Допустима ли обварка фланцев?
игорёк
 
проектирование
 
москва
Регистрация: 30.10.2005
Сообщений: 216

Здравствуйте уважаемые коллеги. Вопрос по нижнему фланцевому соединению ферм "Молодечно". На прикрепленном фото виден стык. Начинать дискуссию о том, что все очень плохо не стоит, сам вижу.
Исходные данные:
толщина фланцев - 20 мм
усилие в поясах 50 тс
болты обеспечивают несущую способность (растяжение) с запасом 15-20 %
В следствии плохого изготовления и сварки фланцы получили грибовидность, что и видно на фото. Затяжка болтов до расчетного усилия не дает необходимого зазора (на много)
В рекомендациях по проектированию (5.8) говорится что если фланец расчитывается на условную поперечную силу.

Вопрос: допустимо ли выполнять обварку фланцев для восприятия поперечных сил, так как площадь контакта фланцев при нагруженной ферме может быть маленькой?
Речь идет только о техническом решении которое обеспечит несущую способность, о экспертизе речь не идет.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стык.jpg
Просмотров: 990
Размер:	179.7 Кб
ID:	74595  

Просмотров: 11262
 
Непрочитано 09.02.2012, 16:19
#2
Proekt@nt

Проектировщик КМ КМД
 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 193


нижний пояс значит нагрузка только N растягивающая на фланец. Её несут болты и сварка профиля к фланцу. поперечной силы нет. Есть момент небольшой. я думаю что можно обварить.
__________________
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:
Proekt@nt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 17:47
#3
игорёк

проектирование
 
Регистрация: 30.10.2005
москва
Сообщений: 216


Я же написал что согласно "Рекомендациях по проектированию ....фланцевых соединений" указано в случае отсутствия она принимается условно. Значит в процессе эксплуатации все таки возникают такие ситуации когда сечение работает на сдвиг.
Меня интересует нет ли противопоказаний для обварки фланцев? На фото показан фланец с прокладкой 20 мм. Интересует непосредственно приварка фланцев друг к другу.
На мой взгляд после натяжения болтов до расчетного значения, по возможности струбцинами стянуть края и обварить, страшного ничего не будет. Есть опасность что при бесконтрольном натяжении струбцинами не выдержат сварные швы...
Можно нагреть предварительно узел, но я плохо знаком с такими методами. Подскажите кто сталкивался...
игорёк вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 23:38
| 1 #4
"bob"


 
Регистрация: 17.12.2009
Сообщений: 56


Отправить фермы изготовителю, пусть фланцы фрезерует. Доработают в соответствии с требованиями рекомендаций по ФС, и поперечная сила будет восприниматься силами трения в зоне контакта. И вы будете спать спокойно.
"bob" вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2012, 00:03
#5
Denis_CADeat

Инженер
 
Регистрация: 09.02.2012
Казань
Сообщений: 33


Выровнять соприкасающиеся поверхности фланцев и прокладки фрезерованием? (если их толщины после обработки по расчету хватит)
а обварить наверное можно было бы (может и без струбцин), при достаточном натяжении болтов. Но не думаю что на сдвиг соединение работает в процессе эксплуотации, только если подвешивать кран например в этом узлле через подвеску.
Denis_CADeat вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2012, 00:04
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
площадь контакта
- она не от площади, а от контактных усилий зависит, которые Вы уже обеспечили натяжкой.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2012, 01:17
#7
игорёк

проектирование
 
Регистрация: 30.10.2005
москва
Сообщений: 216


Цитата:
Отправить фермы изготовителю, пусть фланцы фрезерует. Доработают в соответствии с требованиями рекомендаций по ФС, и поперечная сила будет восприниматься силами трения в зоне контакта. И вы будете спать спокойно.
В сложившейся ситуации это просто не реально.
Цитата:
только если подвешивать кран
Нет никакого крана. Это покрытие одноэтадного здания без крана в 1-м снеговом районе.
Цитата:
- она не от площади, а от контактных усилий зависит, которые Вы уже обеспечили натяжкой.
Согласен, но всеравно смущают такие зазоры...
В общем окончательное решение такое, фланец обваривается после натяжения болтов. Пока серьезных противопоказаний не вижу...
игорёк вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2012, 05:16
#8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


И еще: не грейте натянутое.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2012, 05:29
#9
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


СНиП
сварка + болты запрещено - как-то так
По факту работать скорее всего будет без проблем, но если вы это подпишите, то не дай бог - вина Ваша будет.
Может как вариант - надрезать косынки, попытаться стянуть фланец, сварить косынки - но может и не получится.
кстати а нафига проставка?
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...

