| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как смоделировать и рассчитать ребристое перекрытие в Лира-САПР 2015, чтобы результаты не противоречили ручному расчету?
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 60
|
||
Просмотров: 18822
|
|
||||
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 60
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Если у Вас оси ВБ лежат в средней плоскости плиты, тогда плита "съедает" арматуру ВБ.
Как раз, чтобы избежать это и используются ЖВ. А что Вас пугает "пилообразный" вид эпюр М? если аппроксимировать ее, то как раз получится нормальный вид. А "Лира" сама подберет необходимую площадь ар-ры. Если не хотите использовать ЖВ, используйте совместные перемещения с закреплением необходимых связей, получите "красивую" эпюру. Но тогда изначально придется опустить оси балок относительно центральной плоскости плиты. Последний раз редактировалось nick.klochkov, 18.01.2018 в 15:20. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 60
|
Это логично, но изополя изгибающих моментов при жестких вставках выглядят также, т.е. плита "провисает" вместе с ВБ и картина армирования качественно та же. А я так понимаю, что должна быть в направлении У арматура в плите над каждой второстепенной балкой, а по моему расчету в ЛИРЕ получается только возле колонн...
Последний раз редактировалось pgsKh, 18.01.2018 в 15:40. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 60
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Сейчас не могу быстро нарисовать. Плита толщиной 200 мм, ВБ высотой 300 мм (200мм в плите, 300 мм ниже плиты, суммарная высота ВБ 500мм), ширина ВБ 250 мм. Жестк. вставка соответственно (300+200)/2=250мм. Последний раз редактировалось pgsKh, 18.01.2018 в 15:50. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Цитата:
Ну если общая высота ВБ равна 500 и выступает из плиты - 300 (как Вами сказано), а плита - 200, тогда длина ЖВ = (500-200)/2=150. Может Вы задали hвб=300? Тогда отсюда такой результат. Потом еще один вопрос, не совсем по теме: для чего нужны ВБ при такой толщине плиты (при шаге ВБ 2м)?, обычно актуально продавливание, но у Вас же есть ГБ. Или прогибы? Последний раз редактировалось nick.klochkov, 18.01.2018 в 16:16. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2015
UA
Сообщений: 132
|
Варианты:
1) Взять из Лиры. 2) Если желаете перестраховаться, брать max (lira, ручной), т.е. верхнее ВБ из ручного, нижнее ВБ из Лиры. Обычно наиболее приемлемый результат по усилиям -- моделировать рёбра брусом с ЖВ от узлов пластин. А армирование подбирать уже как для тавра с PS: если требуют подогнать ручные расчёты к более реальным (лировским), можно второстепенную балку в местах стыка с главными закрепить шарнирами с определённой жёсткостью по Z. Последний раз редактировалось _line, 21.01.2018 в 21:22. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Вот уже много лет на dwg-ru за этой темой наблюдаю и вот что я бы написал.
Сопряжение балок и оболочек возможно, но всегда будет страдать неточностями. Вот есть например более логичный метод - моделировать ребра оболочками тоже. Или даже объемниками. Правда внутренних усилий (моментов и поперечных сил) в этом случае явно не получится - их надо будет добывать интегрированием по сечениям балки. Вроде в Микрофе такие функции реализованы (интегрирование и осреднение) Хотя строго говоря жбк рассчитываются линейно только в предельной стадии, на основе метода предельного равновесия. И моменты тут нужны только потому что они удовлетворяют условиям равновесия (один из наборов усилий, соответствующих нагрузкам и закреплениям). Но в данной задаче все равно нужно знать в какой пропорции нагрузку берет плита и балки. И именно такой метод как я написал - наиболее корректный Вот как то так.
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 21.01.2018 в 21:06. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Поддерживаю ETCartman
Более менее сносного варианта расчета ребристого перекрытия выведено так и не было (я имею ввиду купе корректности модели и получаемого автоматического армирования) и каждый работает как ему удобно. В результате, так или иначе, приходиться либо досчитывать руками, либо иметь не совсем корректную модель с неточным армированием и деформациями конструкции ребристого перекрытия. В приложении файл со сравнением всех вышеизложенных вариантов моделирования. Очень интересный "документ", который резюмирует о том, что моделирование рёбер балок оболочками даёт неплохую точность. Итого мы получаем более-менее адекватную модель с адекватным распределением усилий и деформаций по элементам (я бы сказал наиболее точную из всех вышеперечисленных, кроме объемников). Остается проанализировать армирование ребер как оболочек и сравнить с ручным подбором армирования.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) Последний раз редактировалось Vovas_91, 22.01.2018 в 11:43. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 372
|
https://www.youtube.com/watch?v=1NM0k5wX1DQ
Вот ссылка на видеоурок Алексея Каманина по моделированию монолитного ребристого перекрытия в Лире-Сапр, может пригодится. Последний раз редактировалось yurakolomiets, 23.01.2018 в 11:20. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Спорит или нет это одно, а факт в том что модель с заданием ребра пластинами более точная.
