Как проверить прочность опоры неразрезных прогонов?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как проверить прочность опоры неразрезных прогонов?

Как проверить прочность опоры неразрезных прогонов?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.02.2017, 11:04 #1
Как проверить прочность опоры неразрезных прогонов?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Как проверить прочность опоры неразрезных прогонов кровли из профнастила?
Основной вклад в напряжения в пластине шпальника даёт изгибающий момент от составляющей полной силы F вдоль плоскости профнастила F*sin(Альфа).

M=F*H*sin(Альфа)

Вопрос: какое плечо для момента взять, H как на эскизе или другой?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.png
Просмотров: 295
Размер:	22.7 Кб
ID:	184262  


Последний раз редактировалось eilukha, 28.02.2017 в 09:29.
Просмотров: 6339
 
Непрочитано 28.02.2017, 05:46
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Почему шпальник? Откуда такое совсем неправильное название взяли?
Просто кронштейн например. Или еще как. Ну не шпальник же...
И где такой узел-то взяли? Кто же так прогоны ложит? Все за чистотой шарниров гоняемся? А не судьба просто на стропилку положить?
Ладно, хозяин - барин. Пусть шпальник, пусть как камыш на ветру. Да, так и гнет: скатная действует по верху прогона, и вся "шпальня" крутится вокруг места приварки подшпальника (или как там) к стропилке. Или в чем вопрос? Типа а не поворачивается же вся система свободно, а типа за профлист держится, и т.д.? Нет уж, все тут падает немедленно и непосредственно. Не узел, а слезы.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2017, 07:55
| 1 #3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Почему шпальник?
- предложите другое.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
на стропилку положить?
- сварные швы мешать будут.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
где такой узел-то взяли?
- тут, лист 54.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 222.png
Просмотров: 210
Размер:	67.5 Кб
ID:	184340  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 08:38
#4
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- сварные швы мешать будут.
Ну, тогда логичнее использовать уголок вместо пластины
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 08:43
#5
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Ну, тогда логичнее использовать уголок вместо пластины
и какой уголок предлагаете применять при прогоне из 20У?
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2017, 08:53
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
логичнее использовать уголок вместо пластины
- а чем пластина хуже полки уголка?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 09:00
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- предложите другое.
Кронштейн, столик, и т.д. В русском инженерном обществе шпальник - деревянная заготовка для шпалы.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
тут....
Школа Катюшина вроде. Не могу критиковать, из уважения. Но лажа.
Так-то есть классический узел: кронштейн сбоку. Просто и сердито, и шарнир не стесненный. Смотрите самые обычные учебники МК, опирание двутавровых прогонов.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 09:05
#8
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Кронштейн, столик, и т.д. В русском инженерном обществе шпальник - деревянная заготовка для шпалы.
проблема не в названии

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Школа Катюшина вроде. Не могу критиковать, из уважения. Но лажа.
у Катюшина многие решения схожи с гейропейскими, это также взято оттуда
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так-то есть классический узел: кронштейн сбоку. Просто и сердито, и шарнир не стесненный. Смотрите самые обычные учебники МК, опирание двутавровых прогонов.
если смотреть наши учебники, то мы и методику не найдем к катюшинскому решению, но она есть в еврокоде
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot003.jpg
Просмотров: 94
Размер:	124.4 Кб
ID:	184342  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot0031.jpg
Просмотров: 135
Размер:	77.6 Кб
ID:	184343  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot0032.jpg
Просмотров: 92
Размер:	120.4 Кб
ID:	184344  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 09:11
#9
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Школа Катюшина вроде. Не могу критиковать, из уважения. Но лажа.
При всём уважении к трудам Катюшина.... не хороший это узел. Соглашусь с Ильнуром.


