Допустим ли разброс 5 МПа в прочности бетона плитного фундамента?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Допустим ли разброс 5 МПа в прочности бетона плитного фундамента?

Допустим ли разброс 5 МПа в прочности бетона плитного фундамента?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.06.2023, 17:25 #1
Допустим ли разброс 5 МПа в прочности бетона плитного фундамента?
Jet176
 
Регистрация: 29.06.2023
Сообщений: 10

Здравствуйте. В монолитную плиту фундамента был заказан бетон В22,5, а через 5 недель при проверке прочности методом отрыва со сколом показало среднюю прочность В15 (18,9 МПа). Делали 4 измерения: 16,3, 19,9, 17,7, 22 МПа. Повлияет ли такой разброс на прочности плиты или можно брать среднюю?

Последний раз редактировалось Jet176, 30.06.2023 в 17:26.
Просмотров: 2052
 
Непрочитано 29.06.2023, 19:12
1 | #2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Где ж тут 50мПа?
Разброс результатов испытаний для бетона это нормально. Какой класс выдали в заключении? Вот с ним пересчитать и делать выводы.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.06.2023, 20:42
#3
Jet176


 
Регистрация: 29.06.2023
Сообщений: 10


Да, ошибся! В протоколе средняя 18.9 МПа, В15. Как расчет сделать или где заказать?
Jet176 вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2023, 20:58
1 | #4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Jet176 Посмотреть сообщение
Как расчет сделать или где заказать?
у кого заказывали проект? там и просите, обычно для фундаментной плиты это не так критично, разве что навскидку могут быть важны косвенные показатели - например расчетное сопротивление растяжению (при расчете на продавливание), или морозостойкость, что снижает долговечность, может быть потребует других решений по вторичной гидроизоляции. Проблему надо решать в комплексе.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.06.2023, 21:06
#5
Jet176


 
Регистрация: 29.06.2023
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
у кого заказывали проект? там и просите, обычно для фундаментной плиты это не так критично, разве что навскидку могут быть важны косвенные показатели - например расчетное сопротивление растяжению (при расчете на продавливание), или морозостойкость, что снижает долговечность, может быть потребует других решений по вторичной гидроизоляции. Проблему надо решать в комплексе.
Проект брался готовый, без расчетов. В плите армирование сеткой 200 на 200 из 12А3 в два слоя. Гидроизоляция, отмостка, дренаж будут сделаны. Больше интересует прочность бетона. Достаточно для дома массой 250 тонн?
Jet176 вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2023, 21:42
1 | #6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


да масса не говорит ни о чем.
опираются стены? нет колонн?
привязывали проект к местности? геологию делали? основание хорошее?
Ну... короче говоря скорее всего ничего страшного, но могут быть сюрпризы, в том числе и не связанные именно с этим недобором прочности.
А так, в общем и целом фундаментная плита 300мм с армированием д12 яч 200 - в общем то стандартное решение, большинство самостроев выполнены аналогично, чаще всего везет.

----- добавлено через ~5 мин. -----
... именно прочность бетона в работу фундаментной плиты именно на изгиб оказывает небольшую роль.
Тем более при снижении жесткости (при образовании трещин) нагрузка перераспределяется в том числе на основание, и кстати говоря тут уж более значимы модули деформации грунтов и коэффициенты постели основания чем прочность бетона.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2023, 21:58
1 | #7
Yuriy Petrovich

Конструктор
 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 304


Цитата:
Сообщение от Jet176 Посмотреть сообщение
Проект брался готовый, без расчетов
Думаю, что в таком случае изначально проект был разработан на бОльшую, чем у вас нагрузку и на какую-то среднюю инженерку (изыскания). Тогда почти уверен, что все норм. Но реальная прочность В15 значительно отличается от вашего бетона. А ваш бетон очень даже хорош. Вообще-то раньше, в советские времена, рекомендовали ф-ты делать из В15 и этого было достаточно. В вашем случае требуется подтверждение расчетом. Даже, если по прочности и трещиностойкости все пройдет, то обратите внимание на реальную марку бетона по МРЗ, W и т.п. А также удостовериться в устойчивости ф-та на пучинистость и т.п. злокозни Матушки Природы. С фундаментами не шутят! И лучше перебдеть, чем недобдеть.
Yuriy Petrovich вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2023, 04:43
1 | #8
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Цитата:
Сообщение от Jet176 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. В монолитную плиту фундамента был заказан бетон В22,5, а через 5 недель при проверке прочности методом отрыва со сколом показало среднюю прочность В15 (18,9 МПа). Делали 4 измерения: 16,3, 19,9, 17,7, 22 МПа. Повлияет ли такой разброс на прочности плиты или можно брать среднюю?
Можно ли брать среднюю - вам ответить должен тот, кто делал замеры. Так как есть методика измерений, которая и говорит сколько должно быть измерений, чтобы считать среднюю. У вас всего 4 измерения, скорее всего в разных частях плиты. При этом разброс очень большой. Так ГОСТ 18105 утверждает, что надо проводить больше измерений (ну хотя бы 6). В результате, если закрыть глаза на качество измерений и их количество, по схеме В у вас получится Bф = 13.3 МПа.
А вот выдержит ли плита, зависит уже от многих параметров. Толщина плиты, армирование нижнее (иногда верхнее), шаг несущих конструкций, нагрузки, показатели упругого основания. Вы хотя бы описали, что за объект у вас.
Svarog вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.06.2023, 09:28
#9
Jet176


