Как доказать, что нужна обмазочная гидроизоляция для стен подвала?
гадание на конечно-элементной гуще
Düsseldorf
Регистрация: 31.05.2006
Сообщений: 7,596
|
||
Просмотров: 48060
|
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331
|
Уважаемый swell{d}
А может и не надо спорить с Заказчиком (застройщиком). Ведь Вы сами говорите: Пусть Заказчик делает как ему хочется, без обмазочной г/и, а Вы в журнале АН сделайте запись об отклонении от проекта при производстве работ, да еще в инспекцию ГАСН письмо направте. Вот они тогда, может, и вразумят Заказчика. Кстати, посмотри СНиП 2.03.11-85 "Защита от коррозии". Те же требования остались в проекте СП (актуализированный СНиП 2.03.11-85) на сайте Минрегион. Успехов Вам в делах Ваших. Последний раз редактировалось ГИП б/у, 31.08.2012 в 15:19. |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
они настаивают на том, чтобы мы перелопатили всю рабочку и на всех листах (а у меня это примечание на каждой стенке написано) убрали запись про обмазку "на основании письма заказчика".
без этого не хотят принимать документацию. ну не хотеть можно много чего... запись сделаю, если этот АН вообще будет. походу на надзоре они тоже хотят сэкономить.. дом - 25 этажей, экономисты хреновы |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Что-то вы не указали от чего защищаетесь. Действуют ли грунтовые воды (напорные) на сооружение, то есть где по отношению к вашему зданию (фундаменту) есть грунтовые воды? Или вы делали защиту от атмосферных осадков или техногенных воздействий, или может просто откапиллярного поднятия? (кстати не скинете ссылочку, где говорится, что повышением W или там применением Пенетронов не защитится от капиллярного поднятия)
Если брать упомянутый выше СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85То там есть п.5.3.1, согласно которому при сильноагрессивной среде необходимо использовать первичную и вторичную гидроизоляцию. Но насколько ваша среда сильноагрессивна по отношению к гидроизолируемой конструкции (железобетону) вы не указали. Также стоит обратить внимание на пункты 4.1, 4.2. А также на 5.3.6 интересен он тем, что обмазочная гидроизоляция имеет небольшой срок гарантированной гидроизоляционной службы. Вместе с тем интересно глянуть и таблицу Н.1, где в качестве основной противокапиллярной ГИ всё же рекомнедуют окрасочную (обмазочную), а не например оклеечную ![]() У нас в Украине в ДБН Основания и фундаменты есть п.16.16, где говорится, что для фундаментов которые не испытывают напорногодействия воды необходимо предусматривать противокапиллярную ГИ с заведением её на 500мм выше уровня земли. А вообще нужно пересмотреть ещё раз Руководства по ГИ и найти директивные пункты по вашему случаю. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
Цитата:
Если у вас высокая агрессия к стали, то вы в принципе не должны убирать обмазку и подобных записей на листах делать. Не хочет заказчик делать, пусть отвечает за свои хотелки. А то он свои хотелки вашими листками прикрывает. Направьте письмо заказчику о необходимости выполнения гидроизоляции в соответствии с требованиями нормативных документов. Ну а не подписывает - должен обосновать. Иначе идти в суд.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
UnAtom, Вы вообще 1 сообщение читали? на все ваши вопросы есть ответ в первом сообщении.
а вот по этому поводу: я думаю, что любое W не защитит от капилярки. Пенетрон (мы закладываем кальматрон в свои проекты) - может быть - чисто из личного опыта |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
swell{d}, в данном конкретном случае я бы вам не советовал соглашаться с заказчиком. Если грунтовые воды агрессивные - пусть будет обмазка. Стоит не дорого, и в проектной смете учтена. Всё.
