Расчет плиты на упругом основании. По каким коэффициентам постели армировать.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет плиты на упругом основании. По каким коэффициентам постели армировать.

Расчет плиты на упругом основании. По каким коэффициентам постели армировать.

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.02.2012, 15:31 #1
Расчет плиты на упругом основании. По каким коэффициентам постели армировать.
Dan_iil
 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164

Здравствуйте уважаемые форумчане!!!! Занимаюсь расчетом фундаментной плиты на упругом основании. Плита (размеры в плане 22х23м) является поддоном для хранения серной кислоты. Посчитал коэффициенты постели по 1-му и 3-му методам. При этом получил для первого метода С1= 280 т/м2, С2=2000 т/м; для третьего метода С1=1000т/м2;, С2=24000т/м. Теперь не знаю по-какому методу принимать армирование.... Подскажите кто знает. Схему прилагаю...

Вложения
Тип файла: zip Плита.zip (1.34 Мб, 611 просмотров)

Просмотров: 37719
 
Непрочитано 26.02.2012, 16:06
#2
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
Здравствуйте уважаемые форумчане!!!! Занимаюсь расчетом фундаментной плиты на упругом основании. Плита (размеры в плане 22х23м) является поддоном для хранения серной кислоты. Посчитал коэффициенты постели по 1-му и 3-му методам. При этом получил для первого метода С1= 280 т/м2, С2=2000 т/м; для третьего метода С1=1000т/м2;, С2=24000т/м. Теперь не знаю по-какому методу принимать армирование.... Подскажите кто знает. Схему прилагаю...
2-й метод ближе всего к нормативному.
RomanM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2012, 16:29
#3
Dan_iil


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
2-й метод ближе всего к нормативному.

ВЫ ИМЕЕ ВВИДУ ВИНКЛЕРОВСКУЮ МОДЕЛЬ? ПО ЧЕМУ ОНА БЛИЖЕ К НОРМАТИВНОЙ?
Dan_iil вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2012, 16:32
#4
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
Теперь не знаю по-какому методу принимать армирование....
Dan_iil, а Вы по вариации моделей заармируйте - не промахнетесь.
 
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2012, 16:33
#5
Dan_iil


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Dan_iil, а Вы по вариации моделей заармируйте - не промахнетесь.

ПРОСТО хотелось разобраться где истина
Dan_iil вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2012, 16:37
1 | #6
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
ПРОСТО хотелось разобраться где истина
Истина где-то рядом . А если серьезно, об истине при определении к-тов постели по любому из методов говорить нельзя. Даже разработчики программы Вам 3 метода предоставили на выбор, т.е. они также не знают где истина . Поэтому выбирайте самый неблагоприятный случай по арматуре.
 
 
Непрочитано 26.02.2012, 16:41
#7
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
ВЫ ИМЕЕ ВВИДУ ВИНКЛЕРОВСКУЮ МОДЕЛЬ? ПО ЧЕМУ ОНА БЛИЖЕ К НОРМАТИВНОЙ?
Винклеровская модель тут ни при чем. 2-й вариан расчета в Лире реализуется через переменный в плане коэффициент постели, определяющийся исходя из СНиПовской методики расчета осадки.

palexxvlad, речь не об истине, а о близости к нормативной методике.

Последний раз редактировалось RomanM, 26.02.2012 в 16:51.
RomanM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2012, 16:43
#8
Dan_iil


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Истина где-то рядом . А если серьезно, об истине при определении к-тов постели по любому из методов говорить нельзя. Даже разработчики программы Вам 3 метода предоставили на выбор, т.е. они также не знают где истина . Поэтому выбирайте самый неблагоприятный случай по арматуре.

Я с вами согласен, просто смущает то, что "лировцы" нахваливают 3 метод. Я и подумал, что может он и ближе к "истине".
Dan_iil вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2012, 16:44
#9
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Винклеровская модель тут ни при чем.
Еще как "при чем"
Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
2-й вариан расчета в Лире реализуется через переменный в плане коэффициент постели,...
Все три метода вычисляют переменный в плане к-т постели
Цитата:
Я и подумал, что может он и ближе к "истине".
мне тоже думается, что ближе, но назначаю арматуру в плитах, как правило, по наихудшему варианту.
 
 
Непрочитано 26.02.2012, 16:57
#10
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Еще как "при чем"
Винклеровская модель = 1 постоянный коэф. постели - модель местных упругих деформаций основания.

Переменный коэф. постели в Лире (2-й метод) - способ реализации модели УПП в СНиПовской упрощенной постановке.

Две принципиально разные модели.

