Каковы варианты цоколя при вентфасаде
терплю боль
Гиперурания
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 959
|
||
Просмотров: 29382
|
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Сидел, ждал 2 дня. Думал, кто-нибудь отпишется. Нет, не случилось.
![]() Я занимаюсь ровно тем же самым - навесными фасадами без утепления цоколя. И я вообще не понял, в чём вопрос? Ну, навесной фасад. Ну, нащельник снизу закрывает, чтобы требуху видно не было. И что? |
|||
![]() |
|
||||
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421
|
Речь о том что в такой конструкции незащищенная вата в цоколе намокает, ЭППС - горит, а пеностекло - дорого. Как не плюнь - фигня. А вариантов больше особо нет. У нас два варианта обычно практикуется - на бумаге пеностекло, по факту - как хотят + проблемы с ГАСН решает инициатор замены, второй вариант - письмо заказчику о нарушении требований НТД, в проекте обтекаемая правда (типа "утеплитель НГ" или "гидрофобизированная минеральная вата") + проблемы с ГАСН решает инициатор замены.
__________________
Вам шашечки или ехать? |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Цитата:
Применительно к цоколю: а) пенополистирол + противопожарная отсечка из немокнущей ваты + нащельник б) просто немокнущая вата и нащельник в) что угодно, если замазать штукатуркой место примыкания цоколя к стенам. Добавлю ещё, что в новом здании Леруа Мерлен на Новорязанском шоссе (Москва) весь потолок нулевого этажа выполнен из той самой немокнущей ваты вообще без какой-либо отделки. Да, это не стены, но там влажность стоит будь здоров + конденсат. И что-то как-то ничего на разваливается. Хожу каждый раз, разглядываю с недоумением. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Цитата:
Например, вот эта марка от общеизвестного производителя. |
|||
![]() |
|
||||
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421
|
Цитата:
![]() Пожарная безопасность не подтверждается у такого решения о чем и пишет ТС. Если видели протоколы испытаний, поделитесь, если не сложно. Я не встречал Венти Баттс не летает, никто (производитель) даже не заверяет о том что она гидрофобизирована По сути да, тот же пластер баттс под штукатурку и сверху вент.фасад. Но не по условиям задачи
__________________
Вам шашечки или ехать? |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
В качестве варианта как идея (не видел так): в цоколе многослойная стена с кирпичной облицовкой и утеплитель внутри...
Вентфасады нехорошо доводить до низа. Они потом выламываются и распушиваются. Особенно если не следить за ними. Народ ногой ломает и вату поджигает. Видел такой заброшенный бизнес-центр. Печальное зрелище. Ещё видел то же, с облицовкой цоколя профлистом. Выглядит очень убого. Тоже не рекомендую.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 03.07.2017 в 10:30. |
|||
![]() |
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Цитата:
а) Никакие противопожарные отсечки для незащищённого пенополистирола не являются рассечками и не фигурируют в альбомах производителей ЭППС. б) Немокнущей ваты не существует. Есть только фасадная, которая не рассчитана на замачивание в уровне отмостки. в) От штукатурки подрядчики хотят уходить, поэтому и рождаются все эти варианты Для потолка какой-нибудь венти баттс - решение вполне применимое, не вижу проблем, так как вата сталкивается с влажностью, а не с жидкостью. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
|
|||
![]() |
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Цитата:
Плёнка в цоколе - не всегда хорошо с точки зрения паропроницаемости. Видел решение, где в целях экономии на объекте класса ФПО Ф1.1 вместо пеностекла был предусмотрен Rockwool !!ФЛОР БАТТС!! обёрнутый в полиэтилен ![]() |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Нет, к сожалению. Он только на бумаге.
Ну, на стройке чего только ни встретишь. Особенно по капремонту |
|||
![]() |
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Цитата:
Кроме того, во время стройки с опорным (под кладку) зубом воюют уже не фасадчики, а строители, которым этот зуб делать сложно и долго. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Мы традиционно делаем в утеплении подземной (цокольной) части стен ЭППС в составе штукатурной системы утепления фасадов, и с облицовкой керамогранитом на клею по штукатурке в том числе. Прямо сейчас успешно проходим госэкспертизу в Ростовской области с таким решением по новому зданию школы. Пеностекло в наших краях никто не хочет применять - дорого.
