СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение.
Проектирование зданий и частей зданий
Екатеринбург
Регистрация: 12.06.2007
Сообщений: 3,042
|
||
Просмотров: 362332
|
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,661
|
Перевод http://dwg.ru/dnl/9458 в djvu.
Последний раз редактировалось tankist, 28.04.2011 в 17:58. Причина: добавлена стр. 16 |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Ветровые районы переиграли (у нас вроде как на уменьшение пошло ветровое давление с 0,3 кПа на 0,23 кПа, т.е. со II-го на I-ый район). Но ... для жилых зданий интересная схемка появилась Д.1.17 (ещё в СТО 36554501-015-2008). То бишь отставить лентяйские аэродинамические коэффициенты +0,8 (подсос) и -0,6 (отсос) и начать применять +1,2 (подсос) и -1,2...-2,2 (отсос). Это для стен. К покрытию, насколько понял, надобно "отрывающее" давление прикладывать (с увеличением к краям). Честно говоря не заморачивался за это в монолитных зданиях. И п.1.3 настораживает Цитата:
Уровень ответственности по старому ГОСТ 27751 назначается, судя по п.1.1. Цитата:
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 04.05.2011 в 11:58. Причина: перепутал значения ветрового давления |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.08.2008
С-Пб
Сообщений: 174
|
- в пункте 1.1 - настоящий свод устанавливает бла.бла бла в соответствии с положениями ГОСТ 27751, а в этом госте привычная информация по назначению уровня ответственности. Так что речь о СТО не идет!!
|
|||
![]() |
|
||||
С 1 сентября 2011 года вводится в действие ГОСТ Р 54257-2010 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования"
Приказом Росстандарта от 23 декабря 2010 года N 1059-ст утвержден и вводится в действие с 1 сентября 2011 года ГОСТ Р 54257-2010. Может он все прояснит ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260
|
Не уверен, но довольно спорное утверждение - так как схема д.1.17 исходя из ссылок используется ТОЛЬКО при расчете ограждающих конструкций и узлов крепления, а для расчета зданий - схемы те же, единственное, кое-где изменены коэффициенты. Если не прав, поправляйте, буду рад)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290
|
Вот, на что обратил внимание:
- ввели нагрузку для торговых скдадов не менее 5 кПа, табл.8.1; - ввели нагрузку от транспортных средств- раздел 8.4; - для всех равномерно-распределенных нагрузок -пониженное значение с коэф. 0,35; - для снеговой нагрузки - пониженное значение с коэф. 0,7( только для районов со средней температурой января < -5) ; - изменили расчет снеговой нагрузки - теперь нужно определять нормативное значение значение по ф.10.1 , расчетное значение - с коэф. надежности -1.4, напрмер для Москвы, если принять ce, ct, mu =1, то S=0.7*1.8*1.4 = 1,764 кПа. - новые схемы и коэффициенты для снеговых и ветровых нагрузок, - и при всех этих уточнениях, карты районирования - теперь не обязательное, а рекомендуемое приложение. Коэффициенты надежности по ответственности теперь назначаются согласно ст.16.7 ФЗ №384 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" Последний раз редактировалось andsan, 02.05.2011 в 14:06. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
andsan
Цитата:
Касаемо самой нагрузки, особо ни чего не поменяли. Убрали нелогичность. Везде были нормативные значения, а у снега давалась сразу расчётная нагрузка (после изменения от 2003-го года, если память не изменяет). Дали бы коэффициент надёжности 1/0,7 = 1,428571428 и всё бы путём было. ))) Расчётной нагрузкой были бы цифири из табл. 10.1. Это ежели без коэффициентов, которые в написание формулы добавили (термический коэффициент и учитывающий снос снега ветром). На сколько понял, коэффициенты понижающие. Offtop: У меня при ручном сборе вертикальных распределенных нагрузок (на перекрытие допустим) коэффициент надёжности по снеговой нагрузке единственный не округлённый до одной десятой получался окромя понижающих по площади и количеству этажей (которые сейчас в п.8.2.4 и п.8.2.5). В карту со снеговыми районами сколько не вглядывался, различий со старой не увидел. puma Пригляделся я к индексам и к названию схемы Д.1.17. Ваша правда. Речь идёт о Сp - пиковых коэффициентах, соответственно относятся они к разделу 11.2 Пиковая ветровая нагрузка, коий гласит о нагрузке для элементов ограждения и узлов их крепления.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 02.05.2011 в 20:14. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 90
|
1. Для зданий h/d>10 теперь надо расчитывать аэродинамические неустойчивые колебания (раздел 11 пункт г).
2. Изменился график коэффициента динамичности (рисунок 11.1) 3. В старом CНиП допускалось не учитывать пульсационную составляющую для зданий высотой до 40 и т. д. (6.2) Теперь для этих зданий нужно учитывать по формуле 11.5 (глава 11.1.8) Последний раз редактировалось Сергей Е., 02.05.2011 в 18:21. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.05.2008
Сообщений: 93
![]() |
Немного не понятен пункт 8.2.3
![]() "п.8.2.3. Пониженные нормативные значения равномерно распределенных нагрузок (см.позицию 4) определяются умножением их нормативных значений на коэффициент 0,35...". Почему только позиция 4, а что с остальными ![]() ![]() - изменился коэффициент длительности для снеговой нагрузки, теперь он равен 0,7(вместо 0,5 ![]() Последний раз редактировалось semikra, 02.05.2011 в 19:21. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520
|
В описании ф.10.1 (снеговая нагрузка) - "Сi - термический коэф-т, принимаемый в соответствии с 10.6;", а реально это п.10.10.
Кто нибудь понял п.3 примечания к п.10.4 "Нормативное значение снеговой нагрузки S0 на схемах приложения Г следует принимать без учета коэф-тов Ce, Ci и µ."? Причем здесь нормативная нагрузка, если по этому приложению принимается коэф-т µ? Принимать µ без µ? ![]() Особо позабавил пункт 11.1.1 "При разработке архитектурно-планировочных решений бла бла бла рекомендется провести оценку комфортности пешеходных зон в соответствии с требованиями норм или технических условий." Как раз этого в "нагрузках и воздействиях" и не хватало. ![]() Посмотрел СП 10 минут, а он уже мне не нравится. Очень хорошо актуализировали (читай отмыли). А нам ведь по нему работать. ![]() Последний раз редактировалось Stanislavmg, 03.05.2011 в 03:01. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
формула 10.1 зависит от формулы 10.2, в которой есть коэффициент "к", определяемый по таблице 10.2 - где эта таблица? (интуитивно, задней частью головного мозга, чувствую что речь идет о таблице 11.2, но брать оттуда, естественно, не буду). Последние годы все чаще доминирует отсутствие грамотности во вновь издаваемых "СНиПах" и "СП". |
||||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Проверил по СТО 36554501-015-2008 (формула 5.2 с примечанием, в коем ссылка на таблицу 6.2 (аналог 11.2)). Offtop: Бракоделы ... PS: Добавил в первое сообщение ссылки на СТО. По ходу по нему придётся "сверять" данный "труд".
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 03.05.2011 в 10:11. |
|||
![]() |
|
||||
Смотри приложения Г8 и Г10
|
||||
![]() |
|
||||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Раньше было тупо нормативная нагрузка в кПа, а теперь, в связи с тем, что появилась формула 10.1 (нахождение нормативного значения снеговой нагрузки) и возникла эта путаница. С формулами поигрались, а таблицы побоялись трогать. Ежели бы подставили вместо So в приложении Г 0,7Sg (Sg в кПа по табл. 10.1) вопросов бы не было. Offtop: Эти разбирательства - уже пройденный этап. Вопросы начались с того момента, как в таблице начали расчётный снег давать. Помню, что ещё не во всех схемах было указано, что So в кПа надо подставлять, приходилось все схемы просматривать, дабы убедиться. Ох не завидую я новичкам, которые в нагрузках начнут разбираться поглядывая в данный СП
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 02.11.2011 в 20:09. |
|||||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Для крановых коэффициент надежности теперь 1,2 вместо 1,1 в СНиП (п. 9.8). Также подросли коэффициенты динамичности (п. 9.9-9.10).
Цитата:
Я бы сказал имаче - добавили нелогичностией. ![]()
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Интересный пункт 8.2.3 к чему относится (см позицию 4). Где то внутри мозга понимаеш, что позиция 4 это примечания.
Почему то подняли нагрузку в техэтажах и подвалах. Еще понятно если бы для перекрытий, балок, перемычек но например для фундаментов и стен многовато! В целом ощущение плачевное, чу проблемы еще только начинаются. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
В примечании 4 к табл.8.3 СП 20.13330.2011 говорится Цитата:
Цитата:
По вашему варианту примем для данных позиций пониженное значение 0,35. А потом, прочитав второе предложение, увидим, что для данных позиций пониженные значения не устанавливаются. Реально плачевно всё это выглядит. Одна надежда, вдруг скан не с официальной версии СП? )))
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 03.05.2011 в 13:22. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Цитата:
А примечание п.4 говорит что 3, 4, 5, 6, 11 и 14 к технологам а остальные 0,35, ну окромя оговоренных в 8.2.3. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Цитата:
Так что речь только о неточности "см. позицию 4", о чем уже говорилось выше в #12-14.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Очень может быть. Попутали слова позиция и раздел?
Ещё из огрешностей (колллега отписал только что) Пункт 10.6 Цитата:
PS: Ошибки и прочие неточности актуализаторов выношу в шапку темы.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 03.05.2011 в 13:50. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 01.12.2005
Екатеринбург
Сообщений: 7
![]() |
Я так понимаю, актуализированная версия СНиП - это переиздание СТО 36554501-015-2008? Если так (просто я с СТО уже работал), то обратите внимание, расчет на пульсацию теперь обязателен для зданий любой высоты. Небольшой анализ показал, нагрузка от пульсации накидывает 30-40% нагрузки, так что особо не радуйтесь понижению ветровых районов на картах.
|
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,661
|
Скан предоставлен NormaCS, последнюю их очищенную версию я выкладывал.
Про опечатки: формула 6.2 в перечислении поз. б) псиli (l ???= 1, 2,3,...,) п. 5.4 в перечислении оказывается можно букву з) писать. Если букву "з" можно использовать, тогде где буква "ё " в перечислении, такая-же буква алфавита. Armin Ваш вариант СТО 36554501-015-2008 в шапке без исправления опечаток. Последний раз редактировалось tankist, 28.05.2011 в 11:24. Причина: добавлены опечатки |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218
|
Все таки: "позиция 4" (п. 8.2.3) следует читать как "раздел 4" или "пункт 4.1", т.к. речь идет о пониженных нагрузках, по аналогии с п. 10.11, в котором говориться о пониженных снеговых нагрузках и сделанна ссылка на п. 4.1
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!! |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Мой вариант один из первых в сети (сделан из сканов Хмурого, которые он по моей просьбе выложил. при чём СТО только появился в продаже), поэтому естественно он без исправления ошибок. Информацию об ошибках в СТО и об опечатке в СП вынес в шапку темы.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 04.05.2011 в 07:57. |
|||
![]() |
|
||||
Руководитель проекта Регистрация: 24.02.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 35
|
Только несколько вопросов по нормативному значению ветрового давления:
1) было – период повторяемости скорости ветра 5 лет; стало – по факту период повторяемости 5 лет, но допускается принимать 50 лет с коэффициентом 0,7, итого опять 5 лет. Вопрос: как быть в случае, если необходимо принять период повторяемости более 5 лет? Например, для шельфовых сооружений в мировой практике для предельных состояний ULS необходимо принимать период повторяемости для атмосферных нагрузок 50-100 лет, а для ALS – 1000-10000 лет. Вывод: явное ограничение показателей надежности на заниженном уровне с неизвестной целью. 2) было – можно было устанавливать нормативное значение ветрового давления на основе данных метеостанций Росгидромета, а также по результатам обследования района строительства с учетом опыта эксплуатации сооружений; стало – только на основе данных станций Росгидромета. Два вопроса: 1) как быть в случае, если поблизости нет станции Росгидромета? 2) Почему нельзя провести независимые исследования в районе строительства? Вывод: налицо скрытая попытка сохранить монопольные позиции Росгидромета в конкурентной борьбе. Общий вывод - хорошо, что эти "нормы" не обязательны! |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,661
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Там есть старый СНиП 2.01.07-85*. Разве актуализированная редакция не заменяет его ? |
||||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,661
|
Цитата:
Сейчас в СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" уже 15 разделов и 7 приложений. Соответственно и "стальной" СНиП был со всеми разделами и приложениями в перечне принят к обязательному исполнению. В СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции" сейчас приложения справочные, обязательные, рекомендуемые. Вы сами будете выбирать, какие разделы и приложения обязательны для обеспечения соблюдения требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", а какие не обязательны? |
|||
![]() |
|
||||
Руководитель проекта Регистрация: 24.02.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 35
|
Уважаемый Tankist, благодарю Вас за оперативное пояснение.
