| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Правильно ли использовать усилия из линейной расчётной модели для расчёта баз колон?
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
||
Просмотров: 19921
|
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Следует. Особенно при гибкостях стоек близких к предельным. Потому, что это физическая(механическая) закономерность и к нормам проектирования непосредственного отношения не имеет.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Тогда давайте и фундамент считать с учётом eN...
![]() ИМХО : если в нормах (или хотя бы в книга/руководствах и т.п.) на прямую не указано, что надо базы считать с учётом моментов от eN, то и не надо придумывать себе работу. К-ты запаса личные и так принимаете как вздумается... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Не выяснить. На реальном сооружении это сложно замерить. Реальное сооружение будет иметь отклонения от КМ уже после КМД в силу сталей, сварочных материалов, качества изготовления, далее отклонения при монтаже, осадки фундаментов. И попытка учесть такие нюансы разбивается об те, что я привёл выше. Экономят не на этом. Не достичь этого только проектным решением. Надо смотреть шире. Инжиниринг-изготовление-монтаж-общее время цикла- рекламации при эксплуатации.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Правильно.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- поэтому не следует учитывать? Это метод страуса.
- тем не менее это учтено при расчёте колонн нормами (см. СП 294 про случайные экс-ты при вычислении Ф и Фе, а также про учёт погибей пластин при проверке местной устойчивости). - об этом нет речи, скорее наоборот. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Никто не против, что усилия больше чем в линейной модели, но многие говорят что это надо игнорить. Поразительно.
----- добавлено через ~2 ч. ----- - в нормах не прописан порядок определения усилий для задания на фундаменты или для проверки баз. Все делают это по своему усмотрению. Последний раз редактировалось eilukha, 07.03.2022 в 00:50. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.12.2020
Сообщений: 76
|
Схема с консолью имеет неверную схематическую репрезентацию. Плечо не M+eN, а М+Ne(x/h). Или я неверно понял запись. Подумал, что расчет было вручную сделан. Вообщем если это не так, то пардон.
Последний раз редактировалось nickname69, 07.03.2022 в 07:05. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Offtop: eilukha, у тебя какие-то параноидальные заскоки.
Разные сочетания и разная физика. Всё из линейного расчёта. А всякие "нелинейности" только для конкретной конструкции.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- почему? Речь о усилии в заделке.
----- добавлено через ~12 мин. ----- - значит колонну считаем с нелином, а то что на 30 см ниже без нелина? Для колонны линейный расчёт - бред, а для базы - нормально? Последний раз редактировалось eilukha, 07.03.2022 в 10:11. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.12.2020
Сообщений: 76
|
Если усилие в заделке, всё верно. Подумал, что записана общая формула, мол момент от нелинейной части он имеет постоянное значение по длине колонны.
Последний раз редактировалось nickname69, 07.03.2022 в 10:56. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Я ответил. Смысла нет из-за множества факторов которые сведут ювелирный расчёт на нет. А у Вас и получается, что дальше кульмана и не видите ничего.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
А при центральном сжатии порядок увеличения - бесконечность.
----- добавлено через ~2 мин. ----- При чем здесь кульман? Какие-такие факторы? Можно пример? |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Цитата:
Не, ты конечно можешь провести расчёт по "деформируемой схеме" - тогда и в колонне и в базе будет учтён "нелин".
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- если говорить именно о увеличении момента, то да, т. к. с нулём что ни сравнивай - бесконечность (и то если забыть о случайном экс-те учтённом нормами). Но если говорить о увеличении краевых напряжений колонны, то порядок роста примерно сохранится.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Булгаков как-то писал "у вас чего не хватишься - ничего нет" ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось eilukha, 07.03.2022 в 12:36. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Порядок, в каждом конкретном случае, будет разный. Этот порядок можно всегда выражать через величину нормативного к-та продольного изгиба фи для каждого конкретного случая.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Кстати сказать, при шарнирно опертых колоннах дополнительный момент в заделке от деформированной схемы почти всегда можно не учитывать. Последний раз редактировалось румата, 07.03.2022 в 13:03. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Само собой для разных загружений рост разный, я привёл максимальный рост (при чём для совершенно конкретной схемы здания), который используется в расчётах.
- в общем случае через Фе (который включает в себя случаи для Ф при малых экс-тах). ----- добавлено через ~3 мин. ----- - ну если шарнир, то какой момент? Какая заделка, если шарнирно опёртая? В теме указано о консольной схеме колонн. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
А в колоннах с жесткой заделкой по обеим концам дополнительный момент к моменту от основной нагрузки, полученный из линейного расчета, будет "перетекать" из менее жестких узлов в более жесткие. Т.е. если база была запроектирована без учета доп. момента в заделке, то этот доп. момент перераспределится на более жесткий узел стыка колонны с ригелем.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Просто, если шарнир, то доп. момент будет действовать посередине колонны. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Верно, но сути это не меняет. Если учитывается продольный изгиб для расчета консольной колонны, то он должен быть учтен и в расчете базы такой колонны и в расчете ее фундамента. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- только если у базы хватит пластических деформаций (без разрушения) при повороте после достижения ею предельной нагрузки.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Потекут анкера в первую очередь. Не думаю, что нарезка на анкерах способствует безопасной пластике, т. к. по сути это сплошной концентратор напряжений. По СП участки с (большой) пластикой должны быть фрезерованы, а не изрезаны канавами.
