Непрочитано 04.04.2013, 10:08 3 | #1
Как горит на венфасадах обшивка алюмокомпозитными панелями с полиэтиленовым сердечником
asys
 
архитектор
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 10.08.2005
Сообщений: 5,342

Эту тему я решил завести под впечатлением от вчерашних новостей из Грозного. Там сгорел, точнее обгорел Грозный-сити. Хочу иметь под рукой подобную тему чтобы архитекторы проектирующие из алюкобонда и прочей вент-дряни были, были в курсе Что примечательно, я подобный пожар видел еще в 2009-м году. Но судя по кадрам история учит, что никого она ничему не учит. Все тот же фронт распространения огня как у горящей травы в степи, все те же короткие лестницы у пожарных и все те же панели горящие как напалм - на стене, в полете, на земле после падения. Теперь в Грозном еще и близкое расположение зданий прибавилась, что помешало использовать вертолеты
Пожар 2009-го года
http://drugoi.livejournal.com/3012679.html






Пожар в Грозном 2013 г.
http://www.newstube.ru/media/pozhar-...ochti-8-chasov





Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.09.2017 в 14:05.
Просмотров: 196736
 
Непрочитано 04.04.2013, 11:27
#2
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Раньше видел горящие фасады, но не в таких масштабах.
Ждем очередного ужесточения требований по проектированию вентилируемых фасадов.
 
 
Непрочитано 04.04.2013, 11:32
#3
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


http://static4.aif.ru/pictures/20130...f511a0fa7a.jpg

Последний раз редактировалось stoper, 04.04.2013 в 11:41.
stoper вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 11:32
#4
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Ждем очередного ужесточения требований по проектированию вентилируемых фасадов.
А что со старыми делать? Их столько уже наделали... Сдирать?

ммм... красота...
 
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2013, 11:33
#5
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342


stoper, убери картинку под спойлер +
asys вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 11:35
| 1 #6
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Ждем очередного ужесточения требований по проектированию вентилируемых фасадов.
Чуется мне, что на такое здание должны были СТУ по пожарной безопасности разработать (высота здания около 150 м) - был ли мальчик? А тут оказывается, что у пожарных нет подходящей техники - бредовая ситуация. В здании противопожарный водопровод не работал - вообще прелестно. Да и не верится мне, что могли согласоваться композитные панели для фасада или снова административный ресурс помог протолкнуть проект в экспертизе?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 11:35
#7
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


т.е. вы полагаете, что при такой температуре и времени воздействия несущие конструкции не пострадали?
К тому же в консолях плит перекрытий (эркеры) были установлены пенопластовые вкладыши размером около 1х1 м.
stoper вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 11:37
| 1 #8
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 6,013


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
что со старыми делать? Их столько уже наделали... Сдирать?
Да, очень интересно, фасады соседних свечек будут сдирать или подождут когда тоже сгорят..
Nike вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 11:37
#9
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


СТУ обязательно быть должно и как уверяли было. Правда как пожарники его подписали и пропустили, не имея мероприятий по тушению - вопрос.
 
 
Непрочитано 04.04.2013, 11:41
1 | #10
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 6,013


тут пожарные это тоже обсасывают..
Nike вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 11:43
#11
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Nike Посмотреть сообщение
тут пожарные это тоже обсасывают..
"была ли система дымоудаления с запуском от извещателей?"
 
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2013, 11:46
#12
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342


это был Alubond
asys вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 11:49
#13
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 6,013


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
"была ли система дымоудаления с запуском от извещателей?"
Чего смешного?
Nike вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 11:49
| 1 #14
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


всего-навсего полиэтилен между двумя слоями алюминиевой фольги. Знатный фаер
stoper вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 11:51
#15
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Nike Посмотреть сообщение
Чего смешного?
На фасаде должна быть система дымоудаления? Еще должна тогда быть система фасадотушения Актуально, к стати Может и введут такое понятие... придется проектировать
 
 
Непрочитано 04.04.2013, 11:51
#16
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Nike Посмотреть сообщение
Чего смешного?
Загорелся фасад, автоматика (датчики) внутри помещений.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 11:54
#17
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Загорелся фасад, автоматика (датчики) внутри помещений.
да, пусть горит. Ничего страшного. Пути эвакуации ведь внутри ядра, люди бы спаслись. А пожтехника всё равно до окон не достаёт, да и на голову горящие панели падали - так что смысла в ней нет. Но коли будут вертолёты - то сразу потушат такой пожар.
stoper вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 11:54
#18
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 6,013


VVapan4ik, Forrest_Gump, это вы тут про фасады говорите.. А цитата из другой совсем темы.
Nike вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 11:56
#19
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Nike Посмотреть сообщение
А цитата из другой совсем темы.
Цитата из той самой темы про пожар на фасаде Грозного-сити. По ссылке сходи, да почитай.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 11:57
#20
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
Еще должна тогда быть система фасадотушения Актуально, к стати Может и введут такое понятие... придется проектировать
не забудьте предусмотреть утепление водопровода фасадной АУПТ негорючим утеплителем. Или сухотрубы?
А так же вентиляторы, отгоняющие дым
stoper вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 12:04
#21
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 6,013


А что, там только фасад пострадал, ни одно помещение не зацепило?
И замыкание на фасаде случилось?
Nike вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 12:08
#22
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


А с крыши как при таком пожаре людей забирать?
 
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2013, 12:09
#23
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342


VVapan4ik, эвакуация проектируется в другу сторону
asys вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 12:12
#24
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Это просто вопрос. В какую другую сторону? Прыгать что ли?
 
 
Непрочитано 04.04.2013, 12:15
#25
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Цитата:
Сообщение от asys Посмотреть сообщение
давай-те по теме!!
Давайте.
Если кратко:
1) Запретить или сильно ограничить применение композитных фасадных панелей, содержащих горючие материалы. Исключить возможность создания тяги под обшивкой фасада.
2) Неотвратимость наказания в случае нарушения, ошибок для проектировщиков, подрядчиков, производителей и поставщиков материалов, заказчиков
stoper вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 12:17
#26
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
2) Неотвратимость наказания в случае нарушения, ошибок для проектировщиков, подрядчиков, производителей и поставщиков материалов, заказчиков
Чиновников забыл, которые принимают участие в согласованиях и разрешениях.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 12:22
#27
PsixVK


 
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 748


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
Это просто вопрос. В какую другую сторону? Прыгать что ли?
на этажах предусматриваются парашюты
PsixVK вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 12:23
1 | #28
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


а вот производители композитных панелей все время пытаются подсунуть, что их панели с какой нибудь системой испытаны на К0 и при этом сами панели сертифицированы на Г1

вот как то "странно" все это
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2013, 12:29
#29
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342


с 12 июля 2012 года Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ введен вот такой пункт в пожрегламент:
11. В зданиях и сооружениях I-III степеней огнестойкости, кроме малоэтажных жилых домов (до трех этажей включительно), отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, не допускается выполнять отделку внешних поверхностей наружных стен из материалов групп горючести Г2-Г4, а фасадные системы не должны распространять горение.
asys вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 12:30
#30
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
вот как то "странно" все это
Да вы не волнуйтесь, всё уплочено!
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 12:31
#31
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


здание запроектировано и построено раньше. Обратной силы нет
stoper вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 13:02
#32
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
здание запроектировано и построено раньше. Обратной силы нет
Теперь эксплуатация значит будет расхлебывать и владелец. Нужно будет видимо здания с такими фасадными системами перепроектировать - менять фасадные системы на более безопасные.
 
 
Непрочитано 04.04.2013, 13:36
#33
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
менять фасадные системы на более безопасные.
заменить алюмокомпозит с полимерным сердечником на алюмокомпозит с алюминиевым сотовым сердечником?
Такой материал весьма дорог.
Есть альтернатива в виде гнутых чисто стальных панелей, но архитекторы и застройщики их не очень любят.
На применение в вентфасадах негорючих панелей из керамогранита, фиброцемента и стали так же существуют ограничения по причине опасности их падения во время пожара.

С невентилируемым фасадом таких проблем меньше
stoper вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 14:35
#34
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
Такой материал весьма дорог.
Цена за квадратный метр площадей здания все равно не им определяется.
 
 
Непрочитано 04.04.2013, 14:44
#35
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
Цена за квадратный метр площадей здания все равно не им определяется.
только кто это берёт во внимание
stoper вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 15:55
#36
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,659


В Барнауле успели потушить. Горело хорошо. Сейчас восстанавливают, вроде из тех же материалов.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 16:25
#37
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
В Барнауле
Ну значит такого типа фасады горели и будут гореть... как солома. Поджечь же нетрудно.
 
 
Непрочитано 04.04.2013, 18:20
#38
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
Экспертиза конструкций на когда назначена?
Конструкции не меняют, экспертизы не будет...
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 18:44
#39
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
Конструкции не меняют, экспертизы не будет
после пожаров не проводят обследование? Вскрытие арматуры, выбуривание и испытание кернов, неразрушающий контроль?
stoper вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 18:49
#40
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Сообщение от asys Посмотреть сообщение
это был Alubond
Цитата:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
а вот производители композитных панелей все время пытаются подсунуть
Для сравнения
http://www.alubond.com/product-fire-...composites.php
и
http://semushin.name/publ/6-1-0-19
американцы черным по белому пишут
Цитата:
Alubond U.S.A is a metal composite panel consisting of two layers of a metallic skin like Aluminum, Stainless Steel, Copper, Zinc, Titanium etc., sandwiching a fire rated core in a continuous co-extrusion process.
Узбеки об огнестойкости вообще умалчивают
gomer вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 20:16
1 | #41
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


репортаж с пожара на аналогичном фасаде в Москве
http://drugoi.livejournal.com/3012679.html#cutid1

http://img-fotki.yandex.ru/get/3508/..._daa344ed_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/3511/..._4af3a5ad_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/3608/..._591b9d0d_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/3613/..._76dba093_orig

и эксклюзивные фото с пожара в Грозном








http://archidesigner.livejournal.com/19553.html

Последний раз редактировалось stoper, 04.04.2013 в 23:04.
stoper вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2013, 03:13
#42
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Интересная статья "Дыма без огня не бывает…"

Цитата:
Тема пожарной опасности фасадных систем приобретает особую актуальность в свете их потенциальной способности содействовать распространению пожара.
Цитата:
Любые материалы АКП с полиэтиленовой сердцевиной, не важно какой торговый лейбл нанесен на пленку, относятся только к группе горючести Г4. Возгорание всех этих материалов происходит при температуре~ 120 0С, с дальнейшим их полным сгоранием и выделением токсичных дымовых газов
В принципе мы это и видели. Отсюда и Г4.
Г4 —
Цитата:
допускается только для зданий V степени огнестойкости. Это здания, к несущим конструкциям которых не предъявляются требования по переделам огнестойкости и распространения огня.
А вывод в статье такой:
Цитата:
На основании анализа огневых испытаний и экспертных заключений, выданных Центром противопожарных исследований Центрального научно-исследовательского института строительных конструкций им. В. А. Кучеренко, можно сделать вывод: для обеспечения максимальной пожарной безопасности к применению в строительстве для зданий высотой свыше 30 м следует допускать композитные панели, имеющие индекс А2 по европейской классификации, и другие, прошедшие натурные огневые испытания, при условии обязательного соблюдения конструктивных решений (обрамления проемов, отсечки и т. п.), получивших техническую оценку ФГУ ФЦС Росстроя.
А2 по европейской классификации - соответствует нашей группе горючести Г1.
На лицо грубейшее нарушение экспертного заключения, которое и обернулось таким пожаром.
Дата статьи: 04.10.2007. Так что те, кто проектировали этот вентфасад или утверждали материал для фасада, должны были это знать.
Придется видимо кому-то отвечать по полной...
 
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2013, 09:23
1 | #43
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342


вот еще по теме:
Пожар в "Дукат плейс" 2007 г. Москва

Площадь пожара составила 200 кв. м. Возгорание произошло на восьмом этаже 15-этажного здания, после чего по вентиляционному коробу огонь перекинулся на кровлю, что вызвало ее частичное обрушение. Пожару была присвоена вторая категория сложности. На месте происшествия работали 20 пожарных расчетов, врачи и спасатели. Все работники здания были эвакуированы, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет.






Проблемы пожарной безопасности навесных вентилируемых фасадов

«Транспорт-Тауэр», г. Астана


«Атлантис», г. Владивосток









asys вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2013, 10:07
#44
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


возможно, что несущие железобетонные конструкции не пострадали.
Минвата послужила огнезащитой. Стекло и алюминиевая подконструкция не расплавились, значит температура не была разрушительной для бетона и стали.

Но демонтаж будет ещё та морока, особенно стеклопакетов.
stoper вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2013, 04:49
#45
Revmirovich


 
Регистрация: 31.03.2013
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Nike Посмотреть сообщение
тут пожарные это тоже обсасывают..
отписался там, копирую тот пост здесь


Вместо материала композитных панелей Г1, соответствующих классу К0, был применен горючий композит кл. Г4, применяемый исключительно для внутренней отделки.
Вот и результат.
Внешне в готовых кассетах горючий композит от негорючего не отличит даже специалист.
В горючем композите Г4 горит полиэтилен, алюминиевый лист в этом случае вызывает вторичное горение.
Как горит полиэтилен, рассказывать никому не надо.
Разница в закупочной цене составляет от 400 до 600 руб. на 1 кв.м., в цене контракта еще больше.
Половину стоимости контракта за счет замены негорючего (вообще-то слабогорючего материала, не поддерживающего вторичное горение), кое-кто из чеченских заказчиков, или подрядчиков (а скорее всего и один, и другой) положил себе в карман. Что при таких объемах составляет больше десятка лямов рублей, как минимум.
У них же там в Чечне нет ни Совецкой власти, ни толкового Архстройнадзора. Который и должен следить, что бы все была как надо и "чики-пуки", а не так, как выгодно дельцам-хапугам из строительного бизнеса.
Revmirovich вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2013, 07:24
3 | 1 #46
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Застройщик «потерял» документы на строительство «Грозный-Сити». Аллах взял..
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2013, 07:37
#47
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


да ладно, восстановят. бывает.
PL вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2013, 09:23
#48
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


Конечно «восстановят» на турецком языке.
layer вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2013, 10:43
#49
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Люди не пострадали. Государству ущерб не нанесён. Оплатят местному МЧС за вызов и простой, оплатат коммунальщикам за воду и уборку - и делу конец.
Ну разве что сыщики страховой компании начнут копать... Если это кому-нибудь надо.
stoper вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2013, 14:02 Что за материал использовался на сгоревшем фасаде небоскреба "Олимп" в Грозном.
#50
yugKerch


 
Регистрация: 21.03.2011
Сообщений: 6


Кто знает какая фасадная система использовалась на Олимпе и что именно горело?
yugKerch вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2013, 15:52
#51
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Застройщик «потерял» документы на строительство «Грозный-Сити».
Цитата:
Сложность расследования заключается в том, что турецкая строительная компания «Бора иншаат», ранее контролировавшая проект, вела всю документацию на турецком языке.
Еще одно нарушение Законодательства? Даже не просто Законодательства, а нарушение Статьи 68 Конституции РФ... Или у нас в Чеченской республике уже турецкий язык в ходу?

Цитата:
Статья 68 Конституции РФ
1. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык.
2. Республики вправе устанавливать свои государственные языки. В органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях республик они употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации.
3. Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития.
 
 
Непрочитано 06.04.2013, 16:54
#52
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


На любом объекте в Российской Федерации проектная документация, исполнительная документация ведётся на русском языке и хранится не менее чем в трёх экземплярах у разных лиц: проектировщик, заказчик, генподрядчик, субподрядчики, технадзор.
Все дружно потеряли?
stoper вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2013, 17:24
#53
yugKerch


 
Регистрация: 21.03.2011
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
Ну разве что сыщики страховой компании начнут копать... Если это кому-нибудь надо.
Сыщики в Чечне!? Только на танках и с поддержкой авиации не так как в 91.
yugKerch вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2013, 17:43
#54
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


да, походу композитные панели с полиэтиленовым сердечником надо запрещать как класс
https://www.youtube.com/watch?v=gJwx_Reg2XQ
https://www.youtube.com/watch?v=EQuEscjyUew
https://www.youtube.com/watch?v=HRm9c3YZbhs
https://www.youtube.com/watch?v=plqiuJWw7pY
stoper вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2013, 17:46
#55
yugKerch


 
Регистрация: 21.03.2011
Сообщений: 6


Удивляет не то, что они установили самый горючий из всех имеющихся композитных. А то что за отделкой всё таки нашелся утеплитель, вот это фантастика.
yugKerch вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2013, 17:54
3 | #56
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Государству ущерб не нанесён.
Нанесён ущерб лично мне, тебе, всем нам. Деньги на эту "лепоту" идут исключительно из госбюджета РФ - из наших налогов. Даже если там были "инвесторы", то инвестировались те же украденные из бюджета деньги.
Эти деньги могли бы использоваться в других регионах на более полезные дела. Дань платим.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2013, 17:54
| 1 #57
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


минвата спасла здание
stoper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2013, 18:46
#58
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342


Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
На любом объекте в Российской Федерации проектная документация, исполнительная документация ведётся на русском языке и хранится не менее чем в трёх экземплярах у разных лиц: проектировщик, заказчик, генподрядчик, субподрядчики, технадзор.
Все дружно потеряли?
мы 6 отгружаем + один у нас
asys вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2013, 02:28
#59
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
да, походу композитные панели с полиэтиленовым сердечником надо запрещать как класс
К этому пришли еще в 2007 году. Я давал ссылку на статью в #42.
Сколько еще фасадов должно сгореть? Вопрос. А они гореть, безусловно, будут. Предпосылки для этого есть.

Последний раз редактировалось VVapan4ik, 07.04.2013 в 03:08.
 
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2013, 11:21
#60
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342


http://daily.com.ua/news/11/2008-07-64520.html



asys вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2014, 11:26
1 | #61
7404307


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124


Красноярск. Пожар. 25 этажей. Не совсем понятно что за конструкция - возможно стеновая схема - монолит, тогда запас по огнестойкости должен быть хорошим. http://www.youtube.com/watch?v=HMtZ3TczORw
Родственники скидывают фотки из окна на нее...

Виде уже много. Горит судя по всему прямо сейчас.

Еще:
http://www.youtube.com/watch?v=K2_38VICUCU
http://www.youtube.com/watch?v=1vk-9AzNGJc

Последний раз редактировалось 7404307, 21.09.2014 в 11:34.
7404307 вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2014, 12:41
#62
s7onoff


 
Сообщений: n/a


7404307, кто-то писал - вентфасад горит, подумал, что пенопласт, нет - минвата на фотках. Но нехило горят пластиковые балконы. Подруга, у которой в этом доме квартира, говорит, пожарные неоперативно прибыли, когда жильцы уже самоэвакуировались. Когда выбегали - горели квартиры в середине и наверху уже, то есть видимо не только снаружи пожар распространялся. Горит сейчас, да.
 
 
Непрочитано 21.09.2014, 14:23
#63
Uzel

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.05.2009
Россия
Сообщений: 265


http://kazanfirst.ru/online/30073
Uzel вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2014, 14:54
#64
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
кто-то писал - вентфасад горит, подумал, что пенопласт, нет - минвата на фотках.
Видимо, горит или тлеет абсолютно ненужная (по мнению многих вентфасадчиков) ветрозащитная пленка.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2014, 15:56
#65
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
7404307, кто-то писал - вентфасад горит, подумал, что пенопласт, нет - минвата на фотках. Но нехило горят пластиковые балконы. Подруга, у которой в этом доме квартира, говорит, пожарные неоперативно прибыли, когда жильцы уже самоэвакуировались. Когда выбегали - горели квартиры в середине и наверху уже, то есть видимо не только снаружи пожар распространялся. Горит сейчас, да.
Минвата и горит. Не горючей минваты не так и много, да и дорогая она
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2014, 21:42
| 1 #66
mmax

Программист широкого профиля.
 
Регистрация: 08.09.2005
Челябинск
Сообщений: 722


Мда. Вот и не знаю хорошо или плохо, что поселился я в не новой кирпичной десятиэтажке 125 серии. Серая неказистая, кривенькая, но гореть не чему. Как посмотришь на новостройки прям райский сад. Только сплошной гипсокартон и горят как спички
mmax вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2014, 22:07
#67
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


По характеру горения похоже на Грозный-Сити, там горели композитные панели с полиэтиленовым сердечником.
stoper вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2014, 08:59
#68
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


Цитата:
«Тушение осложнялось скрытым горением, проходящим под сайдингом, которым обшит весь дом... — рассказали в пресс-службе.
Цитата:
...взяли комментарии у представителей МЧС, администрации Красноярска, строителей, юристов и генерального директора ЗАО «Сибагропромстрой» Камо Мурадяна, у которого «нет никаких сомнений» в качестве фасадных панелей, использованных его компанией при строительстве этого дома. Все отделочные работы проводились «Сибагропромстроем» без привлечения подрядных организаций.
Получается качественный горючий фасад
RrRR вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2014, 09:39
#69
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Рафик чистой воды невиноуник.
Надо подать в суд на производителей горючих негорючих панелей, выполнить ремонт за их счёт + моральный ущерб и работа МЧС
stoper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2014, 10:31
#70
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342


пополняем тему
Возгорание в жилом здании в центре Красноярска возникло в 13:50 местного времени (09:50 мск). По предварительным данным, вспыхнул отделочный материал - сайдинг, сообщает ИТАР-ТАСС. В 17:45 по местному времени (13:45 мск) огонь был потушен. После того, как пожар был частично локализован, пламя перекинулось с восточной стороны здания на южную. Там загорелись шесть этажей – с 6-го по 12-ый. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по Красноярскому. Ранее в МЧС отметили, что угроза распространения огня на соседние здания ликвидирована. «Площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров, пожару присвоен четвертый номер сложности. Тушение осложнялось скрытым горением под сайдингом, которым обшит весь жилой дом.

Оригинал статьи: http://russian.rt.com/article/50899#ixzz3E1WMZTv6





----- добавлено через ~12 мин. -----
Хочу обратить внимание на такую штуку - сейчас здание тушится с вертолета.

http://www.gazeta.ru/social/news/201..._6498329.shtml
Причиной пожара в красноярской высотке стало нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказал источник, во время проведения 34-летним жильцом сварки на балконе своей квартиры произошло возгорание внешней обшивки вентилируемого фасада.


----- добавлено через ~4 мин. -----
всего в 25-этажном доме 145 квартир. Из них 101 — это ведомственные жилые помещения, выделенные сотрудникам МЧС. Остальные 44 квартиры находятся в собственности горожан. По предварительным данным, выгорела 41 квартира.

РИА Новости http://ria.ru/incidents/20140922/102...#ixzz3E1apMFtF
вот почему в таком высотном здании такой херовый вентфасад. Спец ТУ для высотного здания и не пахнет. Т.к. были пути чтоб съэкономить ИМХО
Изображения
Тип файла: jpg 3964427.jpg (107.0 Кб, 568 просмотров)
Тип файла: jpg 3964406.jpg (52.1 Кб, 567 просмотров)
Тип файла: jpg 3964977.jpg (57.2 Кб, 585 просмотров)

Последний раз редактировалось asys, 22.09.2014 в 10:45.
asys вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2014, 19:06
#71
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Минвата и горит. Не горючей минваты не так и много, да и дорогая она
На фотках видно, что минвата не то что не горела - подкоптилась плохо. Даже «грибки» остались целы.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2014, 19:12
#72
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Прошёл сюжет по ТВ. Похоже, что горело всё - и плёнка, и вата, и облицовка. Короче до бетона всё выгорело.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2014, 19:41
#73
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Прошёл сюжет по ТВ. Похоже, что горело всё - и плёнка, и вата, и облицовка. Короче до бетона всё выгорело.
на фото вроде цела минвата
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 22.09.2014, 19:55
#74
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Просто не успела - потушили.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2014, 10:01
#75
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342


ну минвата могла просто обсыпаться.
asys вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2014, 10:20
#76
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Прошёл сюжет по ТВ.
Видел тоже. То, что не должно гореть, горит от обычной спички. Загорается в течение 2-х секунд.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
http://kazanfirst.ru/online/30073
Uzel, а при чем тут мост? Тема не та
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2014, 10:27
#77
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
Uzel, а при чем тут мост? Тема не та
Посты про Красноярск перенесли из "обрушений" сюда, мост просто попал в замес ))))
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2014, 10:40
#78
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Посты про Красноярск перенесли из "обрушений" сюда, мост просто попал в замес ))))
Вон в чем дело...
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2014, 12:26
#79
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Вообще много непонятного. Сначала сказали, что горело внутри вентфасада, поэтому трудно потушить (вот что там могло гореть несколько часов?). Однако в сюжете хорошо видно, что наружный слой очень хорошо загорается и отлетает кусками.
Интересно посмотреть весь пирог в разрезе.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2014, 12:38
#80
s7onoff


 
Сообщений: n/a


если наружная панель горит, она горит в обе стороны - внутрь вентфасада и наружу. Поэтому снаружи её заливали водой видимо, а внутри горение все равно продолжалось. Горение внутренней поверхности этой панели.
 
 
Непрочитано 23.09.2014, 18:31
#81
Uzel

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.05.2009
Россия
Сообщений: 265


Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
Uzel, а при чем тут мост? Тема не та
Админы перенесли из "Опять обрушение"

Последний раз редактировалось Солидворкер, 23.09.2014 в 22:23. Причина: Следим за лексикой
Uzel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2014, 09:07
#82
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342


да вентфасад горел только никто не признается что в ведомственном жилье для МЧС применили дешевый Г4 вместо положенного НГ. Ну что вы как в певый раз
asys вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2014, 09:13
#83
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
Админы перенесли из "Опять обрушение"
Да уже объяснили раньше. ) (ещё рядом 2 поста почитай там...)
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2014, 10:33
#84
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Посмотрел на вентфасад вблизи. Не хилая там однако тяга. Кузнечный горн отдыхает...
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2014, 11:39
#85
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от asys Посмотреть сообщение
дешевый Г4 вместо положенного НГ
А НГ бывает?
 
 
Непрочитано 24.09.2014, 12:08
#86
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А НГ бывает?
ну дык делают же венфасады из керамогранита, мрамора... кому подешевле - из аллюминия или ещё какие металлические разноцветные делают...
пластик, на сколько я понимаю, решение самое дешёвое
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 24.09.2014, 12:09
#87
s7onoff


 
Сообщений: n/a


алюминиевые композиты Г1... Думал, про них говорится.

Там в итоге фасад пластиковый был чтоль?
 
 
Непрочитано 24.09.2014, 12:31
#88
Gast


 
Регистрация: 16.07.2008
Сообщений: 1,148


Фотографии обгоревшего дома в Красноярске.

http://feelek.livejournal.com/124460.html
Изображения
Тип файла: jpg 0_863ef_7e582b4e_XXL.jpg (148.2 Кб, 376 просмотров)
Тип файла: jpg 0_a1b75_20ff76b5_orig.jpg (192.8 Кб, 360 просмотров)
Тип файла: jpg 0_a1b81_eda8fc6f_XXXL.jpg (177.4 Кб, 354 просмотров)
Тип файла: jpg 0_a1b7d_4c41603a_XXXL.jpg (164.9 Кб, 353 просмотров)
Тип файла: jpg 0_a1b7f_13bc05c3_XXXL.jpg (163.3 Кб, 366 просмотров)
Gast вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2014, 14:42
#89
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Вот и не знаю хорошо или плохо, что поселился я в не новой кирпичной десятиэтажке 125 серии. Серая неказистая, кривенькая, но гореть не чему. Как посмотришь на новостройки прям райский сад. Только сплошной гипсокартон и горят как спички
Это хорошо. Не только гореть нечему, но и стоять будет, когда вентфасады если не обгорят, так обсыпются. В России бесполезно уповать на то, что сделают как надо.

Ещё несколько таких пожаров и начнутся запреты на такие фасады. А заодно и откат назад с чрезмерной "энергоэффективностью", из-за которой это дерьмо в моду вошло. А ведь еще и до проверки на долговечность дело не дошло.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2014, 14:54
#90
Makswell

Инженер-строитель
 
Регистрация: 15.08.2007
Киров
Сообщений: 2,204


Если запрет будет, то это будет очередное необдуманное действие сродни рефлекторным реакциям низших беспозвоночных на раздражители. За что мы все дружно и с удовольствием наши власти и критикуем.
Это "модное дерьмо" очень даже годная штука, только проектировать надо с умом, да и строить тоже.

На всякий случай: чрезмерную "энергоэффективность" я тоже считаю чрезмерно чрезмерной, да.
Makswell вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2014, 15:24
| 1 #91
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Это "модное дерьмо" очень даже годная штука, только проектировать надо с умом, да и строить тоже
Думать надо "с умом". Дерьмо остается дерьмом, даже если упаковано в красивую блескучую упаковку, и "все европы" его едят, да нахваливают: "очень годная штука". Особенно клюют на приманку дети малые.

Вот тысячелетиями и столетиями строили "без ума" здания, которые до сих пор стоят. А современные простоят недолго, так этого и добиваются - чтобы их снова надо было "обвентфасадивать". Вечные здания не нужны.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2014, 15:41
#92
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Будущие свечки пожара... Уфа...
Изображения
Тип файла: jpg фото-1.JPG (145.0 Кб, 345 просмотров)
Тип файла: jpg фото-2.JPG (191.7 Кб, 353 просмотров)
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2014, 16:19
#93
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


А зачем на керамический кирпич лепить вентфасад?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2014, 16:28
#94
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А зачем на керамический кирпич лепить вентфасад?
экономика и энергоэффективность!!!
стена в полкирпича + обвешиваем минватой + вентфасадим = дёшево и сердито суперсовременно, экономично и нарядно
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2014, 16:36
2 | #95
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342


потому что на пеноблоке он стремно держится
asys вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2014, 16:39
#96
Makswell

Инженер-строитель
 
Регистрация: 15.08.2007
Киров
Сообщений: 2,204


Цитата:
Вот тысячелетиями и столетиями строили "без ума" здания, которые до сих пор стоят.
ShaggyDoc, ну так столетиями не строили 20-этажные жилые здания. Если вы хотите сказать, что именно они не нужны, то это вопрос другой (я, положим, тоже не в восторге от таких свечек в нашей стране с бескрайними землями).
Речь о том, что для таких зданий столетние и тысячелетние наработки не подходят. А "модное дерьмо" разным бывает. Если где-то бездумно запроектировали (или построили), то это не повод запрещать это, тем более что альтернатив (для подобных зданий) не так много. И это альтернативы далеко не тысячелетние, а такое же "модное дерьмо" только другого сорта.
Makswell вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2014, 16:40
#97
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342


беда в том что экономят на безопасности. Точнее экономят везде и на всем.
asys вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2014, 16:41
#98
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
тена в полкирпича
Ну это в БСК. Тем более 25 этажей..или сколько там? Короче до хрена. Небось и косвенное армирование в кладке ...