Но не надо думать что мазать нужно везде и всюду. Говоря по-серьёзному W8 - это защита не только от грунтовых вод, но и от напорной воды. Бетон W8 держит градиент напора 10-20! Т.е. при толщине бетонного элемента 500мм БЕЗ всякой ГИ он выдержит напор воды 5-10м без протечек! Мы у себя в проектировании гидротехнических сооружений обычно применяем бетоны с водонепроницаемостью W6, редко когда бывает нужен W8. Но от капилярного подсоса не защитит и обмазка, потому как 100% качественной её не сделает никто и никогда. Уменьшить - уменьшит, но не на долго. Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,407
|
А с чего вы решили, что там нет кислорода ?
Думаю бактерии с вами не согласились бы... Цитата:
В результате твердения битума остаются дырки в обмазке, через которые вода касается конструкции. Поэтому мне не совсем ясно каким образом обмазка может исключить капиллярное поднятие в бетоне. Тут уже нет выбора. Если защитные слои выбраны меньшими с обмазкой, то надо изменять уже вместе с ними. Вам дали ПД, вы по нему сделали. Всё согласно договору и ТЗ. Заказчику что-то не нравится ? А где деньги на перепроектирование ? Их, естественно, должен дать заказчик по доп. соглашению к договору. Даст - будете переделывать, не даст - зачем тогда ? 6 мм, это совершенно не мелочно. ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Я согласен, что обмазка не защищает от воды. Но это не повод вообще ее не делать.
Про дырки в обмазке - хз. Слой 2 мм должен быть. И это контролируется |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,407
|
Нигде в нормах не видел пока толщину слоёв обмазки.
Да и как её соблюдёшь, ведь она же валиками и кисточками...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,222
|
вот что действительно непонятно:
в СН 301-65(72) есть термин окрасочная и ни в коем случае не обмазочная так почему все ее называют обмазочной - это же просторечие в более поздних документах та же история Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Её шпателем наносят. Поэтому и обмазочная.
Валиком красят всякие праймеры, это другое. 2мм по рекомендации производителя. Контролируют ножом, срезая кусок и замеряя толщину |
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,222
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Похоже,вы о разном : один об "обмазке битумом за 2 раза", другой - о нормальной (какой?) мастике. Если это долговечная мастика,то почему она не защитит от капиллярной влаги??? А по поводу битума - пару дней назад потребовали указать толщину этой обмазки,к-ю наши архаровцы пишут как 100 лет назад - "обмазка битумом за 2 раза"...Несмотря на прогресс,Revit и Ansys вчерашние выпускники пишут,перенимая неведомым образом информацию от уже ушедших "теток" ... Толщину обмазки так и не нашел,думаю спросить у сметчиков,чего в расценках..
|
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,222
|
СН 301
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2012
Сообщений: 56
![]() |
у сметчиков тоже такая расценка есть "обмазка за 2 раза")))
ТС, там по трещиностойкости если проходит по третей категории, значит арматура защищена от воздействия среды внешней. Так? На то и защитный слой... Защищаем мы бятон. Там где-то написано что W типо бестолковая фиговина. Нет. Это очень важна весчь! Вы ссылаетесь на СНиП, а там и указано на какую агрессию какая W нужна....а наличие сульфатов, хлоридов и прочней нежити описано в геологии. Бетон нужно защищать (изолировать от воздействия внешней среды), если он сам с этим справиться не может. Если мы положили в землю советские ФБС,а там агрессия..вот мы их и обмазываем. Кстати, бетонные блоки (в них арматура конструктивно). Шоб не развалились. А по изоляции, на самом деле, Гуляевский дал самую хорошую ссылочку на "РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений. - М. ЦНИИпромзданий, 1996 г. - 102 с". Это старый СН 301. Там все расписано..че как и когда. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Tyhig, у Вас количество сообщений на форуме обратно пропорционально качеству их содержимого. Даже в этом своём посте Вы сами себе умудряетесь противоречить:Объясню: чем больше кислорода в растворе - тем выше скорость реакции окисления железа, чем меньше концентрация кислорода - тем реакция медленнее. Теперь включаем соображалку: чтобы окислить n-ое количество арматуры в фундаменте нужно сколько-то кислорода. В грунтовых водах кислород безусловно присутствует, и оказавшись в контакте с арматурой - всупает в реакцию. НО, количество кислорода вблизи арматуры быстро уменьшится (т.к. он связался с Fe), а новому откуда взяться? Новый кислород может появиться только с новой "свежей" грунтовой водой богатой кислородом. Но у нас в "трещинах фундамента" не реки текут, не так ли? - Вот об этом и речь. В поверхностных слоях грунта - атмосферный кислород в избытке, окисляйтесь на здоровье. А на несколько метров под землёй - уже "совсем другая атмосфера".
