Возможен ли проём в стене без ущерба зданию и требуется ли усиление?
Fadss48
 
Регистрация: 23.03.2017
Сообщений: 30

Здравствуйте.
Необходимо сделать проём между двумя квартирами.
Этаж 2 из 5. Дом панельный.
Проём 2100х680. Место проёма указано на плане прямоугольником жёлтого цвета.
Вопрос: нужно ли делать усиления проёма или достаточно вырезать и использовать как есть?
Спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1020505_1.JPG
Просмотров: 454
Размер:	58.4 Кб
ID:	185729  


Последний раз редактировалось Fadss48, 28.03.2017 в 15:50. Причина: изменение заголовка темы
Просмотров: 11283
 
Непрочитано 28.03.2017, 15:34
#2
583012

Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235


Скорее всего можно без усилений, только нужны люди которые это согласуют
583012 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2017, 15:42
#3
Fadss48


 
Регистрация: 23.03.2017
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от 583012 Посмотреть сообщение
Скорее всего можно без усилений, только нужны люди которые это согласуют
Спасибо. Согласуют с кем? Меня сейчас интересует не упадёт ли из-за этого проёма дом (т.е. технические вопросы) и если не упадёт, то можно ли оставить проём без доп. усиления, а вопросы согласования/узаконения и пр. юр. вопросы это отдельная история.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Какой вес будет действовать на кусок ЖБ, который останется над проёмом после его вырезания?
Fadss48 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2017, 15:58
#4
583012

Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235


Цитата:
Сообщение от Fadss48 Посмотреть сообщение
Какой вес будет действовать на кусок ЖБ, который останется над проёмом после его вырезания?
все зависит от опирания плит
Это должен посчитать человек, который будет делать вам перепланировку
583012 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2017, 16:12
#5
Fadss48


 
Регистрация: 23.03.2017
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от 583012 Посмотреть сообщение
все зависит от опирания плит
Это должен посчитать человек, который будет делать вам перепланировку
Я сам буду вырезать проём болгаркой.
Fadss48 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2017, 16:18
#6
583012

Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235


Цитата:
Сообщение от Fadss48 Посмотреть сообщение
Я сам буду вырезать проём болгаркой.
перепланировку на бумаге чтобы потом узаконить все это дело
583012 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2017, 16:19
#7
Fadss48


 
Регистрация: 23.03.2017
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от 583012 Посмотреть сообщение
все зависит от опирания плит
На каждой внутренней стене (кроме внешних стен) лежат две плиты. Как в этом случае рассчитывается нагрузка на перемычку? Вес куска плиты р-р 680х120х120мм + вес стены третьего этажа р-р 2650х680х120мм и всё?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от 583012 Посмотреть сообщение
перепланировку на бумаге чтобы потом узаконить все это дело
Меня сейчас интересуют только технические вопросы. Про узаконение сейчас не говорим.
Fadss48 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2017, 16:42
#8
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Fadss48 Посмотреть сообщение
Меня сейчас интересуют только технические вопросы.
Серия дома хоть какая?, с этого начинать надо. 1-335?
Цитата:
Сообщение от Fadss48 Посмотреть сообщение
Про узаконение сейчас не говорим.
Ага, об этом с прокурором потом поговорите
Цитата:
Сообщение от Fadss48 Посмотреть сообщение
Вес куска плиты р-р 680х120х120мм + вес стены третьего этажа р-р 2650х680х120мм и всё?
Смотря какая конструктивная схема.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2017, 16:49
#9
Рyslan


 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,518


стена несущая?
Рyslan вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2017, 16:55
#10
uksus


 
Регистрация: 08.04.2011
Москва
Сообщений: 148


Возможность пробивки (с усилением или без) должен оценить конструктор, который будет располагать исходными данными по дому (серия дома, армирование панелей, узлы сопряжения, отчет об обследовании здания) и сделает расчет. После расчета будет видно - можно ли вообще прорезать, а если можно то нужно ли усилять стену, нужно ли усилять узлы сопряжения; если усилять то где как и в какой последовательности выполнять этот процесс. За такой расчет (заключение, техотчет, проект усиления) проектировщики просят деньги. Данный отчет согласуется с эксплуатирующей организацией. И только потом вы имеете право производить такие работы в несущей стене. Это серьезное вмешательство в несущую конструкцию здания, влияющее на дальнейшую работу всего здания вцелом и безопасное проживание в нем людей. Разрабатывающие и подписывающие техническое заключение несут уголовную ответственность.

