Имеет ли право на жизнь такой жесткий узел?

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.03.2017, 18:04 #1
Имеет ли право на жизнь такой жесткий узел?
Semchik
 
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214

Всем добрый день!
Проектирую металлическую, наружную, пожарно-эвакуационную лестницу.
Возник такой вопрос: имеет ли право на жизнь такой жесткий узел?
(Нагрузки небольшие : М=1.2тм, Q=2т. Проверил этот узел в Роботе, в SCADе и вручную - все норм, но есть сомнение в самой конструкции узла)л?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: unnamed (1).png
Просмотров: 366
Размер:	89.2 Кб
ID:	184919  Нажмите на изображение для увеличения
Название: unnamed (2).png
Просмотров: 366
Размер:	77.0 Кб
ID:	184920  Нажмите на изображение для увеличения
Название: unnamed (3).png
Просмотров: 291
Размер:	6.6 Кб
ID:	184921  Нажмите на изображение для увеличения
Название: unnamed.png
Просмотров: 370
Размер:	45.3 Кб
ID:	184922  Нажмите на изображение для увеличения
Название: unnamed (5).png
Просмотров: 432
Размер:	100.8 Кб
ID:	184923  



Последний раз редактировалось Semchik, 13.03.2017 в 12:41.
Просмотров: 28682
 
Непрочитано 12.03.2017, 19:20
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Не пристегнулись...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2017, 21:19
#3
Semchik


 
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не пристегнулись...
__________________
ilnur
Добрый вечер!=))
Вы имеете ввиду, что связей недостаточно?? Или что-то другое??))
Semchik вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2017, 21:57
1 | #4
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Semchik Посмотреть сообщение
Вы имеете ввиду, что связей недостаточно?? Или что-то другое??))
Картинок нет.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2017, 22:13
#5
Semchik


 
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Картинок нет.
А теперь?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: unnamed.png
Просмотров: 315
Размер:	45.3 Кб
ID:	184893  Нажмите на изображение для увеличения
Название: unnamed (1).png
Просмотров: 287
Размер:	89.2 Кб
ID:	184894  Нажмите на изображение для увеличения
Название: unnamed (2).png
Просмотров: 321
Размер:	77.0 Кб
ID:	184895  
Semchik вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2017, 23:36
1 | #6
Славянка


 
Регистрация: 28.02.2016
Сообщений: 65


Если не обшита ограждающими конструкциями и толщина стенок не менее 5 мм, то имеет. Если все трубы, которые примыкают к друг другу, одного сечения, то имеет. Думается в любом городе все видели такие конструкции и удивлялись (или не удивлялись), как нерушимо и устойчиво живут сие сооружения.
Славянка вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2017, 02:37
1 | #7
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Как уже отмечалось ранее - лучше 1 связевой блок, самый хиленький, чем уповать на жесткость узлов. Хотя если с двух сторон стены здания с креплением к ним, тогда ладно...))
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2017, 04:51
1 | #8
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


А гибкость конструкции проверили?

Ps у меня не так давно подобная конструкция была - панорамная лифтовая шахта. Так пока не сделали предусмотренную проектом "раскрепежку" в горизонтальной плоскости с перекрытием, ее руками можно было раскачать.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2017, 07:07
2 | #9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Semchik Посмотреть сообщение
А теперь?
Теперь пристегнулись.
А. Труба 200х6 в свете этажерки под лестничную клеть высотой 20 м - жесточайший профиль. Неоправданно жесткий. Я бы начал с 120х120х4 (С245), с прицелом на некоторое количество связей (из уголка ~50х5)
Минимальную толщину МК по огнестойкости (про ~5 мм) назначать - мелкие МК не проектировать. Т.е. при принудительной толстой толщине сечений разговор из технической области переходит в пожарно/философическую.
Б. Узел Т-образного сопряжения двух одинаковых (и неодинаковых до определенного соотношения) квадратных труб - жесткий (рамный) априори. По прочности и местной устойчивости стенок в зоне узла способна нести огромные моменты. Ваши численно указанные усилия - легкая щекотка для сварного стыка труб 200х6.
В. По поводу общей жесткости - При трубе 200 и высоте 20 м проблем не должно быть и безо всяких связей. Сами марши - связи в одной из плоскостей.
При трубе 120 нужно проверить деформации от ветрового воздействия и нагрузки в 0,1 тонну, приложенную в одном месте в неудобном направлении (все равно нужно рассчитать усилия для крепления к фундменту). Скорее захочется проставить связи кое-где.
Г. Можно полносвязную "структуру" замутить: будут жесткая коробка-паутина из тонких профилей. Минимум расхода стали, максимум комфорта, некоторая возни при изготовлении.
Д. Насчет комфорта (общей жесткости) - если это пожарно-эвакуационная лестница, то это не особо актуально.
E. Высокие лестницы как правило пристегивают к основному сооружению - и фундамент намного проще, и с жесткостью нет проблем.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2017, 08:07
1 | #10
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Semchik Посмотреть сообщение
Проектирую металлическую, наружную, пожарно-эвакуационную лестницу.
а само здание из которого и предполагается эвакуация из стальных конструкций?
консоли на подкосах не вариант сделать?
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2017, 09:04
#11
Semchik


 
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Как уже отмечалось ранее - лучше 1 связевой блок, самый хиленький, чем уповать на жесткость узлов. Хотя если с двух сторон стены здания с креплением к ним, тогда ладно...))
Та я тоже так начальнику говорю, но он говорит, что связи - это не эстетично!=))
Тут же еще дизайн конструкции "типа" должен быть!=)) Кстати изначально предлагалось выполнить вот такие связи (рис.1)

Меня как-то эти гибкие натяжные связи из кругляка 20мм не сильно возбуждают... Что вы скажите?))
Я потому и решил, что жесткие узлы лучше. Была даже идея как ужесточить узел (рис.2) путем наварки двух фасонок по бокам, но и его забраковали...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: unnamed (3).png
Просмотров: 113
Размер:	6.6 Кб
ID:	184903  Нажмите на изображение для увеличения
Название: unnamed (4).png
Просмотров: 270
Размер:	209.3 Кб
ID:	184905  
Semchik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2017, 09:13
#12
Semchik


 
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
А гибкость конструкции проверили?