----- добавлено через ~25 мин. ----- В еврокодах заменяют расчёт на устойчивость расчётом на прочность с добавкой неких фиктивных боковых сил. Кто знает где конкретно это прописано? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.02.2019
Сообщений: 54
|
Не занимайтесь ловлей блох. Точность решения не может быть точнее исходных данных, которые дай бог +/- 20% соответствуют принятой модели.
Увеличение прогибов v внецентренно сжатых элементов при изгибе учтено в расчете отдельного стержня по деформированной схеме при определении предельной силы N,, (см. рисунок 3) и, следовательно, коэффициентов фе. Последний раз редактировалось Бу_, 07.03.2022 в 15:38. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.02.2019
Сообщений: 54
|
Да, пока читал тему, забыл что началось с базы.
Тогда следуем п.4.2.5-4.2.6 СП 16, там прямо сказано когда следует учитывать нелинейность (физическую и геометрическую). Для себя я бы допустил также учёт в высотных и большепролетных конструкциях. И замечание про блох остаётся в силе. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- - можно ещё раз тему прочесть. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Стальной СП п.4.2.1 ещё и по сути крены фундаментов учесть велит; они моменты снизят, эксцентриситет увеличат... в деле учёта всего есть где развернуться.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
eilukha, тут бы ещё подкрутить нормальное или ещё какое распределение вероятности.
То есть работать только с шапкой из нормального распределения. А это уже будет минус 20-30% от твоей +20% добавки. Ведь есть же вероятности надёжности, вроде бы в госте каком-то. Вот под них подстроиться.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
eilukha, ну смотри. Речь об отклонениях, а те подчинены нормальному распределению вероятности.
Умного там ничего нет. Есть грубо график "шапка" от которой просто отрезаешь верх. А вероятности там прямо ось на графике. И сам ничего в этом не понимаю, но вроде бы так. Несложно должно быть. И при этом есть гост Надёжность и там дана надёжность конструкций в вероятности аварии. Или вот в пособии к СНиП было что-то про вероятности. Или если в книгах про вероятности в методе предельного состояния. file:///C:/Users/2920~1.TIM/AppData/...-3460-1-SM.pdf А вообще ты ленивый. Ещё ленивее меня. ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 07.03.2022 в 20:27. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Я хочу спросить: вы реально будете заморачиваться на эти расчетные изыски при исполнении повседневных задач? Или у вас ритм проектирования такой, что у вас остаётся время еще и на НИР?
![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
eilukha, хуже не будет, но ведь это время. Я с момента начала темы пол КМа начертил) Я поэтому и спросил как ты оцениваешь увеличение трудозатрат на разработку среднего комплекта чертежей с учётом усложнения расчетов?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
И всё же: в процентах и по существу.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
eilukha, теперь ты понял почему и зачем ? И это один Фахверк... Облегчённая версия...
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- ФАХВЕРК, какая у нас в нормах КМ заложена вероятность отказа для определения всех коэффициентов ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Ну Вы же заморачиваетесь с вычислением к-тов фи для колонн? Разве это изыски? Просто зная фи для конкретной колонны всегда можно вычислить дополнительный момент в заделке. Вообще без проблем.
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Цитата:
И мне за одно объясните, что я такого непонятного спросил или сказал?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
румата, неосязаемое явление. Откуда берется если внешние нагрузки с эксцентриситетами учтены или проигнорированы из-за их малого влияния.
----- добавлено через ~1 мин. ----- румата, от чего же. Я не предлагаю не считать на устойчивость. Всё в рамках требований норм, но без фанатизма.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Так получается, по вашему, учет при проектировании нормативных к-тов продольного изгиба не является следствием наличия дополнительного момента в колонне? Последний раз редактировалось румата, 07.03.2022 в 21:37. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Offtop: Когда уже кто-нибудь выложит в ветку реальный результат расчета усилий в уровне базы колонны и соответственно расчет базы с учётом заданного смещения верха колонны-консоли на величину "e" и в "реальных цифрах" обозначит проблему?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- фейк. Был мой пример уголковой фермы с моделью скада. Желающие найдут.
----- добавлено через ~22 мин. ----- Вот численный пример по данной теме. Последний раз редактировалось eilukha, 08.03.2022 в 01:37. |
|||
![]() |
|
||||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Цитата:
Вот. СП 16 Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
РАСЧЕТ РАМ НА УСТОЙЧИВОСТЬ 2-го РОДА С УЧЕТОМ ДЕФОРМАЦИЙ ИЗГИБА О. Б. Завьялова, В. С. Полянский
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 07.03.2022 в 23:16. |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Вот пример. Консольная стойка из трубы 219х8 с начальной погибью l/750+i/20 = 15.7мм под нагрузкой 57т. Добавка момента в заделке от учета деформированной схемы составила 36,19-8,9 = 27,29 кН*м, что составляет 306% относительно линейного счета
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Следует различать нелин учитываемый нелинейной КЭ-схемой, и нелин учитываемый с помощью Ф и Фе (инженерный метод). Не надо сваливать всё в кучу.
