Правильно ли использовать усилия из линейной расчётной модели для расчёта баз колон?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильно ли использовать усилия из линейной расчётной модели для расчёта баз колон?

Правильно ли использовать усилия из линейной расчётной модели для расчёта баз колон?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.03.2022, 17:41 #1
Правильно ли использовать усилия из линейной расчётной модели для расчёта баз колон?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Имеется одноэтажное однопролётное здание, расчётная схема колонн - консоль (мю=2).
Проверить несущую способности колонн только по ф. (106) СП 16:



недостаточно, поскольку верх колонн при работе каркаса отклоняется и увеличивает изгибающий момент в заделке. Для учёта этого фактора имеется проверка по ф. (109):



Фактически ф. (109) учитывает геомнелин и вычисляет напряжения с учётом этого фактора, повышая расчётные усилия по сравнению с усилиями из линейной расчётной модели.

Совершенно логично было бы указанное повышение усилий учитывать и для расчёта баз колонн, а также для выдачи усилий для задания на фундамент.

Вопросы:
  1. Следует ли учитывать указанное повышение усилий для расчёта баз колонн и расчёта фундаментов и почему?
  2. Где в нормах (или др. источниках) указан порядок определения усилий для выдачи задания на фундамент, который бы свидетельствовал об использовании для этого линейной расчётной модели?
  3. Какие недостатки в способе учёта в прим. 2.

Примечания:
  1. Похожая тема.
  2. Вариант учёта повышенных усилий и некоторая оценка роста усилий.
  3. Фрагменты норм по теме.
  4. Пример результатов при учёте увеличения момента.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-03-06_18-12-00.png
Просмотров: 1113
Размер:	5.3 Кб
ID:	245828  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-03-06_18-18-25.png
Просмотров: 1153
Размер:	3.1 Кб
ID:	245829  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-03-06_18-29-33.png
Просмотров: 1152
Размер:	27.7 Кб
ID:	245830  


Последний раз редактировалось eilukha, 10.03.2022 в 09:16.
Просмотров: 19921
 
Непрочитано 06.03.2022, 17:54
#2
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Дешевле не станет строительство, поэтому не надо учитывать.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2022, 17:56
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Дешевле не станет строительство, поэтому не надо учитывать.
- а это законно - не учитывать? Где-то написано?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2022, 18:51
1 | 1 #4
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
следует ли учитывать указанное повышение усилий для расчёта баз колонн и расчёта фундаментов и почему?
Следует. Особенно при гибкостях стоек близких к предельным. Потому, что это физическая(механическая) закономерность и к нормам проектирования непосредственного отношения не имеет.
румата вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2022, 20:19
#5
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Тогда давайте и фундамент считать с учётом eN...
ИМХО : если в нормах (или хотя бы в книга/руководствах и т.п.) на прямую не указано, что надо базы считать с учётом моментов от eN, то и не надо придумывать себе работу. К-ты запаса личные и так принимаете как вздумается...
UnAtom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2022, 20:37
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Тогда давайте и фундамент считать с учётом eN
- о том и пишу.
Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
К-ты запаса личные и так принимаете как вздумается...
- прежде чем «запасать», неплохо выяснить реальные усилия, может запаса и не хватить.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2022, 20:44
| 2 #7
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
неплохо выяснить реальные усилия
Не выяснить. На реальном сооружении это сложно замерить. Реальное сооружение будет иметь отклонения от КМ уже после КМД в силу сталей, сварочных материалов, качества изготовления, далее отклонения при монтаже, осадки фундаментов. И попытка учесть такие нюансы разбивается об те, что я привёл выше. Экономят не на этом. Не достичь этого только проектным решением. Надо смотреть шире. Инжиниринг-изготовление-монтаж-общее время цикла- рекламации при эксплуатации.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Правильно ли использовать усилия из линейной расчётной модели для расчёта баз колон?
Правильно.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2022, 20:56
#8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Не выяснить.
- поэтому не следует учитывать? Это метод страуса.
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Реальное сооружение будет иметь отклонения от КМ (...)
- тем не менее это учтено при расчёте колонн нормами (см. СП 294 про случайные экс-ты при вычислении Ф и Фе, а также про учёт погибей пластин при проверке местной устойчивости).
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Экономят не на этом
- об этом нет речи, скорее наоборот.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2022, 21:52
#9
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
а это законно - не учитывать? Где-то написано?
Очередной раз: в нормах пишется только то, что делать следует...
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2022, 22:04
#10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Никто не против, что усилия больше чем в линейной модели, но многие говорят что это надо игнорить. Поразительно.

----- добавлено через ~2 ч. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Очередной раз: в нормах пишется только то, что делать следует...
- в нормах не прописан порядок определения усилий для задания на фундаменты или для проверки баз. Все делают это по своему усмотрению.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-03-06_23-12-17.png
Просмотров: 247
Размер:	83.8 Кб
ID:	245835  

Последний раз редактировалось eilukha, 07.03.2022 в 00:50.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2022, 05:56
#11
nickname69


 
Регистрация: 27.12.2020
Сообщений: 76


Схема с консолью имеет неверную схематическую репрезентацию. Плечо не M+eN, а М+Ne(x/h). Или я неверно понял запись. Подумал, что расчет было вручную сделан. Вообщем если это не так, то пардон.

Последний раз редактировалось nickname69, 07.03.2022 в 07:05.
nickname69 вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2022, 08:53
#12
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Offtop: eilukha, у тебя какие-то параноидальные заскоки.
Разные сочетания и разная физика. Всё из линейного расчёта. А всякие "нелинейности" только для конкретной конструкции.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2022, 09:32
#13
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от nickname69 Посмотреть сообщение
Плечо не M+eN, а М+Ne(x/h)
- почему? Речь о усилии в заделке.

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Всё из линейного расчёта
- значит колонну считаем с нелином, а то что на 30 см ниже без нелина? Для колонны линейный расчёт - бред, а для базы - нормально?

Последний раз редактировалось eilukha, 07.03.2022 в 10:11.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2022, 10:08
#14
nickname69


 
Регистрация: 27.12.2020
Сообщений: 76


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- почему? Речь о усилии в заделке.

----- добавлено через ~12 мин. -----

- значит колонну считаем с нелином, и то что на 30 см ниже без нелина. Для колонны линейный расчёт - бред, а для базы - нормально?
Если усилие в заделке, всё верно. Подумал, что записана общая формула, мол момент от нелинейной части он имеет постоянное значение по длине колонны.

Последний раз редактировалось nickname69, 07.03.2022 в 10:56.
nickname69 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2022, 10:26
#15
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
у тебя какие-то параноидальные заскоки
- либо страусиные у других, это как посмотреть. Почему не следует учитывать обоснованно никто не сказал.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2022, 10:50
#16
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Почему не следует учитывать обоснованно никто не сказал.
Я ответил. Смысла нет из-за множества факторов которые сведут ювелирный расчёт на нет. А у Вас и получается, что дальше кульмана и не видите ничего.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2022, 11:05
1 | #17
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Смысла нет из-за множества факторов которые сведут ювелирный расчёт на нет.
  1. Речь о увеличении усилий, а не уменьшении. Порядок увеличения - 20 %. Причём тут ювелирность непонятно. Это как игнорить расчёт колонны на устойчивость по причине кривой культуры производства.
  2. Факторов много, но следует учесть как минимум то, что учтено нормами в расчёте колонн.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2022, 11:47
#18
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Порядок увеличения - 20 %
А при центральном сжатии порядок увеличения - бесконечность.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
А у Вас и получается, что дальше кульмана и не видите ничего.
При чем здесь кульман?
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Смысла нет из-за множества факторов которые сведут ювелирный расчёт на нет.
Какие-такие факторы? Можно пример?
румата вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2022, 12:00
#19
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
значит колонну считаем с нелином, а то что на 30 см ниже без нелина? Для колонны линейный расчёт - бред, а для базы - нормально?
И в колонне и в базе усилия из линейного расчёта. Никакого "нелина" в колонне нет. Есть проверка устойчивости на усилия из линейного расчёта с кучей поправочных коэффициентов.
Не, ты конечно можешь провести расчёт по "деформируемой схеме" - тогда и в колонне и в базе будет учтён "нелин".
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2022, 12:02
#20
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
А при центральном сжатии порядок увеличения - бесконечность.
- если говорить именно о увеличении момента, то да, т. к. с нулём что ни сравнивай - бесконечность (и то если забыть о случайном экс-те учтённом нормами). Но если говорить о увеличении краевых напряжений колонны, то порядок роста примерно сохранится.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2022, 12:15
#21
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Но если говорить о увеличении краевых напряжений колонны, то порядок роста примерно сохранится.
Краевые напряжения показывают величину момента в заделке, а не увеличение усилий в заделке(базе).

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Никакого "нелина" в колонне нет.
Булгаков как-то писал "у вас чего не хватишься - ничего нет" . А что тогда из себя представляет нормативный к-т продольного изгиба?
румата вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2022, 12:25
#22
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Речь о увеличении усилий, а не уменьшении. Порядок увеличения - 20 %.
Есть пример? Не верится в такой порядок чисел.... Это ж какие горизонтальные перемещения?
Это что же, и на подошве фундамента рост момента на 20%?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2022, 12:26
#23
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Краевые напряжения показывают величину момента в заделке, а не увеличение усилий в заделке(базе).
- а базу на момент не считают?

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Есть пример? Не верится в такой порядок чисел.... Это ж какие горизонтальные перемещения?
Это что же, и на подошве фундамента рост момента на 20%?
  1. Если продольная сила большая, то и малый рост перемещений даст приличный рост момента.
  2. Возьмите любую модель и сравните загруженности как в #10. Конкретные цифры момента можете получить способом в прим. 2 в шапке темы.

Последний раз редактировалось eilukha, 07.03.2022 в 12:36.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2022, 12:33
#24
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а базу на момент не считают?
Считают, конечно. Может я что-то не верно понял, но разговор шел про увеличение усилий в заделке консольной колонны, а не про увеличение напряжений в опорном сечении колонны при учете деформированности под нагрузкой.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2022, 12:36
#25
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
разговор шел про увеличение усилий в заделке консольной колонны, а не про увеличение напряжений в опорном сечении колонны при учете деформированности под нагрузкой
- а это не связанные вещи? Продольная сила не меняется, значит, растёт только момент.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2022, 12:36
#26
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а это не связанные вещи?
Связанные, но не идентичные.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2022, 12:46
#27
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Связанные, но не идентичные.
  1. Другое дело, что момент сильнее растёт для загружений с относительно малыми экс-ми. На фундаменты это, возможно, повлияет несильно, т. к. обычно критичен отрыв подошвы.
  2. Величина роста усилий в анкерах описана в прим. 2 шапки, там порядок тот же - 20 %.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2022, 12:56
#28
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
там порядок тот же - 20 %.
Порядок, в каждом конкретном случае, будет разный. Этот порядок можно всегда выражать через величину нормативного к-та продольного изгиба фи для каждого конкретного случая.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Кстати сказать, при шарнирно опертых колоннах дополнительный момент в заделке от деформированной схемы почти всегда можно не учитывать.