Последний раз редактировалось RomanM, 26.02.2012 в 17:05.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2012, 17:02
#11
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Добавлю свои 5 копеек - 2-й метод Лиры-ГРУНТ с переменным коэффициентом постели у меня ближе всех сходится с расчетом на ОКЭ, в которых ГСТ определена по СНиП и, собственно, оба метода дают очень близкую к СНиПовской осадку. На равне с ними результаты дает Пастернаковская модель с постоянными С1 и С2, вычисленными в Лире (но не в Лире ГРУНТ!) по 1-му способу. Вычисленные там-же, но по 2-му и 3-му способу постоянные С1 и С2 дают далекий от СНиПа результат, также как и методы 1 и 3 в Лире-ГРУНТ. Все на базе личного опыта...
 
 
Непрочитано 26.02.2012, 17:05
#12
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
2-й метод ближе всего к нормативному.
Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Переменный коэф. постели в Лире (2-й метод) - способ реализации модели УПП в СНиПовской упрощенной постановке.
Из справки Лиры
Цитата:
Метод 1. Коэффициент постели С1 вычисляется по усредненным значениям модуля деформации и коэффициента Пуассона грунта:
............................................................................
Метод 2. Коэффициент постели С1 вычисляется по формуле Винклера:
............................................................................
Метод 3. Для определения коэффициента постели С1 так же как и в методе 1 используется формула (6). Отличие состоит в том, что для определения среднего модуля деформации вводится поправочный коэффициент к величине модуля деформации i–го подслоя. Этот коэффициент изменяется от на уровне подошвы фундамента до на уровне уже вычисленной границы сжимаемой толщи. Принято, что коэффициент изменяется по закону квадратной параболы:
..............................................................................
Метод 3 предложен с целью устранить недостатки первых двух. Для метода 1 – это невозможность учесть нарастание модуля деформации грунта по глубине, что приводит к завышенным значениям осадок, а следовательно и заниженным значения коэффициента постели С1. Недостаток метода 2 заключается в том, что в местах резкого изменения величин приложенных нагрузок коэффициент постели С1 также испытывает резкий скачок, что противоречит здравому смыслу. Этот недостаток сохраняется даже при использовании нарастающего по глубине модуля деформации грунта.
 
 
Непрочитано 26.02.2012, 17:07
#13
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Метод 2. Коэффициент постели С1 вычисляется по формуле Винклера:
Но только в отличие от "чистого" Винклера - вычисляется итерационно и является переменным в плане. "Винклеровское" в этой модели то, что нет с2 - т.е. аналогия с тем, что реализовано в КРОССе...
 
 
Непрочитано 26.02.2012, 17:11
#14
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Но только в отличие от "чистого" Винклера - вычисляется итерационно и является переменным в плане.
так я говорю, что Винклер еще как "при чем" во 2-м методе
 
 
Непрочитано 26.02.2012, 17:26
#15
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Метод 2. Коэффициент постели С1 вычисляется по формуле Винклера:
palexxvlad,

формула: коэф.постели=нагрузка/осадка, которую авторы справки Лиры поименовали формулой Винклера, имеет отношение к модели основания Винклера (модели местных упругих деформаций) такое же, как к любым другим моделям основания вплоть до нелинейных.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2012, 17:40
#16
Dyuk

ПГС
 
Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282


Может быть лучше по СНиПу и посчитать, чтобы узнать какой метод ближе к нормативному?
А так это всё мнения, без проверки конкретно вашей модели по СНиП. Думаю также нельзя обобщать какой-то один (или несколько) частных случаев на остальные, так как в какой то другой модели результаты по какому-то методу могут быть далеки от нормативных, ввиду сложной геометрической формы сооружения, грунтовых условий, характера нагрузок и.т.п..

Последний раз редактировалось Dyuk, 26.02.2012 в 18:15.
Dyuk вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2012, 17:41
#17
vimax


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 79


В ЛИРЕ для расчета коэффициентов пастели есть 3 метода. 1 и 2 являются нормативными. Но как здесь уже отмечали у каждого свои недостатки. 3 метод (не нормативный) устраняет недостатки 1-го и как утверждают разработчики дает более точные к практике значения осадок. Однако, при прохождении экспертизы могут возникнуть вопросы.
vimax вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2012, 18:18
#18
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
palexxvlad,

формула: коэф.постели=нагрузка/осадка, которую авторы справки Лиры поименовали формулой Винклера, имеет отношение к модели основания Винклера (модели местных упругих деформаций) такое же, как к любым другим моделям основания вплоть до нелинейных.
Верно, упругие или неупругие деформации вопрос второй, а формула для определения к-та жесткости по второму методу, действительно, Винклерова, поэтому и имеет прямое отношение к его модели.
 
