Экспертиза расчета металлоконструкций.
Расчетчик МК
Ростов-на-Дону
Регистрация: 06.05.2006
Сообщений: 6,599
|
||
Просмотров: 469292
|
|
||||
Offtop: Думаю, обсуждать продолжать надо в следующих сообщениях, а потом корректировать исходник, если не затруднит. Я бы сразу добавил введение, что-то типа типа исходных, от них много будет зависеть в описании расчета, даже скупо, но указал бы геологию, ведь она может повлиять на структуру принятой расчетной схемы и объяснить принятые конструктивные решения, опять вопросы огнестойкости, агрессивности, условия эксплуатации и прочее, от чего могут зависеть условия расчета. Многие скажут что это должно быть в ОПЗ или еще где-то, но этот документ может не попасть эксперту. В приложения надо добавить скупую архитектуру, можно мелко и схемами, но это позволит определить тип помещений, снеговые мешки и т.д.
Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 27.03.2011 в 16:27. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Я бы хотел увидеть, как уважаемые коллеги выбирают материал на сегодня, в свете нераберихи в нормативке.
Вернее, увидеть перечень норм, участвующих в выборе стали. Например, откуда берется расчетная температура (пятидневки), с какой обеспеченностью (почему именно 0,ХХ), как обосновывается группа элемента, по какой норме берется класс стали и т.д. и т.п.... Выбор материала - в начале расчетов вроде как.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Учусь Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624
|
IBZ, огромное спасибо, что создали эту тему. Она уже давно нужна. Молодым и не опытным дак просто необходима. А если по ходу раскрывать, как делать то или иное выкладывать формы, таблички, формулы то может получиться вполне адекватное учебное пособие…
P.S. С нетерпением жду продолжения. |
|||
![]() |
|
||||
Закрыть - не знаю, наверное, надо просить модераторов, а больше ничего не писать - запросто. А чем она не нравится?
То All. К сожалению, рамки форума (да и наличие времени) не позволяют вникать в подробности. Целью данной темы является предостеречь только от наиболее часто встречающихся ошибок в отношениях с экспертизой, однозначно не позволяющих получить положительное заключение. Повторюсь, речь идет только о расчетах металлоконструкций, не более. А рациональность выбранных расчетных схем, материалов и т.д. я как эксперт-расчетчик не оцениваю. Ну, по крайней мере, в случаях прямо не предусмотренных нормами. Вот при подработке могу и должен заставить проектировщика сделать технико-экономическое обоснование в случаях отличия их схем от рекомендованных СНиП. Вести курсы "молодого бойца" с выдачей рекомендаций, формул, таблиц, методик - это надо бросать работу и только этим и заниматься ![]() А пример своего оформления выложу в конце. Хотя я как-то это уже на форуме и делал. |
||||
![]() |
|
||||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Но все это не имеет особого значения, так как в экспертизу предоставляется по правилам ПД , а не РД. Причем, как ПД, так и РД могут делать совершенно разные организации, а на практике это означает, довольно часто, - совершенно разные принципиальные конструкторские решения. Все бы это было важно, но, как говорят наши американские "друзья", - должна иметь место независимая экспертиза с начала проектирования, которая отслеживает весь ход проектирования от начала проектирования и до последней точки, что позволяет американскому Заказчику получить в конце "пути" - вменяемую документацию, вместо халтуры. п.с. Расчеты - это всего лишь незначительная часть проектной документации Offtop: (мало интересная Заказчику) в запутанном ноне деле, касающемся всего процесса проектирования и строительства. Вопрос должен стоять несколько шире, но это к Агамемнону. ![]() |
|||||
![]() |
|
||||
Учусь Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624
|
Понимаю на сколько это сложно и долго, но судя по всему ветка не умрет сегодня, а следовательно по возможности, в меру сил и занятости… хотя бы чуть чуть…
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 06.05.2010
Воронеж
Сообщений: 158
|
А п. 3. Статический/динамический расчет по программам с определением РСУ/РCН, относится к любым зданиям и сооружениям. Или можно вместо него обычные ручные расчеты приложить?? Например для стандартной балочной клетки (пусть даже и очень большой в плане) несущей только статические вертикальные нагрузки?? Как-бы не обязательно же программой пользоваться в данном случае
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Offtop: Пока не появились Гуру проектирования.
![]() Цитата:
Так как постоянно приходится работать с разными Экспертами то требования к оформлению или расчетам все время разные. Две недели Offtop: (тьфу,тьфу,тьфу ![]() Offtop: Универсальный метод прохождения экспертизы знаю только один, но это на усмотрение Заказчика. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Впрочем, об этом, а также и о большинстве уже заданных вопросов, я поговорю непосредственно чуть попозже, в продолжении темы. Скажу только чуть-чуть для таи, так как этот вопрос освещать не планирую. В ведомости элементов в общем случае присутствуют только опорные усилия для крепления, но никак не факторы, на которые сечение, собственно, подбиралось. Иногда они совпадают, а иногда и не очень ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 27.03.2011 в 18:34. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Спасибо, Игорь Борисович, за столь нужную тему. ))
Вообще оформление расчетов всегда вызывает некоторые трудности ввиду отсутствия каких-либо вменяемых рекомендаций. Например вопрос о сборе нагрузок выливается в многостраничный текст повествовательного характера для описания всего того, что учитывается (особенно актуально для пром.зданий) Для меня до сих пор остается загадкой как отображать более менее сложную пространственную схему на бумаге (особенно это сложно дается после того как "обсосал" ее в расчетной программе, с лубого ракурса понимаешь куда идет какой стержень. Просто печатаешь понравившийся вид и потом понимаешь, что для несведущего человека это просто паутина линий... ) Думаю как раз в такой теме эти проблемы можно освещать. Общими усилиями рождается истина, которая в дальнейшем может перерасти в какой-нибудь рекомендательный документ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Offtop: Так как маловероятно, что кто-нибудь скажет путное, как всегда, а только будут соглашаться с умным видом, то позволю себе....
![]() Цитата:
Цитата:
![]() Offtop: Но все это сущая ерунда - как всегда пошли в разные отвлекаемся. Игорь Борисович, пологаю, что на самом деле интнрес здесь представляет алгоритм Ваших действий и предложени |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Вы хотите упростить себе жизнь???? Чтобы как по шаблону проверять чужие проекты и получать за это деньги???? Ваше право как эксперта требовать дополнительные данные и т.д. В конце концов издайте формуляр типа "ТР-Р-06 - Рекомендации по составу и оформлению строительных расчётов", и требуйте от проектировщиков чтобы расчеты были выполнены в подобной форме!! Ну и разумеется взять вам за шаблон придется собственные расчеты и приложить их к данному формуляру.....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Offtop:
Цитата:
![]() Цитата:
Помню Вы выкладывали пример своего расчета рамы с фермой - не сразу понял - как это Вы так смело ее. Но потом был вынужден согласиться ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Высоковероятно, что кто-то скажет отрезвляюще-определеннное. Будем доводить до примеров расчетов, если надо.
DEM Цитата:
Игорь Борисович хотят научить народ правильно оформлять расчеты. Это нужно. Вот давай твой последний расчет - он никуда не годится, правда? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Цитата:
![]() P.S. Добавил текста в исходное сообщение. |
||||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
то IBZ: спасибо вам за тему!
Хотелось бы, если тема получит развитие (а я на это очень надеюсь) сделать маленькое предложение. Товарищам проектировщикам КМ делится, какие замечания они получали от экспертов, а товарищам экспертам - наиболее распространенные замечания, которые встречаются. Я думаю, таким образом проектировщики, особенно начинающие, будут лучше знать, на какие вещи им стоит обратить особо пристальное внимание и тем самым, учиться на ошибках других. Я думаю, это будет полезно! Но это мое предложение, на усмотрение автора темы, если он будет не против! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
IBZ
Offtop: Ну вы зверь... Очень интересно почитать. Заранее благодарен... ![]() Для меня самого КМ тёмный лес, тем более оформление. ^_^" Я, мягко говоря, начинаю... Но, IBZ, сделайте следующий шаг. Вы сказали но не сказали как это показать... На мой взгляд это достаточно расплывчатое выражение... И потом сейчас жилые здания делаются рамами... Если у здания ширина 10 рам, и длина 30 рам, вы осилите 40 огромных разрезов с усилиями и нагрузками + планы по этажам ? И мне как начинающему КМ совсем не ясно какие данные в этих разрезах вас интересуют ? Всё что можно из СКАДа вынуть ? Т. е. N, Qx, Qy, Мх, My, Mz , деформации по 3 осям, нагружения, тип КЭ, материалы, сечения ? Всё ? Это даже не А1 для одного разреза будет (мне так кажется)... В принципе нет ничего не реального, но может быть есть простенькое правило что можно исключить из оформления расчёта ? Или какие-то рамы исключить можно...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Например, американцы не парятся с "точными" нагрузками от технологии. А реконструкция? Как то попалось промздание. Нагрузка на покрытие 20 т/м2.
Хотя кроме вентиляторов там ничего не стояло. Правда это было в прошлом веке. Рассказать обо всех ошибках при сборе нагрузок невозможно. Для того и эксперт. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Алматы
Сообщений: 459
|
Мне так и не удалось найти норматив на оформление строительных расчетов, а также маркировку расчетов! Попутный вопрос, как правильно маркировать расчет строительных конструкций? Пока остановился на том, что добавляю после точки к шифру .РР (как у машиностроителей).
Последний раз редактировалось st2008, 20.12.2012 в 10:33. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
IBZ, у меня такой вопрос. Для вас лично принципиально оформлена ли текстовая часть расчета в Ворде или написана от руки?
У нас в организации, к примеру, пишут рукой. Во-первых, это быстрее в условиях в основном рабочего проектирования, когда нужен быстро результат (мы ерундой не занимаемся и делаем сразу рабочку, а потом уже из неё П). Во-вторых, лично для меня здесь эффект написания шпаргалок - пока пишешь, запоминаешь лучше. А когда копипастишь - всё мимо пролетает, да и скосячить проще, ИМХО. Если заказчик сильно просит, оформляю и в Ворде. Просто был случай, когда эксперт попросил предоставить расчет, ему выкатили приличный томик, написанный от руки и того выражение лица было такое, мол, что вы мне тут подсовываете, черновики какие-то!
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата от vfc.cz #3:
Цитата:
Нормальная тема, зачем ее закрывать ? ![]()
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() P.S. Давайте договоримся так: на все конкретные вопросы я отвечу только после полностью законченного базового сообщения. И чтобы не читать мне все снова, прошу копить вопросы и задать их потом - вылов их во всём написанным до этого не гарантирую. Тогда же приведу примеры нашего оформления. P.P.S. Добавлять буду по мере наличия свободного времени, в основном вечерами - следите кому интересно ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,251
|
IBZ, тема Ваша очень нужная. Продолжайте её, пожалуйста! Добавил в закладки и подписку - буду следить. Сейчас болею, когда поправлюсь свои 2 капли добавлю
![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Открыл очеродной раз тему и был весьма удивлен, не обнаружив сообщения о безграмотности IBZ
![]() |
||||
![]() |
|
||||
инженер ажжж 3 категории Регистрация: 23.03.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 32
|
Кстати да! почему бы не упростить всем работу и не издать такой документ?? чтобы ссылаться на него, а не на субъективное мнение эксперта?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Тут уже верно подметили, что сколько экспертов - столько и мнений. Что любопытно - мнения у экспертов зачастую прямо-противоположные. Поэтому пользы данная тема с точки зрения прохождения экспертизы - нет никакой, может быть только косвенная, всилу просто обогащения знаниями инженера-расчетчика. А прямая польза только имеется с точки зрения прохождения экспертизы у IBZ ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Руководитель проекта Регистрация: 24.02.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 35
|
Уважаемые коллеги! Вся наша история показывает, что никакими законами, стандартами, нормами, сводами правил и пр., невозможно улучшить положение дел до тех пор, пока люди массово не поймут необходимость его улучшения. Вспомните классика - разруха не в туалетах, а в головах. Главное направление любого реформаторства - это ЧЕЛОВЕК! На западе это давно поняли, почитайте внимательно их нормы. А что касается работы экспертов, то это в очень большой степени вопрос доверия к исполнителям. И те, и другие - люди. И тех, и других надо учить - и, в том числе, точки не ставить после заголовков.
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Offtop: А я буду - с точкой в основной надписи и точкой в ведомости основного комплекта чертежей - оно как-то логичнее. Т.е. дает понятие, об окончании мысли.
![]() Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Доктор: -что у Вас?
-Понимаете, меня все игнорируют... -Так, следующий! В расчете МК вроде сам материал тоже участвует, в форме класса или марки... По какой норме назначаетя сталь? Не по температуре и по группе? Черт с ней, с группой..., а вот температура должна быть с обеспеченностью 0,92 или 0,98? Где это на сегодня закреплено? Например, -38 и -41. Это или С285 или С345. Ну и для интереса: по какой норме на сегодня расчет-то ведем (номер и название документа)? Или еще рано о проверочных расчетах говорить? В смысле какой смысл ловить 1%-ую точность при сборе нагрузок, если сопротивление стали в расчет вводится с ошибкой в 25%?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 29.03.2011 в 14:05. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
![]() А прогресс (чтоб была более понятна моя мысль) это по моему ускорение процессов расчетов и выдачи результатов. И прогресс этот возможен ТОЛЬКО с применением программных комплексов расчетных, которым в конце концов ВСЕ станут доверять больше, чем ручным расчетам. Че то я нигде не видел, чтобы бухгалтера вручную перепроверяли результаты, выданные программой "1С бухгалтеря" (так вроде называется). Купили лицензию - и все, клепаем отчеты, все путем. Конечно, конечно! Инженерные расчеты - работа намного более творческая и непредвиденная, намного труднее поддающаяся систематизации, чем бухгалтерские отчеты. Но все равно, лицензированные програмные комплексы всегда посчитают точнее человека. Поэтому и не особо надо напрягатся придумывая формы отчетов. Толку с них. Макулатуру плодить только, лес губить. И так в проектах "воды" всякой больше, чем реально принимаемых решений (пояснительные записки на 90% "перекочевывают" из проекта в проект ![]() Я согласен с автором темы, что надо хотя бы где то показать как нагрузки собиралось и как что считалось. Но ведь есть эксперты, которым покажешь 200 страничек с мигающими в глазах циферями - они и радуются. Ого! Какой расчет! Ну круто! И сразу закрывает его, бо ведь страшно. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Толк с расчетов есть. Как проверить принятые проектные решения? Даже если положиться на точность вычислений программой, нужно хотя бы убедиться, что расчетная схема быда задана правильно, что нагрузки все учтены и т.д. Другое дело, что для многих "экспертов" расчет, даже великолепно оформленный, обладающий всей информацией и легко читающийся - не скажет ровным счетом ни о чем, в силу профессиональной некомпетентности. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Скажем, без расчетов вообще никак
![]() Vavan Metallist говорит не о расчете, а о форме оформления расчетов. Я, например, согласен, что к формам отчетов инженерных расчетов нельзя применить тот же подход, что и в бухгалтерии. Но некий порядок должен наверно существовать. Вот СКАД например формирует отчет так, что нет даже читаемой расчетной схемы в графической форме, нет того, нет сего, и вообще, не владеющий сколь-нибудь СКАДом эксперт без доп. пояснений не сможет "въехать" в расчет.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 29.03.2011 в 13:02. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 29.03.2011 в 13:39. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
По крайней мере Госэкспертизу удовлетворили....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
![]() ![]() Ладно, пока не допишу исходный текст, больше отвлекаться не буду. Последний раз редактировалось IBZ, 29.03.2011 в 13:56. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Ну, практически все расчеты в итоге удовлетворяют ГЭ.
![]() Я имел ввиду, с точки зрения автора темы. IBZ беспристрастно проверит, и вернет с пометкой "недостаточно информации" ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383
|
Цитата:
О форме отчета. А как бы все оформляли задание на выполнение инженерных расчетов сторонней организацией... и в какой форме хотели бы получать результаты? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
У каждого свой опыт. По моему опыту средний эксперт - остановившийся в развитии инженер (так как больше нет практики) со средним по отрасли уровнем профессиональности. В некоторых вопросах откровенно плавает, в некоторых довольно грамотен. Имеет, конечно, приличный опыт по сроку, но далеко не всегда по качеству. И в подавляющем большинстве считает себя самым умным и злоупотребляет служебным положением в угоду собственному самолюбию.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() Наоборот, западный инженер свято верит в надежность своей проги - ее разрабатывали в условиях достатка и сытости, почему она должна глючить? Оне тоже, думается, гонят, и не все у них гладко. Нелогичностей и несоответствия у них все же полно. Просто нет откровенных глупостей. И есть деньги на любую необходимую программу.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Ну вот Vavan Metallist предлагает именно так. Получил результат в программе - и вперед чертежи чертить. Пропуская стадию анализа результатов. А вот западный инженер эту стадию не пропускает и может качественно оценить то, что выдала программа. Во всяком случае у меня такое мнение о них) не верится, что тамошний спец берет тупо на веру результаты программного расчета.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
А вот насчет взять тупо и выполнить - это как раз и характерно для цивилизованных. Поэтому они и процветают. Экономически. Мы же не выполняем, а норовим поныть, покритиковать начальника, сослаться на отсутствие условий и прочее...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Ильнур
МНе нравится твоя позиция, Вы ребята выкладывайте, а мы тут по смотрим.... Я уже неоднократно тут выкладывал и рабочку..... Может теперь и ты выложишь, ну а мы посмотрим, свои замечания напишем и т.д. А то так лишь пустопорожние разговоры....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Нитонисе, мне всегда нравился ваш метод ведения полемики
![]() Ну ведь мало кто сейчас рисует архитектурные перспектывы вручную. Это очень красиво и романтично, но на данное время практически неприменимо. Так и с программами. Насчет монополизации рынка ( я так понял IBZ, вы говорите о рынке проектирования) разработчиками программ - да зачем им это? Они в своей нише будут. Ну будут там что то считать сами, все равно, рынок большой. А монополизируют - ну... Не беда... Им все равно специалистов надо будет. Вместо проектных организаций будут проектные организации - разработчики ПО. "Хорошие расчетчики" Нитонисе, это кто? Кто дифуравнения в голове решает со скоростью света? Зачем это писать? Ведь я думаю все согласятся, что для того, чтоб в любой программе что-то посчитать, пусть если вам так нравится стать нормальным ее "оператором" нужно знать куча материала по теме. Вы должны ориентироватся в нормативной базе, вы должны иметь в голове представление о том, как та, или иная конструкция проектировалась раньше, какой вариант оптимальный. Тоесть человек расчетчик много должен знать, чтоб расчитать. В том же ансисе чтоб стать его оператором нужно несколько сотен типов КЕ освоить, какие куда применять. Разве этого мало? Нужно еще и на клочке бумаги с карандашиком и калькулятором по формулам СНиПа сечения перепроверять подобранные в программе. Да не нужно. Все равно наделаете ошибок на этом клочке больше, чем программа. А ошибки есть везде. Даже в сериях советских так хваленых. Кроме того, ведь даже изделия и конструкции всегда проверяются выборочно, если находят брак, тогда чаще и так до каждого изделия. Но если брака не находят - то все не проверяют и доверяют. Но вероятность брака остается. Но ведь если все проверять - это ж времени сколько не выгодно. Так и с проверкой программ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Offtop: Если IBZ не будет корректировать свой топик то залезем, как всегда в дебри - обычно так все и кончается на форуме. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Хорошие расчетчики это те, кто понимает как работает программа. Понимает ее логику, алгоритм расчета, владеет теорией расчета. Но, для пользования "идеальной" расчетной программой не нужно всего этого. Нужно знать только на какие кнопочки нажать. Это уже не расчетчик, а оператор программы. Не нужно тут приводить в пример Ансис с необходимостью знать множество конечных элементов, теорию и т.д. Просто это пока очень сырая программа, потому и такие высокие требования к оператору программы. А вы возьмите программу по проще. например скадовский арбат. Чтобы посчитать балку не нужно знать ни конечных элементов ни сопромата с теоретической механикой. Нужны азы строительной науки для того чтобы задать величину пролета балки, приложить нагрузку и понять что означает результирующий коэффициент использования. Но по-моему инженер, слепо доверяющий данным того же Арбата - это уже не инженер, а тот самый оператор программы. А вот хороший расчетчик сможет оценить качественно результат - правдивое ли распределение усилий в балке, адекватное ли армирование и т.д. Ну не верю я, что получив арматуру в сжатой зоне, вместо растянутой сколь нибудь квалифицированный западный инженер не усомнится в полученном результате, слепо доверяясь программе. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Offtop: Пока IBZ готовит очередной ушат холодной воды на головы Ростовских проектировщиков.
