atmchik
 
Регистрация: 04.12.2020
Сообщений: 9

Добрый день
Планируется декоративный элемент в форме бетонного кольца диаметром около 30 метров.
Ширина переменная 1-3 метра, высота тоже переменная около полуметра.
Лежать будет на бетонной подготовке 10 см., под ней тоже вроде ж/б, фото вот есть

Вопрос №1 - Требуется ли армирование ? Дисперсное или арматурой ?
Вопрос №2 - Швы через сколько метров делать ?
Спасибо

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 268
Размер:	30.0 Кб
ID:	232404  

Просмотров: 6730
 
Непрочитано 04.12.2020, 21:19
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от atmchik Посмотреть сообщение
высота тоже переменная около полуметра....под ней тоже вроде ж/б
Требуется. Швы не надо
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2020, 22:00
#3
atmchik


 
Регистрация: 04.12.2020
Сообщений: 9


как это швы не надо - около 80 метров бетона и без швов ? он же треснет в 100500 местах
atmchik вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2020, 22:18
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от atmchik Посмотреть сообщение
как это швы не надо - около 80 метров бетона и без швов ? он же треснет в 100500 местах
так делайте, не спрашивайте совета.
по какому нормативу будете делать швы?
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 04.12.2020, 23:07
#5
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от atmchik Посмотреть сообщение
как это швы не надо - около 80 метров бетона и без швов ? он же треснет в 100500 местах
Вы же не указали в Т.З. требования по трещиностойкости в декоративных кольцах.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2020, 23:28
#6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Grim, а если в другой раз придется заливать змейку шириной 10 сантиметров, общей длиной 100 метров на пятачке 3*3 метра?
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2020, 03:09
#7
atmchik


 
Регистрация: 04.12.2020
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
так делайте, не спрашивайте совета.
по какому нормативу будете делать швы?
а на это есть нормативы ? я в проектировании лох, да и не строитель ни разу
просто знаю, что усадка у бетонов приличная (сам мерил и не один раз) - и 1 мм/м может быть, а тут их 80 - до 8 см. оно может "усохнуть"
арматура их раскрытие конечно сдержит... а какую толщину арматуры брать как думаете ?
atmchik вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2020, 09:33
#8
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


atmchik,
1. Армирование нужно обязательно выполнять
2. Швы нужны обязательно, если не доказано обратное.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2020, 10:00
#9
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Неметаллическую арматуру можно посоветовать.
Швы можно сделать временные, то есть залить кольцо сегментами по 10м с промежутками между ними в 1м. Через пару недель долить участки. Но если нормальные (постоянные) швы не мешают, то можно и их.
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2020, 10:21
#10
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Offtop: Рабочие швы надо. Обычно через 6 м делают. По слухам со строек. Но есть много вариантов.
Конструктивное минимальное армирование тоже надо. Хотя бы 0.1% для изгибаемых и слабо внецентренносжатых элементов по СП 63, Конструктивные требования к арматуре.
Фига у вас декоративный элемент - 30 м. Из такого можно дачи 3-4 сделать.
Может проще из картона ? Ну или стеночки ж.б., а внутри песочек ? Или там олигарх ? Тогда предложите ещё алмазные фибры, с ними можно без швов...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 05.12.2020, 10:39
#11
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Обычно через 6 м делают
Это усадочные или температурные?
Фундаментную плиту тоже заливать с разрезкой 6*6 метров?
Как вы думаете, одинаковы ли температурные деформации в кольце с наружным радиусом 30 метров и плитой 30*30 метров?
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 05.12.2020, 10:42
#12
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Это рабочие вертикальные швы для стен против усадки.

Фундаментные плиты тоже, естественно, заливаются или с рабочими швами или без перерыва.

Температура на кольцо влиять будет минимально.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 05.12.2020 в 10:48.
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 05.12.2020, 11:54
#13
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Температура на кольцо влиять будет минимально.
- очень интересное мнение.