 
Непрочитано 26.02.2012, 18:38
#19
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Верно, упругие или неупругие деформации вопрос второй, а формула для определения к-та жесткости по второму методу, действительно, Винклерова, поэтому и имеет прямое отношение к его модели.
А Винклерова ли? Гипотеза Винклера заключается не в том, что С=P/S, а в том, что С=const.
RomanM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2012, 19:08
#20
Dan_iil


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164


ПОНЯТНО ЧТО НИЧЕГО НЕПОНЯТНО

ДЕЛО В ТОМ ЧТО СЕЙЧАС Я СТОЮ ПЕРЕД ВЫБОРом ЗААРМИРОВАТЬ ПЛИТУ В НИЖНЕЙ ЗОНЕ Ф28 Ш.200 ИЛи Ф20Ш.200



ВСЕ будет зависеть какую модель грунтового основания я выберу


советовался с другими расчетчиками, они говорят что армирование нереальное для моего случая


может есть какие-либо нормативные документы регламентирующие определение коэффициента постели....

поймите меня правильно: я не хочу пролететь с армированием и не хочу быть не корректным расчетчиком завышающим армирование

Последний раз редактировалось Dan_iil, 26.02.2012 в 19:17.
Dan_iil вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2012, 19:13
#21
Dyuk

ПГС
 
Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282


нужно заармировать так, чтобы в случае чего вы могли обосновать своё решение, и доказать, что оно соответствует действующим нормам. Верно?
Dyuk вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2012, 20:16
#22
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,450


Dan_iil, перед тем, как печатать, снимай CapsLock.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2012, 08:24
1 | #23
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
может есть какие-либо нормативные документы регламентирующие определение коэффициента постели....
СП 50-101-2004, п. 12.5.4, 12.5.5.


Цитата:
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
я не хочу пролететь с армированием и не хочу быть не корректным расчетчиком завышающим армирование
Выбирайте модель на слое ограниченной глубины, где эта глубина (Нс) одинаковая для всей площади плиты.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2012, 09:19
#24
Dan_iil


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164


какое же можно сделать резюме?
Dan_iil вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2012, 09:41
#25
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
какое же можно сделать резюме?
"Сажайте" плиту на объемные элементы и рассчитывайте.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2012, 14:08
1 | #26
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
какое же можно сделать резюме?
Это себе надо такой вопрос задать

Посмотрел Вашу модель. То, что обсуждалось выше мной и коллегами, относилось к модели основания, характеризующейся переменным в плане к.п., вычисленным через модуль Лира-грунт. У Вас же расчет ведется по упрощенной модели, характеризующейся 2-мя постоянными к.п. В данном случае наиболее близкие СНиП результаты, как уже отмечал Ал-й, должен дать метод 1. Но для его правильной реализации необходимо задать специальные законтурные КЭ, котрых в Вашей модели нет.
RomanM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2012, 15:54
#27
Dan_iil


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Но для его правильной реализации необходимо задать специальные законтурные КЭ, котрых в Вашей модели нет.
а вы не могли объяснить для чего вводятся законтурные элементы. я где-то на форумах читал про них, но не понял их физический смысл.. и как с ними работать...
Dan_iil вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2012, 16:43
#28
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
а вы не могли объяснить для чего вводятся законтурные элементы. я где-то на форумах читал про них, но не понял их физический смысл.. и как с ними работать...
Смысл в учете работы на сдвиг грунта за периметром рассчитываемой конструкции. Такая модификация модели Винклера несколько приближает ее работу к модели упругого полупространства (см. рис.)

Работать с законтурными элементами не сложно: вводите по периметру плиты двухузловые КЭ 53, по углам - одноузловые КЭ 54; назначаете им С1, С2. Все.

