Расчет устойчивости балки - сравнение ручного расчета и в Лире
mainevent100
 
конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523

Добрый день.
Прогон из швеллера №22, С345, пролет 3,1 м, нагрузка 26 кН/м.
Ручной расчет по приложению Ж СП 16.13330.2017 дает перегруз 26%.
Попробовал посчитать устойчивость оболочками в Лире:
полки толщиной 9,5 мм, длиной 80 мм; стенка толщиной 5,4 мм, высотой 210 мм (по осям полок);
нагрузка приложена к верхнему поясу на расстоянии 20 мм от оси стенки (центр тяжести сечения).
Результат: устойчивость проходит с 2-кратным запасом, КЗУ=1,92, максимальные главные напряжения в середине пролета - на стыке верхней полки и стенки = 184 МПа.
Подскажите, где ошибка?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ручной расчет.PNG
Просмотров: 665
Размер:	27.2 Кб
ID:	245875  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Лира-1.PNG
Просмотров: 655
Размер:	267.4 Кб
ID:	245880  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Лира-2.PNG
Просмотров: 577
Размер:	42.9 Кб
ID:	245881  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Лира-3.PNG
Просмотров: 541
Размер:	521.8 Кб
ID:	245882  

Вложения
Тип файла: lir Progon.lir (260.3 Кб, 187 просмотров)

Просмотров: 40964
 
Непрочитано 09.03.2022, 10:27
#2
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Подскажите, где ошибка?
Рекомендую старый добрый СНиП II-23-81 приложение 7 пункт 3*. Возможно без звёздочки.

Последний раз редактировалось crossing, 09.03.2022 в 10:44.
crossing вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2022, 10:40
#3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Рекомендую старый добрый СНиП II-23-81 приложение 6 пункт 3*.
вероятно, приложение 7.
По сравнению с СП 16 есть совсем небольшие отличия в коэффициентах, не думаю, что результат ручного расчета принципиально изменится.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 10:42
#4
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
По сравнению с СП 16 есть совсем небольшие отличия в коэффициентах, не думаю, что результат ручного расчета принципиально изменится.
Не. Я предложил пунк почитать, а не сам расчёт.

----- добавлено через 47 сек. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
вероятно, приложение 7.
Да. Ошибся.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 11:12
#5
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Подскажите, где ошибка?
Ошибка в принятых ГУ в КЭ схеме.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2022, 11:14
#6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


crossing, а можно не ходить вокруг да около? )) что в этом пункте?
Вижу «для балок швеллерного сечения коэффициент фиb следует определять, как для двутавра, а коэффициент фи1 умножать на 0,7». В Приложении Ж СП 16 то же самое.

----- добавлено через ~2 мин. -----

румата, А поподробней? Частичное защемление на опорах получилось?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 11:18
#7
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Вижу «для балок швеллерного сечения коэффициент фиb следует определять, как для двутавра, а коэффициент фи1 умножать на 0,7».
Да я именно об этом. И дальше про геом х-ки сечения. Просто я на память помнял, чтото в старом приложении есть про швеллерное сечение. А так я сейчас не могу ни чего дополнительно сказать.
Предлагаю Вам посчитать по старому снипу и сравнить с СПшным.

П.с. Я не понимаю для чего Вы оболочками считали, а не стержнем КЭ10?!
crossing вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2022, 11:24
#8
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


crossing, я металллы считаю раз в год, обычно руками, а в Лире вообще раз в 5 лет )
Стержнем пробовал, расчёт прошёл с k около 1, просто не уверен, что там правильно задал все условия, с оболочками для меня понятней

----- добавлено через ~4 мин. -----
Объясню, в чем проблема.
Пару лет назад проектировали небольшой сарайчик. По прогонам жб плиту в опалубке из профлиста. В проекте нет указаний по креплению профлиста к балкам. Сейчас делают обследование, дефектов нет, но говорят, прогоны не проходят без раскрепления (а оно под сомнением). Вот и думаю, что можно ответить..
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 11:32
#9
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Частичное защемление на опорах получилось?
Ну можно и так сказать. В КЭ-модели не реализовано балочное опирание прогона. Т.е. осутсвует свобода перемещения одного из концов вдоль оси прогона. Ну и присутсвует частичное защемление опор.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2022, 11:39
#10
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


румата, можно ли в условиях уже построенного объекта крепление двумя болтами учитывать с «чуть большим защемлением опорного узла», чем идеальный шарнир? ) Или от добавления распорок не уйти?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 11:47
#11
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
румата, можно ли в условиях уже построенного объекта крепление двумя болтами учитывать с «чуть большим защемлением опорного узла», чем идеальный шарнир? )
На мой взгляд не стОит. Другое дело учесть ограничение поворота пролетной части швеллера вокруг оси прогона. Даже по результатам линейного счета видно, что без такой поддержки швеллер сильно скручивается. Перемещения полок перпендикулярно плоскости изгиба ок. 23мм. Привет ПФИ...

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Или от добавления распорок не уйти?
Распорки- это наверняка. Но возможно настил своей жесткостью подкрепит. Только как рационально в расчете учесть жесткость крепежа настила к прогону - вопрос на миллион.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изополя_перемещений_по_Y(G).png
Просмотров: 318
Размер:	48.0 Кб
ID:	245884  
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2022, 12:18
#12
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Попробую учесть снижение временной нагрузки по грузовой площади балки и ограничение поворота опорного сечения, возможно, что-то получится. Также снизу прогоны пошиты сэндвич-панелью, по факту они тоже препятствуют скручиванию. Осталось только убедить в этом обследователей, чтобы избежать усиления. Всем спасибо за продуктивное обсуждение!
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 12:41
#13
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Сейчас делают обследование, дефектов нет, но говорят, прогоны не проходят без раскрепления
Они (обследователи) говорят? Если так - то я ещё ни разу не встречал адекватных расчётов от обследования.
Не, я не говорю, что в Вашем случае расчётчики обследователей неудачные. Я про свои ситуации.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Вот и думаю, что можно ответить..
Посчитайте руками по старому СНиПу.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
26 кН/м
Это сколько кг/м?

----- добавлено через ~1 мин. -----
mainevent100, я вспомнил. Помоему в первом томе Кузнецова в самом конце есть таблицы фиб. И там же есть пример как опредлять. Т.е. ключ к таблицам.
Да - Том 1 стр.498

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Попробую учесть снижение временной нагрузки
Не снижай ни чего. См. выше.

Последний раз редактировалось crossing, 09.03.2022 в 13:10.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 13:50
#14
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Приведите исходные, посчитаю по своей программе (по СНиП II.23.81*).

Последний раз редактировалось IBZ, 09.03.2022 в 14:28.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2022, 14:34
#15
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Приведите исходные, посчитаю по своей программе (по СНиП II.23.81*).
Шарнирный 1-пролетный швеллер №22, сталь С345, пролет 3,1 м, нагрузка 26 кН/м. Раскрепление из плоскости только на опорах.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2022, 14:40
#16
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


crossing, по СНиП посчитать еще не успел. В Кузнецове в таблице нашел для пролета 3 м и распределенной нагрузке фи1=0,143 (как-то очень мало).
румата, убрал закрепление вдоль балки, добавил в схему прикрепляющую фасонку б=10 мм, закрепил ее сверху и снизу из плоскости, балку прикрепил к фасонке в двух узлах (болты) с объединением перемещений по Х, Y, Z.
Устойчивость обеспечена, КЗУ=1,26
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Устойчивость.PNG
Просмотров: 173
Размер:	48.3 Кб
ID:	245888  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 14:44
#17
DMB484


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 173


Кристалл выдает устойчивость 0,995. По прочности от момента 0,45.
DMB484 вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 14:51
#18
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
как-то очень мало
Не верно. ))
Это я сбил с толку. Фи1 это вспомогательный коэФицие. Смотрите стр 498 - там очень классный пример как использовать значение фи1.
crossing вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2022, 15:01
#19
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Смотрите стр 498 - там очень классный пример как использовать значение фи1.
тогда фиb=143/340=0,421 - это чуть лучше, чем 0,38, который получился по СП
Цитата:
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
Кристалл выдает устойчивость 0,995.
интересно, можно отчет посмотреть?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Не снижай ни чего.
снижение временной нагрузки получилось всего 5% (около 3% от суммарной), несущественно.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 15:05
1 | #20
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,083


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
КЗУ=1,26
По моим тестам в соседней теме (Что такое устойчивость плоской формы изгиба? Пост 637), в наших нормах была заложена упругая потеря устойчивости, деленная на 1.3. Из них 1.25 сидело в коэффициенте φ, и еще 1.05 - в коэффиценте условий работы. В современном СП ɣc пропало, и осталось, видимо, только 1.25, потому что формулы для φ не поменяли.

С оболочечными моделями вообще надо осторожно работать, любые моделирования отверстий/болтов/фасонок добавляют гибкости системе и роняют критическую нагрузку; правда это или нет - понять трудно. А неудачно поставленные связи легко нагрузку завышают. Для совпадения с нормами надо точно воспроизводить все эти теоретические "поворот сечения как единого целого" и т.п. Вот эти повороты фасонки на картинке точно попортят совпадение с СП:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Опора.png
Просмотров: 1933
Размер:	9.5 Кб
ID:	245890  
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2022, 15:08
#21
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Нубий-IV, специально так сделал, чтобы не завышать ограничение закручиванию.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 15:15
#22
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Устойчивость обеспечена, КЗУ=1,26
КЗУ в данном случае не показатель. Потому, что не выполняется условие плоской формы изгиба в принципе. Швеллер дополнительно скручивается под действием нагрузки из-за несовпадения оси приложения нагрузки с осью опирания. При чем скручивается швеллер под действием нагрузки плавно и свободно без каких либо скачков и раздвоений форм равновесия. Формально, в таком случае, общая устойчивость прогона будет обеспечена всегда, а устойчивость плоской формы изгиба прогона не будет обеспечена никогда.
румата вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 15:31
#23
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Шарнирный 1-пролетный швеллер №22, сталь С345, пролет 3,1 м, нагрузка 26 кН/м. Раскрепление из плоскости только на опорах.
По СНиП II-23-81* не проходит на устойчивость при изгибе с коэффициентом использования k=1.226 и Yb=0.4112. Предполагалось, что распределенная нагрузка приложена к верхнему поясу.

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
а устойчивость плоской формы изгиба прогона не будет обеспечена никогда.
Чё за ерунда??

Последний раз редактировалось IBZ, 09.03.2022 в 16:15.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 15:35
#24
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Чё за ерунда??
Ну если прогон не изгибается плоско в принципе, то о какой устойчивости плоской формы может идти речь?
румата вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 15:54
#25
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Ну если прогон не изгибается плоско в принципе, то о какой устойчивости плоской формы может идти речь?
Речь идет об устойчивости элементов при изгибе. Не больше, но и не меньше . Откуда понятие "устойчивость плоской формы" ?
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2022, 16:06
#26
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
КЗУ в данном случае не показатель.
Может быть. Но для этой же схемы с чистыми шарнирами, которая должна соответствовать ручному расчету, КЗУ около 0,5 около 1,0

Последний раз редактировалось mainevent100, 09.03.2022 в 17:15.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 16:08
#27
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Устойчивость обеспечена, КЗУ=1,26
А сколько минимум надо, чтобы было устойчиво ?
Где это написано ?
И в чём там, где написано, сложность, трудность и недоверие ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 16:22
#28
DMB484


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 173


Перепроверил.
Кристалл для Швеллера 22П (с параллельными полками) выдает по устойчивости 0,995.
Для Швеллера 22У (с уклоном полок) выдает по устойчивости 1,12.
DMB484 вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 16:24
#29
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
Перепроверил
Определили автор (ручками) и ИБЗ (КМБП) ФИЬ = 0.411
Момент от распреднагрузки 26кн/м и пролёта 3.1м нужно определить и сунуть в ф-лу М/ФИЬ•W
crossing вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 16:25
#30
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,083


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Но для этой же схемы с чистыми шарнирами, которая должна соответствовать ручному расчету, КЗУ около 0,5
Где такая схема, можно посмотреть? Например, если сгородить шарнир в оболочечной схеме ровно на оси, схема будет принципиально неустойчивой, потому что нагрузка выше точки опирания. А при ручном счете такого взять не могли, там дополнительные моменты по смыслу только от изгиба верхнего пояса должны быть. Для совпадения надо очень точно связи выставлять под теоретические уравнения.
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2022, 16:45
#31
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Где такая схема, можно посмотреть?
если закрепить по Z только узлы нижней полки в опорном сечении

----- добавлено через ~31 мин. -----
обманул про 0,5. КЗУ=0,98 получилось для чистого шарнира. Хотя закрепление всей полки по Z тоже ограничивает поворот на опоре.

----- добавлено через ~33 мин. -----
а если оставить опору только в одной точке по линии действия нагрузки (в центре тяжести сечения), то КЗУ=0,44
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2022, 17:20
#32
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Например, если сгородить шарнир в оболочечной схеме ровно на оси, схема будет принципиально неустойчивой, потому что нагрузка выше точки опирания
логично. Но лира в протоколе ошибки не выдает.
Вложения
Тип файла: lir Progon_sharnir.lir (260.3 Кб, 32 просмотров)
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 17:30
#33
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Речь идет об устойчивости элементов при изгибе. Не больше, но и не меньше . Откуда понятие "устойчивость плоской формы" ?
Вот. Наглядно с картинкой. Устойчивость элементов при изгибе и есть устойчивость ПФИ.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 598
Размер:	117.2 Кб
ID:	245907  
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2022, 17:33
#34
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Наглядно с картинкой.
"... что вызовет резкий рост деформаций", а не
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
скручивается швеллер под действием нагрузки плавно и свободно без каких либо скачков
что является критерием потери плоской формы изгиба? и что считает лира, вычисляя КЗУ?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 17:34
#35
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Может быть. Но для этой же схемы с чистыми шарнирами, которая должна соответствовать ручному расчету, КЗУ около 0,5 около 1,0
Вообще-то так не должно быть. Поворот вокруг оси прогона полностью запрещен при такой комдинации шарниров?
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2022, 17:42
#36
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Поворот вокруг оси прогона полностью запрещен при такой комдинации шарниров?
если закрепить нижнюю полку по Z на всей ширине, такое закрепление будет препятствовать повороту, хоть и не значительно.

----- добавлено через ~2 мин. -----
когда обычно считаем балку, закрепления из плоскости в опорных сечениях - это запрет линейного смещения из плоскости, но не запрет на скручивание опорного сечения, так ведь?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 17:45
#37
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
что является критерием потери плоской формы изгиба?
Появление новой формы равновесия после достижения изгибающего момента в балке некой критической величины. Переход в новую форму равновесия, при этом, сопровождается быстротекущим(мгновенным) боковым выпучиванием сжатых элементов балки.
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
и что считает лира, вычисляя КЗУ?
Лира дает КЗУ, т.е. множитель к нагрузке, при которой происходит потеря устойчивости системы. И ЛИРЕ все равно при этом какая там форма потери устойчивости у системы.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
если закрепить нижнюю полку по Z на всей ширине, такое закрепление будет препятствовать повороту, хоть и не значительно.
Так нужно не полку закреплять по Z, а все опорное сечение полностью. Не путать со всеми узлами КЭ схемы в опорном сечении.
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
это запрет линейного смещения из плоскости, но не запрет на скручивание опорного сечения, так ведь?
Нет. Не так. Балочное закрепление подразумевает запрет вращения опорных сечений вокруг продольной оси балки.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2022, 17:49
#38
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


То есть расчет лиры на устойчивость может быть использован для расчета устойчивости балки при изгибе?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 17:53
#39
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а если оставить опору только в одной точке по линии действия нагрузки (в центре тяжести сечения), то КЗУ=0,44
Нет. Так делать вообще нельзя на оболочечной модели.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
То есть расчет лиры на устойчивость может быть использован для расчета устойчивости балки при изгибе?
Может.
румата вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 19:07
#40
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
в таком случае, общая устойчивость прогона будет обеспечена всегда, а устойчивость плоской формы изгиба прогона не будет обеспечена никогда.
Делаем вывод: расчёт бесполезен в любом случае

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Наглядно с картинкой. Устойчивость элементов при изгибе и есть устойчивость ПФИ.
Авторы книг могут называть явление как угодно, но нормативное определение звучит как "Расчёт на общую устойчивость изгибаемых элементов сплошного сечения" - пункт 8.4. СП 16.13330.2017.

P.S. Даже если используется термин "устойчивость плоской формы изгиба", то понятие "плоская форма" относится исключительно непосредственно к изгибу, а не форме потери устойчивости. Последняя для любого сечения имеет в обычных случаях раскреплений сложную форму: сечение скручивается и одновременно смещается вбок.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 19:19
#41
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Делаем вывод: расчёт бесполезен в любом случае
В данном случае, действительно, бесполезен. Не держит такой прогон плоскую форму при изгибе. С самого начала приложения нагрузки закручивается и вываливает полки в бока.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Даже если используется термин "устойчивость плоской формы изгиба", то понятие "плоская форма" относится исключительно непосредственно к изгибу, а не форме потери устойчивости.
Вот посмотрите как распределены напряжения в швеллере при плоском изгибе от единичного момента

А вот как в реальности


----- добавлено через ~3 мин. -----
Из этого нехитрого сопоставления становится ясно, что нет никакого смысла сравнивать нормативный расчет швеллера и оболочечный счет из ЛИРЫ. При этом очевидно нормативный расчет очень далек от истины, но формально единственно верный.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2022-03-09 191531.png
Просмотров: 417
Размер:	12.8 Кб
ID:	245909  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2022-03-09 191734.png
Просмотров: 416
Размер:	51.2 Кб
ID:	245910  
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2022, 19:54
#42
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
То есть расчет лиры на устойчивость может быть использован для расчета устойчивости балки при изгибе?
Может.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
нет никакого смысла сравнивать нормативный расчет швеллера и оболочечный счет из ЛИРЫ. При этом очевидно нормативный расчет очень далек от истины
расчет оболочками ближе к реальной работе, если оставлять за скобками его нормативность?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 20:02
#43
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
расчет оболочками ближе к реальной работе, если оставлять за скобками его нормативность?
Конечно ближе. Только ваши с IBZ "нормативные" расчеты тоже не совсем уж нормативные. Вы почему-то забыли про учет бимомента согласно формуле (70) СП 16.13330.2017. И почему-то для несимметричного, относительно стенки, сечения приняли формулу (69).
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2022, 20:04
#44
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
Кристалл выдает устойчивость 0,995
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
По СНиП II-23-81* не проходит на устойчивость при изгибе с коэффициентом использования k=1.226
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Ручной расчет по приложению Ж СП 16.13330.2017 дает перегруз 26%.
хотелось бы понять, где правда? ))
более точно посчитав нагрузки, снизив полезную по п.6.7 СП 20, получил суммарную на прогон 24 кН/м (изначально было принято 26 кН/м).
тогда в моем ручном расчете перегруз будет 1,163 вместо 1,26. Но это при фиb=0,38. Если принимать по Кузнецову фиb=0,421 (вероятно, там более точно определены коэффициенты, чем в СП "для любых швеллеров 0,7*фи1"), то будет уже 1,05

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Вы почему-то забыли про учет бимомента согласно формуле (70) СП 16.13330.2017.
"Кристалл" учитывает бимомент? Или проверка устойчивости стержневого швеллерного элемента в лире
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 20:09
#45
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
расчет оболочками ближе к реальной работе, если оставлять за скобками его нормативность?
Расчёт оболочками, при условии его верности, дает точное теоретическое значения, а в нормативном расчёте дополнительно учитываются начальные несовершенства. Так что к расчёту с помощью оболочек нужно еще применить дополнительный коэффициент k=1.3 - по аналогии с пунктом 4.3.2. Не всё так просто и с расчётом по нормам: скорее всего, придется учитывать и стесненное кручение (бимомент).
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2022, 20:17
#46
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Проверка стержневого элемента в лире дает коэффициент использования 1,27 по устойчивости, то есть почти аналогично ручной проверке по СП 16 (без учета бимомента)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стержневой.PNG
Просмотров: 76
Размер:	5.2 Кб
ID:	245911  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 20:17
#47
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
"Кристалл" учитывает бимомент?
Без понятия.
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Или проверка устойчивости стержневого швеллерного элемента в лире
Не учитывает, если не была учтена депланационная степень свободы и эксцентриситет приложения нагрузки при статическом расчете.
румата вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 20:18
#48
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Только ваши с IBZ "нормативные" расчеты тоже не совсем уж нормативные. Вы почему-то забыли про учет бимомента согласно формуле (70) СП 16.13330.2017.
Никто ничего не забыл, бимомемент может и разгружать сечение при определенных углах уклонных кровель. Если кровля уклонная, то есть и ксой изгиб.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 20:18
#49
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Проверка стержневого элемента в лире дает коэффициент использования 1,27 по устойчивости, то есть почти аналогично ручной проверке по СП 16 (без учета бимомента)
Так бимимент еще определить нужно перед его учетом. У Вас построена эпюра бимомента в прогоне?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
бимомемент может и разгружать сечение при определенных углах уклонных кровель.
При чем тут угол кровли? Бимомент может и разгружать и догружать сечение в зависимости от положения нагрузки относительно центра изгиба швеллера.
румата вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 20:21
#50
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Не учитывает, если не была учтена депланационная степень свободы и эксцентриситет приложения нагрузки при статическом расчете.
При расчёте оболочками эффект стесненного кручения учитывается автоматически.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 20:23
#51
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
При расчёте оболочками эффект стесненного кручения учитывается автоматически.
Можно подумать, что при расчете на стержнях с 7-ю степенями свободы этот эффект учитывается не автоматически.
румата вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 20:23
#52
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
При чем тут угол кровли? Он может и разгружать и догружать сечение в зависимости от положения нагрузки относительно центра изгиба швеллера.
При том. Угол уклона - один из факторов, определяющих величину бимомента. Как и место приложения нагрузки, естественно.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2022, 20:23
#53
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Так бимимент еще определить нужно перед его учетом. У Вас построена эпюра бимомента в прогоне?
неа
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 20:24
#54
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Можно подумать, что при расчете на стержнях с 7-ю степенями свободы этот эффект учитывается не автоматически.
В Скаде, вроде, нет 7-й степени свободы.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 20:24
#55
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
При том.
В данном случае - точно не при чем.