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,407
|
Цитата:
Насчёт мастики ничего не знаю. На студенческой практике только с битумом сталкивался. У меня смутное подозрение, что "Обмазать за 2 раза" не имеет регламентированной толщины. Эта толщина получается автоматически при обмазывании. Что-то вроде "меньше не сделаешь". Цитата:
Цитата:
Вообще я так вмешался, а на самом деле сам до конца в этих гидроизоляциях не разобрался. Извиняюсь, за такие дела. ![]() Юридическая сторона вопроса. Имею убеждение, что перепроектировать можно только вместе с защитными слоями. Насчёт того, что ПД имеет положительное заключение и в ней есть обмазка... Получается что проектировщик будет нести риск в РД, если примет другое решение. И потом, в будущем его можно будет привлечь к ремонту гидроизоляции, если РД не = ПД+заключение экспертизы.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331
|
Наконец то в теме прозвучало что-то конкретное, что и спрашивал Автор.
|
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
у меня в проекте заложена такая - http://www.rastro.ru/catalogue/slavy...vyanka_32.html (мне название её нравится)
не реклама "битумом за 2 раза" - каменный век |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
По поводу гидроизоляции хочу поделиться тем,что сам знаю и как с ней поступаю.
1. По вопросу почему "обмазочная", а не "окрасочная". Кто-то в теме счел это даже просторечием. Так вот-суть окрасочной и обмазочной гидроизоляции на сегодняшний день в смысле химического состава почти одинакова. Речь о современных материалах с полимерными добавками (про обмазку горяч. битумом за 2 раза не говорим, т.как устарела) Просто обмазочная имеет конечную толщину 3-6мм(2 слоя), а окрасочная 1,5-3мм. И окрасочная и обмазочная сегодня присутствует на рынке. Обмазочная наносится первый слой кистями,далее либо шпатель либо кисти либо напыление под давлением. Для окрасочной шпатель не нужен. 2.Основная задача окрасочной и обмазочной гидроизоляции при хорошем бетоне (а по нормам сегодняшнего дня W6 для подземных конструкций -а это очень даже неплохо ![]() Думаю для рассматриваемого дома этого достаточно. Марка гидроизоляции подбирается конечно проектировщиком. При таких хар-ках не нужна и внутренняя гидроизоляция стен подвала. 3.Желание заказчика ограничиться лишь маркой бетона по водонепроницаемости W8,исключив при этом обмазочную гидроизоляцию, вынуждает разработать техрегламент ведения работ,а именно: -установку шпонок типа waterstop-стоп во все холодные швы бетонирования -размер захваток,карта бетонирования ,порядок бетонирования и уход должны обеспечить полное отсутствие температурных и усадочных трещин -в случае образования трещин( а они будут) необходимо полимерное инъецирование. 4.Учитывая высокий уровень ГВ,степень агрессивности грунтовых вод по отношению к стали,расчет подземных конструкций по 3-й категории трещиностойкости предполагает весь вышеперечисленный перечень мероприятий в регламенте. 5.Считаю,что проектировщик,не имеющий возможности проконтролировать весь процесс ведения работ по возведению подземных конструкций, (а технадзор заказчика будет на стороне заказчика) имеет полное право заложить обмазочную гидроизоляцию *(либо окрасочную с полимерными добавками и необходимыми хар-ками) с целью защиты бетона от капиллярного подсоса, защиты арм-ры от коррозии в случае образования трещин в бетоне(тем более там34 мм защитный слой). Пластичность гироизоляции позволяет надеяться на это. Последний раз редактировалось Engineer SV, 02.09.2012 в 11:17. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2012
Сообщений: 56
![]() |
Свелл(д), а вы как пишете "2 слоя окрасочной гидроизоляции" или типа "сплошное многослойное (2 слоя) водонепроницаемое покрытие, выполняемое окрасочным способом"