----- добавлено через ~3 мин. ----- румата, приложите ещё боковую нагрузку не очень большую и сравним моменты с нелином и без. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
И в чем же такое существенное различие? Напряжение в заделке относительно линейного центрального сжатия изменятся следующим образом (24,38-10,8)/10,8=1,26, т.е. на 126%. Поэтому нормативный к-т продольного изгиба для такой стойки должен быть равен 10,8/24,38=0,44 или около того.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Я специально привел такой пример, т.к. он очень наглядный из-за наличия всех вычисленных параметров НДС стержня. И его кто угодно может проверить по нормам. Длина стойки была принята 4,5м. мю=2
----- добавлено через ~3 мин. ----- В смысле дважды? Нелинейнось была учтена единожды и тем же способом, что и в СП, за исключением неучета влияния формы сечения на начальную погибь. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
N/(An*Ry*gc) = 558979,1/(5300 · 240 · 1) = 0,43945 < 1 (43,9449% от предельного значения) - условие выполнено (формула (5); п. п. 7.1.1 ). Это без фи. Никак не может быть 0,998 при фи=0,3166
----- добавлено через 35 сек. ----- Я принимал С245 ----- добавлено через ~4 мин. ----- N/(фи*An*Ry*gc) = 558979,1/(0,4586 · 5300 · 240 · 1) = 0,95824 < 1 (95,824% от предельного значения). Это с фи = 0,458 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Если принимать сталь С245, то по способу в прим. 2 получается момент (1/0,448-1)*269,9/53,03*570*0,01=35,7 кН*м, по деф. схеме 36,19, разница 1 %.
Последний раз редактировалось eilukha, 08.03.2022 в 00:47. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
О том и речь. В нормах очень даже точно учтена нелинейность при расчетах на устойчивость. Ну а момент в заделке очень желательно учитывать(можно сказать "следует учитывать") при проектировании баз и фундаментов.
Последний раз редактировалось румата, 08.03.2022 в 00:34. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
![]() Не для оценки увеличения момента ф109. А для проверки устойчивости. Это принципиально: для гибких фи берутся прямо из Эйлера (+30% запас, 1,3 прямо введено), и никакого отношения к R не имеют - это ф109 имеет такую "инженерную" форму. Цитата:
Достаточно было в самом начале пример Руматы в Кристалле посчитать и сразу увидеть К исп - прочность ~0,44, устойчивость 1,00. Цитата:
А на практике баз без линейных моментов не бывает, и наличие горизонтальных нагрузок перекрывает нелинейные эффекты. В СНиПах еще 100 лет назад были заложены мудрые простОты. На сегодня нет необходимости начинать ковыряться в этом. Увеличение сжатия в ногах решетчатых башен от деформируемости при нагрузке - да, здесь еще можно заморочиться. И то если в безветренно/несмеймичном районе.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Во-первых, это в одном примере. Во-вторых, при гибких не должны совпадать, для них просто введен 1,3 к Эйлеру.
В любом случае заморачиваться вдруг начиная с 2022 не разумно. Я так думаю.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
8 - про эксц-ты и прочие начальные несовершенства. Они в СП есть, но деформируемость расчетной под нагрузкой они не подразумевают.
9 - условия работы - это учет систематических особенностей работы конкретных сечений и элементов и т.д. Здесь некоторые коэффициенты учитывают например внецентренность для уголков, для ассиметричных сварных соединений, характер нагрузки и т.д. И это тоже не это. 11 - это наоборот - проектировщик должен учесть ВСЕ что имеет быть место во Вселенной, для чего дойти вплоть до испытаний аналогов (да таких штоп) проектируемого объекта. В идеале - построить предполагаемую конструкцию желательно в том месте где планируется объект, и ждать в натуральных условиях 100 или 150 лет, после чего на основании этого наконец оформить проект. Ну если не обрушится. ![]() Таким образом, нужно вовремя остановиться. Особенно нельзя пытаться фи употребить для "повышения" момента в базе. Через фи "совпадет до 1%" только для отдельного стержня вне системы и то только в некоторых случаях. В реальной например раме промздания с кранами моменты будут такими мощными, что момент "от деформруемости схемы" не будет заметен никак. А где все прямо безмоментно - там база запроектируется конструктивно. Для фундаментов тем более - что там решат +5% ? Прямо свая вместо 9 м будет 12 м? И 9 м-то на глаз посчитаны... ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Конечно
----- добавлено через ~10 мин. ----- Момент от горизонтального усилия может компенсировать момент от продольного изгиба чисто консольной стойки только в одном случае - если эти моменты будут разнозначными. А это условие далеко не всегда выполняется. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
Это частности, но в этажерке под технологическое оборудование внутри цеха вполне может быть заметен. В любом случае в статически определимых стойках этот доп. момент очень желательно учитывать. Хоть и не всегда он может быть определяющим при проектировании базы. Последний раз редактировалось румата, 08.03.2022 в 21:37. |
|||
![]() |
|
|||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
||||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Никакого "перекрытия" быть не может. Может быть только суммирование.