Ps у меня не так давно подобная конструкция была - панорамная лифтовая шахта. Так пока не сделали предусмотренную проектом "раскрепежку" в горизонтальной плоскости с перекрытием, ее руками можно было раскачать.
С гибкостью все норм!
Тут просто изначально, когда я давай без связей и жеских узлов получались вот такие перемещения (по 8см). Кстати не подскажите какое допустимое горизонтальное перемещение для моего случая? (беру по СП, - как для многоэтажных зданий h/500 - как для худшего случая)?

Вот по этому пришлось делать жесткие узлы... (к зданию не крепимся... "стоим в чистом поле")
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: unnamed (5).png
Просмотров: 169
Размер:	100.8 Кб
ID:	184907  
Semchik вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2017, 10:13
1 | #13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Semchik Посмотреть сообщение
С гибкостью все норм!
Вы скорее хотели сказать: "С жесткостью все норм". Ибо гибкость - это термин из области устойчивости, и принципиально гибкость (лямда)=L/i. i слабо выражает изгибную жесткость. Мы же об изгибах?
Так сколько говорите у Вас на данный момент перемещение (в мм) верхнего узла и на какой это высоте (в метрах)?
Цитата:
Была даже идея как ужесточить узел
Ваш узел не станет заметно жестче (менее податлив) оттого, что Вы усилите. Он и так очень жесток. Вы так можете лишь упрочнить узел. Но, как я говорил, прочности - за глаза. Так ведь?
Нормативное горизонтальное перемещение для Вашего случая - 1/150. У Вас не здание.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2017, 10:27
#14
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
ормативное горизонтальное перемещение для Вашего случая - 1/150
Откуда это? Если принять как этажеку многоэтажную, то 1/500 с допустимым увеличением на 30% по логике СП
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2017, 10:34
#15
Semchik


 
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А. Труба 200х6 в свете этажерки под лестничную клеть высотой 20 м - жесточайший профиль. Неоправданно жесткий. Я бы начал с 120х120х4 (С245), с прицелом на некоторое количество связей (из уголка ~50х5)
Минимальную толщину МК по огнестойкости (про ~5 мм) назначать - мелкие МК не проектировать. Т.е. при принудительной толстой толщине сечений разговор из технической области переходит в пожарно/философическую.
Понимаю. Начальству такие нравятся сечения - вроде бы как эстетически красивей 200х200х6.
Semchik вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2017, 10:36
1 | 2 #16
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Semchik Посмотреть сообщение
Начальству такие нравятся сечения - вроде бы как эстетически красивей 200х200х6.
это же хорошо!
вот когда по расчету надо 200х200х6, а начальству не нравятся, им хочется 120х4, то уже сложней, но решаемо)))
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2017, 10:38
#17
Semchik


 
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Б. Узел Т-образного сопряжения двух одинаковых (и неодинаковых до определенного соотношения) квадратных труб - жесткий (рамный) априори. По прочности и местной устойчивости стенок в зоне узла способна нести огромные моменты. Ваши численно указанные усилия - легкая щекотка для сварного стыка труб 200х6.
Просто есть сомнение в самой конструкции узла... Чистая сварка без столиков и фасонок немного смущает... Да и сам шов положить будет непросто... Или нет?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: image.png
Просмотров: 160
Размер:	10.3 Кб
ID:	184914  
Semchik вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2017, 10:38
1 | 1 #18
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Откуда это? Если принять как этажеку многоэтажную, то 1/500 с допустимым увеличением на 30% по логике СП
Ну я смотрел-смотрел СП "Воздействия ..." и прочая, и не нашел пункта "Допустимые горизонтальные перемещения каркасов наружных лестниц", особенно с уточнением "...конструкции Semchik" . Но в таблице СП для какого-то одноэтажного каркасного здания 1/150.
Но НИКАК эта пожарная лесенка не ЗДАНИЕ МНОГОЭТАЖНОЕ - Вы что???????????????????????????????
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2017, 10:41
#19
Semchik


 
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В. По поводу общей жесткости - При трубе 200 и высоте 20 м проблем не должно быть и безо всяких связей. Сами марши - связи в одной из плоскостей.
При трубе 120 нужно проверить деформации от ветрового воздействия и нагрузки в 0,1 тонну, приложенную в одном месте в неудобном направлении (все равно нужно рассчитать усилия для крепления к фундменту). Скорее захочется проставить связи кое-где.
Понял. Ну мне тоже связей хочется - просят обосновать.. зачем?)) если и так все норм...=))

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
E. Высокие лестницы как правило пристегивают к основному сооружению - и фундамент намного проще, и с жесткостью нет проблем.
Не хотят пристегивать, - так как образуется мостик холода... И как его защищать? (Сущ. здание - жб-каркас обшитый сэндвичем)
Semchik вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2017, 10:47
1 | #20
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Semchik, что мешает выполнить стойки из 200х200х6, а балки из 200х120(160)х6?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2017, 10:48
#21
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Semchik Посмотреть сообщение
Просто есть сомнение в самой конструкции узла... Чистая сварка без столиков и фасонок немного смущает... Да и сам шов положить будет непросто... Или нет?
Да нет. Радиус внешний на загибе 12 мм, толщина 6 мм - наложить нормальный шов в эту "ложбину" - не вопрос - спросите у сварщиков. Нарисуйте разрез шва - как в серии "Молодечно" например. Это чтобы не спрашивали "а как варить? А номер типа шва по ГОСТ?" и т.д.
По прочности: При моменте 1,2 тс*м даже при плохой сварке напряжения в швах будут не больше (по прикидкам в уме) будут не больше 1 т/кв.см. А уж если проварить по-человечьи, то в три раза меньше. Сама труба держит момент на порядок больше.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2017, 11:02
#22
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
для какого-то одноэтажного каркасного здания 1/150.
Но НИКАК эта пожарная лесенка не ЗДАНИЕ МНОГОЭТАЖНОЕ - Вы что?
Но и на одноэтажное это не тянет.
По сути же всего 2 разделения. СП 43 тихо умалчивает о гориз. перемещениях. Я бы все же худшее принял.
С другой стороны для этажерки подразумевается наличие оборудования и обвязки, где на макушке перемещения могут быть критичными.
В общем для экспертизы 1/500 принял бы, для седя 1/150))
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2017, 11:28
#23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
...В общем для экспертизы 1/500 принял бы, для себя 1/150
Я бы посмотрел на перемещения площадок относительно двери (дверей). Лестницы же куда-то ведут? Или это для красоты?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2017, 12:29
#24
Semchik


