| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
1 | | #1 |
Учет выдергивающих (ветровые, крановые и т.п.) нагрузок в расчетной нагрузке на сваю при проверке условия устойчивости свайных фундаментов на действие касательных сил морозного пучения по СП 24
Ижевск
Регистрация: 01.03.2013
Сообщений: 795
|
||
Просмотров: 9053
|
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Ух как много текста...))). Я его и в СП то стараюсь не читать - вредно для нервов))). А разве в НИИОСПе еще есть ученые? С Д.Т.Н. вроде все - нет. Чуть-чуть еще осталось - подождем еще естественного процесса поколений)))).
Поскольку в качестве хобби я много занимаюсь фундаментами под башни различного назначения: сотовые, теле и т.п. ...., то стараюсь с этими нагрузками полностью не дружить и вообще с ними не связываться. Подошву ростверка опускать ниже глубины промерзания. Обваловку площадки грунтом сотворить - эффективно очень. Ну а ростверк от этой напасти можно спасти наклоном граней. При высоком УГВ можно щебенки под подошву насыпать. Можно конечно и сваи чем нибудь помазать на промерзаемую глубину, но это не комильфо))). В противном случае меня любой заказчик съест с начинкой))), там и так приключений хватает с выдергивающими и горизонтальными нагрузками, а тут еще это чудо вставь, так сваи или с километр длинной или становятся экзотическими по кол-ву и конструкции или объем ростверка становится критический))). В пекло сваи - переходите на обычные фундаменты. Там можно не учитывать в сочетании при главных определяющих ветровых нагрузках.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 18.03.2022 в 15:52. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Может быть имеется в виду, что растянутая пучением свая не получит дополнительное усилие растяжения от второй внешней нагрузки.
Но тут такой сложный вопрос. Думаю, всё-таки получит, то есть пучение надо складывать с выдергиванием. Проблема тут ещё и в том, что выдергивание при пучении происходит из-за поднятия грунта обжимающего сваю. А если свая проскользнёт на 40-50 мм вверх, то грунт поднимется вместе со сваей. И пучение может исчезнуть. Но при этом поднимется острие, будет крен... Да и что потом будет с областью переуплотнения под остриём забитой сваи. Она разуплотнится очень серьёзно, R снизится в 1,5-2 раза.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795
|
Британские))
Цитата:
Цитата:
Рабочая версия. Ожидал новый СП 24 конце декабря, а информация всплыла в начале марта. В целом было впечатление что СП 24 (на некоторых этапах) актуализируют-верстают на конспиративной квартире. Вопрос в ошибочности требования СП 24 об учете выдергивающих усилий от кратковременных нагрузок (ветровых, крановых и т.п.) при проверке условия устойчивости на действие касательных сил морозного пучения. Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- п. 7.4 СП 22.13330.2016 Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Атрибут, почему ? Это расчёт на прочность. Вдруг.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 250
|
Цитата:
Читайте приказ внимательнее. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795
|
uvl77 спс исправил
----- добавлено через ~16 мин. ----- Это к юристам или врачам. СП 22 не требует. Примерно так: Кратковременная выдергивающая на фоне длительной морозного пучения. Первая расходует вторую. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Атрибут, с точки зрения вероятности, так длительная с кратковременной весьма вероятно, что будет.
С точки зрения внутренних-внешних усилий и действия нагрузок, на сваю растяжение будет складываться от пучения и ветра. Если свая поднимается, то она подсосёт грунт из ядра уплотнения под остриём или просто он сам поднимается. Так за многие циклы свая просто вынется. Непонятно. Кстати. А вот плитный фундамент поднимется и ничего основанию не будет. Ну или надо гораздо больше циклов, чтобы основание поднялось. Может быть отсюда и разница в нормах.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 20.03.2022 в 21:05. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795
|
Tyhig сделайте следующий шаг. Выдернете ее с корнем!
С корнем выдернули сваю вместе с примерзшим пучинистым грунтом. Подвесили за оголовок сваи на крюк. Выдергивающие касательные силы морозного пучения куска грунта на сваю остались? Если остались касательные силы грунта на сваю, куда они направлены? |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Так нельзя забивную сваю двигать вверх вниз. По логике. Под остриём переуплотнённое ядро, которое при малейшем чихе разуплотнится с уменьшением несущей способности на сжатие. Свая с каждых циклом подъёма будет терять R и вылезать на пару мм. Сколько таких циклов будет за год, а за срок службы ?