Пусть это каменный век, но когда так пушут, все понимают, что надо делать! Цитата:
читаем СН 301 2. ТИПЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ Окрасочная гидроизоляция. Штукатурная гидроизоляция Облицовочная гидроизоляция 2.1. Окрасочная гидроизоляция представляет собой сплошное многослойное (2 - 4 слоя) водонепроницаемое покрытие, выполняемое окрасочным способом и имеющее толщину 3 - 6 мм. Последний раз редактировалось neive, 01.09.2012 в 23:12. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
Хочу вам посоветовать пользоваться не только литературой 1971 г.
Сегодня на рынке строительных материалов присутствует и окрасочная и обмазочная гидроизоляция. Все они с полимерными добавками. Толщина слоя и у одной и второй варьируется в зависимости от компонентов и фирмы -производителя. Для обмазочной 5-6 мм это нормально, но вот 4-6 мм для окрасочной в любезно представленном вами Сн301(1971 г.) это очень и очень дорого. Для создания эластичной водонепроницаемой , прочной мембраны сейчас применяют материалы 1-2 мм для одного слоя А в два слоя так вообще все замечательно. |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Цитата:
Запись можно продублировать в примечаниях на листах рабочих чертежей конструкций, соприкасающихся с грунтом |
|||
![]() |
|
|||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,407
|
swell{d}, ну во всяком случае, если ты сдашься сразу, то тебя так и будут тягать прецедентами.
Здесь спорный случай, спорное решение. Заказчик не прав, но дело может вылиться в бесплатное изменение РД с увеличением защитных слоёв и только. Ничто не мешает тебе сопротивляться до последнего. Заказчик, если захочет, своего добьётся. Но зачем же ему сдаваться легко. Пускай старается. ![]() swell{d} Цитата:
После техн. хар. мастики понимаю откуда пошло 2 мм. А после СН вижу что получается 1 обмазка = 1,5 мм... В ГЭСНе скорее всего также. Таблица 8-01-003 Гидроизоляция стен, фундаментов Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности Гидроизоляция боковая: 08-01-003-7 обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону Мастика битумная кровельная горячая = 0,24 т Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 = 0,016 т Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 = 0,024 т ГОСТ 2889-80 МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ Плотность мастики не указана. Но Цитата:
Цитата:
БНК 90/30 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%...82%D1%83%D0%BC плотность битума 0,95—1,50 г/смі. Цитата:
Тогда плотность мастики составит 0,42*2,6+0,58*1=1,092+0,58=1,672 т/м3 (с погрешностью +-25% из-за разного количества наполнителя, его плотности, плотности битума БНК). Тогда "Мастика битумная кровельная горячая" имеет такой объём на 100 м2 = 0,24 т/100м2 = 0,24/1,672=0,144 м3 / 100 м2 = 0,00144 м3/м2. Толщина 1 слоя обмазки по ГЭСН = 0,00144 м = 1,44 мм.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 02.09.2012 в 01:32. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2012
Сообщений: 56
![]() |
swell{d}, спасибо
Спасибо, guliaevskij, у меня был вариант 96 года. Там тоже ничего про обмазочную. Если минимум 2 слоя, то по 1,5мм, как раз 3 и получается. А если толщина одного слоя менее 1,5мм, наверно его нельзя применять для 2-х слойного покрытия. Это же рекомендации. То же умные люди делали. Я им следую без оглядки. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Я про эти рекомендации забыл,кстати,Вы их уже по-моему выкладывали
![]() Но в них похоже перлы "актуализации": Разжиженный битум и растворенный и горячий - это не одно и то же??? |
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,222
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
Я согласен с вами в том,что в рекомендациях 2009 г. указана только окрасочная гидроизоляция. Но на рынке присутствует и обмазочная
Цитата:
