Перерасход бетона - Методы проверки и доказательства
Инженер по общим вопросам
Москва
Регистрация: 08.06.2016
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 30540
|
|
||||
Инженер по общим вопросам Регистрация: 08.06.2016
Москва
Сообщений: 3
|
Offtop: Или прораб дачку строит
Отпадает, т.к. ребята из другого региона - Чувашия. Да и кредит доверия у них приличный - по всем остальным материалам - всегда или запас остаётся, или "ноль в ноль" выходит ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Нужно с точностью до 100 кг знать массу машины без бетона, для прозрачности вычислений. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
проблема может быть:
1. на заводе (недолив миксера) 2. в миксере (не может по какой-то причине выгрузить всю смесь) 3. в опалубке (неправильная геометрия, щели) 4. (сюрприз!) в расчетах потребности смеси ----- добавлено через ~3 мин. ----- идеально ровная площадка, позволяющая по нагрузке от одного колеса узнавать вес миксера с точностью до 10%, будет стоит дороже фундамента типовой дачи ----- добавлено через ~10 мин. ----- кстати, на заводе где бетон берете, миксеры взвешивают? может туда приехать и попросить взвесить пару идущих на объект и вернувшихся миксеров? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
1. Неправильно посчитан бетон, не учтена толщина обсадной трубы!
2. При сыпучести грунтов, существует возможность выемки дополнительного объема грунта из стенок скважины, без увеличения длины. 3. Неправильно посчитан объем ростверка, брали от оголовка сваи вверх, а на деле между сваями еще пустоты. 4. По дороге расплескали ![]() 5. Ну и последнее что осталось, эфто вертикальность сваи и пористость грунта (как вариант пустоты в грунте основания)
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit Последний раз редактировалось Integer, 10.06.2016 в 16:14. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
Причин может быть много, как и указали выше, но проверить возможно. Вылить бетон из миксера в тарированные емкости, правда потом вручную придется раскидывать, если нет бетононасоса. И обязательно нанять лабораторию для проверки марки\класса.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
а насчет "некуда девать на стройке" - так это ж по другому воруется.
прораб договаривается с водителями бетоновозов, что 9 машин идут на объект, одна - налево. документы на приемку бетона и положеный откат передают прорабу с одним из водителей этих 9 машин. ----- добавлено через ~3 мин. ----- таскать с собой раболаторию ради объема в 20 кубов? лучше уж заводскую лабораторию хорошенько потрясти на предмет испытания отгружаемых материалов |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
скорее всего бетон заказывается на разных заводах, но всегда не хватает. так может не в миксерах дело, а в том, что опалубка не соответствует проекту?
например, бетонная подготовка пола толщиной 100 мм часто по факту получается толще или из-за рельефа высоту ростверка строителям приходится увеличивать относительно проектной ----- добавлено через ~1 мин. ----- на перекрытиях, где с опалубкой накосячить сложно, тоже не хватает бетона? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
Зачем таскать, нанять, приедет лаборанточка, возьмет пробы.
Вопрос автора об объеме. Контрольный замер 1-2 миксеров + акт лаборатории и все встанет на место.А прораба в день испытаний отправить куда-нибудь в РТН, чтобы не знал ничего. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.06.2016
Сообщений: 2
|
Кроме человеческого фактора, есть технологический, который как раз и учитывается сметными нормами.
Избежать этих потерь невозможно. Это: -потери при погрузке, разгрузке, перевозке бетона в любых видах транспорта, включая миксеры -потери при укладке бетона в конструкции, которые присутствуют вне зависимости от способа укладки (вручную, лотками, бадьями, насосом) -расход, вызванный отклонениями в размерах и форме свай в грунте также учитывается (конечно, только в пределах нормативных допусков) -проникание бетонной смеси в грунт. Дополнительные потери при этом могут составлять очень большую величину, в зависимости от проницаемости грунта -удаляемый бетон верха головы сваи, загрязненный грунтом, бентонитовым раствором и т.д. , который всплывает в процессе бетонирования свай вверх и значительно снижает прочность бетона Правила определения расхода бетона оговорены в технических частях соответствующих сборников сметных норм (в данном случае на свайные работы, монолитные конструкции) Проверка количества обычно проводится с участием представителя поставщика бетона и заключается в сопоставлении количества поставленного по документам бетона и объема залитых этим бетоном конструкций |
|||
![]() |
|
||||
Инженер по общим вопросам Регистрация: 08.06.2016
Москва
Сообщений: 3
|
Всем спасибо, за оперативные ответы.