Хотя нормативных требований не знаю. Кстати, может и привираю. Если в нормах нет, то, по идее, по нормам можно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795
|
Засыпали пазухи пучинистым грунтом (или он стал пучинистым в результате вымывания-миграции глинистых частиц). Касательные силы морозного пучения в наличии. Добавим кратковременную выдергивающую (ветровую, крановую и т.п.). Все в рамках СП 22.
Ситуация равнозначная СП 24. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Атрибут, нет. Не равнозначная. Под столбчатыми фундаментами нет переуплотнённого грунта основания. Он там в упругом состоянии или пластическом по краям. То есть подошва может опускаться и подниматься без проблем.
Вообще ладно, сдаюсь. Тут уже квалификации нету. Всё возможно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- С каких пор переуплотненный грунт основания (под острием) работает на выдергивающие нагрузки (для обычных забивных свай)? ----- добавлено через ~3 мин. ----- С чего подниматься, если СП 22 требует обеспечить условие устойчивости? Последний раз редактировалось Атрибут, 20.03.2022 в 21:36. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Атрибут, разуплотнение под концом при отрыве будет даже у буронабивных свай. Вопрос тут лишь в количестве, мало и или много.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Не забудьте еще в расчетах учесть скорость вращения Земли вокруг себя и этой Земли вокруг Солнца. Сила Кориолиса кажется называется. Как она борется с гравитацией. Это сила пытается любой предмет выдернуть из объятий родной планеты и запулить его в открытый космос по баллистической траектории карусели. а может и наоборот прижимает, надо перечитать эту ересь))).
Вот когда учтете ничего не разуплотниться и не улетит. Так говорят британские ученые из НИИОСПа в последних теоретических разработках. Ну а для всех остальных, в разумной среде обитания, есть коэффициенты запаса которые обеспечивают банальное условие устойчивости после математических выкладок по простой формуле сложения и вычитания.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Podpolie, ну зачем ёрничать ?
Если что-то читали на эту тему, поделитесь. Я не читал. Предполагаю. Могу соврать, о чём и написал. Если это результаты ваших трудов, то прошу тоже поделиться. Может быть вы ситуацию моделировали. Ещё учтите, что в данном случае рассматривается вопрос исключения пучения из сил действующих на сваю. То есть свая для исключения пучения должна пройти огромный подъём порядка 20-30 мм вверх. Особый случай. Вы при таких подъёмах тоже что-нибудь читали ? Или натягиваете старую статью с небольшими подъёмами-отрывами на эту другую ситуацию ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Потому что после 40-100 мм выдергивания сваи пучение перестанет действовать в силу отсутствия деформаций от пучения.
Тут уже вопрос "а можно ли свае так выдергиваться".
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
Несущая на выдергивание - особенно в сумме с ветром, ну и прочность с трещиностойкостью |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Цитата:
"а можно ли свае так выдергиваться"? Может и легко в обводненных условиях. Может оторвать арматуру заделки, но в сочетании с ветром. Но у нас есть условия на эксплуатацию сооружения. Кому нужно что бы оно стояло кривое или косое? И что в плане эксперимента можно до этого довести до такое состояния и за чей счет? По моему творчеству: самая неприятная область строительства Tyhig Ваша: Ленинградская. 300 +/- башен связи. Есть и еще болота, дальше на Восток по Родине идти, но это далеко...))). А Питер вообще караул - вот земля то - самое болот из болот в Европе))). Условия жесть. Вот болото..., а например Синявинские. Где "плавающие" платформы, а где и сваи - подешевле все таки. Окраина дороги, Малукса например или по Волхову прогуляться. Голое заболоченное поле. Зацепится есть за что + масса и опереться тоже. Но пучение давит. Поэтому обваловка оно же утепление - острова обваловки торчат метров на 1.5 возвышающиеся над рельефом. Нормально - убили гада))). А где то вместо свай трубы ф325 за песок зацепится. Чудес хватало))). Пучение это ерунда, вот набухающие грунты....гадость с юга. У меня сейчас на известном полуострове башни на набухающих грунтах. Вот и сижу и думаю - воду дали по каналу - поля будут поливать - рис этот, зачем он там вообще нужен (прада солить не надо, весь грунт засолен), ну поднимется пригруженная башня на 15-30см (вместе с забором), опустится. А чего тут страшного? Главное что бы равномерно и петли были на кабелях питания, что бы не оборвало))). Эксперты они такие, туповатые, по закону мучают, а чем я эту глину задавлю? У меня скважины 10м и эта гадость туда до ада))). Одно спасение - грунтовая подушка-экран Только тут свай не надо - тут точно вырвет и выпрет.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 21.03.2022 в 19:44. |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795
|
Предлагаю прекратить рассматривать отрыв и как следствие разуплотнение. При всех расчетных ситуациях, СП 24 требует обеспечить условие устойчивости на вырыв, требует обеспечить несущую способность на вырыв. Все параметры работы грунта заложены в соответствующих таблицах СП 24. Разуплотнение случается при карсте, во время отдыха после забивки. "Разуплотнение" у буронабивных свай случается при номинальном выполнении набивки в ИД и отсутствии по факту.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~17 мин. ----- Насыпь, банкет. Обваловка: ограждение площадки грунтовым валом. |
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Цитата:
В любом случае для воспринятия отрыва в пределах несущей способности свае нужен подъём на 30-40 мм. Трение начнёт работать только потом. Ну так мы и обсуждаем почему. Видимо теперь в нормах это есть. Механика разная.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
А вот у свай зачастую боковая поверхность берет на себя основную часть несущей способности, отсюда и более жесткие требования к определению расчетного сочетания...