По поводу нынешней "актуализации". Заглянем в словарь - "Актуализация - действие по значению гл. актуализировать (актуализовать); перевод чего-либо из состояния потенциального, не соответствующего современным условиям, в состояние реальное, актуальное, соответствующее современным условиям; превращение чего-либо в нечто важное, насущное, актуальное". В постановлении 1047 выбросили из обсуждаемого СНиПа все старое и спорное, ну что же, это тоже выход. В новом СП многое из выброшенного вернули, и даже добавили. Какая же это актуализация? В чистом виде возврат в прошлое. [Даже интересно, как теперь власти будут выходить из сложившегося пикантного положения?] Вот нелюбимые многими американцы в новейшем ASCE 7-10 взяли и приравняли ветровые нагрузки к сейсмическим, и при том даже сараи теперь надо рассчитывать на 47 м/с практически на всей территории США! Вот это актуализация! Уважаемые москвичи - авторы нового СП по нагрузкам, пожалуйста, съездите в Домодедово на электричке, посмотрите что натворили недавние подмосковные ураганы в прилегающих лесах! Поверьте, за МКАД тоже люди живут... |
|||
![]() |
|
||||
Armin, при попытке скачать с топика СТО 36554501-015-2008 "Нагрузки и воздействия" по ссылке
2. СТО 36554501-015-2008 "Нагрузки и воздействия" /с картами/ от Reka (2,87 МБ формат DJVU) открывается ссылка 1. СТО 36554501-015-2008 "Нагрузки и воздействия" /с картами/ от Хмурого (73,17 МБ формат JPEG) |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 737
|
|
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,661
|
Вы тему не проследили? В перечне он не заменяет. Соответственно перечень действует со старыми СНиПами, пока Правительство новый не утвердит.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 737
|
Цитата:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/o...e=EXP;n=502489. |
|||
![]() |
|
||||
Руководитель проекта Регистрация: 24.02.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 35
|
Как мне представляется, ввод в действие и применение на обязательной основе - это не одно и тоже. Надо дождаться корректировки Перечня, обеспечивающего соблюдение требований ФЗ 384. Вполне возможно, что по новому Перечню обязательной будет только часть нового СП по нагрузкам.
|
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,661
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
Что я заметил.
1) В старом СНиП п. 1.3 было Расчетное значение нагрузки следует определять как произведение ее нормативного значения на коэффициент надежности по нагрузке Теперь (см. приложение Б) коэффициент надежности - это коэффициент учитывающий отклонение в большую или меньшую сторону от нормативных значений. То есть, надо или умножить или разделить. Когда имеет смысл делить? По моему мнению - только для постоянной нагрузки. Так как, если временная нагрузка действует благоприятно, то наихудший вариант - вообще без нее, а не с ней с уменьшенным значением. А теперь читаем пункт 7.4 - специально для постоянных нагрузок: когда уменьшение веса может ухудшить работу конструкции использовать коэффициент 0.9. Налицо противоречие - то ли делить нормативное на 1.05 - 1.3, то ли умножать 0.9 2) Вообще переделали раздел "Сочетания нагрузок". Если раньше все длительные и кратковременные были равноправны, то теперь выделяются первая и вторая по влиянию кратковременные и первая по влиянию длительная. Предположим у меня нелинейный расчет и я не знаю, какая нагрузка у меня по влиянию первая, а какая вторая. Значит надо перебрать все комбинации, а то есть число возможных комбинаций нагрузок катастрофически вырастет. То есть, скажем у меня 2 длительных и 3 кратковременных нагрузки. По старому снипу было бы 32 возможных комбинации, по новому - 80. А если нагрузок больше? В старом варианте зависимость числа комбинаций от числа нагружений была степенная, а теперь она уже почти факториальная. |
|||
![]() |
|
||||
Учитывать отклонения можно изменяя коэфициент в большую или меньшую сторону, при этом продолжая умножать нормативное значение на коэффициент надежности.
|
||||
![]() |
|
||||
Structural engineer Регистрация: 09.06.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 80
|
Интересные моменты, которые пока заметил (не знаю писали уже или нет):
1) Пониженное значение снеговой нагрузки теперь определяется умножением на коэффициент 0.7, а не 0.5 как было раньше и устанавливается только для районов со средней температурой января минус 5 и ниже. Из этого следует следующее. Если снег - третья по степени влияния кратковременная нагрузка (коэффициент сочетания 0.7) и нет других длительных, то, выходит, без разницы как его учитывать - как длительную или кратковременную нагрузку. Вообще со снегом опять интересно - фактически его снизили на 2%: сначала мы определяем нормативное значение умножением значения в таблице на 0.7, а потом - расчетное значение коэффициентом надежности по нагрузке: 0.7*1.4=0.98. Заметьте, что значения снеговой нагрзке в таблице теперь не называются расчетными и их, формально, нельзя сразу принимать в качестве расчетных. 2) Еще интересно - если в сочетании только две временные нагрузки: одна кратковременная и длительная, то они обе учитываются с коэффициентом сочетания равным единице. 3) По сравнению с СТО заметил следующее: проезды внутри гаражей и паркингов (кроме пандусов) нужно считать по нагрузке для площадей парковки, если нет постороннего транспорта. Кроме того, в расчете на продавливание дополнительно к этой нагрузке нужно учесть сосредоточенную нагрузку, приложенную к двум площадкам со стороной 100 или 200мм, расположенным на расстоянии 1.8м друг от друга. 4) Торговые склады теперь учтены отдельно и для них минимальная нагрузка 5,0 кПа независимо от рассчитываемой конструкции. Offtop: Может в шапку выносить найденные участниками дискуссии отличия от уже старого СНиПа, чтобы другим было легче разбираться? Последний раз редактировалось Andrey V., 07.05.2011 в 00:23. Причина: Добавил информацию |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 98
|
Цитата:
Обращаю внимание коэффициенты надежности в ФЗ №384 отличаются от тех, которые были в гост. Последний раз редактировалось viktorgorodn, 13.05.2011 в 12:02. Причина: дополнение |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Цитата:
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
![]()
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 98
|
Цитата:
7. Расчеты, обосновывающие безопасность принятых конструктивных решений здания или сооружения, должны быть проведены с учетом уровня ответственности проектируемого здания или сооружения. С этой целью расчетные значения усилий в элементах строительных конструкций и основании здания или сооружения должны быть определены с учетом коэффициента надежности по ответственности, принятое значение которого не должно быть ниже: 1) 1,1 - в отношении здания и сооружения повышенного уровня ответственности; 2) 1,0 - в отношении здания и сооружения нормального уровня ответственности; 3) 0,8 - в отношении здания и сооружения пониженного уровня ответственности. В ГОСТ 27751-88 "Надежность строительных конструкций и оснований" для зданий для I уровня ответственности - более 0,95, но не более 1,2; для II уровня - 0,95, для III уровня - менее 0,95, но не менее 0,8. Ныне I уровень стал повышенным и т.д. Последний раз редактировалось viktorgorodn, 13.05.2011 в 19:32. Причина: дополнение |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,661
|
Следует обратить внимание, что действие регламента не распространяется на существующие здания, запроектированные до введения в действие регламента (см. конец регламента). Соответственно в расчет (например при обследовании) будут вводится старые значения уровня ответственности по ГОСТ. При реконструкции здания уже новые значения будут.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Совсем не так.
....Статья 42. Заключительные положения ....1. Требования к зданиям и сооружениям, а также к связанным со зданиями и с соору-жениями процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, налад-ки, эксплуатации и утилизации (сноса), установленные настоящим Федеральным законом, не применяются вплоть до реконструкции или капитального ремонта здания или сооружения к следующим зданиям и сооружениям: ....1) к зданиям и сооружениям, введённым в эксплуатацию до вступления в силу таких требований; ....2) к зданиям и сооружениям, строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых осуществляются в соответствии с проектной документацией, утверждённой или направленной на государственную экспертизу до вступления в силу таких требований; ....3) к зданиям и сооружениям, проектная документация которых не подлежит государственной экспертизе и заявление о выдаче разрешения на строительство которых подано до вступления в силу таких требований. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880
|
п.11.1.1 ...При разработке архитектурно - планировочных решений городских кварталов...
Это о чем? Последствия копи - паста? Это официальное издание? А то тираж 250 экз. настораживает Раздел 11. Теперь все сооружения должны расчитываться на сумму средней и пульсационной составляющей ветровой нагрузки. Сумма статики + пульсации примерно в 1.5 раза больше, чем просто статики. |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
Ну, а вы что хотели, пройдет 10-15 лет, может меньше и думаю уже и от квазистатического полдхода откажутся, а будут полностью моделировать динамику ветра.
|
|||
![]() |
|
||||
Руководитель проекта Регистрация: 24.02.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 35
|
Сомневаюсь в возможности отказа в будущем от квазистатических подходов. Все эти современные программные продукты очень дороги, сложны в применении, и местами довольно далеки от практики. И применяют их, как правило, большие спецы в компьютерах, но без должного знания сопромата. Уверен, что необходима постоянная верификация всех их результатов.
Что касается пульсационной составляющей: есть основа - спектральный подход к расчету взаимодействия ветра с сооружениями, и есть его примитивная интерпретация в СНиПе (теперь СП) по нагрузкам. Как говорили классики - не верю! |
|||
![]() |
|
||||
Руководитель проекта Регистрация: 24.02.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 35
|
Bahil написал: СНиП практически не изменился
Именно это и смущает больше всего; какая-же это актуализация! Просто еще раз зря потратили ресурсы и деньги, и разрыв с западными нормами вырос еще больше. Например, для ветра по-прежнему нет ничего про периоды повторяемости более 50 лет, нет рекомендаций по определению ветровых нагрузок в расчетах усталости, и т.п. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Нет, ну конечно изменения есть, например в нумерации разделов. Ну и несколько заморочили голову по нормативным и расчетным нагрузкам. В старых справочниках подробно разъяснялось откуда ноги растут, какие физические законы применяются. Например известно, что давление ветра прямопропорционально квадрату скорости и плотности воздуха. Сейчас просто приводится некий коэффициент и все.
|
|||
|
||||
Structural engineer Регистрация: 09.06.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 80
|
Да ну? Как было раньше:
Цитата:
0.95Pl+0.9Pt либо 0.95Pl+1.0Pt1+0.8Pt2+0.6Pt3 А теперь будем считать: 1.0Pl+1.0Pt и 1.0Pl+1.0Pt1+0.9Pt2+0.7Pt3 Разницы разве нет? И вообще, по новому СП получается, что вероятность совместного действия двух длительных нагрузок ниже, чем одной длительной и кратковременной Последний раз редактировалось Andrey V., 18.05.2011 в 21:38. Причина: опечатка |
|||
![]() |
|
||||
нашел интересную фразу (см. рисунок)
нужно чтобы СП были внесены в перечень нац.стандартов а такой унас только 1047р следравтельно ждем: статья 42 ФЗ о безопасности 5. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти не позднее 1 июля 2012 года осуществляет актуализацию строительных норм и правил, признаваемых в соответствии с настоящим Федеральным законом сводами правил и включенных в утверждаемый Правительством Российской Федерации и указанный в части 1 статьи 6 настоящего Федерального закона перечень национальных стандартов и сводов правил. так получается? ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.03.2010
Тула
Сообщений: 107
|
Цитата:
Скорее всего, если договор заключен до введения в действие новых нормативов, то проектировать можно по старым. Но зачем вам дискуссии с экспертизой по этому поводу? Дополнение: Возможнно, для этого случая допустимо экстраполировать положения ст. 42 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений": Цитата:
Последний раз редактировалось Karlson1974, 20.05.2011 в 09:56. Причина: Дополнение |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 157
|
А кого-нибудь есть СП 22.13330.2011 СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений, кто -нибудь его вообще видел? Или у них у всех тираж 200экз. и они не могут полностью или частично воспроизводится, тиражироваться и распространятся...А за месяц необходимо переделать часть проекта и выдать экспертизе, а СП-то новые, а где взять-то...
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,661
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Бегло почитал, изменения присутствуют, в основном в сторону ужесточения. Например теперь максимальное мю=6 не только для навесов, но и для ряда зданий. При действие ветра под 45 град. на четырехгранные стальные мачты давление на 10% подросло. Коэффициенты сочетаний тоже более жесткими сделали. Ну и конечно же расчет любых зданий на пульсацию! Причем если первая частота меньше предельной (а так и будет), то автоматом считаем по п.6.7а, т.е. независимо от жесткости конструкции, пульсация будет давать сопоставимый со статикой влкад. Таким образом, для высоких стальных каркасов без кранов (ну или с пятитонниками) с легкой кровлей, где ветровая нагрузка на колонны является одной из основных, в результате расчета по новым нормам, сечения могут увеличится раза в полтора. Вот Вам и нет изменений!
P.S. Все новые СП уже в Норме. P.P.S. Давно хотел спросить, зачем люди до сих пор заказывают бумажные сНиПы по 1-2 тыс. рублей каждый, если можно их из нормы спокойно распечатать. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 30.01.2008
Киров
Сообщений: 9
|
P.S. Все новые СП уже в Норме.
P.P.S. Давно хотел спросить, зачем люди до сих пор заказывают бумажные сНиПы по 1-2 тыс. рублей каждый, если можно их из нормы спокойно распечатать.[/quote] пункт 31 "Правил разработки и утверждения сводов правил" , утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19.11.2008г. № 858, установлено, что ссылки на своды правил в разрабатываемой и применяемой документации осуществляются только при наличии официально изданных экземпляров правил |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
А лицензированная прога типа NormaCS или Стройконсультант не катит?