Вот тут можно почитать http://dwg.ru/dnl/1946
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-02-27_163914.jpg
Просмотров: 833
Размер:	11.2 Кб
ID:	75558  
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2012, 17:08
#29
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Работать с законтурными элементами не сложно: вводите по периметру плиты двухузловые КЭ 53, по углам - одноузловые КЭ 54; назначаете им С1, С2. Все.
Извиняюсь за глупый вопрос, но: Если задавать С1,С2 переменными в плане величинами (например по Лира-Грунт), то надобности в законтуренных элементах нет, что-ли?
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2012, 17:19
#30
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Извиняюсь за глупый вопрос, но: Если задавать С1,С2 переменными в плане величинами (например по Лира-Грунт), то надобности в законтуренных элементах нет, что-ли?
Если задать переменный С1 по методу 2 лиры-грунт, то никаких законтурных элементов не надо.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2012, 21:01
#31
vimax


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Если задать переменный С1 по методу 2 лиры-грунт, то никаких законтурных элементов не надо.
Объясните пожалуйста, почему только по методу 2?
vimax вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2012, 07:52
#32
Dan_iil


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Работать с законтурными элементами не сложно: вводите по периметру плиты двухузловые КЭ 53, по углам - одноузловые КЭ 54; назначаете им С1, С2. Все.
Чего-то я не нашел КЭ 53, 54. У меня Лира 9.6 (р1). Если можно, скиньте пожалуйста простецкую схемку с законтурными элементами...
Заранее огромное спасибо!!!!
Dan_iil вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 13:04
#33
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от vimax Посмотреть сообщение
Объясните пожалуйста, почему только по методу 2?
Исходя из логики формул, приведенных в справке к модулю Лира-грунт, законтурные КЭ при расчете по методам 1 и 3 нужны. Но утверждать это со стопроцентной уверенностью не могу, т.к. сами по себе данные методы расчета представляются мне весьма сомнительными.

Цитата:
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
Чего-то я не нашел КЭ 53, 54. У меня Лира 9.6 (р1). Если можно, скиньте пожалуйста простецкую схемку с законтурными элементами...
Заранее огромное спасибо!!!!
Прилагается.
Вложения
Тип файла: zip Desktop.zip (5.0 Кб, 224 просмотров)
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 14:23
#34
vimax


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Исходя из логики формул, приведенных в справке к модулю Лира-грунт, законтурные КЭ при расчете по методам 1 и 3 нужны. Но утверждать это со стопроцентной уверенностью не могу, т.к. сами по себе данные методы расчета представляются мне весьма сомнительными.
Для всех 3-х методов законтурные элементы можно не учитывать, т.к. в них С1 и С2 переменные в плане. Хотя эти методы имеют свои недостатки и о качестве результатов можно спорить, но они рекомендуются российскими нормативами

СП 50-101-2004
12.5 Расчет плитных фундаментов

12.5.1 Расчет плитных фундаментов и их оснований рекомендуется выполнять с учетом последовательности возведения сооружения, технологии и последовательности бетонирования плиты.
12.5.2 При расчете плитных фундаментов и их оснований следует учитывать взаимодействие грунта основания, плитного фундамента и надфундаментных конструкций. Допускается учитывать в расчете жесткость только нижних этажей сооружения.
12.5.3 При расчете совместной деформации основания и плитного фундамента нагрузки на плиту допускается определять без учета их перераспределения надфундаментной конструкцией и принимать в соответствии со статической схемой сооружения.
12.5.4 Расчет внутренних усилий в системе "основание-фундамент-сооружение" допускается выполнять с использованием программ расчета сооружения на основании, характеризуемом переменным в плане коэффициентом жесткости (коэффициентом постели). При этом переменный в плане коэффициент постели должен назначаться с учетом неоднородности в плане и по глубине и распределительной способности основания. Этот коэффициент может определяться заранее или в процессе последовательных приближений на основе линейной или нелинейной модели основания. Процесс последовательных приближений включает следующие шаги:
1) задание начального распределения коэффициента постели;
2) расчет совместных перемещений сооружения, плитного фундамента и основания с принятым распределением коэффициента постели k(х, у) при действии заданных нагрузок и определение контактных давлений р(х, у);
3) определение осадок основания w(x, y) с использованием принятой линейной или нелинейной модели основания, а также следующего приближения для коэффициента постели
k(х, у) = p(x, y)/w(x, y); (12.9)
4) повторение шагов 2) и 3) до достижения сходимости по контрольному параметру (например, по коэффициенту постели).
12.5.5 Рекомендуется выбирать наиболее неблагоприятные значения параметров жесткости основания и модели основания для каждого расчета (в частности, расчет сечения верхней арматуры производить при постоянном коэффициенте постели, а нижней - при переменном).

Такую же подробную методику для моделирования грута на объемных конечных элементах в наших нормах я не встречал.
vimax вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 15:05
#35
Ал-й


 
Сообщений: n/a


маленькое "но" - СП 50-101-2004 - не обязательный норматив...
 
