Шарнирный или жесткий узел примыкания балки?
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Регистрация: 23.11.2008
Сообщений: 253
|
||
Просмотров: 37025
|
|
||||
Регистрация: 22.05.2012
Сообщений: 56
|
Жесткий.
Сварочные швы, как всегда.... разложите момент и примите опорный уголок из расчета унификации по верхнему отрывающему усилию...и накладки от колонны... Последний раз редактировалось ликург, 31.05.2012 в 21:48. Причина: забыл союз "и" написать |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.05.2012
Сообщений: 56
|
Приятно слышать умные слова...
Цитата:
![]() Столик для восприятия сжимающего усилия по нижней накладке... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.05.2012
Сообщений: 25
|
Торцевые швы помогут только на вертикальные усилия, если есть осевые усилия по трубе, то это бесполезно...
При таком креплении трубы, явная нехватка сварного шва по длине. Если предположить, что усилия в сечении трубы предельные, то на колонну таким узлом передается в лучшем случае половина. За счет столика может вертикальная составляющая пертечет... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214
|
Цитата:
если эта труба является пространственной связью, тогда надо совершенно другое решение этого узла |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.05.2012
Сообщений: 56
|
Цитата:
![]() Согласен... Цитата:
Здесь не понял куда она перетечет? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.05.2012
Сообщений: 56
|
Ну да ... теперь и понятно... точно ..не усмотрел ...перетечет на колонну...
![]() Для жесткого узла он уж больно хорош... я никогда бы такой не запроектировал .. тут Школа чувствуется... ![]() Последний раз редактировалось ликург, 31.05.2012 в 21:48. |
|||
![]() |
|
||||
Узел действительно неудачный! На эту трубу будет опираться витраж и сечение балки подобрано исходя из требований по деформациям (от с.веса витража балка должна прогнуться не более чем на 1/300 пролета и не более чем на 30мм.) В моем случае длина балки - 8м. и прогиб (точно не помню) - 24мм. По несущей способности балка используется на 30%. В общем, когда в скаде сделал узел жестким, получил опорный момент - 1.2т.с.*м. Опорная реакция от с.в. витража -0.9тс., опорная реакция от ветра - 0.3 тс. Еще витраж крепится с эксцентриситетом, и крутящий момент на опоре - 0.9тс. Силы не большие, поэтому и запроектировал такой узел. А сейчас терзают сомнения! Хочу поменять его на такой - см.вложения.
|
||||
![]() |
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801
|
я бы вварил опорную площадку между полками двутавра, а не снаружи - это придаст доп. жесткость сечения. Узел делайте шарнирным - жестким при таких сечениях будет нецелесообразно, тем паче что использование профиля на 30% (непонятно зачем такой огромный запас). Можете трубу опереть на опорный столик между полками двутавра, а сверху уголком приварить конструктивно - вот и будет у Вас шарнирный узел.
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.05.2012
Сообщений: 25
|
Разница перемещений в 6мм вышла из-за изменения опирания узла?
В общем мне видится узел следующим - между полками двутавра привариваете уголок, чтобы плоскость опирания находилась в горизонте, а вторая его сторона уходила вних и была снаружи от стенки двутавра. Получите довольно надежное опирание по вертикальной силе и шарнирный узел. Если есть опасения, то можно использовать неравнополочный уголок с вариациями по сторонам. И трубу я бы поставил в серединку. |
|||
![]() |
|
||||
studioserg, Если я вварю опорный столик между полками двутавра, то трубу (в нижней ее части) приварить получится только с одной стороны.(там где у меня сейчас болт стоит), с другой стороны полка колонны не даст. Уголок конструктивно приварить это вы имеете ввиду - приложить уголок сверху трубы и приварить его только по обушкам? Один обушок приварить к стенке колонны, а другой к балке? А сейчас мой узел не надежный?()который я последний выложил.)
_______________________________________________________ Решил выложить окончательный узел! Интересно ваше мнение? Стульчик в тело колонны спрятать не получается, т.к. длина балки получится больше чем расстояние между колоннами в свету. После приварки стульчиков балка не заведется. Последний раз редактировалось nikolay2, 01.06.2012 в 13:31. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.05.2012
Сообщений: 25
|
Зачем там этот лист? Только лишняя работа и не более...