Строители в большинстве случаев делали вроде бы по проекту, но по одному объекту без извещения нас заменили сами на своё изобретение (см. фото). Сделали облицовку цоколя керамогранитом на подсистеме вентфасада. На профили подсистемы вентфасада закрепили на саморезах листы ЦСП, на листы ЦСП прикрепили на кляммерах плитки керамогранита. Что под этим всем неизвестно. Но за счёт ЦСП внутрь вентфасада ограничено попадание грязи и воды с отмостки, увеличена механическая прочность отделки, повышена вандалоустойчивость. Здание было существующее, реконструкция, я увидел как сделано, когда объект был успешно закончен строителями. Стены надземной части здания облицованы алюмокомпозитными панелями по системе вентфасада, с минераловатным утеплителем. Ни в каких альбомах типовых решений ничего подобного мне не встречалось.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Цитата:
Мы тоже закладываем штукатурку с окраской или с облицовкой плиткой, но просто тотальный отказ во всех регионах реализовывать такое решение. Offtop: Да что уж там. Жаловаться, так по полной. В 2017 узнаю от строителей, что стяжки полов по минеральной вате делать нельзя. Сейчас уже неделю добиваюсь того, чтобы демонтировали свой ЭППС. Последние времена настают |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Offtop: Стесняюсь спросить, а вы - заказчик? Или авторский надзор? И вы не знаете, как посадить на бутылку подрядчика, который отказывается в точности воспроизводить проектные решения, прошедшие экспертизу? Дичь какая-то.
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Руко_опость и несоблюдение технологии производства работ всегда традиционно оправдывалась плохими свойствами материалов и конструкций. От этого часто действительно, штукатурные цоколи страдают. потому что штукатуры нормальные перевелись. А вот у отдельных "сталинок" штукатурные цоколи стоят без существенных повреждений до сих пор.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Подрядчик часто "дует в уши" заказчику и стройнадзору, что проектировщики придумали "гавно, которое стоять не будет". И легко находит примеры такого говна, наглядно показывая, как будет плохо. То есть показывая примеры некачественно выполненных работ, проталкивать свои решения, которые пока ещё не имеют зачастую вообще никаких примеров применения. И иной раз такое прокатывает, а проектировщик признаётся дураком и мракобесом.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Цитата:
В моем мире на бутылке сидит только проектировщик. Так устроено его рабочее место. Как правильно выше заметили, подрядчик шантажирует заказчика сроками и тому уже неважно, за кем правда. Особенно четко это визуализировано на гос.стройках Любимый заход: "У материала Х слишком большой срок поставки. Надо использовать материал Г" Прим: сам я проектировщик Последний раз редактировалось fadeaway, 04.07.2017 в 14:33. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
![]()
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Так-с. Вот, что касается узлов. Вату+плёнку в цоколе пока что не покажу, покажу вентик без утепления цоколя и мокрый с утеплением.
Offtop: Ну так, замена материала - это одно. А когда идёт отсебятина в произвольной форме - пускай подрядчик оплачивает переделки и повторную экспертизу. Был (и есть) подрядчиком - только такое и слышал. |
|||
![]() |
|
||||
Строительный контроль Регистрация: 09.11.2015
Москва
Сообщений: 25
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
Эстетический вид отличный. Конструкция до конца неизвестна, так как не видно, что внутри за слоем ЦСП. Возможно, конструкция неплоха, но такую конструкцию системы вентфасада невозможно использовать в проектной документации, так как на неё нет исходно-разрешительной документации - например Технического свидетельства Минстроя РФ, ну и результатов пожарно-технических испытаний по ГОСТ 31251-2008. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Правый узел на картинках - классика жанра, во всех альбомах типовых подобное. Левый узел бредовый. Как можно всю стену теплоизолировать, а вот нижнюю её часть почему то не изолировать вообще? ![]() Это самое интересное.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Цитата:
Будет чуть позже. Не переживайте. Я уже примерно понял, что это будет позор на мою лысую голову, но на что только ни пойдёшь во имя истины. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
![]() Правильнее было делать как производители вентфасадных систем предлагают - вентфасад вентилируется за счёт приточной щели в нижней части, в зазор между вентфасадом и штукатурной теплоизоляцией цокольной части стены. Как пример прикладываю типовой узел U-kon.
__________________
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 04.07.2017 в 17:38. |
|||
![]() |
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Кроме того, стена может промерзать и вверх. Посмотрел бы на температурное поле для такого узла |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Так там и были влага и какая-то совершенно жуткая плесень, когда мы пришли на объект. И стены выше цоколя обмерзали. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
Цитата:
![]() А теперь всё отлично?