Мало или много вопрос конкретного случая. Если база принята под опору танкодрома и "взапас" само собой нет смысла учитывать, но это вообще не аргумент в принципиальном вопросе учета. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 804
|
Как нет? Как не заметили?
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- Совсем необязательно. Вполне можно учесть через добавку напряжений в заделке посредством к-тов продольного изгиба, как это показал eilukha. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Ой не надо докопаться до слова. Вы же поняли о чем я - о невлиянии ваших неудобных моментов на наши конфортные устои.
Цитата:
Цитата:
Если принципиально, то НИКТО в трезвом уме не бросится вводить несовершенства (с учетом возможных форм потериустойчивости и не только), гнать нелинейщину и всячески на ДВА ПОРЯДКА усложнять себе жизнь. Вам с eilukha дадим медаль просто. Спасибо, молодцы, ковырнули, ну и досвидания. ![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- Есть, но невлиюще. Не надо усложнять. Цитата:
Молодые люди...если бы все было так просто, давно бы уже так делали. Вы что нас тут за дураков-то держите. ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 08.03.2022 в 22:46. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Именно для конкретного случая. Он эту тему затеял как раз ради этого конкретного случая. Другие случаи тоже были обсуждены в этой теме. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Так себе занятие...
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 08.03.2022 в 22:59. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Потому что вы нам втюхиваете, что все очень просто, мило и пушисто. Т.е. всего лишь надо взять калькулятор и пару раз поумножать обратно, и будете в шоколаде.
![]() Но это далеко не так. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Здесь несгибаемое непонимание неважности сути темы в общей массе все нюансов проектирования МК: мелочи это всё то, что вы пытаетесь учесть. Я про это и говорил. Переведите на эмперику и внести в нормы, чтобы учёт или неучет просто регламентировался и просто вычислялся. В целом , конечно, молодцы. Это лучше чем, плохими делами заниматься.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
Насколько далеко для консольных стоек? ----- добавлено через ~6 мин. ----- Ну конечно, центрально сжатая колонна ломается от момента в заделке при потере устойчивости. Момент значит есть, а учитывает его нигде, кроме как в расчетах колонны на устойчивость, не надо. Мелочь и неважность сути темы ![]() |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Главное заблуждение. Учите матчасть!
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 09.03.2022 в 07:43. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Цитата:
![]() Указанная формула без фие действительно имеет отношение к нахождению Ncr в нелинейной постановке. Но как при сжатии может быть образован эксцентреситет обеспечивающий доп.момент? Разве от горизонтального воздействия эксцентриситет будет меньше? Так если не будет меньше то зачем рассматривать наименьший? То, что Вы пытаетесь познать - находится в части СП "Внецентренное сжатие". Последний раз редактировалось crossing, 09.03.2022 в 07:40. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
См.:
Цитата:
7.1.7 (…) При решении поставленной задачи был рассмотрен внецентренно сжатый стержень, схема которого приведена на рисунке 3 ,а. При этом решение выполнялось в предположении малости перемещений по деформированной схеме с учётом пластических деформаций, а значение расчетной несущей способности принято равным предельному значению сжимающей силы Nu, которая воспринимается элементом (рисунок 3,6). 7.3.3 Расчётные значения изгибающего момента и продольной силы в элементе для вычисления эксцентриситета е (для расчёта по ф. (109) - моё прим.) определяются из расчёта упругой системы по недеформированной схеме и принимаются при одном и том же сочетании нагрузок с учётом изменения изгибающего момента по длине элемента и условий закрепления концов элемента. Увеличение прогибов v внецентренно сжатых элементов при изгибе учтено в расчёте отдельного стержня по деформированной схеме при определении предельной силы Nu (см. рисунок 3) и, следовательно, коэффициентов Фе. 7.1.7 (…) Данные несовершенства имеют случайный характер и подчиняются статистическим закономерностям, поэтому значение начальных несовершенств следует принимать на основании статистических исследований случайных величин отклонений, полученных из опытных данных. В формуле (16) первое слагаемое учитывает неправильность центрировки, а второе - начальное искривление стойки (погибь). Последний раз редактировалось eilukha, 09.03.2022 в 09:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Расскажи, какую именно матчасть мне нужно учить? А исходя из той матчасти, где решается задача продольного изгиба стержня с учетом начального искривления, всегда получаем максимум момента в заделке консоли. И именно этот момент определяет расчетную несущую способность консольной стойки. И именно от этого момента консольная стойка ломается (или теряет устойчивость) при продольном изгибе.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Хотите сказать, что бОльший эксцентриситет заместит меньший? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Вот на этой одной консольке ваша "теория пушистости" и заканчивается. Далее все сложнее и сложнее, и главное - все бесполезнее и бесполезнее.
