Металлокаркас из рам переменного сечения(типа Уникон) - как правильно моделировать в МКЭ?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлокаркас из рам переменного сечения(типа Уникон) - как правильно моделировать в МКЭ?

Металлокаркас из рам переменного сечения(типа Уникон) - как правильно моделировать в МКЭ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.11.2024, 15:40 #1
Металлокаркас из рам переменного сечения(типа Уникон) - как правильно моделировать в МКЭ?
tigra-18
 
конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,163

Как правильно моделировать такие конструкции в МКЭ прогах? Кусками из стержней разного сечения или оболочками с реальной геометрией
Просмотров: 2718
 
Непрочитано 03.11.2024, 17:22
| 1 #2
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Раньше считали именно путем разбиения стержней на элементы постоянной жесткости. На сегодня, элементы переменного сечения, вроде (сам работаю в Скаде не последней версии), есть в библиотеке конечных элементов Лиры Сапр. Может есть такое и в других программах. Считать оболочками категорически не советую: не получите значений N, M, Q, а значит и проверить сечения по нормам не получится. Определять внутренние усилия по напряжениям - ещё "то" удовольствие . Да и экспертиза будет иметь к такому расчёту, скорее всего, серьёзные претензии.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2024, 19:36
#3
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308


Я общую схему задавал бы стержнями и дополнительно задал бы одну раму оболочками. Принял бы по худшему варианту.
Skovorodker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2024, 20:06
#4
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,163


Offtop:
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Определять внутренние усилия по напряжениям - ещё "то" удовольствие
- а зачем их вообще определять то в некоторых случаях? Когда учился, слышал инфу, что машиностроители считают по допустимым напряжениям и прекрасно все получается у них. Почему у нас(строителей) такого нет? Насколько мне известно напряжения при МКЭ расчете получить проще и точнее, чем моменты и силы.
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2024, 20:54
#5
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
а зачем их вообще определять то в некоторых случаях?
А затем, что действующие нормы оперируют именно внутренними усилиями, а расчёт с помощью оболочек никак в нормах не оговорен. Вот я, например, как эксперт задаю конкретные вопросы: какие начальные несовершенства приняты при расчёте на устойчивость и на каком основании; как Вы будете проверять (оценивать) полученные результаты? Да и других "заморочек", связанных с формированием расчётных схем и приложения нагрузок при расчёте с помощью оболочек предостаточно.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2024, 22:14
#6
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,103


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
не получите значений N, M, Q,
Эпюру усилий - да (в смысле, нет), а один раз для одного сечения (надо знать наперёд для какого) можно и вручную проинтегрировать, а кое-где есть уже и готовый инструмент - "эквивалентный стержень" - с одной стороны, с другой - выражения для напряжений по усилиям - получены для призматического с некриволинейной осью стержня, а при других формах надо оглядываться!
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2024, 23:08
#7
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


1. Если рассматривать отдельный элемент.
На одной из конференций разработчики СКАДа рекомендовали моделировать оболочками пр условии обеспечения коэффициента запаса общей потери устойчивости не менее 3.
Также можно сделать нелинейный расчет с оценкой предельных напряжений по критерию губера-мизеса-генки.
Если идти с этим на экспертизу и попадется такой динозавр как IBZ - придется сделать раму из стержней.

2. Если рассматривать систему - лучше раму из переменных стержней + оценка элементов (наиболее нагруженных) по пункту 1.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2024, 23:59
#8
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
1. Если рассматривать отдельный элемент.
Это как в плоской/пространственной раме, о которой здесь идет речь?
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
2. Если рассматривать систему - лучше раму из переменных стержней + оценка элементов (наиболее нагруженных) по пункту 1.
Рекомендация интересная, только вот как в раме переменного сечения определить наиболее нагруженный элемент?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2024, 08:43
#9
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Это как в плоской/пространственной раме, о которой здесь идет речь?
Речь тут идет о "металлокаркасе из рам переменного сечения"
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Рекомендация интересная, только вот как в раме переменного сечения определить наиболее нагруженный элемент?
При моделировании оболочками элементом может быть вся рама, или стойка, или ригель. Проще всего замоделировать раму.
Но также нельзя забывать про анализ общей устойчивости всего каркаса.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2024, 11:13
#10
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Проще всего замоделировать раму.
А что будем делать для сложных в плане зданий с перепадами высот, неравномерным шагом рам, с кранами и с сейсмикой? Весь пространственный каркас загоним в виде оболочечных моделей ??? Если честно, я даже не особо представляю себе этого "монстра".
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2024, 11:28
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,376


IBZ, да никто не будет делать такой сложный каркас из рам переменного сечения. Нет КМ-щика - нет проблемы.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2024, 11:31
#12
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение

А что будем делать для сложных в плане зданий с перепадами высот, неравномерным шагом рам, с кранами и с сейсмикой? Весь пространственный каркас загоним в виде оболочечных моделей ??? Если честно, я даже не особо представляю себе этого "монстра".
Сложный каркас в целом считается как стержневая модель. В такой модели проблематично оценить некоторые факторы, которые следует проверять при помощи более точной пластинчатой модели, рассматривая отдельные элементы каркаса.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2024, 12:13
#13
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
IBZ, да никто не будет делать такой сложный каркас из рам переменного сечения.
Ура-а-а!!!
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Нет КМ-щика - нет проблемы.
,Э-э-э, это Вы об чём?
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Сложный каркас в целом считается как стержневая модель. В такой модели проблематично оценить некоторые факторы, которые следует проверять при помощи более точной пластинчатой модели, рассматривая отдельные элементы каркаса.
Это какие же такие факторы? Да и вообще несколько странно используя данные "примитивного" расчёта, производить расчёт "точный". Ведь придется К вырезанному элементу, который будем считать по уточненной пластинчатой модели, прикладывать "неправильные" N, M, Q. Вы серьёзно так делаете ?
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.11.2024, 13:15
#14
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,163


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
прикладывать "неправильные" N, M, Q
- ну, на мой неопытный взгляд, N из напряжений получить вообще плевое дело, Q - посложнее, а получаемые M, для подобных конструкций, так себе приближенность к реальности имеют. И главное - все равно все же сравнивается с Ry, которое и является предельно допустимым напряжением. Мне, на данный момент, просто любопытно - это ретроградство или какие-то другие причины. Резервуары же считают по оболочечной модели. Да и чисто по материалам бы польза была явная. В жб, например, уже и нелинейные модели вовсю использовать заставляют, даже для вроде бы типичных конструкций типа колонн, балок, плит.

Offtop:
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Весь пространственный каркас загоним в виде оболочечных моделей
- со всякими Ревитами-Теклами-SW это вроде давно не проблема.
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2024, 13:46
#15
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Мне, на данный момент, просто любопытно - это ретроградство или какие-то другие причины.
А Вы сами попробуйте, тогда и узнаете . Тем более, что
Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
со всякими Ревитами-Теклами-SW это вроде давно не проблема.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2024, 13:52
#16
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Это какие же такие факторы? Да и вообще несколько странно используя данные "примитивного" расчёта, производить расчёт "точный". Ведь придется К вырезанному элементу, который будем считать по уточненной пластинчатой модели, прикладывать "неправильные" N, M, Q. Вы серьёзно так делаете ?
С чего бы N, M, Q по стержневой модели быть неточными?
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2024, 14:10
#17
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
С чего бы N, M, Q по стержневой модели быть неточными?
Так Вы же сами пишете:
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Сложный каркас в целом считается как стержневая модель. В такой модели проблематично оценить некоторые факторы, которые следует проверять при помощи более точной пластинчатой модели, рассматривая отдельные элементы каркаса.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2024, 16:23
#18
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Так Вы же сами пишете:
Более точная пластинчатая модель не означает, что усилия в общей стержневой модели были найдены неверно.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2024, 16:43
#19
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Более точная пластинчатая модель не означает, что усилия в общей стержневой модели были найдены неверно.
Тогда повторно задам вопрос: почему же не хватает этих данных для проверки сечений и что такого жизненно необходимого мы получим при проверке по оболочечной модели "вырванных" из общей схемы элементов ??
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2024, 17:22
1 | 1 #20
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 488


Непонятно о чем спор. И Катюшин и Перельмутер советуют собирать и стержневую модель и оболочечную. По стержневой определяются усилия и проверяются сечения, по оболочечной оценивается локальная устойчивость стенки и полок. Если надо добавляются ребра. Общую устойчивость тоже можно оценить.
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2024, 18:10
#21
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
по оболочечной оценивается локальная устойчивость стенки и полок.
А чем нормативная методика не устраивает - она ведь намного проще, гораздо менее трудоёмкая и не требует глубоких знаний по теории оболочек.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2024, 18:14
1 | 2 #22
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Без разницы. Можно и то и другое. Если стоит задача посчитать весь каркас, то проще стержнями. Выдать нагрузки на фундаменты, подготовить к экспорту в теклу или еще куда-то там, в целом дать представление смежникам, прикинуть металлоемкость и еще ряд задач. А самую нагруженную раму можно заменить на пластинчатую и погонять, пооптимизировать. Неверно говорить, что что-то одно важнее другого. Разумно используйте инструменты. Правильно упомянули 4 теорию. Бункера считаю только так. Книга 2008 года Казакевича и Банникова дает хороший уровень знаний к решению таких задач. Что касается сегодняшнего прохождения экспертизы, то там, как и везде, человеский фактор... Ну попросит Игорь Борисович так, дадим так, поросит Василий Степанович иначе - сделаем иначе. В любом случае два выше упомянутых эксперта ни за что отвечать не будут. Отвечает автор решения. За это автору решения и платят большие деньги.
Вот и вся философия...

