| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Размеры КЭ, не разберусь(
Инженер
Регистрация: 06.11.2007
Сообщений: 86
|
||
Просмотров: 5277
|
|
||||
>Ведь если разбить балку, то мы получим другие значения перемещений в узлах, а соответственно и другие значения усилий
Это еще почему? В каких именно узлах?
__________________
Reshaping the STEM field |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331
|
Цитата:
Для стержневого элемента (если вы зададите 2 узла или 22) - это не важно, в любом случае будет точное решение. Конечно можно взять консольный стержень и разбить его на 100милионнов частей ![]() и тогда решение, будет не верным, но это, как правило на практике не встречается... Последний раз редактировалось A III, 13.05.2008 в 15:47. Причина: дополнение |
|||
![]() |
|
||||
Что касается размера элемента, то на форуме куча всего исписана, читайте.
__________________
Reshaping the STEM field |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Что такое уравнения в матрице жесткости - не понял. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158
|
Матрица жесткости - это матрица системы уравнений МКЭ, связь между реакциями в узлах элемента и узловыми перемещениями. Прошу прощения, если что не так формулирую. То что дикое увеличение кол-ва узлов ведет к накоплению ошибок и неверному результату, это понятно.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Требуемый размер стержневого элемента зависит от математики конечного элемента. В строительных программах, типа вот этой на один элемент можно напихать кучу сосредоточенных сил. Самые примитивные балочные КЭ с линейной аппроксимацией нужно разбивать частей на 5-10 (опять таки в зависимости от характера эпюры).
Что касается оболочечных/объемных - аналогично: есть более точные, которые можно сделать погрубее, есть менее точные, которых нужно больше. Самый простой способ проверки адекватности разбивки - построить график сходимости (т.е. график результирующй величины при разном сгущении). В местах с большим градиентом напряжений разивка требуется получше, чем в местах, где напряжения меняются медленно. На практике делаете так: у вас есть некая программа и вы хотите использовать в ней определенный тип элементов. Просто решите несколько тестовых задач с известным аналитическим решением и посмотрите какая требуется густота для приемлемой сходимости. После этого вы сможете назначать размеры КЭ интуитивно. В самых передовых КЭ пакетах вроде ANSYS управлять качеством сетки достаточно просто (сравнительно со строительными программами). Помимо того что сетку можно сгущать или загрублять в нужных областях (не перезадавая нагрузок и закреплений), есть инструменты по автоматическому адаптивному перестроению сеток, есть возможность применять так называемые р-элементы с контролем сходимости (см. самый популярный пример "Статический анализ уголкового кронштейна"). |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 06.11.2007
Сообщений: 86
|
Что касается пластинчатых элементов, то, как я понял размер нужно уменьшать(в пределах разумного) до тех пор пока значения перемещений и усилий не будут равными(близкими) предыдущим. И как это понять "интуитивно"? Один назначит шаг триангуляции 0.3м, другой 0.4, у них тогда получатся разные моменты и пр. Кто прав?
|
|||
![]() |
|
||||
Если испытать два кубика бетона, получится разная прочность. Кто прав?
Пишут же, нет единого правила. Для сложных задач делают различные разбивки, иногда - прогоняют задачу десятки раз, смотрят сходимость решения и выбирают оптимальный шаг. Как уже писали, слишком мелкая разбивка ведет (при линейном расчете) к всплескам усилий в районе концентраторов и прочих всяких острых углов, к накоплению математической погрешности.
__________________
Reshaping the STEM field |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Рекомендации типа 3-5 толщин очень условны, т.к. все зависит от градиента напряжений. Для некоторых концентраторов нужно 1 или менее толщины, а где то и 10-20 толщин вполне достаточно. А есть т.н. точки особенностей - в которых при измельчении сетки сходимости вообще не наблюдается (напряжения стемятся к бесконечности). Такие точки легко выхватываются в программах вроде ANSYS. в которых замельчить сетку вокруг какой то точки можно одной командой (при этом не нужно перезадавать нагрузки, закрепления и проч.). Пользователи программ в которых замельчить сетку и проследить сходимость все равно что удавиться, часто и не подозревают о существовании особенностей. Поэтому они бесконечно спорят какая прога сколько арматуы считает, например, в точках где даже при идентичной методике армирования значения получаются разными в силу различной дискретизации.... Сингулярности нужно либо доводить (скруглять радиусы и т.д.), либо заведомо исключать из анализа, за ложовостью и бессмысленностью результатов ... Последний раз редактировалось Хворобьевъ, 14.05.2008 в 17:03. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Вот, кстати, не далее как сегодня скачал демо (довольно хорошую - до 300 узлов) сербской программы Tower. Чудное дело - вроде как на русский переведена а работать не сходу поймешь как. Вообще я при свое работе регулярно пользую вот эту программу (она и удобная для меня и бесплатная, кстати). Но у нее есть несколько недостатков: отсутствует расчет на эйлерову устойчивость - даже одной формы, и нет колебаний для пространственных схем. Да и вообще пространственные в отличии от плоских строить не очень удобно. Для меня эта тема остается открытой. |
|||
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Размеры в 3м Autocad | Natalya | AutoCAD | 11 | 24.01.2012 09:50 |
Битые размеры | Traum | AutoCAD | 40 | 12.05.2008 13:04 |
Как связать размеры деталей в сборке ? | Grafandin | Другие CAD системы | 3 | 20.02.2008 08:29 |
Размеры на листе и видовые окна с разними масштабами | Pave1 | AutoCAD | 4 | 18.07.2006 11:55 |
Взорванные размеры | pers2 | AutoCAD | 6 | 05.06.2006 11:05 |