![]() У eilukha это просто фишка такая, прийти и взбаламутить болото пыльным мешком из-за угла. ![]() ![]() А Вы повелись. ![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
![]() ![]() К слову, раз в силовую картину ввели увеличенный (от деформированности схемы) момент, то баланс в целом не нарушили случайно? ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 09.03.2022 в 09:13. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Я всегда считал и считаю данное применение "начальное искревление" ошибочным. Конечно в пособии (советском) такой термин применён, но лишь для обозначения одного из факторов влияющих на определение Ncr. На самом деле физический смысл фие в том чтобы перейти к пределу пропорциональности от предела текучести.
Вот Ncr можно рассматривать относительно предела текучести при наличии начальных несовершенств. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Т.е. "далее" это статически неопределимые стойки с заделками конечной жесткости по концам. Тогда действительно, просто, через фи/фие, учесть момент от деформируемости такой стойки под действием вертикальной нагрузки, не получится, т.к. там нужно будет еще вычислять изгибную жесткость опор и способность этих опор перераспределять моменты между собой. Об этом еще в #30 было сказано.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Хорошо, тогда каким образом, по-Вашему, решалась нормативная задача по нормированию к-тов продольного изгиба? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,075
|
Цитата:
150 лет назад инженеры обладали тайными знаниями. Они умели составлять гороскопы и определять, когда сопромат работает, а когда не работает. И, когда он не работал, быстро проектировали не "как по расчету", а "как всегда". Сегодня эти знания отменены, как устаревшие и вредные. А всякие законы - Ньютона, Эйлера, и других - ошибочно полагаются работающими всегда. Отсюда и все проблемы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Так "ломается" или "теряет устойчивость"?
Если стойка "сломалась", то базе по-фигу.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Так дело не в том, что старые фи с новыми не сходятся, а в том, что crossing считает ошибочным введение, как понятия, так и самого начального искривления в расчет стоек по деформированной схеме. И мне абсолютно не ясно, каким образом расчет идеально прямого стержня по деформированной схеме может дать нормативное значение к-тов продольного изгиба.
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Вот с этим согласен. Так вы уже по деформированной схеме усилие определили? Тогда конечно.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Ломается при потере устойчивости.
Получается, в момент времени непосредственно перед поломкой стойка на базу ничего, кроме продольной силы, не передает? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Вот именно бред вот это: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- троллинг, не обращайте внимание. Уже обсуждалось в отзывах, тема в которую приходит crossing закрывается по причине пустой болтовни и ругани обращающих на него внимание, у него задача такая (о чём он уже проговорился).
Последний раз редактировалось eilukha, 09.03.2022 в 10:55. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Вы даже не понимаете написанного. Речь идёт о том, что "начальные несовершенства" это фактор гипервторостепенный, а его при объяснении устойчивости применяют как основной.
А Вы в курсе, что Ncr делится на 1.3 и это куда значительнее чем Ваше великое "начальное несовершенство"? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Ну хорошо, не сломалась а согнулась так, что, все что держала эта стойка, рухнуло. Что от этого изменится для базы такой стойки?
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Значит сначала "ошибочный", а теперь "гипервторостепенный". Так как этот фактор может быть второстепенным, если от величины начального искривления очень сильно зависит величина критической сила для стоек с малой гибкостью? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
К слову, в СП фи для гибких принят из двух расчетов - деформ VS эйлер, что больше. Например победил эйлер - умножили на 1,3 и записали. Теперь по теории заговора начинаем обратный отсчет, где 1,3 не присутствует, и приходим в базе к моменту +30%. Нормально?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Зря. Кто пойдет назад дочитывать?
Цитата:
Я ж говорю, если уж сказал А, скажи и Б. Т.е. учти уже все. И это, и то, и вон то тоже. И получишь полное счастье. А не какое-то урезанно-примитивное. Указанный в теме фактор место имеет быть, вот там ему и место. Не нужно его из этого места пытаться вытащить на этот свет. При его вытаскивании он к слову повредится. ![]() По теме - вот если в укрытом от ветров помещении в несейсмичной зоне поставить высокий столб и водрузить на него тяжелый танк, то пожалуй нужно будет таки болты потолще прикинуть, чем 0 из линейного расчета ![]() А так - нет.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Если так легко, то почему лет 70 назад в СНиПе не прописали простые формульки для учета Мдоп - как например в деревянном СНиП?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Последний раз редактировалось eilukha, 09.03.2022 в 15:26. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
![]() И под соусом - да это же так легко и просто. На самом деле это работает только около одной консоли. Далее - все некорректнее и бесполезнее.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- тем не менее, многие тут этому противятся. Хотя и не против, что усилия эти больше, чем в линейной модели.