Кстати, говорите, что получится с одной стороны, а рисуете так, что вы сможете нормально выполнить шов изнутри в 180мм. Почему этот уголок не преварить внутри? И поставить на него эту трубу и приварить с двух сторон швом длиной 10 см? в 140мм реально же пролезть с электродом...Да места не вагон, но можно... Другой вариант, если вам так уж хочется снаружи полок что-то приварить - Это просто лист, к нему вертикально лист, который войдет фасонкой в трубу. Так вы сделаете узел жестким... Но проще тогда просто на полку трубу одеть и обварить... Экономнее выйдет.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
Некоторые швы весьма сложно выполнить. Например, шов между опорным уголком и внутренней поверхностью полки двутавра стойки. Торцевой шов трубы со стороны стойки тоже не сахарный. Некоторые сварные это умели раньше делать. При помощи зеркальца (без шуток). Но теперь Вы таких сварных не найдете.
|
|||
![]() |
|
||||
Лист 180х120х8 ? Я там швы неправильно показал! Лист варится к балке заводскими швами с катетом 6мм.(по толщине балки.). Лист я дал, чтобы на монтаже балку можно было приварить к уголку швом в 8мм. (Не знаю что за сварщики там будут, перестраховался короче).
Не понял о чем вы говорите. Каким образом проварить с двух сторон? Может вы имеете ввиду- если трубу разместить по оси колонны? Но так не получится, при таком варианте труба разрезает связь, которую никто не разрешает трогать. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.05.2009
Сообщений: 118
|
Подскажите, пожалуйста, немного не по теме... Почему некоторые пишут, что узел жёсткий? Я думал, что узел будет жёстким либо на высокопрочных болтах, либо с вертикальными накладками, которые будут воспринимать опорный момент. А если балка просто приварена к балке - разве это жёсткий узел?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
Одна из самых ходовых фраз в чертежах КМ: "Обварить по контуру соединяемых элементов". Вторая ходовая: "Катет шва принять равным наименьшей толщине соединяемых элементов". А как это сделать - пусть ППРщик думает, он за это деньги получает.
Даже штатными средствами ACAD можно нарисовать соединение двутавров и повертеть их в 3D. А потом прикинуть как электрод в какое место можно засунуть, как зажечь дугу и как посмотреть в то место, где дуга горит. Делается это за 10 минут (в ACAD). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.05.2009
Сообщений: 118
|
Цитата:
Если напряжения в сварных швах предельные, то при непредвиденном увеличении нагрузки этот самый предел нарушится и шов развалится. Логично я рассуждаю? Всегда же должен быть запас прочности. Ни кто на пределе ни чего не делает. kulvazab К чему это, вообще, написано? По-моему сначала делают КМ, потом на основании этого - КМД. Если есть вопросы, то КМДшник всегда может позвонить КМщику ) При чём тут ППР? Из личного опыта? Последний раз редактировалось Stranger_, 01.06.2012 в 23:57. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 64
|
еще раз говорю - шарнирный. Не на 100%
![]() Еще раз говорю посмотрите серию не ленитесь и все поймете.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.05.2012
Сообщений: 25
|
Цитата:
Я вообще впервые слышу, что в ПГС не считают по пределам с учетом пластики ))) Это же весьма интересно - сечение или швы поплыли, все с себя поскидывали на другие элементы и тд... Тем более в этом случае. Внизу есть столик - ничего никуда не упадет. Просто швы потекут и узел станет шарниром, причем в чистом виде. Но... Главное не переборщить с углами поворота потому как потом наступит предел и швы действительно рассыпятся... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
МММ, да это к тому, что многие сварные швы в КМ, которые "ушли к заказчику", иногда просто невозможно выполнить штатными средствами. А КМ-щик и КМД-шник разъединены заказчиком. Они, к сожалению, зачастую вообще не знают друг друга. КМД-шник сидит и плачет. И строитель тоже плачет. А заказчику плевать.
