Непрочитано 26.04.2011, 14:04 16 | #1
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение.
Armin
 
Проектирование зданий и частей зданий
 
Екатеринбург
Регистрация: 12.06.2007
Сообщений: 3,042

Думаю будет полезно обсудить нововведения и изменения в
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85)

Добавлена аннотация к СП (см. вложение SP_20.13330_SNiP_2.01.07_Nagruzki_i_vozdeistviya Аннотация.doc). Источник

Готовится 1-ое официальное изменение.
Проект первого изменения к СП 20.13330.2011 взято с сайта minregion.ru

Опечатки в СП 20.13330.2011 (из журнала Информационный бюллетень №8 за 2011 год). /спасибо tankist, формат JPG/

Приказ Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 787 "Об утверждении свода правил "СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия"
Нажмите на изображение для увеличения
Название: prikaz787.jpg
Просмотров: 3494
Размер:	35.3 Кб
ID:	60292

С самим СП можно ознакомиться:
1. СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. /С картами/. версия от Leonid555 (74,6 МБ формат tiff)
2. СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. /С картами/. версия от eilukha (9,72 МБ формат DJVU)
3. СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. /С картами/. версия от zzzzz-5 (4,57 МБ формат DJVU)
4. СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» c сайта www.minregion.ru (формат PDF, качество eBook (изначально компьютерное))

Для информации. Первая редакция данного СП/СНиП
4. СНиП Нагрузки и воздействия. Первая редакция. ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко. М. 2007. от Raga (1,12 МБ формат pdf)

Для тех, кто прозевал и не читал/просматривал старый СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия":
1. СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия /без карт/ (2009 год издания, DJVU 600 dpi, OCR, HypLinks). от хороших людей (1,06 МБ)
2. СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия /с картами/. 2006. от ЛАО (9,9 МБ формат DJVU)

СТО 36554501-015-2008 "Нагрузки и воздействия" (пригодится для сверки нового творения):
1. СТО 36554501-015-2008 "Нагрузки и воздействия" /с картами/ от Хмурого (73,17 МБ формат JPEG)
2. СТО 36554501-015-2008 "Нагрузки и воздействия" /с картами/ от Reka (2,87 МБ формат DJVU)
3. СТО 36554501-015-2008 "Нагрузки и воздействия" /только карты/ (18,83 МБ формат DJVU)
4. СТО 36554501-015-2008 "Нагрузки и воздействия" /без карт/ от Armin (1,7 МБ формат DJVU)
5. !!! Опечатки в СТО 36554501-015-2008. Спасибо tankist (0,4 МБ формат tiff)

Темы-побратимы:
1. Актуализация старых СНиП: в чем отличия новых СП?
2. СП 2011 (актуализированная редакция СНиП)

По ссылке можно найти видео, в котором об изменениях, введенных в СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» - СП 20.13330.2011 рассказывает Николай Александрович Попов, заведующий Лабораторией надежности сооружений ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко.
http://www.normacs.ru/video.jsp. /За ссылку спасибо normacs/

http://www.youtube.com/watch?feature...&v=gsBNZqtvJdg

Добавлен скан журнала БСТ №3 за 2011 год. В данном журнале разжёвывается, что наактуализировали


  1. Примечание к формуле 10.2, для коэффициента k ссылка на таблицу 10.2 11.2.
  2. Примечания к формуле 10.1, Ce - ... принимается в соответствии с 10.5 10.5-10.8. Ct - ... принимается в соответствии с 10.6 10.10.
  3. Пункт 10.6: "...... Средняя скорость ветра V ...... принимается по карте 2 обязательного приложения Ж". Смотрим приложение Ж, а оно рекомендуемое.
  4. Не внятная ссылка на "позицию 4" в п.8.2.3. Не понятно к чему относится и где смотреть. Судя по всему, следует читать как "раздел 4" или точнее "пункт 4.1" (по аналогии с п.10.11).
  5. Примечание к формуле 6.2 в перечислении у коэффициента сочетаний для длительных нагрузок в скобках (l = 1, 2, 3,...,) (i = 1, 2, 3,...,)
  6. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=826899&postcount=217 см. совместнос http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=365
  7. несоответствие рисунка Д.23 приведенному в еврокоде, явная опечатка фи=1.0 фи = 0.1 (верхняя кривая) : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=859083&postcount=224
  8. В приложении Д.1.12 Сооружения и конструктивные элементы с круговой цилиндрической поверхностью, первая строчка на стр. 64: " ... в соответствии с 11.1.1 11.1.11:" : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=891363&postcount=248
  9. относит. шероховатость обозначается дельта_строч, а абсолютная шероховатость обозначается дельта_заглавн (см. Д.1.12 2-й абзац), т.е. ошибочной является дельта_строч в таблице Д.11, нужно писать значение шероховатости Дельта(заглавная).

    И ещё в Д.1.12 последний абзац, прямо перед рисунком Д.15 дельта_заглавн дельта_строч = дельта_строч дельта_заглавн / d. В подтверждение этого говорит 2-й абзац Д.1.12, рисунок Д.17, и старый СНиП Нагрузки и воздействия 2.01.07-85 Приложение 4, пункт 14 таблицы, рисунок и 3-й столбец) (Пост 250)

    Еще порция от Smarts23:
  10. Таблица 7.1:
    Металлические, за исключением случаев, указанных в 2.3 надо 7.3;
  11. Пункт 11.1.7, примечание 1:
    При назначении коэффициентов c_x, c_y и c_m надо c_z;
  12. Текст после формулы (11.6):
    Значения параметров zeta_10 и alpha ... в таблице 11.4 надо 11.3;
  13. Примечание к формуле 11.13:
    ... k(z_e) надо k(z_эк) ...
    Также здесь употребляется неизвестный (по крайней мере мне) термин "мачта без оттяжек". Может быть имеется ввиду ... мачт и труб без оттяжек ... ?
  14. Рисунок Д.15 правая часть:
    Направление стрелочек левого маленького участка внешнего давления должно быть "на поверхность"

  15. В СНиПе в формуле 18 был "минус", в СП в формуле 13.4 стал "плюс".

__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 05.02.2014 в 11:16.
Просмотров: 362332
 
Непрочитано 28.04.2011, 16:14 СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение.
5 | #2
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,661


Перевод http://dwg.ru/dnl/9458 в djvu.

Последний раз редактировалось tankist, 28.04.2011 в 17:58. Причина: добавлена стр. 16
tankist вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2011, 17:00
#3
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,631


Tankist! Большое спасибо!
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2011, 10:22
#4
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
Перевод http://dwg.ru/dnl/9458 в djvu.
Хорошо так с ветром поигрались.
Ветровые районы переиграли (у нас вроде как на уменьшение пошло ветровое давление с 0,3 кПа на 0,23 кПа, т.е. со II-го на I-ый район).
Но ... для жилых зданий интересная схемка появилась Д.1.17 (ещё в СТО 36554501-015-2008). То бишь отставить лентяйские аэродинамические коэффициенты +0,8 (подсос) и -0,6 (отсос) и начать применять +1,2 (подсос) и -1,2...-2,2 (отсос). Это для стен.
К покрытию, насколько понял, надобно "отрывающее" давление прикладывать (с увеличением к краям). Честно говоря не заморачивался за это в монолитных зданиях.

И п.1.3 настораживает
Цитата:
1.3 Для зданий и сооружений I и II уровней ответственности дополнительные требования к нагрузкам и воздействиям на строительные конструкции и основания необходимо устанавливать в соответствующих нормативных документах, технических заданиях на проектирование с учетом рекомендаций, разработанных специализированными организациями.
Надеюсь не спец. тех. условия имеются в виду.

Уровень ответственности по старому ГОСТ 27751 назначается, судя по п.1.1.
Цитата:
Настоящий свод правил устанавливает требования по назначению нагрузок, воздействий и их сочетаний, учитываемых при расчетах зданий и сооружений по предельным состояниям первой и второй групп, в соответствии с положениями ГОСТ
27751.
Не нашёл просто привычную выкопировку/ссылку из ГОСТ 27751 по назначению уровня ответственности (как в старой редакции СНиП было) и взяло сомнение (вдруг по СТО 36554501-014-2008).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 04.05.2011 в 11:58. Причина: перепутал значения ветрового давления
Armin вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2011, 16:59
#5
PSV


 
Регистрация: 08.08.2008
С-Пб
Сообщений: 174


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Не нашёл просто привычную выкопировку/ссылку из ГОСТ 27751 по назначению уровня ответственности (как в старой редакции СНиП было) и взяло сомнение (вдруг по СТО 36554501-014-2008).
- в пункте 1.1 - настоящий свод устанавливает бла.бла бла в соответствии с положениями ГОСТ 27751, а в этом госте привычная информация по назначению уровня ответственности. Так что речь о СТО не идет!!
PSV вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2011, 17:59
#6
avrubtsov

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.08.2009
Красноярск
Сообщений: 470
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™


С 1 сентября 2011 года вводится в действие ГОСТ Р 54257-2010 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования"

Приказом Росстандарта от 23 декабря 2010 года N 1059-ст утвержден и вводится в действие с 1 сентября 2011 года ГОСТ Р 54257-2010.

Может он все прояснит
avrubtsov вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2011, 11:51
#7
puma


 
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Но ... для жилых зданий интересная схемка появилась Д.1.17 (ещё в СТО 36554501-015-2008). То бишь отставить лентяйские аэродинамические коэффициенты +0,8 (подсос) и -0,6 (отсос) и начать применять +1,2 (подсос) и -1,2...-2,2 (отсос). Это для стен.
Не уверен, но довольно спорное утверждение - так как схема д.1.17 исходя из ссылок используется ТОЛЬКО при расчете ограждающих конструкций и узлов крепления, а для расчета зданий - схемы те же, единственное, кое-где изменены коэффициенты. Если не прав, поправляйте, буду рад)
puma вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2011, 13:41
#8
andsan


 
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290


Вот, на что обратил внимание:
- ввели нагрузку для торговых скдадов не менее 5 кПа, табл.8.1;
- ввели нагрузку от транспортных средств- раздел 8.4;
- для всех равномерно-распределенных нагрузок -пониженное значение с коэф. 0,35;
- для снеговой нагрузки - пониженное значение с коэф. 0,7( только для районов со средней температурой января < -5) ;
- изменили расчет снеговой нагрузки - теперь нужно определять нормативное значение значение по ф.10.1 , расчетное значение - с коэф. надежности -1.4,
напрмер для Москвы, если принять ce, ct, mu =1, то S=0.7*1.8*1.4 = 1,764 кПа.
- новые схемы и коэффициенты для снеговых и ветровых нагрузок,
- и при всех этих уточнениях, карты районирования - теперь не обязательное, а рекомендуемое приложение.

Коэффициенты надежности по ответственности теперь назначаются согласно ст.16.7 ФЗ №384 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

Последний раз редактировалось andsan, 02.05.2011 в 14:06.
andsan вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2011, 14:24
#9
iliorik


 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 737


Добавили стоянки автомобилей, и поменяли нагрузки на жилые части зданий.
Плюс в ветре я так понимаю три варианта теперь?
iliorik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.05.2011, 17:28
#10
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


andsan
Цитата:
- изменили расчет снеговой нагрузки - теперь нужно определять нормативное значение значение по ф.10.1 , расчетное значение - с коэф. надежности -1.4,
напрмер для Москвы, если принять ce, ct, mu =1, то S=0.7*1.8*1.4 = 1,764 кПа.
Схемы с коэффициентом "мю" пока подробно не просмотрел.
Касаемо самой нагрузки, особо ни чего не поменяли.
Убрали нелогичность. Везде были нормативные значения, а у снега давалась сразу расчётная нагрузка (после изменения от 2003-го года, если память не изменяет).
Дали бы коэффициент надёжности 1/0,7 = 1,428571428 и всё бы путём было. ))) Расчётной нагрузкой были бы цифири из табл. 10.1.
Это ежели без коэффициентов, которые в написание формулы добавили (термический коэффициент и учитывающий снос снега ветром). На сколько понял, коэффициенты понижающие.
Offtop: У меня при ручном сборе вертикальных распределенных нагрузок (на перекрытие допустим) коэффициент надёжности по снеговой нагрузке единственный не округлённый до одной десятой получался окромя понижающих по площади и количеству этажей (которые сейчас в п.8.2.4 и п.8.2.5).
В карту со снеговыми районами сколько не вглядывался, различий со старой не увидел.

puma
Пригляделся я к индексам и к названию схемы Д.1.17. Ваша правда. Речь идёт о Сp - пиковых коэффициентах, соответственно относятся они к разделу 11.2 Пиковая ветровая нагрузка, коий гласит о нагрузке для элементов ограждения и узлов их крепления.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 02.05.2011 в 20:14.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2011, 18:03
#11
Сергей Е.


 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 90


1. Для зданий h/d>10 теперь надо расчитывать аэродинамические неустойчивые колебания (раздел 11 пункт г).
2. Изменился график коэффициента динамичности (рисунок 11.1)
3. В старом CНиП допускалось не учитывать пульсационную составляющую для зданий высотой до 40 и т. д. (6.2)
Теперь для этих зданий нужно учитывать по формуле 11.5 (глава 11.1.8)

Последний раз редактировалось Сергей Е., 02.05.2011 в 18:21.
Сергей Е. вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2011, 19:07
#12
semikra


 
Регистрация: 31.05.2008
Сообщений: 93
<phrase 1=


Немного не понятен пункт 8.2.3:
"п.8.2.3. Пониженные нормативные значения равномерно распределенных нагрузок (см.позицию 4) определяются умножением их нормативных значений на коэффициент 0,35...".
Почему только позиция 4, а что с остальными? Т.е. только залы теперь имеют пониженное значение, или я чего то не понял... или под позицией 4 понимается не пункт в таблице 8.3

- изменился коэффициент длительности для снеговой нагрузки, теперь он равен 0,7(вместо 0,5), а для районов со средней температурой января выше -5 град. равен 1 (см. п.10.11)

Последний раз редактировалось semikra, 02.05.2011 в 19:21.
semikra вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2011, 19:28
#13
andsan


 
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290


Цитата:
Сообщение от semikra Посмотреть сообщение
или под позицией 4 понимается не пункт в таблице 8.3
Я думаю, это п.4 "Общие требования"
andsan вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2011, 19:38
#14
semikra


 
Регистрация: 31.05.2008
Сообщений: 93
<phrase 1=


Тогда было бы логичнее ссылаться на пункт 4.1 или раздел 4, а тут позиция. Вводят в заблуждение...
semikra вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2011, 02:47
1 | #15
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


В описании ф.10.1 (снеговая нагрузка) - "Сi - термический коэф-т, принимаемый в соответствии с 10.6;", а реально это п.10.10.

Кто нибудь понял п.3 примечания к п.10.4 "Нормативное значение снеговой нагрузки S0 на схемах приложения Г следует принимать без учета коэф-тов Ce, Ci и µ."? Причем здесь нормативная нагрузка, если по этому приложению принимается коэф-т µ? Принимать µ без µ?

Особо позабавил пункт 11.1.1 "При разработке архитектурно-планировочных решений бла бла бла рекомендется провести оценку комфортности пешеходных зон в соответствии с требованиями норм или технических условий." Как раз этого в "нагрузках и воздействиях" и не хватало.

Посмотрел СП 10 минут, а он уже мне не нравится. Очень хорошо актуализировали (читай отмыли). А нам ведь по нему работать.

Последний раз редактировалось Stanislavmg, 03.05.2011 в 03:01.
Stanislavmg вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2011, 06:45
#16
vladas


 
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Думаю будет полезно обсудить нововведения и изменения в
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85)

С самим СП можно ознакомиться:
1. СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. /С картами/. версия от Leonid555 формат (74,6 МБ формат tiff)
2. СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. /С картами/. версия от eilukha (9,72 МБ формат DJVU)
3. СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. /С картами/. версия от zzzzz-5 (4,57 МБ формат DJVU)

Для информации. Первая редакция данного СП/СНиП
4. СНиП Нагрузки и воздействия. Первая редакция. ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко. М. 2007. от Raga (1,12 МБ формат pdf)

Для тех, кто прозевал и не читал/просматривал старый СНиП 2.01.07-85*:
1. СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия /без карт/ (2009 год издания, DJVU 600 dpi, OCR, HypLinks). от хороших людей (1,06 МБ)
2. СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия /с картами/. 2006. от ЛАО (9,9 МБ формат DJVU)

Темы-побратимы:
1. Актуализация старых СНиП: в чем отличия новых СП?
2. СП 2011 (актуализированная редакция СНиП)
Давно отметил для себя: Армин очень полезный человек на сайте. Душа радуется за тщательность того что делает. И подборки соответствующие, и литература выставляемая им - то что надо! Это пример для пользователей сайта и обеспечивает доверие к имени.
Спасибо за труд и совершенное отношение к делу!
vladas вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2011, 09:15
#17
611611

Проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 228
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
В описании ф.10.1 (снеговая нагрузка) - "Сi - термический коэф-т, принимаемый в соответствии с 10.6;", а реально это п.10.10.
Вообще снеговую нагрузку, для пологих покрытий, по этому "СНиПу" нельзя посчитать:
формула 10.1 зависит от формулы 10.2, в которой есть коэффициент "к", определяемый по таблице 10.2 - где эта таблица? (интуитивно, задней частью головного мозга, чувствую что речь идет о таблице 11.2, но брать оттуда, естественно, не буду).
Последние годы все чаще доминирует отсутствие грамотности во вновь издаваемых "СНиПах" и "СП".
611611 вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2011, 09:34
#18
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
Причем здесь нормативная нагрузка, если по этому приложению принимается коэф-т µ? Принимать µ без µ?
Г8.
twilight вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.05.2011, 09:59
#19
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от 611611 Посмотреть сообщение
Вообще снеговую нагрузку, для пологих покрытий, по этому "СНиПу" нельзя посчитать:
формула 10.1 зависит от формулы 10.2, в которой есть коэффициент "к", определяемый по таблице 10.2 - где эта таблица? (интуитивно, задней частью головного мозга, чувствую что речь идет о таблице 11.2, но брать оттуда, естественно, не буду).
Последние годы все чаще доминирует отсутствие грамотности во вновь издаваемых "СНиПах" и "СП".
Точно. Имеется в виду таблица 11.2 в данном СП.
Проверил по СТО 36554501-015-2008 (формула 5.2 с примечанием, в коем ссылка на таблицу 6.2 (аналог 11.2)).
Offtop: Бракоделы ...
PS: Добавил в первое сообщение ссылки на СТО. По ходу по нему придётся "сверять" данный "труд".
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 03.05.2011 в 10:11.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2011, 10:05
#20
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Offtop: Тема интересна - подпишусь на рассылку
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2011, 10:36
#21
P1@t0n

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 15.09.2009
Киров обл.
Сообщений: 286
<phrase 1= Отправить сообщение для P1@t0n с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
Кто нибудь понял п.3 примечания к п.10.4 "Нормативное значение снеговой нагрузки S0 на схемах приложения Г следует принимать без учета коэф-тов Ce, Ci и µ."? Причем здесь нормативная нагрузка, если по этому приложению принимается коэф-т µ? Принимать µ без µ?
Смотри приложения Г8 и Г10
P1@t0n вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.05.2011, 10:39
1 | #22
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от avrubtsov Посмотреть сообщение
С 1 сентября 2011 года вводится в действие ГОСТ Р 54257-2010 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования"
Приказом Росстандарта от 23 декабря 2010 года N 1059-ст утвержден и вводится в действие с 1 сентября 2011 года ГОСТ Р 54257-2010.
Может он все прояснит
Цитата:
СП 20.13330.2011
УТВРЕЖДЕН приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 27 декабря 2010 г. № 787 и введен в действие с 20 мая 2011 г.
Чтож они его в ссылочные нормативные документы не занесли?
Цитата:
СП 20.13330.2011
Приложение А (справочное) Нормативные документы


Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
ГОСТ 27751-88* Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету;
ГОСТ 12.L005-88* ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;
ГОСТ 25546-82* Краны грузоподъемные. Режимы работы;
ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования;
СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация в помещениях жилых и общественных зданий.
О! Теперь понятно. Ищите/отслеживайте/разбирайтесь сами.
Цитата:
СП 20.13330.2011
2 Нормативные ссылки

Нормативные документы, на которые в тексте настоящих норм имеются ссылки, приведены в приложении А.
Примечание - При пользовании настоящим СП целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования на официальном сайте национального органа Российской Федерации - по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим СП следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
И место на листе Приложения А как-раз снизу оставлено, чтоб вручную самим дописывать, то что считаем нужным.

Цитата:
Кто нибудь понял п.3 примечания к п.10.4 "Нормативное значение снеговой нагрузки S0 на схемах приложения Г следует принимать без учета коэф-тов Ce, Ci и µ."? Причем здесь нормативная нагрузка, если по этому приложению принимается коэф-т µ? Принимать µ без µ?
Имеется в виду, что в формулы для определения "мю" приложения Г (например Г.10 пункт Б) надо подставлять So не по формуле 10.1, а So = 0.7Sg.
Раньше было тупо нормативная нагрузка в кПа, а теперь, в связи с тем, что появилась формула 10.1 (нахождение нормативного значения снеговой нагрузки) и возникла эта путаница.
С формулами поигрались, а таблицы побоялись трогать. Ежели бы подставили вместо So в приложении Г 0,7Sg (Sg в кПа по табл. 10.1) вопросов бы не было.
Offtop: Эти разбирательства - уже пройденный этап. Вопросы начались с того момента, как в таблице начали расчётный снег давать. Помню, что ещё не во всех схемах было указано, что So в кПа надо подставлять, приходилось все схемы просматривать, дабы убедиться.
Ох не завидую я новичкам, которые в нагрузках начнут разбираться поглядывая в данный СП
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 02.11.2011 в 20:09.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2011, 11:00
#23
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Для крановых коэффициент надежности теперь 1,2 вместо 1,1 в СНиП (п. 9.8). Также подросли коэффициенты динамичности (п. 9.9-9.10).

Цитата:
Сообщение от Сергей Е. Посмотреть сообщение
1. Для зданий h/d>10 теперь надо расчитывать аэродинамические неустойчивые колебания (раздел 11 пункт г).
Ну это и до того надо было рассчитывать, при необходимости.
Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Убрали нелогичность.
Я бы сказал имаче - добавили нелогичностией.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2011, 11:41
#24
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Г8.
Упс. Пока вопрос писал, уже ответ дали.
Stanislavmg вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2011, 12:15
#25
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Интересный пункт 8.2.3 к чему относится (см позицию 4). Где то внутри мозга понимаеш, что позиция 4 это примечания.
Почему то подняли нагрузку в техэтажах и подвалах. Еще понятно если бы для перекрытий, балок, перемычек но например для фундаментов и стен многовато! В целом ощущение плачевное, чу проблемы еще только начинаются.
Sacha 63 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.05.2011, 13:10
#26
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
Интересный пункт 8.2.3 к чему относится (см позицию 4). Где то внутри мозга понимаеш, что позиция 4 это примечания.
Почему то подняли нагрузку в техэтажах и подвалах. Еще понятно если бы для перекрытий, балок, перемычек но например для фундаментов и стен многовато! В целом ощущение плачевное, чу проблемы еще только начинаются.
У меня внутри мозга теплится, что всё же к поз.4 табл. 8.3 это относится, то бишь к залам.
В примечании 4 к табл.8.3 СП 20.13330.2011 говорится
Цитата:
Нормативные значения нагрузок для зданий и помещений, указанных в позициях 3, 4г, 5, 6, 11 и 14, следует принимать по строительному заданию на основании технологических решений.
Цитата:
СП 20.13330.2011
п.8.2.3 Пониженные нормативные значения равномерно распределенных нагрузок (см. позицию 4) определяются умножением их нормативных значений на коэффициент 0,35. Для нагрузок, указанных в позициях 5, 8, 9, в и 11 таблицы 8.3, пониженные значения не устанавливаются.
Пересекаются позиции 5-ая и 11-ая таблицы в примечании 4 и в п.8.2.3.
По вашему варианту примем для данных позиций пониженное значение 0,35. А потом, прочитав второе предложение, увидим, что для данных позиций пониженные значения не устанавливаются.

Реально плачевно всё это выглядит.
Одна надежда, вдруг скан не с официальной версии СП? )))
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 03.05.2011 в 13:22.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2011, 13:27
#27
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
У меня внутри мозга теплится, что всё же к поз.4 табл. 8.3 это относится, то бишь к залам.
Тогда еще непонятней - поз 4 (залы) переход 0,35; поз 5, 8, 9, в и 11 пониженные значения не устанавливаются; а как с остальными позициями быть 1, 2, 3 и т.д. Для других позиций как пониженное значение определять?
А примечание п.4 говорит что 3, 4, 5, 6, 11 и 14 к технологам а остальные 0,35, ну окромя оговоренных в 8.2.3.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2011, 13:30
#28
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
В примечании 4 к табл.8.3 СП 20.13330.2011 говорится

Цитата:




Нормативные значения нагрузок для зданий и помещений, указанных в позициях 3, 4г, 5, 6, 11 и 14, следует принимать по строительному заданию на основании технологических решений.
Это примечание полностью переписано из 2.01.07.
Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Для нагрузок, указанных в позициях 5, 8, 9, в и 11 таблицы 8.3, пониженные значения не устанавливаются.
Для этих позиций и в 2.01.07 не устанавливались пониженные значения (в табл. 3 был прочерк).
Так что речь только о неточности "см. позицию 4", о чем уже говорилось выше в #12-14.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2011, 13:36
#29
P1@t0n

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 15.09.2009
Киров обл.
Сообщений: 286
<phrase 1= Отправить сообщение для P1@t0n с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
У меня внутри мозга теплится, что всё же к поз.4 табл. 8.3 это относится, то бишь к залам.
По логике оно относится к разделу 4, точнее пункту 4.1
P1@t0n вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.05.2011, 13:42
#30
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от P1@t0n Посмотреть сообщение
По логике оно относится к разделу 4, точнее пункту 4.1
Очень может быть. Попутали слова позиция и раздел?

Ещё из огрешностей (колллега отписал только что)
Пункт 10.6
Цитата:
...... Средняя скорость ветра V ...... принимается по карте 2 обязательного приложения Ж.
Смотрим приложение Ж, а оно рекомендуемое.

PS: Ошибки и прочие неточности актуализаторов выношу в шапку темы.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 03.05.2011 в 13:50.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2011, 14:22
#31
Pirotechnic

Конструктор
 
Регистрация: 01.12.2005
Екатеринбург
Сообщений: 7
<phrase 1=


Я так понимаю, актуализированная версия СНиП - это переиздание СТО 36554501-015-2008? Если так (просто я с СТО уже работал), то обратите внимание, расчет на пульсацию теперь обязателен для зданий любой высоты. Небольшой анализ показал, нагрузка от пульсации накидывает 30-40% нагрузки, так что особо не радуйтесь понижению ветровых районов на картах.
Pirotechnic вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2011, 14:22
#32
P1@t0n

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 15.09.2009
Киров обл.
Сообщений: 286
<phrase 1= Отправить сообщение для P1@t0n с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Очень может быть. Попутали слова позиция и раздел?
Скорее из п.4 получили позицию. Так как позиции есть дальше в том же пункте. Кроме Исполнителей никто не скажет.
P1@t0n вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2011, 03:10
#33
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,661


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Одна надежда, вдруг скан не с официальной версии СП?
Скан предоставлен NormaCS, последнюю их очищенную версию я выкладывал.
Про опечатки: формула 6.2 в перечислении поз. б) псиli (l ???= 1, 2,3,...,)
п. 5.4 в перечислении оказывается можно букву з) писать. Если букву "з" можно использовать, тогде где буква "ё " в перечислении, такая-же буква алфавита.

Armin Ваш вариант СТО 36554501-015-2008 в шапке без исправления опечаток.
Вложения
Тип файла: rar Опечатки СТО36554501-015-2008.rar (369.9 Кб, 748 просмотров)

Последний раз редактировалось tankist, 28.05.2011 в 11:24. Причина: добавлены опечатки
tankist вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2011, 07:09
#34
Alex_PKU

Проектировщик
 
Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218


Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
Интересный пункт 8.2.3 к чему относится (см позицию 4). Где то внутри мозга понимаеш, что позиция 4 это примечания. ...
Все таки: "позиция 4" (п. 8.2.3) следует читать как "раздел 4" или "пункт 4.1", т.к. речь идет о пониженных нагрузках, по аналогии с п. 10.11, в котором говориться о пониженных снеговых нагрузках и сделанна ссылка на п. 4.1
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2011, 07:46
#35
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
Armin Ваш вариант СТО 36554501-015-2008 в шапке без исправления опечаток.
Спасибо за информацию.
Мой вариант один из первых в сети (сделан из сканов Хмурого, которые он по моей просьбе выложил. при чём СТО только появился в продаже), поэтому естественно он без исправления ошибок.