 
Непрочитано 28.02.2012, 15:16
#36
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от vimax Посмотреть сообщение
Для всех 3-х методов законтурные элементы можно не учитывать, т.к. в них С1 и С2 переменные в плане
Одно из другого не следует. Возьмем, допустим, однородное основание, загруженное равномерной нагрузкой. В этом случае в методах 1 и 3 к.п. будет меняться по закону изменения в плане глубины сжимаемой толщи Н, определенной по СНиП или СП. Величина Н в плане меняется сравнительно слабо, а при определенном раскладе может быть вообще постоянной. В этом случае к.п. также будет постоянным и модель выродится в модель Винклера, что явно противоречит и СНиП и Пастернаку.

Цитата:
Сообщение от vimax Посмотреть сообщение
ДХотя эти методы имеют свои недостатки и о качестве результатов можно спорить, но они рекомендуются российскими нормативами
Российские нормативы допускают расчет конструкций на основании, характеризующемся переменным в плане к.п., а отнюдь не применение любых моделей основания при расчете этого к.п. Строго приведенному Вами нормативному алгоритму соответствует только метод 2 Лиры-грунт, остальное - творчество разработчиков программы.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2012, 12:46
#37
vimax


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Возьмем, допустим, однородное основание, загруженное равномерной нагрузкой.
В прикрепленном файле результаты расчета коэф. постели по методу 1 и 2 для фундаментной плиты на однородном основании, загруженным равномерной нагрузкой.

Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
В этом случае в методах 1 и 3 к.п. будет меняться по закону изменения в плане глубины сжимаемой толщи Н, определенной по СНиП или СП.
К.п. будет меняться по закону изменения в плане глубины сжимаемой толщи Н не только по мет. 1, но и по мет.2
По мет.1: С1=Е/(Н(1-2мю в квадрате)), С1 зависит от Н переменной
По мет.2: С1=q/S, С1 зависит от S переменной, кот. зависит от Н переменной

Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Величина Н в плане меняется сравнительно слабо, а при определенном раскладе может быть вообще постоянной.
В каком случае она будет постоянной?

Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Российские нормативы допускают расчет конструкций на основании, характеризующемся переменным в плане к.п., а отнюдь не применение любых моделей основания при расчете этого к.п.
Российские нормативы допускают расчет конструкций на основании, характеризующемся переменным в плане к.п., при этом нормы не указывают конкретно какая должна быть модель основания при расчете к.п. Поэтому, строго приведенному нормативному алгоритму соответствуют 1 и 2 метод, а 3-ий метод - это творчество разработчиков.
Вложения
Тип файла: rar Коэф. постели.rar (473.8 Кб, 366 просмотров)
vimax вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2012, 22:33
#38
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от vimax Посмотреть сообщение
В прикрепленном файле результаты расчета коэф. постели по методу 1 и 2 для фундаментной плиты на однородном основании, загруженным равномерной нагрузкой.
vimax,
и какой вывод Вы делаете из этого расчета?

Цитата:
Сообщение от vimax Посмотреть сообщение
К.п. будет меняться по закону изменения в плане глубины сжимаемой толщи Н не только по мет. 1, но и по мет.2
По мет.1: С1=Е/(Н(1-2мю в квадрате)), С1 зависит от Н переменной
По мет.2: С1=q/S, С1 зависит от S переменной, кот. зависит от Н переменной
Да. Принципиальное различие между методами 2 и (1,3) в том, что в первом случае к.п.= f(сигма_z, H), а во втором к.п. зависит только от Н.

Цитата:
Сообщение от vimax Посмотреть сообщение
В каком случае она будет постоянной?
Например: плита 10х10м, p=50кПа, глубина заложения от поверхности земли - 5м, гамма=18кН/м^3, расчет по СП 50-101.

Цитата:
Сообщение от vimax Посмотреть сообщение
... Поэтому, строго приведенному нормативному алгоритму соответствуют 1 и 2 метод, а 3-ий метод - это творчество разработчиков.
Не уловил логики. Чем переменный к.п. из 3-го метода хуже переменного к.п. из 1-го метода в контексте Вашего высказывания:
Цитата:
Сообщение от vimax Посмотреть сообщение
Российские нормативы допускают расчет конструкций на основании, характеризующемся переменным в плане к.п., при этом нормы не указывают конкретно какая должна быть модель основания при расчете к.п.
Тут Вы заблуждаетесь. Модели основания нормами регламентированы: если речь идет о СП 50-101, то пунктом 5.5.7:
Расчетная схема основания, используемая для определения совместной деформации основания и сооружения, должна выбираться в соответствии с указаниями 5.1.6 .
Расчет деформаций основания при среднем давлении под подошвой фундамента р, не превышающем расчетное сопротивление грунта R (см. 5.5.8 ) следует выполнять, применяя расчетную схему в виде линейно деформируемого полупространства (см. 5.5.31 ) с условным ограничением глубины сжимаемой толщи Н с (см. 5.5.41 ).
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2012, 13:20
#39
vimax