----- добавлено через ~2 мин. -----
В общем всё ясно. Насчёт дешевизны - тот ещё вопрос. У нас на одной 9-этажке уже года два вентфасад лепят. Походу ветром периодически сдувает.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2014, 16:45
#99
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Вот накопал статью про вентфасады...
Цитата:
Вентилируемый фасад является весьма ответственной инженерной конструкцией, опыт долговременного применения которой в строительстве практически отсутствует. Информация по вентилируемым фасадам, содержащаяся в зарубежных каталогах по вентилируемым фасадам, носит, как правило, рекламный характер. Детали конструктивных решений, определяющих долговечность и коррозионную устойчивость вентилируемых фасадов и его элементов, в этих материалах не сообщаются. Тем более в открытой, доступной печати отсутствуют сведения о возможных случаях неудачного конструктивного решения вентилируемых фасадов, а также о коррозионном износе элементов конструкции вентилируемых фасадов, эксплуатируемых в различных атмосферных условиях и выявленных при обследовании длительно эксплуатируемых вентилируемых фасадов. Проектный срок службы вентилируемых фасадов должен определяться характером утепляемого здания, сроком его предшествующей эксплуатации (остаточным сроком службы), районом строительства (характеристикой агрессивной среды) и требованиями заказчика. Ориентировочный проектный безремонтный срок службы вентилируемых фасадов следует принимать продолжительностью 30-40 лет. Это определяется, в частности, тем, что вентилируемые фасады на настоящем уровне опыта их эксплуатации обладают неопределенной фактической долговечностью
Думаю 30-40 лет службы - цифра очень завышена...
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2014, 16:51
#100
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Лучше удалю
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2014, 17:14
#101
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну это в БСК. Тем более 25 этажей..или сколько там? Короче до хрена. Небось и косвенное армирование в кладке ...
дык это ж несущий монолитный ж.б. каркас, а стенки внешние в полкирпича несут сами себя на высоту одного этажа. ну и +вентфасад. нормально по прочности
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 24.09.2014, 17:31
#102
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Вон в чём дело... А не лучше поставить пеноблоки без вентфасада? Ну или что-нибудь более эффективное, чем кирпич?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2014, 20:13
#103
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А не лучше поставить пеноблоки без вентфасада? Ну или что-нибудь более эффективное, чем кирпич?
это спросить архитекторов надо, что более эффективно, чем вентфасад, более экономично, чем стена в два кирпича, и более эстетично, чем пеноблоки
я то вообще строю из примитивного ж.б. без утеплителей и прочих гадостей. у нас гореть нечему. только провалы случаются
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 24.09.2014, 21:21
#104
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
ну так столетиями не строили 20-этажные жилые здания
А что, на "родине небоскребов" последние 100 лет строят небоскребы с вот такими вентилируемыми фасадами? И в другом "цивилизованном мире" тоже? В Китае, в Дубаи? Может это только "папуасам" таки "бусы" впарили?

Цитата:
Думаю 30-40 лет службы - цифра очень завышена...
Это точно. А обычные дома служат гораздо дольше. Вот я прожил в кирпичном доме 34 года и его стенам ничего не сделалось.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 06:13
#105
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


Вы что-то подзабыли, что на "родине небоскребов" потеплее будет... Не говоря уже о всяких Дубаях. Какие альтернативные решения для стены высотки при эксплуатации с наружной температурой в зимний период порядка минус 30-40 градусов?
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец на форуме  
 
Непрочитано 25.09.2014, 08:32
#106
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Какие альтернативные решения для стены высотки при эксплуатации с наружной температурой в зимний период порядка минус 30-40 градусов?
кирпич-утеплитель-пеноблоки?
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 25.09.2014, 08:53
| 1 #107
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Всё давно уже разработано. Трёхслойные панели, навесные керамзитные и т.д. Просто не надо доводить "энергосбережение" до маразма.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2014, 09:10
#108
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Всё давно уже разработано. Трёхслойные панели, навесные керамзитные и т.д. Просто не надо доводить "энергосбережение" до маразма.
воистину !
asys вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 10:22
#109
Makswell

Инженер-строитель
 
Регистрация: 15.08.2007
Киров
Сообщений: 2,204


Цитата:
...на "родине небоскребов"...
ShaggyDoc, я понятия не имею из чего там строят, но не исключаю, что не только мы единственные вентфасады применяем, но и загнивающий запад тоже. Впрочем, это мало имеет отношения к нашей российской действительности, и зачем это сравнивать, мне также не понятно.
Насколько я понял, ваши претензии пока только к долговечности? Долговечности не доказанной, но и не доказано обратного, поэтому тут я пока пас, чего и вам рекомендую.
Или ещё что-то не так?
Makswell вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 11:53
#110
Kot2012

инженер
 
Регистрация: 03.12.2012
москва
Сообщений: 628


Если очень надо, то и вентфасады можно довести до ума. Как вариант - СНИП на обязательные испытания на пожаростойкость заданного количества панелей от партии с учетом скоростей обдува, температуры и т.д. для высотных зданий(будет дороже естественно), на стандартизованном оборудовании,возможно даже на строительной площадке или на заводе -изготовителе в присутствии представителя заказчика. Требования по подтверждению заданного срока эксплуатации ускоренными климатическими испытанями(естественно соответствующие СНИПЫ и прочие нормативы). Введения обязательного входного контроля заставит шевелиться поставщиков, внедрят новые материалы, появятся новые конструкции и т.д. Если порыться в закромах оборонки можно найти много очень полезного, в том числе и в части материалов, а поскольку поставщики материалов для оборонки работают сейчас на открытый рынок, многое можно почерпнуть и для строительства.
Kot2012 вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 14:10
1 | 2 #111
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
но не исключаю, что не только мы единственные вентфасады применяем, но и загнивающий запад тоже
И я не исключаю, что впарили не только "папуасам", но и "индейцам".
Цитата:
Насколько я понял, ваши претензии пока только к долговечности? Долговечности не доказанной, но и не доказано обратного, поэтому тут я пока пас, чего и вам рекомендую
А этого мало? Здание - это даже не автомобиль, где долговечность не надо доказывать. Про "недоказнность обратного" путь юристы галдят - здесь "презумпции невиновности" быть не должно. Любой образованный инженер прекрасно понимает - все эти навесные вентилируемые фасады - "сопли", навешенные "шоп блестело". Можно спорить или экспериментировать с величиной долговечности - то ли "30 лет завышено", то ли "целых 20 лет простоит", но всё равно простоит недолго.

А пожаров мало? Что, ещё и жертвы нужны? Первый пожар казался случайностью, второй - совпадением, а после третьего случая инженеры уже обязаны понимать, что это система. И здесь не поможет, что "можно довести до ума". Российская действительность говорит, что всё, что было уже доведено "до ума", можно разрушить ради больших денег. Вот даже оборонку с её госприемками и каждого элемента и изделий в целом разрушили ради денег.

А здесь провели многоходовую комбинацию. Сначала ввели в СНиП требования по энергоэффективности с увеличившимися сразу в 3-8 раз требованиями к термическому сопротивлению. Так, чтобы выполнить их можно было бы с помощью только таких конструкций. Инженерным кадрам промывку мозгов сделали. Карлику показали лист утеплителя, который "заменяет 2 м бетона". И хлынуло в строительство дерьмо, помазанное соплями для шику.

Безусловно, у вентфасадов есть своя ниша. В индивидуальном строительстве, например. Там пострадает только один хозяин. Но рванули на многоэтажное строительство - там же денег больше. То, что риски и возможные потери многократно больше - никого не волнует. Жадность одних, помноженная на глупость и продажность других в России может преодолеть все преграды.

Цитата:
Какие альтернативные решения для стены высотки при эксплуатации с наружной температурой в зимний период порядка минус 30-40 градусов?
Альтернативные решения изложены в каждом учебнике. Но эти решения были других производителей, а захотелось перераспределить финансовые потоки, вот и сделали их "негодными".
У нас что, со вчерашнего дня минус 30 стало? У нас что, никогда высотных зданий не строили? Так никакие "альтернативы" теперь и для малоэтажных зданий также не допускаются.

Цитата:
Вы что-то подзабыли, что на "родине небоскребов" потеплее будет... Не говоря уже о всяких Дубаях.
А зачем нам здесь вообще такие высотки. Нью-Йорку продиктовало отстутствие земли под офисы. Дубаи - то же (острова намывные делают), да ещё "понты дороже денег". А нам что? Зачем у нас впихивают небоскребы в горрда, да еще в виде "точечной" застройки? Опять же - жадность одних, помноженная на глупость и продажность других.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 14:29
#112
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ShaggyDoc, давайте последовательней. А то начали с горючего слоя в системе, а Вы обобщили сначала до всех вентфасадов, а теперь и до зданий выше 2 этажей в целом.

Философствовать про гектары и метры над землей - совсем другая тема, давайте все-таки по фасадам.

Штукатурка по сетке поверх минваты на 20-этажном доме возможна или нет?
 
 
Непрочитано 25.09.2014, 14:38
#113
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


ShaggyDoс, полностью подписываюсь!

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Штукатурка по сетке поверх минваты на 20-этажном доме возможна или нет?
Вот никак не можешь свернуть. Зачем вообще минвата на фасаде? Тебе только что всё толково разъяснили, а ты снова...

----- добавлено через ~2 мин. -----
Кстати, где вы видели хоть один "вент" в том же Ньюйорке?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Показателен пример 11. Полчаса горел керосин, а фасад даже не дымился. А здесь вшивая искра и...
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2014, 15:37
#114
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
жадность одних, помноженная на глупость и продажность других.
да-да!!!
asys вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 15:37
#115
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Зачем вообще минвата на фасаде?
У меня дома стены в 70 см кирпича. Холодно. Да и нахрена мне переводить кучу кирпича на заполнение стен?
 
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2014, 15:41
#116
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
У меня дома стены в 70 см кирпича. Холодно.
холодно потому что система отопления хреново работает
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Да и нахрена мне переводить кучу кирпича на заполнение стен?
сказку про трех поросят помнишь? У нас вот после вчерашнего урагана ее многие вспоминают
asys вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 15:45
#117
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Вы тут блин, я смотрю, зарабатываете хорошо, что готовы ради какой-то там надежности строить хоть из мрамора но пусть не рассыплется. А мне вот 23 и я понимаю, что когда буду покупать жилье с ипотекой, мне не захочется её выплачивать до старости, покупая дорогущую однушку только потому, что в ней стены из керамического полнотелого кирпича и батареи в каждой точке квартиры.

Я, блин, хочу немножко экономить. И меня устраивает минвата, которая висит за стеной, если использование этой минваты снизит ценник на дом с 50 лет ипотеки до 40. Какого хрена вы тут за меня решаете-то, блин?

Я спросил выше, чем защитить минвату вместо вентфасада? Знаете - говорите, нет - стройте себе из кирпича сколько влезет.
 
 
Непрочитано 25.09.2014, 15:55
#118
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Не надейся, что "вент" будет дешевле обычной панельки с наружными стенами из керамзита.
Что касается "холодно", то основное тепло уходит через окна. А все эти нормы насчёт 60 - 70, см. выше. Отопить можно и палатку.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 16:00
#119
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Arikaikai, откуда столько агрессии?!
- не хочешь платить за дом из кирпича, так бери ипотеку в доме с вентфасадами! никто за тебя ничего не решает. каждый волен выбирать сам.
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 25.09.2014, 16:02
#120
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Мой дом строился без проекта, поэтому я сам не знаю, откуда на первых этажах появились эти 70 см. И это было до того, как кто-то начал думать про энергосбережение.

Если начали о палатках - про окна туристическими вещами - термокружка будет дольше остывать, чем обычная керамическая, хоть у них у обеих открыт верх будет и основные теплопотери будут оттуда. Это из опыта распития чая тебе говорю, в этом опыта есть немного. А еще термокружка в рюкзаке легче и не надо говорить, что эти граммы ничего не решают. Тоже из опыта.
 
 
Непрочитано 25.09.2014, 16:17
#121
k@skAD

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 12.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 311


Сегодня пришло письмо от Заказчика, просит согласовать замену фасада на вентилируемый в здании закрытой насосной на пожаро- взрывоопасном объекте. В перечне материалов указы в т.ч. полимерное покрытие (состав не указан), а также этилен и полипропилен. Так что "венты" теперь не только в гражданском строительстве распространяют.
__________________
Много говорить и многое сказать - не одно и то же.
k@skAD вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 16:19
#122
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от k@skAD Посмотреть сообщение
Сегодня пришло письмо от Заказчика, просит согласовать замену фасада на вентилируемый в здании закрытой насосной на пожаро- взрывоопасном объекте. В перечне материалов указы в т.ч. полимерное покрытие (состав не указан), а также этилен и полипропилен. Так что "венты" теперь не только в гражданском строительстве распространяют.
ну дык заказчику скиньте ссылку на пожар из начала темы, и на грозный-сити, пусть ещё раз подумает
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 25.09.2014, 16:31
#123
s7onoff


 
Сообщений: n/a


k@skAD, если пожаро-взрывоопасный объект %# ну, того.., разве не пофигу уже на фасады насосной будет?)
 
 
Непрочитано 25.09.2014, 16:40
#124
k@skAD

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 12.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 311


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
ну дык заказчику скиньте ссылку на пожар из начала темы, и на грозный-сити, пусть ещё раз подумает
Была такая мысля

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
разве не пофигу уже на фасады насосной будет?)
Когда как следует е№&ет в принципе будет уже пофиг. В насосной СУГи.
__________________
Много говорить и многое сказать - не одно и то же.
k@skAD вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 16:42
#125
Makswell

Инженер-строитель
 
Регистрация: 15.08.2007
Киров
Сообщений: 2,204


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
А пожаров мало?
Причину пожаров вы сами озвучили: "жадность одних, помноженная на глупость и продажность других в России может преодолеть все преграды". Если конструкцию вентфасада сделали из горючих материалов (спроектировали, утвердили проект, построили, приняли объект - неважно где система сбой дала), то при чём здесь венфасад как таковой? Причина - люди, а не технологии. Такие люди и из обычного кирпича херню наворотят, так что, кирпич запрещать?
Про чрезмерную энергоэффективность я уже писал, что согласен на 100%, но вот что теперь поделать? Разговаривать можно много, но проекты от этого не сделаются, а делать надо вписываясь в окно возможностей. Как говорится: "welcome to the real world, Neo".
Про точечную застройку высотками я тоже уже писал, что бесит, да, согласен, но, опять же, это всё интересно пообсуждать и покритиковать, но инженеру уже поставлена задача - запроектировать такую свечку, и ему её надо решить, и он её решает. Вот и всё.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
У меня дома стены в 70 см кирпича. Холодно.
И у меня 70 (77). Норм. Тепло.
Makswell вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 16:52
#126
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,923
<phrase 1=


Люди, я с вас балдею.
Как говорится - "Не читал, но осуждаю"
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 16:52
#127
Гобар

начальник ПТО
 
Регистрация: 25.05.2009
Брянск-Москва
Сообщений: 1,610
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™


По опыту осмотра пожаров вентфасадов горит там, в основном, наружная облицовка, которая из пластика или алюминий+пластик.
Если вентфасад сделан из негорючего материала с негорючим утеплителем, гореть там, соответственно, нечему.
Насчет "традиционных" методов утепления - попробуйте утеплить здание в 20 этажей пеноблоком, да так чтоб мостиков холода у вас нигде не было))

Цитата:
Сообщение от Makswell Посмотреть сообщение
И у меня 70 (77). Норм. Тепло.
У вас дом новый или "сталинка"? Если новый, то никакой полнотелой стеной там и не пахнет. Это 380мм кирпича изнутри + 150 минваты + 250 кирпича снаружи.
Гобар вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 17:10
#128
s7onoff


 
Сообщений: n/a


zenon, нужно бОООльше аргументов.

Цитата:
Сообщение от Makswell Посмотреть сообщение
И у меня 70 (77). Норм. Тепло
Зависит от отопления, естественно.
Строить можно из металла и жестяных листов, но хорошенько топить. Я за полярным кругом на новый год некоторое время жил в неутепленном доме, но с хорошей печкой - было тоже норм, тепло ^_^

Цитата:
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
У вас дом новый или "сталинка"? Если новый, то никакой полнотелой стеной там и не пахнет. Это 380мм кирпича изнутри + 150 минваты + 250 кирпича снаружи.
Не стоит так категорично. У меня дом в середине 90-х построен и никакого утеплителя.


Цитата:
Сообщение от k@skAD Посмотреть сообщение
СУГи
Кто это?
 
 
Непрочитано 25.09.2014, 17:22
#129
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
готовы ради какой-то там надежности строить хоть из мрамора но пусть не рассыплется
За такие слова нужно запрещать заниматься проектной деятельностью пожизненно, так как надежность - это не "какая-то там ненужная фигня", а основной принцип проектирования.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 17:27
#130
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Нитонисе,
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
За такие слова нужно запрещать заниматься проектной деятельностью пожизненно
ну-ну, давай, запрещай...
 
 
Непрочитано 25.09.2014, 17:30
#131
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
ну-ну, давай, запрещай...
Я б запретил, но не имею таких полномочий.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 17:30
#132
Makswell

Инженер-строитель
 
Регистрация: 15.08.2007
Киров
Сообщений: 2,204


Цитата:
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
У вас дом новый или "сталинка"? Если новый, то никакой полнотелой стеной там и не пахнет.
Новый. Стена полнотелая.
Дому 12 лет. 12 лет назад время было смутное и переходное по части энергоэффективности. Т.е. старый советский СНиП "Строительная теплотехника" уже отменили (помните таблицы 1а и 1б?), а новый "Тепловая защита зданий" ещё только вводился. Тогда в Кирове был специальный приказ губернатора, что 770 можно, за что проектировщики были очень благодарны. Тогда вообще губернаторы власть какую-никакую всё же имели.
Makswell вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 17:37
#133
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Нитонисе, может тогда засунешь свое мнение куда-нибудь поглубже?

Итак, из собравшихся десяток человек покричали радостно "вентфасады не нужны", но ни один не предложил ни одной альтернативы, вяло ссылаясь на "а чо в других странах же наверное вентфасады..". Бахил сказал - давайте заполнять парой кирпичей в толщину и топить, теряя площади квартир на это заполнение и увеличивая стоимость квадратного метра. А снаружи кирпич чем закрывать? Штукатуркой? Не, нахер, вдруг отвалится и на голову кому-то упадет и будем опять кричать, что нужно запретить штукатурку.

Ребят, вы чего, вы ж тут как инженерная илита сидите вроде бы? Чем в итоге плох вентфасад с минватой и обычными металлокассетами, например? Не алюминием с прослойкой какой-то невнятной массы, а простыми металлокассетами? У них же одна функция - защитить минвату от УФ, от голубей, от града и прочих подобных явлений. Сталь вроде не зарекомендовала себя горючим материалом. Рас критиковать все горазды - раскритикуйте и такой вариант чтоль.

Последний раз редактировалось s7onoff, 25.09.2014 в 17:55.
 
 
Непрочитано 25.09.2014, 17:39
#134
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Нитонисе, может тогда засунешь свое мнение куда-нибудь поглубже?
С чего бы это? Ты игнорируешь принципы проектирования, для тебя надежность - бесполезная трата денег. Люди просто должны знать, что ты есть на самом деле, поэтому я обратил особое внимание на твое высказывание. Ты не проектировщик.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 17:46
#135
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Люди просто должны знать, что ты есть на самом деле
Я - человек-паук, паутина из рук!

Последний раз редактировалось s7onoff, 25.09.2014 в 17:54.
 
 
Непрочитано 25.09.2014, 17:50
#136
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Я - человек-паук, паутина из рук!
Скорее менеджер-хапуга. Основной принцип - продать объект, забрать деньги, закрыть фирму, чтоб некуда была претензии предъявлять. Когда деньги урвал - там хоть трава не расти.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 17:53
#137
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Скорее менеджер-хапуга. Основной принцип - продать объект, забрать деньги, закрыть фирму, чтоб некуда была претензии предъявлять. Когда деньги урвал - там хоть трава не расти.
Да-да! Точно! Я только этим и занимаюсь. Днем. А по ночам - я человек-паук, паутина из рук. Кстати, выгляни в окно через 6 часов ^_~
 
 
Непрочитано 25.09.2014, 17:56
#138
Гобар

начальник ПТО
 
Регистрация: 25.05.2009
Брянск-Москва
Сообщений: 1,610
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™


Нитонисе, тебе по теме разговора есть что сказать? Если нет иди троллить в другую тему. Честно, достал, от каждой бочки затычка, и швец и жнец и на дуде игрец, а копнешь чуть глубже - там ноль без палочки.

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Ребят, вы чего, вы ж тут как инженерная илита сидите вроде бы? Чем в итоге плох вентфасад с минватой и обычными металлокассетами, например? Не алюминием с прослойкой какой-то невнятной массы, а простыми металлокассетами? У них же одна функция - защитить минвату от УФ, от голубей, от града и прочих подобных явлений. Сталь вроде не зарекомендовала себя горючим материалом. Рас критиковать все горазды - раскритикуйте и такой вариант чтоль.
Мы делаем вентфасады из объемной керамики. Ни один не горел ТТТ.
Гобар вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 18:01
#139
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
Нитонисе, тебе по теме разговора есть что сказать? Если нет иди троллить в другую тему. Честно, достал, от каждой бочки затычка, и швец и жнец и на дуде игрец, а копнешь чуть глубже - там ноль без палочки.
Еще один адепт ненадежного, но дешевого строительства? Я понимаю, что тебе интересно пообщаться с собратьями по разуму, но вам бы не на форуме проектировщиков этим заниматься, поскольку здесь общаться по теме - это значит обсуждать надежное строительство и проектирование. А подешевле - это тема для форума дачников, типа "хочу построить дом, бюджет 3 штуки баксов".
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 18:01
#140
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
из объемной керамики
Я так понимаю - тоже не из дешевых материалов и наверное от механических воздействий сломанаться может? Но, с другой стороны, почти кирпич, красиво, экологично, "дышит".
 
 
Непрочитано 25.09.2014, 18:04
#141
Гобар

начальник ПТО
 
Регистрация: 25.05.2009
Брянск-Москва
Сообщений: 1,610
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™


Нитонисе, вот и расскажи как утеплить высотку в 20 этажей красиво, надежно и без вентфасада. Тебе же есть что предложить, не так ли?
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Я так понимаю - тоже не из дешевых материалов и наверное от механических воздействий сломанаться может? Но, с другой стороны, почти кирпич, красиво, экологично, "дышит".
Она не такая хрупкая, надо сказать. Стоит в офисе образец, уж что мы с ней только не делали. Весьма приличный по прочности материал.
По цене не скажу, не сравнивал. Не думаю что она стоит на порядок дороже качественного алюминия.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
общаться по теме - это значит обсуждать надежное строительство и проектирование.
В теме обсуждают вентфасад а не размышления о высоком. Создай профильную тему и в неё изливай свои умозаключения.
Гобар вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 18:07
#142
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
Нитонисе, вот и расскажи как утеплить высотку в 20 этажей красиво, надежно и без вентфасада. Тебе же есть что предложить, не так ли?
Земли надо осваивать, тогда не надо будет утеплять высотки в 20 этажей по причине их отсутствия.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 18:11
#143
Гобар

начальник ПТО
 
Регистрация: 25.05.2009
Брянск-Москва
Сообщений: 1,610
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™


Нитонисе, еще раз.
Словоблудие в профильную тему.
У нас есть высотка в 20 этажей, выполненная из монолитного железобетона. Как ты будешь ее утеплять чтобы:
а) стены были теплыми
б) не было мостиков холода
в) было красиво
г) это был не вентфасад.
Предложения, материалы, факты. Изливать тонны ненужных слов каждый может.

Offtop: Переливать из пустого в порожнее не надо. Словесным поносом хорошо кадрить студенток, а не вести аргументированный спор с взрослыми людьми. Если нечего сказать по теме разговора - замолчи и дуй в соседнюю тему. Достали уже простыни по 600 сообщений из которых адекватных 50.
Гобар вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 18:14
#144
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Гобар, ты разговаривать с людьми научись сначала. Или у вас нынче без экзаменов по предмету "хамство" дипломов нынче не раздают?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 18:19
#145
Гобар

начальник ПТО
 
Регистрация: 25.05.2009
Брянск-Москва
Сообщений: 1,610
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Гобар, ты разговаривать с людьми научись сначала. Или у вас нынче без экзаменов по предмету "хамство" дипломов нынче не раздают?
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Земли надо осваивать, тогда не надо будет утеплять высотки в 20 этажей по причине их отсутствия.
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Еще один адепт ненадежного, но дешевого строительства? Я понимаю, что тебе интересно пообщаться с собратьями по разуму, но вам бы не на форуме проектировщиков этим заниматься, поскольку здесь общаться по теме - это значит обсуждать надежное строительство и проектирование. А подешевле - это тема для форума дачников, типа "хочу построить дом, бюджет 3 штуки баксов".
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Скорее менеджер-хапуга. Основной принцип - продать объект, забрать деньги, закрыть фирму, чтоб некуда была претензии предъявлять. Когда деньги урвал - там хоть трава не расти.
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
С чего бы это? Ты игнорируешь принципы проектирования, для тебя надежность - бесполезная трата денег. Люди просто должны знать, что ты есть на самом деле, поэтому я обратил особое внимание на твое высказывание. Ты не проектировщик.

7 сообщений. По теме разговора, поднятой ТС ноль целых, ноль десятых.
80% тем, куда ты приходишь "пообщаться" скатываются в неконтролируемый оффтоп.
Гобар вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 18:21
1 | #146
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,466


Нитонисе, Гобар, Arikaikai, идите в личку.
Продолжение флуда чревато
Admin вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 18:22
#147
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Offtop: Интересно, а можно на форуме драться? Там носы друг-другу разбить? Или всё равно в баню отправят?
Короче дискуссия зашла в тупик. А если сэндвичи?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 18:22
#148
Гобар

начальник ПТО
 
Регистрация: 25.05.2009
Брянск-Москва
Сообщений: 1,610
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™


Admin, можно это все потереть?
И оставить то что должно быть?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Короче дискуссия зашла в тупик. А если сэндвичи?
Сендвичи есть тот же вентфасад с покрытием из оцинковки.
Гобар вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 18:41
#149
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


алюминиевые композитные панели НГ состоят из наружного слоя - листа алюминия толщиной 0,3-0,4 мм и сердечника из сотового или пено- алюминия. Пеноалюминий могут производить путём выжигания полистирольных гранул, органики и т.п., как в поризованной керамике
stoper вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 18:48
#150
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Короче дискуссия зашла в тупик.
ну почему же в тупик. Лично я пришел к выводу, что вентфасад - вполне норм решение и ведь негорючих панелей наружных тыща. И сам по себе вентфасад никакого отношения к теплонормам не имеет. Снизь хоть на 80% требования к теплосопротивлению ограждающих - все равно во имя снижения нагрузок на фундамент и удешевления строительства захочется облегчить ограждающие.

Пенобетон - вполне себе выход, но его там чем-нибудь отделать надо, а то страшненький. Штукатурка прям по нему - может быть и выход. Только будет промерзание по торцам плит. Насколько критично - не знаю, но факт того, что промерзание в углах действительно приводит к плесени - факт, не раз видел в коттеджах. То есть и промерзание по торцу может к этому привести.

А чего плохого в минвате-то как таковой? str02 сказал, что она горит... не верю почему-то. Brasero вроде (может путаю) где-то когда-то говорил, что она токсичная ибо там связующее какое-то хреновое. Если действительно так - окей, готов пересмотреть свои взгляды по отношению к ней.

И если прийти к выводу, что минвату лепить не так уж и плохо, останется наружный слой придумать. Я так понимаю, если любые панели крепить на такие же алюминиево-оцинкованные системы, то между вент и невент фасадами разница только в следующем - первые не надо герметизировать, вторые - надо, чтоб влага на вату не попадала. А стоимость изготовления, по сути, идентичная будет все равно.

Осталось тогда в вентфасадах наружный слой ограничить по горючести. По-честному. Прям чтоб НГ и всё тут. Гранит/мрамор - раз, керамика объемная - два, металлокассеты - три. У кого-нибудь есть сравнительные цены на эти вещи (можно в сравнении с широко применяемыми алюкобондами и полимерами какими-нибудь)?
 
 
Непрочитано 25.09.2014, 19:32
#151
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Вент - г-о. Никто с этим и не спорит. Зато дёшево и "красиво". В 60-х купили бараки у Камю. И ничего. До сих пор в них люди живут и радуются. Всё познаётся в сравнении.

----- добавлено через ~1 мин. -----
А вообще-то на фасад ничего лепить не стоит.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2014, 06:25
2 | #152
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
А чего плохого в минвате-то как таковой?
Минвата - уплотняющийся волокнистый материал. Со временем, как её ни крепи, она неизбежно провисает остаются пустоты, качество теплоизоляции падает.

Способность уплотняться вообще-то даже положительное качество, например при изоляции трубопроводов и оборудования. Там она к месту. А вот для ограждающих конструкций зданий, да еще с прилепливанием снаружи - это плохо.

Здания должны возводиться из жестких стеновых материалов, в идеале - не требующих наружной отделки. Разумеется, в идеале еще и с высокими теплотехническими качествами, т.е. с малым объемным весом. Вариантов тут много, в том числе с использованием современных вспенивающихся материалов. Вот тут и для ученых простор есть, но где они? Остались ангажированные, работающие на интересы богатых фирм.

Такие конструкции дороже и они должны изготавливаться на заводе. Это могут быть и крупные панели и мелкоразмерные блоки. А заводы стройматериалов и строительных конструкций у нас практически полностью угробили. В том числе те, которые выпускали прекрасные конструкции. Это было проделано целенаправленно, чтобы убрать их со строительного рынка. Чтобы не было дешевого жилья.