Последний раз редактировалось Alekceich, 10.02.2012 в 05:35.
Alekceich вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2012, 05:54
#10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
сварка + болты запрещено
- не всегда, см. СП 16.13330.2011:
Цитата:
4.1.13 Применение комбинированных соединений, в которых часть сдвигающего усилия воспринимается фрикционным соединением, а часть - сварными швами, допускается при условии, что сварка выполнена после затяжки болтов на расчетное усилие и с последующей их дотяжкой в случае необходимости.
Распределение усилия между фрикционными и сварными соединениями допускается принимать пропорционально их несущим способностям. Применение в комбинированных соединениях болтов без контролируемого натяжения не допускается.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2012, 07:04
#11
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


... перечень "документов" в результате применения которых на ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ основе обеспечивается требование ФЗ...
- СНиП "Стальные конструкции"
СП вроде не является нормативным документом.... пока, либо меня обманывает наша информационная база
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2012, 07:45
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
... перечень "документов"...
Автор:
Цитата:
Речь идет только о техническом решении которое обеспечит несущую способность, о экспертизе речь не идет.
СНиП, запрещая комбинировать сварку с болтами, умалчивает, что при подробном рассмотрении конкретного соединения такой запрет может оказаться неуместным.
Например, при работе шва и болта на не зависящие друг от друга компоненты усилий в соединении.
Пример: тавровый шов, соединяющий профиль с фланцем, работает последовательно с болтами.
Или например болты воспринимают продольные усилия, а швы - поперечные.
При еще более подробном рассмотрении может оказаться, что усилия гарантированно распределяются пропорционально несущим способностям шва и болта. Что и допущено в СП.
Будут ли в случае автора продольные усилия обварочные швы работать только на сдвиг, и не повлияют на исходную, принятую в расчете силовую схему?
Влиять, конечно, будут - в природе все взаимосвязано. Влияние это в основном сведется к уменьшению растягивающих усилий в болтах. Это означает, что швы будут работать не только на сдвиг вдоль плоскости фланцев, но и на разрыв. Очевидно, что предварительное стягивание краев фланцев еще более усугубит ситуацию.
Так возникнет нерасчетная ситуация.
Но, учитывая, что обварочный шов работает на разрыв не по всему периметру, а в основном в зоне ребер, и в меньшей степени - в зоне между ребрами. Остаются углы, приварка которых двумя короткими швами (длиной, допустим, равной 1/3...1/2 расстояния от болта до кромки фланца) не приведет к существенному искажению расчетой схемы, заложенной в "Рекомендациях...". Этих коротких швов будет достаточно для восприятия нескольких тонн Q.
Но главное то, что обварка по периметру - это просто страховка, дублирование болтов, это видно невооруженным взглядом.
Без расчета видно, что этот шов, даже без разделки кромок, практически способен принять 100% основного (и по сути единственного) усилия. И получается, что "возможные эфемерные Q" - нечестное обоснование этого шва. Так?
Offtop: Насчет трения - здесь соединение чисто растянутое, и при максимальной нагрузке трение может отсутствовать - преднатяг примерно такой же величины, как и расчетное усилие.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 10.02.2012 в 10:25.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2012, 08:14
#13
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


Ильнур, так я же и писал
Цитата:
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
По факту работать скорее всего будет без проблем, но если вы это подпишите, то не дай бог - вина Ваша будет.
а судьям пофигу на тонкости работы конструкции - нормативный документ СНиП, написано "нельзя", значит НЕЛЬЗЯ...
на месте автора, после Вашего поста, лично я спал бы ГОРАЗДО спокойней - все внятно объяснено...
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2012, 08:41
#14
110ХЛ


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194


Прокладки ставить, добиваясь допустимого зазора. А на фото у вас подозрительно светлые гайки - оцинкованные?