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Цитата:
Когда пришли на объект, делали только фасад. ЦО в своем естественном (убитом) состоянии мы не трогали. В подвале была будто печка, поэтому цоколь не утепляли. Потом, ровно на полпути, пришла корректировка и на стояки отопления тоже. Теперь доделываем фасад в утверждённом виде, делаем стояки с изоляцией, запорной арматурой и узлом учёта, ждём корректировку на утепление цоколя. ![]() Противоречия? Не, не слышал. ![]() Пришло время срам принимать. Что вы можете сказать по поводу этого узла? |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
![]() ![]() Может, не такой уж и срам. Всё, что над отмосткой изображено, некриминально, как мне кажется. Автор узла как-то обтекаемо (во всех смыслах слова) решил назвать паропроницаемой мембраной ветро-гидрозащитную плёнку? Или паронепроницаемую полиэтиленовую плёнку, в которую обёртывается минвата на заводе, он так наименовал? Неприятные моменты - в этой конструкции попадать в швы между керамогранитными плитками будет пыль и брызги с отмостки, пространство за плитками и поры пароизоляции будут забиваться грязью. Ну и вандалостойкость цоколя на вентфасадной системе низка - есть любители пнуть ногой, много раз видел побитые таким образом керамогранитные плитки на вентфасаде. А вот то, что под отмосткой - очень сомнительно. Чтобы ветро-гидрозащитная плёнка правильно работала, между ней и примыкающей конструкций должен быть вентзазор, а там всё наглухо засыпано, и всё. Смысл любой диффузионной плёнки: Цитата:
Ну и базальтовое волокно должно быть очень жёстким, чтобы не деформироваться от давления грунта и примыкающей отмостки, что на чертеже никак не отражено. Герметизирующий состав, опять же, тоже никак не конкретизирован.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
|||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
DJo Frey, спасибо! Поможете разобраться, как сделать этот узел более жизнеспособным?
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Битумно-полимерный. |
||||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
Цитата:
Считаю, что ниже отмостки засовывать любой пористый (влагонакапливающий) материал в грунт неудачное решение, даже при его гидрофобизации. Попытки гидроизоляции его в грунте при эксплуатации наверняка сведутся на нет, например, от порыва гидроизоляционной плёнки при осадке здания или грунта в месте примыкания отмостки, при ремонте и перекладке вводов сетей в здание, и т.д. и т.п. Показательно, что широкоизвестный производитель минваты ТМ "СкалоШерсть" в своих типовых узлах для утепления цоколя указывает только экструдированный полистирол Ну, а так, при горячем желании изобретать велосипед, и засунуть таки базальтовую вату в грунт, считаю, что лучше её вообще из полиэтиленовой упаковки не доставать, сразу в таком виде и крепить на тарельчатые дюбели, места крепежа замазывать морозостойким герметиком. После того ещё для защиты утеплителя от механических повреждений защитную стенку из кирпичной кладки или из плоских хризотилцементных листов делать. А потом уже обратная засыпка пазух котлована, трамбовка, устройство отмостки. Как-то так. Но стройнадзор имеет полное право послать Вас (и меня) с таким изобретением получать Техническое свидетельство подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
DJo Frey, спасибо! Вашу позицию я понял и целиком с ней согласен. С точки зрения формального обоснования, самое простое - использовать проектные решения, которые представлены в рекомендациях и альбомах от поставщиков. Или в любой другой технической документации, кем-то подписанной и утверждённой. Шаг влево, шаг вправо - тут же будут вопросы от заказчика, экспертизы, стройконтроля...
Но это не означает, что нужно закрыться ото всего нового. Нужно иметь смелость творить и отстаивать свою позицию в установленном порядке. Особенно, когда источник этого "нужно" - сам заказчик, отец и кормилец. ![]() Теперь более предметно. Цитата:
![]() Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Цитата:
Если надо вентфасад опустить до отмостки (оставив зазор, естественно), то только плитное пеностекло На зданиях Ф1.1 и Ф4.1 цоколь ЭППС утеплять не допускается. Поэтому или пеностекло, или оштукатуренная вата до отмостки. Но штукатурка с жидким стеклом. И вообще решение менее надёжное, так как возможен капиллярный подсос. |
|||
![]() |
|
|||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Для того, чтобы сказать насколько теплотехнические характиристики минваты в полностью увлажнённом состоянии отличаются от сухой минваты, можно, наверно, испытатать образец полностью увлажнённой минваты по методике ГОСТ 7076-99, и потом сравнить с данными, полученными по той же методике, но в высушенном состоянии, как предписывает эта методика (п.6.9 ГОСТ 7076-99). А на морозостойкость минвату вообще никак не испытывают, похоже, в отличие от бетона, кирпича Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 07.07.2017 в 12:34. |
||||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Цитата:
Нет, это я отлично понимаю. Но, вопрос: риски подобного рода обязательны к учёту в проектной документации? Мы же не пишем, например "проектный класс бетона по прочности B20, но с учётом криворукости строителей, жадности поставщиков и неблагоприятных погодных условий проектом принимается В30". |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Цитата:
В любом случае, спасибо Вам за дискуссию! Надо закругляться, а нето придёт одминъ и разгонит нас с нашим оффтопом. |
|||
![]() |
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Нам на объектах в Москве эту мембрану подрядчики навязывают для защиты пеноплэкса зачем-то. Мы с ней боремся, так как она задерживает влагу в толще подвальной стены.
