Как усилить пилоны
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как усилить пилоны

Как усилить пилоны

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.12.2012, 13:39 #1
Как усилить пилоны
eliseevkush
 
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 16

[b]При строительстве монолитного 17 этаж-го жилого дома обнаружили, что на 5 из 28 пилонов не хватает 4-6 вертикальных стержней 14-й арматуры. С проектировщиками еще не был заключен договор на авторский надзор, поэтому ответственность ложится на генерального подрядчика и технадзор заказчика. Проектировщики говорят, что работы надо останавливать и усиливать пилоны с помощью обоймы из 125 уголка, причем все. Есть ли альтернативные способы усиления пилонов? Так как залито уже 4 этажа.[/b]

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 11.12.2012 в 14:05.
Просмотров: 27905
 
Непрочитано 11.12.2012, 14:00
#2
to shik


 
Регистрация: 10.12.2010
Сообщений: 14


Стальный обоймы - это еще гуманно, могли и ж/б обойму предложить, тогда б было поинтереснее... а почему все усилять, закрались сомнения, что в остальных тоже не все гладко??? И как у вас получилось так что 5 из 28 колонн недоармированы?
to shik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2012, 14:51
#3
eliseevkush


 
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 16


Как получилось теперь сказать сложно, но виноватые уже наказаны. должны же быть другие варианты?
eliseevkush вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 15:11
#4
FLASH!

КЖ, КМ
 
Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298


Ну 4-6 диаметров 14, это не так много это 24-36т потеря в несущей способности (учитывая что с 1-го этажа на колонну приходит 50-70т, при шаге 6х6 ). Можно пересчитать и не усиливать. Проверить бетон и если он класса не меньше чем в проекте то все нормально, думаю. Обычно проектировщики в расчетах принимают бетон на класс меньше (чтобы потом не было вопросов, если на стройке бетон не дотянет до проектного). Обычно не вводят коэф. понижающий полезные нагрузки в зависимости от кол-ва этажей. Если бетон выше проектного, то вам повезло и ничего усиливать не надо.
Нужно поговорить с проектировщиками, за доп. оплату они могут пересчитать каркас и нечего не усиливать. Бесплатно, понятно им не хочется.
Усиление всех колонн это что имеется ввиду? всех где недостает стержней или вообще всех?
Другое дело если при отсутствие арматуры не выполняются конструктивные требования к колоннам, напр. макс. расстояния между стержнями стало больше 400мм, или эти колонны уже используются на 100%.

Последний раз редактировалось FLASH!, 11.12.2012 в 15:18.
FLASH! вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 15:12
#5
мозг

конструктор ПГС
 
Регистрация: 02.09.2007
Киев
Сообщений: 57


диаметр 14 в колоннах 17-этажного здания -- это уже интересно.
мозг вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 15:16
#6
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от FLASH! Посмотреть сообщение
Обычно проектировщики в расчетах принимают бетон на класс меньше
никогда так не делал
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 15:32
1 | #7
FLASH!

КЖ, КМ
 
Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
никогда так не делал
Понятно в плитах и балках такого делать не нужно, но колонны это другой разговор. Во первых самые ответственные элементы, во вторых бетон в основном и несет все, в 3-х различие в цене бетонов, например В25 и В30 не велико, в 4-х, могут запросто спутать бетон в колоннах с бетоном в плитах, и т.д., да и объемы на колонны бетона не большие, могут идти с завода без должного контроля.
Offtop: Зато потом.. когда строители прибегают с выпученными глазами и криками "все пропало!", ты им говоришь "Ладно, последний раз спасаю"
FLASH! вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2012, 15:56
#8
eliseevkush


 
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 16


Согласен, что проектировщики у нас не подарок, но прошляпили мы и отвечать нам. Основная арматура в пилонах 14-я, горизонталка 12-я, в каждом торце пилона усиления из 6стержней 16-ой. Проектировщики утверждают, что из-за пропущенных стержней нарушается несущая способность всех пилонов и что их все надо усиливать, а не только те в которых нарушено армирование. Такое чувство, что у них и так все не проходило и нужен был повод для перерасчета. Бетон стен В35, перекрытия В25. Предлагаем вариант вертикального штробления и приварки к рабочей арматуре по всей высоте пилонов с обеих сторон, с заделкой смесью "Эмако".
eliseevkush вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 16:05
#9
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от FLASH! Посмотреть сообщение
Во первых самые ответственные элементы
для этого есть коэффициенты перехода от нормативных значений к расчётным
Цитата:
Сообщение от eliseevkush Посмотреть сообщение
Предлагаем вариант вертикального штробления и приварки к рабочей арматуре по всей высоте пилонов с обеих сторон, с заделкой смесью "Эмако".
хуже сделаете
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 16:14
#10
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


eliseevkush, какое сечение и шаг пилонов (в двух направлениях)? Проектный класс бетона?
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 16:26
#11
FLASH!