![]() Цитата:
На самом деле, если возьмем фундаменты для примера Offtop: (металлические конструкции тут и так обсуждают), то до начала XX века они - Архитектором отдавались на откуп Подрядчику, ну и тот "мастрячил" в соразмерности со своими понятиями и фундаменты многих старых зданий давно уже находятся за пределами упругой работы грунта. ![]() Говоря о сведении или приведении или "вырывании" какого-то элемента из общей системы - имел ввиду только то, что его можно проверить на порядок цифр в первом приближении, что очень полезно при прикидках. Offtop: Ты что там разволновался то Ваван? Тебе Ростовскую экспертизу не проходить! Мне надеюсь тоже! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Я не разволновался. Просто пытаюсь сам себя убедить и успокоить, что считая в программах получу адекватный результат ![]() Нитонисе вот сча по голове получит за то, что назвал Ансис "сырой программой". Но не от меня конечно ![]() Вообще то как раз АРБАТ и не должен бы ошибатся. И ВООБЩЕ: превратили хорошую благородную тему в балаган. Все, прекращаю флудить. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Offtop:
Цитата:
![]() ![]() Offtop: Что-то как то не туда поперли. Предлагаю обсудить Апрельские тезисы IBZ. При всем моем к нему уважении, как специалисту ранга главспец ![]() Интереснее его методы расчета и методы анализа расчета. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() Кстати, выложенное - из расчетов, прошедших ГЭ. Прошли с третьего или пятого раза. ![]() Нитонисе Цитата:
Или у кого-то например в паспорте фамилия без буквы "ь", и пипец - ребенок не твой. Сколько таких казусов, и уже не смешно... Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 29.03.2011 в 19:06. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Блин, я уже говорил, что прекращаю флудить.
Но в чем тут загвоздка? ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Vavan Metallist,
У эпюры Q оба "скачка" в одну сторону, несмотря на то, что опорные реакции в разные стороны. Эпюра Q должна через "ноль" переходить.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 29.03.2011 в 21:16. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Думаю, что ошибки такого рода все же можно отловить, получив итоговый абсурдный результат вычислений. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406
|
Цитата:
![]() Ребята и девчата, давайте не будет флудить в теме. Обсуждения уже перерасли во флуд. Создайте тему отдельную с названием , например "Обсуждение Экспертиза расчета металлоконструкций". И может попросим модераторов почистить тему удалив пререкания? Предлагаю каждому написать номер поста, который надо удалить. Мой пост #26 Можно точно удалить и этот, думаю через сутки можно (чтобы прочитали все) Последний раз редактировалось unikum85, 29.03.2011 в 21:15. Причина: Дополнение |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426
|
Легко. Если только будут указаны номера постов, которые надо удалять.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Ты о чем????
Если о том, что выложено в посте #43, дык это не расчет.......
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426
|
Используй тэг [more]
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
А вообще тема действительно ушла в оффтоп, за что приношу извинения автору ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
А где он в менюшке? Если там его нет, то пример синтаксиса можно? Например, загнать для начала под + "введение".
А где он в менюшке? Если там его нет, то пример синтаксиса можно? Например, загнать для начала под + "введение". Ага, после обновления страницы появляется. Последний раз редактировалось IBZ, 29.03.2011 в 22:17. |
||||
![]() |
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,268
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.01.2010
Сообщений: 54
|
как удалить мое сообщение, написал в другой теме и резко появился здесь, непонятно, а удалить не могу
Ладно придеться написать, что нибудь по этой. На счет поперечной силы Q в арбате "Нитонисе" прав.-0.66 и 2.66 Последний раз редактировалось str747, 29.03.2011 в 22:13. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Проблема в "вырождении" при нуле. Не вводите 0, а что-нибудь отличное от 0, например 0,001, и будет правильно (см. вложение). Видать, в математике разработчик не очень - см. значение момента в начале первого участка
![]() Цитата:
Например, тангес 10 градусов=0,176, а тангенс 10 градов=0,158. Не уловить. Цитата:
![]() ![]() Вот говорят оффтоп. Не согласен, оффтопа нет - это все про расчеты. От мелочей до правильного оформления этих мелочей. DEM Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 30.03.2011 в 09:46. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Цитата:
Единственное, что непонятно так это нужно ли эту нагрузку в сочетаниях ставить совместно со снегом? Я их ставлю взаимоисключаемыми, но правильно ли я делаю? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Что же касается непосредственно конвеерных галерей, то авария, приводящая к просыпи, скоплению людей с инструментами и складированию материалов, не ориентируется на погодные условия, и может случится в любое время года. Так что сочетать нужно по обычным правилам СНиПа. Последний раз редактировалось IBZ, 30.03.2011 в 11:37. |
||||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Зачем на обычном покрытии (несущим элементом которой является стропильная ферма) технологическая нагрузка?
![]() Нет, ну а если взять всё-таки транспортную конвеерную галерею как вы IBZ, считаете, нужно нагрузку от ремонтников (равномерно распределённую в 150кг/м2) считать совместно со снегом? Просто не так давно возник спор конструкторский и остался он неразрешённым. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
В использовании ранних версий.
Человечество совершенствуется (или наоборот) постепенно ![]() unikum85 Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 30.03.2011 в 11:54. |
|||
![]() |
|
||||
Снипы - снипами, но что, кровли не ремонтируются? Почему на кровле не может быть 150кг/м2 при ремонтных работах самой кровли или оборудования, расположенного на кровле? Другое дело, что в нашем регионе снеговая нагрузка все равно больше (4 снеговой). А взаимоисключать их по всей логике надо, потому как кровлю сначала чистят, а потом ремонтируют, хотя возможен и такой вариант - материал завезли и разложили а в ночь выпала годовая норма снега - что имеет вероятность схожую с террактом. Ну да ладно, лирика все это...
|
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() На второй вопрос ответил еще до этого поста в предыдущем сообщении ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Offtop: Вот видите как опасно слепо верить программам, даже таким простым) В последующих релизах ошибка была исправлена. А сколько ошибок кроется в расчете конечно-элементной модели СКАДом или другим МКЭ-комплексом... вопрос риторический)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Но человечество стремится к идеалу, придумывает тестирования, пыжится и тужится... Тем временем в расчетах полно ошибок, объекты проектируются, строятся и почти не рушатся ![]() unikum85 Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
Цитата:
Вопрос в другом... У проектировщиков нет времени (его просто не дают) на оформление ПЗ по расчетам...
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
![]() Раньше, когда ее не было, при историческом материализме - расчеты были сугубо внутренним делом проектной организации. Количество аварий Offtop: (тьфу,тьфу,тьфу) Offtop: было зуб даю - приблизительно такое же как и сейчас. ![]() Ценность этого топика представляет не сам топик Offtop: (за исключением ростовских проектировщиков и кто там заходит на их территорию), а его автор - IBZ, который в состоянии разобраться в чужих расчетах, где обычно черт ногу сломит. ![]() Ему прямая дорога в контору Агамемнона На днях буквально запускаем проект, ориентированый на консалтинг в области ОВ. Offtop: (КМ,КЖ, ВК, расчеты и т.д. - извинения просим за добавку) Ожидаю ажиотаж - бо рынок созрел и морально готов принять новую форму отношений., где они на независимой основе будут давать заключение о проектах избавляя "Мудрого?" Offtop: (тут долго можно обсуждать во что это все выльется, но пока рано) Заказчика от лишней головной боли на этапе строительства и эксплуатации. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372
|
Цитата:
![]() Offtop: потом бы еще подобную тему по оформлению стадии П "графической части" по нашему разделу, вообще было бы хорошо, особенно по монолитному ЖБ.... а то я уже скоро к РД по объему графики начну приходить ![]()
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Offtop: Через неделю, максимум две - на форуме все забудут про эту тему - се ля ви.
![]() Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Все, закончил сей "опус". Может будут только маленькие коррективы, но не позже завтрашнего дня. Завтра-послезавтра же постараюсь отсканировать пару расчетов и прицепить их к базовому сообщению.
Готов ответить на вопросы и выслушать критику, но только до понедельника. Со следующей недели ухожу в "творческий отпуск" - пора (если уже не поздно ![]() |
||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
Потому что если на покрытие могут влезть 200 человек - то так или иначе на грех они туда обязательно залезут. Шойгу туда припрется, скажем, открывать объект в торжественной обстановке, а с ним подрядчики, заказчики, охрана, журналисты... И каааааак вся эта ферма в прямом эфире йо...нется! ![]() Дана распределенная нагрузка от людей - надо её и учитывать. Жизнь - штука долгая, хто знает что с моей фермой будет лет так через дцать? А про проверку машинного расчета. Могу сказать для ВСЕХ, как человек долго работавший программистом (СКАДА-программ, конечно, не писал) - машина не надежна, но человек еще ненадежнее. 99,9% всех ошибок, совершаемых программами, начало свое имеют от ошибки, допущенной сидящим перед экраном человеком. Любая на 100% правильная программа выдаст вам полную йересь, если Вы, например, сосредоточенную нагрузку по ошибке "15" вместо "51" введете. Или знак можно СЛУЧАЙНО указать не тот. Или, или, или.... Поэтому - машина считает ВСЁ, и до фиг знает какого знака после запятой, а ты за ней возьми, и пересчитай хотя бы кое-что, хотя бы до 2х знаков. И просто будет тебе самому ясно - ошибся ли ты при нажимании кнопочек, или действительно надо ригель из 70го двутавра ![]() Бухгалтерам в этом смысле - РАЙ, а не жизнь. Два столбика цифр: приход и расход. И если не сошлось - ищи где ошибся. Пока не найдешь. А конструктору при всем удобстве машинных расчетов никуда не уйти ни от ручного счета, ни от "попой чую, что мало!!!" ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Доктор molot Регистрация: 05.07.2008
Багамские острова
Сообщений: 429
|
делай стадию Р как советует
Forrest_Gump: рабочая документация госэкспертизе не подлежит. http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=726895#post726895 и не проходи экспертизу |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() ![]() Я лично борюсь с этой дилеммой так: срупулезное аккуратное полнотелое оформление - раз в год, в момент появления необъяснимой тяги к высокому и чистому ![]() Далее работаю по мере получения замечаний и запросов. Иначе - помру с голоду. Трудоемкость (в часах) оформления превышает трудоемкость самих расчетов в разы и порядки. Еще томописанием можно заниматься для сложных-крупных-ответственных-дорогих объектов. А так - нецелесообразно.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Я просто в "воссторге" от аргумента НЕКОГДА
![]() ![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Это самый аргументируемый аргумент. Вы просто все рассматриваете применительно к своей ситуации. Т.е. Вы ничем, кроме расчетов, не обременены, и можете ковыряться сколь угодно много.
![]() parabellum762: Цитата:
![]() Когда РастОК говорил про 150 кг/кв.м., он подразумевал конкретную нагрузку из Пособия по конкретной конструкции. Эти 150 - временная нагрузка на нижние конструкции галереи, прилагаемая в проходах между конвеерами. Еще бы поковыряться в 150 от рабочего с инструментом... Да некогда, и еще лень ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
А мои расчеты, в случае официальной работы, просто составляющая общего проекта ... |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() Я ни в коем случае не против "правильных" оформлений. Просто своей энергии жалко ![]() Как-то так.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Например, в листе общих данных пишем: степень огнестойкости здания - IV. Категория взрывопожароопасности - B2. По логике, далее нужен томик с обоснованием того, что огнезащита МК не требуется. А можно я просто не назначу огнезащиту и все?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
Эх, какой однако болезненый вопрос задет. В частности для меня. Вот сижу я работаю. Просчитал свои монолитки в SCADе.Пока считал и новое черпал(бдагодаря форуму кстати) и закреплял старое, получая иногда даже удовольствие
![]() Нам же ,практикующим конструкторам перед сдачей в экспертизу(для получения заветного штампика) и не хватает этой самой недели, которую уважаемые эксперты хотят у нас отобрать, посадивши нас на оформление по ГОСТУ расчетной части ![]() ![]() Да и вот фраза НЕКОГДА очень даже современно и своевременно звучит . Последний раз редактировалось Engineer SV, 31.03.2011 в 11:21. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
от 40 слонов перекрытие РУХНЕТ, и никто у проектировщика ничего не спросит.
Ясно же - от чего рухнуло. Слоны залезли - вот и... А вот если, скажем, на конструкции сделана площадка, с поручнями,и ведет на неё лестница. и вот на площадку за каким-то надом полезли люди. Из чего они должны догадаться, что проектировщик не предусмотрел, что этих людей будет больше 2х-3х? Ну, скажем, где-то что-то строят в цехе, роботнеки носют листы ГКЛ. Через цех им главный инженер запретил ходить - чтобы не мешали - а велел таскать гипсу по галерее между конвейерами. И вот что-то случилось - пара таджиков что-то застряла на спуске с галереи, все остальные таджики с гипсой выстраиваются у них за спиной гуськом... К проектировщику, случ чего, БУДУТ вопросы. Не слон же залез на галерею. Люди. А наличие людей на галерее должно быть предусмотрено и заданием, и снипом, и здравым смыслом... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372
|
я бы с удовольствием, ибо уже замучался от экспертов замечания получать, одно прикольней другого и зачастую друг другу противоречащие... но, как я уже писал, время -время... может летом будет попроще с работой, смогу по часику/другому в день
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Смело. Это как говорится - без комментариев.
Цитата:
В свое время IBZ выкладывал пример своего расчета - у меня сразу возникли к его расчету вопросы. ![]() Это ситуация, которую, как-то уже обозначал Агамемнон - когда ведущий "наклоняет" главспеца - было бы смешно, если бы не было грустно, но она достаточно редка..... Так что и IBZ бы получил бы свое у меня по полной программе, если бы мы сыграли по его собственным правилам. ![]() Система формирует саму себя. Квалификация экспертов в большинстве случаев не превышает квалификацию проектировщиков это тоже понятно - их не из за границы же их выписывают - нашенские они из нашей же и среды. Да тут на форуме каждый второй выглядит экспертом. ![]() Ценность данной темы, еще раз, для собственного закрепления - алгоритм, который использует IBZ при расчете и анализе полученных результатов. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Например, "выстроились гуськом по конвееру" - это учтено в этих 150кг/кв.м. в проходах между конвеерами (в Пособии по галереям к СНиП пром). Или например, "в местах скопления людей" - 400 кг/кв.м (п.9а табл.3СНиП 2.01.07), а на "площадках обслуживания и ремонта в произв. пом" - 150 кг/кв.м. Вообще-то конвеерные галереи проектируют не все и не на каждом шагу. 99% проектировщиков подразумевают стандартные нагрузки из СНиП2.01.07. Что вообще подразумевается под "нагрузкой в 150 на фермы"? - приведите кто-нибудь ссылку на п. нормы. И еще. Вот IBZ пошел корректировать свои программы под новые нормы. Какие-такие конкретно нормы он имел ввиду? - кто-нибудь может перечислить?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,251
|
За первое сообщение в теме сказали спасибо 9 раз. Во всяком случае я сейчас пишу сообщение и вижу, что 9 раз. Это показатель. В первую очередь, я хотел сказать ещё раз СПАСИБО уважаемому IBZ за своего рода краткие методические рекомендации по прохождению экспертизы для раздела КМ. Действительно ценный материал. По поводу оформления расчетов - та же история - НЕКОГДА - из руководства всем наплевать, времени жаль и самому жаль.... потому как в последние деньки печать чертежей, остатки согласования - вообщем предэкспертизная суета), НО сделать элементарные операции при помощи SCAD это я успеваю. Во всяком случае основную схему вычленить, подписать тип КЭ и жёсткости, распечатать РСУ и загружения и подбор сечений, ну не требует это уж очень много времени, товарищи инженеры. Дальше обычно - как масть пойдёт - скажет эксперт "А ну давай вот это или это!!!" ну я и даю. Часто просят примечание какое-то, или в ведомости элементов усилия забыл проставить..... ну у меня как-то обходилось - глобальных замечаний не получал.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 31.03.2011 в 09:54. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() ![]() Я вот тут даже Вам ссылочку приведу (http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...%FE#post531252), чтобы время не тратили, значит. Выторгую себе только маленькую индульгенцию. Расчеты в таком виде я передаю в проектный отдел, а там его иногда дополняют тем, что я назвал "конструктивными" расчетами и прикладывают задание, лицензии, сертификаты, пояснилку. Данный расчет был сделан для стороннего заказчика в виде "шабашки", и что он там в результате приложил - не ведаю. Так что прошу считать, что титул, пояснилка, сертификаты, лицензии, подписи условно не показаны. ![]() Приглашаю и других к коллективной экзекуции ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
![]() По поводу занимаемой Вами должности ведущего - Вы можете на работе числиться инженером 3 категории ![]() Вы, как понимаю, рассматриваете экспертизу в чистом виде, а я, как определенную бюрократическую систему, которую необходимо преодолеть - почувствуйте разницу. Мы немного о разном с Вами. Пока не смотрел, но.... С удовольствием. Что-нибудь накапаем на Вас.... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Геннадий1147
Цитата:
Внутри себя расчет видимо правильный. Как развязана ферма из плоскости, я не увидел. Наверно все предусмотрено. Вопрос возник: зачем данные в лл. 31-63? таи: Цитата:
![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 31.03.2011 в 10:41. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,251
|
Цитата:
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Обьем большой, но наша задача .....
![]() Л.1 1. Л.1, который по правилам оформления должен быть л.2. Нумерация начинается с ГОСТ Р 21.1101-2009, п. 8.5 "Все листы сброшюрованногог документа нумеруют сквозной нумерацией листов, начиная с титульного листа. При этом титульный лист не нумеруют.". - можно выставить как замечание, но так как документ внутреннего пользования - типа я не вижу. ![]() 2. На каком основании принят тип местности А? - обосновать... будем считать замечание (резервным). Л.2 - утеплитель q=1.2х0,1х80=10кг/м2 - вызывает сомнение правильность применения коэффициента надежности по нагрузке - логичнее было бы взять 1.05 или 1.3 - ссылка на т.2 СНиПа 2.01.07-85 будет не совсем, как бы, правомерна - (замечание в резерв) пароизоляция q=1.2х2=3кг/м2 - явное замечание - не правильно применен коэффициента надежности по нагрузке - требуется применить 1,05 прогоны, связи q=10х1,05=11кг/м2 - занижены нагрузки от прогонов и связей, рекомендуется принять 50 кг/м2, в противном случае аргументированно доказать правомерность принимаемой нагрузки. и т.д...и т.п.. Offtop: Так как мне денег не "плотют", то че надрываться то? Или есть сомнения, что не накапаю 1,5 страницы формата А4? Критиковать - не строить. ![]() |
|||
![]() |
|
|||||
Цитата:
![]() ![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Вот прямо так в заключении и напишите? ![]() Цитата:
![]() |
|||||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
![]() Пиши исчо!
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372
|
[quote=таи;727453]Смело. Это как говорится - без комментариев.
Эксперту надо, по любому, что-то писать - хотя бы 1,5 странички формата А4. Надо как-то свою работу обозначать. Тут все понятно - чиновник есть чиновник. Но и любой проект можно улучшить или дополнить - это тоже аксиома, так что эксперт без работы не останется. QUOTE] а почему смело? сделать можно что-то вроде СПДС "правила оформления арх-стр чертежей", выложить здесь, послушать что еще кто предложит добавить, так постепенно за какой-то период можно что нибудь и сделать... по поводу того что эксперту надо полюбому что-то накопать.... одно дело если замечание требует 1-час времени, а другое дело, если замечание требует на ответ около 1-2 дней... которые как назло придутся на момент выпуска очередной стадии П например замечание "данный узел не соответствует узлу примененному в серии...", а то что здание мягко говоря не серийное (да еще и расчеты были сделаны в тетрадке ни разу не оформлены и болванки не было) никого не волнует... попытался сделать побыстрому - поставил Robot посчитал данный узел по 3-5 нормам - сделал автодокумент - там он дюже хороший, с формулами - не удовлетворило такое.. пришлось сидеть и красиво оформлять - а потом еще доказывать эксперту, что "болты считаются отдельно по Q и М,N". Суммарная длительность общения с экспертом около недели с поездками, доказательствами СНиПом и т.д.
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
|||
![]() |
|
||||
Абсолютно не обязательно! Что-то на страничку писать приходится по любому в описательной части. Потом же вполне может следовать вывод: "Расчетные материалы представляются достоверными, принятые сечения могут быть заложены в чертежи марки КМ". Отвечаю на тут же возникающий вполне естественный вопрос - да, такие заключения я лично подписывал. Другое дело, что их за 2 года работы на пальцах одной руки переcчитать можно
![]() Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
"Полиэтиленовые пленки - применяется в качестве паро- и гидроизоляции." С откудова там 1.2 и 1.3? ![]() Цитата:
Игорь Борисович, моя цель была доказать, что даже у главспеца можно найти массу "интересного" в расчетах. п.с. Признаю Ваше превосходство в понимании канона проектирования и расчета металлических конструкций. Никогда этого и не оспаривал. ![]() п.п.с.с. Я так понимаю - никто кроме меня и Ильнур Ильнурыча не посмеют бросить камень в Ваш огород? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Да, Вы правы, ГОСТ 10354-82 дает (-,+) 30% по первому сорту для толщины пленки.