Информацию об ошибках в СТО и об опечатке в СП вынес в шапку темы.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 04.05.2011 в 07:57.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2011, 09:09 Новый СП по нагрузкам
#36
rus-offshore

Руководитель проекта
 
Регистрация: 24.02.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 35


Только несколько вопросов по нормативному значению ветрового давления:
1) было – период повторяемости скорости ветра 5 лет; стало – по факту период повторяемости 5 лет, но допускается принимать 50 лет с коэффициентом 0,7, итого опять 5 лет.
Вопрос: как быть в случае, если необходимо принять период повторяемости более 5 лет? Например, для шельфовых сооружений в мировой практике для предельных состояний ULS необходимо принимать период повторяемости для атмосферных нагрузок 50-100 лет, а для ALS – 1000-10000 лет.
Вывод: явное ограничение показателей надежности на заниженном уровне с неизвестной целью.
2) было – можно было устанавливать нормативное значение ветрового давления на основе данных метеостанций Росгидромета, а также по результатам обследования района строительства с учетом опыта эксплуатации сооружений; стало – только на основе данных станций Росгидромета.
Два вопроса: 1) как быть в случае, если поблизости нет станции Росгидромета? 2) Почему нельзя провести независимые исследования в районе строительства?
Вывод: налицо скрытая попытка сохранить монопольные позиции Росгидромета в конкурентной борьбе.
Общий вывод - хорошо, что эти "нормы" не обязательны!
rus-offshore вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2011, 13:40
#37
P1@t0n

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 15.09.2009
Киров обл.
Сообщений: 286
<phrase 1= Отправить сообщение для P1@t0n с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от rus-offshore Посмотреть сообщение
Общий вывод - хорошо, что эти "нормы" не обязательны!
Почему же не обязательны ?
P1@t0n вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2011, 13:48
#38
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,661


Цитата:
Сообщение от P1@t0n Посмотреть сообщение
Почему же не обязательны ?
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" ст. 42 п.5. Когда в перечень утвердит правительство, тогда и посмотрим. А пока носит рекомендательный характер.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2011, 15:47
#39
P1@t0n

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 15.09.2009
Киров обл.
Сообщений: 286
<phrase 1= Отправить сообщение для P1@t0n с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
Когда в перечень утвердит правительство, тогда и посмотрим. А пока носит рекомендательный характер.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 1047-р утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений.

Там есть старый СНиП 2.01.07-85*. Разве актуализированная редакция не заменяет его ?
P1@t0n вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2011, 16:32
#40
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,661


Цитата:
Сообщение от P1@t0n Посмотреть сообщение
Там есть старый СНиП 2.01.07-85*. Разве актуализированная редакция не заменяет его ?
Юридически нет, не заменяет.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2011, 22:05
#41
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 689


tankist, а обосновать можете? В обсуждении "стального" СНиПа уже мелькали сообщения о необходимости применения актуализированных норм. Но ясности пока никакой.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2011, 01:41
#42
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,661


Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
tankist, а обосновать можете? В обсуждении "стального" СНиПа уже мелькали сообщения о необходимости применения актуализированных норм. Но ясности пока никакой.
В "Перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (распоряжение Правительства Российской Федерации 1047-р) стоит СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия. Общие положения". Разделы 1 - 9; приложение 5 (карты 1 - 7, дополнения к картам 1, 4).
Сейчас в СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" уже 15 разделов и 7 приложений.
Соответственно и "стальной" СНиП был со всеми разделами и приложениями в перечне принят к обязательному исполнению. В СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции" сейчас приложения справочные, обязательные, рекомендуемые. Вы сами будете выбирать, какие разделы и приложения обязательны для обеспечения соблюдения требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", а какие не обязательны?
tankist вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2011, 02:32 Спасибо Танкисту!
#43
rus-offshore

Руководитель проекта
 
Регистрация: 24.02.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 35


Уважаемый Tankist, благодарю Вас за оперативное пояснение.
По поводу нынешней "актуализации".
Заглянем в словарь - "Актуализация - действие по значению гл. актуализировать (актуализовать); перевод чего-либо из состояния потенциального, не соответствующего современным условиям, в состояние реальное, актуальное, соответствующее современным условиям; превращение чего-либо в нечто важное, насущное, актуальное".
В постановлении 1047 выбросили из обсуждаемого СНиПа все старое и спорное, ну что же, это тоже выход. В новом СП многое из выброшенного вернули, и даже добавили. Какая же это актуализация? В чистом виде возврат в прошлое.
[Даже интересно, как теперь власти будут выходить из сложившегося пикантного положения?]
Вот нелюбимые многими американцы в новейшем ASCE 7-10 взяли и приравняли ветровые нагрузки к сейсмическим, и при том даже сараи теперь надо рассчитывать на 47 м/с практически на всей территории США! Вот это актуализация!
Уважаемые москвичи - авторы нового СП по нагрузкам, пожалуйста, съездите в Домодедово на электричке, посмотрите что натворили недавние подмосковные ураганы в прилегающих лесах! Поверьте, за МКАД тоже люди живут...
rus-offshore вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2011, 19:39
#44
avrubtsov

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.08.2009
Красноярск
Сообщений: 470
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™


Armin, при попытке скачать с топика СТО 36554501-015-2008 "Нагрузки и воздействия" по ссылке
2. СТО 36554501-015-2008 "Нагрузки и воздействия" /с картами/ от Reka (2,87 МБ формат DJVU)
открывается ссылка
1. СТО 36554501-015-2008 "Нагрузки и воздействия" /с картами/ от Хмурого (73,17 МБ формат JPEG)
avrubtsov вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2011, 20:10
#45
iliorik


 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 737


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
Юридически нет, не заменяет.
Сведения о своде правил
1 ИСПОЛНИТЕЛИ...
2 ВНЕСЕН...
3 ПОДГОТОВЛЕН...
4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2010 г. №787 и введен в действие с 20 мая 2011 г.
5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН...
iliorik вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2011, 22:32
#46
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,661


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Сведения о своде правил
1 ИСПОЛНИТЕЛИ...
2 ВНЕСЕН...
3 ПОДГОТОВЛЕН...
4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2010 г. №787 и введен в действие с 20 мая 2011 г.
5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН...
Вы тему не проследили? В перечне он не заменяет. Соответственно перечень действует со старыми СНиПами, пока Правительство новый не утвердит.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2011, 23:13
#47
iliorik


 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 737


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
Вы тему не проследили? В перечне он не заменяет. Соответственно перечень действует со старыми СНиПами, пока Правительство новый не утвердит.
Перечень до этого был создан. Это документ. Его никто менять не будет. Просто надо ждать приказ который старый СНиП отменит. А новый уже будет введен 20 мая 2011 в соответствии с приказом 787
http://base.consultant.ru/cons/cgi/o...e=EXP;n=502489.
iliorik вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2011, 02:06
#48
rus-offshore

Руководитель проекта
 
Регистрация: 24.02.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 35


Как мне представляется, ввод в действие и применение на обязательной основе - это не одно и тоже. Надо дождаться корректировки Перечня, обеспечивающего соблюдение требований ФЗ 384. Вполне возможно, что по новому Перечню обязательной будет только часть нового СП по нагрузкам.
rus-offshore вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2011, 08:35
#49
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,661


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Перечень до этого был создан. Это документ. Его никто менять не будет. Просто надо ждать приказ который старый СНиП отменит. А новый уже будет введен 20 мая 2011 в соответствии с приказом 787
http://base.consultant.ru/cons/cgi/o...e=EXP;n=502489.
Вы представление имеете о статусе федеральных законов «Технических регламентов»?. По какому документу вы на данный момент будете устанавливать уровень ответственности здания по статье 16 п.7 «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» или по ГОСТ 27751-88 "Надежность строительных конструкций и оснований", включенном в перечень к регламенту для обязательного применения.
Цитата:
Содержащиеся в технических регламентах обязательные требования к продукции, или к связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, правилам и формам оценки соответствия, правила идентификации, требования к терминологии, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения, имеют прямое действие на всей территории Российской Федерации и могут быть изменены только путем внесения изменений и дополнений в соответствующий технический регламент.
Не включенные в технические регламенты требования к продукции, или к связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, правилам и формам оценки соответствия, правила идентификации, требования к терминологии, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения не могут носить обязательный характер.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2011, 13:55
#50
Rotfeder

программист
 
Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464


Что я заметил.
1) В старом СНиП п. 1.3 было
Расчетное значение нагрузки следует определять как произведение ее нормативного значения на коэффициент надежности по нагрузке

Теперь (см. приложение Б) коэффициент надежности - это коэффициент учитывающий отклонение в большую или меньшую сторону от нормативных значений. То есть, надо или умножить или разделить.

Когда имеет смысл делить? По моему мнению - только для постоянной нагрузки. Так как, если временная нагрузка действует благоприятно, то наихудший вариант - вообще без нее, а не с ней с уменьшенным значением.

А теперь читаем пункт 7.4 - специально для постоянных нагрузок: когда уменьшение веса может ухудшить работу конструкции использовать коэффициент 0.9.
Налицо противоречие - то ли делить нормативное на 1.05 - 1.3, то ли умножать 0.9

2) Вообще переделали раздел "Сочетания нагрузок".
Если раньше все длительные и кратковременные были равноправны, то теперь выделяются первая и вторая по влиянию кратковременные и первая по влиянию длительная. Предположим у меня нелинейный расчет и я не знаю, какая нагрузка у меня по влиянию первая, а какая вторая. Значит надо перебрать все комбинации, а то есть число возможных комбинаций нагрузок катастрофически вырастет. То есть, скажем у меня 2 длительных и 3 кратковременных нагрузки. По старому снипу было бы 32 возможных комбинации, по новому - 80. А если нагрузок больше? В старом варианте зависимость числа комбинаций от числа нагружений была степенная, а теперь она уже почти факториальная.
Rotfeder вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2011, 15:13
#51
P1@t0n

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 15.09.2009
Киров обл.
Сообщений: 286
<phrase 1= Отправить сообщение для P1@t0n с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Rotfeder Посмотреть сообщение
Теперь (см. приложение Б) коэффициент надежности - это коэффициент учитывающий отклонение в большую или меньшую сторону от нормативных значений.
Учитывать отклонения можно изменяя коэфициент в большую или меньшую сторону, при этом продолжая умножать нормативное значение на коэффициент надежности.
P1@t0n вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2011, 00:02
#52
Andrey V.

Structural engineer
 
Регистрация: 09.06.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 80


Интересные моменты, которые пока заметил (не знаю писали уже или нет):

1) Пониженное значение снеговой нагрузки теперь определяется умножением на коэффициент 0.7, а не 0.5 как было раньше и устанавливается только для районов со средней температурой января минус 5 и ниже.
Из этого следует следующее. Если снег - третья по степени влияния кратковременная нагрузка (коэффициент сочетания 0.7) и нет других длительных, то, выходит, без разницы как его учитывать - как длительную или кратковременную нагрузку.
Вообще со снегом опять интересно - фактически его снизили на 2%: сначала мы определяем нормативное значение умножением значения в таблице на 0.7, а потом - расчетное значение коэффициентом надежности по нагрузке: 0.7*1.4=0.98. Заметьте, что значения снеговой нагрзке в таблице теперь не называются расчетными и их, формально, нельзя сразу принимать в качестве расчетных.

2) Еще интересно - если в сочетании только две временные нагрузки: одна кратковременная и длительная, то они обе учитываются с коэффициентом сочетания равным единице.

3) По сравнению с СТО заметил следующее: проезды внутри гаражей и паркингов (кроме пандусов) нужно считать по нагрузке для площадей парковки, если нет постороннего транспорта. Кроме того, в расчете на продавливание дополнительно к этой нагрузке нужно учесть сосредоточенную нагрузку, приложенную к двум площадкам со стороной 100 или 200мм, расположенным на расстоянии 1.8м друг от друга.

4) Торговые склады теперь учтены отдельно и для них минимальная нагрузка 5,0 кПа независимо от рассчитываемой конструкции.

Offtop: Может в шапку выносить найденные участниками дискуссии отличия от уже старого СНиПа, чтобы другим было легче разбираться?

Последний раз редактировалось Andrey V., 07.05.2011 в 00:23. Причина: Добавил информацию
Andrey V. вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2011, 12:00
#53
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Для зданий выше 40 м крен фундамента в старом СНиПе определялся от 30% нормативной ветровой нагрузки (п.10.14). Теперь эту фразу убрали (Е2.4.1). Будем считать от полной?
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2011, 08:04
#54
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158




А может вообще без ветра, кому как удобнее трактовать.
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2011, 11:47
#55
viktorgorodn


 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Уровень ответственности по старому ГОСТ 27751 назначается, судя по п.1.1.
Надеюсь, мой пост будет актуален, судя по дате последнего поста. Итак на данный момент уровень ответственности зданий определяется по ФЗ №384, а вышеуказанный гост не действует
Обращаю внимание коэффициенты надежности в ФЗ №384 отличаются от тех, которые были в гост.

Последний раз редактировалось viktorgorodn, 13.05.2011 в 12:02. Причина: дополнение
viktorgorodn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2011, 15:58
#56
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от viktorgorodn Посмотреть сообщение
Надеюсь, мой пост будет актуален, судя по дате последнего поста. Итак на данный момент уровень ответственности зданий определяется по ФЗ №384, а вышеуказанный гост не действует
Обращаю внимание коэффициенты надежности в ФЗ №384 отличаются от тех, которые были в гост.
Цитата:
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
................
7. В результате идентификации здания или сооружения по признаку, предусмотренному пунктом 7 части 1 настоящей статьи, здание или сооружение должно быть отнесено к одному из следующих уровней ответственности:

1) повышенный;
2) нормальный;
3) пониженный.

8. К зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности относятся здания и сооружения, отнесенные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к особо опасным, технически сложным или уникальным объектам.

9. К зданиям и сооружениям нормального уровня ответственности относятся все здания и сооружения, за исключением зданий и сооружений повышенного и пониженного уровней ответственности.

10. К зданиям и сооружениям пониженного уровня ответственности относятся здания и сооружения временного (сезонного) назначения, а также здания и сооружения вспомогательного использования, связанные с осуществлением строительства или реконструкции здания или сооружения либо расположенные на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства.
.....
Про коэффициенты надежности (численные значения) не нашёл пока информации в данном законе.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2011, 18:39
#57
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Про коэффициенты надежности (численные значения) не нашёл пока информации в данном законе.
Есть, ищи еще!
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2011, 19:19
#58
viktorgorodn


 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Про коэффициенты надежности (численные значения) не нашёл пока информации в данном законе.
Посмотрите статью 16 п.7. Ниже цитирую.
7. Расчеты, обосновывающие безопасность принятых конструктивных решений здания или сооружения, должны быть проведены с учетом уровня ответственности проектируемого здания или сооружения. С этой целью расчетные значения усилий в элементах строительных конструкций и основании здания или сооружения должны быть определены с учетом коэффициента надежности по ответственности, принятое значение которого не должно быть ниже:

1) 1,1 - в отношении здания и сооружения повышенного уровня ответственности;

2) 1,0 - в отношении здания и сооружения нормального уровня ответственности;

3) 0,8 - в отношении здания и сооружения пониженного уровня ответственности.



В ГОСТ 27751-88 "Надежность строительных конструкций и оснований" для зданий для I уровня ответственности - более 0,95, но не более 1,2; для II уровня - 0,95, для III уровня - менее 0,95, но не менее 0,8.

Ныне I уровень стал повышенным и т.д.

Последний раз редактировалось viktorgorodn, 13.05.2011 в 19:32. Причина: дополнение
viktorgorodn вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2011, 09:59
#59
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,661


Следует обратить внимание, что действие регламента не распространяется на существующие здания, запроектированные до введения в действие регламента (см. конец регламента). Соответственно в расчет (например при обследовании) будут вводится старые значения уровня ответственности по ГОСТ. При реконструкции здания уже новые значения будут.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2011, 15:18
#60
viktorgorodn


 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 98


tankist, я думал, что это само собой разумеется, ведь обсуждали новый СП "Нагрузки и воздействия" поэтому не стал заострять внимания. Впредь буду иметь ввиду
viktorgorodn вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2011, 09:14
#61
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от viktorgorodn Посмотреть сообщение
запроектированные до введения в действие регламента
Совсем не так.
....Статья 42. Заключительные положения
....1. Требования к зданиям и сооружениям, а также к связанным со зданиями и с соору-жениями процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, налад-ки, эксплуатации и утилизации (сноса), установленные настоящим Федеральным законом, не применяются вплоть до реконструкции или капитального ремонта здания или сооружения к следующим зданиям и сооружениям:
....1) к зданиям и сооружениям, введённым в эксплуатацию до вступления в силу таких требований;
....2) к зданиям и сооружениям, строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых осуществляются в соответствии с проектной документацией, утверждённой или направленной на государственную экспертизу до вступления в силу таких требований;
....3) к зданиям и сооружениям, проектная документация которых не подлежит государственной экспертизе и заявление о выдаче разрешения на строительство которых подано до вступления в силу таких требований.
 
 
Непрочитано 15.05.2011, 09:19
#62
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880


п.11.1.1 ...При разработке архитектурно - планировочных решений городских кварталов...

Это о чем? Последствия копи - паста?

Это официальное издание? А то тираж 250 экз. настораживает

Раздел 11. Теперь все сооружения должны расчитываться на сумму средней и пульсационной составляющей ветровой нагрузки. Сумма статики + пульсации примерно в 1.5 раза больше, чем просто статики.
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2011, 10:18
#63
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
аздел 11. Теперь все сооружения должны расчитываться на сумму средней и пульсационной составляющей ветровой нагрузки. Сумма статики + пульсации примерно в 1.5 раза больше, чем просто статики.
Ну, а вы что хотели, пройдет 10-15 лет, может меньше и думаю уже и от квазистатического полдхода откажутся, а будут полностью моделировать динамику ветра.
Surely вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 02:11
#64
rus-offshore

Руководитель проекта
 
Регистрация: 24.02.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 35


Сомневаюсь в возможности отказа в будущем от квазистатических подходов. Все эти современные программные продукты очень дороги, сложны в применении, и местами довольно далеки от практики. И применяют их, как правило, большие спецы в компьютерах, но без должного знания сопромата. Уверен, что необходима постоянная верификация всех их результатов.
Что касается пульсационной составляющей: есть основа - спектральный подход к расчету взаимодействия ветра с сооружениями, и есть его примитивная интерпретация в СНиПе (теперь СП) по нагрузкам. Как говорили классики - не верю!
rus-offshore вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 14:03
#65
bahil


 
Сообщений: n/a


СНиП практически не изменился. Ну вылизали несколько коэффициентов и узаконили сочетания, которые и так давно применяются проектировщиками. Ну а опечатки со временем исправят.
 
 
Непрочитано 18.05.2011, 05:24
#66
rus-offshore

Руководитель проекта
 
Регистрация: 24.02.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 35


Bahil написал: СНиП практически не изменился
Именно это и смущает больше всего; какая-же это актуализация!
Просто еще раз зря потратили ресурсы и деньги, и разрыв с западными нормами вырос еще больше.
Например, для ветра по-прежнему нет ничего про периоды повторяемости более 50 лет, нет рекомендаций по определению ветровых нагрузок в расчетах усталости, и т.п.
rus-offshore вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2011, 15:28
#67
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Загубили замечательную идею о связке СНиП-СП. Так хотя бы сохранили старую базу (правда, с изменениями). Теперь на все призывы изменить нормы чиновники будут отвечать что уже сделано.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2011, 15:41
#68
bahil


 
Сообщений: n/a


Нет, ну конечно изменения есть, например в нумерации разделов. Ну и несколько заморочили голову по нормативным и расчетным нагрузкам. В старых справочниках подробно разъяснялось откуда ноги растут, какие физические законы применяются. Например известно, что давление ветра прямопропорционально квадрату скорости и плотности воздуха. Сейчас просто приводится некий коэффициент и все.
 
 
Непрочитано 18.05.2011, 20:02
#69
Andrey V.

Structural engineer
 
Регистрация: 09.06.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
узаконили сочетания, которые и так давно применяются проектировщиками.
Да ну? Как было раньше:
Цитата:
1.12. При учете сочетаний, включающих постоянные и не менее двух временных нагрузок, расчетные значения временных нагрузок или соответствующих им усилий следует умножать на коэффициенты сочетаний, равные:

в основных сочетаниях для длительных нагрузок y1 = 0,95; для кратковременных y2 = 0,9;
...
Примечание. В основных сочетаниях при учете трех и более кратковременных нагрузок их расчетные значения допускается умножать на коэффициент сочетания y2, принимаемый для первой (по степени влияния) кратковременной нагрузки - 1,0, для второй - 0,8, для остальных - 0,6.
Т.е. раньше мы считали:
0.95Pl+0.9Pt
либо
0.95Pl+1.0Pt1+0.8Pt2+0.6Pt3

А теперь будем считать:
1.0Pl+1.0Pt
и
1.0Pl+1.0Pt1+0.9Pt2+0.7Pt3

Разницы разве нет? И вообще, по новому СП получается, что вероятность совместного действия двух длительных нагрузок ниже, чем одной длительной и кратковременной

Последний раз редактировалось Andrey V., 18.05.2011 в 21:38. Причина: опечатка
Andrey V. вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2011, 10:18
#70
avrubtsov

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.08.2009
Красноярск
Сообщений: 470
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™


нашел интересную фразу (см. рисунок)

нужно чтобы СП были внесены в перечень нац.стандартов
а такой унас только 1047р
следравтельно ждем:

статья 42 ФЗ о безопасности
5. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти не позднее
1 июля 2012 года осуществляет актуализацию строительных норм и правил, признаваемых в соответствии с настоящим Федеральным законом сводами правил и включенных в утверждаемый Правительством Российской Федерации и указанный в части 1 статьи 6 настоящего Федерального закона перечень национальных стандартов и сводов правил.

так получается?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 1288
Размер:	67.0 Кб
ID:	59894  
avrubtsov вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2011, 16:52
#71
sanyul

Расчеты
 
Регистрация: 15.12.2009
Черное море
Сообщений: 80


Подскажите, пожалуйста, кто знает. Правильно ли я понимаю, что при заключении договора на проектирование до 20 мая нужно руководствоваться старыми СНиПами, а после 20 мая - новыми, актуализированными?
sanyul вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 09:44
#72
Karlson1974


 
Регистрация: 05.03.2010
Тула
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от sanyul Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, кто знает. Правильно ли я понимаю, что при заключении договора на проектирование до 20 мая нужно руководствоваться старыми СНиПами, а после 20 мая - новыми, актуализированными?
Я считаю, что это зависит от планируемых сроков подачи законченной ПД на экспертизу и/или для получения разрешения на строительство. Если вы подаетесь до 20 мая - проектируйте по старым нормативам, закон обратной силы не имеет. Если после - по новым.
Скорее всего, если договор заключен до введения в действие новых нормативов, то проектировать можно по старым. Но зачем вам дискуссии с экспертизой по этому поводу?
Дополнение:
Возможнно, для этого случая допустимо экстраполировать положения ст. 42 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений":
Цитата:
Статья 42. Заключительные положения
1. Требования к зданиям и сооружениям, а также к связанным со зданиями и с сооружениями процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса), установленные настоящим Федеральным законом, не применяются вплоть до реконструкции или капитального ремонта здания или сооружения к следующим зданиям и сооружениям:
2) к зданиям и сооружениям, строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых осуществляются в соответствии с проектной документацией, утвержденной или направленной на государственную экспертизу до вступления в силу таких требований;
3) к зданиям и сооружениям, проектная документация которых не подлежит государственной экспертизе и заявление о выдаче разрешения на строительство которых подано до вступления в силу таких требований.

Последний раз редактировалось Karlson1974, 20.05.2011 в 09:56. Причина: Дополнение
Karlson1974 вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 14:33
#73
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Между тем, час, вернее, день Х, настал. С чем вас всех и поздравляю.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 18:41
#74
janita


 
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 157


А кого-нибудь есть СП 22.13330.2011 СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений, кто -нибудь его вообще видел? Или у них у всех тираж 200экз. и они не могут полностью или частично воспроизводится, тиражироваться и распространятся...А за месяц необходимо переделать часть проекта и выдать экспертизе, а СП-то новые, а где взять-то...
janita вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 18:58
#75
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,661


Цитата:
Сообщение от janita Посмотреть сообщение
А кого-нибудь есть СП 22.13330.2011 СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений, кто -нибудь его вообще видел? Или у них у всех тираж 200экз. и они не могут полностью или частично воспроизводится, тиражироваться и распространятся...А за месяц необходимо переделать часть проекта и выдать экспертизе, а СП-то новые, а где взять-то...
Гугл в помощь. На ином выложено.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 20:02
#76
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от janita Посмотреть сообщение
А кого-нибудь есть СП 22.13330.2011 СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений,
Мы уже получили.
 
 
Непрочитано 20.05.2011, 22:56
#77
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Бегло почитал, изменения присутствуют, в основном в сторону ужесточения. Например теперь максимальное мю=6 не только для навесов, но и для ряда зданий. При действие ветра под 45 град. на четырехгранные стальные мачты давление на 10% подросло. Коэффициенты сочетаний тоже более жесткими сделали. Ну и конечно же расчет любых зданий на пульсацию! Причем если первая частота меньше предельной (а так и будет), то автоматом считаем по п.6.7а, т.е. независимо от жесткости конструкции, пульсация будет давать сопоставимый со статикой влкад. Таким образом, для высоких стальных каркасов без кранов (ну или с пятитонниками) с легкой кровлей, где ветровая нагрузка на колонны является одной из основных, в результате расчета по новым нормам, сечения могут увеличится раза в полтора. Вот Вам и нет изменений!

P.S. Все новые СП уже в Норме.
P.P.S. Давно хотел спросить, зачем люди до сих пор заказывают бумажные сНиПы по 1-2 тыс. рублей каждый, если можно их из нормы спокойно распечатать.
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 23:23
#78
trickster

инженер-конструктор
 
Регистрация: 30.01.2008
Киров
Сообщений: 9


P.S. Все новые СП уже в Норме.
P.P.S. Давно хотел спросить, зачем люди до сих пор заказывают бумажные сНиПы по 1-2 тыс. рублей каждый, если можно их из нормы спокойно распечатать.[/quote]

пункт 31 "Правил разработки и утверждения сводов правил" , утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19.11.2008г. № 858, установлено, что ссылки на своды правил в разрабатываемой и применяемой документации осуществляются только при наличии официально изданных экземпляров правил
trickster вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2011, 00:42
#79
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


А лицензированная прога типа NormaCS или Стройконсультант не катит?
А вообще упомянутый пункт под антимонопольное законодательство может попасть, если им кто будет оперировать.
Опять же в ФЗ №384 про электронный ресурс для техрегламентов сказано.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2011, 11:11
#80
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
А лицензированная прога типа NormaCS или Стройконсультант не катит?
Опять же в ФЗ №384 про электронный ресурс для техрегламентов сказано.
Вот вот, и я о том же.
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 07:16
#81
Eugene Zarubin


 
Регистрация: 22.10.2008
Братск
Сообщений: 253


Кто-нибудь понял как по новому СП определить ветровую нагрузку на покрытия здания с небольшим уклоном? Есть пункт Д.1.2 "Прямоугольные в плане здания с двускатным покрытием". Но в таблице Д.3а аэродинамические коэффициенты определены начиная с уклона 15°. А если уклон меньше?
Eugene Zarubin вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 08:44
#82
bahil


 
Сообщений: n/a


По интерполяции
 
 
Непрочитано 23.05.2011, 09:08
#83
Eugene Zarubin


 
Регистрация: 22.10.2008
Братск
Сообщений: 253


Допустим. А к чему интерполировать то? Ну например

0° ????
15° -0,9
30° -0,5

Тут уже экстраполяция получается. А она, как мне кажется, тут будет некорректной.

Последний раз редактировалось Eugene Zarubin, 23.05.2011 в 10:01.
Eugene Zarubin вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 09:37
#84
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


Цитата:
Сообщение от rus-offshore Посмотреть сообщение
Сомневаюсь в возможности отказа в будущем от квазистатических подходов
Да почему же, отказались же практически от плоских расчетных моделей в пользу пространственных (хотя конечно еще кто-то применяет, но уже мало таких), поэтому и от квазистатики рано или поздно отойдут, конечно, все здесь будет зависеть от развития ЭВМ, если также быстро будет увеличиваться их производительность, то это не составит в будущем труда используя тот-же домашний комп. посчитать в динамике ветер. А насчет дороговизны программ, все также будет зависеть от того как они будут развиваться в будущем.
Surely вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 09:51
#85
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Surely Посмотреть сообщение
Да почему же, отказались же практически от плоских расчетных моделей в пользу пространственных (хотя конечно еще кто-то применяет, но уже мало таких)
Не отказывались и не откажемся. Применяли и будем применять.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 09:52
#86
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Surely Посмотреть сообщение
А к чему интерполировать то?
к кубику
 
 
Непрочитано 23.05.2011, 10:17
#87
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Не отказывались и не откажемся. Применяли и будем применять.
Ну-ну...обобщать не надо только
Surely вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 10:25
1 | #88
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Не отказывались и не откажемся. Применяли и будем применять.

А всякие пространственные схемы лоббируют всякие разработчики программных комплексов.
 
 
Непрочитано 23.05.2011, 10:29
#89
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
А всякие пространственные схемы лоббируют всякие разработчики программных комплексов.
Не я не разработчик
Кстати, если так говорить, то получается, что всякие упрощенные схемы лоббирую тоже их разработчики
Surely вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 10:32
1 | #90
bahil


 
Сообщений: n/a


Упрощенные схемы разрабатывают грамотные инженеры в процессе осуществления своей профессиональной деятельности. Если кто-то считает, что применение пространственных схем с кучей разнообразных КЭ позволяет получить более достоверные результаты, тот глубоко заблуждается.
 