Перед следующей заливкой, пройдемся по ним, в качестве нормо-контроля. Остался вопрос - каким образом решается вопрос с недоливкой в миксере на заводе? Или с невозможностью выгрузить весь объём смеси? Прошу поделиться опытом решения вопроса с бетонными узлами. Естественно, с недобросовестными узлами прекращаем работу, но как быть, если объём недопоставки около 3-4 кубов на плите в 55 кубов? Сейчас все решилось за наш счёт - дозаказом миксера. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.06.2016
ЮФО
Сообщений: 32
|
Работаю в высотном монолитном строительстве (заказчик-застройщик), закрываем поставщику проектный объём заливаемой конструкции и ни граммом больше, кол-во миксеров никто не считает, а тем более их вес. В случае набивных свай, наверное, есть какой-то неучтённый расход "в грунт", но у нас сваями занимается подрядчик, не сталкивался.
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование и обследование Регистрация: 23.07.2006
Новосибирск
Сообщений: 34
|
у мну, При требуемых 30 м.куб., при загрузе 6,15 м.куб. в бетоновоз - логично предположить 5 рейсов. Вышло 6. если бы опалубка о основание были бы с авна - вопросов нет. Но все же руки есть, и голова. Как оказалось - просто привозил 5 м.куб....
__________________
Чем дольше работает проектировщик, тем быстрее работает строитель. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 867
|
Подскажите, должен ли коэф. на потери бетона (1,02) учитываться в спецификации в проектной документации?
Всегда брал только коэф. запаса для инертных материалов только на уплотнение. Сейчас начали просить указывать так же для бетона - на потери. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Это воры обычно просят.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
Обычно в спецификациях приводят геометрические объемы, которые однозначны и легко проверяемы. По инертным материалам то же самое, щебеночная подготовка в квадратах, подушка - в кубах. Коэффициенты расхода на единицу объема сметных норм или уплотнения всегда усредненные и уточняются в производственных нормах расхода, о которых просто забыли нынче. А потребность материалов отдельно считают, хоть те же сметчики, опять же - нормативную, не производственную.
Вот добавите вы "на потери", сметчики на эту цифру накрутят еще свой нормативный расход, там же все расценки на "в плотном теле" или на конструктивный объем... |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Абсолютно нет. Это либо отдел ПТО считает, либо сметчики или тот кому больше всех нада тобишь прораб настройке когда бетон заказывает.
А конструктор-проектировщик пишет исключительно правильно именно так как оно по чертежам получается без лишней абстрактной информации. А то они и количество рулонов гидроизоляции тоже скажут считать вам, а потом количество плёнки шоб бетон накрывать, и т.д. ![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- И будете вы работать за троих: проектировщика, пто и сметчика )) ----- добавлено через ~5 мин. ----- Фиксировать всё на камеру и решать через юриста с претензией к заводу если сразу по телефону на контакт не идут. Ну а как ещё.
__________________
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
В рд указывается обьём в теле конструкции.
В крайне редких случаях тот и ещё второй с учётом нюансов (перепуск канатов, большие заготовки для сложных деталей и т.п.). Коэф уплотнения при транспортировке так же не указываются.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Просто коэффициент на потери это коэффициент размазывания бетона по бочке
![]() Человеку просто не нужно идти на поводу у своего начальника конторы "рога и копыта" ))
__________________
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Попоробую пограть в названия, не знаю - поможет ли. Вы же наверняка пишете в спецификации - "бетон". То есть - по сути указываете объем готовой конструкции, потому как на площадку прибывает не "бетон", а "бетонная смесь", а сколько ее надо для получения требуемого количества бетона... То есть даже не "по нормам", а по законам лексикологии - не обязаны.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
можно ещё учесть усадку бетонной смеси ) и поливку водой, и кривость опалубки т.е. отклонение от проектных размеров... Короче нужно должность такую: учётчик ))
----- добавлено через ~1 мин. ----- ![]()
__________________
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Да я и раньше писал, в примечаниях, для справки к таблице СМР на 1-м листе. Для тендерных объектов.