![]() Но это несколько хуже для IBZ пароизоляция Offtop: q=1.2х2=3кг/м2 - явное замечание - не правильно применен коэффициента надежности по нагрузке..табл.1 СНиП 2.01.07-85... Хотя он может выкрутиться - сказав, что заложил в проект пленку для пароизоляции высшего сорта - (-,+) 20%. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() ![]() Цитата:
![]() Так что предлагаю придраться "по нормальному", а не писать об арифметических ошибках - 1.2*2 у IBZ почему-то равно 3 ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 31.03.2011 в 14:07. |
||||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Offtop: Думаю, в расчетах опуса сразу удалось бы много чего наковырять.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Обещал и выполняю. Мне было бы проще пересчитать все заново и сравнить с Вашими выводами - копаться в чужих расчетах гораздо сложнее, чем смотреть рабочие чертежи, где-то на порядок.
Цитата:
Пошли дальше! Не понятно почему у Вас только одна нагрузка, связанная с ветром? Где нагрузка связанная с напором, с отсосом - не порядок. Извольте объясниться. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() ![]() Итак, если Вы успели заметить, считается отдельная плоская ферма. На такого рода конструкции нагрузка от ветра получается действительно разный при направлениях справа, слева и продольным. Самый поверхностый анализ таблицы значений Ce1, Ce2 и Сe для продольного ветра из приложения 4 СНиПа 2.01.07-85* позволяет сделать вывод, что во всех 3-х случаях ветер направлен от поверхности фермы (отсос), но его значение при продольном ветре значительно больше. В такой ситуации два других ветровых загружения полностью теряют смысл. Что-то "эксперт" таи уже 2-й раз необоснованно придирается, может просто не знает или .... ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Я взглянул только на первые листы и увидел оформление от руки, хотя есть ГОСТ (не помню сейчас номер), предписывающий оформлять технические тексты четко установленным способом, требования касаются в том числе и шрифта. И если в подавляющем числе случаев никто к этому не придирается, так это по той простой причине, что даже вольный метод оформления расчетов вполне читаем. А вот что касается вашего рукописного... я не сомневаюсь, что половина наших экспертов бы даже не стала смотреть такой расчет. В чем-то их можно понять - ручной почерк не такой разборчивый, как текст, написанный шрифтом Times New Roman) Тратить время на дешифровку чужих текстов никому не хочется) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Offtop:
Цитата:
![]() Цитата:
Схема действительно сложная, прямо ее не опишешь. У меня есть маленькая программка в Екселе по прил.3 - при реальном расчете я бы покрутил ее посмотрел, что за коэффициенты получаются Ce1, Ce2, но еще раз - похоже Вы правы в отношении аэродинамического коэфициента продольного ветра. Сейсмика. "Расчетные материалы в представленном виде не могут быть оценены ввиду недостаточности информации при сейсмических воздействиях на конструкции". Сколько балов, как направлена нагрузка - ничего не нашел. Что там расчетчик делал с ней покрыто полным мраком. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Настоящий стандарт устанавливает общие требования к выполнению текстовых документов на изделия машиностроения, приборостроения и строительства. 3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3.1 Текстовые документы подразделяют на документы, содержащие, в основном, сплошной текст (технические условия, паспорта, расчеты, пояснительные записки, инструкции и т.п.), и документы, содержащие текст, разбитый на графы (спецификации, ведомости, таблицы и т.п.). 3.3 Подлинники текстовых документов выполняют одним из следующих способов: - машинописным, при этом следует выполнять требования ГОСТ 13.1.002. Шрифт пишущей машинки должен быть четким, высотой не менее 2,5 мм, лента только черного цвета (полужирная); - рукописным - чертежным шрифтом по ГОСТ 2.304 с высотой букв и цифр не менее 2,5 мм. Цифры и буквы необходимо писать четко черной тушью; - с применением печатающих и графических устройств вывода ЭВМ (ГОСТ 2.004). - на магнитных носителях данных (ГОСТ 28388). |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Строго говоря, IBZ, в стандартную рамку для текстовых документов расчет свой загнать надо было бы, даже если от руки написан текст.
А вспомните учебные проекты, курсовые, дипломные - там же тоже расчетная часть есть. И как придираются к этому преподы?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Но здесь Вы правы - если бы подали в экспертизу материалы без указания бальности района и категории грунта, то замечание такого рода было бы абсолютно справедливым. Насчет направления и масс не соглашусь. Как конкретно воспринила программа пожелания расчетчика, вполне ясно видно из документа 06 "Нагрузки" на странице 23. Похожая информация, а также данные для оценки корректости сейсмического расчета приведены на страницах 73-74. To Нитонисе А что Вы при проектировании системой ЕСКД пользуетесь? ![]() Таи, а где картинку взяли - уж больно знакомая ![]() ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 31.03.2011 в 15:59. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Это самые малые требования по оформлению... если почитать этот ГОСТ полностью, то можно увидеть, что он может стать убийственным оружием эксперта, желающего "завалить" проектировщика. Способ очень простой - "Оформите ваши расчеты в соответствии с ГОСТ 2.105-95, иначе я не буду их даже смотреть". И в этом есть определенный смысл, ведь не будь этого госта, то можно было бы оформлять расчеты на клочках туалетной бумаги, медицинским почерком, разноцветными карандашами.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Основные стандарты ЕСКД обязательны к применению и в строительстве.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Offtop:
Цитата:
Скажу только, видимо, они из Ваших будут из ЦНИИСКа - их работа - уж больно раму переменного сечения посчитали и законструировали - пальчики оближешь. ![]() Если сами назовете фамилию, то единственное, что могу сказать - да или нет - в личку. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() ![]() Цитата:
Насчет типа элементов. А как я его, собствено, на расчетной схеме показать могу, только тоже типом. В пояснилку тоже смотреть смысла нет - сколько раз читал одно, а видел другое. Я как эксперт на это дело реально очень редко смотрю - какой тип элеметов принят вполне видно по результатам расчета. В конкретном случае, взглянув на расчетную схему и сопоставив ее со схемой усилий на странице 76 можно сделать вполне однозначный вывод. Ну я бы, по крайней мере, сделал ![]() P.S. Любой практический инженерный расчет расчитан на определенный уровень подготовки его пользователя и принципиально не должен содержать "разжевываний" общеизвестных вещей. Я никогда их и не требую. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Но речь-то не о всех проектах, а о вашем. А вот он точно туда последует, как не соответствующий ГОСТу по оформлению. А после можете ждать сколько угодно, пока все остальные перейдут на ЕСКД)
На каком основании?) |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Про ЕСКД расскажу реальный случай. Лет 5 назад вынуждены были переделывать проект, выполненный по ЕСКД, на "по нашему, по строительному" - монтажники попросили, так как ничего там не поняли. Так что сочетание букв ЕСКД при строителях лучше не произносить, побить могут ![]() В рулонах не принимают ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Так я сейчас и выступаю в роли эксперта) Формально мою претензию вам нечем крыть, потому вы аппелируете к голосу разума, но далеко не каждый эксперт разумом наделен, а если он пойдет на принцип, то вас ничто не спасет) придется переоформить расчет или получить отрицательное заключение, ввиду того, что не предоставлены расчеты...
Видите какая у вас позиция - оформлять по ГОСТ не обязательно, но и в рулонах отчеты не принимаем) Прмо скажем - противоречивая позиция. А то, что вы с шутками и прибаутками эту тему обсуждаете и не боитесь реальных проблем с экспертизой, так это объясняется вашим профессиональным авторитетом. Только по этому с вами спорить не станут, да еще в качестве примера ваши расчеты возьмут. А как быть молодому, пусть и талантливому, но пока безвестному инженеру?) Да его пошлют куда подальше. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
В экспертизу расчеты попадают обезличенно - хоть молодой, хоть старый - никто послан не будет. Рукописи принимаются. И будут приниматься. Великий смысл расчетов не в их оформлении (Пушкин тоже коряво писал), а в содержании.
Видел много красиво напечатанных-оформленных расчетов с ужасными принципиальными ошибками. Вот представил, что молодой талантливый Нитонисе со своим характером станет экспертом - пипец будет всем ![]() ![]() Вы уж совсем: Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Ильнур
Вы по всей видимости забыли времена, когда были молодым, но уже имеющим опыт инженером, либо сразу выпустились из ВУЗа в возрасте, опытным и авторитетным ![]() Описываю обычный случай прохождения экспертизы, возьму из самого последнего. Объект - одноэтажное здание, размеры в плане 25х6, назначение - утилизация авиаснарядов. В качестве ограждающих конструкций - трехслойная стена. Получаю замечание по объекту: "Раскладку гибких связей в конструкции облегченной кладки привести в соответствие с серией 2.130-8." Пишу ответ: "Раскладка гибких связей запроектирована в соответствии с "Рекомендациями по проектированию трехслойных стен со стеклопластиковыми связями". Защита по данному вопросу была очень короткой, эксперта не устроили "Рекомендации", ему подавай именно серию. То что серия не является нормативным документом - для него не аргумент. Занял позицию - "Ты дурак, а я умный, делай как я сказал.". Как можно преодолеть такую принципиальность эксперта, ничем не подкрепленную, кроме его гордыни - ведь он эксперт, а ты какой-то проектировщик молодой, видали, мол, таких. Я в таких вопросах тоже принципиальный. Уступить тут никак не могу. Сядут на голову один раз - садиться будут и далее. Но какие у меня аргументы? Аргумент - здравый смысл. Да, можно обратиться к авторитеному конструктору, можно обратиться к начальнику этого эксперта, повлиять можно. НО! Эксперт ведь принципиальный. Раз уж его посадили в лужу, то он станет принципиально "валить" проектировщика. И вот один из способов "валить" - оформление текстовых документов (к которым относятся расчеты) в соответствии с ГОСТ. А пока расчеты не оформлены как следует - это, образно говоря, рулончик туалетной бумаги. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
To Нитонисе Давайте закончим спор, который ни к чему не приведет. Я буду по-прежнему писать от руки, Вы оформлять все по ЕСКД. Обещаю единственное: как только экспертиза не примет рукописный расчет, поступлю так, как описывал Вам в личке. Ну и поделюсь результатом. Последний раз редактировалось IBZ, 31.03.2011 в 19:41. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Спор то у нас вобщем-то показательный и результат уже есть. Тут же все очень просто. Формально вы обязаны оформлять расчеты в соответствии с ЕСКД и прочими многочисленными стандартами. По факту же вы этого делать не желаете, как и подавляющее большинство всех остальных проектировщиков. Однако если у вас возникнет конфликт с экспертом, он имеет все основания заставить вас переоформить расчеты. Формально. Вы-то может и "пободаетесь" с таким экспертом и, возможно, даже одержите верх, но секрет этой возможной победы - исключительно профессиональный авторитет. Молодому же проектировщику лучше не спорить с экспертом и не вести себя вызывающе, пусть вы даже тысячу раз правы, потому как эксперт вас "скушает и не подавится".
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Не знаю как в России, а в Беларуси - входят.
СНБ 1.03.02-96 "Состав, порядок разработки и согласование проектной документации в строительстве". 4.7.3 В случаях, когда в договоре не оговорены специальные требования о составе выдаваемой заказчику проектной документации, в ее состав не включаются расчеты строительных конструкций, технологических процессов и оборудования, а также расчеты объемов строительно-монтажных работ, потребности в материальных, трудовых и энергетических ресурсах. Эти материалы хранятся у разработчика проектной документации и представляются заказчику или органам государственной экспертизы по их требованию. И если экспертиза захочет видеть расчеты, знаете почему не годится их предоставлять на рулончиках туалетной бумаги или глиняных табличках? Потому что есть правила оформления текстовых документов, закрепленные соответствующими ГОСТами. Точно также, как есть правила оформления чертежей. А то, что эти правила эксперты очень редко требуют соблюдать, так это потому что зачастую оформление и расчетов и чертежей вполне удобоваримое. Но если вам представят расчеты от руки, непонятным шрифтом, на непонятного формата бумажках (то же касается и чертежей), то вам быстро напомнят об этих нормах оформления. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.06.2009
Сообщений: 34
|
В России кризис в строительстве продолжается - строят все меньше и меньше. В том числе и за счет "врагов народа", требующих оформления расчетов по всяким там нормам и т. д.Это или взяточники или идиоты или особи с двойным гражданством.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() В чем Вы, возможно, и правы - так это в том, что спорить пока не Ваш уровень, если Вы не ГИП, конечно. Очень часто ГИПы идут на поводу у эксперта (не им же лично исправлять), но потом на следующем проекте это же и аукается аналогичными дурацкими требованиями. Кстати, а чем для Вас лично выразится "поедание без подавливания" со стороны эксперта? Ну скажет эксперт ГИПУ, чтобы больше не присылали этого скандалиста - так баба с возу ... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
![]() Цитата:
Не совсем понял о чем вы. Ситуация такова - если вы идете на поводу у эксперта и делаете все как он хочет - вы теряете авторитет, впоследствии вам диктовать условия будут все чаще и все более дурацкие... если же вы начинаете прерикаться, но еще недостаточно авторитетны, то вас закидают формальными замечаниями типа оформления отчетов, что приведет к отрицательному заключению экспертизы - не понравится ни ГИПУ, ни директору, ни заказчику. Я же для себя пока установил такое правило - если эксперт перегибает палку и не желает даже обсуждать спорные вопросы, то я предлагаю ГИПУ "объявить войну" этому эксперту. Если ГИП согласен, то я готов аргументированно защищать проектные решения на любом уровне, если ГИП не готов (а так чаще всего и бывает), то я устраняюсь от дальнейших контактов с данным экспертом, могу только внести все исправления, которые он требует (если их не много), но с ними ходит уже ГИП или кто-либо другой, кому он это поручит. Для меня пойти к эксперту на поклон лично с исправлениями - профессиональный позор) |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Цитата:
А есть еще сметы... хотите поговорить об этом? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
Есть пара вопросов по разбивке ригелей и колонн на элементы, как то не очень грамотно решено и опорный узел вызывает сомнения - это явно с ним "поработали" дополнительно. ![]() Видимо, точно сперли, но мне то что? Я ничего не копировал, а творчески переработал то, что мне приплыло в руки. ![]() И Спасибо им Большое за их Гений. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Ну вы цитату до конца читайте. Эти материалы в любом случае должны разрабатываться и быть предоставлены в экспертизу. Расчеты входят в состав проектной документации, но их нужно выдавать заказчику, только если это оговорено договором.
Вам нужен нормативный акт, подтверждающий необходимость выполнять требования в том числе ГОСТ 2.105-95? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Да при чем тут ПСД? Расчет - текстовый документ, пусть он даже внетреннего применения, поэтому должен быть оформлен по ГОСТ. Нитонисе привел же текст ГОСТ 2.105-95. Он - действует, для строительства в том числе.
Я вот работал в Тульском Промстройпроекте. У нас расчеты оформлялись, сшивались, сдавались в архив, записывались в книгу. Писались они от руки, но на форматке с рамкой и штампом, и тутульный лист соответственно оформлялся. Да и сейчас мы так оформляем. Шрифтом по ГОСТ 2.304, конечно, от руки не заставишь писать, но хотя бы какие-то нормы можно соблюсти. Это же ведь не трудно? Или откровением является то, что если пишем от руки, то только по ГОСТ? Цитата:
Кстати, ссылка на 2.105 присутствует и в 21.1101.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 31.03.2011 в 21:04. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
|
|||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Клименко Ярослав Цитата:
![]() Цитата:
__________________
Воскресе |
|||||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426
|
Offtop: Из врожденной сволочности предоставлю поясниловку, разработанную в OpenOffice Writer или LaTeX под Linux
![]()
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Недопонял - в чем фишка?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Offtop: Оформление, оформление, блин.
![]() Граждане форумчане, не разменивайтесь на пустяки. Давайте, блин, напрягайтесь и задавайте вопросы IBZ - уйдет ведь на написание своей "любимой" программы и хрен, возможно, мы его здесь больше увидим. ![]() Ильнур Ильнурович, ну Ты же "шаришь немного" в металле - задал бы пару профессиональных вопросов по расчету IBZ. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 222
|
Мужики, таи дело говорит. Тема очень интересная и полезная. Хотелось бы услышать вопросы по существу, особенно от профи.
IBZ, скажите, Вы проводите экспертизу только расчетов или конструктива (КМ) в целом? Как-то не удавалось ни у кого спросить по истории стального СНиПа: Исключение таблицы по предельным прогибам из стального (равно как и из других СНиПов) на откуп "эстетическим" и "конструктивным" из нагрузочного, с чем связано? Вроде как получается, что до 80-х годов сечения главных балок перекрытий (1/400) были прилично завышенными? Последний раз редактировалось wasilij1973, 01.04.2011 в 00:52. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372
|
Народ... давайте пожалуйста не будем правила оформления сюда цеплять, такая тема уже есть страниц на много... если не ошибаюсь то тема называется "правила оформления ПД по 87 постановлению" вот там народ по этим запятым, отступам и т.д. уже последние страниц 20 спорит... мое мнение, давайте сначала суть (т.е. внутренне содержание/наполненость/емкость) более менее как-то определим/разберем, а уж потом дело и до запятых/шрифтов дойдет. Вы же когда на объект или в новый дом приходите смотрите на стены/плиты/перекрытия/балки, а уж потом на то что тут штукатурка не от "фаберже", линолеум не по фэншую и т.д.
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Да, что-то раскачало не туда
![]() ![]() По существу: Вопросы к IBZ: 1. У Вас своя программа поэлементной проверки. Я работаю в СКАД. Могу предоставить вот такой отчет (см. вложение) - он получается нажатием одной кнопки. Но многое туда введено расчетчиком извне, в процессе формирования исходных для постпроцессорной проверки. Самое интересное в этом деле - расчетная длина. Должен ли я приводить еще и расчет (обоснование) величины "мю"? Или так поверите? Дело в том, что обоснование расчетной длины часто весьма долгое дело (СНиП охватывает не все - нужны расчеты устойчивости всего сооружения), а еще оформление... 2. Когда обязателен расчет на общую устойчивость сооружения? Т.е. как определить эту необходимость - на глазок, по габаритам сооружения? 3. Каков статус СНиП 53-100-2010? Техэксперт говорит: "проект". И в тексте опечатка: "СНИп 53-100-2010". Как на самом деле? 4. Нормальные вопросы? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
|||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Чтобы закрыть тему про оформление.
Цитата:
Цитата:
Слово "расчет" выделил и подчеркнул. Цитата:
Если это не документ, зачем тогда на нем ставит подпись исполнитель и проверяющий? И если это не документ, тогда какое право вообще имеют эксперты его требовать предоставить?!! - Пусть проверяют проектные решения по своим программам, а мы, расчетчики, не будем мучатся и будем писать расчеты мелом на доске? А если это документ, тогда что, не текстовый? А какой? Вывод - 3. Расчет - это текстовый документ. Цитата:
![]()
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Алматы
Сообщений: 459
|
По поводу поста #126...
1. Ошибка в вычислениях [IMG]http://s50.***********/i127/1104/8e/d46dc306178bt.jpg[/IMG] 2. Нет пояснений, как перешли от распределенных нагрузок к узловым Если посмотреть на узел №22, то постоянная нагрузка пришла в узел от всех постоянных нагрузок с учетом уклона фермы, хотя соб. вес фермы прикладывается без учета уклона. Если этому есть какое-то объяснение, то где об этом можно почитать в отчете!? И ещё. Куда девается скатная составляющая от веса кровли??? 3. Небольшая придирка... [IMG]http://i024.***********/1104/a1/6d5ac4a44646t.jpg[/IMG] 4. Следую вашим рекомендациям из поста #1, многие вещи требуют пояснений (раз уж заговорили о эксперте расчетчике). Цитата:
Согласен! Но, надо разделять какого вида расчеты... 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Настоящий стандарт устанавливает общие требования к выполнению текстовых документов на изделия машиностроения, приборостроения и строительства. Так, что этот документ не подходит к расчетам строительных конструкций! Вывод (IMHO): Делаете отчет по расчету строительных конструкций зданий и сооружений (либо самих зданий и сооружений), оформляйте как хотите (ну может ещё найдётся ГОСТ :-)), но если есть в отчете расчеты по отдельным изделиям, то будьте добры оформить по ЕСКД (пост #165)! А тут уже по своему усмотрению - можно и весь расчет так оформить! Последний раз редактировалось st2008, 01.04.2011 в 09:58. Причина: Сделал прямую ссылку на картинки |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Offtop: st2008, наверное, надо тебя попросить перезалить фотографии непосредственно на форум. Мне, например, неинтересно читать, что там делает Бородина и как похудеть.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Ильнур
Так может все таки выложишь свои расчеты, а не сбор нагрузок, иль желание после нападок со стороны форумчан отпало???? Offtop: Я почему то так и подумал, что сразу найдут жертву и начнут есть её мозги чайной ложечкой
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Offtop: Обещался забыть про оформление, но нарушу в последний китайский раз
![]() Цитата:
![]() DEM Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 01.04.2011 в 10:07. |
|||
![]() |
|
||||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Цитата:
![]() ГОСТ Р 21.1101-2009 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
С учётом предыдущего ГОСТа... 4.2 Изложение текста документов 4.2.15 В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные соответствующими государственными стандартами. Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под формулой. Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться со слова "где" без двоеточия после него. Пример - Плотность каждого образца , кг/м, вычисляют по формуле , (1) где - масса образца, кг; - объем образца, м. Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяют запятой. 4.2.16 Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке умножения применяют знак "". 4.2.17 В документах, издаваемых нетипографским способом, формулы могут быть выполнены машинописным, машинным способами или чертежным шрифтом высотой не менее 2,5 мм. Применение машинописных и рукописных символов в одной формуле не допускается. 4.2.18 Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. Одну формулу обозначают - (1). Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, например, ... в формуле (1). Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например формула (В.1). Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой, например (3.1). 4.2.19 Порядок изложения в документах математических уравнений такой же, как и формул. 4.2.20 Примечания приводят в документах, если необходимы пояснения или справочные данные к содержанию текста, таблиц или графического материала. Примечания не должны содержать требований. 4.2.21 Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графического материала или в таблице, к которым относятся эти примечания, и печатать с прописной буквы с абзаца. Если примечание одно, то после слова "Примечание" ставится тире и примечание печатается тоже с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами. Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы. И т.д. и т.п. Яяяяяяя крут !!! ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
![]() Tyhig, всё верно. Требования к оформлению расчетов есть, требований к составу нет. Да и не может быть. Могут быть только пожелания, такие как у IBZ. Ибо каждый расчет индивидуален. Это как ребенок )))).
