Монолитная балка на 14м, возможно ли ?
Mistake
 
Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998

Доброго времени суток, господа инженеры.
Интересует возможность устройства монолитной балки длинной 14м. Балка опирается одной стороной на простенок сечением 200х1600мм, другой - на сплошную стену толщиной 200мм. Сечение балки 400х800(h) с учетом плитной части 200мм.
Пролетный момент балки 58тм, опорный 32тм. Армирование пролетного сечение 10 ф22 А500, опорного в два раза меньше. Неупругий прогиб балки - 60мм.

Вопрос, возможно ли выполнить сие чудо ? А именно интересует вопрос опорного узла, я так понимаю, для анкеровки арматуры нужно будет приваривать шайбы по концам стержней. Возможно ли будет это осуществить, армирование довольно плотное, плюсом стержни стен нужно будет завести в балку/колонну.

Если есть примеры армирования подобных узлов, буду признателен за пример.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 601
Размер:	153.5 Кб
ID:	198909  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 636
Размер:	114.6 Кб
ID:	198910  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 704
Размер:	216.7 Кб
ID:	198911  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 728
Размер:	43.0 Кб
ID:	198912  

__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Просмотров: 11468
 
Непрочитано 08.02.2018, 10:48
#2
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Опорный узел делать только шарнирный. Со всеми вытекающими. Ваши стены не понесут момент от такой балки и конструктивно рамный узел вы не выполните. 10 стержней в балку шириной 400? В три ряда? Учли это в расчете? В общем, затея дурная.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2018, 10:49
1 | 1 #3
redal


 
Регистрация: 03.03.2009
Сообщений: 67


14м да на простенок 200мм - "не смешите мои копыта"
Этож какая арматура будет в этом простенке чтоб момент от такой балки держать.
Вот если бы шарнирно - то еще можно поговорить.
redal вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2018, 11:36
#4
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Опорный узел делать только шарнирный. Со всеми вытекающими. Ваши стены не понесут момент от такой балки и конструктивно рамный узел вы не выполните. 10 стержней в балку шириной 400? В три ряда? Учли это в расчете? В общем, затея дурная.
Понимаю что идея грубо говоря авантюрная, но нужно что-то мудрить. Податливость стен учел, часть опорного момента ушла в пролет.
Вопрос именно в "рамном" узле.
Стержни в два ряда, если верить Тихонову то при ширине балки в 400мм можно разместить до 8 стержней вряд.

Цитата:
Сообщение от redal Посмотреть сообщение
14м да на простенок 200мм - "не смешите мои копыта"
Этож какая арматура будет в этом простенке чтоб момент от такой балки держать.
Вот если бы шарнирно - то еще можно поговорить.
Такая же как и в верхней зоне балки.
Шарнир заведомо не пройдет по прогибам.

Еще есть вариант в местах опирания балок сделать простенка перпендикулярные стенам, чтобы получить тавровое сечение, дабы уровнять жесткости.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2018, 12:16
#5
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


А в принципе сколько таких балок? Просто как вариант вообще на преднапряженный сборняк уйти, но там надо думать уже)
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2018, 12:19
#6
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


hentan, одна. Сборняк не вариант, все будет в монолите.
Допустим при данных конструктивных решениях не удастся выполнить жесткий узел, пусть он будет условно жестки.
Возможно ли вообще его выполнить ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2018, 12:22
#7
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
hentan, одна
Не вариант, заморачиваться не станут..
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2018, 12:25
#8
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
Не вариант, заморачиваться не станут..
Подрядчик (он же заказчик) настаивает на таком исполнении, не хочет доп. колонн/балок.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2018, 12:26
1 | #9
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Понимаю что идея грубо говоря авантюрная, но нужно что-то мудрить.
Что-то мудрить - не значит, абы чего.
Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Податливость стен учел, часть опорного момента ушла в пролет.
Чего ты там учел, какую податливость? Говорят тебе - не получится тут рамного узла при таком соотношении жесткостей.
Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Стержни в два ряда, если верить Тихонову то при ширине балки в 400мм можно разместить до 8 стержней вряд.
Выкинь ты своего Тихонова в помойку.