 
Непрочитано 23.05.2011, 10:55
#91
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Если кто-то считает, что применение пространственных схем с кучей разнообразных КЭ позволяет получить более достоверные результаты, тот глубоко заблуждается.
Ну это вы загнули конечно, я сам и со своим научным руководителем, не раз разрабатывал и применял упрощенные методы расчета, но мы делали это лишь для упрощения получения качественного (не количественного!!!) решения, которые использовали для проверки каких-то определенных параметров системы, в том числе и принятых в проекте. Поскольку ясное дело не всегда есть возможность, в том числе и по времени, просчитать все здание в простр. постановке. Но отмечу, применяя эти упрощенные методы и модели, мы прекрасно понимали и понимаем, что при правильной, логически обоснованной, интерпретации реального здания в конечно-элементной среде, результаты будут точнее и достоверне. И тут конечно, все дело в том кто и как создат эту КЭ модель и естественно опишет в целом поведение системы под внешними факторами, в этом плане упрещенные методы расчеты выигрывают, потому что они уже давно опробированы и выверены для определенных типов задач и тем самым позволяют получить более менее точное решение, но это опять же не говорит что они точнее в принципе.
А ваш подход, я его припоминаю, если не ошибаюсь об этом говорили в 80-х годах, а именно что, учет дополнительных факторов может снижать достоверность и точность, но эта точка зрения уже устарела, поскольку современные ЭВМ и програмные комплексы уже не имеют тех погрешностьей которые имели ЭВМ раньше, в том числе получаемые путем округления значений.

Последний раз редактировалось Surely, 23.05.2011 в 11:03.
Surely вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 11:02
#92
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Surely Посмотреть сообщение
что при правильной интерпретации реального здания в конечно-элементной среде, результаты будут точнее.
В лучшем случае на 5%.
Если учесть, что нагрузки весьма приблизительны и могут существенно меняться в процессе эксплуатации. То же касается и реологических свойств материала. Ну а соответствие КЭ реальным конструкциям...
 
 
Непрочитано 23.05.2011, 11:59
#93
janita


 
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 157


Все впорядке, нам ГАРАНТ все выдал.
janita вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 13:47
#94
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop:
Цитата:
Сообщение от janita Посмотреть сообщение
Все впорядке,
Что в порядке?
Цитата:
Сообщение от janita Посмотреть сообщение
нам ГАРАНТ все выдал.
Кто это мы? и что он Вам выдал?...
таи вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2011, 09:46
#95
Karlson1974


 
Регистрация: 05.03.2010
Тула
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Surely
Да почему же, отказались же практически от плоских расчетных моделей в пользу пространственных (хотя конечно еще кто-то применяет, но уже мало таких)

Не отказывались и не откажемся. Применяли и будем применять.
В настоящее время наблюдается такая картина. Молодые специалисты - недавние выпускники ВУЗов - свято доверяют результатам, выдаваемым расчетными программами, а навыков ручного, пусть прикидочного расчета, не имеют, и, следовательно, объективный инженерный анализ полученных результатов провести не могут.
Считаю, что применение плоских расчетных моделей для проверки результатов компьютерных расчетов насущная необходимость.
Сам я, правда, не расчетчик.
Karlson1974 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2011, 10:06
#96
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


Цитата:
Сообщение от Karlson1974 Посмотреть сообщение
Считаю, что применение плоских расчетных моделей для проверки результатов компьютерных расчетов насущная необходимость.
Вы абсолютно правы, жаль только пока не все этого понимают.
Surely вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2011, 10:32
#97
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от Karlson1974 Посмотреть сообщение
Считаю, что применение плоских расчетных моделей для проверки результатов компьютерных расчетов насущная необходимость.
Не только вы, а еще, например, товарищ Перельмутер, о чем он в своей книге "Расчетные модели сооружений и возможность их анализа" довольно подробно излагает
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2011, 13:15
#98
P1@t0n

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 15.09.2009
Киров обл.
Сообщений: 286
<phrase 1= Отправить сообщение для P1@t0n с помощью Skype™


Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 2244 от 18 мая 2011 г. внесены изменения в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный приказом Росстандарта от 1 июня 2010 г. № 2079.

Скоро и к обязательному перечню изменения, наверно, появятся.
P1@t0n вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2011, 13:56
#99
bahil


 
Сообщений: n/a


Не понял. "Кроме разделов 1-9".
То есть остались снег и ветер. А все остальное от фонаря? (Сочетания, вертикальные нагрузки, коэф. надежности)?
Понял. Перечень на добровольной основе, а "кроме" на обязательной.
Т.е. снег и ветер от фонаря.
А где перечень обязательный?

Последний раз редактировалось bahil, 25.05.2011 в 14:07.
 
 
Непрочитано 25.05.2011, 14:11
#100
P1@t0n

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 15.09.2009
Киров обл.
Сообщений: 286
<phrase 1= Отправить сообщение для P1@t0n с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Не понял. "Кроме разделов 1-9".
То есть остались снег и ветер. А все остальное от фонаря? (Сочетания, вертикальные нагрузки, коэф. надежности)?
Или наоборот? Примечание не понятно. Может кто разъяснить? Или только юристы?
Внимательно читаем о чём приказ. Далее в нём есть сноска что разделы и части после слова "кроме" находятся в обязательном перечне. Обязательный перечень - пока ещё без изменений (на сайте росстандарта - gost.ru) Страница ФЗ 384 на gost.ru

Есть два перечня документов и их частей применение которых обеспечивает выполнение требований ФЗ 384: на обязательной основе и на добровольной основе.

Последний раз редактировалось P1@t0n, 25.05.2011 в 14:16. Причина: дополнение
P1@t0n вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2011, 14:26
#101
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


А все-таки актуализация СНиПов отменяет постановление 1047 или нет?
Я хочу сказать - СНиПами-то будем пользоваться новыми, это понятно. А вот обязательные пункты норм из постановления 1047 - действуют? А если нормы поменялись так, что ссылка устарела? (я, правда, не сталкивался пока)
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2011, 14:36
#102
P1@t0n

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 15.09.2009
Киров обл.
Сообщений: 286
<phrase 1= Отправить сообщение для P1@t0n с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
А все-таки актуализация СНиПов отменяет постановление 1047 или нет?
Я хочу сказать - СНиПами-то будем пользоваться новыми, это понятно. А вот обязательные пункты норм из постановления 1047 - действуют? А если нормы поменялись так, что ссылка устарела? (я, правда, не сталкивался пока)
Скорее к этому постановлению (Утверждающему обязательный перечень) примут аналогичные изменения как и к добровольному перечню.
P1@t0n вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2011, 14:47
#103
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от P1@t0n Посмотреть сообщение
Есть два перечня документов и их частей применение которых обеспечивает выполнение требований ФЗ 384: на обязательной основе и на добровольной основе.
Спасибо за разъяснение.
 
 
Непрочитано 25.05.2011, 14:49
#104
denis--

работаю на работе
 
Регистрация: 21.08.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Понял. Перечень на добровольной основе, а "кроме" на обязательной.
Т.е. снег и ветер от фонаря.
Такое ощущение, что нумерация разделов "кроме" осталась по СНиП, а не по СП, т.к. если смотреть по СНиП то снег и ветер попадает в обязательные. К томуже в СП нет приложения 5. В СП вообще все приложения обозначены буквами.
denis-- вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2011, 15:18
#105
P1@t0n

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 15.09.2009
Киров обл.
Сообщений: 286
<phrase 1= Отправить сообщение для P1@t0n с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от denis-- Посмотреть сообщение
Такое ощущение, что нумерация разделов "кроме" осталась по СНиП...
Лишь бы в обязательном перечне было так как надо.
P1@t0n вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2011, 20:10
#106
Ал-й


 
Сообщений: n/a


В скачанной версии СП от zzzzz-5, а также в купленной и официальной бумажной версии в нашей организации при определении средней суточной температуры зимой, в формуле 13.4 средняя температура t1 складывается с дельта 1 (в отличие от старого СНиПа и электронных версий первых редакций из числа выложенных тут). Возникает вопрос - это добавилась опечатка? Ведь при таком подходе вообще пропадает смысл считать неотапливаемые конструкции, замкнутые летом, т.к. средняя зимняя температура практически сравнивается с начальной для теплого периода, определенной по п. 13.6... У кого какие мысли...? или уже обсуждалось?
 
 
Непрочитано 26.05.2011, 21:23
#107
Eugene Zarubin


 
Регистрация: 22.10.2008
Братск
Сообщений: 253


А я все с ветровой нагрузкой бьюсь.

Допустим, есть здание высотой 10м и пролетом 18м, тип местности A. Коэффициент k(Ze) определяется по п. 11.1.5. Смотрю:

Цитата:
При h<d -> Ze=h
То есть на всю высоту здания коэффициент k=1,0


Если здание высотой 20м и пролетом 18м, тип местности A.

Цитата:
При h<2d
для z>=h-d -> Ze=h
для 0<z<h-d -> Ze=d
То есть, получается ступенчатая эпюра:
От земли до высоты h-d=20-18=2м, k(Ze=18)=1,2
С высоты 2м до верха здания, k(Ze=20)=1,25

Так?
Eugene Zarubin вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2011, 08:29
#108
bahil


 
Сообщений: n/a


Именно так.
В старом снипе было проще Ze = Z для всех зданий. Сейчас только для башен.
 
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2011, 08:52
1 | #109
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Ну чтож. Ответы на большинство вопросов появились в журнале БСТ №3 за 2011 год (см. шапку темы).

В частности.

По поводу назначения уровня ответственности здания и соответственно коэффициента надежности по ответственности.
Цитата:
Приложение, регламентирующее коэффициенты надежности по ответственности для зданий и сооружений, исключено из настоящего документа, так как перенесено в готовящийся к выпуску новый СНиП «Надежность строительных конструкций и оснований»
По поводу новых карт.
Цитата:
Приложение Е «Карты Районирования территории Российской
Федерации по климатическим характеристикам»

Разработаны карта 1 по весу снегового покрова (изм № 2 к СНиП, 2003 г) и карта 3 по ветровому давлению (разработана впервые, с участием ГГО им Воейкова). Остальные карты сохраняются без изменений, но переизданы в границах Российской Федерации
Остальное см. в журнале.

PS: В журнале окромя актуализации СНиПа по нагрузкам ещё есть информация по актуализации СНиПов по стальным конструкциям, по основаниям, по сваям, по деревяшкам.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2011, 12:49
#110
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,661


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Ну чтож. Ответы на большинство вопросов появились в журнале БСТ №3 за 2011 год
Смотрим: "Внесены изменения в схемы 1, 2, 3, 8, 12". Открываем в СП стр. 46 схему Г.9. Все со СНиП переписали, но второй вариант изменили, расстояние b1 не дотянули и мю 2 со штрихом не туда поставили. И эта неправильно нарисованная схема уже давно идет, с первой редакции СНиП и с СТО.

Последний раз редактировалось tankist, 02.06.2011 в 13:38.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2011, 08:22
#111
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014


Цитата:
SergeyMetallist, При действие ветра под 45 град. на четырехгранные стальные мачты давление на 10% подросло.
При беглом просмотре не нашел, из-за чего подросло? Вроде по аэродинамическим коэффициентам все идентично...

Пульсационную составляющую стало проще считать (для конструкций с f1<fl<f2) - убрали коэффициент пси. На первый взгляд считается все вручную без особых заморочек.

Я, как бы, глубоко не вникал, но не значит ли это, что отпадает особая необходимость в Лировских и Скадовских автоматических учетах пульсационной составляющей?

PS
Проверить бы как это сказывается на результатах...
MMV вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2011, 10:02
#112
Eugene Zarubin


 
Регистрация: 22.10.2008
Братск
Сообщений: 253


В общем, если кому интересно - критикуйте. Попробовал сделать сбор снеговой и ветровой нагрузки на простое по конфигурации здание (длина 60м, максимальная высота 8,5м, двускатная кровля).


И еще один момент. Смотрю пункт Д.1.14 Решетчатые конструкции.

Цитата:
аэродинамический коэффициент i-го элемента конструкций, определяемый в соответствии с указаниями Д.1.13 для профилей и Д.1.12, в для трубчатых элементов; при этом kλ=1;
Но пункт Д.1.13 (который, кстати, обозначен как Г.1.13 - позорная ошибка, надо сказать) ссылается на таблицу Д.7, в которой есть Cx только для правильных n-угольников. Рисунок Д.19 - для прямоугольных элементов, про профили опять же ничего. Забыли?

Да и где в пункте Д.1.12 подпункт в я тоже не очень понял.
Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (600.9 Кб, 1382 просмотров)

Последний раз редактировалось Eugene Zarubin, 03.06.2011 в 10:45.
Eugene Zarubin вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2011, 11:09
#113
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,661


Картографы на карте 3 опечатались. Я уже поверил, что Норильск в VI ветровом районе находится, а оказывается это IV район.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2011, 22:43
#114
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


MMV,
Цитата:
Сообщение от MMV Посмотреть сообщение
При беглом просмотре не нашел, из-за чего подросло? Вроде по аэродинамическим коэффициентам все идентично...
Раньше было примечание, что для стальных башен при ветре под 45 к=1.2 следует снижать на 10%. Сейчас это примечание убрали.
Но эти 10% как выяснилось еще цветочки... Кто-нибудь может сказать какой (в соответствии с новыми нормами, естественно) аэродинамический коэффициент следует принимать для башен из одиночных уголков?
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2011, 09:33
#115
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
аэродинамический коэффициент следует принимать для башен из одиночных уголков?
На каждый уголок, как для плоского элемента.
 
 
Непрочитано 06.06.2011, 11:22
#116
Eugene Zarubin


 
Регистрация: 22.10.2008
Братск
Сообщений: 253


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
На каждый уголок, как для плоского элемента.
В пункте Д.1.13 (который обозначен как Г.1.13) есть явная ссылка на таблицу Д.7 для n-угольных сечений и профилей. Но вот профилей в таблице нет.
Eugene Zarubin вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2011, 08:52
#117
kral


 
Регистрация: 29.01.2010
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
На каждый уголок, как для плоского элемента.
и сколько это в граммах? я так понял что 2 будет а не 1,4 как в старом снипе? Как вообще растолковать рисунок Д.19? я так понял для уголка будет l/d=1 (та что слева) (полки уголка) следовательно Сх=2. Клямбда=1 или стремится к ней т.к. фи уголка=1 тогда по Г.1.13 С=2х1=2 Где я наврал?
kral вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2011, 10:13
#118
Smartboy

Расчет МК
 
Регистрация: 04.05.2007
Сообщений: 282


Цитата:
Сообщение от kral Посмотреть сообщение
и сколько это в граммах? я так понял что 2 будет а не 1,4 как в старом снипе? Как вообще растолковать рисунок Д.19? я так понял для уголка будет l/d=1 (та что слева) (полки уголка) следовательно Сх=2. Клямбда=1 или стремится к ней т.к. фи уголка=1 тогда по Г.1.13 С=2х1=2 Где я наврал?
Цитата:
l/d=1 (та что слева)
это не 1, а 0,1. Приложил график из Еврокода, откуда взяли рисунок Д.19 в СП (они даже к-т Сf.0 в правом верхнем углу не убрали, оставили как в Еврокоде обозначение...)
Т.е. рассматриваем уголок как лист без одной полки, считая что она не влияет, и получается что l/d будет где то 0,1-0,2 т.е. Сх=2

в графике Клямбда тоже накосячили, приложил график из Еврокода. В общем случае там он будет не равен 1, будет зависеть от размеров и положения в пространстве. Но допустим для решетчатых конструкций его прописали брать =1 вне зависимости от этого. Если для поясов башен это впринципе справедливо, то для решетки я бы так не сказал...

Вообще обилие опечаток и неточностей в этом СП впечатляет, я пока разбирал подробно только ветровые нагрузки, но и в них чуть ли не на каждом шагу, такое ощущение что делал студент курсовик какой то и даже поленился проверить..и это называется нормативный документ...ужас одно слово..

Ps По аэродинамическим к-там вот тут уже описал http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=68447, велкам обсуждать , в ближайшее время закончу забивать сбор ветра по новому СП, и отпишусь примерное сравнение с старым СНиП. И надо будет, раз в шапке есть список опечаток, выписать по ветру, но тогда надо будет прятать их под спойлер
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Gr.jpg
Просмотров: 320
Размер:	29.6 Кб
ID:	61121  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Gr2.jpg
Просмотров: 7127
Размер:	43.4 Кб
ID:	61122  

Последний раз редактировалось Smartboy, 07.06.2011 в 10:25.
Smartboy вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2011, 04:14 Снеговые нагрузки для 4 региона
#119
Artem Chuprov


 
Регистрация: 09.06.2011
Сообщений: 1


Доброго всем дня! В одном источнике СНиП 2.01.07-85 в таблице 4 указана снеговая нагрузка для 4 региона - 2,4 кПа. В другом источнике - 1,5 кПа. Как доказать, что снеговая нагрузка всё-таки 1,5 кПа?
Спасибо!
Artem Chuprov вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2011, 08:46
#120
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Artem Chuprov Посмотреть сообщение
Доброго всем дня! В одном источнике СНиП 2.01.07-85 в таблице 4 указана снеговая нагрузка для 4 региона - 2,4 кПа. В другом источнике - 1,5 кПа. Как доказать, что снеговая нагрузка всё-таки 1,5 кПа?
Спасибо!
Никак. Значение 1,5 кПа - это из старой версии СНиП (до изменения 2003 года). Это значение - нормативное, т.е. расчетное будет 1,5*1,4 = 2,1 кПа. После 2003 года в табл. 4* указывается уже расчетное значение нагрузки. Т.е. правильный ответ - Sg = 2,4 кПа.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2011, 11:11
#121
Бурильщик!


 
Регистрация: 29.04.2011
Сообщений: 53


Всем привет! чтобы не плодитьь темы, задам вопрос тут... при определении "длины зоны повышенных снегоотложений b" в формулах, в зависимости от "мю", Sо мы берем с у четом коэффициентов "c" и того же "мю"? или без них? СПАСИБО!
Бурильщик! вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2011, 11:15
#122
Eugene Zarubin


 
Регистрация: 22.10.2008
Братск
Сообщений: 253


Смотри примечание 3 к пункту 10.4

Цитата:
Нормативное значение снеговой нагрузки S0 на схемах приложения Г следует принимать без учета коэффициентов ce, ct и mu
Eugene Zarubin вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2011, 11:35
#123
Бурильщик!


 
Регистрация: 29.04.2011
Сообщений: 53


спасибо! написано там все как-то через ж...пу) и еще вопрос. все новые СП, уже вступили в действие?
Бурильщик! вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2011, 11:42
#124
P1@t0n

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 15.09.2009
Киров обл.
Сообщений: 286
<phrase 1= Отправить сообщение для P1@t0n с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бурильщик! Посмотреть сообщение
спасибо! написано там все как-то через ж...пу) и еще вопрос. все новые СП, уже вступили в действие?
Действует с 20 мая. Но пока ещё не обязательный на сколько я понимаю.
P1@t0n вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2011, 14:07
#125
Бурильщик!


 
Регистрация: 29.04.2011
Сообщений: 53


Спасибо) вот еще вопросик появился, правда он не связан с различаем уже ставшего для нас старого СНиП и нового СП.
Вопрос. Если у нас получается, что зона повышенных снегоотложений, b, нолучается меньше l2 (длины здания), то мы ищем "мю1" по формуле "мю1"=1-2*m2. т.е получем "мю1" меньше "мю". Собственно теперь вопрос. Куда девается снег? Сдувается ветром? почему так?
Бурильщик! вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2011, 14:19
#126
professor_off


 
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647


В любом случае находишь и мю, и мю1. Только если b меньше l2, то по линейной интерполяции ты находишь значение мю.
professor_off вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2011, 14:33
#127
Бурильщик!


 
Регистрация: 29.04.2011
Сообщений: 53


Вопрос немного не в этом.... вопрос почему на прямолинейном участке снега получается меньше (сргласно мю1) Гляньте плиз схемку...


Ааааа.... или я мю беру среднее? а если я нагрузку хочу именно так задать, трапеция+прямолинейная часть? правильно ли на схемке?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
снег.dwg (42.0 Кб, 4154 просмотров)

Последний раз редактировалось Бурильщик!, 09.06.2011 в 14:34. Причина: додумал)
Бурильщик! вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2011, 14:37
#128
professor_off


 
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647


Если я правильно понял, то нужно говорить не о том, что на прямолинейном участке снега меньше, а о том что на криволинейном участке его больше.
С верхнего покрытия снег сдувается на нижнее, и это снег в основном скапливается у перепада высоты. С удалением от перепада снег практически такойже как еслибы перепада не было.
Поищите на форуме литературку (о переносе снега у перепада высот), здесь ее выкладывали.

Правильно нужно рассматривать 2 варианта:
1) с трапецией
2) "без трапеции"
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0048-sel.jpg
Просмотров: 185
Размер:	19.6 Кб
ID:	61277  
professor_off вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2011, 14:42
#129
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,786


Бурильщик!
На практическом курсе СКАДа, показали что там ошибка. Ну не может оставаться на этом участке 20% снега. мю1 = 1-0,2*m2, тогда получаем 80% снега на оставшемся участке, что совпадает с Еврокодом.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2011, 14:50
#130
Бурильщик!


 
Регистрация: 29.04.2011
Сообщений: 53


Вот про что и говорю, что непонятно куда девается снег с прямого("не засыпанного") участка. я бы в формуле мю1 поставил бы не "-" а "+"!
professor_off я то, что около перепада высоты снега больше, оно и понятно, но вот куда тот снег "девается" я так и не пойму...
yarrus77 вот и мне кажется, что не может... ну так по формуле мю1 получается, что остается...


Либо тогда вообще считать что мю=мю1=4 на всем участке. у тогда всем хорошо... ну кроме заказчика

Последний раз редактировалось Бурильщик!, 09.06.2011 в 14:58.
Бурильщик! вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2011, 15:02
#131
professor_off


 
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
мю1 = 1-0,2*m2
при минимальном m2=0.1 мю1=1-0,2*0,1=0,98 (98%)

А теперь посмотрим формулу СНиП: мю1=1-2m2=1-2*0,1=0,8 (80%)

Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
На практическом курсе СКАДа, показали что там ошибка. Ну не может оставаться на этом участке 20% снега
Я не знаю что вам рассказывали "На практическом курсе СКАДа", только по неизмененным формулам снип там и остается 80%

при максимальном значении m2=0.5, мю и вовсе не уменьшается.

Знания и навыки по определению нагрузок нужно не на курсах скада получать. А то скадовцы придумают глючные алгоритмы, а потом пытаются всем внушить, что вывели новый закон природы...



Цитата:
Сообщение от Бурильщик! Посмотреть сообщение
но вот куда тот снег "девается" я так и не пойму...
если снег сдувается с верхнего покрытия и осаждается восновном у перепада высот, то почему он не будет сдуваться с нижнего и осаждаться уже на земле?
professor_off вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2011, 15:07
#132
Бурильщик!


 
Регистрация: 29.04.2011
Сообщений: 53


при максимальном значении m2=0.5, мю и вовсе не уменьшается.

мю1=1-2*0.5=0 Вообще чтоли снега нету?)
Бурильщик! вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2011, 15:14
1 | #133
professor_off


 
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от Бурильщик! Посмотреть сообщение
мю1=1-2*0.5=0 Вообще чтоли снега нету?)
есть, но только у перепада высот.

жаль сейчас не зима, а то рекомендовал бы посмотреть на козырьки и навесы у перепада высот.
Даже больше скажу: (сам не раз видел и подтвержедение тому нашел в литературе) распределение снега приведенное в СНиП условное и взято с запасом. Реально непосредественно у стены (у перепада высот) никогда не будет максимально значения, но для упрощения расчетов приняли линейное распределение.

Цитата:
Сообщение от Бурильщик! Посмотреть сообщение
тогда всем хорошо... ну кроме заказчика
и кроме проектировщика ввиду отсутствия будущих заказов. Нужно проектировать как себе, а не как злому дяде и будет счастье...
professor_off вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2011, 15:30
#134
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
На практическом курсе СКАДа, показали что там ошибка. Ну не может оставаться на этом участке 20% снега. мю1 = 1-0,2*m2, тогда получаем 80% снега на оставшемся участке, что совпадает с Еврокодом.
yarrus77, не пугайте так больше. Чуть Кондратий не хватил.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2011, 16:24
#135
Бурильщик!


 
Регистрация: 29.04.2011
Сообщений: 53


спасибо большое за участие) инет на работе отпал только пришел)
а по-поводу проектировать как себе, стараюсь, но миллион раз убеждался, что запас карман не трет) в разумных пределах конечно)
Бурильщик! вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2011, 17:33
#136
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,786


Цитата:
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
Я не знаю что вам рассказывали "На практическом курсе СКАДа", только по неизмененным формулам снип там и остается 80%

при максимальном значении m2=0.5, мю и вовсе не уменьшается.

Знания и навыки по определению нагрузок нужно не на курсах скада получать. А то скадовцы придумают глючные алгоритмы, а потом пытаются всем внушить, что вывели новый закон природы...
Прошу прощения что-то я переврал. Здесь моя ошибка каюсь. Курсы вели не Скадовцы, не знаю чем они вам не угодили. Подниму расчет нагрузки данного случая, что-то там не все так хорошо было.

Вот о чем была речь. Если m2=0,4 или 0,3 то мю1 как раз получается 0,4 или 0,2. В еврокоде же величина мю1=0,8 или больше. Кроме того там более понятно расписан перенос снега.
__________________
С уважением,
yarrus77

Последний раз редактировалось yarrus77, 09.06.2011 в 17:44.
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2011, 19:06
#137
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
В еврокоде же величина мю1=0,8 или больше. Кроме того там более понятно расписан перенос снега.
В еврокоде, кажется, еще учитывается перенос снега в зону перепада за счет соскальзывания с верхнего покрытия. В общем, несколько иной подход.
А вариант, когда мю1=0,8 вполне перекрывается нашим вариантом с мю=1 по всему покрытию. ИМХО, если на остальном покрытии мю близко к 1, то в зоне перепада за счет ветра никак много уже не наметет, ну то есть никак не мю=4.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2011, 17:02
#138
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,786


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
В еврокоде, кажется, еще учитывается перенос снега в зону перепада за счет соскальзывания с верхнего покрытия.
Да, но если есть парапет 1,5 м то никакого соскальзывания и снего переноса нет. А в нашем СНиП это все не разжевывалось, ориентировались на другой уровень проектировщиков. Честно говоря сам еще не доконца переварил информацию. На курсах 5 дней эксперты плотно время использовали.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2011, 18:37
#139
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


to yarrus77:
1) а почему Вы уверены, что при парапете 1.5м уже не будет сдувания? - для Москвы расчетная снеговая - 180кг/м2 - при расчетной плотности снега -200кг/м3 равномерный слой снега 90см - а недостающие 60 см свободно наметет до парапета и вниз - раз у СНиПе записано - все равно положено считать.
2) при таких парапетах см. схему Г.10 - там уже вверху свой мешок, (сам видел, как благодаря такому мешку солидно деформировались хилые 2.5 мм гнутики прогонов и сэндвич-панели разошлись)
alexfr вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2011, 14:41
#140
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Еще веселая динамика в ентом новом СП. Формулу, выведенную для элементов с одной степенью свободы распространили на все случае жизни. В результате может получатся приличная ересь))) Как правило, динамика существенно подрастает по сравнению со старой

P.S. В результате всех этих новомодных гармонизаций усилия в элементах конструкций увеличились в 1,5 раза и более для достаточно большого класса сооружений (таких как башни и порталы из одиночных уголков, стальные каркасы одноэтажных зданий и др.). Так что скоро нас ждет повальное обрушение Вот он конец света 2012г!!!
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2011, 19:23
#141
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Да, но если есть парапет 1,5 м то никакого соскальзывания и снего переноса нет
В понедельник выложу вам письмо от ЦНИИСК по поводу снеговых мешков и парапетов. Если вкратце - при 1,5м перенос снега есть.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2011, 10:15
#142
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Уважаемые коллеги! Не поможете советом: как определять снеговую нагрузку для строений длинной свыше 100м. п. 10.4 примечание 2 СП отсылает на испытания и специально-разработанные рекомендации.
- Кто-нибудь встречал такие рекомендации?
- если их еще не существует, допустимо ли определять нагрузку по приложению Г?


Хотелось бы выслушать Ваше мнение.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2011, 10:39
#143
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
допустимо ли определять нагрузку по приложению Г?
Если эксперт не против, то допустимо.
 