 
Регистрация: 29.06.2023
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
да масса не говорит ни о чем.
опираются стены? нет колонн?
привязывали проект к местности? геологию делали? основание хорошее?
Ну... короче говоря скорее всего ничего страшного, но могут быть сюрпризы, в том числе и не связанные именно с этим недобором прочности.
А так, в общем и целом фундаментная плита 300мм с армированием д12 яч 200 - в общем то стандартное решение, большинство самостроев выполнены аналогично, чаще всего везет.

----- добавлено через ~5 мин. -----
... именно прочность бетона в работу фундаментной плиты именно на изгиб оказывает небольшую роль.
Тем более при снижении жесткости (при образовании трещин) нагрузка перераспределяется в том числе на основание, и кстати говоря тут уж более значимы модули деформации грунтов и коэффициенты постели основания чем прочность бетона.
Опираются стены, колонн нет. Проект разработан для МО, у меня - Ярославская. Геологию не делал, сам бурил шурфы, грунт - суглинок, R0 взял из геологии соседа - 196 КПа. Под плитой Плантер, утрамбованное основание 300-500 мм, геотекстиль, суглинок.
В принципе, прочности моего бетона должно быть более чем достаточно, но смущает неоднородность бетона.

----- добавлено через ~19 мин. -----
Странно, написал всем ответы, а сообщения не появились. Напишу тогда здесь.
Колонн нет, опирается на стены. Дом - пятистенок, S опирания - 16 м2, S фундамента - 81 м2.
Геологию не делал, за основу взял соседскую - суглинок R0 - 196 КПа.
Проект разработан для МО, у меня - Ярославская, отличаемся снеговой нагрузкой.
Грунт сильнопучинистый, но будут приняты меры - утепленная отмостка, дренаж, утепление плиты сверху до морозов.
Экспертиза выдала заключение по схему Г - средняя прочность - 18,9 МПа. Они сказали, что могу строить дальше, прочности бетона более, чем достаточно.
Данные по моему объекту:
Фундамент - ж/б плита, размером 8,9*9,1 м, толщиной 300 мм, двойное армирование 12А3 с ячейкой 200*200 мм, по краям "пэшки" тоже из 12 арматуры. Под плитой плантер, утрамбованное песчаное основание, 300-400 мм, геотекстиль, суглинок.
Дом: внешние стены - газобетон D400 B 2,5, толщина 400 мм (вынос за пределы фундамента - 50 мм), внутренние стены - газобетон D500 B 3,5, толщина 300 мм. Перекрытие первого этажа - пустотные облегченные плиты 160 мм и монолитный участок (масса около 3,5 т), второго этажа - по деревянным лагам с утеплителем, холодный чердак. По моим расчетам масса дома с коэф. 1,3 и без фундамента - 230 т.

Последний раз редактировалось Jet176, 30.06.2023 в 09:48.
Jet176 вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2023, 10:51
1 | #10
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Jet176 Посмотреть сообщение
кспертиза выдала заключение по схему Г - средняя прочность - 18,9 МПа. Они сказали, что могу строить дальше, прочности бетона более, чем достаточно.
не вижу оснований сумневаться))
Цитата:
Сообщение от Jet176 Посмотреть сообщение
смущает неоднородность бетона
это закономерно для бетона, наоборот, разброс не такой уж и большой.
Это не свидетельствует о разной прочности на разных участках, а говорит лишь о неоднородности свойств, поэтому и производят серию испытаний, чтобы получить средние показатели и исключить случайные результаты.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2023, 11:09
1 | #11
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Цитата:
Сообщение от Jet176 Посмотреть сообщение
Опираются стены, колонн нет. Проект разработан для МО, у меня - Ярославская. Геологию не делал, сам бурил шурфы, грунт - суглинок, R0 взял из геологии соседа - 196 КПа. Под плитой Плантер, утрамбованное основание 300-500 мм, геотекстиль, суглинок.
В принципе, прочности моего бетона должно быть более чем достаточно, но смущает неоднородность бетона.