Вопрос про армирование этого ребра, точнее выработки, может быть, некой методики, остается открыт. Не сказал бы. Ребра задать в нужных местах инструментами выдавливания - просто; АЖТ создать в каждом узле в стыке ребра с плитой - один раз сделал, остальное раскопировал - тоже не сложно. Вообщем вопрос один - методика определения армирования ребра. ----- добавлено через 43 сек. ----- yurakolomiets, Уберите теги "/media" ссылку не видно
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Цитата:
Обычно программы выдают напряжения - в этом случае можно оценить момент, зная нормальное напряжение по обычной формуле сопромата sigma=M/W откуда M=sigma*W работает это формула точно, если изгиб не косой и если продольное усилие незначительное (тогда надо оценивать sigma в верхнем и нижнем волокне и пользоваться уравнением M/W+/-N/A А вот крутящий момент для крайних балок уже проблематично оценить без интегрирования. Поскольку строительные программы выдают таки погонные моменты (на полосу шириной метр) - можно прицениться как по ним вычислять напряжения. Разница между балочным прямоугольным - оболочечным или объемным в принципе не велика. Оболочки (в самом общем виде - элемент типа 'толстая плита") дают тот же результат что объемники Балки тоже самое. Просто в данном случае сопряжение более естественное - уже учтены все эксцентриситеты, не надо вставок и подставок.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Как определить величину свесов? на ней будет завязана и площадь "А" и момент сопротивления Wx. Подскажите пожалуйста.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
А величина свесов это понятие из теории жбк - оно и определяется по правилам жбк. Какую возьмете - для того условного тавра считаете характеристики и момент. Важно что момент точно соответствует выбранному сечению
В запас можете без свесов. То есть с точки зрения статического расчета и строительной механики нет никаких балок-плит, есть тело, к которому применены некие уравнения и граничные условия и получены напряжения-деформации. балки и оболочки это приближение (балки - хуже, оболочки - лучше). Был смысл пока все считалось вручную, а на компьютере у вас задача решается также быстро в более точной постановке, как с приближениями. Получается что в точной даже все проще и очевидней Когда человек моделирует балкой - ему уже проблематично учитывать свесы, поскольку это часть плиты, а балку он задает прямоугольную. Это уже сложно для понимания. Жесткие вставки далеко не очевидная вещь. Вот например у вас балка опирается нижней частью на что то - получается что и опора должна быть отнесена от оси, иначе сложно учесть арочный эффект или кручение (для крайних балок или при неравномерной нагрузке). В случае моделирования всего оболочками гораздо проще сообразить, как прикладывать граничные условия - у вас уже физически есть верх и низ балки. Сверху плита как она есть. И так далее. В идеале (и может быть в будущем в той же лире) пользователь задает схему как она есть (может быть даже телами). А уже в постпроцессоре очерчивает, что интерпретируется как "балка" по нормам и программа сама выполняет интегрирование для этого элемента. Элемент таким образом - конструктивный элемент в понимании жбк и появляется уже после того, как конструкция (тело) посчитано. Такой подход будет куда адекватней действительности, чем сразу делить на балки и плиты. В последнем случае как бы и смысла в программе нет- никакой точности она не дает по сравнению с ручным расчетом, только создает потребность в лишних действиях и увеличивает риск ошибок. Хорошо если речь идет о типовой конструкции, где прикидывается все на калькуляторе, а если нечто нетиповое и требуется уже собственно "моделирование" и доверие результатам?
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 23.01.2018 в 07:48. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Цитата:
Данную задачу представил в виде трех (стержневой, оболоченной и объемной) конечноэлементных моделей. Напряжения снятые со стержневой модели точно совпали с ручным счетом; Напряжения снятые с объемной модели точно совпали с ручным счетом; Напряжения снятые с оболоченной модели совпали с ручным счетом только в растянутой зоне, в сжатой зоне (полка) напряжения были занижены (около 30%). Подозреваю, что плита, заданная оболоченными КЭ, испытывает еще и изгиб, который возможно и ворует эти напряжения.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) Последний раз редактировалось Vovas_91, 23.01.2018 в 08:39. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- принудительно - это на сколько? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
об этом и тема - как найти верное распределение усилий (жесткостей) между ребром и плитой. Правильный ответ - никак. Считать можно любым способом, "как заармируешь, так и будет работать".