P.S. Ничего невозможного нет, вопрос цены. Но на мой взгляд маловероятно, что вам удастся законно сделать этот проем на втором этаже панельного дома.
__________________
Вопросов больше, чем ответов (:
uksus вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2017, 17:01
#11
Fadss48


 
Регистрация: 23.03.2017
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Серия дома хоть какая?, с этого начинать надо. 1-335?
Смотря какая конструктивная схема.
Похож на 1-335. Крыша плоская, квартир 80, окна в подъезде 2х-створчатые как в квартирах, а не на всю плиту высотой

----- добавлено через ~6 мин. -----
uksus, Спасибо. Меня сейчас интересуют технические вопросы, для ответа на них я и обратился специально на этот форум
Fadss48 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2017, 18:44
#12
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Fadss48 Посмотреть сообщение
Похож на 1-335
Ну просто если 1-335, то там неполный каркас. Несущие наружные стены, внутри колонны, ригели. Несущие стены лестничных клеток и венткороба.
Между квартирами - перегородки двойные.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2017, 19:04
#13
Fadss48


 
Регистрация: 23.03.2017
Сообщений: 30


Клименко Ярослав, Я скачал файлы на серию 1-335, там несколько модификаций. Помогите разобраться в моём вопросе.

Последний раз редактировалось Fadss48, 28.03.2017 в 19:52.
Fadss48 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2017, 20:06
#14
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Нет здесь колонн, обычный панельный домик. Таких у нас навалом в городе. Перемычку здесь зачем вообще рассчитывать?
Верхняя панель садится ровно на ту же панель. А ж/б панель высотой 2,8-3,0м сама по себе жесточайшая конструкция, поэтому, перемычка не причём.
Здесь важно будет рассчитать сечение сборной панели за вычетом проёма. А длина прорезаемой панели здесь наверняка между поперечными стенами
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2017, 20:51
#15
Fadss48


 
Регистрация: 23.03.2017
Сообщений: 30


Предлагаю сначала определить модификацию здания. Выкладываю ссылку на файл (Я диск), там много модификаций 1-335, как я понял или наоборот не понял.
https://yadi.sk/d/V3d5IIgx3GRsTY
Fadss48 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2017, 23:01
#16
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Fadss48 Посмотреть сообщение
Помогите разобраться в моём вопросе.
Город, фото дома?

----- добавлено через ~13 мин. -----
1-464 ваша серия.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2017, 16:50
#17
Fadss48


 
Регистрация: 23.03.2017
Сообщений: 30


Для получения точной информации о серии дома сегодня обращался в ряд организаций - её ни где нет, ничего не выяснил.
Да, похоже на серию 1-464 и внешне и планировка. На фото такой же дом, только у него козырёк над подъездом больше. Квартир 80, подъездов 4, 1-ком. квартир 10шт. (5 в первом и 5 в четвёртом подъездах) На лестн. площадке 5-го этажа над окном ещё одно окно фрамуга узкое (видно на фото). В доме имеются подвалы. Входы в подвалы пристроены к торцам дома. Балконы у всех квартир, кроме 1-го этажа. На балконе металлические натяжители (из стены в плиту) чтоб балкон не упал. Выход на крышу из 2-го подъезда - бетонная будка 1500х1500х1500, крыша плоская, козырёк выступает за пределы дома на 50-60см
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: дом.jpg
Просмотров: 148
Размер:	158.6 Кб
ID:	185802  Нажмите на изображение для увеличения
Название: план.jpg
Просмотров: 127
Размер:	57.1 Кб
ID:	185803  
Fadss48 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2017, 17:33
#18
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