Последний раз редактировалось 110ХЛ, 10.02.2012 в 09:07.
110ХЛ вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2022, 09:14
#15
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,414


Здравствуйте. Нужна помощь. Магаданская область. Поступило предложение фланец стянуть и обварить . Что скажите ?

Будет ли от этого толк или категорически нельзя? Или без разнице уже?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2022-10-16 200206.jpg
Просмотров: 167
Размер:	51.9 Кб
ID:	250550  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ферма фс1.jpg
Просмотров: 222
Размер:	131.7 Кб
ID:	250551  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ферма фото.jpg
Просмотров: 243
Размер:	55.4 Кб
ID:	250552  Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема ЕРМ.jpg
Просмотров: 245
Размер:	202.1 Кб
ID:	250554  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ФЛАНЕЦ .jpg
Просмотров: 237
Размер:	167.4 Кб
ID:	250555  

__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2022, 09:38
1 | #16
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Эти огромные "свесы" у фланцев не работают, если их стянуть и обварить по контуру то мало что поменяется
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2022, 10:12
1 | #17
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
... Поступило предложение фланец стянуть и обварить . Что скажите ?..
Что скажИм...скажИм, что возникает вопрос - в связи с чем поступило предложение?
Зазор не нравится?
В нижнем ФС сколько болтов? 4? М20.109? Если да, то это примерно 50 тс. У Вас по схеме 40 тс. Чем зазор помешает работать ФС на растяжение?
Даже если СПЕЦИАЛЬНО сделать зазор 1 см по всей площади (законтрив гайки ), то ферма будет стоять.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2022, 10:18
#18
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,414


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Что скажИм...скажИм, что возникает вопрос - в связи с чем поступило предложение?
Зазор не нравится?
В нижнем ФС сколько болтов? 4? М20.109? Если да, то это примерно 50 тс. У Вас по схеме 40 тс. Чем зазор помешает работать ФС на растяжение?
Даже если СПЕЦИАЛЬНО сделать зазор 1 см по всей площади (законтрив гайки ), то ферма будет стоять.
да зазор не нравится сму , мол фланцы не сдадут. Болты М24 10.9 4 штуки, просят согласовать.

----- добавлено через 51 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Что скажИм...скажИм
моя любимая ошибка, мне кажется вы мне ее уже правили))
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2022, 10:26
1 | 1 #19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
да зазор не нравится сму , мол фланцы не сдадут. .
А сваренные сразу сдадут?
Проще ввести в зону болтов (где мериют зазор по СП70) прокладки из оцинкованной жести (0,5, 0,6, 1, 1,5 и т.д.). По факту зазор замерили, вырезали подходящей толщины, болты сняли, вставили, собрали, с контролем затянули. И овцы сыты, и нормы соблюдены.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2022, 10:34
#20
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
да зазор не нравится сму , мол фланцы не сдадут
Цитата:
Зазоры между соприкасающимися плоскостями фланцев в местах расположения болтов не допускаются. Щуп толщиной 0,1 мм не должен проникать в зону радиусом 40 мм от оси болта.
В этих зонах какие зазоры?

Последний раз редактировалось wvovanw, 17.10.2022 в 13:43.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2022, 10:36
#21
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,414


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
В этих зонах какие зазоры?