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Либо формулы и конкретные методики, либо никто не спорит с тем что чей то (Ваш) метод лучше. 2 темы нафлудили по 20 страниц, а толку не много.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Попробовал вычислить момент. Подскажите в чем ошибка, не пойму. (Приложение 1)
В приложении 2 - балка такого же поперечного сечения, в объемных КЭ с отображением напряжений.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2015
UA
Сообщений: 132
|
Цитата:
(1) -- при моделировании объёмниками линейной зависимости никогда не будет, что логично. Поэтому при ручном интегрировании треугольники не совсем треугольники, плечо немного съезжает, и вручную бесполезно высчитывать. При НДС посложнее , если рассматривать точки не только по высоте, но и по ширине ребра, то получим красивую 3d-поверхность. Лучше всего просматривается на скриншоте из автокада. (2) -- не совсем понятно, почему на плечо умножается значение, принадлежащее координате 2/3 катета треугольника? Ведь значение должно быть равным площади треугольника или тр-ка+прямоугольника, т.е. в нижней зоне 7.42/2=3.71, а в верхней 2.27/2=1.135 и (4.55-2.27)/2+2.27=3.41. Тогда М сж=10.37 кН*м, Мраст=14.24 кН*м. Суммарно 24.61 кН*м. (это при линейном распределении, а если учесть небольшие участки, площадь которых не считалась, то в 25.23 кН*м и выйдет). (Возможно всё совсем не так, это лишь моё неопытное мнение) Последний раз редактировалось _line, 24.01.2018 в 01:51. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250
|
Цитата:
Или уж результаты в каждом конечном элементе брать и учитывать его размеры.
__________________
Мой блог по Еврокодам |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
----- добавлено через ~41 мин. -----
Цитата:
Мне тоже сейчас не совсем это понятно ![]() Вообщем спасибо.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) Последний раз редактировалось Vovas_91, 24.01.2018 в 04:07. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Тут интересный момент - если ручной счет является эталонным, то зачем тогда программа или программы?
Я например посчитал фрагмент перекрытия тремя способами - вручную, оболочками и объемниками с мелкой разбивкой. И в принципе никакого противоречия между этими методами не вижу. Балки пролетом 6 м, сечением 0,25х0,5 шагом 2 м плита толщиной t=0,08 м Нагрузка 10000 Па (сверху, собственный вес отдельно не учтен) Бетон задан без снижения модуля (снижение в данном случае эквивалентно умножению перемещения на 5-10, или сколько там по рекомендациям) Расчет линейный. Ручной счет: момент = =10000*2*6^2/8= 90000 Нм, Момент сопротивления таврового сечения при учете свесов 6*t в каждую сторону (приблизительно) W=0.014376 м^3 для нижнего волокна https://kataltim.ru/geom/geomzc.php Напряжение M/W=90000/0.014376=6.26e6 Па Расчет оболочками дает в середине балки 6e6 Па, а объемники 6,2e6 Па Максимальные напряжения в зоне опор бесконечны из-за опирания по линиям и в точке - контакт с опорой не моделировался. Одна из опор задана подвижной, чтобы арочный эффект (описан в учебнике Бондаренко ) не проявлялся. Прогибы примерно равны (2,4e-03 м). На картинках оболочки показаны с учетом толщин - на самом деле это оболочечные элементы. Объемники те что разбиты мелко по толщинам. Тут кстати по картине распределения напряжений сразу видно - что плита включается в работу (те самые свесы) - но только ближе к середине пролета. У опор -нет. То есть виртуальная балка как бы переменного сечения В общем что так, что эдак - все одно почти что. Корячится с жесткими вставками, чтобы получить ручной результат (который очевидно менее точный чем машинный) не понятно зачем. Вручную прикидывают чтобы избавить себя от грубой ошибки. Да в общем ваше интегрирование и эквивалентно M/W (вывод в учебниках сопромата). Просто найдите W для каждого волокна и все.
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 24.01.2018 в 06:16. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Цитата:
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2015
UA
Сообщений: 132
|
Насколько я понимаю, при моделировании объёмными элементами некоторые гипотезы сопромата уже не работают. Я про "о не надавливании волокон друг на друга".
Таким образом элементы, находящиеся в окружении других элементов, имеют 2-х или 3х-осное НДС, в зависимости от нагружения. А элементы на гранях имеют б0льшую свободу, и поэтому напряжения в них немного ниже. Если в двух словах, то: в стеснённых условиях (при прочих равных) элементы несколько перенапряжены. Возможно, есть какой-то термин для этого явления, но я его не знаю. Вот вспомнил интересную картинку -- установить соответствие 1, 2, 3, 4 и а, б, в, г. Просто, но наглядно=) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2015
UA
Сообщений: 132
|
Цитата:
----- добавлено через ~24 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Цитата:
Уяснили. Вообщем с напряжениями так или иначе разобрались. Спасибо всем кто принимал участие ![]() _line, Вам отдельное мерси ![]() 1. Зададимся армированием и будем определять Mult по СП63 и сравнивать его с Мфакт; 2. Через Мфакт будем определять площадь арматуры (тока хз если честно какова методика и подойдет ли обратный ход с методики СП63); 3. Вычислим усилие N (площадь эпюры сигма на площадь фигуры) и под него будем искать необходимую площадь арматуры.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
В данном случае напряжение в верхней зоне вообще не интересно. В предельном состоянии там будет Rb и не больше. А в нижней будет арматура (которая в линейной модели не учитывается).