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() ![]() Это видимо я уже устал. Или посчитал, что выделка не стоит овчинки. Не помню. Вроде ветер с торца и отрицательное на ферму вообще не вводил, за ненадобностью в данном случае; только после замечания эксперта. На выбор сечений это воздействие вроде не повлияло. Таких расчетов рам там штук 6. Еще навесы. Еще один пространственный расчет (для определения усилий в прогонах кажется). И миллион балок-балочек-прогонов. Десяток расчетов баз. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Ну ладно, дурак я , дурак
![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Нет Вам прощения
![]() Вот подошли Вы к многоэтажке. Тычете пальцем и говорите - я живу в этом изделии ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Далее, Ильнур ))
- Непонятна постоянная нагрузка только на один пролет 0.23т/м. - При формировании сочетаний для полезной нагрузки не учтен коэффициент 0.95 (получились несколько завышены реакции) - Коэффициенты надежности по нагрузки - все единицы. Вы на столько не верите в свои нагрузки? (как следствие жесткость элементов будет завышена) - для опорных узлов (для всех кроме одного) координата Z=0.1. Это следствие разных отметок фундамента? Добавлено: - считаю сечение балок перекрытия завышено (коэффициент использования max 0.48 - min 0.19) - по балкам покрытия не нашел коэффициент расчетной длины, поэтому сказать ничего определенного пока не могу (скадом пользуюсь от случая к случаю) Последний раз редактировалось professor_off, 01.04.2011 в 11:41. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Отчет может быть любым, но при этом содержать все исходные для проверки на данную группу НДС. В Вашем отчете я не углядел расчетные силовые факторы, поэтому при наличии возможности легкой идентификации элемента №4 на расчетной схеме и в таблице РСУ, возьму их сам, а нет - так призову Вас к ответу. На представленный расчет я, безесловно, взгляну и, если по нему сечение не проходит, заверну. Если же там показано, что все ОК, один черт просчитаю по своей программе - подтвердит (что происходит не всегда) - вот вам положительное заключение, нет проверю худший критерий вручную и при подтверждении своих цифр потребую от расчетчика объяснений. С расчетными длинами сам поступаю так: если можно посчитать по СНиПу - именно так и считаю, нельзя - задаю в программу, но всегда по плоской схеме, так как тот же Скад при 3D схеме безбожно врет. В крайнем случае (если кровь из носу нужно чтобы прошло) при неравномерном нагружении колонн учитываю сей факт коэффициентом к машинному расчету по формуле 71* СНиП. Пару-тройку раз разворачивал 3D схему в плоскую, соединяя несколько рам (1-4 кроме расчетной) последовательно в уровне дисков. Какой-то расчет Мю, кроме прямых СНиПовских случаев с явным указанием его значения, должен присутствовать. А вот поверю ли я ему или нет решается в каждом случае индивидуально. Если принятая расчетная длина приблизительно соответствует моим представлениям, то все ОК, а вот если нет - опять же попрошу объяснений. Но предварительно обязательно объясню, почему принятое расчетчиком значение не может быть принято. Цитата:
Цитата:
Вполне. Простите за шрифт, ежели что ![]() P.S. По вопросам оформленмя более не выступаю, так как тут надо вычитывать документы, искать точные формулировки - на это уж точно нет времени. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
ГОСТы ЕСКД действующие, область применения прописана (изделия строительства - это и здания и отдельные их части, например балки и фермы), примеры текстовых документов приведены... и все это обязательно к исполнению. Если бы этих ГОСТов не было, то ни один эксперт был бы не вправе не принять отчет на рулоне туалетной бумаги. Зачем вы переворачивате и извращаете мою позицию по данному вопросу? То что я высказал претензию к расчету IBZ по оформлению - так это пример работы эксперта. Я такое наблюдал в нашей экспертизе. Эксперту принесли расчет на отдельных листиках бумаги, от руки, карандашами и ручкой, слегка помятый - черновичок, одним словом. Она (эксперт) гневно начала махать этими листиками, мол что вы мне принесли, оформите как следует... А вот как следует оформлять ГОСТы и рассказывают. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,251
|
Ильнур, здравствуйте!!!
Несколько вопросов: - в РСУ ветры ( слева и в торец) во взаимоисключения не поставлены. Почему? - 4.32 - коэф. расч. дл. в XOZ - как так много вышло?! - деформации маловаты.... в пределах 5-7 мм суммарные. маловато.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
ФАХВЕРК:
Цитата:
Та-а-ак, много вопросов. Вывод - не последний файл. Посмотрите-ка вот этот, может здесь получше будет. (Работа давняя, файл на файле...).
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Скорее это более ранний, так как схема таже, а вот нагрузок не хватает (ветер в торец отсутствует)
Так что вопросы остались прежними... )) Да и по датам файла сразу видно, что первый выложенный файл на пол года младше... Ильнур, не мутите )) У всех бывают ошибки, просто некотрые их очень болезненно не хотят признавать... Последний раз редактировалось professor_off, 01.04.2011 в 13:09. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
По пунктам 1. "Отношение высоты к меньшему размеру" - понятно. Предположим 10м к 6м - 1,666 2. "общую продольную силу поделить на 0.7 и на общую площадь" - точно ли продольную, а не поперечную? силу и что за площадь - как она определяется (непонятно, что за параметры участвуют )? 3. Далее не понятно - с чем сравнивать и как. Игорь Борисович, не затруднит Вас более детально все пояснить. Заранее спасибо. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Просто была некая корректировка уже после начала расчета - одни вычисления выкинули, а переписывать было некогда. В действительности первоначально была верна цифра 0,64 (0,055 от фонарей на этом крае нет в связи с их физическим отсутствием оных)
Цитата:
![]() qп у меня обозначена погонная нагрузка (нормативную обозначаю qн), а k=1.1 это коэффициент надежности + конструктивный коэффициент (сварка, стыки и прочие мелочи). Кстати последний для уголковых ферм составляет в среднем от 10% до 25% (в зависимости от конфигурации) от веса элементов, которое учитывает программа автоматически .... Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() Насчет болезненности и признаний - мне признать ошибку ничего не стоит. Я уверен в том, что в проект пошло то, что нужно. Насчет мутить - чуток перегнули. я честно передаю то, что попадается под руку. Специально не выбираю "красивые". Даже вот сейчас не открывал, чтобы даты не портить. Поэтому найдите правильный файл - речь видимо о раме по оси 4. Если и после этого останутся вопросы - я их соберу и рассортирую по признаку: мои косяки/ваши косяки ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Просто для проверки общей устойчивости мы заменяем все сооружение одним стержнем, так же как поступаем при расчете сквозных колонн. И считаем его на устойчивость (не важно какую) внаглую предполагая, что коэффициент Фи (Фие) равен 0.7. Какой он в действительности, можно конечно и уточнить. Собственно больше объяснять как бы и нечего, но пройдусь по пунктам.
Цитата:
Цитата:
N/(0.7*A) <= Ry. |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,251
|
Ильнур, ну Вы хитрец-мудрец). Я в случае сварных сечений ковырялся - пользовательский тип в конструкторе сечений создавал. При задании жесткостей надо было из под скада открыть этот файл, выбрать. а потом еще и нажать чтоб изгибные и крутильные и иже с ними применены были.... а Вы оооп! - параметрические сечения с коэф. Пуассона для стали.... ловко! Вот так! Век живи - век учись. это я пространственную схему ковыряю. Только вот чему удивлён - судите сами - картиночку прилагаю. Деформации опять же.... почти 12 см по 4ой раме. Многовато будет.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 20.07.2012 в 12:29. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.08.2008
С-Пб
Сообщений: 174
|
Ильнур, меня как и ФАХВЕРКа заинтересовали расчетные длины. Пробежался по всем файлам - расчет на устойчивость вроде бы нигде не делался, чтобы сориентироваться с расчетными длинами, на снипоские по табл. 71(а) - расчетные длины тоже не похожи, тогда как, по формулам табл 17а??? Буду признателен если посвятите!!
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Я не прикладывал, это мой косяк. Но сознательный косяк - боковые ничего не изменят, а тут еще лень ![]() ФАХВЕРК Цитата:
PSV Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 01.04.2011 в 14:32. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,251
|
Цитата:
![]() ![]() ![]() ![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,251
|
Цитата:
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2011
Сообщений: 2
|
Уважаемые господа!
В ходе пылкой дискуссии как-то забылась ее "затравка". Давайте договоримся, какую из нижеперечисленных проблем мы обсуждаем: 1. Как оформить расчеты для представления в экспертизу. 2. Как оформить расчеты для сдачи в архив. 3. Как оформить результаты расчетов для передачи их исполнителю (в случае когда расчетчик и конструктор - разные люди). Уверен, что важнейшим является пункт 2. имея 30-летний опыт проектирования, могу засвидетельствовать, что даже расчет однопролетной балки можно оформить так, что через год сам автор расчета в нем ничего не мог понять. Есть и противоположные примеры: избыточность информации. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() В архив...архив - это кладбище ![]() Коллеге...так он свой ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Улыбнуло.
![]() gnom1959 И много вам задают вопросов и делают замечаний при сдаче в архив? ![]() Какие из них занимают у вас больше всего времени и сил? Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 01.04.2011 в 17:38. |
||||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
И это не кладбище, а музей! ![]()
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() ![]() P.S. Вот решил употреблять этот термин к месту и нет, уж больно он он мне понравился в качестве аргумента ![]() P.P.S. Я однозначно не прав в случае, если единственной целью проектировщика является хапнуть и уволиться/сбежать. Но тут уже могут наступить и внеюридические отношения ![]() P.P.P.S. Еще пару расчетов я обязательно выложу на той неделе - оказалось, что у меня в группе со сканированием и переводом в djvu есть проблемы ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 01.04.2011 в 20:10. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
Offtop: Ногами только не бей, Ильнур, и не сразу - подумай, а вдруг это сермяжная правда? ![]() Цитата:
![]() Тут виден совершенно другой момент - мы были свидетелями редчайшего момента ныне, когда Главспец давал урок мастер-класса. Спасибо, Игорь Борисович. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Старенький я, старенький
![]() Но по сравнению с тем, что предстоит еще прожить (а намерен я прожить не менее 100 лет), я даже не начал жить! ![]() А расчеты... да все нормально будет с расчетами. Было бы время ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
Распечатать 1.Исходные данные; 2.РСУ или РСН (для металла) лучше бы РСН, как-то я к европейкой инженерной школе прикипел душой. ![]() 3.Перемещения. Далее по своим наработкам и чужим подбираем сечения. Вот и весь алгоритм. ![]() Offtop: п.с. Если что, то поднимаем электронную версию и смотрим , что нам там потребно. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
А что его проверять, когда он обычно весь на ладони. Что я должен получить - я как бы и сразу точно также как и Вы знаю (ну, естественно уровень другой у меня - ведущего ), правда иногда получаю ерунду на выходе - тогда стоп, где -то ошибка и точно - вот она зараза. ![]() Это уникальную вещь или вещь, которую считаешь первый раз, как например, рамы переменного сечения с которыми я бился в "конвульсиях", но благодаря Вашим друзьям и рекомендациям по фланцам Вашего же института - разобрался. На три или четыре странички расчетов проходил только по - страничке в день. Это сейчас в легкую. С динамикой мне везет (тьфу,тьфу,тьфу) нет ее у меня, но зорко смотрю по сторонам. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
Цитата:
С динамикой мне везет (тьфу,тьфу,тьфу) нет ее у меня, но зорко смотрю по сторонам. Как я вам завидую ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Интересный, однако, получился эксперимент. Проектировщики, дружно обвинявшие экспертов в формализме, самодурстве и пустых придирках, "получив" полномочия эксперта тут же превратились в этаких "драконов" и почувствовали в себе непреодолимую тягу "завалить" вчерашнего "собрата" во что бы то ни стало. Е.Шварц, видимо, катается по облакам со смеху
![]() А теперь серьезно. Вот как вы думаете, не пропустит экспертиза проект в целом, если по всем разделам будут замечания только такого рода, а проектировщики напрочь откажутся что-то менять ? Думаете "зарубят", как бы не так! Вот представьте как экспертиза в целом будет выглядеть перед закачиком, заплатившем деньги (и порой немалые) за ее работу. "Да пошли вы .... .... .... .... .... Плевать я хотел на шрифт и размеры штампа, скажите мне упадет или нет и этот вывод зафиксируйте, а не то .... " Далее, обычно, следует малоцензурный монолог, где мелькают имена мэров, губернаторов, премьеров, президентов и воров "в законе". Самое смешное, что он будет прав на 100% - экспертиза обязана сделать письменный вывод именно о том соответствуют ли примененные конструкции действующим нормам или нет. И, поверьте, если с этим все в порядке никто не будет ничего писать ни про рукописносность расчета ни про не ГОСТовскую маркировку узлов. Оно чревато, знаете ли, да можно вдобавок и общим посмешищем стать ... Последний раз редактировалось IBZ, 02.04.2011 в 10:05. |
||||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
НУ Я так и думал, что полностью расчет никто не выложит....
А если и выложит то тут же начнутся нападки.... У меня предложение, может создать юзера аноним от имени которого будут выкладываться расчеты в данной теме. Так же могу предложить чтобы в данной теме были выложены расчеты кем нибудь из администрации форума т.е. лицом не зависимым.....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406
|
Цитата:
Выложит отчет без указания названия конкретного объекта. И вопросы задавать посуществу, и не придираться к размеру и уклону шрифта или рамочки (условно). Этим можно повысить свои знания (и конечно научить молодеж - подобных мне ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
![]() Только из уважения к Агамемнону, который объяснил мне, что такое профессиональный альтруизм. На нынешнем уровне своего развития ![]() Кроме того, в Wolsinkе получил бы оценку устойчивости рамы в плоскости по Эйлеру, что позволяет при применении определенного коэффициента определиться с устойчивостью рамы. Ну и как учил нас ETCartman для подстраховки можно и в скаде посчитать - здесь точно бы сработал принцип расчета в двух независимых программах. Сейчас глядя на это "безобразие" и благодаря "урокам" IBZ - понимаю, что из ветровой надо было делать 3 независимых нагружения, также пропущена ветровоя нагрузка в принятых нагружениях на ригелях. Короче говоря, имеем резюме "Расчетные материалы в представленном виде не могут быть оценены ввиду недостаточности информации". ![]() Желающие сделать мне критику - приветствуются. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Но вначале я бы оценил сам нужен ли, к примеру, продольный ветер. Если собственный вес больше ветрового отсоса (что, скорее всего, так и есть), ничего бы писать не стал. Есть одно распространенное заблуждение, мол эксперту выгодно раз за разом заворачивать проектные материалы. Если отбросить случаи откровенного вымогательства, то ничего подобного! За экспертизу расчета я получаю строго определенную сумму во внезависимости от количества "подходов". Только вот через 2-3 недели приходится все смотреть почти с нуля - забывается, однако. Ну и оно мне надо? В сто раз проще что-то проанализировать самому, чем "чинить препоны". А уж об оформлении вообще молчу ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Правда, в абсолютном большинстве случаев вполне хватает визита к руководству экспертизы с письменным обращением - обычно им даже помахать достаточно... Ну не нужны руководителям неприятности и доведения дела до вышестоящих инстанций. А это уже может сделать и непосредственно проектировщик. |
||||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
IBZ
Ваша позиция немного однобока, вы оцениваете отношения проектировщика и эксперта на основании своего личного опыта и не хотите взглянуть на ситуацию шире. Ситуации все разные. Я вам рассказываю об одной из них, отличной от вашей. Заказчики все разные, у кого-то есть рычаги давления на экспертов, у кого-то нету. Но дело даже не в этом. Заказчиков вообще не интересуют проблемы проектировщиков - им важно получить то, за что они заплатили деньги - рабочую документацию и разрешение на строительство. Чтобы достичь своей цели они пытаются всячески воздействовать на все структуры, которые каким-либо образом могут влиять на достижение их целей. В том числе на экспертизу и на проектную организацию. Однако чаще всего проектировщик оказывается более уязвимым и на него давление оказывается гораздо большее, чем на экспертизу. Оно и понятно, ведь с одной стороны заказчик кормит проектировщика, потому не выгодно второму ругаться с первым. С другой стороны экспертиза по определению воспринимается заказчиком как более компетентная контора, нежели проектировщики. Ведь в экспертизе собраны опытные и грамотные инженера, а в проектной организации нередко можно встретить вчерашнего студента, которого бросили на сложный объект. Приведу конкретный пример. Мы проектировали трибуну стадиона, на котором предполагалось проводить праздник "Дожинки" республиканского значения. Он проводится в Беларуси каждый год по окончанию уборки урожая на полях, там чествуют особо отличившихся комбайнеров и т.д. Объект находится на президентском контроле, потому не успеть что-то запроектировать или построить - просто нельзя, иначе кирдык. Как видите заказчик самый что ни на есть серьезный. Экспертом была назначена женщина, уже в возрасте, считающаяся одной из самых грамотных и опытных (уточню, так считается в среде экспертов), но очень импульсивная, часто перегибающая палку в понимании своей функции как эксперта. Почти все проектировщики боятся попасть к ней на экспертизу. И вот она выдает кучу замечаний по проекту (часть важных, часть бестолковых, но одинаково принципиально стоит на исполнении всех). И несмотря на такого грозного заказчика и предельно сжатые сроки она даже и не думает смягчить позицию хотя бы на маловажных вопросах. Более того, стал свидетелем ее диалога с ее же непосредственным начальником, где они говорили о том, что если вот проектировщики не снимут замечания сегодня-завтра, то пишем отрицательное заключение, а контора проектная может лишиться лицензии на проектирование. Как видите, даже такой грозный заказчик экспертов не испугал, хотя очевидно было, что они профодили экспертизу в ускоренном темпе, то есть указание работать интенсивно им с верху видимо приходило ![]() Однако вы правы в том, что причина по которой экспертиза так упирается может быть разной. Ясно что если камень преткновения - оформление расчетов, то можно воздействовать на экспертизу, но когда первопричина иная... например диалог проектировщика (П) с заказчиком (З). З: Почему не можете пройти экспертизу? П: Эксперт придирается, требует овормить расчеты по ГОСТ. З: А чего они так себя ведут? Никогда такого не слышал. П: Да просто наш инженер был не согласен с изначальными замечаниями экспертов и не хотел вносить изменения, а эксперты настаивали, вот и решили проучить. З: Так вы повлияйте на своего инженера, пусть внесет все изменения, которые требует экспертиза и не будет от вас никто требовать оформления по ГОСТ. Тут уже первопричина совсем иная - несогласие инженера с замечаниями эксперта. Но как я уже говорил выше - эксперт априори воспринимается как более квалифицированный специалист, нежели вчерашний студент и заказчик скорее будет пытаться воздействовать на проектировщика, чем на эксперта. Это ему гораздо проще сделать. Ведь воздействовать можно очень эффективным способо - рублем, а чтобы воздействовать на экспертов нужно привлекать связи и выглядит гораздо сложнее. Возвращаясь же к оценке вашей точки зрения, можно тогда признать за вами правоту и при предоставлении расчетов на рулончиках туалетной бумаги. А что? Достаточно заказчику сходить к нужным людям и рассказать о том, что в век, когда "корабли бороздят просторы вселенной" негоже экспертам придираться к таким мелочам как оформлению. Пусть не выделываются, а просто скажут - рухнет или нет?! А вообще просто интересно, как бы вы сами отнеслись к чертежам, оформленным подобным образом (см. картинку)? дали бы замечание - "Оформить по ГОСТ", или нет? ![]() ![]() [IMG]http://s60.***********/i168/1104/e1/7979b0dae887t.jpg[/IMG] А вообще, IBZ, не в коей мере не хочу вас как-то задеть ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406
|
Нитонисе, я думаю многие сталкивались с необоснованным упорством эксперта (например не знает он такого материала по утеплению стен и требует сделать по-своему) и т.п.
