| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как проверить прочность опоры неразрезных прогонов?
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
||
Просмотров: 6339
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Почему шпальник? Откуда такое совсем неправильное название взяли?
Просто кронштейн например. Или еще как. Ну не шпальник же... И где такой узел-то взяли? Кто же так прогоны ложит? Все за чистотой шарниров гоняемся? А не судьба просто на стропилку положить? Ладно, хозяин - барин. Пусть шпальник, пусть как камыш на ветру. Да, так и гнет: скатная действует по верху прогона, и вся "шпальня" ![]() ![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Кронштейн, столик, и т.д. В русском инженерном обществе шпальник - деревянная заготовка для шпалы.
Цитата:
![]() Так-то есть классический узел: кронштейн сбоку. Просто и сердито, и шарнир не стесненный. Смотрите самые обычные учебники МК, опирание двутавровых прогонов.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
у Катюшина многие решения схожи с гейропейскими, это также взято оттуда если смотреть наши учебники, то мы и методику не найдем к катюшинскому решению, но она есть в еврокоде |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
При всём уважении к трудам Катюшина.... не хороший это узел. Соглашусь с Ильнуром.
помимо этого если прогоны как распорки работают то 2 шва крепящих вертикальный стальной лист (типа шпальник) к верхнему поясу стропильной конструкции надо ещё вдобавок и на момент считать, который равен ( усредненнно) усилие продольное в прогоне на плечо - расстояние до цт отверстий под болты.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Не согласен. С верного названия все начинается. Верно назвал - значит уже путь верен.
Ну не шпальник же! ![]() Цитата:
Дело не в происхождении/отсутствии/наличии, а в порочном неизучении российской классики перед наступлением. Открываем серию, учебник - и видим, что пластина вот эфта подходит сбоку, с двумя гибами, и конец мучениям. Просто, сердито, технологично и надежно. Эуропейский метод хорош для эуропейцев, на данном историческом отрезке деградации Человечества.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Offtop: Хрень какая то
Ну а рассчитать довольно просто: 1. Вертикальную силу делишь на 2 2. момент от всех составляющих делишь на толщину пластины - пара сил на каждый шов. 3. срез так же делишь на 2. От п. 1 и 2 находишь нормальные напряжения в шве. п3. проверяешь на срез. Ну и сложное напряжение нормальные + касательные. wvovanw, это из другой оперы.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. Последний раз редактировалось Бахил, 28.02.2017 в 09:27. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Без разницы чьё решение.... лишь бы оно было вменяемо расчетное, одинаково трактуемое, монитруемое, эксплуатируемое, реконструируемое, ремонтно пригодное
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Тут момент ещё какой.... я такие решения и в старых советских учебниках встречал. И потом это может быть реконструкция....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Это к тому о чем я писал в сообщении номер 9?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Да щелевая коррозия.... проще тогда на двутавр заменить.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Бахил, какие усилия в швах здесь возникают http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...2&d=1488181996 ?
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
я про то что - лучше без него.... Offtop: но, видимо, позарез нужна милицейская собака
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
eilukha, неправда.... узел должен быть продуман....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Поэтому нужно ПОЛОЖИТЬ прогон на стропилку. Обизоном. Непременно. После чего приспособить крепление. А не идти от обратного. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
А если так?
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Стыки на 1/3...1/4 пролета вытаскивать в пролет. Извините за тавтологию.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Мудрёно. Надо подумать. Тут задача с нуля склепать или что-то исправить? Или реконструкция? Или оптимизация? ![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
eilukha, надо руководствоваться несколькими соображениями....
1) один двутавр проще 2-х швеллеров 2) Конструкция проще и быстрее монтируется 3) Двутавр лучше работает и своим присутствием упрощает работу и конструирование каркаса в целом. Лучше так он един и монолитен - на него проще опирать настил, к нему проще подводить связи, на него проще опирать монолитное ЖБ перекрытие. 4) Унификация в массе все элементов каркаса. ( Могу ошибаться... у Вас там может доминировать швеллер). Ну просто в целом обратить внимание на унификацию. 5) Цитата:
6) Конструкцию лучше поставить чем вывешивать. 7) Замерзшая вода с пылью создадут щелевую коррозию или вообще могут распереть прогоны между собой. Иногда только спроектированное построенное сооружение ождиает плохая судьба.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Не факт что я по рискам смогу поставить там 20-ые болты
![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Двутавр типа Б оптимален в качестве прогонов, если только он сплошным образом раскреплен от потери ПФИ и от потери устойчивости при сжатии при наличии существенных продольных.
Болты можно и М16 применить. Вообще идея просто прикрутить прогон к стропилке - замечательная, если стропилка сжата или отверстие не ослабляет ея при растяжении.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Ильнур, у Ильи там гнутик.... лучше бы доварить сверху листочек и болты вынести за предел фермы как в ЛенПСКшной серии 2001 года..... сейчас узел найду
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Так думаю.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- да, кстати, тогда так.
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Цитата:
----- добавлено через 34 сек. ----- у Прицкера вариант маячил
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Вариант - с 2-х сторон
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Любитель экономии
![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Фаску с приопорной зоны надо будет снять если опираться....
----- добавлено через ~15 мин. ----- Если опираешься - болт на срез в продольном направлении от усилия N в прогоне ( диск не в счет), отврестие на смятие, размер опорной пластины перекроет минимально необходимую длину двух швов. Если висишь - болт на срез от реакции 2Q и продольной N.... и плечо до шва больше....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 28.02.2017 в 14:54. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Надо сделать пространственный расчет с подбором в любом МКЭ вменяемом.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- в прогибах, прочности, материалоёмкости.
- есть равномоментная схема, см. Катюшина. - в разрезной прогибы критичны. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
На сколько возрастает прочность кладки при обойме и армировании. | борзоййй | Железобетонные конструкции | 17 | 06.03.2018 14:10 |
Прочность внецентренно сжатого элемента по Пособию к СП 52-101-2003 и СП | Venice | Железобетонные конструкции | 17 | 24.12.2014 13:44 |