А теперь везде одна картина - гастарбайтеры на фасады ставят каркасы, абы как наталкивают минвату (какую угодно), лепят какой угодно сайдинг. Лишь бы "шоп красиво" и "деньги освоить". При этом ещё и толщина утеплителя не такая, какая нужна по нормам, а "на сколько средствов выделено".
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2014, 06:46
#153
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


Ну дешевого или вообще бесплатного жилья в принципе быть не может... По моему, надо стремиться не к "дешевому", а к тому, что бы доходы граждан были соизмеримы со стоимостью жилья. Я поинтересовался альтернативой вентфасадов, этими "жесткими, теплыми, легкими и НГ, и красивыми". Выходят дороже.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец на форуме  
 
Непрочитано 26.09.2014, 08:42
#154
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ShaggyDoc, спасибо за конструктив. Серьезно.
А какие видите альтернативы в каркасных монолитных высотках? Заполнение пенобетоном? В принципе - весьма неплохо наверное, не так уж тяжело, 20-25 см могут и минвату заменить и даже полку на стену повесить можно. А торцы плит? Перфорировать? Или, предположим, сантиметров 5-10 края заливать без армирования из легкого бетона? Или класть там кусок того же пеноблока? Если все так просто вроде бы - откуда вентфасады тогда вообще?

Offtop:
Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
надо стремиться не к "дешевому", а к тому, что бы доходы граждан были соизмеримы со стоимостью жилья
Тут хитрая вещь. Мы с вами тут проектируем (ну, кроме меня, мне запретили выше), и стоимость нашей работы прямо влияет на стоимость проекта. А стоимость проекта - на стоимость здания. Получается, чем больше мы получаем денег, тем дороже жилье((
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2014-09-26-001.png
Просмотров: 119
Размер:	25.3 Кб
ID:	135776  
 
 
Непрочитано 26.09.2014, 09:04
#155
Makswell

Инженер-строитель
 
Регистрация: 15.08.2007
Киров
Сообщений: 2,204


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Минвата - уплотняющийся волокнистый материал.
А вентфасад наиболее ремонтопригоден.
Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Здания должны возводиться из жестких стеновых материалов
Спорно. Здесь не стены несущие, а каркас.

А в остальном, да, да, я тоже за всё хорошее и против всего плохого.

Последний раз редактировалось Makswell, 26.09.2014 в 09:52. Причина: Поправил опечатку
Makswell вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2014, 09:19
#156
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342


Цитата:
Сообщение от Makswell Посмотреть сообщение
А вентфасад наиболее ремонтопригоден.
кстати, да - т.к. горит быстро , то бетонный каркас не успевает потерять прочность, а вент фасад заменить - плевое дело
asys вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2014, 10:19
#157
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


stoper, а сколько стоят такие "деревянные" бетонные панели?
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 26.09.2014, 10:59
#158
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
А вентфасад наиболее ремонтопригоден.
А фасад не должен быть "ремонтопригоден". Он должен быть "ненужноремонтен".

Цитата:
Спорно. Здесь не стены несущие, а каркас.
Я написал не "несущие", а жесткие. В каркасном здании и могут быть жесткие, надежные, "вечные" стены - хоть навесные, хоть высотой на этаж.

Цитата:
По моему, надо стремиться не к "дешевому", а к тому, что бы доходы граждан были соизмеримы со стоимостью жилья.
Известная песня - "не надо бороться с богатыми, надо чтобы бедных не было". Но так не бывает, даже в Португалии. А в России пока целенаправленно уничтожают физически граждан с низкими доходами. Они не нужны - для обслуживания "трубы" и новых господ хватит 10 миллионов.

Но даже "средний класс" вынужден покупать недоделанное жильё (без отделки) и с этими самыми "соплями". Им не столько само жилье нужно, как вложения в недвижимость. При этом "девелоперы" имеют и на этом 200-300% прибыли, хотя в "цивилизованных" странах рентабельность строительства в 25% - счастье.

У нас позволить себе настоящий дом могут уже только очень богатые люди.

Цитата:
в области легких жестких пористых негорючих материалов наука стоит в тупике. Существует почти негорючий полиимидный пенопласт, но он весьма и весьма дорог.
Науку в тупик загоняют специально. Раньше, когда ученые ещё "шевелили мозгой", у них и выбора не было - керамзит да ячеистые бетоны. Вот и комбинировали их них все что можно - слои да вкладыши. Сейчас эффективные материалы есть. То, что они дороги - явление временное. Будет спрос, будет рост производства - всё резко подешевеет. Примеров тому масса - компьютеры, мобильники и т.п. Но спрос искусственно ограничивают другие игроки на рынке.

Представьте, например, изобрели двигатель, работающий на воде. Безо всякого извлечения водорода и "термояда", а просто "залил из колонки и ехай". Что будет с такими изобретателями? Их просто убьют. А изобретение засекретят до тех пор, пока вода не станет большим дефицитом, чем нефть. Вот так и со стройматериалами и конструктивными решениями. Деньги правят бал.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2014, 11:07
#159
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


В свое время делали спортзал. Стены кирпичные. Минвата крепится грибками к кирпичу, а поверх штукатурка по сетке.
Типа такого: http://tex-color.su/tex_manual/


А - несущая стена (бетон, легкий бетон, кирпичная или каменная кладка, дерево, металл);
Б - старая наружная отделка (штукатурка и т.п.);
В - специальный минеральный клеевой состав;
Г - специальный фасадный забивной или винтовой дюбель;
Д - плиты утеплителя (базальтовое волокно);
Е - базовый слой из клеевого минерального состава;
Ж - щелочестойкая сетка из стекловолокна;
З - акрилатная грунтовка с кварцевым песком;
И - декоративная штукатурка.

До сих пор стоит. Что мешает на высотке такое выполнить?
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2014, 11:11
#160
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


А какое ваше отношение к пенополиуретану?
(ко всем вопрос)
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2014, 11:22
#161
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,074


Честно, не видел вентилируемых фасадов, все с замкнутой воздушной прослойкой, к вф есть требования позже выложу.
про вф в другой теме писал
Цитата:
Сообщение от gofra Посмотреть сообщение
3 случая использования вентилируемого фасада
1) на конструкцию воздействует
1.ветер
2.осадки (дождь)
3. био (птицы, насекомые, грызуны)
4.радиация
обмотаем наше здание полиэтиленом
от 2 избавились, 3 расправится, ультрафиолет сожрет ПЭ за пару лет, можно добавить газовую сажу (из-за нее наружние кабеля черные) прослужит лет 10
обклеим ПЭ стальными листами (с двух сторон из-за знакопеременной нагрузки)
вот мы и защитились от всех воздействий, но в силу вступает новое воздействие-на солнце наша панель будет сильно нагреваться, а полимеры при температуре выше 70гр долго не живут (тепловая деструкция), мы можем добавить стабилизаторы, правда тогда дешевле золотыми панелями отделать
получается что наша созданная панель, находится в условиях, в которых мы не можем ее эксплуатировать, значит мы должны использовать др. материал или поменять условия эксплуатации
мы создаем вентилируемую прослойку, воздух проходя через нее охлождает нашу панель, что создает приемлемые условия эксплуатации
2) снятие излишков тепла
под солнечными лучами поверхности нагреваются больше 70гр., в итоге мы имеем ночь 12часов +20, день 12часов +70
среднесуточная температура будет 20+70/2=45гр. соответсвенно тепловой защиты должно быть больше в 45/20=2,25 раза
воздух проходя через вентилируюмую прослойку охлождает саму панель и материал конструкции стены до температуры воздуха на улице
3) при расчете на "защиту от переувлажнения ограждающих конструкций" у нас, по каким то причинам накапливается недопустимое количество влаги в толще ограждения
как пример: некая конструкция обшитая снаружи металлическим листом (он паронепроницаем), соответственно конструкция наружу высыхать не будет, конечно мы можем и из нутри поставить мет лист, в этом случае даже рашеть не надо, т.к. он не проницаем (частенько встречается, когда ошибочно укладывают на профлист кровли пароизоляцию)
выносим наш лист за вентилируемую прослойку, воздух проходя через нее будет уносить испарившуюся с конструкции влагу наружу
кто с чем не согласен, пишите обсудим.
gofra вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2014, 13:27
#162
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от gofra Посмотреть сообщение
обмотаем наше здание полиэтиленом
Вот отсюда начинается вопрос - нахрена полиэтилен-то? Почему нельзя без него? Сталь может от ветра и дождя отлично защитить.

Цитата:
Сообщение от gofra Посмотреть сообщение
ошибочно укладывают на профлист кровли пароизоляцию
Профлист не так уж герметичен обычно) Так что не вижу ошибочности.
 
 
Непрочитано 26.09.2014, 14:23
1 | #163
Гобар

начальник ПТО
 
Регистрация: 25.05.2009
Брянск-Москва
Сообщений: 1,610
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
А теперь везде одна картина - гастарбайтеры на фасады ставят каркасы, абы как наталкивают минвату (какую угодно), лепят какой угодно сайдинг. Лишь бы "шоп красиво" и "деньги освоить". При этом ещё и толщина утеплителя не такая, какая нужна по нормам, а "на сколько средствов выделено".
Тут претензии не к вентфасаду а к культуре производства. Восхваляемые вами стеновые панели можно тоже делать одним местом и получится то что мы сейчас имеем в 5 микрорайоне г.Брянска, когда новые панельные дома промерзают прямо по стенам.
Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Я написал не "несущие", а жесткие. В каркасном здании и могут быть жесткие, надежные, "вечные" стены - хоть навесные, хоть высотой на этаж.
Вечные навесные стены, высотой в этаж это не 3-х слойные ли панели с керамзитным утеплением? Спасибо, не надо, я в таком счастье 8 лет прожил. +12 в квартире зимой это считалось у нас "тепло".

Самонесущие стены могут быть либо панельными, либо пеноблочными.
У первых проблема качественных стыков, у вторых - промерзание в месте сопряжения с плитой. Причем на стыке ж/б-пенобетон стены промерзают ВСЕГДА, как бы там строители не извращались. Единственное решение - закладывать плиты пенобетоном, но я хз как это сделать.

Стеновые панели, которые я встречал были с 3 видами утеплителя:
1. Керамзит
2. Пенобетон
3. Пенополистирол
Керамзит холодный. Я это на себе ощутил.
Пенобетон лучше керамзита, но тут вступает в силу пресловутая культура производства, пенобетон положено заливать слоями не более 0,5-1м (для разных технологий своя), чтоб он не спрессовывался. В погоне за выполнением плана панель зачастую заливают сразу сверху донизу, в результате чего в нижней ее части пенобетон по своим ТТХ не слишком то отличается от ж/б.
Даже самый крутой пенополистирол превращается в кашу через 25 лет. Фасад ремонтировать не нужно, а вот утеплитель раз в 25 лет придется менять. Как его выковырять из 3х слойной панели я хз.
Гобар вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2014, 14:39
#164
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
Даже самый крутой пенополистирол превращается в кашу через 25 лет.
Его еще мыши едят и при нагревании до определенных температур разлагаться начинает... Мне кажется лучший вариант-каркасные здания с заполнителем из легкого бетона. Хотя легкий бетон сам по себе та еще тема....
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2014, 16:58
#165
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Монолит полностью из керамзита - лучше кирпича.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2014, 17:28
#166
Makswell

Инженер-строитель
 
Регистрация: 15.08.2007
Киров
Сообщений: 2,204


Offtop: Бахил, немного неправильно. Надо было написать "Керамзит лучше, чем кирпич".
Тогда тебя бы спросили: "чем лучше?", а ты бы ответил "чем кирпич".
Вот так надо.
Makswell вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2014, 05:27
#167
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


Offtop:
Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Известная песня - "не надо бороться с богатыми, надо чтобы бедных не было". Но так не бывает, даже в Португалии. А в России пока целенаправленно уничтожают физически граждан с низкими доходами. Они не нужны - для обслуживания "трубы" и новых господ хватит 10 миллионов.
Ну почему-же? Пусть не в Португалии, но во многих развитых странах эта песня вполне успешно исполняется. А всего 10 миллионов платежеспособных россиян - маловато для сбыта айфонов...
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец на форуме  
 
Непрочитано 27.09.2014, 13:20
#168
P1@t0n

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 15.09.2009
Киров обл.
Сообщений: 286
<phrase 1= Отправить сообщение для P1@t0n с помощью Skype™


Пожар в Mandarin Hotel
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://www.youtube.com/watch?v=6hSPFL2Zlpg
Изображения
Тип файла: jpg L04foZL.jpg (163.3 Кб, 326 просмотров)

Последний раз редактировалось P1@t0n, 27.09.2014 в 13:28.
P1@t0n вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2014, 21:22
#169
s7onoff


 
Сообщений: n/a


P1@t0n, все, что смог найти - февраль 2009, фейерверки в последний день празднования китайского НГ. А про фасады ничего - считаете, что там тоже вентфасады были?
 
 
Непрочитано 28.09.2014, 02:59
#170
P1@t0n

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 15.09.2009
Киров обл.
Сообщений: 286
<phrase 1= Отправить сообщение для P1@t0n с помощью Skype™


К сожалению, толкового тоже больше не нашёл.
P1@t0n вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2014, 10:46
1 | #171
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


вентфасады вроде бы суперэффективны по теплоизоляции фасада , но вот попалась статья про немецкий энергоэффективный дом - http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=5432
стены - банальные
Цитата:
Наружные стены* – двухслойная конструкция с утеплителем из пенополистирола толщиной 0,3 м.
Остекление* – двухкамерные стеклопакеты с двумя слоями низкоэмиссионного покрытия и заполнением межстекольного пространства инертным газом.
Окна в доме обладают настолько высокой теплозащитой, что нет необходимости ставить под ними отопительные приборы для защиты от ниспадающих потоков холодного воздуха. В Европе существует более 40 наименований окон «Пассивный дом – окна».
это похоже как раз тонкая штукатурка..
Цитата:
Он имеет 45 квартир, шесть жилых и два подземных этажа для стоянки автомобилей. Разрез дома представлен на рис. 1. Дом был построен восемь лет назад и сразу планировался как кооперативное здание. Инвестором являлась мэрия города. Строительству предшествовали общественные обсуждения будущих жителей, начиная с выбора площадок для детей и для выгула животных. Затем были обсуждены представленные архитектором концепции пассивного дома и его объемно-планировочные решения.

Цитата:
Мнение хозяйки трехкомнатной квартиры: «Зимой в квартире замечательная комфортная температура: отопление иногда работало только потому, что у нас был бритый кот».
Расходы на отопление трехкомнатной квартиры составляют менее 40 евро/год.
Теплосчетчики в доме не установлены, т.к. их установка, поверка и обработка результатов измерения обходятся дороже, чем затраты на отопление.
Лестничные клетки обогреваются за счет теплопотерь через ограждающие конструкции, отделяющие помещения лестничной клетки от жилых помещений.
....
похоже,вентфасады действительно для папуасов...
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2014, 12:08
#172
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
похоже,вентфасады действительно для папуасов...
А если вычислить долю расхода тепла, приходящуюся на стены, то будет не "похоже", а совершенно точно. В моей программе Лидер-ЭнергоПроект для разработки раздела "Энергоэффективность" (назову так для краткости) рассчитываются и иллюстрируются диаграммами доли всех конструкций.
Даже в примерах расчета для большого административного здания доля стен составляет всего 5.9%, а доля окон и витражей - 26%. Для жилого дома доля стен составила 21%, доля окон - 44%. А в годовой экономии тепла доля стен еще меньше.

Да это вам любая наша баба скажет, не только немецкая фрау - сделали "теплые окна" - в квартире стало тепло.

Вот что действительно надо делать "теплее", так это окна, цоколь, покрытия. И там надежных технических решений вполне достаточно. Хоть новинки применяй, хоть старые проверенные решения.

А делать здания недолговечными и даже опасными ради выдуманной экономии энергоресурсов глупо и преступно. Однако ещё Маркс писал

Цитата:
Капитал … избегает шума и брани и отличается боязливой натурой. Это правда, но это ещё не вся правда.

Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым.

Обеспечьте 10 %, и капитал согласен на всякое применение, при 20 % он становится оживлённым, при 50 % положительно готов сломать себе голову, при 100 % он попирает все человеческие законы, при 300 % нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. Если шум и брань приносят прибыль, капитал станет способствовать тому и другому.
Вот ради этих 300% наши "девелоперы" и идут на всё. А "шум и брань", которые приносят им прибыль обеспечивают ангажированные ученые и оболваненные инженеры. В том числе и здесь на форуме. И не только в части "вентфасадов" - это только кусочек.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2014, 17:09
#173
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Для жилого дома доля стен составила 21%, доля окон - 44%.
ShaggyDoc, это при какой кратности воздухообмена посчитано?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2014, 17:35
#174
P1@t0n

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 15.09.2009
Киров обл.
Сообщений: 286
<phrase 1= Отправить сообщение для P1@t0n с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Даже в примерах расчета для большого административного здания доля стен составляет всего 5.9%
с кирпичными стенами? без утепления?
P1@t0n вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2014, 19:24
#175
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Для жилого дома доля стен составила 21%, доля окон - 44%. А в годовой экономии тепла доля стен еще меньше.
но это немало! И для энергоэффектвных домов стены утепляют прилично.
Беда в несистемности - низкое качество примыканий окон к стенам,сами окна недостаточно теплые и главное - вентиляция!
Видимо,имело смысл затевать эпопею с утеплением только в системе с отоплением и вентиляцией. Может ,так и хотели,как 1 этап.
Но второго нет как нет .
тот же дом в Гамбурге
Цитата:
Вентиляция
Вентиляция в доме центральная механическая приточно-вытяжная, с рекуперацией теплоты удаляемого вентиляционного воздуха. Теплообменник системы вентиляции смонтирован в чердачном помещении, но для каждой квартиры устанавливается дополнительный водяной нагреватель для догрева приточного воздуха.
Система вентиляции осуществляет непрерывную подачу свежего воздуха, обеспечивая высокое качество внутреннего воздуха.
Пол технической комнаты, где расположено вентиляционное оборудование и насосы, не имеет жесткого соединения с ограждающими конструкциями, что исключает распространение шумов от работы оборудования по помещениям здания. Обычно наиболее шумными в квартирах являются помещения для детей, и возникающие здесь шумы распространяются через щель в нижней части дверей по квартире. Чтобы исключить распространение этих шумов, дверь не имеет щели в нижней части, а приток и вытяжка воздуха осуществляются через клапаны, расположенные в верхней части ограждающей конструкции (рис. 6).
При температуре наружного воздуха –10 °C подогрев приточного наружного воздуха за счет утилизации теплоты удаляемого внутреннего воздуха осуществляется до +14…+15 °C. Как правило, утилизируется до 90% теплоты удаляемого воздуха.
При температурах наружного воздуха –5 °C и ниже осуществляется электроподогрев наружных выбросных вентиляционных отверстий, чтобы защитить их от замораживания.
Фильтры для очистки приточного наружного воздуха меняются два раза в год. С учетом того, что здание расположено в портовой части города и воздух содержит в своем составе соли морской воды, к фильтрам предъявляются требования сохранять работоспособность в условиях солесодержащего воздуха.
Лично я не готов закупоривать вытяжку и ставить герметичные окна,мне "инфильтрующийся через неплотности" воздух дороже затрат на отопление.
Может,нужно все же ввести обязательные требования по рекуперации? Экономические методы не работают..не та прибыль..
а вентфасады вообще не при чем ? вай-вай!
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2014, 19:37
#176
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Наружные стены* – двухслойная конструкция с утеплителем из пенополистирола толщиной 0,3 м.
Пено. Поли. Стирол.
Мы тут пожарную безопасность обсуждали вроде или я ошибаюсь?
 
 
Непрочитано 28.09.2014, 20:07
#177
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
ShaggyDoc, это при какой кратности воздухообмена посчитано?
Причем здесь кратность? Это теплопотери через ограждающие конструкции.

Цитата:
с кирпичными стенами? без утепления?
Это всё с дополнительным утеплением и доведением R до нормативного по СП 50. Но и окна - трехслойные стеклопакеты с селективным покрытием.

Но если брать и "обычные" конструкции, то соотношение будет примерно таким же. Если для жилого дома изменяем современные конструкции с сопротивлениями порядка более 4 на "советские" типовые конструкции (сопротивление в 4 раза меньше), то доля окон остается тоже 44% (разница в десятых), и стен - 21%.

В административном здании (это спортивный центр) доля потерь через стены очень небольшая потому что площадь стен мала - очень много окон, витражей и зенитных фонарей. При замене конструкций на "советские" (сопротивление в 4 раза меньше) доля стен остается примерно такой же, а доля окон, витражей и фонарей чуть-чуть увеличивается.

Конечно, в абсолютном выражении теплопотери (и максимальный расход тепла, на который рассчитываются системы отопления) в современных зданиях будет ниже. Но далее в нормах начинаются манипуляции с цифрами. Класс здания определяется не по максимуму, и не по "теплозащитной характеристике", а по расходу тепловой энергии с учетом суток. При этом нужно обязательно учесть теплопоступления (побольше), включая солнечную радиацию зимой.

Эти теплопоступления учитываются, да еще с помощью "коэффициента эффективности авторегулирования" - фактически "потолочно-придуманного", учитывающего только наличие (не работу) разных типов регуляторов. Этот коэффициент меняется от 1 до 0.5. Здесь решается ещё одна задача - заставить применять определенные технические решения. Поставил термостаты и якобы экономия будет в 2 раза больше.

Мы проводили энергообследования нескольких десятков жилых домов (с термографией и прочим) - до капремонта (в феврале) и после капремонта с утеплением (в декабре). Дома уже были оборудованы теплосчетчиками, и мы знали фактические расходы тепловой энергии, причем за три года. Это всё были старые кирпичные и панельные хрущевки. И оказалось, что у всех (за исключением трех совсем "расхристанных" домов с классом "Д") класс "С" был уже до капремонта. Это было потому, что там уже везде поставили "евроокна", утеплили двери. Председатели ТСЖ и жильцы давно поняли, что даёт наибольший эффект - окна.

Но во время ремонта заставили утеплять и стены, но "для виду", потому что делали "сколько есть денег". А на более актуальные дела (замена труб, электрооборудования, планировка участка, ливневка) денег уже не оставалось. И после капремонта остался класс "С", только у отстающих повысился с "Д" до "С". Т.е. большие деньги были потрачены неэффективно, но зато фасады красивые стали. А то, что подвалы заливает - так это снаружи не видно.

И это ведь в масштабах всей страны делается.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2014, 20:47
#178
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Пено. Поли. Стирол.
Мы тут пожарную безопасность обсуждали вроде или я ошибаюсь?
да,но на какой почве???
У немцев - не горит.Потому что покрытый тонкой штукатуркой . Если сможете поджечь ( у меня в городе неск-ко 5-эт домов так утеплили,с надстройкой мансард а-ля хибары) - с меня причитается !
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2014, 21:05
#179
s7onoff


 
Сообщений: n/a


grozd62, ну у нас ведь пожарники его в чистом виде не зря запретили лепить на стены, я думаю) А если все-таки можно лепить пенопласт, поштукатурив, на высотках, может это и есть решение вопроса "на что заменить вентфасады"?
 
 
Непрочитано 28.09.2014, 21:44
#180
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
ну у нас ведь пожарники его в чистом виде не зря запретили лепить на стены, я думаю)
не запретили.только рассечки нужны негорючие в ур-не этажей.но со штукатуркой она(конструкция ) действительно негорюча! А пенополистирол жесткий,на нем штукатурка хорошо держится.
только вот высотки-то никто кроме нас не строит..
тут услышал по ящику,что по темпам жилищного строительства РФ на 2-м месте в европе после франции..и где во франции высотки или 17-22 этажа???
это тоже прошлый век,похоже..
а на 5-7-9 этажей тонкая штукатурка очень даже хороша.
Цитата:
Снижение теплопотерь старого жилого фонда
При реализации Федерального закона № 261‑ФЗ «Об энергосбережении…» в области строительства возникает основная проблема – снижение теплопотерь из помещений зданий, построенных в нашей стране в прошлом веке. Они и морально, и физически устарели. Эти здания, которых было построено по некоторым оценкам более 12 млрд м2 во всех климатических регионах страны, являются источником огромных энергетических потерь через ограждающие конструкции, а также за счет неэффективных инженерных систем.

В середине 2000‑х годов в ряде регионов была запущена программа по реновации и санации жилых зданий, построенных в 60–70‑е годы прошлого века. Основные работы предполагали повысить уровень теплозащиты стен за счет различных вариантов наружного утепления, замены или ремонта окон и некоторых коммуникаций. Предполагалось, что за счет этих мероприятий возможно снизить расходы на эксплуатацию жилых помещений на 25–30%.

К сожалению, мониторинг реконструированных домов показал значительно меньший энергетический эффект. Например по результатам обследований, проведенных Мосгосэкспертизой и другими заинтересованными организациями, снижение потребления энергии в них не превышало 10%. Это связано как с неудачными схемами реконструкции, качеством работ, так и с неэффективными дешевыми материалами и решениями, использованными при реконструкции.

Многолетний достаточно положительный опыт строительства энергоэффективных зданий и реконструкции существующих с применением некоторых технологий активного энергосбережения имеется в Республике Беларусь [5, 6]. В последние годы в этой стране реализовано довольно много интересных проектов, а с 2014 года (на основе наработанного опыта) началось массовое строительство подобных зданий и целых районов.
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=5899
самокритика..
а далее
Цитата:
Навесные фасадные системы с воздушным вентилируемым зазором и активной рекуперацией теплового потока
Некоторые варианты разработанных конструкций в рамках исследований, выполненных в НИИСФ в 2011–2012 годах, приведены в [7].

Одним из наиболее распространенных вариантов реконструкции ограждающих конструкций существующих зданий является использование навесных фасадных систем с воздушным вентилируемым зазором (НФС с ВВЗ). Именно такой вариант является необычайно удобным для преобразование в ЭВОК.

В частности, одной из проблемных зон в многоэтажных зданиях являются остекленные лоджии. Возможна модернизация этих элементов здания с применением ЭВОК, обеспечивающая (помимо значительного снижения теплопотерь через остекленные элементы лоджий) их использование в качестве элемента вентиляционной системы помещений (рис. 5).
реинкарнация НВФ..Похоже,у НВФ лобби мощнейшее..или
Цитата:
Вот ради этих 300% наши "девелоперы" и идут на всё.

Последний раз редактировалось grozd62, 28.09.2014 в 21:50.
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2014, 22:47
#181
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,074


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Вот отсюда начинается вопрос - нахрена полиэтилен-то? Почему нельзя без него? Сталь может от ветра и дождя отлично защитить.
видать, что бы хорошо горело, есть же решения со стальными окрашеными панелями


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Профлист не так уж герметичен обычно) Так что не вижу ошибочности.
если только защита от продувания, а так значения по асимиляции пара значительно меньше 1%

----- добавлено через ~4 ч. -----
пассивный дом
возмем дом в 100м.кв.
г.Южно-Сахалинск; сезон отопления 230 суток; t=-4.3гр.
остекление (самое крутое) 100/8=12,5 теплопотери 1/1,73=0,578*230*24*24,3*12,5=969кВт
двери 2м.кв. (двойная) теплопотери 1/2=0,5*230*24*24,3*2=134кВт
в итоге 100*15=1500кВт нам отпущено, а мы уже потратили 134+969=1103кВт; теплопоступления 17*0,0864*100*230*24=811кВт, итого 1208кВт
площади
стен 7*4*5,4=151,2-14,5=136,7
пола 49
потолка 49
S общая=234,7; зададимся сопротивлением теплопередачи R=230*24,3*24*234,7/1208000=26,06
получается, что утеплителя должно быть (плиты минераловатные) 26,6*0,042=1100мм
Теплопотери (годовые) через один кватратный метр такой стены будет 230*24*24,3*0,042/1,1=5,12кВт
Электроэнергия у нас стоит 3,29р/кВт, за год у мы потратим на теплопотери одного квадратного метра нашей стены 5,12*3,29=16,85рублей
Уберем 10см утеплителя, наши затраты увеличаться на 5,63кВт-5,12кВт=0,51*3,29=1,68рублей в год
10см утеплителя стоят 5000р/10=500р + монтаж 100р=600р
В итоге 600/1,68=357 лет будут окупаться последнии 10см утеплителя, когда срок его службы 50лет

П.С. очень скептически надо относиться к западным ноухау
Offtop: Знакомая уехала в голандию, по субботам ей нечем занятся, и вот она с единамышлиниками пол года ходила на пикеты. Цель их была в том, что бы на птицеферме куриц оплодворяли естественным способом. И они добились своего, птицеферма закупила петухов.
И вот появляются всякие "нано краски", "по голандской технологии", "пассивный дом", "демократия".

Последний раз редактировалось gofra, 29.09.2014 в 03:19.
gofra вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2014, 07:29
#182
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Цитата:
Сообщение от gofra Посмотреть сообщение
"нано краски"
Сама по себе нанокраска (сферические сферы из керамики) имеет свою область применения - окраска горячих частей оборудования и т.д., но за попытки утепления этой краской фасадов нужно уже сажать, причем надолго.
Цитата:
Сообщение от gofra Посмотреть сообщение
пассивный дом
Каждая электростация выдает горы тепла, котое нужно утилизировать. Также как и тепло от металлургии и прочих кирпичеобжигальщиков. Это тепло - отходы от деятельности человека. Его нужно утилизировать. Т.е. строить градирни, водоемы охладители и прочие сооружения, которые сами по себе требуют приличных затрат. А можно все это тепло отправить на обогрев городов. Раньше так и делали. Сейчас же, тепло - продукт, который нужно продавать, вот и пытаются экономить его и цены задирать и счетчики всякие ставить. Отсюда и пассивные дома, хотя уверен, что при обеспечении норм по вентиляции, даже в теплой Европе (про нас молчу), построить пассивный дом невозможно. Никакие рекуператоры не помогут. Химия с цифрами, где теплопотери идут от окон дверей, стен, пола и потолка... А дышать народ зимой чем будет?
gofra, а если учесть в расчете 60 кубов в час воздуха на человека (семья из 4 человек). Как будет?
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2014, 08:01
#183
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,074


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
60 кубов в час
10800кВт в год
gofra вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2014, 10:22
#184
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
но за попытки утепления этой краской фасадов нужно уже сажать, причем надолго
Надо. Даже не за попытки, а только за рекламу. У нас пытались впарить застройщику покраску 17-этажного фасада такой краской. "Менеджеры" чуть не клюнули, но все-таки нашлись инженеры, которые предложили купить одну банку и покрасить экспериментальный участок. Постояла окраска осень-зиму и благополучно облезла.