 
Непрочитано 17.06.2011, 16:26
#144
daddy_hedgehog

Инженер
 
Регистрация: 25.11.2010
Тула
Сообщений: 116


Подскажите по опыту, трехэтажка в монолитном ЖБ согласно п.11.1.8 относится к какому типу? а), б), в) ???
daddy_hedgehog вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2011, 16:44
#145
P1@t0n

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 15.09.2009
Киров обл.
Сообщений: 286
<phrase 1= Отправить сообщение для P1@t0n с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от daddy_hedgehog Посмотреть сообщение
Подскажите по опыту, трехэтажка в монолитном ЖБ согласно п.11.1.8 относится к какому типу? а), б), в) ???
Посмотри примечание к п.11.1.8 ( прямо перед пунктом 11.1.9)
P1@t0n вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2011, 07:24
#146
daddy_hedgehog

Инженер
 
Регистрация: 25.11.2010
Тула
Сообщений: 116


Чуть не дочитал! Спасибо!
daddy_hedgehog вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2011, 07:52
#147
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Подскажите, аэродинамические коэффициенты для квадратной 18-этажки по какому приложению принимать?
Цитата:
Но ... для жилых зданий интересная схемка появилась Д.1.17 (ещё в СТО 36554501-015-2008). То бишь отставить лентяйские аэродинамические коэффициенты +0,8 (подсос) и -0,6 (отсос) и начать применять +1,2 (подсос) и -1,2...-2,2 (отсос). Это для стен.
Вроде бы лентяйские 0,8 и -0,5 по Д.1.2. теперь получаются?

Последний раз редактировалось Fellini, 21.06.2011 в 11:35.
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2011, 15:45
#148
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,473


Народ, так чего , старые типовые серии на стальные опоры ЛЭП, мачты, башни, типовые здания - всё не действует так как не учтено
?
То есть всё проектировать только заново ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2011, 15:52
#149
Карлсон


 
Регистрация: 28.04.2009
Сообщений: 302


Еще опечатка (кажется не упоминалась): в приложении Д на с.64 в названии подпункта. Не правильно - "Г.1.13", правильно - "Д.1.13".
Карлсон вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2011, 18:08
#150
avrubtsov

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.08.2009
Красноярск
Сообщений: 470
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™


Что-то меня в тупик поставил расчет статической составляющей ветра.
В пункте 11.1.5 идет речь об эквивалентной высоте(см.рис.1).
у меня получается что давление ветра теперь изменяется как на рис 2.
или я что-то не допонимаю
прилагаю екселевский файл
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 285
Размер:	51.4 Кб
ID:	61948  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 449
Размер:	55.8 Кб
ID:	61949  
Вложения
Тип файла: rar Ветер.rar (14.6 Кб, 152 просмотров)
avrubtsov вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2011, 19:10
#151
Eugene Zarubin


 
Регистрация: 22.10.2008
Братск
Сообщений: 253


Цитата:
Сообщение от avrubtsov Посмотреть сообщение
у меня получается что давление ветра теперь изменяется как на рис 2.
или я что-то не допонимаю
Если недопонимаем, то оба одинаково. У меня получилось ровно то же самое.
Eugene Zarubin вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2011, 19:40
#152
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Eugene Zarubin Посмотреть сообщение
Что-то меня в тупик поставил расчет статической составляющей ветра.
По новому СП так и получается. Одно не понятно - на хрена это сделали, может опечатка?
 
 
Непрочитано 22.06.2011, 20:10
#153
Eugene Zarubin


 
Регистрация: 22.10.2008
Братск
Сообщений: 253


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
По новому СП так и получается. Одно не понятно - на хрена это сделали, может опечатка?
Если и опечатка, то уже повторная. В СТО 36554501-015-2008 Нагрузки и воздействия было то же самое.
Eugene Zarubin вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2011, 16:38
#154
avrubtsov

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.08.2009
Красноярск
Сообщений: 470
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™


При модальном анализе получаю что первые три частоты форм колебаний ниже предельного значения.
Следовательно, мне нужно учесть эти три формы при расчете пульсационной составляющей в соответствии с п.11.1.8 в) (см.рис.).
Вопрос: как это сделать? СП об этом умалчивает, хотя СНиП 85-го года дает формулы.
Есть у кого-нибудь какие-нибудь мысли по этому поводу?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 192
Размер:	16.2 Кб
ID:	61986  
avrubtsov вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2011, 11:16
#155
bahil


 
Сообщений: n/a


ЛСТ. В программах все учтено (ЛИРА, СКАД и т.д.). Примерно как для сейсмики. Только масса собирается как для основного сочетания с соответствующими коэфф.
Так считают на пульсацию с 70-х прошлого века. В чем изменение?
 
 
Непрочитано 24.06.2011, 11:33
#156
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,642


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Так считают на пульсацию с 70-х прошлого века. В чем изменение?
Изменение в том, что в СП нет старой доброй формулы 11 из СНиП 2.01.07-85*. Получается, массы теперь в расчете не участвуют вовсе и что программы до внесения изменений в общем случае не могут "правильно" посчитать пульсацию .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2011, 12:54
#157
Rotfeder

программист
 
Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464


Про учет нескольких форм при расчете пульсаций ветра, в старой редакции, так же как и в новой написано очень невнятно. Говориться, что надо учитывать несколько форм, но не говориться как. Все формулы выписаны для первой формы. Очевидно, что в формулах надо заменить частоту и перемещения первой формы на частоту и перемещения для i-ой формы, и получим отклик по i-ой форме. Вопрос: почему в СНиПе это не написано простым и понятным языком?

В новой редакции полностью исчезли формулы, использующие перемещения по формам колебаний. Можем получить странный эффект - форма колебаний строго перпендикулярна направлению ветра, а отклик по ней имеется. То же самое для чисто крутильной формы симметричной конструкции. И там, и там в линейном приближении мы должны получить чистый ноль, и по старому СНиП его и получали. Нелинейные эффекты надо учитывать как-то по-другому.

Что касается конкретного вопроса avrubtsov. В формулу 11.8 надо подставлять значения i-ой частоты. По графику 11.1 определять ksi (тоже, кстати, бред какой-то - почему график, а не таблица или формула? Можно, конечно, миллиметровку наложить, но там размер клетки 5,4 мм - если бы я принес в студенчестве курсовую с таким графиком - шеф меня бы расстрелял на месте). Потом ksi подставляем в формулу 11.7. Все это было и в старой редакции СНиП, но, раньше там еще присутствовали составляющие, зависящие от матрицы масс и форм колебаний. Теперь их нет и с учетом формулы 11.9 нагрузку можно определить сразу от всех нужных форм, что будет выглядеть как

wp = wm * dzeta() * nu * sqrt (ksi1^ 2 + ksi2^2 +...)
Rotfeder вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2011, 18:06
#158
avrubtsov

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.08.2009
Красноярск
Сообщений: 470
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™


Rotfeder, спасиб
avrubtsov вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2011, 19:27
#159
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801


Вот кстати в СП Нагрузки и воздействия не нашел учет влияния ответственности сооружения (раньше в СНиП 2.01.07-85* был коэффициент надежности по ответственности в отдельном приложении - а теперь его нет).

Зато в СП "Деревянные конструкции" обнаружил интересный коэффициент - в пункте 5.2 после подпункта к) идет интересная запись - "...расчетные сопротивления, приведенные в таблицах 3, 4 и 6, следует разделить на коэффициенты надежности по сроку службы гамма-н(сс) (таблица 12). "

Согласно этой таблице, чем больше срок эксплуатации здания (сооружения) - тем меньше этот коэффициент. Я считаю это не логичным (скорее надо умножать, а не делить), т.к. при сроке эксплуатации, например, 120 лет этот коэффициент равен 0,8, а при сроке эксплуатации 10 лет этот коэффициент равен 1. Следовательно, при делении на него мы с увеличением срока эксплуатации увеличиваем расчетные сопротивления древесины, хотя это не логично (т.е. при одинаковых нагрузках и материалах на конструкции здания сроком эксплуатации, например, 15 лет, получим сечение больше, чем на здание со сроком эксплуатации, например, 150 лет). Хотя может что-то недопонял - поясните, коллеги.

А вот в СП "Металлические конструкции" коэффициент гамма-н еще остался (см. скрин).
В вобщем полный бардак, не актуализация, а анализация какая-то получается.
Лучше СНиПов - четких и понятных - наши "научные головы" пока не родили ничего - пока только отписки/переписки.

Сравнение продолжается. Если еще что накопаю - сообщу.
Вложения
Тип файла: pdf Коэффициент.pdf (148.2 Кб, 203 просмотров)
Тип файла: pdf СП_МК.pdf (31.7 Кб, 133 просмотров)
__________________
С уважением, StudioSerg.:)

Последний раз редактировалось studioserg, 02.07.2011 в 21:13. Причина: Дополнил
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2011, 21:25
#160
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168


studioserg
Цитата:
Вот кстати в СП Нагрузки и воздействия не нашел учет влияния ответственности сооружения (раньше в СНиП 2.01.07-85* был коэффициент надежности по ответственности в отдельном приложении - а теперь его нет).
Эта информация содержится в ГОСТ 27751-88 "НАДЁЖНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОСНОВАНИЙ. Основные положения по расчёту". Гост действует.
Зяблик вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2011, 15:52
#161
AlexCAD777

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.02.2009
Город Корабелов
Сообщений: 244
<phrase 1= Отправить сообщение для AlexCAD777 с помощью Skype™


Вот наконец появился документ, где есть схема нагрузки на конические кровли круглые в основании (Схема Г14)!
Но увы, радость была не долгой. по схеме 2(неравномерная нагрузка) мю имеет вдоль r (радиально) явно нелинейный характер, а по формуле зависимость - ЛИНЕЙНАЯ!!!. Где найти правду? В ЕВРОКОДАХ такой схемы нет, подскажите первоисточник? Откуда эту схему и формулы взяли?
AlexCAD777 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2011, 20:47
#162
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,661


Первоисточник в руководстве, в http://dwg.ru/dnl/ есть в плохом качестве, я свой скан найти не могу, как найду выложу


Нашел
Цитата:
Добавлены новые схемы 13 и 14: «Здания с купольными круговыми и близкими к ним по очертанию покрытиями» и «Здания с коническими круговыми покрытиями», т.к. такие здания являются объектами массо-вого строительства, в частности при строительстве резервуаров, складов цементных заводов и т.п. сооружений. В основу положены «Рекомендации по определению снеговой нагрузки для некоторых типов покрытий», ЦНИИСК им. Кучеренко, М., 1983 г. и опыт проектирования и строительства подобных покрытий сооружений в нашей стране.
Вложения
Тип файла: djvu Рекомендации.djvu (272.5 Кб, 299 просмотров)

Последний раз редактировалось tankist, 13.07.2011 в 21:23.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2011, 21:32
#163
RFL


 
Регистрация: 05.10.2006
ЧЕЛНЫ
Сообщений: 122


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
В понедельник выложу вам письмо от ЦНИИСК по поводу снеговых мешков и парапетов. Если вкратце - при 1,5м перенос снега есть.
Может и пропустил, похоже не выложено. Уважьте просьбу - любопытно глянуть...
RFL вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2011, 21:34
#164
AlexCAD777

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.02.2009
Город Корабелов
Сообщений: 244
<phrase 1= Отправить сообщение для AlexCAD777 с помощью Skype™


но и тут получается линейная зависимость от r. Как же на схеме получится кривая повышения со спадом к краю?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: sheet.jpg
Просмотров: 223
Размер:	110.6 Кб
ID:	62877  
AlexCAD777 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2011, 12:17
#165
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от RFL Посмотреть сообщение
Может и пропустил, похоже не выложено. Уважьте просьбу - любопытно глянуть...
Я его выложил здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=19242&page=3. Смотреть с #52.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2011, 22:39
#166
AlexCAD777

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.02.2009
Город Корабелов
Сообщений: 244
<phrase 1= Отправить сообщение для AlexCAD777 с помощью Skype™


и все таки нет ответа, как задать нагрузку как на картинке. Или это картинка не правильная?
AlexCAD777 вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2011, 22:54
#167
Nordek


 
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386


Накопали много косяков, осталось теперь как-то донести сие до МинРегионРазвитие, чтобы поправили.
Nordek вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2011, 12:38
#168
Tony_Chu

ИК
 
Регистрация: 28.03.2006
Архангельск
Сообщений: 170
<phrase 1= Отправить сообщение для Tony_Chu с помощью Skype™


Оцените пожалуйста расчет снеговой нагрузки по СП в excel. Коментарии и замечания приветствуются.

P.S. Файл с расширением *.xlsx - для Excel 2007 и выше.
Вложения
Тип файла: zip Снег.zip (417.9 Кб, 284 просмотров)
Tony_Chu вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2011, 23:03
#169
AlexCAD777

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.02.2009
Город Корабелов
Сообщений: 244
<phrase 1= Отправить сообщение для AlexCAD777 с помощью Skype™


Схема в экселе интересная, но не моя. С конической кровлей непонятка остается. Толи в формуле ошибка, то ли картинка не правильная, хотя из опыта я понимаю, что графика близка к действительности, а вот расчетная формула дает простую наклонную прямую, а спада нагрузки у края нет...
Неужели никто конических или купольных крыш круглых в основании не считал?
AlexCAD777 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2011, 10:50
#170
egor.yalovoy


 
Регистрация: 14.03.2011
москва
Сообщений: 6


Добрый день.
Прочитал все обсуждение и немного запутался.
Сейчас работаю над проектом и срок сдачи в экспертизу 25 сентября 2011г. Вопрос, по какому документу считать нагрузки, по новому или старому. И как это объяснить начальству? По старому СНиПу или по СП 20,13330,2011 актуализированной редакции СНиПа.
egor.yalovoy вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2011, 12:18
#171
Karlson1974


 
Регистрация: 05.03.2010
Тула
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от egor.yalovoy Посмотреть сообщение
Добрый день.
Прочитал все обсуждение и немного запутался.
Сейчас работаю над проектом и срок сдачи в экспертизу 25 сентября 2011г. Вопрос, по какому документу считать нагрузки, по новому или старому. И как это объяснить начальству? По старому СНиПу или по СП 20,13330,2011 актуализированной редакции СНиПа.
Все новые проекты мы делаем по актуализированным СНиП. Хотя, конечно, определенная коллизия с постановлением Правительства № 1047-р имеется.
Karlson1974 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2011, 22:04
#172
AlexCAD777

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.02.2009
Город Корабелов
Сообщений: 244
<phrase 1= Отправить сообщение для AlexCAD777 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от egor.yalovoy Посмотреть сообщение
Добрый день.
Прочитал все обсуждение и немного запутался.
Сейчас работаю над проектом и срок сдачи в экспертизу 25 сентября 2011г. Вопрос, по какому документу считать нагрузки, по новому или старому. И как это объяснить начальству? По старому СНиПу или по СП 20,13330,2011 актуализированной редакции СНиПа.
Нагрузки считайте по большему (по новому).Тогда и по старому пройдет.

А все таки что насчет конической крыши? Какие есть соображения?
AlexCAD777 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2011, 00:00
#173
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от egor.yalovoy Посмотреть сообщение
Сейчас работаю над проектом и срок сдачи в экспертизу 25 сентября 2011г. Вопрос, по какому документу считать нагрузки, по новому или старому. И как это объяснить начальству?
Если в техзадании ничего особенного не прописано, то используются нормы, действующие на момент заключения договора. Но все же используй новые, если не критично - меньше проблем с экспертизой. Offtop: Налетели уже.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2011, 13:34
#174
Karlson1974


 
Регистрация: 05.03.2010
Тула
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Если в техзадании ничего особенного не прописано, то используются нормы, действующие на момент заключения договора
Читали примечание к разделу "Нормативные ссылки" любого ГОСТ Р (напр. 21.1101-2009)?
Цитата:
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
Если нормы, действующие на момент заключения договора, меняются, проектирование продолжают по измененным нормам, если иное не оговорено в приказе, постановлении, законе, утверждающем новую норму (для примера см. Тех.регламенты). Экспертиза проверяет проект на соответствие нормам, действующим на момент подписания договора на экспертизу.
Karlson1974 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2011, 19:29
#175
AlexCAD777

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.02.2009
Город Корабелов
Сообщений: 244
<phrase 1= Отправить сообщение для AlexCAD777 с помощью Skype™


В каких еще нормативах кроме СП ... есть указания по расчету нагрузки снеговой на коническую крышу, круглую в плане? В Еврокодах не нашел. В американских тоже... Может у кого есть свежак или метода к еврокодам или еще что.
Заранее благодарен.
AlexCAD777 вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2011, 03:25
#176
rus-offshore

Руководитель проекта
 
Регистрация: 24.02.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 35


AlexCAD777, посмотрите вложенный BS. Удачи!
Вложения
Тип файла: pdf 6399-3-1988 (Snow Load).pdf (971.4 Кб, 2898 просмотров)
rus-offshore вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2011, 00:53 Наступило время объявить войну Америке, чтобы на утро сдаться:)
#177
ИгорьФ

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2011
Москва
Сообщений: 47


Этот СП переполнил чашу моего терпения в отношении ветровой нагрузки,пришла пора разобраться,то ли я дурак толи составители СНиП и ПУЭ шутят над нами.
Ниже привожу таблицу пересчета ветровых давлений со старого СНиП (5 летний интервал повторяемости) на 25 и 50 летний интервал для возможности сравнения с данными, приведенными в ПУЭ 7 и новом СП.
В ПУЭ 7 написано, что повторяемость ветра якобы 1 раз в 25 лет, а в новом СП - 1 раз в 50 лет.
Буду очень-очень признателен тому человеку,который объяснит,что происходит.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сравнение ветровых давлений при разных повторяемостях.jpg
Просмотров: 5930
Размер:	49.4 Кб
ID:	63679  
ИгорьФ вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2011, 07:32
1 | #178
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,661


Цитата:
Сообщение от Зяблик Посмотреть сообщение
Эта информация содержится в ГОСТ 27751-88 "НАДЁЖНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОСНОВАНИЙ. Основные положения по расчёту". Гост действует.
Уже скоро 1 сентября вводится в действие ГОСТ Р 54257-2010 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования".
Вложения
Тип файла: djvu ГОСТ Р 54257-2010 .djvu (162.8 Кб, 1032 просмотров)

Последний раз редактировалось tankist, 11.08.2011 в 13:30.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2011, 08:32
#179
tokhot

Проектирование
 
Регистрация: 17.11.2004
г. Москва
Сообщений: 328


Цитата:
Сообщение от ИгорьФ Посмотреть сообщение
Этот СП переполнил чашу моего терпения в отношении ветровой нагрузки,пришла пора разобраться,то ли я дурак толи составители СНиП и ПУЭ шутят над нами.
Ниже привожу таблицу пересчета ветровых давлений со старого СНиП (5 летний интервал повторяемости) на 25 и 50 летний интервал для возможности сравнения с данными, приведенными в ПУЭ 7 и новом СП.
В ПУЭ 7 написано, что повторяемость ветра якобы 1 раз в 25 лет, а в новом СП - 1 раз в 50 лет.
Буду очень-очень признателен тому человеку,который объяснит,что происходит.

В новом СП 2011 г. опечатка - должно стоять 5 лет вместо 50
tokhot вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2011, 10:03
#180
ИгорьФ

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2011
Москва
Сообщений: 47


Ничего себе опечатка, а в ПУЭ они тоже опечатались?
При таких опечатках расчеты можно не проводить вовсе поскольку непонятно на что мы все это рассчитываем.
Кто-нибудь еще считает,что это опечатка?
И как (у кого) добиться официального ответа?
ИгорьФ вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2011, 11:02
#181
tokhot

Проектирование
 
Регистрация: 17.11.2004
г. Москва
Сообщений: 328


Цитата:
Сообщение от ИгорьФ Посмотреть сообщение
Ничего себе опечатка, а в ПУЭ они тоже опечатались?
При таких опечатках расчеты можно не проводить вовсе поскольку непонятно на что мы все это рассчитываем.
Кто-нибудь еще считает,что это опечатка?
И как (у кого) добиться официального ответа?
Грубые упущения в СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»:

1) п. 11.1.4 давление ветра, соответствующее скорости,… превышаемой в среднем один раз в 50 лет вместо 5 лет
2) п. Д-1.14 Решетчатые конструкции: Сх=1,4 для некруглых профилей пропущено и рекомендовано вычислять на графике Д.1.13 (там еще опечатка - стоит Г.1.13), но это для определения Сх для прямоугольных и многогранных сооружений.

Если буквально так считать то получится ерунда
tokhot вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2011, 05:34
1 | #182
rus-offshore

Руководитель проекта
 
Регистрация: 24.02.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 35


Господа, мне тоже не нравится новый СП по нагрузкам, но истина дороже. Нет там никакой опечатки с периодом повторяемости для ветра. В таблице 11.1 приведены нормативные давления для 5 лет (как и было раньше), и переход к 50 годам осуществляется через коэффицент надежности 1,4 (п. 11.1.12). Но теперь можно определять нормативное давление по данным метеостанций с периодом 50 лет. И чтобы не завысить это давление в 1,4 раза за счет коэффициента надежности, в формуле (11.3) искусственно в нарушении всех законов физики ввели сомножитель 0,43, ровно в 1,4 раза меньший старого сомножителя 0,61 (см. формулу 7 старого СНиПа). Так что по ветру все - как и прежде. Другое дело - а если мне надо найти давление ветра для периода повторяемости 10, 100, 1000 или 10000 лет? Новый СП это вопрос не регламентирует, а между тем, например, по новому ГОСТ Р 54257-2010 по табл. 1 для уникальных сооружений со сроком службы 100 лет и более, нужны данные по ветру именно с периодом 100 лет (и более). А что касается ПУЭ - этот документ вне зоны внимания для строителей хотя бы потому, что его нет в Перечне от 21 июня 2010 г. N 1047-р. Мало ли чего там придумали электрики...
rus-offshore вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2011, 17:31
#183
ИгорьФ

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2011
Москва
Сообщений: 47


rus-offshore, спасибо, я был не очень внимателен, а что скажете насчет ПУЭ?
ИгорьФ вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2011, 21:30
#184
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Цитата:
Сообщение от tokhot Посмотреть сообщение
Грубые упущения в СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»:

1) п. 11.1.4 давление ветра, соответствующее скорости,… превышаемой в среднем один раз в 50 лет вместо 5 лет
2) п. Д-1.14 Решетчатые конструкции: Сх=1,4 для некруглых профилей пропущено и рекомендовано вычислять на графике Д.1.13 (там еще опечатка - стоит Г.1.13), но это для определения Сх для прямоугольных и многогранных сооружений.

Если буквально так считать то получится ерунда
По пункту 2 - видимо это не упущение... Похоже новый СП и впрям предлагает брать для всех некруглых профилей сх по графику Д.1.13. Тот же одиночный уголок,например, можно заменить листом, мысленно обрезав перпендикулярно направленую к потоку ветра полку. Кстати, Еврокод, из которого этот график скопирован, прямо рекомендует для профилей брать сх=2.
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2011, 03:28
#185
rus-offshore

Руководитель проекта
 
Регистрация: 24.02.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 35


По поводу рекомендаций ПУЭ для ветра сказать что-либо конкретное очень трудно, т.к. мне неизвестно, какую методику авторы этих норм использовали для перехода к периоду 25 лет. Использование одной простой формулы по типу Peterka&Shahid (1998) здесь неприемлемо.
rus-offshore вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2011, 08:33
#186
ИгорьФ

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2011
Москва
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от rus-offshore Посмотреть сообщение
Использование одной простой формулы по типу Peterka&Shahid (1998) здесь неприемлемо.
В евронормах и ASCE именно по таким простым формулам и пересчитывают и повторяемости и периоды осреднения скорости ветра (это ж теория вероятности в чистом виде).
ИгорьФ вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2011, 07:05
#187
rus-offshore

Руководитель проекта
 
Регистрация: 24.02.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 35


Нет, это не "теория вероятности в чистом виде", это упрощенные формулы. Причем, таких формул очень много, и выбор наиболее подходящей - большая проблема. Для уникальных объектов делают так, как рекомендуют специалисты-метеорологи. Что бы не быть голословным, прилагаю нашу статью для Финского залива. С удовольствием отвечу на любые вопросы.
Вложения
Тип файла: doc VNIIG_Article_No1_14_12_05.doc (465.5 Кб, 690 просмотров)
rus-offshore вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2011, 12:53
#188
Родеон


 
Регистрация: 24.02.2009
Сообщений: 18


формула снеговой нагрузки S0=0.7 Ce Ct µ Sg γf
0.7 применяется для климатических зон по карте 5, для температур -5 и ниже. получается для москвы 0.7х1.4=0.98. при γf=1.4
Снижаем нагрузку, в общем случае, я так понимаю?
Родеон вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2011, 16:59
#189
P1@t0n

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 15.09.2009
Киров обл.
Сообщений: 286
<phrase 1= Отправить сообщение для P1@t0n с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Родеон Посмотреть сообщение
формула снеговой нагрузки S0=0.7 Ce Ct µ Sg γf
0.7 применяется для климатических зон по карте 5, для температур -5 и ниже. получается для москвы 0.7х1.4=0.98. при γf=1.4
Снижаем нагрузку, в общем случае, я так понимаю?
Sg - расчётная снеговая нагрузка. В чём смысл умножать её на γf? Для получения нормативной(S0) - формула 10.1 СП.
P1@t0n вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2011, 20:54
#190
professor_off


 
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647


Уважаемый P1@t0n, а теперь просветите всех откуда Вы узнали, что Sg - расчетная снеговая нагрузка?
Вы это захотели увидеть, вот и увидели, а по факту это вес снегового покрова на 1м2 горизонтальной поверхности.
Без определения нормативной снеговой нагрузки, а потом усножения ее на коэффициент безопасноти Вы юридически совершаете ошибку...
professor_off вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2011, 22:39
#191
AlexCAD777

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.02.2009
Город Корабелов
Сообщений: 244
<phrase 1= Отправить сообщение для AlexCAD777 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от rus-offshore Посмотреть сообщение
AlexCAD777, посмотрите вложенный BS. Удачи!
спасибо за полезную информацию. Пригодится. Жаль что крыши круглой в плане и конической нет (может ошибаюсь, бегло просмотрел) Все таки нагрузка неравномерная на купольную и наклонную крышу прямоугольную в плане и круглую - существенно разные. Хочется не на глаз и по наитию, а точно. На глаз у меня (как я понял , ознакомившись в новым СП было больше чем в СП). Только вот что смущает в СП расчетах: к свесу нагрузка линейно возрастает, мможет оно и правильно, но по некоторому опыту знаю, что у края она несколько меньше, а максимум где то на 1/3 от края вдоль образующей.

Не знаю, кто там что уменьшает, а снег реально вырос по новым нормативам. 3-й район по СП эквивалентен по нормативной нагрузке 6-му по ДБН! Но, как я смотрел по карте выше 5-ого мало где пригодится , во всяком случае для объектов С/х. А что касается домов жилых - делайте крыши > 60 градусов уклона. :-)

Последний раз редактировалось AlexCAD777, 10.08.2011 в 22:47.
AlexCAD777 вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2011, 10:55
#192
Родеон


 
Регистрация: 24.02.2009
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от P1@t0n Посмотреть сообщение
Sg - расчётная снеговая нагрузка. В чём смысл умножать её на γf? Для получения нормативной(S0) - формула 10.1 СП.
Вот представьте себе, есть смысл.
И каким интересно образом влияет температура, при которой этот коэффициент применяется. Получается, чем дальше на север, тем более актуален коэффициент 0.7. как такое объяснить?
Родеон вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2011, 11:57
#193
P1@t0n

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 15.09.2009
Киров обл.
Сообщений: 286
<phrase 1= Отправить сообщение для P1@t0n с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
...а теперь просветите всех откуда Вы узнали, что Sg - расчетная снеговая нагрузка?
Я это узнал из всё ещё действующего СНиП 2.01.07-85* со вторым изменением, из пункта 5.2. Но в СП, вы правы, в пункте 10,2 нет слов о расчётном значении.
P1@t0n вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2011, 09:22
#194
snip


 
Регистрация: 09.02.2011
Сообщений: 68


На основании полученного разработчиками NormaCS из Минрегионразвития письменного ответа 18529-08/ИП-ОГ от 15.08.2011 возвращается статус действующих СНиПам в отношении которых вышли их актуализированные версии (СП). Теперь одновременно будут действовать и актуализированные и неактуализированные версии одних и тех-же документов (СНиПов). У меня лично нет слов в адрес юристов Минрегиона кроме пи-пи-пи... Как будут работать в результате проектировщики рассчитывая конструкции по ДВУМ !!! действующим противоречащим друг-другу документам и чем будут руководствоваться эксперты при проверке конструкций остается загадкой.
snip вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2011, 09:30
#195
ИгорьФ

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2011
Москва
Сообщений: 47


Чего Вы паритесь,все равно по этим нормам ничего толком спроектировать нельзя.Творите со смыслом,читайте литературу,сравнивайте стандарты,ставьте опыты...
ИгорьФ вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2011, 09:34
#196
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 689


Так вроде уже решили этот вопрос. Существует перечень документов обязательных к применению(распоряжение 1047-р). По документам этого перечня и работать. Но бояться выхода обновленного перечня. В нашей организации уже загодя используются актуализированные нормы, т.к. в экспертизу проект пойдет неизвестно когда и переделывать его потом никому не хочется.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2011, 09:43
#197
snip


 
Регистрация: 09.02.2011
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от ИгорьФ Посмотреть сообщение
Чего Вы паритесь,все равно по этим нормам ничего толком спроектировать нельзя.Творите со смыслом,читайте литературу,сравнивайте стандарты,ставьте опыты...
Интересно "в случае чего" судья будет руководствоваться нормативами/стандартами или литературой ? Нормы - это опыт изложенный в документе и на который можно и нужно ссылаться чтоб обосновывать те или иные решения. Опыты это конечно хорошо, но хорошо для науки а не для большинства видов проектного производства где нет на них ни времени ни ресурсов.
snip вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2011, 09:55
#198
ИгорьФ

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2011
Москва
Сообщений: 47


Я согласен,но извините даже элементарный флагшток или опору освещения вы по СНиП не спроектируете,в СНиПе нет всей необходимой информации,а у Америкосов на первой же странице каждого стандарта написано,нормы носят рекомендательный характер и ни в коем случае не заменяют инженерного чутья,опыта и пр.
Прежде всего Вы несете ответственность за изделие и Вам решать,чем руководствоваться,чтоб это сооружение было надежным и пр.
ИгорьФ вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2011, 10:23
#199
snip


 
Регистрация: 09.02.2011
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от ИгорьФ Посмотреть сообщение
Я согласен,но извините даже элементарный флагшток или опору освещения вы по СНиП не спроектируете,в СНиПе нет всей необходимой информации,а у Америкосов на первой же странице каждого стандарта написано,нормы носят рекомендательный характер и ни в коем случае не заменяют инженерного чутья,опыта и пр.
Прежде всего Вы несете ответственность за изделие и Вам решать,чем руководствоваться,чтоб это сооружение было надежным и пр.
отвечать в случае чего, дай бог конечно чтоб не пришлось, но... придется не в американском суде, ответственность проектировщика никто в РФ не отменял, соответственно прикрываться/подстраховываться/аргументировать свои решения необходимо стандартами и нормами РФ.
snip вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2011, 15:30
#200
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,661


Опечатки в СП.
Вложения
Тип файла: rar Опечатки_СП 20_13330_2011.rar (339.4 Кб, 3380 просмотров)
tankist вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2011, 21:02
#201
Kostya_PC


 
Регистрация: 09.10.2008
Сообщений: 180


tankist, спасибо!
Kostya_PC вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2011, 23:20
#202
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,909
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Smartboy Посмотреть сообщение

...в графике Клямбда тоже накосячили, приложил график из Еврокода. В общем случае там он будет не равен 1, будет зависеть от размеров и положения в пространстве. Но допустим для решетчатых конструкций его прописали брать =1 вне зависимости от этого. Если для поясов башен это впринципе справедливо, то для решетки я бы так не сказал...
Сегодня сел считать ветер по новому СП и прочитал, что для элементов ферм теперь следует k-лямбда принимать равной 1.
НО, тогда для расчета каких конструкций в СП вставили красивый график из Еврокода в котором указаны значения коэфф. k-лямбда в зависимости от коэффициента проницаемости?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.