Во неугомонный:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...04#post1631704
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2017, 17:40
#19
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата:
uksus, Спасибо. Меня сейчас интересуют технические вопросы, для ответа на них я и обратился специально на этот форум
Fadss48,
Тебе нужно прежде всего думаю о юридических вопросах...
Ситуация серьезная....панельки = самое фиговое...по сравнению с монолитом...
Стена несущая...
Без независимой официальной экспертизы и ТехОбследования тут не обойтись с Заключением...
Иначе потом соседи в суд обратятся...
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2017, 19:17
3 | 2 #20
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


Ну как вы понять не можете, что ТС желает вначале по-партизански "прорезать" проем, а потом уж решать все юридические вопросы. Но, очевидно, очко играет, вот и задаёт вопросы, надеясь что ваше "одобрям,с", уважаемые коллеги, позволит ему спать спокойно.
Успехов тебе, Fadss48.
ГИП б/у вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2017, 19:21
#21
Fadss48


 
Регистрация: 23.03.2017
Сообщений: 30


viking1963, обсуждается вопрос: возможен ли проём в стене без ущерба зданию и требуется ли усиление?
Fadss48 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2017, 19:33
#22
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Fadss48, разве ответов не достаточно? Продолжаете ждать того, кто придет и скажет: "да, можно смело ломать"?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2017, 19:45
| 1 #23
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Fadss48 Посмотреть сообщение
viking1963, обсуждается вопрос: возможен ли проём в стене без ущерба зданию и требуется ли усиление?
Fadss48,
Для того что бы ответить на этот вопрос, - если по серьезному...и ежели не хочешь что б тебя потом пацаны искали и соседи...
- Мы ж тебе советуем как лучше юридически и технически все это сделать,,,,
Цитата:
Сообщение от Fadss48 Посмотреть сообщение
Я сам буду вырезать проём болгаркой.
Не лезь со своей болгаркой во всякую 3,14...**у

Нужно официально что бы кто то выполнил ТехОбследование и Поверочные расчеты конструкций на напряжения в несущей стене панельного здания
- Проверить не превышают ли напряжения призменную прочность бетона....что бы не было трещин...
Не упадет ли оставшийся кусок бетона кому то на уши...
Как обрамить проем - вероятно нужна рама по контуру...
- Нужен утвержденный проект усиления...
И нужно расписать саму технологию выполнения самого проема,,,

- как вариант поддомкратить перекрытие вверху...
Но все это должно быть в Заключении по ТехОбследованию...
Кто на это будет подписываться ? Кому здесь это нафиг надо ? Тут же не "Красный Крест" и не "Бюро Добрых Услуг"....
А насоветовать от фонаря можно всякое...

Вот допустим - как изменятся усилия в закладных деталях, связывающие панели ?
Как произойдет перераспределение усилий в несущем каркасе ?
Это же не монолит...тут другая ситуация...панельки - всегда сложная тема...

Кто за это будет отвечать ?
Это ж не сортир на даче перепрофилировать...
К тому же на все сейчас нужно согласование...
Согласовывать перепланировку тоже сам пойдешь с болгаркой ?

Ответ нужно усиление или нет могут показать только Поверочные расчеты...и Заключение официальной фирмы по ТехОбследованию, имеющей лицензию...то бишь состоящей в СРО...с печатями...
И тут ты никого не найдешь, кто бы стал делать их (Поверочные расчеты и Обследование) тебе бесплатно...

К тому же... - если квартира частная...потом ее уже не продать будет с выполненной без согласований перепланировкой...юридических замесов сразу же куча появится...

Вот ссылка = почитай-подумай...:
http://tass.ru/info/3328058
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...