КЖ, КМ
 
Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298


Цитата:
Сообщение от eliseevkush Посмотреть сообщение
Проектировщики утверждают, что из-за пропущенных стержней нарушается несущая способность всех пилонов и что их все надо усиливать, а не только те в которых нарушено армирование.
Ну это врядли... Тогда уже и фундаменты усиливать, и перекрытия, чего мелочится. Отсутствие 4-6 14 диаметров на распределение жесткостей и нагрузок, как говорится пренебрежимо мало, т.е каркас "не заметит". Если усилить проблемные колонны уголками, то они станут жестче чем были, и тем самым возьмут больше на себя и разгрузят не усиленные, если уже так рассуждать о работе каркаса. Тогда зачем усиление нормальных колонн?
Надо посмотреть на сечение колонны и расположение арматуры, неплохо было бы видеть план колонн, чтобы оценить нагрузки.
FLASH! вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2012, 16:28
#12
eliseevkush


 
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 16


Playgamer, Ширина пилонов 900, 1000, 1200, 1400, 1500, толщина - 300мм. Проектный класс бетона я указал выше. Swell почему хуже сделаем?
eliseevkush вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 16:35
#13
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


eliseevkush,
Цитата:
Надо посмотреть на сечение колонны и расположение арматуры, неплохо было бы видеть план колонн, чтобы оценить нагрузки.
Недостаточно данных от вас... (шаг - это расстояние между соседними пилонами в осях). Расположение арматуры по сечению пилона тоже имеет значение (расстояния между стержнями, какие пропустили / какие остались).
__________________
Ставки сделаны, господа...

Последний раз редактировалось playgamer, 11.12.2012 в 16:42.
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 16:40
#14
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от eliseevkush Посмотреть сообщение
Swell почему хуже сделаем?
сложно объяснить на пальцах. для нормальной работы конструкции так не должно быть =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2012, 16:49
#15
eliseevkush


 
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 16


Playgaymer, как вам отправить файл?
eliseevkush вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 16:52
#16
FLASH!

КЖ, КМ
 
Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
хуже сделаете
Ну наверно хотя бы потому, что не пропустите усиление стержней сквозь перекрытие, нарушите сцепление бетона и арматуры, разные модули деформаций бетона и раствора заделки, дополнительные напряжения в арматуре при сварке (нагрев) и частичная потеря несущей способности (отпуск термоупрочненной арматуры). Может быть не фатально, но неприятно. Уголками как-то спокойней.
Расширенный режим сообщений->вложение файлов
FLASH! вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2012, 16:54
#17
eliseevkush


 
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от FLASH! Посмотреть сообщение
Ну наверно хотя бы потому, что не пропустите усиление стержней сквозь перекрытие
Как раз таки мы собираемся пропускать арматуру и через перекрытие тоже, с верхнего этажа и вниз, по другому и не предполагалось.
eliseevkush вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 20:37
#18
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


eliseevkush, Файл можно прикрепить к собственному сообщению. "Расширенный режим" - "Управление вложениями" - "Обзор" - "Загрузить"...
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2012, 09:14
#19
eliseevkush


 
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 16


Playgaymer, Вот схема и пример армирования пилонов П1 и П2. Только меня волнует вариант усиления, а не несущая способность пилонов с проектным армированием.

Последний раз редактировалось eliseevkush, 14.12.2012 в 11:28.
eliseevkush вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 09:30
#20
to shik


 
Регистрация: 10.12.2010
Сообщений: 14


Много раз приходилось сталкиваться с усилением колонн и пилонов и всегда приходили к вариантам:
1. Усиление стальными обймами различной конструкции : быстро, средняя ценя, минимум проблем и потеря квадратных метров
2. Усиление ж/б обоймами: средне по времени, дешево (по сравнению со сталью), теряется площадь и технологически не удобно выполнять работы
3. Усиление композитами: быстро, минимум технологических проблем, но дорого и необходимо делать доп мероприятия по огнезащите, кроме того применимо только при круглых, реже квадратных колоннах.
4. Демонтаж пилонов и перебетонирование - самый надежный и геморный вариант.

