| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Какие могут быть конструктивные решения узлов вертикальной связи, совмещенной с подстропильной конструкцией?
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
||
Просмотров: 4360
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381
|
На 10 м связь не сделать.
Это уже будет двухветвевая связь к полкам колонны-двутавра. Через фасонки, пластины с рёбрами. Продолжающаяся выше в следующую уровень, этаж. Не очень хорошо и делать ферму упирающуюся в связи. Связи должны работать растянуто. А тут они будут сжаты прогибом балки. Это не похоже на повышенную ответственность. Значит связи считали растянутыми. Но теперь они сжаты. В МКЭ такие связи возьмут на себя устойчивость всего каркаса и их мю станет 100-1000. Тут не знаю как дальше. Гуру вроде это игнорируют, но почему не знаю. Напрашивается стойка под промежуточной фермой. Узел надо решить компоновкой каркаса, а не узлом. Есть классическая портальная связь. Она, вроде, очень мягкая. Но здесь, наверное, к месту.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 30.12.2024 в 17:12. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,103
|
Нижний - можно как опорный узел приставной фахверковой стойки - опорная пластина связи - горизонтальна и ставится сверху на башмак колонны и обвариваетсяя по периметру; в верхенм - добавить бы ещё болт горизонтальный (точнее, два - с двух сторон) между ответными пластинами связей.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
Цитата:
Кслову стойки-связи разумеется преимущественно сжаты. При каких-то сочетаниях нагрузок (нет снега, есть ветер, есть торможение кранов) - одна из стоек может получать небольшое растяжение. Предварительные сечения: основные колонны - 35К1, распорка - ГСП 200х160х5, стойки - ГСП 200х200х6. И пару слов о здании. Три пролета по 18 м, перекрыты фермами Молодечно. Длина здания 96 м. Высота колонн 9 м. Крайний шаг колонн 6 м, внутренний 12 м. Всего в здании 5 подвесных кранов по 3,2 т (2+2+1). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790
|
Вон оно как. Сори, сразу не врубился.
С наступающим! ----- добавлено через ~5 мин. ----- Сначала нарисуй опорный узел стропила. Там будет ясно. После наката, точно.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,103
|
Ингда под приставные стойки делают ступень-приступку, но можно и совместить с наклонной стойкой - в стенке делается вырез-окно, ввариваются три поперечные пластины плюс можно продольные стенки удлинить.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Всех с Новым Годом!
Этот узел никак особо не влияет на интересующие меня узлы. Стропильную ферму планирую опирать на данную подстропильную конструкцию по серии Молодечно. Цитата:
К слову нагрузка в наклонной стойке - порядка 25 тонн. При этом распорка в моей схеме подобрана по предельной гибкости на сжатие для связевых элементов. Как таковую нагрузку от стропильной фермы она не воспринимает, а служит лишь прокладкой, передающей эту нагрузку на наклонные стойки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 321
|
2 января - идеи так и прут!!!
С балкой - это классика. Вы можете подобрать балку как работающую отдельно от подкосов, конструктивно минимизировав ее прогиб (увеличив сечение). Так и с учетом работы подкосов (так в Альбоме Мальганова и не только в нем усиляют балки, в том числе и подкрановые). Вариант 2. Тогда не вяжите свой подкос к стержню колонны, а опирайте его прямиком на фундамент или сделайте специальную базу у колонны, куда придет ваш подкос с 25 тоннами в узле безо всяких там вертикальных листовых фасонок (сделать общий опорный лист "колонна+подкос")? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Вот такой набросок нижнего опорного узла наклонной стойки-связи, покритикуйте. Узел шарнирный. Должен работать на сжатие (25 т) и растяжение (2 т, надо уточнять). На сжатие вроде как узел работает неплохо. А вот на растяжение - сомнительно.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Как-то что-то вычурно/несимметрично/тесно...а почему нельзя классически, просто и сердито?
Соединение на М24.109 рассматривать не как фрикционное, а просто использовать болт кл.10.9 как в обычном податливо-срезном соединении. Примерно 9 тн/болт на срез при t16 C245. Фасонка трубы врезается в трубу, труба заглушается t3...t4.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 08.01.2025 в 12:03. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Ну это классика для связей. Но не воспринимается такой узел, как опорный узел стойки. Мои наклонные элементы - это же скорее стойкой следует назвать, чем связью. Усилия приличные. Вопросы к устойчивости фасонки на колонне.
Но и мой узел тоже не нравится, надо бы переделать. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
![]() ![]() Цитата:
Тем не менее - есть запрос подделать под наклонную стойку - так и сделаем. Вопрос - а сдвиг примерно в 10-12 тонн чем передается на фундамент? Трением, созданным гарантированным натягом (по расчету по СП43), или просто трением, т.к. нет отрыва, или просто телами болтов с изгибом? Или там шпоры есть? Внизу пластина, одним краем приварена, другой свободный, усилие предельное по устойчивости. Для борьбы со страхами о преждевременной потере устойчивости ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 08.01.2025 в 18:10. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
Цитата:
А мой второй вариант с опиранием стойки прям на базу совсем плох? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Ильнур, проверил ваш узел связи 43 т с обычным хвостовиком без ребра, он не проходит по прочности по Пособию. Ширину фасонки принял 220 мм.