Вы опять пытаетесь развести полемику.. Забыли уже про оформление - осталась суть! То что вы предоставили это не чертеж, а рисунок. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
то ТАИ:
А можно "молодому" и "зеленому" еще вопросик задать? ![]() На расчетной схеме сопряжение колонны с фундаментом - шарнирное. Я уже давно с этим вопросом бьюсь - когда можно применять такие рамы? При относительно небольшой высоте здания? Как в таком случае выполняется опорный узел? И когда можно применять рамы с жестким верхом и низом? Какие у них плюсы и недостатки? Вроде бы тут с вашим зданием понятно - здание высотой всего шесть метров. А мне встречались пара проектов: один турецкий, один наш. В турецком здание пролетом 12 метров и высотой 22 метра выполнено по схеме "шарнирный низ, жесткий верх". Балки площадок на высоте 14 метров там тоже закреплены жестко. Для меня этот вопрос не очень понятен, но как в таком случае обеспечивается общая устойчивость здания, допустимые перемещения. Один проект наш, там здание пролетом 24метра и высотой примерно столько же выполнено по подобной схеме.(с очень мощными фермами из двутавров Ш) Давно уже ищи, но четких ответов на данные вопросы не нашел. А рамы типа "Канск" с жестким низом и верхом. Каковы их плюсы и минусы, область применения. При скольки пролетах можно применять жесткую схему? Очень бы хотелось разобраться в этом вопросе. Буду очень признателен, если кто-нибудь поможет мне разобраться! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.08.2008
Сообщений: 268
|
В свете вопроса - что значит "надежно приварить"? Что такое "поперечина" и из чего она выполняется? диаметр монтажных болтов? Усилия для расчета крепления? Так что это не чертеж, а эскиз, и, собственно, "недостаточно информации для оценки"
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Offtop: Я, прелесть Вы не моя
![]() Начертить геометрию рамы и приложить к ней нагрузки может и инженер 2 категории, а уж рассчитать в скаде - так это вообще любой. ![]() Уточните, что Вам не достает...., да и выкладывать..... энто, блин, сами знаете.... Вы, DEMa, в свое время так "полоскали" в своем "тазике", что он весь свой коньяк попил и мой еще требовал. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
Вот это действительно так! Забить схему любой может! Я когда только пришел на нынешнюю работу после армии, на курсы маленькие по СКАДу сходил, сам начал ковыряться, всякие примеры делать. А до этого у нас паренек наемный в СКАДе считал. Такие схемки красивые делал. Сделал несколько расчетов и "умотал". Сказал, что у меня все правильно, и что он за свои расчеты не отвечает. Я когда СКАД получше освоил, начал его расчеты посматривать. Чего только там не находил. И заданные жестко шарнирно-опертые фермы, и колонны сверху вниз, и моменты в базах по1-2тм в здании высотой 18 метров, и перемещения по метру. Долго можно перечислять. А схемы красивые, до сих пор иногда смотрю, любусь!
![]() Анализ схемы обычно отнимает раза в три больше времени, чем ее задание! А вот эксперт один очень просил предоставить расчет по температурным деформациям.Здание колонны жб, сверху металлические фермы. Хотя не знаю даже, как в СКАДе реально можно учесть усилия от температурных перепадов с учетом податливости всех узлов. Ну и что. Быстренько сварганил расчет в СКАДе, получил нереально большие усилия, распечатали и отдали эксперту. Угомонился. И к чему все это было? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
Опорный узел выполняется шарнирно,.... это одна из интереснейших деталей - так как имею некоторый опыт работы в цехе обработки на ЗМК и насмотрелся на достаточное количество КМДшных чертежей - но здесь, в опорном узле поработал Гений КМщика - там и фрезеровка и строжка и газорезка и сварка автоматом - узел сделан с высочайшим пониманием канона КМ, но говорю сразу.... - не дам. ![]() А зачем такая схема? Зачем Вам громадные усилия на опоре? ![]() Цитата:
Offtop: Извиняюсь, но я в отличии от IBZ - не педагог. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
Цитата:
Не буду я у вас узел просить, уговорили! ![]() Да вот сейчас мы одно здание проектируем. Было высотой до низа стропильных ферм 15,8 метров. Я сделал как обычно, ниж жесткий верх шарнир. Посчитал, а потом звонят ихние технологи, говорят:" Мы тут немного ошиблись, пересчитали, высота цеха увеличится" Я думал немного, оказалось на 6 с лишним метров! С.... ![]() Вы говорите, самими рамами и связями. Ну вот, например, задал я шарнирный низ, приложил нагрузки, посчитал. И выдала у меня программа в поперечном направлении перемещения 200 вместо, допустимых, например, 80мм. Что делать? Делать более жесткие стойки и ригеля большего сечения? Вводить дополнительные связи? "Играть" каркасом в программе до тех пор, пока перемещения не будут в пределах допустимого? ПОставил я , например, связи по торцам. А Здание длиной метров 80. Торцевые связи смогут обеспечить достаточную жесткость такого каркаса? Вы, если что, только скажите! Больше приставать не буду, если что! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
почетная доморисовальщица Регистрация: 13.08.2007
Москва
Сообщений: 501
|
Я про пост 151, уж очень почерк понравился, буду тренироваться. Дайте мыло то хоть, чего мучаете? Зачем мне скад? Я ручками. То ж не Ваш расчет, чего бояться.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
Цитата:
![]() Да, я как раз подобное видел в одном из проектов. Там были сделаны очень мощные фермы из широкополочных двутавров. ПОтом гонять варианты рам в программе, пока не получишь приемлемую жесткость? Все-таки, приношу автору извинения за OffTop. Мои вопросы тут немного некстати.
__________________
Хочу все знать! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2011
Сообщений: 2
|
Господа, простите за настырность, но хочу еще раз попросить вернуться к теме. Более того, сформулирую более узкий вопрос: как оформить результаты расчета достаточно сложной системы с применением СКАДа? Как сделать это так, чтобы через год посторонний человек смог в нем разобраться - и при этом, с одной стороны, по возможности не нарушить действующие нормы, с другой - не наплодить неподъемные горы бумаги?
|
|||
![]() |
|
||||
Эх, позвоню Андрею и дам эту ссылку. Может обрадуется - Гением все же назвали, а может и нет - как не крути, проект сперли. А вот что "не дам" - посмеётся точно.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
Узел делал действительно Мастер своего дела,.... но не добавили ли "ведущие", которые сперли у Андрея своего понимания в этот узел???. ![]() В общем - Ваше слово?! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Offtop: Надо квалификацию повышать.
![]() Цитата:
![]() ![]() И так хитро присобачили на пределе для шарнирного узла с переходом на жесткий - d30, что я в "растеренностях" - кто же все таки это сделал? |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Уговорили,
тем более я как бы понимаю работу узла почти до конца, один только непонятный момент с анкерными болтами - уж больно ловко придумано вплоть, в моем понимании, до выключения их из работы по нелинейной схеме, но не сразу, а в процессе эксплуатации сооружения. Или очень тонкая работа Мастера или я идиот.Offtop: (второе очень похоже на правду). ![]() Offtop: Ладно, спасибо, что не отказали. ![]() |
|||
![]() |
|
|||||
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
А про Ваш "рулончик" спорить не буду, прекрасно сами понимаете почему. Да и вообще дальше если и буду участвовать изредка в обсуждениях, так только по техническим вопросам, уж не обессудьте. Последний раз редактировалось IBZ, 03.04.2011 в 10:33. |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
Но привелегией устанавливать собственные стандарты пользуются только авторитетные спецы. Простые проектировщики работают в других условиях. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-строитель Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Сообщений: 216
|
Солидарен с DEM пост #18. Тем более, что подлежит эксперизе проект, а не расчеты. И задача эксперта состоит не в том. чтобы расчеты были выполнены по форме(их может не быть вовсе), а в том, чтобы в конструктиве не прошла серьезная ошибка, которая может привести к аварии. Практика показывает, что нередко расчеты выполнены правильно, по всем формам и даже по двум программам , а здание разваливается. В расчетах эксперта должен интересовать результат, а не анализы его получения.Тем более, что расчеты остаются в пректной организации и заказчику не выдаются. Эксперт не в состоянии профессионально оценить качество выполнения расчетов по той простой причине, что это не его профессия. Для того,чтобы пофессионально выполнять расчеты, надо только этим и заниматься даже отказываясь от соблазнительных предложений выполнить проект полностью вместе с графикой, т.к. быстро теряется форма, а ведь надо еще и двигаться вперед. А у эксперта основное рабочее время уходит на копание в бумжках,представленных на экспертизу и времени на выполнение большого серьезного расчета или необходимых тестов нет.
К сведению IBZ: за использование нелицензионных программ в коммерческих целях статья №146 УК РФ(срок до 6-ти лет или штраф до5-ти миллионов рублей)
__________________
Любить свою работу не вредно, а женщин ... |
|||
![]() |
|
|||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() ![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
||||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
В провинции, как когда-то справедливо заметил Shaggydoc, нельзя быть узким специалистом - ноги с голодухи протянешь. Но остался, тем не менее, не совсем понятным момент с самим IBZ, который обладая в полной мере компетенцией Главспеца в расчетах, связанных с металлом, не пожелал перейти от них в практическую плоскость - конструирование КМ Offtop: (сделаем предположение, что по этическим соображениям). Сложилось впечатление, что информация вынесена на обсуждение от специалиста квалификации Локального Главспеца. Разумеется, это ни коим образом не умоляет колоссального опыта и знаний, Игоря Борисовича. ![]() ![]() Как учили в историческую эпоху материализма спецы, обладавшие его квалификацией - Подобрать и проверить сечение это только половина проблемы в КМ - необходимо еще грамотно законструировать узлы, что является решающим моментом в КМOfftop: (подавляющее количество аварий КМ, связанны именно с узлами). Что-то очень быстро, Ильнур Ильнурович, Вы все разглядели за 6 сек - мне иногда и недели недостаточно. Вы, видимо, - Мастер. ![]() Цитата:
Простые ручные нелинейные расчет по СНиПу гораздо интереснее для проектировщика в процессе возникновения нештатной ситуации. п.с. Т.е. проблема использования легального ПО по металлу отсутствует, как таковая. Хуже дело обстоит в ж/б, но и там все решаемо. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() Под нелицензионной я понимаю краденую. А что понимают другие?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Offtop: Давайте не будем мухи с котлетами мешать.
Offtop: Что-то конкретно порекомендуете? |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Это не мухи и котлеты. А вполне конкретная ситуация. Эксперт выполняет перепроверку в собственной разработки программе. Я - в лицензионной. Разница не в мою пользу.
Как быть с такой "мухой"?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Вы потом весь этот рулончик на себе прочувствуете, когда получите толмут замечаний в трех томах, что позволит вам "облегчиться" в полной мере.
Одно другому не мешает, главное, чтобы разницы в усилиях были небольшие, остальное ньюансы и дело техники и конкретные претнзия можно всегда конкретно проверить. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Лицензии бывают разные. Вам для общего развития,
http://ru.wikipedia.org/wiki/LGPL, но не буду далеко залезать в GPL и LGPL так как в юридической стороне вопроса не силен, однако любая уважающая себя программа дает о себе представление в отношении своих прав. Offtop: Пример в приложении Цитата:
При похождении ПД в зкспертизе лучше "лечь" под эксперта. ![]() Утомительно ходить по одному и тому же, как минимум три раза - часто эксперт совершенно не адекватен Offtop: (хотя встречаются очень сильные спецы - это как повезет), а вопросы все таки надо снимать. Зависимость от Заказчика есть у всех в явной или неявной форме. Кроме того, все равно в РД я сделаю так, как считаю нужным. И "стружку" будут снимать с меня, а не с Эксперта с его субсидиарной ответственностью ![]() Так как строят по РД, а не по ПД, - которую, при всем моем уважении к IBZ - он так тщательно изучает на экспертизе. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() Цитата:
![]() А то у меня тоже кой-какие "калькуляторы" есть.... P.S. Прямо сейчас в базу данных "Техэксперт" передали СНиП II-23-83 актуализированный, издание 2011 - под каким-то секретным шифром СП 16.13330.2011. Открыл - а там то же, что в проекте СНиП 53-100.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 04.04.2011 в 14:48. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406
|
Цитата:
Offtop: Видимо в государстве много денег стало на такую актуализацию |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Так это его право, тем более эксперт, как правило, почти никогда не озвучивает программу, используемую им для проверки.
И тем более еще ни один эксперт не представил проектировщику - лицензию и сертификат своей программы. ![]() Проблема иногда может вообще носить анекдотический характер, описанный как-то Агамемноном - когда "ведущий" "экспертизировал" Главспеца с учетом ОВшнего СНиПа. Спеца, который принимал напосредственное участие в разработке этого самого ОВшнего СНиПа. ![]() Цитата:
А у кого их сейчас нет ? Только у очень ленивого. Offtop: Без IBZ тема обречена на вымирание. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
![]() |
вот недавно экспертизу проходили...
Эксперту было мало кординальных решений, как требует постановление 87, ему узлы подавай... Строят действительно по РД, но если в РД одно а в ПД кардинально изменена схема, то милости просим на ГГЭ повторно. Ни один эксперт и расчетов своих не показал.... говорит: не нравится проходит и все. |
|||
![]() |
|
||||
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
Сообщений: 299
|
Диалог между acid и Агамемноном мне лично мало понятен.
Вернемся к теме. Расчет IBZ фермы на 105 страницах, не слишком ли много? Может достаточно сбора нагрузок, геометрической схемы и усилий в элементах фермы? Зачем приведены протоколы расчета? Я думаю, весь расчет смог бы разместиться не более чем на 15 листах, вместе с расчетом связей. Право выбора по оформлению расчета, тыкая на кнопочки клавиатуры, или простой ручкой все-таки нужно оставить за автором расчета. Перед моим носом лежит проект очень уважаемого мной института 1988 года выпуска, выполнен вручную. Чертежи АС, КЖ, КМ - почти чертный шрифт. ОВ, ВК - чуть похуже. ЭО, СС, ЭМ - как курочка лапой по песочку. Нормоконтроль института устроил такое оформление, меня, если честно, тоже. По экспертизе в принципе. Чем выше статус экспертизы тем меньше мелочных и откровенно глупых замечаний, приходилось проходить экспертизу в Астане и Алма-Ате. Сегодня получил замечания от областной экпертизы - смешно становится, читая разнообразные "ну очень умные пожелания", начиная с "очень правильного названия проекта", кончая требованием предствить расчеты в РК Лира, а может мне порезвиться хотелось и расчет выполнен вручную, забавно. Чего только стоит пожелание видеть полиэтиленовую пленку в качестве противофильтрационного экрана в могильнике радиоактивных отходов. Правильно на Украине отказываются от института экпертизы.
__________________
Строил, - знаю |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Этот диалог понятен только соавторам Табеля о Рангах Двоих
![]() ![]() ![]() Вернемся к теме. IBZ же согласился (см. выше), что слишком.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Вообще есть такая интересная вещь - понты. Если мне заказчик дает н тысяч и говорит "проверь раму/ферму и тд" и я ему результат на 2х листочках - он подумает/скажет "а что так дорого", а когда тоже самое, но на 40 листах - впечатляет... IBZ молодец конечно, нужную тему поднял - у многих в голове хоть какой-то порядок сложится. мне то уже поздно меняться... |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
IBZ, считаю, что в #1 в число обязательных разделов расчета необходимо добавить "Введение" - в начале и "Выводы" - в конце (упомянутый свод сечений с реакциями и прочими усилиями).
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 05.04.2011 в 12:11. Причина: Оффтоп убрали |
|||
![]() |
|
||||
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
Сообщений: 299
|
13forever #280
Конечно, для того что бы разобраться в предложенном расчете нужно, примерно, столько же времени сколько производился и сам расчет. Короткий вопрос. Есть ли расчет на сейсмику под углом 45 градусов или по диагонали? Если нет, но есть соображения, что усилия будут заведомо не критичны, я считаю, что об этом нужно огворить в расчете. Если просмотрел, заранее извиняюсь. Считаю, что нужен раздел "Расчетные и исходные данные" или что-то подобное, где можно привести, например, сейсмичность района, ветровой район, снеговой район и т. д.
__________________
Строил, - знаю Последний раз редактировалось german-nk, 08.04.2011 в 20:53. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Загружение 9. Ветровая нагрузка (статическая). … λe= 2λ=2*h/b=2*115/28.4=8.1.
Тогда коэффициент k=0.63. Загружение 11. Ветровая нагрузка (статическая)… λe= 2λ=2*h/b=2*115/19.8=5.8. Тогда коэффициент k=0.661. Но это не принципиально, да и запас спишем на неучет шероховатости стен.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176
|
Как у вас здесь весело все, я недавно в экспертизу ходил защищать свои решения так мне зам начальника экспертизы все мозги вынес: для металлической колонны с усилием на фундамент N=140 т и M=25 тм заставил ставить анкерные болты 56 диаметра да еще городить анкерный блок из них, при этом сами болты весят 140 кг, а обвязка для них 120 кг, зато когда увидел что в часть фундаментов поставлены противосдвиговые элемента из швеллера N16 (90 см) по 2 шт его чуть кондратий не хватил от такого перерасхода стали. 3 недели терроризировал требованием расчета осадок свайного фундамента представленный и когда его наконец предоставили - около 200 расчитанных по СНиП ростверков, ладно хотя Нормкад помог, заявил что, ему расчет не нужен, т.к. он в них не разбирается и все отдал конкурирующей проектной фирме на проверку, в которой даже париться не стали проверкой.
Какой смысл от таких экспертов? А вы тут обсуждаете как правильно расчет оформлять, а как не правильно, сначала нужно таких экспертов в СНиПах разбираться. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Цитата:
Уточнение про запас. Если обратили внимание то ветер посчитан для здания полностью зашитого стенами. На самом же деле профлистом зашивается 2.5 метра от верха каждого перекрытия. Внутреннее пространство заставлено оборудованием (циклоны, газоходы, трубопроводы и т.п.) Плюс две закрытые лестницы и лифт.Это дает до 70% заполнения площади вертикальной проекции. Да и верхняя часть, самое паскудное, от 91м до 115м зашивается полностью. Цитата:
![]() Цитата:
Последний раз редактировалось 13forever, 08.04.2011 в 21:19. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685
|
Пологаю Таи имеет в виду все ту же Раму Волсинка. Пробовал эту программу - к сожалению много глюков. Постоянно выбрасывает ошибки. В конце концов простую раму с фермой так и не посчитал. Плюнул и вернулся в не менее глюкавый, но привычный СКАД.
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,251
|
IBZ сказал????? IBZ был, есть и будет....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Это я наябедничал на ваши с Агамемноном посты в этой теме. Мне тоже было непонятно, при чём здесь Экспертиза Расчетов Металлоконструкций и ваша флудильня про "ведущих" и "главспецов". А вся соль этой темы - в её первом сообщении, остальное можно и не читать.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Offtop: Offtop: экспертиза металлических конструкций интересует незначительно - алгоритмы давно известен.
1. Метод учета ветровой нагрузки IBZ, применяемый в расчетных схемах на кровле сооружения любопытен - из 3 независимый нагружений возможно оставить одно - при определенных условиях; 2. Определение общей устойчивости в ручную Offtop: (прикидочный расчет IBZ) - как элемент независимой оценочной методики по общей устойчивости сооружения в последующим сравнении с расчетом, предположим в скаде (по РСН), с корректированием расчета по Эйлеру - неплохая мысль; 3. Вечная тема - расчет прогона (швеллер). ![]() Методика основанная на учете бимомента, учете неразрезанности настила Offtop: (в предположении 1.25 - чтобы голова не болела ![]() Вы, Ильнур Ильнурович, что думаете об учете депланации в прогоне (швеллер)? - там могут приличные запасы набежать! Offtop: Сделать выводы по методологии Агамемнона (еще более редкая вещь, чем экспертиза металоконструкций и не менее интересная в практическом плане) - не представляется возможным из-за утери первоисточника. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Вывод я сделал такой: ну их эти расчеты с секториальными характеристиками.Легче обосновать раскрепление швеллеров.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
Хотя,... лучше эту "выделку" в запас, как Вы говорите. ![]() Здесь, видимо, не совсем поняли друг друга. Бычков Д.В. просчитывает прогон (опять же швеллер) с учетом сложных граничных условий и рекомендует их учитывать при расчете, но.... тут сомнения гложут ![]() Offtop: Запас получается приличный,... об этом мало кто знает, пригодится, может быть, в случае чего, на экспертизе. ![]() Ваше мнение? Offtop: Выдержки из книги ниже... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Почему не поняли? Надо понять.