Последний раз редактировалось viking1963, 29.03.2017 в 20:17.
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2017, 20:23
#24
Fadss48


 
Регистрация: 23.03.2017
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
1. Возникнет ли угроза зданию, если вырезать такой проём? – ДА.
Это предположение или расчёт?
Цитата:
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
2. Какой вес будет действовать на проём (остаток бетонного куска над проёмом)? – Вес части внутренней стены и межэтажного перекрытия.
Тут, если можно, поподробнее
Fadss48 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2017, 20:39
1 | 1 #25
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


Fadss48, утомил ты, однако.
На все поставленные вопросы (со значком ?) были даны соответственные ответы. Теперь что, по новой начнем? Уже человек сорок ответили тебе, что этот форум для обсуждения проблем, а не решения каких-либо конкретных вопросов.
Чего ты добиваешься? Чтобы кто-то сказал, что не требуется усиления пробитого проема?
Ну вдруг да кто-то в шутку напишет такое, и что дальше? Будешь кому-то доказывать, что вот мол, "специалист" сказал что не требуется. ...
ГИП б/у вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2017, 20:44
#26
Fadss48


 
Регистрация: 23.03.2017
Сообщений: 30


ГИП б/у, Мне нужны расчёты или ссылки на методику расчётов. Тебе задан вопрос: это предположение или расчёт? Ты на него не ответил, другая болтовня меня не интересует здесь
Fadss48 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2017, 20:48
1 | 1 #27
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


По хорошему, вообще бы нужно запретить абсолютно любые перепланировки. Достали конкретно.
В нашем есть дома этой же серии, 464-ой серии. Дома, расположенные в относительном центре города, все с перепланировками на первых этажах. Заходить страшно!!!
Как бы не усиляли, всё в трещинах, но ведь люди, не строители, об этом не знают... Земля чутка вздрогнет, и не Дай Бог кровопролитных последствий.
Самое дурацкое здесь в том, что проектировщики, после того как выдали всю документацию, не заморачиваются авторскими надзорами. Так, всё "на совесть" и честное слово
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2017, 20:53
#28
Fadss48


 
Регистрация: 23.03.2017
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
[b]Не лезь со своей болгаркой во всякую 3,14...**у
Ты выражения выбирай! Смельчак. С близкими будешь так базарить, со мной не надо
Fadss48 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2017, 20:55 Вам кто-то запрещает обратиться в проектную
1 | 1 #29
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


фирму по месту жительства?
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2017, 21:38
#30
Fadss48


 
Регистрация: 23.03.2017
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
фирму по месту жительства?
Послушайте, Сергей, я уважаю Вас и вашу профессию, но... как ещё говорить и как писать чтобы вы и участники темы читали заголовок и отвечали непосредственно на него, подтверждая свои ответы. Другие ответы/советы не по существу мне не требуются, на все остальные вопросы я знаю ответы не хуже других, поверьте. И куда, когда обращаться и в какой последовательности тоже знаю и понимаю. С вашего позволения, если вы не против можно я обсужу свой вопрос здесь, в этой теме? Спасибо.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Sergey_v, известна серия дома, есть план и параметры будущего проёма, Вы можете ответить на вопрос темы с подтверждениями (так скажем)?
Fadss48 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2017, 22:02
1 | 1 #31
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Fadss48 Посмотреть сообщение
Вы можете ответить на вопрос темы с подтверждениями (так скажем)?
Да никто не будет отвечать. Считать надо. За деньги.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2017, 22:08
#32
Fadss48


 
Регистрация: 23.03.2017
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Да никто не будет отвечать. Считать надо. За деньги.
Какова сумма?
Fadss48 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2017, 22:12
#33
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Fadss48 Посмотреть сообщение
Какова сумма?
за панельное? 70т.р. при наличии отчета о техническом обследовании (не липы, а настоящего). Это еще порядка 250т.р.

P.S.: это физ.лицу конечно же, через СРО проводить "чуток" дороже
Meknotek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2017, 22:12
#34
Fadss48


 
Регистрация: 23.03.2017
Сообщений: 30


http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=25035
сообщение №4 - На перемычку собирай нагрузку от одного перекрытия и от веса стены в пределах 3-го этажа над перемычкой и от стены 4-го этажа.
На стойки от всех перекрытий и стен вышележащих этажей в пределах ширины проема.