Да и колонная фасонка 240х16 из С245 на N=60т с e=16мм тоже не пройдет по той же формуле N/A+M/W. Ребро нужно укрепляющее. Последний раз редактировалось Сет, 09.01.2025 в 09:58. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Да какой-то кривой весь, ребра какие-то, оси колонны и ВС не сходятся...работать будет, обрушения не будет, но надо же четче делать, однозначнее.
Цитата:
Я бы сделал классически. Если бы не было требований "все как лего на болтах", сделал бы пару монтажных М20 и обварку фасонок на монтаже.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Ребра - это чтобы "уши" опорного листа стойки не изгибались при работе на растяжение.
Думается это не особо здесь важно. Что значит "не несет"? Если сделать нижний узел жестким, то момент там появляется (вложение) и он будет восприниматься в том числе фланцевым стыком. Тем более что по-моему фланцевый стык надо оребрить для жесткости фланцев при работе на растяжение. А уж коль появятся ребра, то и момент будет восприниматься. Понятное дело, что все это можно посчитать и учесть, но выглядит сомнительно. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
У Вас априори связевый блок - связи не дают раме гнуться/моментиться. А момент от соб.веса - это мизер. Нужно же смотреть на абсолютные конкретные величины М - они несущестенные. От собственного веса в основном. Вот там ~2 тм - это отчего?
Цитата:
К слову - на Вашей диаграмме моментов нет моментов в колонне - "обрубок"же к колонне приварен - почему нет моментов? Вы связь приварили к земле получается? Я бы смоделировал обрубок приваренным к колонне, а не связанным с землей, база - шарнирная. Усилия для ФС взял бы в точке ФС на связи. Так бы сделал, если не было бы классического решения. Цитата:
Цитата:
Поэтому нужно исполнить классически, и желательно на сварке на монтаже - отверстия лишь для штаны поддержать на время выверки и обварки.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 09.01.2025 в 14:14. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
Цитата:
Сейчас прикинул - от горизонтальных нагрузок 6,5 тонн растяжение. А что по поводу этого поста? Последний раз редактировалось Сет, 09.01.2025 в 18:31. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Видимо шевеления есть, оттуда и моментики. Но они всяко невелики, для правильных пацанов.
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Дык эта методика так груба, по ней t40...t60 нужен, ребро даже не поможет. ![]() На деле фасонки защемлены, и не гнутся так, как предположено в методике. Завышение в самых простых случаях начинается с 2-х. Если заставляют считать по Пособию, то чтобы избегать чрезмерных толщин (если ребра не помогают) можете на монтаже приварить ответную фасонку, чтобы обнулить "е".
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
К слову - узел на 43 тонны - это на сейсмику 9б баллов ("б" - такая подгруппа по нормам), я бы даже хотел, чтобы детали связей вошли в пластику и поглотили энергию. После землетрясения это здание даже без ремонта постоит еще 500 лет до следующего землетряснения, если ржа не съест ![]() Цитата:
----- добавлено через ~15 мин. ----- Цитата:
Но чтобы такие листы "выпрыгнули" вбок - ну не знаю, не представляю. Тем более с ребром. Если что-то пластинами уже смоделировали, давайте сюда, прогоним, подправим, напильником обработаем, и посмотрим - что там ломается, кто там устойчивость теряет...
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 12.01.2025 в 13:05. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
Idea Statica? Да, программа интересная, только она под Еврокодовские проверки. Хотя там якобы добавили адаптацию под российские нормы, но на самом деле не добавили. Вся расчетная методика еврокодовская, только вместо еврокодовских сталей и профилей можно "подсунуть" российские. Я сравнивал на простой задаче, в программе узел проходит, ручным расчетом по СП - не проходит. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Попробовал этот узел смоделировать в Idea Statica. Удобство моделирования в этой программе - не самая сильная сторона. Так и не получилось нормально смоделировать один элемент узла - крышку-заглушку для ГСП, а точнее говоря саму крышку-то я смоделировал, но не получилось "приварить" ее к ГСП. В итоге просто выбросил. Общий вид узла на картинке 1. Здесь обе фасонки 16 мм. Сжатие в связи-стойке - 250 кН.
Распределение напряжений на картинке 2. Как видно из таблицы - напряжения меньше Ry. Анализ устойчивости - на картинке 3. Слабым звеном является сам элемент связи, стенки теряют локальную устойчивость. Первые 6 форм потери устойчивости относятся к стенкам связи. Получается с фасонками все нормально. Уменьшил толщину колонной фасонки, чтобы она стала первой терять устойчивость. Уменьшая последовательно с шагом 2 мм дошел до 8 мм. Теперь по первой форме устойчивость теряет именно колонная фасонка (картинка 4). При этом КЗУ довольно высокий - 11,11. Не помню сколько там допустимо по Еврокоду для элементов узла, кажется 3. То есть скорее всего даже с толщиной 8 мм фасонка по устойчивости проходит (по прочности при С245 - нет). Вывод. Результаты кажутся сомнительными. Может быть из-за привычки конструировать супернадежные узлы. Тут ведь нет укрепляющих ребер и толщина фасонки может быть вообще 8 мм. А может, конечно, что-то накосячил с моделированием узла. Давно в этой программе ничего не моделировал, да и раньше только ознакомился, увидел что вместо расчета швов по СП подсунули какую-то хрень и забросил программу. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Извращения какие то.