Напряжения в нижней зоне достаточно чтобы определить момент - тот самый интеграл о котором писали выше (и писал этот парень в своем блоге https://dwg.ru/b/lis/80 ) Оно все численно равно одному и тому же. Момент внутренних сил определяется как интеграл по напряжениям -по определению (сумма моментов внутренних сил) . По моменту производится армирование и все.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798
|
Ну и смысл заморачиваться с пластинами/объёмниками? Проще и надёжней моделить балкой.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
горный инженер-строитель Регистрация: 06.04.2016
Сообщений: 427
|
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798
|
Ну тогда это не "балка" и армировать её по методике СНиП как балку неправильно.
В таких случаях задаётся и бетон и арматура непосредственно в модель. Ну и расчёт в "нелине" ![]() Offtop: Правда липа всё это. Можно замоделировать как балку с учётом сдвига. Масса вариантов. Дело вкуса.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Смысл заморачиваться есть если кессонное перекрытие делаешь. В других случаях по ситуации.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) Последний раз редактировалось Vovas_91, 25.01.2018 в 10:23. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798
|
Цитата:
![]() Для кессонного тем более никакого смысла.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
горный инженер-строитель Регистрация: 06.04.2016
Сообщений: 427
|
Offtop: СП это как мертвому припарки в таких случаях
Очень спорно Ну вот нельзя все привести к балке и адекватно оценить НДС Вариантов как раз не всегда масса и часто от объемников не уйти Нет, требуют привести к одномерному элементу то, что невозможно им представить и провести проверку по СП, что вообще является полнейшим дебилизмом. Двойные стандарты ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Цитата:
Но напряжения в данном случае нужны только для того чтобы быстро посчитать момент (без прямого интегрирования), поэтому точного значения в растянутой зоне достаточно. Все равно подбор арматуры не по напряжениям а по моментам. "Моделировать" балками (вместо того чтобы открыть учебник и посчитать все по нескольким формулам) - напоминает недавнюю историю с калифорнийской соковыжималкой за 500 долларов, которая выдавливала сок из пакета каким то сложным механизмом (как "Тесла"), в результате выяснилось что руками он выдавливается быстрее и проще. В программе много действий и повышенный риск задать что то неверно. А когда вы делаете оболочками - оно хотя бы наглядней. Кроме того тут есть крайние балки, которые испытывают кручение в приопорной зоне (и требуют больше поперечной арматуры у опор) - для них важно отнести точку опирания от оси балки. Как я уже предположил выше - со временем просто вставят интегрирование в саму программу (чтобы не считать через напряжения). По моему в Микрофе такое уже есть (лет 10 назад разработчик презентовал). Для жбк вообще важно осреднять напряжения чтобы получать экономное армирование. Вы так на доме экономите стоимость нескольких квартир - без ущерба для надежности. В этом я понимаю практический смысл всякого моделирования. Кстати ручной классический расчет монолита по методу предельного равновесия (с выравниванием эпюр) тоже достаточно экономичный - так для этого и компьютер не требуется.
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 25.01.2018 в 16:19. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
ETCartman, если продолжить Вашу мысль, то непонятно вообще зачем что-то моделировать для простейшего случая.
Потенциальные ошибки - это слабый аргумент. Гораздо проще ошибок наделать в сложной модели, нежели в простой, а оболочки - это усложнение. А если уж моделировать, то разница между оболочками и стержнями практически нулевая. Другое дело, что иногда от них (оболочек) трудно уйти по разным причинам: жесткие сопряжения со стенами, всякие бортовые балки с кручением и т.д. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетная модель ребристого перекрытия в SCADE задана таким образом, что второстепенная балка не является опорой для плиты. Помогите пожалуйста разобраться. | Павел Кокин | SCAD | 8 | 19.06.2017 00:38 |
Армирование верхней зоны балочной плиты перекрытия | cosoFF | Железобетонные конструкции | 11 | 23.01.2014 15:21 |
Оцените армирование монолитной безбалочной плиты перекрытия | cosoFF | Железобетонные конструкции | 28 | 08.12.2013 23:10 |
Лира-Арм армирование плиты перекрытия | leon12 | Лира / Лира-САПР | 18 | 15.08.2011 12:09 |
правильное армирование края монолитной безригельной плиты перекрытия | ЛАПИДУС2009 | Железобетонные конструкции | 13 | 26.02.2010 14:53 |