Но это только на "стену в грунте" и БНС. Потери бетона и бентонитового раствора (с этим вообще хитро, там больше оборачиваемость))). Коллеги из Гидроспецпроекта ставили 1.28 (обоснованно), на чертежах. А на обычные работы в опалубке пускай сметчики крутят. Причем интересно получалось. "Стена в грунте" у меня потери практически сходились с фактом по журналу бетонирования. Там это запросто до К=1.1. Может и больше, на Чистых прудах в Москве полсруба избы вытащили с глубины 6-7 метров. Где вывал грунта, где то валун вытащат, да много чего. В экстемальных случаях решается с Заказчиком вопрос.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105
|
Это бессмысленно считать, т.к. существуют разрешенные допуски на отклонение опалубочных размеров. Все это учесть не возможно, потому осмечивают по факту
|
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Осмечивают не по факту, а по рабочей документации. И кроме всяких нормативных потерь есть ещё накладные расходы. И все расходы учитываются в смете. А если вдруг на стройке оказался перерасход, то либо кто-то где-то ошибся, либо банально спиз... стырили
![]()
__________________
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105
|
Не знаю как называется, но под осмечиванием имею ввиду те реальные расходы, а не то что на основе проекта. Например, подготовка толщиной 100 мм объемом 10 м.куб. По факту всегда получается больше или меньше, т.к. грунт с точностью до 1 мм никто не выравнивает, итого она получается 100+-20 мм, соответсвенно расход меняется
|
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Да, но в смете всё учитывается и денег дают скока нада, для этого смета и существует
![]()
__________________
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
Это называется "производственные нормы расхода" конкретного подрядчика. Если ему бетон дешевле планировки грунта пущай валит больше за свой счет, но в минус - в пределах установленных допусков. Достаточно обычная практика, если можно компенсировать в общем объеме затрат по теоретической смете.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,074
|
Не должен т.к. сметчик добавит этот коэффициент и получится задвоение объемов.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 422
![]() |
Цитата:
Думаю, что ноги растут от сметчиков и экспертизы. |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Не надо. Нормами все учтено.
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
В экспертизу мы даём объёмы работ по которым делается смета, и это лишь потому что сметчики сами не могут по чертежам осметить как раньше (при ссср) хотя должны, просто щас так принято стало. Но учёт раскладки, грубо говоря скока листов фанеры купить с учётом распила, этим отдел ПТО занимается либо тот кто заказывает материал, но не сметчик и уж тем более не проектировщик.
Короче, у вас есть повод попросить добавку к зарплате )) ----- добавлено через ~4 мин. ----- Offtop: Однажды после института в роли мастера на стройке у меня спросил директор сколько метров трубы нужно для ввода водопровода в дом, я сказал 50 метров. Он переспросил и заказали 50 метров. Хватило прям ровно. А позже я узнал что бригадир уже ранее говорил ему что нада 100 метров. Вот так ![]()
__________________
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 422
![]() |
Не знаю, как давно, вы проходили экспертизу, но как раз такая тенденция есть. Помимо всяких воров и вомов.
Цитата:
Этот случай с бетоном меня не удивляет. |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
вот прямо сейчас сижу считаю ВОРы
![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- чтобы что? В чём проблема бОльшего коэффициента если эксперт пропустит, а сметчик обоснует?
__________________
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 422
![]() |
Цитата:
----- добавлено через 31 сек. ----- Сочувствую) |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
В нормах по видам бетонных работ заложен расход на единицу объема. Считать в спецификации надо по чертежам без вычета объема, занимаемого арматурой. Посмотрите справочник Голубева, есть в библиотеке.