Как правило строители выбирали вариант № 1, даже не смотря на необходимость включения в работу конструкций, зачеканку расширяющихся составов и прочее. Минусы остальных вариантов перевешавали.
to shik вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 10:08
#21
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от FLASH! Посмотреть сообщение
Обычно проектировщики в расчетах принимают бетон на класс меньше
не делал никогда.
Цитата:
Сообщение от eliseevkush Посмотреть сообщение
Бетон стен В35, перекрытия В25.
Интересно что сподвигло в 17-ти этажке потребность в бетоне В35. ИМХО мало вертикальных элементов + (судя по усилению торцов пилонов) жесткость здания мала (на минимуме) и крайние пилоны пригружает сильно. У меня максимум В30 в подвале, и то редко.

Усиление металлом в подвальной части не советую. Все таки нет гарантий, что будет сухой подвал. Сгниют и никто не заметит + опять же крайние пилоны -гидроизоляция, примыкание наружной стены и прочее.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 10:19
#22
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Такое ощущение, на первый взгяд, что при таких размерах пилонов и классе бетонна В35 и нагрузках в жилом доме вообще не потребуется усиление (если нет сейсмики, карста и тд)
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2012, 13:57
#23
eliseevkush


 
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Усиление металлом в подвальной части не советую.
Указаным выше методом усиления планируется усилить только надземную часть, с 1-го по 4-й этаж. Подвал из бетона В30, там стены толщиной 350мм-наружние и 250/300-внутренние.
eliseevkush вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 14:18
#24
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


На такие стены и пилоны можно не 17 а 35 этажей поставить.
igr вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 14:32
#25
FLASH!

КЖ, КМ
 
Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298


Ну не знаю насчет 35 этажей, но насчитал 2 пилона которые могут быть усиленны, остальные это стены. Если грубо прикинуть ну 350т на самый нагруженный пилон. При бетоне В35 и 4-х 16 он спокойно несет эти 350т. Что усиливать то?
FLASH! вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 15:07
#26
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


У меня такой же вопрос.Похоже проектировщики через чур перестраховались.Похоже, если обследовать и пересчитать, то то тех кто не поставил арматуру в пилоны надо не наказывать, а награждать за экономию.
igr вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 15:34
#27
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Посмотрел, прикинул. На мой взгляд:
1) Хоть вы и не указали, какие именно стержни ф14 не были установлены, поскольку
Цитата:
Сообщение от eliseevkush Посмотреть сообщение
не хватает 4-6 вертикальных стержней
дедуктивным методом приходим к выводу, что это стержни в средней части пилонов. Если так - то нарушены конструктивные требования норм о макс. расстоянии между продольными стержнями в 400 мм.
2) При такой конструктивной схеме и сетке несущих конструкций, несущая способность сечения (по бетону, без учета арматуры) превосходит нагрузку на пилон минимум в 1,4 раза (при этом предполагается, что всю ветровую нагрузку воспримут диафрагмы жесткости), если с ветровой (на первый взгляд, не слишком развитое сечение диафрагм) - то в 1,2.
3) Продольная арматура пилонов - только для воспринятия поэтажных моментов от защемления перекрытий. Для обеспечения рамности узла "пилон/перекрытие".
4)
Цитата:
Сообщение от eliseevkush Посмотреть сообщение
Проектировщики говорят, что работы надо останавливать и усиливать пилоны, причем все.
не вижу необходимости в усилении всех пилонов. Странное требование. Но последнее слово - за вашими проектировщиками...
Необходимо, чтобы все сечение пилона было сжато и моментная составляющая M (от перекрытия) напряжений не превышала сжимающую составляющую N от пригруза верхних этажей:
б = N/A - M/W >0, если все же есть растягивающие напряжения, их должна воспринять оставшаяся арматура.
В пилонах последнего забетонированного яруса (4-й этаж, в данном случае) напряжения в арматуре будут наибольшими, в данный момент. Если трещин (гориз.) на поверхности пилона под плитой 4-го эт. нет (их должна была сдерживать пропущенная арматура), то вам повезло. После надстройки следующих этажей, напряжения в арматуре пилонов 1...4 эт. будут уменьшатся, включится сжатый бетон.
Усиление/не усиление - не повлияет на работу пилонов, на мой взгляд.
__________________
Ставки сделаны, господа...