А вообще упомянутый пункт под антимонопольное законодательство может попасть, если им кто будет оперировать. Опять же в ФЗ №384 про электронный ресурс для техрегламентов сказано. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.10.2008
Братск
Сообщений: 253
|
Кто-нибудь понял как по новому СП определить ветровую нагрузку на покрытия здания с небольшим уклоном? Есть пункт Д.1.2 "Прямоугольные в плане здания с двускатным покрытием". Но в таблице Д.3а аэродинамические коэффициенты определены начиная с уклона 15°. А если уклон меньше?
|
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
Да почему же, отказались же практически от плоских расчетных моделей в пользу пространственных (хотя конечно еще кто-то применяет, но уже мало таких), поэтому и от квазистатики рано или поздно отойдут, конечно, все здесь будет зависеть от развития ЭВМ, если также быстро будет увеличиваться их производительность, то это не составит в будущем труда используя тот-же домашний комп. посчитать в динамике ветер. А насчет дороговизны программ, все также будет зависеть от того как они будут развиваться в будущем.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Не отказывались и не откажемся. Применяли и будем применять.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Упрощенные схемы разрабатывают грамотные инженеры в процессе осуществления своей профессиональной деятельности. Если кто-то считает, что применение пространственных схем с кучей разнообразных КЭ позволяет получить более достоверные результаты, тот глубоко заблуждается.
|
|||
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
Цитата:
А ваш подход, я его припоминаю, если не ошибаюсь об этом говорили в 80-х годах, а именно что, учет дополнительных факторов может снижать достоверность и точность, но эта точка зрения уже устарела, поскольку современные ЭВМ и програмные комплексы уже не имеют тех погрешностьей которые имели ЭВМ раньше, в том числе получаемые путем округления значений. Последний раз редактировалось Surely, 23.05.2011 в 11:03. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Если учесть, что нагрузки весьма приблизительны и могут существенно меняться в процессе эксплуатации. То же касается и реологических свойств материала. Ну а соответствие КЭ реальным конструкциям... |
|||
|
||||
Регистрация: 05.03.2010
Тула
Сообщений: 107
|
Цитата:
Считаю, что применение плоских расчетных моделей для проверки результатов компьютерных расчетов насущная необходимость. Сам я, правда, не расчетчик. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Не только вы, а еще, например, товарищ Перельмутер, о чем он в своей книге "Расчетные модели сооружений и возможность их анализа" довольно подробно излагает
|
|||
![]() |
|
||||
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 2244 от 18 мая 2011 г. внесены изменения в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный приказом Росстандарта от 1 июня 2010 г. № 2079.
Скоро и к обязательному перечню изменения, наверно, появятся. |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Не понял. "Кроме разделов 1-9".
То есть остались снег и ветер. А все остальное от фонаря? (Сочетания, вертикальные нагрузки, коэф. надежности)? Понял. Перечень на добровольной основе, а "кроме" на обязательной. Т.е. снег и ветер от фонаря. А где перечень обязательный? Последний раз редактировалось bahil, 25.05.2011 в 14:07. |
|||
|
||||
Цитата:
Есть два перечня документов и их частей применение которых обеспечивает выполнение требований ФЗ 384: на обязательной основе и на добровольной основе. Последний раз редактировалось P1@t0n, 25.05.2011 в 14:16. Причина: дополнение |
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
А все-таки актуализация СНиПов отменяет постановление 1047 или нет?
Я хочу сказать - СНиПами-то будем пользоваться новыми, это понятно. А вот обязательные пункты норм из постановления 1047 - действуют? А если нормы поменялись так, что ссылка устарела? (я, правда, не сталкивался пока) |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
работаю на работе Регистрация: 21.08.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 41
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
В скачанной версии СП от zzzzz-5, а также в купленной и официальной бумажной версии в нашей организации при определении средней суточной температуры зимой, в формуле 13.4 средняя температура t1 складывается с дельта 1 (в отличие от старого СНиПа и электронных версий первых редакций из числа выложенных тут). Возникает вопрос - это добавилась опечатка? Ведь при таком подходе вообще пропадает смысл считать неотапливаемые конструкции, замкнутые летом, т.к. средняя зимняя температура практически сравнивается с начальной для теплого периода, определенной по п. 13.6... У кого какие мысли...? или уже обсуждалось?
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.10.2008
Братск
Сообщений: 253
|
А я все с ветровой нагрузкой бьюсь.
Допустим, есть здание высотой 10м и пролетом 18м, тип местности A. Коэффициент k(Ze) определяется по п. 11.1.5. Смотрю: Цитата:
Если здание высотой 20м и пролетом 18м, тип местности A. Цитата:
От земли до высоты h-d=20-18=2м, k(Ze=18)=1,2 С высоты 2м до верха здания, k(Ze=20)=1,25 Так? |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Ну чтож. Ответы на большинство вопросов появились в журнале БСТ №3 за 2011 год (см. шапку темы).
В частности. По поводу назначения уровня ответственности здания и соответственно коэффициента надежности по ответственности. Цитата:
Цитата:
PS: В журнале окромя актуализации СНиПа по нагрузкам ещё есть информация по актуализации СНиПов по стальным конструкциям, по основаниям, по сваям, по деревяшкам.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,661
|
Смотрим: "Внесены изменения в схемы 1, 2, 3, 8, 12". Открываем в СП стр. 46 схему Г.9. Все со СНиП переписали, но второй вариант изменили, расстояние b1 не дотянули и мю 2 со штрихом не туда поставили. И эта неправильно нарисованная схема уже давно идет, с первой редакции СНиП и с СТО.
Последний раз редактировалось tankist, 02.06.2011 в 13:38. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014
|
Цитата:
Пульсационную составляющую стало проще считать (для конструкций с f1<fl<f2) - убрали коэффициент пси. На первый взгляд считается все вручную без особых заморочек. Я, как бы, глубоко не вникал, но не значит ли это, что отпадает особая необходимость в Лировских и Скадовских автоматических учетах пульсационной составляющей? PS Проверить бы как это сказывается на результатах... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.10.2008
Братск
Сообщений: 253
|
В общем, если кому интересно - критикуйте. Попробовал сделать сбор снеговой и ветровой нагрузки на простое по конфигурации здание (длина 60м, максимальная высота 8,5м, двускатная кровля).
И еще один момент. Смотрю пункт Д.1.14 Решетчатые конструкции. Цитата:
Да и где в пункте Д.1.12 подпункт в я тоже не очень понял. Последний раз редактировалось Eugene Zarubin, 03.06.2011 в 10:45. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
MMV,
Цитата:
Но эти 10% как выяснилось еще цветочки... Кто-нибудь может сказать какой (в соответствии с новыми нормами, естественно) аэродинамический коэффициент следует принимать для башен из одиночных уголков? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.01.2010
Сообщений: 5
|
и сколько это в граммах? я так понял что 2 будет а не 1,4 как в старом снипе? Как вообще растолковать рисунок Д.19? я так понял для уголка будет l/d=1 (та что слева) (полки уголка) следовательно Сх=2. Клямбда=1 или стремится к ней т.к. фи уголка=1 тогда по Г.1.13 С=2х1=2 Где я наврал?
|
|||
![]() |
|
||||
Расчет МК Регистрация: 04.05.2007
Сообщений: 282
|
Цитата:
Цитата:
Т.е. рассматриваем уголок как лист без одной полки, считая что она не влияет, и получается что l/d будет где то 0,1-0,2 т.е. Сх=2 в графике Клямбда тоже накосячили, приложил график из Еврокода. В общем случае там он будет не равен 1, будет зависеть от размеров и положения в пространстве. Но допустим для решетчатых конструкций его прописали брать =1 вне зависимости от этого. Если для поясов башен это впринципе справедливо, то для решетки я бы так не сказал... Вообще обилие опечаток и неточностей в этом СП впечатляет, я пока разбирал подробно только ветровые нагрузки, но и в них чуть ли не на каждом шагу, такое ощущение что делал студент курсовик какой то и даже поленился проверить..и это называется нормативный документ...ужас одно слово.. Ps По аэродинамическим к-там вот тут уже описал http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=68447, велкам обсуждать , в ближайшее время закончу забивать сбор ветра по новому СП, и отпишусь примерное сравнение с старым СНиП. И надо будет, раз в шапке есть список опечаток, выписать по ветру, но тогда надо будет прятать их под спойлер ![]() Последний раз редактировалось Smartboy, 07.06.2011 в 10:25. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Никак. Значение 1,5 кПа - это из старой версии СНиП (до изменения 2003 года). Это значение - нормативное, т.е. расчетное будет 1,5*1,4 = 2,1 кПа. После 2003 года в табл. 4* указывается уже расчетное значение нагрузки. Т.е. правильный ответ - Sg = 2,4 кПа.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2011
Сообщений: 53
|
Спасибо) вот еще вопросик появился, правда он не связан с различаем уже ставшего для нас старого СНиП и нового СП.
Вопрос. Если у нас получается, что зона повышенных снегоотложений, b, нолучается меньше l2 (длины здания), то мы ищем "мю1" по формуле "мю1"=1-2*m2. т.е получем "мю1" меньше "мю". Собственно теперь вопрос. Куда девается снег? Сдувается ветром? почему так? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2011
Сообщений: 53
|
Вопрос немного не в этом.... вопрос почему на прямолинейном участке снега получается меньше (сргласно мю1) Гляньте плиз схемку...
Ааааа.... или я мю беру среднее? а если я нагрузку хочу именно так задать, трапеция+прямолинейная часть? правильно ли на схемке? Последний раз редактировалось Бурильщик!, 09.06.2011 в 14:34. Причина: додумал) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Если я правильно понял, то нужно говорить не о том, что на прямолинейном участке снега меньше, а о том что на криволинейном участке его больше.
С верхнего покрытия снег сдувается на нижнее, и это снег в основном скапливается у перепада высоты. С удалением от перепада снег практически такойже как еслибы перепада не было. Поищите на форуме литературку (о переносе снега у перепада высот), здесь ее выкладывали. Правильно нужно рассматривать 2 варианта: 1) с трапецией 2) "без трапеции" |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,786
|
Бурильщик!
На практическом курсе СКАДа, показали что там ошибка. Ну не может оставаться на этом участке 20% снега. мю1 = 1-0,2*m2, тогда получаем 80% снега на оставшемся участке, что совпадает с Еврокодом.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2011
Сообщений: 53
|
Вот про что и говорю, что непонятно куда девается снег с прямого("не засыпанного") участка. я бы в формуле мю1 поставил бы не "-" а "+"!
professor_off я то, что около перепада высоты снега больше, оно и понятно, но вот куда тот снег "девается" я так и не пойму... yarrus77 вот и мне кажется, что не может... ну так по формуле мю1 получается, что остается... Либо тогда вообще считать что мю=мю1=4 на всем участке. у тогда всем хорошо... ну кроме заказчика ![]() Последний раз редактировалось Бурильщик!, 09.06.2011 в 14:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
при минимальном m2=0.1 мю1=1-0,2*0,1=0,98 (98%)
А теперь посмотрим формулу СНиП: мю1=1-2m2=1-2*0,1=0,8 (80%) Цитата:
при максимальном значении m2=0.5, мю и вовсе не уменьшается. Знания и навыки по определению нагрузок нужно не на курсах скада получать. А то скадовцы придумают глючные алгоритмы, а потом пытаются всем внушить, что вывели новый закон природы... если снег сдувается с верхнего покрытия и осаждается восновном у перепада высот, то почему он не будет сдуваться с нижнего и осаждаться уже на земле? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
есть, но только у перепада высот.
жаль сейчас не зима, а то рекомендовал бы посмотреть на козырьки и навесы у перепада высот. Даже больше скажу: (сам не раз видел и подтвержедение тому нашел в литературе) распределение снега приведенное в СНиП условное и взято с запасом. Реально непосредественно у стены (у перепада высот) никогда не будет максимально значения, но для упрощения расчетов приняли линейное распределение. и кроме проектировщика ввиду отсутствия будущих заказов. Нужно проектировать как себе, а не как злому дяде и будет счастье... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
![]()
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,786
|
Цитата:
Вот о чем была речь. Если m2=0,4 или 0,3 то мю1 как раз получается 0,4 или 0,2. В еврокоде же величина мю1=0,8 или больше. Кроме того там более понятно расписан перенос снега.
__________________
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 09.06.2011 в 17:44. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
А вариант, когда мю1=0,8 вполне перекрывается нашим вариантом с мю=1 по всему покрытию. ИМХО, если на остальном покрытии мю близко к 1, то в зоне перепада за счет ветра никак много уже не наметет, ну то есть никак не мю=4.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,786
|
Да, но если есть парапет 1,5 м то никакого соскальзывания и снего переноса нет. А в нашем СНиП это все не разжевывалось, ориентировались на другой уровень проектировщиков. Честно говоря сам еще не доконца переварил информацию. На курсах 5 дней эксперты плотно время использовали.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
to yarrus77:
1) а почему Вы уверены, что при парапете 1.5м уже не будет сдувания? - для Москвы расчетная снеговая - 180кг/м2 - при расчетной плотности снега -200кг/м3 равномерный слой снега 90см - а недостающие 60 см свободно наметет до парапета и вниз - раз у СНиПе записано - все равно положено считать. 2) при таких парапетах см. схему Г.10 - там уже вверху свой мешок, (сам видел, как благодаря такому мешку солидно деформировались хилые 2.5 мм гнутики прогонов и сэндвич-панели разошлись) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Еще веселая динамика в ентом новом СП. Формулу, выведенную для элементов с одной степенью свободы распространили на все случае жизни. В результате может получатся приличная ересь))) Как правило, динамика существенно подрастает по сравнению со старой
![]() P.S. В результате всех этих новомодных гармонизаций усилия в элементах конструкций увеличились в 1,5 раза и более для достаточно большого класса сооружений (таких как башни и порталы из одиночных уголков, стальные каркасы одноэтажных зданий и др.). Так что скоро нас ждет повальное обрушение ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
В понедельник выложу вам письмо от ЦНИИСК по поводу снеговых мешков и парапетов. Если вкратце - при 1,5м перенос снега есть.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
Уважаемые коллеги! Не поможете советом: как определять снеговую нагрузку для строений длинной свыше 100м. п. 10.4 примечание 2 СП отсылает на испытания и специально-разработанные рекомендации.
- Кто-нибудь встречал такие рекомендации? - если их еще не существует, допустимо ли определять нагрузку по приложению Г? Хотелось бы выслушать Ваше мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158
|
Подскажите, аэродинамические коэффициенты для квадратной 18-этажки по какому приложению принимать?