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
Цитата:
![]() ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
В смете стоит цифра из спецификации или ВОР, просто к расценкам смет прилагаются нормативные расходы материалов на единицу конструктива, с тем самым неким коэффициентом на неизбежные потери, не только бетон. По ним и считают стоимость конструкции. В прошлые эпохи всячески подчеркивалось, что эти цифры нормативные и списание материалов по такому расчёту прямо запрещалось. Эти цифры для планирования в масштабах трестов, которых давно нет. Но традиция осталась ))).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Нет таких требований. Подрядчики сейчас это дети с 3 классами образования. Если крыши нет, то попадают, влезают глупо, и их имеют во все щели. Обманывают как хотят с привлечением типа экспертов. Надо иметь хорошее прикрытие. Кто вообще этот эксперт? По последнему общению эксперт чисто клоун с набором общих понятий))). Но у него есть персональный сертификат, против ветра плевать сложно))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 17.11.2024 в 19:17. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 422
![]() |
Цитата:
Цитата:
Как их показать, если они у каждого эксперта свои. Как и для тех же воров и вомов. Может так и не всегда надо, но несколько раз столкнувшись, делаешь на автомате. Да, мы потакаем этим экспертам, но время и нервы на другой чаше. |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
А вы обосновывать и спорить пробовали, или просто молча соглашаетесь?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Экспертиза по стадии П, а смета должна считаться по стадии Р. Реалии как понимаете через одно место из-за коллизий в законе. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Шоб сдать на сертификат надо много чего знать. Хотя возможно есть и обходные пути ))
__________________
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 422
![]() |
Спорить с экспертизой такое себе занятие. Экспертизу проходит только смета, например, а проект для эксперта-сметчика просто, как приложение. Цифирки сравнил, расценки проверил, всё. Если в проекте нет цифирки, то коэф. минимальный и никого не волнует, что по нормам нахлёст должен быть больше из-за уклона, да ещё какой-то герметик добавлен. Народные деньги в никуда) У них, наверно, это оговорено каким-нибудь внутренним приказом в министерстве своём, всё брать по минимуму. Если радеть за результат, проще в проекте это отразить и больше не возвращаться.
|
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Так вы и спросите. Если можете обосновать конкретно, а не "да не хватит, палюбому, по опыту знаю", то тогда и ответьте на замечание. Попытка не пытка
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- А вы говорили эксперту об этом со ссылкой на пункт? ![]()
__________________
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 422
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105
|
Цитата:
Все правильно?)) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 422
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Цитата:
https://rccs.ru/files/gesn/i1/gesn_12.pdf - ГЭСН 12-01-007 Устройство кровель различных типов. Измеритель: 100 м² кровли. 12-01-007-01 - Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством - Листы асбестоцементные волнистые - 135 м2. Не занимайтесь ерундой.
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 422
![]() |
Цитата:
----- добавлено через 31 сек. ----- Очень часто приходится)) |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Все расходы учеты у сметчика. Они же и пойдут в смету. Они же и войдут в начальную стоимость объекта на конкурсных торгах. Подрядчики часто просят проектировщиков заложить объемы побольше - с технадзором на месте будет больше шансов договориться..
![]()
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 422
![]() |
Ха, понял в чём дело. Спросил у сметчика. Теперь, если в проекте не укажешь, всё будет минимально. Скоро и коэф. все отменят)) Всё будет считать проектировщик и указывать в проекте.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Я Вам описал, с чем реально сталкивался. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
Чтобы и волки сыты...
Есть вариант в спецификации все-таки давать площади и объемы фактические (в твердом теле, без учета нахлеста, раскроя итп.) о чем дать запись в примечании. И там же справочно давать рекомендуемые коэффициенты. В любом случае если учитывать какие-то повышающие коэффициенты, то надо показывать оба числа, потому что расценка на работу идет без этих добавок. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
... а вообще откровенно говоря это сметчики недорабатывают...
вот кстати приведенный пример с кровлей очень показателен, именно когда в сметную расценку заложен меньший объем материала чем предусмотрено по факту в решениях проекта - тогда это и надо показывать в проекте |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 422
![]() |
Цитата:
----- добавлено через 58 сек. ----- Спорно. Скорее реформаторы ценообразования и эксперты "перерабатывают")) ----- добавлено через ~7 мин. ----- Да таких позиций много) Та же арматура указана без учёта резки и нахлёстов. Эксперт не пропустит большой коэф., поэтому, даже, не считая фактически, просто глядя на сложность конструкции, умножаем на 1,2...1,3. Уж лучше немного в запас) А что делать? Приспосабливаемся) Последний раз редактировалось sleep, 19.11.2024 в 11:20. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Цитата:
Тоже самое с профлистом на кровле. Если конструктор не посчитал кол-во листов профлиста, а просто указал площадь кровли, то это тоже недоработка в КР. Вообще расценки в смете разные и есть выбор, где можно указать уклон кровли и будет меняться коэф. на нахлест листов, либо можно выбрать другую расценку и указать сразу кол-во листов. Если сметчик не может нормально выбрать нужную расценку, при которой будут циферки совпадать со спецификацией, то это проблема сметчика. Про гидроизоляцию еще что-то Вы писали, типо у строителей ее не хватает, т.к. по нормам нахлесты больше чем в расценках... Да воруют гидроизоляцию на стройке просто-напросто. Расценки на работы и стоимость материалов в сметах маленькие и не соответствуют современным реалиям - это да, а то что объемы в сметах как то не так считаются в меньшую сторону - не правда. Тема изначально про объем бетона в конструкции и про значение этого объема в спецификации. В сметах учитываются коэффициенты и на трудноустранимые потери и на требуемый объем бетонной смеси для изготовления конкретного объема готовой конструкции. Не надо для бетона в спецификации еще что-то добавлять. Последний раз редактировалось Alkor527, 19.11.2024 в 13:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 422
![]() |
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Когда в расценке появится "по проекту", придётся. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Считать по чертежам весь нахлест с учетом длины стержней 11700 мм и писать реальную цифру, а не на глаз процент.