Вы говорите депланация. Но это еще не стесненное кручение. Поэтому я говорю "стесненное". Т.е. доуточняю: переменная депланация. И теперь можно говорить о бимоменте. Цитата:
Вот насчет экспертизы - да. Бывает, эксперт накопает пропущенные коэффициенты, и швеллер нужен на № больше. Что чревато цепочкой неприятных изменений. А тут раз-бац - и тот же швеллер понес неожиданно повышенную нагрузку ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 12.04.2011 в 16:42. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Offtop: "Бац" - это хорошо, на этом и остановимся.
![]() Швеллер, зараза такая, несет все таки больше, нежели то, что IBZ требует от проектировщиков при учете неразрезности настила. При случае мы ему раз , т.е., пардон - "Бац"..... и в "дамки", а то... неразрезности всякие, видите ли! А какие такие неразрезности,.. мол знать не знаем никаких неразрезностей и ведать не ведаем. Да мы их стесненным кручением поубиваем, депланациями.....неразрезности энти... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Интересовало влияние опорных закреплений на расчетные напряжения - можно, условно, их принять, как 10-20% дополнительного запаса по аналогии с шарнирно опертыми балками (были исследования).
Разумеется, можно и рассчитать при случае - методика есть. Offtop: Натурное исполнение узла, правда, сильно беспокоит, но как говорится - "а ты там не чеши". ![]() Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Вы наверно имеете ввиду защемление этого же сечения вокруг вертикальной оси. Это конечно повышает несущую способность, ибо это же обыкновенное жесткое опирание концов балки в одной из плоскостей изгиба при косом изгибе. Прогоны кровель с уклоном гнутся же косо. ![]() Если считать, что доля напряжения от изгиба в плокости кровли составляет наверно 30% от суммарного, а жесткая схема балки дает примерно 50 % выигрыша по сравнению с шарнирным, то видимо следует ждать как раз 30%*50%=15% выигрыша. И испытаний не нужно.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383
|
Теоретики блин...
И они еще вопят мол экспертиза их .... Цитата: "Тема сдохла..." Она еще не начиналась... Попрепарировали бы лучше № 280... в форме заключения экспертизы. В целях упрощения можно считать , что сам расчет выполнен корректно |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Производил ли автор расчет на общую устойчивость башни?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Offtop: Вы, Ильнур Ильнурович, пошли на поводу у валенка?
![]() 7. Выводы. Принятая расчетная схема сооружения и сечения элементов соответствуют существующим нормативным требованиям по деформативности, прочности, устойчивости. Выводы есть, а расчета нет. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Расчет на общую устойчивость сооружения проводился, его результаты в отчет не включены.
Последний раз редактировалось 13forever, 15.04.2011 в 10:24. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
![]() Offtop: Ну да - не делали - типа Колумб еще тогда Америку не открыл. ![]() Цитата:
![]() Offtop: Идея оказалась конструктивной, спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() 1.3. Строительные конструкции ... следует рассчитывать по методу предельных состояний... ...Предельные состояния первой группы характеризуются: ...- потерей устойчивости формы, приводящей к полной непригодности к эксплуатации ... Можно применить любую теорию - их есть, и много. Насколько я понимаю, во многих программах заложен энергетический способ оценки устойчивости. 2. В нормах нет указаний о ненужности такого расчета для данной конструкции. 3. Критерием достаточности общей устойчивости является приобретение конструкцией максимум такой формы, которая не приводит к полной непригодности к эксплуатации, согласно ГОСТ ![]() 4. То, что данная конструкция не нуждается в расчете на общую устойчиовость, очевидно ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Ильнур что ж спасибо за ссылку. расчеты общей устойчивости мною делаются всегда. если эксперт затребует - получит пусть любуется.
таи юмор конечно дело хорошее. но можно по конструктивнее? Цитата:
![]() Цитата:
Последний раз редактировалось 13forever, 15.04.2011 в 10:25. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
![]() Сообщение от Ильнур Ильнурыча ... Когда обязателен расчет на общую устойчивость сооружения? Т.е. как определить эту необходимость - на глазок, по габаритам сооружения? Сообщение от IBZ По габаритом сооружения (отношение высоты к меньшему размеру в плане) и грубой-грубой прикидке: скажем так общую продольную силу поделить на 0.7 и на общую площадь, где 0.7 коэффициент продольного изгиба (заниженный) для наших реалий (будите строить небоскреб - берите ~0.5). Обычно такая грубая прикидка освобождает проектировщика от такого рода проверки, да и вменяемому эксперту это можно втолковать. Современную методику расчета общей устойчивости сооружения обсуждать не представляется возможным, ибо.... ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383
|
И это всё?...
Для 13forever Здание еще только проектируется, почему уже какие-то "костыли" к каркасу приставлены? Площадки перекрыты монолитом, а не сборными плитами, почему? Для Ильнур Вы вроде бы имеете отношение к заводу по изготовлению мк. Ваш завод сможет изготовить колонны, особенно нижнего яруса? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Цитата:
Монолит в данной ситуации дешевле. Завод то цементный. Да и как минимум две этажерки с похожими колоннами уже изготовлены. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383
|
Это и подумал. И что же за печи такие, которые могут вращаться как червяк? Отклонение оси печи от ветровых нагрузок +-230мм!!! Как воюем с температурными деформациями печи? Учет нагрузок, возникающих при пуске печи?
(Ссылку на паспорт оборудования желательно) Некрасивое решение, с инженерной точки зрения. Но Ильнура хотелось бы услышать |
|||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
О господи! Печь идет ПОД этажеркой. между отметками +5.463 и +21.263.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Легко. Все сводится к КМД. Будет КМД - будет изделие. А КМД делается тут же, и людьми, этим всю жизнь занимающимися.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Я смотрю вот это (вложение): Позвонил на завод. 1. Саблевидность полосы при роспуске тем меньше, чем толще лист. 2. Во всех случаях с этим борются так: например от 6-и метрового листа нужно отрезать полосу в 200 мм. Компьютер программируют так, что головки режут с так называемыми "замками", т.е. через 1,5...2 м оставляются нерезаные промежутки длиной примерно 200 мм, которые дорезываются в последнюю очередь.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 15.04.2011 в 12:55. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Какие все-таки 63?
![]() Опять же, грибовидность тем меньше, чем толще пояс. Ну и варить надо автоматом при большом токе на быстрой подаче. И катет назначать минимальный по расчету.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383
|
Цитата:
Цитата:
Действительно 63мм, почему-то, не нашел. Спишем на маразм... Для 13forever Но...при поиске этих самых 63 мм возникло столько вопросов при просмотре листов с 1 по 5 вопросы с нагрузками и принятыми схемами , что отмечу только часть из них: 1.Обоснуйте правомерность использования листа стального толщ. 6 мм в качестве горизонтальной диафр.жесткости для данного сооружения...Особенно в перекрытиях с большой проемностью. 2. Я конечно понимаю, что при расчетах идеализация конструкции выполнена , но не настолько же право (см. лист 13, 14) Хотя...может в Вашей организации так принято, а я со своим уставом...))) Ответ не жду. Всем удачи |
|||
![]() |
|
|||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось 13forever, 19.04.2011 в 13:36. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520
|
Может несколько не в тему, но у меня засада такого рода.
Сдали проект на экспертизу. Сам проект выполнен в 2009г., а на экспертизу пошел в 2011г. Из экспертизы пришел вопрос: В соответствии с "Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений" (ФЗ-384) здания и сооружения нормального уровня ответственности должны иметь коэф-т надежности по ответственности не ниже 1,0 (в проекте указан 0,95). Сижу вот думаю че делать??? Когда проект разрабатывался этого ФЗ и в проекте не было. Коэф-т принят по СНиПу 2.01.07-85. Кто нить сталкивался с таким? Что посоветуете? Последний раз редактировалось Stanislavmg, 21.04.2011 в 22:35. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.01.2010
Сообщений: 54
|
Цитата:
![]() Слышал Путин подписал список актуализированных нормативных документов, которые в 2012 году должны вступить в силу, так что открываем двери европейским инвесторам ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
В дополнительных материалах приведите табличку с названиями конструктивных элементов, ссылками на страницы старого расчета, коэффициенты использования при kc-0.95 и kc=1.0. Ззависимость от kc линейная и для получения последней цифры достаточно просто разделить на 0.95 предыдущее значение. Снизу напишите вывод, что все ОК. Если Ваши старые расчеты нормально (полно) оформлены, то такие действия займут очень немного времени. А если нет ... впрочем я об этом уже писал ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() А вот по проектам, уже прошедшим экспертизу, думаю, ничего делать не придется, это будет уж совсем маразмом. Впрочем, возможно я все же недооцениваю наших чиновников ![]() |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520
|
Нормуль. У нас о вневедомственной только мечтают.
Большая просьба прокомментировать возникшую тут http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=745663&postcount=39 дисскуссию по поводу вступления новых СП в силу. Наша экспертиза с 20 мая начинает требовать их исполнения, но в перечне то их еще нет? И что делать собственно? Когда будут разъяснения неизвестно? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Про нашу ничего не скажу, попробую позвонить завтра. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685
|
Кто-нибудь заметил в СП16.ляляля.2011 ошибку в пункте 9.1.1? Там имеется ссылочка на пункт 11.5.18, которого я не нашел. Имеется 11.2.9, за ним 12. За сим забросил попытку посчитать по новому нормативу. Результат нужен завтра, а чужие ошибки исправлять не охота. Хорошо объект без экспертизы.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520
|
Цитата:
В распоряжении №1047-р указаны не только СНиП, но и разделы в них, а актуализированных нормах разделы не совпадают. Беда. ![]() Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
По-моему пока некто по фамилии Медвепут не выступит с официальным обращением - путаница "старое-новое-актуальное-неактулаьное" будет только разростаться.
Вот автору темы хочу вопрос задать, по поводу списка в посте 1: "1. Неверное задание типа КЭ или расстановка шарниров (не соответствующие конструктиву), приводящие к неверной работе конструкции. " - должна ли экспертиза анализировать расчетную схему? т.е соотносить как сконструированы узлы и что показано на расчетной схеме Казалось бы парадокс, но: допустим есть однопролетная поперечная рама - низ колонн заделка, верх - шарнирно опертый ригель (пусть это будет двутавровая балка). СНиП 2.01.07 регламентирует допустимые перемещения верха колонны, прогибы элементов. СНиП 2.02.01 - осадку, крен, разницу осадок. фундаменты к МК не относятся, в том смысле что могут быть запроектированы под любые нагрузки. Итак - рассчитав вышеобозначенную схему получены допустимые деформации. Теперь изменяем схему - меняем шарниры на заделки и наоборот. В итоге получаем ГНС. Которая в результате стат расчета также имеет допустимые деформации при требуемых РСН. А в проекте все узлы законструированы жесткими. Но жесткость узлов такая что позволяет узлу получить угол поворота который получается в расчете "по шарнирному узлу", при допустимом прогибе ригеля, смысл ясен? Или достаточно того что расчетная схема есть, усилия получены, ГИП расписался? Если перефразировать все вышесказанное - "шарнир и заделка" - понятия относительные, и экспертиза не имеет права требовать использовать их в абсолютном смысле. IMHO. Последний раз редактировалось SergeyAB, 06.05.2011 в 14:41. |
|||
|
||||
Цитата:
![]() Звонил сейчас в экспертизу, ничего вразумительного пока не сказали ... |
||||
![]() |
|
||||
Негр преклонных годов Регистрация: 28.04.2011
понаехалтут между третьим и Садовым кольцом
Сообщений: 92
|
|
|||
![]() |
|
||||
Обязательно! Это первое, на что должен смотреть эксперт. Вы можете "играть" с узлами "сколько душеньке угодно", но в варианте, представленном в экспертизу конструктив должен соответствовать расчету. Если внешне решения совпадают, то производится уже численная оценка соответствия (анкера, плита, накладки, швы и т.д.) Впрочем, какие узлы обязаны быть досканально разработаны на стадии "П" так и остается вопросом, который каждый эксперт трактует по-своему. Свой подход к этому вопросу я изложил в разделе "Конструктивные расчеты"
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520
|
Цитата:
Вобщем принято решение считать по новым нормам. Сижу, изучаю. Буду текущий проект пересчитывать ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
2 IBZ:
Обязательно! Это первое, на что должен смотреть эксперт. Вы можете "играть" с узлами "сколько душеньке угодно", но в варианте, представленном в экспертизу конструктив должен соответствовать расчету. Если внешне решения совпадают, то производится уже численная оценка соответствия (анкера, плита, накладки, швы и т.д.) Впрочем, какие узлы обязаны быть досканально разработаны на стадии "П" так и остается вопросом, который каждый эксперт трактует по-своему. Свой подход к этому вопросу я изложил в разделе "Конструктивные расчеты" Допустим узел, выполнен на сварке. А в расчетной схеме шарнир. Все требуемые деформации в пределах СНиП. Внешне конструктив "не соответствует"(в кавычках!), потому что может воспринимать момент, но в то же время обеспечивает угол поворота по расчетной схеме "шарнир". Какое замечания будет к такому решению? Внешнее не соответствие? ![]() |
|||
|
||||
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520
|
Несоответствие принятого решения узла расчетной схеме!
Странные у вас вопросы. ![]() Первый вопрос - как вы посчитали жесткий узел не имея момента? |
|||
![]() |
|
||||
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
Сообщений: 299
|
Несоответствие расчетной схемы конструктивной очень опасно внезапным разрушением узла и, как следствие, возможным обрушением конструкции. Можно, конечно, порассуждать об образовании "пластического шарнира" вместо конструктивного и, в некоторой степени, исключения "внезапности", но что-то не хочется.
__________________
Строил, - знаю |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
![]() И проблем никаких нет - задаете граничные параметры и программа сама находит, где образуется пластический шарнир в системе - делов то. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Как минимум, второй раз наблюдаю в данной теме полное исчезновение сообщения, отнюдь не своего. Модератеры, может поясните?
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.06.2010
Сообщений: 35
|
Здравствуйте!Оформляю первый раз отчет для экспертизы фермовой дымовой трубы.
Хочу спросить у опытных проектировщиков: 1.В чертежах КМ для экспертизы надо представить условную схему с усилиями и реакциями. Усилия надо все перечислять или достаточно только продольных усилий? 2. Если максимальные усилия (М,Мк,Q,N) возникают в разных элементах, то надо в них и указывать? Эксперт сказал, что достаточно будет схемы только одной грани фермы...(приложила схему нижней секции) 3. По опорным реакциям :указывать и силы и моменты?У меня они только внизу будут...между секциями получается. надо только продольные усилия указать и изгибающий момент от нагрузки? 4. Правильно ли будет эти опорные реакции взять из скада как нагрузки от фрагмента схемы? Заранее большое спасибо! |
|||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
не совсем понятно что такое "фермовая дымовая труба". Может решетчатая вытяжная башня дымовой трубы?
1. Поскольку речь идет о ферме думаю можно ограничиться продольными силами в стрежнях. 2. если мы говорим о стержневых элементах то там значимых моментов быть не должно. 3. Насколько я понимаю моментов быть не должно, а вот горизонтальные реакции надо указать. 4. Да правильно, по загружениям. Последний раз редактировалось 13forever, 05.08.2011 в 12:43. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.06.2010
Сообщений: 35
|
приложила расчетную схему трубы=)Надеюсь она не слишком мелкая получилась...
По второму вопросу: из скада я вытаскиваю максимальные усилия в элементах. В каком-то будет максимальное N, в другом М.. Принципиально ли указывать эти усилия именно около того элемента, где они возникают?Или можно перечислить около одного, имеющего такое же сечение? если указывать только продольное усилие, то понятно... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,251
|
kizen, Вы приложили СКРИН расчетной схемы. НУЖНА СХЕМА - т.е. файл. Тогда можно что-то определенное сказать. Если есть возможность - приложите.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
У меня проверочная схема такая: вбиваю что-то в Эксель.
Сверху пишу откуда взял (какой нормативный документ или справочник) 1 - самая левая колонка обычно свободна (на всякий случай) 2 - пункт данного нормативного документа или номер формулы 3 - текстовое описание что делаю 4 - "изображение" формулы 5 - сама формула Может служить и расчётной табличкой, и ответом кому-то, и даже методичкой для студентов. Часто выручает. Игорь Борисович, спасибо за создание темы. Код HTML:
пособие 2005 к СП 52-101-2003 прямоугольные сечения ед. изм. обозначение величина примечания
при армировании только сжатой и растянутой граней. симметричное армирование
характеристики сечения:
высота см h 50
ширина см b 50
защитный слой (от поверхности бетона до наружной грани арматуры) см Щ 5
"расчётный" защитный слой (от поверхности бетона до центра арматуры)
а = 0.5*Ø + Щ а 6.8
а´ = 0.5*Ø + Щ а´ 6.8
рабочая высота сечения по оси "X"
h0 = h - a см h0 43.2
рабочая высота сечения по оси "Y"
b0 = b - a см b0 43.2
бетон:
В25
расчётное сопротивление сжатию (по табл. 2.2) кг/см2 Rb 148
γb1 (только постоянные и длительные) γb1 0.9
γb2 (бетонные) γb2 0.9
γb3 (бетонируемые в вертикальном положении) γb3 0.9
расчётное сопротивление сжатию (при учёте γbi) кг/см2 Rb 133.2
модуль Юнга кг/см2 Eb 306000
арматура:
А500С
расчётное сопротивление растяжению кг/см2 Rs 4430
модуль Юнга кг/см2 Es 2000000
расчётное сопротивление сжатию кг/см2 Rsc 4080
растянутая:
угловая:
диаметр мм Ø1 36
количество стержней шт n1 2
площадь растянутой арматуры
As = n1*3,14*(Ø1*0,1)^2/4 см2 As 20.35
сжатая:
угловая:
диаметр
Ø1´ см Ø1´ 36
количество стержней
n1´ шт n1´ 2
площадь сжатой арматуры
As´ = n1´*3,14*(Ø1´*0,1)^2/4 см2 As´ 20.35
площадь всей арматуры
As tot = As + As´ см2 As tot 40.69
площадь бетона "брутто" (площадь всего бетона в поперечном сечении)
Аbr = b*h см2 Аbr 2500
площадь бетона "нетто" (площадь всего бетона минус площадь арматуры)
A = Аbr - As tot см2 A 2459
к-ент армирования
μ = As tot/Abr μ 0.0163
отношение модулей Юнга арматуры к бетону
α = Es/Eb α 6.54
μ*α μ*α 0.106390588
X усилия в направлении h (ось X):
от вертикальных нагрузок
всех:
Nv кг Nv 350000
Mv x кг*см Mv x 1000000
от постоянных и длительных
NL кг NL 300000
ML x кг*см ML x 800000
от горизонтальных нагрузок (ветровых):
Nh x кг Nh 1000
Mh x кг*см Mh x 200000
момент от вынужденных смещений (температурных)
Mt x кг*см Mt x 0
полный расчётный момент
Mηx = Mvx*ηvx + Mhx*ηhx + Mtx кг*см Mηx 1316654
отношение расчётной длины к высоте сечения
L0/h
момент от всех вертикальных и ветровых нагрузок
Mx = Mv x + Mh x кг*см Mx 1200000
усилие сжатия от всех вертикальных и ветровых нагрузок
Nx = Nv + Nh кг Nx 351000
моменты относительно растянутой арматуры:
от всех вертикальных и ветровых нагрузок
M1x = Mx + N*(h0 - a´)/2 кг*см M1x 7588200
моменты относительно растянутой арматуры:
от постоянных и длительнх нагрузок
M1Lx = ML + NL*(h0 - a´)/2 кг*см M1Lx 6260000
к-ент учёта влияния длительного действия нагрузки
φL x = 1+ M1Lx/M1x φLx 1.824965077 φL < 2
эксцентриситет
e0x = Mx/N см e0x 3.4188
eax = h/30 см eax 1.7
принял e0 x см e0x 3.418803419
δex = e0x/h δex 0.068376068 δe > 0,15
δe x, min δex, min 0.15
принял δe 0.15
гибкость элемента для расчёта по вертикальным нагрузкам
λv = L0v/h λv
жёсткость железобетонного элемента в предельной стадии
формула 3.89 Dx = Eb*b*h^3*(0.0125/(φLx*(0.3+δex)) + 0.175*μ*α*((h0 -а´)/h)^2) кг*см2 D 47981604362
условная критическая сила от нагрузок с индексом "v" для вычисления к-ента ηvx
формула 3.87 Ncr vx = π^2*Dx/(L0 vx)^2 кг Ncr vx 4859872
тн Ncr vx 4860
условная критическая сила от нагрузок с индексом "h" для вычисления к-ента ηhx
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,251
|
Прошу форумчан подписанных на эту тему принять участие в http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=900292#post900292 , т.к. ветка приведенная в ссылке имеет самое прямое отношение к экспертизе стальных конструкций. Будет просто замечательно если автор темы выскажет своё веское мнение как эксперт.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Вроде как в экспертизу расчеты можно и не отдавать? Их же передают только по дополнительному требованию?