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795
|
Цитата:
Теперь в нормах физические законы и принципы действуют выборочно? Цитата:
Так. А где шаг в сторону усилий-напряжений на уровне-границе промерзшего грунта и талого? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 250
|
Дружище, зачем грубить людям?
Здесь никто не стремится вас обмануть. Люди пришли суда пообщаться, помочь решить вопросы автора темы. Пообсуждать варианты решения. И если кто-то заблуждается в чем то это не значит, что он вас НАМЕРЕННО хочет обмануть. ВИКИПЕДИЯ: "Ложь - это успешная или безуспешная НАМЕРЕННАЯ попытка, совершаемая без предупреждения, сформировать у другого человека убеждение, которое коммуникатор считает неверным" "Ложь - это утверждение, которое считается ложным, обычно используемое с целью обмана кого-либо. Практика сообщения лжи называется ложью . Человека, сообщающего ложь, можно назвать лжецом ." [1], [2]. Атрибут, если человек ошибается во мнении, вы просто скажите ему, например: "извините, вы неправы". Не надо обвинять во лжи. Никто вас здесь не пытается обмануть. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Атрибут, ладно, может быть с величиной ошибся. Не знаю сколько. 40 мм назвали исходя из личного сравнения характера работы свай стоек и висячих. Видимо будет приближаться к этой цифре от 20 мм.
Атрибут, а чего за ложь ? Ну ложь. Я вам нагло соврал. И что дальше ? Вы так не говорите больше. На форуме есть обидчивые люди. Обидятся. Многие уже старики, скоро будут и старушки. Они вообще как дети. Вы скажите как есть, что не согласны. В разумных сообществах ещё бы и обосновать как-то надо. Желательно не кулаками. ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
40 и 20 мм от Tyhig похожи на цифры из п.8.2.4 ГОСТ 5686-2020
----- добавлено через ~11 мин. ----- Эти цифры для испытаний на вдавливающую нагрузку при ИГ изысканиях. Т.е. на максимум.. ----- добавлено через ~12 мин. ----- Для контрольных испытаний на вырыв цифры значительно скромнее. Цитата:
Получается если сваю длиной 10 м тянем, то она при подъеме оголовка до 1 мм уже работает. Значит работает и трение/сопротивление грунта по боковой поверхности. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Хотя цифру 0,0001 длины сваи, я считаю жёсткой. ----- добавлено через ~6 ч. ----- Откопал данные 18-го года 1 слой глина полутвердая 2,8 м 2 слой глина твердая Вода на -3,2 м Масса сваи не более 0,5 тонн, периметр сваи 0,7 м Длина сваи 6 м в грунт, из них 1,8 м в глубину лидер диаметром больше размера сваи, т.е. 1,8 м пустота а ниже на 4,2 м свая забита в грунт. Между сваей и стенками лидера на глубине 1 м стояла вода (до этого месяц с перерывами шли дожди) Крепление кронштейнов системы изменения на 0,8 м от поверхности грунта Указаные нагрузки скорее всего занижены минимум на 10% испытания ГОСТ 5686-2012 Ступень нагрузки (выдерг.) в тонах / подъем оголовка в миллиметрах 9,4 / 5,2 14,5 / 8,3 16,6 / 9,3 19,2 / 9,8 21,7 / 10,5 23,9 / 12,6 Получается для ленинградских топей цифры от Tyhig могут вполне реальные, однако сопротивление грунта по боковой поверхности работает с самого начала В моих данных минимальная нагрузка на грунт стартовала с 9,4-0,5=8,9 тонн при этом голова сваи поднялась на 5,2 мм Возможно под имеется в виду стабилизация деформаций. Последний раз редактировалось olf_, 23.03.2022 в 17:52. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795
|
Offtop: Относительно лжи и терминологии:
Русский язык богат и разнообразен. Он имеет основы. Основы необходимо беречь, сохранять. Русский язык развивается. Появляется новое наполнение смысла прежних слов. Техническое, инженерное, программное ... В.И. Даль Иллюстрированный толковый словарь русского языка. Москва, Эксмо. 2007. стр. 168 Лгать - врать, говорить или писать ложь, неправду, противное истине. Ложь также то, что солгано, слова, речи, противные истине, лганье. Ложный, неистинный, неправдивый, неправедный, противный истине или истинному. Ложный ответ, облыжный, скрывающий, искажающий истину, обман; неосновательная, неправая молва. Основы программирования. Для того, чтобы программа была не линейной (т.