Цитата:
Каждая электростация выдает горы тепла, котое нужно утилизировать. Также как и тепло от металлургии и прочих кирпичеобжигальщиков. Это тепло - отходы от деятельности человека. Его нужно утилизировать. Т.е. строить градирни, водоемы охладители и прочие сооружения, которые сами по себе требуют приличных затрат. А можно все это тепло отправить на обогрев городов.
В эту отрасль также влезают с "прогрессивными" идеями, причем исподтишка. Сначала через СНиП заставляют ставить термостаты. Ихние термостаты с нашими элеваторами работать не будут (система становится с переменным расходом). Значит выбрасывайте свои элеваторы и ставьте наши насосы. И соответствующую нашу автоматику. В результате уже дом работает с переменным расходом, что не вписывается в концепцию централизованного теплоснабжения с качественным (а не количественным) регулированием. Значит делайте независимые системы отопления с нашими теплообменниками в каждом, даже самом вшивеньком здании. А это опять оборудование, насосы, расширительные баки и прочее. А далее дело и до централизации доходит - зачем она? Вы лучше ставьте наши крышные котлы, с насосоами, баками, автоматикой.

И так далее, постепенно подводят к отказу от ТЭЦ, которые и электроэнергию и тепло выдают. А вы ставьте газотурбинные установки для выработки электроэнергии. Там газом турбина крутится. А свои ТЭЦ, трубы, уголь - нам отдайте, по дешевке. Мы из них побрякушек для папуасов наделаем. Или пусть тепло в атмосферу выбрасывают.

Вот так и идет охмурение по разным фронтам. Благо, инженеров скоро совсем не будет, будут только "магистры" да "бакалавры". Им ведь "цикл Карно" уже неизвестен.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2014, 11:28
#185
Saprofit

дизингир
 
Регистрация: 23.11.2013
СПб
Сообщений: 154


а как быть с обслуживанием теплосети, которое помогает зарывать деньги в асфальт и стоять в пробках?
Saprofit вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2014, 11:40
#186
Kot2012

инженер
 
Регистрация: 03.12.2012
москва
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
А вы ставьте газотурбинные установки для выработки электроэнергии.
Непонятно, как тип энергетических установок влияет на горение вентфасадов. С чего вы взяли, что подводят к отказу от ТЭЦ, модернизация да. Комбинация из газотурбинных установок и нагревательных котлов, парогазотурбинные силовые установки обеспечивают максимальный эффект для конкретных условий эксплуатации. А вопрос, какие системы отопления применять, требует грамотной градостроительной политики с учетом на перспективу. Ее (грамотной) сейчас нет, поэтому и "смешались в кучу кони,люди".
Kot2012 вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2014, 12:27
#187
Гобар

начальник ПТО
 
Регистрация: 25.05.2009
Брянск-Москва
Сообщений: 1,610
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™


ShaggyDoc, можно до упора обсуждать "навязывание", только вот цена за м3 горячей воды при центральном водоснабжении выше чем при собственной крышной котельной. Про отопление вообще молчу.
Потому что кроме стоимости производства 1м3 горячей воды есть еще накладные расходы на транспортировку энергоресурса и обслуживание теплосети, которая в случае с 1 ТЭЦ на город вылетает в такую копеечку, что дешевле, оказывается, обогревать воздух и ставить в каждом доме котел отопления.
Гобар вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2014, 14:43
#188
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Непонятно, как тип энергетических установок влияет на горение вентфасадов
Вентфасады - это только часть общей стратегии разрушения страны.
Цитата:
Про отопление вообще молчу.
"Вот не знаете, так и молчите" (С). Не надо путать себестоимость производства любого ресурса с его тарифом. Любой экономист, даже системы "магистр", знает, что чем больше объемы производства, тем меньше себестоимость. А тарифы - это уже "вторая производная", основанная на текущей конъюнктуре.

Знаете, как формируются и утверждаются тарифы на тепловую энергию? А я знаю, потому что наша фирма несколько раз занималась техническими обоснованиями тарифов на тепловую энергию от больших и малых котельных и ТЭЦ. Знаете сколько на самом деле теряется тепла при транспортировке теплоносителя от ТЭЦ на несколько километров? Какая доля этих потерь? А я знаю. Например, в последнем расчете потери от ТЭЦ при 10 км трассы были 4.37%, а от небольшой котельной с 500 м сетей - 43%. Надо объяснять почему такой "парадокс" получается?

Мы также ежегодно проводим экономический аудит ТСО и прекрасно видим структуру их собственных затрат. А вот тариф - совсем другое. Его искусственно накручивают "наследники чубайса". Там принцип - всё прибыльное взять в частные руки, всё убыточное - отдать государству. Да ещё постоянно разные дотации выбивать. Это тоже часть стратегического плана.

А с крышными котельными вообще не просто. Вроде бы "потерь нет, должно быть дешево" - это так внушают. Дешево может быть по себестоимости, да и то пока другой монополист не задерет цену на газ. Да и вообще крышные котельные и другие "только газовые" установки работают пока газ есть - а скоро его уже вообще не будет. Ну, допустим, пока газ есть. А про будущее не думаем - будут китайцы, они решат.

Как устанавливается тариф от крышной котельной? Вот от центральных источников тарифы органами власти утверждаются - и на производство и на передачу энергии теплоснабжающими (ресурсоснабжающими) организациями. Там хоть какой-то порядок есть, тарифы сдерживают, да и то только благодаря Указу Президента. А кто утвердит тариф от крышной котельной? Какой её юридический статус?

Крышная котельная может оставаться в собственности собственников дома и здесь нет ресурсоснабжающей организации, которая занимается регулируемой деятельностью. И здесь шустрые люди, которые возьмутся за управление котельной, могут установить ("обосновать") какие угодно тарифы. И это уже происходит. Тариф от ТЭЦ - 1300 руб/Гкал, а от крышной - 4200 руб/Гкал, нравится? Пособирают деньги, пока оборудование новое, а потом броят всё. И с чем жильцы останутся? Кого-то нанимать? А кто возьмется только за обслуживание, не имея прав собственности? Да только другие жулики типа современных "управляющих компаний". И они установят ещё более высокие тарифы.

У нас в городе уже были случаи, когда от крышных котельных отказывались из-за юридических причин. Построил девелопер дом с крышной котельной, все квартиры продал, а котельную никто не покупает. Вы бы лично купили? А ведь её обслуживать надо, штат (хоть небольшой) держать, покупать газ, электроэнергию, воду и прочее. За чей счет - девелопер не имеет права услуги по теплоснабжению оказывать и брать деньги. А власти, которые его на это подтолкнули "будет дешевше" ушли в сторону и хихикают.

В результате он строит свою квартальную котельную, подключает дома, регистрирует свою ТСО и берет деньги по такому тарифу, чтобы отбить все затраты. А крышные котельные демонтирует.

Тут очень много можно написать. Но к горящим вентфасадам это не имеет отношение. Только такое, что у обывателей также целенаправленно "создают мнение".
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2014, 15:47
#189
Kot2012

инженер
 
Регистрация: 03.12.2012
москва
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Вентфасады - это только часть общей стратегии разрушения страны.
Весомость вентфасадов на фоне других событий (уж если подняли такие проблемы) очень невелика. И уж если обсуждать заданную тему, то конкретно с цифрами, рассматривая в целом все элементы ограждающих конструкций с учетом теплопотерь, себестоимости, эксплутационных издержек и т.д. за весь период эксплуатации зданий. Если интересна тема оптимизации энергоснабжения - то отдельная тема, причем разделить мух от котлет - отдельно вопросы по себестоимости(техническая сторона) и тарифы. Отклоняясь от темы, величина тарифов определяется снизу себестоимостью, сверху степенью монополизации рынка и протестами населения, указы президеннта - это вторично.
Kot2012 вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2014, 17:36
#190
Makswell

Инженер-строитель
 
Регистрация: 15.08.2007
Киров
Сообщений: 2,204


ShaggyDoc, это всё безумно интересно, и, если вы (или ещё кто-нибудь) создал бы тему об общей стратегии разрушения страны, то это было бы просто великолепно. Нет, правда, мысли весьма годные.
Но, тем не менее, не стоит наговаривать на вентфасады. Тем более ничего конкретного по теме вами так и не сказано. И конкретных альтернатив этому вы так и не привели.
И, напомню, несколько страниц назад вы сказали: "начнутся запреты на такие фасады", а я ответил: "если запрет будет, то это будет очередное необдуманное действие..."

Ну то есть, я типа говорю: "воу, воу, давайте разберёмся, мы же грамотные люди, не чиновники какие-нибудь", а ShaggyDoc говорит: "нет, едрён-ть, нечего тут разбираться, мы не папуасы, нам это модное дерьмо не впаришь." Ну... и как бы играет на руку чиновникам и этому бардаку перманентному. Они-то послушают как раз Зуева Сергея, вон как эмоционально пишет - и папуасы, и дерьмо, и Карл Маркс всякий... Послушают, да и отменят ничтоже сумняшеся. Как обычно. А дальше что?
Makswell вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2014, 18:00
#191
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


А дальше тип отделки - облицовка плиткой типа "Кабанчик" с узорами аля "Слава КПСС" или в тренде "Слава царю единому, собирателю земель" и отказ от высоток... ...ну максимум 5 этажки разрешат, (земли много, страна большая, газууууууууууууууу... - море).
И все счастливы.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2014, 18:50
#192
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
"воу, воу, давайте разберёмся, мы же грамотные люди, не чиновники какие-нибудь", а ShaggyDoc говорит: "нет, едрён-ть, нечего тут разбираться, мы не папуасы, нам это модное дерьмо не впаришь."
Разбираться надо до того, как задрав хвост, массово что то "внедрять". И грамотным людям. Раньше "какими-нибудь" были партийные деятели, но они и грамотных людей слушали, хоть и не всегда. Теперь место прежних партийных деятелей заняли чиновники (по сути члены ПЖиВ) и "эффективные менеджеры". И грамотных и просто разумных людей вообще не слушают, потому что у каждого чиновника есть теперь и меркантильный интерес. Вот у прежних партийных деятелей, над которыми мы смеялись, таких интересов и в таких масштабах не было. У них другая дурь была.

Все массовые кампании закачивались пшиком и огромным ущербом для страны. "Кукуруза", "роботизированные линии" (у Горбачева), "перестройка", приватизация, большой скачок в капитализм и прочее. Организаторы только наживались. Поэтому действительно, лучше не хвататься за первое попавшееся дерьмо и не доверяться первым же проходимцам. Чтобы потом запоздало не каяться, как подонок Гайдар.

Но ведь в строительстве такой дури не было. Там тоже бывали "кампании", но их с умом проводили. Вот пресловутые "хрущобы" очень тщательно разрабатывались. Что, думаете не понимали, что они "холоднее сталинок", или что в них очень тесно? Всё понимали, но действовали по наличным материальным возможностям. "Коммунизм к 80-му году" (бредовая идея) не построили, но население из бараков и коммуналок в отдельные квартиры переселили, хоть и не всех.

А потом, когда стали жить получше, озаботились и энергоэффективностью. Госстрой постепенно ужесточал требования. И не в несколько раз "одним прыжком". Заводы постепенно увеличивали сопротивление панелей, постепенно выпускали тройные окна, строители постепенно, по мере роста выпуска кирпича, увеличивали тощину стен. И утилизация тепла в промышленности тоже постепенно, по мере освоения выпуска оборудования, приживалась.

А теперь решили сразу, одним "Большим Скачком" (как китайцы во времена Мао) всё "улучшить". Весь жилой и административный фонд разом "утеплить". А потом ещё, в соответствии с директивами, каждый год на 15% снижать потребление, даже новых зданий. Ну, давайте, будем снимать сайдинг и еще минваты добавлять. На радость поставщикам - они ведь для этого "стимулировали".

Цитата:
А дальше тип отделки - облицовка плиткой типа "Кабанчик" с узорами аля "Слава КПСС" или в тренде "Слава царю единому, собирателю земель" и отказ от высоток... ...ну максимум 5 этажки разрешат
Эк Вас понесло. Мам что-ли в детстве "уронила с 6-го этажа"? Или пострадали от засилья КПСС?

Вот отделочных материалов сейчас полно. Очень хороших и на любой вкус. Хотите плиткой, хотите - металлом. Хоть золотом, если деньги есть у инвестора. Хоть "Славу" кому угодно узорьте, "Слава Дуракам", например. Почему отказ от высоток? Кому "понты дороже денег" пусть строят и живут. Пусть они будут в гетто для офисного планктона. И пусть они там будут "все счастливы", своим счастьем.

Вот у нас в центре города высоток (не таких уж высоких, 17 этажей) понастроили, полупустые стоят. Я бы тоже квартиру там не купил.

А умные люди себе за те же деньги превосходные "особняки" строят. А другие умные люди продолжают пятиэтажки строить со стенами толщиной в 3.5 современного кирпича, да с утепляющими вкладышами. Вот там квартиры сразу расходятся.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2014, 19:37
#193
Kot2012

инженер
 
Регистрация: 03.12.2012
москва
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
А другие умные люди продолжают пятиэтажки строить со стенами толщиной в 3.5 современного кирпича, да с утепляющими вкладышами. Вот там квартиры сразу расходятся.
Если есть место для строительства и нет особых проблем с инженерными коммуникациями, то еще лучше трехэтажные(не нужно лифтов, дешевле и строительство и эксплуатация). Из нового строительства: был проездом в райне "новый городок" в городском поселении Нахабино московской области по рижской ж/д, застроен именно так, выглядит внешне очень недурно. Из прежнего строительства ( начало 90х годов)- днепропетровск: ходил по широким улицам из 2-3х этажных дом, полосы движения разделены широким сквером с южными деревьями - очень красиво.
Kot2012 вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2014, 20:01
#194
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от Kot2012 Посмотреть сообщение
Из нового строительства: был проездом в райне "новый городок" в городском поселении Нахабино московской области по рижской ж/д, застроен именно так, выглядит внешне очень недурно.
а внутрь не заходили? не любопытствовали, что это за трёхэтажная "мечта" молодых москвичей и подмосковичей?
Про рутаун почитайте. Характерный пример. Коллега с прошлой работы в похожем доме купила в ипотеку квартирку за лям с копейками - теперь не только локти, но и коленки кусают...

Что-то удивительно, как ополчились люди на ShaggyDoc... Shaggy, +1
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 29.09.2014, 20:22
#195
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,267
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Makswell Посмотреть сообщение
ShaggyDoc, это всё безумно интересно, и, если вы (или ещё кто-нибудь) создал бы тему об общей стратегии разрушения страны, то это было бы просто великолепно.
Коллеги, сам бы с удовольствием почитал и поучаствовал в обсуждении, но подобная тема остается за рамками правил форума.
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2014, 20:35
#196
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Если есть место для строительства и нет особых проблем с инженерными коммуникациями, то еще лучше трехэтажные(не нужно лифтов, дешевле и строительство и эксплуатация)
Чего-чего, а места у нас в стране полно. Даже вокруг миллионников. "Нерезиновая" особый случай, она давно уже становится "гетто". И коммуникации строят, и поселки сами жители "оструктуривают".

Но малоэтажное строительство не приносит "девелоперам" таких сумасшедших прибылей. Зачем им тянуть коммуникации, строить дороги, а потом дома, которые каждый будут стоить всего лишь как одна квартира? Нет, они предпочитают влезть в центр, где есть все коммуникации. Снести историческую застройку, сквер, влезть во двор с "высоткой". Чем выше - тем лучше, понтов больше. И местные власти им в этом способствуют, и не бесплатно. Просто сменится мэр - появятся другие "более равные" застройщики.

Вот тут и опыт Америки можно перенять. Все, у кого хоть какой-то достаток, живут в малоэтажных домах. В городских дорогущих жилых высотках - всякая богема. В среднеэтажных - негры и прочие мучачос.

Цитата:
Про рутаун почитайте
Ну так на этом тоже можно людей на бабки разводить. Вроде уж и обсуждали "даунтауны" для даунов. Не зря же такой завлекательный термин вместо блокированных домов придумали.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2014, 22:49
#197
Kot2012

инженер
 
Регистрация: 03.12.2012
москва
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Про рутаун почитайте.
Читал, не убедили, халтурно спроектировать и построить можно что угодно.Район "новый городок" строили с участием турок и финнов в 90е годы для военных из германии. В настоящее время в нахабино частично построен и достраивается новый микрорайон из 3-5 этажных зданий по правую сторону от ж/д (если ехать от москвы), продаются квартиры, в инете есть сайт. Вообще то в нахабино строят все и многоэтажки и малоэтажки, но мне нравятся 3-5 эт.
Kot2012 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 02:21
#198
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,074


Цитата:
Сообщение от Kot2012 Посмотреть сообщение
рассматривая в целом все элементы ограждающих конструкций с учетом теплопотерь
теплопотери не стоит расматривать, т.к. для примера возмем сендвич панель 50 и 150 мм
при изготовлении обоих количество операций будет динаково, монтаж считают по площади, кол-во материалов-металла одинаково, клея тоже
разница только в количестве утеплителя и в работе по его укладке, соответственно объема
или другая конструкция: штукатурка-пенобетон-утеплитель-внешний фактурный слой
сравним с утеплителем 50мм и 100мм, разница составит в стоимости укладки дополнительных 50мм и немного увеличится крепежей внешнего фактурного слоя, его придется делать так и так, как и внутренний

Ну а по горящим фасадам-зачем использовать композитные панели с применением полимеров, когда можно просто металические окрашеные, на их изготовления явно меньше трудозатрат и не горят это точно.
gofra вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 09:15
#199
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Разбираться надо до того, как задрав хвост, массово что то "внедрять". И грамотным людям. Раньше "какими-нибудь" были партийные деятели, но они и грамотных людей слушали, хоть и не всегда. Теперь место прежних партийных деятелей заняли чиновники (по сути члены ПЖиВ) и "эффективные менеджеры". И грамотных и просто разумных людей вообще не слушают, потому что у каждого чиновника есть теперь и меркантильный интерес. Вот у прежних партийных деятелей, над которыми мы смеялись, таких интересов и в таких масштабах не было. У них другая дурь была.

Все массовые кампании закачивались пшиком и огромным ущербом для страны. "Кукуруза", "роботизированные линии" (у Горбачева), "перестройка", приватизация, большой скачок в капитализм и прочее. Организаторы только наживались. Поэтому действительно, лучше не хвататься за первое попавшееся дерьмо и не доверяться первым же проходимцам. Чтобы потом запоздало не каяться, как подонок Гайдар.

Но ведь в строительстве такой дури не было. Там тоже бывали "кампании", но их с умом проводили. Вот пресловутые "хрущобы" очень тщательно разрабатывались. Что, думаете не понимали, что они "холоднее сталинок", или что в них очень тесно? Всё понимали, но действовали по наличным материальным возможностям. "Коммунизм к 80-му году" (бредовая идея) не построили, но население из бараков и коммуналок в отдельные квартиры переселили, хоть и не всех.

А потом, когда стали жить получше, озаботились и энергоэффективностью. Госстрой постепенно ужесточал требования. И не в несколько раз "одним прыжком". Заводы постепенно увеличивали сопротивление панелей, постепенно выпускали тройные окна, строители постепенно, по мере роста выпуска кирпича, увеличивали тощину стен. И утилизация тепла в промышленности тоже постепенно, по мере освоения выпуска оборудования, приживалась.

А теперь решили сразу, одним "Большим Скачком" (как китайцы во времена Мао) всё "улучшить". Весь жилой и административный фонд разом "утеплить". А потом ещё, в соответствии с директивами, каждый год на 15% снижать потребление, даже новых зданий. Ну, давайте, будем снимать сайдинг и еще минваты добавлять. На радость поставщикам - они ведь для этого "стимулировали".


Эк Вас понесло. Мам что-ли в детстве "уронила с 6-го этажа"? Или пострадали от засилья КПСС?

Вот отделочных материалов сейчас полно. Очень хороших и на любой вкус. Хотите плиткой, хотите - металлом. Хоть золотом, если деньги есть у инвестора. Хоть "Славу" кому угодно узорьте, "Слава Дуракам", например. Почему отказ от высоток? Кому "понты дороже денег" пусть строят и живут. Пусть они будут в гетто для офисного планктона. И пусть они там будут "все счастливы", своим счастьем.

Вот у нас в центре города высоток (не таких уж высоких, 17 этажей) понастроили, полупустые стоят. Я бы тоже квартиру там не купил.

А умные люди себе за те же деньги превосходные "особняки" строят. А другие умные люди продолжают пятиэтажки строить со стенами толщиной в 3.5 современного кирпича, да с утепляющими вкладышами. Вот там квартиры сразу расходятся.

Следите за словами оратор... Моя ирония носит чисто мирный характер))
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 09:15
#200
Гобар

начальник ПТО
 
Регистрация: 25.05.2009
Брянск-Москва
Сообщений: 1,610
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от gofra Посмотреть сообщение
Ну а по горящим фасадам-зачем использовать композитные панели с применением полимеров, когда можно просто металические окрашеные, на их изготовления явно меньше трудозатрат и не горят это точно.
Потому что композитные дешевле почти в 2 раза)
У нас же на всём пытаются экономить. Все, начиная от инвестора, заканчивая прорабом на стройке.
Гобар вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 09:40
#201
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,074


Цитата:
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
Потому что композитные дешевле почти в 2 раза)
я имею ввиду такие, сама панель дороже листа металла в разы, работы более трудоемки (формирование панели под монтаж), требуется дорогостоящие оборудование.
Металлическую панель может изготовить жестянщик (касеты как и у композитных), гибочный станок есть у многих более крупных предприятий, остается окраска в цеху.
Может я не про такие панели говорю.
gofra вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 10:06
#202
Гобар

начальник ПТО
 
Регистрация: 25.05.2009
Брянск-Москва
Сообщений: 1,610
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от gofra Посмотреть сообщение
я имею ввиду такие, сама панель дороже листа металла в разы, работы более трудоемки (формирование панели под монтаж), требуется дорогостоящие оборудование.
Металлическую панель может изготовить жестянщик (касеты как и у композитных), гибочный станок есть у многих более крупных предприятий, остается окраска в цеху.
Может я не про такие панели говорю.
Ты имеешь в виду панель из гнутого чермета? так его красить надо + он ржавеет, он тяжелее.
Крепление будет одинаковым для обоих типов.
А насчет трудоемкости... Ты же не думаешь, что каждую композитную панель изготавливают поштучно? Там просто лента идет, которую режут на нужные размеры. Хочешь 50х50, хочешь 37х37, как заказчик пожелает
Гобар вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 10:09
#203
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
панель из гнутого чермета
она же - металлокассета. Насколько я понимаю, после полиэтиленово-алюминиевых - самый дешевый ведь вариант?
 
 
Непрочитано 30.09.2014, 10:39
#204
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Цитата:
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
А насчет трудоемкости... Ты же не думаешь, что каждую композитную панель изготавливают поштучно? Там просто лента идет, которую режут на нужные размеры. Хочешь 50х50, хочешь 37х37, как заказчик пожелает
Садись, два. Незачёт.
Фасадные панели производятся не из ленты, а из листов. Сначала погружной пилой или фрезером (в т.ч. на ЧПУ) делается выкройка и формируются пазы (линии гиба), а затем вручную или на станках гнётся отбортовка. Опять же на продвинутых производствах на ЧПУ-гибочниках.

делают фасадные кассеты (панели) и из оцинкованной стали с лакокрасочным покрытием, но плоскость гуляет как у любой жести.

Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://www.youtube.com/watch?v=wp7GiontZMYhttp://www.youtube.com/watch?v=yh2_YiOgB_U
stoper вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 10:43
#205
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,074


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
она же - металлокассета. Насколько я понимаю, после полиэтиленово-алюминиевых - самый дешевый ведь вариант
посмотрел цены, композит раза в полтора дороже металлокасет
gofra вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 12:01
#206
Гобар

начальник ПТО
 
Регистрация: 25.05.2009
Брянск-Москва
Сообщений: 1,610
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
Садись, два. Незачёт.
Давайте, вы не будете рассказывать мне как изготавливают то с чем я работаю?
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://www.youtube.com/watch?v=2PYNcEQ3C5U
Технология такая же как и у сендвич-панелей: Лист наружный, Композит, Лист внутренний. Все соединено клеем.
Гобар вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 13:34
#207
s7onoff


 
Сообщений: n/a


на всякий случай прокомментирую, чтоб не возникало лишних недопониманий:
stoper рассказал о металлокассетах - это лист металла, загнутый по краям в загогулинки.
Гобар говорит о композитных панелях - два тонких куска металла (алюминий и вроде сталь бывает) и что-то полимерное посередине.


Цитата:
Сообщение от gofra Посмотреть сообщение
композит раза в полтора дороже металлокасет
Тогда я вообще в шоке. Зачем композитные панели нужны?
 
 
Непрочитано 30.09.2014, 13:40
#208
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
stoper рассказал о металлокассетах - это лист металла, загнутый по краям в загогулинки.
Гобар говорит о композитных панелях - два тонких куска металла (алюминий и вроде сталь бывает) и что-то полимерное посередине.
Сообщение от gofra
Цитата:
композит раза в полтора дороже металлокасет
Тогда я вообще в шоке. Зачем композитные панели нужны?
наверное это две "немного" разные херни?
одна из них (метеллокасеты) - просто облицовка, защищающая утеплитель (минвату) от атмосферного воздействия
друга (композит) - помимо облицовки выполняет ещё какие-то функции (теплозащита?)
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 30.09.2014, 13:49
#209
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
(композит) - помимо облицовки выполняет ещё какие-то функции (теплозащита?)
Не, просто алюминий сам по себе дорогой, чтоб его еще изводить на всю толщину панелей, вот его и экономят в ущерб горючести
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 13:53
#210
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Сергей Юрьевич, какая от этой штуки может быть теплозащита?) Наполнитель там для того, чтобы меньше алюминия расходовать, но жесткость адекватную получить, насколько я понимаю.
 
 
Непрочитано 30.09.2014, 14:00
#211
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


ну х.з. я на истину не претендую. я эту хрень только со стороны вижу
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 30.09.2014, 14:16
#212
Kot2012

инженер
 
Регистрация: 03.12.2012
москва
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Наполнитель там для того, чтобы меньше алюминия расходовать, но жесткость адекватную получить, насколько я понимаю.
Молодец,все верно. Не в строительстве раньше были аналогичные конструкции, в том числе криволинейные панели, только вместо алюминия слои стеклопластика, органопластика, углепластика, а вместо композита из тех же материалов соты,которые приклеивались к наружным и внутренним слоям. Перед такой композитной конструкцией сталь отдыхает.
Kot2012 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 14:22
#213
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Kot2012 Посмотреть сообщение
вместо алюминия слои стеклопластика, органопластика, углепластика, а вместо композита из тех же материалов соты,которые приклеивались к наружным и внутренним слоям
Сотовый поликарбонат, например, до сих пор есть. В теплицах вроде ничего.

Цитата:
Сообщение от Kot2012 Посмотреть сообщение
Перед такой композитной конструкцией сталь отдыхает
Дык а чего стали отдыхать, тут одна задача у навешанной панели - защищать утеплитель от дождя и злых голубей. Но при этом, как оказывается, не помешает негорючесть. А перечисленные Вами материалы все равно имеют в себе полимеры, которые, возможно, горят.
 
 
Непрочитано 30.09.2014, 14:31
#214
Makswell

Инженер-строитель
 
Регистрация: 15.08.2007
Киров
Сообщений: 2,204


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
помимо облицовки выполняет ещё какие-то функции (теплозащита?)
Что угодно, только не теплозащита. Потому что за ним идёт вентилируемая воздушная прослойка, и, согласно СНиПу, все слои за воздушной прослойкой в расчёте сопротивления теплопередаче не участвуют.
Makswell вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 14:47
#215
Kot2012

инженер
 
Регистрация: 03.12.2012
москва
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Вами материалы все равно имеют в себе полимеры, которые, возможно, горят.
Я лишь подтвердил Вашу мысль, что цель композита раздвинуть слои алюминия, тем самым повышается изгибная жесткость панели и нет местной потери устойчивости(подпирает композит),
и отнюдь не предлагаю использовать подобные конструкции в строительстве.
Kot2012 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 15:33
#216
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Цитата:
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
Технология такая же как и у сендвич-панелей: Лист наружный, Композит, Лист внутренний. Все соединено клеем
ну и какой же толщины должен быть композитный лист, чтобы крепить его без отбортовки?
Надеюсь, вы предлагаете негорючий сердечник из алюминиевых сот (НГ), а не полиэтилен? Или ваш полиэтилен не горит?
stoper вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 15:49
#217
Гобар

начальник ПТО
 
Регистрация: 25.05.2009
Брянск-Москва
Сообщений: 1,610
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
ну и какой же толщины должен быть композитный лист, чтобы крепить его без отбортовки?
4 мм
stoper, вы серьезно или издеваетесь? Неужели трудно вбить в Гугл "Композитный алюминиевый фасад" и посмотреть что это и из каких слоев он состоит? А заодно глянуть что там за полиэтилен, горит ли он и какой толщины?
Дешевый композитный вентфасад тем и отличается от пеноалюминия что он горит зато дешевый.
Гобар вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 16:09
#218
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Kot2012, ок, я Вас неверно понял сначала, извините.

Цитата:
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
Дешевый композитный вентфасад тем и отличается от пеноалюминия что он горит зато дешевый
А Вы какой из них производите?)

Offtop:
Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
какой же толщины
Цитата:
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
4 мм
А я старался, штангенциркуль вытирал, чтоб видно было хорошо...
 
 
Непрочитано 30.09.2014, 16:20
#219
Гобар

начальник ПТО
 
Регистрация: 25.05.2009
Брянск-Москва
Сообщений: 1,610
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А Вы какой из них производите?)
Никакого. Мы их монтируем.
У меня в офисе лежат штук 30 разных образцов. Начиная от самого отстойного пластика, заканчивая мрамором Целую коллекцию насобирали.
Гобар вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2016, 04:04
#220
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Два высотных жилых дома загорелись в понедельник, 28 марта, в городе Аджман на северо-востоке Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщает издание Gulf News.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: CeqW9TLWwAAcr4k.jpg
Просмотров: 109
Размер:	24.2 Кб
ID:	167713  Нажмите на изображение для увеличения
Название: image25282319_72b430d9dc0cb16778b7b862e23e5dd0.jpg
Просмотров: 109
Размер:	144.7 Кб
ID:	167714  
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2016, 05:16
#221
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


У нас в Красноярске в 2014-м так сгорел дом. До сих пор обшить не могут.
https://www.youtube.com/watch?v=OaLuS5ZSOYs
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.