----- добавлено через ~19 мин. -----
Странно, написал всем ответы, а сообщения не появились. Напишу тогда здесь.
Колонн нет, опирается на стены. Дом - пятистенок, S опирания - 16 м2, S фундамента - 81 м2.
Геологию не делал, за основу взял соседскую - суглинок R0 - 196 КПа.
Проект разработан для МО, у меня - Ярославская, отличаемся снеговой нагрузкой.
Грунт сильнопучинистый, но будут приняты меры - утепленная отмостка, дренаж, утепление плиты сверху до морозов.
Экспертиза выдала заключение по схему Г - средняя прочность - 18,9 МПа. Они сказали, что могу строить дальше, прочности бетона более, чем достаточно.
Данные по моему объекту:
Фундамент - ж/б плита, размером 8,9*9,1 м, толщиной 300 мм, двойное армирование 12А3 с ячейкой 200*200 мм, по краям "пэшки" тоже из 12 арматуры. Под плитой плантер, утрамбованное песчаное основание, 300-400 мм, геотекстиль, суглинок.
Дом: внешние стены - газобетон D400 B 2,5, толщина 400 мм (вынос за пределы фундамента - 50 мм), внутренние стены - газобетон D500 B 3,5, толщина 300 мм. Перекрытие первого этажа - пустотные облегченные плиты 160 мм и монолитный участок (масса около 3,5 т), второго этажа - по деревянным лагам с утеплителем, холодный чердак. По моим расчетам масса дома с коэф. 1,3 и без фундамента - 230 т.
С такими исходными стройтесь дальше, все нормально будет.
Но по схеме Г надо еще на коэф. умножать, не могло получиться 18.9 - это тупо усреднение. Так что тут не правильно.
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2023, 12:14
1 | #12
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от Jet176 Посмотреть сообщение
R0 взял из геологии соседа - 196 КПа.
а зачем взяли? R0 - это примерное значение на глубине 2 метра если что
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.06.2023, 12:48
#13
Jet176


 
Регистрация: 29.06.2023
Сообщений: 10


Взято справочное значение для легкого мягкопластичного суглинка. Сильно это значение может отличаться на глубине 0,3 м?
Jet176 вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2023, 12:50
1 | #14
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


очень сильно))
ну да это так... не так уж показательно расчетное сопротивление для плитных фундаментов, тут беда если в основании плывун или разнородные грунты....
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2023, 13:01
1 | #15
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от Jet176 Посмотреть сообщение
Взято справочное значение для легкого мягкопластичного суглинка. Сильно это значение может отличаться на глубине 0,3 м?
для песков раза в 2, для суглинков должно быть меньше


тут изначально ошибка в подходе - знаний в строительстве нет, геология от соседа, опять же без ее понимания, проекта нет, и святая вера что высокая марка бетона все это самое главное в фундаменте.

Ну так на всякий - "марка" грунта под плитой на порядка меньше бетона

При S фундамента 81м2, легкий дом, плита 300мм - я думаю и на болоте такого фундамента будет с кратным запасом

P.S. на геологии/проекте сэкономили. Но на испытания бетона денег не пожалели - парадокс
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.06.2023, 15:22
#16
Jet176


 
Регистрация: 29.06.2023
Сообщений: 10


Вот поэтому и была выбрана плита в качестве фундамента и простая конструкция дома.
Jet176 вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2023, 19:36
1 | #17
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


По описанию хорошая плита. Ничего не будет. По расчёту вероятно не пройдёт. Но там в коэффициентах небольшие запасы.
Если не учитывать астероида.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2023, 09:35
#18
Jet176


 
Регистрация: 29.06.2023
Сообщений: 10


В какой программе можно расчет сделать?
Jet176 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2023, 09:50
1 | #19
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768




расчет чего? сами то все равно не сделаете
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2023, 11:51
1 | #20
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378



В любой реализующей метод конечных элементов на упругом основании, лучше с переменными коэффициентами постели. Хотя знать геологию надо довольно глубоко, ну или считать на довольно плохие показатели. В этой же программе можно дальше поизвращаться - задать разные показатели бетона, если знаете откуда пробы брали (разбить на квадраты, которым задать указанные показатели). Но зачем Вам это? Если у Вас не более 3х этажей и не болото, должно хватить Вашей плиты.
Svarog вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2023, 12:42
#21
Jet176


 
Регистрация: 29.06.2023
Сообщений: 10


Строюсь дальше.
Всех благодарю за ответы!
Jet176 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Допустим ли разброс 5 МПа в прочности бетона плитного фундамента?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сравнение приборов измерения прочности бетона. Помогите выбрать. ASR Обследование зданий и сооружений 75 03.04.2019 15:19
Неправильная формула в СП 13-102-2003 Определение прочности бетона ДмитСергеич Конструкции зданий и сооружений 16 14.11.2014 23:39
Изменение влажности бетона в процессе набора им прочности Picnic Технология и организация строительства 6 20.01.2014 10:27
Нужно ли на плане перекрытий указывать места определения прочности бетона? Анкл Бенц Обследование зданий и сооружений 2 02.04.2013 15:46
Класс прочности бетона не соответствует действующим нормативам irinka87 Железобетонные конструкции 65 09.12.2010 15:45