|
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Цитата:
Тем глупее оно звучит для пеноплэкса, потому что, собранный на клей, он сам по себе является и гидроизоляцией тоже. То есть, в конструкции мокрого фасада дополнительная гидроизоляция поверх пеноплэкса не используется. Тем более в подвале. |
|||
![]() |
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
Во-вторых, профилированная мембрана как раз создаёт вентилируемый канал между собою и плоскостью теплоизоляции, на толщину "пупырышек" мембраны, что только способствует выходу влаги из подвальной стены, в отличие от других вариантов прижимных стенок. Да и при теплоизоляции труб в неотапливаемом подвале температурный перепад между наружным воздухом и внутренним воздухом в подвале будет не таким большим, чтобы образовывать точку росы в толще подвальной стены, как мне кажется. В-третьих, сам пенополистирол на наружных стенах задерживает влагу в толще подвальной стены.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Что называется, "узнаю брата Колю". ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
доп. "Ручные средства", я надеюсь, не лопата и ноги?
__________________
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 07.07.2017 в 18:08. Причина: доп. |
|||
![]() |
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Цитата:
Гидроизоляция во всех виденных мною случаях защищена пенополистиролом. Не знаю, что нужно делать, чтобы повредить ее при таком варианте. Да и не трамбовки нужно бояться, а обратной засыпки. В то, что благодаря пупырышкам появится вентилируемая прослойка, я не верю. Там воздуху, в отличие от водяного пара двигаться некуда (к тому же, пупырышки должны смотреть в сторону засыпки). Для меня она больше похожа на невентилируемую воздушную прослойку. Думаю, что в битве производителей за сердце ГАСН побеждает технониколь со своим плантером по вполне определенным причинам. По тем же, согласно которым у них есть рекомендация по устройству продухов во всех новых кровлях (они, правда, уже стыдятся этой рекомендации и скоро перестанут о ней напоминать). В общем, маркетинг. Последний раз редактировалось fadeaway, 07.07.2017 в 23:51. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Цитата:
спорить? С прижимной стенкой оно всегда будет лучше. Но этот элемент необходимым я не считаю. Вибротрамбовка - плохо. Ручной каток - средне. Пика-трамбовка - хорошо. Это как раз-таки не говорит о необходимости мембраны. Потому что логика возможна и другая: если мембраны нет, тогда подрядчик будет вынужден выполнять засыпку очень аккуратно + с применением собственного специфического оборудования и инструмента (который раз купил - и выкинул, потому что он вряд ли где ещё понадобится). Да и рабочих крайне тяжело заставить стоять пиками этими долбить засыпку. Куда ни плюнь - везде подрядчику убыток без мембраны. Другое дело, когда она есть: и работать проще, и денег на материале можно наварить. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
Цитата:
До хорошей плотности пика-трамбовкой и ручным катком нужно делать много проходов, что очень трудоёмко, поэтому строители и не хотят вообще уплотнять грунт, о чём уже написано: Цитата:
Спасибо всем за мнения, дискуссия очень интересная. ![]()
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
|||||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Цитата:
Хоть сколько-нибудь внятные требования к устройству цоколя с прижимной стенкой содержат Цитата:
Цитата:
Цитата:
Читаем СП 122 Цитата:
А ещё, внимательно читаем СП28. Особенно по части п. 5.6 и п. 7 Кстати говоря, полистал последний альбом от Пеноплэкса. Как-то они съезжают с темы утепления цоколя ниже отмостки. Единственное, что нашёл - это стр. 43 (в приложении к сообщению). И, надо думать, что никакой прижимной стенки там нет. Да и вообще, мой заказчик смотрит на этот альбом Пеноплэкса, как на г... , а на меня посмотрел, как дурака, когда я ему принёс жилой дом в Пеноплэксе с рассечками из каменной ваты (как оно и было в альбоме). Формулировка заказчика была примерно такая: Цитата:
|
||||||
![]() |
|
|||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
![]() Цитата:
Опять же, повторюсь, Вы - ГИП, Вам и решать, как обеспечивать соблюдение требований №384-ФЗ, а всё выложенное мною только справочные материалы. Цитата:
Меня это и смущает. ![]() Цитата:
![]()
__________________
Архитектура - это диагноз. |
||||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Вопрос ведь в другом: как уяснить для себя возможный разброс проектных решений? Чтобы были дорогие, но нормативно обоснованные варианты. И чтобы были совсем дешёвые, но не нарушающие требований. Могу поесть в ресторане, но могу и в макдаке - и в том, и в другом случае я буду сыт. Вот под каким углом хотелось бы рассмотреть вопрос. |
|||
![]() |
|
|||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
С СП 22 я слабо знаком, если честно, это не моя специализация, но как же быть с этим?: СП 22.13330.2011: Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Архитектура - это диагноз. |
||||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Цитата:
При этом, я помню, что даже в Хабаровске мы закладывали дренаж. Не под отдельное здание, а под целый... кластер? промышленных предприятий на общей насыпи. Или взять, к примеру, Москву. Жилой комплекс строим сейчас. Грунты - глина. Вода - только после дождя. И всё равно там дренаж предусмотрен. Правда, я там не ГИП, а нач. ПТО, так что в документацию особо не вникал. Но да, Ваша правда. Отдельные небольшие здания и сооружения зачастую проходят без дренажа. Особенно далеко от Москвы. Цитата:
Ну, камнешерсть может себе позволить лобби любого уровня. Хотя, конечно, некоторые схемы откровенно пугают даже меня. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.05.2011
Сообщений: 11
|
Цитата:
1. п. 4.3 запрещает использовать ЭППС для зданий школ; 2. п. 5.2.3 СП2.13130.2012 гласит "для зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1 должны применяться фасадные системы класса К0 с применением негорючих материалов облицовки, отделки и теплоизоляции." Высота цоколя над землей от 0 до 500 мм. Боюсь, что данное решение не удовлетворит нашу государственную экспертизу, так как ЭППС имеет группу горючести Г3/Г4... У Вас не было замечаний по этому поводу от Ростовской госэкспертизы? |
|||
![]() |
|
||||
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421
|
Цитата:
А Вы говорите ЭППС...
__________________
Вам шашечки или ехать? |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Цитата:
По факту - вопрос, давно набивший оскомину. |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342
|
у меня в прошлом году, касательно утепления цоколя, было вот такое замечание:
- Указать сведения об утеплении конструкций полов согласно теплотехнического расчета (выполнить расчет данных конструкций в соответствующем разделе) Выясняя у эксперта что сие значит оказалось, что он имеет в виду п. 9.13 СП 29.13330.2011 "Полы" В помещениях с нормируемой температурой внутреннего воздуха при расположении низа бетонного основания выше отмостки здания или ниже нее не более чем на 0,5 м, под бетонным основанием вдоль наружных стен, отделяющих отапливаемые помещения от неотапливаемых, следует укладывать по грунту слой шириной не менее 0,8 м из неорганического влагостойкого утеплителя толщиной, определяемой из условия обеспечения термического сопротивления этого слоя утеплителя не менее термического сопротивления наружной стены. В результате по этому замечанию выкинули из проекта все утепление полов и утепление цоколя и добавили 0,8 м пеноплекса по контуру наружных стен в полы. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какие могут быть варианты устройства цоколя? | Конструктор проектов | Основания и фундаменты | 1 | 10.09.2015 16:12 |
Как учесть нагрузку от цоколя, находящегося на фундаментной балке, при расчёте столбчатого фундамента. | Georg1 | Железобетонные конструкции | 1 | 17.09.2013 14:44 |
Армирование стены цоколя | Дачник | Железобетонные конструкции | 4 | 04.07.2012 14:56 |
Бетонная смесь при бетонировании была непрогрета... Каковы варианты выхода из ситуации?... | Иро4ка | Железобетонные конструкции | 14 | 18.01.2010 18:43 |
Внешняя отделка цоколя (подскажите) | Customerrr | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 11.08.2009 23:30 |