Последний раз редактировалось Cfytrr, 30.08.2011 в 09:50.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2011, 00:06
#203
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Armin,
Доброго времени суток,
Спасибо за тему и за прилагаемые в ней документы...
Весьма актуально...

tankist,
Благодарю за перечень опечаток в СП
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2011, 17:02
#204
Sharnir


 
Регистрация: 16.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 269


По старому СНиП 2.01.07-85* согласно п.1.7 : К длительным нагрузкам следует относить: к) снеговые нагрузки с пониженным расчетным значением, определяемым умножением полного расчетного значения на коэффициент 0,5.

Согласно СП: к длительным относятся, кроме всех прочих: "пониженные нагрузки, перечисленные в п 4.1 (прямого указания учета снега как длительной нагрузки с коэф-том 0,5 как в старом СНиП нет), см. этот пункт - "при необходимости... бла-бла-бла..." Вопрос - какое значение снеговой нагрузки принимать при учете ее как длительной?
Sharnir вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2011, 17:33
#205
andsan


 
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290


Цитата:
Сообщение от Sharnir Посмотреть сообщение
Вопрос - какое значение снеговой нагрузки принимать при учете ее как длительной?
10.11 Для районов со средней температурой января минус 5С и ниже (по карте 5 приложения Ж) пониженное нормативное значение снеговой нагрузки (см. 4.1) определяется умножением ее нормативного значения на коэффициент 0,7.
Для районов со средней температурой января выше минус 5 С пониженное значение снеговой нагрузки не учитывается.
andsan вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2011, 15:01
#206
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


Что совсем непонятно примечание3, к п.10.4 СП 20.13330.2011
Зачем вычислять все коэффициенты по п.10.1 если из-за этого примечания, потом их не надо применять?
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2011, 15:21
#207
professor_off


 
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Зачем вычислять все коэффициенты по п.10.1 если из-за этого примечания, потом их не надо применять?
Их не надо применять только при расчете мю по приложению Г. Но при определении действующей снеговой нагрузки применение коэффициентов сe и ct обязательно.

Прочитайте примечание 3 внимательнее.
professor_off вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2011, 11:51
#208
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


с.64
Вместо "Г.1.13" должно быть "Д.1.13"
Meknotek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2011, 15:31
#209
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
с.64
Вместо "Г.1.13" должно быть "Д.1.13"
Посмотри
Опечатки в СП 20.13330.2011 (из журнала Информационный бюллетень №8 за 2011 год).
в шапке темы (данная ошибка/опечатка там прописана).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2011, 00:22
#210
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


К ветру:
Раньше в СНиПе для ферм и пространственных секций из профилей аэродинамический коэффициент отдельных профилей можно было брать 1.4. Теперь в актуализированном СНиПе этого нет. Или у меня скан какой то странный? Но я вижу только многоугольник (табл Д.7). Как поступать то, кто знает?
ЗЫ: я думал у нас в Украине только с нормами бардак, но это СП по ходу наш ДБН оставило далеко .
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2011, 09:24
#211
Smartboy

Расчет МК
 
Регистрация: 04.05.2007
Сообщений: 282


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
К ветру:
Раньше в СНиПе для ферм и пространственных секций из профилей аэродинамический коэффициент отдельных профилей можно было брать 1.4. Теперь в актуализированном СНиПе этого нет. Или у меня скан какой то странный? Но я вижу только многоугольник (табл Д.7). Как поступать то, кто знает?
ЗЫ: я думал у нас в Украине только с нормами бардак, но это СП по ходу наш ДБН оставило далеко .
Вот тут, 2й ответ письма.
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...2&d=1313910290
Smartboy вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2011, 12:32
#212
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Smartboy Посмотреть сообщение
Вот тут, 2й ответ письма.
Спасибо
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2011, 13:49
#213
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


В новом СП 20.13330.2011 В формулу снеговой нагрузки добавился коэффициент учитывающий снос снега с покрытий зданий под действием ветра или иных факторов, принимаемый в соответствии с формулой 10.2 п. 10.5. С этим коэффициентом номативная снеговая нагрузка в моём районе стала, как раньше была расчётная - 84 кг/м2.
Подскажите все теперь заниженные снеговые нагрузки в проектах применяют? Или я что-то не допонял?
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2011, 12:41
1 | #214
buzz113


 
Регистрация: 15.12.2008
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
В новом СП 20.13330.2011 В формулу снеговой нагрузки добавился коэффициент учитывающий снос снега с покрытий зданий под действием ветра или иных факторов
На самом деле он был и раньше, просто не все его применяли (посмотрите повнимательней старый снип 2.01.07-85* п5.5)

Подскажите как понимать фразу с примечания к пункту 10.4
Цитата:
3. Нормативное значение снеговой нагрузки S0 на схемах приложения Г следует принимать без учета коэф-тов Ce, Ci и µ.
, ни как ни могу вкурить что сие обозначает? (это значит что нормативная берется с 0,7 а расчетная уже со всеми коэф-ами? но тогда как стыкуется что γf=1,4 берется от нормативной в которой нет этих коэф-ов?) Просьба не советовать прочитать еще раз, я уже раз 10 прочитал
buzz113 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2011, 19:03
#215
Eugene Zarubin


 
Регистрация: 22.10.2008
Братск
Сообщений: 253


Цитата:
Сообщение от buzz113 Посмотреть сообщение
Просьба не советовать прочитать еще раз, я уже раз 10 прочитал
Этот вопрос обсуждался здесь в самом начале - сообщения №15, 21, 22.
Eugene Zarubin вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2011, 07:12
#216
buzz113


 
Регистрация: 15.12.2008
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от Eugene Zarubin Посмотреть сообщение
Этот вопрос обсуждался здесь в самом начале - сообщения №15, 21, 22.
Все теперь похоже понял, это должно означать что для нахождения µ зависящее от S0 последнее нужно принимать равным 0,7Sg.
Спасибо за помощь
buzz113 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2011, 09:07
#217
Doka


 
Сообщений: n/a


В карте 3 для снегового района, расположенного вверху (там, где Норильск), в Европейской части - IV, в Якутии - IV, а в Норильске - VI. Конечно очепятка, но кто будет зыркать налево и направо? Будьте бдительны, это в опечатки не вошло.
 
 
Непрочитано 14.11.2011, 15:51
#218
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


СП... п. 11.1.4 ... формула (11.3): Wo=0.43 * V^2.
В прежнем СНиПе было : Wo=0.61 * V^2.
И там и там речь идет о нормативном значении ветровой нагрузки, но формула эта по сути есть закон Бернулли; 0.61 это Р/2 (Р - плотность воздуха). Теперь что, и воздух в 1.4 раза легче стал?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2011, 17:37
#219
Eugene Zarubin


 
Регистрация: 22.10.2008
Братск
Сообщений: 253


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
Теперь что, и воздух в 1.4 раза легче стал?
Побуду немного местным гуглом
См. сообщение 182 в этой теме. Как мне кажется, к сказанному там rus-offshore и добавить нечего.
Eugene Zarubin вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2011, 12:38
#220
PoTaS


 
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 33


Продолжим поиски правды))

В соседней теме искал правду про эквивалентную высоту
Цитата:
Цитата:
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
Прикинул нагрузку для здания 30х30 H=100 суммарная ветровая нагрузка увеличилась на 12% (статика). Моменты не считал. Для широких зданий тоже не придумал обоснования. Может СергейД что нибудь сможет сказать, он с ветром почти на Ты... (почитывая автореферат к его диссертации )
Для здания 30х30 Н=100 (типа "точка") согласен, что увеличение ветровой нагрузки не велико, и происходит в основном за счет изменения аэродинамических коэффициентов в рядовой и угловой зоне.
А для здания где ширина фасада больше или равна высоте - эквивалентная высота равна максимальной отметке по всей высоте здания, что ведет к существенному увеличению ветровой нагрузки
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=63205&page=3

В итоге пообщался с "Мельникова" - сказали что это понятие лишнее, типа опечатка на пол страницы. И нужно считать не по эквивалентной высоте, а по фактической. Эквивалентная применима только в случае небоскребов.


Появился новый нюанс)
Формула для определения пиковой ветровой нагрузки (11.10), которая ещё словила опечатку в своем номере, о чем указано в первом сообщении в опечатках.
Но оказывается она сама по себе не верна.

Это просто сумма средней и пульсационной составляющей, и действительно не сложными математическими операциями получаем другую формулу, где коэффициент корреляции не снаружи скобок а внутри у коэффициента пульсации.

Если уже где обсуждалось, укажите пожалуйста.

Какой-то не правдивый СНиП получился.
PoTaS вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2011, 16:09
1 | #221
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


На рисунке Д.5 приложение Д.1.3 Расчет ветровой нагрузки на сводчатые кровли
на графике дана зависимость ce1 от отношения h1/d,
на рисунке выше графика длинна здания обозначается через b (обозначения d - вообще нет на чертеже)
Полагаю - опечатка, т.к. се1 по логике зависит от длинны здания.

Правильно читать на графике h1/l - основание - примечание к графику, где указаны условия 2х кратного применения ce1 (от отношения h1/l )

Кстати, се2 на графике ошибочно обозначена как се1. Основание - выходят из одной точки с се2
Изображения
Тип файла: jpg 053.jpg (44.9 Кб, 821 просмотров)

Последний раз редактировалось di12, 19.11.2013 в 16:20. Причина: постарел - поумнел
di12 вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2011, 00:04
#222
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от PoTaS Посмотреть сообщение

Это просто сумма средней и пульсационной составляющей, и действительно не сложными математическими операциями получаем другую формулу, где коэффициент корреляции не снаружи скобок а внутри у коэффициента пульсации.
А ничего что в ней другие аэродинамические коэффициенты, другие зоны для них и другие коэффициенты корреляции?
twilight вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2011, 03:09
#223
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


Цитата:
Сообщение от PoTaS Посмотреть сообщение
В итоге пообщался с "Мельникова" - сказали что это понятие лишнее, типа опечатка на пол страницы. И нужно считать не по эквивалентной высоте, а по фактической. Эквивалентная применима только в случае небоскребов.
Можно с этого места поподробнее
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2012, 15:14
#224
marat_bil


 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 52


Цитата:
Сообщение от Smartboy Посмотреть сообщение
это не 1, а 0,1. Приложил график из Еврокода, откуда взяли рисунок Д.19 в СП (они даже к-т Сf.0 в правом верхнем углу не убрали, оставили как в Еврокоде обозначение...)
Т.е. рассматриваем уголок как лист без одной полки, считая что она не влияет, и получается что l/d будет где то 0,1-0,2 т.е. Сх=2

в графике Клямбда тоже накосячили, приложил график из Еврокода. В общем случае там он будет не равен 1, будет зависеть от размеров и положения в пространстве. Но допустим для решетчатых конструкций его прописали брать =1 вне зависимости от этого. Если для поясов башен это впринципе справедливо, то для решетки я бы так не сказал...

Вообще обилие опечаток и неточностей в этом СП впечатляет, я пока разбирал подробно только ветровые нагрузки, но и в них чуть ли не на каждом шагу, такое ощущение что делал студент курсовик какой то и даже поленился проверить..и это называется нормативный документ...ужас одно слово..

Ps По аэродинамическим к-там вот тут уже описал http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=68447, велкам обсуждать , в ближайшее время закончу забивать сбор ветра по новому СП, и отпишусь примерное сравнение с старым СНиП. И надо будет, раз в шапке есть список опечаток, выписать по ветру, но тогда надо будет прятать их под спойлер
Тоже заметил несоответствие рисунка Д.23 приведенному в еврокоде, явная опечатка фи=1.0 фи = 0.1 (верхняя кривая)
marat_bil вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2012, 18:04
#225
obit


 
Регистрация: 28.12.2010
Сообщений: 13


А текст документа в ворде существует? чтобы поиск можно было текстовый использовать
obit вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2012, 18:37
1 | #226
viktorgorodn


 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 98


на сайте минрегиона можно скачать в пдф, там тоже поиск имеется
viktorgorodn вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2012, 10:35
#227
marat_bil


 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 52


http://www.minregion.ru/upload/docum...00511-s-10.pdf
marat_bil вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2012, 10:51
1 | #228
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


По поводу PDF-ки см. ссылку в шапке темы.
Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
С самим СП можно ознакомиться:
1. СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. /С картами/. версия от Leonid555 (74,6 МБ формат tiff)
2. СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. /С картами/. версия от eilukha (9,72 МБ формат DJVU)
3. СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. /С картами/. версия от zzzzz-5 (4,57 МБ формат DJVU)
4. СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» c сайта www.minregion.ru (формат PDF, качество eBook (изначально компьютерное))
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2012, 15:17
#229
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Готовится 1-ое официальное изменение к СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия»
http://www.normacs.ru/reviews/notifi...sp?type=2#7921
За информацию спасибо normacs.
Цитата:
21-02-2012 Уведомление о разработке проекта национального стандарта Изменение №1 СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия»

Разработчик : Минрегион России, Центральный институт строительных конструкций и сооружений им. В.А. Кучеренко ОАО «НИЦ «Строительство»

Объект свода правил с указанием кодов ОКС: 91.010.

Проект свода правил : Изменение №1 СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия»

Технический регламент : О безопасности зданий и сооружений

Положения, отличающиеся от положений соответствующих международных стандартов: не имеются

Срок публичного обсуждения проекта свода правил : два месяца

Прием замечаний по проекту свода правил осуществляется по адресу:
109428, г.Москва, 2-я Институтская ул., д.6 (499)171-26-50
E-mail: tsniisk@rambler.ru

Копию проекта свода правил можно получить :
109428, г.Москва, 2-я Институтская ул., д.6 (499) 171-26-5
E-mail: tsniisk@rambler.ru
Директор Департамента архитектуры,
строительства и градостроительной политики Д.В.Шаповал
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2012, 20:46
#230
viktorgorodn


 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 98


На сайте минрегиона проект изменения к СП готовится с 18 октября 2011
http://minregion.ru/tehreg/482/485/?page=4

И вообще складывается впечатление, что переделывают обложки к старым СНиПам, чтоб успеть к назначенному сроку актуализировать нормативную базу, отчитаются, а потом начнут изменения вносить(а кроме изменений сумбур и непонятки, попробуй отследи, когда и в какой СП изменения внесли!)
viktorgorodn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2012, 11:04
#231
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Тут один вопрос. Где накосячили и на сколько сильно?
Offtop: Лично я пока данным СП стараюсь не пользоваться.
Эксперты пока (тьфу-тьфу-тьфу) разумные попадаются (в этом плане) и не сильно настаивают, чтоб я данным "сырцом" руководствовался. Но это до поры до времени...

Сам текст изменений (конкретно что менять будут) ни где не выложен?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 11:06
#232
marat_bil


 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 52


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Сам текст изменений (конкретно что менять будут) ни где не выложен?
Цитата:
Сообщение от viktorgorodn Посмотреть сообщение
На сайте минрегиона проект изменения к СП готовится с 18 октября 2011
http://minregion.ru/tehreg/482/485/?page=4
ээ.. какбэ вот..
marat_bil вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2012, 11:12
#233
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от marat_bil Посмотреть сообщение
ээ.. какбэ вот..
Offtop: Странная канитель. Перехожу на страницу и далее по ссылке (когда на "Изменение №1 СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» щёлкаешь) не проходит. Опять админы чё-то подрезали на работе.
Может кто текст изменений в сообщении выложить?

Добавлено.
Цитата:
лови
Цитата:
вот
Благодарствую. Вынес в шапку темы.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 28.02.2012 в 11:30.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 11:16
#234
marat_bil


 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 52


лови
Вложения
Тип файла: doc 181011-sn-4.doc (32.0 Кб, 197 просмотров)
marat_bil вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 11:16
#235
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Вот
Вложения
Тип файла: doc Изменение №1 СП 20.13330.2011.doc (34.0 Кб, 1542 просмотров)
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 12:35
#236
viktorgorodn


 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Лично я пока данным СП стараюсь не пользоваться.
Эксперты пока (тьфу-тьфу-тьфу) разумные попадаются (в этом плане) и не сильно настаивают, чтоб я данным "сырцом" руководствовался. Но это до поры до времени...
Я думал, что с введением в действие СП СНиП автоматом не действует! А у нас эксперты требуют!
viktorgorodn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2012, 12:39
#237
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от viktorgorodn Посмотреть сообщение
Я думал, что с введением в действие СП СНиП автоматом не действует! А у нас эксперты требуют!
Не раз уже вопрос обсуждался по поводу силы данных новых СПшек (актуалСНиПов).
Я отмахивался ссылаясь на то, что на данные нормы нет ссылки в распоряжении от 21 июня 2010 года № 1047-р.
От эксперта многое зависит (какой попадётся).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 13:12
#238
viktorgorodn


 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 98


Грамотная отмазка! Респект! Все согласно буквы закона, так же?! А другого приказа не было(где бы фигурировал СП)?
viktorgorodn вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 13:38
#239
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


А изменения к СП остануться как некие приложения или все же нормальный документ выпустят?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 19:04
#240
viktorgorodn


 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 98


этот вопрос нужно задать в Госстрой! По идее должны...
viktorgorodn вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2012, 09:38
#241
snip


 
Регистрация: 09.02.2011
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от viktorgorodn Посмотреть сообщение
этот вопрос нужно задать в Госстрой! По идее должны...
Так нет Госстроя давно... есть Минрегионразвития а судя по тому что ЦПП не дали право публиковать актуализированные СНиПы/СП - допускаю что там происходит дележ власти/денежных потоков и им не до развития технического нормирования.
теперь НТД печатают эти - Федеральное автономное учреждение "Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве"
snip вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2012, 13:33
#242
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Из текста "изменений":
Цитата:
...по данным испытаний, на основе рекомендаций, разработанных компетентными организациями.
Цитата:
....по рекомендациям компетентных организаций
Перечень компетентных организаций - в студию!
ЦНИИСК что, уже не компетентен? (риторический вопрос).
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2012, 13:53
#243
studios


 
Регистрация: 11.04.2007
Москва
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от viktorgorodn Посмотреть сообщение
А другого приказа не было(где бы фигурировал СП)?
На данный момент актуализированные СП носят рекомендательный характер (что подверждается экспертами главгос и мосэкспертиз (по крайней мере теми с которыми я встречался)), т.к. не включены в перечень распоряжения правительства от 21 июня 2010 №1047-р. Добавление перечня СП в эти списке на данный момент находятся на стадии подготовки. Приказ №2244 от 18 мая 2011г, где эти СП прописаны, официально опубликован не был соответственно (как я понимаю) не является действующим.
studios вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2012, 14:02
#244
snip


 
Регистрация: 09.02.2011
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от studios Посмотреть сообщение
На данный момент актуализированные СП носят рекомендательный характер (что подверждается экспертами главгос и мосэкспертиз (по крайней мере теми с которыми я встречался)), т.к. не включены в перечень распоряжения правительства от 21 июня 2010 №1047-р. Добавление перечня СП в эти списке на данный момент находятся на стадии подготовки.
Готовится новое распоряжение с прописанными данными СП (или все-таки СНиПами???), размещено в виде проекта на сайте Минрегионразвития
snip вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2012, 09:33
#245
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Перечень компетентных организаций - в студию!
пожалуйста:
МЧС, ФСБ...
 
 
Непрочитано 12.03.2012, 11:42
#246
FunTomasss


 
Регистрация: 28.01.2012
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от snip Посмотреть сообщение
Готовится новое распоряжение с прописанными данными СП (или все-таки СНиПами???), размещено в виде проекта на сайте Минрегионразвития
Кто-нибудь знает когда его планируют официально издать?
В проекте уже все весело... "П.21. СП 20. 13330.2011 «СНиП 2.01.07 - 85* «Нагрузки и воздействия. Общие положения». Разделы 1, 4, 8, приложения Г, Д, Е."
Остальное как хотите!? нет слов...
и еще вопросик по СП:
"В СНиП 2.01.07-85* про длительную составляющую четко и ясно написано (п. 1.7* к));
в СП 20.13330.2011(актуализированный СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия) не могу найти.
В соответствии с табл. Е.1 п.2 нагрузки для определения прогибов берутся постоянные и длительные все как раньше,
но чему теперь равна длительная составляющая снеговой нагрузки по новому СП?
Желательно со ссылкой на п. СП"

Последний раз редактировалось FunTomasss, 12.03.2012 в 12:14.
FunTomasss вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2012, 12:48
#247
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,786


для снега п.10.11 =0,7
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2012, 11:31
#248
marat_bil


 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 52


В приложении Д.1.12 Сооружения и конструктивные элементы с круговой цилиндрической поверхностью, первая строчка на стр. 64: " ... в соответствии с 11.1.1 11.1.11:"
marat_bil вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2012, 16:55
1 | #249
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 689


Не знаю, может уже обсуждалось, но напишу. Нашел возможные ошибки:
1. Д.1.15 Учет относительного удлинения. В конце второго предложения формула степени проницаемости фи=сумма(А_итое/А_катое). Если пораскинуть мозгами и поглядеть в старый снип, то напрашивается вариант фи=сумма(А_итое)/А_катое;
2. Ошибка аналогичная первой находится в Д.1.14 Решетчатые конструкции в предложении перед табл. Д.8;
3. В пункте Д.1.16 Учет шороховатости внешней поверхности первое предл начинается "Значения коэффициента Дельта(заглавная), ..., приведены в таблице Д.11". В самой табл. Д.11 дельта_строчная. Ошибочной является дельта_заглавная, которая обозначает относит. шероховатость и равна отношению дельта_строч к d.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2012, 17:01
#250
marat_bil


 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 52


Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
1. Д.1.15 Учет относительного удлинения. В конце второго предложения формула степени проницаемости фи=сумма(А_итое/А_катое). Если пораскинуть мозгами и поглядеть в старый снип, то напрашивается вариант фи=сумма(А_итое)/А_катое;
2. Ошибка аналогичная первой находится в Д.1.14 Решетчатые конструкции в предложении перед табл. Д.8;
согласен

Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
3. В пункте Д.1.16 Учет шороховатости внешней поверхности первое предл начинается "Значения коэффициента Дельта(заглавная), ..., приведены в таблице Д.11". В самой табл. Д.11 дельта_строчная. Ошибочной является дельта_заглавная, которая обозначает относит. шероховатость и равна отношению дельта_строч к d.
Немного скорректирую, относит. шероховатость обозначается дельта_строч, а абсолютная шероховатость обозначается дельта_заглавн (см. Д.1.12 2-й абзац), т.е. ошибочной является дельта_строч в таблице Д.11, нужно писать значение шероховатости Дельта(заглавная).

И ещё в Д.1.12 последний абзац, прямо перед рисунком Д.15 дельта_заглавн дельта_строч = дельта_строч дельта_заглавн / d. В подтверждение этого говорит 2-й абзац Д.1.12, рисунок Д.17, и старый СНиП Нагрузки и воздействия 2.01.07-85 Приложение 4, пункт 14 таблицы, рисунок и 3-й столбец)

Последний раз редактировалось marat_bil, 17.12.2012 в 10:00. Причина: уточнил ссылку на старый СНиП
marat_bil вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2012, 09:55
#251
Алек.


 
Регистрация: 21.05.2008
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Уважаемые коллеги! Не поможете советом: как определять снеговую нагрузку для строений длинной свыше 100м. п. 10.4 примечание 2 СП отсылает на испытания и специально-разработанные рекомендации.
- Кто-нибудь встречал такие рекомендации?
- если их еще не существует, допустимо ли определять нагрузку по приложению Г?


Хотелось бы выслушать Ваше мнение.

Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от di12
допустимо ли определять нагрузку по приложению Г?

Если эксперт не против, то допустимо.
А если против! Что делать? Как ответить на замечание эксперта?
Алек. вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2012, 11:41
#252
P1@t0n

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 15.09.2009
Киров обл.
Сообщений: 286
<phrase 1= Отправить сообщение для P1@t0n с помощью Skype™


СП 20.13330.2011 (приложения с определением снега и ветра) входит в "Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"".
А приложения, с определением ветра и снега, из СНиП 2.01.07 - 85* НЕ входят в "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"".
P1@t0n вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2012, 15:27
#253
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Как это не весело, но на данный момент нет законно действующего нормативного документа который бы прописывал порядок сбора снеговой и ветровой нагрузка. СНиП отменен СП, а СП не является документом обязательным к исполнению. Так что просите аргументировать замечание, требуйте ссылку на нормативные документы.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2012, 15:35
#254
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 689


Sacha 63, таки уж отменен старый СНиП? Это с какого времени то? Неужели его уже из 1047ого перечня вычеркнули?
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2012, 16:11
#255
P1@t0n

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 15.09.2009
Киров обл.
Сообщений: 286
<phrase 1= Отправить сообщение для P1@t0n с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Неужели его уже из 1047ого перечня вычеркнули?
В "обязательном" перечне указаны не все приложения СНиПа

Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
Как это не весело, но на данный момент нет законно действующего нормативного документа который бы прописывал порядок сбора снеговой и ветровой нагрузка. СНиП отменен СП, а СП не является документом обязательным к исполнению.
Оба документа законно действующие. Просто в ФЗ нет требования соблюдать приложения того или другого документа.
P1@t0n вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2012, 16:17
#256
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


СНиП отменен СП (см консультант и т.д. с выходом актуализированной редакции действие старого СНиПа иссякло); СП не зарегистрирован минюстом и не может быть применен как документ обязательный к исполнению, сейчас минрегион готовит новую редакцию перечня 1047 где включат все новые СП.
Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
таки уж отменен старый СНиП? Это с какого времени то? Неужели его уже из 1047ого перечня вычеркнули?
Вы говорите про документ 2009года, смотрите изменение 1047 на сайте минрегиона.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2012, 16:26
#257
P1@t0n

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 15.09.2009
Киров обл.
Сообщений: 286
<phrase 1= Отправить сообщение для P1@t0n с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
СНиП отменен СП (см консультант и т.д. с выходом актуализированной редакции действие старого СНиПа иссякло);
Идите на сайт МинРегиона и смотрите там, что отменяет принятый МинРегионом документ. Не говоря уже о том что и СП и СНиП, юридически, разные документы и нигде не написано что один заменяет другой.
P1@t0n вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2012, 16:35
#258
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


http://base.consultant.ru/cons/cgi/o...ase=STR;n=4933 надеюсь перейти сможете.
Цитата:
Сообщение от P1@t0n Посмотреть сообщение
Не говоря уже о том что и СП и СНиП, юридически, разные документы и нигде не написано что один заменяет другой.
Да только надо помнить, что в России вводится "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" а новый СП идет именно в обеспечении развития вышеописанного регламента.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2012, 16:42
#259
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 689


Не вносите смуту в сердца людей. Консультант не является документом, а всего лишь справочная система. Документом является Постановление 1047р, откуда СНиП 2.01.07-85 еще не убрали, а СП 20.13330 еще не вписали (точнее не заменили постановление).
А по поводу регламента. Вводиться то вводится, потому и СП разрабатываются. Только пока не обязывают их пользовать. Хотя я стараюсь работать именно по ним. Все равно переходить придется.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2012, 19:07
#260
krabstepan


 
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 2


как определить аэродинамический коэффициент для для зданий с двускатной кровлей малого (менее 15 градусов) уклона. п.Д.1.2. В таблице Д.3а заданы значения начиная с 15, поэтому интерполяция неуместна. помогите, плиз.
krabstepan вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2012, 14:30
#261
SVS


 
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 4


Помогите, пожалуйста, в приложении Г.8 пункт Д в формуле 2*h/So возможно должно быть Sg?
SVS вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2012, 14:44
#262
marat_bil


 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 52


Цитата:
Сообщение от SVS Посмотреть сообщение
Помогите, пожалуйста, в приложении Г.8 пункт Д в формуле 2*h/So возможно должно быть Sg?
всё верно, So - Нормативное значение снеговой нагрузки (см. формулу 10.1)

Цитата:
Сообщение от krabstepan Посмотреть сообщение
как определить аэродинамический коэффициент для для зданий с двускатной кровлей малого (менее 15 градусов) уклона. п.Д.1.2. В таблице Д.3а заданы значения начиная с 15, поэтому интерполяция неуместна. помогите, плиз.
старый СНиП, там конечно не всё, но хотя бы..
marat_bil вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2012, 00:55
#263
SVS


 
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от marat_bil Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от SVS
Помогите, пожалуйста, в приложении Г.8 пункт Д в формуле 2*h/So возможно должно быть Sg?
всё верно, So - Нормативное значение снеговой нагрузки (см. формулу 10.1)
Всё, понял. Примечание к 10.4 упустил) Спасибо. Но так для интереса: есть здание длиной 272 м, перепад высоты по длине здания, получается характерный размер больше 100 м, т. е. надо испытания проводить?))