Последний раз редактировалось playgamer, 12.12.2012 в 15:46.
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 15:48
#28
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Интересно как проектировщики проходили экспертизу?Любой грамотный эксперт после взгляда на сечения потребует расчетную записку и обоснования этого чуда.Пригласите независимого расчетчика и проверьте сечения, а потом предъявите иск к проектировщикам
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2012, 15:55
#29
eliseevkush


 
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
это стержни в средней части пилонов.
Нет, пропущены стержни которые привязываются к выпускам из плиты, на схеме, которую я выложил, показано армирование пилона, в сечении показано что к выпуску из плиты привязываются и стержень вертикальной арматуры пилона и стержень усиления, так вот в этих местах и пропустили, привязали только усиление. В общем шаг между стержнями не нарушался.
Скажите, а с проектировщиков ни как не добиться подтверждения, что пилоны действительно не несут нагрузку, а то получается они могут нам, что угодно говорить и перестраховываться. Хотелось бы им верить, но на сколько я знаю существует понятие запас прочности.
eliseevkush вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 16:07
#30
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Доверяй но проверяй.Нет понятия запас прочности.Есть коэффициеты надежности по материалу, по ответственности, сочетания нагрузок итд.Проектировщики говорят то что им выгодно.Что бы их проверить нанимают другого проектировщика и сравнивают результаты
igr вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 16:12
#31
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от eliseevkush Посмотреть сообщение
В общем шаг между стержнями не нарушался.
Тогда нет причин для беспокойства, непрерывное продольное армирование (сквозь перекрытие) - присутствует, шаг стержней не превышает нормативных требований,
площадь сечения оставшейся арматуры / прлощадь сечения по проекту = не менее 0,65
что приблизительно соответствует уровню нагруженности перекрытия в данный момент (нет перегородок, стяжек пола, людей, мебели). С увеличением пригруза пилона вышележащими этажами, запас прочности по арматуре нижних этажей будет только увеличиватся...
О проектировщиках и расчетах была недавно тема
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E0%F1%F7%E5%F2
__________________
Ставки сделаны, господа...

Последний раз редактировалось playgamer, 12.12.2012 в 16:20.
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 16:35
#32
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
С увеличением пригруза пилона вышележащими этажами, запас прочности по арматуре нижних этажей будет только увеличиватся...
Это как понять?С увеличением нагрузки усилия в арматуре будут уменьшаться?
igr вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 16:41
#33
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Растягивающие усилия в арматуре нижних этажей уменьшатся до 0 (с увеличением N, момент М=const*) и станут сжимающими (с увеличением этажности), ну а на сжатие бетон справится, благо, сечение пилона позволяет.

*Если недостаточно диафрагм жесткости, часть ветровой нагрузки может добавить моменты в колоннах/перекрытиях первых этажей.
__________________
Ставки сделаны, господа...

Последний раз редактировалось playgamer, 12.12.2012 в 16:47.
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 16:45
#34
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Откуда там растягивающие усилия взялись?
igr вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 16:52
#35
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


В данный момент в крайних пилонах 4-го (последнего) эт. присутствуют растягивающие усилия от неуравновешенного М с перекрытий. Сопряжение-то (пилон/перекрытие) - жесткое, верно?

"Из чего это следует?"
Из расчета.
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 16:54
#36
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Из чего это следует? Как можно выполнить расчет по одному плану?

Последний раз редактировалось igr, 12.12.2012 в 17:00.
igr вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 17:06
#37
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от eliseevkush Посмотреть сообщение
Подвал из бетона В30, там стены толщиной 350мм-наружние и 250/300-внутренние.
Чегой-то я не понимаю. Подвал из В30, надземная часть из В35. Эт зачем так сделано?
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 17:10
#38
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Да накуролесили.Наверное если весь проект посмотреть, то не такое увидишь!
igr вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 17:14
#39
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Как можно выполнить расчет по одному плану?
Сам удивляюсь .
Хорошо, напишите свое видение напряжений в арматуре крайнего пилона. Ветровую нагрузку пока что не учитываем.


