| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Монолитная балка на 14м, возможно ли ?
Личинка проектировщика
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998
|
||
Просмотров: 11468
|
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998
|
Цитата:
Вопрос именно в "рамном" узле. Стержни в два ряда, если верить Тихонову то при ширине балки в 400мм можно разместить до 8 стержней вряд. Цитата:
Шарнир заведомо не пройдет по прогибам. Еще есть вариант в местах опирания балок сделать простенка перпендикулярные стенам, чтобы получить тавровое сечение, дабы уровнять жесткости.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998
|
hentan, одна. Сборняк не вариант, все будет в монолите.
Допустим при данных конструктивных решениях не удастся выполнить жесткий узел, пусть он будет условно жестки. Возможно ли вообще его выполнить ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991
|
Что-то мудрить - не значит, абы чего.
Чего ты там учел, какую податливость? Говорят тебе - не получится тут рамного узла при таком соотношении жесткостей. Цитата:
----- добавлено через 44 сек. ----- А если он будет настаивать, чтобы ты из окна выпрыгнул? |
|||
![]() |
|
||||
Попробуйте вместо одной балки сделать три. Сечение принять 300х800(h).
У опор балок сделать вуты. Рассмотреть два варианта опирания. 1 "Шарнир". 2 "Жесткий". При жестком узле постараться под каждую балку сделать пилон перпендикулярный, показанному сейчас. |
||||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998
|
Цитата:
На счет пилона уже думал, нужно посчитать. Думаю что максимальная высота балки 1000мм с учетом плитной части, по причинам описанным выше.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. Последний раз редактировалось Mistake, 08.02.2018 в 13:10. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169
|
Извиняюсь заранее за не очень смешной каламбур, но вариант такой балки и жесткий узел, а так же подпись " специалист по аварийному проектированию", дают хороший старт для фантазирования)))
А если по делу, то тут правда самый нлрмальный вариант -сделать балку-стенку. Если хотят оставить максимальную гибкость планировок, то я бы предложил организовать некие пилоны длиной по 1-2м у опор балок. Ну т.е. сделать стенку несущей, но со здоровенным проёмом, 10-12м. Высоту проема тоже подобрать. Остальное-зашить, заложить. Т.е. в случае перепланировки можно будет разобрать кладку. Ну да, такая монолитная рама будет торчать, но должны же быть компромисы с чьей-то стороны? Все хотят гладкие потолки и пролеты 100500м, но не хотят оплачивать стоимость сложных конструкций |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998
|
Dmitrii_konstr, Offtop: подпись актуальна как никогда, вот такие аварийные конструкции и проектируем
![]() пока на этом варианте остановился, нужно считать.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169
|
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Pipetkins:
1 Рассматривайте не одну балку, а систему в целом. Все от отношения жесткостей зависит (раздел "статически-неопределимые системы" в любом учебнике) 2 ЖБ, трещинки на опорах всегда снижают жесткость и увеличивают пролетный момент |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Как мостовые балки 18 метровые проходят по прогибам при шарнирном опирании? Я уже молчу про 42 метровые пролеты, пусть там и преднапряженная арматура...
Жесткий узел на опоре с вашими стенами 200-милиметровыми - чушь несусветная. Ваш вариант это сборный железобетон. Как раз может подойти мостовая балочка, например такая - смотри приложение. Такая держит 140тм в пролете. Offtop: И вообще есть тенденция - чем красивее рисунки, тем глупее мысли
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Mistake, жесткого защемления при стенах толщиной 200мм никогда не будет. Да и условно жесткого. Вам дали хороший совет - делайте пилон перпендикулярный стене.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998
|
Цитата:
Пилоны добавил, посчитал, эпюра моментов выровнялась и есть куда арматуру завести.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
сечение балки надо рассматривать как тавровое и верхнюю арматуру можно размазать по полке тавра (не забыть при этом учесть усилия/арматуру в полке).
Анкеровку при этом надо считать от низа ригеля, а лучше сделать непрерывное армирование стены и верха ригеля Г-образными стержнями жесткое защемление - это когда не поворачивается относительно земли. Поэтому да - быть не может. А вот жесткое (или лучше как у буржуев - моментное) соединение, когда элементы не поворачиваются (или поворачиваются с неохотой) друг относительно друга - вполне может (но не обязано) быть.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998
|
Цитата:
Вопрос не о жесткости узла, а о его реализации. Axe-d, то-есть вы допускаете возможность устройства такого опирания балки?
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Балку считать шарнирно. В стене делать колонну 500х500 под бвлку. Сечения скорее всего не хватит - поднять ребро над кровлей высотой 1200-1500 мм и посчитать как прямоугольную балку (для варианта с плоским потолком). Обязательно балку посчитать на прогиб и трещиностойкость в арбате.
Совместный расчет пластинчато-стержневых моделей (жесткие вставки и т.д.) - считать только плиту. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Цитата:
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
К тому что фраза
не имеет смысла. Даже при равной жесткости ригеля и стойки опорный момент ригеля П-образной рамы не равен опорному моменту защемленной балки. Поэтому жесткий (моментный) узел между пухлым ригелем и тонкой стенкой, ИМХО, сделать можно, просто его НС будет ограничена возможностями стоечной части.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Причем тут стойка? П-образная рама? Мне не интересно и не хочется дискутировать на тему правильности формулировок. Типа там жесткое защемление, или жесткое соединение.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Всё верно. Момент стенка возьмет такой, какой способна взять, остальное уйдет в пролет. Но выполнять такие узлы это конечно вопрос спорный...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
если "размазывать" верхнюю арматуру по полке - то не вижу особых сложностей.
А вообще, я бы рассмотрел вафельное перекрытие "я-ля Лоскутов" (не знаю, отчего он сам не предложил). Ради свободной планировки, о которой так мечтает заказчик, получится перекрытие, визуально воспринимающееся как плоское. Если длина зала не слишком большая - получится плита с опорой по 4-м сторонам - можно обойтись без заделки в стены.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
хотел по-быстрому найти, но там уйма чертежей, сходу не нашел. Расскажу так. Стена была на крайняя, перекрытие шло дальше еще один пролет . Нижняя арматура анкерилась при помощи закладной (уголка, что-то в районе 180х12), верхняя уходила за стену в следующий пролет перекрытия. Точно помню 25 диаметр был, внизу в два ряда.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Монолитная ж.б. плита перекрытия жилого этажа с консольными вылетами по периметру на высоте более 40 м. Возможно ли выполнить? | Julianna | Железобетонные конструкции | 45 | 02.10.2016 11:27 |
Возможно ли осуществить стр-во бассейна в жилом доме на девятом этаже путем усиления пустотных плит перекрытия монолитной плитой? Стоит ли учитывать их совместную работу, либо считать раздельно? | sergeikolinko | Железобетонные конструкции | 29 | 04.12.2015 07:34 |
Монолитная железобетонная балка пролетом 18,0 м. Такое возможно? | DonMof | Железобетонные конструкции | 5 | 15.07.2015 15:56 |
Балка под несущую стену. Нужна помощь! | Koker | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 10.10.2006 11:15 |
монолитная ж/б балка | str02 | Железобетонные конструкции | 6 | 22.10.2004 14:56 |