 
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ну я смотрел-смотрел СП "Воздействия ..." и прочая, и не нашел пункта "Допустимые горизонтальные перемещения каркасов наружных лестниц", особенно с уточнением "...конструкции Semchik" . Но в таблице СП для какого-то одноэтажного каркасного здания 1/150.
Я сам над этим вопрос мучился... Все нормы и книги перерыл на тему лестниц, этажерок и даже башен сотовой связи... нигде нет нормативно-допустимого горизонтального перемещения, потом и взял как для худшего h/500.
Semchik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2017, 12:35
#25
Semchik


 
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы скорее хотели сказать: "С жесткостью все норм". Ибо гибкость - это термин из области устойчивости, и принципиально гибкость (лямда)=L/i. i слабо выражает изгибную жесткость. Мы же об изгибах?
Так сколько говорите у Вас на данный момент перемещение (в мм) верхнего узла и на какой это высоте (в метрах)?
На данный момент при жестких узла и без связей максимальное горизонт. перемещение верхнего конца - 12,1мм.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Semchik, что мешает выполнить стойки из 200х200х6, а балки из 200х120(160)х6?
Дизайн!=)))
Хотя я согласен - так в обще никаких проблем!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: unnamed (6).png
Просмотров: 156
Размер:	108.5 Кб
ID:	184918  
Semchik вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2017, 13:30
1 | #26
usernameisden


 
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 119


У Вас ступени и косоуры образуют жесткие диски? Так разве правильно?
А без них какие деформации и моменты?
usernameisden вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2017, 14:08
1 | 1 #27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Вопрос:
Цитата:
перемещение (в мм) верхнего узла и на какой это высоте (в метрах)?
Ответ:
Цитата:
максимальное горизонт. перемещение верхнего конца - 12,1мм.
Ответ неполный. Однако 12,1 мм - даже на высоте 6 м допустим. На 1 сантим-то уж можно шевелиться, не из чугуния столп же...
Насчет дизайна - дураки ваши начальники: при таком кол-ве маршей, ограждений и прочих предметов связи были бы не видны в паутине. Вы вот нарисуйте с ограждениями (со всеми!) это "птичье гнездо", а пусть начальство посмотрит, как это выглядит вообще-то.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2017, 15:53
1 | 1 #28
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Semchik Посмотреть сообщение
Проектирую металлическую, наружную, пожарно-эвакуационную лестницу.
Цитата:
Сообщение от Semchik Посмотреть сообщение
Дизайн!=)))
Что общего по существу между этим? СВязи ставьте и не ломайте голову. Единственное чему могут помешать связи это входы в здание и открыванию окон.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2017, 17:24
#29
Semchik


 
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вопрос:
Ответ:
Ответ неполный. Однако 12,1 мм - даже на высоте 6 м допустим. На 1 сантим-то уж можно шевелиться, не из чугуния столп же...
Насчет дизайна - дураки ваши начальники: при таком кол-ве маршей, ограждений и прочих предметов связи были бы не видны в паутине. Вы вот нарисуйте с ограждениями (со всеми!) это "птичье гнездо", а пусть начальство посмотрит, как это выглядит вообще-то.
Да, простите. Высота лестницы - 25м.
Соответственно предельно-допустимое если брать 25000/150=166мм - это не так уж и мало...=))

Кстати нашел такой пункт в СП.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Насчет дизайна - дураки ваши начальники: при таком кол-ве маршей, ограждений и прочих предметов связи были бы не видны в паутине. Вы вот нарисуйте с ограждениями (со всеми!) это "птичье гнездо", а пусть начальство посмотрит, как это выглядит вообще-то.
ну да=))))) ой ладно... сил нет=))

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от usernameisden Посмотреть сообщение
У Вас ступени и косоуры образуют жесткие диски? Так разве правильно?
А без них какие деформации и моменты?
Специально решил проверить этот момент перезадал без ступеней - те же перемещения вышли. Но спасибо за идею!=))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: unnamed (7).png
Просмотров: 90
Размер:	128.4 Кб
ID:	184959  
Semchik вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2017, 17:53
1 | 1 #30
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Semchik Посмотреть сообщение
... Высота лестницы - 25м.
Соответственно...166мм ...
Ну не знаю...Если площадка на высоте 25 м ходит сама по себе на 16 см, это ладно. Но там же дверь наверно есть?
А вообще при высоте 25 м (это где-то 8-этажка) городить башню... Убил бы. Все к сооружению такие вещи пристегивают.
Это еще пару маршей можно автономно...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2017, 20:50
#31
Semchik


 
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Что общего по существу между этим? СВязи ставьте и не ломайте голову. Единственное чему могут помешать связи это входы в здание и открыванию окон.
Тут не все так просто... Если без связей вроде бы все норм (и по прочности и по перемещениям), - меня просят обосновать их. Что сказать?)) Фразы типа " так надежней моего руководителя не устраивают..."=)))

