Помогите сделать СП 16.13330.2017 лучше
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите сделать СП 16.13330.2017 лучше

Помогите сделать СП 16.13330.2017 лучше

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.03.2019, 10:33 2 | 1 #1
Помогите сделать СП 16.13330.2017 лучше
ntatiana
 
Регистрация: 27.03.2019
Сообщений: 3

Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Я являюсь представителем АРСС (Ассоциация развития стального строительства). В настоящее время мы собираем замечания и предложения по корректировке СП 16.13330.2017. Если у вас есть замечания и предложения, может быть Вы сталкивались с какими-нибудь проблемами с пунктами СП 16 при прохождении экспертизы, просим Вас высказаться в данной теме с указанием конкретных пунктов СП 16.13330.2017. Очень ждем Ваших пожеланий
Просмотров: 145531
 
Непрочитано 27.03.2019, 13:51
#2
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Здравствуйте! Где Вы среди участников? https://steel-development.ru/ob-asso...yakh/lyudi.php
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2019, 14:43
#3
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Offtop: Из всех "участников", только Одесский что-то из себя представляет. Остальные -"эффективные менеджеры"
ntatiana, а какое отношение Вы и Ваша организация имеете к стальному СНиПу?
Неужели ЦНИИПСК почил в бозе?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2019, 15:00
#4
Vasisualiy


 
Регистрация: 09.09.2016
Сообщений: 92



Может Татьяна Назмеева, судя по нику: ntatiana.
Vasisualiy вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2019, 15:03
#5
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Скоро всё прояснится. Мне не видно кто с той стороны за клавиатурой. У нас есть отдельные товарищи у которых мания региться под разными никами. Потом тролят или дичь втирают.

Меня в целом ещё какой вопрос интересует - почему именно АРСС решил этим заняться? Авторство СП 16 принадлежит другим людям.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2019, 15:50
1 | #6
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 309


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Авторство СП 16 принадлежит другим людям...
Ну, не совсем и другие...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: СП16.13330.2016.jpg
Просмотров: 1415
Размер:	129.9 Кб
ID:	212346  
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2019, 15:53
#7
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


fktstv, но не под эгидой АРСС....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2019, 16:08
| 1 #8
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 309


ФАХВЕРК,
Offtop: Таки какая разница, кто внесет предложения. Корректировку все-равно осуществлять НИЦ "Строительство"
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2019, 16:21
| 2 #9
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от fktstv Посмотреть сообщение
ФАХВЕРК,
Offtop: Таки какая разница, кто внесет предложения. Корректировку все-равно осуществлять НИЦ "Строительство"
Таки да.... лишь бы без лобби по принуждению использования строительного проката, листов-настилов и метизов во всяких хитрых проекциях.....

Цитата:
Сообщение от ntatiana Посмотреть сообщение
Помогите сделать СП 16.13330.2017 лучше
Ну вот Вам стоящее предложение - сократить перечень объектов подлежащих расчетам на прогрессирующее обрушение а расчетные предпосылки касающиеся металлических конструкций надежно, прозрачно без казуистики зафиксировать в СП 16.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2019, 16:32
2 | 9 #10
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


И тряхомундию с назначением стали через дебри химсостава - исключить. Например, вернуть как было в СП от 2011. Или хотя бы поправить температуры в табличках, чтобы совпадали (помечено желтым во вложении) с ГОСТ 27772-2015 (или приписочку какую).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Назначение стали.JPG
Просмотров: 1337
Размер:	149.7 Кб
ID:	212347  
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2019, 16:53
| 2 #11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от ntatiana Посмотреть сообщение
... ждем Ваших пожеланий
На этом форуме за много-много лет столько пожеланий и комментариев по поводу СП16 и иже понаписано, что сызнова все сюда собирать для Вас и вашей АРСС...А давайте-ка сами-ка поработайте, раз возникли.
Чем дальше, тем шире бардак. Опять кто-то непонятный что-то отдельно "улучшает".
А не хотим сразу на Еврокоды перейти? Пока различные "образования" перетягивают одеало, бардак с нормативкой только разширяется.
Стальное строительство не на одном в СП16 замкнулось, лечить надо все и оптом.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2019, 17:06
#12
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Offtop: А-А-А. Я тоже хочу набрасывать на вентилятор.
Хотя у них на записях семинаров и Одесский и Гукова мелькали.
gad вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2019, 22:49
#13
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от fktstv Посмотреть сообщение
Ну, не совсем и другие...
вот оно. Как и говорил сначала неразберихи и чуши на скорую руку набросали, бабки скушали, а теперь еще давай, но уже за улучшения под другой конторой, умно однако Ученые мужи современности так сказать, а по сути "эффективные" менегеры, как отжать у государства денег за свои же косяки и недочеты, научились четко
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2019, 07:22
| 1 #14
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
вот оно. Как и говорил сначала неразберихи и чуши на скорую руку набросали, бабки скушали, а теперь еще давай, но уже за улучшения под другой конторой, умно однако Ученые мужи современности так сказать, а по сути "эффективные" менегеры, как отжать у государства денег за свои же косяки и недочеты, научились четко
Это всё все знают давно. Но если реально есть шансик вменяемости в нормы добавить, почему бы не опробовать?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2019, 08:14
2 | 6 #15
gnomm


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220


удивительно, насколько же часто завсегдатаи форума — люди, наносящие системе вреда больше, чем пользы. как только появилась здравая тема от специалистов, в силе которых внести изменения, тут же посыпалась всякая дичь — а кто вы такие, да среди вас грамотных практически нет, а давайте вы сами. в итоге — могут только ныть, что всё плохо, а как доходит до дела — ничего не могут выдать кроме троллинга, оскорблений и публичного почесывания своего эго.

автору темы — респект и пожелание вынести все тяготы общения с неадекватами.

по поводу СП. предложения: допустить расчет и проектирование фланцевых соединений на болтах без контролируемого натяжения (как в еврокоде). ввести расчет пространственных систем с учетом начальных несовершеств, задаваемых по базису собственных форм (см. second order в еврокодах). добавить обновленные методики, позволяющие рассматривать профлист, как связевой диск по покрытию. расчет элементов рам переменной жесткости на устойчивость.

Последний раз редактировалось gnomm, 28.03.2019 в 08:24.
gnomm вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2019, 08:33
1 | #16
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от ntatiana Посмотреть сообщение
Помогите сделать СП 16.13330.2017 лучше
Вопрос должен звучать так:
"Помогите освоить средства, выделенные на улучшение СП 16.13330.2017".
Кроме того -
"Лучшее" - враг "хорошего"(с).
Сама постановка вопроса много говорит о компетенции задавающего.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2019, 08:38
| 1 #17
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от gnomm Посмотреть сообщение
удивительно, насколько же часто завсегдатаи форума — люди, наносящие системе вреда больше, чем пользы.
Теперь нужно подумать - что вред, а что нет. Я считаю, что системе нормативки вред нансен именно вот такого рода лоббистами в сфере строительства. 30 лет на месте.
Цитата:
...появилась здравая тема от специалистов...
Вот именно тут и бы предположил, что это - люди, наносящие системе вреда больше, чем пользы.
Цитата:
в силе которых внести изменения
Изменениями система не лечится. Нужно замена.
Цитата:
автору темы — респект и пожелание вынести все тяготы общения с неадекватами.
Автор темы - исполнитель, решивший свою работу переложить на чужие плечи. Повторно: на форуме проектировщиками выложено СТОЛЬКО конкретной критики СП16 и нетолько, столько разборок до косточек, столько всякой полезнейшей информациии - собирай не хочу. Нет - надо все ЗАНОВО. Неверно это. Сызнова и быстро тут все равно не соберется - основная доля информации не попадет сюда, человек выложился когда-то, и перегорел. Да и не вспомнит деталей.
Поэтому вопрос, кто тут неадекват, отнюдь не однозначный.
Цитата:
Сообщение от gnomm Посмотреть сообщение
по поводу СП. предложения: допустить расчет и проектирование фланцевых соединений на болтах без контролируемого натяжения (как в еврокоде). ввести расчет пространственных систем с учетом начальных несовершенств, задаваемых по базису собственных форм (см. second order в еврокодах). добавить обновленные методики, позволяющие рассматривать профлист, как связевой диск по покрытию. расчет элементов переменной жесткости на устойчивость.
Это уже было, причем в наиболее продуктивной форме: просто перейти на EN. Без вот этих заплаточно-кусочных ремонтов.
И опять повторно: отдельно СП16 "ремонтировать" смысла мало - даже сугубо стальное строительство не одним СП16 регламентируется.
Вы не знаете истинных целей этих лоббистов. Я, к слову, тоже не очень.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2019, 08:45
1 | 1 #18
gnomm


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220


ну и флуд же вы развели.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы не знаете истинных целей этих лоббистов.
многие из арсс и цнииска — уважаемые люди. с некоторыми знаком. и их цель — сделать нормы по мк лучше — почетна и достойна уважения. за последние пару лет на сайте арсс появилось немало документов, прилично оформленных и с хорошей начинкой. и это только начало... но вам на расстоянии из Уфы, ведь, всё гораздо лучше виднее? флудите и трольте дальше.
gnomm вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2019, 08:58
2 | 2 #19
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от gnomm Посмотреть сообщение
многие из арсс и цнииска — уважаемые люди. с некоторыми знаком. и их цель — сделать нормы по мк лучше — почетна и достойна уважения.
Это замечательное и благое намерение, но практика жизни показывает, к сожалению, что веришь ты самому себе и деньгам в своём кармане. У меня советский стереотип мышления и мне трудно перестроиться - новых норм я жду от государства. Вероятно, я устарел, но и другая сторона моей деятельности показывает, что уровень людей, которые пытаются сейчас эти нормы улучшить не высок. Я не обращаюсь с критикой в адрес сотрудников АРСС за отчаянный порыв улучшить нормы и не имею претензий к их компетенции. Это люди и инженеры, такие же как мы с вами, и все они подчинены законам неадекватного российского капитализма, влиянию лобби, о котором сказано выше. И если тему развивать в таком ключе, то закроют её быстро.

Моё конкретное предложение было озвучено выше.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2019, 08:58
#20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от gnomm Посмотреть сообщение
ну и флуд же вы развели.
Флуд на п.15, причем в неприличной форме.
Цитата:
Сообщение от gnomm Посмотреть сообщение
... уважаемые люди...
Offtop: Уважаемыми людьми проложена дорога в ад.

АРСС возник не из благих намерений. Людей-спецов туда собрали для иных целей.
Offtop: Я не верю в благотворительность.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2019, 09:12
#21
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Offtop: Я не верю в благотворительность.
Вероятно, у них есть зарплата и халтуры.... Всё как у меня
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2019, 09:37
#22
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,498


...
удалите

Последний раз редактировалось Aragorn, 28.03.2019 в 09:44.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2019, 10:00
#23
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Это замечательное и благое намерение, но практика жизни показывает, к сожалению, что веришь ты самому себе и деньгам в своём кармане.
Ну так надо и исходить из того, какую пользу (а может и вред) принесет dwg.ru-шникам участие в данном обсуждении по существу, без ориентации на то, хочет ли топикстартер на их горбу в административно-денежный рай въехать.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2019, 10:21
#24
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 877


Из СП 16.13330.2017 убрали очень много ГОСТов, присутствовавших в СП 16.13330.2011 - по тексту, в приложении А.
Раньше, к примеру в таблице В.5 в шапке был ГОСТ на сталь 27772, то в СП 16.13330.2017 таблице В.5 ГОСТ на сталь исключен. Почему?
И еще - может лучше ссылку на официальное обсуждение дать?
__________________
From Siberia with love
vl74 на форуме  
 
Непрочитано 28.03.2019, 10:34
| 1 #25
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,936


Кто бы какие цели не ставил, было бы неплохо собрать все недоработки СП в одном месте.
Предлагать шерстить форум в поисках..... Например у меня не очень получается..перелопатив десятки страниц словоблудия найти то что надо.
Без лоббирования никак. Достучаться до разработчиков в частном порядке или в лице организации, если она не Лукойл, думаю, невозможно. Если кто-нибудь знает КАК - пусть подскажет.
Я бы не стал как Фахверк сильно ностальгировать по Советским временам. Там тоже было много несуразицы, взять те же ТП 101.

Лично мне экспертиза попортила много крови благодаря нечеткости, неопределенности и нестыковок пунктов СП.

Предлагаю поддержать тему, а ТС в стартовом посте для облегчения жизни собирать конкретные предложения темы со ссылкой на посты (во вложение или как-то еще.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2019, 10:51
| 2 #26
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,399


Цитата:
Сообщение от gnomm Посмотреть сообщение
удивительно, насколько же часто завсегдатаи форума — люди, наносящие системе вреда больше, чем пользы
Действительно.
Если есть что сказать, скажите. Если нет, то смысл языком чесать?
Если отбросить политику, то через автора темы есть шанс сделать благое дело.
Хотите не через автора? Создайте свой перечень предложений. Готов даже поучаствовать в подписании, если нужно будет собрать энное количество подписей.
А сейчас это выглядит как "имею кучу замечаний, но ни сам ничего не делаю для их исправления и даже не скажу по них ничего, но буду ворчать"


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Повторно: на форуме проектировщиками выложено СТОЛЬКО конкретной критики СП16 и нетолько, столько разборок до косточек, столько всякой полезнейшей информациии - собирай не хочу. Нет - надо все ЗАНОВО. Неверно это. Сызнова и быстро тут все равно не соберется - основная доля информации не попадет сюда, человек выложился когда-то, и перегорел. Да и не вспомнит деталей.
Поэтому вопрос, кто тут неадекват, отнюдь не однозначный.
Зачем всё заново расписывать? Можно просто дать ссылки на нужные тему (а ещё лучше на нужные сообщения). И пусть автор копает не в тысячах тем (это объективно невозможно), а только в нужных.
На вскидку от меня:
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=129320
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=146850
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=143365

Вообще можно просто так покопаться: https://dwg.ru/cse?q=СП16 Хмм... Не работает ссылка. В общем, через поиск.

Последний раз редактировалось Дмитррр, 28.03.2019 в 11:00.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2019, 10:57
| 1 #27
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,936


Как это понимать
9.2.7 Расчет на устойчивость внецентренно сжатых (сжато-изгибаемых) элементов двутаврового сечения, непрерывно подкрепленных вдоль одной из полок, следует выполнять по приложению Ж.

Приложение Ж. Коэффициент устойчивости при изгибе "фи"(b) ?????

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 28.03.2019 в 13:23.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2019, 11:06
#28
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372


Цитата:
Сообщение от gnomm Посмотреть сообщение
допустить расчет и проектирование фланцевых соединений на болтах без контролируемого натяжения (как в еврокоде). ввести расчет пространственных систем с учетом начальных несовершеств, задаваемых по базису собственных форм (см. second order в еврокодах). добавить обновленные методики, позволяющие рассматривать профлист, как связевой диск по покрытию. расчет элементов рам переменной жесткости на устойчивость.
Да вообще СП 16 в сортире утопить и принять Еврокоды и молиться на них.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 28.03.2019 в 11:19.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2019, 11:12
| 2 #29
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Да вообще СП 16 в сортире утопить и принять Еврокоды и молиться на них.
Всё же надо своим путём идти....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2019, 11:12
#30
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372


Цитата:
Сообщение от ntatiana Посмотреть сообщение
Я являюсь представителем АРСС (Ассоциация развития стального строительства). В настоящее время мы собираем замечания и предложения по корректировке СП 16.13330.2017.
По этой формулировке вопросов больше чем по СП16. По-моему, в такой организации как АРСС, должно быть достаточно специалистов глубоко понимающих проблемы СП 16 и помощь "dwgешников" им нужна как корове ботинки. Или я что-то не понимаю?

----- добавлено через 20 сек. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Всё же надо своим путём идти....
Это был сарказм.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2019, 11:14
#31
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Это был сарказм.
ты б хоть смайл воткнул)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2019, 11:18
| 2 #32
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
ты б хоть смайл воткнул)
Последнее время от переизданий СП настроение не улучшается.

Приветствую тебя, ФАХВЕРК
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2019, 11:23
#33
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Приветствую тебя, ФАХВЕРК
Взаимно
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2019, 11:24
4 | 2 #34
ntatiana


 
Регистрация: 27.03.2019
Сообщений: 3


Добрый день, уважаемые коллеги! да, меня зовут Назмеева Татьяна (АРСС). прежде всего СПАСИБО коллегам за конструктивные предложения, особенно gnomm за добрые слова. Поясню ситуацию: на этот год в плане Минстроя запланирован пересмотр СП 16.13330.2017 (и других документов). Может Вас удивит, но Минстрой, ни даже разработчик СП ЦНИИСК им. Кучеренко и др. не знают ваших потребностей и проблем. Это Вы каждый день работаете в этой сфере, Вы сталкиваетесь с экспертизой и строителями и с неадекватностью в стройке. Если Вы не будете принимать участие в работе над подобными документами, то изменения будут внесены опять по формальному признаку. и Вы получите очередной документ, который не сделает вашу жизнь проще. АРСС создана для продвижения стали в строительстве. Мы хотим сделать полезные рабочие документы для проектировщиков. Поэтому прошу серьезно отнестись к данному вопросу и дать конкретные предложения, которые мы потом транслируем в организацию, которая будет вносить изменения. Мы работаем не только над СП 16, но и над другими документами и просматривать все темы Форума за последние годы не имеем возможности, поэтому и была создана отдельная тема на Форуме. Можете писать мне также на почту, которая указана на сайте АРСС, и задавать вопросы. С уважением, Татьяна
ntatiana вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2019, 11:42
| 3 #35
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


По существу : коллега vanAvera упомянул про выбор сталей и я добавлю: пункт 5.2 - конкретно, кратко и чётко - что за температура? Раньше чётко фигурировало про обеспеченность 0.98 холодных суток. п. 4.2.3.

Про прокат обеспечивающий 45 минут : ни одного металлиста не знаю который бы его применял, но вдруг применил кто-нибудь.... почему в пожарных нормах нет нигде приписки о том, что допускается не защищать стальные конструкции выполненные из проката указанного в пункте СП 16 5.3
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: t.JPG
Просмотров: 263
Размер:	22.5 Кб
ID:	212369  Нажмите на изображение для увеличения
Название: t1.JPG
Просмотров: 248
Размер:	27.9 Кб
ID:	212370  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 28.03.2019 в 11:48.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2019, 11:46
2 | 7 #36
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от ntatiana Посмотреть сообщение
Если у вас есть замечания и предложения, может быть Вы сталкивались с какими-нибудь проблемами с пунктами СП 16 при прохождении экспертизы, просим Вас высказаться в данной теме с указанием конкретных пунктов СП 16.13330.2017. Очень ждем Ваших пожеланий
верните СНИП II-23-81*, а также пособия, рекомендации, руководства к СНиПу и серии.


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
По существу : коллега vanAvera упомянул про выбор сталей и я добавлю: пункт 5.2 - конкретно, кратко и чётко - что за температура? Раньше чётко фигурировало про обеспеченность 0.98 холодных суток.
п.4.2.3
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2019, 11:51
#37
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383


Offtop: Удалено по просьбе одного форумчанина по личным причинам.
Тема хорошая, автор молодец, поддерживаю, но связан по рукам и ногам.
Извините меня. Я плохо знаю КМ и, наверное, не моё дело сюда что-то писать.

От себя могу только порекомендовать лучших по моему мнению КМ-щиков форума: IBZ, Ильнур, ZVV, Хмурый, Бахил, wvovanw, Бармаглотище, и ещё около 10 других, которых сразу не вспомню.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 06.04.2019 в 10:46.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2019, 11:52
#38
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Коллега намекнул издалека : Ты сейчас напишешь всё что не понятно, а попав в экспертизу будешь удивляться как весело и по интересным пунктам тебя будет драть эксперт
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 28.03.2019 в 13:42.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2019, 11:57
#39
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от gnomm Посмотреть сообщение
автору темы — респект и пожелание вынести все тяготы общения с неадекватами.

п.
а записать в СП показатели по ударной вязкости по стали, в противоречие ГОСТу на эту же сталь, да еще и фактически сделать это обязательным, вот это адекватность
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2019, 11:59
#40
redal


 
Регистрация: 03.03.2009
Сообщений: 67


Госконтракт на 3 000 000 греет душу. Может тоже поучаствовать. Я тоже умею буквы в формулах менять.
redal вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2019, 12:14
1 | #41
Трафарет

Космический мусор
 
Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от ntatiana Посмотреть сообщение
Может Вас удивит, но Минстрой, ни даже разработчик СП ЦНИИСК им. Кучеренко и др. не знают ваших потребностей и проблем.
У нас, в принципе, нехитрые потребности - можно для начала убрать опечатки из формул СП. Странно что ЦНИИСК этого не понимает.
Татьяна, это не в Ваш адрес.
__________________
Старый лох
Лучше новых трёх.
(Коекакеры против Хотябыча)
Трафарет вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2019, 12:28
3 | 2 #42
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,936


Связи покрытия

15.4.4 Система связей покрытия зависит от типа каркаса (стальной или смешанный), типа покрытия (прогонное или беспрогонное), грузоподъемности кранов и режима их работы, наличия подвесного подъемно-транспортного оборудования и подстропильных ферм.
Исключить или конкретизировать.

15.4.5 В уровне нижних поясов стропильных ферм с восходящими раскосами, опирающимися на колонны нижними поясами, следует предусматривать поперечные горизонтальные связи в каждом пролете здания у торцов, а также у температурных швов здания......
Какое отношение имеют связи по НП к опорному раскосу?
......
При наличии неизменяемого жесткого диска между стропильными фермами с нисходящим опорным раскосом в узлах нижних поясов следует устанавливать только распорки.
Исключить. Просто следует указать, какие узлы НП и в каких случаях следует раскреплять из плоскости.
....
В случае, если гибкость в горизонтальной плоскости панелей нижних поясов ферм, находящихся между двумя поперечными связевыми фермами, не удовлетворяет 10.4, то она должна быть обеспечена постановкой растяжек, закрепленных в узлах связевых ферм.

Исключить. Зачем конкретизировать, чем ракреплять? Почему нельзя раскрепить распорками или подкосами.

15.4.6 По верхним поясам стропильных ферм поперечные горизонтальные связи при покрытии с прогонами следует назначать в любом одноэтажном промышленном здании....

"Промышленном" убрать. Непонятно чем, бескрановое промздание конструктивно отличается от общественного?
Дополнить пунктом о возможности использования в качестве связей диафрагм из профнастила.

Верхние пояса стропильных ферм, не примыкающие непосредственно к поперечным связям, следует раскреплять в плоскости расположения этих связей распорками.
Исключить. Можно просто оговорить, что верхние пояса должны быть раскреплены из плоскости

15.4.7 При наличии жесткого диска кровли в уровне верхних поясов в покрытиях без прогонов (в которых крупноразмерные железобетонные плиты приварены к верхним поясам или профилированный лист покрытия прикреплен в каждом нижнем гофре) поперечные связи по верхним поясам ферм следует устраивать только в торцах здания и у температурных швов. В остальных шагах необходимы распорки у конька и у опор стропильных ферм.
Оговорить возможность устройства дисков покрытия без постановки связей.
В пределах бывшего Союза построены по типовым сериям многие тысячи зданий без связей по ВП с покрытиями из ж. б. плит и профнастила. Если они не отвечают требованиям безопасности, то следует немедленно начать установку связей по всей стране. Если отвечают - то узаконить в СП.

При наличии жесткого диска кровли в уровне верхних поясов следует предусматривать инвентарные съемные связи для выверки конструкций и обеспечения их устойчивости в процессе монтажа.
Исключить. Монтажники вправе сами решать, чем им раскреплять конструкции при выверке: распорками, расчалками или чем-то еще.

В покрытиях без прогонов горизонтальные связи по нижним поясам следует ставить независимо от типа покрытия только в зданиях с кранами грузоподъемностью СП 16.13330.2017 50 т, с режимом работы 7К в цехах металлургических производств и 8К (в соответствии со СП 20.13330).
А в каких случаях можно не ставить? Из-за отсутствия таких указаний, экспертиза меня заставила поставить ГС по нижним поясам ферм с нисходящими раскосами при том, что тоцевой фахверк крепился в уровне ВП.


15.4.10* В местах расположения поперечных связей покрытия следует предусматривать установку вертикальных связей между фермами.
........
Вертикальные связи следует располагать в плоскостях опорных стоек стропильных ферм, в плоскостях коньковых стоек для ферм пролетом до 30 м, а также в плоскостях стоек, находящихся под узлом крепления наружных ног фонаря для ферм пролетом более 30 м.

Зачем, например, ставить вертикальные связи по треугольным фермам, если есть ГС по ВП или диски покрытия?
Зачем ставить связи по коньковым стойкам?

Сечения элементов вертикальных связей следует назначать по предельной гибкости (см. 10.4).
Исключить. Во-первых масло-масляное. А если, во-вторых, вертикальные связи воспринимают горизонтальную нагрузку от торцевого фахверка?

НМВ в СП должно быть оговорено о необходимости обеспечения геометрической неизвеняемости покрытия и обеспечения передачи горизонтальных нагрузок на каркас. Можно оговорить необходимость раскрепления поясов (и может еще каких-то сжатых элементов) из плоскости.
И указать а каких случаях необходимо ставить дополнительные связи: например продольные горизонтальные, поперечные и т.д., оговорив, при обеспечении определенных требований и подтверждении расчетом их (или какие-то из них) можно не устанавливать.

А уж если конкретизоровать - то конкретно - очень четко и подробно описав конструктивные схемы и все исключения.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 28.03.2019 в 13:54.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2019, 13:28
| 1 #43
Геннадий1147


 
Регистрация: 30.08.2008
Сообщений: 268


Offtop: Попытка-не пытка

Расчет подкрановых балок.
Мало того, что зачем-то растащили из одного раздела по нескольким, так и формулировки переписали зачем-то:
При расчете подкрановых балок в СНиП II-23-81* в п.13.33* было ясно написано:
Цитата:
В подкрановых балках для кранов групп режимов работы 7К (...) и 8К стенки следует дополнительно рассчитывать на прочность (...) и устойчивость (...)
в СП 16.13330.2017 (разд. 12.2):
Цитата:
Расчёт на усталость балок крановых путей следует выполнять согласно требованиям 12.1.1 и 12.1.2 на действие крановых нагрузок, определяемых согласно СП 20.13330 При этом следует принимать a = 0,77 при кранах групп режимов работы 7К (в цехах металлургических производств) и 8К и a = 1,1 – в остальных случаях. Расчёт на усталость верхней зоны стенок составных балок крановых путей в этих случаях следует выполнять по формуле (173)
Вопрос: "В этих случаях" - это в каких? Лично я при такой формулировке понимаю, что она относится к последнему в перечислении. Т.е. "в этих случаях" = "в остальных". Область применения формулы относительно старого СНиПа меняется на диаметрально противоположную. Или все-таки имеется в виду хотя бы "во всех вышеперечисленных"? Тогда зачем оговаривать "в этих случаях"? Эту формулировку нужно конкретизировать.
При этом, расчет на прочность стенки подкрановой балки по-прежнему необходим только для кранов 7К и 8К (см. п.8.3.3 СП 16).
А еще лучше, снова собрать все доп. требования к подкрановым балкам в один раздел, чтобы не искать их по всему СП.
----------------------------

Уточнить в нормативе, что все-таки делать с проверкой по предельной гибкости для стержней с большими расчетными длинами, когда коэффициенты расчетной длины для слабо нагруженных сжатых элементов могут устремляться к бесконечности.

---------------------------

Если говорить о не только об исправлении косяков, но и о развитии СП, то очень хотелось бы увидеть разделы по расчету на устойчивость сжато-изгибаемых и изгибаемых элементов переменного сечения.
Геннадий1147 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2019, 13:38
| 2 #44
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


13.5 Возможность слоистого разрушения исключается соблюдением условия
.........
При этом прокат по 13.3 должен удовлетворять: для конструкций группы 1 (приложение В) - требованиям группы качества Z35; для других конструкций группы 1 (приложение В), а также для фланцевых соединений и в случае, когда усилие нормально поверхности листа, - требованиям группы качества Z25; в остальных случаях - Z15.


что это было? каких других?

открываем раздел "Фланцевые соединения"
15.9.1 При проектировании фланцевых соединений стальных конструкций, подверженных растяжению, изгибу или их совместному действию, следует применять сталь для фланцев С355 и С390 с относительным сужением ψz ≥ 35 %


Что принимать для фланцев?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2019, 13:42
| 1 #45
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Может сначала сопромат "улучшить"?
Нормативная база - это система. И "улучшать" какой-то кусок нет смысла.
Корректировать можно только в двух случаях:
1) системные аварии;
2) появление новых технологий, материалов, проката, конструктивных решений и т.д., которые не вписываются в существующие нормы.
Всё остальное - дорога в ад.
Я бы начал с экспертизы.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2019, 13:43
| 1 #46
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


И ещё, пожалуй самое главное!
Если вы там все такие супер стальные спецы (https://steel-development.ru/ob-asso...yakh/lyudi.php), то возникает вопрос - а по каким СП вы выполняете расчет и проектируете стальных конструкций?
И если вы задаёте подобный вопрос здесь:
Цитата:
Сообщение от ntatiana Посмотреть сообщение
В настоящее время мы собираем замечания и предложения по корректировке СП 16.13330.2017
то как мы, простые инженеры, должны воспринимать все ваши заслуженные регалии, звания и должности?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2019, 13:57
2 | 1 #47
kent1924

ПГС
 
Регистрация: 31.07.2012
Питер
Сообщений: 136
Отправить сообщение для kent1924 с помощью Skype™


Чем больше изменений в нормах, тем больше непоняток. Самые понятные нормы - это нормы, разработанные еще в СССР, особенно "руководства" и "пособия" к СниПам, которые почему-то сейчас приобрели "неопределенный". статус. Все остальное, что сейчас происходит - это распил денег, позор. Не мешайте людям работать и не меняйте уже ничего, хватит, наменялись.
kent1924 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2019, 14:27
#48
a.a.osolodkin


 
Регистрация: 29.01.2016
Череповец
Сообщений: 38


wvovanw, Дак они и не заявляют, что супер стальные спецы, да и проектирование не входит в вид их деятельности.
В ноябре прошлого года ездил к ним на круглый стол (очень даже приятные ребята) на котором имел возможность пообщаться вживую с представителями ЦНИИСКа и обсудить проблемы СП260

Мне, например, непонятно изменение в СП по поводу раскрепления верхнего пояса ферм.
В СНиП:
13.18. ....Стропильные фермы, не примыкающие непосредственно к поперечным связям, следует раскреплять в плоскости расположения этих связей распорками и растяжками.
В СП
15.4.6 ...Верхние пояса стропильных ферм, не примыкающие непосредственно к поперечным связям, следует раскреплять в плоскости расположения этих связей распорками.

А вариант когда прогон работает от связевого блока как растяжка?
a.a.osolodkin вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2019, 14:34
#49
Vasisualiy


 
Регистрация: 09.09.2016
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
И ещё, пожалуй самое главное!
Если вы там все такие супер стальные спецы (https://steel-development.ru/ob-asso...yakh/lyudi.php), то возникает вопрос - а по каким СП вы выполняете расчет и проектируете стальных конструкций?
И если вы задаёте подобный вопрос здесь:
Хороший вопрос. Там куда не плюнь попадёшь в академика либо руководителя, а первые 5 человек по возрасту не больше 35. Если они в таком возрасте так поднялись по службе с самых низов, то это специалисты с большой буквы не иначе.
Фраза :"и Вы получите очередной документ, который не сделает вашу жизнь проще." просто ввергла меня в шок, если честно.
Vasisualiy вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2019, 14:38
| 3 #50
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от ntatiana Посмотреть сообщение
Добрый день, уважаемые коллеги! дДа, меня зовут Назмеева Татьяна (АРСС). пПрежде всего СПАСИБО коллегам за конструктивные предложения, особенно gnomm за добрые слова. Поясню ситуацию: на этот год в плане Минстроя запланирован пересмотр СП 16.13330.2017 (и других документов). Может Вас удивит, но Минстрой, ни даже разработчик СП ЦНИИСК им. Кучеренко и др. не знают ваших потребностей и проблем. Это Ввы каждый день работаете в этой сфере, Ввы сталкиваетесь с экспертизой и строителями и с неадекватностью в стройке. Если Ввы не будете принимать участие в работе над подобными документами, то изменения будут внесены опять по формальному признаку. иИ Ввы получите очередной документ, который не сделает вашу жизнь проще. АРСС создана для продвижения стали в строительстве. Мы хотим сделать полезные рабочие документы для проектировщиков. Поэтому прошу серьезно отнестись к данному вопросу и дать конкретные предложения, которые мы потом транслируем в организацию, которая будет вносить изменения. Мы работаем не только над СП 16, но и над другими документами и просматривать все темы Форума за последние годы не имеем возможности, поэтому и была создана отдельная тема на Ффоруме. Можете писать мне также на почту, которая указана на сайте АРСС, и задавать вопросы. С уважением, Татьяна
И с такой грамотностью Вы собираетесь улучшать СП? В СП и так достаточно опечаток и косноязычия...
Закажите эту работу специалисту. Это очень серьезная работа. Шквал разнобойной информации только усугубит ситуацию.
Переформулируйте вопрос иначе - нужно замечания и вопросы к СП собрать. А не предложения. Какие предложения, когда проблемы не выявлены и не проанализированы? Обычно в правильном вопросе содержится ответ.
В СП16 имеется МАССА глубоких недоработок. СП16 - очень скукоженный и заформализованный документ. Достаточно сравнить объем с EN. Вместе с СП16 нужно дербанить и СП294 и другие СП.
Если проектировщик не может понять СП и не может решить свой вопрос согласно СП, то он и предложить технично ничего не сможет. Поэтому главное - обозначить все "ребусы" и "белые пятна". А затем - предложения. Предложения не от проектировщиков, а от ученых-разработчиков.
И да - разработчик СП ЦНИИСК очень даже в курсе, какое в СП болото для проектировщика.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2019, 14:45
1 | #51
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 440


Цитата:
Сообщение от Vasisualiy Посмотреть сообщение
Вы получите очередной документ, который не сделает вашу жизнь проще." просто ввергла меня в шок, если честно.
с новым СП по прогрессирующему обрушению так и получилось. просто многие еще не успели столкнуться, осознать истинные масштабы и последствия "шедевра".

по поводу АРСС. согласен c гномом. там и возле них очень много известных профи (из цнииска, мгсу, цниипск им. мельникова и т.д.), а то, что есть коллеги младше 35, - так это и отлично. молодежь + доктора наук с опытом/связями = будет на уровне американского asce.

Цитата:
Сообщение от ntatiana Посмотреть сообщение
Это Вы каждый день работаете в этой сфере, Вы сталкиваетесь с экспертизой и строителями и с неадекватностью в стройке. Если Вы не будете принимать участие в работе над подобными документами, то изменения будут внесены опять по формальному признаку. и Вы получите
абсолютно согласен. поддерживаю и еще раз поддерживаю.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2019, 14:46
| 2 #52
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
...будет на уровне американского asce.
Оптимист однако...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2019, 14:49
#53
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от a.a.osolodkin Посмотреть сообщение
Дак они и не заявляют, что супер стальные спецы, да и проектирование не входит в вид их деятельности.
да ладно!
А это что тогда - "Основная сфера профессиональных интересов «Расчет и проектирование строительных конструкций, в том числе объектов повышенной ответственности»."?
http://www.forum-100.ru/spikery/nazmeeva/

КАК может специалист не знать всех проблем СП?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2019, 14:52
| 2 #54
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Как мне кажется, раньше выходу какого-либо СНиПа, пособия или руководства к нему, серии, книги предшествовало тесное взаимодействие изготовителей (ЗМК), строителей (тресты и СМО), проектировщиков ( отраслевые профильные НИИ), и нормотворцев ( светлые головы лучшие из лучших из всех ранее перечисленных). Круговое рецензирование позволяло выпускать документы хорошего качества с минимальным количеством ляпсусов. На сегодняшний день такой тандем из выше перечисленных не возможен: идейных нет, пробел передачи практических знаний по теме ветки, смена режима-власти-взглядов в государстве, много лоббирования. Всё это сильно затянет подход к компромиссу по какому-либо техническому вопросу.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2019, 14:56
#55
a.a.osolodkin


 
Регистрация: 29.01.2016
Череповец
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
"Основная сфера профессиональных интересов «Расчет и проектирование строительных конструкций, в том числе объектов повышенной ответственности»."?
Дак то её сфера интересов а не АРСС) и строительные конструкции не обязательно сталь


Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
с новым СП по прогрессирующему обрушению так и получилось. просто многие еще не успели столкнуться, осознать истинные масштабы и последствия "шедевра".
Даа, без приложений весь СП состоит из шести страниц.
a.a.osolodkin вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2019, 14:59
1 | 3 #56
Vasisualiy


 
Регистрация: 09.09.2016
Сообщений: 92


Для того чтобы понять качество современной норм. литературы и советской можно хотя бы открыть инструкции по оформлению и ГОСТ-ы, которые сейчас выходят. Лучше б оставили советские, там примеры от руки изображены лучше, чем сейчас при современных программных комплексах.
Vasisualiy вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2019, 15:02
| 1 #57
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Я знаю как улучшить ваши СП, все сразу - заменить на СНиПы, дополнив главы/разделы (пусть не сразу, но своими мозгами) которые будут отвечать современному строительству (новые материалы, конструктивные схемы, новые виды конструкций, требования пожарных (и прочих) нормативов).
Лобби тут обсуждали, да что тут гадать, даже многие форумчане уже подготовлены - заменить на еврокоды, "пересесть с ваза в мерседес" - вот где лобби, лишить своих норм, своего производства, своих учёных. Заменить инженеров на люмпен-исполнителей в оупенспейсах.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2019, 15:10
| 1 #58
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
но своими мозгами
#54

С мозгами у нас проблемы.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2019, 15:33
| 1 #59
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Улучшить СП (любой) довольно просто - повесить его на гвоздик.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2019, 15:56
5 | 4 #60
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Вот какое письмо я написал на имя И.И. Ведякова (на тот момент уже директора ЦНИИСК) осенью 2011 года.

Здравствуйте, Иван Иванович !

Написать Вам лично да еще от своего имени меня побудило два обстоятельства: стойкая нелюбовь ко всяким официальным бумагам с печатями с одной стороны и весьма плачевное (с моей точки зрения) состояние СП 16.13330.2011 с другой, требующее принятия срочных мер,. При этом кроме директора ЦНИИСКа вижу в Вас еще и специалиста именно по металлу...
Два слова о себе. Меня зовут Звездин Игорь Борисович, работаю уже более 30 лет в Ростовском отделении ЦНИИПСК им. Мельникова (сейчас мы, уже давно самостоятельны, но название оставили прежним) и все эти годы занимался исключительно расчетами, Лет 10 назад мы написали свою программку (КМБП - КМ без проблем) оптимального подбора или проверки сечений МК, так как существующие разработки нас категорически не устраивали. Сейчас вплотную взялись за приведение этой программы в соответствие новым нормам, стали углубляться в СП 16.13330.2011 и ...
Новое СП в первой редакции содержит недопустимое количество ошибок, неточностей и неясностей, идущих иногда совсе-е-м не в запас. Выявленные же и опубликованные опечатки представляют лишь "цветочки" при наличии "ягодок". Выявлять кто виноват, наверное, уже поздно лучше определиться "что делать". Имея прямую заинтересованность в наличии ясного и четкого норматива проектирования МК, предлагаю Вам следующее. Все ошибки, неточности и неясные места, выявленные в процессе написания программы и ее тестирования, я могу фиксировать и оперативно направлять без лишних формальностей в ЦНИИСК непосредственно на адрес исполнителей. В замен хотелось бы получать оперативные ответы по существу вопросов в индивидуальном порядке до внесения изменений в текст норм.

Если Вас устраивает такого рода предложение - дайте знать, ну а нет - все равно придется все это фиксировать и писать официальный запрос от имени института.

С уважением, И.Б.Звездин (IBZ на форуме dwg.ru)


Как не странно, но мне ответили и пару лет я вел переписку с Б.С. Цетлиным при посредничестве О. Коржова. Абсолютное большинство моих претензий было признано, а по остальным был обещан запрос непосредственным разработчикам. В начале 2014 года, если не ошибаюсь, я разговаривал с Цетлиным по телефону - сделали протекцию - и поинтересовался когда же всё обсуждаемое найдет отражение в новой исправленной и дополненной редакции. Ответ меня, признаться, просто шокировал: "Около 8 месяцев назад мы послали около 100 (!) изменений на утверждение в НИЦ "Строительство"(кажется именно туда, хотя сейчас уже и не уверен) ". Послали и по электронке и по обычной почте и отнесли лично - ни ответа ни привета. Ответ один: документы на согласовании" Исправления, да и то не все, появились лишь в редакции 2017 года !!! .