Какие именно расчеты и на какие сооружения требует экспертиза? Интересует по разделу КР, там ведь очень много расчетов может понадобиться, кроме прочностных, есть еще масса - освещенность, утепленость, паропроницаемость и т.п. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
Присоединяюсь!
ДолжОн же быть какой-то нормативный документ? Типа - "инсоляцию допускается не считать, если..." ?
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
Нету нормативного документа. Что касается инсоляции, то её допускается не считать, если вокруг нет затеняемых зданий с нормируемой инсоляцией и не нормируется в проектируемом. Освещённость - обычно по требованию в сомнительных случаях. Теплотехника входит в энергопаспорт - надо считать по умолчанию.
|
|||
![]() |
|
||||
Спасибо за тему. В первый раз буду оформлять расчеты на экспертизу, почитать - полезно!
Не все прочитал! А может напишет кто нибудь в личку. Как можно обойти требование экспертизы предоставить лицензию расчетную программу ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339
|
Цитата:
В экспертизе к этому относятся формально. Если легально, то прикладываете чужую и если будут вопросы показываете эксперту лично при встрече договор с владельцем лицензии по которому он должен выполнить расчет на субподряде. Ну или чужая лицензия + фотошоп (но я это не говорил, в случае если всплывет, у вас будут огромные неприятности). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,251
|
Грубую прикидку - возможно. Stepik-ssv, спросите, пожалуйста, у коллег из Германии - 10 этажную технологическую этажерку высотой 50 метров под оборудование с динамическими нагрузками и разной высотой этажей и кранами они тоже по плоской раме будут считать? Сомневаюсь. Сейсмический район - 8 баллов, усилия в колоннах по 1300 тонн, комбинированная схема - частично рамно-связевая, частично связевая.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Цитата:
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
bahil
Угу, и на прогрессируещее разрушение не считают.... Программа это не панацея, а в руках идиота еще и опасна...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.05.2012
Юг
Сообщений: 159
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
А мужики там все столпятся, и перекрытие рухнет! ![]()
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Так это сплошь и рядом. Технологи всегда выдают нагрузку т/м2. При этом реальна только "т" - вес оборудования. /м2 они добавляют от "большого ума". Правда, если хорошо попросить, то могут выдать и размеры оборудования.
|
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Offtop: из недавнего - дайте говорю для поверочного расчета силоса коэффициент трения материала о бетон. ответ - коэффициент равен нулю. Тогда ваш силос разорвет давлением, говорю. Ну мы мол ответили в том смысле что не знаем, значит равен нулю.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Цитата:
пытаюсь сделать это,прошу габариты,дают,но,говорят,оборудование может поменяться... |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Кстати американцы особо не заморачиваются. Особенно в одноэтажной промке. Считают минимум на 20т/м2 всё покрытие. Чтобы потом геморой не иметь при реконструкции. Возможно и нам надо этим путём. Дали технологи нагрузку - приложи на всё покрытие и вперёд. Собственно что мешает? По-моему это лучше чем измываться с взаимо-исключаемыми загружениями.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: Везет вам ребят. Я еще ни одного технолога в лицо не увидел. Обычно приходит заказчик или человек от заказчика, которого технологом не назовешь. Хорошо если дадут прайс-лист на оборудование - его размеры/вес нагуглить можно. А так - "оборудование может поменяться", "расположение может поменяться", "назначение здания может поменяться". Или "не знаю, ну посчитай сколько там паллет может уместиться в высоту". Нормальное задание от технологов вообще когда-нибудь увидеть - мечта.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
а потом появится сумрачная личность и заявит о том что он все с оптимизирует, сэкономит столько то тон металла/арматуры/бетона обольет вас грязью в лице заказчика и отъедит срубив бабла по легкому.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
13forever
А реально оптимизация вообще проводится? Ну я имею ввиду тем, кто считает себя "облитым грязью"? Вообще говоря такая задача на порядок сложнее нежели просто расчёт конструкций. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 08.12.2013 в 12:58. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
yrubinshtejn
Смотря что понимать под оптимизацией. Как правило во главу всего ставятся сроки, а расход металла никому не интересен. Да и зачастую тот кто проектирует просто не имеет времени на оптимизацию чего либо, плюс к этому убогость исходных данных. После того как проект сделан, а технолог определился с оборудованием, КМ уже ушел на разработку КМД. Вот тут то и появляются "оптимизаторы", при чем вовсе не факт что их работа, (по сути им надо раскритиковать готово), на порядок сложнее чем работа автора проекта. В посте №384 я хотел сказать что проектирование на нагрузку в 20м/2 очень чревато впоследствии для своей же репутации. Голову надо включать анализируя нагрузки. И вникать в суть процесса.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" Последний раз редактировалось 13forever, 08.12.2013 в 14:37. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
В "ПИ" под исполнителя отражая экономический эффект всех составляющих - производство, монтаж,эксплуатацию. Этого ни кто практически сегодня не делает.
Именно это я держал в уме. Сняли с языка ![]() Согласен. Абсолютно согласен. Цитата:
Вы имеете ввиду - выглядеть смешно? Есть такая вероятность. Но чтобы этого избежать - нужен авторитет. Но такое возможно при наличии исполнения регламента процесса,т.е. время. grozd62 верно сказал про изменения на стадии эксплуатации. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 08.12.2013 в 14:29. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Всё так. К сожалению, у нас менталитет временщиков. Построил на сегодняшний момент, а что будет лет через 5 по-фигу. А когда встаёт задача реконструкции, то вспоминаешь проектировщиков нехорошими словами.
|
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Цитата:
качество КМД тоже не новая тема, согласен.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~6 мин. ----- Да я и не утверждаю, что именно так и надо проектировать. Просто мысли вслух. Если заказчик планирует эксплуатировать ближайшие сто лет, то он сам будет на этом настаивать. Если у него цель "отбить" вложения за пару лет и "свалить", тогда, да придётся "оптимизировать". |
|||
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 200
|
Сразу сорри за долгое молчание, но проектировщики уезжали, а услышать такое хотел своими ушами.)
Рассказали мне про расчеты целую лекцию с примерами. Действительно, стараются все больше считать плоскими схемами, а если считают 3д, то как-то проверяют по упрощенной модели снова в плоских схемах. Правда инженер с которым вел беседу, мигрант и Турции получивший там образование и стаж лет 15. Было много слов о том как все-таки считали без пространственных расчетных схем при строительстве таких сооружений. Последний раз редактировалось Stepik-ssv, 20.12.2013 в 15:29. Причина: поправил ссылку |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,251
|
Цитата:
Конспектировали? Это ведь важно.... Какой у них там коэффициент пространственной работы каркаса? И о примерах, если можно, расскажите.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 200
|
ФАХВЕРК, это была скорее "лекция" общеобразовательная "обо всем" Offtop: вау, смотри как это сделали! вот это умищи до такого додуматься! вау, как красиво! и как они только это посчитали, с какими работами именно тот человек и его учителя сталкивались. И постепенно пошла в "картинки" красивых, как с конструкторской, так и эстетической и функциональной необходимости. Так-как практически все обьекты были показаны на немецком (которого я не знаю), а всего много (от обычной школы - лифты-шлюзы - до центров БМВ и Фольцваген), то всего всего не вспомню покажу.
В частности про этажерку просто в двух словах сказал, что да, посчитал бы в плоских сечениях и 3д, как контрольный, а вот с динамикой в 2д было бы много расчетов с рамами в 2-х плоскостях и сбором масс. Но он больше civil инженер и практика у него в основном в гражданских, а не промышленных зданиях и его личное мнение я рассматриваю больше как частное мнение основанное на его личном опыте. Так как видел проект из Германии структурной композиции с претензией на красоту. Была задача адаптировать немецкий проект для изготовления. Когда попросили у заказчика данные о расчетной схеме и методе расчета, то сказали считала известная немецкя компания пол года считала пространственную схему и там все в порядке и пересчитывать нет времени - эта композиция должна стоять на месте через 2-3 месяца. А там хотелось продуть ее еще и в трубе... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
OlegP, не знаю, как остальные, но я прочитал три раза, но не понял. Вы выполняете научную работу, при это проектируя здание и используете какую-то разработанную методику, а потом все это сдаете в экспертизу? В целом - если Вы сдаете в экспертизу проектную документацию (она же - стадия П), то вне зависимости от наукоемкости проекта, в ней должно быть все, что расписано в 87 постановлении. В том числе основные узлы несущих конструкций.
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.04.2011
Сообщений: 31
|
В этом вся прелесть, данное замечание озвучено было только по телефону, а в бумажном виде эксперт пишет: «узел не соответствует расчетной схеме». Долго пытались понять, что он имеет ввиду только по телефону эксперт объяснил, что мы рассматриваем два крайних значения, шарнир или ползун в узле, а надо некое промежуточное значение посчитать …
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Offtop: Интересно поглядеть на этого "ехперта".. Если не секрет, не скажешь, где вы его откопали?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Расчет МК Регистрация: 04.05.2007
Сообщений: 282
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
В письме главгосэкспертизы: http://dwg.ru/dnl/9680
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.01.2006
Chelyabinsk
Сообщений: 325
|
Цитата:
в старом ГОСТ Р 53778-2010 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния" был п.5.1.15 с таким требованием в новом ГОСТ 31937-2011 этот пункт данного требования не содержит |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.04.2011
Сообщений: 31
|
Добрый день, опять возник вопрос по расчетам и требованиям к ним. С недавних пор экспертиза, в том числе и госэкспертиза, требуют расчет каркаса здания совместно с фундаментами (учет осадок и кренов фундаментов), это где-то документально подтверждено, может есть письмо по данному вопросу?
----- добавлено через ~5 мин. ----- Может кто сталкивался с данной проблемой
__________________
Заранее благодарен. :) |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
А чего гадать, если можно взять и почитать?) СП 22:
Цитата:
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Только выполнить этот пункт невозможно, особенно для столбчатых фундаментов.
Чтобы определить жёсткость основания надо посчитать каркас. Чтобы утереть нос експерту. Поступаем следующим образом. 1. По прилАжению СП 22 берём предельные осадки. 2. определяем жёсткости пружинок от вертикальной нагрузки "по площадям" для каждой колонны. 3. жёсткость связей от поворота принимаем на порядок больше погонной изгибной жёсткости колонн. 4. ву а ля. расчёт совместный. Для плит ещё проще. Определяешь коэфф. постели по модулю упругости грунта.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Бахил, никакого утирания носа эксперту, мне в последний раз эксперт подобный способ рекомендовал. Причем рекомендовал включить фундаменты в схему и добавить под ростверками сваи-пружины. Я устранил последний кусок стат.неопределимости и он согласился, что ОФЗ перестало быть необходимым)
Offtop: Ну если моделировать грунт - вполне возможно. Правда сомнительно само моделирование грунта, ну это совсем другая тема, эту засорять не стоит) |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 18.01.2010
Тула
Сообщений: 250
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 18.01.2010
Тула
Сообщений: 250
|
384-ФЗ Статья 16. Требования к обеспечению механической безопасности здания или сооружения
4. Расчетные модели (в том числе расчетные схемы, основные предпосылки расчета) строительных конструкций и основания должны отражать действительные условия работы здания или сооружения, отвечающие рассматриваемой расчетной ситуации. При этом должны быть учтены: 1) факторы, определяющие напряженно-деформированное состояние; 2) особенности взаимодействия элементов строительных конструкций между собой и с основанием; 3) пространственная работа строительных конструкций; 4) геометрическая и физическая нелинейность; 5) пластические и реологические свойства материалов и грунтов; 6) возможность образования трещин; 7) возможные отклонения геометрических параметров от их номинальных значений. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 18.01.2010
Тула
Сообщений: 250
|
Я думаю нет) Это к тому, что:
и обычно ссылаются на 384-ФЗ, а не на СП22. А как это учесть, это уже другой вопрос... |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Вот именно. Посчитал каркас и передал реакции колонн на фундамент. Вот тебе и взаимодействие.
Кстати, фундамент это тоже строительная конструкция. А его считают точно во взаимодействии с основанием. И в твоём ФЗ ни слова о фундаментах.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Цитата:
ИМХО эксперт не может настаивать именно на ОФЗ, ссылаясь на эту статью ФЗ. Если я ввел в расчет доп. загружение от перемещения низа колонны на разность осадок - уже учел особенность ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Если разность осадок не превышает рекомендованные СНиП значения (а схема к неравномерным осадкам нечувствительна) - зачем?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
А если чувствительна?
А если можно подошву и не увеличивать, т.к. конструкция способна воспринять разницу осадок в 1 см, а заказчик считает каждую копейку? Я конечно согласен, что уравнять осадку - оптимальный вариант, но все же всяко может быть. Безусловно, я абсолютно согласен, что расчет по модели ОФЗ частенько просто не нужен - только усложнять расчет с целью изобретения велосипеда. И я так думаю, что статья 16 из Техрегламента обязывает нас просто подумать о возможности неравномерности осадок, и соответственно выбрать адекватно расчетную схему. Но попадаются эксперты, которые на возражение "конструкция не чувствительна к неравномерным осадкам" отвечают "обоснуйте расчетом". Я потому и написал: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.04.2011
Сообщений: 31
|
Кто пробовал в SCADе сделать общую схему металлический каркас+фундамент, с учетом неравномерности осадок и кренов фундаментов? В SCADе и других расчетных комплексах это проблема, особенно сваи...., есть нормальные программы которые справляются с неоднородностью грунтового массива и подбором свай, именно подбором, а не проверкой свай?
__________________
Заранее благодарен. :) |
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Цитата:
Цитата:
Те же буржуины, например SAP2000 считаю каркас и фундамент отдельно, на сколько я могу судить. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.04.2011
Сообщений: 31
|
Есть каркасы промышленных предприятий, с жестким сопряжением ригеля с колонной, где неравномерность осадок фундаментов очень влияют на сам каркас, когда увеличиваются напряжения в элементах каркаса на 150-200%
__________________
Заранее благодарен. :) |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
И осадка равномерна, и деньги целы. А разница все равно сама собой возникнет потом, из-за того что грунты ж все равно не одинаковые под разными частями здания.
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Нет, ну есть программы экзотические, например SISY. Правда они жрут столько ресурсов, что на верхушку ничего не остаётся.
Так ты правильно проектируй и будет тебе щастье. А если не можешь, то есть приложение в СП 22. А вот это - правильно. ![]()
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Цитата:
Цитата:
Фундамент будет висеть на колонне ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,251
|
Надо до принятия расчетных схем смотреть геологию. На просадочных вообще жесткорамные не рекомендуют проектировать.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Да это всё детские шалости в отношении грунтов. Серьёзные люди ими не пользуются. Для моделирования грунтов свои программы.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Просто для слабых грунтов надо предусматривать соответствующие мероприятия. Самое простое - уплотнить тяжёлыми трамбовками метров на 70.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.04.2011
Сообщений: 31
|
Я так понимаю, все проектируют "в чистом поле", никаких стесненных условий и жесткие рамки в габаритах зданий, технологии ....
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Иногда просто нет выхода (жесткие габариты, технология) и приходится делать каркас рамным и бороться с осадками ....
__________________
Заранее благодарен. :) |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
В приведенном вами примере (одноэтажное двухпролетное промздание) должна быть нечувствительна. Рамность там ни к чему.
Выравнивание осадок "в ноль" - это ловля блох, имхо. Я бы согласился с вашим заказчиком.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Вот тему почитайте: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=34145
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.04.2011
Сообщений: 31
|
Цитата:
__________________
Заранее благодарен. :) |
|||
![]() |
|
||||
IBZ, так, все замечательно - в случае с "серьезным проектом". А как быть тем, кто делает поясниловки и расчёты для промышленных объектов? Те же подстанции с каким-нибудь км-сараем - да там таких штук 5 будет. Представляете объем работы?? И, самое главное, ни о чём всё это - и так ясно, чем армировать плиту (д.12 ш.200 верх-низ
![]() Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 10.10.2014 в 10:03. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.07.2012
Тленинград
Сообщений: 103
|
Offtop: Вот замечательная публикация для доунлоуда, а в принципе как "Норматив" или "Стандарт предприятиятия" - самое то. Только надо помнить, что инженер-проектировщик в производстве разбираться ДОЛЖЕН мало, надо бы ещё регламентировать сложные узлы и детали для "авторского надзора". Может флагами их как-то обозначать в расчётной ведомости SCAD для инженера проекта или главы строительного участка, имеющему доступ к проектантке, с тем чтобы надзор был чётко вписан в график ПРОИЗВОДСТВА, когда он нужен и не было пространственно-временных дыр в исполнительной документации (акты задним-передним числом подписаны, фото с иддлами (HH-MM-DD) стоит по факту постосмотра и т.п.)
__________________
Болею за красивый футбол Последний раз редактировалось 4teenz, 11.11.2014 в 17:11. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,251
|
Ребята, ум за разум от пахоты заходит.... как по закону должна быть представлена техническая спецификация стали на стадии П для раздела КМ ( подраздел КР)?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Спасибо. С экспертом не сошлись... он требует полную спецификацию как для рабочки, хотя её не посчитать. Каков может быть официальный ответ со стороны инженера?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209
|
Цитата:
Официальный ответ должен содержать ссылку на 87 Постановление. С другой стороны, вопрос политический - ссориться с экспертом и указывать ему на его безграмотность может обойтись себе дороже. Есть и третий момент. Как любят говорить полицейские в американских фильмах, "все сказанное Вами может быть использовано против Вас". Дадите на стадии П спецификацию металлопроката, на стадии Р технадзор может заставить делать КМ строго по ней. С подобным приходилось сталкиваться на практике. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,251
|
dkspb, благодарю за наводку. Первое что приходит в голову - объём разрабатываемой графической части чётко прописан. И это основные разрезы, планы, и основные узлы - т.е нет фахверка, вспомогательных конструкций, а следовательно и невозможно посчитать расход стали.
Вот об этом же думал. Потом руки выкручивать будут....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
сделай Ведомость элементов - просто перечисли сечения и марки стали для каждого элемента. А потом пусть эксперт обоснует свое требование. Указать длину? Указать вес? Указать количество? А где сказано, что все это надо указывать?
Я так всегда делаю, пока что всех экспертов удавалось убедить. Главное - чтобы эксперт не догадался, что он [censored])))) Подсласти ему пилюлю, напиши бумажку "ответ на замечания", там на каждое замечание пиши первым делом "замечание принимается, в проект внесены исправления", и подробно указывай - на каком листе что исправил. Потом не поленись, подпиши эту бумажку у ГИПа, (печать еще бы бабахнуть какую-нибудь для красоты ![]() Если эксперт хоть немного соображающий - он сам понимает, что неправ, и не будет сильно упорствовать в этом своем хотении, раз уж ты ему так подробно и полно ответил на остальные вопросы...
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,251
|
Видите ли.... ситуация немного осложняется тем, что это чуть выше чем эксперт - это государственный чиновник контролирующий ход проектирования и строительства со стороны государства. И мои опасения не беспочвенны как я вижу...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
ФАХВЕРК, http://dwg.ru/dnl/5803
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Сметы все равно по укрупненке будут посчитаны....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,251
|
Ему точно надо. Это чревато и вне закона.
Да. Сомнительный результат выходит как я понял....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Оч смешная штука. У нас сейчас есть бюджетный объект МВД и экспертизу приходится проходить аж в московской экспертизе. Сметы при этом почему-то просят жутко подробные, вплоть до "обосновать количество саморезов для крепления кровельного настила" (серьезно существующее замечание). Соответственно весь проект потихоньку превратился в прочерченную стадию Р с подробными спецификациями. Как это произошло я лично до сих пор понять не могу, но факт остается фактом. Причем, насколько я понял, требования сметчиков обоснованы с точки зрения закона.
Возможно, Фахверк, твоя ситуация тоже где-то рядом. Если же нет - шли к чертям собачьим. "Замечание не принимается. Постановление №87 Правительства РФ п. 4, ГОСТ 21.502-2007 п.4.3 не предусматривает наличия спецификации металлопроката в чертежах стадии П". Конечно, "замечание не принимается" может разозлить эксперта, поэтому перед тем, как писать "не принимается", я стараюсь записаться к эксперту на прием, объясниться с ним заранее и понять - вдруг он на самом деле чего-то другого хочет. |
|||
|
||||
Arikaikai,
Привет, Да, у нас с ФАХВЕРК-ом именно бюджетный объект, поэтому госчиновник как бы это помягче выразиться... "бьется за каждый государственный миллиграмм КМ", и "бдит" по поводу бюджетных денег,,, Цитата:
(его давно на Форуме не видно ? Или как ?) ФАХВЕРК, Привет ! ![]()
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Я как то рекострукцию кровли на бюджетном объекте делал, там правда и П и Р сразу, все спецификации 1 в 1, и там меня мучили по количеству гвоздей и просили, если кто помнит, составить сводную спецификацию изделий и материалов по всему объекту. Только после этого успокоились
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Т.к. в любом случае вы не сделаете всех чертежей достаточных для подсчета спецификаций. Поэтому надо было искать сметчика толкового... А потом на коленке прикинуть ТСку
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,251
|
Нет таких, к сожалению. Всё очень-очень индивидуально.