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
С увеличением нагрузки усилия в арматуре будут уменьшаться?
Есть сжатая часть сечения пилона 4-го эт., есть растянутая часть. Растягивающие напряжения будут уменьшаться (см.пост 33), сжимающие - увеличиваться, но явно не дойдут до критических. Арматура в пилоне устанавливается не для работы на сжатие, там достаточно развитое сечение по бетону.
__________________
Ставки сделаны, господа...

Последний раз редактировалось playgamer, 12.12.2012 в 17:31.
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 17:27
#40
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Крайний пилон либо вненентренно сжатый либо сжато изгибаемый, а сжата или растянута арматура можно определить поставив на нее датчик.
igr вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 17:43
#41
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
а сжата или растянута арматура можно определить поставив на нее датчик.
... или проведя расчет по новому ДБН по ж/б, введенному совсем недавно в Украине. Offtop: Теперь стало возможным узнать напряжения в арматуре и бетоне - рассчитываются относительные деформации бетона у наиболее сжатой грани сечения, деформации арматуры каждого ряда армирования, далее находят напряжения... Нужны обязательно исходные данные - М, N, высота и ширина сечения, принятое наперед(!) армирование. И расчет этот, в отличии от привычного по СНиП 84-го года, вручную уже не выполнить... (выручает эксель).
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 17:52
#42
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Арматура в пилоне устанавливается не для работы на сжатие, там достаточно развитое сечение по бетону.
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Крайний пилон либо вненентренно сжатый либо сжато изгибаемый
На первых этажах пилон внецентренно сжатый. С 13-ти этажей продольная сила порядка 100 т момент порядка 3 т*м. При плече для арматуры 100 мм - сжатие 100 тонн растяжение 30 т. Арматура вся сжатая. это на пальцах. Усилия посмотрел в одной из схем.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 17:57
#43
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


А если 4-й этаж - временно последний, то сжимающая будет значительно меньше, при практически том же моменте. Будет там временно растяжение в стержнях возле одной из граней пилона.

Добавил расчет по одному плану :
пролет - L=6,5м, консоль a=1,7м, распред. нагрузка (только от перекрытия толщ. 220мм) - 5,5кН/м2,
шаг пилонов f=3,60м
неуравновешенный момент М=(qL^2/12 - qa^2/2)*f = 41 кНм
сжимающая нагрузка (только одно перекрытие последнего эт.) N=(L/2+a)*f = 98 кН.
Сжимающие напряжения в бетоне - 4,9 МПа < Rb = 19,5*0,9=17,55 МПа,
в арматуре: сжимающие возле сжатой грани - 15 МПа, растягивающие возле растянутой грани - 110 МПа < Rs=365 МПа (спасибо Экселю).
__________________
Ставки сделаны, господа...

Последний раз редактировалось playgamer, 12.12.2012 в 18:21.
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 18:05
#44
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
А если 4-й этаж - временно последний
тогда и нагрузка только от веса перекрытия, и арматура используется на 30-40%
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 18:08
#45
Анкл Бенц

инженер
 
Регистрация: 05.12.2006
Москва
Сообщений: 368


А как определили, что пропущены стержни?
__________________
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 18:24
#46
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от Анкл Бенц Посмотреть сообщение
А как определили, что пропущены стержни?
Не обнаружили 1-метровых выпусков стержней из перекрытия...

Для сравнения - расчет при 10-ти этажах сверху, стадия строительства:
пролет - L=6,5м, консоль a=1,7м, распред. нагрузка (только от перекрытия толщ. 220мм) - 5,5кН/м2,
шаг пилонов f=3,60м
неуравновешенный момент М=1/2*(qL^2/12 - qa^2/2)*f = 20,5 кНм (половина М - в пилон ниже перекрытия, половина - в верхний пилон)
сжимающая нагрузка N=10*(L/2+a)*f + 270 = 1250 кН (где 270кН - собств. вес пилона с 10-ти этажей).
Сжимающие напряжения в бетоне - 4,4 МПа (уменьшились из-за включения всего сечения пилона в работу на сжатие),
в арматуре: сжимающие возле более сжатой грани - 31,5 МПа, сжимающие возле менее сжатой грани - 19 МПа...