К чему я всё это написал? Да просто боюсь, что судьба замечаний и предложений, высказанных здесь, ждет та же судьба, ибо бюрократия бессмертна .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2019, 16:53
| 2 #61
Vasisualiy


 
Регистрация: 09.09.2016
Сообщений: 92


Я как-то ездил на курсы повышения квалификации и там юристка рассказывала много огрехов в законодательстве, и дела которые велись в том или ином городе в строительной сфере. Видя дыры и неточности, она писала в соответствующие инстанции и пыталась сделать лучше законодательство. Но в один «прекрасный» момент ей сказали, что и без неё все в курсе неточности и непонятности законов и что всё это сделано не так просто. После этого ей стало всё ясно и больше она никуда не писала, а просто собираются в кулуарах и обсуждают с коллегами все эти недоделки.
Vasisualiy вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2019, 17:39
#62
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Vasisualiy Посмотреть сообщение
Я как-то ездил на курсы повышения квалификации и там юристка рассказывала много огрехов в законодательстве, и дела которые велись в том или ином городе в строительной сфере. Видя дыры и неточности, она писала в соответствующие инстанции и пыталась сделать лучше законодательство. Но в один «прекрасный» момент ей сказали, что и без неё все в курсе неточности и непонятности законов и что всё это сделано не так просто. После этого ей стало всё ясно и больше она никуда не писала, а просто собираются в кулуарах и обсуждают с коллегами все эти недоделки.
думаете с нами будет по другому? вот предложение: ограничить проверку по предельной гибкости м=2. Почему? да потому что логично

здесь обсуждения на 100500 страниц по этому поводу. Если введут ограничения по этому вопросу, возьму свои слов обратно и скажу, что к нам прислушиваются, а я просто балабол
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2019, 18:10
| 1 #63
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Мои 5 коп.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2019, 18:10
#64
Sh_gvaz


 
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от Vasisualiy Посмотреть сообщение
Но в один «прекрасный» момент ей сказали, что и без неё все в курсе неточности и непонятности законов
Очень интересно . Вы хотите сказать , что есть группы людей , которые умышленно мешают развитию науки ?
Sh_gvaz вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2019, 18:17
#65
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
Очень интересно . Вы хотите сказать , что есть группы людей , которые умышленно мешают развитию науки ?
не в том деле, а кто будет потом выдавать СТУ на сарай, что мол принять по СП ветровую нагрузку
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2019, 19:23
| 1 #66
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от ntatiana Посмотреть сообщение
Мы хотим сделать полезные рабочие документы для проектировщиков.
Сделайте аналог европейского Green Book.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2019, 19:26
| 1 #67
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


- п.8.5.17 - Уточните формулу по определению толщины ребра. В текущей редакции норм имеется парадоксальная ситуация когда при прочих равных толщина опорного ребра для С345 выше чем для С245.
- п.10.3.4 Добавьте способы вычисления коэффициентов расчетных длин колонн одноэтажных рам с фермами (с жесткими узлами крепления к колоннам) вместо ригелей
- п.14.1.5 Устранить противоречие 5 абзаца пункта с разделом 13.5. С одной стороны требуется отказаться от угловых швов с другой стороны табл. 37 имеет данные для расчета факторов риска для таких швов. При требуемом по нормам Z35 для фланцевых соединений впринципе возможно применение большого количества решений швов.
- п.14.2.8 Табл. 40 Уточнить необходимость использования одного значения минимального межосевого расстояния 2,5d между осями болтов для болтов срезных и фрикционных/фланцевых соединений. Устранить противоречие между табл. 41 и раздела 14.2.2. С одной стороны раздел предписывает соблюдать требования табл. 40 с другой табл. 41 косвенно указывает на возможность использования меньших расстояний с учетом через коэффициент гамма б.
- Уточнить возможность устройства овальных/расширенных отверстий в среднем листе фрикционных соединений с двумя плоскостями трения.
- п.15.4.10 4 абзац Уточнить почему именно подкосы и именно к верхнему поясу соседней фермы. Раскрепление узла может быть реализовано различными способами
- п.15.9 Добавить случаи допускаемого использования фланцевых соединений на болтах без контролируемого натяжения.
- Давно пора создать приложение к нормам по расчету соединений (по типу грин бук). В текущей ситуации кто в лес кто по дрова.
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2019, 19:35
1 | 3 #68
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,498


Чем хуже написаны нормы, тем больше раз можно их переделывать и зарабатывать бабки, тем чаще будут заказывать СТУ. Ну а какие "шедевральные" ответы пишут разработчики СП, здесь уже примеры приводились. Вместо того, чтобы признать свои ошибки - зачастую начинают "в соответствии с 384-ФЗ необходимо выполнять обязательные пункты", потом "бла бла бла" куча воды. А потом - ну мол не надо вроде и выполнять, извините.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2019, 19:59
2 | #69
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
При этом прокат по 13.3 должен удовлетворять: для конструкций группы 1 (приложение В) - требованиям группы качества Z35; для других конструкций группы 1 (приложение В), а также для фланцевых соединений и в случае, когда усилие нормально поверхности листа, - требованиям группы качества Z25; в остальных случаях - Z15.
что это было? каких других?
Это недопечатка. Текст должен быть таким (согласно 1 редакции СП16-2016)
При этом прокат по 13.3 должен удовлетворять: для конструкций группы 1 – уровня ответственности I (по ГОСТ 27751) требованиям группы качества Z35; для других конструкций группы 1, а также для фланцевых соединений и в случае, когда усилие нормально поверхности листа, – требованиям группы качества Z25; в остальных случаях – Z15.
Обратите внимание, что здесь имелся ввиду ГОСТ 27751-88. В ГОСТ 27751-2014 уровни ответственности классифицируются иначе. Поэтому текст требовал корректировки ещё с 1 редакции СП.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2019, 20:39
#70
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Offtop: Здравствуйте я бот представитель ВВП, что вам мешает в жизни? какое СП? Я помогу вам с этим, просто пишете нам ....
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2019, 20:45
1 | #71
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
- п.15.4.10 4 абзац Уточнить почему именно подкосы и именно к верхнему поясу соседней фермы. Раскрепление узла может быть реализовано различными способами
Абзац 4 исключен измненением 1, дата введения 2019-02-17 http://www.minstroyrf.ru/docs/17623/
Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
- п.15.9 Добавить случаи допускаемого использования фланцевых соединений на болтах без контролируемого натяжения.
Там же

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Добавьте способы вычисления коэффициентов расчетных длин
По хорошему следует выпустить отдеьный СП - "Определение свободных длин...."
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2019, 21:02
#72
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Абзац 4 исключен
- интересно, исключён по причине ненужности или по причине кривости выражения сути требования?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2019, 21:31
#73
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
По хорошему следует выпустить отдеьный СП - "Определение свободных длин...."
Не думаю. СП должны быть концентратором правил, рассчитанным на подготовленного читателя. Не должно в нем быть никаких объяснений, а уж тем более теорий. Краткие предпосылки, постановка задачи и пути её решения должны быть в пособиях. А подробное решение задач - оно есть и сейчас - в спец литературе.

Движение с нормотворцами должно быть встречным. Инженеры должны лучше представлять теорию и учиться читать нормативную литературу, а нормотворцы работать над созданием новых методов, расширением существующих, исправлением ошибок и неточностей и шлифовкой текста с учётом правил написания норм, которые ими тоже изрядно подзабыты. Иначе ничего не получится ...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2019, 21:57
#74
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Абзац 4 исключен измненением 1, дата введения 2019-02-17 http://www.minstroyrf.ru/docs/17623/
а вот в постановлении 1521 данный абзац пока обязателен

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение

Движение с нормотворцами должно быть встречным. Инженеры должны лучше представлять теорию и учиться читать нормативную литературу, а нормотворцы работать над созданием новых методов, расширением существующих, исправлением ошибок и неточностей и шлифовкой текста с учётом правил написания норм, которые ими тоже изрядно подзабыты. Иначе ничего не получится ...
да ничего не надо, надо просто сказал "а", говори "б", полу фраз не должно быть, инженер не должен гадать, что там в голове писателя норм и что он имел ввиду и уж не как не должно быть противоречий и двусмысленностей, как в одном документе, так и одного документа относительно другого. А в некоторых случаях не надо применять однозначное решение,как бы сделал я это про п.15.4.10 4 абзац . Можно же проще написать "в фермах с нисходящими раскосами крайний узел фермы по нижнему поясу раскрепить путем установки распорок, подкосов и т.п."

з.ы. автору темы, если эту фразу добавите в пишите меня в сооавторы изменений, так и напишите в разработчиках "vedinzhener c форума dwg.ru"
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет

Последний раз редактировалось vedinzhener, 28.03.2019 в 22:16.
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2019, 22:14
| 1 #75
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Всё давно придумано: были СНиПы, а были Пособия к ним.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2019, 22:15
#76
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Господа инженеры Вам правда это интересно?
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2019, 22:20
#77
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Господа инженеры Вам правда это интересно?
если будут грамотные изменения и устранят недочеты, то да
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2019, 22:31
2 | 4 #78
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
да ничего не надо, надо просто сказал "а", говори "б", полу фраз не должно быть,
Это ещё почему? Сказано "а" - значит это именно "а", не что то другое. А "народ" хочет при этом чтобы ещё было: "это не "б", не "в", не "д" ...". Так нормы не пишут .

Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
инженер не должен гадать, что там в голове писателя норм и что он имел ввиду
Конечно, не должен. Нормы следует толковать буквально как они написаны с использованием законов русского языка и значений слов из бытового ряда, если термин не имеет специального технического смысла.

Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
и уж не как не должно быть противоречий и двусмысленностей, как в одном документе, так и одного документа относительно другого.
А вот на эти вещи и следует указывать авторам для устранения оных.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Всё давно придумано: были СНиПы, а были Пособия к ним.
Конечно, и всё прекрасно работало до момента, когда началась актуализация и гармонизация. Во всяком случае, аварий при этом было на порядок меньше. Впрочем, дело тут не только в нормах ... разруха - она в голове.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2019, 10:04
#79
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
...Лобби тут обсуждали, да что тут гадать, даже многие форумчане уже подготовлены - заменить на еврокоды, "пересесть с ваза в мерседес" - вот где лобби, лишить своих норм, своего производства, своих учёных....
Ага, меня подготовили к этим мыслям в секретных лагерях и через гипноз.
Лишать своих норм - не цель, аннулировать идиотские нормы - вот цель. Перемятие глины не превратит глину в камень (мягко выражаясь). В наших СП (их наплодили к 2019г 300-400 штук), и не только СП - миллиард ошибок, неточностей, кривизны, белых пятен, некорректных ссылок и противоречий. Это - системный недостаток. Эти СП не улучшать надо, к тому же по отдельности, а надо ПЕРЕДЕЛЕЫВАТЬ всю систему норм. Например перейти на EN - это никого ничего не лишает, а заполняет пустоты и бреши в нормативке РФ.
Если мы, проектировщики, за числами лезем в различные Кодексы и Регламенты, то о каком улучшении СП-норм может идти речь?
Нет даже четкости в элементарных вещах - например в определении ширины лестницы..
А прогрессирующее, а пожарные требования (например огнестойкость), а коррозионная защита, а... и т.д.
Таблица подбора стали в СП - просто шедевр ребусов...и он не решается без затрагивания ГОСТов.
Короче, разработчики обо всем знают, но не улучшают, ибо системного подхода нет. Различные министерства, органы, образования и т.д. плодят каждый свой мусор.
В такой ситуации улучшение СП16 частной бизнес-конторой типа АРСС представляется если не сомнительным, то тревожным. Конечная задача прокатного бизнеса - продать как можно больше стали в строительство.
Как это увязывается с улучшением СП16 - мне с ходу непонятно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2019, 10:11
#80
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,936


ОФТОП
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Абзац 4 исключен
- интересно, исключён по причине ненужности или по причине кривости выражения сути требования?
Забросали помидорами. Видимо было много обращений. Во-первых требование противоречит типовому решению едва ли не самой популярной серии, во вторых не так легко исполнить рядовому проектировщику.
Это редкий случай отмены до разработки и вступления в силу изменений - по этому пункту было выпущено специальное разъяснение, разрешающее его не использовать.
А кривости и ненужности хватает с избытком во всех требованиях к связям покрытия.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2019, 10:13
#81
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
по этому пункту было выпущено специальное разъяснение
- ссылку можно?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2019, 10:20
#82
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
Очень интересно . Вы хотите сказать , что есть группы людей , которые умышленно мешают развитию науки ?
Вы удивлены? Посмотрите фильм "Заговор вокруг лампочки"
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2019, 11:06
#83
Vasisualiy


 
Регистрация: 09.09.2016
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Вы удивлены? Посмотрите фильм "Заговор вокруг лампочки"
Как хорошо что есть люди не съевшие красную таблетку (к/ф матрица). Счастье в неведеньи.
Vasisualiy вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2019, 11:49
| 1 #84
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Offtop:
"Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря: в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: защити меня от соперника моего. Но он долгое время не хотел. А после сказал сам в себе: хотя я и Бога не боюсь и людей не стыжусь, но, как эта вдова не дает мне покоя, защищу её, чтобы она не приходила больше докучать мне. И сказал Господь: слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? сказываю вам, что подаст им защиту вскоре."
Евангелие от Луки 18:1-7

О том же Евангелие от Луки 11:5-8
Эти притчи указывает нам на необходимость постоянства в молитве для получения просимого. Нужно досождать, надоедать, просить и требовать исправлений и изменений в нормах...П О С Т О Я Н Н О.
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2019, 11:58
| 1 #85
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,761


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
И тряхомундию с назначением стали через дебри химсостава - исключить. Например, вернуть как было в СП от 2011
Поддерживаю. 50 таблица СНиПа или таблица В1 СП 16.13330.2011 вполне нормальная. Таблицами В2 и далее стоит забивать голову при "особых" условиях. В большинстве случаев европейской части РФ это лишняя головная боль. А с учетом хотелок заказчика...Кстати как коллеги вам пункт: "Для обеспечения предела огнестойкости (45 мин) для всех групп, согласно приложению В, открытых конструкций (см. 4.1.2), независимо от расчетной температуры, следует назначать прокат из стали С 355П или прокат из других сталей, обеспечивающих предел огнестойкости 45 мин."?
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2019, 12:00
#86
Sh_gvaz


 
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Вы удивлены? Посмотрите фильм "Заговор вокруг лампочки"
Оффтоп .
Большое спс , посмотрю этот фильм . Люблю хорошее и качественное кино .
Хотя немного по-другому мыслю . Представьте диаграмму Эйлера , в середине круг , который является истиной . А этот круг обводят сотни кругов ,
которые могут и не могут являться правдой . Этот фильм возможно будет одним из кругов .
Sh_gvaz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2019, 12:05
2 | #87
ntatiana


 
Регистрация: 27.03.2019
Сообщений: 3


Добрый день, уважаемы коллеги!
Спасибо тем, кто прислал конструктивные предложения. Полученные на данный момент замечания и пожелания я оформлю протоколом и выложу здесь и на сайте АРСС . Также я буду держать сообщество форума в курсе происходящего по изменениям в СП 16. Прошу и дальше продолжить работу по данному вопросу.
ntatiana вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2019, 14:32
#88
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Цитата:
Сообщение от ntatiana Посмотреть сообщение
Прошу и дальше продолжить работу по данному вопросу.
>>ntatiana
Это конечно все замечательно, но хотелось бы увидеть, какие изменения АРСС предлагает внести, а какие идут со стороны.
Это позволит понять открытие темы здесь было нужно для галочки или действительно есть feedback.
gad вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2019, 14:33
#89
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Добрый день.
Был и остается вопрос с высокопрочными болтами, однозначного решения нет
Обсуждалась отдельная тема:
Выбор правильного значения усилия затяжки для высокопрочных болтов М30
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=143283
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2019, 14:54
| 1 #90
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Для начала по СП 16 надо решить вопрос об обязательности и необязательности отдельных пунктов и разделов. Следует ли делать такие документы ЧАСТИЧНО обязательными? Может просто необязательные требования исключать полностью, дабы избежать неоднозначных ссылок?
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2019, 15:02
1 | 2 #91
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
ЧАСТИЧНО обязательными
- не следует мелочиться в таком важном вопросе: нужно ввести «класс обязательности», а лучше «процент обязательности».
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2019, 17:44
#92
CalcProg


 
Регистрация: 02.10.2016
Сообщений: 205


Предложение не по теме.
Заставте производителей клеймить прокат, чеканкой или плазмой. Выбивать или вырезать марку стали, на прокате. В том чилсле на арматурных прутках начиная с 10 диаметра.
CalcProg вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2019, 19:06
1 | #93
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- ссылку можно?
http://docs.cntd.ru/document/550855630
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2019, 19:09
#94
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Например перейти на EN - это никого ничего не лишает
Это ~30% перерасход стали, а с нашим "перебдеть" будет ещё выше.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от CalcProg Посмотреть сообщение
Заставте производителей клеймить прокат, чеканкой или плазмой.
Отрезал кусок с клеймом, а дальше что?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2019, 19:32
#95
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
http://docs.cntd.ru/document/550855630
- целый докУмент ради исключения одного абзаца, походу, он шибко важный был .
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2019, 20:44
#96
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Как мне кажется, раньше выходу какого-либо СНиПа, пособия или руководства к нему, серии, книги предшествовало тесное взаимодействие изготовителей (ЗМК), строителей (тресты и СМО), проектировщиков ( отраслевые профильные НИИ), и нормотворцев ( светлые головы лучшие из лучших из всех ранее перечисленных).
Раньше нормы писали коллективы профессионалов, полноценные коллективы НИИ, в которых каждый отдел занимался своим разделом (нормы подкреплялись исследованиями и расследованиями аварий в том числе), а сейчас специалисты ЦНИИСК не стали даже обсуждать версию 2017 года. Ушла на утверждение, а затем только была обнародована. Хотя и времени на пересмотр документа тоже было маловато. Минстрой за два-три месяца требует уже готовую первую редакцию документа - не то что обсудить сверстать в один документ не хватает времени ... увы, такие вот реалии ... Уже не в первый раз ставится вопрос о разработке хотя бы в течение двух лет, но воз и ныне там. На этот год - такая же установка.
Зяблик вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2019, 20:49
#97
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Зяблик Посмотреть сообщение
сверстать в один документ не хватает времени
А до этого он в каком состоянии хранился? В бумаге что-ли?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2019, 21:00
#98
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
А до этого он в каком состоянии хранился? В бумаге что-ли?
Документ не хранится, а разрабатывается в соответствии с требованиями изложения ГОСТ по стандартизации, только потом он передаётся на утверждение ... Речь о том, чтобы внести все необходимые изменения в текст существующего документа, а до этого надо бы обсудить и обобщить разные точки зрения ... Вот на это и не хватает времени ...
Зяблик вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2019, 21:24
#99
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Зяблик Посмотреть сообщение
Речь о том, чтобы внести все необходимые изменения в текст существующего документа, а до этого надо бы обсудить и обобщить разные точки зрения ... Вот на это и не хватает времени ...
Возможно времени и не хватает. Но вот как можно было допустить столько ошибок в формулах, которые вообще остались без изменений, мне лично не понятно. Совсем. И ещё: эти ошибки (думаю, что далеко не все) исправлялись с 2011 по 2017 год - шесть лет мало? Тем более, что на них прямо указывали. Я, в частности, посылал сообщения приблизительно о 40 ошибках и неточностях ещё в 2011-2012 годах и практически со всеми из них согласились. Чтобы исправить откровенные ошибки теперь нужен НИИ? Впрочем, к сожалению, вопросы риторические
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2019, 22:42
#100
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,936


10.3.6 При неравномерном нагружении верхних узлов колонн в свободной одноэтажной раме и наличии жесткого диска покрытия или продольных связей по верху всех колонн коэффициент расчетной длины наиболее нагруженной колонны в плоскости рамы следует определять по формуле......
1. Пояснить, что значит наиболее нагруженная колонна: у которой максимальная N, или максимальные нормальные напряжения или, что-то еще?
2. Указать как в этом случае определять мю для менее нагруженных колонн.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2019, 23:07
#101
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
2. Указать как в этом случае определять мю для менее нагруженных колонн.
Спросить у IBZ Ильнура руматы , я думаю так напишут.
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2019, 23:47
#102
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
10.3.6 При неравномерном нагружении верхних узлов колонн в свободной одноэтажной раме и наличии жесткого диска покрытия или продольных связей по верху всех колонн коэффициент расчетной длины наиболее нагруженной колонны в плоскости рамы следует определять по формуле......
1. Пояснить, что значит наиболее нагруженная колонна: у которой максимальная N, или максимальные нормальные напряжения или, что-то еще?
2. Указать как в этом случае определять мю для менее нагруженных колонн.
Это тупиковый путь - описывать в нормах то, что подробно расписано в других источниках. Если человек понимает теорию устойчивости, то никаких вопросов по приведенной формулировке не возникает, так как ему вполне понятно откуда сие получается. И таких мест в нормах не одно и не два: сколько вопросов вызывает тот же бимомент . Если двигаться таким путем, то СП превратиться во многотомный толмуд, пользоваться которым будет совершенно невозможно. Собственно об этом я уже писал парой страниц выше в п 73.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2019, 23:50
#103
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
10.3.6 При неравномерном нагружении верхних узлов колонн в свободной одноэтажной раме и наличии жесткого диска покрытия или продольных связей по верху всех колонн коэффициент расчетной длины наиболее нагруженной колонны в плоскости рамы следует определять по формуле......
1. Пояснить, что значит наиболее нагруженная колонна: у которой максимальная N, или максимальные нормальные напряжения или, что-то еще?
2. Указать как в этом случае определять мю для менее нагруженных колонн.
У менее нагруженных колонн мю всегда (при одинаковых J) будет выше. Что это Вам даст?

Если так вносить поправки - может лучше вернуться к версии II-23-81 + пособие?
Хотя я почему то думаю, что в итоге так и произойдёт.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2019, 23:53
#104
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809


Цитата:
Сообщение от gnomm Посмотреть сообщение
расчет и проектирование фланцевых соединений на болтах без контролируемого натяжения
С чего вы взяли что так нельзя было? Пособие по проектированию стальных конструкций к СНиП II-23-81* Болтовые соединения без контролируемого натяжения
п. 11.2
zebs вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2019, 00:55
#105
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Если двигаться таким путем, то СП превратиться во многотомный толмуд, пользоваться которым будет совершенно невозможно. Собственно об этом я уже писал парой страниц выше в п 73.
и пусть превращается главное чтобы он был логичен и понятен для среднестатистического инженера. К примеру на заре свое карьеры, я брал и считал согласно СНиПов и проектировал четко по ним и вопросов мало возникало, а сейчас одни недомолвки и неоднозначные трактования.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2019, 01:03
#106
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
и пусть превращается
Вы напрасно надеятесь, что будут представлены какието методики отличные от имеющихся.
Всё будет сводится к типу "форма деформации стержня есть решение диф.уравнения IV-ого порядка".
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
на заре свое карьеры, я брал и считал согласно СНиПов и проектировал четко по ним и вопросов мало возникало
Так применяйте и сегодня проверенные методы работы. Только вот чтото заставляет думать, что не в нормах пробелы.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2019, 01:21
#107
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Только вот чтото заставляет думать, что не в нормах пробелы.
хорошо что у Вас пробелов в существующих нормах нет, хоть кого то нашел, кому все понятно ваше фамилия не Гений случаем?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2019, 01:58
#108
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Это тупиковый путь - описывать в нормах то, что подробно расписано в других источниках.
Все, что есть в нормах, подробно расписано в других источниках.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Если человек понимает теорию устойчивости, то никаких вопросов по приведенной формулировке не возникает
А кто понимает теорию устойчивости? На соседней ветке форума к единому мнению так и не пришли. И по логике - если описано, как поступать с одним элементом системы (более нагруженным), то следует описать как поступать с другим элементом (менее нагруженным).
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
У менее нагруженных колонн мю всегда (при одинаковых J) будет выше. Что это Вам даст?
Хотелось бы определенности. Например, в менее нагруженном элементе бОльший момент - значит надо считать его на устойчивость.
А в случае с разными жесткостями как поступать?
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Если двигаться таким путем, то СП превратиться во многотомный толмуд, пользоваться которым будет совершенно невозможно
Так нормы и состоят из СНиПов и дополняющих их пособий, руководств, рекомендаций, инструкций, неважно как они называются.

По поводу П.10.3.6 предлагаю убрать оговорку и распространить на все колонны.
10.3.6 При неравномерном нагружении верхних узлов колонн в свободной одноэтажной раме и наличии жесткого диска покрытия или продольных связей по верху всех колонн коэффициент расчетной длины наиболее нагруженной колонны в плоскости рамы следует определять по формуле......
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2019, 06:38
#109
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Это тупиковый путь - описывать в нормах то, что подробно расписано в других источниках. Если человек понимает теорию устойчивости, то никаких вопросов по приведенной формулировке не возникает, так как ему вполне понятно откуда сие получается. И таких мест в нормах не одно и не два: сколько вопросов вызывает тот же бимомент . Если двигаться таким путем, то СП превратиться во многотомный толмуд, пользоваться которым будет совершенно невозможно. Собственно об этом я уже писал парой страниц выше в п 73.
Нужно просто сделать не один толмуд, а систему взаимосвязанных стандартов. В самом снипе прописать только общие принципы поэлементного расчёта и разместить отсылки к связанным с разделом специальным гайдам:
- Правила определения расчётных длин
- Правила проектирования и расчёта соединений (рамные и шарнирные узлы всех типов, бесфасоночные узлы ферм и т.п)
- Дополнительные правила проектирования и расчёта спец сооружений
- Правила проектирования и расчёта конструкций подверженных отрицательному воздействию температур (жаростойкость, хладостойкость)
И т.п)
Offtop: А то этими справочниками проектировщика, книгами Бычкова, рекомендациями и сериями когда дело касается денег иной раз никому ничего не докажешь.. Нормы подавай и только актуальные..

Последний раз редактировалось slava_lex, 30.03.2019 в 06:50.
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2019, 09:33
#110
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А в случае с разными жесткостями как поступать?
Да нет. Так ни чего не получится. Пока не будет аналитического представления, которое описано в материалах ЦНИИПСК по теории устойчивости - смысла задавать вопросы "наскоком" ни какого нет. Даже если ответ и получите - он всё равно не отложится и вопрос обязательно повторится.
Если предлагать подобные дополнения к СП - то нужно сразу предложить перенести все возможные варианты из ЦНИИПСКовской методички. Но это не новое, а хорошо забытое старое получится. Вот только если вопросы повторяются от раза к разу - то нет ни какой гарантии что их количество уменьшится при увеличенном объёме СП.
Как уже сказал - всё похоже на то, что не в СП основная причина. Хотя "неудобство" СП я не отрицаю.
Даже так - возвращение к "старому" СНиПу не решит вопросы "всяких устойчивостей".

Последний раз редактировалось crossing, 30.03.2019 в 09:40.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2019, 10:03
1 | #111
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
пусть превращается главное чтобы он был логичен и понятен для среднестатистического инженера. К примеру на заре свое карьеры, я брал и считал согласно СНиПов и проектировал четко по ним и вопросов мало возникало, а сейчас одни недомолвки и неоднозначные трактования.
Боюсь, что если вернуть СНиПы, то у сегодняшнего среднестатистического инженера (это кто?) вопросов намного не убавиться

Я бы вообще начал с другого. На первом этапе необходимо исправить все (так хочется) имеющиеся ошибки, противоречия, корявые формулировки. Сейчас, зачастую, нормами пользоваться просто опасно. Я уже не говорю о СП 16.13330.2011 - там полный мрак, несмотря на то, что именно это издание является обязательным к использованию - но и в СП 16.1333,2017 кое-что осталось. Я не пытался переписать свою программу и, соответственно, не углублялся в хитросплетения всяких зависимостей и формулировок, но вот, например, такой пассаж. В пункте 11.2.4 предлагается включать в расчёт участок оболочки размером 65*корень квадратный из E/Ry, что в 100 (!) раз превышает верное значение и отнюдь не в запас...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2019, 11:22
#112
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Если предлагать подобные дополнения к СП - то нужно сразу предложить перенести все возможные варианты из ЦНИИПСКовской методички.
Как я понимаю Вы, как и выигравшие тендер, предполагаете пошлым плагиатом освоить деньги. Были авторы одни, стали другие. А что есть своего у новых авторов, ...ксерокс их или чей?
Цитата:
А что есть своего у новых авторов
"огласите весь список" (с)
csp вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2019, 11:46
#113
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Как я понимаю Вы, как и выигравшие тендер, предполагаете пошлым плагиатом освоить деньги.
Не уверен, что Вы понимаете смысл моих слов.
Что касаемо Вами увиденного смысла - при гармонизации с ЕН (Европейскими нормами); при актуализации старых отечественных редакций; включении новых разработанных дополнительных разделов - везде теория будет единой, как законы физики. Что Вы называете плагиатством - мне не понятно. Следуя Вашей логике все последующие поколения после Платона только и занимаются плагиатством.
И вопрос к Вам, как монополисту . Почему теже европейцы признают достаточно высоким уровень советских норм? Кто у кого "передирает"?

Последний раз редактировалось crossing, 30.03.2019 в 11:57.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2019, 12:00
#114
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Сообщение от Старый Дилетант
А в случае с разными жесткостями как поступать?
Да нет. Так ни чего не получится. Пока не будет аналитического представления, которое описано в материалах ЦНИИПСК по теории устойчивости - смысла задавать вопросы "наскоком" ни какого нет. Даже если ответ и получите - он всё равно не отложится и вопрос обязательно повторится.
Если предлагать подобные дополнения к СП - то нужно сразу предложить перенести все возможные варианты из ЦНИИПСКовской методички. Но это не новое, а хорошо забытое старое получится. Вот только если вопросы повторяются от раза к разу - то нет ни какой гарантии что их количество уменьшится при увеличенном объёме СП.
Как уже сказал - всё похоже на то, что не в СП основная причина. Хотя "неудобство" СП я не отрицаю.
Даже так - возвращение к "старому" СНиПу не решит вопросы "всяких устойчивостей".
Речь идет о конктретной формуле, в которой присутствуют разные жесткости.
Раз уж привели формулу, так пожалуйста, исключите по возможности недосказанности.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2019, 12:07
#115
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Раз уж привели формулу, так пожалуйста, исключите по возможности недосказанности.
Лист 37. ЦНИИПСК пособие. Там где примеры.
Но смысла не вижу. Потому, что опять будет чего то не хватать. Например жёсткость ригеля какая нибудь несоответствующая.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2019, 12:33
| 1 #116
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Я бы вообще начал с другого. На первом этапе необходимо исправить все (так хочется) имеющиеся ошибки, противоречия, корявые формулировки.
Ошибки нужно выносить в массы.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
В пункте 11.2.4 предлагается включать в расчёт участок оболочки размером 65*корень квадратный из E/Ry, что в 100 (!) раз превышает верное значение и отнюдь не в запас...
К сожалению, в изменении №1 к СП16-2017 эта ошибка не исправлена. Наверное публичное обсуждение этих изменений прошло мимо Вас https://www.normacs.info/project_files/4112. Зато картинки перерисованы

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 30.03.2019 в 12:55.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2019, 12:49
#117
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Хотелось бы определенности. Например, в менее нагруженном элементе бОльший момент - значит надо считать его на устойчивость.
А в случае с разными жесткостями как поступать?
На все эти вопросы дает ответ теория устойчивости. Дублировать всё это в нормах бессмысленно. И да, чтобы осознано пользоваться нормами, выходя иной раз даже за их "букву", но сохраняя "дух", теорию знать совершенно необходимо. Именно с учётом этого фактора нормы, собственно, и пишутся - предполагается, что в ВУЗах кроме конструкций изучается и теоретическая механика, и сопромат, и строительная механика, и теория упругости, а инженер этими дисциплинами владеет.

P.S. Формула, о которой идет речь, предполагает формально наличие диска. А без диска в плоской раме при разных загружениях колонн и разных жесткостях применение её вызывает у многих ступор. Надо и об этом написать? А есть ещё куча случаев впрямую не оговоренных нормами (например, колонны разной высоты) будем и об этом писать непосредственно в СП ?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2019, 12:53
#118
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
будем и об этом писать непосредственно в СП ?
В СП не нужно, а в Пособии по определению расчётных длин самое место. Там хоть тысячи вариантов можно рассмотреть. Объём Пособия ничем не ограничен -- книги, тома...
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2019, 13:44
| 1 #119
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Ошибки нужно выносить в массы.
Этого совершенно не достаточно. Ну вот указал я на ошибку, а кто я, собственно, такой чтобы тут умничать. Вот в официальном издании в обязательной части приведена формула, и какое право имеет инженер её изменять, даже если ему кажется, что она ошибочная? Ответ - никакого! Обязательный СП 16.13330.2011 с этой точки зрения просто опасный документ, ставящий проектировщика в патовую ситуацию: следую нормам - падает (или дикий перерасход), не следую нормам - "ну тут всё с вами, батенька, понятно, ишь чего удумал, нормы нарушать"

Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
В СП не нужно, а в Пособии по определению расчётных длин самое место. Там хоть тысячи вариантов можно рассмотреть. Объём Пособия ничем не ограничен -- книги, тома...
Объём, а самое главное качество Пособий, ограничен возможностями исполнителей. О чём говорить, если при элементарной переписке простейших формул из СНиПа, допускается столько ошибок. Представляю качество Пособия по устойчивости с его формулами и методами .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2019, 14:09
#120
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
О чём говорить, если при элементарной переписке простейших формул из СНиПа, допускается столько ошибок. .
возможно это было сделано сознательно, дабы потом за изменения и доработки еще денежек на халяву "подзаработать", иначе непонятно не знание команд ctrl c и ctrl v
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2019, 14:11
#121
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ну вот указал я на ошибку, а кто я, собственно, такой чтобы тут умничать.
Систему не сделать лучше, если ничего не делать. Система такова, что ее нужно "пинать", чтобы что поменялось. Ничего нельзя пускать на самотёк. Сила общественного действия велика. Чем больше людей вовлечено, тем сильнее "пинок".
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
О чём говорить, если при элементарной переписке простейших формул из СНиПа, допускается столько ошибок.
Складывается впечатление, что каждый раз СП набирается с нуля с бумаги или вообще рукописного источника. Надеюсь, что это не так...
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2019, 14:13
#122
Sh_gvaz


 
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Этого совершенно не достаточно. Ну вот указал я на ошибку, а кто я, собственно, такой чтобы тут умничать. Вот в официальном издании в обязательной части приведена формула, и какое право имеет инженер её изменять, даже если ему кажется, что она ошибочная?
Вы нашли опечатку , сравнивая эту формулу с формулой СНиПа , а не вычислили ошибку .

Оффтоп . Будьте немного поскромней , к вам обязательно начнут прислушиваться .

Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 30.03.2019 в 14:24. Причина: дополнил
Sh_gvaz вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2019, 14:16
| 1 #123
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Объём, а самое главное качество Пособий, ограничен возможностями исполнителей.
Не нужно сразу всё. Дорого осилит идущий. Пособие не нормативный документ, его можно менять хоть каждый день. Широкое общественное обсуждение позволит улучшать их и закрывать неточности и пробелы.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2019, 14:26
| 1 #124
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Складывается впечатление, что каждый раз СП набирается с нуля с бумаги или вообще рукописного источника. Надеюсь, что это не так...
Да хоть так, ничто не может оправдать представленный уровень. У них что, технического и литературного редактора нет? Впрочем о чём это я ....

Цитата:
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
Вы нашли опечатку , сравнивая эту формулу с формулой СНиПа , а не вычислили ошибку
С точки зрения последствий это абсолютно всё равно . И вообще уловить грань ошибки и опечатки весьма затруднительно, да по большому счёту и не нужно. Например, стоит вместо минуса плюс или в формуле вместо момента инерции полки стоит полный момент инерции - это что?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2019, 14:27
1 | #125
Sh_gvaz


 
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359


Хотелось бы , чтобы в будущем были альтернативы расчету по расчетной длине .
Если я не ошибаюсь , то у европейцев есть альтернатива , а у американцев их даже 2 !
Sh_gvaz вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2019, 14:27
#126
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Лист 37. ЦНИИПСК пособие. Там где примеры.
Но смысла не вижу. Потому, что опять будет чего то не хватать. Например жёсткость ригеля какая нибудь несоответствующая.
ОФТОП. Вы меня не убеждайте. Я сам на соседней ветке эти таблицы приводил. Для меня вопрос, в определении границ разумного мю для "поддерживающей" колонны ~ 2.8, 3, 4, 5....?
Отдельные товарищи читая СП, искренне убеждены, что уменьшив мю для одной колонны, можно не менять мю для остальных.
Реалии таковы, что уровень технической грамотности рядового проектировщика неуклонно падает.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2019, 14:33
#127
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Реалии таковы, что уровень технической грамотности рядового проектировщика неуклонно падает.
Это нормально. Это плата за прогресс. Это легко перекрывается увеличением коэффициентов надёжности.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2019, 14:53
| 2 #128
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Это нормально. Это плата за прогресс. Это легко перекрывается увеличением коэффициентов надёжности.
Никаким коэффициентом надежности нельзя перекрыть откровенную безграмотность. Поэтому ничего нормального в действующем положении вещей не усматриваю.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2019, 15:15
#129
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Для меня вопрос, в определении границ разумного
Красиво сказано.
Поступайте как считаете правильным.
Правильным всегда считался самый короткий путь. Если путь редакции норм действительно проще чем освоение теории устойчивости - почему бы не воспользоваться.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Вы меня не убеждайте. Я сам на соседней ветке
Не буду

Последний раз редактировалось crossing, 30.03.2019 в 15:21.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2019, 15:32
#130
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Для меня вопрос, в определении границ разумного мю для "поддерживающей" колонны ~ 2.8, 3, 4, 5....?
Знаете, этот вопрос (с уточнением, что только для предельных гибкостей) наша контора с моей подачи раза 2-3 посылала в качестве предложений при обсуждении новых редакций. Предлагалось три варианта: в целях сравнения фактической гибкости с предельной использовать физическую длину, искусственно ограничить значение Мю или считать предельную гибкость в зависимости от степени загружения без ограничения её значения. Никакой реакции.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2019, 16:58
#131
Pum-purum

PHP-разработчик
 
Регистрация: 12.05.2008
Ижевск
Сообщений: 1,166


Это большое событие, что разработчики норм наконец-то обратили внимание на самый профессиональный форум по строительству в рунете. Может быть, из этой темы выйдет что-то путное. Вижу много предложений по делу, их число близится к 10%, очень круто. Подпишусь.
Offtop: Но вот оставшиеся 90% - заткнитесь, а? Особенно лицемерные адепты времен царя Гороха, когда "люди были чисты и благородны, и писали самые лучшие в мире нормы, без ошибок, лоббирования и неточностей". Как же вы бесите, честное слово.
Pum-purum вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2019, 23:31
#132
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Pum-purum Посмотреть сообщение
Это большое событие, что разработчики норм наконец-то обратили внимание на самый профессиональный форум по строительству в рунете. Может быть, из этой темы выйдет что-то путное. Вижу много предложений по делу, их число близится к 10%, очень круто. Подпишусь.
Offtop: Но вот оставшиеся 90% - заткнитесь, а? Особенно лицемерные адепты времен царя Гороха, когда "люди были чисты и благородны, и писали самые лучшие в мире нормы, без ошибок, лоббирования и неточностей". Как же вы бесите, честное слово.
все бы хорошо, но интересует такой момент, когда вносятся что -то новое(за которое проплачено деньги из налогов) в том числе и мои, как налогплатильщика до недавнего времени, я хочу знать на основании чего сделаны эти тезесы?на основании купленного оборудования и эксперементов на нем? или тупо даже команды скопировать не могут? где про это узнать? кто здесь лицемер? лично я за науку но настоящую, а не копирование и сознательный саботаж
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2019, 05:46
| 2 #133
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Это ~30% перерасход стали...
Да ладно...это кто так посчитал?
Pum-purum
Цитата:
разработчики норм наконец-то обратили внимание
Это не разработчики норм, это гильдия купцов-металлургов. Они так и заявляют прямо: будем ТРАНСЛИРОВАТЬ предложения разработчику. Они свою работу по сбору перетащили сюда. Вот и поработай на них безплатно, адепт ты наш юный.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 31.03.2019 в 05:54.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2019, 06:09
#134
Rhcp


 
Регистрация: 27.10.2008
Сообщений: 145


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это не разработчики норм, это гильдия купцов-металлургов. Они так и заявляют прямо: будем ТРАНСЛИРОВАТЬ предложения разработчику.
Возможно выиграли тендер на доработку данного СП16 и осваивают таким образом федеральный бюджет, см. п.60 документа https://www.normacs.info/uploads/cke...ikaz-857pr.pdf
Rhcp вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2019, 10:20
#135
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Слов нет...
Какие нах "конкурсные про цедуры" разработки норм? "Крыша" совсем уже неадекватна?
А может кто-то за три копейки сделает актуализацию, а ЦНИиИСК захочет 3 рубля?
Усе па чэснаму ��
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy:

Последний раз редактировалось master_luc, 31.03.2019 в 10:35.
master_luc вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2019, 10:31
#136
Pum-purum

PHP-разработчик
 
Регистрация: 12.05.2008
Ижевск
Сообщений: 1,166


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот и поработай на них безплатно, адепт ты наш юный.
Эту фразу возвращаю вам обратно. Я-то в программировании работаю, тут норм нету абсолютно никаких В 2015 году я устал переписывать с Нострой по поводу улучшения РД 11-02-2006, меня не слышали в упор, хотя предложения были назревшие, вымученные практикой. А вот вам представилась уникальная возможность кастомизировать нормы под себя, убрать пункты, мешающие много лет нормально жить, конкретизировать размытые места, убрать задвоение и т.д. Но вы совершенно по-советски профукали эту возможность, потому что, видимо в детстве, вам кто-то установил шаблон в мозгу, что кто-то где-то должен за вас решить ваши проблемы. Я много таких людей видел в консервативных отраслях типа стройки, и надо сказать, вы волшебные люди
Pum-purum вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2019, 12:09
#137
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Pum-purum Посмотреть сообщение
видимо в детстве, вам кто-то установил шаблон в мозгу, что кто-то где-то должен за вас решить ваши проблемы.
Конечно установил: лечить должен врач, строить - строитель, а учить - учитель Одним словом "Рассуждай токмо о том, о чем понятия твои тебе сие дозволяют. Так: не зная законов языка ирокезского, можешь ли ты делать такое суждение по сему предмету, которое не было бы неосновательно и глупо?" " (c). Pum-purum, это я абсолютно не в Ваш адрес, а к тому, что нормы должны разрабатывать всё же профессионалы и по определенным правилам, которые ряд участников дискуссии не вполне понимают.

Цитата:
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
А может кто-то за три копейки сделает актуализацию, а ЦНИиИСК захочет 3 рубля?
Вообще-то всё не просто, а очень просто. Нужно нанять пару человек, (одного конструктора, другого расчётчика, не забывшего, что всё можно посчитать и "руками"), дать им достойный оклад, и за пол-года (максимум) появиться вполне приличный документ, без дурацких ошибок и неопределённостей. Ну если, конечно, "наука" будет оперативно реагировать но представленные соображения и "утвердители" быстренько утвердят. Правда, так никогда не сделают, поскольку тут же встанет вопрос: а чем, собственно, занимаются непосредственно разработчики с их штатами, и куда уходят деньги налогоплательщиков.

Offtop: По поводу последнего рассажу один реальный случай. В советские времена наши сотрудники время от времени ездили в ЦНИИПСК помогать с реальной работой. Так вот поехали в Москву два КМДешника, работавших у нас на сдельщине и привыкшие делать минимум по листу формата А1 в день. Через неделю к ним подошли "аборигены" и взмолились: "мужики, притормозите, а то нас всех поувольняют - вы вдвоем сделали в 2 раза больше, чем мы вдесятером Вопрос благополучно разрешился через "поляну", тем более, что зарплату ребятам платили на их основном месте работы по среднему. Был в ЦНИИПСК в 1985-м и я, насмотрелся , но об этом как-нибудь в другой раз.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2019, 12:50
#138
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да ладно...это кто так посчитал?
Например, здесь.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2019, 13:07
#139
Sh_gvaz


 
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Например, здесь.
Смотря что сравнивать и как . Есть такие случаи , когда расчет по Еврокоду требует меньше стали , чем например по СНиПу .
Sh_gvaz вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2019, 14:06
#140
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Offtop:
Например, здесь.
Это все хорошо, но нужно помнить очень важный аспект:
1) EN нормирует индекс надежности, а потом от него определяются все остальные коэффициенты в методе частных коэффициентов (можете с Надольским пообщаться - это его конек, в том числе и диссертация на эту тему написана), так что неправильно сравнивать два разных номративных документа по расходу стали (точнее можно, но главное с выводами не ошибиться - см. далее).
2) не следует путать надежность с экономичностью - взаимно противоположные показатели
3) кто сказал, что принятый в Еврокоде индекс надежности не завышен (о чем собственно Европейцы и задумываются в последние годы)
4) модели сопротивлений МК что в СНиП, что в EN - очень похожи за исключением некоторых случаев (но тут вы должны понимать, что научные и инжненерные школы у нас немного развные, что выливается в подходах к решению проблем)

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
... Ну если, конечно, "наука" будет оперативно реагировать но представленные соображения ...
уже смешно
а как тогда диссеры клепать?

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
... Правда, так никогда не сделают, поскольку тут же встанет вопрос: а чем, собственно, занимаются непосредственно разработчики с их штатами, и куда уходят деньги налогоплательщиков.
что делают... деньги зарабатывают, это же Москва, кто-же хочет жить на один оклад ученого? без хоздоговоров то а?
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2019, 15:06
#141
Pum-purum

PHP-разработчик
 
Регистрация: 12.05.2008
Ижевск
Сообщений: 1,166


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
это я абсолютно не в Ваш адрес, а к тому, что нормы должны разрабатывать всё же профессионалы и по определенным правилам, которые ряд участников дискуссии не вполне понимают.
Абсолютно в мой адрес. На этом форуме количество профессионалов в своем деле зашкаливает. Наш (ваш?) форум - ценнейший источник практического опыта по всем видам строительной деятельности. Писать нормы должны те, кто эти нормы будет исполнять! Я в этом абсолютно убежден. Никакие ЦНИИПСК с их адептами "самой лучшей в мире школы проектирования, правда умершей" не смогут придумать ничего нового, максимум переписать старое. Во времена "самой лучшей школы проектирования", когда ассортимент материалов и производителей был очень ограниченным, а все строительство жестко регулировалось из единого центра, они может и писали простые и понятные нормы. Но времена меняются. Сейчас нужен коллективный труд. Сформировать хотя бы черновик СП для дальнейшей отправки в научный институт нужно здесь, коллективным творчеством. Только так система начнет работать. Насчет "денег налогоплательщиков" - они уже давно освоены и распилены, вас это не удивляет и не возмущает, вы всем довольны. Языки программирования, кстати, развиваются ТОЛЬКО через сообщества профессионалов. Никаких супернаучных центров тут нет и не будет.
Pum-purum вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2019, 15:15
| 1 #142
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


1) Вот интересно, кто-нибудь знает хоть одного программиста, которого посадили за пропущенный баг в софте, который привел к гибели людей? Вот по этой причине, в каждой стране свой регулирующий орган и свои организации, которым доверяют что-то разрабатывать в части норм. Утрировано, но факт.
2) Кроме этого, системы пулл-рикуестов в нормировании, как и в законодательстве, нет.
3) Я еще не видел, что бы пользователи всяких фрэймворков диктовали разработчикам фреймворков что и как им делать. Безулсловно, конференции пользователей, пожелания и пр. есть, но это совсем другое.
...можно много всякого по приводить в качестве примеров различий в отраслях, но советую лучше почитать статью "Получение лицензии PE" на заглавной странице dwg
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2019, 15:34
#143
Sh_gvaz


 
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
Я еще не видел, что бы пользователи всяких фрэймворков диктовали разработчикам фреймворков что и как им делать.
Неудачное сравнение , которое вообще не относится к данной теме .
Sh_gvaz вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2019, 15:38
#144
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
не следует путать надежность с экономичностью
Согласен. За безопасность нужно платить. Я как-то не наблюдаю массового падения конструкций запроектированных по СНиП (да и не массового тоже). Более того, в них ещё и ресурс несущей способности можно найти, что особенно актуально при реконструкции. Сравнение норм проектирования явно указывает, что переход на проектирование по EN сделает дороже жизнь рядового человека, сделает дороже стоимость продукции, изготовленной здесь, но конструкции при этом станут ещё более надёжными.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2019, 15:38
#145
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


Цитата:
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
Неудачное сравнение , которое вообще не относится к данной теме .
Во-первых, это ответ на предыдущий пост,
Во-вторых, я объяснил понятными для разработчика терминами, почему в строительстве не так все просто как в разработке.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Согласен. За безопасность нужно платить. Я как-то не наблюдаю массового падения конструкций запроектированных по СНиП (да и не массового тоже). Более того, в них ещё и ресурс несущей способности можно найти, что особенно актуально при реконструкции. Сравнение норм проектирования явно указывает, что переход на проектирование по EN сделает дороже жизнь рядового человека, сделает дороже стоимость продукции, изготовленной здесь, но конструкции при этом станут ещё более надёжными.
И главный вопрос: Готовы ли мы за это платить, и если да, то сколько?
А тут начнутся такие дебаты...
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2019, 15:42
#146
Sh_gvaz


 
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
Во-первых, это ответ на предыдущий пост,
Во-вторых, я объяснил понятными для разработчика терминами, почему в строительстве не так все просто как в разработке.
Вы неудачно объяснили , правила строительных норм диктует предмет , который называется физика .
Большинство из инженеров с ним знакомы .
Sh_gvaz вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2019, 15:47
| 1 #147
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


Цитата:
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
Вы неудачно объяснили , правила строительных норм диктует предмет , который называется физика .
Большинство из инженеров с ним знакомы .
окей, вы же лучше знаете.
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2019, 15:49
#148
Sh_gvaz


 
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
окей, вы же лучше знаете.
Оффтоп .
Вы своим сравнением "с землей сравняли " всех инженеров строителей , сравнивая пользователя компьютерного приложения с его создателем .
Sh_gvaz вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2019, 15:55
#149
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


Цитата:
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
Оффтоп .
Вы своим сравнением "с землей сравняли " всех инженеров строителей , сравнивая пользователя компьютерного приложения с его создателем .
Offtop: Вы уверены, что внимательно прочитали и все поняли из написанного? Впрочем это риторический вопрос
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2019, 11:55
#150
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Offtop:
Например, здесь.
Здесь основная разница в коэффициентах гамма - это не вопрос вообще. Какие угодно коэффициенты можно прменить, хоть по СНиП, хоть по СП, хоть по EN. Чем выше гамма, тем выше надежность. Это не является камнем преткновения или торможения всей страной.
Да и по СП нынче нагрузки местами повысились, и приложения ветра изменились, в сторону повышения. И т.д. и т.п.
Это все легко устаканивается. Хотим, учитываем случай раз в 10 лет, хотим - раз в 50 лет. Это же философия на тему вероятности воздействий.
По уму - это только вопрос одного СП (ВиН).
Насчет расхода материала - сейчас бешеные перерасходы из-за всяких осложнений/неясностей/неточностей, которые проектировщики преодолевают/перекрывают материалом. На всякий случай.
Вот я сейчас считаю на прогрессирующее - это такое болото...по уму, в нормах отсутствует какая-либо логическая система понимания/удовлетворения по этому вопросу. Нет ни начала, ни середины, ни конца. Просто где-то там то ли в ГК, то ли в Конституции РФ написано, что кого-то на что-то типа прогрессирующее обрушение при непонятно каком воздействии непонятно на что непонятно как посчитать, и умри как хочешь.
И да, я с тех пор, как в нормах речь зашла о прогрессирующем для всех и вся, не замечал, что по РФ регулярно колонны по 1 штуке удаляют...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2019, 12:02
| 1 #151
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,761


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И да, я с тех пор, как в нормах речь зашла о прогрессирующем для всех и вся, не замечал, что по РФ регулярно колонны по 1 штуке удаляют...
Зато панельки регулярно складываются от безалаберности при эксплуатации газового оборудования. Отсюда ноги и растут. Плюс лобби мчсовское. Хотя решать надо совсем по другому.
Как мне кажется сталь С355П тоже кто-то пролоббировал. Ни статей, ни опытов. Почему именно С355П и как доказать что примененная взамен тоже подойдет. Ведь нормы говорят: "...или прокат из других сталей, обеспечивающих предел огнестойкости 45 мин." Из каких других?
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2019, 12:05
| 1 #152
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Pum-purum Посмотреть сообщение
Писать нормы должны те, кто эти нормы будет исполнять! Я в этом абсолютно убежден.
Ага, а писать программы должны те, кто потом будет ими пользоваться. Нет, без шуток, это идеальный случай, весьма трудно достижимый на практике. Хотя я вот с моей напарницей программу написали и уже 15 лет только ею при практических расчётах и пользуемся
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2019, 12:09
| 1 #153
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Зато панельки регулярно складываются от безалаберности при эксплуатации газового оборудования. Отсюда ноги и растут. Плюс лобби мчсовское. Хотя решать надо совсем по другому.
Как мне кажется сталь С355П тоже кто-то пролоббировал. Ни статей, ни опытов. Почему именно С355П и как доказать что примененная взамен тоже подойдет. Ведь нормы говорят: "...или прокат из других сталей, обеспечивающих предел огнестойкости 45 мин." Из каких других?
Именно лобби. Деньгоимущие переламывают любые устои через колено.
Всякие ассоциации занимаются сбором инфы по форумам для "улучшения СП". На деле лоббируется шкурный интерес одного бизнеса.
Чо хотят, то и творят...
Цитата:
Писать нормы должны те, кто эти нормы будет исполнять! Я в этом абсолютно убежден.
В корне неверное убеждение. Судьи должны писать законы, бухгалтера должны писать 1С, читатель должен писать "Войну и мир", уголовник должен сам себя расстрелять, скворечники должны летать за птицами, автолюбитель должен писать ПДД, особенно ГК в части штрафов ...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2019, 12:27
#154
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Спасение утопающих - дело рук самих утопающих(с)!
Мы рождены, что Кафку сделать былью!(с)
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2019, 13:30
| 1 #155
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Цитата:
Писать нормы должны те, кто эти нормы будет исполнять! Я в этом абсолютно убежден.
В корне неверное убеждение.
По крайней мере будет плюсом, если автор норм не чистый теоретик.
А вот тестировать нормы на реальных объектах будет именно тот тот, кто обязан их исполнять, и он же вправе требовать конкретных поправок и исправления конкретных ошибок.

Отсюда и требования к нормам.
- нормы должны обеспечивать безопасность;
- не допускать двоякого толкования;
- быть удобными для применения
- быть исполнимыми.

Например требование пространственного расчета и совместного расчета с основанием.
А всегда ли это необходимо и выполнимо?
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2019, 13:41
#156
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А вот тестировать нормы на реальных объектах будет именно тот тот, кто обязан их исполнять, и он же вправе требовать конкретных поправок и исправления конкретных ошибок.
Исправления конкретных ошибок - да, можно и требовать. При условии, что это действительно ошибка, а не результат многолетних исследований целого коллектива . А поправки - эти можно только со слабой надеждой предлагать.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2019, 14:35 Неточность в СП
2 | #157
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411


Хочу указать на неточность, которой скоро исполнится 40 лет. Речь идёт о проверке плоской формы изгиба для несимметричных двутавров, конкретно об определении коэффициента Фb по таблице Ж.3. Эта таблица перекочевала из СНиП II-23-81* (см. табл. 81). При переходе коэффициента Ф2 через 0,85 может выскочить резкий скачок коэффициента Фb. Эта штука достаточно опасна. Я ещё в славные советские времена прокололся на этом деле. Проектировал индивидуальную подкрановую балку без тормозной конструкции. Когда по ней пустили пустой (!) кран, чтоб пути отрихтовать, она начала весело вилять вправо-влево, при том, что по нормам всё было нормальненько. В прилагаемом примере я посчитал две балки, пролёт одной из них 24 метра, другой 24.1 м. В первой процент использования 36.8%, во второй 87.8%. Увеличение пролёта на 0,1 м (0,42%) привело к уменьшению несущей способности в 2.4 раза.
В том же приложении я рассказал, как я выкручивался в этой ситуации и пару раз после того случая использовал эту методу. Эта тема уже как-то здесь поднималась.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=141355
Вложения
Тип файла: pdf ПФИ несим двут.pdf (1.36 Мб, 103 просмотров)

Последний раз редактировалось Yu Mo, 02.04.2019 в 11:53. Причина: Неверно был указан номер таблицы СП
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2019, 15:05
#158
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


П. 10.3.8 кривой, т. к. даёт кривые результаты (разрабы, наборщики проверяйте).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2019, 15:34
#159
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
П. 10.3.8 кривой, т. к. даёт кривые результаты (разрабы, наборщики проверяйте).
Никто на такие "предъявы" никогда реагировать не будет. Вы должны привести пример использования формул пункта при ручном расчёте, выявить, на Ваш взгляд, ошибочность результата, обосновать это и только такие материалы посылать разработчикам. Возможно ещё добавить свои предположения о причинах неверных результатов.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2019, 16:44
#160
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,761


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
По крайней мере будет плюсом, если автор норм не чистый теоретик.
Насколько я понимаю нормотворец должен опытами подтверждать написанное. Либо наработками из практики строительства. В Союзе, где-то читал, была статистика аварийности и прочей фигни. А сейчас мы узнаем только о глобальной аварии. Остальное покрыто мраком.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2019, 17:01
1 | 4 #161
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Цитата:
Сообщение от ntatiana Посмотреть сообщение
Добрый день, уважаемые коллеги! да, меня зовут Назмеева Татьяна (АРСС). Может Вас удивит, но Минстрой, ни даже разработчик СП ЦНИИСК им. Кучеренко и др. не знают ваших потребностей и проблем.
Татьяна, в этом очевидном факте для инженеров ничего удивительного нет, мы давно поняли что нынешним писателям норм дела нет до написания грамотных и современных регламентов, единственная их задача с наименьшими затратами создать видимость работы и благополучно отчитаться о её выполнении.
Цитата:
Сообщение от ntatiana Посмотреть сообщение
Если Вы не будете принимать участие в работе над подобными документами, то изменения будут внесены опять по формальному признаку.
Коренные изменения начнутся только когда прокуратура начнет на деле проверять качество работы нормотворцев и отправлять бракоделов осваивать ДВ. На данный момент туда следует отправить 90% кривонормотворцев.
Задача АРСС увеличить потребление стального проката, и эту задача будет выполняться банальным увеличением запасов прочности, поскольку разрабатывать новые конструктивные решения и серии для расширения области применения МК не смогут и не захотят. По поводу железных СП первым делом нужно переработать два самых бредовых места - огнезащиту и расчёт на прогрессирующее обрушение. Ах да, чуть не забыл подкрановые балки - тут давно нужно решить проблему вечнотрещащих сварных стыков стенка-верхняя полка.
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2019, 17:19
#162
Pum-purum

PHP-разработчик
 
Регистрация: 12.05.2008
Ижевск
Сообщений: 1,166


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В корне неверное убеждение. Судьи должны писать законы, бухгалтера должны писать 1С, читатель должен писать "Войну и мир", уголовник должен сам себя расстрелять, скворечники должны летать за птицами, автолюбитель должен писать ПДД, особенно ГК в части штрафов ..
Не передергивайте. Писать законы должны те, кто имеет солидный опыт а адвокатуре/суде. 1С должен писать человек, имеющий отношение к реальному бухгалтерскому учету. Правила ПДД должны изменяться с учетом потребностей и пожеланий автомобилистов. Я вижу, для вас идеальным случаем является наш министр образования - человек, ни секунды не проработавший учителем. Вы удивительный человек.
Pum-purum вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2019, 17:45
#163
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
на такие "предъявы" никогда реагировать не будет
- а я и не надеюсь (вернее, практически не надеюсь, иначе бы не писал тут), найду - прикреплю. Обратил внимание - а там как хотят.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2019, 17:48
#164
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,761


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Обратил внимание - а там как хотят.
напишут - делайте так, чтобы стояло на века и не падало.
По законам ньютона и Гука
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2019, 18:14
| 1 #165
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Offtop:
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
напишут - делайте так, чтобы стояло на века и не падало.
По законам ньютона и Гука
Самое смешное, что это и так уже написано. Делай что хочешь, но упасть или прогнуться не должно, ст. 7 384-ФЗ.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2019, 20:59
#166
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Как мне кажется сталь С355П тоже кто-то пролоббировал
а реально ее выпускают? что-то не нашел
в Сп16 2011 года была тоже мифическая 06МБФ ...
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2019, 08:57
| 2 #167
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Pum-purum Посмотреть сообщение
... Правила ПДД должны изменяться с учетом потребностей и пожеланий автомобилистов...
Йа как автомобилист имею потребность и пожелания парковаться на газонах, под знаками, на переходах, обгонять где захочу, ездить по разумению, проезжать на красный если никого нет, ехать по встречке если там пусто, не платить штрафы, не подтверждать техосмотр, страховаться на свое усмотрение, вешать на авто всякие ништяки, сигналить пешеходам в сирену, и тд. и т.п. Требую все это и не только учесть в новой редакции ПДД.
Написанием норм должны заниматься академики-ученые с особой подготовкой и талантами, а не линейные "прорабы". Голоса "прорабов", проектировщиков, изыскателей и т.д. должны быть учтены, но не более.
По теме: нужно ВСЕГО лишь собрать информацию для учета при "улучшении".
У проектировщика свой уровень и своя позиция. Не всегда и не очень соответствующая всеобщему вектору.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2019, 09:31
| 1 #168
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
расчёт на прогрессирующее обрушение
Это просто 3.14дец, а не расчет. Любопытно, кто автор "сей методики".
Пример: "эксперт" требует выбить основную колонну (двутавр 100Ш), предоставить расчет и здание должно стоять.

Последний раз редактировалось 100k, 02.04.2019 в 09:56.
100k вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2019, 10:28
#169
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 877


Ну вот,человек обратился за помощью, а его ругают. Хотя это чем-то похоже на просьбу - "помогите посчитать конструкцию!".
То есть компания берется за переработку строительных норм, не имея достаточного багажа знаний: выиграли тендер, а там найдем исполнителей.
Но дурачки уже перевелись делать за копейки, и остается им нумерацию разделов менять, формулы с ног на голову переворачивать, обозначения в формулах менять, из старых пособий в СП куски запихивать.
И получается нечто неудобоваримое.
__________________
From Siberia with love
vl74 на форуме  
 
Непрочитано 02.04.2019, 10:50
| 1 #170
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
То есть компания берется за переработку строительных норм, не имея достаточного багажа знаний: выиграли тендер, а там найдем исполнителей.
Как я понял, компания не берется за разработку и исправление норм, а просто обещает передать пожелания и замечания непосредственно "нормотворцам". Хотя это тоже как-то "не очень": Иван Иванович подпишет петицию и её передадут Ивану Ивановичу Впрочем, это по большому счёту, не так уж важно - всё будет зависеть от конечного результата.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2019, 10:52
| 1 #171
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Это просто 3.14дец, а не расчет. Любопытно, кто автор "сей методики".
Пример: "эксперт" требует выбить основную колонну (двутавр 100Ш), предоставить расчет и здание должно стоять.
Вестимо кто...прогресс, насмотрелись на многосвязные статически неопределимые каркасы и давай требовать где-нипопадя...
А то что производственное здание, как правило, располагается на территории с контролем доступа... это мелочи,
впрочем
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2019, 11:07
#172
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,761


Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
То есть компания берется за переработку строительных норм, не имея достаточного багажа знаний: выиграли тендер, а там найдем исполнителей.
Думаю что не так. Как сделал бы я, работая в подобной компании. 1. Провел опрос по жалобам проектировщиков на нормы. 2. Сделал бы выборку, устраивающую компанию. 3. 20% пунктов под наиболее наболевшее, 80% под деятельность компании. ВСЕ...
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2019, 11:29
#173
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Коренные изменения начнутся только когда прокуратура начнет на деле проверять качество работы нормотворцев и отправлять бракоделов осваивать ДВ
То есть предлагаете юристу оценить качество технической литературы?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2019, 11:57
#174
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
... под деятельность компании....
К слову, в чем соль заинтересованности металлопроизводителей - через ИМЕННО что в СП они могут получать выгоду? Ну понятно, что через увеличение расхода проката и монополизацию сортамента. А как именно? Я имею ввиду - отчего вдруг им СП понадобился ВООБЩЕ? Может это чисто святое меценатство?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Меценат Гай.jpg
Просмотров: 58
Размер:	3.7 Кб
ID:	212559  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2019, 12:31
#175
Ranli

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)
 
Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
К слову, в чем соль заинтересованности металлопроизводителей - через ИМЕННО что в СП они могут получать выгоду?
ну я например, могу сказать о подобных пунктах через деятельность нормотварцов, вписавших вот эти пункты:

СП 284.1325800.2016 "Трубопроводы промысловые для нефти и газа. Правила проектирования и производства работ"
Цитата:
п.10.2.17 Запорная арматура, устанавливаемая на переходах через водные преграды, должна быть электрифицирована и телемеханизирована, с дублирующим ручным приводом.
явное лобби производителей электроприводов - аналогичного пункта не было ни в СП 34-116-97, ни в ГОСТ Р 55990-2014

ГОСТ Р 55990-2014 "Месторождения нефтяные и газонефтяные. Промысловые трубопроводы. Нормы проектирования"
Цитата:
п.10.3.6 Толщину стенки стальной трубы футляра следует принимать не менее 1/70 DN, но не менее 10 мм.
ну тут явно интересы металлистов учтены, а то ишь чё удумали, брать футляры 325х6 мм
__________________
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2019, 12:44
#176
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Ranli Посмотреть сообщение
.... ишь чё удумали, брать футляры 325х6 мм
Да вообще безпредел, хоть заводы останавливай, с такими-то тонкими расходами. Прибылей нет, яхты не куплены, острова с молотка...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2019, 13:03
#177
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Offtop:
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Как я понял, компания не берется за разработку и исправление норм, а просто обещает передать пожелания и замечания непосредственно "нормотворцам". Хотя это тоже как-то "не очень": Иван Иванович подпишет петицию и её передадут Ивану Ивановичу Впрочем, это по большому счёту, не так уж важно - всё будет зависеть от конечного результата.
И все будет как сообщал на конференции по представлению СП 14.133330.2014 ныне покойный Владимир Иосифович Смирнов: "Мы отдали готовый документ (СП 14) в Минстрой РФ, а после его выхода из Минстроя поменялись некоторые трактовки....". Я к чему, писали многие в том числе и я и в НИЦ и в ЦНИИСК и непосредственно авторам и по делу и не раз и по СП 20 и по СП 16. Кроме отписок и молчания - ничего.

Топик, или ведите тему, которую создали или обращайтесь сразу в Минстрой РФ с "котлетой" и предложением внести в СП - прокат не тоньше 10 мм))).
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2019, 14:12
#178
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,761


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Мы отдали готовый документ (СП 14) в Минстрой РФ, а после его выхода из Минстроя поменялись некоторые трактовки..
интересно кто их правил? по-именно...И почему без ведома разработчика? В советское время люди снимали свои подписи с измененных проектов. Думаю могли бы в судебном порядке заставить убрать и норматива свои фамилии.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2019, 14:58
#179
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
интересно кто их правил? по-именно...И почему без ведома разработчика? В советское время люди снимали свои подписи с измененных проектов. Думаю могли бы в судебном порядке заставить убрать и норматива свои фамилии.
а зачем? не те ни другие не за что не отвечают, к чему такие формальности
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2019, 18:33
#180
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411


Есть ещё маленькая бомба замедленного действия при проверке устойчивости коробчатых сечений по формулам (120) и (121). Эти формулы произошли из формул (48) «Пособия к СНиП …», позже они появились и в СП 294.1325800.2017, см. (33). В принципе, это те же формулы (120) и (121), только без ненужных, с моей точки зрения, округлений и упрощений. Здесь видно, что, когда фактическая cила N приближается к критической, формулы улетают в бесконечность. Но, если нагрузка превышает критическую, то второе слагаемое этих формул начинает оказывать разгружающее действие, что как-то не по уму.

Представьте себе сжатый пояс из коробки 100х5 С245, расчётная длина которого в обоих направлениях 3 метра. Усилия в нём: сжатие N=100 тс, изгибающие моменты Му=Mz=6.0 тс·м. Не нужно быть великим Предсказамусом, чтобы видеть, что это сечение не понесёт. Проверка по (120) показывает: первое слагаемое 7,7153, второе -6,9960 (минус!), всего получается коэффициент использования 0,7593, запас 24.07%, всё класс – см. вложенный файлик.
Понятно, что проектировщик, который посчитал «врукопашную» и выловил это место, знает, что делать, но если это элемент, затерявшийся в дебрях большой расчётной схемы, то компьютер может радостно рассказать про запас в 24% и к нему не придерёшься – всё, типа, по нормам.

P.S. В данном примере сечение на пройдёт, потому что вылетит проверка прочности. Но, в принципе, несложно представить себе коробку большой гибкости, которая по прочности пройдёт благодаря нормам, а по устойчивости пройдёт вопреки им (благодаря этому косячку).
Вложения
Тип файла: pdf Косячок устойчивость коробки.pdf (169.0 Кб, 105 просмотров)

Последний раз редактировалось Yu Mo, 05.06.2019 в 18:41.
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2019, 19:08
#181
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Нажмите на изображение для увеличения
Название: 333.png
Просмотров: 295
Размер:	10.8 Кб
ID:	214934 - ограничиваю снизу это значение нулём. Отрицательное значение этого коэффициента лишено смысла, поэтому и якобы парадокс получается. Имхо: в нормах забыли оговорить ограничение снизу.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2019, 19:54
| 1 #182
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


С первого взгляда, это сечение элементарно не проходит по прочности ...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2019, 20:30
#183
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
компьютер может радостно рассказать про запас в 24% и к нему не придерёшься – всё, типа, по нормам.
- кстати, почти всегда наблюдаю, что в скаде эта проверка всегда примерно на 5 % менее критичнее, чем если вручную проверять.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2019, 08:20
#184
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Вложение 214934 - ограничиваю снизу это значение нулём.
Даже не нулем, а единицей. В структуре формулы (в том месте, где получается минус) сидит сравнение приложенной N с Nэ, вида 1-N/Nэ, соответственно приложение N>Nэ - выход за пределы формулы.
При принятии 1 в данном примере получим ~5-и кратный перегруз, что есть правда.
При принятии 0 в данном примере получим безконечный перегруз, что есть неправда.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2019, 15:54 Связи покрытия при наличии жесткого диска
#185
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Здравствуйте! в СП 16, по стальным конструкциям имеется такой пункт

15.4.7 При наличии жесткого диска кровли в уровне верхних поясов в покрытиях без прогонов (в которых крупноразмерные железобетонные плиты приварены к верхним поясам или профилированный лист покрытия прикреплен в каждом гофре) поперечные связи по верхним поясам ферм следует устраивать только в торцах здания и у температурных швов. В остальных шагах необходимы распорки у конька и у опор стропильных ферм.

При наличии жесткого диска кровли в уровне верхних поясов следует предусматривать инвентарные съемные связи для выверки конструкций и обеспечения их устойчивости в процессе монтажа.

1) При наличии жесткого диска кровли в уровне верхних поясов ферм нужны ли вообще горизонтальные связи по верхнему поясу, если устойчивость уже обеспечена?
2) Читая дальше, "при наличии жесткого диск в уровне кровли следует предусматривать инвентарные связи"ю Это же противоречит предыдущему абзацу?

Кто нибудь понимает и может разъяснить этот пункт?
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2019, 16:02
#186
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
...Кто нибудь понимает и может разъяснить этот пункт?
Нет.
Лет сто (со СНиП) не могу понять и простить эти указания насчет связей..
Понапишут чорт знает што...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2019, 21:26
#187
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
15.4.7 При наличии жесткого диска кровли в уровне верхних поясов в покрытиях без прогонов (в которых крупноразмерные железобетонные плиты приварены к верхним поясам или профилированный лист покрытия прикреплен в каждом гофре) поперечные связи по верхним поясам ферм следует устраивать только в торцах здания и у температурных швов. В остальных шагах необходимы распорки у конька и у опор стропильных ферм.
Распространённое серийное решение. Объяснение в ПЗ к серии.
Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
При наличии жесткого диска кровли в уровне верхних поясов следует предусматривать инвентарные съемные связи для выверки конструкций и обеспечения их устойчивости в процессе монтажа.
Чего не ясно? Связи на период монтажа. После монтажа жесткого диска покрытия инвентарные связи можно снять.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2019, 22:04
#188
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Распространённое серийное решение. Объяснение в ПЗ к серии.

Чего не ясно? Связи на период монтажа. После монтажа жесткого диска покрытия инвентарные связи можно снять.
Предлагаю обсудить в отдельной теме
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2019, 10:27
1 | 1 #189
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


В СП остро не хватает требований на расположение сварных стыковых соединений! Требуется ввести ограничения на расстояния между параллельными швами и полный запрет пересечения сварных швов в конструкциях! Например: в фермах из замкнутых профилей и труб угловые швы приварки раскосов не должны (категорически не должны) пересекаться со стыковыми швами поясов!
__________________
* * *
___________
Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку.
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2019, 11:12
| 1 #190
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
В СП остро не хватает требований на расположение сварных стыковых соединений! Требуется ввести ограничения на расстояния между параллельными швами и полный запрет пересечения сварных швов в конструкциях! Например: в фермах из замкнутых профилей и труб угловые швы приварки раскосов не должны (категорически не должны) пересекаться со стыковыми швами поясов!
Категорически согласен! Не хватает самым острейшим образом указаний всяких.
Но полный запрет пересечения зачем? Трубы сами по себе имеют продольный шов. Они же электросварные. Шо, их теперь софсем нельзя приваривать никуда?
Стык пояса конечно не должен быть в узле, это козе понятно.
И да - с СП 16 не рассматриваются всякие технологические моменты типа стык кусков и т.д.. Не царское это дело, да.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2019, 23:07
#191
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Ильнур, я имел ввиду швы сварных соединений, выполняемые на заводе-изготовителе конструкций. Постоянно же включают дурочку: "а чо нельзя? Где написано, что нельзя?"

Вон на картинке реальный случай. Такую фигню и надо запрещать, чтоб сразу в рожу: "вот здесь написано!"
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ферма стык.JPG
Просмотров: 272
Размер:	17.4 Кб
ID:	215802  
__________________
* * *
___________
Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку.
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2019, 16:13
#192
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
... на картинке реальный случай...
Да, стремненько как-то... Но вроде стык изначально отстоял на 250 мм? Видны следы подделки чертежа.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2019, 15:43
1 | #193
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Вроде о болтах здесь еще не писали.
1)"6.5 Расчётные сопротивления одноболтового соединения следует определять по формулам, приведённым в таблице 5."
В таблице 5 для класса прочности 10.9 указано Rbt=0,7*Rbun. Согласно приложению А: "Rbun - нормативное сопротивление стали болтов, принимаемое равным временному сопротивлению в по национальным стандартам и техническим условиям на болты." В стандартах на болты приводят два значения временного сопротивления: номинальное и минимальное. В СНиП II-23-81 принималось номинальное значение, то есть 1000 МПа для класса прочности 10.9. В СП 16.13330.2017, исходя из таблицы Г.5, принимается минимальное значение 1040 МПа. Неплохо было бы уточнить какое из них принимать в расчете. Дальше, если принять Rbun=1040 МПа по табл. Г.5, то Rbt=0,7*1040=728 МПа, а в той же таблице Г.5 приведено значение Rbt= 561 МПа. Нехорошо получается. Похоже таблицу оставили из СП 16.13330.2011, где для класса прочности 10.9 было Rbt=0,54*Rbun.

2) Нужно ввести четкое определения фланцевого соединения для которого согласно пункту 5.6 применяются высокопрочные болты (а обычные, следовательно, не применяются). С примерами фланцевых и нефланцевых узлов в которых болты работают на растяжение.

3) Нужно ввести определение высокопрочных болтов. Чем высокопрочный болт класса прочности 10.9 отличается от обычного болта класса прочности 10.9?

4)"6.7 Расчётное сопротивление растяжению Rbh высокопрочных болтов, классов
прочности не менее 10.9, следует определять по формуле
Rbh = 0,7Rbun, (3)
где Rbun – нормативное сопротивление болта, принимаемое по таблице Г.8."
В таблице Г.8 приведены нормативные и расчётные сопротивления растяжению высокопрочных болтов
из стали 40Х. Вот только в единственном действующем сейчас ГОСТ 32484.3-2013 нет привязки к стали 40Х, нет болтов больше М36 и нет зависимости предела прочности от диаметра болта. Это нужно исправить.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2019, 14:06
#194
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Доброго дня, достопочтенные.
В очередной раз зациклился в самом начале.
Например расчетная температура -50.
Нужна минимальная сталь для МК 1-2-3-4 групп конструкций.
Открываю табл.3 СП16 2017 г. и вижу так: 1-С235-5, 2,3-С235-4 и 4-С235. Ловко я рассудил?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Как выбиралась сталь.png
Просмотров: 144
Размер:	174.7 Кб
ID:	217370  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2019, 14:26
#195
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


ГОСТ 27772-2015
1- 255-5
2,3- 245-4
4- 235

Так же обратите внимание, что в ГОСТ 27772-2015 отсутствует фасонный прокат из стали С235 (то есть минимум С245), а двутавры по ГОСТ Р 57837-2017 минимум из стали С255.

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 01.09.2019 в 14:36.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2019, 14:32
#196
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
ГОСТ 27772-2015
1- 255-5
2,3- 245-4
4- 235
Не понял? В ГОСТ 27772-2015 есть стали с R<290 типа С235. Почему сразу 245, 255? Из которой логики?
И почему Заказчик требует для 1...3 С345 или 09Г2С?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2019, 14:36
| 1 #197
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ловко я рассудил?
для t = -50 C.
Если речь о прокате по ГОСТ 27772-2015 и СП 16.13330.2017, то алгоритм для листового проката следующий:
1.а) конструкции группы 1 при толщине листа t<=6 мм --> C245-4 или C255-4;
1.б) конструкции группы 1 при толщине листа t>6 мм --> C255-5;

2.а) конструкции группы 2 при толщине листа t<=6 мм --> C245-4 или C255-4;
2.б) конструкции группы 2 при толщине листа t>6 мм --> C245-4 или C255-4;

3.а) конструкции группы 3 при толщине листа t<=4 мм --> C235;
3.б) конструкции группы 3 при толщине листа 4 мм < t <= 6 мм --> C245 или C255 любой категории;
3.в) конструкции группы 3 при толщине листа t>6 мм --> C245-4 или C255-4;

4.а) конструкции группы 4 при толщине листа t<=4 мм --> C235;
4.б) конструкции группы 4 при толщине листа t>4 мм --> C245 или C255 любой категории.
(в соответствии с табл. 4 ГОСТ у стали С235 нет категорий)

Последний раз редактировалось ZVV, 01.09.2019 в 14:55.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2019, 14:57
#198
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не понял?
Не нравится мой вариант бери вариант ZVV.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В ГОСТ 27772-2015 есть стали с R<290 типа С235
Сталь С235 есть, но толщиной до 4 мм включительно и ударная вязкость её не нормируется, то есть в сертификате будет прочерк.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2019, 13:05
#199
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
...
Если речь о прокате по ГОСТ 27772-2015...
...толщине листа t<=6 мм
Где брать эти 6 мм? в табл. 4 ГОСТ 27772-20015 нет такого деления, есть 2-4-10-20...
Цитата:
Не нравится мой вариант бери вариант ZVV.
Мне нравятся любые варианты, если несложная логика. А тут голову сломал, особенно работая параллельно с новыми и со старыми СП...
Цитата:
Сталь С235 есть, но толщиной до 4 мм включительно и ударная вязкость её не нормируется, то есть в сертификате будет прочерк.
Т.е. табл.3 в ГОСТ - для общей спраффки (для определения номера категории в зависимости от нормирования KCV), а конкретно нормируемость надо см. в табл.4 (лист) или табл.5 (фасон)?
И снова - почему требують С345 для Северов? Ведь при -55 и холоднее согласно СП16-17 достаточно иметь KCV34(-20), а такой фасон и лист по ГОСТ имеются из С255. В чем прикол? Еще где-то надо копать что-то?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2019, 13:56
#200
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Где брать эти 6 мм? в табл. 4 ГОСТ 27772-20015 нет такого деления, есть 2-4-10-20...
Это примечание Приложения В СП 16.13330.2017 о том, что при толщине меньше 6мм группу конструкции следует увеличивать на единицу.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Т.е. табл.3 в ГОСТ - для общей спраффки (для определения номера категории в зависимости от нормирования KCV), а конкретно нормируемость надо см. в табл.4 (лист) или табл.5 (фасон)?
Да.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И снова - почему требують С345 для Северов? Ведь при -55 и холоднее согласно СП16-17 достаточно иметь KCV34(-20), а такой фасон и лист по ГОСТ имеются из С255. В чем прикол? Еще где-то надо копать что-то?
Ну так в СНиП для t=-50C требовалась С345-3 по ГОСТ 27772-88. Вот и требуют по инерции.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2019, 19:04
#201
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Это примечание Приложения...
Офигеть! Вот это квест, етить ее за ногу...
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Ну так в СНиП для t=-50C требовалась С345-3 по ГОСТ 27772-88. Вот и требуют по инерции.
Обалдеть! Вот эта жисть...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2019, 21:51
#202
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Офигеть! Вот это квест, етить ее за ногу...
Обалдеть! Вот эта жисть...
тоже недавно квест для себя прошел, решил для севера принять С255-4, потому что так и не смог себя убедить, где найти по новым нормам С345, хотя вот раньше можно сказать совсем недавно, как раз таки ее и надо было применить Пути нормотворцев неисповедимы так сказать
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2019, 05:13
#203
qwer18


 
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 629


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
тоже недавно квест для себя прошел
Поделитесь тогда алгоритмом выбора стали в зависимости температуры и категории, а то я так и не разобрался, беру по 2011 году
qwer18 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2019, 09:19
#204
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
... я так и не разобрался...
Значит Вы нормальный человек.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2019, 09:31
#205
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


А как проектировать нормальным?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2019, 10:51
| 1 #206
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
А как проектировать нормальным?
Офигевать, обалдевать и весело преодолевать квесты.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2019, 22:00
#207
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
Поделитесь тогда алгоритмом выбора стали в зависимости температуры и категории, а то я так и не разобрался, беру по 2011 году
делал так табл.В1 СП 16.13330.2017 смотрю что надо для моей группы конструкций и стали. Для С255 к примеру и т-45 до-55, группы 3 испытания при 0 показатель КСV 34, далее идем в ГОСТ 27772-2015 по табл.3 смотрим категорию при испытаниях получаем 4 далее идем в табл.4 или 5 и смотрим есть ли такая сталь при таких испытаниях. Вроде есть для моих условий, получилась С255-4 проходит, если в чем ошибся поправьте.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2019, 06:03
#208
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
..если в чем ошибся поправьте.
Не ошибся. Еще надо смотреть на толщину проката - насчет толщины есть различные примечания. Т.е. толщина проката тоже влияет (косвенно) на выбор категории.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2019, 08:33
#209
qwer18


 
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 629


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Для С255 к примеру и т-45 до-55, группы 3 испытания при 0 показатель КСV 34
Почему испытания при 0, а не при -20 или +20? При -20 и +20 там прочерк стоит. А в госте в таблице 3 при -20 уже стоит +, правда для 5 категории. По таблицам ГОСТа 4 и 5 если есть показатель KCV, то необходимо сравнить есть ли он в таблице В1 СП16, если есть, то берем сталь присвоив ей категорию из таблицы 3 ГОСТа, я правильно понял? Опять же если в таблицах 4 и 5 госта стоит "-", то показатель не нормируется можно значит любую сталь брать, если "-" или наоборот она автоматически не подходит.
qwer18 вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2019, 08:36
#210
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


qwer18, если "не нормируется", то не подходит. В сертификате на сталь этого показателя не будет.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2019, 08:46
#211
qwer18


 
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 629


Опять же в догонку, где узнать катают ли С235-6
qwer18 вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2019, 08:48
#212
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
Почему испытания при 0, а не при -20 или +20? При -20 и +20 там прочерк стоит. .
ну таки вопрос кто этот показатель в табл.В1 заложил,а не ко мне. Сказали испытываем при 0, значит при 0 для данных условий, а в ГОСТе для испытаний при 0 при V-образном разрезе есть категория стали 4, в таком акцепте получается
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2019, 08:55
#213
qwer18


 
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 629


vedinzhener, по температурам испытания таблицы В1 теперь более или менее понятно, остаётся только сталь с Ryn<290 при температуре выше-45, там показатель 34 при двух температурах при какой температуре брать?
qwer18 вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2019, 09:00
#214
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


IBZ правильно подметил, при составлении им бы - корректора русского языка)
со старыми положениями как-то все понятно, с новыми (особенно что касается конструирования) иной раз просто "зависаешь" от их логики
об этом говорить очень долго и нудно
приходится в дополнение пользоваться или учебниками или справочниками или сериями
а типа "ПОМОГИТЕ!", как у битлз "help!") ни к чему не обязывает
взяли бы мужика-конструктора с улицы) и проштудировали весь снип))), может быть это помогло)
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2019, 09:05
#215
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
vedinzhener, по температурам испытания таблицы В1 теперь более или менее понятно, остаётся только сталь с Ryn<290 при температуре выше-45, там показатель 34 при двух температурах при какой температуре брать?
а при +20 нету в ГОСТе категории значит при 0 берем, ну не состыковали ГОСТ и СП бывает
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2019, 09:11
1 | 1 #216
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Проект 3-го 2-го изменения СП 16.13330.2017.
Вложения
Тип файла: docx Изм. 3 СП 16.13330.2017.docx (507.7 Кб, 38 просмотров)
tankist вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2019, 09:57
1 | #217
andreev.dm


 
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Проверка по (120) показывает: первое слагаемое 7,7153, второе -6,9960 (минус!), всего получается коэффициент использования 0,7593, запас 24.07%,
Приветствую.
Интересный пример.
Я не знаю что было в первой редакции, но в Изменении №1 добавили приписку что брать N нужно со знаком минус (см. вложения).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.PNG
Просмотров: 111
Размер:	48.8 Кб
ID:	217504  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.PNG
Просмотров: 98
Размер:	39.7 Кб
ID:	217505  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.PNG
Просмотров: 90
Размер:	50.7 Кб
ID:	217506  
andreev.dm вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2019, 10:16
#218
qwer18


 
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 629


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
а при +20 нету в ГОСТе категории значит при 0 берем, ну не состыковали ГОСТ и СП бывает
Ясно, но вопрос по соответствию марки и категории открыт всё же.
qwer18 вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2019, 10:35
#219
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
Проект 3-го 2-го изменения СП 16.13330.2017.
Некоторые ляпы исправили, но не до конца. Ждём изм. 4.

----- добавлено через ~22 мин. -----
Цитата:
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
Интересный пример.
Если расшифровать, то получим:

Так что "-" неуместен.
Offtop: КАроче. Каждое новое "изменение" порождает новые ошибки. Главное, чтобы процесс был непрерывный.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.

Последний раз редактировалось Бахил, 05.09.2019 в 10:59.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2019, 11:18
#220
andreev.dm


 
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Так что "-" неуместен.
Действительно, не проще было так и записать: 1-N/Ncr, где Ncr=пи^2EJ/l0.

Цирк устроили с пи^2=1/0,1 .... теперь "минус" перед N и т.п.
andreev.dm вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2019, 11:40
1 | 1 #221
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
Проект 2-го изменения.
Новая сталь родилась:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Новая табл В1.png
Просмотров: 298
Размер:	35.3 Кб
ID:	217510  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2019, 11:53
#222
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Планируют применять С235 только для 4 группы и только при t => -45
При этом в СП16(2017) и ГОСТ 27772-2015 сталь C235 ограничена толщиной 4 мм, и по ГОСТ 27772-2015 из неё могут быть только листовой прокат, всякие гнутики, ГСП только по ГОСТ 25577 -- впервые узнал про такой.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2019, 12:31
1 | 1 #223
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411


Цитата:
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
Я не знаю что было в первой редакции, но в Изменении №1 добавили приписку что брать N нужно со знаком минус (см. вложения).
Зря это они, мне кажется.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Параметр б.png
Просмотров: 267
Размер:	135.8 Кб
ID:	217513  
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2019, 12:42
1 | 2 #224
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Новая сталь родилась:
Это дело надо обмыть!
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2019, 12:48
| 1 #225
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Новая сталь родилась:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Это дело надо обмыть!
Offtop: Гениально! В жизни всегда есть место поводу.
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2019, 12:54
1 | 1 #226
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
..Интересный пример...
Как так у Вас N оказался больше Эйлеровой? (при N<Nэ не должно получаться минусом).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Как так.png
Просмотров: 167
Размер:	5.1 Кб
ID:	217514  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2019, 13:08
#227
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Как так у Вас N оказался больше Эйлеровой? (при N<Nэ не должно получаться минусом).
Да, всё верно. Понятно, что здесь изначально сознательно я заложил ошибку. Но, хотелось бы, чтобы в нормах была какая-то заслонка, исключающая подобный случай. А то ...
Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
... если это элемент, затерявшийся в дебрях большой расчётной схемы, то компьютер может радостно рассказать про запас в 24% и к нему не придерёшься – всё, типа, по нормам.
P.S. В данном примере сечение нe пройдёт, потому что вылетит проверка прочности. Но, в принципе, несложно представить себе коробку большой гибкости, которая по прочности пройдёт благодаря нормам, а по устойчивости пройдёт вопреки им (благодаря этому косячку).

Последний раз редактировалось Yu Mo, 05.09.2019 в 15:23.
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2019, 13:22
#228
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411


Цитата:
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
Я не знаю что было в первой редакции, но в Изменении №1 добавили приписку что брать N нужно со знаком минус
Надеюсь, до формул (33) п. 7.3.9 пособия СП 294.1325800.2016 они со своим минусом ещё не добрались.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Формула (33).JPG
Просмотров: 142
Размер:	61.0 Кб
ID:	217518  
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2019, 15:32
#229
andreev.dm


 
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Надеюсь, до формул (33) п. 7.3.9 пособия СП 294.1325800.2016 они со своим минусом ещё не добрались.
Такое ощущение что Пособия и СП пишут разные люди, которые даже не знакомы
andreev.dm вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2019, 20:33
#230
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
Такое ощущение что Пособия и СП пишут разные люди, которые даже не знакомы
естественно причем они не читают даже, что пишут их коллеги так сказать
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2020, 00:22
2 | #231
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Ну что? Дождались?

https://www.minstroyrf.ru/docs/59213/
Вложения
Тип файла: pdf Izm2-k-SP-16.pdf (9.81 Мб, 264 просмотров)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2020, 02:32
#232
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Блин, ну про фланцы нормально так расписали... Теперь хоть есть определение, что такое фланец.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2020, 02:37
#233
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


А это?:
Изменение СП 16.13330 п. 15.4.6:
Цитата:
Прогоны покрытия с шарнирным креплением к фермам покрытия сверху нельзя считать элементом связи или распоркой
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2020, 02:44
#234
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Что в данном случае понимать под шарниром? вывешивание на консольных уголках с креплением на болтах? А если на сварке? Или теперь распорка это только неразрезной прогон, или как?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2020, 03:07
| 2 #235
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Теперь под каждый прогон распорку будем ставить.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2020, 03:08
#236
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Теперь под каждый прогон распорку будем ставить.
Да, получается так... Но это сюр какой-то... Аж не вериться
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2020, 06:16
#237
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


А как сделать жесткий узел крепелние прогона к ферме?
Если прогоны прилепить в уровне пояса, то можно считать их распорками?
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2020, 06:57
#238
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Если прогоны прилепить в уровне пояса, то можно считать их распорками?
- получается, что так. Иначе не оговаривали бы это.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2020, 06:59
#239
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,429


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Прогоны покрытия с шарнирным креплением к фермам покрытия сверху нельзя считать элементом связи или распоркой
Интересно, на крепление к балкам данный запрет распространяется? Как это будет трактовать экспертиза?
Я так понимаю все серийные решения по фермам теперь можно будет выбросить в корзину...
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2020, 07:09
#240
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Если прогоны прилепить в уровне пояса, то можно считать их распорками?
Да. Ясно же сказано, что "нельзя" при двух условиях одновременно: "шарнирно" и "сверху".

Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
А как сделать жесткий узел крепелние прогона к ферме?
Неразрезной прогон.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Интересно, на крепление к балкам данный запрет распространяется?
Нет. Ясно же сказано "к фермам".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2020, 07:18
#241
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Неразрезной прогон.
- так с фермой он шарнирно закреплён.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2020, 07:27
#242
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- так с фермой он шарнирно закреплён.
Тсс! Никому об этом не говори.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Читаем внимательно:
Цитата:
Прогоны покрытия с шарнирным креплением к фермам покрытия сверху
Т.е., если прогоны сверху не соединены, то нельзя. А если соединены - неразрезные, то можно.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2020, 07:41
#243
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Сомнительное толкование.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2020, 08:15
#244
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Сомнительное толкование.
Сказано же: "нельзя считать". Значит ставим без расчёта.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2020, 08:41
#245
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Да, получается так... Но это сюр какой-то... Аж не вериться
Безграничны две вещи - вселенная и глупость современных нормотворцев СП.))) Будем крепить прогоны сбоку), на увеличение трудоемкости пойдем ради "безопасности".
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта

Последний раз редактировалось DonMof, 20.04.2020 в 08:56.
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2020, 09:40
#246
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Вот и сделали СП "лучше" . А может мы чего не понимаем, может это антикризисный шаг, дающий колоссальные объемы для строителей. Ведь теперь 85% покрытий надо усиливать, так как расчёт верхнего пояса ферм без распорок даст аварию "в кубе"

Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Интересно, на крепление к балкам данный запрет распространяется? Как это будет трактовать экспертиза?
Сказавши "А", надо говорить "Б"

Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Блин, ну про фланцы нормально так расписали... Теперь хоть есть определение, что такое фланец.
Ну разве что определение ...

Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Я так понимаю все серийные решения по фермам теперь можно будет выбросить в корзину...
Это надо было сделать 9 лет назад с выходом СП 16.13330.2011.

Последний раз редактировалось IBZ, 20.04.2020 в 09:46.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2020, 09:53
#247
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Напоминает введение коэффициента 1,1 к снеговой нагрузке при расчёте прогонов покрытия. А также последние перетасовки снеговой нагрузки.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2020, 10:18
#248
qwer18


 
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 629


сделали СП лучше или как?
qwer18 вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2020, 10:45
#249
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Напоминает введение коэффициента 1,1 к снеговой нагрузке при расчёте прогонов покрытия. А также последние перетасовки снеговой нагрузки.
Да не очень. 10% дополнительного снега вполне компенсируется коэффициентом запаса, причем для всех нагрузок. Последние "телодвижения" со снеговыми районами - величины того же порядка. А вот объявление отсутствия раскрепления пояса из плоскости при стандартной схеме опирания прогонов и неустановке дополнительных распорок - величина совсем другого прядка. Посчитайте верхний пояс любой фермы на его полную длину из плоскости фермы ... Вот то-то .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2020, 10:58
#250
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372


----- добавлено через ~3 мин. -----
Про прогоны конечно отожгли=) Интересно, этот пункт тётя ntatiana сама придумала или ей на форуме посоветовали?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2020, 11:12
#251
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Сейчас народ пойдет в экспертизы, вот весело будет.
gad вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2020, 11:17
#252
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
на форуме посоветовали?
- признавайтесь, кто?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2020, 11:21
#253
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- признавайтесь, кто?
не я)
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2020, 11:23
| 1 #254
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Да сами напросились:
Можно ли считать прогоны распорками
Вот вам и ответили: "Нельзя!"
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2020, 11:24
1 | 1 #255
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372


Цитата:
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
сделали СП лучше или как?
**й с этим СП. Главное, что деньги освоены.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2020, 11:26
#256
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Но послабление дали:"Только, если сверху и шарнирно".
Значит делаем либо снизу/сбоку, либо "жёстко".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2020, 13:39
#257
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


ещё из принципиального:
- убрали все упоминания о "высокопрочных болтах", в том числе таблицу Г.8 и формулу (3). теперь только класс прочности
- минимальный катет сварных швов по табл.38 увеличился
- "Сечения элементов вертикальных связей следует назначать по предельной гибкости" убрали. Тяжи можно применять только в КС-1, КС-2. И вообще по связям как-то детально написано. Нет пространства для маневра
- кривые фланцы теперь в законе + болты без преднатяга
- "п.8.1 Третий абзац. Заменить слова "по ГОСТ 25546" на "по Сп 20.13330"" . Режим работы кранов теперь с машиностроительными документами не бьется. ГОСТ 25546 заменён на ГОСТ 34017-2016, там режим работы обозначен по-буржуйски буквой "А", а в Сп20 буквой "К"
bigden вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2020, 14:09
#258
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Сейчас народ пойдет в экспертизы, вот весело будет.
Экспертиза требует 2011-ого редакцию.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2020, 14:35
#259
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,936


Еще в этом же изменении.

4.2.6. ...«Несущая способность и жесткость каркасов производственных зданий обеспечивается поперек здания поперечными рамами, состоящими из колонн ( стоек рамы) и ригелей в виде ферм или сплошностенчатых сечений (балок), а вдоль здания - элементами каркаса (подкрановыми конструкциями, подстропильными фермами, связями между колоннами и фермами, кровельными прогонами или ребрами стальных кровельных панелей).».
Т. е. связевый каркас для промзданий запрещен? Например, нельзя проектировать швейный цех размерами 18*24м в связевом каркасе.

« 15 .2. 7 Фермы с нисходящим опорным раскосом следует применять в зданиях и сооружениях класса КС-3 (по ГОСТ 27751) с пролетами не более
3 О м и высотой до низа конструкций до 18 м. В зданиях с фермами с нисходящим опорным раскосом классов КС-3 и КС-2 (по ГОСТ 27751) крановое оборудование должно быть с режимом работы 1К-6К (по СП 20.13330), а его грузоподъемность не должна превышать 50 т, подвесного оборудования- не более 5 т.».

Причем вообще расположение опорного раскоса????

15.3.4. .... «При проектировании соединений, подобных фланцевым, следует учитывать требования 15.9.».
Что значит подобных? Фланцевое, оно и есть фланцевое.

15.4.5 В зданиях с прогонами .... Между стропильными фермами с нисходящим опорным раскосом, у которых нижний пояс не опирается на колонны, при наличии неизменяемого жесткого диска в узлах верхних поясов, в узлах нижних поясов следует устанавливать распорки, приходящие в вертикальные связи (установленные в связевых блоках по длине здания в соответствии с 15.4.10).
15.4.10* ... Вертикальные связи следует располагать в плоскостях опорных стоек стропильных ферм, в плоскостях коньковых стоек для ферм пролетом до 30 м, а также в плоскостях стоек, находящихся под узлом крепления наружных ног фонаря для ферм пролетом более 30 м.
Как совместно трактовать эти пункты? В бесфонарном здании если пролет ферм больше 30м или у ферм нет коньковых стоек - вертикальные связи по фермам ставить не надо? А распорки по НП.??
А если читать буквально, то получается, что распорки надо ставить во всех узлах НП.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2020, 14:45
#260
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Т. е. связевый каркас для промзданий запрещен?
-этого не писано.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
в узлах нижних поясов следует устанавливать распорки, приходящие в вертикальные связи
- опять вернули это требование (1. не было, 2. поставили, 3. убрали, 4. снова вернули). Походу, прикалываются над нами.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2020, 15:41
1 | 1 #261
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Интересно, этот пункт тётя ntatiana сама придумала или ей на форуме посоветовали?
Сама вряд ли - в одном из видео https://youtu.be/M3WEyX9Uo8s 18.43 про отбор и ошибки проектов КМ на конкурс она честно призналась, что у нее нет строительного образования..... а для того чтобы нормы писать уметь нужно космический практический , строительный и педагогический опыт всего процесса касаемо стальных конструкций.

Коллеги, а кто-нибудь обратил внимание, что привлекли к написанию норм В.В. Катюшина?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 20.04.2020 в 15:51.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2020, 15:50
| 1 #262
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
чтобы нормы писать уметь нужно космический практический , строительный и педагогический опыт всего процесса касаемо стальных конструкций.
Не, не нужен. Можно без него.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2020, 15:50
| 1 #263
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
4.2.6. ...«Несущая способность и жесткость каркасов производственных зданий обеспечивается поперек здания поперечными рамами, состоящими из колонн ( стоек рамы) и ригелей в виде ферм или сплошностенчатых сечений (балок), а вдоль здания - элементами каркаса (подкрановыми конструкциями, подстропильными фермами, связями между колоннами и фермами, кровельными прогонами или ребрами стальных кровельных панелей).».
Offtop: Что-то очень знакомое. Из школьного реферата?
Ну вот же "прогонами".
Это просто "прогоны" нельзя. А кровельные прогоны можно.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2020, 15:52
#264
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Коллеги, увы, - творить нормы без опыта нельзя.

----- добавлено через ~1 мин. -----
При этом я ни умоляю достоинств интересных видео от докладчиков АРСС
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2020, 16:03
#265
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А кровельные прогоны можно.
-нельзя, т. к. они теперь не распорки!
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2020, 16:26
#266
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А кровельные прогоны можно.
Но не в качестве распорок и элементов связей
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2020, 16:36
#267
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
При этом я ни умоляю достоинств интересных видео от докладчиков АРСС
Мы тоже не умоляем. Разве б мы додумались прогоны из распорок вычеркнуть?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2020, 16:49
#268
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Т. е. связевый каркас для промзданий запрещен?
-этого не писано.
4.2.6 четко указывает чем обеспечивается Несущая способность и жесткость каркасов производственных зданий поперек здания.
Связей там нет. Эксперт однозначно расценит этот пункт как запрещающий связевый каркас. Подобный опыт есть
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2020, 17:11
#269
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Подобный опыт есть
Почему должен быть запрещён связевый каркас и чем он плох?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2020, 17:21
#270
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
чем он плох?
- можно завалить всё здание удалением всего 1-2 элементов.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2020, 17:32
#271
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
можно завалить всё здание удалением всего 1-2 элементов.
Вы не поверите, но можно любое здание завалить удалением 1-2 элементов.

----- добавлено через ~20 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Почему должен быть запрещён связевый каркас и чем он плох?
Да потому что гладиолус и никак иначе.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2020, 22:48
#272
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Почему должен быть запрещён связевый каркас и чем он плох?
Плох только для промзданий
4.2.6. ...«Несущая способность и жесткость каркасов производственных зданий обеспечивается поперек здания поперечными рамами, состоящими из колонн ( стоек рамы) и ригелей в виде ферм или сплошностенчатых сечений (балок), ....».
Запроектировал цех 18*36 со связевым каркасом. Сажусь переделывать.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2020, 07:26
#273
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Плох только для промзданий
4.2.6. ...«Несущая способность и жесткость каркасов производственных зданий обеспечивается поперек здания поперечными рамами, состоящими из колонн ( стоек рамы) и ригелей в виде ферм или сплошностенчатых сечений (балок), ....».
Запроектировал цех 18*36 со связевым каркасом. Сажусь переделывать.
А если колонны ж.б. - фермы металлические?
А если все в ж.б.?
Прохфессора-теоретики о таких не слышали)))
csp вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2020, 07:52
#274
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
А если все в ж.б.?
Тогда СП 63.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2020, 08:38
#275
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Сажусь переделывать.
- по собственной инициативе?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2020, 10:29
| 2 #276
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Запроектировал цех 18*36 со связевым каркасом. Сажусь переделывать.
Вы что, в армии не служили? Одна из главных военных мудростей гласит: Получил приказ, не спеши исполнять - скорее всего будет отмена
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2020, 13:40
| 1 #277
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Offtop: Хоть какая-то польза от службы в армии...
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2020, 14:03
#278
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


остается ждать разъяснений от минстроя, что имелось ввиду совсем не то, что всем могло показаться
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2020, 15:04
#279
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Прогоны покрытия с шарнирным креплением к фермам покрытия сверху нельзя считать элементом связи или распоркой
Лааадно, будем считать растяжками тогда.
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2020, 15:11
| 1 #280
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
будем считать растяжками тогда
- не подсказывайте, а то и это запретят.
Последнее слово в названии темы надо заменить.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
считать растяжками
- это связь, поэтому тоже нельзя.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2020, 08:15
| 1 #281
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Почитал. Подумал. Странное чувство. Пришел человек с добрыми намерениями. Мол, ребят, помогите сами мы не очень... но за работу схватились (всучили), вы напишите, сразу видно милосердные и образованные люди, а мы потом всё что вы тут напишите в нормы внесем..... Из того о чем писали ни хрена не внесли так ещё и проблем металлистам принесли. Хотели как лучше.... а вышло как всегда. Видать на форум лоббистов тоже написали. А те в сговор с антиотпимизаторами ( это темные силы - наооборот заклинанием увеличивают расход стали на каркас) вступили.... и вот вам.... скоро разрешат прогоны считать распорками при минимальной толщине стенки для того чтобы оно типо дольше стояло.... либо огнезащиту навесят.... никому нельзя верить. Гадко всё это и подло.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2020, 08:55
#282
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Про прогоны конечно отожгли=) Интересно, этот пункт тётя ntatiana сама придумала или ей на форуме посоветовали?
ФАУ Главгосэкспертиза.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.jpg
Просмотров: 697
Размер:	123.6 Кб
ID:	225293  
Вложения
Тип файла: docx 7-svodka-zamechanii-i-predlozhenii-izmenenija---2-k-sp-16.13330.docx (324.1 Кб, 47 просмотров)
tankist вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2020, 09:03
#283
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
ФАУ Главгосэкспертиза.
Не вступать в спор с недалеким человеком и выполнить его требования - то же правильное решение, когда речь идет о получении N-ной суммы денег.

Теперь хотя бы будем знать фамилию "нашего героя" - Леонтьев из ФАУ Главгосэкспертиза ну и конечно же тётя ntatiana.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2020, 09:14
#284
a.a.osolodkin


 
Регистрация: 29.01.2016
Череповец
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Теперь хотя бы будем знать фамилию "нашего героя" - Леонтьев из ФАУ Главгосэкспертиза ну и конечно же тётя ntatiana.
Там исполнители к.т.н. Д.В.Конин и к.т.н. М.И.Гукова
a.a.osolodkin вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2020, 09:16
| 2 #285
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


Ответ к замечаниям: "не только для строительства, но и для других отраслей народного хозяйства". это ответ из прошлого? народного хозяйства уже 30 лет как нет
bigden вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2020, 09:24
#286
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
ФАУ Главгосэкспертиза.
А обоснование этого пункта со стороны сего органа имеется ?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2020, 09:31
1 | #287
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А обоснование этого пункта со стороны сего органа имеется ?
Нет, еще пояснительная записка есть.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2020, 09:59
#288
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,761


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
Нет, еще пояснительная записка есть.
Это не пояснительная, это - ТЗ на разработку.
Нормотворцы стали умнее Стрелецкого.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2020, 10:24
#289
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
« 15 .2. 7 Фермы с нисходящим опорным раскосом следует применять в зданиях и сооружениях класса КС-3 (по ГОСТ 27751) с пролетами не более
3 О м и высотой до низа конструкций до 18 м. В зданиях с фермами с нисходящим опорным раскосом классов КС-3 и КС-2 (по ГОСТ 27751) крановое оборудование должно быть с режимом работы 1К-6К (по СП 20.13330), а его грузоподъемность не должна превышать 50 т, подвесного оборудования- не более 5 т.».
Причем вообще расположение опорного раскоса????
я думаю что нормотворцы имели в виду фермы Молодечно, и другие фермы где нижний пояс не доходит до опоры. Помню давненько мне попадалась статья где были нападки на такие фермы в крановых зданиях. На мой взгляд необоснованные.
Alter54 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2020, 11:27
#290
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
я думаю что нормотворцы имели в виду
Нормотворцы должны не иметь ввиду, а четко и однозначно указывать.
И вообще это требование излишнее, как и многие другие, касающиеся связей.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2020, 12:03
#291
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Цитата:
Сообщение от a.a.osolodkin Посмотреть сообщение
Там исполнители к.т.н. Д.В.Конин и к.т.н. М.И.Гукова
Ну на Маргариту Ильинишну кивать последнее дело. Она человек порядочный(пришлось столкнуться по работе). Тут скорее всего, как в журналистике - кто материал склеивал и редактировал тот и формирует материал. Ну сколь угодно можно написать и наговорить правильных вещей, но какая нибудь личность не обязательно со зла(я в человеческую глупость верю, а не в теории заговора), которая сводит все выдала на гора такое. И да это мышь.
gad вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2020, 15:54
#292
WYW


 
Регистрация: 05.02.2010
Сообщений: 20


Формально получается, что если в качестве стропильной конструкции используется балка (любого вида, в т.ч. переменного сечения, перфорированная, с гофрированной стенкой и т.д.) или применено решение в виде рамы, в т.ч. сквозного решетчатого очертания, или арки, то прогоны, установленные сверху шарнирно можно считать элементом связи. А если это ФЕРМА, то нельзя....
WYW вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2020, 16:29
#293
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
оно типо дольше стояло.... либо огнезащиту навесят.... никому нельзя верить
Так уже))) Сперва для ферм и прогонов под R15 говорили про приведенную толщину не менее 4,0 мм, теперь я уже слышу от пожарных "доводите приведенную толщину до 10 мм, вы видели СТО АРСС 11251254.001-018-03?"
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2020, 08:25
#294
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Странное чувство. Пришел человек с добрыми намерениями. Мол, ребят, помогите сами мы не очень... но за работу схватились (всучили), вы напишите, сразу видно милосердные и образованные люди, а мы потом всё что вы тут напишите в нормы внесем..... Из того о чем писали ни хрена не внесли так ещё и проблем металлистам принесли. Хотели как лучше.... а вышло как всегда.
Эхх..
Цитата:
Сообщение от ntatiana Посмотреть сообщение
Мы работаем не только над СП 16, но и над другими документами и просматривать все темы Форума за последние годы не имеем возможности, поэтому и была создана отдельная тема на Форуме.
читаем между строк
Цитата:
Сообщение от ntatiana Посмотреть сообщение
просматривать все темы Форума ... не имеем возможности
Все вполне логично. После #34 тему можно было закрыть.

Помнится лет десять назад, галерный дядюшка Пу озвучил мысль мол нормы у нас еще совковые, устаревшие и чересчур жесткие. Бизнес мешают вести экономно, то сё пятое-десятое, очень душат "народное" хозяйство. И понеслась, покатилась.. актуализация!!!
Уже года через три стало очевидно - в связи с необходимостью ослабить (вожжи, болты, гаечки и прочие "удавочки") подзатянули.. да порой так закрутили что вот-вот резьбу сорвет!

Последний раз редактировалось olf_, 23.04.2020 в 08:46.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2020, 08:36
| 2 #295
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Не делай добра - не получишь говна. Почему-то всё чаще на ум приходит.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2020, 10:18
| 2 #296
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Offtop:
Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Помнится лет десять назад, галерный дядюшка Пу озвучил мысль мол нормы у нас еще совковые, устаревшие и чересчур жесткие. Бизнес мешают вести экономно, то сё пятое-десятое, очень душат "народное" хозяйство. И понеслась, покатилась.. актуализация!!!
Уже года через три стало очевидно - в связи с необходимостью ослабить (вожжи, болты, гаечки и прочие "удавочки") подзатянули....
....И не просто "подзатянули", а тупо переписали "устаревшие" "совковые" нормы с ошибками и примесью еврокодов, потратив на это "ярд" народных денег, назвали это "актуализация", ввели малопонятную любому систему "добровольное-обязательное" окончательно запутав линейных инженеров, сдобрили это десятками изменений, и, откровенно пролоббированными отдельными магнатами, их интересов.
Отрапортовали - "нормы анкуализированы!!!", "деньги освоены!!!", "техническая новизна имеется". Мы теперича - не то, что давеча, безопасность обеспечена.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта

Последний раз редактировалось DonMof, 23.04.2020 в 10:24.
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2020, 13:49
#297
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
потратив на это "ярд" народных денег
Слышал на одном из выступлений разработчиков СП16, что на него (на одну из редакций?) была выделена сумма порядка 100 000 руб. Можете прикинуть качество работ за такую цену.
С другой стороны, порядочный человек не взялся бы за работу по такой цене. Понимая, что создать качественный продукт в данном случае невозможно.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2020, 13:51
#298
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Слышал на одном из выступлений разработчиков СП16, что на него (на одну из редакций?) была выделена сумма порядка 100 000 руб. Можете прикинуть качество работ за такую цену.
Хочешь помочь - не трогай и не мешай. Надо всё просто было оставить как раньше.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2020, 14:01
1 | 2 #299
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Хочешь помочь - не трогай и не мешай. Надо всё просто было оставить как раньше.
Лично я работаю по старому СНиП.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2020, 14:05
| 1 #300
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Лично я работаю по старому СНиП.
никаких существенных отличий для практических расчетов между 1981ым, 2011ым, 2017ым нет. Главное - прочность, устойчивость, гибкость, деформации. Остальное ничтожно.

----- добавлено через ~3 мин. -----
И запас для колонн 20 процентов, для блялок- 15, для связей - 10. Проверка деформации на расчётные нагрузки. По узлам запас процентов 30 на швы и ботинки.

----- добавлено через ~4 мин. -----
И дурней ютрубовских всяких поменьше слушать.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2020, 14:33
#301
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Offtop:
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
По узлам запас процентов 30 на швы
А потом КМДист умножит расчетное сопротивление сварки(металл шва) на 0,85, чтоб перейти во II категорию, учтет коэффициент работы(0,8 если это сжатый спаренный уголок) и получит на выходе коэф. запаса 1/(,85*,8)-1=0,47 к расчетному сопротивлению сварки. А если это опорный узел то понятно еще коэф. 1,2 учтется. Так что это надо очень постараться, чтоб из-за сварных швов полетело.

Прости, Саш не смог удержаться.
gad вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2020, 14:36
1 | 2 #302
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Offtop:
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Слышал на одном из выступлений разработчиков СП16, что на него (на одну из редакций?) была выделена сумма порядка 100 000 руб. Можете прикинуть качество работ за такую цену.
С другой стороны, порядочный человек не взялся бы за работу по такой цене. Понимая, что создать качественный продукт в данном случае невозможно.
Разница в том, что "разработчики" говорили (и говорили ли?), а "вы" услышали может быть колоссальная в трех нулях, например.
Еще я знаю целую группу людей, которая любит "прибедняться". Или говорить - "какая зарплата - такая работа". Хотя деньги уплачены, какие просили.
Поэтому одни что-то сказали, другие что-то услышали, а третьи - разницу между тем, что выделили и отдали "непосредственному разработчику" - в карман, а на итог имеем что имеем.
Мало денег - не берись, взялся - не "пори косого", все что построили без особых косяков по СНиП II-23-81* стоит и еще простоит столько же при должном уходе. А практика - один из критериев истины.

Да, как правильно указывает уважаемый ФАХВЕРК: А что принципиально нового в новом СП от методик 1981 года? Поменяли единицы измерений, частично гармонизировали обозначения с "Евро", криво написали основу проектирования СК - выбор марки стали. Старые косяки не все исправили, а новых наделали больше. Вот и результат, за это надо не доплачивать, а лишать ученых званий.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта

Последний раз редактировалось DonMof, 23.04.2020 в 15:02.
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2020, 18:57
#303
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Лучшее - враг хорошего.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2020, 11:42
3 | 1 #304
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Слышал на одном из выступлений разработчиков СП16, что на него (на одну из редакций?) была выделена сумма порядка 100 000 руб. Можете прикинуть качество работ за такую цену.
Специально на госзакупки зашел, посмотрел, сколько федеральных денег выделяли на СП16.

Изменение СП 16.13330.2011


Пересмотр СП 16.13330.2011 на СП 16.13330.2017



Изменение СП 16.13330.2017



А сколько уже до исполнителей дошло после распила, это уже другой вопрос.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изм. СП 16.13330.2011.jpg
Просмотров: 967
Размер:	220.7 Кб
ID:	225411  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пересмотр СП 16.13330.2011.jpg
Просмотров: 949
Размер:	339.4 Кб
ID:	225412  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пересмотр СП 16.13330.2011_.jpg
Просмотров: 953
Размер:	223.6 Кб
ID:	225413  Нажмите на изображение для увеличения
Название: СП 16.13330.2017 изменение 1.jpg
Просмотров: 939
Размер:	339.3 Кб
ID:	225414  Нажмите на изображение для увеличения
Название: СП 16.13330.2017 изменение 1_.jpg
Просмотров: 965
Размер:	168.2 Кб
ID:	225415  

tankist вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2020, 17:52
1 | #305
AntonVS

КМ
 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 63


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Коллеги, а кто-нибудь обратил внимание, что привлекли к написанию норм В.В. Катюшина?
Обратил внимание. Видимо п.15.9 "Фланцы" за авторством Виктора Васильевича. По мне, лучше бы добавили рекомендации ЦНИИПСК им. Мельникова 1989г. в приложение к СП. Было бы более конкретно и внятно.

P.s. В.В. Катюшин еще в СП260 по гнутикам от 2016 г. привлекался.
AntonVS вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2020, 00:31
4 | 4 #306
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от gnomm Посмотреть сообщение
многие из арсс и цнииска — уважаемые люди. с некоторыми знаком. и их цель — сделать нормы по мк лучше — почетна и достойна уважения. за последние пару лет на сайте арсс появилось немало документов, прилично оформленных и с хорошей начинкой. и это только начало...
Люди всего лишь инструмент, к сожалению. Было время - порылся по интернету. Нашел АРСС по ИНН. Она утверждена структурами Евраза, который принадлежит Великобритании. Вот собственно и разгадка. А увеличить объем сбыта металлопродукции - дело коэффициентов и ряда проверок внесённых в нормы.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2020, 13:52
#307
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Люди всего лишь инструмент, к сожалению. Было время - порылся по интернету. Нашел АРСС по ИНН. Она утверждена структурами Евраза, который принадлежит Великобритании. Вот собственно и разгадка.
Не понимаю попыток приписать деятельности АРСС некий злой умысел. Можно было не рыться по интернету, а зайти на сайт ассоциации и увидеть её учредителей: ЕВРАЗ, Северсталь, НЛМК, ОМК. Создавалась Ассоциация Развития Стального Строительства с целью продвижения стальных конструкций и увеличения их доли на рынке. И на мой взгляд, это великолепно, что производители проката вливают деньги в развитие направления стального строительства. Не вижу ни одного минуса в появлении и деятельности ассоциации.
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
А увеличить объем сбыта металлопродукции - дело коэффициентов и ряда проверок внесённых в нормы.
Увеличивать объем сбыта металлопродукции за счет чрезмерного запаса, введением дополнительных коэффициентов и ряда проверок в нормы, мягко говоря, очень сомнительная идея. Это приведет к повышению себестоимости сооружений со стальным каркасом, снижения их конкурентоспособности по сравнению с железобетонными конструкциями и как следствие, снижению доли стальных каркасов на рынке.
Увеличение сбыта металлопроката можно достичь за счет увеличения доли зданий со стальным каркасом в общем объеме. Например, активно внедряя стальные каркасы в гражданском строительстве, где доля стальных каркасов значительно ниже чем на западе. Для этого, в частности, нужно развивать нормы по проектированию стальных конструкций, внедрять более прогрессивные и экономически выгодные подходы в проектировании, показать проектировщикам, что жилые дома, школы, больницы можно делать и в стальном исполнении, разработав для этого пособия по проектированию. И если посмотреть сайт АРСС, это и есть одно из направлений их деятельности.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 10:42
#308
Ranli

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)
 
Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Увеличивать объем сбыта металлопродукции за счет чрезмерного запаса, введением дополнительных коэффициентов и ряда проверок в нормы, мягко говоря, очень сомнительная идея. Это приведет к повышению себестоимости сооружений со стальным каркасом, снижения их конкурентоспособности по сравнению с железобетонными конструкциями и как следствие, снижению доли стальных каркасов на рынке.
Вы это, прекращайте вещать замшелые росказни про рыночек, возможно в 18 веке это так и работало, но с появлением глобальных монополий мы видим вокруг то что видим, а не то что хочется.
Лоббизм "металлистов" виден даже в нормах, которые вроде как напрямую к регулированию этой отрасли не работают. Например, в ГОСТ Р 55990-2014 был вписан пункт, который отсутствовал в аналогичных нормативах (СП 34-116-97 и др.):
Цитата:
10.3.6 ...
Толщину стенки стальной трубы футляра следует принимать не менее 1/70 DN, но не менее 10 мм.
И если раньше мы могли посчитать толщину стенки футляра, и принять, например, для трубы Дн114 футляр 325х6 мм, то с введением подобного ГОСТ это стало невозможно. Притом, что обычно на футляры принимались стандартные трубы, имеющиеся в наличии у заказчика (на давление до 4,0 МПа - самое распространённое для обустройства месторождений), то с введением этого пункта потребовалось именно что закупать трубы с повышенной толщиной стенки.
__________________
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 10:48
#309
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Ranli Посмотреть сообщение
то с введением подобного ГОСТ это стало невозможно
Почему невозможно? Забить на ГОСТ и всё.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 11:05
#310
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Увеличивать объем сбыта металлопродукции за счет чрезмерного запаса, введением дополнительных коэффициентов и ряда проверок в нормы, мягко говоря, очень сомнительная идея.
Это великолепная идея. Собственно так и поступили производители утеплителя, запретив строить здания с однослойными стенами.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Например, активно внедряя стальные каркасы в гражданском строительстве
Боже упаси от такого!
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 11:08
#311
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Ranli Посмотреть сообщение
Вы это, прекращайте вещать замшелые росказни про рыночек, возможно в 18 веке это так и работало, но с появлением глобальных монополий мы видим вокруг то что видим, а не то что хочется.
Допустим, я хочу построить гостиницу. Пришел к проектировщикам, чтобы заказать работу "под ключ". Мне говорят: здание со стальным каркасом будет стоить 100 единиц, а с железобетонным 70. Выбор очевиден и клал я на глобальные монополии.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 13:17
#312
Ranli

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)
 
Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Забить на ГОСТ и всё
раньше, до замены СП 34-116-97 и введения СП 284 (хотя его не имели права разрабатывать при "живом" ГОСТ) это было возможно, но там тоже кто-то пролоббировал уже вот такой пункт:
Цитата:
10.2.17 Запорная арматура, устанавливаемая на переходах через водные преграды, должна быть электрифицирована и телемеханизирована, с дублирующим ручным приводом.
Мы в своё время даже запрашивали у Минстроя разъяснение, где было прямым текстом указано, что в связи с тем, что конкретных параметров не указано, то нужно предусматривать электроприводы на ВСЕХ подводных переходах любого назначения, любого диаметра и любого водного объекта.
Учитывая, что в обоих нормативах есть куча подобных нюансов, для каждого отдельного проекта нужно взвешивать за и против и выбирать меньшее из зол в данном конкретном случае.
И ещё раз насчёт электроприводов - бывают водоводы и газопроводы на месторождениях, в т.ч. диаметром Ду50, пересекающих небольшие ручьи - теперь если проектировать по СП 284, то обязательно нужен электропривод, а значит и тянуть ВЛ для электроснабжения. Это заведомо невыполнимые требования.
Получается, что где-то в полях нужно тратить огромные деньги на мифическую "безопасность", при том что зачастую на нефтеперерабатывающих заводах отсутствуют дистанционно открываемая арматура в критических местах.
__________________
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 13:42
#313
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
со стальным каркасом будет стоить 100 единиц, а с железобетонным 70.
- пролоббируют необязательность огнезащиты и будет со стальным 50 единиц.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 15:40
#314
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Пару недель назад назначал категорию стали по новому СП16.13330.2017, назначил, оправил экспертам, а тут оказывается вышли вторые изменения, где опять накеровертили с таблицей В1.... Сижу жду ответа экспертизы...
Кроме матерных слов нынешние рукоблудынормотворцы больше ничего и не заслуживают.
А если посмотреть дальше, то это вредительство производству (проектированию и строительству), выпускать новый документ, требовать работать по нему, а потом вносить в него изменения. А за это - накол!
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 17:24
#315
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Ranli Посмотреть сообщение
Мы в своё время даже запрашивали у Минстроя разъяснение, где было прямым текстом указано, что в связи с тем, что конкретных параметров не указано, то нужно предусматривать электроприводы на ВСЕХ подводных переходах любого назначения, любого диаметра и любого водного объекта.
И ещё раз насчёт электроприводов - бывают водоводы и газопроводы на месторождениях, в т.ч. диаметром Ду50, пересекающих небольшие ручьи - теперь если проектировать по СП 284, то обязательно нужен электропривод, а значит и тянуть ВЛ для электроснабжения. Это заведомо невыполнимые требования.
Я полагаю это связано с микроклиматом (повышенной влажностью) в зимний период. Прихватывает так что руками не завернёшь. Могу ошибаться, но гдето в памяте крутится. Это как в районе болотистых мест налипание (обледининение) на проводах ЛЭП.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
А если посмотреть дальше, то это вредительство производству (проектированию и строительству)
"Уж сколько раз твердили миру"(с). Нужно "проектирование" и "производство" объединять.

Последний раз редактировалось crossing, 11.06.2020 в 17:41.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 01:18
#316
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,310


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
А это?:
Изменение СП 16.13330 п. 15.4.6:
"Прогоны покрытия с шарнирным креплением к фермам покрытия сверху нельзя считать элементом связи или распоркой"
Давно не заходил на форум. И тут такая новость! Спасибо вам большое - СП16 сделали лучше!

Так понимаю, сейчас это вступило в силу. Отмены не было?
Что делать будем? Подавляющее большинство КМ зданий не удовлетворяет этому требованию. Интересно, можем ли мы сказать экспертизе, что это у нас не ферма, а, например, сварная балка решетчатого сечения из ГСП? Или это у нас не прогоны, а кровельные балки?

Интересно, чем это вообще обосновано? Неужели были аварии из-за того, что прогон не смог выполнить роль связи?

Последний раз редактировалось Skovorodker, 12.06.2020 в 01:28.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 10:03
#317
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Подавляющее большинство КМ зданий не удовлетворяет этому требованию.
Укажите пожалуйста на пункт норм где говорится о том, что прогоны могут являться связями и распорками.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 10:16
| 2 #318
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Укажите пожалуйста на пункт норм где говорится о том, что 2х2=4, а не 5.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 10:17
#319
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Спасибо вам большое - СП16 сделали лучше!
Это сарказм?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 10:18
#320
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


crossing, если подходить к проектированию с точки зрения "делать только то, что разрешено в явном виде", то нужно вообще ВСЁ перестроить. Думаю, что правильным подходом является -- не делать то, что запрещено.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 10:19
| 1 #321
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Укажите пожалуйста на пункт норм где говорится о том, что прогоны могут являться связями и распорками.
А Вы не найдете и место, где написано что сварная квадратная балка 1000х1000 является распоркой . Вообще же запрет использовать прогон в качестве распорки, с моей точки зрения, абсолютно идиотский и идущий в разрез со всей классической школой проектирования МК. А то, что она за многие десятилетия показала свою эффективность, сомнений нет.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 10:24
#322
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Вот как теперь верхний пояс ферм из парных уголков развязывать? С шагом 6 м связи/распорки накатать, ещё как-то будет смотреться и оправдать можно, хотя перерасход по верхнему поясу будет существенный. Но вот в 3 м выйти, чтобы верхний пояс не больше серийных решений был -- уже смотрится дико.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 10:25
#323
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Что-то ntatiana ничего не говорит, а мы уже четвёртую сотню пишем.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 10:30
#324
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
идущий в разрез со всей классической школой проектирования МК.
В тех сериях которые я пролистал - везде стоят самостоятельные распорки. Откуда вообще пошло, что прогон может являться распоркой?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
, где написано что сварная квадратная балка 1000х1000 является распоркой
Не вижу ни чего противоречащего как то, чтобы ограничить относительный прогиб единицей при изгибе. Однако же нет этого.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 10:44
#325
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Откуда вообще пошло, что прогон может являться распоркой?
Тогда ответьте на вопрос: а что, собственно, есть распорка?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 10:54
#326
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Тогда ответьте на вопрос: а что, собственно, есть распорка?
Ненагруженный сжатый элемент. Таблица 19 п.6 СНиП II-23-81 рассчитанный на устойчивость для предельной гибкости 200.
Усилие в распорке определяется формулой 37.а

Последний раз редактировалось crossing, 12.06.2020 в 11:00.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 11:28
#327
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Ненагруженный сжатый элемент. Таблица 19 п.6 СНиП II-23-81 рассчитанный на устойчивость для предельной гибкости 200.
Две фразы - 2 неточности. Ненагруженный элемент по определению не может быть ни сжатым,ни растянутым, ни изгибаемым. Элемент рассчитывается при своей фактической гибкости, а не при Я=200. Последнее - это просто предельная гибкость.

Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Усилие в распорке определяется формулой 37.а
И снова нет, эта формула служит исключительно для расчёта крепления, о чем явно указано в СНиП.

В принципе, все прогоны реально нагружены в дополнению к моменту еще и продольной силой с типичным значением 200-500 кг. Но если поставить дополнительную распорку ниже прогона, то нагрузка в ней и в прогоне всё равно будет, но раза в 2 меньше. Так что совсем ненагруженных распорок не бывает в принципе.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 11:32
#328
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Две фразы - 2 неточности. Ненагруженный элемент по определению не может быть ни сжатым,ни растянутым, ни изгибаемым.
Ненагруженный - понимается отсутствие любой другой нагрузки кроме той, которая обозначена в столбце номер два - "Предельные гибкости сжатых элементов"

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Последнее - это просто предельная гибкость.
Последнее - это оптимальное минимальное сечение получаемое при предельной гибкости.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
И снова нет, эта формула служит исключительно для расчёта крепления, о чем явно указано в СНиП.
Формула 37.а определяет распорку совместно с формулой 23.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 11:43
#329
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Ненагруженный - понимается отсутствие любой другой нагрузки кроме той, которая обозначена в столбце номер два - "Предельные гибкости сжатых элементов"
Где и кем понимается ?. Например, подкрановая балка вполне себе является распоркой. Дополнительная распорка ставится только в месте установки вертикальных ^- образных связей по колоннам, чтобы балка их не "задавила".
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 11:47
#330
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Например, подкрановая балка вполне себе является распоркой.
Опять же - где об этом сказано, что ПБ является распоркой? Связью, судя по тому, что ниже ПБ устанавливаются вертикальные связи, да, но не распоркой.
Мы же тормозные конструкции не относим к распоркам.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 12:14
#331
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


Offtop: где об этом сказано, что об этом где-то должно быть сказано
bigden вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 14:08
#332
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,310


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Что-то ntatiana ничего не говорит, а мы уже четвёртую сотню пишем.
Почитал начало темы, возможно вы ее все обидели, и она решила тут за это выдать.


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Это сарказм?
Эта тема напомнило анекдот про фею и танкистов (цензуру здесь не пройдет).




Серьезно, должно же быть какое-то обоснование для этого изменения? И почему именно для ферм? В балках как правило связи требуются реже, а для ферм стандартный шаг 3м, т.е. пойдет полное дублирование прогонов.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 15:55
#333
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Серьезно, должно же быть какое-то обоснование для этого изменения?
Самое серьёзное:
Является ли прогон распоркой?
Вот ещё
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=146257&page=2
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 20:48
#334
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
В тех сериях которые я пролистал - везде стоят самостоятельные распорки. Откуда вообще пошло, что прогон может являться распоркой?
Плохо листали. Я прогоны-распорки почти в каждой серии вижу
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.460.3-23.98.1-4КМ.jpg
Просмотров: 217
Размер:	137.9 Кб
ID:	227342  
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 23:27
#335
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Плохо листали. Я прогоны-распорки почти в каждой серии вижу
Пункты 3.1.9 и 3.1.10 в ПЗ прочтите.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 07:15
#336
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Пункты 3.1.9 и 3.1.10 в ПЗ прочтите.
Ну и ????

Причем в схеме приложенной в #334 все прогоны являются распорками, т. к. связи установлены только у одного торца.
А связевая ферма, если убрать распорки вырождается - гибкие связи (L75*5) на сжатие не работают.
При отсутствии связей с составе диска покрытия прогоны тоже являются распорками.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.460.3-23.98 в1 6-02ПЗ.jpg
Просмотров: 160
Размер:	179.7 Кб
ID:	227350  

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 13.06.2020 в 08:02.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 10:23
#337
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Ну и ????
1.Что было до изменения на л.7?
2.Подкрановые балки не могут являться связями/распорками.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
все прогоны являются распорками, т. к. связи установлены только у одного торца.
Это противоречит таблице 19 п.6 СНиП II-23-81 в части ненагруженности.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 12:33
#338
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 773


Изменение 2
Пункт 15.4.6. Дополнить абзацем (после первого): "Прогоны покрытия с шарнирным креплением к фермам покрытия сверху нельзя считать элементом связи или распоркой.".

В переводе это означает - Прогоны покрытия с шарнирным креплением к фермам покрытия сверху нельзя считать элементом работающим на сжатие-растяжение или работающим на сжатие.

Думаю Минстрой России и авторы изменения должны объяснится как это понимать.
Вопросы им же:
Как такое возможно с точки зрения сопромата, строймеха и классических принципов конструирования?
К каким последствиям (кроме увеличения расхода металла) это приведет?

Немного юмора:
А может все проще и кто-то из авторов изменений "совершенно случайно" экстраполировал на СП16 пунктик 5.1.44 ГОСТ Р 58033-2017
"5.1.44 прогон, обрешетка (purlin): Основание под кровлю из листовых или штучных материалов, состоящее из параллельно уложенных по скату стропил деревянных брусков или досок."
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 14:11
#339
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Это противоречит таблице 19 п.6 СНиП II-23-81 в части ненагруженности.
В таблице 19 нет ни слова о не нагруженных связях. Там написано: элементы связей, ... , а также ...

Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
2.Подкрановые балки не могут являться связями/распорками.
Приехали ...

И вообще покажите место в нормах, где написано, что элементы связей не могут работать на сжатие с изгибом.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 14:20
| 1 #340
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Странная дичь в нормах творится. Все элементы могут работать на любые усилия. Хорошо или плохо -- это вопрос рациональности использования данного элемента или его сечения.
Какой смысл задубливания конструкций для рядовых зданий?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 15:55
| 2 #341
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 773


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Какой смысл задубливания конструкций для рядовых зданий?
А зачем смысл? Вспомните ДМБ:
Цитата:
- Пришивайте подворотничок к воротничку.
- А мы не умеем.
- Никто не умеет… Дело не в умении, не в желании, и вообще ни в чём. Дело в самом пришивании подворотничка.
Что в переводе означает
- Закладывайте связь-распорку (квадратную трубу 100х4) к прогону (из квадратной трубы 180х6)
- А мы не хотим и не умеем так!
- Никто не хочет и не умеет... Дело не в умении, не в желании, и вообще ни в чём. Дело в самом "пришивании" дополнительной трубы.

Последний раз редактировалось Атрибут, 13.06.2020 в 16:16.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 16:38
| 1 #342
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


В букваре написано, что прогоны являются распорками.
Ну что взять с "юристов", пытающихся учить инженеров?
Разогнать ЦНИИСК и ПСК заодно.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 16:52
#343
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Приехали ...
Я понимаю под связями и распорками элементы воспринимающие и передающие только продольные усилия.
Подкрановые балки - это балки с воздействием на них горизонтальных И вертикальных сил.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 17:13
#344
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 773


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Я понимаю под связями и распорками
Печально наблюдать за падением по глупости.
Гравитацию отменили!

Как будете собирать ветер и передавать нагрузки от него для сооружений без ограждающих конструкций?

Может пора выйти из лабиринта?

----- добавлено через ~18 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну что взять с "юристов", пытающихся учить инженеров?
Скорее юристам взять и заставить инженеров обязать заказчика купить на покрытие несколько дополнительных тонн металла.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Разогнать ЦНИИСК и ПСК заодно.
Где ж тогда брать СТУ - разрешение прогону выполнять функции связи, распорки?

Право выбора есть, демократия не пострадала.
Все при деле, гешефт при любых раскладах.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 18:57
#345
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Я понимаю под связями и распорками элементы воспринимающие и передающие только продольные усилия.
На основании чего сформировано такое понимание?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 19:23
#346
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


IBZ не тормозите ... тип конечного элемента 2
csp вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 19:49
#347
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
На основании чего сформировано такое понимание?
На основании норматива.
Вот почему "нижние пояса подкрановых балок и ферм" ограничены гибкостью 150 для растянутых элементов табл.20 СНиП II-23-81? Почему подкрановые балки (или элементы) не учитываются в работе как сжатоизгибаемые?
Где сказано, что прогоны работают как сжатоизгибаемы или растянутые? Почему решено, что именно сжатоизгибаемые?

Последний раз редактировалось crossing, 13.06.2020 в 19:55.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 19:59
#348
AntonVS

КМ
 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 63


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Вот почему "нижние пояса подкрановых балок и ферм" ограничены гибкостью 150 для растянутых элементов табл.20 СНиП II-23-81?
Мне кажется вы запутались. Посмотрите примечание к данному ограничению гибкости.
Любой элемент может выполнять роль распорки-растяжки, просто нужно учесть дополнительные усилия возникающие от этой роли.
AntonVS вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 20:07
#349
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от AntonVS Посмотреть сообщение
Мне кажется вы запутались. Посмотрите примечание к данному ограничению гибкости.
Любой элемент может выполнять роль распорки-растяжки, просто нужно учесть дополнительные усилия возникающие от этой роли.
Может и чтото путаю, но пока аргументирую.
Нижние пояса подкрановых балок крепятся к колоннам кроме болтов гибкими пластинчатыми связями. Работа таких связей только на растяжение. Это как дополнение к тому, что работа подкрановых балок описана в норме лишь в части нижнего пояса и на растяжение.
Схожее конструктивное решение имеют и прогоны. Поэтому вопрос - прогон считается как растянутый или сжатый? До настоящего момента вовсех темах обсуждалась работа на сжатие. Ну разумеется сжатие с изгибом.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 21:02
1 | 1 #350
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Схожее конструктивное решение имеют и прогоны. Поэтому вопрос - прогон считается как растянутый или сжатый? До настоящего момента вовсех темах обсуждалась работа на сжатие. Ну разумеется сжатие с изгибом.
Да всё равно. Соотношение момента и продольной силы тут таковы, что прогон попадает в категорию изгибаемых элементов, а продольное усилие учитывается только при проверке прочности. Я вообще не понимаю почему прогон, проверенный по всем канонам при условии обеспечения предельной гибкости Я<=200 не будет работать как распорка. И никаких ограничений до изменения №2 в СП не было и в помине.

P.S. По поводу подкрановых балок. Была целая методика учета податливости в их узлах, при расчёте балок-распорок на температурное воздействие, передаваемое на связевой блок.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 22:24
#351
AntonVS

КМ
 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 63


А может быть это все лобби производителей профлиста?
Про профлист опирающийся сверху и раскрепляющий пояс при беспрогонном решении ничего не сказано.
Или производителей ЛСТК? Тонкие и высокие прогоны не особо в виде распорок используешь.
Вообщем, цинка на кровле теперь станет больше.
И кстати, наших ЛСТКшников данная норма не коснется. Практически все в ЛТСК каркасах делают прогоны в теле ВП.
AntonVS вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 23:48
#352
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Да всё равно. Соотношение момента и продольной силы тут таковы, что прогон попадает в категорию изгибаемых элементов, а продольное усилие учитывается только при проверке прочности.
1. При отсутствии снега и легкой кровле прогон вполне может быть сжатоизогнутым и в составе связевых ферм особенно связевых каркасов могут воспринимать хаметные усилия.
2. Думаю, что расчетная длина такого прогона, например из [20 может превышать 200
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2020, 00:19
#353
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Я вообще не понимаю почему прогон, проверенный по всем канонам при условии обеспечения предельной гибкости Я<=200 не будет работать как распорка
Да потому что незачем прогон проверять по всем канонам, если достаточно проверить как изгибаемый и продублировать распоркой, не во всех местах, а в нужных для раскреления фермы. IBZ для раскрепления фермы незачем распорки ставить с таким же шагом как прогоны.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В букваре написано, что прогоны являются распорками.
Ну что взять с "юристов", пытающихся учить инженеров?
Разогнать ЦНИИСК и ПСК заодно
Туманно говоришь ты мой друг, понять иногда ничего не могу я. Ты за распорки или против?
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2020, 02:11
#354
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,310


Цитата:
Прогоны покрытия с шарнирным креплением к фермам покрытия сверху нельзя считать элементом связи или распоркой
Как понял, изменения уже в силе. Т.е. прямо сейчас экспертиза уже не будет пропускать классическое решение с прогоном-связью. Давайте думать, как будем выходить из этой ситуации или как мы можем обойти этот запрет.
Вообще этот запрет подталкивает к куда более опасному решению, где действительно могут произойти серьезные аварии - креплению прогонов в уровне верхнего пояса (см. рис). Не будет разделения на поперечную и продольную силу, все ляжет на одни и те же болты и сварные швы. А если ферма крайняя или резко неравномерно загружена (а мы должны учитывать, что один пролет может быть загружен полностью, а другой совсем нет), то болты нужно считать по варианту Б в серии 2.440 (с большим эксцентриситетом), тогда на них будут приходиться очень серьезные усилия.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ы1.jpg
Просмотров: 133
Размер:	53.7 Кб
ID:	227369  
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2020, 08:44
#355
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
Да потому что незачем прогон проверять по всем канонам, если достаточно проверить как изгибаемый и продублировать распоркой, не во всех местах, а в нужных для раскреления фермы. IBZ для раскрепления фермы незачем распорки ставить с таким же шагом как прогоны.
Абсолютное большинство ферм расчитаны с учетом раскрепления в каждом узле и именно там, где стоят прогоны ...

Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Т.е. прямо сейчас экспертиза уже не будет пропускать классическое решение с прогоном-связью.
Экспертиза просто обязана так делать, так как её целью является ответ на единственный вопрос: соответствует нормам или нет.

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
1. При отсутствии снега и легкой кровле прогон вполне может быть сжатоизогнутым и в составе связевых ферм особенно связевых каркасов могут воспринимать хаметные усилия.
Запросто. Поэтому я и говорю о полном расчёте на все виды НДС. У меня в программе это называется "Универсальный расчёт".

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
2. Думаю, что расчетная длина такого прогона, например из [20 может превышать 200
При наличии раскрепления из плоскости, когда изгибно-крутильная форма потери устойчивости невозможна, условию гибкость Я<=200 удовлетворяет уже прогон из швеллера [8 при стандартной длине 6 метров.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2020, 09:44
#356
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
При наличии раскрепления из плоскости, когда изгибно-крутильная форма потери устойчивости невозможна, условию гибкость Я<=200 удовлетворяет уже прогон из швеллера [8 при стандартной длине 6 метров.
Это как? Стандартно у прогона в пролете раскреплен только верхний пояс, а сжимающие усилия передаются в уровне НП

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 14.06.2020 в 09:56.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2020, 10:54
#357
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


назовите его не прогоном, а балкой. нет прогона - нет проблемы
bigden вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2020, 11:50
#358
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Соотношение момента и продольной силы тут таковы, что прогон попадает в категорию изгибаемых элементов, а продольное усилие учитывается только при проверке прочности.
Прогон из швеллера рассчитываемый по п.6 таблицы 19 СНиП II-23-81 с предельной гибкостью не более 200 практически всегда будет не проходить по гибкости в плоскости полок.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2020, 12:28
#359
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Это как? Стандартно у прогона в пролете раскреплен только верхний пояс, а сжимающие усилия передаются в уровне НП
Вот это номер . Оказывается я всю жизнь считал неверно, задавая в расчёт всё сечение. А надо было только нижний пояс. Боюсь, что и все программы надо забраковать - там тоже берутся жесткости всего сечения Впрочем, для обычного прогона, не являющегося поясом связевой фермы, реальное сжатие в 300 кг никак не перекроет растяжение в нижнем поясе, пусть даже только от постоянной нагрузки без снега.

Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Прогон из швеллера рассчитываемый по п.6 таблицы 19 СНиП II-23-81 с предельной гибкостью не более 200 практически всегда будет не проходить по гибкости в плоскости полок.
А Вы проектируете прогоны без раскрепления сжатого пояса? Тогда такая ситуация возможна, правда сами прогоны получаются о-го-го. Если же прогон раскреплен настилом, то гибкость определяется исключительно в вертикальной плоскости, в которой у швеллеров всё хорошо.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2020, 14:47
| 1 #360
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Оказывается я всю жизнь считал неверно, задавая в расчёт всё сечение. А надо было только нижний пояс. Боюсь, что и все программы надо забраковать - там тоже берутся жесткости всего сечения
Не передергивайте. Никто не говорил, что считать надо только НП. Вы как "юрист", которых уйма развелось в экспертизах придираетесь к словам вместо того, чтобы вникнуть в суть.
А в типовом узле приведенном во вложении усилие со связи на прогон передается не уровне НП?
И прогоны могут быть не только стойками, но и поясами связевых ферм. У меня в реальном обекте продольное усилие в прогоне ~ +/-10тс
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.460.3-23.98.1-35КМ.jpg
Просмотров: 207
Размер:	298.2 Кб
ID:	227376  

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 14.06.2020 в 14:57.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2020, 15:32
#361
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А Вы проектируете прогоны без раскрепления сжатого пояса? Тогда такая ситуация возможна, правда сами прогоны получаются о-го-го. Если же прогон раскреплен настилом
Раскрепление учитываю для обеспечения устйчивости плоской формы изгиба.
Если откровенно - то считал пояса раскреплёнными прогонами, но чаще это были решения уже неоднократно применяемые. Т.е. по сути выполнял указания "делай как есть и ни чего не меняй". Однако обращаясь за примерами к сериям понимал, что распорки в них по верхним поясам установлены не просто так.

П.с. IBZ, а как Вы раскрепление прогонов профлистом фиксируете при отсутствии конька? Например односкатная кровля.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2020, 15:37
| 1 #362
AntonVS

КМ
 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 63


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Как понял, изменения уже в силе. Т.е. прямо сейчас экспертиза уже не будет пропускать классическое решение с прогоном-связью.
По постановлению 1521 к 384 ФЗ у нас до сих пор действует СП16.2011, 15 раздел включительно. Пока не актуализируют перечень, разделы и пункты прописанные в перечне применять по старому СП.


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
И прогоны могут быть не только стойками, но и поясами связевых ферм. У меня в реальном обекте продольное усилие в прогоне ~ +/-10тс
Ну так поставьте в связевом блоке распорки под прогонами и замкните на них связи, а остальные фермы будут раскрепляться об данный связевый блок с помощью прогонов.

Представляю момент, когда иностранцы увидят как мы ставим под каждым прогоном по распорке в покрытиях типо Молодечки. Сильно удивятся.
AntonVS вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2020, 21:21
1 | 2 #363
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от AntonVS Посмотреть сообщение
Представляю момент, когда иностранцы увидят как мы ставим под каждым прогоном по распорке в покрытиях типо Молодечки. Сильно удивятся.
Конечно, удивятся, ведь они обрадуются, что их замысел и планы так быстро были реализованы....
Просто такую тупость с нормами могли сотворить исключительно в корыстных целях. Ведь все сегодняшние и ,вероятно, будущие изменения решительно оскверняют и будут осквернять здравую логику проектирования стальных конструкций. Теперь святые фразы с первых страниц СНиПа 81 года будут исчезать.... а там было про экономию, технологичность, применение эффективных сталей и методов монтажа.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Понимаете, чем мы все больше пишем тем проще у нас отобрать то, чем мы уверенно владеем. Парадокс. Пишешь помочь нуждающимся и вот такой финал.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 14.06.2020 в 21:51.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2020, 23:14
#364
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Конечно, удивятся, ведь они обрадуются, что их замысел и планы так быстро были реализованы....
Саш, теория заговора не работает, а человеческая глупость обладает страшной разрушительной силой.
gad вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2020, 00:41
1 | #365
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Пишешь помочь нуждающимся и вот такой финал.
Отмотай сначала назад, погляди как ты ей помог. Память дело такое... Посеяли, а теперь ноете.
Ещё неизвестно что лучше - учитывать прогоны как распорки или не учитывать. Вы спорите тут не про то как лучше, а про то как вы всегда делали. Это всё не то.

Offtop: Вот у нас в технологиях спросили как нам сделать СП 48. Сравни СП 48 старый и новый и найди ту тему.
Не знаю лучше это или хуже будет по факту, конечно...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 15.06.2020 в 00:50.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2020, 08:11
#366
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от AntonVS Посмотреть сообщение
По постановлению 1521 к 384 ФЗ у нас до сих пор действует СП16.2011, 15 раздел включительно. Пока не актуализируют перечень, разделы и пункты прописанные в перечне применять по старому СП.
согласен
Вот только большинство экспертов дальше своего носа не видят и даже не хотят понимать это. Но есть и здравомыслящие, но их очень мало.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2020, 08:40
#367
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
IBZ, а как Вы раскрепление прогонов профлистом фиксируете при отсутствии конька? Например односкатная кровля.
Да так же. Считаю, что даже 2 прогона, объединенные металлическим листом, который не сминается под действием фактической или фиктивной силы не могут потерять устойчивость. Классики (тот же Стрелецкий), те вообще считали, что для предотвращения потери устойчивости и силы трения вполне достаточно. Правда, там речь идет, видимо, всё-же о покрытиях с ж/б плитами.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ещё неизвестно что лучше - учитывать прогоны как распорки или не учитывать. Вы спорите тут не про то как лучше, а про то как вы всегда делали. Это всё не то.
А ещё мы всегда считали, что 2х2=4. А насчёт лучше ... лишние верно поставленные распорки не могут ухудшить конструкцию здания, но явно противоречат принципу "необходимо и достаточно".
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2020, 08:52
#368
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372


А Танька с прошлого года не заходила в свой аккаунт. Попользовалась, и ну вас всех.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2020, 08:53
#369
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
лишние верно поставленные распорки не могут ухудшить конструкцию здания, но явно противоречат принципу "необходимо и достаточно".
Для каких целей в серии 1.460.3-14 1988 года применяются элементы С1?
crossing вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2020, 09:11
#370
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Для каких целей в серии 1.460.3-14 1988 года применяются элементы С1?
Видимо, имеется в виду всё-же серия 1982 года (Молодечно). Я понятия не имею - я расчётчик, а там есть, например, поэлементный и блочный монтаж. А вот прогонов нет в принципе .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2020, 09:15
#371
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Монтажная (инвентарная) распорка. После монтажа можно на чермет сдать.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2020, 09:29
#372
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Считаю, что даже 2 прогона, объединенные металлическим листом, который не сминается под действием фактической или фиктивной силы не могут потерять устойчивость.
Ну Вы здесь очень сильно лукавите. Почему тяжи приходят в диагональные?! Почему вертикальные связи по колоннам крестовые или ^-образеые?! Почему горизонтальные связи по покрытию галками или крестовые?!
И потом - сравнивать профлист прикрученный саморезами и плиту ж/б, обеспечивающей трение, не корректно.

П.с.А вот серия на фермы из спаренных уголков 1.460.2-10. Там элементы р1и а1 какую функцию выролняют?
crossing вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2020, 10:22
#373
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Ну Вы здесь очень сильно лукавите.
Что значит лукавите, я высказываю свое мнение ...

Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Почему тяжи приходят в диагональные?!
Потому, что это элементы, работающие исключительно на растяжение.

Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Почему горизонтальные связи по покрытию галками или крестовые?!
Потому, что самые простые. А так, пожалуйста, любой конфигурации, образующей неизменяемую систему.

Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
И потом - сравнивать профлист прикрученный саморезами и плиту ж/б, обеспечивающей трение, не корректно.
Просто трение от плит и несущая способность листа на смятие - величины одного порядка. В этом смысле сравнение вполне корректно.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2020, 10:39
#374
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
образующей неизменяемую систему.
Вот. А профлист прикрученный саморезами через гофры не создаёт неизменяемость.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Просто трение от плит и несущая способность листа на смятие
А вот сплошной лист приваривается не с целью исключить смятие, а как раз для ограничения степеней свободы по всем направлениям, в отличии профлиста прикрученного саморезами, у которого связей ограничивающих податливость вовсе нет.

----- добавлено через 48 сек. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Потому, что это элементы, работающие исключительно на растяжение.

А диагональные элементы тут причём?

----- добавлено через ~19 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Я понятия не имею - я расчётчик

Последний раз редактировалось crossing, 15.06.2020 в 11:00.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2020, 12:05
| 1 #375
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Вот. А профлист прикрученный саморезами через гофры не создаёт неизменяемость.
Следует уточнить - "прикрученный через верхние гофры".
Правильно прикрученный - еще как создает. Откройте любую серию и посмотрите, в каких случаях в покрытиях в с профнастилом предусматривают связи по ВП.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 15.06.2020 в 13:33.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2020, 12:10
#376
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Откройте любую серию и посмотрите
Каждый проектировщик проектирует как считает правильным. Я на свои вопросы ответ получил. Результатом является моё согласие с авторами данных изменений норм.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2020, 12:51
#377
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


crossing, вы знакомы с документом "Рекомендации по учету жесткости диафрагм из стального профилированного настила в покрытиях одноэтажных производственных зданий при горизонтальных нагрузках"?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2020, 12:56
#378
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Правда, там речь идет, видимо, всё-же о покрытиях с ж/б плитами.
Нет. Почитай букварь внимательнее. В то время ещё и шифер применялся, профнастил был довольно новой конструкцией.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2020, 08:59
#379
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Но если поставить дополнительную распорку ниже прогона, то нагрузка в ней и в прогоне всё равно будет, но раза в 2 меньше.
Овальные отверстия в прогоне предусматриваются.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2020, 12:11
#380
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Каждый проектировщик проектирует как считает правильным. Я на свои вопросы ответ получил. Результатом является моё согласие с авторами данных изменений норм.
Ну что же, Вы считаете так, я считаю это полным ничем не обоснованным маразмом, останемся при своих мнениях.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2020, 12:38
1 | #381
Scoody


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194


Какой смысл спорить?
1) Можно спроектировать прогоны так, чтобы они работали только на изгиб, а продольные усилия передавались через распорки и связи.
2) Можно спроектировать так, чтобы и изгиб и продольные усилия передавались через прогоны.
Проблема в том, что новая редакция СП теперь не позволяет нигде использовать вариант 2, что выглядит оправданным только для определенных конструкций покрытия.
Scoody вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2020, 12:54
#382
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
2) Можно спроектировать так, чтобы и изгиб и продольные усилия передавались через прогоны.
Проблема в том, что новая редакция СП теперь не позволяет нигде использовать вариант 2
- это не так. Прогон - не распорка только, если он опирается сверху.
Можно глянуть старую тему про опирание прогона сбоку на ферму, теперь это будет актуальнее.

Последний раз редактировалось eilukha, 16.06.2020 в 13:00.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2020, 13:13
| 1 #383
Scoody


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Прогон - не распорка только, если он опирается сверху
А я считаю, что он может быть распоркой и в случае опирания сверху, при обеспечении включения его в работу постановкой необходимого количества горизонтальных и вертикальных связей покрытия.
Есть огромное количество факторов, которые не учитывают при классическом построении расчетных схем - даже "шарнирное" соединение прогона сверху имеет маленькую, но жесткость болтового соединения, крепление профлиста, какое бы оно не было, тоже обеспечивает совместную работы каркаса в ограниченных пределах, разница деформаций отдельных ферм и балок и т.п. Много про эти вещи написано у Катюшина, в новой редакции - еще больше.
В одних сериях использовались одни предпосылки по работе прогонов, в других - другие. И все они на взгляд авторов обеспечивали надежность, что подтверждается практикой строительства.
Понятно, что все попытки это учесть - это приближения к реальности, но их делать можно. Если инженер может это учесть и готов взять на себя за это ответственность - я считаю, что нельзя ему запрещать это делать.
А в новой редакции СП все эти попытки зарубили неоднозначной формулировкой.

Для себя вижу выход - после принятия этой редакции СП в обязательный перечень не называть прогоны прогонами и задавать в узлы опирания шарнирных прогонов конечную, но маленькую жесткость - разговаривать с юристами на их языке.
Scoody вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2020, 13:25
#384
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Если инженер может это учесть и готов взять на себя за это ответственность - я считаю, что нельзя ему запрещать это делать.
Только через СТУ.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Для себя вижу выход - после принятия этой редакции СП в обязательный перечень не называть прогоны прогонами и задавать в узлы опирания шарнирных прогонов конечную, но маленькую жесткость - разговаривать с юристами на их языке.
Так и пишите -- шарнирных непрогонов или так называемых прогонов. Или шарнирных тех, которые на букву П, но в слух произносить нельзя .
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2020, 14:11
#385
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Коллеги, выложите, пожалуйста, целиком сканверсию с учетом изм.2. Спасибо.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2020, 14:12
#386
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Для себя вижу выход - после принятия этой редакции СП в обязательный перечень не называть прогоны прогонами
Вы можете называть их как угодно, от этого само понятие не измениться. Экспертиза будет настаивать, что "вон ента железная штуковина" есть прогон и будет при этом права.

Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
... и задавать в узлы опирания шарнирных прогонов конечную, но маленькую жесткость - разговаривать с юристами на их языке.
А жесткость узлов тут вообще причем? Единственный временный юридический выход - это ссылка на то, что на сегодня СП 16.13330.2011 является документом обязательного применения, а там этого требования нет.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2020, 14:17
#387
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
ссылка на то, что на сегодня СП 16.13330.2011 является документом обязательного применения, а там этого требования нет.
А какое там требование есть? Там нет и требования считать прогоны распорками.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2020, 14:30
#388
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
А какое там требование есть? Там нет и требования считать прогоны распорками.
А там много чего нет. Нет, например, требования считать ферму ригелем рамы. Вы что, вместо рамы считаете набор отдельных стоек? Если пытаться запихнуть в нормы "всё-всё", то они станут многотысячестраничными "монстрами", пользоваться которыми будет совершенно невозможно.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2020, 14:34
#389
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Нет, например, требования считать ферму ригелем рамы.
Ну так и балками не называют. Термин ригель как раз применён к расчётным схемам. Кстати расчётные схемы не имеют нагружение ригелей.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2020, 14:43
#390
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Пора обратиться к терминологии. И что есть прогон? https://slovar.cc/stroit/term/2483239.html Выбирайте....

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Только через СТУ.
Вот. Дожили. Докатились. Для того чтобы сделать просто и понятно нужно получить аусвайс.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2020, 14:52
#391
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Кстати расчётные схемы не имеют нагружение ригелей.
???
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2020, 15:00
#392
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335



Да. Таблица 17.а.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2020, 15:04
#393
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Да. Таблица 17.а.
Вы это серьёзно?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2020, 15:10
#394
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Вполне.
А Вы вот это к какому месту прикладываете?
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Нет, например, требования считать ферму ригелем рамы.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2020, 15:19
#395
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
А Вы вот это к какому месту прикладываете?
Исключительно как в таблице 17_а СНиП. Причем, жесткости колонн и силы на них у меня всегда равны. Если последние условия нарушены, я от работы отказываюсь.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2020, 15:29
#396
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Коллеги, выложите, пожалуйста, целиком сканверсию с учетом изм.2. Спасибо.
да нет его ещё, только здесь http://docs.cntd.ru/document/456069588
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2020, 17:04
#397
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Offtop: Вот вас всех eilukha развёл...
А почитать внимательно пункт 15.4 и 15.4.6? Там речь идёт исключительно о связевом блоке и соответствующих связевых фермах этого блока. И да, прогоны не надо включать в работу горизонтальных связевых ферм.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2020, 20:26
1 | 1 #398
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 773


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Каждый проектировщик проектирует как считает правильным.
Никто и не спорит. Одни с прогонами и связями-распорками, другие с прогонами совмещающими функции связей-распорок. Конструктивных решений и средств реализации множество! Ограничимся двумя вариантами (2 руки, 2 ноги, 2 глаза 2 уха, яйца).
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Я на свои вопросы ответ получил.
Мы все за вас рады.
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Результатом является моё согласие с авторами данных изменений норм.
Замечательно что ваш подход к конструированию полностью совпадает с принципами заложенными авторами 2-го изменения и Минстроем.

А вот и ближайшее подтверждение моего мнения
Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Какой смысл спорить?
1) Можно спроектировать прогоны так, чтобы они работали только на изгиб, а продольные усилия передавались через распорки и связи.
2) Можно спроектировать так, чтобы и изгиб и продольные усилия передавались через прогоны.
Проблема в том, что новая редакция СП теперь не позволяет нигде использовать вариант 2, что выглядит оправданным только для определенных конструкций покрытия.
Ну а что скромничать? Новая редакция ДИКТУЕТ применение только одного варианта и ДИСКРИМИНИРУЕТ тех кто может по другому обеспечить надежность и т.д.
А там где дискриминации и диктатура добра не жди.

Наглядный пример.
Решил я принять прогон из квадратной трубы 180х6.
Да так что все остальные параметры позволяют использовать его в качестве элемента связи или распорки.
Ан нет! Авторы 2-го изменения и Минстрой мне это запретили! Ну и в догонку "полирнули" шарнирностью! И ведь не случайно, в одном из трех направлений по любому будет шарнир как ни старайся.
Конечно свобода выбора осталась, но она мнимая. Допускаю что подобные решения приняты с целью исключения неверных решений, но это мнимая забота о всеобщем благе. Я не собираюсь закрывать ухо, выкалывать глаз, скакать на одной ноге и связывать руки (яйцаващенунаберечьсмолоду) если кто-то считает это удобным и безальтернативно правильным. Я не желаю уступать тем кто передвигается только по "серийным рельсам". Я не хочу выбирать между СТУ и навязанным сверху решением.

crossing
Я уважаю ваше право проектировать так как считаете правильным. Ваш подход к проектированию имеет право на жизнь.
Почему вы (и группа лиц) лишаете меня и коллег аналогичных прав? Почему вы ограничили мой выбор только вашим подходом к проектированию и компоновке каркаса.

Offtop: У нас есть очень хороший проектировщик, сейчас на заслуженном отдыхе. Почет, достаток, все дела. До нулевых был и автомобиль. И с этим есть маленький секрет-тайна. На перекрестках поворачивал только направо, не любил левые повороты и тем более избегал развороты.
У всех свои причуды.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2020, 20:59
#399
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Там речь идёт исключительно о связевом блоке и соответствующих связевых фермах этого блока.
Не каждому эксперту это будет ясно.
Может в 3-ем изменении уточнят
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2020, 22:27
#400
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Там речь идёт исключительно о связевом блоке и соответствующих связевых фермах этого блока
Не очевидно. Особенно после уточнения ..... нельзя считать элементом связи или распоркой.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
И да, прогоны не надо включать в работу горизонтальных связевых ферм.
Почему? Потому, что кому-то не нравится?

вообще дурь - 15.4.6 По верхним поясам стропильных ферм поперечные горизонтальные связи при покрытии с прогонами следует назначать в любом одноэтажном промышленном здании..
Почему такая привилегия промзданиям?
И почему нельзя обойтись без ГС, если геом. неизменяемость и передача гориз. нагрузок обеспечена другим образом?

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Почему вы ограничили мой выбор только вашим подходом к проектированию и компоновке каркаса
Это касается не только этого пункта, но практически всего раздела 15 особенно касаемо связей покрытия.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 16.06.2020 в 22:38.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2020, 10:27
#401
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Тогда ответьте на вопрос: а что, собственно, есть распорка?
Не думаю, что написанное повлияет, просто выскажу предположение.

Авторы норм добавляя упомянутый пункт про прогоны не ставили под сомнение способность последних быть распоркой. По их мнению принципиально само расположение "сверху", т.к. в этом случае пояс фермы оказывается закреплен вдоль одной полки, а в настоящее время в актуальном СП есть указания по расчету сжато-изогнутых элементов со сплошным подкреплением вдоль одной из полок, чего до СП16 (в старых редакциях СНиП) не было. Сам факт того, что СП требует проверять на устойчивость сжато-изогнутые элементы, подкрепленные сплошняком вдоль одной из полок означает, что, по мнению авторов, это не является конструктивным обеспечением устойчивости "из плоскости" для таких элементов, которыми часто являются верхние пояса ферм. Влияние точечного раскрепления одной полки еще "хуже", поэтому прогоны поставлены под сомнение. Этим же можно объяснить, что нет упоминания про балки, т.к. для центрально-сжатого пояса балки, прогон, стоящий на нем же, раскреплением все-таки является.

Что касается упоминания "шарнирности"- жесткие узлы по определению держат все сечение элемента (пояс фермы) от поворота, поэтому сюда не относятся.

Если что-то из этих предположений близко к правде, то отмены данного пункта мы можем не дождаться

Последний раз редактировалось CIE-engineer, 23.06.2020 в 21:23.
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2020, 19:53
1 | #402
VasiliyR

Инженер-конструктор, ПГС
 
Регистрация: 15.02.2013
Минск
Сообщений: 31


Добрый день. Недавно сел за актуализацию своих расчетов с СНиП, EN1993-1-1 на СП16.13330.2017 и сразу вспомнил про эту тему на форуме. Немного о себе: диплом ПГС БНТУ (дневное), знания СНиП II-23-81* высокое, знание ТКП EN 1993-1-1 (он же Eurocode 3) высокое, знание ANSI AISC 360-16 и BS на уровне ознакомления, знание СП 16.13330.2017 на уровне прочтения и разбора отличий от СНиП.
Мои пожелания разработчикам:
1) Общее
1.1) обратить внимание на структуру документа EN 1993-1-1, особенно на раздел 5.5 и 6. Это очень удобно и наглядно.
1.2) перестать бояться вводить дополнительные обозначения, индексы; графики, а уж потом длинные пояснения и формулы (коэффициент фи для центрального сжатия - это ужас), заменить или хотя бы дополнить длинные пояснения рисунками.
2) Конкретнее
2.1) классы сечения (я их в первый раз встретил в книге Горева) ввели, но как мне кажется могли бы перенимая опыт глянуть как это реализовано у соседей. В EN классов 4 и они в противоположном порядке (класс 1 - с учетом пластики, 3 - упругий, 4 - с учетом редуцирования сечения)
2.2) разделить проверки по прочности и по устойчивости в разные разделы, как это сделано в EN 1993-1-1 - Раздел 6 "Предельное состояние несущей способности", 6.2 Сопротивление поперечных сечений (оно же несущая способность сечения), 6.3 Сопротивление элементов (оно же несущая способность элемента)
2.3) большинство проверок приведены к безразмерному виду (дань расчетным комплексам и читабельности), но при этом в знаменателе стоит наборы вплоть до 6 буквенных обозначений. Что сделано в EN? Разработчики ввели понятие "сопротивление сечения" (или несущая способность как кому угодно), присвоили ему обозначение, например, N_c,Rd = A*Ry*gamma_c или M_c,y,Rd=Wy*Ry*gamma_c и формула проверки принимаем удобную и запоминающуюся запись NEd / N_c,Rd <=1.0 (здесь Ed - эффект воздействия расчетный, Rd - расчетное сопротивление). Кстати, эта идея была еще заложена в справочнике по подбору сечений. Это гениально! Нельзя запомнить напряжения в сечении при сколь угодном количестве загружений, но можно ориентироваться в несущей способности профиля по такому-то стандарту.
2.4) пункт 7.1.3 - один из самых простых видов расчета. Мне надоело читать натыкаясь на постоянные оговорки. Переведите на лаконичный язык формул. Таблица 7: что мешало ввести тип сечения d для прокатных двутавров высотой более 500мм? Снова какие-то оговорки мелким шрифтом. Кстати, для тех, кто захочет пробежать глазами по нормам, на которые я ссылаюсь, тип сечения в СП и графическая интерпретация в EN 1993-1-1 в виде кривых потери устойчивости (рисунок 6.4) - это одно и то же.
2.5) расчет на изгиб с учетом пластики. Введите обозначение W_pl - пластический момент сопротивления. Для симметричных профилей он численно равен удвоенному статическому моменту. Глядя на таблицу Е.1 значения коэффициентов с_x, с_y занижены на примерно 2% по отношению к подходу в EN 1993-1-1 и других нормах (c_x*W_el приблизительно равно W_pl). Оно того стоило? Ну, да, не допустили полной пластификации сечения. Если это действительно нужно - можно ввести коэффициент надежности при расчете с учетом пластики.
Продолжать можно еще очень долго. Если будет обратная связь и заявленный процесс будет запущен, то продолжу. В противном случае - я попытался. Замечу, что все эти изменения никак не скажутся на общей идее и приемственности советской школы, а носят изменения лишь в способ подачи материала.
VasiliyR вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2020, 16:27
#403
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


да уж только с еврокода пример и брать. еврокоды сделаны для роботов

Offtop: ----- добавлено через 58 сек. -----
Цитата:
Сообщение от VasiliyR Посмотреть сообщение
Немного о себе: диплом ПГС БНТУ (дневное), знания СНиП II-23-81* высокое, знание ТКП EN 1993-1-1 (он же Eurocode 3) высокое
сам себя не похвалишь...
bigden вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2020, 17:22
#404
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от VasiliyR Посмотреть сообщение
разделить проверки по прочности и по устойчивости в разные разделы, как это сделано в EN 1993-1-1
А вот мне лично гораздо больше нравится сегодняшняя структура наших норм - тут в одном разделе собраны все необходимые проверки для того или иного НДС. Читаешь последовательно раздел и никакие проверки не упустишь. А чтобы "скакать" по нормам, все нужные проверки необходимо четко знать. Мне, например, даже не нравилось, что устойчивости стенок и полок в СНиП II-23-81* были вынесены в свои разделы.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2020, 17:35
| 1 #405
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Лучше молчать, а то, например, профнастил в кровле запретят как раскрепление прогонов при проверке ПФИ использовать. Или скажут как в ЖБК всё в нелине считать в ансисах. Да мало ли чего ещё...
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2020, 18:38
#406
VasiliyR

Инженер-конструктор, ПГС
 
Регистрация: 15.02.2013
Минск
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
да уж только с еврокода пример и брать. еврокоды сделаны для роботов
Не очень понятно, что вы имели ввиду. Если это значит, что их проще перевести на машинный код и имплементировать в расчетный комплекс, то да. Если вы имели ввиду, что ими затруднительно пользоваться без средств автоматизации, то я тоже соглашусь. Думаю, и СП без по крайней мере применения примитивных средств автоматизации вроде excel или mathcad и ему подобных никто не использует, скорее даже большинство пользуется лирой, скадом и уже им подобными. Если же вы имели ввиду, что еврокод можно применять бездумно и машинально, то тут вы ошибаетесь. Никто волшебную кнопку для проектировщика еще не изобрел.
Надоело читать условия?) Писал все это под влиянием СП16) Сплошные условия и мелкий шрифт в конце таблицы.
Собственно, я не собираюсь защищать еврокод или любые другие нормы, а хотел привнести некий положительный (как мне кажется) опыт в новую редакцию СП16. Там еще очень красиво оформлена местная устойчивость, необходимость расчета которой зависит от класса сечения. Пункт 6.3.4 EN 1993-1-1 - это вообще вау и ух. Но главное достоинство - это лаконичность и упорядоченность. Там, где мы вынуждены смотреть в некое пособие, о наличии которого можем и не догадываться, в EN это написано в основном документе.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
тут в одном разделе собраны все необходимые проверки для того или иного НДС
На сомом деле встречаются случаи, когда нужно открывать предыдущие разделы чтобы посчитать текущее НДС (например изгиб со сжатием требует параметров из сжатия и тд). В структуре, например, EN ты идешь последовательно, если нужно - считаешь, если нет - пропускаешь.
VasiliyR вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2020, 18:50
#407
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от VasiliyR Посмотреть сообщение
На сомом деле встречаются случаи, когда нужно открывать предыдущие разделы чтобы посчитать текущее НДС (например изгиб со сжатием требует параметров из сжатия и тд). В структуре, например, EN ты идешь последовательно, если нужно - считаешь, если нет - пропускаешь.
Согласен, встречаются. И лично я бы добавил несколько страниц, чтобы все виды НДС исчерпывающе описывались в своих разделах.

Цитата:
Сообщение от VasiliyR Посмотреть сообщение
Там, где мы вынуждены смотреть в некое пособие, о наличии которого можем и не догадываться, в EN это написано в основном документе.
При разнесении различных расчётов для разных типов НДС получается ровно такая же ситуация - можем и не догадываться .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2020, 19:07
#408
VasiliyR

Инженер-конструктор, ПГС
 
Регистрация: 15.02.2013
Минск
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
При разнесении различных расчётов для разных типов НДС получается ровно такая же ситуация - можем и не догадываться
Полностью согласен и не поддерживаю стремление запутать пользователя норм. Наоборот, чем четче изложена последовательность действий, тем сложнее в ней ошибиться. Если говорить про EN 1993-1-1, раздел 6 Предельное состояние несущей способности (ПС1) выглядит следующим образом:
6.1) Общие положения
6.2) Сопротивления поперечных сечений
6.2.1) Общие положения
6.2.2) Характеристики сечений
6.2.3) Растяжение
6.2.4) Сжатие
6.2.5) Изгиб
6.2.6) Сдвиг
6.2.7) Кручение
потом различные их комбинации
6.3) Сопротивление элемента (проверки общей устойчивости)
6.3.1) Центрально-сжатые элементы постоянного сечения
6.3.2) Изгибаемые элементы постоянного сечения
6.3.3) Сжато-изгибаемые элементы постоянного сечения
6.3.4) Общий метод проверки устойчивости
Это все в русском варианте изложено на 27 страницах с таблицами и необходимыми иллюстрациями. Очень удобно и интерактивно. Нужно полистать - должно понравиться.
Но еще раз, я не призываю вводить еврокод или менять наши методики, я только за "удобно и интерактивно" - лучше.
VasiliyR вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2020, 20:18
#409
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


ну не знаю где вы там лаконичность нашли. такое ощущение, что взяли, все что у них было и сгребли в одну большую кучу. и вообще. все там так заформализовано. книга такой быть не должна
bigden вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2020, 12:41
#410
VasiliyR

Инженер-конструктор, ПГС
 
Регистрация: 15.02.2013
Минск
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
ну не знаю где вы там лаконичность нашли
как говориться: "на вкус и цвет...". Я около 10 лет работаю со СНиП(СП) и Еврокод и это мое восприятие обоих систем после их длительного использования.
VasiliyR вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2020, 18:15
#411
AntonVS

КМ
 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 63


Цитата:
Сообщение от VasiliyR Посмотреть сообщение
Пункт 6.3.4 EN 1993-1-1 - это вообще вау и ух.
Что в этом пункте такого впечатляющего (правда интересно)?
По мне, так наши православные отечественные нормы больше похожи на инструкцию, как нужно считать конструкции. Еврокод же (вроде изначально Еврокоды формировали в основном из немецкой нормативки) больше похожи на рекомендации, как можно считать конструкции.
Еврокоды дают больше свободы маневра пользователю нормативки, по сравнению с нашими нормами.
В целом, пользоваться удобнее не Еврокодом и не СП, а ванильными СНиП.
Offtop: Видимо первая нормативка, как первая девушка, остается в памяти с самыми позитивными впечатлениями

----- добавлено через ~5 мин. -----
Кто-нибудь по поводу злополучного пункта с прогонами больше не распорками запрос в ЦНИИСК им. Кучеренко за пояснениями делал?
AntonVS вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2020, 18:33
#412
VasiliyR

Инженер-конструктор, ПГС
 
Регистрация: 15.02.2013
Минск
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от AntonVS Посмотреть сообщение
Что в этом пункте такого впечатляющего (правда интересно)?
Прочитайте и станет понятно)

Цитата:
Сообщение от AntonVS Посмотреть сообщение
отечественные нормы больше похожи на инструкцию
Согласен. Наши нормы написаны в виде предписания к действию.
Цитата:
Сообщение от AntonVS Посмотреть сообщение
(вроде изначально Еврокоды формировали в основном из немецкой нормативки)
Многое из DIN, многое из BS и тд. Чехи очень сильно постарались, Нидерланды.

Цитата:
Сообщение от AntonVS Посмотреть сообщение
как можно считать конструкции
Я бы сказал: "как можно и нужно")

Цитата:
Сообщение от AntonVS Посмотреть сообщение
Еврокоды дают больше свободы маневра пользователю нормативки, по сравнению с нашими нормами.
Местами СНиП(СП) выглядит как урезанная версия Еврокод. СНиП + наши Пособия и Рекомендации уже ближе к тому, что содержит Еврокод. Отсюда и большой объем страниц, которым все пугают на всяких семинарах и конференциях: "Вот смотрите наш СНиП всего 80 страниц, а все части еврокод по стали около 1000". Постойте, добавьте мосты и трубы, пособие к снип, по сварке, фланцевым соединениям, рекомендации по пластическому расчету, пособие по анкерным болтам и ++++ (снова сплошные оговорки и мелкий шрифт...)

Цитата:
Сообщение от AntonVS Посмотреть сообщение
В целом, пользоваться удобнее не Еврокодом и не СП, а ванильными СНиП.
Если считать относительно простые вещи, то СНиП полностью закрывает запросы, в остальных случаях инженер, очень удачно маневрируя между написанным, идет к успеху)
Можно создать отдельную тему для обсуждения вопросов связанных с еврокод и его некими преимуществами. В данной теме я бы не стал писать много отвлеченного от названия, а то уважаемые коллеги из АРСС замучаются читать)
VasiliyR вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2020, 19:49
#413
AntonVS

КМ
 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 63


Цитата:
Сообщение от VasiliyR Посмотреть сообщение
Прочитайте и станет понятно)
Конечно глянул на данный пункт. И все же, дайте комментарий не столь искушенному пользователь Еврокода по поводу данного пункта) Чем он так хорош? Что общем случае дает право пользоваться конечно-элементным моделированием?
AntonVS вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2020, 21:42
#414
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
И на мой взгляд, это великолепно, что производители проката вливают деньги в развитие направления стального строительства. Не вижу ни одного минуса в появлении и деятельности ассоциации.
еятельности.
Да все альтруисты, и уже с крыльями за спинами, особенно если подданство королевы и особенно для России а я все думаю что это у меня все больше и больше металла в проектах, так вот откуда ноги растут
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет

Последний раз редактировалось vedinzhener, 26.06.2020 в 21:47.
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2020, 21:47
#415
VasiliyR

Инженер-конструктор, ПГС
 
Регистрация: 15.02.2013
Минск
Сообщений: 31


Дело не в еврокоде и не в МКЭ. Еврокод лишь допускает использовать методику, а МКЭ ускоряет рутинные процессы. Хотя и без МКЭ было бы несоразмерно трудно найти оба коэффициента из предложенной методики. Для простых случаев эта методика сводится к известных нам всем проверке устойчивости центрально сжатого элемента или проверке балки на общую устойчивость. Но зачем нам это, ведь у нас есть СНиП(СП) для этого и это не сарказм. Привлекательность методики в том, что она дает возможность считать элементы с замысловатыми эпюрами моментов и продольных сил, элементы переменного сечения, учитывать конечную жесткость узлов. Если бы вы знали ограничения СНиП вы бы сказали "Вау и ух"!
Не хочу показать бестактным, но, пожалуйста, если хотите о еврокод, то давайте создадим отдельную тему, а здесь я хотел бы помочь сделать СП лучше преимущественно не меняя устоявшиеся подходы в расчете МК) Менять подходы и внедрение новых - дело сильных мира сего)
VasiliyR вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2020, 21:50
| 1 #416
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от VasiliyR Посмотреть сообщение
Менять подходы и внедрение новых - дело сильных мира сего)
абсолютно в сапоги, только это внедрение и идет в угоду сильных мира сего
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2020, 22:23
#417
VasiliyR

Инженер-конструктор, ПГС
 
Регистрация: 15.02.2013
Минск
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
абсолютно в сапоги
Я уж было засомневался) Оказалось - нет)
VasiliyR вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2020, 22:26
#418
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от VasiliyR Посмотреть сообщение
Я уж было засомневался) Оказалось - нет)
ну таки да земляк, я просто в Минске родился почти 40 лет назад.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2020, 22:31
#419
AntonVS

КМ
 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 63


VasiliyR, принято. Спасибо за комментарий)
AntonVS вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2020, 22:47
#420
VasiliyR

Инженер-конструктор, ПГС
 
Регистрация: 15.02.2013
Минск
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
ну таки да земляк, я просто в Минске родился почти 40 лет назад.
Ну тогда чего это мы о работе?) У нас другие более важные проблемы назрели. Может, тоже придется в Орел перебраться, но это не точно, примерно 3%)
VasiliyR вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2020, 00:04
#421
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от VasiliyR Посмотреть сообщение
Ну тогда чего это мы о работе?) У нас другие более важные проблемы назрели. Может, тоже придется в Орел перебраться, но это не точно, примерно 3%)
если что пиши в личку здесь, помогу чем смогу, хотя сам беззаботный)))
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2020, 13:02
#422
VasiliyR

Инженер-конструктор, ПГС
 
Регистрация: 15.02.2013
Минск
Сообщений: 31


Еще одно улучшение для СП 16.
Во многих (в абсолютном большинстве) расчетных комплексов оси в поперечном сечении элемента обозначаются y и z, продольная ось обозначается как x. В СП 16 как дань прородителю и нашей инженерной школе все наоборот: поперечные оси x и y, продольная ось z.
Лира и SCAD собственноручно ушли от обозначений в СНиП(СП). Чтобы не было путаницы, предлагаю и в основных документах поступить так же.
Ось y-y поперечная ось сечения с большим моментом инерции. Соответствующие усилия My и Qy.
Ось z-z поперечная ось сечения с меньшим моментом инерции. Соответствующие усилия Mz и Qz.
Ось x-x продольная ось элемента. Соответствующие усилия T и N.
Опять же это все не на пустом месте. Это заложено в Еврокод. Понимаю, что это выглядит будто мы идем на поводу у разработчиков расчетных комплексов (а не они реализуют запросы отросли), но считаю, что это избавит проектировщика от излишней путаницы.
VasiliyR вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2020, 14:26
#423
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от VasiliyR Посмотреть сообщение
Опять же это все не на пустом месте. Это заложено в Еврокод. Понимаю, что это выглядит будто мы идем на поводу у разработчиков расчетных комплексов (а не они реализуют запросы отросли), но считаю, что это избавит проектировщика от излишней путаницы.
Опять "палка о 2-х концах". Тогда не будет соответствия в нормах и технической литературе, что внесет такую же путаницу при изучении предмета. Последнее еще хуже, так как для студентов эти вопросы и так "темный лес". Правда, если считать, что понимание предмета и умение считать вручную лишнее ...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2020, 15:23
#424
VasiliyR

Инженер-конструктор, ПГС
 
Регистрация: 15.02.2013
Минск
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Правда, если считать, что понимание предмета и умение считать вручную лишнее
Ни в коем случае. Это основа, остальное кнопконажимательство. АРСС как раз планирует выпустить учебник для вузов по МК. Это и было бы базой для новых обозначений. Настоящие учебники уже давно во многом отошли от написанного в нормах (обозначения и названия некоторых параметров). Примеры расчетов нужно актуализировать. Но я бы эти примеры расчетов приводил не от имени конкретного автора (Горев, Мандриков, Беленя, Васильев и другие), а в виде Пособия для проектировщиков. Согласен, что при правильном подходе объем работ должен затрагивать многие сферы и предметы. Но хотелось бы двигаться вперед. Маленькими шажками к большой цели)
VasiliyR вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2020, 15:29
#425
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от VasiliyR Посмотреть сообщение
АРСС как раз планирует выпустить учебник для вузов по МК
Скажите, пожалуйста, а откуда такая информация?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2020, 15:33
1 | #426
VasiliyR

Инженер-конструктор, ПГС
 
Регистрация: 15.02.2013
Минск
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Скажите, пожалуйста, а откуда такая информация?
У них есть канал на youtube и на одном из вебинаров прозвучала такая информация. Если не ошибаюсь, они планируют успеть к сентябрю. Возможно, автор темы - Наталья сможет дать более точную информацию. Если она конечно следит за этой темой)
VasiliyR вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2020, 15:40
| 2 #427
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Автор темы - Татьяна). За темой она вряд ли следит, т.к. ответов на сотни вопросов не последовало, к сожалению. В успех учебника я слабо верю. Шаг очевиден - проще "очаровать" неокрепшие зелёные умы, которые вряд ли сходу смогут отфильтровать много рекламы. Однако, не хочу лить негатив - и так грустно. Книга такой величины и важности может выходить только после сотни рецензентов и при участии государства.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2020, 15:47
1 | #428
VasiliyR

Инженер-конструктор, ПГС
 
Регистрация: 15.02.2013
Минск
Сообщений: 31


В новостях

https://www.facebook.com/1SCDA/posts/2503459973273967/

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Татьяна
Мои извинения)
VasiliyR вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2020, 16:00
1 | 3 #429
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от VasiliyR Посмотреть сообщение
https://www.facebook.com/1SCDA/posts/2503459973273967/
Что за хрень? Это менагеры, как и "Татьяна".
Настоящие инженеры здесь.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2020, 16:01
#430
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от VasiliyR Посмотреть сообщение
Ни в коем случае. Это основа, остальное кнопконажимательство.
Если есть понимание сути расчёта, то обозначения даже не вторичны

Цитата:
Сообщение от VasiliyR Посмотреть сообщение
АРСС как раз планирует выпустить учебник для вузов по МК.
Интересно, хотя в качество такового издания я, честно говоря, верю слабо. Дай Бог мне ошибаться.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Книга такой величины и важности может выходить только после сотни рецензентов и при участии государства.
При таком количестве рецензентов книга не выйдет никогда
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2020, 16:01
#431
VasiliyR

Инженер-конструктор, ПГС
 
Регистрация: 15.02.2013
Минск
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
За темой она вряд ли следит, т.к. ответов на сотни вопросов не последовало
Если это так, то пора расходиться. Впустую тратить время я не привык. Да и как-то это тогда попахивает неуважением к людям, к которым собственно обращаются за помощью.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Если есть понимание сути расчёта, то обозначения даже не вторичны
Абсолютно согласен Это важно на этапе обучения студентов и первых лет становления. После этого привычные обозначения лишь помогают быстрее ориентироваться в материале документа.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
При таком количестве рецензентов книга не выйдет никогда
Все книги содержат громадное количество опечаток (начиная от размерностей, формул, последующих ошибок в примерах), возьмите любого автора. Но это не мешает авторам их писать, а нам критически перерабатывать поток информации.
Да что там, многие расчетные комплексы содержат ошибки в модулях проектирования (я не беру во внимание МКЭ), но они существуют, а мы ими пользуемся на свой страх и риск.

----- добавлено через ~15 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Это менагеры, как и "Татьяна"
Давайте не будем так категорично. Я не за переплату в любом деле менегеру, но какой бы грамотный специалист не был без маркетинга он превращается в отчаявшегося блогера на youtube. Не буду переходить на личности.
Мы не привыкли восхвалять свои заслуги и для большинства из нас правильно выполненный расчет - это данность, которой быть. Но при правильном менеджменте - это еще может быть гениальным конструктивным решением в глазах заказчика и начальника и праздником для коллектива.
Без правильного менеджмента расчет каркаса скатывается до 500 у.е. и люди это делают. Написание сайта от 1000 у.е. Что?
VasiliyR вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2020, 08:50
| 4 #432
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372


Цитата:
Сообщение от VasiliyR Посмотреть сообщение
Наталья сможет дать более точную информацию. Если она конечно следит за этой темой)
Она уже сделала СП лучше. Её миссия завершена.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2020, 10:58
#433
VasiliyR

Инженер-конструктор, ПГС
 
Регистрация: 15.02.2013
Минск
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Она уже сделала СП лучше
Что вы имеете ввиду?
VasiliyR вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2020, 11:49
#434
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


VasiliyR, это сарказм. СП 16 лучше не стал.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2020, 11:59
#435
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от VasiliyR Посмотреть сообщение
(я не беру во внимание МКЭ)
Вы уверены в их непогрещимости ???
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2020, 12:23
#436
VasiliyR

Инженер-конструктор, ПГС
 
Регистрация: 15.02.2013
Минск
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
VasiliyR, это сарказм. СП 16 лучше не стал.
Ааа) А я то уже подумал, что пропустил какие-то изменения к СП16) И "позавидовал" Татьяне, как человеку до 40, который что-то привнес в нормы по стали. Мне кажется она молодец. Главное направить ее энтузиазм в нужное нам русло. А это уже задача весьма деликатная)

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Вы уверены в их непогрещимости ???
Ни к воем случае. Я писал свою фразу в попытке хоть как-то ограничиться в возможных источниках опасностей подстерегающих проектировщика. Как некое безусловно положительное явление можно рассматривать обязательную верификацию и сертификацию расчетных комплексов.
Пример ошибки в расчетном комплексе именно в реализации МКЭ, с которым столкнулся недавно: вычисление собственной частоты крутильных колебаний рекламного щита в двух комплексах примерно сошлись с ручным счетом, третий дал значение в 25 раз меньше, сделав при этом третью моду первой.
VasiliyR вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2020, 12:28
#437
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372


Вставлю свои 5 копеек про прогоны.

Пункт в СП звучит так: "По верхним поясам стропильных ферм поперечные горизонтальные связи при покрытии с прогонами следует назначать в любом одноэтажном промышленном здании. Поперечные связевые фермы по верхним и нижним поясам рационально совмещать в плане. Прогоны покрытия с шарнирным креплением к фермам покрытия сверху нельзя считать элементом связи или распоркой".

Может составители имели ввиду, что прогоны, сами по себе, без совмещения с горизонтальными связями, не могут являться элементом связи или распоркой? Если это так, то с этим не поспоришь. Никто ведь не говорить, что под прогонами должны обязательно оказаться распорки.

Ну и создается впечатление, что СП улучшали люди не знакомые с правилами пунктуации.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2020, 12:50
#438
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Может составители имели..
Мне все равно о чем думали авторы и каковы их желания. Что написали то и прочитали, это не поэма, роман или стих.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2020, 13:03
#439
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Прогоны покрытия с шарнирным креплением к фермам покрытия сверху нельзя считать элементом связи или распоркой
И одновременно в табл. 32 ограничили предельную гибкость прогонов и балок.
gad вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2020, 13:52
4 | #440
AntonVS

КМ
 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 63


Пришел ответ от ЦНИИСК им. Кучеренко. Запрос и ответ во вложении. На мой взгляд, если смотреть на дополнение к 15.4.6, а потом на письмо-пояснение, получается какая-то путаница.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Но уточнено, что касается только мест расположения горизонтальных продольных поперечных связей. Останется, при случае, доказать это эксперту.
Вложения
Тип файла: pdf Письмо в ЦННИСК им. Кучеренко.pdf (70.1 Кб, 237 просмотров)
Тип файла: docx универсалпроект.docx (706.8 Кб, 255 просмотров)

Последний раз редактировалось AntonVS, 03.07.2020 в 14:33.
AntonVS вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2020, 13:55
#441
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,761


Цитата:
Сообщение от AntonVS Посмотреть сообщение
Пришел ответ от ЦНИИСК им. Кучеренко
пошел на фиг, с новым годом
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2020, 14:33
| 2 #442
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


#440
Ха ха ха!!!
Вот оно чё Михалыч)))
Оказывается так авторы изменения предупреждают о качественном отличии работы прогонов и связей/распорок. Мужики то не знают..))
Хороший пример как грамотно "съехать" с мутной темы. Учитесь!

----- добавлено через ~3 мин. -----
Толстый минус в карму ЦНИИСК

Последний раз редактировалось olf_, 03.07.2020 в 14:42.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2020, 15:31
1 | 1 #443
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372


Ведякову просто по...й на проектировщиков и на здравый смысл.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2020, 16:16
#444
ret87


 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 178


Хм... получается, что в СП просто разъяснено, что элемент, рассчитанный как прогон, т.е. только на действие моментов и кручение (косой изгиб?), без учета действия продольной силы и возможной потери устойчивости от сжатия, не является связью. Но если "опытные проектировщики" учли все, то это уже не прогон, а "элемент связи или распорка"
ret87 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2020, 16:29
#445
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Главное - не называть прогон прогоном теперь.
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2020, 17:21
| 1 #446
Scoody


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194


Мда..
Вот такой у нас теперь ЦНИИСК.
Моя точка зрения из #381 и #383 подтверждена, я считаю.
Scoody вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 09:06
#447
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071


Чем, кроме буквы "у", отличаются угловые сварные соединения в первой и второй строках таблицы 38?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Таблица38.png
Просмотров: 686
Размер:	203.3 Кб
ID:	229989  
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 09:41
#448
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Можно предположить, что первая строка относится к двухсторонним угловым соединениям, а вторая к односторонним. На практике нужно брать по второй строке (в запас).
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 13:11
#449
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Можно предположить
Зачем предполагать? Там вполне однозначно написано: "двусторонние" и "односторонние".

----- добавлено через ~2 мин. -----
В первой строке "и" явно лишнее в "нахлёсточное и угловое".
Путаница в типе соединения и типе шва.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.

Последний раз редактировалось Бахил, 10.09.2020 в 13:17.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2020, 11:45
#450
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Обсуждали уже? Или ещё нет? https://steel-development.ru/index.p...nts/text-books

Я бегло прошел.... до Горева, Кузнецова, Белени, Стрелецкого не дотягивает. Не самая хорошая копия. В целом - ничего нового кроме рекламы.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2020, 11:57
#451
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Обсуждали уже? Или ещё нет? https://steel-development.ru/index.p...nts/text-books

Я бегло прошел.... до Горева, Кузнецова, Белени, Стрелецкого не дотягивает. Не самая хорошая копия. В целом - ничего нового кроме рекламы.
в содержании неправильно страницы пронумерованы
bigden вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2020, 12:09
#452
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,761


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Я бегло прошел.... до Горева, Кузнецова, Белени, Стрелецкого не дотягивает. Не самая хорошая копия. В целом - ничего нового кроме рекламы.
В соцсети ВК в группе DWG формат проектирование:
"Вроде как 2020-й год на дворе, а качество иллюстративного материала до сих пор поражает... Вот, например, рисунок 3.5.3, эпюра касательных напряжений ломаная. Ощущение, что взяли чертежик в AutoCAD, но не экспортировали, а сняли принтскрином, не выполнив даже регенерацию модели, получили бред на картинке."
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2020, 13:02
#453
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Обсуждали уже? Или ещё нет? https://steel-development.ru/index.p...nts/text-books

Я бегло прошел.... до Горева, Кузнецова, Белени, Стрелецкого не дотягивает. Не самая хорошая копия. В целом - ничего нового кроме рекламы.
пример 4.5.2 - странноватая расчетная длина колонны. Схема с шарнирным опиранием балок, нигде связей и диафрагм нет, но почему-то мю=0,7.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2020, 14:11
| 1 #454
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


А где задачи, поставленные партией и правительством? Где постановления последнего съезда пленумов?
Недоработки.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2020, 14:29
#455
Pipetkins


 
Регистрация: 29.01.2017
Москва
Сообщений: 201


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Обсуждали уже? Или ещё нет? https://steel-development.ru/index.p...nts/text-books
Я бегло прошел.... до Горева, Кузнецова, Белени, Стрелецкого не дотягивает. Не самая хорошая копия. В целом - ничего нового кроме рекламы.
А вы чего от АРСС ждали?
Что они что-то хорошее и годное выпустят? Смешно. Фуфловтюхи, осваивающие бабки участников.
Pipetkins вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2020, 14:41
| 1 #456
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


А в принципе пойдёт. Ничего криминального нет.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2020, 16:49
#457
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ничего криминального нет.
примеры расчетов внимательней посмотри))
а ведь по этой книге будут проектировать...
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2020, 17:03
#458
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
примеры расчетов внимательней посмотри))
а ведь по этой книге будут проектировать...
- какая-то книжка - ладно, про нормы можно сказать тоже самое.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2020, 18:23
#459
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
примеры расчетов внимательней посмотри))
Щас! Делать мне больше нечего.

Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а ведь по этой книге будут проектировать...
И где такие ...
Проектировать надо по СНиП! И то "с умом".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2020, 19:36
| 1 #460
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Более внимательно посмотрел - книга - дичь полная.... от студентов убрать и сжечь.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2020, 07:44
#461
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Щас! Делать мне больше нечего.
а с какого бадуна ты сделал такой вывод?

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А в принципе пойдёт. Ничего криминального нет.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
И где такие ...
да, молодняк так прям по СП и проектирует)) Они ищут примеры в книгах, а там полная дичь.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Проектировать надо по СНиП! И то "с умом".
дык отож
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2020, 08:19
#462
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Сойдет, хоть какая-то деятельность
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2020, 08:47
#463
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Сойдет, хоть какая-то деятельность
лучше никакой, чем такая
имхо
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2020, 08:56
#464
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Что вы предлагаете, откопать Стрелетского ?
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2020, 09:24
| 1 #465
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
откопать Стрелетского ?
имейте уважение в этому Человеку!
ps^ а почему бы и нет? В любом случае у Горева, Мандрикова, Муханова или из современных - Насонова и Катюшина, меньше косяков.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2020, 09:58
| 3 #466
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Что вы предлагаете, откопать Стрелетского ?
А что, его кто-то закапывал? В целях понимания работы конструкций книги Стредецкого, наверное, лучшее, что существует на сегодня. Я вообще считаю, что каждый проектировщик МК, ежели он таковым, действительно, хочет быть, а не просто казаться, просто-таки обязан прочесть этого автора .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2020, 10:10
#467
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Ну так и предложенная книженция мало чем от Стрелецкого отличается. Ну, может быть, маленько кое-где переврали. Но не критично. + добавили по современной металлургии и прокату.
Так что можно кое-что полезного найти.
Ну а по теории расчётов практически ничего не изменилось со времён Эйлера.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2020, 10:14
#468
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну так и предложенная книженция мало чем от Стрелецкого отличается. Ну, может быть, маленько кое-где переврали. Но не критично.
я привел конкретный пример с расчетной длиной колонны и по твоему это не критично?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2020, 10:16
#469
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Они так видят. Конечно не критично.

----- добавлено через 55 сек. -----
Да и мало у кого Стрелецкий сохранился в первозданном виде.

----- добавлено через ~2 ч. -----
Посмотрел 4.5.2. Всё там правильно. Внимательней читай.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2020, 20:19
#470
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Я вообще считаю
Как бы то ни было, маловероятно, что Стрелецкий напишет что-то новое. А сколько его не читай, того, что Стрелецкий написать не успел, не прочитаешь. Если еще запретить писать новые учебники, то это будет уже религия, а не наука.

Последний раз редактировалось CIE-engineer, 24.09.2020 в 20:32.
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2020, 20:53
#471
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


CIE-engineer, давайте будем различать писать и переписывать. Последнее, что заслуживает внимание это для юниоров Горев, для взрослых металлистов Кузнецов 3 тома 1999 года. Всё остальное, что выходило однотипно, однообразно с ошибкам и уклоном на лобби многих вещей, искусственного созданного якобы ухудшения работы конструкций. С какого то черта снег и ветер попёрли, предел текучести упал, местная устойчивость завяла и т д , и т п. + всеобщая дебилизация норм.
Ещё раз - просмотрел внимательно учебники эфти от АРСС. Там что-то новое - НЕТ! Глобально ничего. Семинары некоторые у них интересные и хорошие. Но на учебники замахиваться - тут сильно очень трудится надо.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2020, 07:53
#472
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Посмотрел 4.5.2. Всё там правильно. Внимательней читай.
мю=0,7 в плоскости рамы, при шарнире балка-колонна. И где же там хоть слово о связях?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2020, 08:55
#473
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Ещё раз - просмотрел внимательно учебники эфти от АРСС. Там что-то новое - НЕТ!
Напомните, сколько вы заплатили за этот учебник ? Или за семинары...
Я думаю, что любой инженер, имеющий 10 лет реального успешного опыта, мог бы написать учебник, где в какой-то мере была бы освещена современная практика. Вот, например, Вы, почему не пишете учебник ?
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2020, 09:04
#474
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
мю=0,7 в плоскости рамы, при шарнире балка-колонна.
Да. И жёсткой базе. Забей. Неохота объяснять. Первый курсач.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2020, 09:08
#475
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да. И жёсткой базе. Забей. Неохота объяснять. Первый курсач.
дык забил. Хоть бы раз от тебя пояснения услышать
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2020, 09:09
1 | #476
White Lord

проектирование
 
Регистрация: 02.11.2006
Москва
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Ещё раз - просмотрел внимательно учебники эфти от АРСС. Там что-то новое - НЕТ!
Раз уж зашли так далеко отпишусь как практик.
Ув. Татьяна не надо Вам что-то менять в СП16.13330.2017 - отдайте эту работу во ВНИИПО МЧС РФ - они еще больше себе проторят дорогу для утверждения СТУ еще и на применение конструкций без огнезащиты, которые и так до 2009 года работали без нее. Вы же уже признали их лидерство в понимании общей устойчивости, неизменяемости и т.д.
В 2015 г. Вами уже издано Методическое пособие "Огнестойкость стальных конструкций".
Не буду задаваться вопросом почему Денис Геннадиевич даже не удосужился сравнить перечни стандартов, применение которых на добровольной основе обеспечивает выполнение 123-ФЗ и 384-ФЗ, почему не попытался хотя бы сравнить как благодаря деятельности ВНИИПО за 11 лет предел огнестойкости ферм покрытия для зданий II степени огнестойкости вырос в 4 раза и т.д. и т.п.
А вот зачем Вы издали такое пособие спросить хочется? Поэтому не надо Вам по такой же схеме (без понимания работы конструкций) заниматься корректировкой СП 16. Пусть уж будет такое как есть, а то опираясь на опыт уже созданных Вами документов станет только хуже. У нас же наверное теперь пожары освоили нанотехнологии. Не буду распространяться больше по теме огнестойкости - кому интересно пишите в личку. Но такое поверхностное отношение к вопросам, которые являются реперными, не позволяет мне надеяться на то, что нормы станут более понятными для рядовых пользователей и облегчат нам общение с экспертизой.

Последний раз редактировалось White Lord, 25.09.2020 в 09:21.
White Lord вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2020, 09:29
| 1 #477
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Напомните, сколько вы заплатили за этот учебник ? Или за семинары...
Нисколько. Всё же в доступе свободном. Также и канал на ютьюбе.
Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Я думаю, что любой инженер, имеющий 10 лет реального успешного опыта, мог бы написать учебник, где в какой-то мере была бы освещена современная практика. Вот, например, Вы, почему не пишете учебник ?
У меня есть соображения по корректировке ВУЗовской программы и о том, чем должен быть дополнен современный учебник. Меня никто не приглашал. Таких бородатых и очкастых умников можно в каждой курилке встретить. Такие книги результативно родятся только тогда когда соберутся преподаватели, cреди которых есть суровые практики.... есть, но немного, практики стальных конструкций по КМ и КМД, монтажники.... и откинуто будет лобби всех присутствующих на этих встречах. Когда реально люди сядут и подумают как улучшить качество подачи материала для молодежи, стоит ли радикально менять старые нормы или оставить. Ведь проектировать им после нас. Есть определенный опыт , но , еще раз, ни кому он не интересен за редким исключением. Не знаю.... сложный вопрос очень.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2020, 09:32
#478
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Хоть бы раз от тебя пояснения услышать
Промышленная площадка внутри промздания. Обычно цепляется к основному каркасу. Никаких рам нет. Балки кладутся на стойки.
Стойки центрально-сжатые. Базу можно сделать "шарнирную" или "жёсткую". Отсюда и мю.
И вообще это первое знакомство студентов с металлом. Много условностей.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2020, 09:37
#479
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Промышленная площадка внутри промздания. Обычно цепляется к основному каркасу. Никаких рам нет. Балки кладутся на стойки.
Стойки центрально-сжатые. Базу можно сделать "шарнирную" или "жёсткую". Отсюда и мю.
И вообще это первое знакомство студентов с металлом. Много условностей.
Тот случай когда практики могут подобрать часто встречающийся пример компоновки решения в условиях реконструкции или перевооружения, расширения или нового строительства. Переговорить с преподавателями и монтажниками в качестве рецензентов и перенести это в учебник. Родилась маленькая глава. Таких примеров надо штук 10 и студент при должном отношении уже будет выходить более подготовленным. Мечты... мечты...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2020, 10:14
#480
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Промышленная площадка внутри промздания. Обычно цепляется к основному каркасу. Никаких рам нет. Балки кладутся на стойки.
Стойки центрально-сжатые. Базу можно сделать "шарнирную" или "жёсткую". Отсюда и мю.
И вообще это первое знакомство студентов с металлом. Много условностей.
ну вот видишь, можешь ведь, когда захочешь!
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2020, 10:21
#481
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


День бодрый, дядя Саша.

Все это было возможно лет 35 назад когда был СССР. Сейчас мы живем во время "дикого капиталистического оскала").
На вопрос "Кто может влиять на содержимое и качество учебников или НТД?", есть простой ответ - тот кто платит деньги
за это. Причем заметь платит, а не пользуется. Так что у практикующего инженера нет ни малейшего шанса оказать
какое-либо влияние на то чем мы пользуемся. Мы две совершенно разных группы с разными интересами.
На вопрос почему так, могу ответить крылатой фразой "так исторически сложилось".
Вывод делай сам.

Причем у американцем система c AISC работает, а у нас с АРСС нет. Я понимаю, что они кальку с амеров сделать пытаются.
Получится или уже не получилось, я не знаю. "Пока нет или вообще нет" это вопрос вопросов.
К слову у амеров есть еще институт PE(с правом подписи и денег за это), который как раз и влияет на AISC.
У нас же это жалкая попытка кальки(реестр инженеров) - кроме, как на "карго" не тянет.

За последние 20 лет, как работаю в этой профессии, я видел только несколько достойных книг, это
учебник Горева и монографии Катюшина. Остальное не дотягивает. Первое это гос. финансирование, второе это
деньги УНИКОН'а. А это капля в море.
gad вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2020, 10:31
#482
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от White Lord Посмотреть сообщение
Ув. Татьяна
ее здесь нет уже давно
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2020, 10:42
#483
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
ее здесь нет уже давно
зато есть

Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
дядя Саша
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2020, 10:51
#484
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


дядя Саша есть, его не может не быть
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2020, 11:25
1 | #485
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
дядя Саша есть, его не может не быть
Не-е-е. Как человек имевший удовольствие общаться могу сказать, что
не только есть, но и выпивать).
Привет из чумазого Череповца
gad вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2020, 11:27
#486
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Цитата:
Сообщение от White Lord Посмотреть сообщение
Ув. Татьяна не надо Вам что-то менять в СП16.13330.2017
Здесь она не появляется, пишите на ютубе.
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=BGKpxEGeySI&t=373s
tankist вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2020, 13:04
#487
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


напишите в Спортлото!
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2020, 15:46
#488
Ovidian


 
Регистрация: 11.07.2011
Сообщений: 10


Началось
1.4 Проектные решения по устройству вертикальных связей каркасных зданий из стальных конструкций не соответствуют требованиям раздела 15.4 СП 16.13330.2017. Так:
- не обосновано отсутствие вертикальных связей по оси Б/1; отсутствуют распорки по верху колонн;
- схема расположения связей по фермам не соответствует требованиям ч. 5 п. 15.4.5 и п.15.4.6
пп.15.4.1, 15.4.5, 15.4.6; 15.4.10
СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»
Ovidian вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2020, 16:03
#489
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Ovidian Посмотреть сообщение
Началось
1.4 Проектные решения по устройству вертикальных связей каркасных зданий из стальных конструкций не соответствуют требованиям раздела 15.4 СП 16.13330.2017. Так:
- не обосновано отсутствие вертикальных связей по оси Б/1; отсутствуют распорки по верху колонн;
- схема расположения связей по фермам не соответствует требованиям ч. 5 п. 15.4.5 и п.15.4.6
пп.15.4.1, 15.4.5, 15.4.6; 15.4.10
СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»
Схемы можно увидеть к которым замечания?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2020, 16:10
#490
Ovidian


 
Регистрация: 11.07.2011
Сообщений: 10


Молодечно 1.460.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 181
Размер:	52.7 Кб
ID:	231044  
Ovidian вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2020, 16:12
#491
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Ovidian, ну дык всё, прогоны теперь не канают за распорки.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2020, 16:20
#492
Ovidian


 
Регистрация: 11.07.2011
Сообщений: 10


А в перечне обязательных №985 этого пункта нет. СП 16.13330.2017 "СНиП II-23-81* "Стальные конструкции".
(, 15 (подраздел 15.1, пункты 15.2.1, 15.2.2, 15.2.5) ,
Ovidian вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2020, 16:26
#493
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Я на больших зданиях всегда распорки по верху колонн ставлю, а в сарайках доказываю расчетом, что прогон работает как распорка.
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 08:24
#494
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Ovidian Посмотреть сообщение
А в перечне обязательных №985 этого пункта нет. СП 16.13330.2017 "СНиП II-23-81* "Стальные конструкции".
(, 15 (подраздел 15.1, пункты 15.2.1, 15.2.2, 15.2.5)
экспертам пофиг есть пункт в перечне или нет, доказано неоднократно.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 14:42
| 3 #495
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Нужно уже запомнить, что между "обязательными" и "добровольными" нет никакой разницы.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 22:14
#496
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Нужно уже запомнить, что между "обязательными" и "добровольными" нет никакой разницы.
естественно между заказчиком и получением денег экспертиза это просто барьер, и любой человек пойдет по пути наименьшего сопротивления, бодаться нет смысла деньги не мои же, чтобы экономить, а заказчик как правило тоже не хочет(точнее он не в теме, он в проекте ничего не понимает кроме денег и экспертиза для него непогрешима), поэтому все и обязательным становиться, все довольны в том числе кто и спонсировал написания этого СП, а мы знаем кто крупные металлургические корпорации, как то так вопщем, а "эксперт" хочет себя умным показать просто, знанием норм, а на самом деле выглядит балбесом А если это еще и госзаказ, то деньги и не заказчика(не будем же мы народные деньги налогоплательщиков считать ), там наоборот чем больше тем лучше, по сути "эксперт" такими замечаниями только подталкивает "осваиванию" народных средств, круг замкнулся
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет

Последний раз редактировалось vedinzhener, 16.10.2020 в 22:21.
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2020, 08:38
#497
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


В СП 16.13330. 2011 было приложение по узлам из элементов ГСП.
В СП 16.13330.2017 не нашёл.
Подскажите - в редакции 17-ого года формул для расчёта узлов без фасонок нет?
crossing вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2020, 08:45
#498
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


crossing, http://docs.cntd.ru/document/456088764
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2020, 08:50
| 1 #499
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,498


Цитата:
Нужно уже запомнить, что между "обязательными" и "добровольными" нет никакой разницы.
Ну для экспертов наверное нет, а вот с точки зрения законодательства - есть
184-ФЗ
Статья 4. Законодательство Российской Федерации о техническом регулировании

Цитата:
3. Федеральные органы исполнительной власти вправе издавать в сфере технического регулирования акты только рекомендательного характера
Перевод с юридического на русский: добровольные нормы - рекомендуется выполнять.


384-ФЗ
Статья 6. Документы в области стандартизации, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона

Цитата:
4. Национальные стандарты и своды правил, включенные в указанный в части 1 настоящей статьи перечень, являются обязательными для применения, за исключением случаев осуществления проектирования и строительства в соответствии со специальными техническими условиями.
Перевод с юридического на русский: обязательные нормы - обязательно выполнять.

НО ВЫПОЛНЯТЬ ЛУЧШЕ ВСЕ!
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2020, 08:51
#500
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Это пособие?
crossing вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2020, 10:14
#501
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


crossing, это СП, вместо Пособия к СНиП.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2020, 10:16
#502
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
crossing, это СП, вместо Пособия к СНиП.
Я понял. Просто статусность чтобы понять - соотношу со старой системой СНиП -> пособие.

Спасибо wowan.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2020, 10:48
1 | 1 #503
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


crossing, продублировали Пособие к СНиП с новыми нормами. По сути и всё.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2020, 16:52
#504
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


разберитесь с марками стали, в особенности с С345
ранее была такая запись, теперь её нет, а в СП вы продолжаете это всё тулить
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot005.jpg
Просмотров: 139
Размер:	130.0 Кб
ID:	231922  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2020, 20:07
#505
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
разберитесь с марками стали, в особенности с С345
ранее была такая запись, теперь её нет, а в СП вы продолжаете это всё тулить
а это вы к кому? если к авторы темы, то она уже сделала СП лучше и ей не до нас-простых смертных, она пошла на повышение по слухам, занялась блогерством на ютюб
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2020, 19:57
| 1 #506
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Я фигею с нормотворцев. Написали хрень про прогоны. Когда можно, когда нельзя х.з. А если прогоны из прямоугольных ГСП? Теперь никогда нельзя получается
Любят написать непонятную фразу и ничего не объяснять.
Одни пишут непонятно что в нормах, другие требуют это соблюдать

----- добавлено через ~1 мин. -----
Нужно их завалить письмами с требованиями разъяснить этот вопрос. Пусть отвечают всем.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2020, 20:48
#507
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Нужно их завалить письмами с требованиями разъяснить этот вопрос. Пусть отвечают всем.
Напишут типовую болванку, куда будут подставлять название организации, фамилию "Уважаемого" и номер письма. По сути в ответе не будет ни явного "да", ни явного "нет". Образчик такого письма ярко представлен в посте 440 этой темы .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2020, 21:02
#508
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


А если связи по верху балок высотой 1,5...2м? Тогда можно прогоны-распорки?
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 08:16
#509
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
По сути в ответе не будет ни явного "да", ни явного "нет".
- по нему можно, но считать надо с учётом кручения. Только эксперт может упереться в букву СП, и игнорить «всякие непонятные письма, неимеющие юридической силы». Если бы это хотя бы в пособии прописали...
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 08:40
#510
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Только эксперт может упереться в букву СП, и игнорить «всякие непонятные письма, неимеющие юридической силы»
Не думаю, что прямые разъяснения авторов норм попадают под эту категорию.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Если бы это хотя бы в пособии прописали...
Прописали что? Что если для элемента учитывается его фактическое НДС, то применять можно? Так это и так очевидно. Я думаю, точнее надеюсь, что это скандальное безграмотное требование всё-же в очередном изменении уберут.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 09:01
| 3 #511
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Нонче эпоха юристов, а не инженеров. Ожидать можно всего.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 09:19
| 2 #512
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Нонче эпоха юристов, а не инженеров. Ожидать можно всего.
Добавлю. Нонче не надо ставить в один ряд реалии требований сегодняшнего современного процесса проектирования с квалификацией инженера, т.к. уметь грамотно проектировать, выдавать безопасные, сбалансированные не металлоемкие решения это не значит соответствовать требованиям норм. Парадокс, но факт.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 10:22
#513
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


В этом пункте бесит, что написали "Прогоны покрытия с шарнирным креплением к фермам покрытия сверху нельзя считать элементом связи или распоркой."
Т.е. безапилляционно нельзя и всё. А какое сечение прогонов? Какой уклон кровли? А растяжкой можно считать?
Если бы написали, что следует учитывать продольную силу, кручение и изгиб при проверке, то другое дело.
Ещё интересно. Я может не совсем понимаю этот вопрос. Если у нас профлист крепится к прогонам и завязан в коньке типа как в серии 1.460.3-23.98, он же будет его держать от закручивания.

Последний раз редактировалось Akim_1989, 19.11.2020 в 10:42.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 10:28
#514
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Если у нас профлист крепится к прогонам, он же будет его держать от закручивания
- смотря куда передавать усилие с профлиста. (Профлист скатную составляющую не испаряет, само наличие профлиста ещё ничего не гарантирует).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 10:34
#515
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- смотря куда передавать усилие с профлиста. (Профлист скатную составляющую не испаряет, само наличие профлиста ещё ничего не гарантирует).
Крепление само собой рассчитано на восприятие скатной составляющей. Прогоны в коньке завязаны между собой в коньке. Но и профлист можно проверить на продольную силу. Растяжение даже улучшит его работу.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 10:42
#516
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Снег с одной стороны если?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 10:42
#517
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
В этом пункте бесит, что написали "Прогоны покрытия с шарнирным креплением к фермам покрытия сверху нельзя считать элементом связи или распоркой."
Т.е. безапилляционно нельзя и всё. А какое сечение прогонов? Какой уклон кровли? А растяжкой можно считать?
Вы не можете понять, что распорки и прогоны - это разные виды конструктивных элементов. Как балки и колонны.
Вот поделитесь откровением - откуда в Ваших знаниях появилась информация что прогоны можно считать распорками?
crossing вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 10:43
#518
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Профлист скатную составляющую не испаряет, само наличие профлиста ещё ничего не гарантирует.
Не испаряет. Но сводит пролет для определения момента из плоскости и крутильных характеристик к расстоянию между саморезами . Ну если, конечно, лист не сминается.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 10:43
#519
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Вы не можете понять, что распорки и прогоны - это разные виды конструктивных элементов. Как балки и колонны.
А балка с продольной силой - это что за элемент?
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 10:45
#520
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Но сводит пролет для определения момента из плоскости и крутильных характеристик к расстоянию между саморезами
- а опорную скатную составляющую сводит на один саморез, который над опорой.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 10:46
#521
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Снег с одной стороны если?
Тогда прогоны в коньке должны на изгиб сработать. Но они же двойные и их должно хватить
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 10:47
#522
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
А балка с продольной силой - это что за элемент?
Хорошо. Распорки и прогоны - это как огонь и вода.
Вы скажите, откуда в Ваших знаниях информация про прогоны-распорки?
crossing вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 10:48
#523
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Вот поделитесь откровением - откуда в Ваших знаниях появилась информация что прогоны можно считать распорками?
Серия 1.460.3-23.98
Но обычно они у меня как растяжки. Как распорки они редко проходят, там ставлю сдвоенный швеллер.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 10:50
#524
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
должно хватить
- не должно, т. к. они при этом прогнутся из плоскости на 15-20 мм, а саморезы при этом продерут настил (на опорами, куда побежит скатная составляющая) на эти же 15-20 мм.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 10:52
#525
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Серия 1.460.3-23.98
Не верю.
У всех вас адептах данных решений есть конкретный человек пропагандист.
Ну раз серия - значит пусть будет серия.
В любом случае Вам я уже буду верить осмотрительно.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 10:53
1 | 2 #526
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Вы не можете понять, что распорки и прогоны - это разные виды конструктивных элементов. Как балки и колонны.
Не-а, не можем. Балки, колонны, распорки - это всё названия именно конструктивных элементов. Для расчёта важно только НДС. Вот ригели в этажерках или большепролётных рамах, например, довольно часто требуется считать, в том числе, как сжато-изогнутые элементы. От этого они не превращаются в колонны . И лично мне не понятно, почему посчитав элемент на фактическое НДС я не могу его применить там, где считаю нужным. Вообще же желательность совмещения функций есть один из принципов рационального проектирования.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 10:56
#527
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- не должно, т. к. они при этом прогнутся из плоскости на 15-20 мм, а саморезы при этом продерут настил (на опорами, куда побежит скатная составляющая) на эти же 15-20 мм.
Но если так считать, то на другом скате тоже есть прогоны, объединённые настилом. Они же тоже будут держать.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 10:57
#528
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
И лично мне не понятно, почему посчитав элемент на фактическое НДС я не могу его применить там, где считаю нужным.
Потому, что распорки влияют на деформативность. В случае снятия прогонов - ни какого влияния оказано не будет. Если прогоны-распорки - то это при ремонте или реконструкции совсем другая история работы сооружения будет.
Да ещё с выдуманными дисками жёсткости с применением профлиста.

Не занимался ПОД (сносом), но уверен, что это критично.

Последний раз редактировалось crossing, 19.11.2020 в 11:02.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 10:58
#529
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
От этого они не превращаются в колонны
Колонны в раме при минимальном прижиме и ветре - это уже изгибаемые элементы получаются

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Если прогоны-распорки - то это при ремонте или реконструкции совсем другая история работы сооружения будет.
Ну так реконструкция должна быть по проекту. Просто так ничего нельзя снимать.
Хотя не раз видел высокие этажерки, где монтажники срезали вертикальные связи потому что "мешают" пропуску конвейера и т.п.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
В любом случае Вам я уже буду верить осмотрительно.
Вообще всем нужно верить осмотрительно.

Последний раз редактировалось Akim_1989, 19.11.2020 в 11:04.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 11:07
| 1 #530
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Если прогоны-распорки - то это при ремонте или реконструкции совсем другая история работы сооружения будет.
И что с того?. Для этого составляется ППР.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
не должно, т. к. они при этом прогнутся из плоскости на 15-20 мм, а саморезы при этом продерут настил (на опорами, куда побежит скатная составляющая) на эти же 15-20 мм.
Объект с прогибами прогонов и продранным настилом покажите. Я таковых не видел. А знаете почему? Да потому, что прогоны работают совместно с профлистом, образуя как минимум балку высотой 3 метра с гибкой стенкой (ферму с растянутыми раскосами), где прогоны работают не на изгиб из плоскости, а на продольную силу.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 11:13
#531
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Ну так реконструкция должна быть по проекту.
Есть такое понятие "ремонтопригодность".
Более того - обследование в таких случаях на порядок более значимо нежели проект. А именно - проект вторичен.
Так вот связи и распорки снижают ресурсные затраты в последующем.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 11:14
| 1 #532
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Колонны в раме при минимальном прижиме и ветре - это уже изгибаемые элементы получаются
А наклонный элемент в большепролётной раме это что? Я у себя в программе для этих случаев специально предусмотрел пункт "Универсальный расчёт", где учитываются все требования для разных видов НДС вдобавок с учетом стесненного кручения. Например, одновременно проверяется как потеря устойчивости при изгибе, так и при сжатии с изгибом, а предельный прогиб соседствует с предельной гибкостью.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Есть такое понятие "ремонтопригодность".
Есть. В автомобилестроении, авиации, строительстве судов и т.д. Покажите соответствующие требования в строительных нормах.