Последний раз редактировалось румата, 07.03.2022 в 13:03.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2022, 13:05
#29
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Само собой для разных загружений рост разный, я привёл максимальный рост (при чём для совершенно конкретной схемы здания), который используется в расчётах.

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
через величину нормативного к-та продольного изгиба фи
- в общем случае через Фе (который включает в себя случаи для Ф при малых экс-тах).

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Кстати сказать, при шарнирно опертых колоннах дополнительный момент в заделке от деформированной схемы почти всегда можно не учитывать.
- ну если шарнир, то какой момент? Какая заделка, если шарнирно опёртая? В теме указано о консольной схеме колонн.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2022, 13:08
#30
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


А в колоннах с жесткой заделкой по обеим концам дополнительный момент к моменту от основной нагрузки, полученный из линейного расчета, будет "перетекать" из менее жестких узлов в более жесткие. Т.е. если база была запроектирована без учета доп. момента в заделке, то этот доп. момент перераспределится на более жесткий узел стыка колонны с ригелем.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- ну если шарнир, то какой момент?
Просто, если шарнир, то доп. момент будет действовать посередине колонны.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- в общем случае через Фе (который включает в себя случаи для Ф при малых экс-тах).
Верно, но сути это не меняет. Если учитывается продольный изгиб для расчета консольной колонны, то он должен быть учтен и в расчете базы такой колонны и в расчете ее фундамента.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2022, 13:13
#31
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Т.е. если база была запроектирована без учета доп. момента в заделке, то этот доп. момент перераспределится на более жесткий узел стыка колонны с ригелем.
- только если у базы хватит пластических деформаций (без разрушения) при повороте после достижения ею предельной нагрузки.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2022, 13:16
#32
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- если у базы хватит пластических деформаций без разрушения при повороте после достижения ею предельной нагрузки.
Если база правильно спроектирована, то должно хватить. Строительная сталь очень хорошо течет. Как и металл сварных швов.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2022, 13:20
#33
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Потекут анкера в первую очередь. Не думаю, что нарезка на анкерах способствует безопасной пластике, т. к. по сути это сплошной концентратор напряжений. По СП участки с (большой) пластикой должны быть фрезерованы, а не изрезаны канавами.

----- добавлено через ~25 мин. -----
В еврокодах заменяют расчёт на устойчивость расчётом на прочность с добавкой неких фиктивных боковых сил. Кто знает где конкретно это прописано?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2022, 15:28
#34
Бу_


 
Регистрация: 11.02.2019
Сообщений: 54


Не занимайтесь ловлей блох. Точность решения не может быть точнее исходных данных, которые дай бог +/- 20% соответствуют принятой модели.

Увеличение прогибов v внецентренно сжатых элементов при изгибе учтено в расчете отдельного стержня по деформированной схеме при определении предельной силы N,, (см. рисунок 3) и, следовательно, коэффициентов фе.

Последний раз редактировалось Бу_, 07.03.2022 в 15:38.
Бу_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2022, 15:30
#35
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Бу_, перечитайте тему, тут немного.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2022, 16:02
#36
Бу_


 
Регистрация: 11.02.2019
Сообщений: 54


Да, пока читал тему, забыл что началось с базы.

Тогда следуем п.4.2.5-4.2.6 СП 16, там прямо сказано когда следует учитывать нелинейность (физическую и геометрическую). Для себя я бы допустил также учёт в высотных и большепролетных конструкциях.

И замечание про блох остаётся в силе.
Бу_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2022, 16:12
#37
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бу_ Посмотреть сообщение
Тогда следуем п.4.2.5-4.2.6 СП 16, там прямо сказано когда следует учитывать нелинейность (физическую и геометрическую).
- проверка по ф. (109) - это не проверка с учётом нелина? Однако, в Ваших пунктах про это не сказано, там сказано из какой расчётной (КЭ) схемы брать усилия, а не про то что нелин учитывать не следует.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бу_ Посмотреть сообщение
И замечание про блох остаётся в силе.
- можно ещё раз тему прочесть.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2022, 17:28
#38
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Совершенно логично было бы указанное повышение усилий учитывать и для расчёта баз колонн, а также для выдачи усилий для задания на фундамент.
Стальной СП п.4.2.1 ещё и по сути крены фундаментов учесть велит; они моменты снизят, эксцентриситет увеличат... в деле учёта всего есть где развернуться.
Denbad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2022, 18:24
#39
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
они моменты снизят
- в колонне-консоли не снизят, а увеличат. Это можно расчётной длиной учесть (мю>2) при необходимости.

Последний раз редактировалось eilukha, 07.03.2022 в 18:49.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2022, 20:03
1 | #40
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
В еврокодах заменяют расчёт на устойчивость расчётом на прочность с добавкой неких фиктивных боковых сил. Кто знает где конкретно это прописано?
с. 23 вложения
Вложения
Тип файла: pdf TKP_EN_1993-1-1-2009.pdf (911.0 Кб, 26 просмотров)
румата вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2022, 20:11
#41
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


eilukha, тут бы ещё подкрутить нормальное или ещё какое распределение вероятности.
То есть работать только с шапкой из нормального распределения. А это уже будет минус 20-30% от твоей +20% добавки. Ведь есть же вероятности надёжности, вроде бы в госте каком-то. Вот под них подстроиться.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2022, 20:19
#42
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Ничего в этом не понимаю, проще надо.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2022, 20:20
#43
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


eilukha, ну смотри. Речь об отклонениях, а те подчинены нормальному распределению вероятности.
Умного там ничего нет. Есть грубо график "шапка" от которой просто отрезаешь верх. А вероятности там прямо ось на графике.
И сам ничего в этом не понимаю, но вроде бы так. Несложно должно быть.
И при этом есть гост Надёжность и там дана надёжность конструкций в вероятности аварии.
Или вот в пособии к СНиП было что-то про вероятности.
Или если в книгах про вероятности в методе предельного состояния.
file:///C:/Users/2920~1.TIM/AppData/...-3460-1-SM.pdf

А вообще ты ленивый. Ещё ленивее меня.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 07.03.2022 в 20:27.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2022, 20:21
#44
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Ковыряйте, кто ж запрещает. Я вариант учёта предложил. Предложите и Вы.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2022, 20:44
#45
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
eilukha, тут бы ещё подкрутить нормальное или ещё какое распределение вероятности.
Нет никакого смысла в вероятностном подходе к нормированию начальных несовершенств.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2022, 20:49
#46
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Тем более что всё нужное учтено нормами в расчёте колонн. Остается только вытащить усилия из этого расчёта.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2022, 20:55
#47
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Я хочу спросить: вы реально будете заморачиваться на эти расчетные изыски при исполнении повседневных задач? Или у вас ритм проектирования такой, что у вас остаётся время еще и на НИР?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2022, 21:01
#48
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Какие НИР? Просто обсудить хотелось. Кто хочет пусть применяет, хуже не будет.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2022, 21:04
#49
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


eilukha, хуже не будет, но ведь это время. Я с момента начала темы пол КМа начертил) Я поэтому и спросил как ты оцениваешь увеличение трудозатрат на разработку среднего комплекта чертежей с учётом усложнения расчетов?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2022, 21:08
#50
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Это дело техники. У всех она разная, у кого бумага, у кого иксель, у кого маткад и т. д. Не думаю, что сроки важны, если речь о прочности конструкции.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2022, 21:11
#51
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


И всё же: в процентах и по существу.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2022, 21:13
#52
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


У меня после корректировки шаблонов расчёта (2 дня) ничего не меняется.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2022, 21:17
#53
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


eilukha, теперь ты понял почему и зачем ? И это один Фахверк... Облегчённая версия...

----- добавлено через ~2 мин. -----
ФАХВЕРК, какая у нас в нормах КМ заложена вероятность отказа для определения всех коэффициентов ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2022, 21:24
#54
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
вы реально будете заморачиваться на эти расчетные изыски при исполнении повседневных задач?
Ну Вы же заморачиваетесь с вычислением к-тов фи для колонн? Разве это изыски? Просто зная фи для конкретной колонны всегда можно вычислить дополнительный момент в заделке. Вообще без проблем.
румата вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2022, 21:24
#55
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
ФАХВЕРК, какая у нас в нормах КМ заложена вероятность отказа для определения всех коэффициентов ?
Не понятен вопрос.


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
eilukha, теперь ты понял почему и зачем ? И это один Фахверк... Облегчённая версия...
И мне за одно объясните, что я такого непонятного спросил или сказал?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2022, 21:25
#56
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
И мне за одно объясните, что я такого непонятного спросил или сказал?
Объясняю. Следуя вашей логике - расчет колонн на устойчивость это НИР и бесполезная трата времени.
румата вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2022, 21:27
#57
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


румата, неосязаемое явление. Откуда берется если внешние нагрузки с эксцентриситетами учтены или проигнорированы из-за их малого влияния.

----- добавлено через ~1 мин. -----
румата, от чего же. Я не предлагаю не считать на устойчивость. Всё в рамках требований норм, но без фанатизма.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2022, 21:32
#58
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
румата, неосязаемое явление. Откуда берется если внешние нагрузки с эксцентриситетами учтены или проигнорированы из-за их малого влияния.
Осязаемое, но некоторыми просто не понимаемое. Берется от влияния деформированной схемы условно центрально сжатой консольной колонны. Иначе откуда в такой колонне берутся дополнительные напряжения при центральном сжатии согласно норм? Если сможете ответить на этот вопрос то станет абсолютно ясно откуда берется дополнительный момент в заделке(базе, фундаменте) такой колонны.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Всё в рамках требований норм, но без фанатизма.
Так получается, по вашему, учет при проектировании нормативных к-тов продольного изгиба не является следствием наличия дополнительного момента в колонне?

Последний раз редактировалось румата, 07.03.2022 в 21:37.
румата вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2022, 22:16
| 1 #59
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Offtop: Когда уже кто-нибудь выложит в ветку реальный результат расчета усилий в уровне базы колонны и соответственно расчет базы с учётом заданного смещения верха колонны-консоли на величину "e" и в "реальных цифрах" обозначит проблему?
UnAtom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2022, 22:17
#60
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Всё в рамках требований норм
- в каких нормах прописан порядок определения усилий для выдачи нагрузок на фундамент?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2022, 22:23
#61
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,505


UnAtom, в прошлой теме с рассуждениями о влиянии жёсткости узлов в фермах тоже говорили о разнице +10%, однако, до реального примера дело так и не дошло. А тут вообще беда, аж 20% ))
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2022, 22:47
#62
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
до реального примера дело так и не дошло
- фейк. Был мой пример уголковой фермы с моделью скада. Желающие найдут.