если визуально там нет зазоров, стянуто хорошо, только по краям есть щели
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2022, 11:55
| 2 #22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
если визуально там нет зазоров, стянуто хорошо, только по краям есть щели
По краям не считается.
Если кто-то там эстет, замажьте чем-нить твердеющим и покрасьте.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Щуп толщиной 0,3 мм не должен проникать между деталями соединения в зону, ограниченную радиусом 1,3 от оси болта, где - номинальный диаметр отверстия, мм.
Это для фрикционных.
Для фланцев:
Цитата:
Зазоры между соприкасающимися плоскостями фланцев в местах расположения болтов не допускаются. Щуп толщиной 0,1 мм не должен проникать в зону радиусом 40 мм от оси болта.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2022, 12:17
#23
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,414


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
По краям не считается.
Если кто-то там эстет, замажьте чем-нить твердеющим и покрасьте.
)))
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2022, 16:04
| 1 #24
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


из СП16:
Цитата:
15.9.13 Приемка в эксплуатацию ФС при наличии начальных несовершенств в виде грибовидности должна осуществляться после получения положительных результатов при выполнении дополнительных расчетов.
Расчет ФС III,a+IV,a с неплоскими фланцами (при наличии зазоров между контактными поверхностями), выполняют, как соединений с плоскими фланцами (см. 15.9.5-15.9.9) без зазоров, принимая расчетное сопротивление одноболтового соединения , независимо от класса прочности болтов, и коэффициент условий работы фланца =1,4. При этом зазоры между соединяемыми элементами с неплоскими фланцами должны удовлетворять следующим требованиям:
а) зазоры в зоне шайбы - не более 1,2 мм включительно;
б) краевые зазоры по периметру фланца - не более 4 мм включительно;
в) зазоры между фланцами по центральным линиям сжатых полок и сжатых зон стенок - не более 0,1 мм; по центральным линиям растянутых полок и растянутых зон стенок - не более 1,2 мм.
Подраздел 15.9 (Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
Из СП70:
Цитата:
4.6.20 В соответствии с пунктом 15.9.13 СП 16.13330.2017, при наличии указаний в проектной документации марок КМ, КМД о допустимости применения неплоских фланцев, зазоры между соединяемыми элементами фланцев должны быть не более следующих предельных значений:
1,2 мм включительно - зазоры в зоне шайбы;
4 мм включительно - краевые зазоры по периметру фланца;
0,1 мм включительно - зазоры между фланцами по центральным линиям сжатых полок и сжатых зон стенок;
1,2 мм включительно - зазоры между фланцами по центральным линиям растянутых полок и растянутых зон стенок.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2022, 16:34
1 | #25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
...ФС III,a+IV,a с неплоскими фланцами...
III,а) без предварительного натяжения болтов;
IV, а) болты, работающие, в том числе на срез;
Болты ФС НП фермы с преднатягом и не работают на срез. Разве не так?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2022, 16:49
#26
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
III,а) без предварительного натяжения болтов;
IV, а) болты, работающие, в том числе на срез;
Болты ФС НП фермы с преднатягом и не работают на срез. Разве не так?
У ТС надо спросить.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2022, 17:09
#27
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,407


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
15.9.13 Приемка в эксплуатацию ФС при наличии начальных несовершенств в виде грибовидности должна осуществляться после получения положительных результатов при выполнении дополнительных расчетов.
Это ещё что за диво дивное ?
Что там считать и как ?
С учётом податливости в узле ? А податливость из моделирования узла с зазорами в мкэ ? Или чего ?
Или моделируется половина с зазорами и + коэффициенты постели сталь по стали и смотрят смятие ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2022, 18:01
1 | #28
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Можно заварить, можно замазать - эти зазоры ни на что не влияют. Кому пришла "гениальная идея" лепить "фланцы" в уголковую ферму?

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Это ещё что за диво дивное ?
Что там считать и как ?
Ну как же? Считать! Причём на деревянных счётах!

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Проще ввести в зону болтов (где мериют зазор по СП70) прокладки из оцинкованной жести (0,5, 0,6, 1, 1,5 и т.д.). По факту зазор замерили, вырезали подходящей толщины, болты сняли, вставили, собрали, с контролем затянули.
Бред. Ну вот что за фигню ты советуешь? "Сняли, собрали, стянули", да ещё "с контролем"...
Надо: "Фланцы срезать и поставить косынку!"
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.