Последний раз редактировалось IBZ, 19.11.2020 в 11:19.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 11:20
#533
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
высотой 3 метра
- кто ж спорит? Весь вопрос как уходит опорная реакция с этой балки на каркас здания? Или это тайные знания?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 11:24
#534
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Через прогоны и "уходит".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 11:28
#535
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Через прогоны и "уходит".
Поперечка через пояс балки не передаётся, только через стенку (т. е. настил). А настил соединён с негибкой частью прогона только на опоре 1-2 саморезами, что мало.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 11:38
#536
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Для закрепления материала выделил
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Не-а, не можем. Балки, колонны, распорки - это всё названия именно конструктивных элементов. Для расчёта важно только НДС. Вот ригели в этажерках или большепролётных рамах, например, довольно часто требуется считать, в том числе, как сжато-изогнутые элементы. От этого они не превращаются в колонны . И лично мне не понятно, почему посчитав элемент на фактическое НДС я не могу его применить там, где считаю нужным. Вообще же желательность совмещения функций есть один из принципов рационального проектирования.
Золотые слова! Суть о которой должны помнить все, особливо исполнители/утверждатели СП 16.13330.2017.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
распорки снижают ресурсные затраты в последующем
прям как про светлое коммунистическое будущее..
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 12:01
#537
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
прям как про светлое коммунистическое будущее..
А я Вас от религии ИБЗ не отлучаю. Молитесь и верьте.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 12:48
#538
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Поперечка через пояс балки не передаётся, только через стенку (т. е. настил). А настил соединён с негибкой частью прогона только на опоре 1-2 саморезами, что мало.
2 самореза не так уж мало
Для IV снега
q = 80 + 280 = 360 кг/м2
qy = 360*sin(5.7)= 36 кг/м2 для уклона i = 0,1
b = 3 м
qy = 36*3 = 108 кг/м
L = 6 м
Q = 108*6/2 = 324 кг - реакция на конце прогона
Примем по серии d = 6 мм, t = 0.8 мм
Fb = alpha*Ru*d*t
alpha = 3.2 * sqrt(t/d) = 3.2*sqrt(0.8/6)=1.17
Ru = 3450 кг/см2 для стали С235
Fb = 1.17 * 3450 * 0.6 * 0.08 = 194 кг
2 самореза несут 194*2 = 388 кг

Но я считаю, что скатная составляющая передаётся через профлист как через нитку в конёк. Не всегда же жёсткий диск есть.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 12:58
#539
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
через нитку в конёк
- в коньке исчезает бесследно, а конёк абсолютно жёсткое закрепление. Это вера.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 13:05
#540
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Offtop:
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- в коньке исчезает бесследно, а конёк абсолютно жёсткое закрепление. Это вера.
Думаю, что нет. Т.к. Аким скорее всего не упомянул наличие "спаренных прогонов" в коньке. Термин конечно уродский,
другое на ум не приходит(картику аттачить лень, кто хочет в сериях Уникона это сплошь и рядом, плюс в его книге про
это написано).
gad вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 13:26
#541
andreev.dm


 
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146


Недавно сообщил старшему опытному 65-летнему товарищу о том что прогоны теперь нельзя использовать как распорки по СП. Долго на меня смотрел...
andreev.dm вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 13:30
#542
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
Недавно сообщил старшему опытному 65-летнему товарищу о том что прогоны теперь нельзя использовать как распорки по СП. Долго на меня смотрел...
А с чего Вы решили, что он опытный? Потому, что ему 65?
Так раз Вы знали про прогоны, а он не знал - значит Вы опытнее.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 13:37
#543
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Думаю, что нет. Т.к. Аким скорее всего не упомянул наличие "спаренных прогонов" в коньке. Термин конечно уродский,
другое на ум не приходит(картику аттачить лень, кто хочет в сериях Уникона это сплошь и рядом, плюс в его книге про
это написано).
Я упоминал. Илюха и это отверг.
Но есть же куча зданий построенных с прогонами-распорками и всё стоит. Этот же факт сложно отрицать.
Я думаю, что работа этой системы что-то среднее между тяжём и диафрагмой. Если один саморез чуть не понесёт и сомнёт профлист, то и жёсткость этого крепления снизится и усилия перетёчёт на тот саморез, что ещё сопротивляется. И в итоге усилия будут сниматься по не по концам прогона, но также и в пролёте.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 13:39
#544
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Но есть же куча зданий построенных с прогонами-распорками и всё стоит. Этот же факт сложно отрицать.
Да уж. Объективная оценка.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 13:42
#545
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Так раз Вы знали про прогоны, а он не знал - значит Вы опытнее.
Опытный - это тот, который знает как делать чтобы всё стояло, и что в СП бывает бред написан.
Просто этот пункт я думаю - это защита от кнопкодавов, которые в лире прогон подбирают и ставят ему тип балка(где не учитывается продольная сила)

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Да уж. Объективная оценка.
А если эту херню про прогоны уберут в одном из следующих изменений, что тогда будете говорить?
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 13:47
#546
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
А если эту херню про прогоны уберут в одном из следующих изменений, что тогда будете говорить?
Ну Вы же распорки игнорировали не по причине СП, а серии. Правда ведь? Какой смысл Вам теперь вообще обращаться к норме? От Вас слышать про СП мне теперь как то не приемлемо. Да и утверждения типа "столько всего построено, но ведь стоит" о многом говорят.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
А если эту херню про прогоны
Вы, я так думаю, не в той весовой категории компетенций чтобы позволять себе подобные высказывания.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 13:55
#547
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Ну Вы же распорки игнорировали не по причине СП, а серии. Правда ведь? Какой смысл Вам теперь вообще обращаться к норме? От Вас слышать про СП мне теперь как то не приемлемо. Да и утверждения типа "столько всего построено, но ведь стоит" о многом говорят.
Я не игнорировал распорки, я говорил, что прогон может работать и прогоном и распоркой. А если он не способен воспринять усилия, возникающие в нём при работе как распорка, то тогда я либо меняю сечение прогона, либо добавляю распорки.
СП же сейчас говорит, что прогон любого сечения не может быть и прогоном и распоркой. Это же бред.
Причём эксперту буквоеду будет теперь пофиг прогон распорка или растяжка? И все схемы, со связями в торцах и с прогонами-растяжками тоже будут нелигитимны
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 13:58
#548
andreev.dm


 
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Так раз Вы знали про прогоны, а он не знал - значит Вы опытнее.
Лет 40 проектирования, всегда в деле, разносортные не типовые проекты. На экспертизе бывают сложности у него. Но с технической точки зрения я у него многому научился. Он не любит новые СП) Из тех кто проектирует по СНиП.
К слову, я сам стараюсь вводить распорки, чтобы потом никому ничего не доказывать про жесткий диск, про то что проверил прогоны на сжатие с изгибом и т.п. Так спокойней
andreev.dm вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 14:00
#549
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Я не игнорировал распорки, я говорил, что прогон может работать и прогоном и распоркой.
Раз Вы начали упоминать СП, где "эта херня про прогоны" - приведите указание норматива (не серию) где прогоны можно было использовать в качестве распорок, т.е. как сжато-изгибаемый элемент.

П.с. ИБЗ, не вмешивайтесь.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 14:00
#550
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Тему нужно переименовать "Как сделать СП 16.13330.2017 хуже"

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Раз Вы начали упоминать СП, где "эта херня про прогоны" - приведите указание норматива (не серию) где прогоны можно было использовать в качестве распорок, т.е. как сжато-изгибаемый элемент.
Любой элемент, способный воспринять усилия сжатия от потери устойчивости раскрепляемого элемента и имеющий гибкость <=200 может быть распоркой.
Иностранцы даже прогоны фахверка используют как распорки колонн.

Последний раз редактировалось Akim_1989, 19.11.2020 в 14:07.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 14:06
#551
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Любой элемент, способный воспринять усилия сжатия от потери устойчивости элемента и имеющий гибкость <=200 может быть распоркой.
Номер нормы и пункта можно указать?
crossing вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 14:08
#552
andreev.dm


 
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Иностранцы даже
И гибкость балки в горизонтальной плоскости нас проверять заставляют)
andreev.dm вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 14:11
#553
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Номер нормы и пункта можно указать?
Раньше не было написано, что "можно". То что не запрещено, то разрешено. Считай, соблюдай гибкости и ставь, что хочешь.
Теперь "нельзя". Но почему нормального объяснения не дали. Как и во многих местах в наших норм.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Думаю, что и лет через 20 будут спорить о прогонах распорках, жёсткий или шарнирный узел и т.д. Если СП будет в том же духе развиваться...
Тут такие бурления. Покруче чем монтеки и капуллети
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 14:15
#554
andreev.dm


 
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146


"Прогоны покрытия с шарнирным креплением к фермам покрытия сверху нельзя считать элементом связи или распоркой"

Кстати, Коллеги, а если вчитаться в формулировку - то, раскреплять балки покрытия прогонами можно?
andreev.dm вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 14:19
#555
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Раньше не было написано
Всё было написано. Просто Вы, обманув меня в том, что руководствовались серией, затем вспомнили про предельную гибкость в 200, на самом деле просто верили ИБЗу, как пропагандисту данного решения.
Но я Вам, раз вы стесняетесь, напомню букву нормы.

Цитата:
Табл.19 СНиП II-23-81
6. Элементы связей, кроме указанных в поз.5, а также стержни, служащие для уменьшения расчетной длины сжатых стержней, и другие ненагруженные элементы, кроме указанных в поз.7
crossing вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 14:20
| 1 #556
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
А я Вас от религии ИБЗ не отлучаю. Молитесь и верьте.
Как удобно. Обозвал здравый смысл (исходную суть) религией и все нормалек..
Ваш подход лишь один из N возможных. А выдача его как единственно возможный и верный подход вот это "религия".
Что делать если в СП с дуру напишут запрет на использование унитаза по малой нужде? Как быть? Очевидно ж это глупость или злой умысел поставщика писсуаров и т.п.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 14:23
#557
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
П.с. ИБЗ, не вмешивайтесь
Ого, даже так Впрочем, не буду - эта тема мне всё больше напоминает абсурд из "Сказка о Тройке" братьев Стругацких .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 14:23
#558
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


СП не объясняет, что такое "ненагруженный". Это "0" или сколько? На 20%, на 50% от предельного усилия?
Когда страшно, то 210-60а беру. Но там разница незначительная.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 14:24
#559
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
СП не объясняет, что такое "ненагруженный"
Всего доброго.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Впрочем, не буду - эта тема мне всё больше напоминает абсурд из "Сказка о Тройке" братьев Стругацких
Лично Вас в сложившейся ситуации я очень хорошо понимаю. Сочувствую.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 14:30
#560
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Всего доброго.
И вам не хворать. Формально можно даже вертикальные связи выше подкрановых балок проектировать с гибкостью 200.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 15:08
| 1 #561
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Лично Вас в сложившейся ситуации я очень хорошо понимаю. Сочувствую.
Да меня эта ситуация с практической точки зрения вообще не колышет. Всегда все прогоны я считаю с учетом изгиба из плоскости момента для пролета, равному шагу саморезов, и продольной силы в размере 0,5 (т). Кручение, правда, не учитываю, так как подробный разбор этого фактора (сами знаете где ) выявил такую возможность. Чего там принимают в результате конструктора, мне не особо интересно. Я, правда, рекомендую им считать прогоны распорками, а в случае замечаний экспертизы, ставить их с припиской: "По настоянию экспертиза X в проект введены излишние, на наш взгляд, элементы общим весом Y тонн" . И пусть заказчик сам принимает решение. За определенное вознаграждение я могу даже поучаствовать в разборках . А чего, отличная работа "Технический адвокат"
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 15:23
#562
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
приведите указание норматива (не серию) где прогоны можно было использовать в качестве распорок, т.е. как сжато-изгибаемый элемент.
Offtop: это как "докажи, что ты не верблюд"
bigden вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 15:30
#563
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
это как "докажи, что ты не верблюд"
Ещё раз. В норме сказано "и другие НЕНАГРУЖЕННЫЕ элементы".
Какие вопросы?
crossing вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 15:35
#564
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
"и другие НЕНАГРУЖЕННЫЕ элементы".
Приведите пункт в нормах, где сказано, какие элементы - "ненагруженные"
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 16:36
#565
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


вот интересно, а если прогоны таки прикрепить сбоку фермы, то получается уже можно прогоны распорками также считать? интересно просто чем одно отличается от другого, с точки зрения работы прогона, да и раскрепления фермы тоже
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2020, 10:20
#566
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Я думаю, точнее надеюсь, что это скандальное безграмотное требование всё-же в очередном изменении уберут.
и добавят новые
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Нонче эпоха юристов, а не инженеров. Ожидать можно всего.
Эпоха безграмотных псевдоюристов. В "юридических" документах - нормах не должно быть сплошных противоречий и нестыковок.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2020, 12:23
#567
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Эпоха безграмотных псевдоюристов. В "юридических" документах - нормах не должно быть сплошных противоречий и нестыковок.
не так не интересно, а то кипучей деятельности "нормотворцев" не будет видно и денег за изменения не получат
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2021, 03:54
#568
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Имеется как минимум один косяк в табл. Д.4 Коэффициенты устойчивости Фe при внецентренном сжатии сквозных стержней в плоскости действия момента, совпадающей с плоскостью симметрии: значение Фe при гибкости 0,5, m=17 указано 0,058 должно быть 0,056. Ошибка пошла после перехода СНиПов в СП. В СНиПах ошибки нет.
Примечание: при нулевой гибкости Фе=1/(1+m), соответственно при ненулевой гибкости Фе не может превышать указанное значение.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2021, 19:36
#569
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Очередной бред улучшателей.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2021, 20:00
#570
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


#569
ну не стоит сильно пинать, они работают как все мы - как могут..
ну подумаешь забыли пояснить что такое Nb и так же понятно из контекста что это, куда и зачем
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2021, 20:51
#571
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
и так же понятно из контекста что это, куда и зачем
- ничего там непонятно, писан именно бред.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2021, 21:20
#572
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- ничего там непонятно, писан именно бред.
да сделай тебе все правильно и сразу, а деньги за изменения как потом осваивать, если менять нечего?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2021, 21:26
| 5 #573
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


eilukha, чего ты сердишься? Открой СНиП 1981 года и спокойно считай. А всем говори, что считал по СП 16. Какая разница? Много ли людей в этом разбираются? Главное чтобы прочность, устойчивость были соблюдены, законструировано грамотно и объем чертежей был достойный. А не "Можно КМД ли сделать по КР?" Всё уже и так понятно: отрасль идёт на дно благодаря притоку всяких нахлебников. Детям ремесло передай, а дальше всё оно хоть говном зарасти.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2021, 21:35
#574
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
eilukha, чего ты сердишься? Открой СНиП 1981 года и спокойно считай. А всем говори, что считал по СП 16.
это точно, из последнего экспертизы, понимаешь по ТУ на пенополистирол или не помню на какой там утеплитель, не предусмотрен видите ли он для фундамента, служащий просто упругой прокладкой от пучения между ростверком и грунтом, а что посчитано в СКАДе 11-го года плевать, поэтому так и говори мол все согласно последнего СП16...все-равно никто смотреть не будет, им за утеплителем смотреть надо
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2021, 08:41
#575
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


eilukha, скажи спасибо, что пока не заставляют хохломой колонны расписывать.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2021, 03:03
#576
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Вопросы к разработчикам СП и тем кто знает.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вопрос 1.png
Просмотров: 190
Размер:	581.2 Кб
ID:	235367  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вопрос 2.png
Просмотров: 187
Размер:	126.6 Кб
ID:	235368  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вопрос 3.png
Просмотров: 159
Размер:	651.4 Кб
ID:	235369  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вопрос 4.png
Просмотров: 143
Размер:	155.7 Кб
ID:	235370  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2021, 13:03
#577
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
и тем кто знает
1)
Цитата:
Как понять какой из указанных двух пунктов следует выбрать?
Если ваш элемент может быть классифицирован как балка 1-го класса или бистальная 2-го класса, то пользуйтесь п. 8.5.18; если 2-го и 3-го классов - п. 8.5.19.

2)
Цитата:
Означает ли это все случаи, когда левая часть выражений проверок с этими коэффициентами меньше 1,0? Или дополнительно к этому требуется равенство гибкости стержня предельному значению?
Данный пункт следует использовать в случаях, когда коэффициент использования элемента по предельной гибкости меньше коэффициентов использования проверок с участием коэффициентов .

3)
Цитата:
Как принять предельную гибкость для случая mx=20?
Я думаю, нужно принять одно из значений в п.8.5.1: 3,5 или 3,2 или 2,5.

4)
Цитата:
Как проверить местную устойчивость полки гофробалки при действии продольной силы с изгибом?
Можно проверить как для изгибаемого элемента. Это будет в запас.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2021, 18:52
#578
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Если ваш элемент может быть классифицирован как балка 1-го класса или бистальная 2-го класса, то пользуйтесь п. 8.5.18; если 2-го и 3-го классов - п. 8.5.19.
- Возможно, только как класс определить? Класс не определяют, а назначают в зависимости от допустимого количества пластики в сечении. Предложите конкретную последовательность действий, тогда можно что-то обсудить.
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
когда коэффициент использования элемента по предельной гибкости меньше коэффициентов использования проверок с участием коэффициентов
- Возможно, только когда дело касается цифр, необходима формула, которой в СП нет (для «коэффициент использования элемента по предельной гибкости»). То что инженерам удобно с «коэффициент использования» не означает ничего. Например, предельные гибкости стенок меняют не пропорционально загруженности по устойчивости, а пропорционально корню этой загруженности.
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Я думаю, нужно принять одно из значений в п.8.5.1: 3,5 или 3,2 или 2,5
- Сомнительно, у нормальной балки (и у колонн с большими m) гибкость стенки 5,5. Это подтверждает ф. (127) табл. 22, там ограничение сверху при альфа=2 как раз 5,5. Кроме того, для чего далее идёт несколько страниц расчётов устойчивости стенки? Имхо: эти цифры остались от эпохи арифмометров и таблиц Брадиса. Ну и для удобства, чтобы каждый раз не считать заведомо устойчивые стенки.
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Можно проверить как для изгибаемого элемента. Это будет в запас.
- это не так, см. ф. (37), табл. 10 при гибкости 1, будет 0,44, это требование жёстче, чем для балок (там 0,5).

Последний раз редактировалось eilukha, 13.03.2021 в 19:46.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2021, 22:09
#579
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Посмотрел СП 16 более подробно по данным вопросам. Это, конечно, тот еще пазл.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
По вопросу №2 у меня, практически, нет сомнений. Фразу "при назначении сечений по предельной гибкости", я понимаю только так, что среди всех необходимых проверок, проверка по предельной гибкости была определяющей при выборе размеров сечения.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вопрос №1
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Возможно, только как класс определить? Класс не определяют, а назначают в зависимости от допустимого количества пластики в сечении.
В СП 16 расчеты с учетом деления на классы приведены только для изгибаемых элементов. Поэтому, строго сказать к какому классу относятся сжато-изгибаемые элементы нельзя. Можно немного проанализировать имеющиеся формулы и попытаться найти некоторые зависимости.
Например, формула (132). Из формулы можно видеть, что в диапазоне mx от 0 до 5 при увеличении значения mx предельная условная гибкость свеса пояса уменьшается. Консервативно, можно предположить, что такая тенденция для значений mx от 5 до 20 будет сохранятся. При значении условной гибкости равной 0,8 и mx=5, предельная условная гибкость свеса пояса будет равна 0,337.
Если для значения mx=20 предельную условную гибкость свеса пояса определять как для сечения 1-го класса, то она зависит от уровня сжимающих напряжений и имеет нижнюю границу 0,5, что больше чем 0,337. Таким образом, я бы не использовал для определения предельной условной гибкости свеса пояса при mx=20 формулы для сечения 1-го класса.
Если для значения mx=20 предельную условную гибкость свеса пояса определять как для сечения 2-го и 3-го класса, то она зависит от предельной условной гибкости стенки и меняется от 0,302 до 0,500. Для части диапазона от 0,337 до 0,5 предельная условная гибкость свеса пояса больше чем при mx=5. К сожалению, не при всех значениях предельной условной гибкости стенки выполняется выше принятое консервативное предположение, но именно эти формулы я бы использовал для определения предельной условной гибкости свеса пояса при mx=20.
Однако для использования формул для 2-го и 3-го классов есть пара загвоздок. Первая, это определение значения предельной условной гибкости стенки . Не нашел формулы для её определения в СП 16. Вторая загвоздка, это необходимость выполнения требований п.8.2.3, а следовательно и п. 8.4.6 про обеспечение общей устойчивости сжатого пояса через ограничение условной предельной гибкости пояса. Думаю с этим у колонн могут возникнуть проблемы, но это я не проверял.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вопрос №3

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Сомнительно, у нормальной балки (и у колонн с большими m) гибкость стенки 5,5. Это подтверждает ф. (127) табл. 22, там ограничение сверху при альфа=2 как раз 5,5. Кроме того, для чего далее идёт несколько страниц расчётов устойчивости стенки? Имхо: эти цифры остались от эпохи арифмометров и таблиц Брадиса. Ну и для удобства, чтобы каждый раз не считать заведомо устойчивые стенки.
Просто это единственное место СП 16, где упоминается предельная условная гибкость стенки .
По данному вопросу в СП 16 ошибка. Правильная методика есть в ДБН В.2.6-198:2014 п.10.4.4.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вопрос №4

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это не так, см. ф. (37), табл. 10 при гибкости 1, будет 0,44, это требование жёстче, чем для балок (там 0,5).
Возможно, но такой подход принят в ДБН В.2.6-198:2014 (см. раздел 24.4).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лучше не делать в теме на 30 страниц ещё 4 подтемы.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2021, 00:49
#580
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
проверка по предельной гибкости была определяющей
- нужны формулы. Пример абсурда при отсутствии формул: устойчивость 0,77, гибкость 0,78 - применяем пункт; а если устойчивость 0,77, гибкость 0,76 - не применяем.
Кстати, имеется аналогичное СПшному прим. 1 табл. 10.3 ДБН В.2.6-198:2014, там без нет упоминания о предельной гибкости. Возможно, в СП просто указали причину по которой загруженность по устойчивости может быть менее 1.
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Лучше не делать в теме на 30 страниц ещё 4 подтемы.
- порядок хорош, когда он удобен.
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
строго сказать к какому классу относятся сжато-изгибаемые элементы нельзя
- да и не требуется, там идёт отсылка к балкам (m=20).
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
По данному вопросу в СП 16 ошибка. Правильная методика есть в ДБН В.2.6-198:2014 п.10.4.4.
- формулы в таблицах те же самые. А рассматриваемое примечание ссылается на пункт аналогичный нашему 8.5.8. Не исключаю также, что отличие в пунктах (ДБН и СП), на которые идёт ссылка только внешнее (разный вид одинаковых зависимостей).

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
такой подход принят в ДБН В.2.6-198:2014 (см. раздел 24.4)
- логика в этом есть. Гофробалка считается как сквозное сечение, в котором пластики не бывает, а свес полки снижает как раз пластика (присутствующая в колоннах со сплошной стенкой при малых гибкостях).

Последний раз редактировалось eilukha, 14.03.2021 в 01:15.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2021, 13:48
#581
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


СП 16.13330.2017, конечно, "ещё тот" документ, но всё же понять в нем кое-что иной раз можно

1. Формула 8.5.18 применяется для балок, работающей в упругой стадии, а 8.5.19 для балок, работающих с развитием пластических деформаций. Исходя из этого можно сделать вывод, что если колонна считается на прочность с учетом пластики, то следует использовать 8.5.19, а если пластика не допустима, то 8.5.18. Допустимость пластики для элементов, работающих на продольную силу с изгибом, эквивалентна при этом допустимости использования формулы (105) СП 16.13330.2017.

2. Пункт сформулирован "не ахти", но лично мне вполне понятен без каких-либо формул. Я трактую его точно также, как и ZVV в сообщении 579. Корявость же пункта в его бессмысленности при условии, когда предельная гибкость хоть и является худшим критерием сечения, но не приводит к необходимости его увеличения (когда коэффициент использования меньше 1). Я бы сформулировал этот пункт приблизительно так: "В случаях, когда критерий предельной гибкости приводит к необходимости увеличения сечения ....."

3. Вас смущает слово "вычисленные"? Да забудьте, тем более что это слово относится одновременно к 2-м пунктам. Принимайте готовые значения из 8.5.1.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2021, 14:57
#582
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
1. Формула 8.5.18 применяется для балок, работающей в упругой стадии, а 8.5.19 для балок, работающих с развитием пластических деформаций. Исходя из этого можно сделать вывод, что если колонна считается на прочность с учетом пластики, то следует использовать 8.5.19, а если пластика не допустима, то 8.5.18. Допустимость пластики для элементов, работающих на продольную силу с изгибом, эквивалентна при этом допустимости использования формулы (105) СП 16.13330.2017.
- что конкретно нужно сделать, чтобы выбрать нужный пункт? По ф. (105) проверить? Эта формула не выявит пластики вызванной ростом момента при продольном изгибе. Чем отличаются пункты понятно, непонятно как выбрать.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Принимайте готовые значения из 8.5.1
- тогда возникнут случаи, когда гибкости для m=20 будут меньше, чем по табл. 23, а это абсурд.

Последний раз редактировалось eilukha, 14.03.2021 в 15:13.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2021, 16:18
1 | #583
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
что конкретно нужно сделать, чтобы выбрать нужный пункт? По ф. (105) проверить? Эта формула не выявит пластики вызванной ростом момента при продольном изгибе. Чем отличаются пункты понятно, непонятно как выбрать.
Нужно проверить условия применимости формулы (105), расписанной в пункте 9.1.1. Если формула (105) применима, значит выбирается пункт 8.5.19, а если придется считать по формуле (106), то используется пункт 8.5.18.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
тогда возникнут случаи, когда гибкости для m=20 будут меньше, чем по табл. 23, а это абсурд.
Возникнут - не возникнут, так сразу сказать не могу. Но если такое явление имеет место быть, то спрашивать надо только авторов норм.

P.S. Посмотрел внимательнее на таб.22. Теоретически превышение возможно только в случае использование формулы (127). Но в этом случае никакого абсурда не наблюдается, поскольку потеря устойчивости из плоскости момента происходит весьма сходно с изгибом. И ограничение там стоит 2,4*2+0,7=5,5 - то же самое, что и для балок. При этом 3,5 (3,2) из пункта 8.5.1 - это та величина, которая заведомо обеспечивает устойчивость стенки. Получили по формуле (127) например 4,5 и интерполируйте, кто сказал, что первая граница интервала должна обязательно быть больше второй .

Последний раз редактировалось IBZ, 14.03.2021 в 16:43.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2021, 16:46
| 1 #584
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Нужно проверить условия применимости формулы (105), расписанной в пункте 9.1.1. Если формула (105) применима, значит выбирается пункт 8.5.19, а если придется считать по формуле (106), то используется пункт 8.5.18.
это называется пройти квест, вот упростить это как то нельзя было?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2021, 17:10
#585
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
кто сказал, что первая граница интервала должна обязательно быть больше второй
- я. При равных сжимающих напряжениях, стенка в сжато-изгибаемом сечении всегда менее устойчива чем в изгибаемом.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
заведомо обеспечивает устойчивость
- для чего заведомость? Кстати, эта заведомость только для 1 класса, а колонны и балки не обязаны быть 1 класса.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
то называется пройти квест, вот упростить это как то нельзя было?
- дело не в сложности, а в отсутствии адекватных указаний что делать. Эти квесты - фантазии проектировщиков, если они не прописаны в нормах или не ясны как день и таблица Пифагора.

Последний раз редактировалось eilukha, 14.03.2021 в 17:16.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2021, 19:01
#586
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
дело не в сложности, а в отсутствии адекватных указаний что делать. Эти квесты - фантазии проектировщиков, если они не прописаны в нормах или не ясны как день и таблица Пифагора.
Хм, вот в примечании 1 к таблице 22 прописаны абсолютно однозначные действия со ссылками на конкретные пункты при 10<mx<=20. И что?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2021, 08:48
#587
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Вопросы к разработчикам СП и тем кто знает.
- в общем ответы на все вопросы есть в ДБН В.2.6-198-2014, спасибо ZVV. Это тот же СП только без косяков.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
И что?
- по ним 2*2=5.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2021, 10:18
#588
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
в общем ответы на все вопросы есть в ДБН В.2.6-198-2014, спасибо ZVV. Это тот же СП только без косяков.
Ну так поделитесь с нами, ответив на свои же вопросы.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2021, 10:49
#589
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


ДБН В.2.6-198:2014.
По номерам вопросов (см. картинки поста 576):
  1. Если по ф. (106) сечение проходит, то 8.5.18, иначе 8.5.19. (Продольный изгиб не оказывает значительного влияния из-за большого m).
  2. Вариант ответа А.
  3. Вариант ответа Б или соответствующий пункт в ДБН.
  4. Везде как для изгибаемых.

Последний раз редактировалось eilukha, 15.03.2021 в 17:51.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2021, 17:41
#590
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
По номерам вопросов (см. картинки поста 576):
Спасибо.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Если по ф. (106) сечение не проходит, то 8.5.18, иначе 8.5.19. (Продольный изгиб не оказывает значительного влияния из-за большого m).
Вариант ответа А.
А вот тут не понял. Получается, что если в упругой стадии полное сечение на прочность не проходит, то стенку надо считать в упругой стадии. А зачем её тогда вообще считать, ведь я в принципе не могу перейти на расчёт с учетом пластики, так как не соблюдаются условия п. 9.1.1? А если в упругой стадии всё хорошо, то с какого перепугу для стенку учитывать пластику? В моей версии как-то логики больше: или обе проверки с учетом пластики, либо обе проверки без неё.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2021, 17:46
#591
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А вот тут не понял.
- ошибся, исправил («не» убрал). (Сразу видно, кто из читающих проверял написанное).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2021, 13:09
#592
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
« 15 .2. 7 Фермы с нисходящим опорным раскосом следует применять в зданиях и сооружениях класса КС-3 (по ГОСТ 27751) с пролетами не более
3 О м и высотой до низа конструкций до 18 м. В зданиях с фермами с нисходящим опорным раскосом классов КС-3 и КС-2 (по ГОСТ 27751) крановое оборудование должно быть с режимом работы 1К-6К (по СП 20.13330), а его грузоподъемность не должна превышать 50 т, подвесного оборудования- не более 5 т.».
Причем вообще расположение опорного раскоса????
Я тоже не уяснил, чем нисходящий опорный раскос провинился
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2021, 12:30
#593
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Offtop: Решили "улучшать" до абсурда?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2022, 22:44
2 | 1 #594
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Проект изменения №3 к СП 16.13330.2017 (обсуждался до 01 августа 2021 г.).
Многострадальный абзац из пункта 15.4.6 про использование прогонов в качестве распорок теперь звучит так:
Цитата:
«Прогоны покрытия с шарнирным креплением к фермам покрытия сверху (когда один конец балки на опорном сечении не имеет возможности поступательного перемещения, а другой конец балки на опорном сечении его допускает) нельзя считать элементом связи или распоркой.»
Я немало удивлен тем, что авторы СП 16 вкладывают словосочетание "Прогоны покрытия с шарнирным креплением к фермам покрытия сверху".

Разъяснения разработчиков СП 16 по разделу "Связи": Фарфель М.И. О новых требованиях по установке связей в СП 16 13330 2017 . Видео не рекомендуется для просмотра особо впечатлительным людям (может вызвать баттхёрт).
Вложения
Тип файла: pdf Проект_изменения__3_СП_16.13330.2017.pdf (187.2 Кб, 94 просмотров)
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2022, 23:56
#595
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


"Подраздел дополнить пунктом 15.5.6:"
зачем написали так много ненужных буков то?
bigden вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2022, 23:58
#596
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


А прогоны с поступательным перемещением, Вас не смущают?
-----------------------
Всё так же не ясно, почему для сооружений класса КС-1, для конструкций группы 4, есть требования группы качества Z15, а для конструкций групп 1,2,3 никаких требований нет.
-----------------------
И очередной косяк:
Таблицу Г.4 убрали (ну как бы и ладно). Таблицу Г.7 испортили. И что с фундаментными болтами делать? Ждать 4 изменения или выхода новой редакции норм?

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 16.01.2022 в 00:41.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2022, 00:16
#597
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


п.15.5.6 для рам: "Поперечные горизонтальные связи покрытия
располагаются в торцах здания (температурного блока). При длине температурного
блока более 96м следует устанавливать промежуточные связевые фермы через каждые
42-60м.
Требования по утановке связей по верхним поясам балок аналогичны,
приведенным в 15.4.6.
Вертикальные связи по стойкам располагаются в тех же шагах, что и
горизонтальные связевые фермы. "
-----------------------------------------------------------------------------------
Это как? Вертикальные связи обязательно ставить ставить по торцам?
bigden вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2022, 07:31
| 1 #598
AntonVS

КМ
 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 63


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Разъяснения разработчиков СП 16 по разделу "Связи": Фарфель М.И. О новых требованиях по установке связей в СП 16 13330 2017 . Видео не рекомендуется для просмотра особо впечатлительным людям (может вызвать баттхёрт).
Не считал себя впечатлительным, но досмотреть так и не смог.

Новое изменение нам поясняет что крепление прогона с одной стороны на овальных отверстиях исключает его работу в роли распорки? Так это же само собой разумеется. Да и кто так прогоны крепит?
Либо я чего-то не понимаю, либо вместо того чтобы убрать указание про прогоны, они добавили какое-то нелепое условие которое делает указание бессмысленным. Сами себя дискредитируют.
AntonVS вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2022, 10:22
| 1 #599
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,498


Пора наверное поднимать вопрос о неудовлетворительной работе Минстроя - это уже не в какие рамки не лезет. Писать в нормах такую ересь. Главное что интересно - Минстрой то умывает руки - мол нашим положением о Минстрое мы не за что не отвечаем. Эти бредовые ответы Минстроя - мол пишите авторам норм. А авторы не отвечают. Как в Градкодексе написано - Минстрой это "Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политике и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры градостроительства. А то они - ну мол это не мы, мы не виноваты.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2022, 10:45
#600
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Пора наверное поднимать вопрос о неудовлетворительной работе Минстроя - это уже не в какие рамки не лезет.
работа удовлетворительная деньги на изменения освоены
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2022, 11:58
#601
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482


Цитата:
Сообщение от ntatiana Посмотреть сообщение
Помогите сделать СП 16.13330.2017 лучше
тему не читал, но судя по последним комментам, даже форумчане не помогли
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2022, 12:04
#602
MankAV


 
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 68


Offtop: Процесс проектирования все больше и больше напоминает создание сюрреалистического шедевра.
MankAV вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2022, 13:44
1 | #603
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
тему не читал, но судя по последним комментам, даже форумчане не помогли
да и не стоит все читать, авторша темы благополучно слилась, когда поняла что попала на профессионалов, а не на менеджеров
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2022, 13:46
#604
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Видео не рекомендуется для просмотра особо впечатлительным людям (может вызвать баттхёрт).
"И эти люди запрещают мне ковыряться пальцем в носу ?!" (с) :.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2022, 14:55
#605
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Товарищи, металлисты! Вам то что до этого? Проектировали себе и проектируйте. Не надо учить этих дурней. Сами они всё равно ничего сделать не смогут. Подсказывать им тоже не стоит. Будет всё наоборот: СП станет хуже. Быть инженером, блоггером, чиновником и говноделом - это всё разные вещи. Ответственность всё равно лежит на инженере. Да-да. Тот кто в графе разработал. Выйдет ещё изм. 4, 5... 6... В конечном счете это абсолютно ничего не изменит.

Offtop: Я тут как-то глянул на ютрубе узлы которые они на конкурс выставляли. Вдумайтесь.... узлы на конкурс дак вот там абсолютно отсутствует оформление, информативность и элементарное соответствие ГОСТ 21.502-2016. За такую подачу материала я бы своему конструктору напихал как следует и мне, в своё время, дед-металлист неделю бы нервы делал и сам расстраивался.

Мне вообще странно что у кого-то есть интерес до этой темы....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 16.01.2022 в 15:01.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2022, 17:11
#606
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Ответственность всё равно лежит на инженере
- при любых раскладах. Думаю, немного осталось времени до официальной строки об этом в нормах. Это как в лиц. соглашении считалок - «мы за свой продукт не отвечаем». Первые ласточки уже есть - это фразы типа «использование на добровольной основе».
(Нормы будет каждая контора для себя разрабатывать как на загнивающем).

Последний раз редактировалось eilukha, 16.01.2022 в 17:25.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2022, 04:58
#607
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Мне вообще странно что у кого-то есть интерес до этой темы....
Было бы смешно, если бы небыло так грустно.

Интерес к этой теме еще и потому, что эти снипы-хрипы потом еще и эксперты читать будут. А им вообще чихать на реальную работу конструкций. Написано что крокодил летает - значит летает и нечего тут умничать
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2022, 08:04
#608
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Как говорил ИБЗ что-то типа «Я проверяю соответствие нормам нормам и ничего больше», т. е. эксперт нынче - это юрист.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2022, 09:07
#609
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,761


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Интерес к этой теме еще и потому, что эти снипы-хрипы потом еще и эксперты читать будут. А им вообще чихать на реальную работу конструкций. Написано что крокодил летает - значит летает и нечего тут умничать
Эксперты тоже разные бывают, как и инженеры. Я вот тоже двуликий Янус. И то, что делают с нормативкой только добавляет головной боли. Потому как есть "продвинутые заказчики", которые не только справа-налево, но и вверх ногами читают нормы. И тут совсем беда. С одной стороны бросить, а с другой хоть как-то помогает быть в курсе чего наворотили и как с этим быть.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2022, 09:23
#610
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Как говорил ИБЗ что-то типа «Я проверяю соответствие нормам нормам и ничего больше», т. е. эксперт нынче - это юрист.
Так в этом и проблема, ибо трактовать современные нормы можно по принципу дышла
А они их всё оптимизируют и оптимизируют.
Исправляют старые ошибки и добавляют новые...
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2022, 10:07
#611
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Кто-нибудь в курсе, как АРСС взаимодействует с разработчиками норм? Мне кажется - никак. Попил бабла на переписывание СП четко закреплён за определёнными НИИ.
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2022, 11:48
#612
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 506


Да по хорошему замечания надо отправлять в официальном виде заказным письмом. Есть замечания по сути , есть замечания обоснованные. Вот их надо писать и ответ ждать. Нет ответа, отправляем в прокуратуру жалобу на растрачивании бюджетных денег и невыполнение функций казенным учреждением. У меня к НИИЖБУ на этот счет есть большие претензии, вот так и будем поступать и по металлу надо делать то же самое. У меня уже жопа горит , когда мне эксперт замечания формальные пишет , а не по сути. Говорит связи хочу, а у меня раскрепление в монолит выполнено, а он мне на пунктик, а вот сюда смотри , дублируй )
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2022, 12:48
#613
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Я тут как-то глянул на ютрубе узлы которые они на конкурс выставляли.
Саша, тут нечему удивляться. Сейчас планомерно разрушается образование. Это очень хорошо заметно. Сейчас мощнейший упадок профессионализма, в том числе в высших звеньях руководства. Кто приходит руководить? Эффективные манагеры. У нас таких манагеров много (там, где я работаю). Причем не у всех есть инженерное образование. А если и есть, то нет опыта ни инженерного, ни нормального управленческого. Экономика кроится по западным лекалам. Только на западе, как правило, манагеры заканчивают хорошие вузы, а у нас - курсы какого-нибудь Бавыкина в Ани-систем и считают себя профи. Пилить бабло, при этом не созидая и пускать пыль в глаза - они мастера.

----- добавлено через ~25 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
тему не читал, но судя по последним комментам, даже форумчане не помогли
Судя по тому, как улучшили СП, я до сих пор не понимаю, зачем была создана данная тема. Т.к. конструктивные и важные замечания форумчан не только не были учтены, а в итоге СП стал хуже (это на мой субъективный взгляд). Диалога не между Татьяной и форумчанами не состоялось. Вероятно она пустила пыль в глаза заказчику. Типа: "...я учла мнение масс, даже тему на dwg создала".

----- добавлено через ~26 мин. -----
Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Исправляют старые ошибки и добавляют новые...
Ждем тему: "Помогите сделать СП 16.13330.2017 еще лучше".
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 17.01.2022 в 13:16.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2022, 15:12
#614
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Кто-нибудь в курсе, как АРСС взаимодействует с разработчиками норм?
Взаимодействие очень существенное: авторов даже не указывают как разработчиков. В авторах разработок фиксируется АРСС и Татьяна ...
А специалистов по стандартизации нет и в ближайшее время не предвидится ...
Мало знать техническую сторону вопроса, нужно её ещё изложить так, чтобы понятно было любому инженеру, а пока с этим очень непросто - как со знатоками, так и со стандартизаторами!
Зяблик вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2022, 17:00
#615
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Кому интересен слАжный путь становления современного СП16.13330 или почему нельзя просто так взять и назначить сталь по прил.В.
Назначение характеристик сталей для фасонного проката при проектировании
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://www.youtube.com/watch?v=m6HpFnsfXuo

Последний раз редактировалось Verloc, 25.01.2022 в 17:11.
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2022, 17:13
#616
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Напишите 5 слов что там вещают, неохота 70 минут тратить.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2022, 17:19
#617
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Напишите 5 слов что там вещают, неохота 70 минут тратить.
Меня хватило на 10 минут просмотра. Видео просто характеризует то, как сейчас компонуются нормы: "Нельзя просто назначить сталь, нужно обладать знанием всех свистоплясок с нормами". Как будто оно нам надо...