Последний раз редактировалось SVS, 01.04.2012 в 01:02.
SVS вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2012, 20:25
#264
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


продолжу проблему ветра, ее косвенно подняли в даунлоаде, но сам с ней столкнулся. п. 11.1.5, где дается определение "d - размер здания (без учета его стилобатной части) в направлении, перпендикулярном расчетному направлению ветра (поперечный размер);"
Много уточняющих букв приводят к сумятице. Учитывая, что раньше на ветер считали в основном поперечники, то здесь уже возникает противоречие, а если посмотреть рисунок Д.3, то с понятием "в направлении, перпендикулярном расчетному направлению ветра" точно не бьет.
Я руководствуюсь пока рисунком, вроде как мне это логично ну и в скобочках "(поперечный размер)".
А как правильно? Что здесь, опечатка или мое непонимание, что пункт и рисунок на самом деле не противоречат друг другу (в чем я сомневаюсь).
ander вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2012, 11:46
#265
Benderoid

конструктор
 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 37


Подскажите пожалуйста!!! Какие формулы правильно использовать для расчета стоек витражей из алюминиевого профиля? Или может кто подскажет, как получить консультацию от тех кто снип писал. Замучился уже. Каждый считает по своему, никакой методики. Если кто имеет какую-то официальную информацию откликнитесь, ПОЖАЛУЙСТА.
Benderoid вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2012, 11:48
#266
snip


 
Регистрация: 09.02.2011
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от Benderoid Посмотреть сообщение
Или может кто подскажет, как получить консультацию от тех кто снип писал. Замучился уже. Каждый считает по своему, никакой методики. Если кто имеет какую-то официальную информацию откликнитесь, ПОЖАЛУЙСТА.
Смотрите в СНиПе разработчиков и пишете им официальное письмо.
snip вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2012, 10:26
#267
Кика

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.01.2010
Тула
Сообщений: 250


Подскажите, в таблице 8.4 опечаток нет?Смущает нормативное значение распределенной нагрузки для автомашин 3-16 т - не менее 5,0 кПа (500 кг/м2 как то мало...?)
Кика вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2012, 10:35
#268
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Номано. 500кг/м.кв. это для машин весом 3 т. А при больше 3т вертикальные нагрузки должны быть определены специальным расчетом, при этом быть не менее 500 кг/м.кв.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2012, 10:47
#269
Кика

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.01.2010
Тула
Сообщений: 250


Ну "номано", так "номано" Просто берем всегда 5,0 т/м2 для перекрытия (от грузовиков), думал может тут опечатка...
Кика вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2012, 11:02
1 | #270
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Считал в свое време плиту с типовыми грузовиками(кроме пожарных машин) и автобусами с точечной нагрузкой от колес. Никогда момент от колес в плите не превышали моменты создаваемые равномерно распреленной нагрузкой 500кг.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2012, 11:12
#271
Кика

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.01.2010
Тула
Сообщений: 250


Offtop: Т.е. равномерно распреленной нагрузки 500кг/м2 вполне достаточно?Спасибо!
Кика вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2012, 15:19
#272
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,934


Братцы, а что скажете по поводу пункта 4.3: 4.3 В особых сочетаниях (см. 6.2) коэффициент надежности по нагрузке для постоянных, длительных и кратковременных нагрузок следует принимать равным единице, за исключением случаев, оговоренных в других нормативных документах.
Вот что я понял из этого пункта.
Пример:
Имеется постоянная нагрузка с Pd гаммаФ 1,2, длительная нагрузка Pl с гаммаФ 1,1, крактовременная нагрузка Pt гаммаФ 1,2. Значения Pd, Pl, Pt расчетные
Сбор масс для сейсмического воздействия как и особое сочетание выглядят следующим образом: 0,9*Pd/1.2+0.8*Pl/1.1+0.5*Pt/1.2, где 0,9; 0,8; 0,5- коэффициенты сочетаний нагрузок согласно таблице 2 СП 14.13330.2011 "Строительство в сейсмических районах".
Проще говоря, для сбора масс и в особых сочетаниях используются нормативные значения основных нагрузок, ибо в СП по сейсмике я не обнаружил ничего про коэффициенты надежности....
Прав ли я, ребята? Направьте в верное русло
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2012, 11:50
#273
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Дрюха, я чайник в этом деле, но считаю, что на коэффициенты надежности по нагрузке делить нельзя, т.к. именно СП по сейсмике регламентирует, что коэффициент сочетаний равен 0.9, 0.8, 0.5. Я так понимаю, что это и есть переход к нормативным нагрузкам, другое дело, что коэффициенты не зависят от того, какой у Вас в действительности коэффициент надежности 1.05, 1.1, 1.15 (постоянные к примеру).
Если смотреть проект несостоявшегося СНиПа по сейсмике, то там пытались ввести (если правильно помню), прямой метод т.е. коэффициенты сочетаний зависели бы именно от исходных коэффициентов, т.е. для постоянных было бы 1/гамма_ф, для временных (1/гамма_ф)*длительность.
По сути эти коэффциенты 0.9, 0.8, 0.5 и реализуют учет коэффициентов надежности и учета длительности, но являются универсальными и не подлежат изменению пока.
Можно поискать пособие к СНиП, там были примеры сбора нагрузок на каркас и сочетания нагрузок, сейчас не помню, но кажется, именно, как я писал выше, там расчетную (а не нормативную) умножают на коэффициенты сочетаний 0.9, 0.8, 0.5.
ander вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2012, 12:08
#274
Novich


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 249


ander, коэф сочетаний и коэф надежности - разные вещи. Коэф надежности - это запас на случай разрушения конструкции. Коэф сочетания определяют вероятность одновременного воздействия нагрузок с максимальной интенсивностью. Например имеем 9 эт. дом. На каждом этаже приложена полезная нагрузка. Интенсивность этой нагрузки определяет максимум, т.е. кучу мебели и свадьбу на несколько десятков человек. Коэффициентами сочетания исключается возможность свадеб(полной загрузки перекрытия временной нагрузкой) сразу на всех этажах. Так что нормативные нагр. умножать на коэф сочетания тоже нужно(можно). Иначе те же прогибы конструкций у вас будут от свадеб на всех этажах(плохой пример, так как гнуться нечему. Ну да ладно.)
Novich вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2012, 12:12
#275
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
По сути эти коэффциенты 0.9, 0.8, 0.5 и реализуют учет коэффициентов надежности и учета длительности, но являются универсальными и не подлежат изменению пока.
Можно поискать пособие к СНиП, там были примеры сбора нагрузок на каркас и сочетания нагрузок, сейчас не помню, но кажется, именно, как я писал выше, там расчетную (а не нормативную) умножают на коэффициенты сочетаний 0.9, 0.8, 0.5.
Я так всегда и делал, но в новом СП "Нагрузки и воздействия" ввели этот самый пресловутый п. 4.3, где говорится имено про коэффициент надежности по нагрузке.
Эх, если бы в СП по сейсмике написали, что коэффициенты сочетаний 0,9; 0,8; 0,5 подразумевают под собой комплексные коэффициенты (коэф надежности по нагрузке*реальный коэф сочетаний), то я был бы спокоен
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2012, 13:21
#276
agafosha


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 307


СП 20.13330.2011
п.8.2.3 Пониженные нормативные значения равномерно распределенных нагрузок (см. позицию 4) определяются умножением их нормативных значений на коэффициент 0,35. Для нагрузок, указанных в позициях 5, 8, 9, в и 11 таблицы 8.3, пониженные значения не устанавливаются.
Что значит не устанавливаются?
1. Нагрузка только кратковременная и длительная часть =0?
2. Или кратковременная = длительной?
если первое утверждение верно , то с трудом верится, что в книгохранилищах (п.5) нет длительной части нагрузки.
agafosha вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2012, 13:30
1 | #277
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от agafosha Посмотреть сообщение
пониженные значения не устанавливаются.
Это значит что доля длительной составляющей нагрузки равна 1.
Цитата:
Сообщение от agafosha Посмотреть сообщение
2. Или кратковременная = длительной?
Ну или так, если хотите.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2012, 13:35
1 | #278
st2008


 
Регистрация: 05.05.2009
Алматы
Сообщений: 459


Цитата:
Сообщение от agafosha Посмотреть сообщение
если первое утверждение верно , то с трудом верится, что в книгохранилищах (п.5) нет длительной части нагрузки.
СП предусматривает брать полное значение нагрузки в книгохранилищах, как длительную нагрузку
Цитата:
5.4 К длительным Рl нагрузкам следует относить:
......
г) нагрузки на перекрытия от складируемых материалов и стеллажного оборудования в складских помещениях, холодильниках, зернохранилищах, книгохранилищах, архивах и подобных помещениях;
st2008 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2012, 13:39
#279
agafosha


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 307


Всё понятно =) значит и на чердаке 0.7 кПа это длительная. Спасибо огромное.
agafosha вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2012, 01:22 среди опечаток не нашел
#280
Billy


 
Регистрация: 05.03.2005
Латвия
Сообщений: 105


В пункте 11.1.4 написано что переменная Название: Переменная.jpg
Просмотров: 2371

Размер: 6.7 Кб
(с верхним и нижним индексами) обозначает давление ветра.
Больше похоже, что эта переменная просто означает макс. скорость за 50 лет в квадрате в составе формулы 11.3, но это не "давление, соответствующее скорости ветра".
Вот этот пункт целиком:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пункт11.1.4.jpg
Просмотров: 170
Размер:	390.4 Кб
ID:	92595
Billy вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2012, 14:06
#281
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,786


Нашел противоречия в СНиП, буду задавать вопрос консультанту через НОРМУ. В Нагрузках... для стен по приложению Д.1.17 аэродинамические коэф-ты равны -2,2 и -1,2 для края и середины по всей высоте стен, для парапета отдельно ветровой нагрузки нет. В Армокаменных для парапета аэродинамический коэф-т равен 1,4. И кто имеет преимущественное право? По логике Каменный СНиП. Посмотрим что скажет консультант.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2013, 14:26
#282
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,934


Ребятушки, а есть еще вопрос. Согласно п. 6.3:
"- для равномерно распределенных длительных нагрузок (5.4)
yl1 = 1,0; yl2 = yl3 = … = 0,95,
где yl1 - коэффициент сочетаний, соответствующий основной по степени влияния длительной нагрузке;
yl2, yl3 - коэффициенты сочетаний для остальных длительных нагрузок:
для крановых нагрузок в соответствии с указаниями 9.19;
для остальных нагрузок yl = 1,0."

Вопрос: так какие коэффициенты брать для второй, третьей, ..., n-ной длительной нагрузки? Согласно второй строке выходит, что необходимо использовать коэффициент 0,95, согласно шестой строке - единицу. Выручайте, братцы, жду ваших мнений
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2013, 14:32
#283
snip


 
Регистрация: 09.02.2011
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Нашел противоречия в СНиП, буду задавать вопрос консультанту через НОРМУ.
В NormaCS теперь можно встав на документ нажать кнопку "обсудить" - соответственно создастся тема в которой можно обсуждать документ и смотреть все другие обсуждения по этому документу. Планируется подключение к этому обсуждению и разработчиков документов.
P.S.
Сейчас на Ваши вопросы готов постоянно отвечать разработчик ГОСТ 21.*
snip вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2013, 14:41
#284
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


На #282
Для первой по степени влияния - 1.0, для второй и третьей - 0.95 - это для равномерно распределенных длительных нагрузок.
1.0 - для остальных нагрузок (не относящихся к равномерно распределенным длительным). Просто напечатано с отступа, а надо с новой строки.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2013, 14:54
#285
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
На #282
Для первой по степени влияния - 1.0, для второй и третьей - 0.95 - это для равномерно распределенных длительных нагрузок.
1.0 - для остальных нагрузок (не относящихся к равномерно распределенным длительным). Просто напечатано с отступа, а надо с новой строки.
Спасибо!
Оченно занятно, получается, если в длительном загружении, заданной равномерно распределенной нагрузкой, присутствует нагрузка сосредоточенная, то выходит, что коэф сочетаний - единица. Верно?
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2013, 15:08
1 | #286
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Оченно занятно, получается, если в длительном загружении, заданной равномерно распределенной нагрузкой, присутствует нагрузка сосредоточенная, то выходит, что коэф сочетаний - единица. Верно?
Получается так. 0.95 - это скидка на условность равномерного распределения. А вообще разными загружениями считаются нагрузки от разных источников. Так что чаще всего будут равномерно распределенные отдельно, а сосредоточенные - отдельно. А если в одну кучу - тут уж и 1.0 надо брать, потому что все равно не разобраться.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2013, 16:16
#287
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


А как определить среднею скорость ветра за три наиболее холодных месяца кто нибудь разобрался?
Makson вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 21:05
#288
Smarts23

инженер ПГС
 
Регистрация: 03.03.2009
Воронеж
Сообщений: 426
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™


Еще порция.
1. Таблица 7.1:
Металлические, за исключением случаев, указанных в 2.3 надо 7.3;
2. Пункт 11.1.7, примечание 1:
При назначении коэффициентов c_x, c_y и c_m надо c_z;
3. Текст после формулы (11.6):
Значения параметров zeta_10 и alpha ... в таблице 11.4 надо 11.3;
4. Примечание к формуле 11.13:
... k(z_e) надо k(z_эк) ...
Также здесь употребляется неизвестный (по крайней мере мне) термин "мачта без оттяжек". Может быть имеется ввиду ... мачт и труб без оттяжек ... ?
5. Рисунок Д.15 правая часть:
Направление стрелочек левого маленького участка внешнего давления должно быть "на поверхность"

Непонятный момент:
Д.2 Резонансное вихревое возбуждение, формула Д.2.1 полученное значение является нормативным и требуется умножение на гамма_ф равный 1.4 для получения расчетной нагрузки по 1 ГПС? Пусть это так. Но тогда расчетной нагрузке по 1 группе предельных состояний будет соответствовать другое значение критической скорости?

Последний раз редактировалось Smarts23, 22.03.2013 в 21:23.
Smarts23 вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2013, 17:46
#289
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,595


Offtop: извиняюсь, был испуган
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.

Последний раз редактировалось swell{d}, 24.03.2013 в 17:53.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2013, 23:59
#290
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,595


Попробовал сделать табличку для расчёта ветра, т.к. программа Ратмира мне показалась..неудобной (нет графиков)
Ещё не доделал. Если кому интересно, гляньте, может чего дельное подскажите...
https://dl.dropbox.com/u/5348360/sp20-wind-graph.xls
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.

Последний раз редактировалось swell{d}, 09.04.2013 в 19:44.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2013, 15:09
#291
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


swell{d}, программу не смотрел, но сразу вопрос возникает. Как Вы учитываете случай, если здание с двухскатной крышей и углом менее 15 градусов?
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2013, 17:18
#292
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,595


Никак. Пока только с эквивалентной высотой более и менее разобрался. там ещё делать и делать
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2013, 18:52
#293
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
менее 15 градусов?
- интерполировать между нулём и 15 гр. (нуль - принять когда ветер вдоль конька).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2013, 19:41
#294
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- интерполировать между нулём и 15 гр. (нуль - принять когда ветер вдоль конька).
Сами придумали или есть официальное интерпритация?
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2013, 20:14
#295
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Нормы слишком лаконичны...
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 19:45
#296
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,595


Немного доделал табличку: https://dl.dropbox.com/u/5348360/sp20-wind-graph.xls
Теперь можно собирать нагрузку на торцы плит перекрытий с учётом ширины грузовой площади
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2013, 16:52
#297
better


 
Регистрация: 30.04.2010
Сообщений: 75


А у кого нибудь есть версия СП 20.13330.2011 с учетом исправления всех опечаток?
А то эти двоечники с Москвы достали уже, хоть бы проверяли свои работы. Только задают дурацкие вопросы учат нас приезжая на экзамены собирая мзду. Была бы альтернатива такие бы задал вопросы что обосрались бы, Только деньги уже конторой плачены, вот и сидишь поддакиваешь уродам. "А сами вон чаго делают. Людки все".
better вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2013, 16:59
#298
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,595


У меня в бумаге куплен, все опечатки исправлены
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2013, 17:04
#299
better


 
Регистрация: 30.04.2010
Сообщений: 75


Отфоткай пожалуйста и собери воедино прогой "Сборщик PDF" и вылож, а сюда дай ссылку на документ. Многие будут признательны

А я тебе прогу дам от усталости глаз. Ни у кого нет в русском варианте. Только вчера сделали.
better вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2013, 17:14
#300
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 659


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
У меня в бумаге куплен, все опечатки исправлены
Вы уверены что все опечатки исправили?
Буквально вчера нашёл одну "неточность" при определении температурных воздействий.
В СНиПе в формуле 18 был "минус", в СП в формуле 13.4 стал "плюс".
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2013, 17:20
#301
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
В СНиПе в формуле 18 был "минус", в СП в формуле 13.4 стал "плюс".
Об этой опечатке мы писали в ниц больше года назад - смотрю, все без толку
 
 
Непрочитано 05.06.2013, 07:32
#302
CINK2000


 
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 1


Подскажите, пожалуйста, существует ли официальная версия СП на английском языке? Если нет официальной то может быть кто-то делал перевод, вообщем где можно найти и/или купить за разумные деньги СП на английском.
CINK2000 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2013, 09:06
#303
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
СП на английском языке?
- думаете на нём понятнее?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2013, 10:01
1 | #304
Smarts23

инженер ПГС
 
Регистрация: 03.03.2009
Воронеж
Сообщений: 426
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от CINK2000 Посмотреть сообщение
официальная версия СП на английском языке
Я уже предвкушаю что-то типа http://lurkmore.to/Squirrel_institute
Smarts23 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2013, 11:52
#305
А11

инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2010
Минск, РБ
Сообщений: 19
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Smarts23 Посмотреть сообщение
Я уже предвкушаю что-то типа http://lurkmore.to/Squirrel_institute
ПРОМТ рулит )))
А11 вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2013, 00:51
#306
vladas


 
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403


Цитата:
Сообщение от А11 Посмотреть сообщение
Сообщение от Smarts23 Посмотреть сообщение
Я уже предвкушаю что-то типа http://lurkmore.to/Squirrel_institute
ПРОМТ рулит )))
Откуда столько ехидства и снобизма? Вероятно с нигилизмом к прошлому "В бой идут молодые львы.." http://megalyrics.ru/lyric/%D1%83%D0...0%B2%D1%8B.htm
Иль не хватает белка? А если подумать, что есть иностранные конструкторы, которые берутся выполнить часть проекта в соответствии с действующими российскими нормами. Таких случаев теперь немало. Интеграция знаети ли
vladas вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2013, 15:32
#307
Dub


 
Регистрация: 15.04.2008
Екатеринбург
Сообщений: 166


Цитата:
Сообщение от PoTaS Посмотреть сообщение
Продолжим поиски правды))

В соседней теме искал правду про эквивалентную высоту

http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=63205&page=3

В итоге пообщался с "Мельникова" - сказали что это понятие лишнее, типа опечатка на пол страницы. И нужно считать не по эквивалентной высоте, а по фактической. Эквивалентная применима только в случае небоскребов.
Вопрос возник п.п. 11.1.5. СП , я так понял тут - в цитате как раз об этом речь идет. Что это за условие в п.п. 11.1.5. и как его применять? Вроде надо брать конкретное фактическое значение высоты, для которой определяется значение ветровой нагрузки и по табл. 11.2 определять (коэфф. к) и дальше по формуле определять значение средней составляющей ветровой нагрузки. А тут для разных соотношений h и d, ze = z - что это значит? Как этим пользоваться?
Dub вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2013, 15:52
#308
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,595


http://fordewind.org/wiki/lib/exe/fe...wind-graph.xls
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2013, 17:15
#309
Dub


 
Регистрация: 15.04.2008
Екатеринбург
Сообщений: 166


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
http://fordewind.org/wiki/lib/exe/fe...wind-graph.xls
я так понял в этом файле ответ на вопрос?..спасибо
ооо тут вот есть тот же самый вопрос...- http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=98755
1. У меня еще вопросик небольшой...рисунок Д.10. Стрелка давления ветра показана слева, а участки А, В, С рассматриваются перпендикулярно давлению ветра, то есть когда ветер дует слева получается на эти участки тоже необходимо учитывать ветровое давление? Да и для участка С для этого рисунка се должно быть наверное -0,8, а не +0,8 ???
2. Разбирал файл этот из экселя, не пойму откуда там такой аэродинамический коэффициент с = 1,3 ??? вроде для такой схемы максимум, что может быть это 0,8, или нет???

Последний раз редактировалось Dub, 11.08.2013 в 19:16.
Dub вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2013, 06:37
1 | #310
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от Dub Посмотреть сообщение
Что это за условие в п.п. 11.1.5. и как его применять?
z - фактическая высота конкретной точки конструкции - величина переменная
ze - эквивалентная высота - величина может быть переменной (когда ze=z) и постоянной (ze=d, ze=h) на некотором участке. до определенной высоты она может быть постоянной, затем переменной, затем опять постоянной.
Например, в таблице 11.2 до 5-ти метров - классический случай постоянной величины, когда ze=5 при z=0-5.

Цитата:
Сообщение от Dub Посмотреть сообщение
1. У меня еще вопросик небольшой...рисунок Д.10. Стрелка давления ветра показана слева, а участки А, В, С рассматриваются перпендикулярно давлению ветра, то есть когда ветер дует слева получается на эти участки тоже необходимо учитывать ветровое давление? Да и для участка С для этого рисунка се должно быть наверное -0,8, а не +0,8 ???
показано активное (давление) направление на наветренную сторону, в данном случае зоны A и B с отрицательным значением, а в зоне C - боковое давление от лобового давления на дальнюю стенку. Теоретически все верно - ветер попадая во вторую стенку, "отражается" влево и вправо, соответственно в зоне C будет активное давление.
Ну вот если бы дом был буквой П, например, и ветер дул внутрь между параллелями, то ситуация была бы аналогичная для внутреннего контура дворовых стен, а для наружного контура - отсос.
ander вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2013, 11:38
#311
Dub


 
Регистрация: 15.04.2008
Екатеринбург
Сообщений: 166


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
показано активное (давление) направление на наветренную сторону, в данном случае зоны A и B с отрицательным значением, а в зоне C - боковое давление от лобового давления на дальнюю стенку. Теоретически все верно - ветер попадая во вторую стенку, "отражается" влево и вправо, соответственно в зоне C будет активное давление.
Большое спасибо за разъяснения!!!!!!Спасибо, что не пожалели времени ответить.
Dub вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2013, 14:22
#312
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от vladas Посмотреть сообщение
есть иностранные конструкторы, которые берутся выполнить часть проекта в соответствии с действующими российскими нормами.
А вот хрен им!
 
 
Непрочитано 13.08.2013, 15:46
#313
А11

инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2010
Минск, РБ
Сообщений: 19
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от vladas Посмотреть сообщение
Откуда столько ехидства и снобизма?
а шож вы уважаемый такой обидчивый??!! аль вы и есть тот самый гений, переводивший ту басню??
поддерживаю bahila,

Последний раз редактировалось А11, 13.08.2013 в 17:38.
А11 вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2013, 16:47
#314
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


когда-то работал с турками, видел у них английские редакции наших старых норм. И причем здесь соваться-не соваться? Выбирайте выражения, уважаемые.
ander вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2013, 12:00
#315
axi_77


 
Регистрация: 15.05.2011
Сообщений: 60


10.12 Коэффициент надежности по снеговой нагрузке f следует принимать равным 1,4
В СНиПе не было этого коэффициента!
axi_77 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2013, 12:03
#316
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от axi_77 Посмотреть сообщение
10.12 Коэффициент надежности по снеговой нагрузке f следует принимать равным 1,4
В СНиПе не было этого коэффициента!
а п. 5.7* СНиП 2.01.07-85* ?
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2013, 15:51
#317
axi_77


 
Регистрация: 15.05.2011
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
а п. 5.7* СНиП 2.01.07-85* ?
5.7*. Нормативное значение снеговой нагрузки определяется умножением расчетного значения на коэффициент 0,7.
это переход от расчетного к нормативному.
В СП расчетное значение получается перемножением на 1,4. В старом СНиПе который был до 85*, был коэффициент 1,4...но нагрузка на горизонтальную поверхность на 1м2 была ниже. А теперь и Sg та же, и коэф. 1,4 введен

Последний раз редактировалось axi_77, 22.08.2013 в 15:57.
axi_77 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2013, 15:53
#318
P1@t0n

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 15.09.2009
Киров обл.
Сообщений: 286
<phrase 1= Отправить сообщение для P1@t0n с помощью Skype™


1/0,7=1,428571428571
P1@t0n вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2013, 15:58
#319
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от axi_77 Посмотреть сообщение
5.7*. Нормативное значение снеговой нагрузки определяется умножением расчетного значения на коэффициент 0,7.
это переход от расчетного к нормативному.
А разве коэффициент надежности по нагрузке выполняет какую-то другую функцию?
Цитата:
Сообщение от axi_77 Посмотреть сообщение
но нагрузка на горизонтальную поверхность на 1м2 была ниже
И нагрузка та же была
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2013, 16:02
#320
axi_77


 
Регистрация: 15.05.2011
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от P1@t0n Посмотреть сообщение
1/0,7=1,428571428571
Да чтоб получить расчетную не надо было на 1,4 умножать!
СНиП:
5.1*. Полное расчетное значениеснеговой нагрузки на горизонтальную проекцию покрытия следует определять поформуле S=Sg*мю
где 1,4 тут?!
axi_77 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2013, 16:06
#321
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от axi_77 Посмотреть сообщение
Да чтоб получить норманивную не надо было на 1,4 умножать!
Какого года редакция СНиПа, в который Вы смотрите?
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2013, 16:14
#322
axi_77


 
Регистрация: 15.05.2011
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Какого года редакция СНиПа, в который Вы смотрите?
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/norm...ex.php#i512060
axi_77 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2013, 16:21
#323
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от axi_77 Посмотреть сообщение
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/norm...ex.php#i512060
В п. 5.1* производится определение расчетного значения снеговой нагрузки. Причем здесь коэффициент надежности по нагрузке?
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2013, 16:26
#324
axi_77


 
Регистрация: 15.05.2011
Сообщений: 60


ну есть в снипе пункт где оговаривантся то что на коэф надежности нужно умножать ?
axi_77 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2013, 16:30
#325
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,934


Согласно п. 5.6 СНиП 2.01.07-85*: "Нормативное значение снеговой нагрузки определяется умножением расчетного значения на коэффициент 0,7." Отсюда выходит, что отношение расчетного значения к нормативному приблизительно равно 1,4. Это и есть коэффициент надежности по нагрузке. Следовательно, для получения нормативного значения снеговой нагрузки необходимо расчетное поделить на 1/0,7
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2013, 16:34
#326
axi_77


 
Регистрация: 15.05.2011
Сообщений: 60


Всё сложилось! спасибо!
axi_77 вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2013, 09:58
#327
manzoni


 
Регистрация: 13.06.2012
Сообщений: 7


Помогите разобраться с учетом относительного удлинения (см. пункт Д1.15), а именно с нововведением в этом СП коэффициента фи на рисунке Д.23.

Для примера возьму призматическое сооружения с сплошными (непроницаемыми) поверхностями (см. пункт Д1.13).