Цитата:
Мое мнение-нельзя. Причины я уже описал в предыдущих постах. Ну а применение термина обмазочная на сегодняшний день получается идет в разрез с нормативами. Такое бывает.Значит будем указывать окрасочную. Главное чтобы она сработала ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
![]() ![]() Вообще-то полагается на бет.подготовку укладывать рулонную ГИ, а вот боковые поверхности уже можно более дешёвой обмазкой защищать. |
|||
![]() |
|
||||
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338
|
Цитата:
Если применение обмазки в качестве вторичной защиты от агрессии еще можно понять (почему вы рассматриваета агрессивность грунтовых вод к стали? ), то обмазка в качестве гидроизоляции всегда была для меня загадкой! Что за гидроизоляция со сроком службы 5 лет? И вообще, не следет забывать, что обмазка битумом не очень полезна для бетона. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2012
Сообщений: 56
![]() |
Человек написал примерное содержание примечания. Все поняли, что и куда. А вот над этим
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
Цитата:
Один перл другого краше... Не в курсе как делать правильно? - Так нагугли, как делается гидроизоляция фундаментной плиты, к примеру. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,407
|
neive на форуме это давно обсасывается. Однозначного общего мнения нет.
Но большинство склоняется к горизонтальной рулонной гидроизоляции по подбетонке. Большинство КЖ так и делают предпочитая не экспериментировать. А проливка битумом щебня вообще древняя советская технология. И спорят обычно про другие варианты решений. Не представляю себе как пропитка щебня станет непроницаемой. Там тоже будут дырки до бетона или они образуются в процессе эксплуатации.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2012
Сообщений: 56
![]() |
Ребят, я не претендую)
Я не на гугле учен, а на нормативах и на опыте. СП 50-101-2004 12.8.5. Для продольной рабочей арматуры толщина защитного слоя должна быть, как правило, не менее диаметра стержня и не менее: 30 мм - для фундаментных балок и сборных фундаментов; 35 мм - для монолитных фундаментов при наличии бетонной подготовки; 70 мм - для монолитных фундаментов при отсутствии бетонной подготовки. 12.8.6. Под монолитными фундаментами независимо от подстилающих грунтов (кроме скальных) рекомендуется предусматривать устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм. Допускается применение щебеночной или песчаной подготовки с цементной стяжкой. Толщину защитного слоя бетона для рабочей арматуры подошвы фундаментов при этом принимают не менее 35 мм. При обосновании допускается бетонирование фундаментов без подготовки. При этом толщину защитного слоя принимают не менее 70 мм. При сборных фундаментах устраивают подготовку из песка или цементного раствора. Про дедовские методы. Если метод применяется, то он применяется. Обсуждения возникают от незнания и не желания читать то, что деды написали. Легче назвать все это"дедовскими методами" и изобретать, и изобретать. Бетонная подготовка под монолитный фундамент, и подготовка под гидроизоляцию, видимо, разные вещи. Так что теперь делать две подготовки? Или вы делаете все же одну, считаете её той самой, или не считаете и увеличиваете защитный слой и обоснование предоставляете, Сергей Юрьевич? Хотится таки знать, как правильно) |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
Бетонная подготовка служит для удобства последующих работ. Сделав подготовку из бетона, получаете ровную сухую поверхность, на которую можно уложить гидроизоляцию (если она нужна), разложить арматуру и т.д. Если же подготовки не делается - то гидроизоляцию можно положить и на грунт, и на щебень (если щебёночную подготовку делаете), и арматуру тоже можно класть на грунт. Только из-за неровностей грунта больше вопросов с соблюдением толщины защитного слоя бетона, поэтому в приведённом тобой СП и разные толщины указаны. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303