Последний раз редактировалось Krieger, 29.03.2016 в 05:22.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2016, 06:12
#222
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
У нас в Красноярске в 2014-м так сгорел дом. До сих пор обшить не могут.
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=OaLuS5ZSOYs
"алюкобонд"?
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2016, 06:42
#223
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


ага
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2016, 10:18
#224
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
У нас в Красноярске в 2014-м так сгорел дом. До сих пор обшить не могут.
И это будет по всей стране... Каррр! Карр!
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2016, 10:23
#225
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
И это будет по всей стране... Каррр! Карр!
так и есть по всей стране
причем горят одни те же композитные фасады
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2016, 11:45
#226
Гобар

начальник ПТО
 
Регистрация: 25.05.2009
Брянск-Москва
Сообщений: 1,610
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™


Не используйте композитные фасады.
Всего делов
Гобар вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2016, 17:55
#227
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Krieger, начиная с 70 сообщения тут как раз этот дом и обсуждался.
 
 
Непрочитано 30.09.2016, 09:10
#228
Ranli

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)
 
Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598


В центре Уфы горит многоэтажное офисное здание, почти достроенное
http://proufu.ru/news/chp/silnyy_poz..._ulitse_zorge/
Цитата:
В данном доме пока нет никаких организаций – это строящееся здание. Судя по фотографиям подписчиков, пожар очень сильный, горит фасад здания.
__________________
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2016, 09:13
#229
s7onoff


 
Сообщений: n/a


http://www.bashinform.ru/news/902957...-gorit-dom/?yn - залез в тему ссылку вот эту кинуть, а уже есть одна. Я правильно понимаю - это возле Сбербанка? https://yandex.ru/maps/-/CZcwNPyD - вот это?
 
 
Непрочитано 30.09.2016, 09:29
#230
Ranli

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)
 
Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598


Arikaikai, да, оно
__________________
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2016, 09:36
#231
s7onoff


 
Сообщений: n/a


композитные алюминиевые панели, чтоб их растуды?
 
 
Непрочитано 30.09.2016, 12:46
#232
s7onoff


 
Сообщений: n/a


https://www.youtube.com/watch?v=r6nXAw8vQnw - репортаж местного телеканала. В самом репортаже речь только о пожарных и тушении, но на кадрах конструктив довольно ясный - минвата в качестве утепления (вся почерневшая, но целая и не загоревшаяся, даже не отвалившаяся почти), горел, очевидно, вентфасад.

Кадры:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2016-09-30-001.png
Просмотров: 154
Размер:	625.1 Кб
ID:	177073  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2016-09-30-002.png
Просмотров: 122
Размер:	767.9 Кб
ID:	177074  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2016-09-30-003.png
Просмотров: 121
Размер:	748.1 Кб
ID:	177075  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2016-09-30-004.png
Просмотров: 102
Размер:	904.3 Кб
ID:	177076  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DJPCnByrqgU.jpg
Просмотров: 122
Размер:	65.8 Кб
ID:	177077  


Последний раз редактировалось s7onoff, 30.09.2016 в 14:07.
 
 
Непрочитано 01.10.2016, 18:27
#233
Ranli

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)
 
Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598


немного видео
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://www.youtube.com/watch?v=h-EKig5V5BQтут показания рабочего на 0:20 примерно, пытались сами тушить, но "огонь ушёл под эту серую штуку, под этот материал"
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://www.youtube.com/watch?v=1qWQEXCzAN0
__________________
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2016, 12:53
#234
CaMoCAD


 
Регистрация: 25.03.2008
Зелик
Сообщений: 1,602


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
конструктив довольно ясный - минвата в качестве утепления (вся почерневшая, но целая и не загоревшаяся, даже не отвалившаяся почти), горел, очевидно, вентфасад.
Спасибо, КЭП. Утеплитель, вообще-то тоже часть вентфасада. Равно, как и облицовка.
напомнило:
Offtop: мужик не может завести машину, уже все перепробовал. Рядом ходит мальчик лет 5, - "Дядя, а я знаю что у тебя сломалось. Купи жвачку - скажу." Ну, мужик купил. "Дядя, у тебя сломалась МАШЫНА!"
__________________
* Буква "ё" не используется в тексте исключительно в связи с требованиями ЕСКД.
CaMoCAD вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2016, 14:36
#235
s7onoff


 
Сообщений: n/a


CaMoCAD, по теме чего сказать есть? А то комментарий гораздо менее информативен, чем вырванная из контекста цитата.
 
 
Непрочитано 14.11.2016, 09:55
#236
Ranli

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)
 
Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598


вчера
Цитата:
В офисе компании «Газпромнефть-Восток» в Томске произошел пожар, сообщили агентству «Интерфакс-Сибирь» в пресс-службе ГУ МЧС по Томской области.
Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе, площадь пожара в офисе на улице Нахимова увеличилась с 200 до 430 кв. м. По информации экстренных служб региона, горит утеплитель на внешней стороне высотки. Из здания эвакуированы не менее 20 человек.
http://www.vedomosti.ru/business/new...t-vostok-gorit
Цитата:
В Сеть попало видео с места пожара, показывающее поднимающийся на штаб-квартирой компании густой дым и припаркованные во множестве пожарные машины, а также автомобили других экстренных служб.

По данным спасателей, загорелся утеплитель. «Сложность заключается в том, что фасад обшит сайдингом и, чтобы добраться до горящего материала, приходилось сайдинг отрывать, это вручную все делается», — отметили в ведомстве.

В Томске горит здание «Газпромнефть-Восток» (ФОТО, ВИДЕО) https://t.co/gmruksnrN6 pic.twitter.com/QSiwJJITJ5
— obzor.westsib.ru (@westsib) November 13, 2016
Пострадавших в результате ЧП нет, как и угрозы перехода внутрь здания или на соседние.

«Причины происшествия будут установлены специалистами МЧС по Томской области в ходе расследования», — сообщила пресс-служба «Газпромнефть-Восток», не назвав предполагаемый размер ущерба.
http://www.rosbalt.ru/russia/2016/11/13/1566671.html
__________________
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.06.2017, 15:20
#237
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342


в Лондоне полностью сгорел 120-квартирный жилой высотный дом Grenfell Tower. В настоящее время официально подтверждена гибель 17 человек, среди которых немало детей.
В отличие, от приведенных в этой теме других зданий, этот выгорел полностью.










https://www.youtube.com/watch?v=CPQc1rf5aWE
asys вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2017, 15:52
#238
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Зато энергоэффективность поди была зашкаливающая...
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2017, 18:54
#239
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


2016 год - восторги по поводу реновации Гренфел Тауэра

Есть фотки строительства на рубеже 60-80-х и одна фотка производства работ по навесу нового фасада
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2017, 12:06
| 1 #240
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


это вот когда начинают рассуждать про то как на западе все красиво и какие завышенные пожарные нормы в РФ итд итп

из каког то горючего гуана сделан был, только каркас остался
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2017, 15:26
#241
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342


что у них за утеплитель? Вроде как горел, но не весь.




Панели вообще, поплавились. Это алюминиевый слой так стек?

Вот тут http://news.sky.com/story/the-queen-...entre-10917388 тестируют на горючесть материал с фасадов гринфель башни. Полиэтиленовая фигня между алюминиевыми слоями.

----- добавлено через ~20 ч. -----
Если первоначально британские СМИ сообщали в первые часы после пожара в Grenfell Tower, что погибших не было и пострадало от 20 до 30 человек, то сейчас по весьма приблизительным подсчетам, угорело от 70 до 100 человек, что мягко говоря дофига и уже вызвало протесты в Лондоне против действий пожарных и полиции. Люди требуют расследования в отношении муниципальных служб, полиции, пожарных, а также призывают правящую партию к ответу за произошедшее. Наиболее радикальные требования - отправить правительство Мэй в отставку. Помимо некомпетентности, власти обвиняются в попытках сокрытия реальных масштабов трагедии.

Последний раз редактировалось asys, 16.06.2017 в 15:42.
asys вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2017, 13:06
#242
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от asys Посмотреть сообщение
Полиэтиленовая фигня между алюминиевыми слоями
Про этот материал вроде и тут давно определились что использовать его это как зажженной спичкой проверять сколько бензина осталось в баке. Но по другим качествам (кроме цены) все даже выше чем отлично (красивый, легкий, самоочищающийся итд.).

Утеплитель на ППУ похож или что-то более современное.
jtdesign на форуме  
 
Непрочитано 17.06.2017, 13:43
#243
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Вроде по описанию - алюкобонд. два слоя алюминия, а между ними что-то пластиковое. Хорошо режется, гнется, не ржавеет. Зато горит хорошо. Современные технологии, фигли.
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2017, 15:21
#244
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342


Ну так, этот человейник для мигрантов. Третий сорт, не брак.
asys вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2017, 18:46
#245
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Вроде по описанию - алюкобонд. два слоя алюминия, а между ними что-то пластиковое. Хорошо режется, гнется, не ржавеет. Зато горит хорошо. Современные технологии, фигли.
Ладно, горючий композит, но почему огонь в помещения перекинулся? Причем во все. Даже на наших накосяченных вентфасадах при пожарах такого не происходило, соответственно, было без жертв.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2017, 19:31
#246
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
но почему огонь в помещения перекинулся?
Предположу, через зановески.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2017, 19:45
1 | #247
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
но почему огонь в помещения перекинулся?
Почитал англичан - теплоизоляция PIR (Celotex FR5000, материал типа не распространяющий пламя хотя пишут что при высоких температурах которые там были прекрасно горит выделяя черный токсичный дым), облицовка алюминиево полиэтиленовый композит Reynobond (вроде для зданий выше 18 м там применять нельзя но прямого запрета нет и алюминий то негорючий). Так что обшивка типа негорючая до определенных условий которые для 24-этажного дома уже наступают, только нормативно не оговорены нигде. Горению способствовал 50 мм вентзазор за обшивкой который сработал как аэродинамическая труба. В зазоре не были устроены препятствующие распространению огня барьеры которые по нормативам там вроде требуются.

Есть пока непроверенное мнение что так как ночь была теплая, большинство окон были открыты/приоткрыты и огонь быстро перекинулся на занавески итд.

Хотя и в центре дома было жб ядро, но вроде лестничная клетка не незадымляемая (тем более с подпором) и аварийного освещения там тоже похоже не было. Да и инструкция что самое безопасное место для бетонного здания при горении облицовки фасада это оставаться внутри квартиры. Из интервью по ВВС слышал что коридор и лестница были полностью задымлены (как у негра афроангличанина в ...).

Предварительное заключение интернет экспертов - в среднем при ремонте нарушений нормативов не было (про эвакуацию пока непонятно, что было, чего не было и чего жильцы стащили как этот русский мужик болты из повести Чехова), каждый материал отдельности соответствует нормам, но все вместе создали горючую смесь (порох то тоже вроде из невинных ингредиентов делают).

Последний раз редактировалось jtdesign, 17.06.2017 в 20:06.
jtdesign на форуме  
 
Непрочитано 17.06.2017, 20:15
#248
P1@t0n

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 15.09.2009
Киров обл.
Сообщений: 286
<phrase 1= Отправить сообщение для P1@t0n с помощью Skype™


jtdesign, А что внутри квартир так долго горело?
P1@t0n вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2017, 20:19
#249
Ranli

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)
 
Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
каждый материал отдельности соответствует нормам, но все вместе создали горючую смесь
а для гражданки что-то типа процедуры HAZOP / HAZID не существует?
__________________
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2017, 20:47
#250
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Я не эксперт по строительным нормам королевства (я только учусь(с) ), пока ничего такого в интернете не встретил. А горело нажитое добро, судя по фото жильцов там могло быть ковров и подушек в огромных количествах.
jtdesign на форуме  
 
Непрочитано 18.06.2017, 13:26
#251
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


В Лондоне могут снести все жилые высотки 70-х годов
Реновация по-английски
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 18.06.2017, 19:21
#252
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Бред. Чиновники, видимо, везде одинаковые.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2017, 22:02
#253
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342


Там по ссылке что я давал (где поджигали композит) упоминается, что сплинктерное пожаротушение не сделали т.к. жильцы требовали потратить деньги на новые бойлеры для горячей воды, чем на пожаротушение
asys вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2017, 06:26
#254
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


Цитата:
Сообщение от P1@t0n Посмотреть сообщение
jtdesign, А что внутри квартир так долго горело?
ламинат, линолиум, обои, двери, шторы, одежда, пастельное белье, бытовая техника, мебель итд итп
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2017, 10:57
#255
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


Как по Красноярску помню, что по документации "негорючий алюминиево полиэтиленовый композит" после пожара и разбора полетов фактически определили, как Г4. Китайская система: хотите дешево - значит, будет дешево, но дерьмово, хотите хорошо - значит, будет хорошо, но не дешево. А здесь как?
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец на форуме  
 
Непрочитано 19.06.2017, 11:38
| 1 #256
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Утеплитель состоит полностью из Полиизоцианурата
Цитата:
Его химический состав близок к составу полиуретана (PUR), за исключением того, что доля метилендифенилдиизоцианата (MDI) выше, а вместо полиолов на простых эфирах в реакции используется полиэфирный полиол.
...
Производители полиизоциануратной теплоизоляции заявляют о соответствии продукции классу огнестойкости Г1 (облицовки — фольга, стальной лист) и Г2 (стеклохолст, крафт-бумага, кашированная фольгой)
Бред какой-то. если фольгой облицевать, то Г1, а если стеклохолстом, то Г2?

А вот разрез панелей.


Полиэтилен между двумя листами алюминия. Как только температура превысила Т плавления алюминия, то и полиэтилен заполыхал.


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
после пожара и разбора полетов фактически определили, как Г4
Сейчас получить сертификат в РФ за деньги - не проблема. Любой сертификат, в т.ч. пожарный. Помню раньше никаких сертификатов не было, приходил инспектор на приемку, брал кабель и поджигал зажигалкой. Потух - НГ, не потух - меняйте линию... Сертификаты не спрашивали особо. Отделка содержит в себе хоть один горючий материал? Если да - для эвакуационных путей не применима. И т.д. и т.п. Зато сейчас куча бумажек, только безопаснее не стало нифига.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2017, 12:04
#257
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Сейчас получить сертификат в РФ за деньги - не проблема. Любой сертификат, в т.ч. пожарный. Помню раньше никаких сертификатов не было, приходил инспектор на приемку, брал кабель и поджигал зажигалкой. Потух - НГ, не потух - меняйте линию... Сертификаты не спрашивали особо. Отделка содержит в себе хоть один горючий материал? Если да - для эвакуационных путей не применима. И т.д. и т.п. Зато сейчас куча бумажек, только безопаснее не стало нифига.
Вот у всех такие "сертификаты". И все эти пожары фасадов будут у нас. Рано или поздно. Потом опомнятся. Хорошо бы началось с Москва-Сити....
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2017, 13:31
#258
kapitelinet


 
Регистрация: 20.01.2011
Сообщений: 154


Ну и как быть тем, кто уже купил квартиру в таком доме?
Уламывать застройщика на замену этих панелей на керамогранит?

в Питере на намыве:

Последний раз редактировалось kapitelinet, 03.09.2017 в 00:54.
kapitelinet вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2017, 15:42
#259
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от kapitelinet Посмотреть сообщение
купил
Людям свойственно приобрести проблемы за свои деньги А в Лондоне то муниципальный дом.

Замена не пройдет, материалы слишком разных весовых категорий, этот композит считай вообще воздушный а одну плитку керамогранита не так легко берешь, даже цементные листы сильно тяжелее. А это совсем другая подсистема.
jtdesign на форуме  
 
Непрочитано 19.06.2017, 15:47
#260
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от kapitelinet Посмотреть сообщение
в Питере на намыве:
Таких домов в Уфе много видел.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2017, 15:57
#261
Sanmart


 
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 423


kapitelinet, а где на ваших фотках композит?
Sanmart вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2017, 16:44
#262
Veliking

Ворчун
 
Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 694


Цитата:
Сообщение от kapitelinet Посмотреть сообщение
Ну и как быть тем, кто уже купил квартиру в таком доме?
Первое. Купить противогаз на всю семью, научить пользоваться.
Второе. Купить парашют.
Или продать квартиру и переехать в другой безопасный дом.
Veliking вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2017, 17:04
#263
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
ли продать квартиру и переехать в другой безопасный дом.
Причем как можно быстрее. Пока народ не понял, что к чему.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2017, 17:25
#264
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от kapitelinet Посмотреть сообщение
Уламывать застройщика на замену этих панелей на керамогранит?
У меня дома лежит образец композита - там негорючее ("минеральное") заполнение.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2017, 17:38
#265
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Цитата:
Сообщение от Sanmart Посмотреть сообщение
kapitelinet, а где на ваших фотках композит?
Присоединяюсь к вопросу. На картинке не увидел композита.
Там во-первых минеральный утеплитель, а во вторых стекло.
Очень сомневаюсь, что застройщик на алюкобонд расщедрился. Достаточно хорошего (0.7 мм) профнастила для системы - дешево и безопасно. Керамогранит вешать на дом - глупость, им больше цоколь отделывают.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2017, 18:05
#266
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,923
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от kapitelinet Посмотреть сообщение
Ну и как быть тем, кто уже купил квартиру в таком доме?
Уламывать застройщика на замену этих панелей на керамогранит?

в Питере на намыве:
здесь не будет композитных панелей, тут еще дешевле применен вариант, фиброцементные плиты, гореть не будет, но лет через 10-25 может посыпаться.
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2017, 09:12
#267
Sanmart


 
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Керамогранит вешать на дом - глупость, им больше цоколь отделывают.
Да неужели?
Sanmart вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2017, 09:25
| 1 #268
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Керамогранит вешать на дом - глупость, им больше цоколь отделывают.

просто керамогранит намного дороже "негорючего" композита (простите, не прав - композит дороже!)

Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 20.06.2017 в 11:02.
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 20.06.2017, 09:27
#269
Sanmart


 
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 423


Сергей Юрьевич, керамогранит дешевле композита.
Честно говоря, немного странное обсуждение здесь идёт. Противопожарные требования к вентфасадам в РФ предъявляется достаточно серьёзные. Понятно, что в 90-е, когда их только-только начинали делать, никто ничего не знал и вентфасады получались соответствующего качества. Но вот много ли в те годы вообще строили?
По поводу горючести: в вентфасадах сейчас оценивают не горючесть всех применяемых материалов по отдельности, а горючесть системы в целом: это когда стена здания утеплена, на ней закреплена подсистем, на подсистему навешена облицовка, проёмы заключены в соответствующие обрамления.
Ну и прежде, чем говорить о ценах и распространённости того или иного типа облицовок, может стоит воспользоваться Гуглом//Яндексом?

Последний раз редактировалось Sanmart, 20.06.2017 в 09:37.
Sanmart вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2017, 09:35
#270
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от Sanmart Посмотреть сообщение
Сергей Юрьевич, керамогранит дешевле композита.
да ладно?!
керамограниткая плитка дешевле, чем пластик закатанный в фольгу?!

чёрт... да, погуглил - действительно: композитные панели 900 р/кв.м., керамогранит - 500 р/кв.м.

Тогда я не понимаю, зачем использовать композит, если он и дороже, и опаснее?
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 20.06.2017, 09:46
#271
Sanmart


 
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 423


Композит даёт эффект идеальной плоскости, который не может дать листовой металл: при сгибании листового металла возникают деформации, влияющие на всю форму металлокассеты. Композит проще в обработке: в отличие от металлокассет, панели из композита можно легко изготавливать на стройплощадке. Из композита получаются отличные оконные обрамления, нащельники, декоративные элементы (фризы, карнизы и пр.). Некоторые виды композита активно используются в интерьерах. Облицовывать целиком жилые и высотные здания композитом не рекомендуется.
Sanmart вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2017, 10:08
#272
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Цитата:
Сообщение от Sanmart Посмотреть сообщение
Да неужели?
Дорого очень, ну и выше 5 метров уже не отличишь от плитки, которая дешевле в разы. Ну и масса этой системы получается огромной.
А так-то ставить можно, если денег девать некуда. Застройщики экономят, бьются за снижение стоимости кв.м. поэтому и используют мало.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
просто керамогранит намного дороже "негорючего" композита
Сравнивать надо не с композитом, а с обычными металлическими панелями. Ну и на счет цены тебя уже поправили.
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.06.2017, 10:16
#273
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342


товарищи, не забывайте про агрессивный менеджмент (он же впаринг), а так же родственные и откатные отношения.
asys вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2017, 11:39
#274
Flexxxxxxxx


 
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 1,588
Отправить сообщение для Flexxxxxxxx с помощью Skype™


Тогда вопрос. Зачем вообще использовать композит, когда есть фасадные кассеты?
Как пример:
http://www.pruszynski.com.ua/produkc...tony-fasadnye/
Flexxxxxxxx вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2017, 12:02
#275
Sanmart


 
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 423


Flexxxxxxxx, см. #271
Sanmart вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2017, 14:32
| 1 #276
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,923
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Flexxxxxxxx Посмотреть сообщение
Тогда вопрос. Зачем вообще использовать композит, когда есть фасадные кассеты?
Вдогонку: Зачем использовать фасадные кассеты, когда есть фиброцементные плиты.
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2017, 09:43
#277
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Offtop: Есть металлический сайдинг в виде бревна, 25 этажку им обшить
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2017, 11:32
| 1 #278
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


- керамогранит
- алюмокомпозит
- стальные кассеты с порошковой окраской и без нее
- фиброцементные панели
- сайдинг все видов
- лицевая кладка
- штукатурны фасад

ни чего не забыл?

разницу всего этого видно невооруженным взглядом, все это очень по разному выглядит на фасаде и образ здания получается всегда разный в зависимости от материала
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2017, 11:48
#279
Slowcoach

КМ и НВФ (СПК - очень редко)
 
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 312


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Застройщики экономят, бьются за снижение стоимости кв.м. поэтому и используют мало.
не то слово... некоторые проекты пересогласовываются на штукатурный фасад по утеплителю.. и все.
Slowcoach вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2017, 17:11
#280
Гобар

начальник ПТО
 
Регистрация: 25.05.2009
Брянск-Москва
Сообщений: 1,610
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sanmart Посмотреть сообщение
Сергей Юрьевич, керамогранит дешевле композита.
Керамогранит по цене бывает разным. Как и композит.
У нас на предыдущем объекте керамогранит стоил по 14к за метр квадратный. Я слабо представляю что это должен быть за композит чтоб стоить больше.
Гобар вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2017, 17:43
| 1 #281
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Цитата:
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
Я слабо представляю что это должен быть за композит чтоб стоить больше.
Цены не видел, но нам предлагали композит из титановых сплавов. Думаю он может быть дороже 14 т.р. за кв.м. Каталоги были на собачьем, в свободной продаже в РФ такие не встречал. Не с нитрид-титановым напылением, а полностью листы из титана.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2017, 09:20
#282
Sanmart


 
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 423


А что мешает сделать композитный материал не из алюминиевого, а, например, серебряного или золотого листа? Медный, кстати, тоже в природе существует. Цен на него, правда, в открытом доступе нет.
Так что в среднем по больнице керамогранит всё равно дешевле композита.
Sanmart вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2017, 09:24
| 1 #283
Slowcoach

КМ и НВФ (СПК - очень редко)
 
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 312


Цитата:
Сообщение от Sanmart Посмотреть сообщение
не из алюминиевого, а, например, серебряного или золотого листа
может быть и существует что-то подобное у каких нибудь шейхов в отделке )))
серебро потемнеет, а вот "золотой" композит наверное интересно бы смотрелся
Slowcoach вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2017, 13:56
#284
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sanmart Посмотреть сообщение
А что мешает сделать композитный материал не из алюминиевого, а, например, серебряного или золотого листа? Медный, кстати, тоже в природе существует. Цен на него, правда, в открытом доступе нет.
проблема не в алюминии, а в полимерном заполнении. У меня дома лежит, кстати, образец с минеральным наполнением.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2017, 15:51
#285
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
проблема не в алюминии, а в полимерном заполнении. У меня дома лежит, кстати, образец с минеральным наполнением
Думаю, что проблема в том, что полиэтилен в качестве заполнителя позволяет делать очень крупные панели, которые будут ровными и легкими. С минеральным наполнителем свойства будут гораздо хуже.
Если честно, я, вообще, не понимаю зачем эти композитные панели нужны, если можно сделать абсолютно также выглядящие панели из листов алюминия. Для жесткости, можно какие-нибудь ребра внутри приделать.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2017, 17:01
#286
fasol


 
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380


Цитата:
Сообщение от asys Посмотреть сообщение
что у них за утеплитель? Вроде как горел, но не весь.
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение



Началось!
Цитата:
Власти Лондона эвакуировали четыре тысячи жильцов из многоэтажных домов, которые имеют пожароопасную облицовку. Их нашли схожими с многоэтажкой, в которой 14 июня произошёл пожар, унёсший жизни десятков человек.
https://tjournal.ru/45684-v-londone-...noi-oblicovkoi
fasol вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2017, 13:49
#287
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
ни чего не забыл?
Ничего, только это половина (или меньше) полного списка. На скорую руку - фальцевая жесть, натуральный камень, навесная керамическая плитка (разных размеров), керамическая плитка (вместо кирпичной облицовки), металлическая сетка (mesh), текстиль, стекло, металлические панели (кроме кассет, композитов и пр., советского времени анодированный алюминий припомнить что-ли), разные искусственные камни/пластики (типа Corian и пр.), планкен (типа Trespa и пр.) итд. Да еще куча разных декоративных бетонных и керамических панелей (пока встречал только на уникальных и относительно уникальных объектах).
jtdesign на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2017, 11:43
#288
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342


Цитата:
Сообщение от fasol Посмотреть сообщение
Началось!
Цитата:
Власти Лондона эвакуировали четыре тысячи жильцов из многоэтажных домов, которые имеют пожароопасную облицовку. Их нашли схожими с многоэтажкой, в которой 14 июня произошёл пожар, унёсший жизни десятков человек.
https://tjournal.ru/45684-v-londone-...noi-oblicovkoi
ну дык ..... Пока жареный петух не клюнет..... и далее по тексту.
asys вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2017, 20:12
#289
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Ничего, только это половина (или меньше) полного списка. На скорую руку - фальцевая жесть, натуральный камень, навесная керамическая плитка (разных размеров), керамическая плитка (вместо кирпичной облицовки), металлическая сетка (mesh), текстиль, стекло, металлические панели (кроме кассет, композитов и пр., советского времени анодированный алюминий припомнить что-ли), разные искусственные камни/пластики (типа Corian и пр.), планкен (типа Trespa и пр.) итд. Да еще куча разных декоративных бетонных и керамических панелей (пока встречал только на уникальных и относительно уникальных объектах).
+
фибробетонные и фиброцементные панели
хризотилцементные панели
бетонные precast панели
бетонные панели с интегрированным кирпичом/плиткой
терракотовые панели
HPL пластик (прессованная бумага по жуткой цене 8000 р/м2 Г2)
RockPanel (тонкая прессованная минплита 8 мм с декоративным слоем). Очень хороший материал, НГ, лёгкие, только цена порядка 4500 руб/м2

+
Композитные панели из натурального камня толщиной 2-4 мм + алюминиевый сотовый наполнитель

Последний раз редактировалось stoper, 01.07.2017 в 07:53.
stoper вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2017, 07:53
#290
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
полиэтилен в качестве заполнителя позволяет делать очень крупные панели, которые будут ровными и легкими
керамогранит бывает размером 3х4 м толщиной 3 мм.
Помимо минерального наполнителя (экзотика) в композитных листах, бывает и сотовый или вспененный алюминий в качестве сердечника, слои склеены клеем, поэтому странно, что дают НГ.
Ничто не мешает делать композитные листы из стали, но обрабатывать будет сложнее.
Стальные гнутые кассеты имеют ограничения по размеру и как правило плоскость получается "чашкой" при значительном размере кассеты. Увеличение толщины стали ведёт к удорожанию и увеличению веса, поэтому редко применяют сталь более 0,7 мм.
stoper вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2017, 09:16
3 | #291
Ranli

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)
 
Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598


интересная статья по следам трагедии в Лондоне
Цитата:
Последняя крупная катастрофа, причины которой подготовлены Монреальским и Киотским протоколами, — пожар 24-этажного жилого дома Grenfell Tower постройки 1970-х годов в Лондоне, случившийся 14 июня 2017 года. В результате трагедии погибло не менее 100 человек, и всех из них идентифицировать, по заявлению полиции, никогда не удастся. Среди жильцов было много тех, кто снимал квартиры неофициально, а от некоторых тел не сохранилась даже эмаль зубов, так как температура в эпицентре пожара достигала 1800ºС. Официальной причиной пожара послужил самопроизвольный взрыв холодильника Hotpoint американской фирмы Whirpool, заправленного в качестве хладагента взрывоопасным изобутаном. А стремительное распространение пожара было вызвано применением горючего утеплителя Celotex RS5000 при реновации Grenfell Tower в 2016 году при организации вентилируемого фасада здания. Celotex RS5000 выпускается французским строительным гигантом St Gobain и представляет собой улучшенный твердый вариант пенополистерола для организации вентилируемых фасадов зданий «с высотой более 18 метров». Таким образом в Лондоне отремонтировано не менее 4000 многоэтажных зданий.
Испытания, проведенные Агентством по охране окружающей среды Соединенного Королевства в 2012 году, показали, что все испытанные образцы изоляционных пенопластов, которые были получены с использованием углеводородов в качестве вспенивающих веществ, были «легко воспламеняющимися». На своём англоязычном сайте изготовитель сообщает, что при вспенивании Celotex RS5000 используется
«вспенивающий агент с низким потенциалом глобального потепления (GWP) и нулевым потенциалом разрушения озона (ODP)».
Зачем об этих показателях, казалось бы, знать потребителю? Если бы покупатель холодильника понимал, что скрывается за этими аббревиатурами — GWP и ODP, — то понял бы, что данный текст подобен предупреждению о «возможных осложнениях» при приёме лекарственного препарата. Если перевести данный текст на нормальный язык, то должно получиться приблизительно следующее:
«Дорогой покупатель! Честно предупреждаем тебя, что, приобретая наш холодильник, ты подвергаешь свою жизнь, а также жизнь своих близких и соседей большой опасности. Дело в том, что все безопасные хладагенты сегодня запрещены Монреальским и Киотским протоколами, а те, которыми нам разрешено пользоваться, взрывоопасны и токсичны. Утешайся тем, что жизнью своей ты рискуешь не зря, а ради благородного дела спасения человечества от «озоновых дыр» и глобального потепления. Что же касается использования легковоспламеняющихся и токсичных теплоизоляционных материалов, то, сам понимаешь, это просто бизнес, ничего личного».
__________________
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2017, 10:07
| 1 #292
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ranli Посмотреть сообщение
интересная статья по следам трагедии в Лондоне
вот ведь каша у человека в голове
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2017, 10:10
#293
Ranli

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)
 
Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
вот ведь каша у человека в голове
обоснуйте, пожалуйста. Вполне последовательно всё разложено, причины и следствия. С конкретными фактами
__________________
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2017, 10:24
| 1 #294
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


Читая посты 288 и 291
Все таки 4000 жителей в пожаропасных домах
Или 4000 пожаропасных домов?)))
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2017, 10:34
#295
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,182


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ranli Посмотреть сообщение
Испытания, проведенные Агентством по охране окружающей среды Соединенного Королевства в 2012 году, показали, что все испытанные образцы изоляционных пенопластов, которые были получены с использованием углеводородов в качестве вспенивающих веществ, были «легко воспламеняющимися». На своём англоязычном сайте изготовитель сообщает, что при вспенивании Celotex RS5000 используется
«вспенивающий агент с низким потенциалом глобального потепления (GWP) и нулевым потенциалом разрушения озона (ODP)».
Зачем об этих показателях, казалось бы, знать потребителю? Если бы покупатель холодильника понимал, что скрывается за этими аббревиатурами — GWP и ODP, — то понял бы, что данный текст подобен предупреждению о «возможных осложнениях» при приёме лекарственного препарата. Если перевести данный текст на нормальный язык, то должно получиться приблизительно следующее:
«Дорогой покупатель! Честно предупреждаем тебя, что, приобретая наш холодильник, ты подвергаешь свою жизнь, а также жизнь своих близких и соседей большой опасности. Дело в том, что все безопасные хладагенты сегодня запрещены Монреальским и Киотским протоколами, а те, которыми нам разрешено пользоваться, взрывоопасны и токсичны. Утешайся тем, что жизнью своей ты рискуешь не зря, а ради благородного дела спасения человечества от «озоновых дыр» и глобального потепления. Что же касается использования легковоспламеняющихся и токсичных теплоизоляционных материалов, то, сам понимаешь, это просто бизнес, ничего личного».
Вставлю дилетантские 5 копеек. Газы-пенообразователи, какие бы они ни были, не остаются в готовом к применению пенопласте. После завершения основных тех. процессов они улетучиваются за первые несколько суток или около того. В пенопластах, месяцами пролежавших на складе и годами простоявших в конструкции, пенообразователей не остается совсем.
Здесь в конце статьи приведены цифры: http://engitime.ru/statyi1/plastiki/...oluchenie.html
Цитата:
Таким образом получается формованный пенопласт с высоким содержанием воздуха, заключенного в огромном количестве замкнутых ячеек, что является причиной высокой и стабильной теплоизоляции. Остаточный пентан продолжает выходить из ячеек ещё минимум сутки. Во время вылежки гранулы упрочняются, так как в разогретом полистироле продолжают протекать процессы полимеризации.