----- добавлено через ~9 мин. ----- - корректность обеспечивается корректностью метОды СП 16 и легко распространяется на любые случаи расчётных схем. Просто консоль наглядна и легко проверяется. Последний раз редактировалось eilukha, 09.03.2022 в 16:04. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Народ хочет хлеба и зрелищ - т.е.имеет усилия в конце стержня из линейного расчет и на этом все - все в балансе. В нелинейку в поисках эффектов 77-го рода не хотим. Цитата:
Можно расписать в две формульки? Недостающие исходные принять любые разумные.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- см. прим. 2 шапки, там как раз две формулы и написано что и откуда.
- дело хозяйское, нормы это не регламентируют (вроде бы). ----- добавлено через ~31 мин. ----- 3 вопрос добавил в шапку. Последний раз редактировалось eilukha, 09.03.2022 в 19:03. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Цитата:
И примечаний больше, чем формул. Черт ногу сломает. Причем наиболее смешное примечание вот это: Цитата:
![]() И главное - я могу на устойчивость проверить с завышенным мю. А для обратного пересчета нужен истинный мю. Который хрен знает как вычислить ПРОСТО так. Муть какая-то. А в сквозных колоннах как? Там же N растет.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- не знаю (формула с Фе неявная, что там может вылезти неизвестно). Этот пункт исключит возможную ошибку не в запас.
Цитата:
- это зачем? Проверять надо с тем же мю, что и для проверки колонн. (Если мю будет завышенное, то и новый момент будет завышенный. Завышенный мю обычно у всяких малых колонн, сечение которых конструктивно принимают, поэтому завышенный новый момент будет нестрашен). - точно так же, только формула одна остаётся - для варианта без пластики. (Фе для сквозных сечений, естественно). Растёт момент в сквозном сечении, поэтому вырастут усилия в поясах. N на сквозное сечение не растёт. ps: Добавил необходимые комментарии в описание. Последний раз редактировалось eilukha, 09.03.2022 в 18:58. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Естественно я не про стержень. А про систему стержней.
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Так у ножек фи=1 и мю=1.
![]() Т.е. они не гнутся, видишь ли. А гнется вся колонна и даже все здание. Требуется ращот всей системы с учетом деформируемости под нагрузкой. Двумя формулами не получится. Короче, болты были М42 по линейке. А по нелинейке?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
- у меня так. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
![]() Те же М42. ![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- усилия берут из всего здания (из линейной модели), а нелин (устойчивость) учитывают в отдельной колонне (через Фе) (ликбез для Ильнура).
Последний раз редактировалось eilukha, 10.03.2022 в 11:06. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
![]() Может они и этажерки как отдельный фаллос считают? А фермы по кремоне... ![]() В 100500 сериях заложены болты по линейным усилиям в базах. На колонны имеется ограничение по гибкости. Плюс колонн без изгиба не бывает. Поэтому слухи о 17% и более недочетов в базах преждевременны.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 10.03.2022 в 10:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- обоснуйте.
----- добавлено через ~4 мин. ----- - при таких экс. момент не увеличивается. ----- добавлено через ~5 мин. ----- - и что? ----- добавлено через ~11 мин. ----- - можно просто на 1-2 размера больший анкер брать и не думать. С фундаментами и так ничего не будет, т. к. там всегда критична 2 ГПС - а это не авария точно. Решать проектанту как поступить. Сам читаю, что правильнее знать реальную картину по загруженности и принимать на основании это решение, чем тупо накидывать потолочные запасы. Последний раз редактировалось eilukha, 10.03.2022 в 11:12. |
|||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Обоснование: нелинейными или иными сомнительными обратными от фи расчетами разработчики серий не занимались - об этом нигде ничего не написано. Более того, в нормах тех времен прямо допускались чисто линейные расчеты. В т.ч. в ГОСТ и СНиП.
Цитата:
Ну если танк на столбе под колпаком - то да, можно поискать +17%. Или +305%, как тут где-то вначале было вброшено. ![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- как раз наоборот, большая гибкость > малое Ф > большой момент (см. зависимости).
- и я про то же - нигде про это ни слова - как нагрузку от мет. каркаса на фундамент. Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- - фейк. Устойчивость - это нелинейный расчёт. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Большая гибкость - от 120. Например 200.
![]() Цитата:
Я пишу: Цитата:
А про устойчивость забудьте уже - расчеты на устойчивость есть расчеты на устойчивость. В нормах их никогда не называли расчетами на прочность. Можете попользоваться фи и все. Но подменять термины в нормах на свой лад не нужно. Собственно, устойчивость теряется не по причине достижения предела прочности, а из-за исчерпания отпорности. Это принципиально. То что для Ст3 и 09Г2С в некотором диапазоне гибкостей предел достигается по причине достижения R - частность. А Вы тут лихо все сводите к обыкновенной прочности, увидев R в инженерной формуле. Любые совпадения случайны, а идея вымышлена. ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 11.03.2022 в 08:33. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
-речь о колоннах, у них не более 120-150.
