Шарнирный или жесткий узел примыкания балки?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Шарнирный или жесткий узел примыкания балки?

Шарнирный или жесткий узел примыкания балки?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.05.2012, 18:22 #1
Шарнирный или жесткий узел примыкания балки?
nikolay2
 
Инженер-конструктор
 
Старый Оскол
Регистрация: 23.11.2008
Сообщений: 253

Подскажите пожалуйста. Какой это узел примыкания балки Б3 к колонне? Как считать сварочные швы?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел примыкания балки к колонне.GIF
Просмотров: 3942
Размер:	161.7 Кб
ID:	81323  

Просмотров: 37025
 
Непрочитано 31.05.2012, 19:06
#2
ликург


 
Регистрация: 22.05.2012
Сообщений: 56


Жесткий.
Сварочные швы, как всегда.... разложите момент и примите опорный уголок из расчета унификации по верхнему отрывающему усилию...и накладки от колонны...

Последний раз редактировалось ликург, 31.05.2012 в 21:48. Причина: забыл союз "и" написать
ликург вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2012, 19:11
#3
_NiKoLyA_


 
Регистрация: 31.05.2012
Сообщений: 25


Все зависит от усилий, которые действуют на балку. Если сварных швов только по балке не достаточно, то шарнирный, если с запасом, то жесткий, но не понятно наличие столика.
_NiKoLyA_ вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2012, 19:23
#4
ликург


 
Регистрация: 22.05.2012
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от _NiKoLyA_ Посмотреть сообщение
Все зависит от усилий, которые действуют на балку.
Приятно слышать умные слова...
Цитата:
Сообщение от _NiKoLyA_ Посмотреть сообщение
Если сварных швов только по балке не достаточно, то шарнирный, если с запасом, то жесткий,
Так об этом же и речь... при не хватке длины швов любой узел из жесткого перерастает в шарнирный - аксиома.

Цитата:
Сообщение от _NiKoLyA_ Посмотреть сообщение
но не понятно наличие столика.
Столик для восприятия сжимающего усилия по нижней накладке...
ликург вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2012, 19:57
#5
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


узел неправильный, квадратную трубу так варить нельзя. смотрите ГОСТ
Stranix вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2012, 20:02
#6
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


из труб жестких узлов, фактически, не получается
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2012, 20:06
#7
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


доведите трубы до колонны и проварите со всех сторон ее
Stranix вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2012, 20:08
#8
ликург


 
Регистрация: 22.05.2012
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
из труб жестких узлов, фактически, не получается
пусть герметизацию трубы сделает через заглушку и будет жесткий узел...
ликург вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2012, 20:09
#9
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от ликург Посмотреть сообщение
пусть герметизацию трубы сделает через заглушку и будет жесткий узел...
Stranix вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2012, 20:15
#10
_NiKoLyA_


 
Регистрация: 31.05.2012
Сообщений: 25


Торцевые швы помогут только на вертикальные усилия, если есть осевые усилия по трубе, то это бесполезно...

При таком креплении трубы, явная нехватка сварного шва по длине. Если предположить, что усилия в сечении трубы предельные, то на колонну таким узлом передается в лучшем случае половина. За счет столика может вертикальная составляющая пертечет...
_NiKoLyA_ вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2012, 20:19
#11
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от _NiKoLyA_ Посмотреть сообщение
Торцевые швы помогут только на вертикальные усилия, если есть осевые усилия по трубе, то это бесполезно...

При таком креплении трубы, явная нехватка сварного шва по длине. Если предположить, что усилия в сечении трубы предельные, то на колонну таким узлом передается в лучшем случае половина. За счет столика может вертикальная составляющая пертечет...
вы не поняли. Углы трубы нельзя трогать, даже если профиль холоднокатанный.
если эта труба является пространственной связью, тогда надо совершенно другое решение этого узла
Stranix вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2012, 20:35
#12
ликург


 
Регистрация: 22.05.2012
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от _NiKoLyA_ Посмотреть сообщение
Торцевые швы помогут только на вертикальные усилия, если есть осевые усилия по трубе, то это бесполезно...
Так и я об чем же... осевые усилия в трубе самая опасная вещь....
Цитата:
Сообщение от _NiKoLyA_ Посмотреть сообщение
При таком креплении трубы, явная нехватка сварного шва по длине.
Согласен...
Цитата:
Сообщение от _NiKoLyA_ Посмотреть сообщение
Если предположить, что усилия в сечении трубы предельные, то на колонну таким узлом передается в лучшем случае половина.
Абсолютно верно...

Цитата:
Сообщение от _NiKoLyA_ Посмотреть сообщение
За счет столика может вертикальная составляющая пертечет...
Здесь не понял куда она перетечет?
ликург вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2012, 21:34
#13
_NiKoLyA_


 
Регистрация: 31.05.2012
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от ликург Посмотреть сообщение

Здесь не понял куда она перетечет?
На колонну...

Так или иначе узел не очень удачен...
_NiKoLyA_ вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2012, 21:42
#14
ликург


 
Регистрация: 22.05.2012
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от _NiKoLyA_ Посмотреть сообщение
На колонну...
Ну да ... теперь и понятно... точно ..не усмотрел ...перетечет на колонну...
Цитата:
Сообщение от _NiKoLyA_ Посмотреть сообщение
Так или иначе узел не очень удачен...
Для жесткого узла он уж больно хорош... я никогда бы такой не запроектировал .. тут Школа чувствуется...

Последний раз редактировалось ликург, 31.05.2012 в 21:48.
ликург вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2012, 22:05
#15
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


вообще не хочется обсуждать последние посты

Последний раз редактировалось Stranix, 31.05.2012 в 22:10.
Stranix вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2012, 00:03
#16
nikolay2

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.11.2008
Старый Оскол
Сообщений: 253
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™


Узел действительно неудачный! На эту трубу будет опираться витраж и сечение балки подобрано исходя из требований по деформациям (от с.веса витража балка должна прогнуться не более чем на 1/300 пролета и не более чем на 30мм.) В моем случае длина балки - 8м. и прогиб (точно не помню) - 24мм. По несущей способности балка используется на 30%. В общем, когда в скаде сделал узел жестким, получил опорный момент - 1.2т.с.*м. Опорная реакция от с.в. витража -0.9тс., опорная реакция от ветра - 0.3 тс. Еще витраж крепится с эксцентриситетом, и крутящий момент на опоре - 0.9тс. Силы не большие, поэтому и запроектировал такой узел. А сейчас терзают сомнения! Хочу поменять его на такой - см.вложения.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел1.JPG
Просмотров: 1032
Размер:	59.6 Кб
ID:	81346  
nikolay2 вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2012, 00:33
#17
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


почему Вы не хотите приварить трубу к стенке колонны?
Stranix вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2012, 00:35
#18
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801


я бы вварил опорную площадку между полками двутавра, а не снаружи - это придаст доп. жесткость сечения. Узел делайте шарнирным - жестким при таких сечениях будет нецелесообразно, тем паче что использование профиля на 30% (непонятно зачем такой огромный запас). Можете трубу опереть на опорный столик между полками двутавра, а сверху уголком приварить конструктивно - вот и будет у Вас шарнирный узел.
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2012, 00:42
#19
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
я бы вварил опорную площадку между полками двутавра, а не снаружи - это придаст доп. жесткость сечения. Узел делайте шарнирным - жестким при таких сечениях будет нецелесообразно, тем паче что использование профиля на 30% (непонятно зачем такой огромный запас). Можете трубу опереть на опорный столик между полками двутавра, а сверху уголком приварить конструктивно - вот и будет у Вас шарнирный узел.
поддерживаю
Stranix вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2012, 06:53
#20
_NiKoLyA_


 
Регистрация: 31.05.2012
Сообщений: 25


Разница перемещений в 6мм вышла из-за изменения опирания узла?