----- добавлено через ~22 мин. -----
Вот численный пример по данной теме.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пример.png
Просмотров: 109
Размер:	215.4 Кб
ID:	245849  

Последний раз редактировалось eilukha, 08.03.2022 в 01:37.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2022, 23:10
#63
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- в каких нормах прописан порядок определения усилий для выдачи нагрузок на фундамент?
Вообще, справедливости ради, видел в нормах требование о расчёте по деформированной схеме для каких-то видов зданий или что-то такое.
Вот. СП 16
Цитата:
4.2.6 ...
Оценивать общую устойчивость каркаса по недеформированной схеме следует для: рамной (с жесткими узлами соединения ригелей с колоннами), рамно-связевой (рамный каркас с вертикальными диафрагмами жесткости или жесткими вставками) или связевой (с шарнирными узлами соединения ригелей с колоннами) систем, у которых есть в своем составе продольные и поперечные рамы и связи, установленные в соответствии с 15.4.
В рамно-связевой или в связевой системе, когда узлы связевого блока не совпадают с узлами каркаса, расчет следует выполнять по деформированной схеме (с учетом геометрической нелинейности системы).
(Измененная редакция, Изм. N 2).
Цитата:
16.8 При проверке устойчивости отдельных поясов стержня сквозного сечения опор с оттяжками при сжатии с изгибом, продольную силу в каждом поясе следует определять с учетом дополнительного усилия от изгибающего момента М, вычисляемого по деформированной схеме.
Цитата:
16.20 Расчет на устойчивость стенок опор из многогранных труб при числе граней от 8 до 12 следует выполнять по формуле
, (213)
где - наибольшее сжимающее напряжение в сечении опоры при ее расчете по деформированной схеме;

Цитата:
Таким образом, можно заключить, что лишь при поперечной нагрузке,
не превышающей четверти величины продольной силы, мы можем доверять
расчету по недеформированной схеме. При возрастании поперечной
нагрузки искривление сжатого стержня приводит к значительному увеличе-
нию изгибающих моментов от продольной силы, эксцентриситет которой
растет. Погрешность расчетов в пределах упругой работы материала кон-
струкций при учете деформаций изгиба для рассматриваемой рамы возрас-
тает до 25 % и даже 30 %.
https://агасу.рф/images/files/forum5/forum5_392-397.pdf
РАСЧЕТ РАМ НА УСТОЙЧИВОСТЬ 2-го РОДА С УЧЕТОМ ДЕФОРМАЦИЙ ИЗГИБА О. Б. Завьялова, В. С. Полянский
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 07.03.2022 в 23:16.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2022, 23:19
#64
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Когда уже кто-нибудь выложит в ветку реальный результат расчета усилий в уровне базы колонны
Вот пример. Консольная стойка из трубы 219х8 с начальной погибью l/750+i/20 = 15.7мм под нагрузкой 57т. Добавка момента в заделке от учета деформированной схемы составила 36,19-8,9 = 27,29 кН*м, что составляет 306% относительно линейного счета
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Погибь.png
Просмотров: 53
Размер:	13.6 Кб
ID:	245846  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Линейно.png
Просмотров: 56
Размер:	19.4 Кб
ID:	245847  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нелинейно.png
Просмотров: 55
Размер:	20.4 Кб
ID:	245848  
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2022, 23:21
#65
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Следует различать нелин учитываемый нелинейной КЭ-схемой, и нелин учитываемый с помощью Ф и Фе (инженерный метод). Не надо сваливать всё в кучу.

----- добавлено через ~3 мин. -----
румата, приложите ещё боковую нагрузку не очень большую и сравним моменты с нелином и без.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2022, 23:33
#66
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Следует различать нелин учитываемый нелинейной КЭ-схемой, и нелин учитываемый с помощью Ф и Фе (инженерный метод). Не надо сваливать всё в кучу.
И в чем же такое существенное различие? Напряжение в заделке относительно линейного центрального сжатия изменятся следующим образом (24,38-10,8)/10,8=1,26, т.е. на 126%. Поэтому нормативный к-т продольного изгиба для такой стойки должен быть равен 10,8/24,38=0,44 или около того.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2022, 23:35
#67
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
И в чем же такое существенное различие?
Ни в чём. Просто понимать надо способы учёта нелина. Чтобы, например, его дважды не учитывать (как авторы СП 63 делают, говоря о вычислении расчётных длин в нелине).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2022, 23:40
#68
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Просто понимать надо способы учёта нелина.
Я специально привел такой пример, т.к. он очень наглядный из-за наличия всех вычисленных параметров НДС стержня. И его кто угодно может проверить по нормам. Длина стойки была принята 4,5м. мю=2

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Чтобы, например, его дважды не учитывать
В смысле дважды? Нелинейнось была учтена единожды и тем же способом, что и в СП, за исключением неучета влияния формы сечения на начальную погибь.
румата вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2022, 23:57
#69
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Вот посчитал эту же стойку по нормам. К-т продольного изгиба получился 0,458. Так что все у меня верно и никакой разницы с нормативным подходом к учету нелинейности, по сути, нет.
Вложения
Тип файла: doc По нормам.doc (69.0 Кб, 21 просмотров)
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2022, 23:59
#70
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
В смысле дважды?
- это я вообще.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.03.2022, 00:02
#71
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Что-то не то, у меня другая загруженность. Фи=0,3166

----- добавлено через 51 сек. -----
румата, Ваша программа правильно нелин считает? Тестировали?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-03-08_1-05-33.png
Просмотров: 61
Размер:	83.3 Кб
ID:	245852  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2022, 00:04
#72
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Что-то не то, у меня другая загруженность. Фи=0,3166
гамму_ц я принимал 1.

----- добавлено через 50 сек. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
румата, Ваша программа правильно нелин считает? Тестировали?
Правильно. Нормкад тоже правильно считает центральное сжатие.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.03.2022, 00:07
#73
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


У меняя 0,998 при С345.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2022, 00:08
#74
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


N/(An*Ry*gc) = 558979,1/(5300 · 240 · 1) = 0,43945 < 1 (43,9449% от предельного значения) - условие выполнено (формула (5); п. п. 7.1.1 ). Это без фи. Никак не может быть 0,998 при фи=0,3166

----- добавлено через 35 сек. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
У меняя 0,998 при С345
Я принимал С245

----- добавлено через ~4 мин. -----
N/(фи*An*Ry*gc) = 558979,1/(0,4586 · 5300 · 240 · 1) = 0,95824 < 1 (95,824% от предельного значения). Это с фи = 0,458
румата вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2022, 00:17
#75
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Это кристалл со сталью С245

----- добавлено через 56 сек. -----
По кристаллу тоже видно, что фи близок к вычисленному по нормкаду и по МКЭ
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Кристалл.png
Просмотров: 42
Размер:	45.8 Кб
ID:	245853  
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.03.2022, 00:18
#76
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Я и говорю, что в единицу загруженность.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2022, 00:20
#77
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Я и говорю, что в единицу загруженность.
Тогда откуда ваше фи=0,3166?
Вложения
Тип файла: doc Kristall.doc (67.0 Кб, 8 просмотров)
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.03.2022, 00:22
#78
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Если принимать сталь С245, то по способу в прим. 2 получается момент (1/0,448-1)*269,9/53,03*570*0,01=35,7 кН*м, по деф. схеме 36,19, разница 1 %.

Последний раз редактировалось eilukha, 08.03.2022 в 00:47.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2022, 00:24
#79
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Если принимать сталь С245, что по способу в прим. 2 получается момент 35,7 кН*
По деф. схеме получается 36,19кН*м. Даже чуть больше. Так что прям очень близко ваш результат к МКЭ.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.03.2022, 00:25
#80
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Тогда 1 в 1 совпадает.

Последний раз редактировалось eilukha, 08.03.2022 в 01:33.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2022, 00:26
#81
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Тогда 1 в 1 совладает.
О том и речь. В нормах очень даже точно учтена нелинейность при расчетах на устойчивость. Ну а момент в заделке очень желательно учитывать(можно сказать "следует учитывать") при проектировании баз и фундаментов.

Последний раз редактировалось румата, 08.03.2022 в 00:34.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.03.2022, 00:33
#82
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Ну в чем неправильно, при разнице в 1кНм?
- уже удалил то сообщение.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Какая у Вас софтина?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2022, 10:10
1 | #83
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Какая у Вас софтина?
RFEM
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.03.2022, 13:54
#84
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
RFEM
- она может учесть одновременно геомнелин и физнелин?

Последний раз редактировалось eilukha, 08.03.2022 в 14:18.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2022, 18:42
#85
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
.... верх колонн при работе каркаса отклоняется и увеличивает изгибающий момент в заделке. Для учёта этого фактора имеется проверка по ф. (109)
Как говорится, подмена понятий.
Не для оценки увеличения момента ф109. А для проверки устойчивости. Это принципиально:
для гибких фи берутся прямо из Эйлера (+30% запас, 1,3 прямо введено), и никакого отношения к R не имеют - это ф109 имеет такую "инженерную" форму.
Цитата:
ф. (109) учитывает геомнелин и вычисляет напряжения
Да не вычисляет напряжения - это же прямо пояснено в норме (в Пособии) - просто выражено в привычной форме. Это как бы "приведение" к прочности.
Достаточно было в самом начале пример Руматы в Кристалле посчитать и сразу увидеть К исп - прочность ~0,44, устойчивость 1,00.
Цитата:
следует ли учитывать указанное повышение усилий для расчёта баз колонн и расчёта фундаментов и почему?
Стало быть, в этом выражении есть принципиальная ошибка - "указанное повышение" - повышение да, но не указанное. А совсем другое.
А на практике баз без линейных моментов не бывает, и наличие горизонтальных нагрузок перекрывает нелинейные эффекты.
В СНиПах еще 100 лет назад были заложены мудрые простОты.
На сегодня нет необходимости начинать ковыряться в этом.
Увеличение сжатия в ногах решетчатых башен от деформируемости при нагрузке - да, здесь еще можно заморочиться. И то если в безветренно/несмеймичном районе.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.03.2022, 18:54
#86
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Усилия в нелинейной модели совпали с инж. методой с точностью 1 %.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2022, 19:19
#87
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Усилия в нелинейной модели совпали с инж. методой с точностью 1 %.
Во-первых, это в одном примере. Во-вторых, при гибких не должны совпадать, для них просто введен 1,3 к Эйлеру.
В любом случае заморачиваться вдруг начиная с 2022 не разумно. Я так думаю.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2022, 19:48
#88
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 804