----- добавлено через ~3 мин. -----
Тут надо понимать, что я ни в коем случае не обесцениваю работу эксперта. Эксперт не должен пропустить лажу, проверить соответствие тех решений соответствию действующих норм и правил.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2024, 21:08
#23
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А чем нормативная методика не устраивает - она ведь намного проще, гораздо менее трудоёмкая и не требует глубоких знаний по теории оболочек.
Не по каждому типу балки есть нормативная методика. Например - двутавровая консольная балка переменного сечения с отверстиями в ребре. И чтобы посчитать такую балку оболочками не нужны глубокие знания из теории оболочек. Скад, например, позволяет это проделать просто
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2024, 02:31
#24
NWest


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Да и вообще несколько странно используя данные "примитивного" расчёта, производить расчёт "точный". Ведь придется К вырезанному элементу, который будем считать по уточненной пластинчатой модели, прикладывать "неправильные" N, M, Q. Вы серьёзно так делаете ?
Все любители IdeaStatika именно так и делают.

Я не смог понять, как у них так ловко и непротиворечиво выходит - с одной стороны они за точный расчет в специализированном ПО по напряжением с МКЭ-моделью узла, а с другой - исходные данные для этого расчета (усилия) получают в более простом ПО на стержневых моделях с переключателем "жесткий/шарнирный" в узлах...
NWest вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2024, 05:03
2 | #25
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Здравствуйте. Могу расписать как сам Уникон делает такие расчеты - просто перед глазами есть.
1. Если условия простые (прямоугольное в плане здание, сейсмики нет и т.д.) может быть просто расчет отдельной рамы.
2. Если сложнее - то строится пространственная стержневая модель. Как моделируют переменно сечение, конкретно в данном расчете не сказано, в других, что видел, не помню уже. Используется ROBOT, в нем вроде есть сразу элементы переменного сечения, как класс.
3. Для характерных сечений (низ стойки, верх стойки, опора и середина ригеля, стенка ослабленная вырезом и т.д.) делается стандартный расчет комплексом по требованиям норм. Оформляют как это делает ROBOT для каждого характерного сечения.
4. Для наиболее нагруженных рам строится отдельно оболочечная модель. Проверяется местная и общая устойчивость, прочность рамы и колонны по нормальным и касательным напряжениям. Проверяют по приведенным напряжениям. Коэффициент устойчивости, сравнивают с 1, я обычно беру 1.3.
5. Для оболочечной модели проверяют деформативность. С учетом больших отверстий в ригеле - это надо делать именно на оболочечной модели.
6. Делают аналитический расчет устойчивости рамы из плоскости по п. 8.4.4 СП 16. Определяют предельные расстояния раскрепления для ригеля и "ноги рамы". Для последней расчетную длину из плоскости определяют как 0.7 х расстояние от питы до низа ригеля (система связей так устроена).
7. Проверяется устойчивость поясов (п. 8.5.18)
8. Проверяется устойчивость стенок - тут чуть сложнее, рама разбивается на отсеки, так как конструктивно уже заложены ребра, в каждом отсеке аналитически проверяется устойчивость стенки. Учитываются усилия в начале отсека и в конце, учитываются изменение сечения. Выводятся расчетные усилия. Как именно не подскажу - смотрите книгу Катюшина, когда проверял расчеты - разбирался, сейчас уже не помню.
9. По сложным местам (для некоторых рам) приводят более подробные схемы по отсекам, видимо там, где без ребер не прошло и они их доставляли.
Отдельно приводят расчет по прогрессирующему обрушению, по которому наши мнения уже расходятся, но экспертизу устраивает, так что не спорил с ним.
5.
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2024, 06:21
#26
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