Армирование для такой конструкции не нужно - от возникновения усадочных и температурно-климатических трещин оно не спасет. Швы можно как в полах делать - стеклянные или металлические полоски заложить по контуру

Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
то есть залить кольцо сегментами по 10м с
-10 метров не многовато будет? в полах бетонных вроде не более 6 метров рекомендуют.
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2020, 12:02
#14
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение

Армирование для такой конструкции не нужно - от возникновения усадочных и температурно-климатических трещин оно не спасет. Швы можно как в полах делать - стеклянные или металлические полоски заложить по контуру
Зато спасёт от неравномерных осадок...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 05.12.2020, 12:10
#15
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Армирование для такой конструкции не нужно - от возникновения усадочных и температурно-климатических трещин оно не спасет.
То есть вас не смущает, то, что основание неоднородное (частичное опирание на бетон), конструкция переменной толщины?
Почему интересно армирование не спасает от трещин....
Кроме того, хоть конструкция и названа декоративной, но нагрузки то есть наверное...
Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Швы можно как в полах делать - стеклянные или металлические полоски заложить по контуру
То есть прорезать швы после укладки бетона?
Согласен, есть вариант с бетоном (без армирования), и частой рассечкой. Но из-за неоднородного основания и переменной толщины рекомендую выполнить армирование по минимальному%. В этом случае рассечку на усадочные или температурные швы я бы не делал. Вполне может быть, что этот декоративный элемент должен выдерживать, например, нагрузки от автотранспорта.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 05.12.2020, 12:22
#16
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
-10 метров не многовато будет? в полах бетонных вроде не более 6 метров рекомендуют.
А для фундаментных плит не более 40м. Для других ж.б. конструкций примерно такие же длины. На что больше похожа ваша конструкция? Но в любом случае вы не спасаетесь от усадочных явлений (трещин), а со временем и температурных (если на открытом воздухе будет эксплуатироваться. Кстати ТС не уточнил это). В конечном счёте в таких случаях спасает отделка (плитка).
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2020, 12:53
#17
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Почему интересно армирование не спасает от трещин....
- ну хотя-бы потому-что в СП есть отдельный раздел - по определению ширины раскрытия трещин и вычислению моментов трещинообразования, следовательно наличие трещин в ЖБ достаточно обычное явление