е. в зависимости от ситуации выполнялись разные инструкции) в языках программирования используются логические выражения, результат которых может быть либо правдой (true), либо ложью (false). Результат логических выражений обычно используют для определения пути выполнения программы. Ничего больше чем указано выше не было, не подразумевалось, не имелось в виду. Надеюсь участники форума адекватно понимают смысл фразы на русском "Хватит сопли жевать" и в курсе что случается при формальном прочтении, субъективном понимании и удобным сиюминутным толкованием. Жалобы и ссылки на ложь как намеренную попытку, обиды на "ложь" и т.п., считаю элементом тактики, манипуляцией направленной на укрепление определенной точки зрения при обсуждении. Цитата:
Цифры от Tyhig и что он имеет в виду лишены смысла . Это следует из поста #34. Можно бесконечно продолжать писать что угодно, без указания нагрузки, без описания конструктивных решений и геологии. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 250
|
Цитата:
P.S. Вы можете "иметь ввиду" что хотите, ...и я не знаю захотят ли после всего здесь с вами общаться, давать советы, выражать свое мнение. Вы сами выбираете способ общения с участниками форума. Последний раз редактировалось uvl77, 24.03.2022 в 07:49. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Атрибут, а вы крепкий орешек.
![]() В общем, интересные данные. Я такое никогда не считал и отчётов не видел. Впредь поищу графики по выдёргиванию. Цифры я приводил из пустого места, придуманные. Было очевидно, что они другие и механика чуть другая. Вообще сильно ошибся. Это странно. В русле спора это добавляет веса требованиям снипа. Ведь у пучения речь о процентах от глубины промерзания. 10%*2,2 м = 220 мм. Очевидно, что при столь малом подъёме при срыве по отрыву сваи , пучение никуда не денется.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 24.03.2022 в 08:20. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 250
|
Цитата:
Разве все участники форума должны быть обязательно связаны с НИИОСП, НИЦ Строительство? или являться соавтором какого-либо СП, ГОСТ, ТУ?? Причина вопроса: правила форума пункт 3.8 (или около того) P.S. olf_, я вас услышал. Я свое мнение высказал и постараюсь больше здесь не писать о вопросе грубой лексики. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Tyhig/
Полная реализация сил трения при выдергивании происходит при достаточно больших перемещениях, другое дело нормы не хотят этой реализации. На графике, что во вложении, силы трения мобилизовались при перемещении вверх =20 мм, однако за допускаемую нагрузку принята та, при которой перемещение составило порядка 3 мм. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795
|
Цитата:
Все так. График по данным от olf_ будет практически линейный. Интересно сравнить подъемы и осадки от равных нагрузок (по модулю). Без ошибок нет движения вперед. Мнение с учетом требований сводов правил. Условие устойчивости (Г.1) СП 24.13330.2021, где F – расчетная нагрузка на сваю, кН, принимаемая с коэффициентом 0,9 по наиболее невыгодному сочетанию нагрузок и воздействий, включая выдергивающие (ветровые, крановые и т.п.). Условие устойчивости (6.35) СП 22.13330.2016, где F – расчетная постоянная нагрузка кН, при коэффициенте надежности γf=0,9. Одно условие требует учитывать (включать) выдергивание от ветра, второе запрещает. Следовательно одно из условий содержит подвох от нормотворцев или указано в неявной форме. Требуется углубленно рассмотреть работу свай. Согласно п. 5.4,к и п. 5.5,е СП 20.13330.2016, для рассматриваемых грунтовых условий (многолетнемерзлые грунты отсутствуют): - касательные силы морозного пучения относятся к длительным нагрузкам; - ветровые нагрузки относятся к кратковременным. Следовательно кратковременные ветровые нагрузки действуют на фоне длительных касательных сил морозного пучения. На период действия касательных сил морозного пучения они ниже границы промерзания создают длительное растягивающее усилие на ствол сваи Ffh. При этом упором промерзшего слоя пучинистых грунтов являются нижележащие талые грунты на границе сезонного промерзания. Сумма касательных сил морозного пучения на сваю равны сумме сил давления промерзшего слоя пучинистых грунтов на упор. Суммарные удерживающие силы обеспечивающие