Зачем мешать мух с котлетами? В данном случае подстропильную ферму и связи... Серия 2.440-2 вып.4, документ 2.440-2.4-06КМ и узел 54 там же (2.440-2.4-27КМ)
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
К слову, картинка из Горева с вариантами вертикальных связей, совмещенных с подстропильной конструкцией. Красным выделил элементы, которые по сути как мои связи-стойки, только короче.
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Сет, добрый день. А разрез по ряду колонн можно увидеть гле стоит рассматриваемый связевый блок?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Есть. Она там обозначена как "конструкция покрытия"
Просто при вашей схеме вам вообще не нужна подстопильная ферма, так как вы по сути делаете нормальную опору в точке опирания основной фермы. И тогда, на мой взгляд, вообще проще там полноценную колонну поставить с шагом 6м, чем городить по сути V-образную стойку (только перевернутую). ----- добавлено через ~2 мин. ----- А не проще сделать крест из связей и оставить посдтропилку в виде треугольника?
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Шаг ферм 6 метров? То есть в середине балки ферма опирается?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
Опять же, можно и "косой" крест сделать. Не знаю, на мой взгляд изначально плохое решение, влекущее за собой кучу дополнительных проблем.
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Несколько вариантов решения задачи.
----- добавлено через ~4 мин. ----- 1. Балка воспринимает вертикальные нагрузки, связь работает самостоятельно. 2. Полноценный портал с распоркой от колонны до колонны. 3. Вертикальные овальные отверстия для отсутствия давления вышестоящей конструкции. Длина отверстий - максимальный расчетный прогиб. А балка будет воспринимать сжимающие усилия от горизонтальных нагрузок и обеспечивать устойчивость. 4. Можно попробовать обойтись только одним вертикальным связевым блоком. Это я к тому , что у автора их два.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Шаг ферм 6 м. Балка - это вообще-то не балка. В моей схеме это просто распорка, на изгиб она не работает, так как подперта наклонными стойками в месте опирания фермы.
Более классический портал тоже рассматривается, только там суть примерно та же - в нижних элементах портала будет большое сжатие, так как портал будет одновременно подстропильной конструкцией. Вопрос тот же - конструирование опорного узла при большом сжатии. Цитата:
ФАХВЕРК, по картинкам: 1 - тут видится два недостатка - дублирование балки распоркой и сама балка на 12 м будет довольно мощная, чего не хотелось бы. 2 - тут надо еще постараться, чтобы чисто изолировать работу портала от работы на нагрузку от фермы посередине шага, а стоит ли оно того? 3 - ну это вариация 2. В общем я не вижу смысла в таком усложнении. Чем плоха моя исходная схема из 1 поста? Минимальное количество элементов, никаких овалов и хитрой работы соединений. Вопрос там по большому счету всего один - конструирование опорного узла наклонной стойки. Я думаю генерацию идей уместнее направить именно в этом направлении. В принципе, я уже не так уж против и классического узла для связей. Программный расчет в Idea Statica прочности и устойчивости листовых деталей показывает, что узел вполне жизнеспособен. Тем более если фасонки укрепить ребрами. Только к болтам там сложновато добраться при монтаже. Так-то стойки, передающие существенную нагрузку через фасонки, вроде как делают (вложение). Уж не знаю, это реально стойки или декорация какая-то. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 250
|
ФАХВЕРК, Сет, по поводу решений с овалами. Для себя я составлял файл с моими наблюдениями, прикрепляю.
Поддерживаю этот вариант, не стоит излишне опасаться ваших нагрузок, бывает и хуже. Последний раз редактировалось bartus, 19.01.2025 в 03:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 250
|
В посте #50 я наврал, там у связей нет даже теоретически шансов включиться в работу, потому что каждый подкос снабжён своим вертикальным овалом. Горизонтальные перемещения рамы с такими подкосами на овалах будут одинаковы с перемещениями рамы без этих подкосов.
А в случае, как у Сет всё должно работать, если делать так, связи включаются: |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? | Padlo Escobar | Инженерные сети | 8 | 15.07.2016 06:20 |
Подбираем оптимальные конструктивные решения по устройству входной группы без фундамента | Игорь Ж. | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 11.07.2016 07:01 |
Какие могут быть мероприятия, исключающие отрыв фундамента башни дымовой трубы? | Rourker | Основания и фундаменты | 11 | 28.05.2015 14:02 |
Какие варианты усилений могут быть в данном случае? | JeffBlack | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 01.07.2013 20:34 |
Опорно-поворотный узел (подшипник). Какие могут быть проблемы при ремонте? | Andrew Ilch | Машиностроение | 9 | 28.07.2009 00:30 |