Потери пентана при производстве пенополистирола

25% — предвспенивание;
15% — выдержка;
20% — формовка;
40% — остается в детали. Это количество сокращается на ≈25% в течение первых суток хранения.
kp+ вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2017, 14:18
#296
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Offtop: Ну говорят же, не надо так усердно смотреть РЕН-ТВ
jtdesign на форуме  
 
Непрочитано 18.07.2017, 14:28
#297
Ranli

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)
 
Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
РЕН-ТВ
как раз таки только адепты вышеуказанного канала могут верить в антропологический характер глобального потепления (Киотский протокол)
__________________
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2017, 18:06
#298
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ranli Посмотреть сообщение
Вполне последовательно всё разложено, причины и следствия. С конкретными фактами
ага, утеплитель с фасада у автора перекочевал в холодильник.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2017, 06:57
#299
Ranli

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)
 
Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598


Axe-d, странно Вы как то читаете: в холодильнике - изобутан, взрывоопасное вещество категории взрывоопасности смеси с воздухом - IIA по ГОСТ 30852.11. Утеплитель дома - Celotex RS5000 - «легко воспламеняющийся»
__________________
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2017, 10:07
1 | #300
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Ranli Посмотреть сообщение
при вспенивании Celotex RS5000 используется
«вспенивающий агент с низким потенциалом глобального потепления (GWP) и нулевым потенциалом разрушения озона (ODP)».
Цитата:
Сообщение от Ranli Посмотреть сообщение
Зачем об этих показателях, казалось бы, знать потребителю? Если бы покупатель холодильника понимал, что скрывается за этими аббревиатурами — GWP и ODP
Действительно, зачем о показателях утеплителя фасада знать покупателю холодильников))
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2017, 10:18
#301
Ranli

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)
 
Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598


Николай Г., прочтите статью целиком, не будет подобных вопросов. Что для утеплителя, что для холодильника - источником бреда в выборе материалов являются ложные посылы, придуманные для уничтожения конкурентов и зарабатывания денег
__________________
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2017, 10:45
#302
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Ranli Посмотреть сообщение
источником бреда в выборе материалов являются ложные посылы, придуманные для уничтожения конкурентов и зарабатывания денег
Выводы то я понял, а вот с логикой и последовательностью в статье беда.
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2017, 11:04
#303
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Выводы то я понял, а вот с логикой и последовательностью в статье беда.
C логикой нормально. Думаю там проблемы перевода.
Причина возникновения пожара - взорвался протекший изобутан в холодильнике. Ну и хрен, что взрывается, зато озоновый слой цел. Фреон то запретили, несмотря, что он гораздо более подходит для рабочего тела.
Единственный косяк, что за причину горения утеплителя выдается содержание в нем горючего газа наполнителя. Горел сам утеплитель вместе с пленкой.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2017, 08:51
#304
Makswell

Инженер-строитель
 
Регистрация: 15.08.2007
Киров
Сообщений: 2,204


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Думаю там проблемы перевода.
Автор статьи некий Владимир Сывороткин. Это не перевод.
Makswell вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2017, 02:13
1 | #305
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


В Дубае хорошо горит небоскреб под названием Дубайский факел. Что примечательно, он уже горел в 2015 г.
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://youtu.be/itJm5z1tlHk
Варанчик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2017, 15:16
#306
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342


Очередные пожароновости из Ростова-на-дону

В переулке Семашко 55 загорелась гостиница Torn House.
Бизнес-отель Torn House открылся около года назад. Гостиница находится в девятиэтажном здании неподалеку от городской администрации.










А еще это здание примечательно тем что во время любого сильного дождя там по грудь воды и машины плавают регулярно. Теперь вот горит
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: VID-20170921-WA0001-0-00-13-878.jpg
Просмотров: 490
Размер:	83.3 Кб
ID:	193890  Нажмите на изображение для увеличения
Название: VID-20170921-WA0000-0-00-25-120.jpg
Просмотров: 450
Размер:	158.0 Кб
ID:	193891  Нажмите на изображение для увеличения
Название: VID-20170921-WA0001-0-00-30-539.jpg
Просмотров: 482
Размер:	166.3 Кб
ID:	193892  

Последний раз редактировалось asys, 21.09.2017 в 17:02.
asys вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2017, 15:24
#307
Slowcoach

КМ и НВФ (СПК - очень редко)
 
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 312


Цитата:
Сообщение от asys Посмотреть сообщение
Очередные пожароновости из Ростова-на-дону
В переулке Семашко 55 загорелась гостиница Torn House.
Бизнес-отель Torn House открылся около года назад. Гостиница находится в девятиэтажном здании неподалеку от городской администрации.
из чего НВФ?
Slowcoach вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2017, 15:27
#308
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342


Slowcoach, а ты угадай

https://youtu.be/re_bQRXyTjU
https://www.youtube.com/watch?v=2ksRJAXe1xw
asys вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2017, 15:36
#309
Slowcoach

КМ и НВФ (СПК - очень редко)
 
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 312


Цитата:
Сообщение от asys Посмотреть сообщение
Slowcoach, а ты угадай
https://youtu.be/re_bQRXyTjU
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=2ksRJAXe1xw
какой нибудь негорючий композит с утеплителем из негорючей ваты?
Slowcoach вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2017, 15:40
#310
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342


Цитата:
Сообщение от Slowcoach Посмотреть сообщение
какой нибудь негорючий композит с утеплителем из негорючей ваты?
во-во, это ты прям из проекта прочитал

п.с. смех еще в том что в ста метрах на этом же переулке стоит администрация города
asys вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2017, 16:13
#311
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


на некоторых фото видно, что на первых этажах утеплитель сгорел полностью
stoper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2017, 16:58
#312
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342





Жертвами пожара в десятиэтажном отеле в центре Ростова-на-Дону стали два человека, в огне пострадала женщина, ее состояние оценивается как тяжелое. Врачи борются за ее жизнь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного регионального центра МЧС. Пожару был присвоен третий класс сложности, площадь возгорания составила 840 кв. м. Огонь повредил семь стоящих рядом с отелем легковых автомобилей. В настоящее время пожар удалось локализовать, в районе возгорания введен режим чрезвычайной ситуации.





Последний раз редактировалось asys, 22.09.2017 в 10:11.
asys вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2017, 17:05
| 1 #313
Flexxxxxxxx


 
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 1,588
Отправить сообщение для Flexxxxxxxx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
на некоторых фото видно, что на первых этажах утеплитель сгорел полностью
Не смотря на все рекламные заявления о негорючести каменной ваты всегда чувствовал пятой точкой, что это не так. Вата на 95% состоит из собственно волокон, которые скреплены фенолформальдегидной смолой, суть органикой, которая чудесно разлагается при температурах выше где-то 300 град. Продукты разложения прекрасно горят, а содержащийся в вате воздух только поддерживает это горение. Композит вообще порох.
Flexxxxxxxx вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2017, 17:30
#314
Veliking

Ворчун
 
Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 694


Да уж. Не первый случай. Странно, что еще не приняли какой-нибудь запрещающий закон...
По вопросу горючести/не горючести каменной ваты это к ВНИИПО. Как придумают испытания, так и будут проходить. Честно на фото я не вижу, горит сама вата или нет. Я думаю, что вата не горит. Но плавится прекрасно. Видно как она стекает по корпусу машин.
А теперь представьте на минуту, что минвату объявят горючей. Стройки встанут. А композитные панели нужно запретить конечно без вариантов.
Veliking вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2017, 17:38
#315
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


Цитата:
Сообщение от asys Посмотреть сообщение
А еще это здание примечательно тем что во время любого сильного дождя там по грудь воды и машины плавают регулярно. Теперь вот горит
кому суждено сгореть - неутонет
viqa вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2017, 06:45
#316
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


Цитата:
Сообщение от Flexxxxxxxx Посмотреть сообщение
Не смотря на все рекламные заявления о негорючести каменной ваты всегда чувствовал пятой точкой, что это не так. Вата на 95% состоит из собственно волокон, которые скреплены фенолформальдегидной смолой, суть органикой, которая чудесно разлагается при температурах выше где-то 300 град. Продукты разложения прекрасно горят, а содержащийся в вате воздух только поддерживает это горение. Композит вообще порох.
про композит все кто хотел давно уже в курсе
а минвата минвате рознь, разная бывает. бывает и без огня сама обсыпается, бывает и наоборот

и еще. минвата на чем крепится? пластиковые как правило "тарельчатые дюбили"
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2017, 09:00
#317
Makswell

Инженер-строитель
 
Регистрация: 15.08.2007
Киров
Сообщений: 2,204


Цитата:
Сообщение от asys Посмотреть сообщение
Slowcoach, а ты угадай

https://youtu.be/re_bQRXyTjU
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=2ksRJAXe1xw
Не угадал. Есть данные по утеплителю?
Судя по видео, горит в основном он.
Makswell вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2017, 09:11
| 2 #318
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Больше похоже, что горит паро-ветро изоляционная пленка вместе с композитами. Вата просто рассыпается и падает из-за отгорания "грибков" и выгорания связующего. Сомневаюсь, что связующие каменной ваты давали большой вклад в горение.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2017, 09:55
| 2 #319
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Больше похоже, что горит паро-ветро изоляционная пленка вместе с композитами. Вата просто рассыпается и падает из-за отгорания "грибков" и выгорания связующего. Сомневаюсь, что связующие каменной ваты давали большой вклад в горение.
Не так уж важно, что именно горит, что отгорает, что отпадает, что выделяет.

Горит фасад. Весь. Причем может сгореть от пожара в одном помещении. С жертвами, вообще не имеющими отношения. В нормальных зданиях также бывают пожары (и ужасные), но внутри.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2017, 10:11
#320
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342


что-то я не наблюдаю на фотографиях ни утеплителя, ни его остатков





asys вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2017, 10:15
#321
Flexxxxxxxx


 
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 1,588
Отправить сообщение для Flexxxxxxxx с помощью Skype™


Да потому что утеплитель в труху рассыпался, правда не весь. На последнем фото видны 4 плиты полтинника минваты на земле.
Flexxxxxxxx вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2017, 10:24
#322
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342


Цитата:
Сообщение от Flexxxxxxxx Посмотреть сообщение
Да потому что утеплитель в труху рассыпался, правда не весь. На последнем фото видны 4 плиты полтинника минваты на земле.
хм.... действительно
asys вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2017, 14:43
| 1 #323
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Не так уж важно, что именно горит, что отгорает, что отпадает, что выделяет.

Горит фасад. Весь. Причем может сгореть от пожара в одном помещении. С жертвами, вообще не имеющими отношения. В нормальных зданиях также бывают пожары (и ужасные), но внутри.
Так и надо проверять горючесть фасадной системы всей. Композиты и горючие пленки исключать из системы нужно однозначно. А выдавших паспорта на огнестойкость судить по УК. Но кто это делать будет?
Просто последнее время участвовал в испытаниях всякой пожарной хрени (проходок кабелей через стены), так насмотрелся на минвату после воздействия огня. Ничего ей не делается. И не горит она.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2017, 18:44
1 | 3 #324
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Так и надо проверять горючесть фасадной системы всей. Композиты и горючие пленки исключать из системы нужно однозначно. А выдавших паспорта на огнестойкость судить по УК. Но кто это делать будет?
Ну и как проверять всю систему? Поджигать на месте?
Ну и паспорта - допустим, они не фальшивые. Но как проверить, соответствует ли материал показываемому паспорту? В России период дикого накопления капитала и девелоперы пойдут на любые подлоги. "Авось, не сгорит. А загорится, так нас небось уже здесь не будет".

С такими конструкциями вопрос надо решать радикальным запретом. Ну, первый раз - случайность. Ну, второй раз - недобросовестность. Но уже и не третий, и не десятый раз. У меня только снимков 15 шт накопилось. Это уже система. Хотя еще и лет прошло совсем немного для зданий.

Кто-нибудь видел горящую снаружи "сталинскую" высотку? Или "брежневскую" башню? Или, наконец, горящий снаружи небоскреб в Нью-Йорке?
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2017, 18:49
| 1 #325
Гобар

начальник ПТО
 
Регистрация: 25.05.2009
Брянск-Москва
Сообщений: 1,610
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Ну и как проверять всю систему? Поджигать на месте?
Этот вопрос решается обжигом всей системы. И крупные адекватные производители именно такие сертификаты и предоставляют.
И в Москве, кстати, после всех этих историй с горением, создано отдельное подразделение МГСН, которое занимается только фасадами.
Не знаю кто там и как сдавал, но нас, к примеру, драли во все доступные места при сдаче домов в эксплуатацию. По всем сертификатам, обжигам и пр.
А если покупать материал на Ярославском вокзале и там же нанимать спецов то и результат как на фото.
Гобар вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2017, 18:56
#326
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Запрет есть. Он прописан в нормах. Г4 и точка. Но видимо под Г4 фуфло какое-то предлагают, раз горит. Или Г4 тоже горит?
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2017, 19:53
#327
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Г4 и точка.
Фасад с наружной облицовкой Г4 - это здание с классом конструктивной пожарной опасности С3, со всеми вытекающими ограничениями по высоте, размеру пожарного отсека, противопожарным расстояниям и т.д., и т.п. - но никак не 8-миэтажная гостиница, втиснутая в и так плотной застройке. С облицовкой Г4 по "добровольным" нормам строить нельзя ничего, кроме личного домика не больше трёх этажей, в чистом поле.
Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Но видимо под Г4 фуфло какое-то предлагают, раз горит. Или Г4 тоже горит?
Цитата:
Г4 - сильногорючие, имеющие температуру дымовых газов более 450 градусов Цельсия, степень повреждения по длине испытываемого образца более 85 процентов, степень повреждения по массе испытываемого образца более 50 процентов, продолжительность самостоятельного горения более 300 секунд.
Только Г4 - это полбеды, на гостинице у облицовки наверно было ещё и Д3, и Т4, и В3, и РП4 - судя по видео, очень быстро распространялся пожар, густой ядовитый плотный дым - два человека задохнулись.

Интересно, кого посадят за эту гостиницу? Я прямо изнемогаю в ожидании.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2017, 20:12
#328
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
И в Москве, кстати, после всех этих историй с горением, создано отдельное подразделение МГСН, которое занимается только фасадами.
Ну, допустим, Москва это себе может позволить. Всё-таки столица, неудобно гореть на глазах всего мира. Ну а остальная страна как? Тоже подразделения создавать, когда ГСН урезали до минимума. Может проще одного палача на всю страну, специализирующегося на "фасадниках"?

Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Интересно, кого посадят за эту гостиницу? Я прямо изнемогаю в ожидании.
Можешь не сомневаться - никого. Подумаешь, 2 человека - когда десятки гибнут, никого не содют. Все, кого могли бы привлечь имеют награды, избавляющие от ответственности.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2017, 21:16
#329
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Кстати, причина пожара какая? В прошлый раз вроде как сварочные работы были виноваты... А если так хорошо горит, то вообще террористам всяким раздолье... кинул бутылку молотова в такой фасад и пошел дальше по своим делам. Приготовлений минимум, а урон приличный. Да и во всех новостях покажут.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2017, 21:18
#330
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Наш ГСН кстати, технично отмазался: http://m.161.ru/text/newsline/345749829505024.html

----- добавлено через ~16 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Кстати, причина пожара какая?
Предварительная причина – замыкание электропроводки
http://m.161.ru/text/newsline/346102318776320.html
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2017, 21:55
#331
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Предварительная причина – замыкание электропроводки
Хм... электропороводка проходила в/по фасаду? Выгоревшая стена голая, даже окон почти нет, где там могла быть проводка? Да и на первом этаже входная группа, вентфасад начинается со второго этажа. Бред какой-то.
Варанчик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2017, 22:22
4 | #332
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342


Я тут ролик нарыл, где только разгорается https://yadi.sk/i/PviLN5J63N9kLv Можете оценить "эпицентр"
asys вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2017, 22:32
#333
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от asys Посмотреть сообщение
Можете оценить "эпицентр"
Что-то я не вижу в "эпицентре" возгарания ничего такого, что могло бы стать причиной пожара...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2017-09-22 в 22.30.04.png
Просмотров: 141
Размер:	342.7 Кб
ID:	193950  
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2017, 23:34
#334
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Что-то я не вижу в "эпицентре" возгарания ничего такого, что могло бы стать причиной пожара...
подсветка фасада?
viqa вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2017, 10:27
| 1 #335
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Ну, допустим, Москва это себе может позволить. Всё-таки столица, неудобно гореть на глазах всего мира. Ну а остальная страна как? Тоже подразделения создавать, когда ГСН урезали до минимума. Может проще одного палача на всю страну, специализирующегося на "фасадниках"?
12 лет назад челябинский ЖБИ делал огневые испытания фрагмента панельного здания перед выпуском типовой серии "в тираж", испытания проходили в Макеевском центре, г. Миасс. Так что, кто хочет найдет возможность.
По ростовской гостинице - БСК высшей степени, гостиница воткнута в переулок в котором даже проехать нормально нельзя, плюс его ещё конкретно затапливает. У дороги висят знаки остановка запрещена и прям под ними машины в 2 ряда. т.е. люди даже об очевидных вещах не задумываются при планировании, как от них ждать прогнозирования в области безопасности?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2017, 12:49
#336
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
Так что, кто хочет найдет возможность.
Но много ли таких "кто хочет" найдется по стране? Отдавать свои деньги, когда их можно получать?
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2017, 12:06
#337
Гобар

начальник ПТО
 
Регистрация: 25.05.2009
Брянск-Москва
Сообщений: 1,610
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Но много ли таких "кто хочет" найдется по стране? Отдавать свои деньги, когда их можно получать?
Из крупных производителей - почти все. Просто нужно знать что спрашивать.
Гобар вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2017, 17:59
#338
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


https://www.newstube.ru/media/pervuy...a-kartu-moskvy
Видео по ссылке - все новые дома, показанные в ролике, предназначенные для переселяемых по программе реновации, облицованы всё теми же вентфасадами...
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 28.09.2017, 09:21
| 2 #339
Sanmart


 
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
всё теми же вентфасадами
Те же вентфасады, та же канализация, тот же бетон - спичку поднеси и загорится! С 1812 года ничего не поменялось.
Существует 2 способа сделать абсолютно любое дело: по-человечески и через Ж. Если вентфасад сделан способом №2, он будет гореть, намокать от дождя, отваливаться, гнить и т.п. Если он сделан по-человечески, то простоит 100 лет и ничего с ним не случится. Если сгорел деревянный дом, то что, не строить теперь деревянные дома? А если сгорел вентфасад - значит, технология вентфасадов плохая, надо от неё отказываться, запрещать и т.п.
Sanmart вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2017, 10:15
| 2 #340
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
Из крупных производителей - почти все. Просто нужно знать что спрашивать.
А что, "крупные производители" строят дома? Нет, их строят другие люди, со своими интересами?

Цитата:
Сообщение от Sanmart Посмотреть сообщение
Если он сделан по-человечески, то простоит 100 лет и ничего с ним не случится.
Покажите хоть один такой дом - простоявший 100 лет.

Цитата:
Сообщение от Sanmart Посмотреть сообщение
Если сгорел деревянный дом, то что, не строить теперь деревянные дома? А если сгорел вентфасад - значит, технология вентфасадов плохая, надо от неё отказываться, запрещать и т.п.
Когда человек приобретает деревянный дом, он знает, что такой дом может сгореть. И учитывает этот риск. "Приобретая вентфасад" потребитель никак не рассчитывает, что может сгореть. Причем не от пожара в своей квартире.

Если бы сгорел один вентфасад, это можно было списать на недобросовестность отдельной фирмы, роковое стечение обстоятельств и прочее.

Но когда за короткий отрезок времени происходит больше десятка таких пожаров, то это означает именно то, что технология плохая и опасная для жизни людей. Продвигается за счет глупости или наивности одних и жадности других.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2017, 10:30
#341
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Sanmart Посмотреть сообщение
Если сгорел деревянный дом, то что, не строить теперь деревянные дома?
Надо. Но деревянные дома строятся в 1-2-3 этажа, т.е. народу в них не так много. А тут многоэтажные муравейники.
ps/ Во время холодных зим в конце 70-х начала 80-х сгорело не мало деревянных домов. Особенно страшно и много горели дома в 2-3 этажа. И во многих регионах сразу запретили их строить
kruz вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2017, 10:41
1 | 1 #342
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


asys создал эту тему для флуда, видимо. Недаром она находится в разделе "Разное", а не "Пожарная безопасность". Столько страниц демонизации вентфасада как такового! Люди уже прям считают, что любой вентфасад обязательно сгорит:http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=338 "Вентфасад" сам по себе не виноват в том "как он горит". Горят вполне себе отдельные материалы, которые могут так же гореть, даже если они не будут использованы в этом "вентфасаде". Вот использование этих материалов для устройства вентфасадов должно быть просто запрещено, с чем я согласен с ShaggyDoc Я согласен и с Sanmart, что бездумное и неграмотное строительство и проектирование в любом случае приводит к негативным последствиям, вне зависимости вентфасад это или не вентфасад. И за эти последствия, я считаю, все причастные должны отвечать. И вообще, без одной "чёрной книги" вообще никуда: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1485393&postcount=20 А неграмотности и в этой теме полно: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=326
__________________
Архитектура - это диагноз.

Последний раз редактировалось DJo Frey, 28.09.2017 в 10:57. Причина: правка ссылки
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2017, 10:51
#343
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Видео по ссылке - все новые дома, показанные в ролике, предназначенные для переселяемых по программе реновации, облицованы всё теми же вентфасадами...
Ну так там в каждой квартире кнопка пожарной сигнализации есть (это "ж-ж-ж" не спроста), в конце ролика показали ведь! так что всё хорошо
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2017, 10:56
#344
Makswell

Инженер-строитель
 
Регистрация: 15.08.2007
Киров
Сообщений: 2,204


ShaggyDoc, какова альтернатива? У высотных зданий ограждающие конструкции должны быть лёгкие и тёплые. Какое решение в таком случае ещё есть?
Запрет вентфасадов = запрет высотных зданий. Так? Или нет?
А всерьёз обсуждать запрет высотных зданий - это несколько наивно. Слишком большие деньги, слишком большой интерес - получить с клочка земли максимальную прибыль. Нет такой силы, чтобы это изменить.
Makswell вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2017, 10:59
#345
Sanmart


 
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Когда человек приобретает деревянный дом, он знает, что такой дом может сгореть. И учитывает этот риск. "Приобретая вентфасад" потребитель никак не рассчитывает, что может сгореть. Причем не от пожара в своей квартире.
Что-то ускользает от меня смысл данного силлогизма.
Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Если бы сгорел один вентфасад, это можно было списать на недобросовестность отдельной фирмы, роковое стечение обстоятельств и прочее.
Но когда за короткий отрезок времени происходит больше десятка таких пожаров, то это означает именно то, что технология плохая и опасная для жизни людей. Продвигается за счет глупости или наивности одних и жадности других.
Ерунда какая-то. Деревянных и прочих домов горит намного меньше?
Sanmart вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2017, 11:04
2 | 2 #346
Гобар

начальник ПТО
 
Регистрация: 25.05.2009
Брянск-Москва
Сообщений: 1,610
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Когда человек приобретает деревянный дом, он знает, что такой дом может сгореть. И учитывает этот риск. "Приобретая вентфасад" потребитель никак не рассчитывает, что может сгореть. Причем не от пожара в своей квартире.
Когда человек приобретает деревянный дом он знает что дом относится к условно горючим. Т.е. класс конструктивной пожарной опасности у этого дома С2 или С3.
Что мешает человеку запросить эту же информацию у строителей многоэтажки? К какому классу относится конкретный дом. С0 или С3? Лень? Жажда халявы? Ну так на деньги можно попасть и без вентфасада. Вопрос не в хорошести технологии, а в квалификации и честности строителей.

Как я уже говорил, крупные застройщики такой ерундой не занимаются. Разница в цене между панелями Г4 и НГ не настолько велика как тот геморрой, который можно получить на свою голову при аварии.
Почему абсолютно все здания, которые построили мы, имели конструкции вентфасада класса С0, т.е. негорючие? Неужели кто-то считает что это от избытка денег в компании?

Ей-богу, коллеги, как дети. Система вентфасада это не хорошо и не плохо. Это нормально. И из кирпича можно дом построить так что он будет пожароопасным.
Читайте нормативку, применяйте правильные стройматериалы и будет стоять ваш вентфасад положенное время и не будет гореть.
Гобар вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2017, 13:09
#347
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
asys создал эту тему для флуда, видимо.
тема создавалась с другими целями, вообщем хотел как лучше, а получилось как всегда
Разумеется, горит не система вентилируемого фасада, а говно-материал облицовки.
asys вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2017, 13:17
#348
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от asys Посмотреть сообщение
тема создавалась с другими целями, вообщем хотел как лучше, а получилось как всегда
Разумеется, горит не система вентилируемого фасада, а говно-материал облицовки.
Ну так и назвал бы тему соответствующе: "Как горит на венфасадах обшивка алюмокомпозитными панелями с полиэтиленовым сердечником".
Тогда бы она гораздо более соответствовала желаемому:
Цитата:
Хочу иметь под рукой подобную тему чтобы архитекторы проектирующие из алюкобонда и прочей вент-дряни были, были в курсе
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2017, 15:05
| 4 #349
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
Когда человек приобретает деревянный дом он знает что дом относится к условно горючим. Т.е. класс конструктивной пожарной опасности у этого дома С2 или С3.
Что мешает человеку запросить эту же информацию у строителей многоэтажки?
Человек не знает и не должен знать ни про какие классы. Он должен знать надежен дом или нет.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2017, 16:26
#350
Sanmart


 
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 423


ShaggyDoc, деревянный дом надёжен, а дом с вентфасадом - нет?
Думаю, надо ещё отменить электроснабжение, поскольку оно очень опасное и отказаться от использования стекла, как травмоопасного материала. Тогда дом будет точно надёжным!
Sanmart вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2017, 18:01
| 2 #351
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от Sanmart Посмотреть сообщение
ShaggyDoc, деревянный дом надёжен, а дом с вентфасадом - нет?
Думаю, надо ещё отменить электроснабжение, поскольку оно очень опасное и отказаться от использования стекла, как травмоопасного материала. Тогда дом будет точно надёжным!
Когда говорят "надо еще отменить..." - это значит, что сказать по существу нечего. Это "а у тебя вся спина белая".

Вообще-то изменять название темы после 350 постов и через 4.5 года обсуждений как-то некорректно. Потому что разговор совсем не про "алюмокомпозитными панелями с полиэтиленовым сердечником". Пошло уже про "надо отменить электроснабжение", отказаться от использования стекла".
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2017, 18:11
#352
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Вообще-то изменять название темы после 350 постов и через 4.5 года обсуждений как-то некорректно. Потому что разговор совсем не про "алюмокомпозитными панелями с полиэтиленовым сердечником".
Offtop: Начиналось всё именно с этого автором темы. Понаписано последнее время в теме про всё, что ни попадя. Потому что тема названа была некорректно самим автором.
Цитата:
Сообщение от asys Посмотреть сообщение
тема создавалась с другими целями, вообщем хотел как лучше, а получилось как всегда
Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Пошло уже про "надо отменить электроснабжение", отказаться от использования стекла".
Вот подобное хотелось бы из темы исключить, потому что нет желания читать потоки флуда.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2017, 22:01
#353
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342


название изменено чтобы напомнить писателям для чего она предназначена.