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Вопрос: следует ли учитывать указанное повышение усилий для расчёта баз колонн и расчёта фундаментов и почему?
Ответ: ГОСТ 27751-2014, разделы 8, 9, 11.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2022, 20:16
| 1 #89
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Ответ: ГОСТ 27751-2014, разделы 8, 9, 11.
8 - про эксц-ты и прочие начальные несовершенства. Они в СП есть, но деформируемость расчетной под нагрузкой они не подразумевают.
9 - условия работы - это учет систематических особенностей работы конкретных сечений и элементов и т.д. Здесь некоторые коэффициенты учитывают например внецентренность для уголков, для ассиметричных сварных соединений, характер нагрузки и т.д. И это тоже не это.
11 - это наоборот - проектировщик должен учесть ВСЕ что имеет быть место во Вселенной, для чего дойти вплоть до испытаний аналогов (да таких штоп) проектируемого объекта. В идеале - построить предполагаемую конструкцию желательно в том месте где планируется объект, и ждать в натуральных условиях 100 или 150 лет, после чего на основании этого наконец оформить проект. Ну если не обрушится.
Таким образом, нужно вовремя остановиться.
Особенно нельзя пытаться фи употребить для "повышения" момента в базе. Через фи "совпадет до 1%" только для отдельного стержня вне системы и то только в некоторых случаях.
В реальной например раме промздания с кранами моменты будут такими мощными, что момент "от деформруемости схемы" не будет заметен никак.
А где все прямо безмоментно - там база запроектируется конструктивно.
Для фундаментов тем более - что там решат +5% ? Прямо свая вместо 9 м будет 12 м? И 9 м-то на глаз посчитаны...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2022, 21:26
#90
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- она может учесть одновременно геомнелин и физнелин?
Конечно

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
... и наличие горизонтальных нагрузок перекрывает нелинейные эффекты.
Момент от горизонтального усилия может компенсировать момент от продольного изгиба чисто консольной стойки только в одном случае - если эти моменты будут разнозначными. А это условие далеко не всегда выполняется.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Для фундаментов тем более - что там решат +5% ? Прямо свая вместо 9 м будет 12 м? И 9 м-то на глаз посчитаны...
Может и ничего не решат. Но почему б даже эти 5-10% не учесть. Тем более, что проблемы в учете, по большому счету, нет.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В реальной например раме промздания с кранами моменты будут такими мощными, что момент "от деформруемости схемы" не будет заметен никак.
Это частности, но в этажерке под технологическое оборудование внутри цеха вполне может быть заметен. В любом случае в статически определимых стойках этот доп. момент очень желательно учитывать. Хоть и не всегда он может быть определяющим при проектировании базы.

Последний раз редактировалось румата, 08.03.2022 в 21:37.
румата вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2022, 21:46
#91
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 804


Ильнур
Вы не заметили качественные и количественные параметры. Или не пожелали заметить? Или преднамеренно исказили суть?
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2022, 22:04
#92
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
...Момент от горизонтального усилия может компенсировать момент от продольного изгиба чисто консольной стойки только в одном случае - если эти моменты будут разнозначными.
Я не о компенсации, а об "перекрытии". Например кран тормозит 3 тонны а высоте 8 м, момент 24 тм, а вертикальная 60 тонн при отклонении 30 мм (больше нельзя из-за путей) даст 1,8 тм, что мало. Поэтому неважно + или -. Важно, что мало. Особенно при наличии 60 тонн вертикалки.
Цитата:
Но почему б даже эти 5-10% не учесть
Есть проблемы с нерентабельностью при попытке учесть. Учесть не так просто, если проектировщик практикующий. Это чисто-расчетчику, которому только дай что-нить пощитать, интересно:
Цитата:
Тем более, что проблемы в учете, по большому счету, нет.
По-честному, это уже расчеты по деформируемой схеме. Что предполагает нелинейные расчеты. Что создают проблемы с анализом устойчивости и с динамическими расчетами.
Цитата:
этот доп. момент очень желательно учитывать.
Когда желательно, тогда желательно. Но всуе ковырять..не знаю, и так базы конструируются чрезмерно "толстыми".
Цитата:
Сообщение от Атрибут
Вы не заметили качественные и количественные параметры.
Чьих таких параметров мы не заметили? В тексте ГОСТ? Там нет параметров, а есть общие словеса.
Цитата:
Или не пожелали заметить? Или преднамеренно исказили суть?
Если честно, я не понял ни первого Вашего поста, ни вот этого. Можно попроще, медленно и два раза?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2022, 22:12
#93
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я не компенсации, а об "перекрытии".
Никакого "перекрытия" быть не может. Может быть только суммирование.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Например кран тормозит 3 тонны а высоте 8 м, момент 24 тм, а вертикальная 60 тонн при отклонении 30 мм (больше нельзя из-за путей) даст 1,8 тм, что мало.
Мало или много вопрос конкретного случая. Если база принята под опору танкодрома и "взапас" само собой нет смысла учитывать, но это вообще не аргумент в принципиальном вопросе учета.
румата вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2022, 22:12
#94
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 804


Как нет? Как не заметили?
Цитата:
8.4 Геометрические размеры конструкций на стадии их монтажа и эксплуатации не должны отличаться от их проектных значений более чем на величину допусков, указанных в действующих нормативных документах.
Цитата:
8.3 В случаях, если отклонения геометрических параметров от проектных значений оказывают существенное влияние на работу конструкций (например, значительные эксцентриситеты, отклонения от вертикали или заданной формы, изменение размеров сечений вследствие воздействий агрессивных сред), их следует учитывать в расчетных моделях конструкций.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2022, 22:15
#95
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Когда желательно, тогда желательно. Но всуе ковырять..не знаю, и так базы конструируются чрезмерно "толстыми".
Вот-вот. И всуе отмахиваться и говорить, что нет там никаких доп. моментов к линейному счету... ну такой себе инженерный подход.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
По-честному, это уже расчеты по деформируемой схеме.
Совсем необязательно. Вполне можно учесть через добавку напряжений в заделке посредством к-тов продольного изгиба, как это показал eilukha.
румата вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2022, 22:41
#96
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Никакого "перекрытия" быть не может. Может быть только суммирование.
Ой не надо докопаться до слова. Вы же поняли о чем я - о невлиянии ваших неудобных моментов на наши конфортные устои.
Цитата:
Мало или много вопрос конкретного случая
Практически все свои объекты знают, и не кинутся вот сейчас в 2022-м ковырять невидимые моменты. Проверили через фи на устойчивоть и забыли. Так было и так будет.
Цитата:
это вообще не аргумент в принципиальном вопросе учета
По такому принципу вообще ВСЕ расчеты неверные. 101%. а все что до этого построено Человечеством, стоит на честном слове.
Если принципиально, то НИКТО в трезвом уме не бросится вводить несовершенства (с учетом возможных форм потериустойчивости и не только), гнать нелинейщину и всячески на ДВА ПОРЯДКА усложнять себе жизнь.
Вам с eilukha дадим медаль просто. Спасибо, молодцы, ковырнули, ну и досвидания.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
...говорить, что нет там никаких доп. моментов к линейному счету.
Есть, но невлиюще. Не надо усложнять.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
. Вполне можно учесть через добавку напряжений в заделке посредством к-тов продольного изгиба, как это показал eilukha.
Повторно: это он показал для одного стоящего хстолба. Вот я щас выложу промэтажерку в 100500 элементов, и посмотрим, что там "вполне можно" или вообще пипец.
Молодые люди...если бы все было так просто, давно бы уже так делали. Вы что нас тут за дураков-то держите.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 08.03.2022 в 22:46.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2022, 22:46
#97
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если принципиально, то НИКТО в трезвом уме не бросится вводить несовершенства (с учетом возможных форм потериустойчивости и не только), гнать нелинейщину и всячески на ДВА ПОРЯДКА усложнять себе жизнь.
Несовершенства уже учтены нормами, не нужно их никуда вводить для консольных стоек. Тем более с учетом возможных форм потери устойчивости. Нужно просто понимать, что в статически определимых стойках доп. момент к результату линейного счета будет всегда. И этот момент легко вычисляем обратным ходом из спшных формул.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Повторно: это он показал для одного стоящего хстолба.
Именно для конкретного случая. Он эту тему затеял как раз ради этого конкретного случая. Другие случаи тоже были обсуждены в этой теме.
румата вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2022, 22:49
#98
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Несовершенства уже учтены нормами, не нужно их никуда вводить для консольных стоек. Тем более с учетом возможных форм потери устойчивости. Нужно просто понимать, что в статически определимых стойках доп. момент к результату линейного счета будет всегда. И этот момент легко вычисляем обратным ходом из спшных формул.
Это чисто для простого случая. На деле возьми любую реальную конструкцию, хрен там просто так вычислишь "обратно" что-то.
Так себе занятие...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Деформируемое.png
Просмотров: 56
Размер:	81.3 Кб
ID:	245858  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 08.03.2022 в 22:59.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2022, 22:50
#99
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы что нас тут за дураков-то держите.
Это еще почему? Откуда такое умозаключение?
румата вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2022, 23:01
| 1 #100
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Это еще почему? Откуда такое умозаключение?
Потому что вы нам втюхиваете, что все очень просто, мило и пушисто. Т.е. всего лишь надо взять калькулятор и пару раз поумножать обратно, и будете в шоколаде.
Но это далеко не так.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2022, 23:07
#101
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Здесь несгибаемое непонимание неважности сути темы в общей массе все нюансов проектирования МК: мелочи это всё то, что вы пытаетесь учесть. Я про это и говорил. Переведите на эмперику и внести в нормы, чтобы учёт или неучет просто регламентировался и просто вычислялся. В целом , конечно, молодцы. Это лучше чем, плохими делами заниматься.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2022, 23:22
#102
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Потому что вы нам втюхиваете, что все очень просто, мило и пушисто. Т.е. всего лишь надо взять калькулятор и пару раз поумножать обратно, и будете в шоколаде.
Не "втюхиваем", а показываем, что это так и есть, т.е мило и пушисто на калькуляторе.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Но это далеко не так.
Насколько далеко для консольных стоек?