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Основной вклад
помимо этого если прогоны как распорки работают то 2 шва крепящих вертикальный стальной лист (типа шпальник) к верхнему поясу стропильной конструкции надо ещё вдобавок и на момент считать, который равен ( усредненнно) усилие продольное в прогоне на плечо - расстояние до цт отверстий под болты.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 09:11
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
проблема не в названии
Не согласен. С верного названия все начинается. Верно назвал - значит уже путь верен.
Ну не шпальник же!
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
если смотреть наши учебники, то мы и методику не найдем к катюшинскому решению, но она есть в еврокоде
Какая тут методика - M/W.
Дело не в происхождении/отсутствии/наличии, а в порочном неизучении российской классики перед наступлением. Открываем серию, учебник - и видим, что пластина вот эфта подходит сбоку, с двумя гибами, и конец мучениям. Просто, сердито, технологично и надежно.
Эуропейский метод хорош для эуропейцев, на данном историческом отрезке деградации Человечества.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 09:14
#11
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Offtop: Хрень какая то
Ну а рассчитать довольно просто:
1. Вертикальную силу делишь на 2
2. момент от всех составляющих делишь на толщину пластины - пара сил на каждый шов.
3. срез так же делишь на 2.
От п. 1 и 2 находишь нормальные напряжения в шве.
п3. проверяешь на срез.
Ну и сложное напряжение нормальные + касательные.
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
но она есть в еврокоде
wvovanw, это из другой оперы.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.

Последний раз редактировалось Бахил, 28.02.2017 в 09:27.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 09:14
#12
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Ильнур, я такие узлы не применяю, если чЁ)))
я за наши советские разработки в принципе
но факт того, что это серийное (современное), даже если и противоречит вере, не стОит отрицать)))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 09:17
#13
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Без разницы чьё решение.... лишь бы оно было вменяемо расчетное, одинаково трактуемое, монитруемое, эксплуатируемое, реконструируемое, ремонтно пригодное
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 09:18
#14
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
это из другой оперы.
из какой?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 09:18
#15
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


eilukha, а с чем связана сия порнография?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 09:20
#16
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
сия порнография
Тут момент ещё какой.... я такие решения и в старых советских учебниках встречал. И потом это может быть реконструкция....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 09:21
#17
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
из какой?
Манон Леско
Основные усилия действуют вдоль шва, а не поперёк. Одиночный шов пусть тебя не смущает.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 09:22
#18
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Основные усилия действуют вдоль шва
Это к тому о чем я писал в сообщении номер 9?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 09:24
#19
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Даже если абстрагироваться от шва, сама пластина нерациональна.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 09:25
#20
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Первое что вспомнилось.... Прицкер
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: прицкер.JPG
Просмотров: 144
Размер:	231.4 Кб
ID:	184346  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 09:25
#21
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Это к тому о чем я писал в сообщении номер 9?
Нет, это к выложенному wvovanw в № 8.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 09:25
#22
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Да щелевая коррозия.... проще тогда на двутавр заменить.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 09:29
#23
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Первое что вспомнилось....
Ну и где тут сральник шпальник?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 09:30
#24
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Бахил, какие усилия в швах здесь возникают http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...2&d=1488181996 ?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 09:35
#25
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну и где тут сральник шпальник?
я про то что - лучше без него.... Offtop: но, видимо, позарез нужна милицейская собака
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 09:36
#26
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
и какой уголок предлагаете применять при прогоне из 20У?
любой удобный для Вас гнутик..
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2017, 09:37
#27
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Т. е. неразрезные прогоны - это глупость по причине невозможности выполнения узла опирания?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 09:43
#28
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Т. е. неразрезные прогоны - это глупость по причине невозможности выполнения узла опирания?
eilukha, неправда.... узел должен быть продуман....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 09:46
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
..Основные усилия действуют вдоль шва, а не поперёк. Одиночный шов пусть тебя не смущает.
Основная проблема этого узла - как раз в легкой выламываемости от скатной. Об одностороннем шве (я так понял очередной загадочный термин "одиночный") и речи быть не может быть - выломают еще на монтаже, ударом сапога. И эта слабость после монтажа - от возможности поворота, что в свою очередь - от приподнятости прогона.
Поэтому нужно ПОЛОЖИТЬ прогон на стропилку. Обизоном. Непременно. После чего приспособить крепление. А не идти от обратного.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 09:58
#30
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Это вот меня интеллектом стошнило
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P_20170228_095544_HDR_p.jpg
Просмотров: 110
Размер:	132.7 Кб
ID:	184347  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2017, 10:01
#31
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