Цитата:
В расценке указывается объем бетона конструкции, который совпадает с объемом бетона в спецификации, все коэффициенты добавляет программа самостоятельно и расчитывает требуемый объем бетонной смеси. Последний раз редактировалось Alkor527, 19.11.2024 в 14:20. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Offtop: Очень хочется верить после постов sleep, что он имеет ввиду основную сетку в плитах говоря про % на нахлест, а то вдруг окажется что это и про стены, и про колонны и про все остальное...
Не удивительно тогда, что сметчик и экспертиза в шоке и не могут договориться |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 422
![]() |
У нас в городе только несколько производств, где типоразмеры не совпадают с ГОСТом. Если в тз будет указано, разложить лист по ГОСТ ,сделаем. А так достаточно "расхода материала".
Цитата:
Иногда этого не хватает. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
Раз нужно было две стойки опор ВЛ повышенных в проекте, а завод только вагонной нормой поставлял, куда с десяток влезало и арматура приходит фиг какой длины и по весу, и бетонную смесь в тоннах отпускают... Смелее нужно коэффициентить, какие еще 1,2...
|
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Не надо изобретать велосипед. Все коэфф-ты учтены либо в "единичке", либо в накладных Подрядчика. Проектировщик должен давать то, что заложено в проекте и всё.
----- добавлено через 54 сек. ----- А если проектировщик пытается-тужится изобразить усилия - то вэлкам на производство. Больше толку будет, однозначно.
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 422
![]() |
Сарказм понимаю. Был опыт работы в строительной организации, и сметчиком какое-то время пришлось. В расценках заложено и так всё по минимуму. Никак не связано с ситуацией на рынке. Строители падают на торгах и потом экономят на всём. Никогда с падением на 30% нельзя выполнить проектные решения. Поэтому, ничего зазорного нет, заложить чуть побольше в проект, в надежде, что результат будет получше.
Важен итоговый результат, а не соблюдение формальностей. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Больная система. Загубили всю отрасль. Строят не благодаря, а вопреки.
Строительство, как проституция, вечно идёт рука об руку с воровством. Но раньше такого не было. В чертежи надо рисовать больше материалов, чтобы в смете был перезапас денег, потому что на торгах подрядчик упадёт на 30% по цене и иначе не сможет построить. А ведь ещё надо дать откат за приёмку или допуск до работ. Твари. Почему надо менять всю систему из-за лени милиции ловить всех воров. Милиция не может, а значит загубим отрасль. Назовём предмет ложкой, но немножко, не полностью. Есть ей будет нельзя, потому что она на 30% меньше и с дыркой. Потому купим китайскую. Потому что у китайцев пока мозги остались на месте.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 20.11.2024 в 10:28. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
В переводе на чисто голом энтузиазме.
Вон какие главные балки перекрытия, под крышу. Балка длиной 48м, пролеты по 12 метров. Ладно там арматура ф36мм. Ее легко посчитать - муфтить без перехлеста. А вот эти хомуты с шагом 100мм уже так достали. По чертежам считали, тупо по габаритам считали, а опять не хватает. Арифметика тупая - врет))). Кстати ламинированная фанера. Отходы составляют более 50% после объекта. Это учитывают не сметчики))), а те кто опалубку сдают в аренду. Им вообще сметы по барабану. Они пляшут от срока.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Раньше в каждом тресте, СМУ был отдел подготовки пр-ва. Там сидели люди и все обсчитывали, пересчитывали, реально подводили технологию. А сейчас чего: конструктору некогда, у него эпюры, ВОРы для него это как серпом по органу. ПОС, ох не говорите мне за ПОС, просто не прилично. Ему скучно и не интересно. Сметчики вообще плавают им только надо нужный пункт подвести. Строители, это вообще - калькулятор говорит не правильный какой то.