- в центральном сжатии иного не дано. Цитата:
- если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка. - расчёт по деф. схеме это не расчёт на прочность? ----- добавлено через ~3 мин. ----- - читайте весь раздел норм по устойчивости (там не много), а не абзац под картинкой. ----- добавлено через ~32 мин. ----- - достижение Ry необязательно, нелинейность проявляется при любой загруженности. Но не исключаю, что максимальное совпадение будет при загруженности по устойчивости близкой к 1. Последний раз редактировалось eilukha, 11.03.2022 в 09:11. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Вы таки полагаете, что назначение нагрузок на фундамент ВСЕГДА ПОДРАЗУМЕВАЛО проведение деформационных расчетов, да с ОиФ? И так и делали разработчики серий и все проектировщики во все времена?
Говорите прямо. ![]() Цитата:
Соответственно расчеты на устойчивость - это расчеты на устойчивость. Не нужно в 2022-м менять ориентации. ![]() Есть прочность, и есть устойчивость.Offtop: А не однополость. Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- что я написал, то и полагаю. См. вопрос 2 в шапке.
Цитата:
- в Фе всё уже учтено. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Завриев еще в 1947-м называл устойчивость устойчивой прочностью. Поэтому не нужно быть таким гомофобом в 2022-м. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Цитата:
![]() Надо ответить на вопрос - расчеты на устойчивость в СП через фи - это расчеты на устойчивость? Или нихрена не на устойчивость? Цитата:
![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 11.03.2022 в 11:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
- при больших гибкостях и при близких к центральному сжатию случаях (близких к Эйлерову случаю) возможно. Но это не страшно, т. к. там моменты малы и если будут лишние 30 % к ним нестрашно. К тому же, лучше учесть лишние 30 % (в точно некритичных загружениях), чем не учесть 20 % фактических (в критичных загружениях). Последний раз редактировалось eilukha, 11.03.2022 в 11:28. |
|||
![]() |
|
||||
"Каждая селедка - рыба, но не каждая рыба селёдка" (с)
Тогда вот Вам ещё одна тема: злостный неучет дополнительных усилий при расчётах с учетом геометрической нелинейности для растянутых элементов ![]() |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
![]() Эйлер бы в гробу перевнернулся от такой условности. Его дефрасчет не содержит R. Потому что это не расчет на прочность. От слова совсем. ![]() eilukha Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Если растянутому элементу придать горизонтальное смещение, то возникнет первичный дополнительный момент, равный произведению смещения на продольную силу, ровно такой же, как и для сжатого элемента. Далее для сжатого элемента этот первичный момент ещё возрастает, а для растянутого уменьшается, но отнюдь не превращается в общем случае в ноль. Те есть мы системно не учитываем реальный силовой фактор
![]() ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 11.03.2022 в 12:08. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Зато Ясинский будет лежать спокойно. Эйлер, Эйлер.... У его теории устойчивости конкретные пределы применимости. Нормативная(инженерная) устойчивость в 90% случаев это как раз расчет за пределами упругой теории Эйлера, т.е. по сути это дефрасчет на прочность при продольном изгибе.
Его дефрасчет абсолютно упругий, т.е. математически красивый и верный, но мало имеющий отношения к реальности. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Нет. Мы это слышали еще от советких ученых. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Имеется в виду момент в растянутом элементе от собственнного веса? И о каком диапазоне гибкостей растянутых идет речь? |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() По поводу изначального вопроса. Бесспорным моментом является то, что расчёт по деформированной схеме не будет совпадать расчётом без учета этого фактора и для сжатых колонн моменты на жестких опорах получатся большими. Однако следует учитывать, что отдельные положения системы норм взаимоувязаны, а неточности, не идущие в запас, скомпенсированы: тут и коэффициенты надежности по нагрузкам, и коэффициенты условий работы, и инженерные методы проверки, содержащие в себе достаточно большие запасы. Например, инженерные методики расчета базы колонны имеют весьма косвенные отношения к реальной работе (контактная задача с нелинейно ведущим себя основанием). Видимо, одно это вполне компенсирует занижение расчётных сочетаний. Про фундаменты ничего не скажу, но тут пишут, что для них это всё "муха села". А то, что предлагаете Вы, да еще через значение коэффициента продольного изгиба, советско-российская школа МК не применяет. Хотя, в принципе, и запрета на расчёт по деформированной схеме и нет, и даже говорится, когда это делать надо. Но единственное место в СП 294, где говорится как в принципе это делается, предполагает учет в расчёте развитие пластики, что опять же приведет к другим значениям. Учтем крен фундаментов - опять новое значение, и так далее. Поэтому очередной раз: не следует выдумывать то, чего нет в нормах, если что-то нужно делать, то это будет описано. А вот чего делать не следует, полностью описать не представляется никакой возможности. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- если Вы про работу бетона на растяжение под плитой базы, то не надо этим пачкать слово «инженерные».