Цитата:
Когда приглашают проектировать не всегда водят по кабинетам и знакомят все рука за руку..... Чуда не может произойти. Эх..
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Та ну не смеши.....
Ты проектируешь Зенит Арену????
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Цитата:
К сожалению только так удавалось обойти хотелки бюджетного комитета и прочих чиновников |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Раньше мы под точно такие же объекты сдавали аналоги без вопросов - всех устраивало. Но вот недавно что-то поменялось и теперь проекты федерального бюджетного финансирования проверять в регионах запретили. А Москва просит число саморезов для заборов уточнить:
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,251
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Ну вот и берешь общественное здание и считаешь по аналогу.
Если это цех то соответственно так же определяешь похожее производство и принимаешь по аналогу, по квадратным метрам...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
Пора для них забИть "проект", а делать сразу рабочку!
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,251
|
Pete, срок, деньги, закон....
----- добавлено через ~1 мин. ----- Я имею ввиду, что нужен другой срок на разработку документации, другая сумма денег и закон, который чётко оговаривал предоставление расхода строительных материалов.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
ФАХВЕРК, есть уверенность хотя бы 50%, что рабочку будешь делать ты? Если да, то "детализируй" впрок стадию П и дай СМ приближенную к рабочке, если нет, то все равно дай желаемые ведомости чинуше. Последующее различие между объемами П и Р разбирать не тебе. Нехорошо так говорить, но и работать забесплатно тоже кому охота. В любом случае гнуть пальцы и тыкать пункты п.87 результата даст мало. К сожалению такова современная действительность
![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
Чиновник в бюджетном объекте это, по сути, заказчик. Заказчик это не эксперт, да, он от проектировщика может требовать чего угодно. Не безплатно, конечно. Сходи в плановый отдел, возьми договор, почитай - там наверняка будет строчка "объем и содержание проекта должно соответствовать требованиям нормативных документов" и вряд ли там будет строчка "проектировщик должен выполнять любые указания чиновника". К постановлению 87 нужно еще добавить пункт Договора, который делает это постановление обязательным для чиновника. "Мы сделаем" - скажи, - "но нужно допсоглашение, с допденьгами и допсроками".
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. Последний раз редактировалось parabellum762, 21.04.2015 в 11:27. |
|||
![]() |
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
Цитата:
В России подзаконные акты (ПП №87) выше многословных ФЗ и кодексов, которые ни к чему не обязывают госслужащих! А официальное направление в экспертизу рабочей документации на бюджетный объект в составе проектной не противоречит Градостроительному кодексу (оспорить отказ экспертизы рассматривать Р имеет судебные перспективы) Де факто, отличие проектной документации от рабочей - буквой П и Р в основной надписи!
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426
|
Тема почищена. С флудом добро пожаловать в чат.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
По молодости лет очень хочу пока не поздно перейти на СИ в расчётах .РР отдаваемых в экспертизу.
Прежде чем кидать помидоры хотя бы послушайте. Плюсы, которые вижу для себя 1) Все нормы на писаны на СИ, приходится каждый раз переводить. Рано или поздно машинально будет допущена ошибка в действии */9,81. Зачем лишнее действие ? 2) Хочется соответствовать законам. В законах СИ. 3) Да и, например, иностранные Роботы. Наверняка им на нашу СГС с высокой колокольни. К чему проблемы при переходе с программ ? 4) Понятное каждому 1 т. Это миф. После привыкания точно так же становится понятно 10 кН. В этом нет никакой разницы. 5) Эксперты РФ обязаны принимать и проверять по законам РФ. 6) Для меня лично, начинающего КМ КЖ, по барабану в чём считать, но СИ ближе. Минусы 1) Типовые серии все в СГС. Но они уже не действуют. Их всё равно пересчитывать. 2) Проблемы со старым поколением. А теперь вопрос. Не угадали. Не надо советовать, как лучше считать. Вопрос: А) Интересует судьба расчёта здания ПД КР.РР проходящего гос.экспертизу. Много ли есть интересных экспертов, которые не безропотно возьмут проверять непонятную СИ, а будут давить интеллектом и незаконно требовать СГС ? Интересует вообще положение дел в стране. Но и в частности интересует экспертиза Питера.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,251
|
Tyhig, честно - без разницы - лишь бы рассчитано было правильно. Все МКЭ комплексы которыми пользуюсь (SCAD-Robot, ЛИРА - реже) имеют возможность работать как в СИ так и в СГС. Мне удобнее использовать нагрузку в т/м2, напряжение кг/см2, деформации в мм.
Цитата:
В целом - абсолютно без разницы в каких единицах считать.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Да к черту требование о единицах измерения. На надежность конструкций это не влияет, а значит эксперт не имеет права к этому придираться.
----- добавлено через ~4 мин. ----- И с каких пор сгс - "наша"?) И кстати - я сам приверженнец СИ, но представить себе усилие в 5000 кН я никак не могу, а 500 тонн - вполне |
|||
|
||||
Цитата:
Что касается привыкания, всегда лучше использовать ту систему, которой пользуешься в быту - ты ее просто чувствуешь и на подсознательном уровне улавливаешь несоответствия - "чего-чего этот арбуз весит 10 кг, а ну давай перевешивай ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 25.04.2015 в 11:19. |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,251
|
ГОСТ, к сожалению, не идеал... там вот и группы конструкций за каким-то бесом убрали....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
далеко не идеал
мне тут пытаются втюхать нагрузки на фундаменты ссылаясь на этот ГОСТ одна контора, так вот эти ребята пишут в графе с М+ нагрузки от всех колонн N с +, я у них спрашиваю что мол как так у вас колонны в воздух взлетают, а в ответ какой-то бред. Но потом оказалось что они максимальные РСУ туда записали и все. Требую РСНы для расчета фундаментов, так они мне говорят, что они не расчитывают по РСН, а только по РСУ и нагрузки они выдали согласно ГОСТу... ![]() Offtop: А все потому что у них женщина начальник ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
зато жизнь идет не на СИ. Площади сбора нагрузки у тебя в м2, вес строительных материалов в кг/м3, так что проще кПа из норм перевести (раз навсегда) в удобные кг/м2 и нормально потом работать.
Цитата:
![]() я их интуитивно не чувствую, вот совсем ![]() Кто-то на форуме писал, что кг/см2 очень помогают общаться с заказчиком. Потому что на фразу "балку надо усиливать, расчетное напряжение 250 МПа" заказчик скорее всего скажет - не будем ничего усиливать, мы всегда такие балки клали и ниче, а вот фраза "2,5 тонны на квадратный сантиметр" реально может напугать))) Цитата:
![]() Цитата:
![]()
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
Offtop:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406
|
Offtop: Выскажу свое мнение, если кому это интересно...
Есть 2 варианта: - формирование записки для экспертизы, "шобы было" (т.е. чтобы зайти в экспертизу и получить замечания) - 3-4 часа; - чтобы сделать отчет, по которому не будет вопросов ("для плоской рамы" с учетом "доп.расчетов, включаемых в записку) - примерно рабочий день... при наличии "сноровки" и "понимания"... Offtop: хотя бывают мгновения, которые кажутся минутами и длится это недели... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,251
|
В среднем на оформление одного расчета - 6-8 часов
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Sokrat, внесу свои пять копеек, коль все начали высказываться: тут как с курсачами. В первый раз ты обкладываешь себя десятком готовых примеров, тщательно расписанными методичками, учебниками, даже нормы где-нибудь на край стола "на всякий случай" кладешь и пишешь этот расчет балочной клетки две недели вечерами. А когда потом одногруппник просит сделать ему курсач за деньги - внезапно оказывается, что всё то же самое ты можешь повторить без примеров, с нуля и за три часа.
Поэтому у меня расчетные тома с каждым разом получаются всё толще, но времени уходит все меньше. В рабочий день, конечно, не укладываюсь, но я начинаю оформлять записку до начала расчетов, а заканчиваю где-то одновременно с окончанием конструирования. Потому как при конструировании зачастую появляются решения, которые ты и сам себе хочешь обосновать расчетно и эксперту показать, что не наугад ты вот тут так вот сделал. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,251
|
Sokrat, Вы же в SCAD работаете? На мой скромный взгляд - там самый удобный документатор позволяющий заполнить расчет процентов на 50%
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
У нас а РО ЦНИИПСК имеется расчетная группа из двух человек со мною во главе ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
ФАХВЕРК, спорно про самый удобный. Лира 10 намного лучше справляется с этим.
Sokrat, у меня обычно отчет начинает формироваться с начала создания расчетной схемы и для простых сооружений в конце достаточно одного дня на вытаскивание результатов, подбивание содержания, разделов, распечатку и проверку с подписями. Большую часть времени для таких отчетов составляет описание исходных данных, параметров расчетной схемы и сбор нагрузок. При сложной схеме это иногда затягивается и до 2х недель (если впервые оформляю подобную конструкцию или конструктив сложный и много дополнительных отдельных расчетов) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Цитата:
Если простейшее здание скажем 24х72 с подвесным краном или без оного, то что там делать две недели? Ей-ей одной за глаза.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Однажды простейшие фундаменты под здание 12х24 оформлял две недели, ибо фундаменты под здание и под оборудование наехали друг на друга, смещал и фсе такое. Только на отрыв в двух плоскостях при 4-х комбинациях. А фундаментов 6-7 разных. Диссертация получилась по объему. Вот тебе и сарай.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Я в экспертизу сдавал расчеты такие, что бы по ключевым точкам вопросов не было, а именно (если брать простую раму с фермой):
1) Сбор нагрузок; 2) N и M в колоннах должны соответствовать нагрузкам которые можно проверить вручную, просто собрав по площади; 3) Усилия в поясах фермы (тупо проверяются на ql2/8h) 4) Нагрузки на фундаменты (тоже легко собрать при наличии хорошо оформленного п.1) 5) Наличие вменяемого расчета критических узлов для конструкции (опорный узел колонны, оголовок колонны, монтажный стык колонны и узел опирания фермы) Все остальное из расчетных комплексов - по моему просто красивые картинки (экспертиза к моим расчетам не придиралась совсем). С бетоном сложнее!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382
|
IBZ, приветствую! Вопрос по прогибу исходя из физиологических требований.
Покрытие пролетом 26м, мет.ферма, ж/б пустотки, эксплуатируемая кровля для занятия спортом (пусть фитнес). Требовали ли бы Вы прогиб фермы по физиологии? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Если Вы попытаетесь возражать, что в нормах речь идет о перекрытиях, то я укажу, что в таблице Е.2 есть прямые ссылки на пункт 9 таблицы 8.3, где речь идет именно о покрытиях., что говорит только о нечеткости изначальной формулировки приложения E.2.2. СП 20.330.2011. Более того, если речь идет о фитнесе, то требования будут самыми жесткими, так как в позиции 4 таблицы 8,3 фитнес-центры и места занятия спортом указаны впрямую. Последний раз редактировалось IBZ, 25.03.2016 в 13:08. Причина: Неверно указал СП |
||||
![]() |
|
||||
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382
|
Цитата:
СП 20 имели ввиду? Последний раз редактировалось 024, 24.03.2016 в 15:17. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
Ну да, для танцевальных фиг да маленько....
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
По аналогии с таблицей Е.1 для сравнения привел. У автора вопроса допустимый прогиб по физиологии получился на порядок меньше предельного прогиба по конструктиву (l/3000 против l/300)
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,251
|
Коллеги, интересная ситуация в соседней теме. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26573&page=18 и до 20 страницы. Товарищи Кукусик и Рубинштейн несколько неприятно удивили меня. Ничего личного. А где в 87 ом сказано что я должен представить нагрузки на фундамент? Было заявление что и ведомость элементов не нужна.... нищебродский КМ тогда выйдет на стадию П. Вопрос - проходили ли Вы экспертизу без нагрузок на фундаменты, ведомости элементов?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,251
|
Вы совсем не следуете ей...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
расчёты Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 922
|
Это была не ГлавГосЭкспертиза? Иначе я ничего не понимаю...
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
и Глав и не Глав.
Доказать эксперту, тыкая в 87 постановление, смысла нет - потеря времени. А выписать усилия из расчета в ведомость занимает по времени несколько минут. Таковы наши нормы, что их можно трактовать по-разному. И зачастую стадия П уже мало чем от рабочки отличается. Поэтому у нас в организации принципиальная позиция такова - изначально делаем рабочку, а из неё уже стадию П. |
|||
![]() |
|
||||
расчёты Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 922
|
так делают почти везде. Поэтому мне тем более не понятно, как можно заходить в экспертизу без ведомости и усилий...
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ). |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Цитата:
Но это не означает, что это не нарушение регламента. И поступают так ни везде, а когда wowan, лукавишь. У тебя не последовательны действия. Цитата:
В общем очевидно, что всё это в интересах взять РД. Я же ведь тоже так делаю. ![]() Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 15.06.2017 в 17:53. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
именно в этом
Цитата:
я буду доказывать свои решения по конструктиву, расчетам и т.д. Но доказывать то, что нет усилий в ведомости потому что в 87 этого нет... опять насмешил) в чем именно? В том что я изначально делаю рабочку и в ней уже есть усилия? Или в том что я говорю - потратить несколько минут и выписать эти усилия? Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Нужно дальше идти - делаешь П, потом Р, где половина меняется, а затем корректировка П и на повторку. У нас чаще так, потому что заказчик не смотрит первую П совсем, а на Р столько хотелок вылавливается. Из последнего - корпус в кирпиче переделали на сборняк с жб колоннами и ригелями))
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Цитата:
Цитата:
Для заказчика нет различия ПД и РД. Он видит и там и там облик будующего объекта. Его не интересует как правильно - его интересует как меньше он "дармоедам" нажимающим кнопочки денег оставит. Для заказчика все работы - это линия, а не проектный офис. И на линии проектные объективные недоработки будут объяснением ошибок линейных работников. Закон "проектировщик лох" - не умолим. Кстати говоря, если бы это понимали проектировщики "изначально делающие рабочку, а из нё уже стадию П" - то на линии больше было бы квалифиципованных людей. Если я не прав - то объясни почему ? Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 16.06.2017 в 03:32. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Ок.
Мне объяснять не надо. Здесь всё прозрачно. Нет ни каких усилий в П. Это самодеятельность "изначально делающих рабочку, а из нё уже стадию П". |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,092
![]() |
Это не страшно. Один раз после экспертизы заказчик строить передумает и примет по актам только "П"; второй раз рабочку передадут другой фирме за шапку сухарей, оплатят только "П" - так и вылечитесь.
__________________
С уважением!!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
Post, от чего лечиться, если по договору рабочка? Если только П, то это и будет П, но с усилиями в ведомостях, о чем я и говорил уже несколько раз.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Разумеется НЕТ! В ПД не требуется по закону, ну и досвидос, как говорится. Я и в КМ-то стесняюсь сильно заполнять усилийные столбцы в ведомостях.
![]() Люди вообще ПД так лепят - обалдеть можно - вместо КМ-раздела (в КР) какие-то картины Пикассо, пара схем и пол-узла. Даже спецификации металла нет. ПЗ читаешь - прям сказки бабушкины. И получают положительное заключение! ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Цитата:
ПД - это сбор материалов и сборник информации в виде данных для РД. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Да нет. По сути так не должно быть. Ибо в законе прописано - РД не должен отклоняться от ПД. Картиной малевича не задать концепцию. Тем более расчетно-обоснованную. Под расчетами (без расчетов, и вообще без конкретики, экспертиза - не экспертиза) лежит конкретика.
Кстати, где в ПД место для расчетного тома? Согласно Постановлению.. По идее экспертиза ПД в форме сыормятины не имеет смысла - разве что для закрепить 3 рубля в сметах. Вместо 30 руб реальных. Экспертизе по уму нужно подвергать рабочку. А ПД - так, декларативно. Типа " а вот примерно тут будет примерно то-то. Принципиально не возражаете?"
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Цитата:
Что касаемо расчётов - в ПД расчёты как бы вторичны. Т.е. расчёты обосновывают, а не определяют. Расчёты в ПД ведутся удельными параметрами. Поаторюсь - проектирование и строительство требуют постоянного сопровождения. Мечты о том, что заказчик выдал "Задание на прроектирование", а дальше занимается своими делами - абсурд. Именно от таких желаний и возникает бред что ПД от РД не должно отличаться. А на кой же тогда 2 стадии придуманы? Всё это одной природы "ПД не должно отличаться от РД" и "ПД в объёме РД". П.с. Весь бардак с ПД и РД вызван тем, что из людей стараются "выжать" побыстрее результат и вышвырнуть из процесса. Не нужны, как многим кажется, проектировщики на протяжении всего цикла. Нужны те кто будет за меньшие деньги делать рутинную работу. Проектирование развалилось именно по причине, что проектную функцию выбросили в пользу продаж через проект. Пример: не нужен архитектор, а нужен поставщик материалов предлагающий выгодную цену - менеджер,снабженец и т.д.. Архитектора можно нанять под обоснование выбранных материалов, защиту решений и т.д. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 19.06.2017 в 13:09. |
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
Offtop: Золотые слова. Если этому не следовать то работа будет выполняться по принципу "на отя...сь", а это прямая дорожка к потере заказчиков(одна из многих).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 187
|
Добрый день!
Два сарайчика 6х9 и 3х8м высотой до низа стропильных 3.3м пристраиваемых к кирпичному зданию в рамках реконструкции. Замечания эксперта: 1. Не представлены расчеты в части обеспечения пространственной жесткости и устойчивости проектируемых конструкций (п.17 Положения ... экспертизы ... постановлением ... № 145). 2. Не выполнены требования п.3.10 ГОСТ 27751-2014 в части необходимости рассмотрения аварийной ситуации. 3. Не представлены расчеты, подтверждающие устойчивость здания к прогрессирующему обрушению (п.5.1 СП 56.13330.2011). Соответственно вопрос: как это считать, или что нужно, чтобы не считать??? |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
1. Ну это просто - считаешь по любой программке.
2. Это тоже не сложно. Считаешь свой сарайчик на падение Боинга 737. 3. В расчёте по п.1 убираешь одну колонну.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 187
|
Цитата:
1. Есть расчеты рам в плоскости, теперь мне нужно пространственную схему считать, или просто добавить типа расчета из плоскости? 2. Характер аварийной ситуации, тип, место приложения и количественную характеристику воздействия где взять? 3. Какую именно колонну убрать? Если крайнюю, то валится один шаг, если среднюю - то два... Будет ли это прогрессирующим обрушением, если первое здание из трех рам с шагом 4,5 м, второе из 4х рам с шагом 2,4...3,2 м? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
............................................................................................ аварийная - ситуация, соответствующая исключительным условиям работы сооружения, которые могут привести к существенным социальным, экологическим и экономическим потерям. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 187
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 187
|
Цитата:
И как быть с "прогрессом" если в здании 2...3 шага всего? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Да никак - есть сооружение, заваливающие целиком и сразу без прогрессирующих процессов. К такого рода сооружениям принимаются организационные меры, обычно ограничивающие доступ. |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,251
|
Уверяю Вас - лучше этого ещё ничего не придумали....в штат шаман с оберёгом из бересты и трубочки над дверью...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 187
|
В общем по авариям и прогрессу понятно, сделаю, например, "литературный" расчет...
А по пространственной жесткости и устойчивости, значит ли: (перемещения и устойчивость в плоскости) + (перемещения и устойчивость из плоскости) = (пространственная жесткость и устойчивость)? Или пространственную схему обязательно нужно считать? Или тоже "литературно", как нибудь возможно? |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,251
|
Неубиваемая схема лишенная экономии и здравого смысла.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Можно ломать : - крайнюю колонну, - среднюю колонну, - неразрезной прогон, - ригель ![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Все это требует двух расчетных схем: а) плоская рама б) плоский связевый блок. Схемы сбора нагрузок не в счет. Пульсацию ветра учесть примитивно коэффициентом динамичности 1,5...2. 2. На сегодня пространственный расчет требуют все кому не лень, думая что это что-то изменит. Ибо нет накопленного опыта по аналогичным сооружениям, да и ленятся ковырять и соотносить плоские схемы, а подавай цветные 3D картинки. Поэтому скорее всего придется попотеть. Потеть потому, что 3D схема требует возни на порядок больше. 3. Если это объект корпорации типа роснефть, то см. п.2. На 90% замечания не от необходимости, а с целью не рассчитываться с подрядчиком-поставщиком (разработавшим рабочку!) под этим соусом, причем заключение приходит на этапе монтажа. Возможно Ваш случай не тот, а просто эти два сарая проходят экспертизу как "ПД" одновременно с остальными объектами комплекса.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |
Лучшая программа для расчета металлоконструкций. | Lexa85 | Расчетные программы | 47 | 09.07.2009 11:03 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |