| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
3 | | #1 |
Как горит на венфасадах обшивка алюмокомпозитными панелями с полиэтиленовым сердечником
архитектор
Ростов-на-Дону
Регистрация: 10.08.2005
Сообщений: 5,342
|
||
Просмотров: 196736
|
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
Последний раз редактировалось stoper, 04.04.2013 в 11:41. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Чуется мне, что на такое здание должны были СТУ по пожарной безопасности разработать (высота здания около 150 м) - был ли мальчик? А тут оказывается, что у пожарных нет подходящей техники - бредовая ситуация. В здании противопожарный водопровод не работал - вообще прелестно. Да и не верится мне, что могли согласоваться композитные панели для фасада или снова административный ресурс помог протолкнуть проект в экспертизе?
|
|||
![]() |
|
||||
Шаражпроектхалтурмонтаж Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 6,013
|
тут пожарные это тоже обсасывают..
|
|||
![]() |
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
да, пусть горит. Ничего страшного. Пути эвакуации ведь внутри ядра, люди бы спаслись. А пожтехника всё равно до окон не достаёт, да и на голову горящие панели падали - так что смысла в ней нет. Но коли будут вертолёты - то сразу потушат такой пожар.
|
|||
![]() |
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
|
|||
![]() |
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
Давайте.
Если кратко: 1) Запретить или сильно ограничить применение композитных фасадных панелей, содержащих горючие материалы. Исключить возможность создания тяги под обшивкой фасада. 2) Неотвратимость наказания в случае нарушения, ошибок для проектировщиков, подрядчиков, производителей и поставщиков материалов, заказчиков |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
а вот производители композитных панелей все время пытаются подсунуть, что их панели с какой нибудь системой испытаны на К0 и при этом сами панели сертифицированы на Г1
вот как то "странно" все это |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342
|
с 12 июля 2012 года Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ введен вот такой пункт в пожрегламент:
11. В зданиях и сооружениях I-III степеней огнестойкости, кроме малоэтажных жилых домов (до трех этажей включительно), отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, не допускается выполнять отделку внешних поверхностей наружных стен из материалов групп горючести Г2-Г4, а фасадные системы не должны распространять горение. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
заменить алюмокомпозит с полимерным сердечником на алюмокомпозит с алюминиевым сотовым сердечником?
Такой материал весьма дорог. Есть альтернатива в виде гнутых чисто стальных панелей, но архитекторы и застройщики их не очень любят. На применение в вентфасадах негорючих панелей из керамогранита, фиброцемента и стали так же существуют ограничения по причине опасности их падения во время пожара. С невентилируемым фасадом таких проблем меньше |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,659
|
В Барнауле успели потушить. Горело хорошо. Сейчас восстанавливают, вроде из тех же материалов.
|
|||
![]() |
|
||||
строю, ломаю Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515
|
Цитата:
http://www.alubond.com/product-fire-...composites.php и http://semushin.name/publ/6-1-0-19 американцы черным по белому пишут Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
репортаж с пожара на аналогичном фасаде в Москве
http://drugoi.livejournal.com/3012679.html#cutid1 http://img-fotki.yandex.ru/get/3508/..._daa344ed_orig http://img-fotki.yandex.ru/get/3511/..._4af3a5ad_orig http://img-fotki.yandex.ru/get/3608/..._591b9d0d_orig http://img-fotki.yandex.ru/get/3613/..._76dba093_orig и эксклюзивные фото с пожара в Грозном ![]() ![]() ![]() ![]() http://archidesigner.livejournal.com/19553.html Последний раз редактировалось stoper, 04.04.2013 в 23:04. |
|||
![]() |
|
|||||
Сообщений: n/a
|
Интересная статья "Дыма без огня не бывает…"
Цитата:
Цитата:
Г4 — Цитата:
Цитата:
На лицо грубейшее нарушение экспертного заключения, которое и обернулось таким пожаром. Дата статьи: 04.10.2007. Так что те, кто проектировали этот вентфасад или утверждали материал для фасада, должны были это знать. Придется видимо кому-то отвечать по полной... |
||||
|
||||
архитектор Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342
|
вот еще по теме:
Пожар в "Дукат плейс" 2007 г. Москва Площадь пожара составила 200 кв. м. Возгорание произошло на восьмом этаже 15-этажного здания, после чего по вентиляционному коробу огонь перекинулся на кровлю, что вызвало ее частичное обрушение. Пожару была присвоена вторая категория сложности. На месте происшествия работали 20 пожарных расчетов, врачи и спасатели. Все работники здания были эвакуированы, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет. ![]() ![]() ![]() ![]() Проблемы пожарной безопасности навесных вентилируемых фасадов «Транспорт-Тауэр», г. Астана ![]() «Атлантис», г. Владивосток ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
возможно, что несущие железобетонные конструкции не пострадали.
Минвата послужила огнезащитой. Стекло и алюминиевая подконструкция не расплавились, значит температура не была разрушительной для бетона и стали. Но демонтаж будет ещё та морока, особенно стеклопакетов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2013
Сообщений: 7
|
Цитата:
Вместо материала композитных панелей Г1, соответствующих классу К0, был применен горючий композит кл. Г4, применяемый исключительно для внутренней отделки. Вот и результат. Внешне в готовых кассетах горючий композит от негорючего не отличит даже специалист. В горючем композите Г4 горит полиэтилен, алюминиевый лист в этом случае вызывает вторичное горение. Как горит полиэтилен, рассказывать никому не надо. Разница в закупочной цене составляет от 400 до 600 руб. на 1 кв.м., в цене контракта еще больше. Половину стоимости контракта за счет замены негорючего (вообще-то слабогорючего материала, не поддерживающего вторичное горение), кое-кто из чеченских заказчиков, или подрядчиков (а скорее всего и один, и другой) положил себе в карман. Что при таких объемах составляет больше десятка лямов рублей, как минимум. У них же там в Чечне нет ни Совецкой власти, ни толкового Архстройнадзора. Который и должен следить, что бы все была как надо и "чики-пуки", а не так, как выгодно дельцам-хапугам из строительного бизнеса. |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
Люди не пострадали. Государству ущерб не нанесён. Оплатят местному МЧС за вызов и простой, оплатат коммунальщикам за воду и уборку - и делу конец.