Цитата:
Последний раз редактировалось Fellini, 21.06.2011 в 11:35. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,473
|
Народ, так чего , старые типовые серии на стальные опоры ЛЭП, мачты, башни, типовые здания - всё не действует так как не учтено
? То есть всё проектировать только заново ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Что-то меня в тупик поставил расчет статической составляющей ветра.
В пункте 11.1.5 идет речь об эквивалентной высоте(см.рис.1). у меня получается что давление ветра теперь изменяется как на рис 2. или я что-то не допонимаю прилагаю екселевский файл |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.10.2008
Братск
Сообщений: 253
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
При модальном анализе получаю что первые три частоты форм колебаний ниже предельного значения.
Следовательно, мне нужно учесть эти три формы при расчете пульсационной составляющей в соответствии с п.11.1.8 в) (см.рис.). Вопрос: как это сделать? СП об этом умалчивает, хотя СНиП 85-го года дает формулы. Есть у кого-нибудь какие-нибудь мысли по этому поводу? |
||||
![]() |
|
||||
Изменение в том, что в СП нет старой доброй формулы 11 из СНиП 2.01.07-85*. Получается, массы теперь в расчете не участвуют вовсе и что программы до внесения изменений в общем случае не могут "правильно" посчитать пульсацию
![]() |
||||
![]() |
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
Про учет нескольких форм при расчете пульсаций ветра, в старой редакции, так же как и в новой написано очень невнятно. Говориться, что надо учитывать несколько форм, но не говориться как. Все формулы выписаны для первой формы. Очевидно, что в формулах надо заменить частоту и перемещения первой формы на частоту и перемещения для i-ой формы, и получим отклик по i-ой форме. Вопрос: почему в СНиПе это не написано простым и понятным языком?
В новой редакции полностью исчезли формулы, использующие перемещения по формам колебаний. Можем получить странный эффект - форма колебаний строго перпендикулярна направлению ветра, а отклик по ней имеется. То же самое для чисто крутильной формы симметричной конструкции. И там, и там в линейном приближении мы должны получить чистый ноль, и по старому СНиП его и получали. Нелинейные эффекты надо учитывать как-то по-другому. Что касается конкретного вопроса avrubtsov. В формулу 11.8 надо подставлять значения i-ой частоты. По графику 11.1 определять ksi (тоже, кстати, бред какой-то - почему график, а не таблица или формула? Можно, конечно, миллиметровку наложить, но там размер клетки 5,4 мм - если бы я принес в студенчестве курсовую с таким графиком - шеф меня бы расстрелял на месте). Потом ksi подставляем в формулу 11.7. Все это было и в старой редакции СНиП, но, раньше там еще присутствовали составляющие, зависящие от матрицы масс и форм колебаний. Теперь их нет и с учетом формулы 11.9 нагрузку можно определить сразу от всех нужных форм, что будет выглядеть как wp = wm * dzeta() * nu * sqrt (ksi1^ 2 + ksi2^2 +...) |
|||
![]() |
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801
|
Вот кстати в СП Нагрузки и воздействия не нашел учет влияния ответственности сооружения (раньше в СНиП 2.01.07-85* был коэффициент надежности по ответственности в отдельном приложении - а теперь его нет).
Зато в СП "Деревянные конструкции" обнаружил интересный коэффициент - в пункте 5.2 после подпункта к) идет интересная запись - "...расчетные сопротивления, приведенные в таблицах 3, 4 и 6, следует разделить на коэффициенты надежности по сроку службы гамма-н(сс) (таблица 12). " Согласно этой таблице, чем больше срок эксплуатации здания (сооружения) - тем меньше этот коэффициент. Я считаю это не логичным (скорее надо умножать, а не делить), т.к. при сроке эксплуатации, например, 120 лет этот коэффициент равен 0,8, а при сроке эксплуатации 10 лет этот коэффициент равен 1. Следовательно, при делении на него мы с увеличением срока эксплуатации увеличиваем расчетные сопротивления древесины, хотя это не логично (т.е. при одинаковых нагрузках и материалах на конструкции здания сроком эксплуатации, например, 15 лет, получим сечение больше, чем на здание со сроком эксплуатации, например, 150 лет). Хотя может что-то недопонял - поясните, коллеги. А вот в СП "Металлические конструкции" коэффициент гамма-н еще остался (см. скрин). В вобщем полный бардак, не актуализация, а анализация какая-то получается. Лучше СНиПов - четких и понятных - наши "научные головы" пока не родили ничего - пока только отписки/переписки. Сравнение продолжается. Если еще что накопаю - сообщу.
__________________
С уважением, StudioSerg.:) Последний раз редактировалось studioserg, 02.07.2011 в 21:13. Причина: Дополнил |
|||
![]() |
|
||||
Металлостроительство Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168
|
studioserg
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Вот наконец появился документ, где есть схема нагрузки на конические кровли круглые в основании (Схема Г14)!
![]() Но увы, радость была не долгой ![]() |
||||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,661
|
Первоисточник в руководстве, в http://dwg.ru/dnl/ есть в плохом качестве, я свой скан найти не могу, как найду выложу
Нашел Цитата:
Последний раз редактировалось tankist, 13.07.2011 в 21:23. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2006
ЧЕЛНЫ
Сообщений: 122
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Схема в экселе интересная, но не моя. С конической кровлей непонятка остается. Толи в формуле ошибка, то ли картинка не правильная, хотя из опыта я понимаю, что графика близка к действительности, а вот расчетная формула дает простую наклонную прямую, а спада нагрузки у края нет...
Неужели никто конических или купольных крыш круглых в основании не считал? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.03.2011
москва
Сообщений: 6
|
Добрый день.
Прочитал все обсуждение и немного запутался. Сейчас работаю над проектом и срок сдачи в экспертизу 25 сентября 2011г. Вопрос, по какому документу считать нагрузки, по новому или старому. И как это объяснить начальству? По старому СНиПу или по СП 20,13330,2011 актуализированной редакции СНиПа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.03.2010
Тула
Сообщений: 107
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
А все таки что насчет конической крыши? Какие есть соображения? |
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Если в техзадании ничего особенного не прописано, то используются нормы, действующие на момент заключения договора. Но все же используй новые, если не критично - меньше проблем с экспертизой. Offtop: Налетели уже.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.03.2010
Тула
Сообщений: 107
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
В каких еще нормативах кроме СП ... есть указания по расчету нагрузки снеговой на коническую крышу, круглую в плане? В Еврокодах не нашел. В американских тоже... Может у кого есть свежак или метода к еврокодам или еще что.
Заранее благодарен. |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.07.2011
Москва
Сообщений: 47
|
Этот СП переполнил чашу моего терпения в отношении ветровой нагрузки,пришла пора разобраться,то ли я дурак толи составители СНиП и ПУЭ шутят над нами.
Ниже привожу таблицу пересчета ветровых давлений со старого СНиП (5 летний интервал повторяемости) на 25 и 50 летний интервал для возможности сравнения с данными, приведенными в ПУЭ 7 и новом СП. В ПУЭ 7 написано, что повторяемость ветра якобы 1 раз в 25 лет, а в новом СП - 1 раз в 50 лет. Буду очень-очень признателен тому человеку,который объяснит,что происходит. |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,661
|
Цитата:
Последний раз редактировалось tankist, 11.08.2011 в 13:30. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 17.11.2004
г. Москва
Сообщений: 328
|
Цитата:
В новом СП 2011 г. опечатка - должно стоять 5 лет вместо 50 |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.07.2011
Москва
Сообщений: 47
|
Ничего себе опечатка, а в ПУЭ они тоже опечатались?
При таких опечатках расчеты можно не проводить вовсе поскольку непонятно на что мы все это рассчитываем. Кто-нибудь еще считает,что это опечатка? И как (у кого) добиться официального ответа? |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 17.11.2004
г. Москва
Сообщений: 328
|
Цитата:
1) п. 11.1.4 давление ветра, соответствующее скорости,… превышаемой в среднем один раз в 50 лет вместо 5 лет 2) п. Д-1.14 Решетчатые конструкции: Сх=1,4 для некруглых профилей пропущено и рекомендовано вычислять на графике Д.1.13 (там еще опечатка - стоит Г.1.13), но это для определения Сх для прямоугольных и многогранных сооружений. Если буквально так считать то получится ерунда |
|||
![]() |
|
||||
Руководитель проекта Регистрация: 24.02.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 35
|
Господа, мне тоже не нравится новый СП по нагрузкам, но истина дороже. Нет там никакой опечатки с периодом повторяемости для ветра. В таблице 11.1 приведены нормативные давления для 5 лет (как и было раньше), и переход к 50 годам осуществляется через коэффицент надежности 1,4 (п. 11.1.12). Но теперь можно определять нормативное давление по данным метеостанций с периодом 50 лет. И чтобы не завысить это давление в 1,4 раза за счет коэффициента надежности, в формуле (11.3) искусственно в нарушении всех законов физики ввели сомножитель 0,43, ровно в 1,4 раза меньший старого сомножителя 0,61 (см. формулу 7 старого СНиПа). Так что по ветру все - как и прежде. Другое дело - а если мне надо найти давление ветра для периода повторяемости 10, 100, 1000 или 10000 лет? Новый СП это вопрос не регламентирует, а между тем, например, по новому ГОСТ Р 54257-2010 по табл. 1 для уникальных сооружений со сроком службы 100 лет и более, нужны данные по ветру именно с периодом 100 лет (и более). А что касается ПУЭ - этот документ вне зоны внимания для строителей хотя бы потому, что его нет в Перечне от 21 июня 2010 г. N 1047-р. Мало ли чего там придумали электрики...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Руководитель проекта Регистрация: 24.02.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 35
|
По поводу рекомендаций ПУЭ для ветра сказать что-либо конкретное очень трудно, т.к. мне неизвестно, какую методику авторы этих норм использовали для перехода к периоду 25 лет. Использование одной простой формулы по типу Peterka&Shahid (1998) здесь неприемлемо.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.07.2011
Москва
Сообщений: 47
|
|
|||
![]() |
|
||||
Руководитель проекта Регистрация: 24.02.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 35
|
Нет, это не "теория вероятности в чистом виде", это упрощенные формулы. Причем, таких формул очень много, и выбор наиболее подходящей - большая проблема. Для уникальных объектов делают так, как рекомендуют специалисты-метеорологи. Что бы не быть голословным, прилагаю нашу статью для Финского залива. С удовольствием отвечу на любые вопросы.
|
|||
![]() |
|
||||
Sg - расчётная снеговая нагрузка. В чём смысл умножать её на γf? Для получения нормативной(S0) - формула 10.1 СП.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Уважаемый P1@t0n, а теперь просветите всех откуда Вы узнали, что Sg - расчетная снеговая нагрузка?
Вы это захотели увидеть, вот и увидели, а по факту это вес снегового покрова на 1м2 горизонтальной поверхности. Без определения нормативной снеговой нагрузки, а потом усножения ее на коэффициент безопасноти Вы юридически совершаете ошибку... |
|||
![]() |
|
||||
спасибо за полезную информацию. Пригодится.
![]() Не знаю, кто там что уменьшает, а снег реально вырос по новым нормативам. 3-й район по СП эквивалентен по нормативной нагрузке 6-му по ДБН! Но, как я смотрел по карте выше 5-ого мало где пригодится , во всяком случае для объектов С/х. А что касается домов жилых - делайте крыши > 60 градусов уклона. :-) Последний раз редактировалось AlexCAD777, 10.08.2011 в 22:47. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.02.2009
Сообщений: 18
|
Цитата:
И каким интересно образом влияет температура, при которой этот коэффициент применяется. Получается, чем дальше на север, тем более актуален коэффициент 0.7. как такое объяснить? |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.02.2011
Сообщений: 68
|
На основании полученного разработчиками NormaCS из Минрегионразвития письменного ответа 18529-08/ИП-ОГ от 15.08.2011 возвращается статус действующих СНиПам в отношении которых вышли их актуализированные версии (СП). Теперь одновременно будут действовать и актуализированные и неактуализированные версии одних и тех-же документов (СНиПов). У меня лично нет слов в адрес юристов Минрегиона кроме пи-пи-пи... Как будут работать в результате проектировщики рассчитывая конструкции по ДВУМ !!! действующим противоречащим друг-другу документам и чем будут руководствоваться эксперты при проверке конструкций остается загадкой.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 689
|
Так вроде уже решили этот вопрос. Существует перечень документов обязательных к применению(распоряжение 1047-р). По документам этого перечня и работать. Но бояться выхода обновленного перечня. В нашей организации уже загодя используются актуализированные нормы, т.к. в экспертизу проект пойдет неизвестно когда и переделывать его потом никому не хочется.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.02.2011
Сообщений: 68
|
Интересно "в случае чего" судья будет руководствоваться нормативами/стандартами или литературой ? Нормы - это опыт изложенный в документе и на который можно и нужно ссылаться чтоб обосновывать те или иные решения. Опыты это конечно хорошо, но хорошо для науки а не для большинства видов проектного производства где нет на них ни времени ни ресурсов.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.07.2011
Москва
Сообщений: 47
|
Я согласен,но извините даже элементарный флагшток или опору освещения вы по СНиП не спроектируете,в СНиПе нет всей необходимой информации,а у Америкосов на первой же странице каждого стандарта написано,нормы носят рекомендательный характер и ни в коем случае не заменяют инженерного чутья,опыта и пр.