----- добавлено через 25 сек. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
В Скаде, вроде, нет 7-й степени свободы.
В последних версиях лир есть.
румата вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 20:34
#56
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
В данном случае - точно не при чем.
Если сечение балки не имеет угла поворота (как у прогонов), то это частный случай a=0. В прочих случаях этот фактор влияет ещё как. Влияет даже высота сечения.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 20:48
#57
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
хотелось бы понять, где правда?
Правда та, что фиь 0.421. Из этого и нужно исходить.
Для чего вы с ИБЗом кормите постами руммата? Ну ведь всё же очевидно.
crossing вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2022, 20:49
#58
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Я понял, что при моделировании оболочками, учтено все, в том числе бимомент.
Но не понял, почему оболочками устойчивость обеспечена, а по формулам - нет, даже без учета бимомента, который еще должен пригрузить?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 20:51
#59
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Но не понял, почему оболочками устойчивость обеспечена, а по формулам - нет
По формулам видимо учитываются понижающие коэффициенты
crossing вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 20:53
#60
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Но не понял, почему оболочками устойчивость обеспечена, а по формулам - нет, даже без учета бимомента, который еще должен пригрузить?
Примените дополнительный коэффициент K=1.3 - не пройдет и при расчёте оболочками.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
По формулам видимо учитываются понижающие коэффициенты
Скорее начальные несовершенства - пункт 7.2.2 СП 294.1325800.2017.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2022, 21:07
#61
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Примените дополнительный коэффициент K=1.3 - не пройдет и при расчёте оболочками.
я все-таки больше склонялся к тому, что в оболочках учтено закрепление от кручения (и немного поворота в плоскости) опорного сечения, в отличии от идеального шарнира в формулах.
тогда так:
оболочками КЗУ=1,255/1,3=0,965 или перегруз 1,036;
формулами при фиb=0,421 перегруз 1,137 без учета бимомента

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Балочное закрепление подразумевает запрет вращения опорных сечений вокруг продольной оси балки.
тогда потеря устойчивости при изгибе шарнирной балки (по картинке деформации продольной оси сжатой полки) - не аналог потери устойчивости шарнирной колонны при сжатии, а скорее аналог колонны с жесткими закреплениями?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 21:15
#62
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
оболочками КЗУ=1,255/1,3=0,965 или перегруз 1,036;
формулами при фиb=0,421 перегруз 1,137 без учета бимомента
Я не могу основательно утверждать, но мне думается, что Вы сознательно пытаетесь оболочкам найти преимущества.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 21:20
#63
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Скорее начальные несовершенства - пункт 7.2.2 СП 294.1325800.2017.
Начальные несовершенства "по боку" линейному упругому расчету устойчивости.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Примените дополнительный коэффициент K=1.3 - не пройдет и при расчёте оболочками.
1.3 здесь вообще не к месту.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
тогда потеря устойчивости при изгибе шарнирной балки (по картинке деформации продольной оси сжатой полки) - не аналог потери устойчивости шарнирной колонны при сжатии, а скорее аналог колонны с жесткими закреплениями?
Нет. Вообще, такой прогон на оболочках нужно считать на устойчивость не отысканием "упругого" КЗУ, а нелинейным расчетом по деф. схеме с учетом начальных несовершенств и пластической работы стали.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2022, 21:50
#64
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
мне думается, что Вы сознательно пытаетесь оболочкам найти преимущества.
Для меня оболочками проще и наглядней, чем малопонятный набор коэффициентов в формулах.
А сравниваю два результата в надежде найти связь между ними.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Вообще, такой прогон на оболочках нужно считать на устойчивость не отысканием "упругого" КЗУ, а нелинейным расчетом по деф. схеме с учетом начальных несовершенств и пластической работы стали.
Это бесперспективный путь
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 21:54
#65
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Для меня оболочками проще и наглядней, чем малопонятный набор коэффициентов в формулах.
А мне КЭ10 по душе и таблицы значений. С ними в экселе хорошо работать.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 22:04
#66
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
1.3 здесь вообще не к месту.
Некий коэффициент быть должен, поскольку никаких значений начальных несовершенств нормы в данном случае не оговаривают. Внимательно слушаю какой он должен быть и почему.

Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
таблицы значений
Какие таблицы?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 22:44
#67
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Некий коэффициент быть должен, поскольку никаких значений начальных несовершенств нормы в данном случае не оговаривают. Внимательно слушаю какой он должен быть и почему.
В данном случае влияние несовершенств будет крайне незначительным по причине характера деформирования прогона под нагрузкой. Дело в том, что основная нагрузка сама по себе обеспечивает искривление прогона из плоскости изгиба в процессе нагружения. Поэтому значительно важнее учета начальных несовершенств будет правильное определение действительных напряжений и деформаций, при этом характеристики стали(диаграммы работы) стоит принимать с учетом нормативных к-тов безопасности типа гамма_ц и гамма_н.
румата вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2022, 02:56
1 | #68
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,083


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Но лира в протоколе ошибки не выдает.
ЛираФсеВрет! Это геометрически изменяемая система, у нее не хватает закрепления от поворота вокруг оси X. Например, Старк такие схемы вообще не дает считать. А Лира со Скадом хитрят: обнаружив в процессе расчета изменяемость (ноль на диагонали), ставят там автоматическую связь, и продолжают расчет. При этом Скад пишет про такое в протоколе, а Лира, похоже, пишет, только если в этой связи возникла реакция. В этой схеме, судя по форме потери устойчивости, Лира влепила автоматическую связь RX в среднем узле нижней полки:
По крайней мере, если я ставлю в Старке такую связь (без нее расчет не выполнится), получаю похожую форму и нагрузку:
Явно такая связь - это не то, что надо принимать в расчете. Однозначно это повод тем, у кого лицензия, писать жалобы в техподдержку Лиры на неправильные результаты расчета.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
1.3 здесь вообще не к месту.
Судя по моим тестам в соседней теме, для двутавров у нас в нормах заложено как раз "Эйлер поделить на 1.3". Только вместо Эйлера - формула для критической нагрузки балки безо всяких начальных искривлений, отклонений от пропорциональности и без пластичности (а в СП вообще, похоже, 1.25 стало). Начальные искривления в Еврокоде учитывают, и у них балки несут меньше. Для швеллеров надо тестировать, но, возможно, там у нас тот же принцип заложен.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Лира.png
Просмотров: 452
Размер:	30.1 Кб
ID:	245919  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Старк.png
Просмотров: 449
Размер:	45.3 Кб
ID:	245920  
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2022, 05:41
#69
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Какие таблицы?
Это в Лире. Да и в СКАДЕ наверное есть.
Таблицы результатов.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2022, 07:28
#70
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,083


Однако, коэффициент 1.3 маловат, если сравнивать устойчивость с СП. Надо брать 1.5...1.8.
Видимо, что-то еще, кроме чистой устойчивости, в нормах учтено.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема.png
Просмотров: 448
Размер:	99.1 Кб
ID:	245921  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчет.png
Просмотров: 453
Размер:	122.2 Кб
ID:	245922  
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2022, 08:46
#71
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
В данном случае влияние несовершенств будет крайне незначительным по причине характера деформирования прогона под нагрузкой.
Откуда такая информация? В качестве начальных несовершенств здесь могут рассматриваться специфические вещи тима "начального винта".

Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Видимо, что-то еще, кроме чистой устойчивости, в нормах учтено.
Начальные несовершенства. Ссылку я давал выше. Кроме того, для швеллеров принят единый коэффициент 0,7, который обязан перекрывать все случаи и при конкретном профиле может давать запас.

Посмотрел Вашу табличку. У меня значения Yb получаются немного большими. Видимо из-за того, что в нашей программе для определения момента инерции при кручении для швеллеров учтен коэффициент формы сечения a=1.12, а Вы берете этот параметр как чистую сумму для для 3-х пластин.

Последний раз редактировалось IBZ, 10.03.2022 в 09:12.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2022, 09:20
#72
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Откуда такая информация?
Из расчета на оболочках.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
В качестве начальных несовершенств здесь могут рассматриваться специфические вещи тима "начального винта".
Для чего задавать начальные несовершенства в виде винта, если винт сам собой образовывается в процессе загружения?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Видимо, что-то еще, кроме чистой устойчивости, в нормах учтено.
А бимомент почему не учитываете?
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2022, 09:27
#73
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
в нашей программе для определения момента инерции при кручении для швеллеров учтен коэффициент формы сечения a=1.12, а Вы берете этот параметр как чистую сумму для для 3-х пластин.
в приложении Д СП 16 для момента кручения швеллерного сечения указан коэффициент 1,12
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2022, 09:30
#74
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Судя по моим тестам в соседней теме, для двутавров у нас в нормах заложено как раз "Эйлер поделить на 1.3".
Для двутавров может и так, но здесь не двутавры. Здесь может понадобится делить и на 2, а может даже на 3(при учете догружающего действия бимомента) в зависимости от способа, места и уровня закреплений модели. Т.е. никакой систематической зависимости в этом к-те к упругому КЗУ нет.
румата вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2022, 09:38
#75
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Из расчета на оболочках.
Я что-то упустил? Уже сделан расчёт с начальными несовершенствами по оболочечной модели? Мне вот казалось, что пока и с условиями закрепления толком не решили

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Для чего задавать начальные несовершенства в виде винта, если винт сам собой образовывается в процессе загружения?
Для того же, для чего и начальные прогибы сжато-изогнутых стержней, несмотря на то, что прогиб от фактической нагрузки в них обязательно будет.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
в приложении Д СП 16 для момента кручения швеллерного сечения указан коэффициент 1,12
А я о чем?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2022, 09:51
#76
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Для того же, для чего и начальные прогибы сжато-изогнутых стержней, несмотря на то, что прогиб от фактической нагрузки в них обязательно будет.
С чего Вы это взяли?
Цитата:
7.3.2 Расчеты на устойчивость внецентренно сжатых и сжато-изгибаемых элементов в плоскости действия момента, совпадающей с плоскостью симметрии сечения, выполняются согласно 7.1.7. При этом начальные несовершенства в связи с малой вероятностью совпадения их максимальных значений с расчетным значением эксцентриситета е=M/N в расчетах не учитываются.
----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Я что-то упустил? Уже сделан расчёт с начальными несовершенствами по оболочечной модели? Мне вот казалось, что пока и с условиями закрепления толком не решили
Простой линейный расчет с неважно какими условиями закрепления показывает единообразный характер деформирования под нагрузкой.
румата вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2022, 09:53
#77
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,083


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
при учете догружающего действия бимомента
В формуле из СП балочный коэффициент относится только к изгибающему моменту в основной плоскости. Видимо, моменты второго направления и бимоменты на устойчивость не влияют. И φb, видимо, не бимомент учитывает, а отдельно эффект потери устойчивости - т.е. резкое нарастание перемещений при превышении некоторого критического значения нагрузки; и он явно только с Mx связан. В тестовых оболочечных схемах я задаю к вертикальной нагрузке компенсирующий крутящий момент, чтобы получить поский изгиб, только так можно этот коэффициент сравнивать с нормативным.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Начальные несовершенства.
Не поверю, пока цифры не совпадут. Проверил еще деформированные схемы, где задано отклонение верхней полки на 0.2% от пролета. Результаты геометрически нелинейного расчета все равно надо умножать на 0.75...0.55, чтобы совпало с СП.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
для швеллеров принят единый коэффициент 0,7
Ничего не понятно. То в коэффициентах надежности по материалу аж четыре знака учитывают, то запросто треть несущей способности на всякий случай выкидывают. От этого главная проблема - как получить ответы, "совместимые с СП", через машинный счет.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2022, 09:57
#78
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Видимо, моменты второго направления и бимоменты на устойчивость не влияют.
Ну как это не влияют? Бимоменты в корне меняют распределение нормальных напряжений в поперечном сечении швеллера. Оснобенно в полках. Поэтому бимомент будет очень сильно влиять на предельное расчетное сопротивление прогона.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
От этого главная проблема - как получить ответы, "совместимые с СП", через машинный счет.
Никак. Нормативные расчеты швеллеров на устойчивость ПФИ имеют очень мало общего с реальностью.
румата вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2022, 10:02
#79
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,083


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
бимомент будет очень сильно влиять на предельное расчетное сопротивление
Как отдельная независимая нагрузка, напряжения от которой суммируются в формуле. А в потере устойчивости - нет, балочный коэффициент через бимомент не вычисляется. Они - явно независимые факторы; в реальности, может, и не так, а в СП - так.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Нормативные расчеты швеллеров на устойчивость ПФИ имеют очень мало общего с реальностью.
Подозреваю, что там таки вывод формул из очередного дифуравнения при изгибе, как и для двутавров. Возможно, по дороге что-нибудь упростили; в ряд разложили с отбрасыванием высших степеней, или малые отношения обнулили. Самое неприятное - что не удается получить настолько же пессимистичную несущую, как в СП, а это фактически означает запрет на использование машинного счета. С двутаврами вот наоборот - СП слишком оптимистичен.

Последний раз редактировалось Нубий-IV, 10.03.2022 в 10:09.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2022, 10:13
#80
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
А в потере устойчивости - нет, балочный коэффициент через бимомент не вычисляется.
В этом причина несовпадения машинного счета с нормативным и логическая ошибка наших норм. Устойчивость балки напрямую зависит от распределения нормальных напряжений в сечении(в полках). А это наши нормы никак не учитывают. Просто принята некая абстрактная методика "взапас" во всех случаях. Один только тупо 0,7 чего стОит.
румата вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2022, 11:07
#81
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Прогон из швеллера №22, С345, пролет 3,1 м, нагрузка 26 кН/м.
Покажите узел крепления, который выполнен по факту
Antonio_v вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2022, 11:54
#82
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
С чего Вы это взяли?
Из СП 294:

7.2.2 Для определения критических напряжений bRy при потере устойчивости балок двутаврового сечения с двумя осями cимметрии, изгибаемых в плоскости стенки, использованы результаты исследований идеально упругих балок. Для расчета реальных стальных балок влияние начальных несовершенств (в частности, начального искривления оси балки в плоскости наименьшей жесткости) учтено в СП 16.1333 при выводе формул для коэффициента  и введением коэффициента условий работы c .

И пусть Вас не смущает то, что речь идет о симметричном двутавре. Это базовый расчёт, на основании которого получены все другие решения. Например, для швеллера принят коэффициент 0,7.

А вот случай сжато-изогнутых элементов тут, действительно, ни при чем.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2022, 12:01
#83
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
Покажите узел крепления, который выполнен по факту
Вот. Болты М16
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.PNG
Просмотров: 110
Размер:	29.1 Кб
ID:	245925  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2022, 12:02
#84
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Как отдельная независимая нагрузка, напряжения от которой суммируются в формуле. А в потере устойчивости - нет, балочный коэффициент через бимомент не вычисляется. Они - явно независимые факторы; в реальности, может, и не так, а в СП - так.
Думаю, что это не так. Просто для My и Bw коэффициенты Фи-балочные должны вычисляться по-разному, а скорее должен быть рассмотрен случай общего нагружения. Решение хоть для одного, хоть для другого случаев будет весьма далеким от инженерного. Поэтому дана весьма упрощенная, но очень простая формула.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Вот. Болты М16
При горизонтальном расположении швеллера следует думать об усилении или о раскреплении пояса. Расчёт оболочками не будет легитимным и экспертиза его вполне обосновано не примет.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2022, 12:38
#85
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Решение хоть для одного, хоть для другого случаев будет весьма далеким от инженерного. Поэтому дана весьма упрощенная, но очень простая формула.
Да, и результаты расчетов по этой формуле нет никакого смысла сравнивать с расчетом на оболочках. Совпадения не будет практически никогда.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
И пусть Вас не смущает то, что речь идет о симметричном двутавре.
Это меня не смущает. Пусть будут учтены начальные несовершенства в прогоне. Только этот учет погоды все равно не сделает.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Проверил еще деформированные схемы, где задано отклонение верхней полки на 0.2% от пролета. Результаты геометрически нелинейного расчета все равно надо умножать на 0.75...0.55, чтобы совпало с СП.
Меня смущает огромная разница между результатами как деформационных машинных расчетов так и результатов упругих расчетов на общую устойчивость по отношению к результатам расчетов по нормативных формулам.
румата вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2022, 12:57
#86
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Меня смущает огромная разница между результатами как деформационных машинных расчетов так и результатов упругих расчетов на общую устойчивость по отношению к результатам расчетов по нормативных формулам.
Всех смущает. Вот только очень большой вопрос, что принимать за эталон. И второй вопрос - верность компьютерного моделирования, которое при использовании оболочек требует серьёзного уровеня понимания.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2022, 13:05
#87
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
И второй вопрос - верность компьютерного моделирования, которое при использовании оболочек требует серьёзного уровеня понимания.
Верность компьтерного моделирования проверяется несколькоми независимыми расчетами в разных программах разными людьми.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вот только очень большой вопрос, что принимать за эталон.
Здесь получается бифуркация в виду современных российских реалий к подходу проектирования. Если смотреть с точки зрения бестолково-формальной - то за эталон нужно принимать нормативную методику. С точки зрения инженерной - расчет на оболочках.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2022, 13:09
#88
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
При горизонтальном расположении швеллера следует думать об усилении или о раскреплении пояса.
что значит "горизонтальное расположение"?

Кстати проблема решилась совсем неожиданно. Так как объекту больше 2 лет, я и забыл, что в одном из последних изменений по центру прогонов пустили распорку для подшивки снизу сэндвич-панелями
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Раскрепление.PNG
Просмотров: 119
Размер:	72.3 Кб
ID:	245926  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2022, 14:14
#89
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
что значит "горизонтальное расположение"?
В данном случае я понимаю под этим определением отсутствие поворота сечения. Например, такого, которое присутствует у прогонов, опирающегося на уклонный пояс фермы.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Кстати проблема решилась совсем неожиданно. Так как объекту больше 2 лет, я и забыл, что в одном из последних изменений по центру прогонов пустили распорку для подшивки снизу сэндвич-панелями
Увы, распорка по растянутому поясу не поможет. На форуме была большая тема, расставившая всё по своим местам.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2022, 14:21
#90
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
распорка по растянутому поясу не поможет
ну явно же препятствует скручиванию
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2022, 14:57
#91
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
ну явно же препятствует скручиванию
И аналитические решения (Броуде) и МКЭ расчёты в один голос говорят о другом. Да и формулировка в пункте 8.4.4 СП 16.13330.2017 говорит о раскреплении именно сжатого пояса.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2022, 17:22
#92
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
И аналитические решения (Броуде) и МКЭ расчёты в один голос говорят о другом.
Ну ок, пусть такая распорка не уменьшает расчетную длину в 2 раза. Но она ведь не может быть совсем бесполезной.
В моем случае устойчивость ручного расчета без закреплений в пролете не проходит на 15-20%. Интуитивно кажется, что "помощь" распорки должна быть не меньше )
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2022, 17:59
#93
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Ну ок, пусть такая распорка не уменьшает расчетную длину в 2 раза. Но она ведь не может быть совсем бесполезной.
В моем случае устойчивость ручного расчета без закреплений в пролете не проходит на 15-20%. Интуитивно кажется, что "помощь" распорки должна быть не меньше )
Ну так задайте эту распорку в оболочечную модель или найдите соответствующую тему. Но так или иначе требования норм о раскреплении именно сжатого пояса будет нарушено.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2022, 19:18
#94
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Увы, распорка по растянутому поясу не поможет.
А когдато (старожилы форума помнят) IBZ считал что "с его точки зрения разницы нет к сжатому поясу подходит распорка или растянотому. Но раз нормы требуют к сжатому - значит так и доожно быть".
Этот я к тому, что сантименты из риторики уже исключены.
Ну и правильно. Чего время в пустую терять. Для этого есть румматы с ильюхами.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2022, 19:22
#95
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 363


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
А когдато (старожилы форума помнят) IBZ считал что "с его точки зрения разницы нет к сжатому поясу подходит распорка или растянотому. Но раз нормы требуют к сжатому - значит так и доожно быть".
Этот я к тому, что сантименты из риторики уже исключены.
многое зависит от узла распорки и ее изгибной жесткости
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2022, 20:36
#96
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
многое зависит от узла распорки и ее изгибной жесткости
Другими словами - передать усилие сжатого пояса на распорку подходящую к нижнему?
В сериях так делают диагональные связи. Маркируют чаще как "С".
Я вот думаю, а есть ли иные мероприятия, которые помогут обеспечить устойчивость без распорок? Например изменив геом.х-ки сечения прогона.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2022, 22:31
#97
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
А когдато (старожилы форума помнят) IBZ считал что "с его точки зрения разницы нет к сжатому поясу подходит распорка или растянотому. Но раз нормы требуют к сжатому - значит так и доожно быть".
ВЫ совершенно правы, я соглашался с Разработчиком, который именно это и утверждал. Мнение изменилось после чтения соответствующих выкладок у Броуде. Что же, человеку свойственно ошибаться.

Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Этот я к тому, что сантименты из риторики уже исключены
Никакие сантименты не могут противостоять математике

Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Я вот думаю, а есть ли иные мероприятия, которые помогут обеспечить устойчивость без распорок? Например изменив геом.х-ки сечения прогона.
Обычно в такой ситуации начинают с разного рода "блошиных"уточнений: уточняют постоянную нагрузку по факту, пытаются обосновано снизить временные, уточняют пролёт по конструктиву. А изменение геометрических характеристик - это обычное усиление.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2022, 04:10
#98
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,083


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
при кручении для швеллеров учтен коэффициент формы сечения a=1.1
Да, зевнул. Если добавить коэффициент, совпадение на больших гибкостях резко улучшается - поправка с 1.8 раза падает до 1.1. На малых гибкостях расхождение в 1.6 раза по-прежнему остается.
Лучшее, что удалось получить - геометрически нелинейный расчет с коэффициентом условий работы 0.75. Если надо швеллер проверить в МКЭ - видимо, придется так делать.
Это тест плоского изгиба, без бимоментов. Нагрузка задана в виде распределенной линейной нагзузки, и распределенного момента, имитирующего перенос нагрузки в центр жесткости.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: СП.png
Просмотров: 386
Размер:	112.2 Кб
ID:	245934  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Stark.png
Просмотров: 384
Размер:	51.3 Кб
ID:	245935  

Последний раз редактировалось Нубий-IV, 11.03.2022 в 04:32.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2022, 06:33
#99
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А изменение геометрических характеристик - это обычное усиление.
Во. Я к тому и веду. Ну если распорки к верхнему поясу не возможно установить, когда всё смонтировано и эксплуатируется. Просто распорки - это панацея и то что первое приходит в качестве решения. И дальше начинается борьба мысли "как же впихнуть". И не редко результат БСК. А решений, на мой взгляд, много и гораздо более простых.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Про составные сечения прогонов забываем все, а ведь это вполне обычные ситуации не только в качестве усиления, но и в момент самого первого проекта.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2022, 07:49
#100
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Это тест плоского изгиба, без бимоментов. Нагрузка задана в виде распределенной линейной нагзузки, и распределенного момента, имитирующего перенос нагрузки в центр жесткости.
Если речь идет о расчёте оболочками, то никаких моментов, учитывающих перенос в центр жесткости (?) вводить не надо. Нужно задавать реальную нагрузку, расположенную в середине полки или по центру тяжести сечения (по реальному опиранию). Все остальные эффекты, в том числе дополнительные напряжения от бимоментов, получатся автоматом.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2022, 09:21
#101
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Нубий-IV, чтобы не гадать про эффекты закручивания, предлагаю сделать тест с двутавровой балкой с нагрузкой по центру верхней полки.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2022, 09:45
#102
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,083


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
чтобы не гадать про эффекты закручивания
Нужно приложить нагрузку в центр жесткости.
Никто не крутится, работает формула Mx/φW. Это не та схема, про которую вопрос темы, но по ней можно пытаться подгонять только значение φ за раз, а не φ, B и Wω одновременно. Удастся справиться с одной буквой - можно будет за три взяться.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема.png
Просмотров: 432
Размер:	13.5 Кб
ID:	245937  
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2022, 12:40
#103
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Нужно приложить нагрузку в центр жесткости.
Что Вы понимаете под этим термином? Я знаю понятия "центр тяжести" и "центр изгиба", а вот понятие "центр жесткости" для сечения мне неизвестно.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2022, 12:43
#104
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Что Вы понимаете под этим термином?
Да ладно, оговорился он. Это то, что вы понимаете под центром изгиба.

----- добавлено через ~16 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Если надо швеллер проверить в МКЭ - видимо, придется так делать.
Это и без всяких сравнений очевидно. Нелинейный расчет всегда будет более достоверным линейного.
румата вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2022, 13:42
#105
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,083


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Я знаю понятия "центр тяжести" и "центр изгиба"
В некоторых книгах его таки называют "центр жесткости"
Может, это устаревший термин, но тогда пусть его сначала из СП по сейсмике вычеркнут, как "дырки" из ГОСТа по КМ .
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Нелинейный расчет всегда будет более достоверным линейного.
Непонятно только, почему при расчете двутавров результат нелинейного расчета надо повышать на четверть, а при расчете швеллеров - понижать. То ли там две научные школы бьются каждая за свою методику, то ли есть какая-то тонкость, которую я в расчетной схеме не учитываю.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ЦЖ.png
Просмотров: 411
Размер:	209.6 Кб
ID:	245946  
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2022, 14:16
#106
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 363


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Другими словами - передать усилие сжатого пояса на распорку подходящую к нижнему?
В сериях так делают диагональные связи. Маркируют чаще как "С".
Я вот думаю, а есть ли иные мероприятия, которые помогут обеспечить устойчивость без распорок? Например изменив геом.х-ки сечения прогона.
При потере устойчивости происходит поворот сечения и балка выпучивается вбок. Если узел будет ограничивать поворот сечения, это повысит устойчивость балки.
Обеспечение предпосылок расчета вопрос нетривиальный, ситуации бывают разные, возможно проще будет добиться результата не через расчетные дебри.
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2022, 14:26
#107
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Ну ок, пусть такая распорка не уменьшает расчетную длину в 2 раза. Но она ведь не может быть совсем бесполезной.
В моем случае устойчивость ручного расчета без закреплений в пролете не проходит на 15-20%. Интуитивно кажется, что "помощь" распорки должна быть не меньше )

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
И аналитические решения (Броуде) и МКЭ расчёты в один голос говорят о другом. Да и формулировка в пункте 8.4.4 СП 16.13330.2017 говорит о раскреплении именно сжатого пояса.

В той теме вроде бы выяснили, что и закрепление от поворота сечения неплохо помогало, или может я путаю. Закрепите к этой распорке и верхний пояс, вставив ребро на всю высоту сечения швеллера в месте ее примыкания или подкос от распорки до верхнего пояса балки. Только вот крепления распорки на один саморез-ну, вызывает определенные вопросы. Да и не совсем распорка это у вас, если к ней еще и что-то снизу подшивается
And_T вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2022, 15:06
#108
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
не через расчетные дебри.
"Не через расчётные дебри" автор давно момент упустил. Собственно потому и тему запалил.

Последний раз редактировалось crossing, 11.03.2022 в 15:43.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2022, 15:22
#109
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Непонятно только, почему при расчете двутавров результат нелинейного расчета надо повышать на четверть, а при расчете швеллеров - понижать.
Это нужно проверять не в одиночку. Вполне возможно, что у Вас в моделях какая-то неточность или программа не учитывает пластичность стали для касательных напряжений или просто нормативная методика по вычислению фи-балочного не достаточно хорошо проработана ради ее простоты.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2022, 15:49
#110
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Только вот крепления распорки на один саморез-ну, вызывает определенные вопросы. Да и не совсем распорка это у вас, если к ней еще и что-то снизу подшивается
согласен, вызывает.

Я, видимо, не прав, что принимаю расчетный пролет балки по центру болтов в узлах крепления? По-моему была тема, в которой утверждали, что фактическая опорная реакция второстепенной балки находится даже не в центре тяжести главной балки, а в ее центре изгиба, то есть для примыкания швеллера к швеллеру пролет будет больше, чем фактическое расстояние между главными.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2022, 16:15
#111
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Я, видимо, не прав, что принимаю расчетный пролет балки по центру болтов в узлах крепления?
Абсолютно прав, поскольку шарнирность в данном случае обеспечивается именно "чернотой" болтов.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
По-моему была тема, в которой утверждали, что фактическая опорная реакция второстепенной балки находится даже не в центре тяжести главной балки, а в ее центре изгиба, то есть для примыкания швеллера к швеллеру пролет будет больше, чем фактическое расстояние между главными.
Это вряд ли. Всё зависит от конструкции узла - где именно возможен поворот и чем обеспечивается.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2022, 16:16
#112
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
согласен, вызывает.

Я, видимо, не прав, что принимаю расчетный пролет балки по центру болтов в узлах крепления? По-моему была тема, в которой утверждали, что фактическая опорная реакция второстепенной балки находится даже не в центре тяжести главной балки, а в ее центре изгиба, то есть для примыкания швеллера к швеллеру пролет будет больше, чем фактическое расстояние между главными.
Не, я именно чисто про прочность самореза-ему нести усилие и на растяжение, и на срез вроде как
Про связи можно посмотреть это:
https://youtu.be/zGXfggC34wM?t=3141
В принципе даже примеры по теме есть:
https://youtu.be/KPvbSOyhtFY
Особо впечатлительным не смотреть а то там про раскрепление за нижний пояс
And_T вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2022, 17:19
#113
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Это вряд ли. Всё зависит от конструкции узла - где именно возможен поворот и чем обеспечивается.
по-моему, там тоже Нубий-IV экспериментировал с моделями, через напряжения находил момент, через момент расчетный пролет. Может, напомнит тему.
наверно, связано было с поворотом главной балки от реакции второстепенной.

----- добавлено через ~13 мин. -----
IBZ, использовался серийный узел 20 (2.440-2-1-17), почему тогда в серии расчет этого узла приводится от опорной реакции по оси двутавра, а не от центра болтов?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Серийный расчет.PNG
Просмотров: 56
Размер:	75.9 Кб
ID:	245952  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.PNG
Просмотров: 56
Размер:	97.6 Кб
ID:	245953  

Последний раз редактировалось mainevent100, 11.03.2022 в 17:33.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2022, 17:57
1 | #114
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470


https://forum.dwg.ru/showthread.php?...4&#post1888464
And_T вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2022, 18:07
1 | #115
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
использовался серийный узел 20 (2.440-2-1-17), почему тогда в серии расчет этого узла приводится от опорной реакции по оси двутавра, а не от центра болтов?
Видимо, податливость при кручении основной балки минимальное. Но в любом случае это не совсем верно - часть угловой податливости выбирается за счёт "черноты" болтов, а часть - за счёт кручения. В запас же берется большее значение эксцентриситета.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2022, 18:35
#116
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Можно еще раз для не особо понятливых. Вариант А в серии реакция по болтам, потому что нет поворота конструкции, к которой примыкает балка? Вариант Б - за счет податливости на кручение главной балки опору принимают по ее оси, так?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2022, 19:03
1 | #117
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470


Да
And_T вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2022, 20:31
#118
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


В таком случае я могу предположить, что если все узлы примыкания прогонов к главным балкам раскреплены крестовыми (в плане) связями, то кручение исключено? Хотя наверно еще зависит от узла крепления связи к двутавру..
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: План связей.PNG
Просмотров: 47
Размер:	21.0 Кб
ID:	245955  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2022, 21:33
#119
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
если все узлы примыкания прогонов к главным балкам раскреплены крестовыми (в плане) связями, то кручение исключено?
Прогон по концам закреплен от свободного кручения, иначе получается геометрически изменяемая (в смысле кручения) система. При отсутствии сплошного закрепления из плоскости швеллерного прогона, кручения (как свободного, так и стесненного) можно избежать только если линия нагружения проходит через центр изгиба. Последний расположен за стенкой на расстоянии ~1/3-1/4 ширины полки и на 1/2 полной высоты сечения. Так что Ваши связи никак на расчёт не повлияют.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2022, 14:08
#120
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
... по центру прогонов пустили распорку ...
1. Прогон судя по расчетам тут неустойчив. Правда в расчетах не учтен эффект "раскрепления от кручения" от приложения нагрузки на полку в виде какого-нибудь нежидкого настила, например профлиста - прежде чем крутнуться и лечь, швеллер обязан будет крутнуть и профлист - иначе профлист будет автоматически СМЕЩАТЬ точку контакта туда куда надо, и успокоит швеллер.
2. Если сверху нет такого настила, например разрезное, или еще как-то жидко, то надо раскрепить посередине, воспользовавшись наличием распорок - см. скан.
3. Для швеллера оболочечные расчеты можно производить и без начальных кривизн за невлиятельностью в данном случае, но расчеты должны быть геомнелинейными, и с умножением результата на 1,3 (для Нубия индивидуально 1,25). Никаких физнелинов и заходов в пластику-мластику. Туда пусть ученые ходють (и лучше аналитически, если такие умные ). Это мое личное мнение.
Ну и закрепления нужно продумывать вдумчиво, что впрочем нужно для любых оболочечных расчетов.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ужесточение.png
Просмотров: 54
Размер:	11.2 Кб
ID:	245961  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2022, 14:19
#121
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
без начальных кривизн за невлиятельностью в данном случае,
Я бы поостерегся оценивать влияния начальных искривлений в плоскости полок. Хватит ли тут запаса в 30% для меня вопрос.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2022, 14:26
#122
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Я бы поостерегся оценивать влияния начальных искривлений в плоскости полок. Хватит ли тут запаса в 30% для меня вопрос.
Хватит - зуб даю. На деле я оцениваю косвенно, из опыта игр с оболочками.
Еще забыл - нельзя стремиться получить (подогнать) результат оболочечных, близких к СП-шным. Это совсем разные методы - в СП дадены упрощенные угрубленные в запас формы для инженерных "повседневных" расчетов, а не вовсе точные аналитические результаты с учетом всех нелинейностей и степени захода в пластику.
Разные расчеты - разные результаты. Просто надо к оболочечным результатм добавлять запас (1,3), т.к. речь ТАКИ об устойчивости. Пусть об "устойчивой прочности". Но не о прочности. Сейчас швеллер прочно стоит вроде, но через микрон "успешно" ляжет.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2022, 15:03
#123
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Просто надо к оболочечным результатм добавлять запас (1,3), т.к. речь ТАКИ об устойчивости
Если б было все так просто. Швеллер по МКЭ устойчивости даже с 1,3 может проходить с приличным запасом, а по СП такой швеллер давно неустойчив.
румата вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2022, 15:14
#124
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Швеллер по МКЭ устойчивости даже с 1,3 может проходить с приличным запасом, а по СП такой швеллер давно неустойчив.
Перед тем, как считать швеллер на устойчивость оболочками, необходимо добиться, чтобы обычный расчёт давал напряжения, аналогичные ручным расчётам. В частности, нужно добиться совпадения нормальных напряжений и их распределения в центре балки и верности касательных напряжений на опорах. А то. знаете ли, приходилось видеть тако-е-е .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2022, 15:23
#125
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
...чтобы обычный расчёт давал напряжения, аналогичные ручным расчётам
Только расчет швеллера на оболочках с вертикальной нагрузкой в середине полки(или даже по линии на полке совпадающей с геометрической осью ц.т. сечений) никогда не даст совпадения напряжений из ручных расчетов по формуле M/W.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
В частности, нужно добиться совпадения нормальных напряжений и их распределения в центре балки и верности касательных напряжений на опорах.
Допустим, добились мы такого совпадения. Тогда что, смело считаем на устойчивость и делим КЗУ на 1,3? Как бы не так...

----- добавлено через ~11 мин. -----
КЗУ, таким образом нагруженного швеллера, будет сильно зависеть от стеснения и формы депланации его опорных сечений и от местоположения вертикальных связей. У автора темы эти связи расположены за пределами ц.т. в плоскости стенки, т.е. швеллер опирается на стенку. У кого-то он будет опираться на всю нижнюю полку подкрепленную опорным ребром. Еще у кого-то просто на нижнюю полку без ребра. С конструктивной точки зрения все эти варианты опирания прогона могут быть применены в проекте. Только во всех этих случаях будем получать существенно различающийся КЗУ по МКЭ и один единственный консервативнейший к-т использования по СП.

Последний раз редактировалось румата, 12.03.2022 в 15:34.
румата вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2022, 15:38
#126
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
олько расчет швеллера на оболочках с вертикальной нагрузкой в середине полки(или даже по линии на полке совпадающей с геометрической осью ц.т. сечений) никогда не даст совпадения напряжений из ручных расчетов по формуле M/W.
Конечно, не даст. Даст формула M/W +- Bw*w/Jw

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Допустим, добились мы такого совпадения.
Это минимальное условие для использования оболочечной модели. Дальше надо анализировать. А вообще-то считать инженер должен по нормам или иметь квалификацию, чтобы объяснить применение сечения, полученного в результате расчёта с использованием оболочек. Мне по жизни встречался только один такой специалист - мой бывший начальник, которого, к огромному сожалению, уже 3 года как нет. Он бы вообще запросто написал и решил дифференциальное уравнение для для швеллера без всяких там 0,7 .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2022, 15:47
#127
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Даст формула M/W +- Bw*w/Jw
Иногда приводят аналитические выкладки, что эта формула существенно "разгружает" прогон в зависимости от того в какую сторону по уклону крыши направлены полки. Только вот эксперименты с МКЭ на оболочках это не подтверждает. Да, там есть совсем небольшая разница в напряжениях, но, оказывается, никакой практической выгоды от расположения прогонов на скате нет. Кому верить? Начальнику который записал диффур для стержневой аналогии тела или МКЭ с оболочечной аналогией того же тела и теории упругости?
румата вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2022, 16:19
#128
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Иногда приводят аналитические выкладки, что эта формула существенно "разгружает" прогон в зависимости от того в какую сторону по уклону крыши направлены полки.
Ну существенно-несущественно, но бимомент, действительно, разгружает, но только при расположении прогона на уклонной конструкции. Например, при расположении швеллера "рогами вверх" разгружаются в разной степени все сечения до угла уклона 24,5 градусов (для швеллера [40, а для меньших сечений угол ещё больше). При расположении швеллера "рогами вниз", так сразу не скажешь - придется делать расчёт. А вот при горизонтальном расположении швеллерной балки, бимомент дает однозначное приращение с одной стороны полки.

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Только вот эксперименты с МКЭ на оболочках это не подтверждает.
Некоторые причины изложены выше. При этом, если МКЭ дает результат, отличный от ручной аналитики, данный расчёт МКЭ - "в топку", поскольку аналитическое решение в данном случае "точные". Ну, естественно, при правильности вычислений.

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Начальнику который записал диффур для стержневой аналогии тела или МКЭ с оболочечной аналогией того же тела и теории упругости?
Однозначно начальнику .
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2022, 16:25
#129
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Швеллер по МКЭ устойчивости даже с 1,3 может проходить с приличным запасом, а по СП такой швеллер давно неустойчив.
Можно сколько угодно упражняться оболочками, можно даже провести испытание и подтвердить, что по факту швеллер несёт. Но с юридической точки зрения, это ничего не даст. Вот сейчас ситуация, обследователи вероятно будут писать «требуется усиление», заказчик разберёт потратит миллионы на разбор отделки, усиление и восстановление и повесит затраты на проектировщика. Допустим. Что дальше? Суд? Независимая экспертиза, которая, допустим даже, согласится с доводами оболочек и испытанием. Что тогда, обследователи не правы, все же по СП?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
швеллер обязан будет крутнуть и профлист - иначе профлист будет автоматически СМЕЩАТЬ точку контакта туда куда надо, и успокоит швеллер.
Сверху профлист, не понятно, как закреплённый к прогонам и жб плита в профлисте. Снизу тоже подшивка прогонов сэндвичем. Закрутить швеллер в таком пироге практически невозможно

----- добавлено через ~7 мин. -----
С обследователями отношения хорошие, они даже дали свои предварительные выводы и расчеты перед передачей заказчику, но подставляться, конечно, не будут. По прочности запас 3-кратный примерно (точно не помню), дефектов прогонов нет. Дополнительно обнаружили косяки строителей - зазоры в фланцах главных балок. Должны ли они проводить в данном случае экспертизу проекта?

Последний раз редактировалось mainevent100, 12.03.2022 в 16:33.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2022, 16:32
#130
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
При этом, если МКЭ дает результат, отличный от ручной аналитики...
Разработчик когда-то здесь говорил: "если применять оболочки, то в результате будет что угодно, только не аналитический "стержневой" результат". За некоторым набором случаев совпадения. Стержень это, как ни крути, довольно таки грубая аппроксимация или абстракция твердого тела со своими ограничениями и пренебрежениями и предпосылками к расчету. Поэтому для точного анализа сложных НДС стержневые модели попросту непригодны.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Что тогда, обследователи не правы, все же по СП?
Ну у нас в РФ СП это истина в конечной инстанции. Вы ради интереса спросите у обследователей почему они не учли бимомент в своей проверке и не подходящую формулу из СП взяли для проверки.
румата вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2022, 17:08
#131
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Поэтому для точного анализа сложных НДС стержневые модели попросту непригодны.
Всё, дальше без меня .

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Сверху профлист, не понятно, как закреплённый к прогонам и жб плита в профлисте. Снизу тоже подшивка прогонов сэндвичем. Закрутить швеллер в таком пироге практически невозможно
А вот это всё обязаны были выяснить обследователи.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2022, 17:13
#132
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Всё, дальше без меня
Прошу прощения, не хотел обидеть. У Вас мнение по поводу аппроксимации трехмерных тел одномерными стержнями противоположное? Или еще что?
румата вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2022, 17:15
#133
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Если б было все так просто. Швеллер по МКЭ устойчивости даже с 1,3 может проходить с приличным запасом, а по СП такой швеллер давно неустойчив.
Не нужно сравниваться со СП-шными швеллерами. Швеллера в СП обобщены, и грубо. Это не двутавры пушистые.
На деле все просто. Верь оболочкам своим. А 1,3 - это не попытка приблизиться к СП-шным результатам, а дань безопасности в устойчивости.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2022, 17:22
#134
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не нужно сравниваться со СП-шными швеллерами. Швеллера в СП обобщены, и грубо.
Верно.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Верь оболочкам своим. А 1,3 - это не попытка приблизиться к СП-шным результатам, а дань безопасности в устойчивости.
Так какой смысл верить оболочкам с КЗУ=1.8, даже деленным на 1.3, если тот же швеллер по СП получается с перегузом в на 26% и это еще и без учета догружения бимоментом?
румата вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2022, 17:23
#135
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Прошу прощения, не хотел обидеть.
Бросьте, какие обиды .