Это и есть расчёт нагрузки на перемычку?
Fadss48 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2017, 22:14
#35
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Fadss48 Посмотреть сообщение
Это и есть расчёт нагрузки на перемычку?
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=442032&postcount=11

вот тут то же самое отвечают

без фактического состояния всех стыков (как минимум этой стены и прилежащих) ни о каком расчете речи и идти не может. Это Вам не кирпич! и не монолит!
Meknotek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2017, 22:19
#36
Fadss48


 
Регистрация: 23.03.2017
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=442032&postcount=11

вот тут то же самое отвечают

без фактического состояния всех стыков (как минимум этой стены и прилежащих) ни о каком расчете речи и идти не может. Это Вам не кирпич! и не монолит!
Ему нужны планы чтобы ответить. У меня это есть, серия известна, что ещё нужно?
То без серии не могли ответить, теперь серия известна, опять не может никто ответить.
Весь "расчёт" сводится в расчёт веса куска плиты шириной с проём и стены одного верхнего этажа опять же шириной с проём. Или не так?
Получается в этих домах без согласования и проекта за 5000000000000 т.р. также стяжку на пол нельзя залить, ведь от этого тоже нагрузки на плиту и стены увеличиваются и неизвестно как ся промежплиточные швы поведут и закладные детали. А если сосед кровать модную тяжелее обычной полуторки купит поставит в спальню, то есть вероятность обвала дома?
А если проём 1500х300мм тоже вероятность обрушения здания появляется?

Последний раз редактировалось Fadss48, 29.03.2017 в 22:28.
Fadss48 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2017, 22:21
#37
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Fadss48 Посмотреть сообщение
что ещё нужно?
отчет о тех.обследовании о ФАКТИЧЕСКОМ состоянии стыков (и панелей).
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2017, 22:23
#38
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Ещё раз - перемычки здесь не причём вообще. Потому как сверху стоит цельная ж/б панель без проёма.
Здесь важен расчёт "ножек" за вычетом проёма
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2017, 22:27
#39
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Fadss48 Посмотреть сообщение
viking1963, обсуждается вопрос: возможен ли проём в стене без ущерба зданию и требуется ли усиление?
Fadss48,
= Можешь долбить панель хоть болгаркой, хоть своей башкой,,,
- Потом твои же близкие 3,14***-й тебе же и навешают...
Юридически каким образом ты сможешь согласовать эту перепланировку ?
(Вот ответь на вопрос - допустим понадобится в будущем продать эту квартиру = кто ее купит без согласований ? (в том числе и по перепланировке (АР) и по усилению проема (КР) ?) - нужны официальные документы...
Зачем тебе советы от частников ?

А в общем то...Какой смысл давать тебе вообще какие то советы ?
Если ты тупо быкуешь ?
Ежели ж ты такой умник = можешь любые проемы в любой своей стене выполнить,,,
Ясно же говорят не рискуй...
И по интернету = какие могут быть советы ?

Ты на этом Форуме 5 дней всего как существуешь, а уже нахамил всем подряд выше крыши...упорствующий смелый парень с болгаркой наперевес...
(Тролль упертый...)
Цитата:
Сообщение от Fadss48 Посмотреть сообщение
на все остальные вопросы я знаю ответы не хуже других
Все знаешь все умеешь...единственное только что летать еще не научился...
Хочешь что бы кто то написал - все нормально, ничего не будет...долбись хоть задолбись... ???

Не понимаю смысла твоего быкования ?
Цитата:
Сообщение от Fadss48 Посмотреть сообщение
Мне нужны расчёты или ссылки на методику расчётов
Расчеты сам будешь делать ?
И что потом ? Долбить проем начнешь ?
Цитата:
Сообщение от Fadss48 Посмотреть сообщение
но... как ещё говорить и как писать чтобы вы и участники темы читали заголовок и отвечали непосредственно на него, подтверждая свои ответы
Тоже не понимаю как уже написать...по нормальному уже не получается...приходится материться...да, кстати...не обижайся...ибо даю тебе нормальные советы...не рискуй...семь раз отмерь...только потом как говорится отрежь...