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
...мелочи это всё то, что вы пытаетесь учесть.
Ну конечно, центрально сжатая колонна ломается от момента в заделке при потере устойчивости. Момент значит есть, а учитывает его нигде, кроме как в расчетах колонны на устойчивость, не надо. Мелочь и неважность сути темы
румата вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 07:11
#103
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
центрально сжатая колонна ломается от момента в заделке при потере устойчивости.
Главное заблуждение. Учите матчасть!
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех

Последний раз редактировалось Бахил, 09.03.2022 в 07:43.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 07:31
#104
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
поскольку верх колонн при работе каркаса отклоняется и увеличивает изгибающий момент в заделке. Для учёта этого фактора имеется проверка по ф. (109)
Где Вы такое вычитали?
Указанная формула без фие действительно имеет отношение к нахождению Ncr в нелинейной постановке. Но как при сжатии может быть образован эксцентреситет обеспечивающий доп.момент?
Разве от горизонтального воздействия эксцентриситет будет меньше? Так если не будет меньше то зачем рассматривать наименьший?

То, что Вы пытаетесь познать - находится в части СП "Внецентренное сжатие".

Последний раз редактировалось crossing, 09.03.2022 в 07:40.
crossing вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2022, 08:27
1 | #105
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


См.:
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Никто не против, что усилия больше чем в линейной модели, но многие говорят что это надо игнорить. Поразительно.
7.1.7 (…) При решении поставленной задачи был рассмотрен внецентренно сжатый стержень, схема которого приведена на рисунке 3 ,а. При этом решение выполнялось в предположении малости перемещений по деформированной схеме с учётом пластических деформаций, а значение расчетной несущей способности принято равным предельному значению сжимающей силы Nu, которая воспринимается элементом (рисунок 3,6).
7.3.3 Расчётные значения изгибающего момента и продольной силы в элементе для вычисления эксцентриситета е (для расчёта по ф. (109) - моё прим.) определяются из расчёта упругой системы по недеформированной схеме и принимаются при одном и том же сочетании нагрузок с учётом изменения изгибающего момента по длине элемента и условий закрепления концов элемента.
Увеличение прогибов v внецентренно сжатых элементов при изгибе учтено в расчёте отдельного стержня по деформированной схеме при определении предельной силы Nu (см. рисунок 3) и, следовательно, коэффициентов Фе.

7.1.7 (…) Данные несовершенства имеют случайный характер и подчиняются статистическим закономерностям, поэтому значение начальных несовершенств следует принимать на основании статистических исследований случайных величин отклонений, полученных из опытных данных. В формуле (16) первое слагаемое учитывает неправильность центрировки, а второе - начальное искривление стойки (погибь).

Последний раз редактировалось eilukha, 09.03.2022 в 09:58.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 08:56
#106
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Главное заблуждение. Учите матчасть!
Расскажи, какую именно матчасть мне нужно учить? А исходя из той матчасти, где решается задача продольного изгиба стержня с учетом начального искривления, всегда получаем максимум момента в заделке консоли. И именно этот момент определяет расчетную несущую способность консольной стойки. И именно от этого момента консольная стойка ломается (или теряет устойчивость) при продольном изгибе.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Разве от горизонтального воздействия эксцентриситет будет меньше? Так если не будет меньше то зачем рассматривать наименьший?
Хотите сказать, что бОльший эксцентриситет заместит меньший?
румата вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 09:05
| 1 #107
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
...Насколько далеко для консольных стоек?...
Вот на этой одной консольке ваша "теория пушистости" и заканчивается. Далее все сложнее и сложнее, и главное - все бесполезнее и бесполезнее.
У eilukha это просто фишка такая, прийти и взбаламутить болото пыльным мешком из-за угла. Он примерно раз в квартал такие вещи выкидывает.
А Вы повелись.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
...То, что Вы пытаетесь познать - находится в части СП "Внецентренное сжатие".
Не, это они про другое - про острейшую необходимость учета неучтенных деформаций в схеме, т.е. о неизбежности нелинейных расчетов. Например опреление усилий через фи обратным макаром. Типа "очень актуально", иначе "полный пипец с обрывом болтов с последующим обрушениями здания". А как 150 лет стояли - это просто повезло.
К слову, раз в силовую картину ввели увеличенный (от деформированности схемы) момент, то баланс в целом не нарушили случайно?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 09.03.2022 в 09:13.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 09:29
#108
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
задача продольного изгиба стержня с учетом начального искривления
Я всегда считал и считаю данное применение "начальное искревление" ошибочным. Конечно в пособии (советском) такой термин применён, но лишь для обозначения одного из факторов влияющих на определение Ncr. На самом деле физический смысл фие в том чтобы перейти к пределу пропорциональности от предела текучести.
Вот Ncr можно рассматривать относительно предела текучести при наличии начальных несовершенств.
crossing вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2022, 09:30
#109
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
физический смысл фие в том чтобы перейти к пределу пропорциональности от предела текучести.
- не выдумывайте, см. #105.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 09:32
#110
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Далее все сложнее и сложнее, и главное - все бесполезнее и бесполезнее.
Т.е. "далее" это статически неопределимые стойки с заделками конечной жесткости по концам. Тогда действительно, просто, через фи/фие, учесть момент от деформируемости такой стойки под действием вертикальной нагрузки, не получится, т.к. там нужно будет еще вычислять изгибную жесткость опор и способность этих опор перераспределять моменты между собой. Об этом еще в #30 было сказано.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Я всегда считал и считаю данное применение "начальное искревление" ошибочным.
Хорошо, тогда каким образом, по-Вашему, решалась нормативная задача по нормированию к-тов продольного изгиба?
румата вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 09:40
#111
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Хорошо, тогда каким образом, по-Вашему, решал
В советском пособии всё описано. Все эти 294 я даже не открываю.
crossing вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2022, 09:42
#112
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Все эти 294 я даже не открываю.
- ну-ну, СП 294 - копия пособия 1 в 1.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 09:42
#113
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
В советском пособии всё описано.
Т.е. в советском пособии всё ошибочно описано но к-ты продольного изгиба нормированы верно? На конспирологическую теорию заговора похоже.
румата вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 10:00
#114
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,075


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Т.е. в советском пособии всё ошибочно описано но к-ты продольного изгиба нормированы верно?
В СП 294 описание расчета в точности такое же, как в старом пособии, а результаты этого расчета - новые; старый фи с новым не сходится. Или что-то случилось, или одно из двух.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А как 150 лет стояли - это просто повезло.
150 лет назад инженеры обладали тайными знаниями. Они умели составлять гороскопы и определять, когда сопромат работает, а когда не работает. И, когда он не работал, быстро проектировали не "как по расчету", а "как всегда". Сегодня эти знания отменены, как устаревшие и вредные. А всякие законы - Ньютона, Эйлера, и других - ошибочно полагаются работающими всегда. Отсюда и все проблемы.
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2022, 10:02
#115
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
старый фи с новым не сходится. Или что-то случилось, или одно из двух
- меняли кривые (примерно в 2000-е, Горев про проект этих измом писал). Фе вроде сохранился.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 10:05
#116
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
не выдумывайте, см. #105.
Лично Вам, как человеку часто обращавшемуся к теме "устойчивости", прочитать соответствуюший параграф в Сопромате Беляева. Это древняя книга,а потому материал представлен для лёгкого восприятия.
crossing вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2022, 10:07
#117
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Нужна конкретика по теме (фрагменты), абстрактно ссылаться можно на все книги.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 10:09
#118
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Нужна конкретика по теме, абстрактно ссылаться можно на все книги.
Капец.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 10:09
#119
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
стойка ломается (или теряет устойчивость) при продольном изгибе.
Так "ломается" или "теряет устойчивость"?
Если стойка "сломалась", то базе по-фигу.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 10:10
#120
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
В СП 294 описание расчета в точности такое же, как в старом пособии, а результаты этого расчета - новые; старый фи с новым не сходится.
Так дело не в том, что старые фи с новыми не сходятся, а в том, что crossing считает ошибочным введение, как понятия, так и самого начального искривления в расчет стоек по деформированной схеме. И мне абсолютно не ясно, каким образом расчет идеально прямого стержня по деформированной схеме может дать нормативное значение к-тов продольного изгиба.
румата вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 10:13
#121
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
И мне абсолютно не ясно, каким образом расчет идеально прямого стержня по деформированной схеме может дать нормативное значение к-тов продольного изгиба.
Вот с этим согласен. Так вы уже по деформированной схеме усилие определили? Тогда конечно.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 10:13
#122
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
crossing считает ошибочным введение, как понятия, так и самого начального искривления в расчет стоек по деформированной схеме.
Какой же бред.

Я б на месте админа тему не прекрыл, а вообще удалил.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 10:17
#123
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Так "ломается" или "теряет устойчивость"?
Ломается при потере устойчивости.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Если стойка "сломалась", то базе по-фигу.
Получается, в момент времени непосредственно перед поломкой стойка на базу ничего, кроме продольной силы, не передает?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Какой же бред.
Вот именно бред вот это:
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Я всегда считал и считаю данное применение "начальное искревление" ошибочным.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2022, 10:19
#124
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Я б на месте админа тему не прекрыл, а вообще удалил.
- троллинг, не обращайте внимание. Уже обсуждалось в отзывах, тема в которую приходит crossing закрывается по причине пустой болтовни и ругани обращающих на него внимание, у него задача такая (о чём он уже проговорился).

Последний раз редактировалось eilukha, 09.03.2022 в 10:55.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 10:27
#125
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


румата, правильно используй термины. Ты хоть раз видел "сломанную" стальную стойку? "Потеря устойчивости" - далеко не "сломалась".
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2022, 10:28
#126
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Под потерей устойчивости тут понимается равенство единице загруженности по устойчивости проверок СП 16.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 10:33
#127
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Вот именно бред
Вы даже не понимаете написанного. Речь идёт о том, что "начальные несовершенства" это фактор гипервторостепенный, а его при объяснении устойчивости применяют как основной.
А Вы в курсе, что Ncr делится на 1.3 и это куда значительнее чем Ваше великое "начальное несовершенство"?
crossing вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 10:34
#128
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
"Потеря устойчивости" - далеко не "сломалась".
Ну хорошо, не сломалась а согнулась так, что, все что держала эта стойка, рухнуло. Что от этого изменится для базы такой стойки?