Расчет:
лямбда=l/b=60/10=6
лямда(е)=лямбда/2=6/2=3
фи=сумма(Ai)/Ak=600/600=1

В расчете принял:
l и b - размеры поверхности, перпендикулярной направлению ветра;
Ak - полная площадь (по контуру);
Ai - чистая площадь (без проемов), т.к. сооружение со сплошными (непроницаемыми) поверхностями, то Ai=Ak;

По рисунку Д.23 принимаю к(лямбда)=0,65, тогда
Сх=0,65*Схоо, где оо - знак бесконечности

Вопрос. Почему при наличии проемов в поверхности увеличивается значение Сх?
Допустим Ak=60 и Ai=30, тогда
к(лямбда)=0,9 и
Сх=0,9*Схоо
по логике Сх должно наоборот уменьшаться.
Исправлю себя. Скорее всего Сх должен оставаться постоянным.

В СНиП 2.01.07-85* не было фи и поэтому к(лямбда) от него не зависело (см. приложение 4, номер схемы 13).
Изображения
Тип файла: jpg Схема.jpg (10.6 Кб, 1354 просмотров)

Последний раз редактировалось manzoni, 13.09.2013 в 14:19.
manzoni вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2013, 11:21
#328
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


По рисунку Д.23 (при лямбда_е=3 и фи=1) к(лямбда)=0.98, тогда
по рисунку Д.19 (при l/d=30/60=0.5), а точнее по левой ее части (согласно габаритной схемы и приложения ветра) cxoo=2

тогда cx=0.98*2=1.96

// ой.. на рис. Д.23 две ветки с фи=1, верхняя видимо не фи=1.
тогда cx=0.65*2=1.3

Последний раз редактировалось ander, 13.09.2013 в 11:49.
ander вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2013, 14:08
#329
manzoni


 
Регистрация: 13.06.2012
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
// ой.. на рис. Д.23 две ветки с фи=1, верхняя видимо не фи=1.
тогда cx=0.65*2=1.3
согласен, но меня интересовало другое


Цитата:
Сообщение от manzoni Посмотреть сообщение
Вопрос. Почему при наличии проемов в поверхности увеличивается значение Сх?
Допустим Ak=60 и Ai=30, тогда
к(лямбда)=0,9 и
Сх=0,9*Схоо
по логике Сх должно наоборот уменьшаться.
Этот коэффициент к(лямбда), который сильно зависит от фи, много где используется (пункты Д1.1 рекламные щиты, Д1.12, Д1.13, Д1.14).
Причем в Д1.14 он работает правильно, чем проницаемей первая ферма, тем больше Сх для следующей фермы и соотвественно больше составляющая ветровой нагрузки W (формула 11.2).
А в остальных случаях наоборот. Получается если рекламный щит с дыркой, то на него будет действовать больше нагрузка, чем если он был бы сплошной конструкции. Это неверно. Где я ошибаюсь или чтото не понимаю?
manzoni вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2013, 10:06
#330
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


manzoni, боюсь одной логикой здесь не обойтись. И Вы уж определитесь, сомневаетесь или уверены, что в нормах "неверно".

Цитата:
Получается если рекламный щит с дыркой, то на него будет действовать больше нагрузка, чем если он был бы сплошной конструкции.
Для щита с дыркой схема-рисунок Д.2 не применима, проницаемые конструкции рассчитываются по соответствующим схемам.
ander вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2013, 11:41
#331
manzoni


 
Регистрация: 13.06.2012
Сообщений: 7


ander, я просто пытаюсь разобраться с коэффициентом фи
Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Для щита с дыркой схема-рисунок Д.2 не применима, проницаемые конструкции рассчитываются по соответствующим схемам.
Не могу представить в каких случаях используются значения фи меньше 1 на рисунке Д.23.
manzoni вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2013, 13:46
#332
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


это же решетчатые конструкции.
Меня вот интересует, что же за верхняя ветвь на рис. Д.23? 0.1?
ander вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2013, 14:40
#333
manzoni


 
Регистрация: 13.06.2012
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Меня вот интересует, что же за верхняя ветвь на рис. Д.23? 0.1?
Опечатка. Где-то тут выкладывали этот же рисунок из еврокода, там верхняя ветвь соответствует значению 0,1.

Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
это же решетчатые конструкции.
Для плоской решетчатой конструкции из профилей и трубчатых элементов предписывают сразу брать к(лямбда)=1, т.е. не требуется определения коэффициента фи и соответственно не требуется пользоваться рисунком Д.23.

Для пространственной решетчатой конструкции и для ряда плоских параллельно расположенных решетчатых конструкций требуется определение фи, но для дальнейшего расчета ссылаются на таблицу Д.8, т.е. опять рисунок Д.23 остается не при делах.

Получается что для решетчатых конструкций вообще не требуется рисунок Д.23. Зачем его тут нарисовали с кучей значений фи, непонятно.
manzoni вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2013, 05:25
#334
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


остался Д.1.12 - с цилиндрической поверхностью, только как там определить этот k_лямбда не понял.
ander вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2013, 09:21
#335
agafosha


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 307


При сомнениях лучше смотреть еврокод. Сам недавно с ветровой нагрузкой на щит мучался, заглянул в еврокод более мене всё понятно стало.

P/S/ Сжечь бы этот недо СНиП
agafosha вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2013, 16:00
#336
Викторр1985


 
Регистрация: 25.05.2009
Сообщений: 15


Где можно почитать как правильно работать с рисунком Д.6 приложения к СП Д.1.4? Не понимаю как определить коэффициенты се по дуге АВС.

Последний раз редактировалось Викторр1985, 09.10.2013 в 07:52.
Викторр1985 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2013, 14:47
#337
maxim122


 
Регистрация: 06.04.2009
Сообщений: 59


Здравствуйте! А вот какой вопросец
А как вы смотрите на формулу 6.1 в плане суммирования всех длительных и кратковременных нагрузок одновременно. Может я чего то не понимаю, но это не реально....Почему они начали требовать это???
maxim122 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2013, 14:53
#338
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,595


Цитата:
Сообщение от maxim122 Посмотреть сообщение
начали требовать это
глупости. всегда так было
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-10-11_14-52.PNG
Просмотров: 161
Размер:	4.0 Кб
ID:	113896  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-10-11_14-53.PNG
Просмотров: 137
Размер:	6.5 Кб
ID:	113897  
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2013, 15:00
#339
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 659


Цитата:
Сообщение от maxim122 Посмотреть сообщение
А как вы смотрите на формулу 6.1 в плане суммирования всех длительных и кратковременных нагрузок одновременно. Может я чего то не понимаю, но это не реально....Почему они начали требовать это???
Посмотрите п. 1.11 СНиП 2.01.07-85* - там такое же требование!!!

Цитата из п. 1.11 - "В зависимости от учитываемого состава нагрузок следует различать:
а) основные сочетания нагрузок, состоящие из постоянных, длительных и кратковременных;"

В п. 1.12 СНиП смотрите про коэффициенты сочетаний нагрузок!!!

P.S. пока писал сообщение - swell {d} меня опередил!
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2013, 16:02
#340
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от maxim122 Посмотреть сообщение
А как вы смотрите на формулу 6.1
Посмотрел под разными углами и даже на просвет. Увидел разные буковки.
 
 
Непрочитано 19.10.2013, 10:09
#341
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880


В схеме Д1.3, рис.Д.5 ветровой нагрузки на сводчатое покрытие непонятна переменная d, в старом СНиПе не было.
И не понятно как быть с нагрузкой на покрытие при ветре на торец здания. В старом СНиПе Се=-0,7
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2013, 12:20
#342
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


d - то же, что и в Д.2, поперечный размер по отношению к направлению ветра (b и l могут быть в разных случаях поперечным размером d, в зависимости от направления ветра).
по второй части вопроса думаю, что брать нужно так же, как и для двускатных (по табл. 3б, 90град), только покрытие делить на продольные полосы с некоторым одинаковым углом наклона, проще привязаться к тем, что есть в таблице.
ander вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2013, 13:02
#343
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
d - то же, что и в Д.2, поперечный размер по отношению к направлению ветра (b и l могут быть в разных случаях поперечным размером d, в зависимости от направления ветра).
Согласен. Могли бы в схеме уточнения делать, просто в старом СНиПе все прозрачно.
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2013, 14:59
#344
Алексей Владимирович

Проектирование
 
Регистрация: 22.12.2006
г. Старый Оскол Белгородская обл.
Сообщений: 73


Кто знает что означает пункт 4.5 СП 20.13330.2011? (4.5 При расчете конструкций и оснований для условий возведения зданий и сооружений расчетные значения снеговых, ветровых, гололедных нагрузок и температурных климатических воздействий следует снижать на 20 %.)
Алексей Владимирович вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2013, 15:01
#345
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,595


Фраза однозначная, в чём вопрос?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2013, 15:20
#346
vladas


 
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403


Цитата:
Сообщение от Алексей Владимирович Посмотреть сообщение
... что означает ... для условий возведения зданий и сооружений расчетные значения снеговых, ветровых, гололедных нагрузок и температурных климатических воздействий следует снижать на 20 %.)
Только одно, что в период возведения пока нет полного нагружения от других, т.е постоянных и эксплуатационных, зачем же брать другие по полной.

Последний раз редактировалось vladas, 15.11.2013 в 15:30.
vladas вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2013, 15:20
#347
Алексей Владимирович

Проектирование
 
Регистрация: 22.12.2006
г. Старый Оскол Белгородская обл.
Сообщений: 73


Понятно. Спасибо.
Алексей Владимирович вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2013, 12:38
#348
agafosha


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 307


vladas, а как же складирование материалов? Поддоны с кирпичом например? Вот и замена эксплуатационным.
agafosha вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2013, 13:18
#349
vladas


 
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403


agafosha, как нужно представить себе, что кирпичом загружают этажи в том количестве и для того, чтобы создать эксплуатационные нагрузки? Т.е. люди, мебель, архивы, или станки и оборудование, и прочее. Это что, для испытания несущих конструкций?
О складировании материалов можно немало сказать. Но загрузка кирпича на этажи, др. материалов - это не вместо эксплуатационных, а дополнение к имеющимся в то время постоянных нагрузок от строительных конструкций, для продолжения возведения ограждающих конструкций по проекту. И все ровно будет только часть нагрузки от полной. Опять же, в стадии возведения на этажи лишнего материала не подают, иначе придется опускать назад.
"Дурдом" может быть, где и в чем угодно, но стройнормативы этого не учитывают.
vladas вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2013, 15:59
#350
Artem_M


 
Регистрация: 26.11.2013
Сообщений: 4


Наверно где-то уже это обсуждалось, просто не нашел:

стр. 65 рис. Д.19 "Значение коэффициента Схоо (оо - значок бесконечности) для прямоугольных сечений" - значения l/d даны следующие 1, 2, 6, 7, 1, 2, 5, 10, 20, 50 , а должно быть (так в Еврокоде) 0.1, 0.2, 0.6, 0.7, 1, 2, 5, 10, 20, 50
Artem_M вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2013, 16:21
#351
Artem_M


 
Регистрация: 26.11.2013
Сообщений: 4


Из еврокода
Изображения
Тип файла: jpg Без имени.jpg (90.7 Кб, 1054 просмотров)
Artem_M вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2013, 06:35
#352
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


кстати, в СП на аналогичном графике по оси ординат другое значение стоит, а на рисунке то же, что и в еврокоде..

----- добавлено через ~3 мин. -----
у меня тоже еще один вопрос всплыл, есть таблица Д.3а, но в ней нет бэтта=0. Пока решил, что значения (только отрицательные, вариант с положительными исчезает) стремятся к первой строке таблицы Д.3б, что, в принципе, логично, а значение J стремится к I=-0.5.
ander вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2013, 17:29
#353
AKTOL

Квалификация: Инженер Специальность: ПГС
 
Регистрация: 05.09.2011
Москва
Сообщений: 96
Отправить сообщение для AKTOL с помощью Skype™


В каком нормативном документе даются определения 1-го и 2-го основных сочетаний нагрузок ?
AKTOL вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2013, 17:35
#354
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,595


Определение "основных сочетаний" есть в сп20Offtop: , как это не удивительно для этой темы
Определение 1-й, 2-й и т.д. - это базовые понятия арифметики.
Если вопрос, какие именно должны быть основные сочетания, то это вопрос к инженеру-конструктору, собирающему нагрузки.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2013, 18:33
#355
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от AKTOL Посмотреть сообщение
В каком нормативном документе даются определения 1-го и 2-го основных сочетаний нагрузок ?
Offtop: Какой простор для флуда и троллинга!
см. ЛИРА, СКАД и т.д.
 
 
Непрочитано 24.12.2013, 18:34
#356
Smarts23

инженер ПГС
 
Регистрация: 03.03.2009
Воронеж
Сообщений: 426
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™


swell{d}, вот зря иронизируете
Понятия "1-ое основное сочетание" и "2-ое основное сочетание", а ещё просто "основное" и "дополнительное" сочетания периодически попадаются в нормативах и в документации к программам. Причем я нигде не видел четкого определения этих терминов (хотя не очень увлекался поисками). Думаю надо в старых СНиП по нагрузкам и воздействиям искать.
На данный момент такие соображения:
1-ое основное (= основное) - это постоянные нагрузки + одна из временных.
2-ое основное (= дополнительное) - это постоянные нагрузки + несколько временных.
Smarts23 вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2013, 19:00
#357
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,595


Smarts23, не зря.
1. только постоянные и длительные
2. постоянные, длительные и первая временная
3. постоянные, длительные и вторая временная
4. постоянные, длительные и две временных одновременно
...

это всё основные сочетания. и их - 100500. в расчётных комплексах примерное количество основных сочетаний можно посмотреть при расчёте РСУ - там есть столбец, который показывает, какие загружения вошли в комбинацию. так вот сколько разных вариантов там встретится, столько и основных сочетаний..
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2013, 19:25
#358
Smarts23

инженер ПГС
 
Регистрация: 03.03.2009
Воронеж
Сообщений: 426
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™


swell{d}, мы о разных вещах говорим. Там дело не в порядковом номере.
Понятно, что сочетания бывают "основные" и "особые". Просто для основных есть дополнительная классификация в явном виде не фигурирующая в "Нагрузках и воздействиях". Это как с коэффициентом длительности в расчетных программах. В нормах ведь нет такого понятия.
Если глянуть справку по РСУ в Лире (я думаю в Скаде то же самое), то там есть группа объединения которая работает только для 1-го основного сочетания (как я понял из текста).
Smarts23 вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2013, 19:32
#359
AKTOL

Квалификация: Инженер Специальность: ПГС
 
Регистрация: 05.09.2011
Москва
Сообщений: 96
Отправить сообщение для AKTOL с помощью Skype™


У РБ вроде есть понятия 1ОС и 2ОС в нормативах:
5 страница (в верху) http://elib.psu.by/bitstream/1234567...2012-8-p51.pdf

В РФ МГСУ (проф. Горбатов С. В., каф. ЖБК) вроде тоже есть (но на словах):
1ОС = Постоянная (к.с. = 1) + Длительные (к.с. = 1) + ОДНА Кратковременная (к.с. = 1)
2ОС = Постоянная (к.с. = 1) + Длительные (к.с. = 1) + ВСЕ Кратковременные (к.с. = 0,9)
ОсС = Постоянная (к.с. = 1) + Длительные (к.с. = 1) + ВСЕ Кратковременные (к.с. = 0,8) + Особая (к.с. = 1)

В РФ СПбГПУ вроде тоже есть (но на словах):
http://youtu.be/n7EYSr4KacM?t=2m7s

В Российских нормах вообщем, как я понял НЕ ПРОПИСАНО 1ОС и 2ОС. Но такие понятия употребляются. Вот почему и откуда "ноги" растут не пойму. Спасибо за отклики.
AKTOL вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2013, 20:29
#360
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,595


Smarts23, в нормах есть доля длительности. Чем не коэф-т длительной части?
А прл особую - их тоже может быть несколько (сейсмика, прогрессирующее), и они будут - первое особое, второе особое.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.01.2014, 18:36
#361
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Тему не всегда отслеживаю, поэтому извиняюсь, если вопрос уже звучал.

При нахождении средней суточной температуры наружного воздуха в холодное время года (tec) в старой нормативке из многолетней средней месячной температуры воздуха в январе (tI) вычиталось отклонения средних суточных температур от средних месячных (ΔI). Формула 18 СНиП 2.01.07-85.

Теперь вижу, что формула похожа, но идет сложение. Формула 13.4 СП 20.13330.2011.

В опечатках, которые в шапке темы, не нашёл, что это ошибка.

В данном случае ни хрена не логично складывать минусовую температуру января с отклонением (положительным по знаку), имея при этом меньшее по модулю значение. Гордеев В.Н. с соавторами в книге "Нагрузки и воздействия на здания и сооружения" со мной согласен.
Изображения
Тип файла: jpg нагр и воздейств.jpg (241.2 Кб, 5361 просмотров)
Тип файла: jpg СНиП 2.01.07-85 скан.jpg (89.9 Кб, 1807 просмотров)
Тип файла: jpg СП 20.13330.2011 скан.jpg (57.1 Кб, 1803 просмотров)
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 04.01.2014 в 11:52.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2014, 02:34
#362
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Armin, в ЛНС ЦНИИСК устно подтверждали опечатку (пару лет назад)
 
 
Непрочитано 04.01.2014, 03:03
#363
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


у меня в СП то же я рукой исправил на "+" 2 года назад. Почему уже не помню, вроде SCAD-овцы заметили первые.
miko2009 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.01.2014, 20:01
#364
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
у меня в СП то же я рукой исправил на "+" 2 года назад. Почему уже не помню, вроде SCAD-овцы заметили первые.
На сколько я понял, надо поменять на "-".
Т.е. правильно будет.
Изображения
Тип файла: jpg a1.jpg (2.1 Кб, 5091 просмотров)
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2014, 20:33
#365
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,661


Armin в шапке "ошибки, найденные пользователями" 6 пункт поправь, там не снеговой район, а давление ветра.
И эта схема Г.9, рис. Г.12
Цитата:
Смотрим: "Внесены изменения в схемы 1, 2, 3, 8, 12". Открываем в СП стр. 46 схему Г.9. Все со СНиП переписали, но второй вариант изменили, расстояние b1 не дотянули и мю 2 со штрихом не туда поставили. И эта неправильно нарисованная схема уже давно идет, с первой редакции СНиП и с СТО.

тоже опечатка
Изображения
Тип файла: jpg 321.JPG (22.7 Кб, 5234 просмотров)

Последний раз редактировалось tankist, 04.01.2014 в 20:42.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2014, 21:08
#366
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
На сколько я понял, надо поменять на "-".
Т.е. правильно будет.
совершенно верно, хотел написать минус но третий час ночи сделал свое дело.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 17:28
#367
CEBEP


 
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 313


Цитата:
Сообщение от AKTOL Посмотреть сообщение
У РБ вроде есть понятия 1ОС и 2ОС в нормативах:
5 страница (в верху) http://elib.psu.by/bitstream/1234567...2012-8-p51.pdf

В РФ МГСУ (проф. Горбатов С. В., каф. ЖБК) вроде тоже есть (но на словах):
1ОС = Постоянная (к.с. = 1) + Длительные (к.с. = 1) + ОДНА Кратковременная (к.с. = 1)
2ОС = Постоянная (к.с. = 1) + Длительные (к.с. = 1) + ВСЕ Кратковременные (к.с. = 0,9)
ОсС = Постоянная (к.с. = 1) + Длительные (к.с. = 1) + ВСЕ Кратковременные (к.с. = 0,8) + Особая (к.с. = 1)

В РФ СПбГПУ вроде тоже есть (но на словах):
http://youtu.be/n7EYSr4KacM?t=2m7s

В Российских нормах вообщем, как я понял НЕ ПРОПИСАНО 1ОС и 2ОС. Но такие понятия употребляются. Вот почему и откуда "ноги" растут не пойму. Спасибо за отклики.
у Берлинова
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (48.6 Кб, 1644 просмотров)

Последний раз редактировалось CEBEP, 29.01.2014 в 17:33.
CEBEP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2014, 13:52
4 | #368
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Накидал для себя схемки для определения эквивалентной высоты.
Думаю будет полезно коллегам для понимания.
Если где-то найдете ошибки, не стесняйтесь, отписывайте в теме.


PS: Гемороя с заданием ветровой нагрузки по высоте здания в расчетных схемах (допустим в Лире, Скаде и т.п.) конечно подкинули.
Изображения
Тип файла: jpg Ветер_1.jpg (99.3 Кб, 5187 просмотров)
Тип файла: jpg ветер_2.jpg (89.4 Кб, 5036 просмотров)
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 04.02.2014 в 14:41.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2014, 14:40
1 | #369
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,595


чего-то сложно =)
Изображения
Тип файла: jpg image.jpg (166.6 Кб, 1825 просмотров)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2014, 14:47
#370
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
чего-то сложно =)
У меня тоже самое, только красивее. ))
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2014, 14:57
#371
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880


Ну я так понял, в чем то и легче теперь. Если раньше надо было ветровую нагрузку делать переменной по высоте, то теперь есть максимум 3 диапазона высот, где нагрузка разная. За схемы спасибо, очень наглядно.
Offtop: И СНиП еще никто не отменял, можно по нему считать
vl74 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2014, 15:17
#372
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Ну я так понял, в чем то и легче теперь. Если раньше надо было ветровую нагрузку делать переменной по высоте, то теперь есть максимум 3 диапазона высот, где нагрузка разная. За схемы спасибо, очень наглядно.
Offtop: И СНиП еще никто не отменял, можно по нему считать
Да сейчас геморой с разных сторон вводить.
Торец, допустим узкий h > 2d, а другой фасад d < h < 2d. Главное не забыть и не запутаться.
Ну это - дело привычки, сдюжим.
Цитата:
Если раньше надо было ветровую нагрузку делать переменной по высоте, то теперь есть максимум 3 диапазона высот, где нагрузка разная.
Ну и второй диапазон при h > 2d всё равно переменный, как и раньше. Типа к нижним и верхним этажам облегчили ветер прикладывать. )

Посмотрел на твои зарисовки и решил распредление ветра для наглядности добавить.

На схеме h > 2d на отметке z = h - d будет явный скачок нагрузки (как впрочем и на других схемах), т.к. выше этой точки относительная высота принимается равной высоте здания (т.е. по самой верхней точке).
Изображения
Тип файла: jpg ветер_4.jpg (110.9 Кб, 4619 просмотров)
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 05.02.2014 в 09:12.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2014, 15:44
#373
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,595


распределение ветра - не линейно, так что это у тебя эпюра эквивалентной высоты.
распределение ветра - тут
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2014, 16:39
#374
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
распределение ветра - не линейно, так что это у тебя эпюра эквивалентной высоты.
- т. е. в СП неверно?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2014, 17:32
#375
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,595


По СП - распределение ветра по высоте - не линейно, т.к. зависит от "k(ze) - коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления для высоты ze"
Распределение эквивалентной высоты на среднем участке - линейно.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2014, 17:50
#376
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


По СП W=F(Ze). Либо Ze=h=const, либо Ze=Z≠const. Соответственно либо W=const, либо W≠const.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2014, 18:17
#377
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,595


и ?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2014, 09:11
#378
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
По СП W=F(Ze). Либо Ze=h=const, либо Ze=Z≠const. Соответственно либо W=const, либо W≠const.
Он имеет в виду, что не по прямой (линейно) будет нагрузка в средней трети по высоте здания, а по кривой (типа параболы).


Заменил рисунок в сообщении #372 на рисунок с "округлостью" (если конечно можно рассмотреть) в средней трети по высоте.
Изображения
Тип файла: jpg ветер_свеллд.jpg (21.1 Кб, 4544 просмотров)
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 04.04.2014 в 16:59.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2014, 09:22
#379
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Нет, я хотел сказать, что при Ze=const - давление ветра по всей высоте здания не меняется. Ze=Z≠const - меняется нелинейно.
А где в СП написано о "средней трети" здания? - разобрался.
Вопрос: не более ли правильно в пп. 2б, п. 11.1.5 написать d<h<=2d, вместо h<=2d, т. к. иначе области в пп. 2а и 2б неравенств пересекаются?

Последний раз редактировалось eilukha, 05.02.2014 в 09:48.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2014, 11:05
#380
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Нет, я хотел сказать, что при Ze=const - давление ветра по всей высоте здания не меняется. Ze=Z≠const - меняется нелинейно.
А где в СП написано о "средней трети" здания? - разобрался.
Вопрос: не более ли правильно в пп. 2б, п. 11.1.5 написать d<h<=2d, вместо h<=2d, т. к. иначе области в пп. 2а и 2б неравенств пересекаются?
У тебя не исправленная версия с опечаткой.
См. вложение (фрагмент документа из NormaCS).

В шапке темы есть лист с опечатками.

Цитата:
А где в СП написано о "средней трети" здания? - разобрался.
Правильно разобрался. ) Речь о случае h > 2d и участке d < z < h-d по высоте сооружения, где ze = z (не константа).
Изображения
Тип файла: jpg п.11.1.5 опечатка.jpg (88.2 Кб, 1516 просмотров)
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 05.02.2014 в 11:14.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2014, 11:44
#381
bahil


 
Сообщений: n/a


Как то так
Изображения
Тип файла: jpg weter.JPG (10.5 Кб, 2249 просмотров)
 
 
Непрочитано 05.02.2014, 12:34
#382
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Спасибо! Кроме тех больше нет опечаток?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2014, 13:30
#383
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Накидал схемку распределения аэродинамических коэффициентов на основе
СП 20.13330.2011
Приложение Д, Д.1 Аэродинамические коэффициенты
Д.1.2 Прямоугольные в плане здания с двускатными покрытиями
Вертикальные стены прямоугольных в плане зданий
Таблица Д.2 и Рисунок Д.3.
Изображения
Тип файла: jpg Ce для прямоуг здания.jpg (160.3 Кб, 2152 просмотров)
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2014, 13:34
#384
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


осталось изменение по высоте учесть)) В чем нарисовано?
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2014, 13:40
#385
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
В чем нарисовано?
Автокад. )
Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
осталось изменение по высоте учесть))
Попробую скомпилировать с ранее выложенными схемами эквивалентной высоты.
И получим распределение ветровой нагрузки по высоте здания.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 12.03.2014 в 13:56.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2014, 08:41
#386
socotra


 
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 12


Инженеры-выручайте! не могу разобраться с определением коэффициента аэродинамичности в новом СП при расчете на ветер. в приложении Д.1.14 написано что для решетчатых конструкций Сх определяется как для одиноко стоящей плоской фермы. Идем туда. Там написано что аэродинамический Коэффициент i-го элемента (Сxi) определяется в соответствии с указаниями Д.1.13 для профилей. Идем туда. Там написано что Значения коэффициента Сх% для прямоугольных сечений приведены на рисунке Д.19, а для -угольных сечений и конструктивных элементов (профилей) - в таблице Д.7. Идем туда. И тут ступор... то ли таблица тупая, то ли лыжи не едут... у меня башня высотой 26 м из уголоков квадратная в поперечном сечении. Какое мне принять число сторон? 6? окончательно сбивает это условие что Re<4*10^5... а если больше?? да и с расчетом числа рейнольдса не совсем понятно... что совсем сбивает с толку-так это то, что оно от высоты зависит... либо я что-то не так понял... Выручайте!)) в СНиПе все просто было 1.4 и погнали дальше считать...
socotra вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2014, 08:52
1 | #387
Sерж

проектировщик
 
Регистрация: 30.07.2008
Владимир
Сообщений: 579
<phrase 1= Отправить сообщение для Sерж с помощью Skype™


В изменениях к данному СП написано, что для профилей cxi=1.4
А в СП где то рядом с рисунком Д.18 написано, что для вертикальных сооружений эквивалентная высота 0,8 от высоты сооружения
Рядом с таблицей Д.8 написано, что для ферм из труб при числе рейнолдса, большем 4*10^5 эта равна 0,95. Поскольку для сооружений не из труб ничего не сказано, то считаю, что можно взять эту величину. А вообще, в писме минрегиона было сказано, что если нет в СП нужных схем, то можно пользоваться старым СНиПом
__________________
Лень - это подсознательная мудрость.