----- добавлено через 44 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Подрядчик (он же заказчик) настаивает на таком исполнении, не хочет доп. колонн/балок.
А если он будет настаивать, чтобы ты из окна выпрыгнул?
Grim вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2018, 12:29
1 | #10
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Возможно ли вообще его выполнить ?
Если расположите арматуру балки и плиты в той зоне, что во вложении. В зоне балки по более, с краев по менее.
Вложения
Тип файла: docx 20.docx (583.6 Кб, 310 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2018, 12:30
1 | 1 #11
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Попробуйте вместо одной балки сделать три. Сечение принять 300х800(h).
У опор балок сделать вуты. Рассмотреть два варианта опирания. 1 "Шарнир". 2 "Жесткий". При жестком узле постараться под каждую балку сделать пилон перпендикулярный, показанному сейчас.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2018, 12:32
#12
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


А высоту сечения увеличить и уйти на шарнир не вариант?
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2018, 12:44
#13
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Попробуйте вместо одной балки сделать три. Сечение принять 300х800(h).
У опор балок сделать вуты. Рассмотреть два варианта опирания. 1 "Шарнир". 2 "Жесткий". При жестком узле постараться под каждую балку сделать пилон перпендикулярный, показанному сейчас.
Увы не получится, эту балку пускают вдоль продольной перегородки, чтобы она не "съела" высоту помещения.
На счет пилона уже думал, нужно посчитать.

Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
А высоту сечения увеличить и уйти на шарнир не вариант?
Думаю что максимальная высота балки 1000мм с учетом плитной части, по причинам описанным выше.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.

Последний раз редактировалось Mistake, 08.02.2018 в 13:10.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2018, 13:05
#14
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737


Если у тебя наличествует перегородка, вдоль которой пойдёт балка, то может, не мудрить, и сделать балку-стенку? Вместо перегородки.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2018, 13:13
#15
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Komplanar, и такой вариант тоже предлагал, на что получил ответ: "планировка должна остаться свободной.."
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2018, 13:33
#16
Dmitrii_konstr

Конструктор
 
Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169


Извиняюсь заранее за не очень смешной каламбур, но вариант такой балки и жесткий узел, а так же подпись " специалист по аварийному проектированию", дают хороший старт для фантазирования)))
А если по делу, то тут правда самый нлрмальный вариант -сделать балку-стенку. Если хотят оставить максимальную гибкость планировок, то я бы предложил организовать некие пилоны длиной по 1-2м у опор балок. Ну т.е. сделать стенку несущей, но со здоровенным проёмом, 10-12м. Высоту проема тоже подобрать. Остальное-зашить, заложить. Т.е. в случае перепланировки можно будет разобрать кладку. Ну да, такая монолитная рама будет торчать, но должны же быть компромисы с чьей-то стороны?
Все хотят гладкие потолки и пролеты 100500м, но не хотят оплачивать стоимость сложных конструкций
Dmitrii_konstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2018, 13:37
#17
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Dmitrii_konstr, Offtop: подпись актуальна как никогда, вот такие аварийные конструкции и проектируем

Цитата:
Сообщение от Dmitrii_konstr Посмотреть сообщение
предложил организовать некие пилоны длиной по 1-2м у опор балок
пока на этом варианте остановился, нужно считать.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2018, 13:53
#18
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737


А вверх есть возможность вывести пилоны и стенку? Балке необязательно расти вниз, может и вверх.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2018, 13:56
#19
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Komplanar, нет возможности. Это последний этаж.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2018, 14:12
#20
Dmitrii_konstr

Конструктор
 
Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Komplanar, нет возможности. Это последний этаж.
Так наоборот же, в этом случае ребро "выше крыши" не мешает технологии помещений. Конечно, вам видней что там с АР, это мне со стороный кажется проще)
Dmitrii_konstr вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2018, 15:37
#21
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Шарнир заведомо не пройдет по прогибам.
может, строительный подъем?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2018, 15:46
#22
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Увы не получится, эту балку пускают вдоль продольной перегородки,
А заменить перегородку на стену? Нет?
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2018, 16:30
#23
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Komplanar, нет возможности. Это последний этаж.
Мы так консоль покрытия на последнем этаже подвешивали - ребра вверх делали. К ним примыкание потом как к парапету делается и никаких проблем, потом еще оборудование на них посадили.
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2018, 17:04
#24
Pipetkins


 
Регистрация: 29.01.2017
Москва
Сообщений: 201


Товарищи! Может я чего-то не знаю или не понимаю.
Но объясните мне дураку такому: как в жестко защемленной с 2-х сторон балки от равномерной нагрузки момент в пролёте получается больше чем на опоре?
Pipetkins вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2018, 17:09
#25
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Pipetkins:
1 Рассматривайте не одну балку, а систему в целом. Все от отношения жесткостей зависит (раздел "статически-неопределимые системы" в любом учебнике)
2 ЖБ, трещинки на опорах всегда снижают жесткость и увеличивают пролетный момент
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2018, 03:22
#26
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Шарнир заведомо не пройдет по прогибам.
Как мостовые балки 18 метровые проходят по прогибам при шарнирном опирании? Я уже молчу про 42 метровые пролеты, пусть там и преднапряженная арматура...
Жесткий узел на опоре с вашими стенами 200-милиметровыми - чушь несусветная.
Ваш вариант это сборный железобетон. Как раз может подойти мостовая балочка, например такая - смотри приложение. Такая держит 140тм в пролете.
Offtop: И вообще есть тенденция - чем красивее рисунки, тем глупее мысли
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 123.jpg
Просмотров: 272
Размер:	168.9 Кб
ID:	198940  
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2018, 04:38
#27
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Mistake, жесткого защемления при стенах толщиной 200мм никогда не будет. Да и условно жесткого. Вам дали хороший совет - делайте пилон перпендикулярный стене.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2018, 09:31
#28
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Mistake, жесткого защемления при стенах толщиной 200мм никогда не будет. Да и условно жесткого. Вам дали хороший совет - делайте пилон перпендикулярный стене.
Жесткого узла я там и не надеялся увидеть, половина опорного момента ушла в пролет и интересно было узнать жизнеспособность данного "полужесткого/недошарнирного" опирания. Камнями закидали ... хотя интересная информация была от SergeyKonstr


Пилоны добавил, посчитал, эпюра моментов выровнялась и есть куда арматуру завести.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2018, 10:04
#29
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Балку считаете отдельно от стен и перекрытия?
Если считаете в оболочках или объемниках к чему споры о жесткости узла?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2018, 10:14
1 | 1 #30
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


сечение балки надо рассматривать как тавровое и верхнюю арматуру можно размазать по полке тавра (не забыть при этом учесть усилия/арматуру в полке).
Анкеровку при этом надо считать от низа ригеля, а лучше сделать непрерывное армирование стены и верха ригеля Г-образными стержнями


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
жесткого защемления при стенах толщиной 200мм никогда не будет
жесткое защемление - это когда не поворачивается относительно земли. Поэтому да - быть не может. А вот жесткое (или лучше как у буржуев - моментное) соединение, когда элементы не поворачиваются (или поворачиваются с неохотой) друг относительно друга - вполне может (но не обязано) быть.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2018, 10:18
1 | #31
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
интересно было узнать жизнеспособность данного "полужесткого/недошарнирного" опирания.
Это как стену заармировать и узел на выворот и раскалывание.
Вложения
Тип файла: docx 21.docx (1.03 Мб, 108 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2018, 10:22
#32
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Балку считаете отдельно от стен и перекрытия?
Если считаете в оболочках или объемниках к чему споры о жесткости узла?
Балку считаю в составе системы с учетом приведенного модуля упругости.
Вопрос не о жесткости узла, а о его реализации.

Axe-d, то-есть вы допускаете возможность устройства такого опирания балки?
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2018, 10:27
#33
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Axe-d, то-есть вы допускаете возможность устройства такого опирания балки?
Пока только допускаю
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2018, 10:30
#34
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053


Балку считать шарнирно. В стене делать колонну 500х500 под бвлку. Сечения скорее всего не хватит - поднять ребро над кровлей высотой 1200-1500 мм и посчитать как прямоугольную балку (для варианта с плоским потолком). Обязательно балку посчитать на прогиб и трещиностойкость в арбате.

Совместный расчет пластинчато-стержневых моделей (жесткие вставки и т.д.) - считать только плиту.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2018, 15:21
#35
dr_house

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 21.12.2012
Украина
Сообщений: 35


Offtop: а может ну его этот монолит и зафигачить метал балочку шарнирную?
dr_house вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2018, 04:04
#36
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
жесткое защемление - это когда не поворачивается относительно земли. Поэтому да - быть не может. А вот жесткое (или лучше как у буржуев - моментное) соединение, когда элементы не поворачиваются (или поворачиваются с неохотой) друг относительно друга - вполне может (но не обязано) быть.
К чему эта писанина?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2018, 05:34
#37
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
К чему эта писанина?
К тому что фраза

Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
жесткого защемления при стенах толщиной 200мм никогда не будет. Да и условно жесткого.
не имеет смысла. Даже при равной жесткости ригеля и стойки опорный момент ригеля П-образной рамы не равен опорному моменту защемленной балки. Поэтому жесткий (моментный) узел между пухлым ригелем и тонкой стенкой, ИМХО, сделать можно, просто его НС будет ограничена возможностями стоечной части.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2018, 05:43
#38
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Даже при равной жесткости ригеля и стойки опорный момент ригеля П-образной рамы не равен опорному моменту защемленной балки.
Причем тут стойка? П-образная рама? Мне не интересно и не хочется дискутировать на тему правильности формулировок. Типа там жесткое защемление, или жесткое соединение.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2018, 07:50
#39
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Поэтому жесткий (моментный) узел между пухлым ригелем и тонкой стенкой, ИМХО, сделать можно, просто его НС будет ограничена возможностями стоечной части.
Всё верно. Момент стенка возьмет такой, какой способна взять, остальное уйдет в пролет. Но выполнять такие узлы это конечно вопрос спорный...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2018, 12:10
#40
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Но выполнять такие узлы это конечно вопрос спорный...
если "размазывать" верхнюю арматуру по полке - то не вижу особых сложностей.

А вообще, я бы рассмотрел вафельное перекрытие "я-ля Лоскутов" (не знаю, отчего он сам не предложил). Ради свободной планировки, о которой так мечтает заказчик, получится перекрытие, визуально воспринимающееся как плоское. Если длина зала не слишком большая - получится плита с опорой по 4-м сторонам - можно обойтись без заделки в стены.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2018, 12:48
#41
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Делал пролетом 13 м, высота сечения с плитной частью 1000 мм ширина 600 мм. Шаг балок 4 м, полезная расчетная нагрузка 500 кг/м2. Стены были 300 мм.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2018, 12:54
#42
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


yarrus77, Узел опирания (схему армирования узла) можете показать ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2018, 14:06
1 | #43
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
можете показать ?
хотел по-быстрому найти, но там уйма чертежей, сходу не нашел. Расскажу так. Стена была на крайняя, перекрытие шло дальше еще один пролет . Нижняя арматура анкерилась при помощи закладной (уголка, что-то в районе 180х12), верхняя уходила за стену в следующий пролет перекрытия. Точно помню 25 диаметр был, внизу в два ряда.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2024, 09:57
#44
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Чем дело закончилось?
Можете показать чертеж, выполненную конструкцию? Какие трудности были при строительстве, как решали, как в эксплуатации?
Алексей_Л. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитная балка на 14м, возможно ли ?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитная ж.б. плита перекрытия жилого этажа с консольными вылетами по периметру на высоте более 40 м. Возможно ли выполнить? Julianna Железобетонные конструкции 45 02.10.2016 11:27
Возможно ли осуществить стр-во бассейна в жилом доме на девятом этаже путем усиления пустотных плит перекрытия монолитной плитой? Стоит ли учитывать их совместную работу, либо считать раздельно? sergeikolinko Железобетонные конструкции 29 04.12.2015 07:34
Монолитная железобетонная балка пролетом 18,0 м. Такое возможно? DonMof Железобетонные конструкции 5 15.07.2015 15:56
Балка под несущую стену. Нужна помощь! Koker Конструкции зданий и сооружений 10 10.10.2006 11:15
монолитная ж/б балка str02 Железобетонные конструкции 6 22.10.2004 14:56