Смета это творчество. Мало сейчас фирм обладающих полным набором строительной техники, а не только шуруповертом. Вот на эти 2-е балки (приложил выше) надо брать бетононасос со стрелой 62м. Конь такой размером с фуру. Аренда сменная 100 000 руб. + 10 000руб. поездка. На другие балки уже поменьше насосы и подешевле. Какая смета это учитывает? А денег хватать не будет - стройка ляжет. За лето и осень уже пережили 3 забастовки. Люди отказываются работать за обещания. Так смету понимаешь составили, а для хозяев она разорительная))). Да не строй ничего - клади деньги в банк - сейчас процЕнты хорошие - 20% в среднем.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 422
![]() |
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Тут, наверно, была экспертиза не только сметы, но и проекта. Поэтому никакие лишние коэф. не прокатят. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Цитата:
От того что будет смета х2 лучше не построят, просто будет соблазн побольше утащить. А если утащат слишком много, и при этом еще заказчик проектировщика поймает на том, что объемы в проекте не обосновано завышены, то Колыма всем причастным будет обеспечена. Это же явный сговор... |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Балочки...
Мда. Большие. Я б зассал.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
Но по ним у меня тоже есть вопрос ![]() на 100 кв м нужно 115 кв.м. Это 11,5 рулонов 10 м длины с перехлестом 10 см, вроде на кровлю хватает, а на заведение ГИ на парапет? или надо считать площадь стен и тогда все в норме? ![]()
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Конечно, это зависит от политики всех лиц.
Если с конструктором дружат, то можно посчитать и по стене, и на стене и за стену. И двойные заплатки по воронкам и деталям. ![]() А если не дружат, а наоборот, то вот пусть ...тся.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
На устройство примыканий кровли к стенам и парапетам есть отдельная расценка, которая зависит от длины примыкания.
Если гидроизоляция по какой-то причине не просто примыкает, а заводится высоко на стену, тогда, да, надо считать площадь стен. |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
sleep, по нахлесту профлиста почитайте форум сметчиков и своему сметчику покажите
----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
![]() При нормально выполненном проекте и смете, да еще +15% (на неучтенные работы, про которые sleep в переписке со сметчиком в #78 упомянул) "пяток рулонов изоляции и щебня самосвал" никто и не заметит Последний раз редактировалось Alkor527, 20.11.2024 в 13:39. |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Ну так я ему и сказал, что Подрядчику с технадзором легче договориться будет
![]() ![]()
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Общаться с пассажирами надо как в фильме "Брат", прибаутками - "кто не дружит с технадзором, дружить будет с прокурором"))).
Я из арматуры балок скромно попросил мне ломик на дачу сделать. Сначала думал из ф36мм, но потом понял это караул, упаду, а эта дубина меня и добьет. Остановился на ф32мм. Все таки на ~2 кг легче за метр))). Когда же нарисуют ф40мм?; это прямо готовые столбы под забор))). Не экономьте пож-та ребята.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 20.11.2024 в 14:14. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
Offtop: вот! при этом такой забор на века.... только для эстетики лучше или гладкую арматуру или квадрат....
такой забор только в старых поместьях видел, это сейчас везде трубка 2мм, которую часто рвет скопившейся водой |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 422
![]() |
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
От этого никуда не деться. Но всё же, а вдруг. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 422
![]() |
Это и так все знают. Интересно, а там сметчики решают, что указывать должен проектировщик?))