Ну разве что сыщики страховой компании начнут копать... Если это кому-нибудь надо. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
На любом объекте в Российской Федерации проектная документация, исполнительная документация ведётся на русском языке и хранится не менее чем в трёх экземплярах у разных лиц: проектировщик, заказчик, генподрядчик, субподрядчики, технадзор.
Все дружно потеряли? |
|||
![]() |
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
да, походу композитные панели с полиэтиленовым сердечником надо запрещать как класс
https://www.youtube.com/watch?v=gJwx_Reg2XQ https://www.youtube.com/watch?v=EQuEscjyUew https://www.youtube.com/watch?v=HRm9c3YZbhs https://www.youtube.com/watch?v=plqiuJWw7pY |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Эти деньги могли бы использоваться в других регионах на более полезные дела. Дань платим. |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342
|
мы 6 отгружаем + один у нас
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Сколько еще фасадов должно сгореть? Вопрос. А они гореть, безусловно, будут. Предпосылки для этого есть. Последний раз редактировалось VVapan4ik, 07.04.2013 в 03:08. |
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124
|
Красноярск. Пожар. 25 этажей. Не совсем понятно что за конструкция - возможно стеновая схема - монолит, тогда запас по огнестойкости должен быть хорошим. http://www.youtube.com/watch?v=HMtZ3TczORw
Родственники скидывают фотки из окна на нее... Виде уже много. Горит судя по всему прямо сейчас. Еще: http://www.youtube.com/watch?v=K2_38VICUCU http://www.youtube.com/watch?v=1vk-9AzNGJc Последний раз редактировалось 7404307, 21.09.2014 в 11:34. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
7404307, кто-то писал - вентфасад горит, подумал, что пенопласт, нет - минвата на фотках. Но нехило горят пластиковые балконы. Подруга, у которой в этом доме квартира, говорит, пожарные неоперативно прибыли, когда жильцы уже самоэвакуировались. Когда выбегали - горели квартиры в середине и наверху уже, то есть видимо не только снаружи пожар распространялся. Горит сейчас, да.
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.05.2009
Россия
Сообщений: 265
|
|
|||
![]() |
|
||||
Видимо, горит или тлеет абсолютно ненужная (по мнению многих вентфасадчиков) ветрозащитная пленка.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Цитата:
__________________
куплю справку |
|||
![]() |
|
||||
Программист широкого профиля. Регистрация: 08.09.2005
Челябинск
Сообщений: 722
|
Мда. Вот и не знаю хорошо или плохо, что поселился я в не новой кирпичной десятиэтажке 125 серии. Серая неказистая, кривенькая, но гореть не чему. Как посмотришь на новостройки прям райский сад. Только сплошной гипсокартон и горят как спички
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342
|
пополняем тему
![]() Возгорание в жилом здании в центре Красноярска возникло в 13:50 местного времени (09:50 мск). По предварительным данным, вспыхнул отделочный материал - сайдинг, сообщает ИТАР-ТАСС. В 17:45 по местному времени (13:45 мск) огонь был потушен. После того, как пожар был частично локализован, пламя перекинулось с восточной стороны здания на южную. Там загорелись шесть этажей – с 6-го по 12-ый. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по Красноярскому. Ранее в МЧС отметили, что угроза распространения огня на соседние здания ликвидирована. «Площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров, пожару присвоен четвертый номер сложности. Тушение осложнялось скрытым горением под сайдингом, которым обшит весь жилой дом. Оригинал статьи: http://russian.rt.com/article/50899#ixzz3E1WMZTv6 ![]() ![]() ----- добавлено через ~12 мин. ----- Хочу обратить внимание на такую штуку - сейчас здание тушится с вертолета. http://www.gazeta.ru/social/news/201..._6498329.shtml Причиной пожара в красноярской высотке стало нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Как рассказал источник, во время проведения 34-летним жильцом сварки на балконе своей квартиры произошло возгорание внешней обшивки вентилируемого фасада. ![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- всего в 25-этажном доме 145 квартир. Из них 101 — это ведомственные жилые помещения, выделенные сотрудникам МЧС. Остальные 44 квартиры находятся в собственности горожан. По предварительным данным, выгорела 41 квартира. РИА Новости http://ria.ru/incidents/20140922/102...#ixzz3E1apMFtF вот почему в таком высотном здании такой херовый вентфасад. Спец ТУ для высотного здания и не пахнет. Т.к. были пути чтоб съэкономить ИМХО Последний раз редактировалось asys, 22.09.2014 в 10:45. |
|||
![]() |
|
||||
На фотках видно, что минвата не то что не горела - подкоптилась плохо. Даже «грибки» остались целы.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Видел тоже. То, что не должно гореть, горит от обычной спички. Загорается в течение 2-х секунд.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Uzel, а при чем тут мост? Тема не та
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Посты про Красноярск перенесли из "обрушений" сюда, мост просто попал в замес ))))
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Offtop: Вон в чем дело...
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827
|
Вообще много непонятного. Сначала сказали, что горело внутри вентфасада, поэтому трудно потушить (вот что там могло гореть несколько часов?). Однако в сюжете хорошо видно, что наружный слой очень хорошо загорается и отлетает кусками.
Интересно посмотреть весь пирог в разрезе.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Offtop: Да уже объяснили раньше. ) (ещё рядом 2 поста почитай там...)
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.07.2008
Сообщений: 1,148
|
|
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Ещё несколько таких пожаров и начнутся запреты на такие фасады. А заодно и откат назад с чрезмерной "энергоэффективностью", из-за которой это дерьмо в моду вошло. А ведь еще и до проверки на долговечность дело не дошло. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Сообщений: 2,204
|
Если запрет будет, то это будет очередное необдуманное действие сродни рефлекторным реакциям низших беспозвоночных на раздражители. За что мы все дружно и с удовольствием наши власти и критикуем.
Это "модное дерьмо" очень даже годная штука, только проектировать надо с умом, да и строить тоже. На всякий случай: чрезмерную "энергоэффективность" я тоже считаю чрезмерно чрезмерной, да. |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Вот тысячелетиями и столетиями строили "без ума" здания, которые до сих пор стоят. А современные простоят недолго, так этого и добиваются - чтобы их снова надо было "обвентфасадивать". Вечные здания не нужны. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Сообщений: 2,204
|
Цитата:
Речь о том, что для таких зданий столетние и тысячелетние наработки не подходят. А "модное дерьмо" разным бывает. Если где-то бездумно запроектировали (или построили), то это не повод запрещать это, тем более что альтернатив (для подобных зданий) не так много. И это альтернативы далеко не тысячелетние, а такое же "модное дерьмо" только другого сорта. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827
|
Ну это в БСК. Тем более 25 этажей..или сколько там? Короче до хрена. Небось и косвенное армирование в кладке ...
----- добавлено через ~2 мин. ----- В общем всё ясно. Насчёт дешевизны - тот ещё вопрос. У нас на одной 9-этажке уже года два вентфасад лепят. Походу ветром периодически сдувает.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113
|
Вот накопал статью про вентфасады...
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
я то вообще строю из примитивного ж.б. без утеплителей и прочих гадостей. у нас гореть нечему. только провалы случаются |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155
|
Вы что-то подзабыли, что на "родине небоскребов" потеплее будет... Не говоря уже о всяких Дубаях. Какие альтернативные решения для стены высотки при эксплуатации с наружной температурой в зимний период порядка минус 30-40 градусов?
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Сообщений: 2,204
|
Цитата:
Насколько я понял, ваши претензии пока только к долговечности? Долговечности не доказанной, но и не доказано обратного, поэтому тут я пока пас, чего и вам рекомендую. Или ещё что-то не так? |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 03.12.2012
москва
Сообщений: 628
|
Если очень надо, то и вентфасады можно довести до ума. Как вариант - СНИП на обязательные испытания на пожаростойкость заданного количества панелей от партии с учетом скоростей обдува, температуры и т.д. для высотных зданий(будет дороже естественно), на стандартизованном оборудовании,возможно даже на строительной площадке или на заводе -изготовителе в присутствии представителя заказчика. Требования по подтверждению заданного срока эксплуатации ускоренными климатическими испытанями(естественно соответствующие СНИПЫ и прочие нормативы). Введения обязательного входного контроля заставит шевелиться поставщиков, внедрят новые материалы, появятся новые конструкции и т.д. Если порыться в закромах оборонки можно найти много очень полезного, в том числе и в части материалов, а поскольку поставщики материалов для оборонки работают сейчас на открытый рынок, многое можно почерпнуть и для строительства.
|
|||
![]() |
|
|||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Цитата:
А пожаров мало? Что, ещё и жертвы нужны? Первый пожар казался случайностью, второй - совпадением, а после третьего случая инженеры уже обязаны понимать, что это система. И здесь не поможет, что "можно довести до ума". Российская действительность говорит, что всё, что было уже доведено "до ума", можно разрушить ради больших денег. Вот даже оборонку с её госприемками и каждого элемента и изделий в целом разрушили ради денег. А здесь провели многоходовую комбинацию. Сначала ввели в СНиП требования по энергоэффективности с увеличившимися сразу в 3-8 раз требованиями к термическому сопротивлению. Так, чтобы выполнить их можно было бы с помощью только таких конструкций. Инженерным кадрам промывку мозгов сделали. Карлику показали лист утеплителя, который "заменяет 2 м бетона". И хлынуло в строительство дерьмо, помазанное соплями для шику. Безусловно, у вентфасадов есть своя ниша. В индивидуальном строительстве, например. Там пострадает только один хозяин. Но рванули на многоэтажное строительство - там же денег больше. То, что риски и возможные потери многократно больше - никого не волнует. Жадность одних, помноженная на глупость и продажность других в России может преодолеть все преграды. Цитата:
У нас что, со вчерашнего дня минус 30 стало? У нас что, никогда высотных зданий не строили? Так никакие "альтернативы" теперь и для малоэтажных зданий также не допускаются. Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
ShaggyDoc, давайте последовательней. А то начали с горючего слоя в системе, а Вы обобщили сначала до всех вентфасадов, а теперь и до зданий выше 2 этажей в целом.
Философствовать про гектары и метры над землей - совсем другая тема, давайте все-таки по фасадам. Штукатурка по сетке поверх минваты на 20-этажном доме возможна или нет? |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827
|
ShaggyDoс, полностью подписываюсь!
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Кстати, где вы видели хоть один "вент" в том же Ньюйорке? ----- добавлено через ~4 мин. ----- Показателен пример 11. Полчаса горел керосин, а фасад даже не дымился. А здесь вшивая искра и...
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342
|
холодно потому что система отопления хреново работает
сказку про трех поросят помнишь? У нас вот после вчерашнего урагана ее многие вспоминают |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Вы тут блин, я смотрю, зарабатываете хорошо, что готовы ради какой-то там надежности строить хоть из мрамора но пусть не рассыплется. А мне вот 23 и я понимаю, что когда буду покупать жилье с ипотекой, мне не захочется её выплачивать до старости, покупая дорогущую однушку только потому, что в ней стены из керамического полнотелого кирпича и батареи в каждой точке квартиры.
Я, блин, хочу немножко экономить. И меня устраивает минвата, которая висит за стеной, если использование этой минваты снизит ценник на дом с 50 лет ипотеки до 40. Какого хрена вы тут за меня решаете-то, блин? Я спросил выше, чем защитить минвату вместо вентфасада? Знаете - говорите, нет - стройте себе из кирпича сколько влезет. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827
|
Не надейся, что "вент" будет дешевле обычной панельки с наружными стенами из керамзита.
Что касается "холодно", то основное тепло уходит через окна. А все эти нормы насчёт 60 - 70, см. выше. Отопить можно и палатку.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Мой дом строился без проекта, поэтому я сам не знаю, откуда на первых этажах появились эти 70 см. И это было до того, как кто-то начал думать про энергосбережение.
Если начали о палатках - про окна туристическими вещами - термокружка будет дольше остывать, чем обычная керамическая, хоть у них у обеих открыт верх будет и основные теплопотери будут оттуда. Это из опыта распития чая тебе говорю, в этом опыта есть немного. А еще термокружка в рюкзаке легче и не надо говорить, что эти граммы ничего не решают. Тоже из опыта. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 12.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 311
|
Сегодня пришло письмо от Заказчика, просит согласовать замену фасада на вентилируемый в здании закрытой насосной на пожаро- взрывоопасном объекте. В перечне материалов указы в т.ч. полимерное покрытие (состав не указан), а также этилен и полипропилен. Так что "венты" теперь не только в гражданском строительстве распространяют.
__________________
Много говорить и многое сказать - не одно и то же. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 12.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 311
|
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- Когда как следует е№&ет в принципе будет уже пофиг. В насосной СУГи.
__________________
Много говорить и многое сказать - не одно и то же. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Сообщений: 2,204
|
Причину пожаров вы сами озвучили: "жадность одних, помноженная на глупость и продажность других в России может преодолеть все преграды". Если конструкцию вентфасада сделали из горючих материалов (спроектировали, утвердили проект, построили, приняли объект - неважно где система сбой дала), то при чём здесь венфасад как таковой? Причина - люди, а не технологии. Такие люди и из обычного кирпича херню наворотят, так что, кирпич запрещать?
Про чрезмерную энергоэффективность я уже писал, что согласен на 100%, но вот что теперь поделать? Разговаривать можно много, но проекты от этого не сделаются, а делать надо вписываясь в окно возможностей. Как говорится: "welcome to the real world, Neo". Про точечную застройку высотками я тоже уже писал, что бесит, да, согласен, но, опять же, это всё интересно пообсуждать и покритиковать, но инженеру уже поставлена задача - запроектировать такую свечку, и ему её надо решить, и он её решает. Вот и всё. И у меня 70 (77). Норм. Тепло. |
|||
![]() |
|
||||
Остекляем!!! Алюминим!!! Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,923
![]() |
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search: |
|||
![]() |
|
||||
По опыту осмотра пожаров вентфасадов горит там, в основном, наружная облицовка, которая из пластика или алюминий+пластик.
Если вентфасад сделан из негорючего материала с негорючим утеплителем, гореть там, соответственно, нечему. Насчет "традиционных" методов утепления - попробуйте утеплить здание в 20 этажей пеноблоком, да так чтоб мостиков холода у вас нигде не было)) У вас дом новый или "сталинка"? Если новый, то никакой полнотелой стеной там и не пахнет. Это 380мм кирпича изнутри + 150 минваты + 250 кирпича снаружи. |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
zenon, нужно бОООльше аргументов.
Зависит от отопления, естественно. Строить можно из металла и жестяных листов, но хорошенько топить. Я за полярным кругом на новый год некоторое время жил в неутепленном доме, но с хорошей печкой - было тоже норм, тепло ^_^ Цитата:
Кто это? |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Сообщений: 2,204
|
Цитата:
Дому 12 лет. 12 лет назад время было смутное и переходное по части энергоэффективности. Т.е. старый советский СНиП "Строительная теплотехника" уже отменили (помните таблицы 1а и 1б?), а новый "Тепловая защита зданий" ещё только вводился. Тогда в Кирове был специальный приказ губернатора, что 770 можно, за что проектировщики были очень благодарны. Тогда вообще губернаторы власть какую-никакую всё же имели. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: Нитонисе, может тогда засунешь свое мнение куда-нибудь поглубже?
Итак, из собравшихся десяток человек покричали радостно "вентфасады не нужны", но ни один не предложил ни одной альтернативы, вяло ссылаясь на "а чо в других странах же наверное вентфасады..". Бахил сказал - давайте заполнять парой кирпичей в толщину и топить, теряя площади квартир на это заполнение и увеличивая стоимость квадратного метра. А снаружи кирпич чем закрывать? Штукатуркой? Не, нахер, вдруг отвалится и на голову кому-то упадет и будем опять кричать, что нужно запретить штукатурку. Ребят, вы чего, вы ж тут как инженерная илита сидите вроде бы? Чем в итоге плох вентфасад с минватой и обычными металлокассетами, например? Не алюминием с прослойкой какой-то невнятной массы, а простыми металлокассетами? У них же одна функция - защитить минвату от УФ, от голубей, от града и прочих подобных явлений. Сталь вроде не зарекомендовала себя горючим материалом. Рас критиковать все горазды - раскритикуйте и такой вариант чтоль. Последний раз редактировалось s7onoff, 25.09.2014 в 17:55. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
С чего бы это? Ты игнорируешь принципы проектирования, для тебя надежность - бесполезная трата денег. Люди просто должны знать, что ты есть на самом деле, поэтому я обратил особое внимание на твое высказывание. Ты не проектировщик.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: Да-да! Точно! Я только этим и занимаюсь. Днем. А по ночам - я человек-паук, паутина из рук. Кстати, выгляни в окно через 6 часов ^_~
|
|||
|
||||
Нитонисе, тебе по теме разговора есть что сказать? Если нет иди троллить в другую тему. Честно, достал, от каждой бочки затычка, и швец и жнец и на дуде игрец, а копнешь чуть глубже - там ноль без палочки.
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Еще один адепт ненадежного, но дешевого строительства? Я понимаю, что тебе интересно пообщаться с собратьями по разуму, но вам бы не на форуме проектировщиков этим заниматься, поскольку здесь общаться по теме - это значит обсуждать надежное строительство и проектирование. А подешевле - это тема для форума дачников, типа "хочу построить дом, бюджет 3 штуки баксов".
|
|||
![]() |
|
||||
Нитонисе, вот и расскажи как утеплить высотку в 20 этажей красиво, надежно и без вентфасада. Тебе же есть что предложить, не так ли?
Цитата:
По цене не скажу, не сравнивал. Не думаю что она стоит на порядок дороже качественного алюминия. ----- добавлено через ~1 мин. ----- В теме обсуждают вентфасад а не размышления о высоком. Создай профильную тему и в неё изливай свои умозаключения. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
Нитонисе, еще раз.
Словоблудие в профильную тему. У нас есть высотка в 20 этажей, выполненная из монолитного железобетона. Как ты будешь ее утеплять чтобы: а) стены были теплыми б) не было мостиков холода в) было красиво г) это был не вентфасад. Предложения, материалы, факты. Изливать тонны ненужных слов каждый может. Offtop: Переливать из пустого в порожнее не надо. Словесным поносом хорошо кадрить студенток, а не вести аргументированный спор с взрослыми людьми. Если нечего сказать по теме разговора - замолчи и дуй в соседнюю тему. Достали уже простыни по 600 сообщений из которых адекватных 50. |
||||
![]() |
|
||||||
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
7 сообщений. По теме разговора, поднятой ТС ноль целых, ноль десятых. 80% тем, куда ты приходишь "пообщаться" скатываются в неконтролируемый оффтоп. |
||||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827
|
Offtop: Интересно, а можно на форуме драться? Там носы друг-другу разбить? Или всё равно в баню отправят?
Короче дискуссия зашла в тупик. А если сэндвичи?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
алюминиевые композитные панели НГ состоят из наружного слоя - листа алюминия толщиной 0,3-0,4 мм и сердечника из сотового или пено- алюминия. Пеноалюминий могут производить путём выжигания полистирольных гранул, органики и т.п., как в поризованной керамике
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
ну почему же в тупик. Лично я пришел к выводу, что вентфасад - вполне норм решение и ведь негорючих панелей наружных тыща. И сам по себе вентфасад никакого отношения к теплонормам не имеет. Снизь хоть на 80% требования к теплосопротивлению ограждающих - все равно во имя снижения нагрузок на фундамент и удешевления строительства захочется облегчить ограждающие.
Пенобетон - вполне себе выход, но его там чем-нибудь отделать надо, а то страшненький. Штукатурка прям по нему - может быть и выход. Только будет промерзание по торцам плит. Насколько критично - не знаю, но факт того, что промерзание в углах действительно приводит к плесени - факт, не раз видел в коттеджах. То есть и промерзание по торцу может к этому привести. А чего плохого в минвате-то как таковой? str02 сказал, что она горит... не верю почему-то. Brasero вроде (может путаю) где-то когда-то говорил, что она токсичная ибо там связующее какое-то хреновое. Если действительно так - окей, готов пересмотреть свои взгляды по отношению к ней. И если прийти к выводу, что минвату лепить не так уж и плохо, останется наружный слой придумать. Я так понимаю, если любые панели крепить на такие же алюминиево-оцинкованные системы, то между вент и невент фасадами разница только в следующем - первые не надо герметизировать, вторые - надо, чтоб влага на вату не попадала. А стоимость изготовления, по сути, идентичная будет все равно. Осталось тогда в вентфасадах наружный слой ограничить по горючести. По-честному. Прям чтоб НГ и всё тут. Гранит/мрамор - раз, керамика объемная - два, металлокассеты - три. У кого-нибудь есть сравнительные цены на эти вещи (можно в сравнении с широко применяемыми алюкобондами и полимерами какими-нибудь)? |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827
|
Вент - г-о. Никто с этим и не спорит. Зато дёшево и "красиво". В 60-х купили бараки у Камю. И ничего. До сих пор в них люди живут и радуются. Всё познаётся в сравнении.
----- добавлено через ~1 мин. ----- А вообще-то на фасад ничего лепить не стоит.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Способность уплотняться вообще-то даже положительное качество, например при изоляции трубопроводов и оборудования. Там она к месту. А вот для ограждающих конструкций зданий, да еще с прилепливанием снаружи - это плохо. Здания должны возводиться из жестких стеновых материалов, в идеале - не требующих наружной отделки. Разумеется, в идеале еще и с высокими теплотехническими качествами, т.е. с малым объемным весом. Вариантов тут много, в том числе с использованием современных вспенивающихся материалов. Вот тут и для ученых простор есть, но где они? Остались ангажированные, работающие на интересы богатых фирм. Такие конструкции дороже и они должны изготавливаться на заводе. Это могут быть и крупные панели и мелкоразмерные блоки. А заводы стройматериалов и строительных конструкций у нас практически полностью угробили. В том числе те, которые выпускали прекрасные конструкции. Это было проделано целенаправленно, чтобы убрать их со строительного рынка. Чтобы не было дешевого жилья. А теперь везде одна картина - гастарбайтеры на фасады ставят каркасы, абы как наталкивают минвату (какую угодно), лепят какой угодно сайдинг. Лишь бы "шоп красиво" и "деньги освоить". При этом ещё и толщина утеплителя не такая, какая нужна по нормам, а "на сколько средствов выделено". |
|||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155
|
Ну дешевого или вообще бесплатного жилья в принципе быть не может... По моему, надо стремиться не к "дешевому", а к тому, что бы доходы граждан были соизмеримы со стоимостью жилья. Я поинтересовался альтернативой вентфасадов, этими "жесткими, теплыми, легкими и НГ, и красивыми". Выходят дороже.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
ShaggyDoc, спасибо за конструктив. Серьезно.
А какие видите альтернативы в каркасных монолитных высотках? Заполнение пенобетоном? В принципе - весьма неплохо наверное, не так уж тяжело, 20-25 см могут и минвату заменить и даже полку на стену повесить можно. А торцы плит? Перфорировать? Или, предположим, сантиметров 5-10 края заливать без армирования из легкого бетона? Или класть там кусок того же пеноблока? Если все так просто вроде бы - откуда вентфасады тогда вообще? Offtop: Тут хитрая вещь. Мы с вами тут проектируем (ну, кроме меня, мне запретили выше), и стоимость нашей работы прямо влияет на стоимость проекта. А стоимость проекта - на стоимость здания. Получается, чем больше мы получаем денег, тем дороже жилье(( |
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Сообщений: 2,204
|
А вентфасад наиболее ремонтопригоден.
Спорно. Здесь не стены несущие, а каркас. А в остальном, да, да, я тоже за всё хорошее и против всего плохого. Последний раз редактировалось Makswell, 26.09.2014 в 09:52. Причина: Поправил опечатку |
|||
![]() |
|
|||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Но даже "средний класс" вынужден покупать недоделанное жильё (без отделки) и с этими самыми "соплями". Им не столько само жилье нужно, как вложения в недвижимость. При этом "девелоперы" имеют и на этом 200-300% прибыли, хотя в "цивилизованных" странах рентабельность строительства в 25% - счастье. У нас позволить себе настоящий дом могут уже только очень богатые люди. Цитата:
Представьте, например, изобрели двигатель, работающий на воде. Безо всякого извлечения водорода и "термояда", а просто "залил из колонки и ехай". Что будет с такими изобретателями? Их просто убьют. А изобретение засекретят до тех пор, пока вода не станет большим дефицитом, чем нефть. Вот так и со стройматериалами и конструктивными решениями. Деньги правят бал. |
||||
![]() |
|
||||
В свое время делали спортзал. Стены кирпичные. Минвата крепится грибками к кирпичу, а поверх штукатурка по сетке.
Типа такого: http://tex-color.su/tex_manual/ ![]() А - несущая стена (бетон, легкий бетон, кирпичная или каменная кладка, дерево, металл); Б - старая наружная отделка (штукатурка и т.п.); В - специальный минеральный клеевой состав; Г - специальный фасадный забивной или винтовой дюбель; Д - плиты утеплителя (базальтовое волокно); Е - базовый слой из клеевого минерального состава; Ж - щелочестойкая сетка из стекловолокна; З - акрилатная грунтовка с кварцевым песком; И - декоративная штукатурка. До сих пор стоит. Что мешает на высотке такое выполнить?
__________________
Уголок строительного пессимиста |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,074
|
Честно, не видел вентилируемых фасадов, все с замкнутой воздушной прослойкой, к вф есть требования позже выложу.
про вф в другой теме писал Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Вот отсюда начинается вопрос - нахрена полиэтилен-то? Почему нельзя без него? Сталь может от ветра и дождя отлично защитить.
Профлист не так уж герметичен обычно) Так что не вижу ошибочности. |
|||
|
||||
Цитата:
Цитата:
Самонесущие стены могут быть либо панельными, либо пеноблочными. У первых проблема качественных стыков, у вторых - промерзание в месте сопряжения с плитой. Причем на стыке ж/б-пенобетон стены промерзают ВСЕГДА, как бы там строители не извращались. Единственное решение - закладывать плиты пенобетоном, но я хз как это сделать. Стеновые панели, которые я встречал были с 3 видами утеплителя: 1. Керамзит 2. Пенобетон 3. Пенополистирол Керамзит холодный. Я это на себе ощутил. Пенобетон лучше керамзита, но тут вступает в силу пресловутая культура производства, пенобетон положено заливать слоями не более 0,5-1м (для разных технологий своя), чтоб он не спрессовывался. В погоне за выполнением плана панель зачастую заливают сразу сверху донизу, в результате чего в нижней ее части пенобетон по своим ТТХ не слишком то отличается от ж/б. Даже самый крутой пенополистирол превращается в кашу через 25 лет. Фасад ремонтировать не нужно, а вот утеплитель раз в 25 лет придется менять. Как его выковырять из 3х слойной панели я хз. |
||||
![]() |
|
||||
Его еще мыши едят
![]()
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155
|
Offtop:
Цитата:
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
Последний раз редактировалось P1@t0n, 27.09.2014 в 13:28. |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
вентфасады вроде бы суперэффективны по теплоизоляции фасада , но вот попалась статья про немецкий энергоэффективный дом - http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=5432
стены - банальные Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
похоже,вентфасады действительно для папуасов... |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Даже в примерах расчета для большого административного здания доля стен составляет всего 5.9%, а доля окон и витражей - 26%. Для жилого дома доля стен составила 21%, доля окон - 44%. А в годовой экономии тепла доля стен еще меньше. Да это вам любая наша баба скажет, не только немецкая фрау - сделали "теплые окна" - в квартире стало тепло. Вот что действительно надо делать "теплее", так это окна, цоколь, покрытия. И там надежных технических решений вполне достаточно. Хоть новинки применяй, хоть старые проверенные решения. А делать здания недолговечными и даже опасными ради выдуманной экономии энергоресурсов глупо и преступно. Однако ещё Маркс писал Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
ShaggyDoc, это при какой кратности воздухообмена посчитано?
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Цитата:
Беда в несистемности - низкое качество примыканий окон к стенам,сами окна недостаточно теплые и главное - вентиляция! Видимо,имело смысл затевать эпопею с утеплением только в системе с отоплением и вентиляцией. Может ,так и хотели,как 1 этап. Но второго нет как нет . тот же дом в Гамбурге Цитата:
Может,нужно все же ввести обязательные требования по рекуперации? Экономические методы не работают..не та прибыль.. а вентфасады вообще не при чем ? вай-вай! |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Цитата:
Но если брать и "обычные" конструкции, то соотношение будет примерно таким же. Если для жилого дома изменяем современные конструкции с сопротивлениями порядка более 4 на "советские" типовые конструкции (сопротивление в 4 раза меньше), то доля окон остается тоже 44% (разница в десятых), и стен - 21%. В административном здании (это спортивный центр) доля потерь через стены очень небольшая потому что площадь стен мала - очень много окон, витражей и зенитных фонарей. При замене конструкций на "советские" (сопротивление в 4 раза меньше) доля стен остается примерно такой же, а доля окон, витражей и фонарей чуть-чуть увеличивается. Конечно, в абсолютном выражении теплопотери (и максимальный расход тепла, на который рассчитываются системы отопления) в современных зданиях будет ниже. Но далее в нормах начинаются манипуляции с цифрами. Класс здания определяется не по максимуму, и не по "теплозащитной характеристике", а по расходу тепловой энергии с учетом суток. При этом нужно обязательно учесть теплопоступления (побольше), включая солнечную радиацию зимой. Эти теплопоступления учитываются, да еще с помощью "коэффициента эффективности авторегулирования" - фактически "потолочно-придуманного", учитывающего только наличие (не работу) разных типов регуляторов. Этот коэффициент меняется от 1 до 0.5. Здесь решается ещё одна задача - заставить применять определенные технические решения. Поставил термостаты и якобы экономия будет в 2 раза больше. Мы проводили энергообследования нескольких десятков жилых домов (с термографией и прочим) - до капремонта (в феврале) и после капремонта с утеплением (в декабре). Дома уже были оборудованы теплосчетчиками, и мы знали фактические расходы тепловой энергии, причем за три года. Это всё были старые кирпичные и панельные хрущевки. И оказалось, что у всех (за исключением трех совсем "расхристанных" домов с классом "Д") класс "С" был уже до капремонта. Это было потому, что там уже везде поставили "евроокна", утеплили двери. Председатели ТСЖ и жильцы давно поняли, что даёт наибольший эффект - окна. Но во время ремонта заставили утеплять и стены, но "для виду", потому что делали "сколько есть денег". А на более актуальные дела (замена труб, электрооборудования, планировка участка, ливневка) денег уже не оставалось. И после капремонта остался класс "С", только у отстающих повысился с "Д" до "С". Т.е. большие деньги были потрачены неэффективно, но зато фасады красивые стали. А то, что подвалы заливает - так это снаружи не видно. И это ведь в масштабах всей страны делается. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Цитата:
У немцев - не горит.Потому что покрытый тонкой штукатуркой . Если сможете поджечь ( у меня в городе неск-ко 5-эт домов так утеплили,с надстройкой мансард а-ля хибары) - с меня причитается ! |
|||
![]() |
|
|||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Цитата:
только вот высотки-то никто кроме нас не строит.. тут услышал по ящику,что по темпам жилищного строительства РФ на 2-м месте в европе после франции..и где во франции высотки или 17-22 этажа??? это тоже прошлый век,похоже.. а на 5-7-9 этажей тонкая штукатурка очень даже хороша. Цитата:
самокритика.. а далее Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось grozd62, 28.09.2014 в 21:50. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,074
|
Цитата:
если только защита от продувания, а так значения по асимиляции пара значительно меньше 1% ----- добавлено через ~4 ч. ----- пассивный дом возмем дом в 100м.кв. г.Южно-Сахалинск; сезон отопления 230 суток; t=-4.3гр. остекление (самое крутое) 100/8=12,5 теплопотери 1/1,73=0,578*230*24*24,3*12,5=969кВт двери 2м.кв. (двойная) теплопотери 1/2=0,5*230*24*24,3*2=134кВт в итоге 100*15=1500кВт нам отпущено, а мы уже потратили 134+969=1103кВт; теплопоступления 17*0,0864*100*230*24=811кВт, итого 1208кВт площади стен 7*4*5,4=151,2-14,5=136,7 пола 49 потолка 49 S общая=234,7; зададимся сопротивлением теплопередачи R=230*24,3*24*234,7/1208000=26,06 получается, что утеплителя должно быть (плиты минераловатные) 26,6*0,042=1100мм Теплопотери (годовые) через один кватратный метр такой стены будет 230*24*24,3*0,042/1,1=5,12кВт Электроэнергия у нас стоит 3,29р/кВт, за год у мы потратим на теплопотери одного квадратного метра нашей стены 5,12*3,29=16,85рублей Уберем 10см утеплителя, наши затраты увеличаться на 5,63кВт-5,12кВт=0,51*3,29=1,68рублей в год 10см утеплителя стоят 5000р/10=500р + монтаж 100р=600р В итоге 600/1,68=357 лет будут окупаться последнии 10см утеплителя, когда срок его службы 50лет ![]() ![]() П.С. очень скептически надо относиться к западным ноухау Offtop: Знакомая уехала в голандию, по субботам ей нечем занятся, и вот она с единамышлиниками пол года ходила на пикеты. Цель их была в том, что бы на птицеферме куриц оплодворяли естественным способом. И они добились своего, птицеферма закупила петухов. И вот появляются всякие "нано краски", "по голандской технологии", "пассивный дом", "демократия". Последний раз редактировалось gofra, 29.09.2014 в 03:19. |
|||
![]() |
|
||||
Сама по себе нанокраска (сферические сферы из керамики) имеет свою область применения - окраска горячих частей оборудования и т.д., но за попытки утепления этой краской фасадов нужно уже сажать, причем надолго.
Каждая электростация выдает горы тепла, котое нужно утилизировать. Также как и тепло от металлургии и прочих кирпичеобжигальщиков. Это тепло - отходы от деятельности человека. Его нужно утилизировать. Т.е. строить градирни, водоемы охладители и прочие сооружения, которые сами по себе требуют приличных затрат. А можно все это тепло отправить на обогрев городов. Раньше так и делали. Сейчас же, тепло - продукт, который нужно продавать, вот и пытаются экономить его и цены задирать и счетчики всякие ставить. Отсюда и пассивные дома, хотя уверен, что при обеспечении норм по вентиляции, даже в теплой Европе (про нас молчу), построить пассивный дом невозможно. Никакие рекуператоры не помогут. Химия с цифрами, где теплопотери идут от окон дверей, стен, пола и потолка... А дышать народ зимой чем будет? gofra, а если учесть в расчете 60 кубов в час воздуха на человека (семья из 4 человек). Как будет?
__________________
Уголок строительного пессимиста |
||||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Цитата:
И так далее, постепенно подводят к отказу от ТЭЦ, которые и электроэнергию и тепло выдают. А вы ставьте газотурбинные установки для выработки электроэнергии. Там газом турбина крутится. А свои ТЭЦ, трубы, уголь - нам отдайте, по дешевке. Мы из них побрякушек для папуасов наделаем. Или пусть тепло в атмосферу выбрасывают. Вот так и идет охмурение по разным фронтам. Благо, инженеров скоро совсем не будет, будут только "магистры" да "бакалавры". Им ведь "цикл Карно" уже неизвестен. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 03.12.2012
москва
Сообщений: 628
|
Непонятно, как тип энергетических установок влияет на горение вентфасадов. С чего вы взяли, что подводят к отказу от ТЭЦ, модернизация да. Комбинация из газотурбинных установок и нагревательных котлов, парогазотурбинные силовые установки обеспечивают максимальный эффект для конкретных условий эксплуатации. А вопрос, какие системы отопления применять, требует грамотной градостроительной политики с учетом на перспективу. Ее (грамотной) сейчас нет, поэтому и "смешались в кучу кони,люди".
|
|||
![]() |
|
||||
ShaggyDoc, можно до упора обсуждать "навязывание", только вот цена за м3 горячей воды при центральном водоснабжении выше чем при собственной крышной котельной. Про отопление вообще молчу.