А если так?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 333.png
Просмотров: 109
Размер:	31.3 Кб
ID:	184348  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 10:01
#32
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Стыки на 1/3...1/4 пролета вытаскивать в пролет. Извините за тавтологию.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Так такое решение?
Мудрёно. Надо подумать. Тут задача с нуля склепать или что-то исправить? Или реконструкция? Или оптимизация?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2017, 10:03
#33
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
с нуля склепать
- это.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 10:06
#34
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


eilukha, на двутавр можно заменить?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 10:06
#35
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
А если так?
Зачем так сложно-то?
Вложения
Тип файла: pdf Узел Ю.pdf (2.8 Кб, 88 просмотров)
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 28.02.2017 в 10:15.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2017, 10:09
#36
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
на двутавр
- стенка двутавра не в лучших условия находится, чем пластина опоры, её также гнуть будет.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 10:19
#37
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


eilukha, надо руководствоваться несколькими соображениями....
1) один двутавр проще 2-х швеллеров
2) Конструкция проще и быстрее монтируется
3) Двутавр лучше работает и своим присутствием упрощает работу и конструирование каркаса в целом. Лучше так он един и монолитен - на него проще опирать настил, к нему проще подводить связи, на него проще опирать монолитное ЖБ перекрытие.
4) Унификация в массе все элементов каркаса. ( Могу ошибаться... у Вас там может доминировать швеллер). Ну просто в целом обратить внимание на унификацию.
5)
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- стенка двутавра не в лучших условия находится, чем пластина опоры, её также гнуть будет
стенка на опоре на срез идёт... вероятность неравномерно нагрузить стнеку прогона всё же есть
6) Конструкцию лучше поставить чем вывешивать.
7) Замерзшая вода с пылью создадут щелевую коррозию или вообще могут распереть прогоны между собой. Иногда только спроектированное построенное сооружение ождиает плохая судьба.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 10:21
#38
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
с нуля склепать
прогоны из гнутика, "шпальник" из тавра (распущенной вдоль балки). Не?
ronn вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 10:21
#39
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Это вот меня интеллектом стошнило
Не факт что я по рискам смогу поставить там 20-ые болты
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 10:24
#40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Двутавр типа Б оптимален в качестве прогонов, если только он сплошным образом раскреплен от потери ПФИ и от потери устойчивости при сжатии при наличии существенных продольных.
Болты можно и М16 применить.
Вообще идея просто прикрутить прогон к стропилке - замечательная, если стропилка сжата или отверстие не ослабляет ея при растяжении.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 10:28
| 1 #41
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Ильнур, у Ильи там гнутик.... лучше бы доварить сверху листочек и болты вынести за предел фермы как в ЛенПСКшной серии 2001 года..... сейчас узел найду
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: пр.JPG
Просмотров: 70
Размер:	170.9 Кб
ID:	184350  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 11:02
#42
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
...лучше бы доварить... сейчас узел найду
Илья у нас просто лентяй ли в чем дело? 100500 вариантов одна лучше другой можно придумать уже...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2017, 12:37
#43
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Так думаю.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 444.png
Просмотров: 73
Размер:	7.0 Кб
ID:	184354  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 12:53
1 | #44
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


нужно опорный кусок швеллера приварить к полке двутавра. лучше на монтаже
bigden вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2017, 13:21
#45
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
приварить
- да, кстати, тогда так.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 555.png
Просмотров: 59
Размер:	9.1 Кб
ID:	184355  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 13:47
#46
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


eilukha, а зачем тебе этот огрызок снизу? В чём сакральный смысл?
Спилить и поставить на полки. А уклон куда пропал?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 14:03
#47
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


eilukha, из t10 сделай тукую штуку (шпальник) и убери между прогонами пластину
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 555.png
Просмотров: 57
Размер:	23.4 Кб
ID:	184359  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 14:07
| 1 #48
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
приварить
- да, кстати, тогда так.
надо над рисками и собираемостью подумать.... уже значительно лучше.