А этим пусть сметчики занимаются. Просят написать цифирку в проекте, мне не сложно. |
|||
![]() |
|
||||
Наконец-то главную причину проблему озвучили:
Я бы уголовную статью ввел за демпинг таким строителям и проектировщикам, которые на тендерах цены роняют ниже себестоимости. И еще десять кнутов на площади всему руководству компании. Это какой-то бич божий для отрасли руководители-дебилы. Какого хрена лезут на тендеры и обсирают всю малину всем участникам тендера и еще заказчика под статью подводят? Из-за дебилов подрядчиков вся эта хрень и возникает с коэффициентами, расценками и прочим. Были бы цены на стройку адекватными, никто бы из-за лишнего миксера хай не поднимал. Там и так расценки ниже рынка, дык еще и договорной коэффициент ниже единицы берут некоторые ![]() Я думал, что лет десять назад такие подрядчики закончится должны были, но сильно ошибся. Похоже где-то дегенератопровод прорвало... ----- добавлено через ~1 мин. ----- А если смета будет 0.8 от расценок, то построят говно в 100% случаях. Спорить будете? Следить за проектировщиками и подрядчиками надо лучше. И все. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Цитата:
Чтобы были цены на стройку адекватные, нужно не коэффициенты вводить непонятные, а проекты подробнее делать и нормально их осмечивать. От демпинга все равно никуда не деться. sleep вон писал, что экспертиза его сметчиков нагибает из-за того, что в КР не указан объем материала на кровлю. Так нет чтобы его просто указать, у них со сметчиком родилось "гениальное" решение увеличить площадь кровли с помощью какого то непонятного коэффициента и сделать в смете объем работ и объем материалов одинаковым. С хрена ли? Судя по таким их "рассуждениям", не удивительно что смета кривая получается. Половина нужных расценок в ней наверняка не учитывается, а потом начинается нытьё, что 15% на неучтенные работы слишком мало. Кто виноват то в этом? Маленькие расценки, в которых "коэффициентов" нет? А может не в них проблема? |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Вот настоящая причина.
Снижение уровня образования в стране. Школьного. Бабло надо вбухивать в учителей.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Кто-то говорил, что увеличение расценок не спасет ситуацию. Так вот - увеличение расценок, это необходимое, но не достаточное условие. И без увеличения расценок, в принципе, построить нормальный объект невозможно. И говорить, что увеличение расценок ситуацию не спасет, как минимум лукавство. Спасет часть объектов. Не все, конечно, но немедленный эффект будет. ЗЫOfftop: Baumann, читаешь тг, куда я объекты только нашего региона скидываю? Это только те, на которые журналисты внимание обращают. Можно смело на 2 умножать. А если ситуацию с ФАП-ами обнародовать, то на 10 можно умножить по кол-ву. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Я говорил что ввод необоснованных коэффициентов для увеличения стоимости работ непонятно куда и зачем не спасут ситуацию. За такое можно только огрести по полной если за руку поймают.
Загнется какая-нибудь стройка из-за нехватки денег, начнут разбираться в смете и в проекте из-за чего, а там еще все объемы на 1,2 перемножены. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Ну вот не помню я демпинг до 2008 года у строителей. Работали вполне себе свободно. Но кому-то показалось, что строители сильно жирно живут и стали их разувать и доить. Отсель и пошел упадок. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 422
![]() |
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Никто не собирается ничего ни у кого красть. Все коэф., которые используем со сметчиком легко обосновать. Хоть раскладкой профлиста, хоть всю арматуру разложить с обрезками и перехлёстами. С арматурой вообще можно на любой коэф. выйти. Но есть пределы разумного. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Объем работ (площадь кровли) и объем материала (требуемая площадь профлиста с учетом нахлестов) это разные вещи. В проекте и смете нужно указывать и то и другое с РАЗНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ. А вы, как я понял, в проекте завысили площадь кровли и в смете указываете один объем и на работы и на материалы.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 422
![]() |
Нигде не встречал таких требований. Это вот кому нужно? Экспертам. Раньше указывали только площадь кровли. Сметчик смотрел уклон и сложность и выбирал коэф. САМ, не трогая проектировщика. И эксперт ПРИНИМАЛ ЭТО, потому что смотрел на план кровли и на уклоны.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Такого не писал. Ничего никто не завышает. Просто по новым требованиям, если цифирки нет проекте и ворах, то её не будет и в смете. По умолчанию там будет всё минимальное. Чтоб этого не было, всё всё прописываем в проекте, но НИЧЕГО НЕЗАКОННО НЕ ЗАВЫШАЯ. |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
![]() ![]() ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нормы проектирования тома "Электромагнитная совместимость" | FormatM | Электроснабжение | 15 | 23.05.2016 06:13 |
Как оценить фактическую прочность бетона, по отношению к проектной | Дмитррр | Обследование зданий и сооружений | 2 | 25.06.2014 17:56 |
Почему отсутсвует класс бетона и тип бетона при нелинейном постоновке задач? | aramatyandsegh | Лира / Лира-САПР | 9 | 11.03.2014 12:33 |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |
Класс бетона по СНИП и требуемая заводом | ilka_t | Железобетонные конструкции | 30 | 31.05.2007 20:27 |