К скаду есть плагин "FrameVH – создание, редактирование и расчет элементов из сварных двутавров с переменной высотой стенки". Еще есть программка "Гепард". На скадовских ресурсах есть видео и описание, как ими пользоваться.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2024, 07:33
#27
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Не по каждому типу балки есть нормативная методика. Например - двутавровая консольная балка переменного сечения с отверстиями в ребре. И чтобы посчитать такую балку оболочками не нужны глубокие знания из теории оболочек. Скад, например, позволяет это проделать просто
Эт точно, ну прям глаза открылись! Немного подумал и пришел к выводу, что и оболочки есть полнейший "отстой": крюк крана, причальную тумбу, плотину, да что там, элементарную пирамиду Хеопса с их помощью хрен посчитаешь . "Объемники" - наше всё, завтра же перехожу .
Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Могу расписать как сам Уникон делает такие расчеты - просто перед глазами есть.
Молодец Уникон! Правда, почему-то вспомнилось "Бородино", ну то место, где "смешались в кучу кони, люди..."
Цитата:
Сообщение от NWest Посмотреть сообщение
Я не смог понять, как у них так ловко и непротиворечиво выходит - с одной стороны они за точный расчет в специализированном ПО по напряжением с МКЭ-моделью узла, а с другой - исходные данные для этого расчета (усилия) получают в более простом ПО на стержневых моделях с переключателем "жесткий/шарнирный" в узлах...
"Есть на свете вещи, которые никак я yе могу понять" (c).
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2024, 07:47
#28
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А чем нормативная методика не устраивает - она ведь намного проще, гораздо менее трудоёмкая и не требует глубоких знаний по теории оболочек.
Нормативная методика устраивает. Но у Катюшина в монографии есть параграф посвященный тому, что не всегда методы расчета прямоугольных оболочек можно применять к стенкам рам переменного сечения. Поэтому рекомендуют МКЭ.
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2024, 08:03
#29
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Нормативная методика устраивает. Но у Катюшина в монографии есть параграф посвященный тому, что не всегда методы расчета прямоугольных оболочек можно применять к стенкам рам переменного сечения. Поэтому рекомендуют МКЭ.

Классная тема! Прям снова и снова открывает мне глаза на мои дремучие заблуждения. Я вот до сего момента всегда считал, что именно теория оболочек и есть основа расчётов в МКЭ для этого типа конечных элементов .

Последний раз редактировалось IBZ, 05.11.2024 в 08:12.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2024, 08:22
#30
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Svarog, я удивлен, что используют робот. Элементы переменного сечения, наверное, уже везде есть.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2024, 09:24
1 | #31
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 383


В роботе элемент с переменной высотой существует давно, в других пк - сравнительно недавно.
Shtirlic вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2024, 09:29
1 | #32
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Svarog, я удивлен, что используют робот. Элементы переменного сечения, наверное, уже везде есть.
Через Уникон проходит/проходило, давно с ними не работал очень большое количество молодых специалистов, поэтому программы меняются . Конкретно та записка, что смотрел - робот.
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2024, 10:58
#33
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,783


Цитата:
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Но у Катюшина в монографии есть параграф посвященный тому, что не всегда методы расчета прямоугольных оболочек можно применять к стенкам рам переменного сечения. Поэтому рекомендуют МКЭ.
Это шедевр!
Ко всяким катюшиным, горевым и прочим, надо относится весьма скептически. Зачастую "негры", пишущие за них, над ними тонко прикалываются.
И, строго говоря, в отечественных МКЭ нет никаких "оболочек", а есть гибрид: балка-стенка + изгибаемая плита.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2024, 11:46
#34
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Это шедевр!
Ко всяким катюшиным, горевым и прочим, надо относится весьма скептически. Зачастую "негры", пишущие за них, над ними тонко прикалываются.
И, строго говоря, в отечественных МКЭ нет никаких "оболочек", а есть гибрид: балка-стенка + изгибаемая плита.
Offtop: Это что за перл? Вам бы прекращать "следить за изменением норм" из вашей подписи...

Что не так с оболочками в "отечественных" МКЭ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot 2024-11-05 154450.png
Просмотров: 116
Размер:	16.4 Кб
ID:	265366  
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2024, 12:21
#35
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,783


Offtop: Можно и стульчак обозвать самолётом...
Не бери в голову - всё так.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2024, 13:52
#36
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,102
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


ЛИРА-САПР умеет делать стержни с сечением переменной высоты.
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2024, 10:08
#37
Энигма

КМ, ЛСТК
 
Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 384


и Лира-Софт тоже
Энигма вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлокаркас из рам переменного сечения(типа Уникон) - как правильно моделировать в МКЭ?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 35 17.03.2025 13:58
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Как правильно моделировать основание при расчете системы основание-сооружение при учете пульсации vlasctelin Конструкции зданий и сооружений 22 01.05.2020 09:26
Как правильно моделировать дюкер канализации в SWMM? engngr Прочее. Программное обеспечение 0 06.07.2016 15:27
Как правильно моделировать и армировать плиты в местах перепада s7onoff Железобетонные конструкции 14 12.02.2016 13:40