В общем мне видится узел следующим - между полками двутавра привариваете уголок, чтобы плоскость опирания находилась в горизонте, а вторая его сторона уходила вних и была снаружи от стенки двутавра. Получите довольно надежное опирание по вертикальной силе и шарнирный узел. Если есть опасения, то можно использовать неравнополочный уголок с вариациями по сторонам. И трубу я бы поставил в серединку.
_NiKoLyA_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2012, 08:20
#21
nikolay2

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.11.2008
Старый Оскол
Сообщений: 253
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™


studioserg, Если я вварю опорный столик между полками двутавра, то трубу (в нижней ее части) приварить получится только с одной стороны.(там где у меня сейчас болт стоит), с другой стороны полка колонны не даст. Уголок конструктивно приварить это вы имеете ввиду - приложить уголок сверху трубы и приварить его только по обушкам? Один обушок приварить к стенке колонны, а другой к балке? А сейчас мой узел не надежный?()который я последний выложил.)

_______________________________________________________

Решил выложить окончательный узел! Интересно ваше мнение?
Стульчик в тело колонны спрятать не получается, т.к. длина балки получится больше чем расстояние между колоннами в свету. После приварки стульчиков балка не заведется.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Окончательный узел.GIF
Просмотров: 781
Размер:	196.3 Кб
ID:	81370  

Последний раз редактировалось nikolay2, 01.06.2012 в 13:31.
nikolay2 вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2012, 20:03
#22
_NiKoLyA_


 
Регистрация: 31.05.2012
Сообщений: 25


Зачем там этот лист? Только лишняя работа и не более...

Кстати, говорите, что получится с одной стороны, а рисуете так, что вы сможете нормально выполнить шов изнутри в 180мм. Почему этот уголок не преварить внутри? И поставить на него эту трубу и приварить с двух сторон швом длиной 10 см? в 140мм реально же пролезть с электродом...Да места не вагон, но можно...

Другой вариант, если вам так уж хочется снаружи полок что-то приварить - Это просто лист, к нему вертикально лист, который войдет фасонкой в трубу. Так вы сделаете узел жестким... Но проще тогда просто на полку трубу одеть и обварить... Экономнее выйдет..
_NiKoLyA_ вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2012, 21:13
#23
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Некоторые швы весьма сложно выполнить. Например, шов между опорным уголком и внутренней поверхностью полки двутавра стойки. Торцевой шов трубы со стороны стойки тоже не сахарный. Некоторые сварные это умели раньше делать. При помощи зеркальца (без шуток). Но теперь Вы таких сварных не найдете.
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2012, 21:38
#24
_NiKoLyA_


 
Регистрация: 31.05.2012
Сообщений: 25


Да не надо там ювелирной точности. Шов катетом 6 несет около тонны. Вот исходя из этого можно сделать его односторонним с внешней стороны, где подлезть.
_NiKoLyA_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2012, 21:53
#25
nikolay2

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.11.2008
Старый Оскол
Сообщений: 253
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от _NiKoLyA_ Посмотреть сообщение
Зачем там этот лист? Только лишняя работа и не более...
Лист 180х120х8 ? Я там швы неправильно показал! Лист варится к балке заводскими швами с катетом 6мм.(по толщине балки.). Лист я дал, чтобы на монтаже балку можно было приварить к уголку швом в 8мм. (Не знаю что за сварщики там будут, перестраховался короче).

Цитата:
Сообщение от _NiKoLyA_ Посмотреть сообщение
Почему этот уголок не преварить внутри? И поставить на него эту трубу и приварить с двух сторон швом длиной 10 см? в 140мм реально же пролезть с электродом...Да места не вагон, но можно...
Не понял о чем вы говорите. Каким образом проварить с двух сторон? Может вы имеете ввиду- если трубу разместить по оси колонны? Но так не получится, при таком варианте труба разрезает связь, которую никто не разрешает трогать.
nikolay2 вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2012, 22:13
#26
Stranger_


 
Регистрация: 16.05.2009
Сообщений: 118


Подскажите, пожалуйста, немного не по теме... Почему некоторые пишут, что узел жёсткий? Я думал, что узел будет жёстким либо на высокопрочных болтах, либо с вертикальными накладками, которые будут воспринимать опорный момент. А если балка просто приварена к балке - разве это жёсткий узел?
Stranger_ вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2012, 22:16
#27
_NiKoLyA_


 
Регистрация: 31.05.2012
Сообщений: 25


А если сделать прорезь посреди трубы и ее одеть на пояса колонны и обварить? Ничего не засечется?

Узел будет жестким в том случае, если сварки будет достаточно, если нет, то пластические деформации сделают его шарнирным...
_NiKoLyA_ вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2012, 22:27
#28
Stranger_


 
Регистрация: 16.05.2009
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от _NiKoLyA_ Посмотреть сообщение
Узел будет жестким в том случае, если сварки будет достаточно, если нет, то пластические деформации сделают его шарнирным...
Что такое "достаточно сварки"?
Stranger_ вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2012, 22:35
#29
_NiKoLyA_


 
Регистрация: 31.05.2012
Сообщений: 25


Это значит, что надо найти все усилия на узел, разложить их на состовляющие и найти напряжения в сварных швах, если они предельные, то узел шарнирный, если есть запас, то жесткий
_NiKoLyA_ вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2012, 22:59
#30
pahan4ik


 
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 64


Узел шарнирный. В таком решении балка не передаст угла поворота на колонну. Для жесткого узла сопряжения надо защемить верхний пояс. Чтоб разобраться гляньте серию по узлам.
pahan4ik вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2012, 23:04
#31
_NiKoLyA_


 
Регистрация: 31.05.2012
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от pahan4ik Посмотреть сообщение
Узел шарнирный
Ну он непонятный))) Потому как закреплен по одной стороне верхнего пояса... Я бы не сказал, что он на 100% шарнирный - это не так
_NiKoLyA_ вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2012, 23:07
#32
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Одна из самых ходовых фраз в чертежах КМ: "Обварить по контуру соединяемых элементов". Вторая ходовая: "Катет шва принять равным наименьшей толщине соединяемых элементов". А как это сделать - пусть ППРщик думает, он за это деньги получает.
Даже штатными средствами ACAD можно нарисовать соединение двутавров и повертеть их в 3D. А потом прикинуть как электрод в какое место можно засунуть, как зажечь дугу и как посмотреть в то место, где дуга горит. Делается это за 10 минут (в ACAD).
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2012, 23:51
#33
Stranger_


 
Регистрация: 16.05.2009
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от _NiKoLyA_ Посмотреть сообщение
Это значит, что надо найти все усилия на узел, разложить их на состовляющие и найти напряжения в сварных швах, если они предельные, то узел шарнирный, если есть запас, то жесткий
Не совсем с Вами согласен. Смысл жёсткого узла в том чтобы воспринять момент. Это видно из расчётной схемы, т. к. в жёстком узле всегда возникает момент.

Если напряжения в сварных швах предельные, то при непредвиденном увеличении нагрузки этот самый предел нарушится и шов развалится. Логично я рассуждаю? Всегда же должен быть запас прочности. Ни кто на пределе ни чего не делает.

kulvazab

К чему это, вообще, написано? По-моему сначала делают КМ, потом на основании этого - КМД. Если есть вопросы, то КМДшник всегда может позвонить КМщику ) При чём тут ППР? Из личного опыта?

