| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Упор в базе колонны из уголка с ребрами
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
||
Просмотров: 3248
|
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Для чего закладная? Для чего 5,1 тонны ловить самым несуразным (4 изделия из 4-х деталей) образом? Хрень какая-то..
Есть же классическое решение.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Нет, не закладную, а на хим анкерах закрепили уголки в подколонник и приварили их к базе через пластины. Все расчеты на срезы, выкалывания и отгибы были конечно же сделаны.
Хрень в чём? Или так, побухтеть захотелось?)) |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Ильнур, читай внимательно
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Покажи пальцем на своем чертеже: 1. Где химанкера. 2. Где закрепленные ими уголки. 3. Приварку уголков к базе через пластины. Пластины тоже покажи. 4. Ну и поясни: Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Хрень какая-то - у автора. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
Если воспринимать такое решение как выход из сложившейся ситуации на стройке, кто бы там не накосячил, то упоры тоже следует приварить к базе. В этом случае будут работать сварные швы правильно и не возникнет пробем описанных в посте №4.
По поводу несущей способности швов. И без расчёта видно что их длины хватит для восприятия горизонтальной нагрузки, если конечно она посчитана верно. Даже есть запас если катет шва не меньше 8мм: 75 - 10х2 = 55 мм шва, 55х2=110 мм. Если исходить из того, что Ry шва = 900 кг/см2, при катете 8 мм, шов длинной 1 см понесет 0,504 тн. 0,504х11=5,544 тн. И такое решение следует применять как исключение, согласен с Ильнуром, если можно изначально сконструировать базу стандартными проверенными решениями, хрень изобретать не стоит.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397
|
Offtop: 1 стержень арматуры 16 мм А400 держит примерно 7 тс на растяжение. А сколько тут на него придётся от локального момента ? Для коэффициента 1,1 по ответственности может арматура растянуться и лопнуть. Это об арматуре. А вторую половину пары сил локального момента от уголка будет держать бетон. 0,05*0,17*8500=72 кН это сжатие, а смятие надо считать мне лень. Но тоже там треугольная эпюра и 0,75 и может не хватить бетона на смятие.
Это. Я такой середнячок по бетону. Мнение имею, но у каждого оно своё... ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усилие в болте в круглой базе колонны | VAV | Основания и фундаменты | 5 | 06.06.2018 16:14 |
Обеспечение устойчивости сжатого пояса внецентренно сжатой колонны | GybelindaV | Металлические конструкции | 2 | 02.04.2018 12:54 |
Как проверить закрепление стенки колонны наклонными ребрами? | Калинин Кирилл | Металлические конструкции | 2 | 30.05.2017 02:00 |
Примыкание балки к стенке колонны усиленной ребрами | scatler | Металлические конструкции | 50 | 06.12.2013 11:13 |
Условный шарнир в шарнирной базе колонны | BoT | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 01.12.2009 12:28 |