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
У Вас мнение по поводу аппроксимации трехмерных тел одномерными стержнями противоположное? Или еще что?
Мое мнение состоит в том, что для стержневых элементов максимальный набор внутренних усилий (8 штук) математически исследован достаточно полно, да ещё и подтвержден многочисленными опытами. И если МКЭ не показывает сходных результатов - долой такой расчёт. О надежности использования стержневых моделей говорит и многолетний опыт их использования, в частности и для уникальных объектов. Отрицание стержневых моделей есть отрицание львиной доли норм, с чем я категорически не согласен.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2022, 17:24
#136
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
...Сверху профлист, не понятно, как закреплённый к прогонам и жб плита в профлисте. ..
Неважно КАК пришито, важно что плита достаточно жесткая, и не может повторять кручение швеллера, давая швеллеру крутиться без помех. И всю дорогу будет пытаться давануть на край швеллера ПРОТИВ его кручения.
Швеллер же не крутится просто так, а ПОД ВЕРТИКАЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ.
Таким образом, имеется "автомат противодействия". Т.е. если не хватало 15-20% по устойчивости по СП, то будет стоять вечно, особенно с учетом запасов в СП-шной методике.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2022, 17:36
#137
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
И если МКЭ не показывает сходных результатов - долой такой расчёт.
Ну не было речи об обратном. Вопрос как раз в объективной оценке сходимости. Т.е.насколько впринципе сходные результаты количественно и качественно можно считать удовлетворительными и в чью пользу. Т.е. насколько стержневая можель впринципе точнее оболочечной или наоборот. Ну и точнее ли вообще. Сам считаю, что двумерная аппроксимация трехмерного тела будет всегда более точной нежели одномерная.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
...математически исследован достаточно полно, да ещё и подтвержден многочисленными опытами...
Ну так то же самое можно сказать и про оболочечные КЭ.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Отрицание стержневых моделей есть отрицание львиной доли норм, с чем я категорически не согласен.
Тут да, все нормы построены на стержнях. Из-за простоты восприятия и формирования проверочных формул. Тем не менее почти никто не считает плоские монолитные перекрытия стержнями потому, что они работают значительно сложнее нежели стержни. Хотя и стержнями приблизить результаты для плит тоже вполне можно. А иногда даже нужно.
румата вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2022, 18:31
#138
DMB484


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 173


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Хотя и стержнями приблизить результаты для плит тоже вполне можно. А иногда даже нужно.
Для общего развития, какое Ваше мнение на счет пилонов. Их лучше стержнями считать или оболочками?
DMB484 вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2022, 18:34
#139
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Тем не менее почти никто не считает плоские монолитные перекрытия стержнями потому, что они работают значительно сложнее нежели стержни.
Просто нужно применять элементы, соответствующие конструктиву : металлические профиля - стержни, опорные плиты - плиты, оболочки - оболочки, массивные тела - объёмники. Ж/Б конструкции вообще особый случай.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2022, 18:59
1 | #140
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
какое Ваше мнение на счет пилонов. Их лучше стержнями считать или оболочками?
Если есть возможность и арматура пилона определена, то считать нелинейными оболочками ради обеспечения верного НДС и переаспределения напряжений по сечению пилона . Если расчет предварительный линейный то лучше стержнем для нормативного подбора армирования.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Просто нужно применять элементы, соответствующие конструктиву...
Только вот в нормы все равно построены на стержневых моделях. Тот же СП63 или СП16 по сути не регламентируют применение оболочечных или элементов трехмерного НДС. В лучшем случае там общие фразы вскользь касающиеся учета объемного НДС.
румата вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2022, 19:40
#141
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
... с юридической точки зрения, это ничего не даст. ...Что тогда, обследователи не правы, все же по СП?...
С юридической точки зрения правы все, пока не противоречат друг другу.
Любая вменяемая независимая экспертиза даст заключение, что по более точным методикам по отношению к методике СП конкретный элемент несет (чего стоит только коэффициент 0,7 для швеллеров в СП), и соответственно результат по СП перестает быть правдой последней инстанции.
После этого правда остается единственная, и эту правду лучше довести до Заказчика раньше, чем он войдет в свирепый раж и уже тяжело будет его образумить.
румата
Цитата:
нормы все равно построены на стержневых моделях. Тот же СП63 или СП16 по сути не регламентируют применение оболочечных
С ходу что по памяти - в СП 16 оболочечные расчеты регламентированы, см. раздел 11. Там формулы прочности и устойчивости точно из теорий оболочек.
И вообще - оболочки как-то от стержней отличаются что ли в смысле механики? КЭ-программа раздербанит и то и другое одинаково хорошо. Просто в стержнях останутся нераскрытыми "седьмые" измерения. В этом плане оболочки заменят стержень не только полноценно, но и глубже.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2022, 20:04
#142
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Тот же СП63 или СП16 по сути не регламентируют применение оболочечных или элементов трехмерного НДС. В лучшем случае там общие фразы вскользь касающиеся учета объемного НДС.
Отчего же. Например, раздел 11 СП 16.13330.2017 построен на аналитических решениях теории оболочек. И им вполне можно пользоваться на практике, не используя МКЭ для рассмотренных там случаев. Ильнур опередил .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2022, 21:48
#143
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
раздел 11 СП 16.13330.2017 построен на аналитических решениях теории оболочек.
Этот раздел содержит лишь небольшой набор частных решений для упрощенной безмоментной теории оболочек вращения, находящихся под равномерным давлением. Шаг в сторону и прочность любой другой оболочечной конструкции уже не оценить по СП.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Просто нужно применять элементы, соответствующие конструктиву : металлические профиля - стержни....
Т.е. по-Вашему тонкостенный металлический профиль принимать в виде оболочки не правильно с механико-математической точки зрения и противозаконно с точки зрения норм?
румата вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2022, 21:56
#144
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,914
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


ИМХО. Результаты расчета устойчивости стенок балок по мостовым нормам и МКЭ отличаются в разы, и не в пользу МКЭ.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2022, 22:05
#145
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Cfytrr, из-за чего такая большая разница? Неужели МКЭ не правильно определяет КЗУ?
румата вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2022, 22:55
#146
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Т.е. по-Вашему тонкостенный металлический профиль принимать в виде оболочки не правильно с механико-математической точки зрения и противозаконно с точки зрения норм?
Правильно и законно, если получаете одинаковый результат хотя бы по напряжениям в характерных точках.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2022, 22:59
#147
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,914
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
из-за чего такая большая разница?
Не знаю, теорию расчета по нормам распутать очень тяжело.

Балка. Сталь 15ХСНД, Пролет 16,5 м.
Нагрузка, распределенная-кусочная, в середине пролета, 150 тс, длина распределения 1,5 м.
Сечение балки пояс 600х25, Стенка 1950х12, пояс 600х25.
Продольное ребро, на расстоянии 600 мм от середины сжатого пояса.
Вертикальные ребра, шаг 1500 мм.
Дополнительные вертикальные ребра вдоль сжатого пояса, шаг 750 мм.

Расчет МКЭ

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 00.PNG
Просмотров: 51
Размер:	273.8 Кб
ID:	245972

Расчет по нормам

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.PNG
Просмотров: 56
Размер:	160.6 Кб
ID:	245971 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03.jpg
Просмотров: 51
Размер:	136.7 Кб
ID:	245974

По МКЭ КЗУ=1/3.01=0.332
По нормам КЗУ=1.1, причем для разных отсеков.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.

Последний раз редактировалось Cfytrr, 13.03.2022 в 11:26.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2022, 12:01
#148
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Нагрузка, распределенная-кусочная, в середине пролета, 150 тс, длина распределения 1,5 м.
Может в этом дело. Вряд ли в нормах учтено влияние незагруженных пластинок за пределами участка приложения нагрузки.
румата вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2022, 12:16
#149
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,914
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


румата,
Может и так, но дело в том, что расчет балки должен соответствовать нормам, а не результатам МКЭ.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2022, 13:25
#150
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
ИМХО. Результаты расчета устойчивости стенок балок по мостовым нормам и МКЭ отличаются в разы, и не в пользу МКЭ.
1. В МКЭ не учтены начальные выгибы. Так? Для идеально прямой оболочки конечно КЗУ будет побольше, чем слегка кривоватой и готовый выпучиться заранее уже до прихода врагов. Ну и 1,3 скорее забыт - я не знаю, по какому параметру у Вас Кисп - то ли по эйлеру, то ли по напряжениям или еще чего.
2. Насчет "не в пользу" - смотря что за польза - если после правильного расчета в МКЭ получаем результат, отличный от СП в ЛЮБУЮ сторону, это говорит об НЕТОЧНОСТИ метода СП, и больше ни о чем. Кому там польза, а кому ущерб.
3. расчет балки должен соответствовать нормам, а не результатам МКЭ Неправильный "закон". В СП и ГОСТ наоборот при НЕОБХОДИМЫХ (уникальных, сложных и т.д.) случаях отсылают к более точным и тонким расчетным аппаратам.
4. Только тупой и упоротый эксперт может грубо обрубить/отшвырнуть и т.д. Но это не значит, что он поступил законно. Он просто злоупотребил должностью. И подлежит жесткому наказанию. Да.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2022, 13:56
#151
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
1. В МКЭ не учтены начальные выгибы.
Там настрановский расчет на на собственные значения. Т.е. обычный упругий расчет на устойчивость. Поэтому начальная погибь не будет влиять на результат как-то существенно.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
...расчет балки должен соответствовать нормам, а не результатам МКЭ.
Для прояснения ситуации было бы интересно сравнить МКЭ расчет на устойчивость отдельной пластинки(отсека) с ГУ и усилиями принятыми в нормативном расчете.
румата вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2022, 14:14
#152
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Если верить вот этой схеме, то расчетная пластинка не может быть сжато-растянутой. Как и горизонтальное ребро не может быть сжатым, а нижняя полка к которой примыкает пластинка - растянутой


----- добавлено через ~40 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Продольное ребро, на расстоянии 600 мм от середины сжатого пояса.
Вертикальные ребра, шаг 1500 мм.
Дополнительные вертикальные ребра вдоль сжатого пояса, шаг 750 мм.
Так что принято за расчетную пластинку? Верхняя большая преимущественно растянутая или нижняя маленькая сжатая? По настрану у вас КЗУ для нижней сжатой, а по нормативный расчет при этом ведется верхней растянутой. Н у при вычисленных критических сигма_х >3000 и сигма_у>700 странно, что пластинка все равно не проходит.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 242
Размер:	13.0 Кб
ID:	245980  
румата вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2022, 15:29
#153
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,914
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
1. В МКЭ не учтены начальные выгибы. Так? Для идеально прямой оболочки конечно КЗУ будет побольше, чем слегка кривоватой и готовый выпучиться заранее уже до прихода врагов.
Да, не учтены. Как верно заметил румата это простой линейный расчет устойчивости, для него учет начальной погиби (то есть превращение плоского отсека в некую параболическую оболочку) приведет только к повышению КЗУ. Но специально для Ильнура сделан расчет с учетом нелинейностей и начальных погибей.
Сталь 15ХСНД, Ry=3000 кгс/см2
Начальная погибь отсеков принята по первой форме потери устойчивости из линейного расчета. С величиной погиби большой вопрос... Корректно ли применять формулу начальных несовершенств для стержней (i/20+L/750) к отсекам балки? Для проверяемого отсека (высота 60 мм, ширина 750 мм) по этой формуле получим погибь 0.346/20+60/750=0.1 см, чото маловато, поэтому принимаем экстремальную начальную погибь в 10 мм.

Мультик:

Нажмите на изображение для увеличения
Название: NL.gif
Просмотров: 50
Размер:	1.66 Мб
ID:	245981

Расчет ведется на удвоенную нагрузку. В теории, предел текучести для крайней фибры должен наступить при нагрузке 1.86*150=279 тс
Красным показаны зоны развития пластики. Слева показан график сходимости решения. Как видно по графику до приложения нагрузки величиной 0.925*2*150=277.5 тс, расчет идет практически "линейно", тоесть схема "не замечает" никаких нелинейностей и текучестей.
При достижении нагрузки в 0.941*2*150=282.3 тс балка складывается:

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.PNG
Просмотров: 51
Размер:	191.6 Кб
ID:	245982

Вывод, нелинейный расчет с учетом пластики и начальных несовершенств показал что КЗУ=150/(277.5)=0.540. Причем есть подозрение что первым сложился пояс, а не отсек.

румата
Цитата:
Для прояснения ситуации было бы интересно сравнить МКЭ расчет на устойчивость отдельной пластинки(отсека) с ГУ и усилиями принятыми в нормативном расчете.
Выдергивать отдельный отсек из схемы хлопотно, поэтому я сделал шарнирным примыкание расчетных отсеков к соседним отсекам (примыкание к поясам оставлено жестким, так как это защемление учтено нормами):

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.png
Просмотров: 46
Размер:	287.0 Кб
ID:	245983

КЗУ соответственно ухудшилось с 1/3.01=0.332 до 1/2.659=0.376 но все равно страшно далека от нормативной 1.086.

Цитата:
Если верить вот этой схеме, то расчетная пластинка не может быть сжато-растянутой.
Приведен расчет большого отсека. Для ясности привожу нормативный расчет для обойх отсеков.

Нижний отсек высотой 60 см:

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03.jpg
Просмотров: 41
Размер:	135.1 Кб
ID:	245984

Второй "большой" отсек:

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 04.jpg
Просмотров: 31
Размер:	134.0 Кб
ID:	245985
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2022, 15:40
#154
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Второй "большой" отсек:
Вот не понятно как при таких значения критических напряжений у вас растянутый отсек не проходит?
румата вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2022, 15:41
#155
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
... обычный упругий расчет на устойчивость. Поэтому начальная погибь не будет влиять на результат как-то существенно.
Да, в таком расчете практически ничего не изменится.
PS.
Цитата:
все равно страшно далека от нормативной
Видимо наоборот - нормативная страшно далека от истины. Все таки это СП Мосты, как я понял, и возможно поэтому в СП забиты громадные запасы.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 13.03.2022 в 15:48.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2022, 15:44
#156
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
..поэтому принимаем экстремальную начальную погибь в 10 мм.
Да откуда там возьмется такая погибь?
румата вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2022, 15:45
#157
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,914
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
вас растянутый отсек не проходит?
Посмотрите внимательно, в схеме нет растянутых отсеков. Нижний отсек полностью сжатый. Второй отсек сжато-растянутый.

Цитата:
Да откуда там возьмется такая погибь?
Это утрированная погибь, скажите как правильно считать погибь для отсеков стенки, исправлю и пересчитаю.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2022, 15:49
#158
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Посмотрите внимательно, в схеме нет растянутых отсеков.
Это я его условно так назвал. Конечно, большой отсек растянуто-сжатый
румата вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2022, 15:50
#159
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
...как правильно считать погибь для отсеков стенки...
Думаю не более 1/500 от габарита, нечто подобное фигурирует в EN.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2022, 15:50
#160
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,914
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
большой отсек растянуто-сжатый
Ну вот сжатая грань отсека не пережила поперечного сжатия от сигма y и потеряла устойчивость, что тут невозможного?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
нечто подобное фигурирует в EN
Очень интересно, можно ссылку?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2022, 16:21
#161
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Ну вот сжатая грань отсека не пережила поперечного сжатия от сигма y и потеряла устойчивость, что тут невозможного?
Не могу себе этого представить. Как подкрепленная, преимущественно растянутая стенка может потерять устойчивость от напряжения действующего перпендикулярно плоскости полки?

Последний раз редактировалось румата, 13.03.2022 в 16:32.
румата вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2022, 16:39
#162
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,914
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Как подкрепленная, преимущественно растянутая стенка может потерять устойчивость от напряжения действующего перпендикулярно плоскости полки?
Когда выделенное слагаемое является наибольшим:

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.PNG
Просмотров: 60
Размер:	184.4 Кб
ID:	245987
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2022, 16:50
#163
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Когда выделенное слагаемое является наибольшим:
Тогда в расчет высоту стенки(гибкость) нельзя брать равной высоте всего отсека. Горизонтальные сжимающие напряжения действуют только на 300мм высоты или около того. Ведь если в вашу формулу подставить сигма_х из растянутой части сечении, то для того участка отсека слагаемое станет существенно меньшим единицы.
румата вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2022, 16:56
#164
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,914
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


румата,
В формулах взяты те значения которые прописаны в нормах. Я Вам больше скажу, если бы поперечное напряжение было приложено к растянутой грани сжато-растянутого отсека, то по нормам КЗУ не изменится.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2022, 17:13
#165
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
В формулах взяты те значения которые прописаны в нормах.
Там конкретно прописано, что в результирующую формулу нужно подставлять именно максимальное сжимающее напряжение?
Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Я Вам больше скажу, если бы поперечное напряжение было приложено к растянутой грани сжато-растянутого отсека, то по нормам КЗУ не изменится.
Ну как это не изменилось бы? первое слагаемое для нормальных напряжений под корнем стало бы отрицательным и уменьшило второе немного большее единицы почти в два раза.
румата вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2022, 17:29
#166
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,914
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
там конкретно прописано, что в результирующую формулу нужно подставлять именно максимальное сжимающее напряжение?
да, для отсека ищется максимальное сжимающее продольное напряжение и максимальное сжимающее поперечное напряжение, тот факт, что эти напряжения могут быть проложены к разным граням отсека отметается как несущественный.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2022, 17:36
#167
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
...тот факт, что эти напряжения могут быть проложены к разным граням отсека отметается как несущественный.
тогда все закономерно. примерно как 0,7 для расчета устойчивости швеллера. никакой МКЭ здесь в сравнение нет смысла ставить.
румата вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2022, 17:38
#168
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,914
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Поэтому я и сказал, не всегда МКЭ может что то доказать экспертизе. Для них это цветные картинки, если существует расчет по нормам, то он является главным аргументом.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2022, 17:56
#169
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Для них это цветные картинки, если существует расчет по нормам, то он является главным аргументом.
Так и есть. И это при том, что по МКЭ видно, что большой растянутый отсек теряет устойчивость вынужденно вслед за потерей устойчивости малым сжатым. А по нормам он получается определяющим в расчете на устойчивость.
румата вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2022, 18:27
#170
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
...Очень интересно, можно ссылку?
Вот:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Несовершенства.png
Просмотров: 44
Размер:	44.9 Кб
ID:	245988  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2022, 18:38
#171
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,914
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Ильнур,
Спасибо, но...
Это для рам и связей, то есть для стержневых элементов. Применимость к пластинам под вопросом.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2022, 20:31
1 | #172
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
... для стержневых элементов. Применимость к пластинам под вопросом.
Понятно что к стержням. Если нужны легетимные кривизны для листовых конструкций, возможно есть раздел ЕС по листовым. Как-то же они бункера-резервуары проектируют...
Вот отклонения от плоскостности из ГОСТ на лист - получается 1/80...1/200. Т.е. намного меньше чем я говорил (1/500).
Но это лист, и годится для сварных балок. Плюс ведет от сварки.
В прокатных стенки/полки намного прямее должны быть. Это если их моделить оболочками.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плоскостность листа.png
Просмотров: 21
Размер:	15.5 Кб
ID:	245989  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 13.03.2022 в 20:38.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2022, 20:40
#173
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,914
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Кстати в СП 16.13330.2017 то же не очень то за "физичностью" следят. Чуть только появляются растягивающие нормальные напряжения, их сразу выкидывают из формулы устойчивости отсека.
Никто ничего не вычитает, только складывают:

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.PNG
Просмотров: 20
Размер:	56.0 Кб
ID:	245990
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2022, 20:47
#174
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Кстати в СП 16.13330.2017 то же не очень то за "физичностью" следят.
Вообще-то следят. Но насколько аккуратно можно выяснить только сравнительным расчетом по мостовому СП.