Последний раз редактировалось Stranger_, 01.06.2012 в 23:57.
Stranger_ вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2012, 23:57
#34
pahan4ik


 
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 64


еще раз говорю - шарнирный. Не на 100% . На 100 % это дверная петля и еще смазанная хорошо . Это некое допущение, так как частично шов будет воспринимать момент, но воспринять момент, сопоставимый с моментом сопротивления сечения трубы не сможет. Ну фермы из парных уголков - тож шарнирно же.
Еще раз говорю посмотрите серию не ленитесь и все поймете..
pahan4ik вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2012, 00:10
#35
_NiKoLyA_


 
Регистрация: 31.05.2012
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от МММ Посмотреть сообщение
Не совсем с Вами согласен. Смысл жёсткого узла в том чтобы воспринять момент. Это видно из расчётной схемы, т. к. в жёстком узле всегда возникает момент.

Если напряжения в сварных швах предельные, то при непредвиденном увеличении нагрузки этот самый предел нарушится и шов развалится. Логично я рассуждаю? Всегда же должен быть запас прочности. Ни кто на пределе ни чего не делает
))) Мы всегда можем момент разложить на пару сил и эту пару сил воспринять двумя сварными швами, причем мы можем их расположить на расстоянии 100мм друг от друга и сделать их длиной метр, а можем их расположить на расстоянии метр друг от друга и сделать длиной 100мм. Ну это я спецом утрирую.

Я вообще впервые слышу, что в ПГС не считают по пределам с учетом пластики ))) Это же весьма интересно - сечение или швы поплыли, все с себя поскидывали на другие элементы и тд... Тем более в этом случае. Внизу есть столик - ничего никуда не упадет. Просто швы потекут и узел станет шарниром, причем в чистом виде. Но... Главное не переборщить с углами поворота потому как потом наступит предел и швы действительно рассыпятся...
_NiKoLyA_ вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2012, 00:17
#36
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


МММ, да это к тому, что многие сварные швы в КМ, которые "ушли к заказчику", иногда просто невозможно выполнить штатными средствами. А КМ-щик и КМД-шник разъединены заказчиком. Они, к сожалению, зачастую вообще не знают друг друга. КМД-шник сидит и плачет. И строитель тоже плачет. А заказчику плевать.
Цитата:
Сообщение от МММ Посмотреть сообщение
При чём тут ППР? Из личного опыта?
Да.
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2012, 01:52
#37
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от nikolay2 Посмотреть сообщение
Стульчик в тело колонны спрятать не получается, т.к. длина балки получится больше чем расстояние между колоннами в свету. После приварки стульчиков балка не заведется.
тавр колонны, чемто заполнен ? пока колхозно смотрится...

1 - постав во внутрь тавра, обрезок более меньшей балки, одним торцом в ц.стенку, внешний торец срезать под углом - сверху проще варить, и длинна шва намного более
2 - аналогично, но между стенок колонны, торцы тогда ровные
3 - расклинь верх квадрата - гориз.уголком от него, к стенке колонны
4 - замени квадрат на двутавр - ихмо надежней, и подозреваю дешевле
maxara вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2012, 14:02
#38
ликург


 
Регистрация: 22.05.2012
Сообщений: 56


kulvazab Offtop: Одна из самых ходовых фраз в чертежах КМ: "Обварить по контуру соединяемых элементов". Вторая ходовая: "Катет шва принять равным наименьшей толщине соединяемых элементов"
Об чем и речь то... и вот Вам жесткий узел вместо шарнирного.

Последний раз редактировалось ликург, 02.06.2012 в 14:10.
ликург вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2012, 15:40
#39
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Судя по графическим и технологическим ошибкам, можно предположить и конструктивные. Хотя сложно судить без монтажной схемы. Но если это фахверк, то узел однозначно в мусорку!
gomer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2012, 21:03
#40
nikolay2

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.11.2008
Старый Оскол
Сообщений: 253
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от _NiKoLyA_ Посмотреть сообщение
Но... Главное не переборщить с углами поворота потому как потом наступит предел и швы действительно рассыпятся...
Что значит не переборщить? каким образом вообще можно посчитать угол поворота? И как понять критический он для шва или нет?



Цитата:
Сообщение от maxara Посмотреть сообщение
тавр колонны, чемто заполнен ? пока колхозно смотрится...
В колоннах установлены поперечные ребра жесткости.(Которые и не дают завести балку)
[quote=maxara;927727]1 - постав во внутрь тавра, обрезок более меньшей балки, одним торцом в ц.стенку, внешний торец срезать под углом - сверху проще варить, и длинна шва намного более
2 - аналогично, но между стенок колонны, торцы тогда ровные
ничего не понятно! можите схемку нарисовать?



Цитата:
Сообщение от gomer Посмотреть сообщение
Судя по графическим и технологическим ошибкам, можно предположить и конструктивные. Хотя сложно судить без монтажной схемы. Но если это фахверк, то узел однозначно в мусорку!
Какие графические и технологические ошибки вы нашли в посте №21?
nikolay2 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2012, 22:44
#41
_NiKoLyA_


 
Регистрация: 31.05.2012
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от nikolay2 Посмотреть сообщение
Что значит не переборщить? каким образом вообще можно посчитать угол поворота? И как понять критический он для шва или нет?
Найти усилия в шве... Толко так.. Методика расчета - элементарная. Понятное дело, начать надо с неких допусков и проанализировать все это дело.
_NiKoLyA_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2012, 23:04
#42
nikolay2

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.11.2008
Старый Оскол
Сообщений: 253
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™


Непонятно каким образом связано усилие в шве с углом поворота? У меня получалось усилие в шве порядка 2500кг/см2 и что я из этого следует - шов при своей несущей способности 1800кг/см2 просто разрушится. Причем тут угол поворота?
nikolay2 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2012, 23:47
#43
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381


Имхо, конечно...
Давно уже ничего не варил на бумаге...

Но как вы трубу варите к листу ?
Шов невозможно сделать.

Где-то на форуме видел итерации мнений, после которых пришли к выводу, что внутрь квадратных труб нельзя совать пластины/рёбра и варить узлы на них. Так как концентрация напряжений сомнёт стенки трубы.
Хотя для разных стенок и усилий всё относительно.

Думаю такие выходы есть:
1) сделать заведомо шарнир, при этом усилить стенки трубы в местах отверстий от смятия.
2) продолжить трубу в узел сложной конструкцией из рёбер и пластин. При этом рёбра к трубе не варить, а проложить между ними пластину. Сложно, дорого, но жёстко.
3) можно просто вставить трубу в длинное отверстие для защемления. Там зафиксировать болтом. Для отсутствия смятия стенок трубы краем такого отверстия вставить внутрь трубы что-нибудь. Или заварить внутрь ребро. Просто, дорого, жёстко.
4) много болтов в ряд по усиленной стенке трубы. Просто, дешево, жёстко.

Проблема в смятии тонких стенок трубы.
Надо придумать как этого избежать.
Мои варианты непрофессиональны. Я этим давно не занимался, а с трубами так и вообще не был связан особо.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 03.06.2012, 23:51
#44
_NiKoLyA_


 
Регистрация: 31.05.2012
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от nikolay2 Посмотреть сообщение
Непонятно каким образом связано усилие в шве с углом поворота? У меня получалось усилие в шве порядка 2500кг/см2 и что я из этого следует - шов при своей несущей способности 1800кг/см2 просто разрушится. Причем тут угол поворота?
Ну вообще не совсем так, если есть куда скидывать напряжение, он будет скидывать... Например металл тоже может определенные напряжения держать, но это вовсе не значит, что достигнув их, он разом разрушится, он перейдет в пластику - площадка текучести на эпюре напряжений металла. И пока он не выберит все удлинение, он не разрушится... При этом усилие можно даже увеличить...
_NiKoLyA_ вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2012, 12:16
#45
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Сообщение от nikolay2 Посмотреть сообщение
Какие графические и технологические ошибки вы нашли в посте №21?
графические
1. Линии нужно доводить до конца а не бросать где попало
2. Невидимые линии "через воздух" не показывают
технологические
3. Сварные швы по внутренней стороне полки колонны выполнить не возможно, ну или проблематично
4. Каким швом трубу привариваете к опорной пластине не понятно
5. Никто вам 8 мм мерять не будет
конструктивные
6 Если уж заказываете марку колонны, то сделайте узел крепления балки на ней, а не на монтаже гастарбайтеры пусть режут-варят

Последний раз редактировалось gomer, 04.06.2012 в 12:25.
gomer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2012, 14:53
#46
nikolay2

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.11.2008
Старый Оскол
Сообщений: 253
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от gomer Посмотреть сообщение
Сварные швы по внутренней стороне полки колонны выполнить не возможно, ну или проблематично
По расчету с головой хватит и наружных швов. С внутренней я дал с учетом качества гостарбайтеров!



Цитата:
Сообщение от gomer Посмотреть сообщение
Каким швом трубу привариваете к опорной пластине не понятно
Труба приваривается двумя продольными швами. (шов угловой, с катеттом по толщине стенки)
Цитата:
Сообщение от gomer Посмотреть сообщение
Если уж заказываете марку колонны, то сделайте узел крепления балки на ней, а не на монтаже гастарбайтеры пусть режут-варят
Колонны уже стоят! (читайте выше)
nikolay2 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2012, 17:02
#47
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Сообщение от nikolay2 Посмотреть сообщение
По расчету с головой хватит и наружных швов. С внутренней я дал с учетом качества гостарбайтеров!
Вот и не надо было их показывать дабы не сеять смуту
Цитата:
Сообщение от nikolay2 Посмотреть сообщение
Труба приваривается двумя продольными швами. (шов угловой, с катеттом по толщине стенки)
Сомнительность такого решения поясняется в #43
А не проще ли взять не трубу, а швеллер 24 и через фасонку к полке колонны приварить
gomer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2012, 00:17
#48
nikolay2

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.11.2008
Старый Оскол
Сообщений: 253
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Но как вы трубу варите к листу ?
Шов невозможно сделать.
Сразу не заметил. Почему такой шов невозможно сделать? Технологические чтоли проблемы возникают?


Цитата:
Сообщение от gomer Посмотреть сообщение
А не проще ли взять не трубу, а швеллер 24 и через фасонку к полке колонны приварить
Дело в том, что к трубе крепится на кронштейнах витраж. Вылет кронштейна получается в районе 200мм. Швеллер закрутит и витраж просядит. Еще швеллер не сильно хорошо развит из плоскости. И получаются большие прогибы от ветра.
nikolay2 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 08:29
#49
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Сообщение от nikolay2 Посмотреть сообщение
Технологические чтоли проблемы возникают?
ну а как вы себе это представляете? конечно! Не вверх ногами же его варить?

Цитата:
Сообщение от nikolay2 Посмотреть сообщение
Дело в том, что к трубе крепится на кронштейнах витраж.
И сколько ниток труб у вас? Витраж заказной или сами делаете? ... Слишком много вопросов... Нужна монтажная схема
А вообще первый ваш узел только уголков не 2 а один и не с внутренней стороны полки колонны а с внешней (такой узел был где-то здесь на форуме)
gomer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2012, 09:36
#50
nikolay2

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.11.2008
Старый Оскол
Сообщений: 253
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™


В посте №21 я выложил окончательный узел. И отTyhig, последовал вопрос - Как трубу варить к листу? Я не вижу тут проблем никаких! Если под листом подразумевается опорная пластина(t-8) то в этом месте я шов перепутал(показал монтажный, а должен быть заводским!)Об этом я говорил выше.


Цитата:
Сообщение от gomer Посмотреть сообщение
А вообще первый ваш узел только уголков не 2 а один и не с внутренней стороны полки колонны а с внешней (такой узел был где-то здесь на форуме)
Дело в том, что приходится подстраиваться под заказчиков (заказчики у нас архитектурная контора) они уже проект сделали, и теперь говорят чтобы все фахверки были в теле колонн, иначе ломается архитектура!

Ветки у меня две. идут они с шагом 3м, и пролетом 8метров. Всем большое спасибо! Узел всеравно на стройку ушел такой как посте №21. Думаю спать можно спокойно
nikolay2 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 11:26
#51
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Сообщение от nikolay2 Посмотреть сообщение
Думаю спать можно спокойно
Не думаю
gomer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2012, 21:51
#52
nikolay2

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.11.2008
Старый Оскол
Сообщений: 253
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™


В чем заключаются ваши опасения?
nikolay2 вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2012, 00:25
#53
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Сообщение от nikolay2 Посмотреть сообщение
В чем заключаются ваши опасения?
Шаг ригелей и отсутствие стоек фахверка - это раз
Отсутствие монтажных болтов - это два
Отсутствие заглушек, только не надо доказывать что в #21 они есть

Цитата:
Сообщение от nikolay2 Посмотреть сообщение
говорят чтобы все фахверки были в теле колонн, иначе ломается архитектура!
Когда все это упадет, сломаются судьбы, а они дороже, чем чье либо мнение
gomer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2012, 18:18
#54
nikolay2

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.11.2008
Старый Оскол
Сообщений: 253
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™


gomer, Еще хотел у вас проконсультироваться! Если трубу 250х150х6 приварить двумя продольными швами только по нижнему поясу (как в посте 21). Корректно ли будет если в скаде, на опорах запретить премещения UX? Сомнения появились потому-что высота трубы хорошая, и закреплен только нижний пояс, верхний остается свободным.
nikolay2 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2012, 04:25
#55
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


нет
вот похожая тема
ну и последний вопрос, колонны рассчитаны на нагрузку от стенового ограждения?
вот тут есть узлы крепления ригелей
gomer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2012, 10:36
#56
nikolay2

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.11.2008
Старый Оскол
Сообщений: 253
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™


gomer, Спасибо "похожую тему" новое для себя узнал!

Выполнить узел по типу УНИТЕК, честно говоря не вижу смысла. вынести его за наружную грань колонны нельзя. А посути у меня получился такой же узел как и унитек. только я трубу опираю на опорную пластину и привариваю ее через опорную пластину. (на болтах тоже не дают сделать, хотя было бы лучше!) И заглушка у меня всетаки есть! (благо буду постоянно выезжать на объект и контролировать.) И в общих данных я "жирными буквами написал"!
Проект фахверка мы согласовываем с разработчиками КМ, я прописал все нагрузки в узлах, они это видели и одобрили!

Тема что вы мне дали не пролила мне свет на прошлый вопрос. Крепление двумя продольными швами вдоль нижней полки балки дает ли защемление балки относительно своей продольной оси? Не получится ли ввиду развитого в высоту сечение картинки которая в приложении? (хотя вроде заглушка как раз и добавит жесткость балки от закручивания.) Хотя наверно это уже маразматический вопрос
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел22.GIF
Просмотров: 239
Размер:	53.5 Кб
ID:	81851  
nikolay2 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2012, 13:50
#57
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


а покажите-ка ваш узел с заглушкой Вам ни один джамшут не поставит ваш ригель правильно и ваши "витражи" не встанут в "проектное положение". как вы дыры залепливать будете? На картинке у вас верхний ригель а нижний поведет в обратную сторону. И не потому что сечение развитое, а потому что стенки тонкие. Это "учитывая " эксцентриситет... Если честно такое впервые вижу как "на бумаге" так и в натуре
Цитата:
Сообщение от nikolay2 Посмотреть сообщение
Проект фахверка мы согласовываем с разработчиками КМ
так чего же они фахверк не запроектировали? Не посчитали нагрузки? Это их забота, а не ваша... Я так понимаю вы КМД делаете...
gomer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2012, 10:54
#58
nikolay2

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.11.2008
Старый Оскол
Сообщений: 253
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™


Ригеля изготавливаются на заводе. в торец трубы вставляется лист t4 и обваривается по контуру. Болты конечно необходимы в целях безопасности в первую очередь, и в целях точного монтажа! Привязку балок я указал, а там пусть стараются! Кто делал основной КМ, фахверк разрабатывать не стали. (тут финансовый вопрос!) Приходится мне разрабатывать км и кмд фахверка и согласовывать с тремя конторами, главным заказчиком, архитекторами и кмщиками! (Они как лебедь рак и щука одним тоннаж большой, другим красоту подавай, итд. Чтобы была полная ясность картины,(т.к. я не понял что вы имеете ввиду верхний и нижний ригель?) прилагаю монтажную схему, и узел опирания витража на балку.
Вложения
Тип файла: pdf Фахверк под остекление.pdf (478.8 Кб, 172 просмотров)
Тип файла: pdf Узел опирания витража на балку Б3.pdf (33.1 Кб, 171 просмотров)
nikolay2 вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2012, 19:38
#59
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


сломал мозг, но так и не увидел заглушки, ни на ригеле ни на стойке сф-1 на разрезе 2-2. А ничего что у вас там балка на колоннах миллиметров 600-800, а вы туда окна лепите? а связи тоже из труб? посмотрите как там заглушки варятся, с какой стороны
зы монтажной схемы я так и не увидел, потому что фахверк - это единое целое, а не факверк для сендвичей и фахверк для окон... Вам же все здание зашить надо а не только одну ось...
Как насчет консоли в почти метр по (оси 12) или колонну вы зашивать не собираетесь? или там тоже стойка? А как это узнать?
В общем рисуете план колонн, потом наносите стойки фахверка по периметру, по колоннам и между ним, делаете разрезы, на них показываете ригеля, даете опорные узлы стоек, узлы крепления колон к стойкам (к балке крепить не надо), узлы крепления ригелей к стойкам, на показываете сендвичи и узлы крепления их к ригелям и сопряжения между собой, показываете окна, причем ниже нынешней "балки Б3" в осях 12-12/1 и 12/2-14 (так и посветлее будет). "Витражи" опираете на ригеля без всяких кронштейнов. Не забудьте показывать узлы сопряжения фахверка и покрытия. Как-то так... А если архитекторы будут ерепениться, пусть идут и сами монтируют, раз они уже все согласовали

Последний раз редактировалось gomer, 10.06.2012 в 20:12.
gomer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2012, 21:00
#60
nikolay2

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.11.2008
Старый Оскол
Сообщений: 253
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™


Вы предлагаете самый хороший вариант! Я бы тоже так по началу сделал! Только не дали! Меняется архитектура Всеже буду оставлять так как есть! Тем более металл уже закуплен и монтаж уже ведется. Фахверк под витражи и фахверк под С.панели сделали на разных листах, потому-что делало два человека. отсюда и неразбериха!
nikolay2 вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2012, 21:12
#61
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Сообщение от nikolay2 Посмотреть сообщение
потому-что делало два человека
вот почему-то я этому никак не удивлен
gomer вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2012, 13:05
#62
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


а итоговый узел - тот что в шапке ?
maxara вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2012, 13:36
#63
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381


Блин, объясните мне.
Как можно к листу "___" приварить трубу "О" пусть и квадратного очертания БОКОМ ?
?????????????
?????????????

Я такого шва в ГОСТе не видел чего-то...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2012, 15:03
#64
nikolay2

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.11.2008
Старый Оскол
Сообщений: 253
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™


maxara, итоговый узел в посте 25

к листу труба варится! в серии даже такие швы встречал!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.GIF
Просмотров: 396
Размер:	46.0 Кб
ID:	82228  
nikolay2 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2012, 15:30
#65
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381


Вот тут я не понял, как она так варится.
Фирма УНИКОН не есть гарантия качества.

С их узлом 2 согласен (по поводу шва, но не поводу узла, узел плохой, стенка продавится трубой внутрь), с узлом 1 нет.
Интересует на основании чего вы делаете такой шов.
Все швы есть в ГОСТ, вашего там нет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2012, 19:09
#66
nikolay2

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.11.2008
Старый Оскол
Сообщений: 253
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
С их узлом 2 согласен (по поводу шва, но не поводу узла, узел плохой, стенка продавится трубой внутрь), с узлом 1 нет.
для этого существует расчет. стенка считается на продавливание.



Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Интересует на основании чего вы делаете такой шов.
А в чем вы тут видите проблему???

Если бы в узле были большие усилия, может быть я еще и подумал бы на счет шва. Хотя честно ничего плохого в нем не вижу. В моем конкретном случае, силы в узле небольшие, и сварочный шов не работает даже на 20% своей несущей способности (только я про узел в посте 25).
nikolay2 вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2012, 22:06
#67
Alex-p83

конструктор
 
Регистрация: 23.06.2008
Волгоград
Сообщений: 41


Ребята, всем доброго!
Подскажите пожалуйста, на прикрепляемых чертежах узлы шарнирные или жесткие? Эксперт настаивает, что жесткие, я думаю, что шарнирные. Выполнены на основе серии 2.440. Как бороться, что посоветуете?
Вложения
Тип файла: pdf для форума.pdf (45.9 Кб, 286 просмотров)
Alex-p83 вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2012, 22:41
#68
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


А за счет чего здесь шарнирность может быть? Только за счет работы фланцев на изгиб, между болтом и ребром.... Из двадцатки фланцы.... Где именно вы тут видите шарнир?
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2012, 22:50
#69
Alex-p83

конструктор
 
Регистрация: 23.06.2008
Волгоград
Сообщений: 41


Ну есть сомнения, согласен. Тогда может переиграть узел? Мне надо добиться шарнира в узле. Убирать опорный столик и крепить саму балку на опорное ребро к закладной детали в колонне?
Alex-p83 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2012, 22:52
#70
nikolay2

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.11.2008
Старый Оскол
Сообщений: 253
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™


Затрудняюсь ответить. На форуме подобных тем много попробуйте в другой теме спросить.
nikolay2 вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2012, 23:21
#71
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Alex-p83
- для узла А дай примечание об неполном закручивании/затяжке гаек (зазор 2 мм, плюс обязательно контргайки)
- узел В шарнирный (желательно верхний ряд убрать или опустить ниже)

А вообще детально разбирать нужно, пузатенькие какие-то узлики..

Последний раз редактировалось olf_, 13.09.2012 в 23:27.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2012, 00:05
#72
Alex-p83

конструктор
 
Регистрация: 23.06.2008
Волгоград
Сообщений: 41


В смысле пузатенькие?
Вот уже продумываю решения, которые я изложил выше. Уберу опорный столик и сразу на закладную в колонну установлю балку на опорное ребро. Это шарнир ребята, вроде. Верхний ряд болтов принял в соответствии с серией 2.440, там есть такое расстояние h/4 и размещаем болт для того, чтобы получился шарнир. Блин, завтра идти "бодаться", а я не могу ничего придумать. ГИП спит.
Alex-p83 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2012, 10:52
#73
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Alex-p83 Посмотреть сообщение
Как бороться, что посоветуете?
Предложу свой вариант шарнирного исполнения узла А.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вариант узла А.JPG
Просмотров: 499
Размер:	60.4 Кб
ID:	86998  
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2012, 10:55
#74
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Alex-p83

Меня бы смутили рёбра t12, особенно те которые привариваются к нижнему поясу балки, мешающие свободному повороту сечения.
Хотя ... они же не такие толстые, возможно балка сможет поворачиваться за счёт их пластических деформаций, но это уже надо думать считать как то.

ZVV

Узел конечно чище по схеме работы но не по исполнению, не нравится то что фланец не устойчив, лучше его крепить болтами к жёсткой конструкции и шарнирность получить на линии болтов

Последний раз редактировалось SHURF, 14.09.2012 в 12:07.
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2012, 04:41
#75
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Едить колотить, как расчетчик посчитал или принял в схеме расчетной, так и проектируем. Какая разница жесткий, шарнирный, если передаст усилия как надо, тут главное определится с расчетной схемой не больше или шарнир или жесткое закрепление, и от этого танцевать.
Тут как я вижу мнения разделились относительно выполнения на монтаже больше чем соответствия расчетной схеме!!!!
Кстати к коллеге "Николай2" если вы посчитаете его как шарнирный и выполните его и он пройдет, и не повлияет на общую расчетную схему (разговор о витражах) нормуль, кстати если посчитаете как жесткий и опять таки выполните как жесткий и он пройдет и не повлияет на общую расчетную схему то тоже нормуль. Если же задаетесь вопросом "жесткий или шарнирный" то эт к Ильнуру он спец, но и он сначала задаст вопрос о воздействиях на узел (усилиях)!!!
Offtop: Главное не увести в сторону упруго-пластичной работы. Лично мое мнение считать этот узел жестким или шарнирным в зависимости от качества выполнения.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit

Последний раз редактировалось Integer, 15.09.2012 в 04:53.
Integer вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2012, 09:13
#76
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от Alex-p83 Посмотреть сообщение
Ребята, всем доброго!
Подскажите пожалуйста, на прикрепляемых чертежах узлы шарнирные или жесткие? Эксперт настаивает, что жесткие, я думаю, что шарнирные. Выполнены на основе серии 2.440. Как бороться, что посоветуете?
для более внятного шарнирообразия узла ))
следует убрать переднюю пару болтов, со стороны пролета здания. а под заднюю пару сделать овальные отверстия. и будет классический шарнирный узел по учебнику

а то что нарисовано у ZVV, в страшном кошмаре пусть сниться экспертологам
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2012, 09:30
#77
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
для более внятного шарнирообразия узла ))
следует убрать переднюю пару болтов, со стороны пролета здания. а под заднюю пару сделать овальные отверстия. и будет классический шарнирный узел по учебнику
Совет убирать переднюю пару болтов, со стороны здания, оставив пару задних - явное непонимание принципа работы узла. Если уж и оставлять пару болтов, то как раз переднюю, так как они находятся на сжатой части опорной пластины и не препятствуют повороту опорного сечения балки, в отличии от пары задних болтов.

Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
а то что нарисовано у ZVV, в страшном кошмаре пусть сниться экспертологам
В чем конкретно "кошмарность" узла?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2012, 09:59
#78
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Цитата:
В чем конкретно "кошмарность" узла?
я конечно еще не большой специалист, да и вообще не специалист) но Ваш узел ненадежен, тем, что опорная пластина t20 на мой взгляд может уехать влево, из-за этого перекосит болты и узел может разрушится.

Вообще конечно жаль , что последнее время Ильнур крайне редко появляется, он в теме шарнирности узлов спец
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2012, 10:28
#79
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Studentroman Посмотреть сообщение
Ваш узел ненадежен, тем, что опорная пластина t20 на мой взгляд может уехать влево, из-за этого перекосит болты и узел может разрушится.
Для того, чтобы опорная пластина t20 (я так понимаю, вы говорили об опорном ребре в торце балки) уехала влево, на нее в этом направлении должна действовать сила, то есть реакция должна иметь горизонтальную составляющую. При показанной схеме работы балки она отсутствует.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2012, 10:32
#80
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Цитата:
Для того, чтобы опорная пластина t20 (я так понимаю, вы говорили об опорном ребре в торце балки) уехала влево, на нее в этом направлении должна действовать сила, то есть реакция должна иметь горизонтальную составляющую. При показанной схеме работы балки она отсутствует
она никак не закреплена, а балка имеет свойство изгибаться, мне кажется от изгиба балки произойдет смещение левого конца вправо и низ пластины уедет
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2012, 10:38
#81
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Studentroman Посмотреть сообщение
она никак не закреплена, а балка имеет свойство изгибаться, мне кажется от изгиба балки произойдет смещение левого конца вправо и низ пластины уедет
Мне так не кажется.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2012, 14:16
#82
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Мне так не кажется.
зря
gomer вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2012, 23:18
#83
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от gomer Посмотреть сообщение
зря
Готов выслушать аргументированные возражения.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2012, 02:06
#84
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Готов выслушать аргументированные возражения.
Да вроде студент популярно все объяснил
gomer вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 21:03
#85
Костямба


 
Регистрация: 06.09.2012
Сообщений: 46


Уважаемые форумчане. Каким является данный узел шарнирным или жестким? Мое мнение, что однозначно жестким, но хотелось бы послушать мнения специалистов.
Вложения
Тип файла: pdf Узел 1.pdf (12.9 Кб, 193 просмотров)
Костямба вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 22:07
#86
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: имхо - хрень, а не узел.
теоретически - жесткий.
а по факту вся жесткость упирается в невеликую несущую способность двух швов на момент. Правда, еще надо проверить, не сложится ли это ребрышко по стенкам двутавров от сжимающих усилий раньше, чем оторвет швы
Про геморройность изготовления ригелей с таким креплением - даже говорить не буду, в этом плане намного хуже фланцевых
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 22:11
#87
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Костямба,
Узел не совсем правильно вычерчен, или я не понимаю: полки привариваются к пластинке и ребрам или нет? Сталь у пластинок не ахти и болты больше на монтажные похожи. Если и понесет момент, то совсем не большой
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 22:16
#88
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение

Узел не совсем правильно вычерчен,
бог с ним, с вычерчиванием.
Он и законструирован неправильно

Offtop: Если придет Хмурый и начнет ругаться - этот узел засчисчать точно не буду, на порядок хуже того, в соседней теме
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 22:26
#89
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


я с вас дороги малята, на балки кидать колонные двутавры, колонны делать из балочных... на чито у вас балки с покрытием опираются? на пластинку 8 мм? Это даже близко не жесть... это
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
хрень, а не узел.
gomer вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 22:33
#90
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: А как же опорный уголок, который стоит ВЫШЕ прогона?))
 
 
Непрочитано 17.10.2013, 22:38
#91
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Про прогон рогами вниз? это крайний прогон, с половиной нагрузки. если рогами вверх выдержит промежуточный - то крайний рогами вниз тоже не свернется. тут хуже то, что прогон подняли над балкой...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 22:41
#92
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А как же опорный уголок, который стоит ВЫШЕ прогона?))
Это где это? Прогон - это Ш20П?
gomer вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 22:42
#93
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Да дело даже не в этом. Я всегда считал, что опорный уголок - это уголок, на который в процессе монтажа можно опереть, чтоб не на весу приваривать/прикручивать. А тут уголок сверху стоит, над прогоном)
 
 
Непрочитано 17.10.2013, 22:48
#94
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


сакральный смысл швеллера как сечения - это работа на косой изгиб рогами "вверх". Работает намного лучше. чем "рогами вниз". А удобство монтажа тут вторично.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 22:49
#95
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


у вас балку мотылять будет, а вы к прогонам придрались, прогоны дело такое, сегодня так поставили, завтра наоборот...
gomer вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 22:52
#96
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от gomer Посмотреть сообщение
у вас балку мотылять будет
Да вы не понимаете,так там с торца аж 8мм пластинка, она рулит всю устойчивость
Да еще и прогон там раскрепляет)
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 22:56
#97
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бармаглотище, да понимаю я. Но если рогами вниз - нахрена вообще уголок?) в воздух прогон поднимать, как на "рисунке"?) Тем более 160х100. Может быть, там монтажный швеллер-коротыш и прогон из уголка?)
 
 
Непрочитано 17.10.2013, 22:56
#98
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


gomer, не будет ее мотылять.
Ляжет себе спокойно и все.
На землю.

Arikaikai, видимо, да.. = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 23:01
#99
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


А вообще мне один главспец говорил что узел должен быть "красивым". Если "некрасивый" то работать точно не будет
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 23:06
#100
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Да еще и прогон там раскрепляет)
я что-то опять пропустил
gomer вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 23:33
#101
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


gomer,
Offtop: это шутка была, видимо не совсем удачная
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 23:49
#102
a3x


 
Регистрация: 02.11.2007
KH.UA
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Готов выслушать аргументированные возражения.
Скажите, а как Вы для себя понимаете указание в сериях 1.400-10.76 в.7 и 2.440-2 в.1 о необходимости закрепления верхних поясов балок над опорами в горизонтальной плоскости? На мой взгляд, связано это с устойчивостью верхнего сжатого пояса. Поэтому в приведенном Вами узле я бы все-таки старался верхний пояс из плоскости закрепить, а если сделать это невозможно, то расширял бы книзу опорное ребро, чтобы поустойчивее оно было от опрокидывания...
a3x вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 00:50
#103
Костямба


 
Регистрация: 06.09.2012
Сообщений: 46


Всем спасибо за оперативные ответы, за все, за добрые и недобрые) Это всего лишь эксперимент)
Насчет прогона "рогами вниз", хех, стыдно, это я ошибся, видимо, заработался. А то что он у меня еще и висит, вообще только, что заметил, бред, конечно) Спать надо больше)

Теперь по порядку. Начнем с того, что это рама габаритами 6 метров высотой и 6 пролет, сарай-сараем. Усилия там сами понимаете никакие. Колонна 20Б1 , балка 25Б1. Идея максимально уменьшить расчетную длину колонны в плоскости. Жесткость ригеля выше жесткости колонны и так как высота примерно равна пролету, то соответственно вариант жесткой рамы. Теперь как обеспечить передачу момента с балки на колонну. Фланцевое соединение не хочу. Решил вначале полностью сварной узел сделать, потом подумал, как меня будут проклинать монтажники, решил сделать на болтах, поставил 4ф16, потом подумал, что либо надо ставить 4ф20, либо обварить пластину с двух сторон. У меня там две пластины, кто не увидел, одна приемная для колонны, другая, соответственно, для балки. Потом засомневался, что 4 болта дадут подвижку и решил дать монтажной сварки немного)
Костямба вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 01:00
#104
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Костямба Посмотреть сообщение
Фланцевое соединение не хочу.
Аргумент
Цитата:
Сообщение от Костямба Посмотреть сообщение
поставил 4ф16, потом подумал, что либо надо ставить 4ф20
а посчитать, не? что тут по задумке должно воспринять момент? как это все передается? как себя чувствует опорная вертикальная пластинка, которая при моменте будет иметь немалые вертикальные нагрузки?

Последний раз редактировалось Николай Г., 18.10.2013 в 01:06.
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 01:18
#105
Костямба


 
Регистрация: 06.09.2012
Сообщений: 46


Опять таки повторяю, что это эксперимент, фланцевый узел, не хочется применять)
Посчитать не лень, но 4ф16 там за глаза будет. Момент должна воспринять сварка.
Костямба вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 08:29
#106
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Костямба,
Какая сварка? момент есть пара сил, прорисуйте их в узле и сами все поймете. Не нравица фланцевое - ну сделайте по классике 2 пластинки: вверху и внизу, к колонне через уголок на болтах
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 09:48
#107
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Костямба Посмотреть сообщение
Опять таки повторяю, что это эксперимент, фланцевый узел, не хочется применять)
Посчитать не лень, но 4ф16 там за глаза будет. Момент должна воспринять сварка.
Offtop: это не эксперимент, это экскремент

Сварка никому ничего не должна. Должен - конструктор. И должен он взять и посчитать швы на совместное действие срезающей силы и момента.

Только для начала конструктор должен понять принцип работы узла - какое усилие что воспринимает. И передать, с железки на железку. При этом все железки и соединяющие элементы должны держать вешаемые на них килограммы. А у вас - фигня какая-то, сделанная методом прикидывания хрена к носу.


не нравится стандартный фланцевый узел - сделайте стандартный на накладках, а не изобретайте велосипед с квадратными колесами и без седлушки
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 10:00
#108
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от a3x Посмотреть сообщение
Скажите, а как Вы для себя понимаете указание в сериях 1.400-10.76 в.7 и 2.440-2 в.1 о необходимости закрепления верхних поясов балок над опорами в горизонтальной плоскости? На мой взгляд, связано это с устойчивостью верхнего сжатого пояса.
Понимаю указание серий о необходимости закрепления верхних поясов балок над опорами в горизонтальной плоскости также, как Вы написали. Во-первых, это обеспечивает соответствие граничным условиям на опорах, принятым в СНиП при расчете устойчивости плоской формы изгиба балки, во-вторых, предотвращает от опрокидывания балки при возможных горизонтальных силах.
Цитата:
Сообщение от a3x Посмотреть сообщение
Поэтому в приведенном Вами узле я бы все-таки старался верхний пояс из плоскости закрепить, а если сделать это невозможно, то расширял бы книзу опорное ребро, чтобы поустойчивее оно было от опрокидывания...
Я так понимаю, речь идет об узле из п. 73. Там акцент, делался на том, как обеспечить максимальную "шарнирность" узла в плоскости изгиба. О закреплении верхнего пояса балки над опорой из плоскости изгиба с вами согласен, так сам и делаю.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 10:59
#109
Shota


 
Регистрация: 24.08.2012
Сообщений: 29


На примере двутаврового сечения. Если мы зажмем полки , узел жесткий.Если тока стенку шарнирный. Все просто
Вообще во всех расчетах есть большие допуски... Если интересно могу даже скинуть пример...
И вообще расчитывайте проект на самый худший результат ... Подгибайте все существующие нормы под себя,
когда вы этому научитесь , у вас не будет таких вопросов

Последний раз редактировалось Shota, 18.10.2013 в 11:13.
Shota вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 08:37
#110
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Костямба Посмотреть сообщение
Начнем с того, что это рама габаритами 6 метров высотой и 6 пролет, сарай-сараем
...
Решил вначале полностью сварной узел сделать, потом подумал, как меня будут проклинать монтажники
...
Потом засомневался, что 4 болта дадут подвижку и решил дать монтажной сварки немного)
такие рамы всегда на земле собирают, на прослабленных на болтах - потом тросом поднимают, крепят к соседней раме, и намертво обваривают узлы - болты оставят только если это прямо прописанно на твоем листе

вцелом слишком промышленный узел, слишком много дорогих швов для 6м пролета - смотри военпроектовские ангарчики - там на ригеле втрое меньше длинна швов, тупо уголок 125 в торце, и кругляк в другой конец колонны

роги вниз правильно - в таких ангарчиках конденсат достает...

а высота таки 5870 - будь немного подальновидней
__________________
не убегай от архитектора, умрешь уставшим и не пропорциональным...

Последний раз редактировалось maxara, 23.10.2013 в 08:46.
maxara вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2013, 00:25
#111
Костямба


 
Регистрация: 06.09.2012
Сообщений: 46


Всем добрый вечер. Проанализировал, ранее вынесенный мною "на посмешише" узел и понял, что его действительно нельзя отнести ни к жесткому, ни к шарнирному на 100%. Скорее всего он шарнирный, без монтажной сварки так точно шарнирный. Жестко закреплен, без возможности поворота у меня был только нижний пояс, верхний условно в "свободном плавании"
Принял другое конуструктивное решение с просчетом от а до я кажого элементика и каждого шва. Выношу на обозрение. Расписал, что на что работает, как считал. Буду рад здоровой критике и дополнениям.