устойчивость сваи при выдергивающих нагрузках действуют ниже глубины промерзания (трение боковой поверхности о грунт). На период действия выдергивающей нагрузки от ветра создается кратковременное усилие которое в первую очередь тянет ствол выше границы промерзания и примерзший-прижатый к нему слой промерзших пучинистых грунтов. При этом уменьшается давление промерзшего слоя пучинистых грунтов на упор. Одновременно с этим, равнозначно сумме сил давления промерзшего слоя пучинистых грунтов на упор, уменьшается сумма касательных сил морозного пучения на сваю. Кратковременная растягивающая ветровая нагрузка расходует длительную растягивающую нагрузку от морозного пучения опускаясь ниже и ниже по стволу при увеличении значения. Следовательно вырывающее-растягивающее от ветра доберется ниже границы промерзания только тогда когда преодолеет-превысит силы касательные морозного пучения или общий вес примерзшего-прижатого к нему слоя промерзших пучинистых грунтов. При этом давление промерзшего слоя пучинистых грунтов на упор обнуляется. При действии кратковременного вырывающего усилия от ветра Nветр на фоне длительного растягивающего усилия на ствол сваи Ffh, их суммарное вырывающее/растягивающее усилие ниже границы промерзания составит: при Nветр ≤ Ffh, - Ffh; при Nветр > Ffh, - Nветр. Для СП 24, нет необходимости учитывать действие выдергивающей нагрузки от ветра при проверке устойчивости свайных фундаментов на действие касательных сил морозного пучения грунтов. При Nветр ≤ Ffh расчет устойчивости выполняется как для СП 22, т.к. выдергивающая ветровая нагрузка не влияет на увеличение вырывающего-растягивающего усилия ниже границы промерзания. При Nветр > Ffh расчет устойчивости не выполняется в связи с более выгодными условиями расчета по сравнению с расчетом несущей способности и допускаемой нагрузки при выдергивании в соответствии с формулой (7.11) и условием (7.2) СП 24.13330.2021. Последний раз редактировалось Атрибут, 30.03.2022 в 06:21. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Странно, а в "подвале" формулы Г.1 для проверки устойчивости свайных фундаментов на действие касательных сил морозного пучения грунтов прямо указано иное: расчетная нагрузка на сваю, кН, принимаемая с коэффициентом 0,9 по наиболее невыгодному сочетанию нагрузок и воздействий, включая выдергивающие (ветровые, крановые и т.п.)
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Вы если не понимаете, о чем вам говорят, так переспросите или ещё раз перечитайте о чём речь...
При определении несущей способности основания для фундамента на естественном основании трение по боковой поверхности не учитывается! Пункт, на который вы сослались, он определяет силу, с которой фундамент выпучивает! При чем тут несущая способность то? Да и вообще теории работы фундамента на естественном основании (копается котлован, потом обратная засыпка, которую редко когда нормально уплотняют) и сваи (забивается в грунт естественного сложения) совсем разные...
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795
|
Цитата:
Цитата:
как несущая способность основания для фундамента на естественном основании соотносится условием устойчивости (6.35) СП 22.13330.2016? Цитата:
Пункт 6.8.9 СП 22.13330.2016 определяет расчетное значение силы Frf для фундаментов, имеющих вертикальные грани. Frf - расчетное значение силы, кН, удерживающей фундамент от выпучивания вследствие трения его боковой поверхности о талый грунт, лежащий ниже расчетной глубины промерзания. ----- добавлено через ~26 мин. ----- Вы об этом? Rfj допускается принимать в соответствии с нормативными документами по проектированию свайных фундаментов |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795
|
Цитата:
Следовательно СП 24 и СП 22 должны-обязаны иметь равнозначный подход к определению расчетной нагрузки на сваю. СП 22 содержит изъян (требование не обеспечивающие безопасность) или СП 24 содержит избыточное требование увеличивающее стоимость и расход ресурсов (наносит ущерб экономике РФ). |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795
|
СП 24 (более 11 лет) ДИКТУЕТ применение спорного варианта и ДИСКРИМИНИРУЕТ тех кто может по другому обеспечить безопасность и т.д.