Последний раз редактировалось Sерж, 23.04.2014 в 09:04.
Sерж вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2014, 02:53
#388
socotra


 
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 12


Seрж, спасибо что откликнулись! почти все прояснил... остался только вопрос: при расчете числа рейнольдса d какое для профиля брать? для уголка в частности... и еще большая просьба... можно ссыль или сами изменения к СП, где написано что для профилей cxi=1.4 и на письмо минрегиона очень хотелось бы взглянуть... заранее благодарен

----- добавлено через ~5 ч. -----
И еще один вопрос...я впервые собираю ветровые нагрузки, так что сильно не бейте...я уже решил что нагрузку буду прикладывать в узлах, посчитал среднюю составляющую ветровой нагрузки, которая измеряется в Кн/м^2 и вот собственно вопрос: мне эту нагрузку собирать на площадь всей грани, или только на площадь проекции несущих элементов (уголки в моем случае)..? я склоняюсь к тому, что на площадь всей грани, т.к мы заполняемость учли при расчете коэффициента "С", но тогда нагрузка получается очень не маленькая, на мой взгляд...
socotra вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2014, 09:26
#389
Sерж

проектировщик
 
Регистрация: 30.07.2008
Владимир
Сообщений: 579
<phrase 1= Отправить сообщение для Sерж с помощью Skype™


С работы не могу выложить, дома посмотрю документы.
d я беру как полку уголка, нигде не нашёл точного указания, как считать для не труб.
А в п.Д.1.14 написано, что Аэродинамические коэффициенты решетчатых конструкций отнесены к площади граней пространственных ферм или площади контура плоских ферм. Нагрузку я тоже в узлах прикладываю, так удобнее.И вообще ветровая нагрузка для башен и мачт очень даже не маленькая.Вообще в старом СНиПе было понятнее написано, см. Приложение 4, схемы 15, 16, 17.
__________________
Лень - это подсознательная мудрость.
Sерж вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2014, 09:55
#390
socotra


 
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 12


Sерж, спасибо огромное, выручил!))
socotra вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2014, 23:15
#391
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 893


Кстати, по аэродинамическим коэффициентам для стальных профилей есть информация в Атласе аэродинамических коэффициентов под редакцией Березина и Катюшина (есть в DOWNLOAD)
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2014, 12:12
#392
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Кстати, по аэродинамическим коэффициентам для стальных профилей есть информация в Атласе аэродинамических коэффициентов под редакцией Березина и Катюшина (есть в DOWNLOAD)
Более того, эта информация для некоторых типов сечений - очень интересна и дает значительно большую нагрузку, чем по снип
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 10:30
#393
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


В СП убрали строку : "Крен фундаментов следует определять с учетом ветровой нагрузки, принимаемой в размере 30 % нормативного значения."? Или это опечатка? Теперь крен от полного значения ветра считать?
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 11:31
#394
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Теперь крен от полного значения ветра считать?
По всей видимости.
С учетом изменения деформац. характеристик грунта в процессе возведения здания.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2014, 05:45
#395
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


а что, уже официально изменения вышли? Вроде пока все на стадии обсуждения, не?
ander вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2014, 02:29
3 | #396
rass

Конструктор
 
Регистрация: 22.03.2007
Киев
Сообщений: 94
<phrase 1=


Презентация к Изменению № 1 к СП 20.13330.2011
Семинар на эту же тему
rass вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2014, 00:28
#397
EvgenyLeonov


 
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 328


И СНиП, и СП действуют. Чем в итоге пользоваться?
EvgenyLeonov вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2015, 12:45
1 | #398
romabrew

Стеклоалюминий
 
Регистрация: 23.11.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 63


По старому СНиП 10-01-94 Система нормативных документов в строительстве. Основные положения.
Цитата:
5.2 Строительные нормы и правила Российской Федерации устанавливают обязательные требования, определяющие цели, которые должны быть достигнуты, и принципы, которыми необходимо руководствоваться в процессе создания строительной продукции.
5.3 Государственные стандарты Российской Федерации в области строительства устанавливают обязательные и рекомендуемые положения, определяющие конкретные параметры и характеристики отдельных частей зданий и сооружений, строительных изделий и материалов и обеспечивающие техническое единство при разработке, производстве и эксплуатации этой продукции.
5.4(К) Своды правил по проектированию и строительству устанавливают рекомендуемые положения в развитие и обеспечение обязательных требований строительных норм, правил и общетехнических стандартов Системы или по отдельным самостоятельным вопросам, не регламентированным обязательными нормами.
После того как он был отменен согласно Постановления от 10 сентября 2003 года N 164 О признании недействующими СНиП 10-01-94 "Система нормативных документов в строительстве. Основные положения", понятия “обязателен СНиП, а все СП носят рекомендуемый характер” нет.
Согласно ФЗ № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
Цитата:
Статья 6. Документы в области стандартизации, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона
1. Правительство Российской Федерации утверждает перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона.
2. В перечень национальных стандартов и сводов правил, указанный в части 1 настоящей статьи, могут включаться национальные стандарты и своды правил (части таких стандартов и сводов правил), содержащие минимально необходимые требования для обеспечения безопасности зданий и сооружений (в том числе входящих в их состав сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения), а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса).
Документ, в котором имеется этот перечень: ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 декабря 2014 года N 1521 Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". В нем как раз и присутствует этот СП 20.13330.2011.
Цитата:
9. СП 20.13330.2011 "СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия". Разделы 1 (пункт 1.1), 4, 6-15,приложения В-Е.
Тонкость заключается в том, что в соответствии с пунктами 1, 5, 6

Цитата:
1. Утвердить прилагаемый перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

…….

5. Пункт 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 июля 2015 года.

6. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года N 1047-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 26, ст.3405) с 1 июля 2015 года.
Т.е. до 1 июля обязателен старый СНиП, а после - новый СП. Если что поправляйте.

Последний раз редактировалось romabrew, 16.01.2015 в 13:16.
romabrew вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2015, 16:22
#399
gagarin73


 
Регистрация: 27.07.2012
Сообщений: 6


Помогите понять разночтение 10.4 и 10.5. В каких случаях коэффициенты использовать а в каких нет? В пункте 10.4 в примечании 3 написано коэффициенты не учитывать, а в 10.5 рассматривается как найти этот коэффициент.

Цитата:
3 Нормативное значение снеговой нагрузки на схемах приложения Г следует принимать без учета коэффициентов .
gagarin73 вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2015, 12:44
#400
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от gagarin73 Посмотреть сообщение
Помогите понять разночтение 10.4 и 10.5. В каких случаях коэффициенты использовать а в каких нет? В пункте 10.4 в примечании 3 написано коэффициенты не учитывать, а в 10.5 рассматривается как найти этот коэффициент.
Насколько я понял там говорится, что для нормативных значений снеговой нагрузки на схемах прил.7 не следует учитывать Ce (снос), Ct(термический коэффициент) и mu. То есть нормативное значение снеговой нагрузки равны S0 = 0.7Sg. Хотя тогда непонятно, для чего формула 10.1 Все эти коэффициенты относятся только к расчётным нагрузкам. Хотя в изменениях к СП эту формулу поправили вроде

P/S: Я бы не стал учитывать снос снега, потому что рядом может вырасти высокое здание и сноса уже не будет.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2015, 23:51
#401
Viktoria


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 3


Как определить аэродинамический к-т с по табл. Д3а по СП 20.13330.2011 для углов 15-30 град для участков H, F, G? почему по 2 строки и для 15 град и для 30 град?
Viktoria вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2015, 04:55
1 | #402
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


под писунком Д.3 написано:
Цитата:
Двускатные покрытия
Для различных участков покрытия (рисунок Д.4) коэффициент с_е определяется по таблицам Д.3,а и Д.3,б в зависимости от направления средней скорости ветра.
Для углов 15° <= b <= 30° при a = 0° необходимо рассмотреть два варианта распределения расчетной ветровой нагрузки.
ander вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2015, 10:48
#403
solnsce28@


 
Регистрация: 20.08.2012
Сообщений: 39


подскажите, пожалуйста, где можно подробные карты районирования территории по снегу ветру, гололеду? часть территории относится к 4 району, часть к 5 по снегу например, а где эта граница проходит важно.
solnsce28@ вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2015, 16:39
#404
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,862


Если не уверен - бери по наибольшему. Или в региональном гидромете, но это врядли.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2015, 07:56
#405
vladas


 
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403


Цитата:
Сообщение от solnsce28@ Посмотреть сообщение
подскажите, пожалуйста, где можно подробные карты районирования территории по снегу ветру, гололеду? часть территории относится к 4 району, часть к 5 по снегу например, а где эта граница проходит важно.
А где именно? Приходилось как-то совмещать карту с населенными пунктами и снего-ветровые из СНиП для анализа.
Бахил прав, но если объект в Питере, то там действует некий ТСН (номер не помню) РМД 20-19-2013, где по районам расписано. По другим территориям местные нормы нагрузок (районирования) кажется были по Краснодару и Якутии.
Заказчик в задании на проектирование должен предоставить исходные данные, в т.ч. из местного филиала Гидромета.
-------------------------------------------------------
РМД 20-19-2013 Санкт-Петербург
Снеговые нагрузки для Санкт-Петербурга

Документ предназначен для использования при проектировании и реконструкции зданий и сооружений и экспертизе проектной документации на территории санкт-петербурга. положения методического документа являются обязательными для выполнения всеми участниками градостроительной деятельности при включении требования руководствоваться данным документом в договоры (контракты), задания на проектирование, нормативные документы (стандарты) организаций, в том числе саморегулируемых организаций.

Последний раз редактировалось vladas, 26.02.2015 в 10:22.
vladas вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2015, 14:45
#406
Визуализатор


 
Регистрация: 31.03.2008
Тверь
Сообщений: 223
<phrase 1=


Доброго времени суток форумчане.
Вопрос относительно формулы 11.8 появился коэффициент k. откуда появился этот индекс с учетом того что в прошлых редакциях его не было и упоминание о вводе его тоже
Также допускается определять данный коэффициент графически черт.2 но там график идет со старого СНиП (рисунок 11.1.1). Опечатка?
__________________
У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни!

Последний раз редактировалось Визуализатор, 08.06.2015 в 14:52.
Визуализатор вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2015, 14:49
#407
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,595


так спросили, как будто всё остальное Вам ясно и понятно.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2015, 15:11
#408
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,862


Цитата:
Сообщение от Визуализатор Посмотреть сообщение
Опечатка?
Нет. Уточнена скорость ветра.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2015, 05:55
#409
GrubDog

проектирование фасадов
 
Регистрация: 17.01.2012
Сообщений: 4


День добрый
В "п.11.2 Пиковая ветровая нагрузка" в формуле 11.10 используется "коэффициент корреляции ветровой нагрузки", который определяется в соответствии с таблицей 11.8.
При расчете нагрузок на вентилируемый фасад (или аналогичных конструкций), как принимать данный коэффициент:
- исходя из площади рассматриваемого фасада? тогда он в 99,9% случаев больше 20м.кв. и коэффициент принимается 0,75 для положительного давления и 0,65 для отрицательного...
- исходя из площади рассматриваемого элемента конструкции фасада (профиль, кронштейн, анкер...)? тогда он в 99,9% случаев меньше 2м.кв. и коэффициент принимается единица для положительного и отрицательного давления...
Какой из вариантов правильный?
Я придерживаюсь первого варианта, т.к. на вентфасад в основном считают отрицательное давление и давление создается не вокруг какого-то одного элемента конструкции, а по всему вентилируемому зазору.
Может кто сталкивался с таким вопросом и может высказать свое квалифицированное мнение?
GrubDog вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2015, 16:44
#410
krup


 
Регистрация: 24.06.2015
Сообщений: 17


Здравствуйте,
в Изменении №1К СП 20.13330.2001, в п.9 есть формула (10.2). в ней множитель (1,4-0,1*V√k) в самом СП в формуле цифра 1,2, то есть(1,2- 0,1*V√k). Скажите, пожалуйста, 1,4 это опечатка, или нет?

----- добавлено через ~2 ч. -----
Приложение Г.8 подпункт а) третья строка сверху "для зданий профили "а", "б" (рисунки Г.8, а, Г.8,б), для навесов-профиль "в"(рисунок Г.8, в). на рисунке Г.8 нет рисунков а), б) в). Может должна быть ссылка на рис. Г.11?

Последний раз редактировалось krup, 01.07.2015 в 08:37.
krup вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2015, 22:47
#411
Ilez

Техник АС, КЖ
 
Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392


Цитата:
Сообщение от agafosha Посмотреть сообщение
Всё понятно =) значит и на чердаке 0.7 кПа это длительная. Спасибо огромное.
Здравствуйте, форумчане. Разъясните, кто компетентен, этот пункт 8.2.3. Очевидно, что фразу "Для нагрузок, указанных в позициях 5, 8, 9, в и 11 таблицы 8.3, пониженные значения не устанавливаются" нужно понимать как полная=длительная, потому что не может же в книгохранилищах отсутствовать длительная нагрузка. Но почему здесь фигурирует нагрузка на чердак и покрытия? Получается, как заметил agafosha, на чердаке длительная 0,7 кПа.
Определим расчётные значения длительных нагрузок в обычной квартире (1), на чердаке (2), на покрытии (3) без коэф. сочетаний:
1. 1,5*1,3*0,35=0,68 кПа
2. 0,7*1,3=0,91 кПа
3. 0,5*1,3=0,65 кПа
Получается длительная нагрузка на покрытии почти такая же как в квартире, а на чердаке на треть больше. Это логично? может что-то пропустил... В старом СНиПе такого же не было. Ладно можно допустить, что на чердаке складируют старый хлам и т. д., но на покрытии почему так?
Ilez вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2015, 00:32
#412
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
может что-то пропустил
- аха, см. классификацию нагрузок, пониженная к кратковременным длительной относится.

Последний раз редактировалось eilukha, 30.06.2015 в 10:26.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2015, 05:59
#413
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
Здравствуйте, форумчане. Разъясните, кто компетентен, этот пункт 8.2.3. Очевидно, что фразу "Для нагрузок, указанных в позициях 5, 8, 9, в и 11 таблицы 8.3, пониженные значения не устанавливаются" нужно понимать как полная=длительная, потому что не может же в книгохранилищах отсутствовать длительная нагрузка. Но почему здесь фигурирует нагрузка на чердак и покрытия? Получается, как заметил agafosha, на чердаке длительная 0,7 кПа.
Определим расчётные значения длительных нагрузок в обычной квартире (1), на чердаке (2), на покрытии (3) без коэф. сочетаний:
1. 1,5*1,3*0,35=0,68 кПа
2. 0,7*1,3=0,91 кПа
3. 0,5*1,3=0,65 кПа
Получается длительная нагрузка на покрытии почти такая же как в квартире, а на чердаке на треть больше. Это логично? может что-то пропустил... В старом СНиПе такого же не было. Ладно можно допустить, что на чердаке складируют старый хлам и т. д., но на покрытии почему так?
Да вроде всё логично. 1,5кПА для жилья это предпологается в период ремоната, когда всю мебель и хлам в одно место складывают. От того она и является полной кратковременной. С чердаком всё понятно, там может складироваться всякий хлам, а вот на покрытии как правило лежит снег, в следствии чего 0,5кПа вообще можно не учитывать (см. прим. к табл. 2).


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- аха, см. классификацию нагрузок, пониженная к кратковременным относится.
Пониженное значение нагрузки относится к длительной части. К кратковременным относят полное значение.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2015, 08:56
#414
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,862


Offtop: Какие то вопросы на пустом месте. В СП всё чётко написано.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2015, 11:57
#415
Ilez

Техник АС, КЖ
 
Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- аха, см. классификацию нагрузок, пониженная к кратковременным длительной относится.
я это и имел ввиду


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Да вроде всё логично. 1,5кПА для жилья это предпологается в период ремоната, когда всю мебель и хлам в одно место складывают. От того она и является полной кратковременной
Спасибо. Про 1,5 кПа из-за ремонта, празднеств знаю (у Гордеева расписано по этому поводу).
Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
С чердаком всё понятно, там может складироваться всякий хлам, а вот на покрытии как правило лежит снег, в следствии чего 0,5кПа вообще можно не учитывать (см. прим. к табл. 2).
Ну если так то в принципе логично, мне просто странно, что в старом СНиПе не так было. В прим. к таблице говорится не учитывать одновременно со снегом. Значит, если пониженного значения снеговой нагрузки нет (ср. t января выше -5), то эту нагрузку 0,5 кПа нужно задавать как длительную.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Какие то вопросы на пустом месте. В СП всё чётко написано.
Offtop: Извините, у меня опыта мало. На фоне критики СП со стороны знающих старые СНиПы внушают больше доверия, а тут явное расхождение
Ilez вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2015, 18:02
1 | #416
GARU


 
Регистрация: 09.06.2014
Южно-Сахалинск
Сообщений: 132


Подскажите пожалуйста по формуле 13.7 и 13.8. Там размерность получается Вт*ч/м2, а должна ведь быть С (цельсий)?
В формуле только Smax имеет размерность, а все остальное просто безразмерные коэффициенты.
GARU вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2015, 09:17
#417
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,862


Цитата:
Сообщение от GrubDog Посмотреть сообщение
В "п.11.2 Пиковая ветровая нагрузка" в формуле 11.10 используется "коэффициент корреляции ветровой нагрузки", который определяется в соответствии с таблицей 11.8.
С площади одного крепления.

Цитата:
Сообщение от GARU Посмотреть сообщение
В формуле только Smax имеет размерность, а все остальное просто безразмерные коэффициенты.
Нет. С размерностью вообще не заморачивайся. Многие коэффициенты имеют размерность.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2015, 12:24
1 | #418
GARU


 
Регистрация: 09.06.2014
Южно-Сахалинск
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
С площади одного крепления.


Нет. С размерностью вообще не заморачивайся. Многие коэффициенты имеют размерность.
размерности коэффициентов нигде не указаны. Более того, тот же коэффициент Ро не имеет размерности, т.к. он берется из теплотехники. Есть какое-нибудь официальное обоснование, почему не стоит заморачиваться с размерностью? Может комментарии составителей СП или что-то типа такого
GARU вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2015, 13:34
1 | #419
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,862


В СП нет никаких новых формул. Все формулы взяты из соответствующих разделов соответствующей науки. Единственно что сделано - это введены некоторые коэффициенты запаса. Некоторые явно, некоторые путём деления физических величин.
Например, коэфф. 0,41 (0,61) в формуле определения ветрового давления имеет размерность т/м3.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2015, 15:47
#420
GARU


 
Регистрация: 09.06.2014
Южно-Сахалинск
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В СП нет никаких новых формул. Все формулы взяты из соответствующих разделов соответствующей науки
Я про это и говорю - там всего 2 коэффициента: Ро и К. Ро берется из теплотехники, а К здесь указан - оба безразмерные. Прекрасно понимаю, что новых формул нет.
Но если там размерность в коэффициентах нужна только для того, чтобы подогнать конечную размерность, то не понятно, в чем проблема указать коэффициенты с размерностями. В общем вопрос для меня открыт всё ещё.
GARU вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2015, 15:56
1 | #421
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


GARU, заодно разберитесь как кПа в метры превращаются, см. прил. Г.8 последнее предложение.
Цитата:
3 Местную нагрузку у перепада не следует учитывать, если высота перепада, м, между двумя смежными покрытиями менее 0,5*Sо (где Sо - в кПа).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2015, 05:03
#422
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


единицы измерения оговариваются в подобных случаях с одной целью - получение верного значения (а не на проядок выше/ниже), говорят, взять значение при определенных единицах, причем, сами единицы отметаются, это вроде и в жб есть.
ander вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2015, 10:21
#423
krup


 
Регистрация: 24.06.2015
Сообщений: 17


Здравствуйте, в табл. Д.3а, минимальное значение угла β=15 градусов. Какие значения "с" принимать при β=3 градуса? Как для 15 градусов или с=0?
krup вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2015, 01:09
1 | #424
Medoved


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250


krup, в Еврокоде эта таблица чуть подробнее (см. вложения). Для значений меньше 5 градусов там рекомендуют брать коэффициенты как для плоской крыши
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: dwg.png
Просмотров: 271
Размер:	80.8 Кб
ID:	154602  Нажмите на изображение для увеличения
Название: dwg2.png
Просмотров: 154
Размер:	55.8 Кб
ID:	154603  
Medoved вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2015, 08:13
#425
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от krup Посмотреть сообщение
минимальное значение угла β=15 градусов
- просто: перпендикулярно коньку - это ноль градусов.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2015, 12:10
#426
daddy_hedgehog

Инженер
 
Регистрация: 25.11.2010
Тула
Сообщений: 116


Добрый день! Помогите собрать нагрузку на дымовую трубу. Труба с 3-х сторон подкреплена ребрами до отм. +30,0 м. У меня мысль взять до этой отметки аэродинамический коэффициент как для прямоугольника по таблице Д.19. d - осредненная ширина. l - длина без учета ребра, которое вдоль ветра. Правильно я думаю? Осредненную ширину и длину брать для характерных отметок (5, 10, 20, 30 м) или одну общую на высоту 30 м?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: _Труба.jpg
Просмотров: 197
Размер:	49.1 Кб
ID:	155806  
daddy_hedgehog вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2015, 09:48
#427
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


а почему не задать отдельно на трубу, отдельно на стенки ребер?
ander вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2015, 14:32
1 | #428
Dub


 
Регистрация: 15.04.2008
Екатеринбург
Сообщений: 166


Всем привет, может есть у кого такой документ: "Рекомендации по назначению на стадии «Проект» расчётных климатических нагрузок» ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко" ???
Dub вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2015, 15:06
2 | #429
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


http://www.faufcc.ru/upload/iblock/7...zdeystviya.pdf

взято отсюда
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)

Последний раз редактировалось hentan, 05.11.2015 в 15:41.
hentan вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2015, 15:27
#430
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,786


hentan
Благодарю
полезно и понятно.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2015, 16:17
#431
Dub


 
Регистрация: 15.04.2008
Екатеринбург
Сообщений: 166


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
http://www.faufcc.ru/upload/iblock/7...zdeystviya.pdf

взято отсюда
Спасибо, и за ссылку....респект и уважуха )))
Dub вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2015, 16:34
#432
CagoBukoB


 
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
так что теперь снеговую нагрузку собирать без коэффициента 0,7?
кто знает когда будет внесено изменение?
уважаемые расскажите как собираете Вы?
__________________
всякого повидал...
CagoBukoB вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2015, 16:52
1 | #433
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


hentan, интересно, уже где-нибудь можно найти проект документа? На сайте Федерального центра нормирования сказано, что пересмотр СП20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" запланирован на 2015 год. Год уже заканчивается, а проекта измененного СП так и нет. Просто интересуют карты районирования для Крыма. Вот, например, на том же сайте выложены проекты изменений к СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах" и СП131.13330.2012 "Строительная климатология", где уже появились данные по Крыму (смотрите во вложении).
Теперь вот не хватает только СП по нагрузкам и воздействиям с картами городов Крыма. Может кто встречал проект изменений с картами?
Вложения
Тип файла: zip Изменения СП.zip (2.76 Мб, 232 просмотров)
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2015, 08:00
#434
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
hentan, интересно, уже где-нибудь можно найти проект документа?
пока нигде не встречал, главное, чтобы при исправлении опечаток и редактировании не получилось новых опечаток
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2015, 08:41
#435
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,862


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
главное, чтобы при исправлении опечаток и редактировании не получилось новых опечаток
Offtop: Так не бывает...
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 06:56
#436
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


посмотрел "свежее" издание, пункты перебиты, исчезло понятие динамической комфортности, как и ограничивающая норма, да и правило суммирования при определении усилий пропало.
Как же теперь жить то? Т.е. теперь без разницы какие там колебания, лишь бы предельные перемещения выполнялись? Ну а с формулой, по которой учитываются формы в заданном диапазоне, не понятно, как теперь надо считать?
ander вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 08:07
#437
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


ander, есть ссылка на свежее издание?
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 08:54
#438
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


http://docs.cntd.ru/document/5200280
ander вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 09:05
#439
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,642


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Это старый СНиП, а не СП 20.13330.2011
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 09:10
#440
Zezza


 
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857


Тут
Zezza вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 11:20
#441
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Это старый СНиП
пардон, я что-то без задней мысли совсем.. действительно, перепутал.. тогда вопрос снимается.
ander вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2016, 14:29
#442
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Г.8 Здания с перепадом высоты
в) Для пониженных покрытий шириной а < 21 м (см. рисунок Г.11,б ) значение m2 следует принимать: ...
Как определять m2, если a >= 21 м? m2=0?
про 0.1 видел, но это ограничение к указанной формуле, которая применяется только при a < 21 м.
ander вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2016, 15:50
1 | #443
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,642


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Как определять m2, если a >= 21 м? m2=0?
про 0.1 видел, но это ограничение к указанной формуле, которая применяется только при a < 21 м.
Значение m2 в этом случае или m2=0.3 или m2=0.4, в зависимости от конфигурации нижнего покрытия. Об этом ясно сказано чуть выше случая, когда a < 21.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 11:55
#444
qwirt


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 8


добрые люди, подсобите:
приложение Д, пункт Д.1.3 Прямоугольные в плане здания со сводчатыми и близкими к ним по очертанию покрытиями. и рисунок Д.5

в графическом изображении присутствуют буквенные обозначения b (длина здания), l (ширина), f (высота свода) и h1 (высота от земли до начала свода).
на рисунке же Д.5 и в формуле 0,2 <= f/d <=0,3 и h1/l <=0,5 (в примечании) присутствует буква d.

вопрос- что она означает? или это опечатка (предполагаю, что должна быть буква l, ибо в старом 85 СНиПе фигурирует отношение h1/l и f/l. другого нет...)

еще есть вопрос по поводу обязательного условия (в примечании) соблюдения одновременно двух сочетаний и вопрос на счет одинаковых подписей под графиками Се1 на рис. Д.5, но я их внятно сформуллировать не могу, потому буду рад, если кто-нибудь просто скажет свое мнение) спасибо
qwirt вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 14:03
#445
brokman


 
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 491


Подскажите чем руководствоватся при выборе коэф. аэродинамичности для пространственной решетчатой фермы. Аэродинамические коэффициенты решетчатых башен и пространственных ферм определяются по формуле: сt=cx(1+n)k1, при этом сх-определяется так же, как и для отдельностоящей фермы, т.е. сx=1*СуммаCxi*Ai/Ak, где сx раньше брался 1,4, а сейчас по формуле: сх=Kл*Схбескон. Кл=1, а как определить Схбескон по табл. Д.19?? Если у меня ферма из уголоков длиной 34 и высотой 1,2? как ей пользоватся?

Или же можно взять сх=1,4 руководствуясь этим письмом??
Цитата:
Сообщение от Smartboy Посмотреть сообщение
Вот тут, 2й ответ письма.
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...2&d=1313910290
brokman вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2016, 12:30
#446
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от qwirt Посмотреть сообщение
подсобите
в принципе, по рисунку Д.3 d - поперечный размер здания здания, на который дует ветер.
из п.11.1.5:
Цитата:
d - размер здания (без учета его стилобатной части) в направлении, перпендикулярном расчетному направлению ветра (поперечный размер);
А по рис. Д.5 l - это просто поперечный размер здания. Поэтому, если ветер дует строго поперек здания, то d=l, если ветер задан под углом в плане, что d>l.
ander вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2016, 23:18
#447
qwirt


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
в принципе, по рисунку Д.3 d - поперечный размер здания здания, на который дует ветер.
из п.11.1.5:
А по рис. Д.5 l - это просто поперечный размер здания. Поэтому, если ветер дует строго поперек здания, то d=l, если ветер задан под углом в плане, что d>l.
спасибо, что откликнулись.

ну, хорошо. d=l.
значит, на рисунке Д.5 условие "h1/d>=0.5" равносильно "h1/l>=0.5"
а условие в примечании "0.2<=f/d<=0.3" равносильно "0.2<=f/l<=0.3"

теперь, если можно, еще один вопрос:
у разных графиков выбора аэродинамического коэффициента Се1 одно и тоже условие.
если рассмотреть здание, у которого f=2, h1=2 и l=d=5, то получаем следующее:
f/l=2/5=0.4
h1/l=2/5=0.4
то есть мы не попадаем в условия примечания и нам не подходит ни один из графиков для Се1.
но это тоже не верно. коэффициент должен быть)
как его найти? спасибо
qwirt вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2016, 04:40
#448
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


пока не вижу проблемы, при f/l=0.4 интерполируете значение между Ce1 (при h1=0) и Ce1 (при h1/d>=0.5). У меня получилось 0.56.
ander вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2016, 09:26
#449
qwirt


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
СП 20.13330.2011
но h1 не равно 0 и h1/d меньше 0,5.. то есть теоретически эти графики не подходят.

в целом для меня понятно следующее- есть основное отношение f/l
если результат меньше 0,2, то Се1 смотрим по нижнему графику, если попадает от 0,2 до 0,3 -то рассматриваем два коэффициента, если выше 0,3, то смотрим по верхнему графику.
отдельно идет вариант при h1=0

то есть я считаю опечаткой то, что везде стоят одинаковые условия h1/d>=0.5 .
но так как нигде более о такой опечатке не сказано, то, выходит я туплю, к сожалению(
собственно, поэтому и переспрашиваю.
спасибо за ответы.
qwirt вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2016, 12:01
#450
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


какая разница в написании h1=0 и h1/d=0 (при h1=0)? Никакой - результат = 0. У вас 2 графика, один оговаривает один экстремум (назовем его минимумом), другой график - второй экстремум (максимум). Ниже первого графика значений не бывает, в принципе, а значения выше второго отсекаются условием h1/d>=0.5, а если у вас промежуточное значение, то его нужно интерполировать между минимумом и максимумом.
ander вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2016, 11:26
| 1 #451
Andrey.K


 
Регистрация: 29.05.2009
Сообщений: 104


Цитата:
Сообщение от brokman Посмотреть сообщение
Или же можно взять сх=1,4 руководствуясь этим письмом??
Я пользуюсь ГОСТ 1451-77 для Cx на прокат. 1,4 - это как-то оптимистично для уголков, особенно для одиночных.
Andrey.K вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопросы по СНиП "Нагрузки и воздействия sattva Конструкции зданий и сооружений 71 16.02.2016 09:00
Изменение к СНиП нагрузки и воздействия для Беларуси Неопытный Прочее. Архитектура и строительство 18 21.09.2015 08:42
Чем пользоватся: СНиП или СП ? tokhot Прочее. Архитектура и строительство 9 22.05.2008 11:43
СНиП Нагрузки и воздействия vega193 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2008 10:45
Нагрузки по старым СНиП shnn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.11.2007 10:41