При загружении всего каркаса полной расчетной нагрузкой, приняты N=4000 кН, М=100 кНм (принял побольше ):
сжимающие напряжения в бетоне - 14,9 МПа < Rb=17,55 МПа,
в арматуре: сжимающие возле более сжатой грани - 144 МПа, сжимающие возле менее сжатой грани - 54 МПа.
Если при этом убрать всю арматуру (чтобы показать, что не нужна она при сжатии), получим
в бетоне - 15,9 МПа, бетон сам справляется уже (безусловно, по конструктивным соображениям мин. % армирования нужен).
Как-то так...
__________________
Ставки сделаны, господа...

Последний раз редактировалось playgamer, 12.12.2012 в 20:48. Причина: Учел собств. вес пилона с 10-ти этажей
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 19:04
#47
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
в арматуре: сжимающие возле более сжатой грани - 144 МПа, сжимающие возле менее сжатой грани - 54 МПа.
Это верно.Если посчитать с учетом неупругой работы бетона эти величины еще более сравняться.Да это не главный вопрос.При таких сечениях бетон сам справится с конструктивной арматурой, а принятая ар-ра не нужна.Проектировал кто?
igr вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 19:10
#48
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Если посчитать с учетом неупругой работы бетона
Представленный расчет - как раз такой, аналитически задается криволинейная диаграмма сигма-эпсилон для каждого класса бетона (это все - у нас в ДБН). Поэтому вручную не рассчитать уже...
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
При таких сечениях бетон сам справится с конструктивной арматурой, а принятая ар-ра не нужна.Проектировал кто?
Нужна в стадии строительства (см. пост 43), когда каждое новое перекрытие является последним для нижележащего пилона.
__________________
Ставки сделаны, господа...

Последний раз редактировалось playgamer, 12.12.2012 в 19:16.
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 19:23
#49
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Это в чем же посчитана вся расчетная схема при неупругой работе?Выходит при монтаже нужна арматура Ф14, а при нормальной работе Ф6 (конструктивно)?Не проще временные опоры поставить?Или спроектировать правильно

Последний раз редактировалось igr, 12.12.2012 в 19:32.
igr вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 19:38
#50
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Это в чем же посчитана вся расчетная схема?
Когда-то считали простые рамы, даже в несколько этажей, вручную. Метод уравновешивания моментов. В Линовиче есть описание этого несложного метода. В данном случае, определить моменты приходящие с пролета/консоли на пилон от одного верхнего перекрытия, не составляет сложности. Как и определить неуравновешенный момент.
Ну а по известным М, N мой эксель проверяет напряжения в бетоне/арматуре, при неупругой работе бетона. Безусловно, всю раму на 17 этажей никто так не считает, проще на компьютере.
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Выходит при монтаже нужна арматура Ф14, а при нормальной работе Ф6 (конструктивно)?
Так зачастую и выходит, по расчету.
__________________
Ставки сделаны, господа...

Последний раз редактировалось playgamer, 19.12.2012 в 15:03.
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 20:04
#51
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Я имел в виду схему всего дома при пространственном расчете с учетом неупругой работы.В данном случае (17 этажный дом), да и при пролетах до 6 м вряд ли будет арматура верхних колонн больше арматуры нижних колонн.Даже если так выйдет принимают одинаковую арматуру
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2012, 09:49
#52
eliseevkush


 
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Сечение арматуры колонн верхних этажей в рамных зданиях - поболее сечений арматуры нижних этажей.
Тут не соглашусь, в верхних этажах сечение арматуры наоборот уменьшается.
Имя проектировщика этого чуда выдавать не буду, скажу лишь, что вляпались мы с ними по полной, замечания к проекту отправляем пачками.
eliseevkush вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2012, 09:56
#53
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Точно вляпались, придется выкручиваться.Зато опыт приобрели на всю оставшуюся жизнь.Надо было на стадии проработки показать более опытным коллегам.А как экспертизу удалось пройти?
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2012, 10:02
#54
eliseevkush


 
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
А как экспертизу удалось пройти?
Пока нет, щас высшее руковдство заимается болталогией с проектировщиками, экспертизу я так понимаю(оффициально) ни кто не проходил, но бумага как вы понимаете имеется, так что пока проектировщики чувствуют себя на коне и диктуют правила. В общем работы остановлены со вчерашнего дня, узбеки отдыхают.
eliseevkush вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2012, 10:13
#55
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Против проектировщиков только один аргумент - расчет.Если его сделать по нормам и сопоставит с выполненным сразу станет ясно что проектировщики накосячили и запасы у них раза в 2.(если нет сейсмики или чегото другого).Тогда другой разговор будет.Делал аналогичный дом башню и с такими сечениями и бетоном вышло 32 этажа.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2012, 08:58
#56
eliseevkush