----- добавлено через ~5 мин. -----
Основная формула (94) очень похода на мостовую, но учет растягивающих напряжений в пластинке 2 выполнен иначе.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 258
Размер:	29.1 Кб
ID:	245991  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный1.png
Просмотров: 259
Размер:	17.6 Кб
ID:	245992  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный2.png
Просмотров: 256
Размер:	11.3 Кб
ID:	245993  
румата вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2022, 20:53
#175
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,914
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


румата,

Если продольное ребро находится в сжатой зоне, то откуда в этом отсеке возьмутся растягивающие напряжения?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2022, 20:53
#176
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


одно то, что сигма_ loc,2 = 0,4*сигма_loc будет давать более верный результат

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Если продольное ребро находится в сжатой зоне, то откуда в этом отсеке возьмутся растягивающие напряжения?
Не понял. Горизонтальное ребро как раз находится в сжатой зоне. При этом растягивающие напряжения в отсеке под растянутой полкой реально учитываются (почеркнуто красным).
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2022, 22:11
#177
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


я вас отвлеку маленько )) подскажите, в моем швеллерном случае бимомент точно будет догружать балку? нет смысла тратить на него время?
и второй вопрос: физический смысл проверки на устойчивость при изгибе - сравнение напряжений в одной максимальной нагруженной точке поперечного сечения с расчетным сопротивлением? То есть расчет для балки 1 класса.
Есть какие-то варианты использовать пластический момент сопротивления сечения?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2022, 23:00
#178
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
в моем швеллерном случае бимомент точно будет догружать балку?
Будет догружать. Расчет по M/W дает ок. 160МПа напряжений, а расчет по Лире ок.260МПа

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
физический смысл проверки на устойчивость при изгибе - сравнение напряжений в одной максимальной нагруженной точке поперечного сечения с расчетным сопротивлением?
да.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Есть какие-то варианты использовать пластический момент сопротивления сечения?
Для шарнирно опертой балки в этом нет смысла.
румата вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2022, 23:51
1 | #179
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Никто ничего не вычитает, только складывают:
Вот проверил большой растянутый отсек по СП 16 . Получил КЗУ=3,9 Очень похоже на результат МКЭ
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 247
Размер:	30.5 Кб
ID:	245997  
Вложения
Тип файла: pdf Устойчивость отсека.pdf (83.3 Кб, 11 просмотров)
румата вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2022, 07:56
#180
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,083


Еще несколько тестов, уже с кручением.
Сравниваю Расчет по СП с учетом бимомента, Расчет на устойчивость с коэффициентом запаса 1.3, и Геометрически нелинейный расчет.
Определяю некий коэффициент условий работы Ɣc, на который надо умножить результаты расчета, чтобы они совпали с нормативными.
Формулы для бимоментов взяты у Бычкова, геометрические характеристики - в руководстве ЦНИИПСК по подбору сечений стальных конструкций.
  • Расчет через устойчивость нестабилен: поправка к результату то понижающая (0.65), то повышающая (1.2). При таком разбросе устойчивость - явно не основа для методики из СП.
  • К геометрически нелинейному элементу поправка только понижающая, в диапазоне 0.75...1. Диапазон тот же, что ранее для тестов без кручения. Вывод тот же: геомнелин с коэффициентом 0.75 дает несущую не выше, чем по СП.
У кого есть идеи, что еще затолкать в расчет?
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Вполне возможно, что у Вас в моделях какая-то неточность или программа не учитывает пластичность стали для касательных напряжений
Программа вообще ничего не учитывает. Я считаю геомнелин все по той же формуле из Еврокода - переводом коэффициентов запаса прочности и устойчивости в эквивалентную гибкость. Честный расчет дает те же ответы, но сильно дольше из-за ограничений интерфейса Старка.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Он бы вообще запросто написал и решил дифференциальное уравнение для для швеллера без всяких там 0,7
Тесты с оболочками показывают, что этот волшебный коэффициент таки есть дополнительно ко всем расчетам. Может, швеллеры были прокляты. Может, автора методики в детстве швеллер укусил за мизинец.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1. По стенке.png
Просмотров: 237
Размер:	110.9 Кб
ID:	245998  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2. Посередине полки.png
Просмотров: 239
Размер:	111.8 Кб
ID:	245999  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3. По краю полки.png
Просмотров: 231
Размер:	112.5 Кб
ID:	246000  
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2022, 08:29
#181
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
в моем швеллерном случае бимомент точно будет догружать балку?
Да, будет догружать. Разгрузка возможна только при опирании швеллера на наклонную балку или ферму.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Есть какие-то варианты использовать пластический момент сопротивления сечения?
Есть такой вредный пункт 8.2.8, на который идут ссылки при расчёте на устойчивость, где швеллерное сечение не предусмотрено .

Как Вы описали реальную ситуацию, никуда элемент не денется, но доказать это, скорее всего, возможно только доказав раскрепление верхнего пояса. Требуйте у обследователей необходимые данные.

Последний раз редактировалось IBZ, 14.03.2022 в 08:38.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2022, 08:35
#182
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
...чтобы они совпали с нормативными..
С какой целью? Разоблачить СП? Разоблачить Бычкова? Подогнать МКЭ к СП?
Если "базой" является СП, и результаты любых методы нужно подогнать под них, какой смысл в возне? Взял СП и тупо помножил "2х2."
Цитата:
... явно не основа для методики из СП...
Это было ясно изначально.
Цитата:
...Вывод тот же: геомнелин с коэффициентом 0.75 дает несущую не выше, чем по СП.
Зачем этот подгон? Чистыми результатами нужно пользоваться. Метод же точнее.
Цитата:
У кого есть идеи, что еще затолкать в расчет?
Подгоны надо затолкать в одно известное место. Метод в СП груб, неточен, местами в большой запас. МКЭ -точен, индивидуален и непреклонен.
Цитата:
этот волшебный коэффициент таки есть дополнительно ко всем расчетам.
К которым "всем"? Что значит "есть"? В СП 0,7 - для умножения двутавровых фи при пользовании швеллеров.
Непонятно - если для двутавров ("ко всем") уже был 0.7, то для швеллеров 0,7*0,7=0,5? Надо пояснить свою мысль. А не про кусающиеся сечения шутки шутить...

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
...Разгрузка возможна только при опирании швеллера на наклонную балку или ферму.
Примерно в диапазоне 5-13 градусов (уточнить - тут была тема со швеллерными прогонами на скате с учетом бимоментов) для прокатных швеллеров типа У. При менее 5 и более 13 разгрузка меняется на догрузку.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2022, 08:47
#183
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,870


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
МКЭ -точен, индивидуален и непреклонен.
С какого перепугу? Весьма приблизителен для линейных систем. Для физической нелинейности более-менее. Для геометрической может только определить момент выпора пластинки из плоскости (местная устойчивость). И то не всегда.
Для ПФИ ещё методику не придумали.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2022, 09:02
#184
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,083


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
С какой целью?
Свести поправочный коэффициент к единице. Если эти 0,7 означают какую-то реальную физическую поправку - найти соответствующую ей правильную расчетную схему. На больших гибкостях этот "ваще липовый коэффициент" почему-то дает ответ, совпадающий с МКЭ.

Последний раз редактировалось Нубий-IV, 14.03.2022 в 09:11.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2022, 09:38
#185
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Примерно в диапазоне 5-13 градусов (уточнить - тут была тема со швеллерными прогонами на скате с учетом бимоментов) для прокатных швеллеров типа У. При менее 5 и более 13 разгрузка меняется на догрузку.
При расположении швеллера "рогами вверх" некая разгрузка от бимомента присутствует до углов наклона диапазона 49,7-24,5 градусов для профилей [5 - [40 соответственно. При этом функция получается монотонно убывающей и близкой к прямой. Для профилей с литерой "У" чуть-чуть больше. При положении швеллера "рогами вниз" такую четкую зависимость построить не удалось. При опирании швеллера на горизонтальные элементы, догрузка однозначно наблюдается.

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Если эти 0,7 означают какую-то реальную физическую поправку - найти соответствующую ей правильную расчетную схему.
Вполне возможно, что это коэффициент, учитывавший стесненное кручение до появление бимомента в формулах. О котором просто забыли .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2022, 09:52
#186
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
При расположении швеллера "рогами вверх" некая разгрузка от бимомента присутствует до углов наклона диапазона 49,7-24,5 градусов для профилей [5 - [40 соответственно. При этом функция получается монотонно убывающей и близкой к прямой. Для профилей с литерой "У" чуть-чуть больше.
Спорное утверждение. Геметрически нелинейный расчет на оболочках показывает нечто близкое к тому о чем говорит Ильнур.
румата вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2022, 11:04
#187
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
С какого перепугу?
Не с перепугу, а по определению. Такова была цель создания. Это же численный метод решения той же аналитики. Причем в КЭ сосредоточено (может быть сосредоточено) все достижение/познание Чела в физике. С помощью МКЭ практически моделируется ЛЮБАЯ физика на свете - термодинамика, смерчи/цунами и прочая аэродинамики. А уж в механике деформируемого твёрдого тела...
IBZ
Цитата:
...до углов наклона диапазона 49,7
Да ну...это уже швеллер лежит на боку, и работает уже меньшей жесткостью. Извращение-с.
Нубий-IV
Цитата:
Если эти 0,7 означают какую-то реальную физическую поправку - найти соответствующую ей правильную расчетную схему.
Понятно что здесь под "расчетную схему" подразумевается больше чем схема.
Но какие проблемы-то? Взяли тяжелый пакет, вбили КЭ как можно точнее, нагрузили как можно корректнее, и вуаля - наблюдаем истинный физический результат. Можно в виде замедленного кино. Истиннее может (и то при ПРАВИЛЬНОЙ постановке) быть только натуральная серия опытов.
В СП вообще сидит грубейшая хрень. Для повседневного военного потребления.
Аналитика ПФИ швеллера в полной постановке займет примерно 100-200 страниц математики. К слову, применить ее сможет только математик.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2022, 11:19
#188
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Вот как-то так у меня получилось..
Вложения
Тип файла: pdf Балка перекрытия.pdf (442.8 Кб, 49 просмотров)
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2022, 11:35
#189
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Вот как-то так у меня получилось..
К исп~1, с инженерной точностью. Что прямо прелестно просто.
На практике чтобы крякнуло гарантированно, нужно превысить нагрузку раза в полтора как минимум. На глаз...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2022, 11:41
#190
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,132
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
ПФИ
Как расшифровывается?
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2022, 11:47
#191
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Как расшифровывается?
Плоская форма изгиба. Стержень гнется строго в плоскости главной оси, не выходя из нее. Тогда она ведет себя по задуманному сценарию прочности.
Потеря такой формы при изгибе (по естественным причинам) нарушает сценарий и даже может привести к лавинообразному развитию деформации при изгибе, что называется неустойчивостью балки (стержня)при изгибе. Выявляется при объемном рассмотрении элемента.
Балке кердык намного раньше, чем исчерпает прочность по первоначальному сценарию (М/W например).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2022, 11:51
#192
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,132
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Если профнастил хорошо закреплен к швеллеру (к примеру через волну) можно обойтись без этого расчёта?
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2022, 11:56
#193
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Если профнастил хорошо закреплен к швеллеру (к примеру через волну) можно обойтись без этого расчёта?
Да, конечно. В СП16 есть пункт, где рассмотрены случаи, гарантирующие сохранение ПФИ. Детально про раскрепляющую способность профлиста можно посмотреть в Руководстве по применению профлиста как диафрагмы - правда там не просто раскрепление при изгибе, но даже про использование профлиста как диафрагмы (связи) жесткости в плоскости настила. Можно сориентироваться по шурупам, по минимальной толщине листа профлиста и т.д.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2022, 12:46
#194
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Спорное утверждение. Геметрически нелинейный расчет на оболочках показывает нечто близкое к тому о чем говорит Ильнур.
А вот расчёт по теории В.З.Власова дает именно такие значения

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да ну...это уже швеллер лежит на боку, и работает уже меньшей жесткостью. Извращение-с.
Но Вы же прекрасно понимаете, что это предельное теоретическое значение .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2022, 16:04
#195
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,083


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Вот как-то так у меня получилось..
ХитрО.

В расчете на устойчивость не учитывается кручение.
В расчете МКЭ на прочность не учитывается потеря устойчивости, потому что он линейный.
В расчете МКЭ на устойчивость не учитывается кручение и раннее достижение Ry при малых гибкостях.
Т.е. все три расчета завышают ответы, игнорируя один из расчетных факторов.

Приближенный нелинейный расчет по методике Еврокода в Старке дает запас прочности 1.19, запас устойчивости 1.44, λ=2.85, φ=0.735, q=23.6*1.19*0.735=20.6 кН/м (перегруз 15%).
Честный нелинейный расчет без учета начальных деформаций в Старке дает q=18.3 кН/м (перегруз 29%).

Последний раз редактировалось Нубий-IV, 16.03.2022 в 16:12.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2022, 16:30
#196
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
... (перегруз 15%)...(перегруз 29%).
Вписываются в те 1,5 (+50%), которые надо, чтобы гарантированно крякнуло.
Цитата:
Честный нелинейный расчет без учета начальных деформаций
И чем он честный, если "без учета"? К слову, честно будет, если учесть "автомат перекоса", т.е. то что нагрузка не передается эфемерно по линии или чудесно-распределенно на полку, а все время смещается к краю, которая станет выше при попытке кручения, и ставит швеллер обратно на место.
Таким образом честных расчетов не бывает, а просто бывают разные. Более-менее честно - это взять и испытнуть в натуре. И то там будут нюансы...
Цитата:
В расчете на устойчивость не учитывается кручение.
В формуле СНиП для балки отродясь не было компоненты с бимоментом. И никто не страдал от нечестности.
Это теперь у всех руки чешутся что-нить особо тонко "пощитать", и ошарашивать неучтенкой допустим 305%, как в соседней ветке
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2022, 17:12
#197
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,132
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В формуле СНиП для балки отродясь не было компоненты с бимоментом.
Вот-вот. Нас в школе (высшей) такому не учили.
ltnchik1405 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2022, 17:13
#198
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
запас устойчивости 1.44, λ=2.85, φ=0.735, q=23.6*1.19*0.735=20.6 кН/м (перегруз 15%).
не понял, устойчивость с запасом или с перегрузом 15%? )
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2022, 18:18
#199
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
не понял, устойчивость с запасом или с перегрузом 15%? )
Там в программе термин такой - КЗУ. Это типа Кисп, только по устойчивости.
Но непонятно, почему при запасе +44% имеем перегруз, да +15%?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2022, 20:29
#200
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Но непонятно, почему при запасе +44% имеем перегруз, да +15%?
Именно это я и спросил ))
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2022, 02:15
1 | #201
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,083


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И чем он честный, если "без учета"?
По глазам же видно .

В Старке формально есть нелинейность. Но:
1) невозможно посмотреть историю загружения по шагам
2) из-за этого подгонять нагрузку приходится пересчетом с нескольких попыток
3) задавать начальные загружения надо ручной правкой координат в файле проекта через Excel
4) начальные отклонения надо экспортировать Excel в несколько этапов - через Viewer и Блоконот

Из-за этого я использую в расчете методику Еврокода/СП16. В ней выводится формула для φ для стержня с начальным искривлением по синусоиде. Поведение других конструкций считается аналогичным этому стержню. Но, например, в изгибаемом двутавре напряжения при потере устойчивости растут не только из-за момента от кривизны, но и из-за отклонения нагрузки вместе с поясом; в стержне этого эффекта нет, и есть подозрение, что для изгиба в уравнение прочности надо добавлять еще слагаемые, которые изменят формулу φ.

А геометрическая нелинейность в программе, если уж ее запустить, учтет и отклонения, и прирост эксцентриситета, что даст прирост честности на 14%. Но не учтет, например, выход за предел пропорциональности - Старк не "тяжелый расчетный комплекс". Физической же нелинейности тут нет вообще, кроме расчета ЖБ плит на изгиб. Так что расчет получается просто честный, а не честный-пречестнный. Найду время добавить начальную погибь - еще проценты накинутся.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
почему при запасе +44% имеем перегруз, да +15%

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
нагрузка не передается эфемерно по линии или чудесно-распределенно на полку,
Вот это и надо задавать в расчет, а не выбрасывать из формул части, которые дают перегруз. Тогда ответ можно будет назвать честным. Если, конечно, профлист пройдет по прочности при опирании на ребро, а не на полку.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В формуле СНиП для балки отродясь не было компоненты с бимоментом.
Там вообще было написано, что формула для двутавров. А в приложении дописано, что фи для швеллера - 0.7 от двутавра. То ли бимомены подразумевались, то ли в этот фи включен бимомент. Нет разъяснений - не выйдет пользоваться.
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
не понял, устойчивость с запасом или с перегрузом 15%? )
Перегруз 15%. КЗУ - это для конструкций большой гибкости. В таблице Д.1 СП16 это соответствует гибкости 4.5; до гибкости 4.5 столбики φ раздельные, после - склеиваются; после гибкости 4.5 φ вычисляется как Кзу/1.3, до - по формулам (8) и (9).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Кзу.png
Просмотров: 359
Размер:	23.5 Кб
ID:	246060  

Последний раз редактировалось Нубий-IV, 17.03.2022 в 03:36.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2022, 07:52
#202
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
...В таблице Д.1 СП16 ... по формулам (8) и (9)...
...Почему рассматривается Д1, а не Ж3? Вы случайно не смешиваете две темы? Здесь изгиб же, а не сжатие. Или что с кривыми?
Возвращаясь назад к расчету по СП - здесь единственная сложность - это наличие кручения из-за особенности с ц.и. швеллерного сечения - к ф(69) нужно как бы добавить третий компонент из ф.(70), что у автора как бы не сделано.
Но по п.Ж.7 фиб шв.=0,7фиб двут., что скорее и подразумевает кручение. Иначе чем отличается? Не чисто же появлением изгиба во второй плоскости из-за перекоса швеллера (закручивания)? Это же все из СНиП, где третий компонент не рассматривался вообще, но расчеты на устойчивость швеллера легетимно заканчивались на 0,7фиб.
Поэтому я считаю, что автору ДОСТАТОЧЕН расчет по ф.(69). Непосредственного изгиба во второй плоскости нет, кручение и иже с ним учтены в 0,7фиб (с чем в СП думаю просто не сумели разобраться).
-30% из устойчивости просто так не отнимают, я убежден, что это как раз учет кручения в полном смысле.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2022, 09:09
1 | #203
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,083


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Почему рассматривается Д1, а не Ж3
Потому что я пытаюсь проверить формулы из Ж3 разными способами, в т.ч. через эквивалентный стержень.
В еврокоде методика для стержня и изгибаемой балки одинаковая, фи вычисляется по одной и той же формуле.

Умные книги по устойчивости утверждают, что все расчеты на устойчивость похожи.
На плоскости Перемещения-Усилия есть особая точка - точка потери устойчивости, она находится через КЗУ обычным расчетом на устойчивость.
А все возможные траектории честных нелинейных расчетов с разными начальными искривлениями проходят рядом с ней; чем меньше начальный прогиб, тем ближе проходит траектория к точке.
Точка пересечения траектории нелинейного расчета с траекторией максимальных напряжений дает несущую способность.

Разница в том, что формы траекторий для разных конструкций разные, и Ry в них могут достигаться при разных деформациях.
В стержне траектории сходятся к горизонтальной асимптоте, идущей через точку потери устойчивости.
Если предположить, что у другой конструкции асимптота такая же, то и формула фи будет такой же. Вообще это не факт.
У швеллера в тестах нелинейный расчет не совсем совпадает с приближенным. Надо бы траектории порисовать, но в Старке это слишком трудозатратно.

Но в любом случае приближенный расчет - это следующее уточнение ответа по сравнению с простым расчетом на устойчивость.
И его очень легко сделать в любой программе, даже не умеющей в нелинейность. Два расчета (линейный и устойчивость) -> два коэффициента запаса -> гибкость -> фи -> несущая.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
кручение и иже с ним учтены в 0,7фиб (с чем в СП думаю просто не сумели разобраться).
На больших гибкостях нормативная несущая совпадает с МКЭ. Расхождение - на малых гибкостях, и то с приближенным геомнелином (на четверть в худшем случае). Честный геомнелин еще ближе к нормативному. А начальные искривления я еще не проверял. Явно в нормах не "сбросим 30% и хрен с ним".
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.png
Просмотров: 326
Размер:	118.1 Кб
ID:	246064  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.png
Просмотров: 327
Размер:	135.1 Кб
ID:	246065  
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2022, 09:45
#204
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Но непонятно, почему при запасе +44% имеем перегруз, да +15%?
Потому, что прогон по нелинейному расчету устойчивось не теряет. Он просто скручивается изгибаясь без всякой бифуркации форм равновесия и потеря устойчивости ему не грозит.

----- добавлено через ~15 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Вот-вот. Нас в школе (высшей) такому не учили.
Значит просто вас плохо учили
румата вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2022, 10:14
#205
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,132
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Значит просто вас плохо учили
Может и плохо, но в 1989 году точно такого в общем курсе не было. Может в специальном.

Последний раз редактировалось ltnchik1405, 17.03.2022 в 10:25.
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2022, 10:29
#206
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Может и плохо, но в 1989 году точно такого в общем курсе не было. Может в специальном.
И что, в общем курсе даже расчеток по вычислению секториальных характеристик сечений не было? И на лекциях стесненное кручение не читали?
румата вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2022, 11:53
1 | #207
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Честный нелинейный расчет без учета начальных деформаций в Старке дает q=18.3 кН/м (перегруз 29%).
Мой честный расчет дает q=25.8 кН/м (перегруз 0,8%). Картинки с основными результатми во вложениях.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: progon.gif
Просмотров: 61
Размер:	940.1 Кб
ID:	246069  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Предельное перемещение.jpg
Просмотров: 60
Размер:	84.2 Кб
ID:	246070  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Эквивалентные напряжения.jpg
Просмотров: 49
Размер:	89.5 Кб
ID:	246071  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Эквивалентные пластические деформации.jpg
Просмотров: 42
Размер:	88.0 Кб
ID:	246072  
румата вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2022, 12:08
1 | #208
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


А это зависимость перещения свободной кромки верхней полки от нагрузки на прогон.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Можно сказать, что прогон до приложения 23-24кН/м вполне даже линейно скручивается одновременно изгибаясь

----- добавлено через ~6 мин. -----
Конечно для практического применения такого расчета я бы ограничил предельную нагрузку 24-мя килоньютонами на метр. В таком случае к-т перегруза получится равным (26-24)/26 = 7,7%
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Зависимость перемещения от нагрузки.png
Просмотров: 30
Размер:	12.9 Кб
ID:	246073  

Последний раз редактировалось румата, 17.03.2022 в 12:15.
румата вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2022, 13:32
#209
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,083


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Мой честный расчет дает q=25.8 кН/м
Ничосе возможны варианты! Это физнелин? У меня в Старке чистая геометрическая нелинейность показывает такое:
Никаких резких загибонов, все плавное, и только по достижению Ry можно назначить окончательную хану.