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Например: плита 10х10м, p=50кПа, глубина заложения от поверхности земли - 5м, гамма=18кН/м^3, расчет по СП 50-101
В вашем примере глубина заложения фундамента 5 м. На этой глубине бытовое давление уже 9.15 т/м2, что больше 5 т/м2. Т.е., дополнительной нагрузке нужно упасть немного, чтобы закончилась сжимаемая толща. Получилось, что Н меньше минимального значения глубины сжимаемой толщи (по умолчанию в проге Нмин.=5м). Если снять ограничение Нмин.=0, то получим переменную глубину сжимаемой толщи.

Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Не уловил логики. Чем переменный к.п. из 3-го метода хуже переменного к.п. из 1-го метода
Отличие в том, что 3-ий метод создан разработчиками, чтобы устранить недостатки 1 метода. Он учитывает нарастание модуля деформации грунта по глубине, а это никак не отражено в наших нормах.

Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от vimax
Российские нормативы допускают расчет конструкций на основании, характеризующемся переменным в плане к.п., при этом нормы не указывают конкретно какая должна быть модель основания при расчете к.п.
Тут Вы заблуждаетесь. Модели основания нормами регламентированы
Вы меня не правильно поняли. Я не говорил про все модели. Мои слова относились только к вашему утверждению о модели основания, характеризующейся переменным в плане к.п. (см. пост 36).
Кажется, теряется суть нашего разговора: я пытаюсь объяснить, что метод 1 такой же нормативный как и метод 2. В мет. 1 к.п. зависит от переменных в плане коэффициента Пуассона и модуля деформации, осредненных в пределах сжимаемого слоя. Все они определяются по СНиП и являются характеристиками линейно деформируемого полупространства.
vimax вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2012, 15:23
#40
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от vimax Посмотреть сообщение
В вашем примере глубина заложения фундамента 5 м. На этой глубине бытовое давление уже 9.15 т/м2, что больше 5 т/м2. Т.е., дополнительной нагрузке нужно упасть немного, чтобы закончилась сжимаемая толща. Получилось, что Н меньше минимального значения глубины сжимаемой толщи (по умолчанию в проге Нмин.=5м). Если снять ограничение Нмин.=0, то получим переменную глубину сжимаемой толщи.
vimax,
все верно, вот только СП не допускает такого "снятия ограничений".

Цитата:
Сообщение от vimax Посмотреть сообщение
Отличие в том, что 3-ий метод создан разработчиками, чтобы устранить недостатки 1 метода. Он учитывает нарастание модуля деформации грунта по глубине, а это никак не отражено в наших нормах.
1-й и 3-й методы Лиры-грунт созданы разработчиками в том смысле, что в результате попытки реализовать программно две вполне здравые модели (Пастернака и Клейна соответственно) образовались два весьма сомнительных алгоритма расчета к.п. В любом случае ни модель Пастернака, ни модель Клейна в нормах не фигурируют.


Цитата:
Сообщение от vimax Посмотреть сообщение
Кажется, теряется суть нашего разговора: я пытаюсь объяснить, что метод 1 такой же нормативный как и метод 2.
А я пытаюсь объяснить обратное. Вернемся к теме.

Цитата:
Сообщение от vimax Посмотреть сообщение
В мет. 1 к.п. зависит от переменных в плане коэффициента Пуассона и модуля деформации, осредненных в пределах сжимаемого слоя. Все они определяются по СНиП и являются характеристиками линейно деформируемого полупространства.
Тот факт, что в методе 1 к.п. зависит от "переменных в плане коэффициента Пуассона и модуля деформации, осредненных в пределах сжимаемого слоя" еще не делает данный метод соответствующим СП/СНиП. В нормах, кстати, осадка от коэф. Пуассона вообще не зависит, что уже формально исключает возможность говорить о соответствии.
Но это мелочь: коэф. Пуассона большого влияния на результат не оказывает. Основное различие "сидит" в формуле расчета С1, который зависит только от Н и Е, в то время как сниповская осадка зависит также и от сигма_z, о чем уже говорил выше. Введение законтурных элементов в данном случае должно приблизить результат по методу 1 к исходной модели Пастернака с постоянной Н и, соответственно, к результату по методу 2 и по СНиП.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2012, 15:33
#41
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Кстати, есть мнение, что несмотря на переменность С1 и С2 в 3-м и 1-м методе, законтурные элементы необходимы, просто задавать их крайне неудобно (при автоматическом переносе из ГРУНТа - нельзя назначить к-ты для КЭ53 и 54). А их введение действительно делает результат похожим на правду. А без законтурных элементов - получается крайне далекая от жизни ерунда - завышенные и абсолютно равномерные осадки (не соответствующие СНиП на сотни процентов) при минимальных усилиях в плите...
 