 
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 16


Пока оффициальных данных нет, но информация дошла, ваши слова подтвердились. Провели проверку и дополнительный расчет, выяснилось, что проектировщики перестраховались и очень сильно. Ждем оффициальный результат. Узбеки ринулись в бой.
__________________
Технадзор
eliseevkush вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2012, 09:59
#57
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Я рад за вас, теперь вы на коне!Можно предъявлять счет ( в деньгах) проектировщикам.Я однажды ошибочно звысил расход металла, в результате меня под новый год поперли с работы.Если не трудно отпишитесь как будут развиваться события дальше.
igr вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2012, 10:15
#58
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


Offtop:
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Можно предъявлять счет ( в деньгах) проектировщикам.
ну какой счет?
накосячил подрядчик и по счастливой случайности недостача выпусков не привело к последствиям, а в следующий раз что ? проектровщики напишут простенько : привести в соответствии с проектом и будете 4 этажа разбирать.
PS не выгораживаю проектировщиком. только шибко умных подрядчиков стало.
пример недавний с жизни. под пол не получили нужного коэф-та уплотнения. кары ходить будут и легенокое крановое оборудование. ну я и замутил плиту на упругом основании с соответствующим модулем деформации. плита в 200мм .двурядно армирование и в зонах стоек уширение плитной части. Вот сколько вони было от технадзара (еще и функции заказчика выполнял он) и подрядчика !!! на каждой планерке : Мы считаем что хватит 12 см без армирования !и с записью в протокол. мне это надоело и я вношу в протокол : вычеркнуть из задания на проектирование полы, с возвратом денег на этот процент проектирования, а также согласно договору подрядчик пусть несет гарантию на 5 лет им же заявленных так сказать проводите пол по капремонту без проекта , а не реконструкции с проектом ... и что ? а ничего. теперь абсолютная тишина.. больше никто не страдает наличием опыта с наложенной на это дело ответственностью.

Правда тоже уперлись рогом проектировщики. могли бы с умным видом допустить данный брак как брак подрядчика, не доводя этот процесс до огласки своих запасов

Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 14.12.2012 в 10:25.
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2012, 11:11
#59
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Не надо никода никого выгораживать.Каждый дожен делать свою работу качественно и отвечать за это.В данном случае отсутствие наскольких арматурин грех не сопоставимый с неверно запроектированний конструкцией.Таких проектировщиков надо лишать лицензии.А за одно и экспертизу распустить
igr вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2012, 11:22
#60
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


прошу заметить что я выше прямо указал, что не выгораживаю.
С вами согласен. Большие непонятные запасы наоборот наводят на мысль о неправильном проектировании не в смысле перерасходов, а о понимания самого вопроса как надо.
PS только вот подход изначально ущербный. уже на АН сэкономили 1,5% СМР, а вони по объекту на стройплощадке итого поболей :кто что смотрел и подписывал акты на скрытые работы и последующее разрешение на бетонирование.... но уже 4 этажа готово... (помню как не только акты подписаны были, но и звонил разработчик конструкции на РБУ завода начальнику на подтверждение данной заявки. а тут все такие самостоятельные, чтож дальше то не заливают...)

ладно. главное что в теме уже нашел автор общий язык с проектировщиками, уже чуть что крайний с подписью будет на актах, официально подтверждающий армирование

Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 14.12.2012 в 11:31.
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2012, 11:39
#61
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Такая мысль раз уж так запроектировали надо пере согласовывать проект и строить 25 этажей если фундаменты позволят
igr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как усилить пилоны



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
подскажите как усилить проем? bad Конструкции зданий и сооружений 46 15.01.2014 11:31
Как усилить консоль пустотки leksel Конструкции зданий и сооружений 26 18.09.2012 00:00
Как правильно переставить опоры крыши и надо ли её усилить? ЧЕПОЛИНО Конструкции зданий и сооружений 5 13.03.2011 23:30
Монолитный жилой дом и пилоны с тяжёлым бетоном Азаматик Железобетонные конструкции 26 19.03.2010 04:14
Как усилить буроинъекционными сваями Lexa Основания и фундаменты 8 03.02.2009 22:57