Да. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
1 - постав во внутрь тавра, обрезок более меньшей балки, одним торцом в ц.стенку, внешний торец срезать под углом - сверху проще варить, и длинна шва намного более 2 - аналогично, но между стенок колонны, торцы тогда ровные 3 - расклинь верх квадрата - гориз.уголком от него, к стенке колонны 4 - замени квадрат на двутавр - ихмо надежней, и подозреваю дешевле |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.05.2012
Сообщений: 56
|
kulvazab Offtop: Одна из самых ходовых фраз в чертежах КМ: "Обварить по контуру соединяемых элементов". Вторая ходовая: "Катет шва принять равным наименьшей толщине соединяемых элементов"
Об чем и речь то... ![]() Последний раз редактировалось ликург, 02.06.2012 в 14:10. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
В колоннах установлены поперечные ребра жесткости.(Которые и не дают завести балку) [quote=maxara;927727]1 - постав во внутрь тавра, обрезок более меньшей балки, одним торцом в ц.стенку, внешний торец срезать под углом - сверху проще варить, и длинна шва намного более 2 - аналогично, но между стенок колонны, торцы тогда ровные ничего не понятно! можите схемку нарисовать? Какие графические и технологические ошибки вы нашли в посте №21? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.05.2012
Сообщений: 25
|
|
|||
![]() |
|
||||
Непонятно каким образом связано усилие в шве с углом поворота? У меня получалось усилие в шве порядка 2500кг/см2 и что я из этого следует - шов при своей несущей способности 1800кг/см2 просто разрушится. Причем тут угол поворота?
|
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381
|
Имхо, конечно...
Давно уже ничего не варил на бумаге... Но как вы трубу варите к листу ? Шов невозможно сделать. Где-то на форуме видел итерации мнений, после которых пришли к выводу, что внутрь квадратных труб нельзя совать пластины/рёбра и варить узлы на них. Так как концентрация напряжений сомнёт стенки трубы. Хотя для разных стенок и усилий всё относительно. Думаю такие выходы есть: 1) сделать заведомо шарнир, при этом усилить стенки трубы в местах отверстий от смятия. 2) продолжить трубу в узел сложной конструкцией из рёбер и пластин. При этом рёбра к трубе не варить, а проложить между ними пластину. Сложно, дорого, но жёстко. 3) можно просто вставить трубу в длинное отверстие для защемления. Там зафиксировать болтом. Для отсутствия смятия стенок трубы краем такого отверстия вставить внутрь трубы что-нибудь. Или заварить внутрь ребро. Просто, дорого, жёстко. 4) много болтов в ряд по усиленной стенке трубы. Просто, дешево, жёстко. Проблема в смятии тонких стенок трубы. Надо придумать как этого избежать. Мои варианты непрофессиональны. Я этим давно не занимался, а с трубами так и вообще не был связан особо.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.05.2012
Сообщений: 25
|
Ну вообще не совсем так, если есть куда скидывать напряжение, он будет скидывать... Например металл тоже может определенные напряжения держать, но это вовсе не значит, что достигнув их, он разом разрушится, он перейдет в пластику - площадка текучести на эпюре напряжений металла. И пока он не выберит все удлинение, он не разрушится... При этом усилие можно даже увеличить...
|
|||
![]() |
|
||||
строю, ломаю Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515
|
графические
1. Линии нужно доводить до конца а не бросать где попало 2. Невидимые линии "через воздух" не показывают технологические 3. Сварные швы по внутренней стороне полки колонны выполнить не возможно, ну или проблематично 4. Каким швом трубу привариваете к опорной пластине не понятно 5. Никто вам 8 мм мерять не будет конструктивные 6 Если уж заказываете марку колонны, то сделайте узел крепления балки на ней, а не на монтаже гастарбайтеры пусть режут-варят Последний раз редактировалось gomer, 04.06.2012 в 12:25. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Труба приваривается двумя продольными швами. (шов угловой, с катеттом по толщине стенки) Колонны уже стоят! (читайте выше) |
||||
![]() |
|
||||
строю, ломаю Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515
|
Цитата:
Цитата:
А не проще ли взять не трубу, а швеллер 24 и через фасонку к полке колонны приварить |
|||
![]() |
|
||||
Сразу не заметил. Почему такой шов невозможно сделать? Технологические чтоли проблемы возникают?