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ну не знаю...Если площадка на высоте 25 м ходит сама по себе на 16 см, это ладно. Но там же дверь наверно есть?
А вообще при высоте 25 м (это где-то 8-этажка) городить башню... Убил бы. Все к сооружению такие вещи пристегивают.
Это еще пару маршей можно автономно...
Эх.. в том-то и дело, что тут другая головная боль - что делать с мостиками холода?
Semchik вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2017, 06:13
1 | 1 #32
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Semchik Посмотреть сообщение
...Эх.. в том-то и дело, что тут другая головная боль - что делать с мостиками холода?
На фоне общего капута с башенностью мостик холода - легкая щекотка. Вы что - надо же зерна от плевел отличать.
Значит так: В наше время, когда космические корабли бороздят просторы Вселенной, существует множество способов решения .... далее бла-бла-бла. Короче, шпилька М16 вообще не есть МХ в указанных масштабах - это вариант 1.
Как 2 вариант, можно вывести кронштейн в толщу панели, в виде пластины 100х50 с двумя дырками с резьбой М12 (фланец), утопленный от наружной грани панели на 20 мм. Ответный фланец (Вашей теперь уже мачты) прикручиваем двумя болтами М12х80 через прокладку из бакелизированной фанеры 20 мм.
3- можно ТУПО вывести трубу 40х40х1,5 сквозь панель, и на 200 мм утеплить пеной и обмотать защитой от ультрафиолета.
Есть тыщи способов за копейки решить МХ, чем за миллион Эйфелеву башню городить.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2017, 09:41
1 | 1 #33
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Semchik
А первая частота какая?
Спасаемые не будут морской болезнью страдать?
Малолетние дебилы раскачать смогут?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2017, 16:17
#34
Semchik


 
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
На фоне общего капута с башенностью мостик холода - легкая щекотка. Вы что - надо же зерна от плевел отличать.
Значит так: В наше время, когда космические корабли бороздят просторы Вселенной, существует множество способов решения .... далее бла-бла-бла. Короче, шпилька М16 вообще не есть МХ в указанных масштабах - это вариант 1.
Как 2 вариант, можно вывести кронштейн в толщу панели, в виде пластины 100х50 с двумя дырками с резьбой М12 (фланец), утопленный от наружной грани панели на 20 мм. Ответный фланец (Вашей теперь уже мачты) прикручиваем двумя болтами М12х80 через прокладку из бакелизированной фанеры 20 мм.
3- можно ТУПО вывести трубу 40х40х1,5 сквозь панель, и на 200 мм утеплить пеной и обмотать защитой от ультрафиолета.
Есть тыщи способов за копейки решить МХ, чем за миллион Эйфелеву башню городить.
Да, я тоже так думаю... Я сколько не искал - вобще не видел таких лестниц...
Но тут все дело в том, что по заданию лестницу хотят ставить в любом месте вне зависимости, есть там рядом конструктив или нет. Ну вобщем я же говорю , что поставлена такая нетипичная задача...
В том-то и дело, что если бы она была просто я бы не беспокоил вас с вопросами...=))
Кстати вы не подскажите вот такого типа связи - это вобще норм? (гибкие кресты из кругляка 20мм; вы там на узлы их не смотрите - там фасанка неправильно поставлена)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: unnamed (3).png
Просмотров: 26
Размер:	6.6 Кб
ID:	185005  
Semchik вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2017, 18:11
1 | #35
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Semchik Посмотреть сообщение
...(гибкие кресты из кругляка 20мм...
Гибкие связи применяют, это нормально. Они должны быть преднатянуты. Усилие преднатяга см. в книге В.В. Катюшин.
Т.е. Вам нужны будут талрепы. Может одну диагональную трубу 60х3 проще?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2017, 18:27
#36
Semchik


 
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Semchik
А первая частота какая?
Спасаемые не будут морской болезнью страдать?
Малолетние дебилы раскачать смогут?
Я не знаю, как проверить на такую динамич. нагрузку... даже в Robote - не то, что вручную...
Но я приложил снег, ветер, полезную и соб.вес в различных комбинациях - и вроде бы все норм. Как я уже писал - максимал. горизонтальные перемещения -12мм (если считать, что узлы жесткие!)

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Гибкие связи применяют, это нормально. Они должны быть преднатянуты. Усилие преднатяга см. в книге В.В. Катюшин.
Т.е. Вам нужны будут талрепы. Может одну диагональную трубу 60х3 проще?
Я тоже считаю, что лучше, но опять таки "дизайн". Вроде бы эти тонки "прутики" не будут видны особо.
Я вобще хочу предложить их сделать в самом верху, - их не видно будет и жесткость они собой какую-то создадут!=))

Так а эти талрепы придется каждый 2-3 года натягивать по-новой??!))
Semchik вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2017, 20:28
1 | #37
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Semchik Посмотреть сообщение
...Я вобще хочу предложить их сделать в самом верху, - их не видно будет и жесткость они собой какую-то создадут
Не надо полумер. Рубить так с плеча.
Цитата:
Сообщение от Semchik Посмотреть сообщение
Так а эти талрепы придется каждый 2-3 года натягивать по-новой??!))
Ага, щас, как на Эйфеловой, службу мониторинга заведут, и т.д.. Да кто будет этим заниматься? Особенно в наше время...
И что за цифры "2-3"? Что, британские ученые установили? Натяни разок хорошенько, на 10*e10 циклов хватит. Т.е. на 1000 лет...
А вварите кованые узоры, как связи - вот Вам и дизайн.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2017, 20:37
#38
Semchik


 
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214



Класс!=)))))) Я думал ограждение в виде связей сделать, но меня и тут зафукали..))

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ага, щас, как на Эйфеловой, службу мониторинга заведут, и т.д.. Да кто будет этим заниматься? Особенно в наше время...
И что за цифры "2-3"? Что, британские ученые установили? Натяни разок хорошенько, на 10*e10 циклов хватит. Т.е. на 1000 лет...
Понял=)) Та я где-то слышал про 2-3 года...