п.с. Спасибо джо
asys вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2017, 22:18
1 | 1 #354
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Песня о фасаде
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://youtu.be/EPUQewsehBghttp://youtu.be/EPUQewsehBg
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2017, 08:28
| 1 #355
Makswell

Инженер-строитель
 
Регистрация: 15.08.2007
Киров
Сообщений: 2,204


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Вообще-то изменять название темы после 350 постов и через 4.5 года обсуждений как-то некорректно.
Согласен.
asys, не надо ничего регулировать. Тут и без тебя модераторов хватает.
Makswell вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2017, 09:52
#356
Flexxxxxxxx


 
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 1,588
Отправить сообщение для Flexxxxxxxx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sanmart Посмотреть сообщение
ShaggyDoc, деревянный дом надёжен, а дом с вентфасадом - нет?
Думаю, надо ещё отменить электроснабжение, поскольку оно очень опасное и отказаться от использования стекла, как травмоопасного материала. Тогда дом будет точно надёжным!
Кстати, в 1917 году в результате взрыва судна в Галифаксе много травм было из-за того, что вылетающие стекла из окон травмировали людей, которые смотрели на пожар в бухте.
А вообще не передергивайте. В вент.фасадах используют горючие материалы, потому и горят. Казалось бы, используй себе негорючие материалы, но ShaggyDoc прекрасно все расписал в посте выше по поводу всяких энергоэфективностей.
Flexxxxxxxx вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2017, 10:16
#357
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Flexxxxxxxx Посмотреть сообщение
Кстати, в 1917 году в результате взрыва судна в Галифаксе много травм было из-за того, что вылетающие стекла из окон травмировали людей, которые смотрели на пожар в бухте.
Та же фигня при пролете метеорита над Челябинском
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2017, 20:00
#358
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Можешь не сомневаться - никого. Подумаешь, 2 человека - когда десятки гибнут, никого не содют. Все, кого могли бы привлечь имеют награды, избавляющие от ответственности.
Похоже, действительно никого, ещё и здание тем же самым облицуют… Стыд и срам
http://m.161.ru/text/newsline/355216860176384.html
Цитата:
Важно не затягивать со сроками ремонта и до наступления зимы выполнить первоочередные мероприятия, в том числе демонтировать ограждающие конструкции с последующей их заменой на аналогичные, — подчеркнул заместитель главы
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2017, 09:52
#359
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342


DJo Frey, кто бы сомневался
asys вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2017, 08:50
1 | #360
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


По существу: а что именно горит на фасадах? Алюминий? Кирпич? Оцинкованный стальной профиль?
Или минвата? Или пленка какая?
Что горит-то КОНКРЕТНО? О чем разговор тут? О дураках-чиновниках или о горючести материалов/конструкций?
Если я гранитом облицую, то фасад не сгорит, какой бы ни был дурак глава региона или министр по строительству. Так ведь?
Так кто дурак-то?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2017, 09:45
#361
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
что именно горит на фасадах
горит полиэтиленовый сердечник композитных панелей.


Вот этот черный слой

Выглядит это вот так -> http://news.sky.com/story/nhs-trusts...dding-10925385
Это панель которыми был облицован дом в Лондоне

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если я гранитом облицую, то фасад не сгорит,
не сгорит
asys вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2017, 09:59
1 | #362
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если я гранитом облицую, то фасад не сгорит, какой бы ни был дурак глава региона или министр по строительству.
Offtop: Тебе замглавы указание дал облицовывать материалами, аналогичными сгоревшим, а ты, сукин сын, экстремист, агент Госдепа, богохулец не выполняешь указание руководства? Лодку раскачиваешь и вертикаль власти расшатываешь? Ты там часом госпереворот не готовишь под видом облицовки гранитом?
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2017, 10:09
| 1 #363
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Цитата:
Сообщение от asys Посмотреть сообщение
не сгорит
Уже были прецеденты, когда во время монтажа фасада загоралась ветрозащитня пленка. Так что даже при облицовке гранитом возможен пожар.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2017, 10:18
1 | #364
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


http://termo-systema.ru/index.php-op...&Itemid=89.htm

Есть ещё одно смутное подозрение
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2017, 11:00
| 1 #365
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от asys Посмотреть сообщение
горит полиэтиленовый сердечник композитных панелей...
Запретить! Не применять! Композитные панели засунуть обратно туда, откуда они вылезли!
Цитата:
загоралась ветрозащитня пленка. Так что даже при облицовке гранитом возможен пожар.
Я сказал, что облицую гранитом. А не гранитом и пленкой. Любые/всякие пленки исключить! Какая нафег пленка??? Она же горит! Запретить! Не применять! Пленки засунуть обратно туда, откуда они вылезли!
Цитата:
замглавы указание дал облицовывать
Какой-такой замглавы? Он что специалист? У него есть диплом, квалификационный сертификат, стаж по строительной, и т.д. и т.п.? Кроме статьи УК - ничего. Отстранить, посадить, конфисковать!
Всех на кол!
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2017, 11:09
#366
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Какой-такой замглавы? Он что специалист? У него есть диплом, квалификационный сертификат, стаж по строительной, и т.д. и т.п.? Кроме статьи УК - ничего. Отстранить, посадить, конфисковать!
Всех на кол!
Offtop: Ильнур, выдвигай свою кандидатуру в президенты РФ, я готов войти в группу поддержки! Ильнура на царство!

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
http://termo-systema.ru/index.php-op...&Itemid=89.htm

Есть ещё одно смутное подозрение
Может, и так, но я считаю самым главным катализатором горения АКП полиэтиленовый сердечник. И не я один так считаю.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2017, 11:27
#367
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Как Человечество повелось на этот дурацкий алюкобонд? Он же горит... судя по фото/видео, сине-черным пламенем.
Еще 1000 руб/кв.м сама панель, плюс подавай комплектующие...
Есть же негорючие металлокассеты и другие керамоплитки...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2017, 12:11
#368
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Как Человечество повелось на этот дурацкий алюкобонд?
Алюмокомпозит с полиэтиленовым сердечником для изготовления кассет на вентфасадах - очень хороший материал во всём, кроме пожарной опасности - лёгкий, атмосферостойкий, удобен в обработке, в отличие от чисто металлических кассет на фасадах практически не подвержен термическим деформациям, в отличие от каменных материалов есть возможность создания криволинейных форм.
Кроме полиэтиленового сердечника существуют алюмокомпозитные панели с негорючими сердечниками, но стоят они ГОРАЗДО дороже.
В Рассее пачемута "алюкобонд" стал именем нарицательным, хотя горят на фасадах панели совсем других производителей, совсем с другими пожарными характеристиками.
Самый "плохой" настоящий Alucobond имеет следующую российскую сертификацию по российскому закону №123-ФЗ http://www.alucobond.com/plus-fire-c...ion.html?&L=5:
G1 (combustibility) - слабогорючие (Г1), имеющие температуру дымовых газов не более 135 градусов Цельсия, степень повреждения по длине испытываемого образца не более 65 процентов, степень повреждения по массе испытываемого образца не более 20 процентов, продолжительность самостоятельного горения 0 секунд
Для материалов, относящихся к группам горючести Г1 - Г3, не допускается образование горящих капель расплава при испытании (для материалов, относящихся к группам горючести Г1 и Г2, не допускается образование капель расплава).
W1 (flammability) - трудновоспламеняемые (В1), имеющие величину критической поверхностной плотности теплового потока более 35 киловатт на квадратный метр;
D2 (smoke emission) - по дымообразующей способности - с умеренной дымообразующей способностью (Д2), имеющие коэффициент дымообразования не менее 50, но не более 500 квадратных метров на килограмм;
T1 (toxicity) - по токсичности продуктов горения - малоопасные (Т1).
Если посмотреть, например, это видео, и сравнить с характеристиками Alucobond, то не надо быть экспертом, чтобы сразу стало понятно, что на этом фасаде горит совсем не "алюкобонд". В дыму там от удушения продуктами горения задохнулось два человека. И сразу возникает вопрос - ГДЕ ПОСАДКИ? Закон РФ нарушен (№123-ФЗ), а заместитель главы администрации по строительству призывает его и дальше продолжать нарушать.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Еще 1000 руб/кв.м сама панель
Китайские АКП ГОРАЗДО дешевле... только сертификации могут вообще никакой не иметь.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
плюс подавай комплектующие...
На подвеску гранита в вентфасад комплектующие дороже, чем на АКП, не говоря о том, сколько стоит сам гранит.

Человечество не велось, велись отдельные вполне конкретные люди, принимающие решения об облицовке подобных зданий. Повелись они, в первую очередь, на ГОРАЗДО:
Цитата:
Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы.
К.Маркс (с)
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2017, 12:37
#369
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
На подвеску гранита в вентфасад комплектующие дороже, чем на АКП, не говоря о том, сколько стоит сам гранит.
Я тоже так думал, но несколькими страницами ранее мне объяснили, что композитные кассеты стоят ДОРОЖЕ гранита/керамогранита. То же самое видно по сайтам продавцов.
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 20.10.2017, 12:38
#370
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
Есть ещё одно смутное подозрение
Видео интересное нагуглил на тему горения алюминиевого листа на фасаде:
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=jm_RLex3_zE&feature=youtu.be
----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
композитные кассеты стоят ДОРОЖЕ гранита/керамогранита. То же самое видно по сайтам продавцов.
Те АКП-кассеты, которые сильно горят, дымят, расплавляются ни на каких сайтах официальных производителей не значатся обычно. Они вообще завозятся зачастую не как строительные материалы, а как материалы для изготовления рекламной продукции, например.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2017, 12:47
#371
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Видео интересное нагуглил на тему горения алюминиевого листа на фасаде:
Как сделать так, чтобы на фасады вешались именно такие листы негорючей сердцевиной? А то ж у нас как всегда: на испытания представлено одно, на площадку - "чуть-чуть" другое.
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2017, 12:50
#372
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342


на 6:37 видно что наполнитель отслоился и стек на стол. Только тиски не позволяют панели развалиться. В реальности к этому времени разрушились бы держатели и крепеж панели.
asys вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2017, 12:55
#373
Flexxxxxxxx


 
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 1,588
Отправить сообщение для Flexxxxxxxx с помощью Skype™


Исследование структурных изменений полиэтилена во время деструкции на воздухе, в атмосфере кислорода или в смеси, состоящей из O2 и О3, при 150—210°С показало, что образуются гидроксильные, перекисные, карбонильные и эфирные группы. При нагревании полиэтилена при 430°С происходит очень глубокий распад на парафины (65—67 %) и олефины (16—19 %). Кроме того, в продуктах разложения обнаруживаются: окись углерода (до 12 %), водород (до 10 %), углекислый газ (до 1,6 %).
https://ru.wikipedia.org/wiki/Полиэтилен

Из курса химии полимеров помню, что полимеры химически инертные соединения. Горят продукты термического разложения полимера, что четко видно на видео.
Собственно вопрос: что выступило источником нагрева панели до где-то 300 рад.?
Flexxxxxxxx вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2017, 13:16
#374
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от Flexxxxxxxx Посмотреть сообщение
Собственно вопрос: что выступило источником нагрева панели до где-то 300 рад.?
Например, это могла быть проложенная по фасаду электропроводка для подсветки, или сами светильники.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Как сделать так, чтобы на фасады вешались именно такие листы негорючей сердцевиной? А то ж у нас как всегда: на испытания представлено одно, на площадку - "чуть-чуть" другое.
Без одной большой черной книги дела не будет: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1485393&postcount=20
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2017, 14:07
1 | 1 #375
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Как сделать так, чтобы на фасады вешались именно такие листы негорючей сердцевиной? А то ж у нас как всегда: на испытания представлено одно, на площадку - "чуть-чуть" другое.
Не только фасады, а вообще все решения в строительстве. Должна быть отвественность головой. Неотвратимая, снизу и до самого верха - всех причастных. Включая "изобретателей" норм, изготовителей "сертификатов" и прочую околостроительную шушеру.

Мне довелось работать с людьми, которые работали аж с дореволюционных времен. Ответственность руководителей и исполнителей была огромная. Берхман Асир Михайлович рассказывал, как на "уральскую компенсированную" систему отопления они, как авторы новинки, давали гарантию, которая хранилась в НКВД. А там ведь не грозило пожарами и авариями.

И не надо думать, что это будет "ГУЛАГ". Попадут единицы и за дело. А урок будет миллионам. Причем даже не надо никаких новых статей в УК изобретать - всё уже есть. Только надо применять - не выборочно, а ко всем виновным.

А сейчас - полнейшая безответсвенность в сочетании с возможностью получить 300% прибыль. Чем больше наварил, тем больше тебе ничего не будет. Но если украл мешок цемента - да, карать будут строго.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2017, 14:20
#376
Deimos

инженер
 
Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Мне довелось работать с людьми, которые работали аж с дореволюционных времен
Таким образом у Вас с этим человеком на двоих не менее 100 лет стажа? И с какого года Вы работать начали?
__________________
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2017, 14:24
#377
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Алюмокомпозит...- очень хороший материал во всём, кроме пожарной опасности ....
Ежу понятно, что пластик ВСЯКО горит. Чорным пламенем. Независимо от присвоенного класса горючести и т.д. Вот так и пудрят мозги людям, рассказами о "очень хорошем". Композит он и африканский- композит.
Цитата:
что выступило источником нагрева панели до где-то
Да уж что угодно - та же ветрозащитная пленка. Боюсь спросить даже, накуя эта пленка в принципе - щас начнут доказывать, что это неизбежнейшая весчь, иначе ветер выдует фся и фсе... да млин мельярд способов решить сей вапрос по-человечьи, да?
Цитата:
не надо никаких новых статей в УК изобретать - всё уже есть. Только надо применять
Непременно! Кто композит применил - расстрелять на 7 лет. Сразу. Не дожидаясь пожара.
Цитата:
с возможностью получить 300% прибыль.
Я всегда говорил, что после Х рублей (абсолютный параметр ) любого предпринимателя нада посадить. Не будет стимула 300% иметь - согласно К. Марксу, все преступления от этого.
Прибыль должна быть не более 3% (относительный параметр).
Я не за гранит конкретно ратую, а за НЕГОРЮЧИЕ (в понимании на школьно-детском ясном уровне) материалы. Не говорите, что их нет или они дороги. Просто архитекторам "пластичнее" работать с этим материалом.
Вот из кирпича слабо забубенить красиво?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2017, 14:57
| 1 #378
Veliking

Ворчун
 
Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 694


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот из кирпича слабо забубенить красиво?
Я думаю что запроектировать будет сложно, но можно. Но дальше дело не пойдет. Строить будет дорого, долго. Специалистов по кладке нет. Утяжеление конструкций, увеличение фундаментов...бла-бла. Все и так понимают почему делают легкие конструкции. В данном случае панели решают несколько задач: легко, красиво, быстро и не так дорого. В любом случае всегда все упирается в деньги.
Veliking вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2017, 14:59
| 1 #379
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот из кирпича слабо забубенить красиво?
совсем не слабо, Барановский всю мою сознательную рабочую жизнь на видном месте лежит. Только вот соврменному заказчику нужны не икебаны, а говно
asys вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2017, 15:06
#380
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от asys Посмотреть сообщение
...соврменному заказчику нужны не икебаны, а говно
М-да...надо бросить проектирование и заняться майнингом биткойнов. Используя технологию блокчейн, панимаш...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2017, 15:46
#381
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я не за гранит конкретно ратую, а за НЕГОРЮЧИЕ (в понимании на школьно-детском ясном уровне) материалы. Не говорите, что их нет
Таких нет. В школе ты плохо учился, похоже. Все вещества и материалы горят при определённой температуре. Магма планеты Земля подтвердит тебе это. В президенты тебе рано, тебе в школу надо обратно.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Просто архитекторам "пластичнее" работать с этим материалом.
Вот из кирпича слабо забубенить красиво?
Выучишься в школе, поступишь в архитектурный ВУЗ, станешь тем самым архитектором, которому не слабо из кирпича вентфасады бубенить.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2017, 15:49
#382
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от Deimos Посмотреть сообщение
Таким образом у Вас с этим человеком на двоих не менее 100 лет стажа? И с какого года Вы работать начали?
Моя трудовая книжка с 1965 года.
А с Асиром мы работали, когда ему уже 90 лет было. Он был главным специалистом консультантом. Мог, по старости лет и не на свой этаж зайти, и там заснуть. Но пользы много от него было.

Но еще мы с ним даже в ансамбле играли. Он оказался великолепным барабанщиком. Когда садился за установку - лет 50 сбрасывал.

Я на сайте аранжировщиков выкладывал, что мы тогда играли (еще были 50-60 летние джазмены) - Hotel California, Caravan, El Condor Pasa, The House of the Rising Sun. Это был 1978 год.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2017, 16:39
1 | 1 #383
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


Вот и получается, полиэтилен легко загорается и своим горением поднимает температуру достаточную, что бы
Загорелся алюминий. А у того тепловыделения при сгорании значительно больше.

Это и объясняет адское пламя при пожаре.
Вообще горючие металлы куда чаще применяются в пиротехнике и тому подобному
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2017, 18:14
#384
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Таких нет. В школе ты плохо учился, похоже. Все вещества и материалы горят при определённой температуре. ...
Вот именно так я и предполагал ответ! Ты совсем в школу не ходил что ли после 3-го класса!? Ты еще скажи, что сталь горит при 1200. Как вот бороться с такими "спецами" с 3-х летним образованием?
Есть таки негорючие материалы. С точки зрения капстроительства. Кто еще несогласен?
Давай танки из картона делать, броня один хрен горит. Как все вещества. Тьфу...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2017, 18:40
#385
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Есть таки негорючие материалы. С точки зрения капстроительства.
Так тебе с точки зрения капстроительства или на школьно-детском уровне нужно объяснять? Я тебе и так и так уже объяснил, тебе всё равно непонятно.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ты еще скажи, что сталь горит при 1200.
Ты определись тогда уж и с химическим составом стали, о которой спрашиваешь, и со средой, в которой она гореть будет - тогда можешь у взрослых людей спросить, при какой температуре она воспламенится. В этой теме другие вопросы обсуждают.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2017, 18:48
#386
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
... тебе всё равно непонятно.
Да все мне понятно, дорогой Джо. Я ж не тупой. Да?
Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Ты определись тогда уж и с химическим составом стали...
Без разницы, который химсостав. Сталь есть сталь. Это тебе не полиэтилен в алюминиевой фольге. Не надо дурака включать.
Композит горит, и баста. Ея надо запретить, а пока архам надо применять иное. Ветрозащита тем более. Что такое "ветрозащитная пленка"? Хрень горючая, пламяраспространяющая. А ты ею высоту обшил. Расстрелять!
Что не ясно?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2017, 18:56
#387
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Композит горит, и баста. Ея надо запретить, а пока архам надо применять иное.
Что не ясно?
Считаю, нужно запретить использование на вентфасадах алюмокомпозитных панелей с полиэтиленовым сердечником, а не всех композитов, какие под горячую руку попадутся.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=342
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=327
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2017, 19:37
#388
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Считаю, нужно запретит...не всех композитов...
"Умеренных" иные тоже хотять пока оставить.
Композит подлежит истреблению как класс. Ибо горит.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2017, 21:01
| 1 #389
P1@t0n

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 15.09.2009
Киров обл.
Сообщений: 286
<phrase 1= Отправить сообщение для P1@t0n с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Композит подлежит истреблению как класс
хоть википедию посмотри
P1@t0n вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2017, 21:10
#390
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от P1@t0n Посмотреть сообщение
хоть википедию посмотри
Может мне госдеп послушать еще? Дурак что ли?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2017, 21:48
#391
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,267
<phrase 1=


Я так понял, тему можно закрывать?
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2017, 21:56
#392
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Солидворкер Посмотреть сообщение
Я так понял, тему можно закрывать?
Да! Всех давно надо закрыть. Кто флаг рвет, кто колбы тресет...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2017, 18:29
| 1 #393
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Несколько раз слушал лекции пожарных и все говорили, что люди , как правило гибнут не от огня, а от ядовитых газов выделяющихся при пожаре. Тот же цинк в покрытии прифилей может при пожаре испарятся и сгорать с образованием лютой отравы. Что выделяет при пожаре негорючий композит и минплита производитель постесняется рассказать, ходя видос снимет, что пламя его материал хорошо держит. Вентфасад должен иметь пожарные отсечки; сила воздушного потока в вентфасаде так же величина расчетная, вентзазор должен проветриваться на столько, что бы удалять воздушную влагу, а не быть аэродинамической трубой на ХХ этажей с тягой как в кузнечном горне в котором горят даже металлы.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2017, 08:30
#394
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
...Вентфасад должен иметь пожарные отсечки; сила воздушного потока в вентфасаде так же величина расчетная, вентзазор должен проветриваться на столько, что бы удалять воздушную влагу, а не быть аэродинамической трубой на ХХ этажей с тягой как в кузнечном горне в котором горят даже металлы.
Вот именно - есть же человечьи подходы и способы решений. А не просто обмотать высотку пластиком и пленками всякими и потом удивляться синему пламени...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2017, 12:30
#395
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
Несколько раз слушал лекции пожарных и все говорили, что люди , как правило гибнут не от огня, а от ядовитых газов выделяющихся при пожаре.
Это именно так. "Хромая лошадь", всем известная, стала известна "благодаря" количеству жертв от удушения продуктами горения полимеров - пенополистирола.
Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
Что выделяет при пожаре негорючий композит и минплита производитель постесняется рассказать, ходя видос снимет, что пламя его материал хорошо держит.
От стеснения производителей должны избавлять натурные огневые испытания, которые должны производится при сертификации продукции. После чего производитель может как угодно стесняться, но у него в сертификате должно быть всё на лице написано по поводу опасности токсичности продуктов горения, выделяемых материалом:
Цитата:
10. По токсичности продуктов горения горючие строительные материалы подразделяются на следующие группы в соответствии с таблицей 2 приложения к настоящему Федеральному закону:
1) малоопасные (Т1);
2) умеренноопасные (Т2);
3) высокоопасные (Т3);
4) чрезвычайно опасные (Т4).
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84):
Цитата:
2.16.1. Показатель токсичности продуктов горения - отношение количества материала к единице объема замкнутого пространства, в котором образующиеся при горении материала газообразные продукты вызывают гибель 50% подопытных животных.
2.16.3. Сущность метода определения показателя токсичности заключается в сжигании исследуемого материала в камере сгорания при заданной плотности теплового потока и выявлении зависимости летального эффекта газообразных продуктов горения от массы материала, отнесенной к единице объема экспозиционной камеры.
Разумеется, видосы таких испытаний производители не заинтересованы выкладывать в общий доступ.
Но проблема не в стеснительных производителях, а в тех людях, которые выдают им "хорошие" сертификаты, и тех людях, которые готовы давать разрешения на строительство любых зданий из чего угодно, "хорошим" людям: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=256
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2017, 14:06
#396
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
... проблема ....в тех людях, которые ... и тех людях, которые ...
Вот это верно: проблема в людях, применивших априори горючие токсичные материалы.
Чтобы фасады не горели, их надо обшивать негорючими материалами. Все очень просто.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2017, 14:47
#397
Ranli

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)
 
Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Чтобы фасады не горели получить много денег, их надо обшивать негорючимидорогими материалами. Все очень просто - капитализм и прибыль важней всего.
Извините
__________________
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2017, 17:46
#398
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Ranli Посмотреть сообщение
их надо обшивать негорючими дорогими материалами
Я не вижу никакой зависимости между горючестью и стоимостью. Ни химической, ни физической, и экономической, и даже политической.
Одну лишь психологическую.
Пример: литр бетона стоит 8 руб, литр этанола - 80 руб.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2017, 12:43
#399
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Я, вообще, не понимаю смысл использования композита. Того же внешнего вида можно добиться при помощи металла. Чтобы не гнуло, достаточно использовать ребра жесткости или тупо толщину увеличить. Покрыть можно алюмоцинком - на сто лет хватит.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2017, 13:36
#400
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Я, вообще, не понимаю смысл использования композита.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=271
Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Того же внешнего вида можно добиться при помощи металла. Чтобы не гнуло, достаточно использовать ребра жесткости или тупо толщину увеличить.
Размеры возможных металлокассет гораздо меньше, чем для композитных кассет, при сопоставимой стоимости за кв.метр тех и других. Если толщина металла увеличивается, то стоимость тоже увеличивается, не говоря про нагрузки на подсистему вентфасада и на здание. Насколько мне известно, пока ни один производитель металлокассет не придумал решений про рёбра жесткости, которые бы решили проблемы температурных деформаций кассет большого размера.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2017, 13:54
| 1 #401
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342


добавлю что наполнитель композита делают из пластиковых отходов, что обеспечивает жесткость большой касеты по низкой цене.
asys вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2017, 14:31
#402
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Цитата:
Сообщение от asys Посмотреть сообщение
добавлю что наполнитель композита делают из пластиковых отходов, что обеспечивает жесткость большой касеты по низкой цене
Вы с Джо Фраем цены на композит видели? Что-то сомневаюсь. Композит дороже в разы.
А уж какие вы эстеты, что прям кассеты пол метра на метр смотрятся хуже. Смотрятся одинаково. Эстеты,блин.
Станок для гнутья металла стоит копейки и занимает мало места. То что не решили вопросы с жесткостью, это потому что заказа не было.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2017, 15:05
#403
Flexxxxxxxx


 
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 1,588
Отправить сообщение для Flexxxxxxxx с помощью Skype™


http://www.pruszynski.com.pl/kasetony_elewacyjne.php
http://www.pruszynski.com.ua/produkc...tony-fasadnye/
т.е. нет?
Flexxxxxxxx вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2017, 16:57
#404
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Вы с Джо Фраем цены на композит видели? Что-то сомневаюсь. Композит дороже в разы.
Видели. Смотря какой, цены очень сильно отличаются: http://allfacades.com/2014/06/rossij...ukcii-chast-1/ Этот видели, например? (не для рекламы): http://www.alcotek.ru/alyuminievye-k...li/nashi-ceny/
Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
А уж какие вы эстеты, что прям кассеты пол метра на метр смотрятся хуже. Смотрятся одинаково. Эстеты,блин.
Разумеется, хуже:
Цитата:
Стандартные размеры панелей по ширине 1220 и 1500 мм, есть возможность изготовления композитных панелей по эскизам и параметрам заказчика. Возможная длина панели до 6000 мм.
Кроме эстетики, малые размеры кассет, следовательно под них большее количество направляющих у несущей подконструкции и крепежа, и цена за квадратный метр фасада будет увеличиваться (по совокупности комплектующих).
Кроме того, полметра на метр - для широкоизвестного отечественного производителя стальных кассет недостижимый размер (см. картинку).

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Flexxxxxxxx Посмотреть сообщение
т.е. нет?
Чего нет?

Здесь, кстати просто скромно указано:
Цитата:
Внимание! Размер кассетонов зависит от толщины металла, из которого они изготовлены. Чем больше размер кассетонов, тем больше должна быть толщина металла. Компанией «ПРУШИНЬСКИ» изготавливаются кассетоны с максимальной толщиной металла 1,50 мм, поэтому существует ограничение размеров кассетонов.
Кстати, тут уж человек писал про металлокасеты: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=290
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: АТР ВФ МП ФК_007.jpg
Просмотров: 190
Размер:	166.9 Кб
ID:	195032  
__________________
Архитектура - это диагноз.

Последний раз редактировалось DJo Frey, 24.10.2017 в 17:16. Причина: добавление
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2017, 06:58
#405
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Доброе утро.
Вот и разобрались наконец до сути.
Значит, горючие панели применяют оттого, что они ровные. Применили бы негорючие (чтобы не гореть уже наконец-то черным пламенем), но они несколько неровные.
Так это же малая проблема - придать жесткость негорючей кассете! Я лично готов за бесценок решить для человечества эту чисто инженерную задачу.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2017, 08:58
#406
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
это же малая проблема - придать жесткость негорючей кассете! Я лично готов за бесценок решить для человечества эту чисто инженерную задачу.
Человечество замерло в ожидании! Ещё чтоб квадратный метр этой фасадной системы стоил также, как с АКП с полиэтиленовым сердечником
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2017, 10:08
1 | 1 #407
Гобар

начальник ПТО
 
Регистрация: 25.05.2009
Брянск-Москва
Сообщений: 1,610
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Применили бы негорючие
Негорючие ровные алюмокомпозитные панели с сердечником из минерального заполнителя уже вовсю существуют и продаются.
Я вообще не понимаю смысла поливания грязью композита.
Никто ведь не говорит что пеноплекс - плохой материал из-за того что горюч? Его просто применяют в тех местах где он гарантированно не загорится.
Так же и композит. Есть из г.. Г4, есть нормальный негорючий. То что отдельно взятый застройщик решил бюджет попилить и взял композит Г4 вместо НГ не говорит о том что ВЕСЬ композит - хрень и его нужно забанить на всех стройках.
Гобар вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2017, 10:32
| 1 #408
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Человечество замерло в ожидании! Ещё чтоб квадратный метр этой фасадной системы стоил также, как с АКП с полиэтиленовым сердечником
Без проблем. Только вот не замирать надо, а инвестировать в идею, да. Ну и насчет равности цен - горючий композит должен быть запрещен на фасадах как класс. Т.е. нужно сравнивать не с г-ом, а ближайшим негорючим аналогом. Допустим с гранитом, керамогранитом, кирпичом, или что там у вас еще есть нормального...
Цитата:
Негорючие ровные алюмокомпозитные панели с сердечником из минерального заполнителя уже вовсю существуют и продаются.
Где? Пока представлялись полимерные, т.е. горючей группы.
Цитата:
Я вообще не понимаю смысла поливания грязью композита.
Надо уточнить - которого композита. Негорючий (если такой есть) можно применять на фасаде. Я лично против горючих материалов на фасаде - фасад от эфтого горит чорным пламенем - см. видео и фото. В чем и тема разговора. Это точная аналогия вот этого:
Цитата:
Никто ведь не говорит что пеноплекс - плохой материал из-за того что горюч? Его просто применяют в тех местах где он гарантированно не загорится.
Если бы пеноплексом утепляли фасады, то они бы тоже горели.
Цитата:
композит. Есть из г.. Г4, есть нормальный негорючий.
Где? Это как это негорючий? Из лунного камня что ли?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2017, 11:07
#409
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Только вот не замирать надо, а инвестировать в идею, да.
Можешь сюда обращаться за инвестициями, например: http://www.metallprofil.ru/about/ Я в тебя инвестировать не буду, так как ты школу в начале закончи, а потом инвестиций проси.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Где? Пока представлялись полимерные, т.е. горючей группы.
В Гугле.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если бы пеноплексом утепляли фасады, то они бы тоже горели.
Двоечник, начинай читать, а не писать: http://www.penoplex.ru/partners/sistema-fasad-pro/ http://www.penoplex.ru/gallery/steny/
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Где? Это как это негорючий? Из лунного камня что ли?
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=290

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
нужно сравнивать не с г-ом, а ближайшим негорючим аналогом.
Сравнивать конечные покупатели твоё изобретение будут с говном, и в первую очередь по цене, так что не обольщайся: https://2k.livejournal.com/520078.html
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2017, 11:57
#410
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Можешь сюда обращаться за инвестициями, например: http://www.metallprofil.ru/about/
Вот я и говорю - куда они смотрят? Есть шанс завтра первыми запустить специальную линии нового, инновационного можно сказать, продукта, найдя сегодня пару-тройку миллионов для вумных (как мы) ребят.
Цитата:
Я в тебя инвестировать не буду, так как ты школу в начале закончи, а потом инвестиций проси.
Я могу ради выполнения этого условия предоставить спраффку об окончании школы, заверенной в ЖЭУ.
Цитата:
... читать, а не писать.
Пенофлексом фасады не ОБЛИЦОВЫВАЮТ. Когда научишься логически рассуждать? Есть же заочные средние школы, курсы тренинга мозгов...
Цитата:
Сравнивать конечные покупатели твоё изобретение будут с говном
Я не изобретаю говно. Говно должно быть запрещено нормой. Вот ты не должен пластиком и иным горючим говном обшиваешь высотку, а обшиваешь - ты и виновен в смерти граждан и в материальном ущербе.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2017, 12:05
#411
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если бы пеноплексом утепляли фасады, то они бы тоже горели.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Пенофлексом фасады не ОБЛИЦОВЫВАЮТ. Когда научишься логически рассуждать? Есть же заочные средние школы, курсы тренинга мозгов...
Родной, ты хотя бы свои собственные сообщения перечитывай...
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Говно должно быть запрещено нормой.
Оно и сейчас практически запрещено, по сути. Только нормы эти немногие понимают даже на этом форуме.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот ты не должен пластиком и иным горючим говном обшиваешь высотку, а обшиваешь - ты и виновен в смерти граждан и в материальном ущербе.
А вот с этим БОЛЬШИЕ проблемы. Так как норма есть - а ответсвенности за её несоблюдение нет. Уголовной. А должна быть.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я могу ради выполнения этого условия предоставить спраффку об окончании школы, заверенной в ЖЭУ.
Такие справки мне не нужны. У тебя всё на лице написано.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2017, 12:12
| 2 #412
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


может хватит тему засисорять?
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2017, 12:13
#413
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
...свои собственные сообщения перечитывай..
От описки суть не меняется. Ты же все равно понимаешь, что пеноплекс горит, и не годится для облицовки.
Цитата:
Оно и сейчас практически запрещено, по сути. Только нормы эти немногие понимают даже на этом форуме.
Тык надо же пополнять знания, развивать логику, иначе как ты с нормой будешь работать, не понимая ее?
Цитата:
ответсвенности за её несоблюдение нет. Уголовной. А должна быть.
Да, всех архов, применивших горючую облицовку, нада пересажать. Вот тут ты пральна говоришь.
Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Такие справки мне не нужны. У тебя всё на лице написано.
Хорошо что не на ...опе. Где ты видел интересно мое лицо?
Что, не нравится, когда жестко прижимают? Переходишь на прямые оскорбления?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2017, 12:14
| 1 #414
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
может хватит тему засисорять?
дубль 2
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2017, 12:14
#415
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
дубль 2
Да, почему уважаемый и очень высокообразованный DJo Frey засоряет тему?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2020, 22:40
1 | #416
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342




В городе Шарджа в одноименном эмирате ОАЭ загорелось 48-этажное жилое здание. Данные о пострадавших не поступали.