Дело в том, что к трубе крепится на кронштейнах витраж. Вылет кронштейна получается в районе 200мм. Швеллер закрутит и витраж просядит. Еще швеллер не сильно хорошо развит из плоскости. И получаются большие прогибы от ветра. |
||||
![]() |
|
||||
строю, ломаю Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515
|
ну а как вы себе это представляете? конечно! Не вверх ногами же его варить?
И сколько ниток труб у вас? Витраж заказной или сами делаете? ... Слишком много вопросов... Нужна монтажная схема А вообще первый ваш узел только уголков не 2 а один и не с внутренней стороны полки колонны а с внешней (такой узел был где-то здесь на форуме) |
|||
![]() |
|
||||
В посте №21 я выложил окончательный узел. И отTyhig, последовал вопрос - Как трубу варить к листу? Я не вижу тут проблем никаких! Если под листом подразумевается опорная пластина(t-8) то в этом месте я шов перепутал(показал монтажный, а должен быть заводским!)Об этом я говорил выше.
Цитата:
Ветки у меня две. идут они с шагом 3м, и пролетом 8метров. Всем большое спасибо! Узел всеравно на стройку ушел такой как посте №21. Думаю спать можно спокойно ![]() |
||||
![]() |
|
||||
строю, ломаю Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515
|
Шаг ригелей и отсутствие стоек фахверка - это раз
Отсутствие монтажных болтов - это два Отсутствие заглушек, только не надо доказывать что в #21 они есть Когда все это упадет, сломаются судьбы, а они дороже, чем чье либо мнение |
|||
![]() |
|
||||
gomer, Еще хотел у вас проконсультироваться! Если трубу 250х150х6 приварить двумя продольными швами только по нижнему поясу (как в посте 21). Корректно ли будет если в скаде, на опорах запретить премещения UX? Сомнения появились потому-что высота трубы хорошая, и закреплен только нижний пояс, верхний остается свободным.
|
||||
![]() |
|
||||
gomer, Спасибо "похожую тему" новое для себя узнал!
Выполнить узел по типу УНИТЕК, честно говоря не вижу смысла. вынести его за наружную грань колонны нельзя. А посути у меня получился такой же узел как и унитек. только я трубу опираю на опорную пластину и привариваю ее через опорную пластину. (на болтах тоже не дают сделать, хотя было бы лучше!) И заглушка у меня всетаки есть! (благо буду постоянно выезжать на объект и контролировать.) И в общих данных я "жирными буквами написал"! Проект фахверка мы согласовываем с разработчиками КМ, я прописал все нагрузки в узлах, они это видели и одобрили! Тема что вы мне дали не пролила мне свет на прошлый вопрос. Крепление двумя продольными швами вдоль нижней полки балки дает ли защемление балки относительно своей продольной оси? Не получится ли ввиду развитого в высоту сечение картинки которая в приложении? (хотя вроде заглушка как раз и добавит жесткость балки от закручивания.) Хотя наверно это уже маразматический вопрос ![]() |
||||
![]() |
|
||||
строю, ломаю Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515
|
а покажите-ка ваш узел с заглушкой
![]() так чего же они фахверк не запроектировали? Не посчитали нагрузки? Это их забота, а не ваша... Я так понимаю вы КМД делаете... |
|||
![]() |
|
||||
Ригеля изготавливаются на заводе. в торец трубы вставляется лист t4 и обваривается по контуру. Болты конечно необходимы в целях безопасности в первую очередь, и в целях точного монтажа! Привязку балок я указал, а там пусть стараются! Кто делал основной КМ, фахверк разрабатывать не стали. (тут финансовый вопрос!) Приходится мне разрабатывать км и кмд фахверка и согласовывать с тремя конторами, главным заказчиком, архитекторами и кмщиками! (Они как лебедь рак и щука
![]() |
||||
![]() |
|
||||
строю, ломаю Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515
|
сломал мозг, но так и не увидел заглушки, ни на ригеле ни на стойке сф-1 на разрезе 2-2. А ничего что у вас там балка на колоннах миллиметров 600-800, а вы туда окна лепите? а связи тоже из труб? посмотрите как там заглушки варятся, с какой стороны
зы монтажной схемы я так и не увидел, потому что фахверк - это единое целое, а не факверк для сендвичей и фахверк для окон... Вам же все здание зашить надо а не только одну ось... Как насчет консоли в почти метр по (оси 12) или колонну вы зашивать не собираетесь? или там тоже стойка? А как это узнать? В общем рисуете план колонн, потом наносите стойки фахверка по периметру, по колоннам и между ним, делаете разрезы, на них показываете ригеля, даете опорные узлы стоек, узлы крепления колон к стойкам (к балке крепить не надо), узлы крепления ригелей к стойкам, на показываете сендвичи и узлы крепления их к ригелям и сопряжения между собой, показываете окна, причем ниже нынешней "балки Б3" в осях 12-12/1 и 12/2-14 (так и посветлее будет). "Витражи" опираете на ригеля без всяких кронштейнов. Не забудьте показывать узлы сопряжения фахверка и покрытия. Как-то так... А если архитекторы будут ерепениться, пусть идут и сами монтируют, раз они уже все согласовали Последний раз редактировалось gomer, 10.06.2012 в 20:12. |
|||
![]() |
|
||||
Вы предлагаете самый хороший вариант! Я бы тоже так по началу сделал! Только не дали! Меняется архитектура
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381
|
Блин, объясните мне.
Как можно к листу "___" приварить трубу "О" пусть и квадратного очертания БОКОМ ? ????????????? ????????????? Я такого шва в ГОСТе не видел чего-то... ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381
|
Вот тут я не понял, как она так варится.
Фирма УНИКОН не есть гарантия качества. ![]() С их узлом 2 согласен (по поводу шва, но не поводу узла, узел плохой, стенка продавится трубой внутрь), с узлом 1 нет. Интересует на основании чего вы делаете такой шов. Все швы есть в ГОСТ, вашего там нет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
А в чем вы тут видите проблему??? Если бы в узле были большие усилия, может быть я еще и подумал бы на счет шва. Хотя честно ничего плохого в нем не вижу. В моем конкретном случае, силы в узле небольшие, и сварочный шов не работает даже на 20% своей несущей способности (только я про узел в посте 25). |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 23.06.2008
Волгоград
Сообщений: 41
|
Ребята, всем доброго!
Подскажите пожалуйста, на прикрепляемых чертежах узлы шарнирные или жесткие? Эксперт настаивает, что жесткие, я думаю, что шарнирные. Выполнены на основе серии 2.440. Как бороться, что посоветуете? |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Alex-p83
- для узла А дай примечание об неполном закручивании/затяжке гаек (зазор 2 мм, плюс обязательно контргайки) - узел В шарнирный (желательно верхний ряд убрать или опустить ниже) А вообще детально разбирать нужно, пузатенькие какие-то узлики.. Последний раз редактировалось olf_, 13.09.2012 в 23:27. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 23.06.2008
Волгоград
Сообщений: 41
|
В смысле пузатенькие?
Вот уже продумываю решения, которые я изложил выше. Уберу опорный столик и сразу на закладную в колонну установлю балку на опорное ребро. Это шарнир ребята, вроде. Верхний ряд болтов принял в соответствии с серией 2.440, там есть такое расстояние h/4 и размещаем болт для того, чтобы получился шарнир. Блин, завтра идти "бодаться", а я не могу ничего придумать. ГИП спит. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
Alex-p83
Меня бы смутили рёбра t12, особенно те которые привариваются к нижнему поясу балки, мешающие свободному повороту сечения. Хотя ... они же не такие толстые, возможно балка сможет поворачиваться за счёт их пластических деформаций, но это уже надо думать считать как то. ZVV Узел конечно чище по схеме работы но не по исполнению, не нравится то что фланец не устойчив, лучше его крепить болтами к жёсткой конструкции и шарнирность получить на линии болтов Последний раз редактировалось SHURF, 14.09.2012 в 12:07. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Едить колотить, как расчетчик посчитал или принял в схеме расчетной, так и проектируем. Какая разница жесткий, шарнирный, если передаст усилия как надо, тут главное определится с расчетной схемой не больше или шарнир или жесткое закрепление, и от этого танцевать.