Спасибо Вам, товарищ Ильнур! Правда, - вы во много меня успокоили!=))
Semchik вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2017, 20:55
#39
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
А первая частота какая?
Спасаемые не будут морской болезнью страдать?
Малолетние дебилы раскачать смогут?
Интересует оценка возможности раскачивания конструкции человеком стоящим на верху башни. Есть какие-то подходы или рекомендации?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2017, 21:44
#40
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Есть какие-то подходы или рекомендации?
Анализ переходных процессов?
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2017, 21:56
#41
Semchik


 
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Сообщение от Cfytrr
А первая частота какая?
Спасаемые не будут морской болезнью страдать?
Малолетние дебилы раскачать смогут?
Интересует оценка возможности раскачивания конструкции человеком стоящим на верху башни. Есть какие-то подходы или рекомендации?
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от ZVV
Есть какие-то подходы или рекомендации?
Анализ переходных процессов?

Какой-то интересно-знакомый диалог пошел... Вопросом на вопрос... Тут чем-то Одесским попахивает!!=)))
Я не эксперт в за давания динамических нагрузок - тем боле таких, как вибрация от массы людей, но как по мне правильную мысль предложил дядя Ильнур, если я его hgfdbkmyj понял: "При трубе 120 нужно проверить деформации от ветрового воздействия и нагрузки в 0,1 тонну, приложенную в одном месте в неудобном направлении (все равно нужно рассчитать усилия для крепления к фундменту). Скорее захочется проставить связи кое-где." - По сути эти 0.1т (100кг) горизон. нагрузки и будет что-то типа раскачки, но может я не прав и тут еще нужно всякие резонансы считать (периоды собсв. колебаний+ внешние) и что-то в это роде... Подскажите, если кто знает.
Semchik вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2017, 23:30
1 | #42
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Semchik Посмотреть сообщение
На данный момент при жестких узла и без связей максимальное горизонт. перемещение верхнего конца - 12,1мм.
При какой величине ветрового давления?

Косоуры тоже включены в обеспечение общей жесткости башни?
ЯТП лестница около 12 тонн вышла?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2017, 00:21
1 | #43
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Анализ переходных процессов?
Не знаком с этой темой. Есть подозрение, что это будет для меня сложновато. Больше интересуют некие обобщения для практического использования наподобие формулы (26) из СНиП Нагрузки и воздействия.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2017, 05:54
1 | #44
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Интересует оценка возможности раскачивания конструкции человеком стоящим на верху башни. Есть какие-то подходы или рекомендации?
Раскачка...раскачать качели например - это спецдвижения надо делать, в резонанс входить. Т.е. таки резонанс на низшей частоте надо рассмотреть. Усилие в толчке - <30 кг, поручень на 30 рассчитан. Хотя можно и за стойку толкать/дергать.
Надо перейти в стандартную физику: консоль с постоянным сечением c EJ, m, возбудитель импульсный или ударный в виде массы в 75 кг. Частота у например башни автора темы наверно меньше 1 Герца - особо не раскачаешь.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 15.03.2017 в 11:50.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2017, 08:15
#45
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Semchik, убери из расчетной схемы косоуры.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2017, 08:54
#46
Semchik


 
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
При какой величине ветрового давления?
При 23 кг/м2 - как для I района... Брал это значение - как худшее... так как при расчете в ручную , -нормативное и даже расчетное значение получается меньше. А потом прикладывал в ручную (просто умножая на ширину профиля) и автоматически в Роботе... кстати на удивление значения перемещений получились очень близкие... хотя Робот прикладывает нагрузку намного точнее с учетом там всяких обтекаемостей...

----- добавлено через 45 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Косоуры тоже включены в обеспечение общей жесткости башни?
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Semchik, убери из расчетной схемы косоуры.
Ну конечно включены... как же без них?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
ЯТП лестница около 12 тонн вышла?
Не понял?!))

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Раскачка...раскачать качели например - это спецдвижения надо делать, в резонанс входить. Т.е. таки резонанс на низшей частоте надо рассмотреть. Усилие в толчке - <30 кг, поручень на 30 рассчитан. Хотя можно и за стойку толкать/дергать.
Надо перейти в стандартную физику: консоль с постоянного сечений c EJ, m, возбудитель импульсный или ударный в виде массы в 75 кг. Частота у например башни автора темы наверно меньше 1 Герца - особо не раскачаешь.
Ну вобще может и нужно это прикинуть, но я и так уже неделю с этой лестнице бьюсь... Можно скоро будет диссертацию защищать на тему "Пожран. лестницы... и их влияние на общество"
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: image (1).png
Просмотров: 32
Размер:	147.9 Кб
ID:	185040  Нажмите на изображение для увеличения
Название: image (2).png
Просмотров: 28
Размер:	117.5 Кб
ID:	185041  Нажмите на изображение для увеличения
Название: image (3).png
Просмотров: 51
Размер:	193.9 Кб
ID:	185042  Нажмите на изображение для увеличения
Название: image (4).png
Просмотров: 41
Размер:	231.4 Кб
ID:	185043  
Semchik вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2017, 10:20
1 | #47
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Semchik Посмотреть сообщение
Ну конечно включены... как же без них?
у лестниц другая функция. Не должны они брать на себя то, что в расчете берут.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2017, 10:24
1 | #48
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Марши-связи.... итить.... там сборняк по ним или монолит?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2017, 10:27
1 | #49
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Марши-связи.... итить.... там сборняк по ним или монолит?
ФАХВЕРК, да хоть и монолит, это лестница!
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2017, 10:41
1 | #50
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