|
swell, в Питере уже построено много зданий с подвальным этажом абсолютно без гидроизоляции. Здания построены и нормально эксплуатируются. Все свои объекты делали так же без гидроизоляции (устойчивая позиция главного конструктора). При этом нужно соблюсти обязательные условия из поста №21, а именно:
1. бетон не ниже W8 (при этом сейчас у Кальматрона появились копеечные добавки в бетон, которые позволяют получать W14-W20); 2. во всех швах закладывается бентонитовый шнур; 3. качество выполнения бетонных работ. При этом, Заказчику нужно помнить , что в случае протечек возможны локальные ремонты с помощью современных средств гидроизоляции (проникающей и т.д.), что на несколько порядков дешевле, чем гидроизолировать весь нулевой цикл. А обмазка - это вообще веяние лохматых годов, когда не существовало нормальных водонепроницаемых бетонов.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
kfrdfylf, согласен. Но с оговоркой: грунтовые воды не должны быть сильноагрессивными к бетону. На некоторых площадках попадаются грунтовые воды такого хим.состава, что защитный слой бетона превратится в труху за 10-15 лет.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303
|
В таком случае обязателен к применению цемент с соответствующей добавкой (сульфатостойкий и т.д.)
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Цитата:
п.с. а ещё есть всякие блуждающие токи.. =) Последний раз редактировалось swell{d}, 03.09.2012 в 17:03. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 01.09.2011
Калининград
Сообщений: 190
|
Всем здравствуйте. Имеется такой вопрос. У меня фундаментная плита толщиной 800 мм, по ней мжб стены. Грунтовые воды доходят на 3м выше подошвы фундамента. Не агрессивны к W4. Всё что соприкасается с грунтом обмазывается гидроизоляцией. Вопрос по подошве фундаментной плиты. По "Рекомендации по проектированию ГИ подземных ЧЗ и сооружений" п. 4.9 "ГИ фундаментов, в неагрессивных средах, как правило, предусматривать не следует". Остаётся тогда капилярное поднятие вод. Может ли решить это ПЭ плёнка постеленная по бетонной подготовке. Я понимаю что состояние её после арматурных работ будет не идеальное, но ведь это только от капилярки. Помогите разобраться пожалуйста.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Боюсь там все правильно
![]() Если у вас сплошной монолит, то я бы кальматрона сыпанул в бетон и спал спокойно. К сожалению не знаю что такое мжб стены. Подвал эксплуатируется? Так то бетону от влаги ничего не будет, а вот оборудование в подвале не всякое влагу любит
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
ALEKSEMANDR, для защиты фундаментной плиты от воды на бетонную подготовку наклеивают гидроизоляцию, потом сверху устраивают стяжку и уже по ней ведут арматурные работы. Если плита стоит на три метра в воде, то давление воды снизу на плиту такое же, как сбоку на стену на этой глубине (школьная физика).
|
|||
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Допустимо ли утепление стен подвала пенополистиролом суспензионным (ПСБ-С)? | Ryko13 | Технология и организация строительства | 3 | 07.12.2014 20:00 |
Нужна ли гидроизоляция для данного фундамента? | Alex_you | Железобетонные конструкции | 5 | 11.09.2013 09:03 |
Обоснование уменьшения толщины монолитных стен подвала | mustafa | Железобетонные конструкции | 29 | 12.04.2013 12:07 |
гидроизоляционные материалы для стен подвала изнутри здания | ig1 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 20.06.2010 22:58 |
Кладка стен подвала из блоков ФБС.К какому виду работ отнести? | balbes-ocenschik | Технология и организация строительства | 6 | 02.06.2010 09:06 |