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Вы в курсе, что Ncr делится на 1.3 и это куда значительнее чем Ваше великое "начальное несовершенство"?
В курсе, конечно. Только Ncr делится на 1.3 далеко не всегда. Вы все ж не брезгуйте, прочтите 5-й абзац п.7.1.8 СП 294. То же самое пояснение по поводу 1.3 было и в советском пособии.
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Речь идёт о том, что "начальные несовершенства" это фактор гипервторостепенный
Значит сначала "ошибочный", а теперь "гипервторостепенный". Так как этот фактор может быть второстепенным, если от величины начального искривления очень сильно зависит величина критической сила для стоек с малой гибкостью?
румата вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 10:45
| 1 #129
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
... всякие законы - Ньютона, Эйлера, и других - ошибочно полагаются работающими всегда...
Это правильное почти полагание. Потому что они когда параллельно работают, то мешают друг другу. Например негибкие стержни перестают блюсти Эйлера, в основном предпочитая Ясинского.
К слову, в СП фи для гибких принят из двух расчетов - деформ VS эйлер, что больше. Например победил эйлер - умножили на 1,3 и записали.
Теперь по теории заговора начинаем обратный отсчет, где 1,3 не присутствует, и приходим в базе к моменту +30%.
Нормально?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2022, 12:19
#130
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Добавил 2 вопрос в шапку.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 12:49
1 | #131
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Для консольных стоек и столбчатых фундаментов крен фундамента может добавить еще 10% к моменту
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2022, 12:52
#132
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Может. Но это не отменят фактор указанный в теме, только он не «может», а обязательно будет если будет расчётная нагрузка.

Последний раз редактировалось eilukha, 09.03.2022 в 13:10.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 14:51
#133
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Добавил 2 вопрос в шапку.
Зря. Кто пойдет назад дочитывать?
Цитата:
это не отменят фактор указанный в теме
А может и отменить - в фи для например консоли граничное условие - "абсолютное защемление". Что означает 0 поворота. А крен фундамента меняет это условие - +/-угол. И фсе ваши ращоты - в тартарары.
Я ж говорю, если уж сказал А, скажи и Б. Т.е. учти уже все. И это, и то, и вон то тоже. И получишь полное счастье. А не какое-то урезанно-примитивное.
Указанный в теме фактор место имеет быть, вот там ему и место. Не нужно его из этого места пытаться вытащить на этот свет. При его вытаскивании он к слову повредится.
По теме - вот если в укрытом от ветров помещении в несейсмичной зоне поставить высокий столб и водрузить на него тяжелый танк, то пожалуй нужно будет таки болты потолще прикинуть, чем 0 из линейного расчета .
А так - нет.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2022, 14:58
#134
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Крен фундаментов легко учитывается увеличением расчётной длины (мю>2) по результатам расчёта на устойчивость (по Эйлеру). Поэтому легко учесть одновременно оба фактора.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 15:04
#135
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Крен фундаментов легко учитывается увеличение расчётной длины (мю>2) по результатам расчёта на устойчивость (по Эйлеру). Поэтому легко учесть одновременно оба фактора.
Я вот не пойму - это "легко" для сооружения\схемы в виде отдельного столба с танком, или для вселюбых сложных систем из 100500 элементов?
Если так легко, то почему лет 70 назад в СНиПе не прописали простые формульки для учета Мдоп - как например в деревянном СНиП?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2022, 15:14
#136
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
не прописали простые формульки для учета Мдоп - как например в деревянном СНиП?
  1. В СП прописано как обеспечить прочность САМОЙ конструкции соответствующего типа (деревянной, стальной, ЖБ и т. д.).
  2. В СП НЕ прописано как определить нагрузку от этой конструкции на фундамент. Это отдано на усмотрение проектанта. Об этом собственно и тема.

Последний раз редактировалось eilukha, 09.03.2022 в 15:26.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 15:25
#137
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
В СП прописано как обеспечить прочность САМОЙ конструкции соответствующего типа.
...и устойчивость поэлементно. И не прописано, что нужно учесть при этом дополнительный момент от деформируемости. "Учесть то, это и реологию так же" понаписано вот в том ГОСТ. Причем всуе.
Цитата:
В СП НЕ прописано как определить нагрузку от этой конструкции на фундамент.
Нагрузка на фундамент СТРОГО равна усилиям на конце стержня. Это же козе понятно.
Цитата:
Это отдано на усмотрение проектанта. Об этом собственно и тема.
Да нет, тема не об этом. А о том, что после линейных процедур НЕОБХОДИМО продолжать ковырять некоторые отдельные места в некоторых отдельных консолях.
И под соусом - да это же так легко и просто.
На самом деле это работает только около одной консоли. Далее - все некорректнее и бесполезнее.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2022, 15:31
#138
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
СТРОГО равна усилиям на конце стержня. Это же козе понятно.
- тем не менее, многие тут этому противятся. Хотя и не против, что усилия эти больше, чем в линейной модели.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
На самом деле это работает только около одной консоли. Далее - все некорректнее и бесполезнее.
- корректность обеспечивается корректностью метОды СП 16 и легко распространяется на любые случаи расчётных схем. Просто консоль наглядна и легко проверяется.

Последний раз редактировалось eilukha, 09.03.2022 в 16:04.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 16:09
#139
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- тем не менее, многие тут этому противятся. Хотя и не против, что усилия эти больше, чем в линейной модели..
Не этому противятся - а дополнительному гемору с получением ЕЩЕ ОДНОГО КОМПЛЕКТА усилий.
Народ хочет хлеба и зрелищ - т.е.имеет усилия в конце стержня из линейного расчет и на этом все - все в балансе. В нелинейку в поисках эффектов 77-го рода не хотим.
Цитата:
- корректность обеспечивается корректностью метОды СП 16 и легко распространяется на любые случаи расчётных схем.
Правда? Так каков алгоритм действий при например полной фиг с ним симметричной раме? Мю например 1,6 и 1,6. Моменты были 5 и 5, от распора. Ветра нет, цунами нет, ничего нет. Это такая рама в бункере. Только вертикабельная нагрузка. Чуем, что от деформируемости под нагрузкой моменты бОльше, чем 5. Страшно интересует - а сколько в граммах? Вдруг болты поотрывает, вместе с фундаментом...
Можно расписать в две формульки? Недостающие исходные принять любые разумные.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 16:15
#140
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Страшно интересует - а сколько в граммах? Вдруг болты поотрывает, вместе с фундаментом...
Подобрать болты на момент 10 тм, и фундамент на 15тм. и дело в шляпе. А нелинейность применять - если суровый таджикский строитель болт воткнет в фундамент не тем концом
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2022, 16:18
#141
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Можно расписать в две формульки?
- см. прим. 2 шапки, там как раз две формулы и написано что и откуда.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
в конце стержня из линейного расчет и на этом все
- дело хозяйское, нормы это не регламентируют (вроде бы).

----- добавлено через ~31 мин. -----
3 вопрос добавил в шапку.

Последний раз редактировалось eilukha, 09.03.2022 в 19:03.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 17:18
#142
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- см. прим. 2 шапки, там именно как раз две формулы и написано что и откуда..
Цитата:
Примечания:
При 0.8<левая часть (109)<=1 - по интерполяции (по аналогии с ф. (131)).
О признаках наличия пластичности см. тут, стр. 52, 2-й снизу абз.
Фе принимать не более Ф. Это вполне инженерная метода для колонн, расчётная схема которых - консоль.
Учитываются все реальные случаи, а не только центрально сжатые как в шапке темы.
Для надёжности можно сравнивать с моментом из (линейной) расчётной модели и принимать большее значение.
Формул две, а сочетаний и баз 100500х100500 - столько вариантов умножений на калькуляторе.
И примечаний больше, чем формул. Черт ногу сломает. Причем наиболее смешное примечание вот это:
Цитата:
Для надёжности можно сравнивать с моментом из линейной расчётной модели и принимать большее значение.
Ожидается обратный эффект? От обратного расчета
И главное - я могу на устойчивость проверить с завышенным мю. А для обратного пересчета нужен истинный мю. Который хрен знает как вычислить ПРОСТО так.
Муть какая-то.
А в сквозных колоннах как? Там же N растет.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2022, 17:37
#143
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ожидается обратный эффект?
- не знаю (формула с Фе неявная, что там может вылезти неизвестно). Этот пункт исключит возможную ошибку не в запас.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Формул две, а сочетаний и баз 100500х100500 - столько вариантов умножений на калькуляторе.
- это дело техники. В базах обычно только два сочетания важные: критичные для бетона и критичные для анкеров (с макс. и мин. сж. силой). Впрочем, после учета нелина номера кричных сочетаний меняются, поэтому в идеале все РСУ проверить надо.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
я могу на устойчивость проверить с завышенным мю
- это зачем? Проверять надо с тем же мю, что и для проверки колонн. (Если мю будет завышенное, то и новый момент будет завышенный. Завышенный мю обычно у всяких малых колонн, сечение которых конструктивно принимают, поэтому завышенный новый момент будет нестрашен).

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А в сквозных колоннах как?
- точно так же, только формула одна остаётся - для варианта без пластики. (Фе для сквозных сечений, естественно). Растёт момент в сквозном сечении, поэтому вырастут усилия в поясах. N на сквозное сечение не растёт.
ps: Добавил необходимые комментарии в описание.

Последний раз редактировалось eilukha, 09.03.2022 в 18:58.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 17:44
#144
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Offtop: Делать вам нечего? Шли бы лучше поспали. В смысле проспались.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 19:03
#145
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
..Фе для сквозных сечений, естественно
Естественно я не про стержень. А про систему стержней.
Цитата:
N на сквозное сечение не растёт.
Я о колонне на двух ножках.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Деформируемое.png
Просмотров: 45
Размер:	14.9 Кб
ID:	245908  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2022, 19:12
#146
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я о колонне на двух ножках.
- и я.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 20:49
#147
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- и я.
Так у ножек фи=1 и мю=1.
Т.е. они не гнутся, видишь ли.
А гнется вся колонна и даже все здание. Требуется ращот всей системы с учетом деформируемости под нагрузкой.
Двумя формулами не получится.
Короче, болты были М42 по линейке. А по нелинейке?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2022, 21:19
#148
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А гнется вся колонна и даже все здание. Требуется ращот всей системы с учетом деформируемости под нагрузкой.
Двумя формулами не получится.
- колонны ж по отдельности считают, а не со всем зданием.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Короче, болты были М42 по линейке. А по нелинейке?
- у меня так.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2022, 09:36
#149
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- колонны ж по отдельности считают, а не со всем зданием.
Это кто такие так делают и как их фамилии? Или это о прошлом веке?
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
-- у меня так.
Те же М42. Бо был запас 34% от округления диаметра до номинала.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2022, 09:44
#150
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это кто такие так делают и как их фамилии? Или это о прошлом веке?
- усилия берут из всего здания (из линейной модели), а нелин (устойчивость) учитывают в отдельной колонне (через Фе) (ликбез для Ильнура).

Последний раз редактировалось eilukha, 10.03.2022 в 11:06.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2022, 10:35
#151
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- усилия берут из всего здания, а нелин (устойчивость) учитывают в отдельной колонне.
В модели нет отдельной колонны. Там m>20, и колонна "отдельно" не проверяется на устойчивость (в Ваших терминах "нелинейный расчет на прочность" ).
Может они и этажерки как отдельный фаллос считают? А фермы по кремоне...
В 100500 сериях заложены болты по линейным усилиям в базах.
На колонны имеется ограничение по гибкости. Плюс колонн без изгиба не бывает.
Поэтому слухи о 17% и более недочетов в базах преждевременны.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 10.03.2022 в 10:54.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2022, 10:53
1 | #152
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В 100500 сериях заложены болты по линейным усилиям в базах
- обоснуйте.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Там m>20
- при таких экс. момент не увеличивается.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
На колонны имеется ограничение по гибкости.
- и что?