Offtop: Кстати, в большинстве областей РФ наружные эвакуационные лестницы надо обшивать ограждающими конструкциями...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2017, 10:45
1 | #51
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Кстати, в большинстве областей РФ наружные эвакуационные лестницы надо обшивать ограждающими конструкциями...
Tyhig, не неси пургу, это эвакуационная лестница третьего типа - наружная, открытая.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2017, 11:53
1 | #52
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Offtop: Кстати, в большинстве областей РФ наружные эвакуационные лестницы надо обшивать ограждающими конструкциями...
Не понял, причем тут география? Обшивают - это экраны, по противопожарным требованиям.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2017, 15:02
1 | #53
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от Semchik Посмотреть сообщение
Какой-то интересно-знакомый диалог пошел... Вопросом на вопрос... Тут чем-то Одесским попахивает!!=)))
Я не эксперт в за давания динамических нагрузок - тем боле таких, как вибрация от массы людей, но как по мне правильную мысль предложил дядя Ильнур, если я его hgfdbkmyj понял: "При трубе 120 нужно проверить деформации от ветрового воздействия и нагрузки в 0,1 тонну, приложенную в одном месте в неудобном направлении (все равно нужно рассчитать усилия для крепления к фундменту). Скорее захочется проставить связи кое-где." - По сути эти 0.1т (100кг) горизон. нагрузки и будет что-то типа раскачки, но может я не прав и тут еще нужно всякие резонансы считать (периоды собсв. колебаний+ внешние) и что-то в это роде... Подскажите, если кто знает.
Есть такое понятие как динамическая комфортность, п. 11.4 СП 20.13330. В эти требования можно вписать и вашу лестницу. В "ПК ЛИРА" в результатах расчетов можно посмотреть ускорения по пульсационной составляющей, в "роботе" должно быть что то подобное.
Хотите дополнительно "расшатать" этажерку "бодибилдером"? Речь может пойти о резонансе только если действия "бодибилдера" будут изменяться по какому нибудь известному закону, т.е. будут периодическими. "Бодибилдер" может создать и импульсное воздействие (если например лоб крепкий), ну тогда получите некое приращение внутренних усилий от инерции при импульсе, ну и собственно от самого импульса. Задачи вполне решаемые в МКЭ программах, но я бы, честно сказать, такими вещами заниматься бы не стал, только стат. расчет и дин. комфортность (и только потому что легко проверяется).
Перемещения при стат. анализе как уже выше писали, ближе всего 1/150 табл. Е.4, п.4 20.13330.
Что касается типовых аналогов подобных конструкций, то знаю только ту что во вложении -->, но и то по высоте до вашей не дотягивает, и применяется в основном в НГ отрасли. А отдельно-стоящая она для того чтобы не нагружать дополнительно конструкции технологической площадки, для которой собственно и ставится эта лестница.
Касательно самого расчета. Смотрю вот ваши последние картинки и не очень понимаю каким образом ветер вообще задавался. Может потому что я с "роботом" не дружу, но значения и схемы нагружения какие то странные. Нагрузки от ограждений учтены? Если нет, то получите увеличение нагрузок, может даже кратное. Пульсации вообще учитвались? Из опыта расчета подобных конструкций значения перемещений = 12 мм кажутся несколько заниженными.
Вложения
Тип файла: pdf Альбом 410-36-КМ Вып1 Часть 2.pdf (4.09 Мб, 46 просмотров)

Последний раз редактировалось B0RGiR, 15.03.2017 в 15:41.
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2017, 15:05
#54
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


похоже, что наклон марша 45 градусов. для эвакуационной не подходит. ИМХО
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2017, 15:08
1 | #55
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Есть такое понятие как динамическая комфортность, п. 11.4 СП 20.13330. В эти требования вашу лестницу собственно и нужно вписывать.
Данное требование не распространяется на подобные сооружения.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2017, 15:18
1 | #56
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520



так ить, строго оффициально, и это не подходит
Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
1/150 табл. Е.4, п.4 20.13330.
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2017, 15:20
1 | #57
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
похоже, что наклон марша 45 градусов. для эвакуационной не подходит. ИМХО
СП1.13130.2009 п.4.4.2
Цитата:
4.4.2 Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи — как правило, не менее 25 см, а высота ступени — не более 22 см.
Уклон открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим местам допускается увеличивать до 2:1.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2017, 16:27
1 | #58
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
... значения перемещений = 12 мм кажутся несколько заниженными.
И мне.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2017, 16:38
1 | #59
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И мне.
потому что надо убрать
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
из расчетной схемы косоуры
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2017, 16:42
1 | 1 #60
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Посчитал бы зашитую коробочку со связями и уже б ТС-ку считал....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2017, 20:47
#61
Semchik


 
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Есть такое понятие как динамическая комфортность, п. 11.4 СП 20.13330. В эти требования можно вписать и вашу лестницу. В "ПК ЛИРА" в результатах расчетов можно посмотреть ускорения по пульсационной составляющей, в "роботе" должно быть что то подобное.
Хотите дополнительно "расшатать" этажерку "бодибилдером"? Речь может пойти о резонансе только если действия "бодибилдера" будут изменяться по какому нибудь известному закону, т.е. будут периодическими. "Бодибилдер" может создать и импульсное воздействие (если например лоб крепкий), ну тогда получите некое приращение внутренних усилий от инерции при импульсе, ну и собственно от самого импульса. Задачи вполне решаемые в МКЭ программах, но я бы, честно сказать, такими вещами заниматься бы не стал, только стат. расчет и дин. комфортность (и только потому что легко проверяется).
Перемещения при стат. анализе как уже выше писали, ближе всего 1/150 табл. Е.4, п.4 20.13330.
Что касается типовых аналогов подобных конструкций, то знаю только ту что во вложении -->, но и то по высоте до вашей не дотягивает, и применяется в основном в НГ отрасли. А отдельно-стоящая она для того чтобы не нагружать дополнительно конструкции технологической площадки, для которой собственно и ставится эта лестница.
Касательно самого расчета. Смотрю вот ваши последние картинки и не очень понимаю каким образом ветер вообще задавался. Может потому что я с "роботом" не дружу, но значения и схемы нагружения какие то странные. Нагрузки от ограждений учтены? Если нет, то получите увеличение нагрузок, может даже кратное. Пульсации вообще учитвались? Из опыта расчета подобных конструкций значения перемещений = 12 мм кажутся несколько заниженными.
Спасибо вам. Реально такого пункта не замечал... раньше..=))
НЕ знаю... нужно будет подумать... А это вы какой-то типовой проект скинули или свой, - я так и неопнял!=))