На всякий случай параметры схемы:
Пролет 3.1м.
Стенка 210x5.4.
Полки 80x9.5.
Нагрузка приложена в 2см от стенки (четверть полки).
Связи по торцам Z,Y по всей высоте стенки. В одной точке связь по X.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Результаты.png
Просмотров: 316
Размер:	78.5 Кб
ID:	246077  
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2022, 13:36
#210
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Это физнелин?
Да, это геом+физ нелин.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Никаких резких загибонов, все плавное, и только по достижению можно назначить окончательную хану.
Контролировать достижение Ry при кручении - так себе затея. Для такого случая Ry у опор на поверхностной фибре швеллера появится гораздо раньше чем в средней фибре полки в пролетном сечении.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Окончательную "хану" нужно назначать при вырождении матрицы жесткости.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
На всякий случай параметры схемы:
Пролет 3.1м.
Стенка 210x5.4.
Полки 80x9.5.
Нагрузка приложена в 2см от стенки (четверть полки).
Связи по торцам Z,Y по всей высоте стенки. В одной точке связь по X.
У меня то ж самое за исключением того, что нагрузка приложена в 2,2см от срединной поверхности стенки
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2022, 13:50
#211
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Уважаемые металлисты/расчетчики! Спортивный интерес - это отлично.
Нагрузка на балку по уточненному сбору нагрузок 23,6 кН/м вместо начальных 26 кН/м.
Может, кто-нибудь готов на договорной основе привести свои расчеты в качестве заключения по данному вопросу.
Сейчас Заказчик имеет заключение обследователей о том, что "не несет. решение о необходимости мероприятий должен принять генпроектировщик" и пока устный ответ генпроектировщика о том, что усиление не требуется.
Но сомнения в голове Заказчика уже посеяны. Очень желательно независимое заключение авторитетного специалиста, а еще лучше нескольких )) Директор готов оплачивать эти работы.
Если есть желание, все исходные данные могу направить, пишите предложения в личном сообщении.
Вложения
Тип файла: pdf Разрез.pdf (50.6 Кб, 21 просмотров)
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2022, 14:44
1 | 1 #212
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
... свои расчеты в качестве заключения по данному вопросу.
Зачем свои? По СП по ф.69 же проходит. По ф.70 не нужно считать, кручение учтено в 0,7фиб.
Цитата:
... заключение обследователей о том, что "не несет"...
По какой формуле СП не несет? Нужно плясать от этого.
Для того чтобы договорной расчет был легетимным, расчетчик должен быть легетимным.
Ну и главное - тут каждый извращается по-своему, в меру своих представлений, догадок и возможностей программ. Т.е. нет истинной методики. Поэтому результат, как ни странно, зависит от личности расчетчика.
Вот только в этой теме выложено 100500 результатов, различающихся в широчайшем диапазоне. И пока все указывает на перегруз.
румата
Цитата:
Потому, что прогон по нелинейному расчету устойчивость не теряет.
Какие-то странные расчеты - находим КЗУ по устойчивости, которая никогда не наступает?
Цитата:
И что, в общем курсе даже расчеток по вычислению секториальных характеристик сечений не было? И на лекциях стесненное кручение не читали?
Это все на курсах дается отвлеченно. Стесненное кручение - бегло. Секториальные - еще беглее. А вот разборов построения эпюр бимоментов крутящихся балок с разными ГУ нет. Плоский изгиб дается широко, да. А на курсе МК швеллерный прогон вообще рассматривается лишь на прочность через сигмаХ и сигмаY. Тимошенков, Власовых и Бычковых в ВУЗах не преподавали. Может сейчас и преподают.
нубий
Цитата:
Явно в нормах не "сбросим 30% и хрен с ним".
Разумеется. В СНиПАх в принципе нет "хрен с ним". А есть научно обоснованное мудрое упрощение через коэффициент 0,7.
Вот кто может возразить, что по СП прямо стоящий швеллер нужно посчитать по ф.(69), где кручение швеллера учтено в фиб? И кто может возразить, что ф.(70) - для случаев двухплоскостного изгиба и кручения (если есть)? Кто может возразить, что тут швеллер изначально не нагружен во второй плоскости?
Все пути ведут к простому применению ф.(69).
А не к научным изысканиям с морем ошибок. Как технических, так и принципиальных.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2022, 15:53
#213
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Какие-то странные расчеты - находим КЗУ по устойчивости, которая никогда не наступает?
Именно так. Расчет на упругую устойчивость показывает Кзу=1,4 для данного случая. Естественно, этот КЗУ никоим образом не может быть достижим реально по причине того, что упругие критические напряжения с учетом изгиба полок в своей плоскости, в большом числе случаев, будут значительно превосходить Ry. Это наглядно подтверждает расчет с учетом обеих нелинейностей, где Кисп, даже без учета нач. несовершенств, получается больше единицы. Во вложении эпюра критических напряжений по наружним граням швеллера. Форма таких эпюрок "слегка ломает" теорию расчета стержней на устойчивость при изгибе, т.к. не соответсвует плоскому изгибу стержня.

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А вот разборов построения эпюр бимоментов крутящихся балок с разными ГУ нет.
Действительно нет.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А на курсе МК швеллерный прогон вообще рассматривается лишь на прочность через сигмаХ и сигмаY.
СигмаХ и сигмаY это правильно. Лишнего не и надо для оценки прочности. Надо лишь знать(или хотя бы понимать), что на эти сигмы оказывает немалое влияние стесненное кручение. И если в курсе сопромата об этом забыли сказать, то это был плохой курс и плохие преподаватели этого курса.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Тимошенков, Власовых и Бычковых в ВУЗах не преподавали.
Может и не преподавали, но настоятельно рекомендовали хотя б их почитать на досуге.

----- добавлено через ~39 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
...кручение учтено в 0,7фиб.
Сомнительно, иначе зачем дополнительно к вычисленному через 0.7фиб, согласно СП16, нужно плюсовать напряжения от стесненного кручения.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Критические напряжения.png
Просмотров: 30
Размер:	10.6 Кб
ID:	246083  
румата вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2022, 16:33
#214
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
... Расчет на упругую устойчивость показывает Кзу=1,4 для данного случая. Естественно, этот КЗУ никоим образом не может быть достижим реально по причине того, что упругие критические напряжения с учетом изгиба полок в своей плоскости, в большом числе случаев, будут значительно превосходить Ry....
Не понял, а в чем проблема-то? Оболочечный расчет, после анализа упругой устойчивости, анализируется и на прочность, и даже проверяется на устойчивость по СП. Что наступит раньше.
А говорил я не об недостижении 1,4 из-за R, а об получении 1,4 в ТАКОМ РАСЧЕТЕ, в КОТОРОМ, как сказали, СИСТЕМЕ "потеря устойчивости ... не грозит". Т.е. результат должен быть "Абсолютно устойчив", а не 1,4 или 14.
Т.е. я говорил о недостижении неустойчивости как таковой.
Что вы там конкретно ковыряете, непонятно.
Понятно только, что вы ф(69) и ф(70) опровергаете. Для швеллера во всяком случае.
Если начинали с 25% перегруза, сейчас вроде что-то типа 0,8%. Может таки посчитать швеллер автора просто по ф(69) и успокоиться?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2022, 16:41
#215
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,132
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Тимошенков, Власовых и Бычковых в ВУЗах не преподавали. Может сейчас и преподают.
Сейчас ещё меньше, наверное, преподают. У нас работает студент. Спросил его: преподавали стеснённое кручение, секториальные характеристики, бимомент? Говорит нет.
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2022, 16:45
#216
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
...в ТАКОМ РАСЧЕТЕ, в КОТОРОМ, как сказали, СИСТЕМЕ "потеря устойчивости ... не грозит".
Да, потеря плоской формы изгиба никогда такой, самопроизвольно скручивающейся под нагрузкой, системе не грозит. Такая система никогда не потеряет устойчивость при критических напряжениях меньших Ry. Такая система всегда будет "ломаться" только при исчерпании упругой работы стали.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Понятно только, что вы ф(69) и ф(70) опровергаете. Для швеллера во всяком случае.
Не опровергаю, просто пытаюсь показать реальную работу балки из швеллера.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Может таки посчитать швеллер автора просто по ф(69) и успокоиться?
Так я еще в #41 это предлагал сделать.

----- добавлено через ~10 мин. -----
А в #11 предлагал поставку распорок как решение "взапас".
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2022, 17:30
#217
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
тут каждый извращается по-своему, в меру своих представлений, догадок и возможностей программ. Т.е. нет истинной методики
это же пытались донести заказчику, он в шоке - "как это, в конструкциях же должно быть все четко. "
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
По СП по ф.69 же проходит.
почти )) У меня в своем расчете остаются сомнения, допустимо ли для такой конструкции принять расчетный пролет балки 3,07 м (по болтам), а не по осям главных балок?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разрез.PNG
Просмотров: 43
Размер:	35.4 Кб
ID:	246088  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2022, 18:06
1 | #218
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
... допустимо ли для такой конструкции принять расчетный пролет балки 3,07 м (по болтам), а не по осям главных балок?
В СП оговаривается условия концов (опор) при расчете на устойчивость - опора должна быть несмещаема вбок, и не вращаться (аки вертел) вдоль балки. Под такое описание подходит район болтов.
А то что там меж болтовой линией и осью ГБ, а так же от болтов до полок балки происходит - дело местное, это в принципе прочность деталей узла - это описано в серии стандартного узла.
Видимо смело можно утверждать, что Lр=3,07 м.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2022, 20:41
1 | #219
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Потому, что прогон по нелинейному расчету устойчивось не теряет. Он просто скручивается изгибаясь без всякой бифуркации форм равновесия и потеря устойчивости ему не грозит.
Устойчивость второго рода, однако

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
И что, в общем курсе даже расчеток по вычислению секториальных характеристик сечений не было? И на лекциях стесненное кручение не читали?
Учился в период 1973-1978 годов. Изучали только чистое кручение и срез от него. Про стесненное кручение, помнится, вообще не упоминалось.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
У меня в своем расчете остаются сомнения, допустимо ли для такой конструкции принять расчетный пролет балки 3,07 м (по болтам), а не по осям главных балок?
Допустимо.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2022, 22:03
#220
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Добавил в свой расчет оболочками примыкание по краям прогона главных балок, думал, что их закручивание на что-то повлияет.
болтовое сопряжение сделал объединением узлов прогона и ребер ГБ в направлениях Y, Z в уровне нижних болтов, по Y для верхних (аналогично приняты опорные закрепления для схемы одиночной балки)
Напряжения в прогоне не изменились вообще. Прогиб увеличился на 1 мм за счет прогиба ГБ. КЗУ уменьшилось с 1.36 до 1.28.
В целом логично. Только почему-то просуммировав усилия*Z в элементах поперечного сечения в центре пролета получил момент 22,34 кНм, а должен быть (1,17/0,05)*3,1*3,1/8=28,11 кН/м.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сравнение.PNG
Просмотров: 39
Размер:	52.5 Кб
ID:	246096  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2022, 02:40
1 | #221
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,083


Еще версия:

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.png
Просмотров: 232
Размер:	106.5 Кб
ID:	246098  
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2022, 07:13
#222
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Нубий-IV, приложение нагрузки по оси стенки тоже будет вызывать закручивние, так как центр изгиба швеллера за пределом сечения.
Из этой картинки как раз можно сделать вывод, что коэффициентом 0,7 (а у Муханова 0,5) учитывается бимомент
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2022, 07:17
#223
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


А если нагрузки приложены по центру полки (самый распространенный случай), тогда 0,3??. В нормах сейчас более логично: Фи-балочное + учет бимомента в проверочной формуле. Вот только смущает коэффициент 0,7. И Ильнуру и мне кажется, что он как раз и учитывает стесненное кручение, но когда кажется - креститься надо писать в ЦНИИСК надо.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2022, 07:54
#224
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Видимо смело можно утверждать, что Lр=3,07 м.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Допустимо.
Кстати нашел Руководство по проектированию стальных каркасов многоэтажных зданий, 2018 г.
Опорная реакция в шарнирном узле двух балок показана по линии болтов, в разделе 4.2 дана ссылка на лист серии 2.440-2.1-11КМ (почему-то не 17), на листе 11 опорная реакция показана тоже по оси болтов.

----- добавлено через ~3 мин. -----
А вообще, сколько стоит заказать ЦНИИСКу расчет шарнирной балки?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Реакция в узле.PNG
Просмотров: 45
Размер:	178.4 Кб
ID:	246101  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2022, 08:12
| 1 #225
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
... почему-то просуммировав усилия*Z в элементах поперечного сечения в центре пролета получил момент 22,34 кНм, а должен быть (1,17/0,05)*3,1*3,1/8=28,11 кН/м.
Куэльвквадратнавосемь не может так сильно искажаться, скорее усилия не так собрали.
Цитата:
сколько стоит заказать ЦНИИСКу расчет шарнирной балки?
Ну, если уже и куэльквадратнавосемь перестал работать, то недешево будет.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2022, 08:22
| 1 #226
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Куэльвквадратнавосемь не может так сильно искажаться, скорее усилия не так собрали.
Я об этом всё время и говорю: никаких устойчивостей, пока не получите напряжения по оболочечной схеме приблизительно равными соответствующим напряжениям для обычной балки в виде стержня.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2022, 08:41
#227
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
В нормах сейчас более логично: Фи-балочное + учет бимомента в проверочной формуле.
Верным представляются два варианта нормативных формул:
1)без учета напряжений от бимомента, но с учетом понижающего к-та в фиб
2)с учетом напряжений от бимомента и без учета понижающего к-та к фиб
румата вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2022, 08:48
| 1 #228
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,870


Offtop: Всё не успокоитесь?
Где вы там "бимомент" нашли?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2022, 08:48
#229
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Верным представляются два варианта нормативных формул:
1)без учета напряжений от бимомента, но с учетом понижающего к-та в фиб
2)с учетом напряжений от бимомента и без учета понижающего к-та к фиб
Как быстро и просто мы "вешаем ярлыки", обвиняя нормы в ошибочности. Откуда у Вас уверенность, что коэффициент 0,7 учитывает именно бимомент? Тут может быть всё что угодно. Например 15% идет на бимомент (непонятно, правда, при каком месте приложения нагрузки к полке), а 15% от учет некого фактора, который мы просто упускаем.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2022, 08:50
#230
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,870


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Только почему-то просуммировав усилия*Z в элементах поперечного сечения в центре пролета получил момент 22,34 кНм, а должен быть (1,17/0,05)*3,1*3,1/8=28,11 кН/м.
И не получится, потомучто МКЭ весьма приближённый расчёт.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Мне одно непонятно:
как на "свободную полку" передаётся распределённая нагрузка?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2022, 08:56
#231
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Откуда у Вас уверенность, что коэффициент 0,7 учитывает именно бимомент?
Полной уверенности нет. Вот учебник говорит, что 0,5 при приложении нарузки в плоскость ц.т., а 0,7 при приложении нагрузки в плоскость стенки. Логично предположить, что 1 будет при приложении нагрузки в плоскость ц.и. Из этой логики возникает некоторая убежденность, что эти к-ты таки учитывают рост напряжений в балке в условиях стесненного кручения, а не уменьшение Кзу плоской формы изгиба.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Например 15% идет на бимомент (непонятно, правда, при каком месте приложения нагрузки к полке)
Сначала 15% от бимомента в фиб, а потом еще 100% во втором слагаемом формулы (70)?
румата вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2022, 09:02
#232
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,870


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
рост напряжений в балке в условиях стесненного кручения
Только не "стеснённого", а свободного. Чё ей "стесняться"?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2022, 09:02
#233
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
И не получится, потомучто МКЭ весьма приближённый расчёт.
Получится, если ПРАВЕЛЬНО организовать расчетную модель КЭ. Потомучто МКЭ - исключительно точнейший метод из всех нынешних методов. Не уступает чистой аналитике. Но чистая аналитика попросту недоступна, если элементов в системе собралось "более 3-х" (условно). Да. А уж воспроизвести куэльквадратнавосемь с точностью 0,001% - запросто.
Цитата:
Мне одно непонятно: как на "свободную полку" передаётся распределённая нагрузка?
Тебе походу непонятно не только это:
Цитата:
Где вы там "бимомент" нашли?
Нашли в кристаллах стального сплава.
Тут рассматривается швеллер. Который при любом расположении нагрузки в пределах полки крутится (в отличие от двутавра с центральной нагрузкой). Т.е. получает крутящий момент. И соответственно крутится. А крутится стесненно, т.к. ГУ такие, что полки сопротивляются кручению путем изгиба из плоскости швеллера, вызывая в них попарные противомоменты. В просторечии - бимоменты.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 18.03.2022 в 09:09.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2022, 09:05
#234
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Полной уверенности нет
Одним словом, highly likely
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2022, 09:07
#235
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
И не получится, потомучто МКЭ весьма приближённый расчёт.
Может стОит, для начала, пересчитать самому и правильно проинтегрировать нормальные напряжения в пролетном сечении?
румата вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2022, 09:08
#236
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Сначала 15% от бимомента в фиб, а потом еще 100% во втором слагаемом формулы (70)?
Да нет, я говорю только о непонятности состава коэффициента 0,7.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2022, 09:09
#237
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Одним словом, highly likely
Именно так. Но есть полная уверенность в том, что формула (70) будет давать далекие от реальности результаты при учете 0,7 в фиб.
румата вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2022, 09:10
#238
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
правильно проинтегрировать нормальные напряжения в пролетном сечении?
На фига их интегрировать? Достаточно сравнить нормальные и касательные напряжения с полученными для стержня по законам сопромата.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Но есть полная уверенность в том, что формула (70) будет давать далекие от реальности результаты при учете 0,7 в фиб.
Реальные - это полученные по оболочечной модели? Я не вдавался в подробности, но мне кажется, что тут уже получен такой разброс результатов, что. Настаивать не буду, поскольку в подробности программных расчётов не вдавался, просто по комментариям мне так показалось.

Последний раз редактировалось IBZ, 18.03.2022 в 09:16.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2022, 09:17
#239
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А уж воспроизвести куэльквадратнавосемь с точностью 0,001% - запросто.
Да, я в экселе накосячил, получил результат изгибающего момента в центре, отличающийся от формульного на 0,67%
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2022, 09:17
#240
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
На фига их интегрировать?
Для вычисления величины момента относительно ц.т. нагруженного сечения.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Достаточно сравнить нормальные и касательные напряжения с полученными для стержня по законам сопромата.
Иногда достаточно, иногда нет. Не достаточно - когда не знаешь величину действующего бимомента в сечении, но приводишь, постоянные в пределах площади, величины нормальных напряжений действующие в каждом из оболочечных КЭ только к моменту при плоском изгибе.
румата вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2022, 09:23
#241
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Реальные - это полученные по оболочечной модели? Я не вдавался в подробности, но мне кажется, что тут уже получен такой разброс результатов, что
Нет такого уж большого разброса в напряжениях полученных на оболочках и по формуле (69). Во всяком случае у меня получилась разность порядка 15% при уточнении величины расчетного сопротивления стали в учете физ. нелинейности.
Действительно большой разброс получится с формулой (70), если в ней учитывать тот самый 0,7 при вычислении фиб.
румата вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2022, 09:29
#242
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
... Не достаточно - когда не знаешь величину действующего бимомента в сечении, ...
Да, к слову, в данном случае напряжения суммарные, и разделить их не получится, пока моменты не разделены.
Цитата:
есть полная уверенность в том, что формула (70) будет давать далекие от реальности результаты при учете 0,7 в фиб.
То что далекие - понятно, 0,7 - это край диапазона. Но насчет дальности вне этого диапазона - уверенность не должна быть полной, в СНиП оговорили бы границу применения 0,7, если было бы далеко вне.
Возможно низкая чистота в моделях.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2022, 09:37
#243
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Но насчет дальности вне этого диапазона - уверенность не должна быть полной, в СНиП оговорили бы границу применения 0,7, если было бы далеко вне.
Так я и говорю, что, скорее всего, при 1 вместо 0,7 в фиб формула (70) даст более близкий результат к оболочкам. Позже это проверим.
румата вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2022, 08:21
#244
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,870


Всякое стеснение снижает напряжение.
Пятый закон сопромата.
Offtop: А вы прибавляете штоль от бимомента?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2022, 10:26
#245
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Всякое стеснение снижает напряжение.
Пятый закон сопромата.
Это как? Вот есть равномерно-распределенное напряжение в полке от момента, действующего в плоскости стенки, и есть напряжения от бимомента, дающее разные знаки по краям полки. При этом для одного края суммарное напряжение снизится, а для другого неизбежно возрастет.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2022, 11:18
#246
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Это как?
Offtop: Не обращайте внимания. Вместо того, чтоб разобраться в вопросе, он просто пишет о том чего не понимает.
румата вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2022, 11:46
#247
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,870


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Это как?
Очень просто. Либо свободное кручение и касательные, либо стеснённое и нормальные.
Во втором случае интенсивность меньше. Только это "стеснение" не возникает просто так. При всём уважении.
У ТС его попросту нет.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2022, 12:00
#248
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Очень просто. Либо свободное кручение и касательные, либо стеснённое и нормальные.
Чем дальше в лес, тем толще партизаны тролли .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2022, 13:05
#249
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Очень просто. Либо свободное кручение и касательные, либо стеснённое и нормальные.
Да нет, есть вариант, как сказал бы Власов, микса, т.е. немного того и немного этого.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Во втором случае интенсивность меньше.
Интенсивность кого?
Неважно как распределилась энергия крутящего усилия в варианте "микс"- главное возникло норм-напряжение в полке от момента, любой интенсивности. Которое при соответствующем знаке и ДОБАВИТСЯ к норм-напряжению от САМОГО ИЗГИБА.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Только это "стеснение" не возникает просто так. При всём уважении. У ТС его попросту нет.
Тут не уважать/неуважать надо, а просто перезагрузить мозг: стеснение у автора возникает потому, что ОТ КРУЧЕНИЯ полки изгибаются в плоскости полок в противоположных направлениях, сопротивляясь энергию крутящей силы, разумеется уменьшая долю свободного (касательные). Это происходит в силу закрепленности опорных сечений от верчения (от слова вертел). У автора ОДНОЗНАЧНО есть бимомент, и это не определяется голосованием оппозиции.
Бимомента не будет, например если загрузить совсем свободную балку ТОЛЬКО противоположными крутящими моментами по концам. Будет кручение БЕЗ ИЗГИБА полок.
Поучи матчасть и потом приходи, да?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2022, 13:29
#250
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да нет, есть вариант, как сказал бы Власов, микса, т.е. немного того и немного этого.
Это самый обычный вариант, а вот чтобы нагрузить балку так, чтобы присутствовал только один из факторов - это надо потрудиться (смотрим приложение 9 в известной книге Д.В. Бычкова). Речь тут не идет о характерных сечениях, например о середине балки, загруженной равномерно-распределенной крутильной нагрузкой, где бимомент максимален, а момент чистого кручения нулевой.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2022, 14:06
#251
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,870


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
ОТ КРУЧЕНИЯ полки изгибаются в плоскости полок в противоположных направлениях
Нет.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2022, 17:18
#252
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,083


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
никаких устойчивостей, пока не получите напряжения по оболочечной схеме приблизительно равными соответствующим напряжениям для обычной балки
Швеллер, стенка 210x5.4 мм, полки 80x9.5 мм. Пролет 3.1м, нагрузка 23.6 кН/м.