Цитата:
Сообщение от Fadss48 Посмотреть сообщение
известна серия дома, есть план и параметры будущего проёма
Этих данных как правило недостаточно...
Нужно обследование и расчет конструкций
Цитата:
Какова сумма?
Чудак-человек... 200 раз уже сказали = не обращайся к частникам....ищи фирму по ТехОбследованию...
За этот проем ответственность сможет взять только официальная фирма...а не частное лицо...
Весь вопрос - в ответственности...(по конструкциям) и в согласовании (по архитектуре) = юридические ньюансы...

Meknotek,
Вечер добрый еще раз

Я писал ему о стыках...он не врубается...
Элементарно анкера повырывает... и закладные детали...
Хотя думаю до этого не дойдет...но....в общем что писать то...уже 200 раз все объяснили...
Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
отчет о тех.обследовании о ФАКТИЧЕСКОМ состоянии стыков (и панелей).
Meknotek,
я писал ему об этом...
в итоге хамло в ответ получил и быкование...

какой смысл в советах...если он быкует ?
Цитата:
Сообщение от Fadss48 Посмотреть сообщение
Весь "расчёт" сводится в расчёт веса куска плиты шириной с проём и стены одного верхнего этажа опять же шириной с проём. Или не так?
Fadss48,
Нет,,,не так...
У тебя стена = несущая...если что то пойдет не так...то просто произойдет Прогрессирующее обрушение...
Дом вероятно старенький...непонятно как будет выполнена работа по проему...хз...может быть нормально...а если ненормально - то панель-стена несушая ослабленная проемом просто выключится из работы...вибрация при долбежке тоже отрицательно на результат повлиять может...

В общем ищи фирму по ТехОбследованию...не бери на себя эту ответственность и не перекладывай ее на частников...(все равно согласования понадобятся),,,юридически да и технически это будет правильнее...
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...

Последний раз редактировалось viking1963, 29.03.2017 в 22:45.
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2017, 22:51
#40
Fadss48


 
Регистрация: 23.03.2017
Сообщений: 30


viking1963, ты строчить не устал?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
отчет о тех.обследовании о ФАКТИЧЕСКОМ состоянии стыков (и панелей).
Отчёта нет. Состояние стыков неизвестно, ато может там уже стены съезжать начали... логично.
Fadss48 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2017, 22:55
#41
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Fadss48,
Не обижайся...ежели что не так...

Просто пытаюсь как то чем то посоветовать...так как отработал на ТехОбследовании лет 15...
И выполнял расчеты панельных зданий...

Чем больше считал панельные здания...тем больше понимал, что надежнее монолита ничего нет...
Панельки = всегда опасная тема...
Цитата:
Сообщение от Fadss48 Посмотреть сообщение
Отчёта нет. Состояние стыков неизвестно, ато может там уже стены съезжать начали... логично.
В любом случае = все в ТехОбследование упирается...
Если дом старенький и были протечки...(та же канализация...ВК...водоснабжение...) непонятно состояние стыков...анкеров и закладных деталей в панелях...возможна коррозия...
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2017, 23:00
#42
Fadss48


 
Регистрация: 23.03.2017
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Ещё раз - перемычки здесь не причём вообще. Потому как сверху стоит цельная ж/б панель без проёма.
Не понял. Т.е. на перемычку нет нагрузки? Сверху стоит стена, и она ни на что не давит?

Цитата:
Здесь важен расчёт "ножек" за вычетом проёма
Что такое ножки? Это сложный расчёт? В чём он заключается?
Fadss48 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2017, 23:07
#43
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Fadss48 Посмотреть сообщение
Что такое ножки? Это сложный расчёт? В чём он заключается?
Fadss48,
- Это то, что останется от стены-панели после вырубки проема...
Условно говоря буква "П"
Усилия-напряжения надо глянуть как поменяются...особенно в углах - концентраторах напряжений...
И что с армированием там произойдет...(в оставшихся "ножках")...
По нормальному...иногда даже из-за таких вот небольших проемов обследователи моделируют все здание...включая и грунт... - фактическое состояние грунта...и весь несущий каркас...
Моделируют платформенный стык, с учетом фактического состояния закладных деталей...и также шпонок бетонных (если они есть)...
Смотрят поменявшиеся усилия в закладных...сварку в них считаю-перепроверяют...по катету и по металлу сварного шва...и по границе сплавления...с учетом поменявшихся усилий и выявленной коррозии...