----- добавлено через 34 сек. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
тукую штуку
у Прицкера вариант маячил
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2017, 14:11
#49
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
убери между прогонами пластину
- тогда прогон как распорка плохо работать будет.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 14:13
#50
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- тогда прогон как распорка плохо работать будет.
Вариант - с 2-х сторон
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2017, 14:15
#51
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Вариант - с 2-х сторон
- тогда цены узлов сопоставимы, к тому же монтажная сварка появляется.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 14:16
#52
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


eilukha, а нахзачем тебе это надо?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 14:16
#53
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- тогда цены узлов сопоставимы.
Любитель экономии Ну ведь решение о узле на основании целого ряда показателей выносится.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2017, 14:18
#54
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
на основании целого ряда показателей выносится
- как и цена.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 14:21
#55
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


eilukha, а если связи включить в работу совместно с прогонами? Но сделать их разрезными.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
у Прицкера вариант маячил
а я этот справочник Ниловым называю)))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot003.jpg
Просмотров: 59
Размер:	290.1 Кб
ID:	184360  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot0031.jpg
Просмотров: 46
Размер:	268.8 Кб
ID:	184361  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 14:24
#56
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а я этот справочник Ниловым называю)))
Это Катюшин)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 14:27
#57
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Это Катюшин)
Я про https://dwg.ru/dnl/7734
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
у Прицкера вариант маячил
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а я этот справочник Ниловым называю)))
а не про две картинки из Катюшина
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2017, 14:37
#58
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
сделать их разрезными
- тяжелее будет.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 14:39
| 1 #59
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Фаску с приопорной зоны надо будет снять если опираться....

----- добавлено через ~15 мин. -----
Если опираешься - болт на срез в продольном направлении от усилия N в прогоне ( диск не в счет), отврестие на смятие, размер опорной пластины перекроет минимально необходимую длину двух швов.
Если висишь - болт на срез от реакции 2Q и продольной N.... и плечо до шва больше....
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P_20170228_143324_p.jpg
Просмотров: 59
Размер:	154.1 Кб
ID:	184362  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 28.02.2017 в 14:54.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 17:05
#60
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
eilukha, а если связи включить в работу совместно с прогонами? Но сделать их разрезными.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- тяжелее будет.
А в чем экономия в неразрезности? момент практически такой же как и при разрезной схеме (только сверху), плюс перегруз опорной конструкции (на 15-25%) . По прогону за счет пластики могу представить экономию, но ригели (фермы) не сводят на нет всю экономию в таком случае?
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 17:18
#61
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Надо сделать пространственный расчет с подбором в любом МКЭ вменяемом.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2017, 18:37
#62
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
в чем экономия в неразрезности?
- в прогибах, прочности, материалоёмкости.
Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
перегруз опорной конструкции
- есть равномоментная схема, см. Катюшина.
Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
за счет пластики могу представить экономию
- в разрезной прогибы критичны.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 07:56
#63
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- в разрезной прогибы критичны.
не настолько, чтобы из-за этого так заморачиваться
ты кстати прогон посчитал еще и как распорку?
из классики:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot003.jpg
Просмотров: 54
Размер:	193.1 Кб
ID:	184388  
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2017, 11:42
#64
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
ScreenShot003.jpg (193.1 Кб, 22 просмотров)
- откуда?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 13:08
1 | #65
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


eilukha, http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1576629&postcount=25
wvovanw вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как проверить прочность опоры неразрезных прогонов?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
На сколько возрастает прочность кладки при обойме и армировании. борзоййй Железобетонные конструкции 17 06.03.2018 14:10
Прочность внецентренно сжатого элемента по Пособию к СП 52-101-2003 и СП Venice Железобетонные конструкции 17 24.12.2014 13:44
Как проверить прочность стен подземной камеры Hyper Железобетонные конструкции 5 04.08.2014 14:39
Как оценить фактическую прочность бетона, по отношению к проектной Дмитррр Обследование зданий и сооружений 2 25.06.2014 17:56
Заявленная прочность газобетонных блоков Kvush Прочее. Архитектура и строительство 34 01.10.2012 14:27