- скажите лучше «не регламентирует». - например считать базы по «инженерной» методике. ----- добавлено через ~34 мин. ----- IBZ, если Вам принесут на экспертизу расчёт с учётом указанного в теме фактора, как Вы ссылаясь на нормы опровергните необходимость учёта этого фактора. (Не говорим пока о качестве способа учёта, а о самом факте учёта). Последний раз редактировалось eilukha, 11.03.2022 в 14:55. |
|||
![]() |
|
||||
Кроме основных норм, где сосредоточена информация для расчёта конструкций, есть еще дополнительные нормы, регулирующие отдельные положения, руководства, пособия, а также книги и работы уважаемых авторов, на основе которых нормы и составлены.
Как раз способ учета - ключевой момент. Если усилия будут представлены на основе полноценного расчёта с учетом геометрической нелинейности, я его спокойно приму, а вот "через Фи" нет. Будут, правда, вопросы по проверке устойчивости по нормам. Но именно вопросы, а не "отрицаловка" . |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Принцип большевизма в механике..ну-ну.
Цитата:
![]() Цитата:
Где НЕОБОХОДИМ учет нелинейных эффектов, нормы обозначали однозначно. Без мозговынесения строили 100500 лет, в 2022 году физика вселенной в лице строймеха не претерпела изменений. ![]() eilukha Цитата:
Вот что несете-то средь бела дня, и на полном серьезе. До 1-го апреля далеко же еще.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- что оба расчёта верные. Проверка колонн обычным способом, а усилия в заделке для баз и фундаментом с учётом нелина (способ учёта нелина - отдельный вопрос).
Последний раз редактировалось eilukha, 11.03.2022 в 17:45. |
|||
![]() |
|
||||
Ну ни фига себе. А если расчёт производится во второй половине четверга после дождя в первой половине !!!
![]() |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
В этом отрезке времени принимается, что законы механики временно не действуют, и расчеты не производятся.
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
УВЕДОМЛЕНИЕ О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА СВОДА ПРАВИЛ ИЗМЕНЕНИЕ № 5 К СП 16.13330.2017 «СНИП II-23-81* СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ»:
Цитата:
Т. е. ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко говорит, что отклонение верха колонн учитывать надо при определении усилий в базе. Последний раз редактировалось ingt, 26.04.2023 в 16:28. |
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
ingt, они, походу, тебя читают и реагируют с отставанием на год. Ты там осторожнее пиши. Мало ли что. Сегодня спросишь надо ли учитывать кривизну опорной плиты в расчёте - завтра заставят.
Так шо. Как это отклонение учитывать то ? Верх колонны отклонится на 20 мм, узлы крепления балок и ферм на 11, 13 и 16 мм. С них сотни сил... Это не посчитать в реальности. Никак. Это хорошо было в теме мусолить, с одной силой на конце колонны. Может только, если вручную ковырять одну комбинацию неделю. И кто теперь будет виноват в отрицательных замечаниях по всей стране, кроме уважаемых повторюшек из ЦНИИСКа ? Подсказываю, его никнейм начинается на "in..." Или в скаде есть возможность для нелинейного расчёта ? Но там опять же, наверное, он для одной комбинации...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
См. п. 2 прим. шапки темы, либо по ф. 8.14 СП 63. В одном из реальных каркасов диаметр анкеров вырос на размер (момент вырос примерно на 30 % в критичных комбинациях).
Последний раз редактировалось ingt, 26.04.2023 в 20:24. |
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Почему в одном, а не в каждом ?
Ветер, сейсмика, эксцентриситет от ферм есть всегда и везде. Значит всегда и везде моменты вырастут и болтов не хватит. Но на местах это не объяснить. Ну может быть теперь будет на что сослаться. Тут цнииск молодцы, конечно. Вообще эпичные базы я всегда делал с офигенным запасом. Думаю, ближе к 20-25%...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
15 Требования по проектированию зданий, сооружений и
Конструкций 15.2 Фермы и структурные плиты покрытий Пункт 15.2.1. Первый абзац изложить в новой редакции: «Оси стержней ферм и структур следует центрировать в узлах для сварных ферм по центрам тяжести сечений (с округлением до 5 мм), а для болтовых – по рискам уголков, ближайших к обушку.» и что теперь, в России нельзя расцентровку элементов в фермах допускать? |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
И шо такое риска уголка ближайшего к обушку для болтовой фермы
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
SCAD Определение расчётной длины колонн в пространственной модели | Tyhig | SCAD | 229 | 19.06.2019 19:23 |
Как правильно использовать магнитные линии и плоскости в TS2017 | alexNAP | Tekla | 10 | 30.08.2018 11:46 |
Можно ли использовать модели, выполненнные в 3D MAX для последующей работы с таковыми в REVIT? | ALEX-LCL | Revit | 3 | 15.03.2017 16:41 |
Лира выдает огромные растягивающие усилия в кладке... где ошибка в модели... | SNIIP | Лира / Лира-САПР | 9 | 25.12.2013 09:25 |
Выбор расчётной схемы для расчёта трёхслойной ж/б панели | Faust2956 | SCAD | 3 | 03.12.2012 11:37 |