Прежде всего Вы несете ответственность за изделие и Вам решать,чем руководствоваться,чтоб это сооружение было надежным и пр. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.02.2011
Сообщений: 68
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
НО, тогда для расчета каких конструкций в СП вставили красивый график из Еврокода в котором указаны значения коэфф. k-лямбда в зависимости от коэффициента проницаемости?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 30.08.2011 в 09:50. |
||||
![]() |
|
||||
Armin,
Доброго времени суток, Спасибо за тему и за прилагаемые в ней документы... Весьма актуально... tankist, Благодарю за перечень опечаток в СП
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 269
|
По старому СНиП 2.01.07-85* согласно п.1.7 : К длительным нагрузкам следует относить: к) снеговые нагрузки с пониженным расчетным значением, определяемым умножением полного расчетного значения на коэффициент 0,5.
Согласно СП: к длительным относятся, кроме всех прочих: "пониженные нагрузки, перечисленные в п 4.1 (прямого указания учета снега как длительной нагрузки с коэф-том 0,5 как в старом СНиП нет), см. этот пункт - "при необходимости... бла-бла-бла..." Вопрос - какое значение снеговой нагрузки принимать при учете ее как длительной? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290
|
Цитата:
Для районов со средней температурой января выше минус 5 С пониженное значение снеговой нагрузки не учитывается. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Цитата:
Прочитайте примечание 3 внимательнее. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Посмотри
Опечатки в СП 20.13330.2011 (из журнала Информационный бюллетень №8 за 2011 год). в шапке темы (данная ошибка/опечатка там прописана).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
К ветру:
Раньше в СНиПе для ферм и пространственных секций из профилей аэродинамический коэффициент отдельных профилей можно было брать 1.4. Теперь в актуализированном СНиПе этого нет. Или у меня скан какой то странный? Но я вижу только многоугольник (табл Д.7). Как поступать то, кто знает? ЗЫ: я думал у нас в Украине только с нормами бардак, но это СП по ходу наш ДБН оставило далеко ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Расчет МК Регистрация: 04.05.2007
Сообщений: 282
|
Цитата:
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...2&d=1313910290 |
|||
![]() |
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770
|
В новом СП 20.13330.2011 В формулу снеговой нагрузки добавился коэффициент учитывающий снос снега с покрытий зданий под действием ветра или иных факторов, принимаемый в соответствии с формулой 10.2 п. 10.5. С этим коэффициентом номативная снеговая нагрузка в моём районе стала, как раньше была расчётная - 84 кг/м2.
Подскажите все теперь заниженные снеговые нагрузки в проектах применяют? Или я что-то не допонял? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.12.2008
Сообщений: 56
|
Цитата:
Подскажите как понимать фразу с примечания к пункту 10.4 Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.12.2008
Сообщений: 56
|
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
СП... п. 11.1.4 ... формула (11.3): Wo=0.43 * V^2.
В прежнем СНиПе было : Wo=0.61 * V^2. И там и там речь идет о нормативном значении ветровой нагрузки, но формула эта по сути есть закон Бернулли; 0.61 это Р/2 (Р - плотность воздуха). Теперь что, и воздух в 1.4 раза легче стал?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.10.2008
Братск
Сообщений: 253
|
Побуду немного местным гуглом
![]() См. сообщение 182 в этой теме. Как мне кажется, к сказанному там rus-offshore и добавить нечего. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 33
|
Продолжим поиски правды))
В соседней теме искал правду про эквивалентную высоту Цитата:
В итоге пообщался с "Мельникова" - сказали что это понятие лишнее, типа опечатка на пол страницы. И нужно считать не по эквивалентной высоте, а по фактической. Эквивалентная применима только в случае небоскребов. Появился новый нюанс) Формула для определения пиковой ветровой нагрузки (11.10), которая ещё словила опечатку в своем номере, о чем указано в первом сообщении в опечатках. Но оказывается она сама по себе не верна. ![]() Это просто сумма средней и пульсационной составляющей, и действительно не сложными математическими операциями получаем другую формулу, где коэффициент корреляции не снаружи скобок а внутри у коэффициента пульсации. Если уже где обсуждалось, укажите пожалуйста. Какой-то не правдивый СНиП получился. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
На рисунке Д.5 приложение Д.1.3 Расчет ветровой нагрузки на сводчатые кровли
на графике дана зависимость ce1 от отношения h1/d, на рисунке выше графика длинна здания обозначается через b (обозначения d - вообще нет на чертеже) Полагаю - опечатка, т.к. се1 по логике зависит от длинны здания. Правильно читать на графике h1/l - основание - примечание к графику, где указаны условия 2х кратного применения ce1 (от отношения h1/l ) Кстати, се2 на графике ошибочно обозначена как се1. Основание - выходят из одной точки с се2 Последний раз редактировалось di12, 19.11.2013 в 16:20. Причина: постарел - поумнел |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108
|
А ничего что в ней другие аэродинамические коэффициенты, другие зоны для них и другие коэффициенты корреляции?
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372
|
Можно с этого места поподробнее
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 52
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 52
|
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
По поводу PDF-ки см. ссылку в шапке темы.
Цитата:
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Готовится 1-ое официальное изменение к СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия»
http://www.normacs.ru/reviews/notifi...sp?type=2#7921 За информацию спасибо normacs. Цитата:
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 98
|
На сайте минрегиона проект изменения к СП готовится с 18 октября 2011
http://minregion.ru/tehreg/482/485/?page=4 И вообще складывается впечатление, что переделывают обложки к старым СНиПам, чтоб успеть к назначенному сроку актуализировать нормативную базу, отчитаются, а потом начнут изменения вносить(а кроме изменений сумбур и непонятки, попробуй отследи, когда и в какой СП изменения внесли!) |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Тут один вопрос. Где накосячили и на сколько сильно?
Offtop: Лично я пока данным СП стараюсь не пользоваться. Эксперты пока (тьфу-тьфу-тьфу) разумные попадаются (в этом плане) и не сильно настаивают, чтоб я данным "сырцом" руководствовался. Но это до поры до времени... Сам текст изменений (конкретно что менять будут) ни где не выложен?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 52
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Offtop: Странная канитель. Перехожу на страницу и далее по ссылке (когда на "Изменение №1 СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» щёлкаешь) не проходит. Опять админы чё-то подрезали на работе.
Может кто текст изменений в сообщении выложить? Добавлено. Цитата:
Цитата:
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 28.02.2012 в 11:30. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 98
|
Я думал, что с введением в действие СП СНиП автоматом не действует! А у нас эксперты требуют!
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Я отмахивался ссылаясь на то, что на данные нормы нет ссылки в распоряжении от 21 июня 2010 года № 1047-р. От эксперта многое зависит (какой попадётся).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.02.2011
Сообщений: 68
|
Так нет Госстроя давно... есть Минрегионразвития
![]() теперь НТД печатают эти - Федеральное автономное учреждение "Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве" |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Из текста "изменений":
Цитата:
Цитата:
ЦНИИСК что, уже не компетентен? (риторический вопрос).
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.04.2007
Москва
Сообщений: 89
|
На данный момент актуализированные СП носят рекомендательный характер (что подверждается экспертами главгос и мосэкспертиз (по крайней мере теми с которыми я встречался)), т.к. не включены в перечень распоряжения правительства от 21 июня 2010 №1047-р. Добавление перечня СП в эти списке на данный момент находятся на стадии подготовки. Приказ №2244 от 18 мая 2011г, где эти СП прописаны, официально опубликован не был соответственно (как я понимаю) не является действующим.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.02.2011
Сообщений: 68
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.01.2012
Сообщений: 3
|
Цитата:
В проекте уже все весело... "П.21. СП 20. 13330.2011 «СНиП 2.01.07 - 85* «Нагрузки и воздействия. Общие положения». Разделы 1, 4, 8, приложения Г, Д, Е." ![]() Остальное как хотите!? нет слов... и еще вопросик по СП: "В СНиП 2.01.07-85* про длительную составляющую четко и ясно написано (п. 1.7* к)); в СП 20.13330.2011(актуализированный СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия) не могу найти. В соответствии с табл. Е.1 п.2 нагрузки для определения прогибов берутся постоянные и длительные все как раньше, но чему теперь равна длительная составляющая снеговой нагрузки по новому СП? Желательно со ссылкой на п. СП" Последний раз редактировалось FunTomasss, 12.03.2012 в 12:14. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 689
|
Не знаю, может уже обсуждалось, но напишу. Нашел возможные ошибки:
1. Д.1.15 Учет относительного удлинения. В конце второго предложения формула степени проницаемости фи=сумма(А_итое/А_катое). Если пораскинуть мозгами и поглядеть в старый снип, то напрашивается вариант фи=сумма(А_итое)/А_катое; 2. Ошибка аналогичная первой находится в Д.1.14 Решетчатые конструкции в предложении перед табл. Д.8; 3. В пункте Д.1.16 Учет шороховатости внешней поверхности первое предл начинается "Значения коэффициента Дельта(заглавная), ..., приведены в таблице Д.11". В самой табл. Д.11 дельта_строчная. Ошибочной является дельта_заглавная, которая обозначает относит. шероховатость и равна отношению дельта_строч к d. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 52
|
Цитата:
Цитата:
И ещё в Д.1.12 последний абзац, прямо перед рисунком Д.15 дельта_заглавн дельта_строч = дельта_строч дельта_заглавн / d. В подтверждение этого говорит 2-й абзац Д.1.12, рисунок Д.17, и старый СНиП Нагрузки и воздействия 2.01.07-85 Приложение 4, пункт 14 таблицы, рисунок и 3-й столбец) Последний раз редактировалось marat_bil, 17.12.2012 в 10:00. Причина: уточнил ссылку на старый СНиП |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Сообщений: 44
|
Цитата:
А если против! Что делать? Как ответить на замечание эксперта? |
|||
![]() |
|
||||
СП 20.13330.2011 (приложения с определением снега и ветра) входит в "Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"".
А приложения, с определением ветра и снега, из СНиП 2.01.07 - 85* НЕ входят в "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"". |
||||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Как это не весело, но на данный момент нет законно действующего нормативного документа который бы прописывал порядок сбора снеговой и ветровой нагрузка. СНиП отменен СП, а СП не является документом обязательным к исполнению. Так что просите аргументировать замечание, требуйте ссылку на нормативные документы.
|
|||
![]() |
|
||||
В "обязательном" перечне указаны не все приложения СНиПа
Оба документа законно действующие. Просто в ФЗ нет требования соблюдать приложения того или другого документа. |
||||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
СНиП отменен СП (см консультант и т.д. с выходом актуализированной редакции действие старого СНиПа иссякло); СП не зарегистрирован минюстом и не может быть применен как документ обязательный к исполнению, сейчас минрегион готовит новую редакцию перечня 1047 где включат все новые СП.
Вы говорите про документ 2009года, смотрите изменение 1047 на сайте минрегиона. |
|||
![]() |
|
||||
Идите на сайт МинРегиона и смотрите там, что отменяет принятый МинРегионом документ. Не говоря уже о том что и СП и СНиП, юридически, разные документы и нигде не написано что один заменяет другой.
|
||||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
http://base.consultant.ru/cons/cgi/o...ase=STR;n=4933 надеюсь перейти сможете.
Да только надо помнить, что в России вводится "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" а новый СП идет именно в обеспечении развития вышеописанного регламента. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 689
|
Не вносите смуту в сердца людей. Консультант не является документом, а всего лишь справочная система. Документом является Постановление 1047р, откуда СНиП 2.01.07-85 еще не убрали, а СП 20.13330 еще не вписали (точнее не заменили постановление).
А по поводу регламента. Вводиться то вводится, потому и СП разрабатываются. Только пока не обязывают их пользовать. Хотя я стараюсь работать именно по ним. Все равно переходить придется. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 52
|
Цитата:
старый СНиП, там конечно не всё, но хотя бы.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 4
|
Всё, понял. Примечание к 10.4 упустил) Спасибо. Но так для интереса: есть здание длиной 272 м, перепад высоты по длине здания, получается характерный размер больше 100 м, т. е. надо испытания проводить?))
Последний раз редактировалось SVS, 01.04.2012 в 01:02. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
продолжу проблему ветра, ее косвенно подняли в даунлоаде, но сам с ней столкнулся. п. 11.1.5, где дается определение "d - размер здания (без учета его стилобатной части) в направлении, перпендикулярном расчетному направлению ветра (поперечный размер);"
Много уточняющих букв приводят к сумятице. Учитывая, что раньше на ветер считали в основном поперечники, то здесь уже возникает противоречие, а если посмотреть рисунок Д.3, то с понятием "в направлении, перпендикулярном расчетному направлению ветра" точно не бьет. Я руководствуюсь пока рисунком, вроде как мне это логично ну и в скобочках "(поперечный размер)". А как правильно? Что здесь, опечатка или мое непонимание, что пункт и рисунок на самом деле не противоречат друг другу (в чем я сомневаюсь). |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 37
|
Подскажите пожалуйста!!! Какие формулы правильно использовать для расчета стоек витражей из алюминиевого профиля? Или может кто подскажет, как получить консультацию от тех кто снип писал. Замучился уже. Каждый считает по своему, никакой методики. Если кто имеет какую-то официальную информацию откликнитесь, ПОЖАЛУЙСТА.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.02.2011
Сообщений: 68
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,934
|
Братцы, а что скажете по поводу пункта 4.3: 4.3 В особых сочетаниях (см. 6.2) коэффициент надежности по нагрузке для постоянных, длительных и кратковременных нагрузок следует принимать равным единице, за исключением случаев, оговоренных в других нормативных документах.