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Поэтому слухи о 17% и более недочетов в базах преждевременны.
- можно просто на 1-2 размера больший анкер брать и не думать. С фундаментами и так ничего не будет, т. к. там всегда критична 2 ГПС - а это не авария точно. Решать проектанту как поступить.
Сам читаю, что правильнее знать реальную картину по загруженности и принимать на основании это решение, чем тупо накидывать потолочные запасы.

Последний раз редактировалось eilukha, 10.03.2022 в 11:12.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2022, 01:48
#153
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- обоснуйте.
Обоснование: нелинейными или иными сомнительными обратными от фи расчетами разработчики серий не занимались - об этом нигде ничего не написано. Более того, в нормах тех времен прямо допускались чисто линейные расчеты. В т.ч. в ГОСТ и СНиП.
Цитата:
- при таких экс. момент не увеличивается.
О чем и речь. Нечего там ковырять. Как и в других практических случаях.
Ну если танк на столбе под колпаком - то да, можно поискать +17%. Или +305%, как тут где-то вначале было вброшено.
Цитата:
- и что?
И все - при лямдах 120 нече ковырять.
Цитата:
- можно просто на 1-2 размера больший анкер брать и не думать
Так и живем. Но конечно не 1-2 (..3...4..999), а ДОСТАТОЧНО 1 размер. Это уже примерно +40%.
Цитата:
С фундаментами и так ничего не будет
Само собой. О чем и речь.
Цитата:
Сам читаю, что правильнее знать реальную картину по загруженности и принимать на основании это решение, чем тупо накидывать потолочные запасы.
Респект и уважуха. Медаль вручим. Но матпомощь не окажем.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2022, 01:58
#154
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И все - при лямдах 120 нече ковырять.
- как раз наоборот, большая гибкость > малое Ф > большой момент (см. зависимости).
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
этом нигде ничего не написано
- и я про то же - нигде про это ни слова - как нагрузку от мет. каркаса на фундамент.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
О чем и речь. Нечего там ковырять. Как и в других практических случаях.
Ну если танк на столбе под колпаком - то да, можно поискать +17%. Или +305%, как тут где-то вначале было вброшено.
  1. Между 0<m<20 тоже колонны бывают, пример дан типовой, порядок цифр сохранится.
  2. +305% - это при центр. сжатии только и вброшено не мной. С нулем сравнивать - любая мелочь конская будет.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
нормах тех времен прямо допускались чисто линейные расчеты
- фейк. Устойчивость - это нелинейный расчёт.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2022, 08:22
#155
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- большая гибкость...
Большая гибкость - от 120. Например 200.
Цитата:
- любая мелочь
Ключевая фраза.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- фейк. Устойчивость - это нелинейный расчёт.
Я пишу:
Цитата:
сомнительными обратными от фи расчетами разработчики серий не занимались
Вы полагаете, что ЦНИИСК и т.д. в сериях усилия на болт вычисляли нелинейным расчетами?
А про устойчивость забудьте уже - расчеты на устойчивость есть расчеты на устойчивость. В нормах их никогда не называли расчетами на прочность.
Можете попользоваться фи и все. Но подменять термины в нормах на свой лад не нужно.
Собственно, устойчивость теряется не по причине достижения предела прочности, а из-за исчерпания отпорности. Это принципиально. То что для Ст3 и 09Г2С в некотором диапазоне гибкостей предел достигается по причине достижения R - частность.
А Вы тут лихо все сводите к обыкновенной прочности, увидев R в инженерной формуле. Любые совпадения случайны, а идея вымышлена.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Устойчивость.png
Просмотров: 32
Размер:	19.1 Кб
ID:	245936  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 11.03.2022 в 08:33.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2022, 08:37
#156
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Большая гибкость - от 120. Например 200.
-речь о колоннах, у них не более 120-150.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
- любая мелочь
Ключевая фраза.
- в центральном сжатии иного не дано.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы полагаете, что ЦНИИСК и т.д. в сериях усилия на болт вычисляли нелинейным расчетами?
- полагаю нет указаний как назначать нагрузку на фундамент.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Любые совпадения случайны, а идея вымышлена.
- если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В нормах их никогда не называли расчетами на прочность.
- расчёт по деф. схеме это не расчёт на прочность?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Миниатюры
- читайте весь раздел норм по устойчивости (там не много), а не абзац под картинкой.

----- добавлено через ~32 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
в некотором диапазоне гибкостей предел достигается по причине достижения R - частность
- достижение Ry необязательно, нелинейность проявляется при любой загруженности. Но не исключаю, что максимальное совпадение будет при загруженности по устойчивости близкой к 1.

Последний раз редактировалось eilukha, 11.03.2022 в 09:11.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2022, 10:37
#157
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
... нет указаний как назначать нагрузку на фундамент..
Вы таки полагаете, что назначение нагрузок на фундамент ВСЕГДА ПОДРАЗУМЕВАЛО проведение деформационных расчетов, да с ОиФ? И так и делали разработчики серий и все проектировщики во все времена?
Говорите прямо.
Цитата:
- расчёт по деф. схеме это не расчёт на прочность?
Расчеты на прочность - это расчеты на прочность.
Соответственно расчеты на устойчивость - это расчеты на устойчивость.
Не нужно в 2022-м менять ориентации.
Есть прочность, и есть устойчивость.Offtop: А не однополость.
Цитата:
абзац под картинкой.
Это для адептов "обратных расчетов" - не забудьте про 1,3.
Цитата:
-.. не исключаю, что максимальное совпадение будет при загруженности по устойчивости близкой к 1.
Конечно, деревянная утка максимально будет похожа на живую, если она и на деле живая.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2022, 10:44
#158
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы таки полагаете
- что я написал, то и полагаю. См. вопрос 2 в шапке.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Цитата:
- расчёт по деф. схеме это не расчёт на прочность?
Расчеты на прочность - это расчеты на прочность.
Соответственно расчеты на устойчивость - это расчеты на устойчивость.
- погуглите про деф. расчёт.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
не забудьте про 1,3
- в Фе всё уже учтено.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2022, 10:57
#159
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Расчеты на прочность - это расчеты на прочность.
Соответственно расчеты на устойчивость - это расчеты на устойчивость.
Это условность. На самом деле цель итого и другого вида расчетов - определение напряжений в наиболее нагруженном сечении и сравнение их с расчетным сопротивлением. Для стоек малой гибкости(до 120-150) и то и другое это, по сути, расчеты на прочность.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не нужно в 2022-м менять ориентации.
Есть прочность, и есть устойчивость.Offtop: А не однополость.
Завриев еще в 1947-м называл устойчивость устойчивой прочностью. Поэтому не нужно быть таким гомофобом в 2022-м.
румата вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2022, 11:01
#160
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- что я написал, то и полагаю. См. вопрос 2 в шапке.
Цитата:
Где в нормах (или др. источниках) указан порядок определения усилий для выдачи задания на фундамент, который бы свидетельствовал об использовании для этого линейной расчётной модели?
Все наоборот - где в нормах написано, что дефрасчеты непегеменны? Самое главное - сотни лет все проектируется в линейке. Ну кроме вантов и прочих веревок/тряпок.
Цитата:
- погуглите про деф. расчёт.
Не надо "погуглить". Особенно мне - я перечел библиотеки книг про устойчивость. Больше забыл, чем запомнил.
Надо ответить на вопрос - расчеты на устойчивость в СП через фи - это расчеты на устойчивость? Или нихрена не на устойчивость?
Цитата:
- в Фе всё уже учтено.
Я не говорю, что не забудьте вставить 1,3, я говорю не забудьте "выставить" - вы же обратными расчетами (мутными) занимаетесь. Т.е. при малых фи мы получим +30% просто так.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 11.03.2022 в 11:54.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2022, 11:13
#161
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Надо ответить на вопрос - расчеты на устойчивость в СП через фи - это расчеты на устойчивость? Или нихрена не на устойчивость?
Устойчивость. А устойчивость - это не нелинейность. Нелинейность - это не деф. расчёт?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
получим +30% просто так.
- при больших гибкостях и при близких к центральному сжатию случаях (близких к Эйлерову случаю) возможно. Но это не страшно, т. к. там моменты малы и если будут лишние 30 % к ним нестрашно. К тому же, лучше учесть лишние 30 % (в точно некритичных загружениях), чем не учесть 20 % фактических (в критичных загружениях).

Последний раз редактировалось eilukha, 11.03.2022 в 11:28.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2022, 11:36
#162
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Нелинейность - это не деф. расчёт?
"Каждая селедка - рыба, но не каждая рыба селёдка" (с)

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
К тому же, лучше учесть лишние 30 %, чем не учесть 20 % фактических.
Тогда вот Вам ещё одна тема: злостный неучет дополнительных усилий при расчётах с учетом геометрической нелинейности для растянутых элементов .
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2022, 11:51
#163
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Тогда вот Вам ещё одна тема: злостный неучет дополнительных усилий при расчётах с учетом геометрической нелинейности для растянутых элементов
- создайте тему, разъясните суть проблемы, я не вкусе про такое.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2022, 11:57
#164
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Это условность. ..не нужно быть таким гомофобом..
Это мы уже слышали. От голландцев.
Эйлер бы в гробу перевнернулся от такой условности. Его дефрасчет не содержит R.
Потому что это не расчет на прочность. От слова совсем.
eilukha
Цитата:
я не в курсе про такое.
Вам понравится .
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2022, 12:02
#165
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
разъясните суть проблемы, я не вкусе про такое.
Если растянутому элементу придать горизонтальное смещение, то возникнет первичный дополнительный момент, равный произведению смещения на продольную силу, ровно такой же, как и для сжатого элемента. Далее для сжатого элемента этот первичный момент ещё возрастает, а для растянутого уменьшается, но отнюдь не превращается в общем случае в ноль. Те есть мы системно не учитываем реальный силовой фактор

Последний раз редактировалось IBZ, 11.03.2022 в 12:08.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2022, 12:15
#166
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Эйлер бы в гробу перевнернулся от такой условности.
Зато Ясинский будет лежать спокойно. Эйлер, Эйлер.... У его теории устойчивости конкретные пределы применимости. Нормативная(инженерная) устойчивость в 90% случаев это как раз расчет за пределами упругой теории Эйлера, т.е. по сути это дефрасчет на прочность при продольном изгибе.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Его дефрасчет не содержит R.
Его дефрасчет абсолютно упругий, т.е. математически красивый и верный, но мало имеющий отношения к реальности.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это мы уже слышали. От голландцев.
Нет. Мы это слышали еще от советких ученых.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Те есть мы системно не учитываем реальный силовой фактор
Имеется в виду момент в растянутом элементе от собственнного веса? И о каком диапазоне гибкостей растянутых идет речь?
румата вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2022, 12:51
#167
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Имеется в виду момент в растянутом элементе от собственнного веса?
Почему от собственного веса. Существуют растянуто-изгибаемые элементы, для которых расчёт с учетом геометрической нелинейности дает большие значения расчётного момента.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2022, 12:55
1 | 1 #168
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Существуют растянуто-изгибаемые элементы, для которых расчёт с учетом геометрической нелинейности дает большие значения расчётного момента.
Можно конкретный пример такого элемента? Пока не могу себе такое представить.
румата вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2022, 14:01
#169
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Можно конкретный пример такого элемента? Пока не могу себе такое представить.
Консольная стойка является концевой для нижней точки канатной дороги. От натяжения канатов на неё действует отрыв о горизонтальная сила. Горизонтальная сила дает момент в заделке, а растягивающая сила этот момент снижает, если расчёт ведется по деформируемой схеме. Если учитывать увеличение, то логично учитывать и снижение, нет? Кстати, этот эффект снижения учитывается при расчёте обшивки бункеров. А чем другие конструкции хуже, ведь металл нонче дорог.