Последний раз редактировалось Verloc, 25.01.2022 в 19:08.
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2022, 17:28
#618
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
обладать знанием всех НАШИХ свистоплясок с нормами
- так.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2022, 18:44
#619
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Напишите 5 слов что там вещают
Штоп назначить марку стали, нужно упороцца
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2022, 19:46
1 | #620
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Презентация с того видео.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2022, 20:26
#621
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Презентация с того видео.
Слайд 7 - формулировки шедевральные! Это точно "хороший" пример по их мнению? Уже все инженеры пишут такие сочинения в КМ? Кто с кем и что там согласовывает, и что из этого обеспечивает....
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11111123232.JPG
Просмотров: 194
Размер:	150.1 Кб
ID:	244677  
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2022, 22:41
| 2 #622
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Уже все инженеры пишут такие сочинения в КМ?
Эта писанина - как раз кухня разработчика КМ, что там и по какому принципу назначена конкретная марка стали. Так, если продолжить, можно в ОД написать, что можно и профили менять, и геометрию, лишь бы выполнялись все требования СП 16 по прочности, устойчивости и пр.
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2022, 07:42
#623
Steling

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.09.2012
Кемерово
Сообщений: 131
<phrase 1=


Цитата:
Так, если продолжить, можно в ОД написать, что можно и профили менять, и геометрию, лишь бы выполнялись все требования СП 16 по прочности, устойчивости и пр.
Да здравствует "уточнить ПОДОГНАТЬ по месту"

И вообще, чего это вы тут упираетесь, пишите в общих данных ссылку на постановление N 815 и добавляйте - "построить в соответствии".
А потом общие размеры, и ничего ни считать не надо, ни чертить. Красота! Главное деньги взять за это как то умудриться)

Разработчики норм уже работают именно в таком ключе, надо и нам развиваться.
Steling вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2022, 08:40
#624
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Смешно конечно - писать в ОД о ДОПУСКАЕМОСТИ перепроектирования (от частичного до полного). Такое и так предусмотрено нормами - внесение измов (влияющих или невлияющих на БО) в процедурах прописаны.
Однако автор писал это наверняка не из-за широты души и глубины доброты, и уж тем более от глупости, а ВЫНУЖДЕННО - зная Заказчика - 7 пятниц на неделе - и понимая, что после передачи проекта начнется катавасия с вечными переделками до скончания века, он как бы сделал проект "завершенным" - т.е. вечные широкомасштабные изменения допустил прямо в проекте. Что дает ему право рассчитывать на завершение сделки, т.е. получить расчет за проект. Заказчик, видя что ПО ХОДУ строительства можно будет менять все шилы на мылы, как у него водится обычно, успокаивается и рассчитывается.
Правда поменять просто так не получится - много нюансов при заменах....но это уже другая история, другие работы и деньги.
Какая-такая вот гипотеза.
Это конечно не примерный образец.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2022, 08:58
#625
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Штоп назначить марку стали, нужно упороцца
- в общем, там прямо сказано, в что СП 16 нет указаний о назначении конкретной марки стали. Там предлагается указать только класс прочности, хим. состав и уд. вязкость, а ЗМК сам примет удобную для него марку.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2022, 09:06
#626
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,761


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Там предлагается указать только класс прочности, хим. состав и уд. вязкость
Раньше для большинства конструкций хватало указания стали по ГОСТ 27772-88, а сейчас надо вывернуться наизнанку выяснить по хим составу, вязкости и понять что тебе (да и заводу) она вообще не нужна.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
ЗМК сам примет удобную для него марку
так и ранее выбирай марку соответствующую С.... в чем разница.
Для меня нынешняя ситуация со сталями, аналогична вопросу подрядчиков со стройки: а такой-то щебень можно в бетон? а вот этот песок?. Бред сумасшедшего.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2022, 10:18
| 2 #627
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Раньше была таблица "Марки стали, заменяемые сталями по ГОСТ 27772—88". Еще раньше в типовых сериях на выбор - Ст3 или НЛ. И строились массово и без проблем... Теперь же крючкотворцы творят черт знает что в СП, а разъясняют свою шизофрению в часовых роликах с презентациями. Хим. состав в КМ указывать...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11111123232.JPG
Просмотров: 117
Размер:	67.1 Кб
ID:	244687  
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2022, 10:33
#628
qwer18


 
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 629


Это всё конечно смешно, но я получал замечания от заказчика проект не соответствует СП 16, СП 20, СП 22, СП 63, к сожалению я не могу найти ни это письмо с замечаниями, ни мои ответы. Так что замена сталей и профилей по месту это из той же серии
qwer18 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2022, 10:35
#629
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


По памяти суть напишите.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2022, 12:28
#630
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Напишите 5 слов что там вещают, неохота 70 минут тратить.
Представитель холдинга Евраза Вещает с позиции поставщика металла.
Суть в том, что в КМ следует давать минимум информации - наименование металла (или, что фактически одно и то же - класс прочности) или механические свойства, требования ударной вязкозти и углеродный коэффициент.
И указать, что допускается замена на стали у которых характеристики не хуже требуемых.
Полагаю,что в этом смысле оратор абсолютно прав.
В идеале хотелось бы иметь узаконенный ГОСТ с указанием единых классов стали и доп. требований для всех видов проката.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 26.01.2022 в 12:54.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2022, 13:43
#631
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,761


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
И указать, что допускается замена на стали у которых характеристики не хуже требуемых.
Полагаю,что в этом смысле оратор абсолютно прав.
так если написано С255 то марку сам выбирай. А у С345 характеристики не хуже, но за ваш счет товарищи евразовцы. Кстати именно по этому товарищ не прав. В сметах идет расчет от С235, стали большей прочности учитываются коэфф-тами.
__________________
С уважением,
yarrus77

Последний раз редактировалось yarrus77, 26.01.2022 в 13:51.
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2022, 23:56
#632
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
так если написано С255 то марку сам выбирай. А у С345
Не надо передергивать.
Во вложении пример из прошлого. Ситуация в принципе не поменялась, только изменились марки стали
Одному классу соответствуют 5 марок стали. Какую выбрать?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Страницы из СНиП II-В.3-72 Стальные конструкции.jpg
Просмотров: 124
Размер:	150.0 Кб
ID:	244758  
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2022, 10:33
#633
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Одному классу соответствуют 5 марок стали. Какую выбрать?
Самую ходовую и дешевую в примененном прокате. Кэп
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2022, 11:05
#634
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469


Некоторые как будто Америку открыли. Даже, можно сказать, в современных примерах оформления чертежей КМ от ЦНИИПСК Мельникова есть такое:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2022-01-28 110438.jpg
Просмотров: 134
Размер:	134.6 Кб
ID:	244782  
And_T вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2022, 13:45
#635
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Даже, можно сказать, в современных примерах оформления чертежей КМ от ЦНИИПСК Мельникова есть такое:
Это в переходный период было, пока ГОСТ 27772 не обновили.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2022, 14:33
#636
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Это в переходный период было, пока ГОСТ 27772 не обновили.
Эти проекты-примеры 2016 года. Тогда вроде бы уже действовал актуализированный ГОСТ. Да и приложение 1 в ГОСТ 27772-88 с указанием того, какая марка стали какому классу соответствует, было справочным. Сейчас есть что-то, что запрещает в КМ сделать так же? При чем это сделать то надо всего лишь 1 раз, а уже потом в новые проекты вставлять. Просто лень скажите уж тогда
And_T вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2022, 14:44
#637
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Самую ходовую и дешевую в примененном прокате.
Так вот, самая ходовая в голове проектировщика и на металлобазах и на комбинатах бывают разные и могут меняться во времени.
Например есть ходовая сталь для труб 17Г1С (встречалась как-то и в ГСП на объекте для севера), а в СП не упоминается.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2022, 16:20
#638
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Раньше была таблица "Марки стали, заменяемые сталями по ГОСТ 27772—88". Еще раньше в типовых сериях на выбор - Ст3 или НЛ. И строились массово и без проблем... Теперь же крючкотворцы творят черт знает что в СП, а разъясняют свою шизофрению в часовых роликах с презентациями. Хим. состав в КМ указывать...
На мой взгляд, существующий алгоритм выбора стали в СП 16 намного лучше существовавшего ранее. Вместо, не понятно по каким критериям составленных таблиц "Марки стали, заменяемые сталями по ГОСТ 27772—88", есть четкие критерии, которым должна удовлетворять сталь, без привязки к стандарту на прокат. Таким образом, у проектировщика появилась широта маневра при выборе стандарта на используемый в проекте прокат.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2022, 16:38
#639
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,761


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
широта маневра
компенсируется глубиной выноса мозга подрядчиками/заказчиками/экспертизой.
Нельзя в одном месте сделать вот так, а в другом иначе.
Вы со сметчиками поговорите. Им нужно хотя бы как в посте 634. Я выше писал как у них расценка берется.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2022, 16:54
#640
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Вы со сметчиками поговорите. Им нужно хотя бы как в посте 634. Я выше писал как у них расценка берется.
Я не про то, что нужно менять по десять раз сталь в процессе проектирования или изготовления. Появилась возможность в начале проектирования зряче выбрать сталь и при необходимости, заменить её на другую сталь.
Хотя я со сметчиками дел не имею, поэтому не знаю нюансов.

В посте 634 хорошая таблица.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2022, 18:27
#641
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


И почему каждый проектировщик должен заниматься словоблудием в рамках ОД? Пусть составители норм влепят это полотнище в очередное изменение по СП, если это реально кому-то нужно А я, как проектировщик, сошлюсь на этот пункт.
В подавляющем большинстве случаев мне эти марки лесом в проекте. А когда нужны, то там конкретные марки и замены не подлежат.
Offtop: ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:1. К документу принята Поправка (ИУС 1-2022). 2. Применение ГОСТ 27772-2015 на территории Российской Федерации прекращается с 01.08.2022. Взамен с 01.08.2022 вводится в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 27772-2021 (приказ Росстандарта от 30.11.2021 N 1658-ст).
Кто-то видел этот документ?

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 28.01.2022 в 18:41.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2022, 19:55
#642
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
И почему каждый проектировщик должен заниматься словоблудием в рамках ОД? Пусть составители норм влепят это полотнище в очередное изменение по СП, если это реально кому-то нужно А я, как проектировщик, сошлюсь на этот пункт.
В подавляющем большинстве случаев мне эти марки лесом в проекте. А когда нужны, то там конкретные марки и замены не подлежат.
Offtop: ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:1. К документу принята Поправка (ИУС 1-2022). 2. Применение ГОСТ 27772-2015 на территории Российской Федерации прекращается с 01.08.2022. Взамен с 01.08.2022 вводится в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 27772-2021 (приказ Росстандарта от 30.11.2021 N 1658-ст).
Кто-то видел этот документ?
Потому что не надо превращаться в дефективных менеджеров, для которых сделать бабки-самое главное, а после этого-хоть трава не расти Нужно понимать, что потом эти бумажки не в архив пойдут, а по ним будут люди работать. Первый же вопрос от заказчика на 99% строек с металлом-а почему в проекте сталь С345, а у вас железки из 09Г2С? А некоторые не очень остроголовые чудо КМщики даже в ступор впадают, когда их просят согласовать марку стали с указанной в их проекте сталью определенного класса прочности, потому что заказчик уже на измене. Они просто не знают, что марка стали и класс прочности-это разные понятия.
И эта таблица по соответствию идет в рамках СМ в этих проектах-примерах
А общие данные в этих проектах вообще так космос для большого числа сегодня выпускающих рабочку "проектировщиков"
https://nopriz.ru/upload/iblock/c5d/..._2016_km_4.pdf

ГОСТ 27772-2021
http://protect.gost.ru/v.aspx?contro...t=15&id=232147

Последний раз редактировалось And_T, 28.01.2022 в 20:03.
And_T вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2022, 20:20
#643
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Первый же вопрос от заказчика на 99% строек с металлом-а почему в проекте сталь С345, а у вас железки из 09Г2С.
А не нужно покупать первое попавшееся УГ без сертификатов, потому что оно дешевле или проще, или ещё чего. С нормальным сертификатом, таких вопросов быть не должно. Как бы уже давно продаётся сталь по классам, а не по маркам.
Сталь она разная бывает, как и её производители. ГОСТ предъявляет конкретные требования к сталям, объединяя их по важным, именно для строительства, параметрам. Не вся 09Г2С есть С345 и далеко не вся соответствует ГОСТ 27772-2015 и СП 16.13330.2017, хотя и может соответствовать другим нормативным документам.
Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
А общие данные в этих проектах вообще так космос для большого числа сегодня выпускающих рабочку "проектировщиков"
Откройте ОД 60-70 годов прошлого столетия (с которыми объектов построено тысячи тысяч). Там нет всего этого "космоса", только важная информация, а не переписывание в ОД пунктов из норм с формулами, коэффициентами и прочей информацией. Так для ОД отдельный том можно завести. Кто их применять будет эти формулы? Рабочий на стройке или сварщик на заводе? А главное зачем?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2022, 20:33
#644
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Откройте ОД 60-70 годов прошлого столетия (с которыми объектов построено тысячи тысяч). Там нет всего этого "космоса", только важная информация, а не переписывание в ОД пунктов из норм с формулами, коэффициентами и прочей информацией. Так для ОД отдельный том можно завести. Кто их применять будет эти формулы? Рабочий на стройке или сварщик на заводе? А главное зачем?
ОД комплекта КМ даже на скромном формате А2 и то не читают. Даже самое важное. Эта писанина больше - соломка для разработчика.
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2022, 21:13
#645
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
С нормальным сертификатом, таких вопросов быть не должно. Как бы уже давно продаётся сталь по классам, а не по маркам.
Если б это было так... У нас в стране болты найти проблема по ГОСТам, которые 5 лет назад ввели, которые при том не очень и сильно от отмененных отличаются

Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Сталь она разная бывает, как и её производители.
Естественно. И в цепочке от остатков динозавров до готовых профилей эти типы, которые себя металлургами зовут. И они не строители. Им вообще фиолетово бывает, как там у товарищей из других отраслей стали называются

Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
ГОСТ предъявляет конкретные требования к сталям, объединяя их по важным, именно для строительства, параметрам.
Точно

Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Не вся 09Г2С есть С345 и далеко не вся соответствует ГОСТ 27772-2015 и СП 16.13330.2017, хотя и может соответствовать другим нормативным документам.
Кто ж спорит. Только у людей уже проблема сопоставить 3 параметра по наименованию стали по ГОСТ 27772 с марками по другим ГОСТам. А производители, хоть тресни, не классифицируют сталь по 27772

Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Откройте ОД 60-70 годов прошлого столетия (с которыми объектов построено тысячи тысяч). Там нет всего этого "космоса", только важная информация, а не переписывание в ОД пунктов из норм с формулами, коэффициентами и прочей информацией. Так для ОД отдельный том можно завести. Кто их применять будет эти формулы? Рабочий на стройке или сварщик на заводе? А главное зачем?
Напоминает ситуации, когда сварщикам приходится километры швов делать размером с сардельку, когда достаточно величины сосиски из-за того, что неучам лень, и они пишут свою любимую фразу-варить по наименьшей толщине
У непосредственных исполнителей работ, даже не шибко квалифицированных, должны быть руководители работ, которые эти буквы скучные должны читать, простые формулы уметь считать

Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Откройте ОД 60-70 годов прошлого столетия (с которыми объектов построено тысячи тысяч). Там нет всего этого "космоса", только важная информация, а не переписывание в ОД пунктов из норм с формулами, коэффициентами и прочей информацией. Так для ОД отдельный том можно завести. Кто их применять будет эти формулы? Рабочий на стройке или сварщик на заводе? А главное зачем?
Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
ОД комплекта КМ даже на скромном формате А2 и то не читают. Даже самое важное. Эта писанина больше - соломка для разработчика.
Это из оперы-мы всегда так делали, и оно еще стоит. Поэтому лучше делать не будим. Как бы не хотелось обратного, но уровень специалистов на стройках за последнее время ну никак не хочет стремиться к 22 веку. А про заказчиков вообще больно говорить, и это я про тех, у которых в составе полноценные отделы строительства есть, а не про дядю Васю, которому нужен гараж. Ну давайте тогда к их уровню стремиться, че
And_T вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2022, 00:21
#646
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 189


Хочется спросить: уважаемые коллеги, никто не знает, когда закончится этот кошмар с таблицей 38? Это же составляющая нормативного документа, обязательная к применению. А между тем она полна неразберихи и абсурда.
К примеру, чем односторонний угловой шов отличается от нахлесточного с точки зрения теплопередачи?
А почему тавровое соединение с односторонним швом для толщины 16 мм следует варить катетом 8 мм, а для толщины 17 мм – уже катетом 12 мм?
Какими катетами варить соединения, описанные в п.14.1.7 е? Таблица регламентирует только соединения, где t>06T. Но при таких соотношениях толщин в швах с неравными катетами просто нет необходимости.
А как бать с соединениями где t<06T?
А с толщинами > 40 мм? Назначать «по расчету»? А по какому, позвольте спросить?
Некоторые предлагают прочностной расчет. А если по нему толщину 40 мм достаточно заварить катетом 4 мм?
Который год задаём такие вопросы, но с каждой редакцией СП таблица 38 становится всё интересней. Встретил на просторах Интернета проект поправки №3. Там по таблице 38 только небольшие уточнения формулировок.
А мы всё продолжаем нарушать закон, назначая сварные швы кто как разумеет. Или в стране никому нет до этого дела?
На мой взгляд, такой документ должен содержать четкие и однозначные ответы на все эти и подобные вопросы.
Левша вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2022, 11:39
#647
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469


Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
Хочется спросить: уважаемые коллеги, никто не знает, когда закончится этот кошмар с таблицей 38? Это же составляющая нормативного документа, обязательная к применению. А между тем она полна неразберихи и абсурда.
К примеру, чем односторонний угловой шов отличается от нахлесточного с точки зрения теплопередачи?
А почему тавровое соединение с односторонним швом для толщины 16 мм следует варить катетом 8 мм, а для толщины 17 мм – уже катетом 12 мм?
Какими катетами варить соединения, описанные в п.14.1.7 е? Таблица регламентирует только соединения, где t>06T. Но при таких соотношениях толщин в швах с неравными катетами просто нет необходимости.
А как бать с соединениями где t<06T?
А с толщинами > 40 мм? Назначать «по расчету»? А по какому, позвольте спросить?
Некоторые предлагают прочностной расчет. А если по нему толщину 40 мм достаточно заварить катетом 4 мм?
Который год задаём такие вопросы, но с каждой редакцией СП таблица 38 становится всё интересней. Встретил на просторах Интернета проект поправки №3. Там по таблице 38 только небольшие уточнения формулировок.
А мы всё продолжаем нарушать закон, назначая сварные швы кто как разумеет. Или в стране никому нет до этого дела?
На мой взгляд, такой документ должен содержать четкие и однозначные ответы на все эти и подобные вопросы.
Вопросы конечно есть, но если бы я не просто хотел закидать авторов какашками, а попробовать дальше продвинуться, то можно вот так отнестись к написанному:
при толщине тонкого элемента < 0.6 толстого в табл. написано, что делать;
в 14.1.7 написано так же, что катет может быть меньше указанного в табл.;
если написано принимать по расчету, то принимать по расчету-про него как раз дальше этот раздел и есть;
еще мне кажется, что логично, что люди, которые будут сварку считать, должны с простой логикой дружить, примерно как: в любом случае нет смысла приваривать элемент толщиной 10 мм из стали С255 двусторонними швами с катетом 20 мм каждый подходящими электродами, хоть если бы даже это все приваривается к элементу толщиной 100 мм
And_T вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2022, 13:01
#648
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Потому что не надо превращаться в дефективных менеджеров, для которых сделать бабки-самое главное, а после этого-хоть трава не расти
Абсолютно верно. Все таблицы, как и сам СП 16 - это документ только проектировщика и ниикого больше.
При СМР начинаются всякие попытки облапошить авторов проекта на предмет снижения стоимости.
"Да подумаешь какая то там ударная вязкость".
Всем по барабану на хрипы - всем нужно чтобы в кармане осело, но отвественность бы нёс конструктор.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2022, 13:13
#649
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
но отвественность бы нёс конструктор.
а для этого не надо расписываться где не попадя, если что-то хотят что влияет на безопасность, предлагаешь хотельщику расписаться и ответить потом за решение, обычно действует отрезвляюще как правило
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2022, 14:58
#650
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
а для этого не надо расписываться где не попадя,
В данном случае речь о смысле и подходе применения норм. Т.е. нормы идут боком пока есть сотрудники (конструктора) обеспечивающие такое положение дел.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2022, 08:10
#651
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 189


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Вопросы конечно есть, но если бы я не просто хотел закидать авторов какашками, а попробовать дальше продвинуться, то можно вот так отнестись к написанному:
при толщине тонкого элемента < 0.6 толстого в табл. написано, что делать;
в 14.1.7 написано так же, что катет может быть меньше указанного в табл.;
если написано принимать по расчету, то принимать по расчету-про него как раз дальше этот раздел и есть;
еще мне кажется, что логично, что люди, которые будут сварку считать, должны с простой логикой дружить, примерно как: в любом случае нет смысла приваривать элемент толщиной 10 мм из стали С255 двусторонними швами с катетом 20 мм каждый подходящими электродами, хоть если бы даже это все приваривается к элементу толщиной 100 мм
Считаете мои претензии необоснованными? Тогда попробуйте объяснить всем:
1. «при толщине тонкого элемента < 0.6 толстого в табл. написано, что делать» - А что тут делать? Конечно нужен расчет. А вот какой? Прочностной? А может, артиллерийский? А какой всё-таки?
2. «в 14.1.7 написано так же, что катет может быть меньше указанного в табл.» - но при этом также сказано: «При обеспечении глубины провара в тавровом двустороннем, а также в нахлесточном и угловом соединениях, при обеспечении мероприятий, гарантирующих отсутствие дефектов, в том числе технологических трещин…»
Какие мероприятия я, как конструктор, должен предложить исполнителю, иногда мне даже неизвестному? Как контролировать ту глубину провара?
3. «если написано принимать по расчету, то принимать по расчету-про него как раз дальше этот раздел и есть» - а что есть дальше? Прочностной расчет? Ну, получил я требуемый катет 3 мм для сварки t10 и t20, и как варить? Посоветуйте.
4. «…должны с простой логикой дружить, примерно как: в любом случае нет смысла приваривать элемент толщиной 10 мм из стали С255 двусторонними швами с катетом 20 мм каждый подходящими электродами, хоть если бы даже это все приваривается к элементу толщиной 100 мм» -смысла, конечно, нет, потому что нормы запрещают варить t10 катетом более 12 мм. Но каким, если t40 по той же таблице нужно варить катетом 22 мм? А при аварии прокурору рассказать про здравый смысл и дружбу с логикой?
Авторы просто открестились от решения таких вопросов. А для верности и минимальные швы увеличили в полтора раза. А закидаем-ка их за это свежими розами.
Левша вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2022, 09:57
#652
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
«при толщине тонкого элемента < 0.6 толстого в табл. написано, что делать» - А что тут делать? Конечно нужен расчет. А вот какой? Прочностной? А может, артиллерийский? А какой всё-таки?
Есть справочник Ольшанского в 4-ёх томах. Там есть расчёты по выбору режимов сварки. Одним из параметров является градиент скорости отбора тепла наиболее металлоёмким элементом. Таким образом Вы можете определить режимы и описать технологию сварочного процесса. С предварительным нагревом или с последующим и т.д.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
Ну, получил я требуемый катет 3 мм для сварки t10 и t20, и как варить? Посоветуйте.
Вот справочник и поможет.
Ну а если серьёзно - я намекаю на отдел технологов и отдел главного сварщика. Они тоже должны работать.

----- добавлено через ~20 мин. -----
Ну и надо учиться не делать всю работу одному за всех.
Конструктора раздела КМ всегда пишут "Конструкции должны быть изготовлены по рабочим чертежам основного комплекта КМД разработанного с учётом требований ГОСТ 23118-2019".

----- добавлено через ~23 мин. -----
В этом ГОСТ раздел 5.5 Вам очень сильно облегчит работу.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2022, 13:12
#653
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469


Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
Считаете мои претензии необоснованными? Тогда попробуйте объяснить всем:
1. «при толщине тонкого элемента < 0.6 толстого в табл. написано, что делать» - А что тут делать? Конечно нужен расчет. А вот какой? Прочностной? А может, артиллерийский? А какой всё-таки?
Ну сделайте артиллерийский

Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
2. «в 14.1.7 написано так же, что катет может быть меньше указанного в табл.» - но при этом также сказано: «При обеспечении глубины провара в тавровом двустороннем, а также в нахлесточном и угловом соединениях, при обеспечении мероприятий, гарантирующих отсутствие дефектов, в том числе технологических трещин…»
Ничего сверхъестественного в этих требованиях нет

Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
3. «если написано принимать по расчету, то принимать по расчету-про него как раз дальше этот раздел и есть» - а что есть дальше? Прочностной расчет? Ну, получил я требуемый катет 3 мм для сварки t10 и t20, и как варить? Посоветуйте.
Ну, во-первых, вроде бы написано, что катет не менее 4 мм, даже с учетом все остального, во-вторых, если у вас избыточная несущая способность, что хватает таких маленьких швов, то можно подумать и о уменьшении толщин самих элементов, ну а если действительно нужно приварить 10 к 20 и хватает шва 4, то почему бы и нет?

Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
4. «…должны с простой логикой дружить, примерно как: в любом случае нет смысла приваривать элемент толщиной 10 мм из стали С255 двусторонними швами с катетом 20 мм каждый подходящими электродами, хоть если бы даже это все приваривается к элементу толщиной 100 мм» -смысла, конечно, нет, потому что нормы запрещают варить t10 катетом более 12 мм. Но каким, если t40 по той же таблице нужно варить катетом 22 мм? А при аварии прокурору рассказать про здравый смысл и дружбу с логикой?
Авторы просто открестились от решения таких вопросов. А для верности и минимальные швы увеличили в полтора раза. А закидаем-ка их за это свежими розами.
Наверное правильно сначала посмотреть пункт "а", в котором ограничен максимальный размер катета, а потом уже и следующие пункты смотреть. И выше уже говорилось, что катет может быть меньше указанного в таблице. Вы знаете, если вот посмотреть, как эти таблицы выглядели раньше, то может сложиться впечатление, что в сегодняшний ее вид авторы привели специально для любителей, которые делают артиллерийский расчет и вместо указания размеров швов пишут все туже любимую фразу-по наименьшей толщине детали. Как раз с указанными катетами можно ничего не считать-они в 90% случаев больше, чем требовалось бы, если бы был расчет
And_T вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2022, 22:28
#654
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 189


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Есть справочник Ольшанского в 4-ёх томах. Там есть расчёты по выбору режимов сварки. Одним из параметров является градиент скорости отбора тепла наиболее металлоёмким элементом. Таким образом Вы можете определить режимы и описать технологию сварочного процесса. С предварительным нагревом или с последующим и т.д.

----- добавлено через ~5 мин. -----

Вот справочник и поможет.
Ну а если серьёзно - я намекаю на отдел технологов и отдел главного сварщика. Они тоже должны работать.

----- добавлено через ~20 мин. -----
Ну и надо учиться не делать всю работу одному за всех.
Конструктора раздела КМ всегда пишут "Конструкции должны быть изготовлены по рабочим чертежам основного комплекта КМД разработанного с учётом требований ГОСТ 23118-2019".

----- добавлено через ~23 мин. -----
В этом ГОСТ раздел 5.5 Вам очень сильно облегчит работу.
Я очень благодарен Вам за подсказку, обязательно посмотрю, только справочник - это не нормативный документ. Он не оправдает ни перед прокурором, ни перед дотошным заказчиком, не желающим платить деньги за "бракованные" (неверно заваренные) конструкции.
До второго изменения СП16 можно было хоть как-то официально решать эти проблемы, а как теперь - не знаю.
Левша вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2022, 11:32
#655
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Есть справочник Ольшанского в 4-ёх томах. Там есть расчёты по выбору режимов сварки. Одним из параметров является градиент скорости отбора тепла наиболее металлоёмким элементом. Таким образом Вы можете определить режимы и описать технологию сварочного процесса. С предварительным нагревом или с последующим и т.д.
Был у меня подобный вопрос. Когда надо было приварить рель к закладным в ж.б. смотровой канаве. Причем узел насквозь типовой, срисованный из советской типовой серии, растиражированных 100500 раз и никогда не вызывавший вопросов. А тут вдруг: "У нас сварка отщелкивается, когда мы тепловоз на канаву заводим".
Долго голову ломали что не так, пока один умный человек не спросил: "А они рельс греют перед тем как варить?"
Так что сварщик тоже должен быть не просто так, а с корочками и образованием )))
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2022, 11:48
#656
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Так что сварщик тоже должен быть не просто так, а с корочками и образованием )))
Я всё таки отдаю предпочтение отделу главного сварщика. Их задачи по разработке документации описанной в п.5.5. ГОСТ 23118-2019
crossing вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2022, 12:21
#657
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Я всё таки отдаю предпочтение отделу главного сварщика. Их задачи по разработке документации описанной в п.5.5. ГОСТ 23118-2019
Побойтесь Бога, какой еще отдел главного сварщика на стройке?
Я уж молчу про документацию на сварочные работы. Там наличие ППР то за счастье
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2022, 15:36
| 1 #658
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Я всё таки отдаю предпочтение отделу главного сварщика
Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Побойтесь Бога, какой еще отдел главного сварщика на стройке?
Для того что бы нормы работали, нужны грамотные специалисты на всех этапах процесса: от проектировщика до снабженца, изготовителя и строителя.
Кто-то выше писал, что "деды" закладывали Ст3 и Нл и без проблем строили тысячи объектов.
Так вот, эти Ст3 и Нл в сериях и КМ превращались в заказных спецификациях и КМД в Ст3Кп2, Ст3Гпс5, 15ХСНД-3, 14Г2 и пр.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2022, 15:38
#659
MankAV


 
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
главного сварщика
Offtop:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сварщица.jpg
Просмотров: 79
Размер:	122.3 Кб
ID:	244871  
MankAV вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2022, 16:01
#660
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 383


Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
1. «при толщине тонкого элемента < 0.6 толстого в табл. написано, что делать» - А что тут делать? Конечно нужен расчет. А вот какой? Прочностной? А может, артиллерийский? А какой всё-таки?
Прочностной. Зачем глупости писать про артиллерийский? Таким способом и к столбу можно докопаться.

Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
Какие мероприятия я, как конструктор, должен предложить исполнителю, иногда мне даже неизвестному? Как контролировать ту глубину провара?
Вам как конструктору никак контролировать ненадо. Считаю, что формулировка сырая и поменяется в будущем или пункт удалят совсем. Если сильно беспокоитесь, то назначьте 100% визуальный и неразрушающий контроль вместо проверки по категориям согласно ГОСТ 23118-2012.

Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
3. «если написано принимать по расчету, то принимать по расчету-про него как раз дальше этот раздел и есть» - а что есть дальше? Прочностной расчет? Ну, получил я требуемый катет 3 мм для сварки t10 и t20, и как варить? Посоветуйте.
написано же не меньше 4мм. назначайте 4мм. Дальше проблемы сварщика. Если сварщик забил и некачественно проварил металл, то это его косяк.

Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
потому что нормы запрещают варить t10 катетом более 12 мм.
зачем варить 10к40 катетом 12мм? варите по расчёту, но не менее 4мм или стыковым швом.
Shtirlic вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2022, 16:22
#661
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
Вам как конструктору никак контролировать ненадо. Считаю, что формулировка сырая и поменяется в будущем или пункт удалят совсем. Если сильно беспокоитесь, то назначьте 100% визуальный и неразрушающий контроль вместо проверки по категориям согласно ГОСТ 23118-2012.
Ну Вы сами здесь пишите не корректно. Данные требования относятся к входному контролю сырья. И конструктор вправе перенести требования в общие указания листа общих данных.
А на СМР ссылаться не надо. МК должны изготавливаться специализированными организациями. Если уж речь про СМР - то производственная линия должна быть организована соответствуюшим образом. И разработанную технологию ни кто не отменял в независимости от места производства
crossing вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2022, 18:10
#662
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Вы оба пишете некорректно - проверьте хотя бы Вордом на орфографию - 99 ошибок в одном посте....стыдно должно быть.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2022, 18:12
#663
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Работая над темой "Расчётные длины элементов стержневых систем", столкнулся с ещё одним "темным" моментом в СП 16.13330.2017. Пункт 10.3.8 приводит методику для уточнения расчётной длины для произвольных систем. Вопрос вызывает определение приведенной гибкости. Ссылка на пункты 7.3.2 и 7.3.3 непонятны, поскольку там речь идет о местной устойчивости стенки. Можно, конечно, предположить, что это очередная путаница и речь идет о пунктах 10.3.2 и 10.3.3, хотя и тут будет не всё ясно. Но только вот расчёты МК не та область, где можно пользоваться предположениями. Может кто-то некой информацией по этому поводу обладает?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2022, 18:31
#664
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Пункт 10.3.8 приводит методику для уточнения расчётной длины для произвольных систем
Это "уточнение" дает что-то реально? Уменьшаются сечения элементов в итоге?
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2022, 19:09
#665
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Пункт 10.3.8
- см. изм. 3.
Цитата:
10.3.8 Коэффициенты расчетной длины мю, определенные для колонн свободных одноэтажных (при отсутствии жесткого диска покрытия) и многоэтажных рам, при учете влияния характера деформирования системы под нагрузкой, следует (...)
Т. е. это при определении усилий по деформированной схеме.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2022, 21:48
#666
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Это "уточнение" дает что-то реально? Уменьшаются сечения элементов в итоге?
Не могу просчитать пример, поскольку "непонятки" с гибкостью, но судя по структуре формулы выигрыш должен быть. А вообще такие "вещи" применяются в основном чтобы "вытянуть" конструкцию при ошибках проектирования и при обследовании. Ну и при супер-пупер оптимизации .

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Т. е. это при определении усилий по деформированной схеме.
Да, формулы косвенно учитывают этот факт, но никак не требуют такого расчёта в полном виде. Впрочем при любом раскладе это не отвечает на вопрос про гибкость.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2022, 21:56
#667
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
формулы косвенно учитывают этот факт
- да, но нагрузки для «обычных» мю берутся без учёта деформированной схемы, об этом даже написано в СП 16.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
про гибкость
- ответ в 4 изме будет, не всё сразу. Скорее всего площадь надо редуцированную брать при определении гибкости.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2022, 22:08
#668
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
да, но нагрузки для «обычных» мю берутся без учёта деформированной схемы, об этом даже написано в СП 16.
И что из этого следует? Вообще же это не единственное место, где усилия определяются по обычному статическому расчёту, а проверка осуществляется с учетом деформированной схемы. В частности так можно проверять решетку сквозных колонн.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
ответ в 4 изме будет, не всё сразу. Скорее всего площадь надо редуцированную брать при определении гибкости.
А вот это сомнительно. Редуцирование по нашим нормам распространяется только непосредственно на площадь без перерасчёта прочих геометрических характеристик.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2022, 22:18
#669
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
И что из этого следует?
- #665. Речь о машинном учёте деф. схемы, а не через кривые фи-гибкость.
Хотя нелогично получается, т. к. зачем мю, если уже по деф. схеме посчитали. Но такая же ерунда есть в ЖБК, там мю говорят про расчёт мю по деф. схеме.

----- добавлено через ~4 мин. -----
О чём я и говорил:
Цитата:
7.3.3 Стенки центрально сжатых элементов сплошного сечения (колонн, стоек, опор и т. п.) при λ ̅w  2,3, за исключением рассчитанных с учетом геометрической нелинейности конструкций, следует укреплять поперечными ребрами жесткости с шагом от 2,5hef дo 3hef.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2022, 22:35
#670
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Т. е. это при определении усилий по деформированной схеме.
Скорее всего, нет. Усилия определяются по линейной упругой схеме, а формула учитывает характер деформирования системы под нагрузкой.

Впервые данный расчет появился в СП 53-102-2004:
Цитата:
11.3.9 При определении коэффициентов расчетных длин колонн рамных систем согласно 11.3.3-11.3.8 допускается учитывать влияние характера деформирования системы под нагрузкой в соответствии с приложением О.
Цитата:
O.1 РАСЧЕТНАЯ ДЛИНА КОЛОНН С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ХАРАКТЕРА ДЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПОД НАГРУЗКОЙ
Коэффициент расчетной длины , определенный согласно 11.2.8 и 11.2.9 для колонн свободных одноэтажных (при отсутствии жесткого диска покрытия) и многоэтажных рам, допускается уменьшать умножением на коэффициент , определяемый по формуле
(О.14)

Здесь обозначено:
- условная гибкость колонны, вычисленная с учетом требований 11.2.8, 11.2.9.
Расчетные значения продольной силы и изгибающего момента в рассчитываемой свободной раме определяют согласно требованиям 10.2.3.
Значение изгибающего момента определяют для того же сочетания нагрузок в том же сечении колонны, где действует момент , рассматривая раму в данном расчетном случае как несвободную.
При этом, пункты 11.2.8, 11.2.9 в документе отсутствуют.


Потом, в СП 16.13330.2011 данный расчет перенесли из приложение в раздел, посвященный расчетным длинам и звучал он так:
Цитата:
10.3.8 Коэффициенты расчетной длины , определенные для колонн свободных одноэтажных (при отсутствии жесткого диска покрытия) и многоэтажных рам, допускается уменьшать умножением на коэффициент , определяемый по формуле
(147)
где ;
Здесь обозначено
- условная гибкость колонны, вычисленная с учетом требований 7.3.2 и 7.3.3.
Расчетные значения продольной силы и изгибающего момента в рассчитываемой свободной раме следует определять согласно требованиям 9.2.3.
Значение изгибающего момента следует определять для того же сочетания нагрузок в том же сечении колонны, где действует момент , рассматривая раму в данном расчетном случае как несвободную.
Как видно, уже в 2011 году начали ссылаться на существующие, но "левые" пункты. В следующей редакции заменили слово "допускается" на "следует" и получилось, что данный расчет нужно выполнять всегда. Теперь опомнились и добавили "при учете влияния характера деформирования системы под нагрузкой", но как видно, получилось не очень четко.

В украинском стальном ДБН данный расчет тоже имеется и тоже не без косяков, хотя и в другом месте:

Берется просто гибкость колонны. Ссылка на пункт 13.3.2 "левая".
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ДБН.png
Просмотров: 440
Размер:	72.9 Кб
ID:	245194  
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2022, 22:51
#671
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Скорее всего, нет
- тут написано дословно и однозначно.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2022, 23:12
#672
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Ссылка не работает. Что там написано?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2022, 23:29
#673
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Странно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-02-10_0-28-42.png
Просмотров: 113
Размер:	61.0 Кб
ID:	245197  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2022, 09:12
#674
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
тут написано дословно и однозначно.
Хм, а у меня ничего такого в изменениях 1 и 2 нет . Формулировка же в проекте изменения №3 тоже довольно мутная:
10.3.8 Коэффициенты расчётной длины lef, определённые для колонн свободных одноэтажных (при отсутствии жёсткого диска покрытия) и многоэтажных рам, при учете влияния характера деформирования системы под нагрузкой, следует уменьшать умножением на коэффициент Psi, определяемый по формуле»
Не волне понятно расчёт ли это по деформированной схеме всей рамы или же расчёт только коэффициента косвенно учитывает этот фактор. Например, пункт 5.15 Пособия к СНиП II-21-81*звучит так:
В ряде случаев при Яb <= 120 эти ограничения согласно СНиП II-23-8-1* могут быть сняты. При этом требуется выполнить расчет сквозного стержня по деформированной схеме, которую можно учесть приближенным практическим способом расчета
При этом, из дальнейшего текста следует, что никакого настоящего расчёта по деформированной схеме выполнять не надо.

Но даже, если предположить, что формула 147 СП 16 применяется только при полноценном расчёте рамы по деформированной схеме (с чем я не согласен, поскольку тогда значение расчётной длины вообще не используется), то это никак не отвечает на вопрос как определить приведенную гибкость. Правда, в одном из сообщений здесь написали:
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Берется просто гибкость колонны
Но что такое "просто гибкость", мне абсолютно не понятно. Вот, например, у меня свободная рама с жестким примыканием ригелей. Физическая длина рассматриваемой стойки 4.5 (м). По таблице 31 СП 16.13330.2017 получено lef=10.2 (м), как получить расчётную длину по таблице 30 не ясно, поскольку стойка по обоим концам имеет упругие опоры как в отношении углов поворота, так и горизонтальных смещений. И что там всё же за ссылки, на какие пункты?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2022, 11:25
#675
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Немного погрузился во все блудни с актуализацией СП, моё впечатление: этот СП будут мутузить еще долго, невнятно и бестолково. Люди имеющие отношение к "актуализациии" намерены заниматься ей бесконечно, без особой цели. Манагер на манагере, бюджет на бюджете и бесконечное пускание пыли в глаза руководству. Тошнит от общения с ними...
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2022, 11:36
#676
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Тошнит от общения с ними
- как общались можно подробнее (можно в личку)?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2022, 13:59
#677
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Люди имеющие отношение к "актуализациии" намерены заниматься ей бесконечно,
естественно это же бабло, а оно бесконечным не бывает, сами создаем проблемы, а потом за деньги их же и решаем, а то бабла не будет
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2022, 21:53
#678
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Но что такое "просто гибкость", мне абсолютно не понятно. Вот, например, у меня свободная рама с жестким примыканием ригелей. Физическая длина рассматриваемой стойки 4.5 (м). По таблице 31 СП 16.13330.2017 получено lef=10.2 (м), как получить расчётную длину по таблице 30 не ясно, поскольку стойка по обоим концам имеет упругие опоры как в отношении углов поворота, так и горизонтальных смещений.
"Просто гибкость" значит, что нужно взять расчетную длину, определенную по таблице 31 СП 16.13330.2017 (lef=10.2 м) и на её основании определить приведенную гибкость: Lambda_прив=(lef/i)*корень(Ry/E).

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
И что там всё же за ссылки, на какие пункты?
Если ссылаться на аналогичные пункты в СП 16, то ДБН говорит следующее:
1) коэффициент пси используется для понижения значений мю, определенных в соответствии с пунктами 10.3.3 и 10.3.4;
2) Lambda_прив -приведенная гибкость колонны (без дополнительных ссылок на какие-либо пункты);
3) Расчетные значения продольной силы и изгибающего момента в рассчитываемой свободной раме следует определять в соответствии с 10.3.2.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2022, 23:49
#679
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Тут тема с попыткой систематизации замечаний к СП 16 и получения на них ответов.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2022, 09:10
#680
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
"Просто гибкость" значит, что нужно взять расчетную длину, определенную по таблице 31 СП 16.13330.2017 (lef=10.2 м) и на её основании определить приведенную гибкость: Lambda_прив=(lef/i)*корень(Ry/E).
Вполне может быть и так, только вот смущают ссылки на пункты, в которых ничего об этом нет и которые существуют с 2004 года (!) Но, к сожалению, это только предположение. Было бы написано: Я - гибкость, полученная по таблице 31, вопросов бы не было, а так ....
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2022, 09:39
1 | #681
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,753


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
10.3.8 Коэффициенты расчётной длины lef, определённые для колонн свободных одноэтажных (при отсутствии жёсткого диска покрытия) и многоэтажных рам, при учете влияния характера деформирования системы под нагрузкой, следует уменьшать умножением на коэффициент Psi, определяемый по формуле»
Не волне понятно расчёт ли это по деформированной схеме всей рамы или же расчёт только коэффициента косвенно учитывает этот фактор. Например, пункт 5.15 Пособия к СНиП II-21-81*звучит так:
В ряде случаев при Яb <= 120 эти ограничения согласно СНиП II-23-8-1* могут быть сняты. При этом требуется выполнить расчет сквозного стержня по деформированной схеме, которую можно учесть приближенным практическим способом расчета
При этом, из дальнейшего текста следует, что никакого настоящего расчёта по деформированной схеме выполнять не надо.
Может в понимании сего ребуса чем-то помогут материалы вложений
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ответы.jpg
Просмотров: 137
Размер:	260.4 Кб
ID:	245234  
Вложения
Тип файла: pdf Вопросы к ЦНИИСК им.Кучеренко.pdf (138.2 Кб, 66 просмотров)
румата вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2022, 16:18
2 | #682
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469


Между тем, арсс выпустили уже 2 руководства по проектированию м/к оказывается. Тс похоже тут не часто появляется, поэтому для тех, кто не видел, ссылки на пдфы:
1 часть https://vk.com/doc284718893_60755114...a95ab4c6c5ef0b
2 часть https://vk.com/doc284718893_60755115...a2befa9f86841b
Или может это только я их не видел
And_T вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2022, 16:39
#683
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,753


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Между тем, арсс выпустили уже 2 руководства по проектированию м/к оказывается. Тс похоже тут не часто появляется...
Каким образом эти пособия улучшили (или могут улучшить) СП16 ?
румата вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2022, 16:40
#684
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Offtop: А Волга впадает в Каспийское море.

Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
арсс выпустили уже 2 руководства по проектированию м/к
В общем полезная вещь.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Каким образом эти пособия улучшили (или могут улучшить) СП16 ?
Ну собрали ребята всё "до кучи". Как справочник сойдёт. Для начинающих.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2022, 17:02
| 1 #685
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,753


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну собрали ребята всё "до кучи". Как справочник сойдёт. Для начинающих.
До кучи это хорошо, но как эта куча улучшит СП16?
румата вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2022, 17:03
#686
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
До кучи это хорошо
Там реально куча.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите сделать СП 16.13330.2017 лучше



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как подобрать марку стали по СП 16.13330.2017 ? Acerzx Металлические конструкции 11 15.07.2021 22:15
Помогите сделать чертеж ребра, примыкающего к двум цилиндрическим поверхностям DiversantB Компас 6 22.08.2018 15:14
Помогите определиться с типом общественного здания по СП 118 Glop Архитектура 4 07.11.2017 19:16
Помогите разобраться в деформациях по СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах" kalif Конструкции зданий и сооружений 7 10.07.2017 01:08
Помогите сделать макрос для автокада Sky_cool Программирование 8 17.01.2009 03:04