Вот что я понял из этого пункта. Пример: Имеется постоянная нагрузка с Pd гаммаФ 1,2, длительная нагрузка Pl с гаммаФ 1,1, крактовременная нагрузка Pt гаммаФ 1,2. Значения Pd, Pl, Pt расчетные Сбор масс для сейсмического воздействия как и особое сочетание выглядят следующим образом: 0,9*Pd/1.2+0.8*Pl/1.1+0.5*Pt/1.2, где 0,9; 0,8; 0,5- коэффициенты сочетаний нагрузок согласно таблице 2 СП 14.13330.2011 "Строительство в сейсмических районах". Проще говоря, для сбора масс и в особых сочетаниях используются нормативные значения основных нагрузок, ибо в СП по сейсмике я не обнаружил ничего про коэффициенты надежности.... Прав ли я, ребята? Направьте в верное русло ![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Дрюха, я чайник в этом деле, но считаю, что на коэффициенты надежности по нагрузке делить нельзя, т.к. именно СП по сейсмике регламентирует, что коэффициент сочетаний равен 0.9, 0.8, 0.5. Я так понимаю, что это и есть переход к нормативным нагрузкам, другое дело, что коэффициенты не зависят от того, какой у Вас в действительности коэффициент надежности 1.05, 1.1, 1.15 (постоянные к примеру).
Если смотреть проект несостоявшегося СНиПа по сейсмике, то там пытались ввести (если правильно помню), прямой метод т.е. коэффициенты сочетаний зависели бы именно от исходных коэффициентов, т.е. для постоянных было бы 1/гамма_ф, для временных (1/гамма_ф)*длительность. По сути эти коэффциенты 0.9, 0.8, 0.5 и реализуют учет коэффициентов надежности и учета длительности, но являются универсальными и не подлежат изменению пока. Можно поискать пособие к СНиП, там были примеры сбора нагрузок на каркас и сочетания нагрузок, сейчас не помню, но кажется, именно, как я писал выше, там расчетную (а не нормативную) умножают на коэффициенты сочетаний 0.9, 0.8, 0.5. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 249
|
ander, коэф сочетаний и коэф надежности - разные вещи. Коэф надежности - это запас на случай разрушения конструкции. Коэф сочетания определяют вероятность одновременного воздействия нагрузок с максимальной интенсивностью. Например имеем 9 эт. дом. На каждом этаже приложена полезная нагрузка. Интенсивность этой нагрузки определяет максимум, т.е. кучу мебели и свадьбу на несколько десятков человек. Коэффициентами сочетания исключается возможность свадеб(полной загрузки перекрытия временной нагрузкой) сразу на всех этажах. Так что нормативные нагр. умножать на коэф сочетания тоже нужно(можно). Иначе те же прогибы конструкций у вас будут от свадеб на всех этажах(плохой пример, так как гнуться нечему. Ну да ладно.)
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,934
|
Цитата:
Эх, если бы в СП по сейсмике написали, что коэффициенты сочетаний 0,9; 0,8; 0,5 подразумевают под собой комплексные коэффициенты (коэф надежности по нагрузке*реальный коэф сочетаний), то я был бы спокоен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 307
|
СП 20.13330.2011
п.8.2.3 Пониженные нормативные значения равномерно распределенных нагрузок (см. позицию 4) определяются умножением их нормативных значений на коэффициент 0,35. Для нагрузок, указанных в позициях 5, 8, 9, в и 11 таблицы 8.3, пониженные значения не устанавливаются. Что значит не устанавливаются? 1. Нагрузка только кратковременная и длительная часть =0? 2. Или кратковременная = длительной? если первое утверждение верно , то с трудом верится, что в книгохранилищах (п.5) нет длительной части нагрузки. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Алматы
Сообщений: 459
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.03.2005
Латвия
Сообщений: 105
|
В пункте 11.1.4 написано что переменная
(с верхним и нижним индексами) обозначает давление ветра. Больше похоже, что эта переменная просто означает макс. скорость за 50 лет в квадрате в составе формулы 11.3, но это не "давление, соответствующее скорости ветра". Вот этот пункт целиком: |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,786
|
Нашел противоречия в СНиП, буду задавать вопрос консультанту через НОРМУ. В Нагрузках... для стен по приложению Д.1.17 аэродинамические коэф-ты равны -2,2 и -1,2 для края и середины по всей высоте стен, для парапета отдельно ветровой нагрузки нет. В Армокаменных для парапета аэродинамический коэф-т равен 1,4. И кто имеет преимущественное право? По логике Каменный СНиП. Посмотрим что скажет консультант.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,934
|
Ребятушки, а есть еще вопрос. Согласно п. 6.3:
"- для равномерно распределенных длительных нагрузок (5.4) yl1 = 1,0; yl2 = yl3 = … = 0,95, где yl1 - коэффициент сочетаний, соответствующий основной по степени влияния длительной нагрузке; yl2, yl3 - коэффициенты сочетаний для остальных длительных нагрузок: для крановых нагрузок в соответствии с указаниями 9.19; для остальных нагрузок yl = 1,0." Вопрос: так какие коэффициенты брать для второй, третьей, ..., n-ной длительной нагрузки? Согласно второй строке выходит, что необходимо использовать коэффициент 0,95, согласно шестой строке - единицу. Выручайте, братцы, жду ваших мнений ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.02.2011
Сообщений: 68
|
Цитата:
P.S. Сейчас на Ваши вопросы готов постоянно отвечать разработчик ГОСТ 21.* |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
На #282
Для первой по степени влияния - 1.0, для второй и третьей - 0.95 - это для равномерно распределенных длительных нагрузок. 1.0 - для остальных нагрузок (не относящихся к равномерно распределенным длительным). Просто напечатано с отступа, а надо с новой строки. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,934
|
Цитата:
Оченно занятно, получается, если в длительном загружении, заданной равномерно распределенной нагрузкой, присутствует нагрузка сосредоточенная, то выходит, что коэф сочетаний - единица. Верно? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Получается так. 0.95 - это скидка на условность равномерного распределения. А вообще разными загружениями считаются нагрузки от разных источников. Так что чаще всего будут равномерно распределенные отдельно, а сосредоточенные - отдельно. А если в одну кучу - тут уж и 1.0 надо брать, потому что все равно не разобраться.
|
|||
![]() |
|
||||
Еще порция.
1. Таблица 7.1: Металлические, за исключением случаев, указанных в 2.3 надо 7.3; 2. Пункт 11.1.7, примечание 1: При назначении коэффициентов c_x, c_y и c_m надо c_z; 3. Текст после формулы (11.6): Значения параметров zeta_10 и alpha ... в таблице 11.4 надо 11.3; 4. Примечание к формуле 11.13: ... k(z_e) надо k(z_эк) ... Также здесь употребляется неизвестный (по крайней мере мне) термин "мачта без оттяжек". Может быть имеется ввиду ... мачт и труб без оттяжек ... ? 5. Рисунок Д.15 правая часть: Направление стрелочек левого маленького участка внешнего давления должно быть "на поверхность" Непонятный момент: Д.2 Резонансное вихревое возбуждение, формула Д.2.1 полученное значение является нормативным и требуется умножение на гамма_ф равный 1.4 для получения расчетной нагрузки по 1 ГПС? Пусть это так. Но тогда расчетной нагрузке по 1 группе предельных состояний будет соответствовать другое значение критической скорости? Последний раз редактировалось Smarts23, 22.03.2013 в 21:23. |
||||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,595
|
Попробовал сделать табличку для расчёта ветра, т.к. программа Ратмира мне показалась..неудобной (нет графиков)
Ещё не доделал. Если кому интересно, гляньте, может чего дельное подскажите... https://dl.dropbox.com/u/5348360/sp20-wind-graph.xls Последний раз редактировалось swell{d}, 09.04.2013 в 19:44. |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,595
|
Немного доделал табличку: https://dl.dropbox.com/u/5348360/sp20-wind-graph.xls
Теперь можно собирать нагрузку на торцы плит перекрытий с учётом ширины грузовой площади |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.04.2010
Сообщений: 75
|
А у кого нибудь есть версия СП 20.13330.2011 с учетом исправления всех опечаток?
А то эти двоечники с Москвы достали уже, хоть бы проверяли свои работы. Только задают дурацкие вопросы учат нас приезжая на экзамены собирая мзду. Была бы альтернатива такие бы задал вопросы что обосрались бы, Только деньги уже конторой плачены, вот и сидишь поддакиваешь уродам. "А сами вон чаго делают. Людки все". |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 659
|
|
|||
![]() |
|
||||
Я уже предвкушаю что-то типа http://lurkmore.to/Squirrel_institute
|
||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2010
Минск, РБ
Сообщений: 19
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
Цитата:
Иль не хватает белка? А если подумать, что есть иностранные конструкторы, которые берутся выполнить часть проекта в соответствии с действующими российскими нормами. Таких случаев теперь немало. Интеграция знаети ли |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2008
Екатеринбург
Сообщений: 166
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,595
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2008
Екатеринбург
Сообщений: 166
|
я так понял в этом файле ответ на вопрос?..спасибо
![]() ооо тут вот есть тот же самый вопрос...- http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=98755 1. У меня еще вопросик небольшой...рисунок Д.10. Стрелка давления ветра показана слева, а участки А, В, С рассматриваются перпендикулярно давлению ветра, то есть когда ветер дует слева получается на эти участки тоже необходимо учитывать ветровое давление? Да и для участка С для этого рисунка се должно быть наверное -0,8, а не +0,8 ??? 2. Разбирал файл этот из экселя, не пойму откуда там такой аэродинамический коэффициент с = 1,3 ??? вроде для такой схемы максимум, что может быть это 0,8, или нет??? Последний раз редактировалось Dub, 11.08.2013 в 19:16. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
z - фактическая высота конкретной точки конструкции - величина переменная
ze - эквивалентная высота - величина может быть переменной (когда ze=z) и постоянной (ze=d, ze=h) на некотором участке. до определенной высоты она может быть постоянной, затем переменной, затем опять постоянной. Например, в таблице 11.2 до 5-ти метров - классический случай постоянной величины, когда ze=5 при z=0-5. Цитата:
Ну вот если бы дом был буквой П, например, и ветер дул внутрь между параллелями, то ситуация была бы аналогичная для внутреннего контура дворовых стен, а для наружного контура - отсос. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2008
Екатеринбург
Сообщений: 166
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2010
Минск, РБ
Сообщений: 19
![]() |
а шож вы уважаемый такой обидчивый??!! аль вы и есть тот самый гений, переводивший ту басню??
поддерживаю bahila, Последний раз редактировалось А11, 13.08.2013 в 17:38. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2011
Сообщений: 60
|
5.7*. Нормативное значение снеговой нагрузки определяется умножением расчетного значения на коэффициент 0,7.
это переход от расчетного к нормативному. В СП расчетное значение получается перемножением на 1,4. В старом СНиПе который был до 85*, был коэффициент 1,4...но нагрузка на горизонтальную поверхность на 1м2 была ниже. А теперь и Sg та же, и коэф. 1,4 введен Последний раз редактировалось axi_77, 22.08.2013 в 15:57. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,934
|
Цитата:
И нагрузка та же была |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2011
Сообщений: 60
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2011
Сообщений: 60
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,934
|
Согласно п. 5.6 СНиП 2.01.07-85*: "Нормативное значение снеговой нагрузки определяется умножением расчетного значения на коэффициент 0,7." Отсюда выходит, что отношение расчетного значения к нормативному приблизительно равно 1,4. Это и есть коэффициент надежности по нагрузке. Следовательно, для получения нормативного значения снеговой нагрузки необходимо расчетное поделить на 1/0,7
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.06.2012
Сообщений: 7
|
Помогите разобраться с учетом относительного удлинения (см. пункт Д1.15), а именно с нововведением в этом СП коэффициента фи на рисунке Д.23.
Для примера возьму призматическое сооружения с сплошными (непроницаемыми) поверхностями (см. пункт Д1.13). Расчет: лямбда=l/b=60/10=6 лямда(е)=лямбда/2=6/2=3 фи=сумма(Ai)/Ak=600/600=1 В расчете принял: l и b - размеры поверхности, перпендикулярной направлению ветра; Ak - полная площадь (по контуру); Ai - чистая площадь (без проемов), т.к. сооружение со сплошными (непроницаемыми) поверхностями, то Ai=Ak; По рисунку Д.23 принимаю к(лямбда)=0,65, тогда Сх=0,65*Схоо, где оо - знак бесконечности Вопрос. Почему при наличии проемов в поверхности увеличивается значение Сх? Допустим Ak=60 и Ai=30, тогда к(лямбда)=0,9 и Сх=0,9*Схоо по логике Сх должно наоборот уменьшаться. Исправлю себя. Скорее всего Сх должен оставаться постоянным. В СНиП 2.01.07-85* не было фи и поэтому к(лямбда) от него не зависело (см. приложение 4, номер схемы 13). Последний раз редактировалось manzoni, 13.09.2013 в 14:19. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
По рисунку Д.23 (при лямбда_е=3 и фи=1) к(лямбда)=0.98, тогда
по рисунку Д.19 (при l/d=30/60=0.5), а точнее по левой ее части (согласно габаритной схемы и приложения ветра) cxoo=2 тогда cx=0.98*2=1.96 // ой.. на рис. Д.23 две ветки с фи=1, верхняя видимо не фи=1. тогда cx=0.65*2=1.3 Последний раз редактировалось ander, 13.09.2013 в 11:49. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.06.2012
Сообщений: 7
|
Цитата:
Цитата:
Причем в Д1.14 он работает правильно, чем проницаемей первая ферма, тем больше Сх для следующей фермы и соотвественно больше составляющая ветровой нагрузки W (формула 11.2). А в остальных случаях наоборот. Получается если рекламный щит с дыркой, то на него будет действовать больше нагрузка, чем если он был бы сплошной конструкции. Это неверно. Где я ошибаюсь или чтото не понимаю? |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
manzoni, боюсь одной логикой здесь не обойтись. И Вы уж определитесь, сомневаетесь или уверены, что в нормах "неверно".