- Но в основном это для высотных домов...(25-27 этажей) и для больших проемов в нижних этажах...
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2017, 23:09
#44
Fadss48


 
Регистрация: 23.03.2017
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от viking1963
Если дом старенький и были протечки...(та же канализация...ВК...водоснабжение...) непонятно состояние стыков...анкеров и закладных деталей в панелях...возможна коррозия...
Возможно, не спорю. Только теперь не понятно, как это при обследовании выявить можно, до закладных не добраться.
Fadss48 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2017, 23:10
#45
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от Fadss48 Посмотреть сообщение
Не понял. Т.е. на перемычку нет нагрузки? Сверху стоит стена, и она ни на что не давит?
Стена давит конечно. Но она, то есть вышестоящая панель, цельная, беспроёмная. Поэтому, как и всякая жёсткая сборная панель опирается в двух точках.
Даже если ты снесёшь весь проём (680мм) в панели, то есть, не оставив при этом перемычку, ничего ведь не вывалится из вышестоящей панели (логику и воображение включи).
А насчёт анкеров и закладных - их здесь нет вообще. Внутренние стены (ПСВ - панели стеновые внутренние) не связаны с плитой никак. Это наружки крепят в двух местах. ПСВ-шки крепятся со смежными панельками сверху, и снизу, на расстоянии 30-35см от низа конструкции.
===========================================================
Мдааа.... чем дальше в лес, тем больше дров. Викинг1963 усложнил простейшую ситуацию до абсолютного безобразия
__________________
Век Живи - Век Учись!

Последний раз редактировалось Sergey_v, 29.03.2017 в 23:18.
Sergey_v вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2017, 23:18
#46
Fadss48


 
Регистрация: 23.03.2017
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от viking1963
Усилия-напряжения надо глянуть как поменяются...особенно в углах - концентраторах напряжений...
И что с армированием там произойдет...(в оставшихся "ножках")...
По нормальному...иногда даже из-за таких вот небольших проемов обследователи моделируют все здание...включая и грунт... - фактическое состояние грунта...и весь несущий каркас...
Моделируют платформенный стык, с учетом фактического состояния закладных деталей...и также шпонок бетонных (если они есть)...
Смотрят поменявшиеся усилия в закладных...сварку в них считаю-перепроверяют...по катету и по металлу сварного шва...и по границе сплавления...с учетом поменявшихся усилий и выявленной коррозии..
Очуметь как сложно! Я думал, что мой крошечный проём вообще не потребует расчётов, во всяком случае не таких сложных.
Fadss48 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2017, 23:27
#47
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Sergey_v
Нужно по серии уточнить...
В сериях 121 и 137 внутренние панели на закладных...
- Прикрепляю скрины (как пример)

У вас есть альбомы серии 1-464 - где точно - что без закладных панели крепятся ?
(если это точно серия 1-464)
Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
ПСВ-шки крепятся со смежными панельками сверху, и снизу, на расстоянии 30-35см от низа конструкции.
- так получается что внутренние то стены друг с другом на закладных все таки крепят ? Или как ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Внутренние стены-121.jpg
Просмотров: 104
Размер:	90.5 Кб
ID:	185812  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перекрытия-121.jpg
Просмотров: 84
Размер:	85.9 Кб
ID:	185813  
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...