Геометрические характеристики:

Момент инерции при изгибе:

Момент сопротивления при изгибе:

Момент инерции при кручении:

Смещение центра изгиба от оси стенки:

Секториальный момент инерции:


Площадь полки:

Площадь стенки:

Секториальный момент сопротивления по краю полки:

Секториальный момент сопротивления на стыке полки и стенки:

Изгибно-крутильная характеристика:


1. Нагрузка в центре изгиба:



2. Нагрузка по стенке:

Напряжения по краю полки:


Напряжения на стыке полки и стенки:



3. Нагрузка посередине полки:

Напряжения по краю полки:


Напряжения на стыке полки и стенки:



Результаты в Stark ( фрагмент верхней полки )
Разница между машинным и ручным счетом - несколько процентов.

Момент инерции при кручении посчитан без коэффициента 1.12, потому что оболочки такой коэффициент не учитывают. Чтобы задать его в расчет, надо увеличить толщины, и задать понижающие коэффициенты ко всем жесткостям, кроме крутильной. Старк так умеет, другие программы - не знаю.

Если во всех сечениях задать объединения перемещений по вращению вокруг продольной оси балки (имитация гипотезы неискривления сечений), машинный счет становится еще на пару процентов ближе к ручному.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Напряжения.png
Просмотров: 329
Размер:	279.8 Кб
ID:	246124  

Последний раз редактировалось Нубий-IV, 21.03.2022 в 11:40.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2022, 17:57
#253
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Нет.
Чего нет? Бимомента нет?
Или нет выгибов в противоположных направлениях?
Швеллер кроме поворота сечений производит смещение сечения вбок, поэтому кажется, что нет противоположных выгибов. На деле выгибы разные, и разница какраз и есть противовыгибы.
Эта разница разная в зависимости от центра приложения нагрузки относительно ц.и.
Любое кручение любого сечения - это поворот сечения.
Вопрос только в том, напрягает ли такой поворот сечения полку (полки) нормально - т.е. есть ли стеснение.
Стеснение в данном случае есть, это уже выясняли.
Поворот есть - это очевидно настолько, что даже не требует выяснения.
Тебе же в числах показывают.
Я вот выложу из Бычкова - на примере испытаний Баха обыкновенной балки из обыкновенного швеллера на обыкновенную вертикальную нагрузку - в швеллере есть и кручение, и выгибы, и бимомент, причем как в натуре, так и теоретически:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Бимоменты в швеллере.png
Просмотров: 63
Размер:	55.7 Кб
ID:	246125  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2022, 18:17
#254
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,132
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Теперь для однопролётной балки закреплённой из плоскости расчёт по куэльквадрат на восемь не подходит?
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2022, 18:31
#255
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Теперь для однопролётной балки закреплённой из плоскости расчёт по куэльквадрат на восемь не подходит?
До следующего заседания оргкомитета применимо, далее решение будет принято большинством голосов. Мнение Бахила так же положено учесть.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2022, 08:12
#256
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Возможно Бахил что-то типа этого хочет сказать - см. рис.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Всякое стеснение снижает напряжение.
Пятый закон сопромата.
Можно озвучить полную версию закона? О каком виде напряжения речь? О касательных или о нормальных?
Закон сохранения баланса (энергии) может быть нарушен?
Намек на то, что может ТАКИ речь о перетекании свободного частично в стесненное? С соответствующим перетеканием напряжений разного вида...
В твоем ВУЗе тоже не преподавали Власова? Ну или хотя бы Тимошенко? А сам не пробовал поизучать эту тему?
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А вы прибавляете штоль от бимомента?
Мы дураки не только прибавляем, но даже и отнимаем. Потому что нам дуракам известно (совершенно случайно) о наличии не только видов, но и знаков напряжений.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Бимоменты и знаки.png
Просмотров: 71
Размер:	19.0 Кб
ID:	246127  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 20.03.2022 в 19:12.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2022, 10:48
#257
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Смещение центра изгиба от оси стенки: 3.203мм
Это как? Ц.и. находится внутри толщины стенки?
румата вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2022, 11:41
#258
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,083


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Это как?
Это очепятка. Не мм, а см. Исправил.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2022, 04:31
#259
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


А может для начала попробовать решить задачу для двутавра у которого центр изгиба и жесткости совпадают ? В качестве тестовой, как более простого случая. И, при получении результатов близких к нормативным (или далеких от нормативных) уже переходить на швеллер ? По крайней мере, как мне кажется, на двутавре можно будет сделать более однозначные выводы при сравнении нормативного расчета и расчета в МКЭ. И далее эти выводы уже распространить на швеллер.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2022, 05:12
#260
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,083


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
решить задачу для двутавра
Были тесты в соседней теме:
Что такое устойчивость плоской формы изгиба? Пост 630
Что такое устойчивость плоской формы изгиба? Пост 637
Похоже, что для двутавра в СП заложен КЗУ/1.3, кроме участка малых гибкостей, где фи=1, и примыкающего к нему небольшого участка, где фи определяется линейной интерполяцией.
Со швеллером такой расчет не сходится, швеллер по СП несет меньше чем КЗУ/1.3.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2022, 07:45
#261
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 628


взято тут https://vk.com/engineer_km?w=wall-143581667_1423
Вложения
Тип файла: pdf sravnenie_izm_SP16.pdf (570.9 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: pdf G_M_I_F_M_I_S_A_E_ust_balok_SMiRS_1_2022.pdf (1.79 Мб, 49 просмотров)
27legion вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2022, 08:33
#262
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,870


Что вы всё сравниваете? Сопромат (СП 16) с теорией упругости (МКЭ)? Ясен пень сравнение не в пользу сопромата.
Тем не менее закон есть закон.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2022, 08:57
#263
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...Тем не менее закон есть закон.
Твое "отсутствие бимомента в швеллере" - беззаконие.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
взято тут ...
С двутаврами проблемы не те, что со швеллерами.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2022, 09:09
#264
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
Чего только не увидишь в журнале СМиРС. Очень странный результат у Фарфеля получился. Можно даже сказать метафизический и противоестесвенный.
Оказывается шарнирноопертая балка значительно устойчивее балки жестко/упруго заделанной.


----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
С двутаврами проблемы не те, что со швеллерами.
С двутаврами, можно сказать, вообще проблем нет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 299
Размер:	156.9 Кб
ID:	246155  
румата вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2022, 10:49
#265
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Попробовал высчитать напряжения для выполнения сопоставления расчетов швеллерной бакри по МКЭ и по Бычкову(аналитически) с опытными данными Баха. Для сопоставления использовал таблицу 16 из книги Бычкова, рис. 59,60 из той же книги и результаты линейного и нелинейного расчетов по МКЭ из RFEM. Во вложениях:
1) Сводная табличка с напряжениями в угловых точках
2) Картинка распределения нормальных напряжений для случая приложения нагрузки в уровне верхней полки в плоскости стенки с учетом нелинейности
3) Картинка распределения нормальных напряжений для случая приложения нагрузки в уровне верхней полки в плоскости ц.т. с учетом нелинейности
4) Картинка распределения нормальных напряжений для случая приложения нагрузки в уровне верхней полки в плоскости стенки в линейной постановке
5) Картинка распределения нормальных напряжений для случая приложения нагрузки в уровне верхней полки в плоскости ц.т. в линейной постановке

----- добавлено через ~3 мин. -----
Видно, что результаты из нелинейного оболочечного МКЭ наиболее близки к экспериментальным данным.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Бах.jpg
Просмотров: 53
Размер:	110.3 Кб
ID:	246156  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Бах1.jpg
Просмотров: 52
Размер:	143.5 Кб
ID:	246157  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Бах2.jpg
Просмотров: 35
Размер:	150.8 Кб
ID:	246158  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Бах1_1.jpg
Просмотров: 21
Размер:	134.8 Кб
ID:	246159  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Бах2_1.jpg
Просмотров: 19
Размер:	142.9 Кб
ID:	246160  

румата вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2022, 11:22
#266
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
...Видно, что результаты из нелинейного оболочечного МКЭ наиболее близки к экспериментальным данным.
Да.
И что характерно, аналитика Бычкова подхрамывает таки.
Так что шутки шутками, но если точность "куэльквадратнавосемь" и подобных "законов ома" очень высока, то точность некоторых аналитических методов достаточно низкая. Что и компенсируется некими простыми коэффициентами в упрощенных/обобщенных методах СП.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2022, 11:44
#267
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И что характерно, аналитика Бычкова подхрамывает таки.
Мечтаю это услышать от IBZ
румата вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2022, 13:22
#268
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 363


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Чего только не увидишь в журнале СМиРС. Очень странный результат у Фарфеля получился. Можно даже сказать метафизический и противоестесвенный.
Оказывается шарнирноопертая балка значительно устойчивее балки жестко/упруго заделанной.
почему делаете такой вывод ?
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2022, 14:30
#269
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
почему делаете такой вывод ?
Может я чего-то недопонимаю, но в моем понимании момент потери устойчивости в шарнирноопертой балке обязан быть меньшим момента потери устойчивости жесткозаделанной балки.
румата вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2022, 16:14
#270
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Может я чего-то недопонимаю, ....
Он оперирует моментом от нагрузки, а не нагрузкой. Моменты меньше, но q-нагрузка больше - балка же защемлена.
Причем полностью она защемлена только в схеме 12. В схеме 11 - частично.
Можно проверить на исходных Фарфеля - балка 30Б1 СТОАСЧМ, пролет 5м.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2022, 16:36
#271
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,870


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Может я чего-то недопонимаю
Правильно всё "допонимаешь". Вопрос ещё где эти моменты он меряет.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Твое "отсутствие бимомента в швеллере" - беззаконие.
Да можешь туда ещё и "хрюмомент" добавить. Разрешаю, так и быть.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Ну а если серьёзно, то все эти прибамбасы с балкой Власова - попытка свести одноосное и действительное напряжение.
Насчёт устойчивости - вообще тёмный лес и там и там.

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
опытными данными Баха
Да кто эти напряжения видел? В идеале можно только измерить деформации на базе 20 мм. И всё!
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2022, 18:39
#272
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вопрос ещё где эти моменты он меряет.
Действительно. Я думал про максимальный суммарный момент(который ql^2/8), а оказалось в таблице принято за критическое значение момента пролетного. Тогда (в #264) я был не прав. Выходит в статье Фарфеля очень точно определены критические силы для двутаврой балки. Разница с МКЭ получилась не больше 2% в запас аналитическому решению. Аналитические табличные формулы из статьи смело можно брать на вооружение. Ничего аналитического, более близко кореллирующего с МКЭ, я еще не встречал.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да кто эти напряжения видел? В идеале можно только измерить деформации на базе 20 мм. И всё!
А зачем их видеть? Измерены средние деформации на пов-ти швеллера. По закону Гука они пересчитаны в напряжения. Там же связь прямая через модуль упругости.

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну а если серьёзно, то все эти прибамбасы с балкой Власова - попытка свести одноосное и действительное напряжение.
Ну вот наконец правильная мысль. Еще в #137 об этом говорилось. Но все ж стОит отметить, что попытка эта, хоть и не такая уж точная, но наиболее удачная из всех предпринимавшихся.

Последний раз редактировалось румата, 22.03.2022 в 18:57.
румата вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2022, 19:56
#273
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Да можешь туда ещё и "хрюмомент" добавить.
Если можно будет "распознать" НДС через ХРЮ-моменты, то можно и ввести понятие "ХРЮ-момент". А так ты можешь не признавать вообще никаких моментов - они же на деле пара сил. А какие-такие пары сил - бисилы что ли? Ты давай крамолу не разводи тут.
Цитата:
прибамбасы с балкой Власова - попытка свести одноосное и действительное напряжение.
Так все методики к этому стремятся - выразить нечто сложное в виде сумм простых. Чего кочевряжиться-то?
Цитата:
Насчёт устойчивости - вообще тёмный лес и там и там.
"Там" (у Бычкова) устойчивость не рассматривается, если недопонял.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да кто эти напряжения видел? В идеале можно только измерить деформации на базе 20 мм. И всё!
Это ты можешь только +/- 20 мм померить. Школьной линейкой.
Уж про тензометры ты должен был бы слышать. Ну если ходил на занятия в ВУЗе не через раз.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2022, 20:09
#274
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
... Вопрос ещё где эти моменты он меряет.
Так пояснил же (п.270):
Цитата:
Он оперирует моментом от нагрузки, а не нагрузкой. Моменты меньше, но q-нагрузка больше - балка же защемлена.
Причем полностью она защемлена только в схеме 12. В схеме 11 - частично.
См. на эпюры - ну если не смотрел как выводился Мcr:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Где моменты.png
Просмотров: 231
Размер:	111.8 Кб
ID:	246165  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2022, 21:39
#275
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Видно, что результаты из нелинейного оболочечного МКЭ наиболее близки к экспериментальным данным.
Я бы такого вывода делать не стал. В разных точках разные методы дают результаты наиболее приближенные к эксперименту.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И что характерно, аналитика Бычкова подхрамывает таки.
Ага, напряжения от бимоментов различается в пределах 2 - 6% (таблица 17 у Бычкова) - вполне легитимный результат для оценки инженерной теории экспериментом.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2022, 06:50
#276
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
... в пределах 2 - 6% - вполне легитимный результат для оценки инженерной теории экспериментом.
Какие-такие 2-6?
До 300%.
Бычков пощитал например 16, Бах замерил 64,3. Или у Бычкова аппарат не обеспечивает точности, или у Баха тензометр барахлит.
И вот в такой трагикомический момент МКЭ дважды показывает, что Бах скорее правее, чем Бычков.
МКЭ - самый точный метод из всех методов. Это воплощение всех достижений Человечества в теориях. Главное пакет должен быть соответствующим задаче и оператор должен быть обучен.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Проценты.png
Просмотров: 41
Размер:	86.1 Кб
ID:	246167  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2022, 08:03
#277
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


А-я-я-й Ильнур, как нехорошо говорить полуправду. Не случайно Вы переполовинили таблицу, а то было бы видно, что самый "точный метод из всех методов" да еще в нелинейной постановке отличается от эксперимента около 400 (!) раз - 16/4,1*100=390 .

А 2-6% - это отличие влияния стесненного кручения по таблице 17 у Бычкова.

Последний раз редактировалось IBZ, 23.03.2022 в 08:28.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2022, 08:42
#278
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А-я-я-й Ильнур, как нехорошо говорить полуправду.
Согласен, нехорошо, каюсь.
Цитата:
Не случайно Вы переполовинили таблицу
Но не с корыстной целью (освятить МКЭ), а для простоты восприятия. Т.е. сравнивается эксперимент (истинная правда по сути) с Бычковым. Бычков проигрывает с 300%-ми. А бимомент отдельно не интересует никого, особенно Бахила. И потом, я не понял, Бах отдельно замерил бимоментые напряжения? Как?
Цитата:
самый "точный метод из всех методов" да еще в нелинейной постановке отличается от эксперимента около 400 (!) раз
Это не общее свойство МКЭ, просто пакет не тот, непокорному швеллеру Ансис нужен. Оператора обижать не будем.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2022, 08:59
#279
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
До 300%.
Тут даже дело не в процентах расхождения по вычисленным напряжениям (на которое 100% влияет как геометрическия неточность оболочечной модели, так и погрешность измерения зеркальными тензометрами), а в принципиальном распределении напряжений по сечению.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А 2-6% - это отличие влияния стесненного кручения по таблице 17 у Бычкова.
Не совсем так. Эта таблица показывет такую разницу в напряжениях исключительно от бимомента. Все остальные напряжения от моментов и продольных сил отброшены. См. таблицу 15 и систему уравнений (78). Но нам, как инженерам, не нужны напряжения исключительно от действия бимомента. Нам нужны суммарные нормальные напряжения. И в величинах таких напряжениях уже о 2-6% разницы уже разговора быть не может.
Теперь вернемся к таблице 15. Мы там видим аж 4 компонента напряжений. Там и напряжение от осевого сжатия, и напряжения от изгиба в двух плоскостях. Откуда они там взялись? А взялись они из системы ур-ний (78), с помощью которых Бычков установил по опытным данным, что балка Баха, оказывается внецентренно сжата двухплоскостным изгибом, да еще и полки ее изогнуты бимоментом . Он почему-то нигде пишет, что определенные для вычленения напряжения от бимомента, остальные виды напряжений не могут существовать в действительности по причине отсутсвия как продольного сжатия балки, так и изгиба балки в плоскости меньшей жескости. Но зато напряжения исключительно от бимомента получились с 2-6% точности
Все это наличие несуществующих напряжений в балке изгибаемой в одной плоскости как раз и говорит о том, что фомула M/W+-B/Wb не может дать точный результат в принципе, и такая теория вычисления напряжений действительно хромает как качественно, так и количественно.
румата вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2022, 09:08
#280
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,083


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
До 300%.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
400 (!) раз
То место, которым балка на прочность работает (σmax), Бычков обсчитал с погрешностью 9...13%, МКЭ (что линейный, что нелинейный) - 2...3%. Остальные места в балке инженерам не интересны. Что мы, малых разностей не видали?

В институте у нас была лаба - у неразрезной балки неопределенного сечения определить жесткость по прогибу в пролете и повороту на опоре. По результатам измерений EI получилось отрицательное. Я несколько часов тупил, пока не догадался посчитать не в строку на калькуляторе, а с контролем погрешности на бумажке. Оказалось, что при заданном расположении приборов в решении уравнения принципиально получаются малые разности в знаменателе, которые дают вместо правильного ответа произвольный. Об этом честно написал в выводе. Но, поскольку выводы все равно никто не читает, наверное, и по сей день студенты пытаются объяснить на сдаче лабораторной, откуда у них приборы растут.

А еще бимомент сам разность между полным и крутящим моментами. Жесткость оболочек на кручение определяется в МКЭ без положенных коэффициентов, типа 1.12. Но и с bt^3/3 жесткость на кручение в оболочечных тестах тоже не сходится. Так что и эти 2%, видимо, тоже счастливая случайность. На других пролетах или положениях нагрузки, где доля бимомента другая, запросто можно будет другие проценты насчитать.

Последний раз редактировалось Нубий-IV, 23.03.2022 в 09:18.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2022, 09:29
#281
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Но и с bt^3/3 жесткость на кручение в оболочечных тестах тоже не сходится.
Сильно ?
Там не b*t^3/3, там вроде бы ещё в знаменателе толщина должна быть для открытых сечений ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2022, 10:03
#282
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И потом, я не понял, Бах отдельно замерил бимоментые напряжения? Как?
Бах замерил деформации. По ним определил напряжения. По этим напряжениям, обратным ходом, Бычков вычислил бимоментные напряжения. Только кроме бимоментных у него получились еще и напряжения от продольного сжатия и от изгиба в плоскости меньшей жесткости.
румата вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2022, 10:22
#283
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Бах замерил деформации. По ним определил напряжения.
Я вот об этом и говорю. У Баха суммарные напряжения. Допустим, как говорит Бахил, "нет бимоментных напряжений". А есть куча всяких неизвестных напряжений, которые можно разложить так, сяк, назвать их происходящими от бимоментов, хрюмоментов, других вообще пока не рассмотренных эффектов и т.д.
Достоверно (ну насколько был талантлив экспериментатор Бах) известно, что результирующее напряжение Х. И вот, несмотря на то, что у Бычкова результирующее в 4 раза отличается от Баха, он на голубом глазу выделил бимоментное напряжение. Плюс к тому же уже разница в бимоментных у него всего 6%. А куда делись 294%?
На деле сравнительная таблица на п. 265 дает однозначное представление о точностях методов.
Как говорит Нубий:
Цитата:
в решении уравнения принципиально получаются малые разности в знаменателе, которые дают вместо правильного ответа произвольный.
не всегда аналитика приводит к незыблемому куэльквадратнавосемь.
Думаю в случае со швеллером именно математика не позволила приблизиться Бычкову к Баху.
Вот Фарфель зашел с другого конца (правда не к швеллеру) и попал точно. Ему бы цены не было, если бы еще швеллер расфасовал.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2022, 10:35
#284
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А куда делись 294%?
По всей видимости были отброшены за неважностью по отношению к главной цели, поставленной автором книги. А главная цель, следует полагать, была - проверить точность теоретического вычисления бимоментых напряжений относительно экпериментальных данных... Все остальное не важно и обделено вниманием.
румата вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2022, 12:25
#285
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это не общее свойство МКЭ, просто пакет не тот, непокорному швеллеру Ансис нужен.
Уточнил результаты на объемниках в максимальной близости от экспериментальных точек замеров. Хоть и не Ансис, но, думается особой разницы с Ансисом не будет.
Снова видно, что результаты нелинейного МКЭ счета значительно ближе к экспериментальным данным, чем результаты Бычкова. Вместе с тем, результаты Бычкова очень близки к результатам линейного МКЭ счета.