По поводу изначального вопроса. Бесспорным моментом является то, что расчёт по деформированной схеме не будет совпадать расчётом без учета этого фактора и для сжатых колонн моменты на жестких опорах получатся большими. Однако следует учитывать, что отдельные положения системы норм взаимоувязаны, а неточности, не идущие в запас, скомпенсированы: тут и коэффициенты надежности по нагрузкам, и коэффициенты условий работы, и инженерные методы проверки, содержащие в себе достаточно большие запасы. Например, инженерные методики расчета базы колонны имеют весьма косвенные отношения к реальной работе (контактная задача с нелинейно ведущим себя основанием). Видимо, одно это вполне компенсирует занижение расчётных сочетаний. Про фундаменты ничего не скажу, но тут пишут, что для них это всё "муха села". А то, что предлагаете Вы, да еще через значение коэффициента продольного изгиба, советско-российская школа МК не применяет. Хотя, в принципе, и запрета на расчёт по деформированной схеме и нет, и даже говорится, когда это делать надо. Но единственное место в СП 294, где говорится как в принципе это делается, предполагает учет в расчёте развитие пластики, что опять же приведет к другим значениям. Учтем крен фундаментов - опять новое значение, и так далее. Поэтому очередной раз: не следует выдумывать то, чего нет в нормах, если что-то нужно делать, то это будет описано. А вот чего делать не следует, полностью описать не представляется никакой возможности.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2022, 14:17
| 1 #170
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
инженерные методики расчета базы
- если Вы про работу бетона на растяжение под плитой базы, то не надо этим пачкать слово «инженерные».
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
советско-российская школа МК не применяет
- скажите лучше «не регламентирует».
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
не следует выдумывать то, чего нет в нормах
- например считать базы по «инженерной» методике.

----- добавлено через ~34 мин. -----
IBZ, если Вам принесут на экспертизу расчёт с учётом указанного в теме фактора, как Вы ссылаясь на нормы опровергните необходимость учёта этого фактора. (Не говорим пока о качестве способа учёта, а о самом факте учёта).

Последний раз редактировалось eilukha, 11.03.2022 в 14:55.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2022, 15:42
#171
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
например считать базы по «инженерной» методике.
Кроме основных норм, где сосредоточена информация для расчёта конструкций, есть еще дополнительные нормы, регулирующие отдельные положения, руководства, пособия, а также книги и работы уважаемых авторов, на основе которых нормы и составлены.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
IBZ, если Вам принесут на экспертизу расчёт с учётом указанного в теме фактора, как Вы ссылаясь на нормы опровергните необходимость учёта этого фактора. (Не говорим пока о качестве способа учёта, а о самом факте учёта).
Как раз способ учета - ключевой момент. Если усилия будут представлены на основе полноценного расчёта с учетом геометрической нелинейности, я его спокойно приму, а вот "через Фи" нет. Будут, правда, вопросы по проверке устойчивости по нормам. Но именно вопросы, а не "отрицаловка" .
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2022, 15:45
#172
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Будут, правда, вопросы по проверке устойчивости по нормам.
- это в скадолирах делается.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
учетом геометрической нелинейности
- и физической тоже, без этого неполноценный расчёт.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2022, 16:36
#173
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
... устойчивость в 90% случаев
Принцип большевизма в механике..ну-ну.
Цитата:
Его дефрасчет ... мало имеющий отношения к реальности.
А вы через него обратным расчетом +М майнингуете.
Цитата:
Мы это слышали еще от советских ученых.
"Советских ученых" какраз говорили, излагая доступным языком, не выносить моск себе и другим всуе.
Где НЕОБОХОДИМ учет нелинейных эффектов, нормы обозначали однозначно.
Без мозговынесения строили 100500 лет, в 2022 году физика вселенной в лице строймеха не претерпела изменений.
eilukha
Цитата:
учетом геометрической нелинейности.... - и физической тоже, без этого неполноценный расчёт.
Да-да. Все объекты срочно снести, проекты отозвать, в экспертизы спустить директиву линейные расчеты в принципе не принимать, а всех кто представил таковые, объявить нон грата и принудительно послать на курсы 100%-го нелина. Во всех ПК заблокировать линейку, а куэльквадратнавосемь объявить элементом пропаганды.
Вот что несете-то средь бела дня, и на полном серьезе. До 1-го апреля далеко же еще.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2022, 16:58
#174
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
это в скадолирах делается.
То есть, получаем повышенные значения усилий и эти значения ещё и по нормам, рассчитанным на обычный линейный расчёт? Не слишком ли, а главное на каком основании?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2022, 17:08
#175
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Могу в качестве консенсуса предложить обнаруживать неучтенные моменты оперативно путем N*Lo/Х, где Х например 75 в будние дни, и 50 в праздничные.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2022, 17:15
#176
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
на каком основании?
- что оба расчёта верные. Проверка колонн обычным способом, а усилия в заделке для баз и фундаментом с учётом нелина (способ учёта нелина - отдельный вопрос).

Последний раз редактировалось eilukha, 11.03.2022 в 17:45.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2022, 18:45
#177
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
где Х например 75 в будние дни, и 50 в праздничные.
Ну ни фига себе. А если расчёт производится во второй половине четверга после дождя в первой половине !!! Полный список факторов можно посмотреть у признанного специалиста по МК Р. Асприна (см. правила игры "Драконий покер").
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2022, 18:55
#178
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
...во второй половине четверга после дождя в первой половине...
В этом отрезке времени принимается, что законы механики временно не действуют, и расчеты не производятся.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2023, 16:21
1 | 1 #179
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


УВЕДОМЛЕНИЕ О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА СВОДА ПРАВИЛ ИЗМЕНЕНИЕ № 5 К СП 16.13330.2017 «СНИП II-23-81* СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ»:
Цитата:
В формулах расчета толщины опорной плиты реактивный отпор фундамента должен учитывать все силовые факторы, в том числе и от отклонение верха колонн.
См. п. 46 в файле "СП 16 СО (1).pdf (pdf, 2 MB)".
Т. е. ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко говорит, что отклонение верха колонн учитывать надо при определении усилий в базе.

Последний раз редактировалось ingt, 26.04.2023 в 16:28.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2023, 18:28
#180
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


ingt, они, походу, тебя читают и реагируют с отставанием на год. Ты там осторожнее пиши. Мало ли что. Сегодня спросишь надо ли учитывать кривизну опорной плиты в расчёте - завтра заставят.

Так шо. Как это отклонение учитывать то ? Верх колонны отклонится на 20 мм, узлы крепления балок и ферм на 11, 13 и 16 мм. С них сотни сил... Это не посчитать в реальности. Никак.
Это хорошо было в теме мусолить, с одной силой на конце колонны.
Может только, если вручную ковырять одну комбинацию неделю.
И кто теперь будет виноват в отрицательных замечаниях по всей стране, кроме уважаемых повторюшек из ЦНИИСКа ? Подсказываю, его никнейм начинается на "in..."

Или в скаде есть возможность для нелинейного расчёта ? Но там опять же, наверное, он для одной комбинации...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2023, 18:48
#181
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Это не посчитать в реальности. Никак.
См. п. 2 прим. шапки темы, либо по ф. 8.14 СП 63. В одном из реальных каркасов диаметр анкеров вырос на размер (момент вырос примерно на 30 % в критичных комбинациях).

Последний раз редактировалось ingt, 26.04.2023 в 20:24.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2023, 19:27
#182
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Почему в одном, а не в каждом ?
Ветер, сейсмика, эксцентриситет от ферм есть всегда и везде.
Значит всегда и везде моменты вырастут и болтов не хватит.
Но на местах это не объяснить. Ну может быть теперь будет на что сослаться. Тут цнииск молодцы, конечно.

Вообще эпичные базы я всегда делал с офигенным запасом. Думаю, ближе к 20-25%...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2023, 01:44
#183
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


15 Требования по проектированию зданий, сооружений и
Конструкций
15.2 Фермы и структурные плиты покрытий
Пункт 15.2.1. Первый абзац изложить в новой редакции: «Оси стержней
ферм и структур следует центрировать в узлах для сварных ферм по центрам
тяжести сечений (с округлением до 5 мм), а для болтовых – по рискам
уголков, ближайших к обушку.»

и что теперь, в России нельзя расцентровку элементов в фермах допускать?
Alter54 вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2023, 08:11
#184
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


И шо такое риска уголка ближайшего к обушку для болтовой фермы
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильно ли использовать усилия из линейной расчётной модели для расчёта баз колон?

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
SCAD Определение расчётной длины колонн в пространственной модели Tyhig SCAD 229 19.06.2019 19:23
Как правильно использовать магнитные линии и плоскости в TS2017 alexNAP Tekla 10 30.08.2018 11:46
Можно ли использовать модели, выполненнные в 3D MAX для последующей работы с таковыми в REVIT? ALEX-LCL Revit 3 15.03.2017 16:41
Лира выдает огромные растягивающие усилия в кладке... где ошибка в модели... SNIIP Лира / Лира-САПР 9 25.12.2013 09:25
Выбор расчётной схемы для расчёта трёхслойной ж/б панели Faust2956 SCAD 3 03.12.2012 11:37