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И мне.
Ну тот только за счет жестких узлов - они же запрещают повороты... Вот и выходит перемещение такое маленькое... Это как рамы в обоих направления, - выходит такая жесткая табуретка..!
Разве нет?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Посчитал бы зашитую коробочку со связями и уже б ТС-ку считал....
Та да... но увы просят без связей...=))
Semchik вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2017, 22:02
1 | #62
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Semchik Посмотреть сообщение
А потом прикладывал в ручную (просто умножая на ширину профиля) и автоматически в Роботе... кстати на удивление значения перемещений получились очень близкие... хотя Робот прикладывает нагрузку намного точнее с учетом там всяких обтекаемостей...
Попробуйте вручную собрать ветер с учетом схемы Д.1.14. Только учтите все элементы лестницы, а не только те, что заложены в расчетную схему.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2017, 06:45
1 | 2 #63
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Semchik Посмотреть сообщение
...Ну тот только за счет жестких узлов - они же запрещают повороты... Вот и выходит перемещение такое маленькое... Это как рамы в обоих направления, - выходит такая жесткая табуретка..!..
Это все понятно. Табуреточная теория - самая доходчивая теория в мире.
Однако когда ширина решетчатой башни 2,4 м, а высота 25 м, то результат в виде 12 мм перемещения вызывает вопрос: а верно ли приложены ветровые? Верно ли собраны то бишь? Верно ли направление? Верно ли пульсация задана? Пульсация в Вашем случае должна добавить существенно... И т.д. и т.п.
Понимаете, какая штука... 25000 мм / 12 мм = 2083. Вот что сомнительно.
Такое было бы малосомнительно для Александрийского столпа в Питере.
Хотя бревно стальное на 200 - это не шухры-мухры.
Считать надо.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2017, 07:33
1 | #64
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ваш узел не станет заметно жестче (менее податлив) оттого, что Вы усилите. Он и так очень жесток. Вы так можете лишь упрочнить узел.
Объясните поподробнее пожалуйста.
Я всегда считал что именно фасонки и фланцы добавляют жесткости и существенно уменьшают перемещения в узлах. И где то сталкивался с таким доводом, что если один элемент приварить к другому без всяких косынок, пластин и фланцев то узел нужно считать шарнирным. Момент конечно будет в нем, но прогибы будут больше похоже на шарнирное закрепление. Численного выражения данного довода нигде не встречал, именно про жесткость узлов и связей
Если бы меня попросили сделать жестко но без связей, приминительно к лестнице ТС, я бы в углах заварил косынки по 300мм(как и зделал ТС, но его запороли-непонятно почему ) и только тогда поставил бы галочку в программе на запрет перемещения вокруг узла. Хз может не прав. Пролейте свет пжлста)
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)

Последний раз редактировалось Vovas_91, 16.03.2017 в 07:44.
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2017, 09:03
1 | 1 #65
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Vovas_91, знаете.... тут ещё не сильно опираясь можно подглядеть в одну форумлировочку в СП - соотношение длины и высоты сечения для решеток ферм из гнутья. Там в определенном климатическом районе и при соотношения длины к высоте можно считать примыкание элемента к поясу либо жестким либо шарнирным. А у нас по сути - вертикальная ферма безсвязевая - вернее безраскосная - только стойки и пояса....
Semchik, а Вы тоже прикиньте
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2017, 10:51
1 | #66
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
ут ещё не сильно опираясь можно подглядеть в одну форумлировочку в СП - соотношение длины и высоты сечения для решеток ферм из гнутья. Там в определенном климатическом районе и при соотношения длины к высоте можно считать примыкание элемента к поясу либо жестким либо шарнирным. А у нас по сути - вертикальная ферма безсвязевая - вернее безраскосная - только стойки и пояса....
В СНиПе говориться о фермах с раскосной решеткой и к безраскосной ферме правило о возможности принятия соединения как шарнирного не допустимо. С предпосылками пункта СНиП можно ознакомиться у Горева том 1, стр.109 'Выбор типа сопряжения элементов'.

По конструкции ТС в виде башни без связей из ГСП профилей есть два нюанса:
1) Рассматривать узлы соединения профилей как жесткие в безраскосной ферме можно только при одинаковой ширине стоек (ригелей) и поясов. В иных случаях узел соединения полужесткий (semi-rigid).
2) Считать узлы в безраскосной ферме из ГСП можно только по Еврокоду. Формулы из СП в данном случае не применимы.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2017, 14:53
#67
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Объясните поподробнее пожалуйста.
Я всегда считал что именно фасонки и фланцы добавляют жесткости и существенно уменьшают перемещения в узлах. И где то сталкивался с таким доводом, что если один элемент приварить к другому без всяких косынок, пластин и фланцев то узел нужно считать шарнирным. ... Пролейте свет пжлста)
Пжлста: я говорю конкретно о приврке трубы размером Х к трубе размером Х. И все. Поддаваться узел аки шарнир не будет, произойдет разрушение, от нехватки прочности - это или шов порвется, или где-то вомнется стенка и прочая-прочая, что приводит непригодности.
Шарнирность/податливость возможны там, где происходит сдвиг/смещение или иные явления, не приводящие к непригодности. Например, если к большой трубе посередине стенки приварить малую трубу, стенка большой будет играть как флаг, совсем не сопротивляясь.
Почему Вы решили, что приарив 200х6 к 200х6, под момент 1,2 тс*м, Вы имеете податливость? Никак нет-с.
Об этом я говорил на п.9. Вам косынки не нужно добавлять - это лишнее.
Вам бы связи добавить...
Offtop: Изготовители ворот в гаражах варят полотна-створки из уголков, при этом они гибкими (в пространстве) получаются. Так они вваривают в углах косынки, думая, что сразу жестче все станет. На деле все так же. Так нужно же трубы употреблять.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2017, 18:57
#68
Semchik