По предварительным данным, пожар начался на 10 этаже и вскоре распространился по всему небоскребу. Жители здания эвакуированы. Другие подробности уточняются.
https://gulfnews.com/uae/video-massi....1588700592377
asys вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2020, 14:33
#417
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Интересно, в таких случаях алюминий панелей отделки тоже гореть начинает или просто стекает?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2020, 14:38
#418
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Интересно, в таких случаях алюминий панелей отделки тоже гореть начинает или просто стекает?
смотрел уже, выше в сообщениях.
у алюминия температура вспышки 500 градусов цельсия

----- добавлено через ~5 мин. -----
его например в термитной смеси используют
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2020, 14:46
#419
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
в термитной смеси
- там пыль, а тут жидкость. Попробуйте алюминиевую проволоку поджечь - ничего не получится.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2020, 14:49
| 1 #420
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
у алюминия температура вспышки 500 градусов цельсия
Алюминий покрыт оксидной пленкой. Так что гореть начинает только после плавления на 660 градусах.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2020, 23:14
#421
BURAN988

Пенсионер
 
Регистрация: 14.12.2014
Самаритянин
Сообщений: 2,978
Отправить сообщение для BURAN988 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Попробуйте алюминиевую проволоку поджечь
Силумин горит как дрова
__________________
Человек может всё, пока не начинает что-то делать...
BURAN988 на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2020, 08:55
3 | #422
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342


В южнокорейском городе Ульсан произошёл пожар в одном из небоскрёбов, 33-этажное здание было полностью охвачено огнём.
Возгорание началось на 12-м этаже и быстро распространилось из-за сильного ветра. По предварительным данным, в результате пожара 15 человек были доставлены в больницу, с крыши небоскрёба эвакуировали свыше 40 человек.

Пожар начался около 23:00 (17:00 мск) 8 октября. Ночью потушить его не удалось из-за сильного ветра.

В больницы доставили 88 человек, отравившихся дымом, сообщили в пожарных службах. Там добавили, что потушить огонь не получается из-за того, что периодически вновь вспыхивают угли, скрытые между алюминиевыми композитными панелями, которыми облицовано здание.


https://twitter.com/i/status/1314242799315943424
https://twitter.com/i/status/1314288926199369728





https://twitter.com/i/status/1314362672767471616
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Untitled-1.jpg
Просмотров: 1198
Размер:	170.4 Кб
ID:	230805  

Последний раз редактировалось asys, 09.10.2020 в 09:00.
asys вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 10:10
| 3 #423
Ranli

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)
 
Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598


Цитата:
Сообщение от asys Посмотреть сообщение
Там добавили, что потушить огонь не получается из-за того, что периодически вновь вспыхивают угли, скрытые между алюминиевыми композитными панелями, которыми облицовано здание.
ммм, этот непередаваемый запах "современных технологий"
__________________
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2021, 10:18
3 | #424
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342



В Китае сгорел 26-этажный небоскреб, расположенный в городе Шицзячжуан.

Здание высотой более 110 метров загорелось утром во вторник, 9 марта, после того, как раздался взрыв на первом этаже. Через час огонь распространился на весь небоскреб.

По информации телекомпании CCTV, в пожаре никто не пострадал — все люди были вовремя эвакуированы.

К настоящему времени огонь локализован. По словам очевидцев, делящихся впечатлениями в социальных сетях, внутренние помещения в здании выгорели почти полностью.

по этой ссылке видео
https://korrespondent.net/world/4335...i-evakuyrovaly
asys вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2021, 11:45
| 2 #425
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Красиво горит. Прям до тла все. И хрен потушишь, ни техники, ни супердронов. Ни наружного автоматического пожаротушения, ни противопожарных рассечек.
Зато красивые модные композитные панельки, экологичные пленки, невыгорающая краска, технологичный монтаж...
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2021, 12:47
| 2 #426
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


зато нет погибших - имхо, это все таки основополагающее с точки зрения обеспечения пожарной безопасности.
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2021, 13:28
#427
Ranli

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)
 
Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
зато нет погибших - имхо, это все таки основополагающее с точки зрения обеспечения пожарной безопасности.
вот кстати, часто ругаемся на пожарные нормы, которые предполагают удорожание для обеспечения возможности тушения, хотя на некоторых объектах если загорелось, то нужно эвакуироваться и не рисковать людьми. На тех же кустах скважин - если что произошло, хватай тех кого можешь вытащить и отбегай на сто метров, не надо геройствовать и что-то из имущества пытаться спасать
__________________
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2021, 13:30
| 1 #428
MQ-1 Predator


 
Регистрация: 02.03.2020
Сообщений: 843


Цитата:
Сообщение от Ranli Посмотреть сообщение
хотя на некоторых объектах если загорелось, то нужно эвакуироваться и не рисковать людьми.
Почти на всех объектах нужно эвакуироваться и не рисковать людьми, если загорелось.
MQ-1 Predator вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2021, 13:40
| 1 #429
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Ranli, в этом и непонимание: если у них уровень оснащенности противопожарными системами завязан на ту же страховку, то у нас это все зачастую воспринимается как дорогостоящая "игрушка", причем требующая еще постоянных затрат на обслуживание - и при этом без всяких видимых (для неспециалистов) признаков работы, не говоря уже о принесении прибыли.
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2021, 13:43
| 2 #430
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
зато нет погибших - имхо, это все таки основополагающее с точки зрения обеспечения пожарной безопасности.
Так-то формулировка о пострадавших другая:
Цитата:
Сообщений о пострадавших нет.
Рано пока радоваться.
А вот строить здания выше возможностей пожарной техники не следует. Если уж построили, то использовать горючую внешнюю отделку - БСК. Есть же технологии без горючих композитов. Есть же уже печальный опыт...
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2021, 13:10
3 | #431
JohnSmith


 
Регистрация: 28.02.2009
Оренбург
Сообщений: 248


Вот еще пример
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=lwwGx9GPp5M
JohnSmith вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2021, 14:26
1 | #432
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342


Цитата:
Сообщение от JohnSmith Посмотреть сообщение
Вот еще пример
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=lwwGx9GPp5M
Пожар в здании ТОЦ «Скала» вспыхнул днем в пятницу, 12 марта. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Об этом сообщили представители регионального ГУ МЧС России. Фасад здания горел на втором и третьем этажах. Погибших и пострадавших нет. Из ТОЦ эвакуировали людей, — сообщили в ведомстве.







https://youtu.be/P3D9rnyboxw
https://youtu.be/qvGbnJl4y4U
https://youtu.be/5TPuTBK5Dhk
asys вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2021, 09:38
#433
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Самое главное в тушении пожара - проковырять дырку под местом возгорания, чтобы тягу увеличить. А то ждать шоу слишком долго. Да и пожарные еще потушить могут не дай бог...
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2021, 16:53
#434
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Вентфасад?



Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://youtu.be/GMkFzheIgEM
Цитата:
Инцидент произошел вечером 16 марта в Заинске (Татарстан). По данным СК, три девочки и мальчик жгли еловые ветки на вечном огне, а затем подожгли венок. С венка огонь перекинулся на памятник, полностью уничтожив его.

Полицейские выяснили, что детям, подозреваемым в поджоге памятника, от 9 до 11 лет (по версии МВД — три мальчика и одна девочка). На их родителей составили административные протоколы по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию детей.

Согласно сайту районной администрации, шестиметровый памятник, сделанный из огнеупорного материала, установили в мае 2020 года.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2021-03-19 в 16.48.47.png
Просмотров: 637
Размер:	634.4 Кб
ID:	235574  
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2021, 23:19
#435
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


https://tass.ru/proisshestviya/10921563 :
Цитата:
"Следственными органами СК по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243.4 УК РФ ("Уничтожение либо повреждение воинских захоронений")", - говорится в сообщении.
Инцидент произошел вечером 16 марта. По предварительным данным, три девочки и мальчик жгли на Вечном огне еловые ветви, а затем подожгли находившийся рядом венок, после чего огонь перекинулся на памятник воину-освободителю и уничтожил его. "В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, допустивших установку на бульваре Победы памятника, выполненного из горючих материалов", - сообщили в СК.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2021, 06:19
#436
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


В Петербурге сотрудники МЧС тушат сложный пожар — в высотке на Космонавтов внутри вентфасада горит утеплитель
https://www.fontanka.ru/2021/04/11/69861188/

Чет бред какой то...
Вроде минплита утеплитель...
Как она может тлеть..
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2021, 07:08
| 1 #437
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Вроде минплита утеплитель...
Как она может тлеть..
Связующее, как правило, фенолформальдегидные смолы и патока. Само по себе тухнет, но с поддувом в вентфасаде может и разгореться. Не забываем про всякие пленки, на которых экономить любят (заменяют слабогорючие на те, что дешевле) и про отсутствие противопожарных рассечек.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2021, 07:51
#438
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Минвата прекрасно тлеет при воздействии огня и высокой температуры с выделением дыма и едких газов
stoper вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2021, 14:14
#439
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
Минвата прекрасно тлеет при воздействии огня и высокой температуры с выделением дыма и едких газов
Но она быстро тухнет и тление в ней не распространяется, пока нет тяги в вентзазоре. Т.е. с постоянным поддувом вполне себе будет тлеть долго и упорно, пока смола не кончится.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2021, 14:28
#440
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Т.е. с постоянным поддувом вполне себе будет тлеть долго и упорно, пока смола не кончится.
будет тлеть и очень ярко, до красна при наличии: тяги/пламени/воздействия высокой температуры
stoper вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2021, 14:34
#441
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
пока смола не кончится
- вот она - правда об «экологичности» минваты.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2021, 17:42
1 | #442
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Лондон
Цитата:
В Лондоне горит высотный жилой дом с такой же облицовкой как у сгоревшего в 2017-м жилого комплекса Гренфелл-тауэр (в том пожаре погибло больше 70 человек).

Речь идет о 19-этажном здании в районе Поплар. В официальном твиттер-аккаунте пожарных британской столицы пишут, что огнем охвачены этажи с 8 по 10-й, на месте работают 20 пожарных машин. Жители рассказали Би-би-си, что, заметив возгорание, эвакуировались самостоятельно.

В облицовке таких зданий в основном используются пластик и алюминий, из-за чего огонь распространяется по ней максимально быстро. После пожара 2017 все 150 построек с облицовкой из этих материалов признали пожароопасными, но из-за высокой стоимости замены работы растянулись на годы.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2021, 20:59
3 | #443
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Новый Уренгой, офис Роснефти
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://cs14.pikabu.ru/video/2021/06/25/1624636511298719300_272x480.mp4
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2021, 14:27
#444
Flexxxxxxxx


 
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 1,588
Отправить сообщение для Flexxxxxxxx с помощью Skype™


Мдя.
https://korrespondent.net/world/4391...nyi-zhyloi-dom
А вот сендвичи. Правда, подозреваю, что там пенопласт внутри, т.к. в прессцентре пожарных говорилось, что было затруднительно тушить, т.к. горело изнутри панелей.
https://culturemeter.od.ua/pod-odess...sklady-121649/
Flexxxxxxxx вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2021, 20:12
#445
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Новый Уренгой, офис Роснефти...
Результат современного корпоративного идиотизма. По бумагам по всей формальной цепочке все чики-пуки (в т.ч. экспертиза), на деле полный капец. Пылающий факел в этом как его...
Говоришь-говоришь, что горючее не может быть негорючим...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2021, 15:37
| 1 #446
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


И не только на высотках.
https://lenta.ru/brief/2018/12/22/perm/
В новости особенно не пишут, но в глубинах горел утеплитель, применяемый в качестве податливого слоя между тюбингами и породой.
Разумеется, прошедший все экспертизы и полностью негорючий. ППС-25 его фамилия.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2021, 21:03
| 1 #447
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
...полностью негорючий...ППС-25...
Звучит как безалкогольная водка...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2021, 21:03
| 1 #448
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
...полностью негорючий...ППС-25...
Звучит как безалкогольная водка...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2021, 07:20
#449
Steling

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.09.2012
Кемерово
Сообщений: 131
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Звучит как безалкогольная водка...
А по факту - "после нас хоть пожар"
Steling вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2021, 14:25
#450
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Звучит как безалкогольная водка...
Не верь глазам своим, верь бумагам моим.
Бумага все стерпит.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2021, 17:37
1 | 1 #451
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://cs14.pikabu.ru/video/2021/10/20/163473741421518280_352x640.mp4
Ещё одна система фасадов, получившая сертификат ...
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2021, 17:58
#452
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
...Ещё одна...
Чем красивее пожары, тем быстрее дойдет.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2021, 18:37
#453
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Ещё одна система фасадов, получившая сертификат ...
С чего вы взяли? Это вроде обычное утепление пенополистиролом с оштукатуренной сеткой поверху.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2021, 19:01
| 1 #454
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
дойдет
- нет, потому что это выгодно. Выгода - бог сейчас.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2021, 21:37
#455
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- нет, потому что это выгодно. Выгода - бог сейчас.
Согласен, чорт бы их побрал.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2021, 08:41
| 2 #456
CaMoCAD


 
Регистрация: 25.03.2008
Зелик
Сообщений: 1,602


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Ещё одна система фасадов, получившая сертификат ...
Где Вы там вентфасад углядели? Еще и с сертификатом.
__________________
* Буква "ё" не используется в тексте исключительно в связи с требованиями ЕСКД.
CaMoCAD вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2021, 10:02
| 1 #457
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Где Вы там вентфасад углядели? Еще и с сертификатом.
да без разницы, если так горит, аки порох, то это уже неправильно
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2021, 19:38
| 1 #458
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Цитата:
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Где Вы там вентфасад углядели? Еще и с сертификатом.
С чего вентфасад? Сухая штукатурка и вспененный пластик. Классика.
Цитата:
Системы фасадные композиционные теплоизоляционные (СФТК). СФТК представляет собой совокупность слоев, устраиваемых непосредственно на внешней поверхности наружных стен зданий, в том числе клеевой слой, слой теплоизоляционного материала, штукатурные и защитно-декоративный слои.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2021, 20:21
| 1 #459
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
С чего вентфасад?
А хоть "вент", хоть "с чего вент" такие утепленные фасады обречены гореть, или, в лучшем случае, преждевременно разрушаться. Но когда это дойдет до властей, тех, кто все это продвигал, в "этой стране" уже не будет.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2021, 08:36
| 1 #460
CaMoCAD


 
Регистрация: 25.03.2008
Зелик
Сообщений: 1,602


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
А хоть "вент", хоть "с чего вент" такие утепленные фасады обречены гореть
Тема про ВФ, - придрался формально.
Там, откуда я родом, говорят: "Горят не фасады, горит утеплитель".
__________________
* Буква "ё" не используется в тексте исключительно в связи с требованиями ЕСКД.
CaMoCAD вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2021, 13:28
#461
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Цитата:
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Там, откуда я родом, говорят: "Горят не фасады, горит утеплитель".
Горит пленка, горит связующее в минплитах, горит финишное покрытие, горят алюминиевые листы. В таких фасадах гореть может все.
Та же оштукатуренная минплита гораздо безопаснее, но почему-то до сих пор пихают пластики в качестве утеплителя...
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2021, 13:48
#462
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
но почему-то до сих пор пихают пластики в качестве утеплителя...
- это потому-что пенопласт так смонтировать не получится
. И исправлять это безобразие начали только после воплей на форуме, сначала просто как ни в чем не бывало пытались прикрыть сверху жесткими плитами.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: на форум.jpg
Просмотров: 505
Размер:	150.7 Кб
ID:	242053  
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2021, 15:06
1 | 2 #463
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
- это потому-что пенопласт так смонтировать не получится
Ну да, ну да...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: si3Bц45нц45Wj2h.jpg
Просмотров: 527
Размер:	107.9 Кб
ID:	242055  
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2022, 13:53
1 | #464
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,182


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
В таких фасадах гореть может все
https://gorod.dp.ua/news/199515
kp+ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2022, 13:22
#465
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342


а ведь облицовка не горючая была.

видно как она оплавилась.

а на этой фотке вообще все прекрасно, пожарный на фоне горящей газельки и какой-то газо-распределительной фигни

asys вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2022, 09:54
#466
Flexxxxxxxx


 
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 1,588
Отправить сообщение для Flexxxxxxxx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
"Горят не фасады, горит утеплитель".
Долбодятлы от утепления не знают, что сам по себе пластик не горит. Горят продукты разложения. Пластик присутствует и во всяких ватах, в виде феноло-формальдегидных смол (если не отшибло память, то 3%). Воздух, в котором кислорода 27%, находится в порах утеплителя. Угадайте, что является катализатором горения и откуда он берется?
Flexxxxxxxx вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2022, 13:12
#467
Flexxxxxxxx


 
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 1,588
Отправить сообщение для Flexxxxxxxx с помощью Skype™


https://www.ruhr24.de/nrw/essen-bran...-91361651.html
Опять утеплители. И это же под штукатуркой.
Flexxxxxxxx вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2022, 14:02
| 1 #468
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Цитата:
Сообщение от Flexxxxxxxx Посмотреть сообщение
И это же под штукатуркой.
Цитата:
Теплоизоляционный композитный фасад из полистирола мог ускорить возгорание после того, как оно вспыхнуло на балконе. Кроме того, было использовано много пластика. Такие утепляющие фасады уже давно подвергаются критике со стороны пожарных. Подобные случаи были и в прошлом. Ожидаются дальнейшие расследования.
Про штукатурку ничего не нашел. Да и по виду обычный композит с горючим наполнителем, плюс утепление пеноплексом каким-то, какие-то косяки перевода - теплозащитный композит и еще минеральная вата для утепления. Что могло пойти не так?
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2022, 16:11
#469
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Wärmedämmverbundfassade - оштукатуренный фасад. На гугль картах отделка фасадов штукатурка. В начале пишут про полистирол, но потом что нормально такие фасады делают минватой.
jtdesign на форуме  
 
Непрочитано 22.02.2022, 22:29
#470
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


На фото явно не штукатурка, там где не выгорело.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2022, 12:44
#471
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Почитал немножко немцев - утеплитель полистирол, отделка балконов - пластика не жалели. Пока нет точного ответа почему повреждения от пожара такие что дом надо сносить. Сопутствующий вывод - полосы НГ утеплителя в горящем утеплителе прием бессмысленный так как с выдвинутой задачей не справляется.
jtdesign на форуме  
 
Непрочитано 24.02.2022, 07:39
#472
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Wärmedämmverbundfassade - оштукатуренный фасад. На гугль картах отделка фасадов штукатурка. В начале пишут про полистирол, но потом что нормально такие фасады делают минватой.
Классическая штукатурка по-немецки обозначается только словом Putz. В статье такого слова нет.
Переводчики могут переводить различные слова как "штукатурка" в ее покровном, отделочном смысле
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2022, 11:10
#473
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Переводчики
Не надо переводчиков, надо сечение данной конструкции смотреть, там все слои показаны. Так как более мнее владею и немецким и в некоторой степени даже немецким строительным, есть возможность переводом не пользоваться.
jtdesign на форуме  
 
Непрочитано 24.02.2022, 17:47
| 1 #474
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Я считаю что утеплитель стен всегда должен быть марки НГ, всякие рассечки не спасают
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2022, 19:23
#475
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Я считаю что утеплитель стен всегда должен быть марки НГ, всякие рассечки не спасают
пеностекло?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2022, 09:26
#476
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
пеностекло?
Слишком дорогое. Достаточно минплиты. Она затухает быстро.
Основное зло это пластиковый утеплитель, второе - горючее наполнение алюмокомпозита (тот же пластик).
Сухая штукатурка по минплите гореть не будет (по крайней мере мне такие случаи не попадались).
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2022, 09:58
#477
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Слишком дорогое. Достаточно минплиты. Она затухает быстро.
Пяток лет назад при монтаже бойцам пришлось болгаркой вырезать кусок панели... с минплитой... Не пожелала она без огнетушителя затухнуть
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2022, 11:52
#478
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
... Не пожелала она ...
Это неправильная минвата была.
Так-то и сталь не сразу потухнет, если есть кислород.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2022, 07:49
#479
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Не пожелала она без огнетушителя затухнуть
Что за вата? На каком связующем? Может это стекловата была? Лично я сам минплиту поджигал - затухала сама.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2022, 06:10
#480
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Похоже опять реклама алюкобонда:
https://t.me/breakingmash/39693
https://www.gazeta.ru/social/news/20...18972241.shtml

Сильный пожар произошел в центре Дубая. Почти весь небоскреб Emaar, крупнейшего девелопера в арабском мире, поглощен огнем.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2022, 13:17
| 1 #481
Veliking

Ворчун
 
Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 694


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Похоже опять реклама алюкобонда:
https://t.me/breakingmash/39693
https://www.gazeta.ru/social/news/20...18972241.shtml

Сильный пожар произошел в центре Дубая. Почти весь небоскреб Emaar, крупнейшего девелопера в арабском мире, поглощен огнем.
Пора бы уже запретить эти алюкобонды. а уже смонтированные - заменить.
Veliking вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2022, 14:35
| 4 #482
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,923
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
Пора бы уже запретить эти алюкобонды. а уже смонтированные - заменить.
Пора бы уже начать проектировать как требуется, перестать экономить и заниматься подлогом документов на используемые материалы.
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2022, 08:44
| 1 #483
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Меня тут побили, когда я такое предложил.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 06.02.2024, 17:13
2 | #484
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Пожар в ТЦ "Ривьера" на юге Москвы. По информации Mash, горит облицовка фасада со стороны Москвы-реки с первого по третий этажи.

UPD. Спасатели локализовали открытое горение — сейчас они ставят автолестницу. Эвакуация не проводилась, пострадавших нет. В 9:34 пожар был полностью ликвидирован.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2024-02-06-19-08-35-601_org.telegram.messenger-edit.jpg
Просмотров: 266
Размер:	306.2 Кб
ID:	261406  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2024-02-06-19-08-29-684_org.telegram.messenger.jpg
Просмотров: 229
Размер:	34.7 Кб
ID:	261407  
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2024, 08:20
#485
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Валенсия. 14 этажка.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2024-02-23-09-09-30-331_org.telegram.messenger-edit.jpg
Просмотров: 264
Размер:	302.7 Кб
ID:	261790  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20240223_090917_467.jpg
Просмотров: 238
Размер:	137.7 Кб
ID:	261791  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20240223_090911_331.jpg
Просмотров: 249
Размер:	178.5 Кб
ID:	261792  
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2024, 15:18
| 1 #486
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Валенсия. 14 этажка.
как из соломы с рубероидом и XPS
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2024, 22:33
1 | #487
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Пожар в ТЦ "Ривьера" на юге Москвы.
Один одиозный московский инфоцыган риэлтор уже берёт интервью у своего подчинённого поэтому вопросу. Уровень интервьюируемого специалиста... впечатляет...
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=pzTm7757ArY

Последний раз редактировалось Бам, 23.02.2024 в 22:39.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2024, 22:23
#488
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Один одиозный московский инфоцыган риэлтор уже берёт интервью у своего подчинённого поэтому вопросу. Уровень интервьюируемого специалиста... впечатляет...
Ну да, объяснение весьма упрощённое. Но понятно же, что для НЕ инженеров объясняют.
Что он НЕ так сказал? По-моему основное всё сказано по делу.
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 25.02.2024, 00:22
#489
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Начитались этой ветки форума и запилили видос.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2024, 20:22
| 1 #490
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
... По-моему основное всё сказано по делу.
Нормально пояснил, да.
Цитата:
Начитались этой ветки форума и запилили видос.
Да не...просто всем интересно - а отчего это в 2024-м от р.х. фасады все еще горят как вигвамы из сухого камыша...должно же быть объяснение этому, да? Ну вот и объяснение, доступное для понимания любым любознательным.
Правда этот жиробас много болтает и тем раздражает.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2024, 09:42
#491
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Ну да, объяснение весьма упрощённое. Но понятно же, что для НЕ инженеров объясняют.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Правда этот жиробас много болтает и тем раздражает.
Жиробас с толку сбивает своими невтемачными и тупыми комментариями. Второй фигни не говорил.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2024, 14:31
#492
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Вот еще видео с Валенсии.
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://cs14.pikabu.ru/video/2024/03/06/1709735967217188537_7bf5c691_720x1280.mp4
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2024, 16:52
#493
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342





https://www.yapfiles.ru/show/3096739...21625.mp4.html
https://t.me/c/1237513492/61298


14 марта, Тверь микрорайоне «Южный» на Бурашевском шоссе.
asys вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2024, 17:18
#494
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,923
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от asys Посмотреть сообщение



https://www.yapfiles.ru/show/3096739...21625.mp4.html
https://t.me/c/1237513492/61298


14 марта, Тверь микрорайоне «Южный» на Бурашевском шоссе.
Там вроде как битум загорелся на втором этаже, и уже потушили
https://tverigrad.ru/publication/v-t...-vysotnyj-dom/
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2024, 05:53
#495
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Вроде пишут эппс глухой стены примыкающей к соседней секции сгорел.

Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://cs13.pikabu.ru/video/2024/03/14/171041091229631792_c40cf878_464x848.mp4
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2024, 08:38
#496
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Вроде пишут эппс глухой стены примыкающей к соседней секции сгорел.
Негорючий и сертифицированный?
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2024, 11:57
#497
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Негорючий и сертифицированный?
Мне интересно, типа если стена примыкает к другой стене, то этот зазор можно эппс заполнять? Там же тяга будет бешеная. Типа сгорит, а ущерба зданию не будет? Как это работает вообще?
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2024, 14:19
#498
Sanmart


 
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 423


Pavel_V, тяги не будет: там воздуха нет, всё пространство между стенами забивается утеплителем (ЭППС).
Sanmart вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2024, 10:11
#499
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Цитата:
Сообщение от Sanmart Посмотреть сообщение
там воздуха нет, всё пространство между стенами забивается утеплителем (ЭППС).
Щели всякие будут в любом случае. Особенно с торцов.
ИМХО, Какие-то рассечки из минплиты или еще чего негорючего делать надо.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2024, 10:20
#500
Deimos

инженер
 
Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837


Полагаю, ЭППС туда суют как элемент несъемной опалубки. Сам такое рисовал. Минплита в таком случае не подойдет. Хотя после таких жутких кадров понимаю, что впредь так лучше не делать. Даже если исключить возможность возгорания, притока воздуха для горения в процессе эксплуатации, всё равно риск пожара на этапе строительства заставляет отказаться от подобного решения.
__________________
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2024, 07:45
#501
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Цитата:
Сообщение от Sanmart Посмотреть сообщение
Pavel_V, тяги не будет: там воздуха нет, всё пространство между стенами забивается утеплителем (ЭППС).
На последнем стриме Вебер дом показывал, где "самозатухающий" пенопласт в трехслойных стенах выгорел сверху вних до самого фундамента. С 50-й минуты.

https://www.youtube.com/live/aUvralv...9QbmJpSPwzqOhO
Pavel_V вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Как горит на венфасадах обшивка алюмокомпозитными панелями с полиэтиленовым сердечником



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли снять вентфасад и убрать утепление лоджии? Mari_Babae Архитектура 15 09.06.2016 12:07
Сертификат пожарной безопасности на вентфасад с облицовкой из метал. кассет, подтверждающий что вентфасад К0 bradmaverick Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 07.03.2014 10:55
Можно ли навешивать на противопожарную стену вентфасад? Tatiana Arh Архитектура 7 11.04.2013 16:17
Вентфасад из натурального камня 80мм. Возможно ли? Нащальника Конструкции зданий и сооружений 22 18.03.2011 17:04