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Думаю в случае со швеллером именно математика не позволила приблизиться Бычкову к Баху.
Однозначно. Очевидно, что учет деформирования под нагрузкой Бычков учесть не мог.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Бах_объем.jpg
Просмотров: 52
Размер:	117.0 Кб
ID:	246172  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Бах_I нелин.jpg
Просмотров: 55
Размер:	128.0 Кб
ID:	246173  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Бах_I лин.jpg
Просмотров: 45
Размер:	126.6 Кб
ID:	246174  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Бах_II нелин.jpg
Просмотров: 38
Размер:	135.5 Кб
ID:	246175  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Бах_II лин.jpg
Просмотров: 37
Размер:	133.8 Кб
ID:	246176  

румата вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2022, 16:51
#286
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,132
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Offtop: И когда вы успеваете этим заниматься.
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2022, 20:27
#287
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Нач. несовершенства учитывались в численных экспериментах?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2022, 20:31
#288
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Нач. несовершенства учитывались в численных экспериментах?
Добить решил, чтобы не мучались?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Уточнил результаты на объемниках ...
Обалденно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2022, 20:54
#289
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Добить решил, чтобы не мучались?
- да ладно, в еврокодах прописано как это делать при КЭ-расчётах.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2022, 20:56
#290
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
...результаты Бычкова очень близки к результатам линейного МКЭ счета...
Теоретическая база одна, и результат схож.
Но как красиво воспроизводит природу нелин МКЭ - слов нет.
Таким образом, Карфаген должен быть взят, нет ничего прекраснее, чем МКЭ.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- да ладно, в еврокодах прописано как это делать при КЭ-расчётах.
У Руматы и так неплохо получается. Бах так бы и сказал: Sehr gut, Kameraden.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2022, 21:42
#291
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Нач. несовершенства учитывались в численных экспериментах?
Нет. Какой в этом смысл?
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- да ладно, в еврокодах прописано как это делать при КЭ-расчётах.
Это другое. В эксперименте напряжения очень далеки от Ry.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Но как красиво воспроизводит природу нелин МКЭ - слов нет.
Да. Поэтому можно сколь угодно долго рассуждать о том, как направление полок швеллера по скату влияет на нес. способность прогона, но реальность эти рассуждения не изменят. Это влияние может присутствовать только в предположении геометрически линейной работы прогона под нагрузкой. А реально (при учете нелинейности) этот эффект разгрузки будет минимальным, как численно, так и с точки зрения практической ценности.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
У Руматы и так неплохо получается.
Спасибо.
румата вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2022, 01:54
#292
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


румата, при двутавре, вроде, "фи"б выводится при работе материала в упругой области без учета пластики ? Сходимость результатов МКЭ расчетов и экспериментов для двутавра получилась высокая. Но МКЭ расчет тогда в упругой области должен был выполняться. Иначе нет смысла сравнивать МКЭ расчет в физнелинейной постановке, когда на деле двутавр теряет устойчивость при урпругой работе материала. Почему тогда для для швеллера учитывается физнелин ? Из-за "хрюмоментов" как тут некоторые выражаются ))) ?
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2022, 05:17
#293
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Нач. несовершенства учитывались в численных экспериментах?
Смыла учитывать нет потому, что швеллер сам по себе БОЛЬШОЕ НЕСОВЕРШЕНСТВО - с первых же нанонагрузок начинает деформироваться вбок с кручением. "Триггер" не требуется.
румата
Цитата:
можно сколь угодно долго рассуждать о том, как направление полок швеллера по скату влияет на нес. способность прогона, но реальность эти рассуждения не изменят. Это влияние может присутствовать только в предположении геометрически линейной работы прогона под нагрузкой.
Вот тут Вы неправы. Влияние изменения вектора нагрузки на итоговый НДС будет, и существенное, т.к. меняется крутящий момент, причем в сторону уменьшения. Для шв. 30 (из Баха) при скате ~29 градусов (нагрузка посередине полки) кручение должно исчезнуть полностью. Поэкспериментируйте.
Цитата:
А реально (при учете нелинейности) этот эффект разгрузки будет минимальным, как численно, так и с точки зрения практической ценности.
Но Вы таки поэкспериментируйте . Например при уклоне 12 градусов - минимум по СП для профлистов.
И еще одну вещь нужно добить: здесь речь идет об вычислении максимального напряжения в крайнем волокне, т.е. забывается о сути УСТОЙЧИВОСТИ. Поэтому НЕОБХОДИМО таки сделать следующее - увеличить нагрузку до момента несхождения нелинейного расчета, т.е. посмотреть , КАК ДАЛЕКО до лавинообразных процессов неустойчивости. И взяв за базу например запас 1,3 , сделать вывод об РЕАЛЬНОМ запасе по устойчивости.
Еще некоторые пакеты позволяют фиксировать конечный шаг нелинейки, и с этим достигнутым НДС провести линейный анализ устойчивости, с целью посмотреть КЗУ.
Offtop: Я например при расчете вантовых систем смотрю сходимость с удвоенной нагрузкой.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 24.03.2022 в 05:23.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2022, 08:15
#294
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
при расчете вантовых систем смотрю сходимость
- в скаде нелин кривой.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2022, 09:06
#295
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот тут Вы неправы.
Возможно и не прав. Но лишь отчасти. Во вложении результаты линейного расчета для прогона пролетом 6м из швеллера №24П под вертикальной нагрузкой 10кН/м приложенной к верхней полке по линии ц.т. Угол ската 15 градусов.
Видно, что при противоположном расположении швеллера на скате величина экстремальных напряжений практически одинакова. Где та выгода от расположения швеллера "рогами" вверх или вниз по скату?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Швеллер по скату.jpg
Просмотров: 43
Размер:	73.2 Кб
ID:	246185  
румата вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2022, 09:27
#296
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Здесь результаты нелинейного расчета того же швеллера только при нагрузке вдвое меньшей. В этом случае, действительно, есть некоторая выгода(ок. 25%) от расположения прогона "рогами" вверх по скату. Но при этом огромная разница в нагрузке (2 раза) при примерно одинаковом значении экстремальных напряжений между линейным и нелинейным расчетом.

----- добавлено через ~30 мин. -----
Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
румата, при двутавре, вроде, "фи"б выводится при работе материала в упругой области без учета пластики ? Сходимость результатов МКЭ расчетов и экспериментов для двутавра получилась высокая. Но МКЭ расчет тогда в упругой области должен был выполняться. Иначе нет смысла сравнивать МКЭ расчет в физнелинейной постановке, когда на деле двутавр теряет устойчивость при урпругой работе материала. Почему тогда для для швеллера учитывается физнелин ? Из-за "хрюмоментов" как тут некоторые выражаются ))) ?
В случае со швеллером из заголовка темы, расположенном горизонтально, потеря устойчивости 1-го рода при напряжениях меньших Ry исключена. Для такой балки характерна только потеря устойчивости 2-го рода. Получить более-менее точную оценку такой устойчивости без учета физнелинейности не получится.
Цитата:
Потеря устойчивости первого рода (потеря устойчивости по Эйлеру) связана с появлением нового вида деформации и характеризуется нарушением равновесия между нагрузкой и внутренними усилиями и свойственна только упругим системам. Она может быть трех типов:
– потеря устойчивости центрального сжатия;
– потеря устойчивости симметричной формы деформации;
– потеря устойчивости плоской деформации.
Цитата:
Потеря устойчивости второго рода наблюдается при потере несущей способности всего сооружения и характеризуется резким возрастанием предыдущих деформаций. В этом случае равновесие между нагрузкой и внутренними усилиями нарушается даже без появления новых видов деформаций.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Швеллер по скату_нелин.jpg
Просмотров: 29
Размер:	79.3 Кб
ID:	246187  
румата вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2022, 10:31
#297
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- в скаде нелин кривой.
Крайне кривой. Но нелин, а ванты.
А принцип не меняется - кроме СКАД масса других пакетов есть.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Во вложении результаты линейного расчета ...Где та выгода...?
Не знаю - во-первых почему линейный? Швеллер же нетрадиционный, и валится сразу по природе своей. Да и "выгода" какраз из-за того, что изначально валится или нет - например при ~29 не должно вообще крутиться.
Цитата:
Здесь результаты нелинейного расчета того же швеллера только при нагрузке вдвое меньшей. В этом случае, действительно, есть некоторая выгода(ок. 25%) от расположения прогона "рогами" вверх по скату. Но при этом огромная разница в нагрузке (2 раза) при примерно одинаковом значении экстремальных напряжений между линейным и нелинейным расчетом.
Непонятные результаты... это надо вникать.
Но ожидать надо разницу, а не безразницу - это же на глаз видно.
А несхождение нелинейного (без физнелина) когда-нибудь наступает вообще?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2022, 10:43
#298
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А несхождение нелинейного (без физнелина) когда-нибудь наступает вообще?
Не наступает. Но наступает довольно большое приращение деформаций при малом приращении нагрузки.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Но ожидать надо разницу, а не безразницу - это же на глаз видно.
Видна не вооруженным глазом огромная разница между линейными и нелинейными результатами. При этом разница от расположения швеллера на скате при линейном расчете крайне не велика. Я об этом и говорил в #291, только попутал там нелин с линейным счетом.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
например при ~29 не должно вообще крутиться.
Этот случай пока оставим. Он скорей исключение из правила.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
НЕОБХОДИМО таки сделать следующее - увеличить нагрузку до момента несхождения нелинейного расчета, т.е. посмотреть , КАК ДАЛЕКО до лавинообразных процессов неустойчивости. И взяв за базу например запас 1,3 , сделать вывод об РЕАЛЬНОМ запасе по устойчивости.
На каком примере это необходимо сделать? На балке Баха или на балке из заголовка темы?
румата вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2022, 10:53
#299
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Поворот сечения переносит нагрузку на обушок, туда и надо её прикладывать.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2022, 11:06
#300
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
...На каком примере это необходимо сделать? На балке Баха или на балке из заголовка темы?
Думаю на примере Баха, чтобы понимать, а нет ли там случайно близко потери устойчивости КАК ТАКОВОЙ, без учета R. Ну например в виде начала больших деформаций хотя бы.
eilukha
Цитата:
Поворот сечения переносит нагрузку на обушок, туда и надо её прикладывать.
Это уже частности. Вот в случае автора можно это учесть, чтобы вписаться по устойчивости, и не начинать усилять.
На данный момент проверяются нюансы МКЭ для правильного расчета швеллера вообще. На примере Баха - все таки натуриспытания - надежный ориентир.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2022, 12:56
#301
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
...нет ли там случайно близко потери устойчивости КАК ТАКОВОЙ, без учета R. Ну например в виде начала больших деформаций хотя бы.
Нет там никакой потери устойчивости бе учета R. Швеллер плавненько закручивается, см. вложение 1. Во вложении 2 графики изменения упругих напряжений в контрольных точках Баха
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Бах_перемещения.jpg
Просмотров: 61
Размер:	82.8 Кб
ID:	246198  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Бах_напряжения.jpg
Просмотров: 60
Размер:	86.9 Кб
ID:	246199  
румата вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2022, 14:32
#302
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
... Швеллер плавненько закручивается....
Т.е. швеллера, по крайней мере прокатные, абсолютно устойчивы при изгибе? Т.е. в СП говоря об устойчивости швеллера, имеют ввиду банальную прочность (с учетом кручения)?
Так же и с двутавром?
Со стержнями (гибкими) точно не так.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2022, 15:26
#303
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Т.е. швеллера, по крайней мере прокатные, абсолютно устойчивы при изгибе?
За все швеллера говорить трудно. Зависит от гибкости. Вполне возможно, что при определенном значении гибкости швеллер может потерять устойчивость при игзибе с критическим напряжением меньшим Ry. Однако при наиболее употребимых соотношениях длины пролета к высоте швеллера потеря устойчивости при упругой работе им не грозит.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Т.е. в СП говоря об устойчивости швеллера, имеют ввиду банальную прочность (с учетом кручения)?
До конца не понятно, что они там имеют в виду по поводу швеллеров. На первый взгляд очевидно, что фиб для швеллера вычисляется абсолютно аналогично двутаврам, но вот к-т 0,7 к вычисленному фиб не ясно что учитывает. То ли повышение напряжений в сечений при стесненом кручении в момент потери устойчивости ПФИ(при приложении нагрузки в ц.и.), то ли уменьшение упругого критического напряжения при потере устойчивости.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так же и с двутавром?
Нет. С двутавром все не так. фиб вычисляемый для двутавра приводит действующеее напряжение в балке к упругому критическому.
румата вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2022, 16:54
#304
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так же и с двутавром?
Во вложении график изменения бокового смещения для шарнирноопертой балки Фарфеля под действием равномерно-распределенной нагрузки. Это результаты уругого расчета на оболочках по деформированной схеме с учетом небольшой боковой погиби верхнего пояса. Явно видна зона перегиба графика в районе значения критического момента.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Балка Фарфеля.png
Просмотров: 41
Размер:	17.8 Кб
ID:	246211  
румата вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2022, 17:00
#305
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Ну вот, а то нач. несо-ва не хотели. Точку с макс. кривизной (50,15) можно за потерю устойчивости считать.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
зона перегиба графика
- перегиб - это место с нулевой кривизной (где кривизна меняет знак), такой на графике нет.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2022, 17:06
#306
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Точку с макс. кривизной можно за потерю устойчивости считать.
В принципе можно, конечно, только начальная погибь верхней полки швеллера никак не влияет на кривизну участков графика "нагрузка-боковое смещение".

----- добавлено через 50 сек. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- перегиб - это место с нулевой кривизной (где кривизна меняет знак), такой на графике нет.
Ну пусть не "перегиб", пусть будет выраженный "излом"

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Точку с макс. кривизной (50,15) можно за потерю устойчивости считать.
Напомню, что балка Фарфеля это шарнирноопертый двутавр 30Б1 под равномерно-распределенной нагрузкой приложенной в вертикальной плоскости симметрии дфутавра.
румата вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2022, 17:11
#307
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
начальная погибь верхней полки швеллера никак не влияет на кривизну участков графика "нагрузка-боковое смещение"
- а разве пролётный момент не пропорционален внешней нагрузке?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2022, 17:17
#308
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а разве пролётный момент не пропорционален внешней нагрузке?
Пропорционален. Просто с моментом нагляднее. Т.к. теоретический критический момент по Фарфелю 53,6 кНм для таких ГУ и нагрузки
румата вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2022, 17:41
#309
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Сжатый пояс как сжатая стойка.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-03-24_18-37-22.png
Просмотров: 69
Размер:	92.5 Кб
ID:	246212  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2022, 17:44
1 | #310
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Сжатый пояс как сжатая стойка.
Дело в том, что у швеллера, в принципе, пояс не сжатый, а больше изогнутый в своей плоскости.
Поэтому никаких выраженных изломов графиков боковых смещений и бифуркаций форм равновесия от него ждать не стОит.
румата вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2022, 18:59
#311
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Ну вот, а то нач. несо-ва не хотели.
Так это не про швеллер (само несовершенство), а про двутавр. У Фарфеля только двутавры. Швеллерами не каждый дурак может хочет возиться.
Как тут выяснили, швеллер есть неимоверно уникальная штука, и подход должен быть другим, чем к двутавру. В СНиП подошли через 0,7, понимая, что иначе все усложнится недопустимым образом.
Мы тут еще уголок как балку не разбирали.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2022, 07:57
#312
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,870


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
и подход должен быть другим
Да. ПФИ в швеллере есть смысл проверять, если нагрузка приложена в ЦИ.
Во всех остальных случаях ПФИ отсутствует изначально.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2022, 13:14
1 | #313
nickname69


 
Регистрация: 27.12.2020
Сообщений: 76


Вы, конечно молодцы. Столько подняли в обсуждение. Видно что стараетесь и время своё тратите.

Если никто не против, вот немного дополнительных материалов, касательно темы. Они точно не всплывали здесь. Есть про нелинейности и есть работа 2000 года (Lateral torsional buckling of channel shaped sections TUE BCO 99.06 Dagowin la Poutré April 1999), на которую Еврокод ссылается по швеллерам.
Ссылка внешняя, много объема.
https://drive.google.com/drive/folde...bk?usp=sharing

P.S. Есть еще такая книга, не встречал, но есть. Яковлев С.К. "Стесненное кручение. Бимоменты, изгибно-крутящие моменты и моменты свободного кручения. Теория и примеры расчета стальных конструкций. Учебно-методическое пособие"

Последний раз редактировалось nickname69, 27.03.2022 в 13:23.
nickname69 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2022, 14:47
| 1 #314
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Проще оболочками моделить, чем с бимоментами разбираться.

Последний раз редактировалось eilukha, 27.03.2022 в 15:02.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2022, 19:23
#315
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Проще оболочками моделить, чем с бимоментами разбираться.
МКЭ оболочками всех милее, всех румяней и белее.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2022, 08:10
#316
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,870


Оболочки, бимоменты... Не слишком ли много чести для прогона. Ну получите в конечном итоге 0,75 вместо 0,7.
Вы ещё уголки объёмниками замоделируйте.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2022, 08:52
#317
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...Не слишком ли много чести для прогона....
Речь не о прогоне, а о швеллере. Прогон можно и из двутавра сделать.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2022, 10:02
#318
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,132
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Прогон можно и из двутавра сделать
Почему тогда в сериях швеллера?
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2022, 10:40
#319
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Почему тогда в сериях швеллера?
Потому, что швеллер для прогонов выходит дешевле. Особенно гнутый

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вы ещё уголки объёмниками замоделируйте.
Почему нет? Ради сопоставления МКЭ с экспериментальными данными замоделируем. У тебя есть результаты экспериментов с уголками?

----- добавлено через ~14 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну получите в конечном итоге 0,75 вместо 0,7.
Просто поясни, теряет балка из швеллера устойчивость при изгибе в упругой стадии работы или нет.
румата вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2022, 07:30
#320
nickname69


 
Регистрация: 27.12.2020
Сообщений: 76


На счет того что швеллер дешевле и особенно гнутый это далеко не так. Это чепуха какая-то. Мировая практика показывает, что от швеллера можно отказаться в пользу двутавров или перейти к новыми системам как в Японии. В особенности в сейсмике, и районах с высокими снеговыми нагрузками.
nickname69 вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2022, 09:53
#321
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от nickname69 Посмотреть сообщение
На счет того что швеллер дешевле и особенно гнутый это далеко не так.
Раньше швеллер был дешевле. Сейчас у швеллера и двутавра цена за тонну одинаковая.
румата вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2022, 19:37
#322
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от nickname69 Посмотреть сообщение
.. Это чепуха какая-то...
Швеллер катается проще. И должен быть дешевле.
Как ты думаешь вообще - откуда есть швеллер?
А то что:
Цитата:
Мировая практика
..какраз чепуха. В мировой практике преобладает корысть, а не разум.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2022, 11:08
#323
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,132
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от nickname69 Посмотреть сообщение
от швеллера можно отказаться в пользу двутавров или перейти к новыми системам как в Японии.
А как в Японии?
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2022, 14:03
#324
nickname69


 
Регистрация: 27.12.2020
Сообщений: 76


Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
А как в Японии?
На ряду с традиционными решениями, когда используют гнутые Z и С-образные профиля (см. картинку). Существуют решения с перекрестной системой + см. ссылку и увеличенным шагом, когда двутавры выполняют роль распорок с включением фасонок (как крыльев) для раскрепления пояса главных балок и как элементов на которые опираются второстепенные балки. А есть системы, в уровне, когда от главной балки идет фасонка а к ней двутавр (он и распорка он и прогон). А чтобы вывести всё это и прикрепить панели или проф.лист приваривают гнутые куски швеллеров (поднимая тем самым уровень).

Как-то так. Из меня поясняльщик фиговый.

Вот еще видос по монтажу таких систем youtube
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_4920.JPG
Просмотров: 71
Размер:	351.4 Кб
ID:	246448  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_4913.JPG
Просмотров: 88
Размер:	341.9 Кб
ID:	246449  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_6441-88.JPG
Просмотров: 77
Размер:	278.7 Кб
ID:	246450  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2231.JPG
Просмотров: 78
Размер:	439.7 Кб
ID:	246451  Нажмите на изображение для увеличения
Название: PA040054.jpg
Просмотров: 81
Размер:	267.1 Кб
ID:	246452  


Последний раз редактировалось nickname69, 02.04.2022 в 14:16.
nickname69 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2022, 14:48
#325
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от nickname69 Посмотреть сообщение
На ряду...
Правильно пишется "наряду". Умничать нужно грамотно.
Ничего нового у японцев не усматриваю. Просто что с перепугу пришло на ум, то и лепят - под 9-10 баллов. У них возможно нет экспертиз (раз некий разнобой видим), но точно есть мощная сейсмика. И каждый японоконструктор изобретает нечто уникальное, лишь бы не шандарахнулось при первом же толчке.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2022, 15:28
#326
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,132
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от nickname69 Посмотреть сообщение
см. ссылку
Японцы (современные) с архитектурой вообще не заморачиваются.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Япона-архитектура.PNG
Просмотров: 66
Размер:	371.7 Кб
ID:	246493  
ltnchik1405 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет устойчивости балки - сравнение ручного расчета и в Лире



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Расчет деревянной балки в "Декор" сравнение расчета клееной и не клееной древесины nfdv SCAD 25 22.03.2015 20:28
Конструктивный расчет стальной рамы (арки) в Лире stanislav_1933 Металлические конструкции 5 16.07.2014 08:18
Расчет общей устойчивости металлической балки Алексей С Металлические конструкции 8 05.03.2012 17:33
Расчет железобетонной балки в Лире marta_bytrunska Лира / Лира-САПР 6 03.08.2011 10:52