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Зато спасёт от неравномерных осадок...
- из исходных данных ТС, толщина до полуметра и конструкция декоративная - нагрузка от кольца - 0,5*25*1,1 примерно 14 кН/м2=14 кПа, на мой взгляд так себе нагрузка. Вот воздействием от пучения, если конструкция на улице, стоит озаботится.
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2020, 13:09
#18
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
- ну хотя-бы потому-что в СП есть отдельный раздел - по определению ширины раскрытия трещин и вычислению моментов трещинообразования, следовательно наличие трещин в ЖБ достаточно обычное явление
Ну так можно перефразировать все что угодно.
В контексте пост #13 читается именно как о бесполезности армирования.
Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Вот воздействием от пучения, если конструкция на улице, стоит озаботится.
Думаю что конструкция безусловно на улице.
И все-равно советуете не армироаать?
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 05.12.2020, 13:19
#19
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Вот воздействием от пучения, если конструкция на улице, стоит озаботится.
И температурные колебания никуда ведь не исчезнут. Монолитные плитные укрепления откосов армируют сеткой, да еще и режут со стороной 1,5-2,0 м. Они конечно тонкие, но всё же...
Голый бетон лопнет, внутренний голос врать не будет ))) Стоит рассмотреть смысл его монолитности, как-то он не угадывается.
Хоть подпорные бетонные стены рассмотрите, как аналог. Там секционирование в норме.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2020, 13:27
#20
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
В контексте пост #13 читается именно как о бесполезности армирования.
- от возникновения усадочных и температурно-климатических трещин оно не спасет; предполагаю что конструкция ТС без дополнительной отделки, иначе опасения по появлению трещин лишены практического смысла, отделка все спрячет. От других случаев- неравномерная осадка, пучение, дополнительные нагрузки, армирование возможно будет полезным, только вопрос сколько его принимать? А конструктивно можно и полимерной фиброй армировать.
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2020, 14:08
#21
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
отделка все спрячет
Т.е. бетон лопнет, а отделка выдержит, как это может быть? В чисто бетонных конструкциях допускаются трещины, там нет проверок на трещинообразование? И как же опоры мостов раньше чисто бетонные строили?
Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
вопрос сколько его принимать
Не меньше минимального процента армирования, если колечко в железобетон переводить. Ну и рассчитывать придется. Кольцо переменного сечения на температурные деформации, прямо завидую ))) Конструктивное армирование оно вроде тоже нормируется.
Проще сие изделие порезать швами заранее...
Бим вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2020, 14:09
#22
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
от возникновения усадочных и температурно-климатических трещин оно не спасет
как это не спасет? почему же тогда для бетона и для железобетона приводятся разные значения для расстояний между температурно-усадочными швами?
Кроме того, нормативные трещины в ж/б это нормально, появление трещин в бетоне может привести к раскалыванию сечения.
Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
предполагаю что конструкция ТС без дополнительной отделки
ну тут можно только гадать, хотя я склоняюсь к варианту что отделка все же есть
Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
От других случаев- неравномерная осадка, пучение, дополнительные нагрузки, армирование возможно будет полезным, только вопрос сколько его принимать?
очевидно не меньше конструктивных требований.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 05.12.2020, 14:32
#23
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Проще сие изделие порезать швами заранее...
- я тоже за этот вариант, и дешевле и эффективнее. Хотя, если денег не жалко, то можно и армировать по минималке 45*100*0.001=4.5 см2 снизу на неравномерную осадку, столько же сверху на пучение, только, при отсутствии температурных швов, без всяких гарантий на отсутствии трещин после первого года.
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2020, 14:46
#24
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Хотя, если денег не жалко, то можно и армировать по минималке
Просто из интереса, еще раз спрошу, можете не отвечать. Если к вам обратятся с просьбой разработать решение по этому кольцу, вы выберите вариант без армирования?
От усадочных трещин уже выкладывали решение - заливка в два приема, но размеры не превышают рекомендованные для жб конструкций, а это еще и кольцо, то есть напряжения будут меньше.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 05.12.2020, 15:36
#25
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Если к вам обратятся с просьбой разработать решение по этому кольцу, вы выберите вариант без армирования?
- на ТЗ из названия темы, первоначально предложу без армирования(хотя еще класс бетона неизвестен, но косвенно, т.к. конструкция уличная, то мрз лучше больше 200 должно быть и уже на бетон В25 тянет), только прорезку швами через 3-4 метра.
tigra-18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2020, 20:24
#26
atmchik


 
Регистрация: 04.12.2020
Сообщений: 9


Да, оно на улице будет лежать
Без внешней отделки, да ещё и структуру бетона планируется показать
В25 это минимум, а может и В35
Пучения вряд ли стоит опасаться - бетона вроде бы достаточно под ней
Тут арматуру предлагали сверху и снизу... но там из 2-х бетонов хотят делать внутри обычный серый товарняк, а сверху 8-10 см. декоративного
Поэтому, а что если черновой бетон без армирования, а потом на него "надеть" сверху и с боков П- образный каркас из минимального диаметра арматурной сетки в 2 см. от наружней поверхности декоративного чтоб сдерживала трещины на его поверхности ?

----- добавлено через ~15 мин. -----
А алмазная фибра не подойдёт - она же на растяжение работает, а алмаз хрупкий насколько я знаю
atmchik вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2020, 20:47
#27
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от atmchik Посмотреть сообщение
Поэтому, а что если черновой бетон без армирования, а потом на него "надеть" сверху и с боков П- образный каркас из минимального диаметра арматурной сетки в 2 см. от наружней поверхности декоративного чтоб сдерживала трещины на его поверхности ?
Декоративный с повторением рассечек в местах дефшвов подстилающего слоя?
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 05.12.2020, 22:35
#28
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от atmchik Посмотреть сообщение
и структуру бетона планируется показать
Стесняюсь спросить, это что такое? Шлифовать будете до крупного заполнителя? Ну в европах иногда доски в опалубке не строганные ставят, красиво мол, естественно.
Отдайте это инженерам каким, пусть по картинке дизайнера чертёж сделают нормальный, без алмазов... Когда-то ваял такое с въездными стелами, претворяя в металл и бетон архитекторовые фантазии, все стоит до сих пор прекрасно. Можно даже не за денежку, в счёт патриотизма и хорошего отношения )))
Бим вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2020, 22:44
#29
atmchik