Тут как я вижу мнения разделились относительно выполнения на монтаже больше чем соответствия расчетной схеме!!!! Кстати к коллеге "Николай2" если вы посчитаете его как шарнирный и выполните его и он пройдет, и не повлияет на общую расчетную схему (разговор о витражах) нормуль, кстати если посчитаете как жесткий и опять таки выполните как жесткий и он пройдет и не повлияет на общую расчетную схему то тоже нормуль. Если же задаетесь вопросом "жесткий или шарнирный" то эт к Ильнуру он спец, но и он сначала задаст вопрос о воздействиях на узел (усилиях)!!! Offtop: Главное не увести в сторону упруго-пластичной работы. Лично мое мнение считать этот узел жестким или шарнирным в зависимости от качества выполнения.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit Последний раз редактировалось Integer, 15.09.2012 в 04:53. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Цитата:
следует убрать переднюю пару болтов, со стороны пролета здания. а под заднюю пару сделать овальные отверстия. и будет классический шарнирный узел по учебнику а то что нарисовано у ZVV, в страшном кошмаре пусть сниться экспертологам
__________________
куплю справку |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
В чем конкретно "кошмарность" узла? |
|||
![]() |
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Цитата:
Вообще конечно жаль , что последнее время Ильнур крайне редко появляется, он в теме шарнирности узлов спец |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Для того, чтобы опорная пластина t20 (я так понимаю, вы говорили об опорном ребре в торце балки) уехала влево, на нее в этом направлении должна действовать сила, то есть реакция должна иметь горизонтальную составляющую. При показанной схеме работы балки она отсутствует.
|
|||
![]() |
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Offtop: имхо - хрень, а не узел.
теоретически - жесткий. а по факту вся жесткость упирается в невеликую несущую способность двух швов на момент. Правда, еще надо проверить, не сложится ли это ребрышко по стенкам двутавров от сжимающих усилий раньше, чем оторвет швы Про геморройность изготовления ригелей с таким креплением - даже говорить не буду, в этом плане намного хуже фланцевых |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Костямба,
Узел не совсем правильно вычерчен, или я не понимаю: полки привариваются к пластинке и ребрам или нет? Сталь у пластинок не ахти и болты больше на монтажные похожи. Если и понесет момент, то совсем не большой |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
|
|||
![]() |
|
||||
строю, ломаю Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.11.2007
KH.UA
Сообщений: 107
|
Скажите, а как Вы для себя понимаете указание в сериях 1.400-10.76 в.7 и 2.440-2 в.1 о необходимости закрепления верхних поясов балок над опорами в горизонтальной плоскости? На мой взгляд, связано это с устойчивостью верхнего сжатого пояса. Поэтому в приведенном Вами узле я бы все-таки старался верхний пояс из плоскости закрепить, а если сделать это невозможно, то расширял бы книзу опорное ребро, чтобы поустойчивее оно было от опрокидывания...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2012
Сообщений: 46
|
Всем спасибо за оперативные ответы, за все, за добрые и недобрые) Это всего лишь эксперимент)
Насчет прогона "рогами вниз", хех, стыдно, это я ошибся, видимо, заработался. А то что он у меня еще и висит, вообще только, что заметил, бред, конечно) Спать надо больше) Теперь по порядку. Начнем с того, что это рама габаритами 6 метров высотой и 6 пролет, сарай-сараем. Усилия там сами понимаете никакие. Колонна 20Б1 , балка 25Б1. Идея максимально уменьшить расчетную длину колонны в плоскости. Жесткость ригеля выше жесткости колонны и так как высота примерно равна пролету, то соответственно вариант жесткой рамы. Теперь как обеспечить передачу момента с балки на колонну. Фланцевое соединение не хочу. Решил вначале полностью сварной узел сделать, потом подумал, как меня будут проклинать монтажники, решил сделать на болтах, поставил 4ф16, потом подумал, что либо надо ставить 4ф20, либо обварить пластину с двух сторон. У меня там две пластины, кто не увидел, одна приемная для колонны, другая, соответственно, для балки. Потом засомневался, что 4 болта дадут подвижку и решил дать монтажной сварки немного) |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Аргумент
а посчитать, не? что тут по задумке должно воспринять момент? как это все передается? как себя чувствует опорная вертикальная пластинка, которая при моменте будет иметь немалые вертикальные нагрузки? Последний раз редактировалось Николай Г., 18.10.2013 в 01:06. |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Костямба,
Какая сварка? момент есть пара сил, прорисуйте их в узле и сами все поймете. Не нравица фланцевое - ну сделайте по классике 2 пластинки: вверху и внизу, к колонне через уголок на болтах |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Сварка никому ничего не должна. Должен - конструктор. И должен он взять и посчитать швы на совместное действие срезающей силы и момента. Только для начала конструктор должен понять принцип работы узла - какое усилие что воспринимает. И передать, с железки на железку. При этом все железки и соединяющие элементы должны держать вешаемые на них килограммы. А у вас - фигня какая-то, сделанная методом прикидывания хрена к носу. не нравится стандартный фланцевый узел - сделайте стандартный на накладках, а не изобретайте велосипед с квадратными колесами и без седлушки |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Я так понимаю, речь идет об узле из п. 73. Там акцент, делался на том, как обеспечить максимальную "шарнирность" узла в плоскости изгиба. О закреплении верхнего пояса балки над опорой из плоскости изгиба с вами согласен, так сам и делаю. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.08.2012
Сообщений: 29
|
На примере двутаврового сечения. Если мы зажмем полки , узел жесткий.Если тока стенку шарнирный. Все просто
![]() Вообще во всех расчетах есть большие допуски... Если интересно могу даже скинуть пример... И вообще расчитывайте проект на самый худший результат ... Подгибайте все существующие нормы под себя, когда вы этому научитесь , у вас не будет таких вопросов ![]() Последний раз редактировалось Shota, 18.10.2013 в 11:13. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
вцелом слишком промышленный узел, слишком много дорогих швов для 6м пролета - смотри военпроектовские ангарчики - там на ригеле втрое меньше длинна швов, тупо уголок 125 в торце, и кругляк в другой конец колонны роги вниз правильно - в таких ангарчиках конденсат достает... а высота таки 5870 - будь немного подальновидней ![]()
__________________
не убегай от архитектора, умрешь уставшим и не пропорциональным... Последний раз редактировалось maxara, 23.10.2013 в 08:46. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2012
Сообщений: 46
|
Всем добрый вечер. Проанализировал, ранее вынесенный мною "на посмешише" узел и понял, что его действительно нельзя отнести ни к жесткому, ни к шарнирному на 100%. Скорее всего он шарнирный, без монтажной сварки так точно шарнирный. Жестко закреплен, без возможности поворота у меня был только нижний пояс, верхний условно в "свободном плавании"
![]() Принял другое конуструктивное решение с просчетом от а до я кажого элементика и каждого шва. Выношу на обозрение. Расписал, что на что работает, как считал. Буду рад здоровой критике и дополнениям. P.s. maxara, спасибо за ответ, по поводу "роги вниз" не согласен, принцип пружины никто не отменял, при большем уклоне и нагрузках швеллер реально может завалиться, а так мало того что его держит уголок, так еще и стенка немного согнувшись, будет по принципу пружины стараться вернуть его в исходное положение. Z-профиль недаром в обратном направлении ставят, а вопрос конденсата не столь принципиален в зданиях такого назначения. |
|||
![]() |
|
||||
в промздании конденсат может быть и кислотным - съедает нижнюю провисшую часть прогона за 5-10 лет - аналогично над отстойниками или накопителями
![]() но самое гадкое - он там накапливается в провисе, отстаивается до ржавой воды, да еще с салом - и при порывах или хождении по крыше, гадит станки и товар на линии целыми лужами с отдельными каплями от обратного швелера - такой проблемы нет, они идут с чистого и сухого профиля и всегда мелкими одиночными Цитата:
новый узел неосилил - по швам такойже геморный как и старый... ихмо - проблема в том что ты теоретик, а не производственник, у тебя узлы с выпендронами в стиле "какой я умный правильный и сложный" ![]() решение я тебе уже сказал - толстый 125*125 в нижний угол балки, и варить удобно, и катет легко сделать, и ребро уже готово - применялось для 20 и 30 б1, пролетами до 18м
__________________
не убегай от архитектора, умрешь уставшим и не пропорциональным... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2012
Сообщений: 46
|
Насчет конденсата неправильно выразился, "вопрос конденсата не столь принципиален в зданиях такого назначения", в конкретно моем здании)
А за пояснения - огромное спасибо) Я не совсем теоретик, я работаю при ЗМК, + с монтажниками. Обычно стараюсь не делать сложных узлов. maxara, вышлите свой вариант узла) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2012
Сообщений: 46
|
Уважаемые форумчане, помогите разобраться.