 
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это все понятно. Табуреточная теория - самая доходчивая теория в мире.
Однако когда ширина решетчатой башни 2,4 м, а высота 25 м, то результат в виде 12 мм перемещения вызывает вопрос: а верно ли приложены ветровые? Верно ли собраны то бишь? Верно ли направление? Верно ли пульсация задана? Пульсация в Вашем случае должна добавить существенно... И т.д. и т.п.
Понимаете, какая штука... 25000 мм / 12 мм = 2083. Вот что сомнительно.
Такое было бы малосомнительно для Александрийского столпа в Питере.
Хотя бревно стальное на 200 - это не шухры-мухры.
Считать надо.
Что-то меня тоже это начинает смущать, но все равно думаю там больше перемещений чем 3-4см не будет...=))
Я думаю уговорить начальство хотя бы вверху кинуть кресты!=))

Offtop: Вчера поднимался туда на кровлю на 25м - ну дует там не слабо!!=)))

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Vovas_91, знаете.... тут ещё не сильно опираясь можно подглядеть в одну форумлировочку в СП - соотношение длины и высоты сечения для решеток ферм из гнутья. Там в определенном климатическом районе и при соотношения длины к высоте можно считать примыкание элемента к поясу либо жестким либо шарнирным. А у нас по сути - вертикальная ферма безсвязевая - вернее безраскосная - только стойки и пояса....
Semchik, а Вы тоже прикиньте
Если честно - я изначально переставлял ее (лестницу) себе как пространственную ферму защемленную (консольную)... Потому меня вариант без связей не устраивал... так как выходила ферма без раскосов...
Semchik вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2017, 19:59
1 | 1 #69
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Semchik Посмотреть сообщение
кинуть кресты!
кресты по широкой грани могут и по углу не проканать (для связей 35-55 градусов, в идеале 45)
можно такие связи или подкосы по 2, или по 4
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: unnamed (2).png
Просмотров: 37
Размер:	94.4 Кб
ID:	185173  
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2017, 20:41
#70
Semchik


 
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
можно такие связи или подкосы по 2, или по 4
хэх!=)) идея с подкосами у меня вобще самая первая была!=)) подкос - это вобще супер вещь - тебе и связь и жесткость и сечения сразу меньше выходят (ну или лучше проходят). Но их сразу запороли - некрасиво...


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
кресты по широкой грани могут и по углу не проканать (для связей 35-55 градусов, в идеале 45)
А насчет связей - это я только по короткой стороне. Та по длиной - я думаю точно не надо!
Semchik вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2017, 02:13
#71
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Шарнирность/податливость возможны там, где происходит сдвиг/смещение или иные явления, не приводящие к непригодности. Например, если к большой трубе посередине стенки приварить малую трубу, стенка большой будет играть как флаг, совсем не сопротивляясь.
Почему Вы решили, что приарив 200х6 к 200х6, под момент 1,2 тс*м, Вы имеете податливость? Никак нет-с.
Ясно, спасибо)
Да, не то что бы я считал, что оно податливо, скорее, думал, что с косынками как то понадежнее)) Ну вообщем то оно конечно так и есть, но в моем случае, это от того, что сам себе не можешь доказать, что и так всё ок и начинаешь лепить сверху дополнительные детали))
Вообщем запомню - стенка к стенке, полка к полке(ребру жесткости)
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2017, 08:01
#72
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Semchik Посмотреть сообщение
Та по длиной - я думаю точно не надо!
Semchik, в том то и дело что надо. У тебя косяк в расчете.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2017, 08:20
#73
Semchik


 
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Semchik, в том то и дело что надо. У тебя косяк в расчете.
Из-за того, что косоуры работают как связи?
Semchik вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2017, 08:34
1 | #74
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Semchik Посмотреть сообщение
Из-за того, что косоуры работают как связи?
они не работают как связи, а ты их задал как связи.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2017, 08:41
1 | #75
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
они не работают как связи, а ты их задал как связи.
Не согласен, при должном оформлении узлов - работают, с расцентровкой, "криво", но работают. Как мне кажется у автора могут быть ошибки со сбором нагрузок.
Semchik, А собирать конструкцию на площадке как будете? Готовыми блоками?
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2017, 08:53
1 | #76
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Не согласен, при должном оформлении узлов - работают, с расцентровкой, "криво", но работают
ваше право
Offtop: тему для себя закрываю
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2017, 09:03
1 | #77
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Offtop: тема уже давно себя исчерпала, узел право на жизнь имеет
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2017, 11:18
1 | #78
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
..тему для себя закрываю...
Да ладно, не обижайся - Z- образный лестничный марш очень хорошая связь. Даже если просто косоур шарнирно на площадку - тоже связь. Лестница же делается добротной, мощной, чего бы ей не поработать немного связью?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2017, 20:20
#79
Semchik


 
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214


Добрый вечер.
Если кто-то еще просматривает эту тему,- подскажите, пожалуйста, как можно быстро вручную или по таблицам прикинуть перемещение верха конструкции от такой нагрузки?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: image (3).png
Просмотров: 40
Размер:	50.9 Кб
ID:	185735  
Semchik вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2017, 20:38
#80
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Прогиб консольной балки Ξ|-----↓
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2017, 20:56
#81
Semchik


 
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Прогиб консольной балки Ξ|-----↓
Да, я понимаю, но как ее посчитать? Тем более, что это скорей ферма без раскосов... На 25 м + с жесткими узлами.
Semchik вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Имеет ли право на жизнь такой жесткий узел?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему не практикуется вот такой шарнирный узел в рамах liik Металлические конструкции 41 30.03.2015 13:26
Имеет ли право на существование такой вариант домоноличивания балконной плиты Bogdanus1 Железобетонные конструкции 14 08.11.2012 13:18
Жесткий узел заделки жб консольной балки в кирпичную стену RuSSel_86 Железобетонные конструкции 5 20.10.2011 07:20
Жесткий узел или шарнирный? dxxxs Конструкции зданий и сооружений 43 14.10.2011 20:03
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34