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.06.2012
Сообщений: 7
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.06.2012
Сообщений: 7
|
Опечатка. Где-то тут выкладывали этот же рисунок из еврокода, там верхняя ветвь соответствует значению 0,1.
Для плоской решетчатой конструкции из профилей и трубчатых элементов предписывают сразу брать к(лямбда)=1, т.е. не требуется определения коэффициента фи и соответственно не требуется пользоваться рисунком Д.23. Для пространственной решетчатой конструкции и для ряда плоских параллельно расположенных решетчатых конструкций требуется определение фи, но для дальнейшего расчета ссылаются на таблицу Д.8, т.е. опять рисунок Д.23 остается не при делах. Получается что для решетчатых конструкций вообще не требуется рисунок Д.23. Зачем его тут нарисовали с кучей значений фи, непонятно. |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 659
|
Цитата:
Цитата из п. 1.11 - "В зависимости от учитываемого состава нагрузок следует различать: а) основные сочетания нагрузок, состоящие из постоянных, длительных и кратковременных;" В п. 1.12 СНиП смотрите про коэффициенты сочетаний нагрузок!!! P.S. пока писал сообщение - swell {d} меня опередил! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880
|
В схеме Д1.3, рис.Д.5 ветровой нагрузки на сводчатое покрытие непонятна переменная d, в старом СНиПе не было.
И не понятно как быть с нагрузкой на покрытие при ветре на торец здания. В старом СНиПе Се=-0,7
__________________
From Siberia with love |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
d - то же, что и в Д.2, поперечный размер по отношению к направлению ветра (b и l могут быть в разных случаях поперечным размером d, в зависимости от направления ветра).
по второй части вопроса думаю, что брать нужно так же, как и для двускатных (по табл. 3б, 90град), только покрытие делить на продольные полосы с некоторым одинаковым углом наклона, проще привязаться к тем, что есть в таблице. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880
|
Согласен. Могли бы в схеме уточнения делать, просто в старом СНиПе все прозрачно.
__________________
From Siberia with love |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 22.12.2006
г. Старый Оскол Белгородская обл.
Сообщений: 73
|
Кто знает что означает пункт 4.5 СП 20.13330.2011? (4.5 При расчете конструкций и оснований для условий возведения зданий и сооружений расчетные значения снеговых, ветровых, гололедных нагрузок и температурных климатических воздействий следует снижать на 20 %.)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
Только одно, что в период возведения пока нет полного нагружения от других, т.е постоянных и эксплуатационных, зачем же брать другие по полной.
Последний раз редактировалось vladas, 15.11.2013 в 15:30. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
agafosha, как нужно представить себе, что кирпичом загружают этажи в том количестве и для того, чтобы создать эксплуатационные нагрузки? Т.е. люди, мебель, архивы, или станки и оборудование, и прочее. Это что, для испытания несущих конструкций?
О складировании материалов можно немало сказать. Но загрузка кирпича на этажи, др. материалов - это не вместо эксплуатационных, а дополнение к имеющимся в то время постоянных нагрузок от строительных конструкций, для продолжения возведения ограждающих конструкций по проекту. И все ровно будет только часть нагрузки от полной. Опять же, в стадии возведения на этажи лишнего материала не подают, иначе придется опускать назад. "Дурдом" может быть, где и в чем угодно, но стройнормативы этого не учитывают. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2013
Сообщений: 4
|
Наверно где-то уже это обсуждалось, просто не нашел:
стр. 65 рис. Д.19 "Значение коэффициента Схоо (оо - значок бесконечности) для прямоугольных сечений" - значения l/d даны следующие 1, 2, 6, 7, 1, 2, 5, 10, 20, 50 , а должно быть (так в Еврокоде) 0.1, 0.2, 0.6, 0.7, 1, 2, 5, 10, 20, 50 |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
кстати, в СП на аналогичном графике по оси ординат другое значение стоит, а на рисунке то же, что и в еврокоде..
----- добавлено через ~3 мин. ----- у меня тоже еще один вопрос всплыл, есть таблица Д.3а, но в ней нет бэтта=0. Пока решил, что значения (только отрицательные, вариант с положительными исчезает) стремятся к первой строке таблицы Д.3б, что, в принципе, логично, а значение J стремится к I=-0.5. |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,595
|
Определение "основных сочетаний" есть в сп20Offtop: , как это не удивительно для этой темы
Определение 1-й, 2-й и т.д. - это базовые понятия арифметики. Если вопрос, какие именно должны быть основные сочетания, то это вопрос к инженеру-конструктору, собирающему нагрузки. |
|||
![]() |
|
||||
swell{d}, вот зря иронизируете
Понятия "1-ое основное сочетание" и "2-ое основное сочетание", а ещё просто "основное" и "дополнительное" сочетания периодически попадаются в нормативах и в документации к программам. Причем я нигде не видел четкого определения этих терминов (хотя не очень увлекался поисками). Думаю надо в старых СНиП по нагрузкам и воздействиям искать. На данный момент такие соображения: 1-ое основное (= основное) - это постоянные нагрузки + одна из временных. 2-ое основное (= дополнительное) - это постоянные нагрузки + несколько временных. |
||||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,595
|
Smarts23, не зря.
1. только постоянные и длительные 2. постоянные, длительные и первая временная 3. постоянные, длительные и вторая временная 4. постоянные, длительные и две временных одновременно ... это всё основные сочетания. и их - 100500. в расчётных комплексах примерное количество основных сочетаний можно посмотреть при расчёте РСУ - там есть столбец, который показывает, какие загружения вошли в комбинацию. так вот сколько разных вариантов там встретится, столько и основных сочетаний.. |
|||
![]() |
|
||||
swell{d}, мы о разных вещах говорим. Там дело не в порядковом номере.
Понятно, что сочетания бывают "основные" и "особые". Просто для основных есть дополнительная классификация в явном виде не фигурирующая в "Нагрузках и воздействиях". Это как с коэффициентом длительности в расчетных программах. В нормах ведь нет такого понятия. Если глянуть справку по РСУ в Лире (я думаю в Скаде то же самое), то там есть группа объединения которая работает только для 1-го основного сочетания (как я понял из текста). |
||||
![]() |
|
||||
У РБ вроде есть понятия 1ОС и 2ОС в нормативах:
5 страница (в верху) http://elib.psu.by/bitstream/1234567...2012-8-p51.pdf В РФ МГСУ (проф. Горбатов С. В., каф. ЖБК) вроде тоже есть (но на словах): 1ОС = Постоянная (к.с. = 1) + Длительные (к.с. = 1) + ОДНА Кратковременная (к.с. = 1) 2ОС = Постоянная (к.с. = 1) + Длительные (к.с. = 1) + ВСЕ Кратковременные (к.с. = 0,9) ОсС = Постоянная (к.с. = 1) + Длительные (к.с. = 1) + ВСЕ Кратковременные (к.с. = 0,8) + Особая (к.с. = 1) В РФ СПбГПУ вроде тоже есть (но на словах): http://youtu.be/n7EYSr4KacM?t=2m7s В Российских нормах вообщем, как я понял НЕ ПРОПИСАНО 1ОС и 2ОС. Но такие понятия употребляются. Вот почему и откуда "ноги" растут не пойму. Спасибо за отклики. |
||||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,595
|
Smarts23, в нормах есть доля длительности. Чем не коэф-т длительной части?
А прл особую - их тоже может быть несколько (сейсмика, прогрессирующее), и они будут - первое особое, второе особое. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Тему не всегда отслеживаю, поэтому извиняюсь, если вопрос уже звучал.
При нахождении средней суточной температуры наружного воздуха в холодное время года (tec) в старой нормативке из многолетней средней месячной температуры воздуха в январе (tI) вычиталось отклонения средних суточных температур от средних месячных (ΔI). Формула 18 СНиП 2.01.07-85. Теперь вижу, что формула похожа, но идет сложение. Формула 13.4 СП 20.13330.2011. В опечатках, которые в шапке темы, не нашёл, что это ошибка. В данном случае ни хрена не логично складывать минусовую температуру января с отклонением (положительным по знаку), имея при этом меньшее по модулю значение. Гордеев В.Н. с соавторами в книге "Нагрузки и воздействия на здания и сооружения" со мной согласен.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 04.01.2014 в 11:52. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Т.е. правильно будет.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,661
|
Armin в шапке "ошибки, найденные пользователями" 6 пункт поправь, там не снеговой район, а давление ветра.
И эта схема Г.9, рис. Г.12 Цитата:
тоже опечатка Последний раз редактировалось tankist, 04.01.2014 в 20:42. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 313
|
Цитата:
Последний раз редактировалось CEBEP, 29.01.2014 в 17:33. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Накидал для себя схемки для определения эквивалентной высоты.
Думаю будет полезно коллегам для понимания. Если где-то найдете ошибки, не стесняйтесь, отписывайте в теме. PS: Гемороя с заданием ветровой нагрузки по высоте здания в расчетных схемах (допустим в Лире, Скаде и т.п.) конечно подкинули.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 04.02.2014 в 14:41. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880
|
Ну я так понял, в чем то и легче теперь. Если раньше надо было ветровую нагрузку делать переменной по высоте, то теперь есть максимум 3 диапазона высот, где нагрузка разная. За схемы спасибо, очень наглядно.
Offtop: И СНиП еще никто не отменял, можно по нему считать |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Торец, допустим узкий h > 2d, а другой фасад d < h < 2d. Главное не забыть и не запутаться. Ну это - дело привычки, сдюжим. Цитата:
Посмотрел на твои зарисовки и решил распредление ветра для наглядности добавить. На схеме h > 2d на отметке z = h - d будет явный скачок нагрузки (как впрочем и на других схемах), т.к. выше этой точки относительная высота принимается равной высоте здания (т.е. по самой верхней точке).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 05.02.2014 в 09:12. |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,595
|
По СП - распределение ветра по высоте - не линейно, т.к. зависит от "k(ze) - коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления для высоты ze"
Распределение эквивалентной высоты на среднем участке - линейно. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Заменил рисунок в сообщении #372 на рисунок с "округлостью" (если конечно можно рассмотреть) в средней трети по высоте.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 04.04.2014 в 16:59. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Нет, я хотел сказать, что при Ze=const - давление ветра по всей высоте здания не меняется. Ze=Z≠const - меняется нелинейно.
А где в СП написано о "средней трети" здания? - разобрался. Вопрос: не более ли правильно в пп. 2б, п. 11.1.5 написать d<h<=2d, вместо h<=2d, т. к. иначе области в пп. 2а и 2б неравенств пересекаются? Последний раз редактировалось eilukha, 05.02.2014 в 09:48. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
См. вложение (фрагмент документа из NormaCS). В шапке темы есть лист с опечатками. Цитата:
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 05.02.2014 в 11:14. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Накидал схемку распределения аэродинамических коэффициентов на основе
СП 20.13330.2011 Приложение Д, Д.1 Аэродинамические коэффициенты Д.1.2 Прямоугольные в плане здания с двускатными покрытиями Вертикальные стены прямоугольных в плане зданий Таблица Д.2 и Рисунок Д.3.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Автокад. )
Попробую скомпилировать с ранее выложенными схемами эквивалентной высоты. И получим распределение ветровой нагрузки по высоте здания.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 12.03.2014 в 13:56. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 12
|
Инженеры-выручайте! не могу разобраться с определением коэффициента аэродинамичности в новом СП при расчете на ветер. в приложении Д.1.14 написано что для решетчатых конструкций Сх определяется как для одиноко стоящей плоской фермы. Идем туда. Там написано что аэродинамический Коэффициент i-го элемента (Сxi) определяется в соответствии с указаниями Д.1.13 для профилей. Идем туда. Там написано что Значения коэффициента Сх% для прямоугольных сечений приведены на рисунке Д.19, а для -угольных сечений и конструктивных элементов (профилей) - в таблице Д.7. Идем туда. И тут ступор... то ли таблица тупая, то ли лыжи не едут... у меня башня высотой 26 м из уголоков квадратная в поперечном сечении. Какое мне принять число сторон? 6? окончательно сбивает это условие что Re<4*10^5... а если больше?? да и с расчетом числа рейнольдса не совсем понятно... что совсем сбивает с толку-так это то, что оно от высоты зависит... либо я что-то не так понял... Выручайте!)) в СНиПе все просто было 1.4 и погнали дальше считать...
|
|||
![]() |
|
||||
В изменениях к данному СП написано, что для профилей cxi=1.4
А в СП где то рядом с рисунком Д.18 написано, что для вертикальных сооружений эквивалентная высота 0,8 от высоты сооружения Рядом с таблицей Д.8 написано, что для ферм из труб при числе рейнолдса, большем 4*10^5 эта равна 0,95. Поскольку для сооружений не из труб ничего не сказано, то считаю, что можно взять эту величину. А вообще, в писме минрегиона было сказано, что если нет в СП нужных схем, то можно пользоваться старым СНиПом
__________________
Лень - это подсознательная мудрость. Последний раз редактировалось Sерж, 23.04.2014 в 09:04. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 12
|
Seрж, спасибо что откликнулись! почти все прояснил... остался только вопрос: при расчете числа рейнольдса d какое для профиля брать? для уголка в частности... и еще большая просьба... можно ссыль или сами изменения к СП, где написано что для профилей cxi=1.4 и на письмо минрегиона очень хотелось бы взглянуть... заранее благодарен
![]() ----- добавлено через ~5 ч. ----- И еще один вопрос...я впервые собираю ветровые нагрузки, так что сильно не бейте...я уже решил что нагрузку буду прикладывать в узлах, посчитал среднюю составляющую ветровой нагрузки, которая измеряется в Кн/м^2 и вот собственно вопрос: мне эту нагрузку собирать на площадь всей грани, или только на площадь проекции несущих элементов (уголки в моем случае)..? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
С работы не могу выложить, дома посмотрю документы.
d я беру как полку уголка, нигде не нашёл точного указания, как считать для не труб. А в п.Д.1.14 написано, что Аэродинамические коэффициенты решетчатых конструкций отнесены к площади граней пространственных ферм или площади контура плоских ферм. Нагрузку я тоже в узлах прикладываю, так удобнее.И вообще ветровая нагрузка для башен и мачт очень даже не маленькая.Вообще в старом СНиПе было понятнее написано, см. Приложение 4, схемы 15, 16, 17.