Последний раз редактировалось viking1963, 29.03.2017 в 23:40.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2017, 23:38
#48
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
В сериях 121 и 137 внутренние панели на закладных...
Это вы показали узлы высоток. У нас есть серия 112 (до 5-12 этажей), в них ничего из внутрянок к плитам не крепится.
Этот узел для 9-этажки
И ещё. Если в 9-этажке нет узла "ПСВ-ПП", то какой смысл крепить стену с плитой для 5-этажки...?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
- так получается что внутренние то стены друг с другом на закладных все таки крепят ? Или как ?
Да, внутренние стены меж собой крепят. И сверху и снизу.
===============================================
Да даже если вы сомневаетесь в том, что стены закреплены с плитой - то это можно легко выяснить и самому. Просто пройдитесь с молотком по периметру стены, постучите, и по характерным звукам можно понять, что закладная есть, либо её вовсе нет
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 72
Размер:	34.1 Кб
ID:	185814  
__________________
Век Живи - Век Учись!

Последний раз редактировалось Sergey_v, 29.03.2017 в 23:45.
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2017, 23:43
#49
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


По верху панели - больше на монтажные планки похоже...
Их не убирают после монтажа...а оставляют...в расчетах в запас идет...
Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Это вы показали узлы высоток
Да,,,я в основном именно по высотным панельным зданиям работал...серии 121 и 137...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 78
Размер:	264.9 Кб
ID:	185815  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 61
Размер:	242.6 Кб
ID:	185816  
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2017, 23:45
#50
Fadss48


 
Регистрация: 23.03.2017
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Стена давит конечно. Но она, то есть вышестоящая панель, цельная, беспроёмная. Поэтому, как и всякая жёсткая сборная панель опирается в двух точках.
А в каких именно точках она опирается? Вообще стена стоит не на полу непосредственно, а на деревянных чопиках через 1,5-2 метра, между стеной и плитой расстояние 3-5см заполненное раствором, объясните как всё это держится.
Цитата:
Даже если ты снесёшь весь проём (680мм) в панели, то есть, не оставив при этом перемычку, ничего ведь не вывалится из вышестоящей панели (логику и воображение включи).
Да, как раз я так и думаю, но это всего лишь моё мнение...
Fadss48 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2017, 23:55
#51
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Всё очень просто. Деревяшки, по идее, после монтажа и высыхания раствора, должны быть выдернуты, а эти зазорчики по-новой замазывать тем же раствором. Но это никто не делает, никогда не видел такие "допработы".
Думайте проще: панель тупо ставится на раствор, в месте стыка плит перекрытия и всё. А закладушки нужны для того, чтобы вся конструкция здания была связана между собой, а также для того, чтобы обеспечить устойчивость и удобство при монтаже. Вот и весь ответ. Всё логично и просто
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2017, 00:13
#52
Fadss48


 
Регистрация: 23.03.2017
Сообщений: 30


Sergey_v, Ну раз на перемычку (или её отсутствие) ничего не давит, а вверху плита и стена прекрасно висят над проёмом, то может в этом и заключается ответ на вопрос?

----- добавлено через ~9 мин. -----
Я понимаю так... чем шире проём, в данном случае, тем Уже ножки, так как на ножки нагрузка есть, то должен быть где-то предел ширины ножек не могут же они сузиться, скажем, до 30см. Для этой величины есть какие-то расчёты? Состояние швов, закладных и пр. пока в расчёт не берём.

Последний раз редактировалось Fadss48, 30.03.2017 в 00:23.
Fadss48 вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2017, 07:23
1 | 2 #53
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,466


Обращайтесь к специалистам. Общественно опасные деяния с болгаркой в руках на форуме не обсуждаются.
Admin вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможен ли проём в стене без ущерба зданию и требуется ли усиление?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопрос. Конструкция перемычки из металла в кирпичной стене. Chief Justice Каменные и армокаменные конструкции 22 20.02.2012 12:12
Тупой вопрос по оформлению чертежей жб изделий kolombi4 Прочее. Архитектура и строительство 5 19.10.2011 23:37
Вопрос по изготовлению монолитного душевого поддона из бетона x-jek Прочее. Архитектура и строительство 6 04.04.2011 16:44
Вопрос по изготовлению м/к (технология приварки фланцев)... Chief Justice Технология и организация строительства 19 27.04.2007 09:01
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35