P.s. maxara, спасибо за ответ, по поводу "роги вниз" не согласен, принцип пружины никто не отменял, при большем уклоне и нагрузках швеллер реально может завалиться, а так мало того что его держит уголок, так еще и стенка немного согнувшись, будет по принципу пружины стараться вернуть его в исходное положение. Z-профиль недаром в обратном направлении ставят, а вопрос конденсата не столь принципиален в зданиях такого назначения.
Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (48.7 Кб, 153 просмотров)
Костямба вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2013, 02:03
#112
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Сообщение от Костямба Посмотреть сообщение
вопрос конденсата не столь принципиален в зданиях такого назначения.
Че? ну-ну
gomer вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2013, 04:04
#113
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Костямба Посмотреть сообщение
вопрос конденсата не столь принципиален в зданиях такого назначения.
в промздании конденсат может быть и кислотным - съедает нижнюю провисшую часть прогона за 5-10 лет - аналогично над отстойниками или накопителями

но самое гадкое - он там накапливается в провисе, отстаивается до ржавой воды, да еще с салом - и при порывах или хождении по крыше, гадит станки и товар на линии целыми лужами

с отдельными каплями от обратного швелера - такой проблемы нет, они идут с чистого и сухого профиля и всегда мелкими одиночными

Цитата:
Сообщение от Костямба Посмотреть сообщение
принцип пружины никто не отменял, при большем уклоне и нагрузках швеллер реально может завалиться
каких именно больших ? нет там таких нагрузок и пролетов - подними на номер если хочется, по факту их вообще саморезом наживляют и обваривают, без упоров

Цитата:
Сообщение от Костямба Посмотреть сообщение
Вложения
новый узел неосилил - по швам такойже геморный как и старый...

ихмо - проблема в том что ты теоретик, а не производственник, у тебя узлы с выпендронами в стиле "какой я умный правильный и сложный" а бюджет и время производства, этого не терпят...

решение я тебе уже сказал - толстый 125*125 в нижний угол балки, и варить удобно, и катет легко сделать, и ребро уже готово - применялось для 20 и 30 б1, пролетами до 18м
__________________
не убегай от архитектора, умрешь уставшим и не пропорциональным...
maxara вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2013, 09:42
#114
Костямба


 
Регистрация: 06.09.2012
Сообщений: 46


Насчет конденсата неправильно выразился, "вопрос конденсата не столь принципиален в зданиях такого назначения", в конкретно моем здании)
А за пояснения - огромное спасибо) Я не совсем теоретик, я работаю при ЗМК, + с монтажниками. Обычно стараюсь не делать сложных узлов.
maxara, вышлите свой вариант узла)
Костямба вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2013, 11:44
#115
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Костямба, пыль + конденсат будут скапливаться сверху и разрушать сварной шов, который якобы делает ваш узел жестким...
gomer вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2013, 11:56
#116
Костямба


 
Регистрация: 06.09.2012
Сообщений: 46


gomer, почему якобы жестким?)
Костямба вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2013, 14:03
#117
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Сообщение от Костямба Посмотреть сообщение
почему якобы жестким?)
ну, я ж не так написал...
gomer вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2013, 14:55
#118
Костямба


 
Регистрация: 06.09.2012
Сообщений: 46


Уважаемые форумчане, помогите разобраться.
Есть след. узел. Интересует работа опорных пластин: 1. оголовка сваи 2. приемной пластины балки и пластины колонны

Я предполагаю, что оголовок сваи будет воспринимать норм. напряжение б=N/bl+6M/bl2, М=N*e, e=0.123 b=l=0.4, N-опорная реакция
Далее рассматриваю участок, условно опертый по 2 граням, между опорными ребрами, нахожу момент по формуле Мf=б*а^2*бэтта , а от него соответственно толщину пластины t=v/6М/Ry*гамма.

А приемная пластина балки и колонны будет работать на напряжение б=N1/b1*l1, момент Мf=б*с^2/2 c=(b1-b(балки))/2
толщина пластины t=v/6М/Ry*гамма.

Вообщем метода расчета базы колонны, но только там все основывается на отпоре фундамента, условно нагрузки в обратном направлении. Так что сомневаюсь в своем видении.

Опорное ребро на экв. напряжение v/б^2+3t^2 б=Мст./W Мст=часть М2/W, пропорционально жесткостям стенки и полки ( условно тавровое сечение )
М2=N*e1, e1=0.044, t=N/th
Вложения
Тип файла: pdf 111.pdf (11.9 Кб, 106 просмотров)
Костямба вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2013, 15:41
#119
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,103


Цитата:
Сообщение от Костямба Посмотреть сообщение
оголовок сваи будет воспринимать норм. напряжение б=N/bl+6M/bl2, М=N*e, e=0.123 b=l=0.4, N-опорная реакция
Вроде как совсем не так. Нарисуй пластину оголовка "с фасада" с опорными рёбрами и профилями снизу и сверху пластины-оголовка.

Лучше законструируй узел так, что нагрузка передавалась через вертикальные рёбра, а не через изгибаемую пластину.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2013, 16:21
#120
Костямба


 
Регистрация: 06.09.2012
Сообщений: 46


Добавил вид сверху.
Разбежка свай очень большая...Пока не вижу пути решения данного узла через вертикальные ребра. К тому же монтажники уже привыкли так делать, правда не было таких разбежок и нагрузка была процентрована.
Вложения
Тип файла: pdf 112.pdf (14.6 Кб, 99 просмотров)
Костямба вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2013, 20:29
#121
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,103


Название: балка на сваю.JPG
Просмотров: 782

Размер: 50.4 Кб
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2013, 21:00
#122
Костямба


 
Регистрация: 06.09.2012
Сообщений: 46


SetQ, спасибо)
Такой вариант я рассматривал, передать основную долю нагрузки концентрированно через фрезерованный торец опорной пластины балки, на ребро сваи.
Но беда в том, что свая моя бегает, туда-суда по двум направлениям, где-то болты не поставить, да и в 20 Б1 тяжеловато, мне кажется два болта вставить, даже 16- надо уши варить. А таких свай у меня 144 и у каждой будет индивидуальный узел))
По логике вещей, вы, конечно, правы.
Но тут вот какая загвоздка, я хотел бы понять, как работает оголовок сваи в данном случае, как реально вычислить в нем максим. напряжение, как распределится нагрузка по 4 опорным ребрам)) Пока не нашел ни в одном учебнике , ни в одном пособии методику. Всюду пишут, принимать оголовок конструктивно. От 20 мм и выше, для легких колонн и стоек от 12 мм.
Костямба вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2013, 21:22
#123
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,103


Цитата:
Сообщение от Костямба Посмотреть сообщение
через фрезерованный торец опорной пластины балки
Это у меня рёбра в балке и центрирующий брусок под балкой.

Если балка будет просто лежать на оголовке, то
Название: оголовок.JPG
Просмотров: 434

Размер: 28.1 Кб

Расчитывать пластину оголовка лучше в расчётной программе.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2013, 21:50
#124
Костямба


 
Регистрация: 06.09.2012
Сообщений: 46


А момент будет равен М=б*а^2*коэф. бэтта ???
б=Nр/S
Nр-реакция опоры
S-область приложения нагрузки
а-диагональ, пролет
коэф. бэтта зависит от b/а
b-расстояние от стенки балки до диагонали

Что-то тут не клеится...

Да, завтра попробую в программке посчитать
Костямба вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 00:19
#125
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,103


В принципе, так. Но лучше в программе.
SetQ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Шарнирный или жесткий узел примыкания балки?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания балки на колонну шарнирный или жесткий Swetix Конструкции зданий и сооружений 8 22.10.2015 12:15
Узел примыкания балки к пилястру alians Конструкции зданий и сооружений 4 10.06.2011 09:56
Жесткий узел сопряжения колонны с фундаментом в СКАДе. Семенов Сергей SCAD 6 01.02.2011 21:17
Жесткий узел сопряжения металлической балки и ж/б колонны Ivaks Железобетонные конструкции 5 20.08.2009 10:53
Узел примыкания ригеля к гл. балки Aleksey_Br Конструкции зданий и сооружений 18 16.04.2008 17:02