__________________
Лень - это подсознательная мудрость. |
||||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 893
|
Кстати, по аэродинамическим коэффициентам для стальных профилей есть информация в Атласе аэродинамических коэффициентов под редакцией Березина и Катюшина (есть в DOWNLOAD)
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Более того, эта информация для некоторых типов сечений - очень интересна и дает значительно большую нагрузку, чем по снип
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 22.03.2007
Киев
Сообщений: 94
![]() |
|
|||
![]() |
|
|||||
Стеклоалюминий Регистрация: 23.11.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 63
|
По старому СНиП 10-01-94 Система нормативных документов в строительстве. Основные положения.
Цитата:
Согласно ФЗ № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» Цитата:
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось romabrew, 16.01.2015 в 13:16. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.07.2012
Сообщений: 6
|
Помогите понять разночтение 10.4 и 10.5. В каких случаях коэффициенты использовать а в каких нет? В пункте 10.4 в примечании 3 написано коэффициенты не учитывать, а в 10.5 рассматривается как найти этот коэффициент.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
![]() ![]() P/S: Я бы не стал учитывать снос снега, потому что рядом может вырасти высокое здание и сноса уже не будет. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
под писунком Д.3 написано:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
Цитата:
Бахил прав, но если объект в Питере, то там действует некий ТСН (номер не помню) РМД 20-19-2013, где по районам расписано. По другим территориям местные нормы нагрузок (районирования) кажется были по Краснодару и Якутии. Заказчик в задании на проектирование должен предоставить исходные данные, в т.ч. из местного филиала Гидромета. ------------------------------------------------------- РМД 20-19-2013 Санкт-Петербург Снеговые нагрузки для Санкт-Петербурга Документ предназначен для использования при проектировании и реконструкции зданий и сооружений и экспертизе проектной документации на территории санкт-петербурга. положения методического документа являются обязательными для выполнения всеми участниками градостроительной деятельности при включении требования руководствоваться данным документом в договоры (контракты), задания на проектирование, нормативные документы (стандарты) организаций, в том числе саморегулируемых организаций. Последний раз редактировалось vladas, 26.02.2015 в 10:22. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Тверь
Сообщений: 223
![]() |
Доброго времени суток форумчане.
Вопрос относительно формулы 11.8 появился коэффициент k. откуда появился этот индекс с учетом того что в прошлых редакциях его не было и упоминание о вводе его тоже Также допускается определять данный коэффициент графически черт.2 но там график идет со старого СНиП (рисунок 11.1.1). Опечатка?
__________________
У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни! Последний раз редактировалось Визуализатор, 08.06.2015 в 14:52. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование фасадов Регистрация: 17.01.2012
Сообщений: 4
|
День добрый
![]() В "п.11.2 Пиковая ветровая нагрузка" в формуле 11.10 используется "коэффициент корреляции ветровой нагрузки", который определяется в соответствии с таблицей 11.8. При расчете нагрузок на вентилируемый фасад (или аналогичных конструкций), как принимать данный коэффициент: - исходя из площади рассматриваемого фасада? тогда он в 99,9% случаев больше 20м.кв. и коэффициент принимается 0,75 для положительного давления и 0,65 для отрицательного... - исходя из площади рассматриваемого элемента конструкции фасада (профиль, кронштейн, анкер...)? тогда он в 99,9% случаев меньше 2м.кв. и коэффициент принимается единица для положительного и отрицательного давления... Какой из вариантов правильный? Я придерживаюсь первого варианта, т.к. на вентфасад в основном считают отрицательное давление и давление создается не вокруг какого-то одного элемента конструкции, а по всему вентилируемому зазору. Может кто сталкивался с таким вопросом и может высказать свое квалифицированное мнение? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.06.2015
Сообщений: 17
|
Здравствуйте,
в Изменении №1К СП 20.13330.2001, в п.9 есть формула (10.2). в ней множитель (1,4-0,1*V√k) в самом СП в формуле цифра 1,2, то есть(1,2- 0,1*V√k). Скажите, пожалуйста, 1,4 это опечатка, или нет? ----- добавлено через ~2 ч. ----- Приложение Г.8 подпункт а) третья строка сверху "для зданий профили "а", "б" (рисунки Г.8, а, Г.8,б), для навесов-профиль "в"(рисунок Г.8, в). на рисунке Г.8 нет рисунков а), б) в). Может должна быть ссылка на рис. Г.11? Последний раз редактировалось krup, 01.07.2015 в 08:37. |
|||
![]() |
|
||||
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392
|
Цитата:
Определим расчётные значения длительных нагрузок в обычной квартире (1), на чердаке (2), на покрытии (3) без коэф. сочетаний: 1. 1,5*1,3*0,35=0,68 кПа 2. 0,7*1,3=0,91 кПа 3. 0,5*1,3=0,65 кПа Получается длительная нагрузка на покрытии почти такая же как в квартире, а на чердаке на треть больше. Это логично? может что-то пропустил... В старом СНиПе такого же не было. Ладно можно допустить, что на чердаке складируют старый хлам и т. д., но на покрытии почему так? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Цитата:
Пониженное значение нагрузки относится к длительной части. К кратковременным относят полное значение. |
|||
![]() |
|
||||
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Offtop: Извините, у меня опыта мало. На фоне критики СП со стороны знающих старые СНиПы внушают больше доверия, а тут явное расхождение |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,862
|
Цитата:
Нет. С размерностью вообще не заморачивайся. Многие коэффициенты имеют размерность.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.06.2014
Южно-Сахалинск
Сообщений: 132
|
размерности коэффициентов нигде не указаны. Более того, тот же коэффициент Ро не имеет размерности, т.к. он берется из теплотехники. Есть какое-нибудь официальное обоснование, почему не стоит заморачиваться с размерностью? Может комментарии составителей СП или что-то типа такого
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,862
|
В СП нет никаких новых формул. Все формулы взяты из соответствующих разделов соответствующей науки. Единственно что сделано - это введены некоторые коэффициенты запаса. Некоторые явно, некоторые путём деления физических величин.
Например, коэфф. 0,41 (0,61) в формуле определения ветрового давления имеет размерность т/м3.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.06.2014
Южно-Сахалинск
Сообщений: 132
|
Цитата:
Но если там размерность в коэффициентах нужна только для того, чтобы подогнать конечную размерность, то не понятно, в чем проблема указать коэффициенты с размерностями. В общем вопрос для меня открыт всё ещё. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
GARU, заодно разберитесь как кПа в метры превращаются, см. прил. Г.8 последнее предложение.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
единицы измерения оговариваются в подобных случаях с одной целью - получение верного значения (а не на проядок выше/ниже), говорят, взять значение при определенных единицах, причем, сами единицы отметаются, это вроде и в жб есть.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250
|
krup, в Еврокоде эта таблица чуть подробнее (см. вложения). Для значений меньше 5 градусов там рекомендуют брать коэффициенты как для плоской крыши
__________________
Мой блог по Еврокодам |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 25.11.2010
Тула
Сообщений: 116
|
Добрый день! Помогите собрать нагрузку на дымовую трубу. Труба с 3-х сторон подкреплена ребрами до отм. +30,0 м. У меня мысль взять до этой отметки аэродинамический коэффициент как для прямоугольника по таблице Д.19. d - осредненная ширина. l - длина без учета ребра, которое вдоль ветра. Правильно я думаю? Осредненную ширину и длину брать для характерных отметок (5, 10, 20, 30 м) или одну общую на высоту 30 м?
|
|||
![]() |
|
||||
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) Последний раз редактировалось hentan, 05.11.2015 в 15:41. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 79
|
Цитата:
кто знает когда будет внесено изменение? уважаемые расскажите как собираете Вы?
__________________
всякого повидал... |
|||
![]() |
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
hentan, интересно, уже где-нибудь можно найти проект документа? На сайте Федерального центра нормирования сказано, что пересмотр СП20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" запланирован на 2015 год. Год уже заканчивается, а проекта измененного СП так и нет. Просто интересуют карты районирования для Крыма. Вот, например, на том же сайте выложены проекты изменений к СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах" и СП131.13330.2012 "Строительная климатология", где уже появились данные по Крыму (смотрите во вложении).
Теперь вот не хватает только СП по нагрузкам и воздействиям с картами городов Крыма. Может кто встречал проект изменений с картами?
__________________
Everybody Lies |
|||
![]() |
|
||||
пока нигде не встречал, главное, чтобы при исправлении опечаток и редактировании не получилось новых опечаток
![]()
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
посмотрел "свежее" издание, пункты перебиты, исчезло понятие динамической комфортности, как и ограничивающая норма, да и правило суммирования при определении усилий пропало.
Как же теперь жить то? Т.е. теперь без разницы какие там колебания, лишь бы предельные перемещения выполнялись? Ну а с формулой, по которой учитываются формы в заданном диапазоне, не понятно, как теперь надо считать? |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857
|
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Цитата:
про 0.1 видел, но это ограничение к указанной формуле, которая применяется только при a < 21 м. |
|||
![]() |
|
||||
Значение m2 в этом случае или m2=0.3 или m2=0.4, в зависимости от конфигурации нижнего покрытия. Об этом ясно сказано чуть выше случая, когда a < 21.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 8
|
добрые люди, подсобите:
приложение Д, пункт Д.1.3 Прямоугольные в плане здания со сводчатыми и близкими к ним по очертанию покрытиями. и рисунок Д.5 в графическом изображении присутствуют буквенные обозначения b (длина здания), l (ширина), f (высота свода) и h1 (высота от земли до начала свода). на рисунке же Д.5 и в формуле 0,2 <= f/d <=0,3 и h1/l <=0,5 (в примечании) присутствует буква d. вопрос- что она означает? или это опечатка (предполагаю, что должна быть буква l, ибо в старом 85 СНиПе фигурирует отношение h1/l и f/l. другого нет...) еще есть вопрос по поводу обязательного условия (в примечании) соблюдения одновременно двух сочетаний и вопрос на счет одинаковых подписей под графиками Се1 на рис. Д.5, но я их внятно сформуллировать не могу, потому буду рад, если кто-нибудь просто скажет свое мнение) спасибо |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 491
|
Подскажите чем руководствоватся при выборе коэф. аэродинамичности для пространственной решетчатой фермы. Аэродинамические коэффициенты решетчатых башен и пространственных ферм определяются по формуле: сt=cx(1+n)k1, при этом сх-определяется так же, как и для отдельностоящей фермы, т.е. сx=1*СуммаCxi*Ai/Ak, где сx раньше брался 1,4, а сейчас по формуле: сх=Kл*Схбескон. Кл=1, а как определить Схбескон по табл. Д.19?? Если у меня ферма из уголоков длиной 34 и высотой 1,2? как ей пользоватся?
Или же можно взять сх=1,4 руководствуясь этим письмом?? Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
в принципе, по рисунку Д.3 d - поперечный размер здания здания, на который дует ветер.
из п.11.1.5: Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 8
|
Цитата:
ну, хорошо. d=l. значит, на рисунке Д.5 условие "h1/d>=0.5" равносильно "h1/l>=0.5" а условие в примечании "0.2<=f/d<=0.3" равносильно "0.2<=f/l<=0.3" теперь, если можно, еще один вопрос: у разных графиков выбора аэродинамического коэффициента Се1 одно и тоже условие. если рассмотреть здание, у которого f=2, h1=2 и l=d=5, то получаем следующее: f/l=2/5=0.4 h1/l=2/5=0.4 то есть мы не попадаем в условия примечания и нам не подходит ни один из графиков для Се1. но это тоже не верно. коэффициент должен быть) как его найти? спасибо |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 8
|
но h1 не равно 0 и h1/d меньше 0,5.. то есть теоретически эти графики не подходят.
в целом для меня понятно следующее- есть основное отношение f/l если результат меньше 0,2, то Се1 смотрим по нижнему графику, если попадает от 0,2 до 0,3 -то рассматриваем два коэффициента, если выше 0,3, то смотрим по верхнему графику. отдельно идет вариант при h1=0 то есть я считаю опечаткой то, что везде стоят одинаковые условия h1/d>=0.5 . но так как нигде более о такой опечатке не сказано, то, выходит я туплю, к сожалению( собственно, поэтому и переспрашиваю. спасибо за ответы. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
какая разница в написании h1=0 и h1/d=0 (при h1=0)? Никакой - результат = 0. У вас 2 графика, один оговаривает один экстремум (назовем его минимумом), другой график - второй экстремум (максимум). Ниже первого графика значений не бывает, в принципе, а значения выше второго отсекаются условием h1/d>=0.5, а если у вас промежуточное значение, то его нужно интерполировать между минимумом и максимумом.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вопросы по СНиП "Нагрузки и воздействия | sattva | Конструкции зданий и сооружений | 71 | 16.02.2016 09:00 |
Изменение к СНиП нагрузки и воздействия для Беларуси | Неопытный | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 21.09.2015 08:42 |
Чем пользоватся: СНиП или СП ? | tokhot | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 22.05.2008 11:43 |
СНиП Нагрузки и воздействия | vega193 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.02.2008 10:45 |
Нагрузки по старым СНиП | shnn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 16.11.2007 10:41 |