![]() Есть след. узел. Интересует работа опорных пластин: 1. оголовка сваи 2. приемной пластины балки и пластины колонны Я предполагаю, что оголовок сваи будет воспринимать норм. напряжение б=N/bl+6M/bl2, М=N*e, e=0.123 b=l=0.4, N-опорная реакция Далее рассматриваю участок, условно опертый по 2 граням, между опорными ребрами, нахожу момент по формуле Мf=б*а^2*бэтта , а от него соответственно толщину пластины t=v/6М/Ry*гамма. А приемная пластина балки и колонны будет работать на напряжение б=N1/b1*l1, момент Мf=б*с^2/2 c=(b1-b(балки))/2 толщина пластины t=v/6М/Ry*гамма. Вообщем метода расчета базы колонны, но только там все основывается на отпоре фундамента, условно нагрузки в обратном направлении. Так что сомневаюсь в своем видении. Опорное ребро на экв. напряжение v/б^2+3t^2 б=Мст./W Мст=часть М2/W, пропорционально жесткостям стенки и полки ( условно тавровое сечение ) М2=N*e1, e1=0.044, t=N/th |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,103
|
Цитата:
Лучше законструируй узел так, что нагрузка передавалась через вертикальные рёбра, а не через изгибаемую пластину. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2012
Сообщений: 46
|
SetQ, спасибо)
Такой вариант я рассматривал, передать основную долю нагрузки концентрированно через фрезерованный торец опорной пластины балки, на ребро сваи. Но беда в том, что свая моя бегает, туда-суда по двум направлениям, где-то болты не поставить, да и в 20 Б1 тяжеловато, мне кажется два болта вставить, даже 16- надо уши варить. А таких свай у меня 144 и у каждой будет индивидуальный узел)) По логике вещей, вы, конечно, правы. Но тут вот какая загвоздка, я хотел бы понять, как работает оголовок сваи в данном случае, как реально вычислить в нем максим. напряжение, как распределится нагрузка по 4 опорным ребрам)) Пока не нашел ни в одном учебнике , ни в одном пособии методику. Всюду пишут, принимать оголовок конструктивно. От 20 мм и выше, для легких колонн и стоек от 12 мм. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,103
|
Это у меня рёбра в балке и центрирующий брусок под балкой.
Если балка будет просто лежать на оголовке, то Расчитывать пластину оголовка лучше в расчётной программе. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2012
Сообщений: 46
|
А момент будет равен М=б*а^2*коэф. бэтта ???
б=Nр/S Nр-реакция опоры S-область приложения нагрузки а-диагональ, пролет коэф. бэтта зависит от b/а b-расстояние от стенки балки до диагонали Что-то тут не клеится... ![]() Да, завтра попробую в программке посчитать |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел опирания балки на колонну шарнирный или жесткий | Swetix | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 22.10.2015 12:15 |
Узел примыкания балки к пилястру | alians | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 10.06.2011 09:56 |
Жесткий узел сопряжения колонны с фундаментом в СКАДе. | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 01.02.2011 21:17 |
Жесткий узел сопряжения металлической балки и ж/б колонны | Ivaks | Железобетонные конструкции | 5 | 20.08.2009 10:53 |
Узел примыкания ригеля к гл. балки | Aleksey_Br | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 16.04.2008 17:02 |