Последний раз редактировалось Бахил, 17.10.2022 в 18:08.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2022, 19:10
1 | 1 #29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...Бред. Ну вот что за фигню ты советуешь? "Сняли, собрали, стянули", да ещё "с контролем"...
Это не бред, это из практики. Строители сдают объект, а надзор не принимает - щуп 0,3 лезет под болтовую зону. Этот контроль (щупом) был прописан еще в старых нормативах, когда в СНиП Стальные не было таких прямых указаний по расчету с учетом грибовидности и с численными пределами этих грибовидностей.
Так что проблема с грибовидностью существует с тех пор как начали применять ФС. Связано это лишь с одним - фланцы ДОЛЖНЫ (ОБЯЗАНЫ) быть фрезерованы на ГОТОВОЙ конструкции, после всех сборок/обварок. А для этого нужен спецстенд (отклонение от плоскостности 0,007). А мало у кого это есть, а конструкции с ФС варят же все кому не лень.
Короче - построили МК-объект с ФС, а там везде зазоры - звезды через ФС видать. И когда принимающий надзор такой, что предъявляет - начинается вот эта котовасия с "что делать", "а не обварить ли"? И т.д.
Потому что если доводить ситуацию до демонтажа (для исправления грибовидности до плоскосности), убытки будут весьма большими.
Так что вот это:
Цитата:
"Фланцы срезать и поставить косынку!"
- бред детский. Чтобы посрезать ФС на фермах и переварить все, нужно убиться. Это нереально.
А с прокладками на порядки дешевле - открутил 1 болт, вставил шайбу-прокладку, затянул и т.д. Без полной снеговой нагрузки так можно делать, ничего не боясь.
И это не противозаконно. Было по крайней мере. Щуп не лезет - значит все в порядке. Объект сдавался.
Но я вот смотрю - появились 4 мм по периметру фланца. Что вообще-то странно - вот у автора вообще какие-то расширенные фланцы - края там вообще не работают как фланцы.
Короче, если щуп не лезет под болтовую зону (как у автора), то заполнить видимые зазоры шпаклевкой и покрасить.
Нахрена начинать резать/переваривать то, что несет надежно? Это же ПРОСТО растянутый ФС НП фермы.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2022, 21:23
| 1 #30
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Не допустимо, Обварка - это криминал
crossing вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2022, 22:37
#31
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,414


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Можно заварить, можно замазать - эти зазоры ни на что не влияют. Кому пришла "гениальная идея" лепить "фланцы" в уголковую ферму
Серийный узел. Видимо оттуда пришла идея фланца Только кмдист вместо 265 мм сделал 400 мм ширину.
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2022, 19:23
#32
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
- бред детский.
Это сарказм, если ты не понял. Ответ на твои "прокладки".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2022, 21:40
1 | #33
Вова, студент

студент
 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 205


Как вариант: магнитный сверлильный станок, установить 4 дополнительных болта и стянуть. Или заранее уточнить у "принимающей" стороны относительно обварки. Иначе проблем будет больше.
Вова, студент вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2022, 22:13
#34
RsAs


 
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
кмдист вместо 265 мм сделал 400 мм ширину
Прочность фланца пересчитывалась?
RsAs вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2022, 06:22
#35
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,414


Можете еще подсказать составы которыми нужно замазывать щели в металлах? желательно простые и недорогие. Спасибо .
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2022, 19:24
1 | #36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Можете еще подсказать составы которыми нужно замазывать щели в металлах? желательно простые и недорогие. Спасибо .
Автомобильная шпатлевка.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Допустима ли обварка фланцев?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Допустима ли Автономная котельная в подвале храма vovan1977 Инженерные сети 21 15.06.2012 16:47
ущу АТК 26-18-5-93 Заглушки поворотные стальные для фланцев арматуры. Конструкция, размеры и техниче mvart Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 09.06.2012 07:09
Помогите пожалуйста решить вопрос по раскрытию фланцев Alekceich Конструкции зданий и сооружений 8 25.03.2011 12:37
Вопрос по изготовлению м/к (технология приварки фланцев)... Chief Justice Технология и организация строительства 19 27.04.2007 09:01
Рамные узлы: какой способ приварки фланцев? (серия 2.440) red_elefant Конструкции зданий и сооружений 1 17.05.2006 09:38