 
Регистрация: 04.12.2020
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Декоративный с повторением рассечек в местах дефшвов подстилающего слоя?
А имеет смысл ещё и подстилающий разделять на сегменты ?
Залить В7,5 или вообще М50 у них усадка меньше, выдержать недельку ещё перед заливкой декоративного
Или вообще из газоблоков выложить основание - у него же получается функция только опалубки... появляются кладочные работы, но зато исчезают опалубочные ...

Но не повлечет ли это растрескивания ? К примеру когда штукатурят СФТК на пенопласт или минвату наносят штукатурку - то в неё сетку вмоноличивают, т.к. основание мягкое
Ну т.е. на жестком основании штукатурка за него держится каждым сантиметром, а в СФТК держаться не за что, поэтому выше трещинообразование и без сетки низя
atmchik вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2020, 23:12
#30
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


atmchik, не, подстилающиим я назвал тот что мы обсуждаем, раз уж появился декоративный.
Как опалубку для боковой поверхности лучше уж фбс.
Если жб слой разрезан, то и верх надо разрезать в тех же местах.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 05.12.2020, 23:52
#31
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от atmchik Посмотреть сообщение
Залить В7,5 или вообще М50 ...или вообще из газоблоков выложить основание ... появляются кладочные работы, но зато исчезают опалубочные ...
К примеру когда штукатурят СФТК на пенопласт или минвату наносят штукатурку - то в неё сетку вмоноличивают, т.к. основание мягкое ...
Вы зря потратите материалы и деньги. Успех возможен лишь случайно...
Бим вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2020, 04:10
#32
atmchik


 
Регистрация: 04.12.2020
Сообщений: 9


Про СФТК был неудачный пример - там сетку кладут для вандалоустойчивости - чтоб слой штукатурки не крошился при ударе.
Я просто имел ввиду, что в штукатурном, например, деле существует правило что основание должно быть прочнее последующего слоя, т.е. набрызг самый прочный, потом основной слой попроще, потом накрывка, и потом самая непрочная шпаклёвка.
Ну вы тут все (или почти) прошаренные конструктора, угадайте почему ?
А так то всё правильно я говорю - газобетон будет даже лучше В7,5, опять же угадайте почему ? )))
atmchik вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2020, 08:31
#33
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


atmchik, я угадывать не буду, потому что знаю про штукатурку и чем это вызвано.
По разрезке поняли о чем речь?
Я думал газобетон это временное мероприятие, для формирования боковой поверхности... Дурное решение, но в этом хоть какая-то логика есть, .... А вы его собираетесь в землю закопать?
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 06.12.2020, 08:36
#34
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Нужно делать так.
1. Подбетонку делаем наразрезную (без швов).
2. На подбетонку кладем геомембрану плантер-стандарт.
3. Считаем кольцо под действием сил трения с учетом веса кольца и коэффициента сцепления как между бетоном и бетоном (больше, чем сила трения усилия все равно не будут при любом температурном перепаде).
4. Даем запас двойной.
5. Нужно подумать, как закрепить кольцо под действием сил трения.

На самом деле, при таких размерах кольца, имхо, должно хватить конструктивного армирования на действие температуры..

На трещины может оказать влияние морозное пучение грунтов под кольцом.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2020, 09:43
#35
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176


Цитата:
Сообщение от atmchik Посмотреть сообщение
деле существует правило что основание должно быть прочнее последующего слоя, т.е. набрызг самый прочный, потом основной слой попроще, потом накрывка,
- очень интересное правило, я вот не настолько прошарен чтобы понять , а как оно обеспечивается это правило если штукатурят раствором одной марки?(про фасадные штукатурки не говорю)
Цитата:
Сообщение от atmchik Посмотреть сообщение
газобетон будет даже лучше В7,5, опять же угадайте почему
- ну если это настоящий газобетон, который из цемента, песка и газообразователя, а если это продаванский газо(силикат)бетон?

Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
коэффициента сцепления как между бетоном и бетоном
- как так, вы же на предиидущем шаге плантер положили?
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2020, 09:59
#36
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737


Меня терзают смутные сомнения, что этот декоративный элемент - это пандус...
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2020, 10:18
#37
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
как оно обеспечивается это правило если штукатурят раствором одной марки?
Сейчас, конечно, кто во что горазд, а раньше как правило штукатурили тощими и низкомарочными растворами, в том числе сложными.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 06.12.2020, 10:59
#38
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
- как так, вы же на предиидущем шаге плантер положили?
1. В запас.
2. Плантер может "протереть".
nickname2019 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2020, 02:54
#39
atmchik


 
Регистрация: 04.12.2020
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
atmchik, я угадывать не буду, потому что знаю про штукатурку и чем это вызвано.
По разрезке поняли о чем речь?
Я думал газобетон это временное мероприятие, для формирования боковой поверхности... Дурное решение, но в этом хоть какая-то логика есть, .... А вы его собираетесь в землю закопать?
Разрезке на сектора ? Хорошая идея
Да почему боковой то ? Сердцевину нужно сделать из дешёвого материала, чтоб сэкономить дорогой архбетон на белом цементе
Просто если лить товарный бетон - то сначала монтаж опалубки, потом демонтаж, проще сложить сердцевину из блоков - нагрузки то нет сверху, только 80 мм. архбетона В35 и пара - тройка задниц сядут, т.е функция сердцевины - тупо опалубка с внутренней стороны.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
- очень интересное правило, я вот не настолько прошарен чтобы понять , а как оно обеспечивается это правило если штукатурят раствором одной марки?(про фасадные штукатурки не говорю)

- ну если это настоящий газобетон, который из цемента, песка и газообразователя, а если это продаванский газо(силикат)бетон?
Это за бугром придумано, у нас то ясен красен таджики мажут всё за один приём
А вот немцы штукатурят по такому правилу чтоб последующий слой не порвал предыдущий

Газобетон он же газосиликат - он весь заводской и нормальный по качеству прочностью около 35-40 кг/см2, он автоклавного твердения и с хорошей геометрией - в ём основное вяжущее известь, а цементу добавляют чуть для Мрз
А вот говно - это пенобетон или пеноблоки обыватели называют - это то что в гаражах "на коленке" раньше делали - про это мы даже не вспоминаем сейчас )
atmchik вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2020, 20:03
#40
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


В отличии от газобетона в пенобетоне вяжущее цементное.... Не случилось бы так, что это заполнение рассыпется в труху.
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2020, 00:06
#41
atmchik


 
Регистрация: 04.12.2020
Сообщений: 9


дома стоят со времён СССР не рассыпаются, потому что он автоклавного твердения
правильно называть не газобетон, а газосиликат (т.к. основное вяжущее - известь)
газобетон - обывательское название
atmchik вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2020, 06:47
#42
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Ну, главное что мы понимаем, что за этим термином стоит.
Дома стоят, поэтому и в земле он не рассыпется? ...силикатный кирпич еще более плотный.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 11.12.2020, 11:28
#43
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Чисто на глазок. Если делать кольцо монолитным, то нужно будет нехилое армирование.
Если разрезать на 4-8 секторов, то армировование все равно нужно, но не такое мощное.
Если его разрезать на блоки по 1-2 метра, то можно без армирования (или сетку заложить).
Швы выполнять в зависимости от требования к внешнему виду
Дмитррр вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужно ли армирование бетонного кольца диаметром 25-30 метров ?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Поперечное армирование сварными каркасами TNemo Железобетонные конструкции 302 29.04.2021 16:45
Нужно ли усиление бетонного основания котельной? ekoenergo Основания и фундаменты 3 15.04.2015 11:26
Зачем нужно отверстие диаметром 60 мм в колонне по серии 1.423.1-3/88 play Железобетонные конструкции 14 07.08.2014 19:19
Один клапан дымоудаления на коридор длиной 45 метров. Route Инженерные сети 3 27.03.2011 15:54
В модели 3000 метров, как напечатать в М 1:2000 на три листа A1 Re-Maker AutoCAD 9 20.05.2009 08:06