 
Непрочитано 02.03.2012, 15:49
#42
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Offtop: Чо вы паритесь с 1 и 3 методом. 3 метод был создан для того, чтобы уменьшить осадки, которые возникали, когда соотношение при определении глубины сжимаемой толщи Нс между природным и дополнительным напряжениями был 0,2 (0,1). Сейчас вообще хотят сделать все 0,5. Поставьте в 1-й метод 0,5, а в третий 0,2 (0,1) и получите примерно одинаковые осадки
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2012, 16:21
#43
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Кстати, есть мнение, что несмотря на переменность С1 и С2 в 3-м и 1-м методе, законтурные элементы необходимы,
Ал-й, действительно есть такое мнение. Я его уже раза три повторил по ходу обсуждения.

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Offtop: Чо вы паритесь с 1 и 3 методом. 3 метод был создан для того, чтобы уменьшить осадки, которые возникали, когда соотношение при определении глубины сжимаемой толщи Нс между природным и дополнительным напряжениями был 0,2 (0,1). Сейчас вообще хотят сделать все 0,5. Поставьте в 1-й метод 0,5, а в третий 0,2 (0,1) и получите примерно одинаковые осадки
Offtop: Я предлагаю никуда ничего не подставлять, а считать по СНиПу - то есть по методу 2
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2012, 16:27
#44
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Offtop: RomanM, так я читаю либо последнее, либо сквозь пальцы )
Если их действительно необходимо добавлять не по логике, а сточки зрения авторов программы, то сам процесс получается на редкость геморным и неудобным и отправляет автоматом оба метода в утиль, ИМХО... А уж если есть вогнутые углы в плите - то и подавно (не думаю, что итерационный процесс сойдется с такой разницей в давлении, как между фиктивными элементами и фундаментом), да и давление в ходе итераций крайне неудобно (нереально) передавать - ведь с законтурных элементов оно не передается автоматом...
 
 
Непрочитано 02.03.2012, 16:35
#45
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Offtop: RomanM, так я читаю либо последнее, либо сквозь пальцы )
Если их действительно необходимо добавлять не по логике, а сточки зрения авторов программы, то сам процесс получается на редкость геморным и неудобным и отправляет автоматом оба метода в утиль, ИМХО... А уж если есть вогнутые углы - то и подавно, да и давление в ходе итераций крайне неудобно (нереально) передавать - ведь с законтурных элементов оно не передается автоматом...
Кого интересуют беды проектировщиков? Если серьезно, то я думаю, что разработчики включили 1-й и 3-й методы в Лиру-грунт просто ради PR-а: вот, мол, программа считает аж по 3-м методам, каждый инженер волен выбрать себе метод по душе. Хош считай 2х2=3, хош 2х2=4, хош 2х2=5
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2012, 16:38
#46
Ал-й


 
Сообщений: n/a


RomanM, это запросто )
Offtop: Увеличили бы скорость счета лучше в 3-4 раза до уровня конкурентов, тогда считалось бы на ОКЭ не за ночь, а как положено, + без итераций и условностей
 
 
Непрочитано 03.03.2012, 10:05
#47
vimax


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Тот факт, что в методе 1 к.п. зависит от "переменных в плане коэффициента Пуассона и модуля деформации, осредненных в пределах сжимаемого слоя" еще не делает данный метод соответствующим СП/СНиП.
Рискну перефразировать: тот факт, что модель основания в виде линейно деформируемого полупространства характеризуется переменными в плане коэффициентом Пуассона и модулем деформации, осредненных в пределах сжимаемого слоя еще не делает данный метод соответствующимСП/СНиП.

Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
В нормах, кстати, осадка от коэф. Пуассона вообще не зависит, что уже формально исключает возможность говорить о соответствии
А я не утверждал обратного. Это вы к чему?

Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Но это мелочь: коэф. Пуассона большого влияния на результат не оказывает.
Утверждение необоснованное.

Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Основное различие "сидит" в формуле расчета С1, который зависит только от Н и Е, в то время как сниповская осадка зависит также и от сигма_z, о чем уже говорил выше
Вы не правы, C1 зависит не только от Н и Е, но и от к. Пуассона, причем Н зависит от сигма_z

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Чо вы паритесь с 1 и 3 методом. 3 метод был создан для того, чтобы уменьшить осадки, которые возникали, когда соотношение при определении глубины сжимаемой толщи Нс между природным и дополнительным напряжениями был 0,2 (0,1). Сейчас вообще хотят сделать все 0,5. Поставьте в 1-й метод 0,5, а в третий 0,2 (0,1) и получите примерно одинаковые осадки
3 метод был создан для того, чтобы учесть нарастание модуля деформации грунта по глубине, что вполне логично. Соотношение при определении глубины сжимаемой толщи Нс между природным и дополнительным напряжениями зависит от ширины фундаментной плиты.
vimax вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2012, 11:01
#48
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от vimax Посмотреть сообщение
Рискну перефразировать: тот факт, что модель основания в виде линейно деформируемого полупространства характеризуется переменными в плане коэффициентом Пуассона и модулем деформации, осредненных в пределах сжимаемого слоя еще не делает данный метод соответствующимСП/СНиП.


А я не утверждал обратного. Это вы к чему?


Утверждение необоснованное.


Вы не правы, C1 зависит не только от Н и Е, но и от к. Пуассона, причем Н зависит от сигма_z


3 метод был создан для того, чтобы учесть нарастание модуля деформации грунта по глубине, что вполне логично. Соотношение при определении глубины сжимаемой толщи Нс между природным и дополнительным напряжениями зависит от ширины фундаментной плиты.
vimax, давайте заканчивать. Все позиции по сути обозначены и аргументированы, а словоблудием заниматься неинтересно.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2012, 08:04
#49
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Я предлагаю никуда ничего не подставлять, а считать по СНиПу - то есть по методу 2
Offtop: Не, по СНиП, именно по СНиП 2.02.01-83 считать не ду, потому что не бу
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2012, 15:34
#50
Иван Добски

новичок-конструктор
 
Регистрация: 06.12.2010
Сообщений: 52



Хочу посадить плиту на объемные элементы. Чем сами элементы задавать? Задаю раму регулярными фрагментами, потом пытаюсь задать ей жесткость объемными элементами. Но отказывается назначать жесткости, что делать?
Иван Добски вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2012, 15:39
#51
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Иван Добски Посмотреть сообщение
...что делать?
ехать на курсы по обучению Лире и спрашивать вот здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=883890#post883890
 
 
Непрочитано 05.03.2012, 15:39
#52
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Иван Добски Посмотреть сообщение
Хочу посадить плиту на объемные элементы. Чем сами элементы задавать? Задаю раму регулярными фрагментами, потом пытаюсь задать ей жесткость объемными элементами. Но отказывается назначать жесткости, что делать?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=56285
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2012, 22:09
#53
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Разброс значений по методам получился большой. Проверьте плиту на СКАДе и других (попроще) программах. Может быть ошибка в вводе данных. Завышение при подборе сечений (не только арматуры) бывает в "ломаной" Лире.
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2012, 22:15
#54
Иван Добски

новичок-конструктор
 
Регистрация: 06.12.2010
Сообщений: 52


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Благодарю!

Чем ломанная Лира отличается от неломанной?
Иван Добски вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2012, 23:37
#55
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Современная защита программ ключами, как правило, многоуровневая. Программа при работе (а не только при запуске) многократно обращается к ключу защиты и, не получая нужного ответа, ограничивает ее функциональность. Как? Это вопрос к разработчикам защиты конкретной программы. За это они деньги получают. С Лирой при обновлении версий постоянные проблемы использования эмуляторов. Правда, что-то поправляется в дальнейшем. (Несомненный плюс ломаных программ - растет число пользователей.) Поэтому, необходим дополнительный контроль выходных данных решения, особенно, новых задач (проверка на лицензионной версии, на других программах и т.д.)
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2012, 23:49
#56
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,450


Правила форума, п.3.5. Первое и последнее предупреждение.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2016, 09:27
#57
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Offtop: Для информации, видел видео на ютубе, где автор рекомендует использовать третий метод определения коэффициентов постели при значительных толщинах глубины сжимаемой толщи, а именно близких в 10м и более.
@$K&t[163RUS] вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет плиты на упругом основании. По каким коэффициентам постели армировать.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Лира. Расчет плиты на упругом основании micle5 Лира / Лира-САПР 29 10.07.2014 07:22
расчет плиты на упругом основании Andrei 1777 Расчетные программы 22 12.04.2008 21:00
расчет плиты по физ. нелину Vovchik Расчетные программы 2 23.02.2008 21:15
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44