Я не хочу выбирать между СТУ и навязанным СП 24 решением. Считаю ребята не очень хорошо подумали. Или липкие ручонки не до всего дотянулись... В конечном счете платит заказчик или за дополнительные сваи или за дополнительную длину свай и глубину скважин при изысканиях или СТУ. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
... или за вырванный фундамент ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Но сваи относительно земли не движутся по горизонтали, поэтому сил Кориолиса нет. Как впрочем нет и сил морозного выталкивания - есть силы локального морозного разрыва сваи расшиярющимся при замерзании слоем грунта. ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 31.03.2022 в 19:39. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795
|
Методика расчета на устойчивость СП 24 (формула-условие, касательные силы морозного пучения, силы удерживающие от выпучивания вследствие трения боковой поверхности о талый грунт лежащий ниже расчетной глубины промерзания) идентична методике СП 22. Вы видели хоть один фундамент на естественном основании вырванный от морозного пучения и ветра?
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
|
|||
![]() |
|
||||
расчёты Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 922
|
Но бывает всё-таки, что и под подошвой столбчатого фундамента промерзает грунт. Не зря об этом написано в "Руководстве по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах".
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ). Последний раз редактировалось CRISTOFF, 03.04.2022 в 20:58. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
ТС зацепился за боковое трение и формально подходит к разнице формулировок СП 22 и СП24 насчет нагрузок в части трения по боковой от пучения - из-за этого сыр-бор |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795
|
От ветра. От ветра на фоне морозного пучения по боковой поверхности падают? Вы видели упавшую башню и хоть один вырванный фундамент с примороженным массивом пучинистого грунта?
Для экономии засыпать пучинистым (например слабопучинистым, непучинистым глинистым нарушенного сложения) или часть пучинистым, а часть непучинистым. Так будет не правильно (не актуально) по СП 22 и СП 45 ? Цитата:
- - Форма изложения требования в СП 24 приводит к ее произвольной трактовке и ошибочному пониманию. Примеры: Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Атрибут, 05.04.2022 в 05:40. |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Цитата:
Методическое пособие "Проектирование оснований фундаментов на пучинистых грунтах" Москва 2019 п.7.2 Цитата:
И в нем же Цитата:
НИИОСП двигается в противоположном направлении В СП 22.13330.хххх будет как в СП 24.13330.2021 Последний раз редактировалось olf_, 08.04.2022 в 11:21. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
вся "перепалка-нестыковка" различных нормативных источников происходит, на мой взгляд, от нюансов-задания граничных условий
если взять кэ, то там таковой "перепалки" нет) если честно? давно забил на все эти полуэмпирические формулы из разных источников (голова кругом идет), разные результаты и не хочу забивать "тыкву" лишней информация, ну разве - только к с сведению кому верить? и надо ли? отдаю на откуп кэ, конечно надо задавать реальные граничные условия хотя, кэ тоже небезгрешна но вполне удобоварима |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795
|
Если взять научный калькулятор, то там 2+2=4 2х2=4 2^2=4 ...
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Скопипастить пособия-руководства 70-х, 80-х годов прошлого века, дело нехитрое. В пособии 2019 года читается издание 1986-го и липкие ручонки. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Лира Сапр 2019. Как лучше учесть одновременное действие вертикальных и горизонтальных сейсмических нагрузок? | Maylo | Лира / Лира-САПР | 11 | 09.10.2019 08:58 |
Температурный коэффициент при расчете свай на действие сил морозного пучения. | Funda | Основания и фундаменты | 8 | 21.06.2019 11:43 |
Как правильно рассчитать сваю на действие морозного пучения? | Stranger_ | Основания и фундаменты | 1 | 31.07.2013 17:06 |
Вопрос по расчету свай на совм. действие вертик. и горизонт. нагрузок | satongips | Основания и фундаменты | 17 | 29.11.2012 17:58 |
Действие сил морозного пучения на сваи мелкого заложения | Freckle | Основания и фундаменты | 6 | 29.08.2008 10:59 |