Потому что кроме стоимости производства 1м3 горячей воды есть еще накладные расходы на транспортировку энергоресурса и обслуживание теплосети, которая в случае с 1 ТЭЦ на город вылетает в такую копеечку, что дешевле, оказывается, обогревать воздух и ставить в каждом доме котел отопления. |
||||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Цитата:
Знаете, как формируются и утверждаются тарифы на тепловую энергию? А я знаю, потому что наша фирма несколько раз занималась техническими обоснованиями тарифов на тепловую энергию от больших и малых котельных и ТЭЦ. Знаете сколько на самом деле теряется тепла при транспортировке теплоносителя от ТЭЦ на несколько километров? Какая доля этих потерь? А я знаю. Например, в последнем расчете потери от ТЭЦ при 10 км трассы были 4.37%, а от небольшой котельной с 500 м сетей - 43%. Надо объяснять почему такой "парадокс" получается? Мы также ежегодно проводим экономический аудит ТСО и прекрасно видим структуру их собственных затрат. А вот тариф - совсем другое. Его искусственно накручивают "наследники чубайса". Там принцип - всё прибыльное взять в частные руки, всё убыточное - отдать государству. Да ещё постоянно разные дотации выбивать. Это тоже часть стратегического плана. А с крышными котельными вообще не просто. Вроде бы "потерь нет, должно быть дешево" - это так внушают. Дешево может быть по себестоимости, да и то пока другой монополист не задерет цену на газ. Да и вообще крышные котельные и другие "только газовые" установки работают пока газ есть - а скоро его уже вообще не будет. Ну, допустим, пока газ есть. А про будущее не думаем - будут китайцы, они решат. Как устанавливается тариф от крышной котельной? Вот от центральных источников тарифы органами власти утверждаются - и на производство и на передачу энергии теплоснабжающими (ресурсоснабжающими) организациями. Там хоть какой-то порядок есть, тарифы сдерживают, да и то только благодаря Указу Президента. А кто утвердит тариф от крышной котельной? Какой её юридический статус? Крышная котельная может оставаться в собственности собственников дома и здесь нет ресурсоснабжающей организации, которая занимается регулируемой деятельностью. И здесь шустрые люди, которые возьмутся за управление котельной, могут установить ("обосновать") какие угодно тарифы. И это уже происходит. Тариф от ТЭЦ - 1300 руб/Гкал, а от крышной - 4200 руб/Гкал, нравится? Пособирают деньги, пока оборудование новое, а потом броят всё. И с чем жильцы останутся? Кого-то нанимать? А кто возьмется только за обслуживание, не имея прав собственности? Да только другие жулики типа современных "управляющих компаний". И они установят ещё более высокие тарифы. У нас в городе уже были случаи, когда от крышных котельных отказывались из-за юридических причин. Построил девелопер дом с крышной котельной, все квартиры продал, а котельную никто не покупает. Вы бы лично купили? А ведь её обслуживать надо, штат (хоть небольшой) держать, покупать газ, электроэнергию, воду и прочее. За чей счет - девелопер не имеет права услуги по теплоснабжению оказывать и брать деньги. А власти, которые его на это подтолкнули "будет дешевше" ушли в сторону и хихикают. В результате он строит свою квартальную котельную, подключает дома, регистрирует свою ТСО и берет деньги по такому тарифу, чтобы отбить все затраты. А крышные котельные демонтирует. Тут очень много можно написать. Но к горящим вентфасадам это не имеет отношение. Только такое, что у обывателей также целенаправленно "создают мнение". |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 03.12.2012
москва
Сообщений: 628
|
Весомость вентфасадов на фоне других событий (уж если подняли такие проблемы) очень невелика. И уж если обсуждать заданную тему, то конкретно с цифрами, рассматривая в целом все элементы ограждающих конструкций с учетом теплопотерь, себестоимости, эксплутационных издержек и т.д. за весь период эксплуатации зданий. Если интересна тема оптимизации энергоснабжения - то отдельная тема, причем разделить мух от котлет - отдельно вопросы по себестоимости(техническая сторона) и тарифы. Отклоняясь от темы, величина тарифов определяется снизу себестоимостью, сверху степенью монополизации рынка и протестами населения, указы президеннта - это вторично.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Сообщений: 2,204
|
ShaggyDoc, это всё безумно интересно, и, если вы (или ещё кто-нибудь) создал бы тему об общей стратегии разрушения страны, то это было бы просто великолепно. Нет, правда, мысли весьма годные.
Но, тем не менее, не стоит наговаривать на вентфасады. Тем более ничего конкретного по теме вами так и не сказано. И конкретных альтернатив этому вы так и не привели. И, напомню, несколько страниц назад вы сказали: "начнутся запреты на такие фасады", а я ответил: "если запрет будет, то это будет очередное необдуманное действие..." Ну то есть, я типа говорю: "воу, воу, давайте разберёмся, мы же грамотные люди, не чиновники какие-нибудь", а ShaggyDoc говорит: "нет, едрён-ть, нечего тут разбираться, мы не папуасы, нам это модное дерьмо не впаришь." Ну... и как бы играет на руку чиновникам и этому бардаку перманентному. Они-то послушают как раз Зуева Сергея, вон как эмоционально пишет - и папуасы, и дерьмо, и Карл Маркс всякий... Послушают, да и отменят ничтоже сумняшеся. Как обычно. А дальше что? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
А дальше тип отделки - облицовка плиткой типа "Кабанчик" с узорами аля "Слава КПСС" или в тренде "Слава царю единому, собирателю земель" и отказ от высоток... ...ну максимум 5 этажки разрешат, (земли много, страна большая, газууууууууууууууу... - море).
И все счастливы.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Все массовые кампании закачивались пшиком и огромным ущербом для страны. "Кукуруза", "роботизированные линии" (у Горбачева), "перестройка", приватизация, большой скачок в капитализм и прочее. Организаторы только наживались. Поэтому действительно, лучше не хвататься за первое попавшееся дерьмо и не доверяться первым же проходимцам. Чтобы потом запоздало не каяться, как подонок Гайдар. Но ведь в строительстве такой дури не было. Там тоже бывали "кампании", но их с умом проводили. Вот пресловутые "хрущобы" очень тщательно разрабатывались. Что, думаете не понимали, что они "холоднее сталинок", или что в них очень тесно? Всё понимали, но действовали по наличным материальным возможностям. "Коммунизм к 80-му году" (бредовая идея) не построили, но население из бараков и коммуналок в отдельные квартиры переселили, хоть и не всех. А потом, когда стали жить получше, озаботились и энергоэффективностью. Госстрой постепенно ужесточал требования. И не в несколько раз "одним прыжком". Заводы постепенно увеличивали сопротивление панелей, постепенно выпускали тройные окна, строители постепенно, по мере роста выпуска кирпича, увеличивали тощину стен. И утилизация тепла в промышленности тоже постепенно, по мере освоения выпуска оборудования, приживалась. А теперь решили сразу, одним "Большим Скачком" (как китайцы во времена Мао) всё "улучшить". Весь жилой и административный фонд разом "утеплить". А потом ещё, в соответствии с директивами, каждый год на 15% снижать потребление, даже новых зданий. Ну, давайте, будем снимать сайдинг и еще минваты добавлять. На радость поставщикам - они ведь для этого "стимулировали". Цитата:
Вот отделочных материалов сейчас полно. Очень хороших и на любой вкус. Хотите плиткой, хотите - металлом. Хоть золотом, если деньги есть у инвестора. Хоть "Славу" кому угодно узорьте, "Слава Дуракам", например. Почему отказ от высоток? Кому "понты дороже денег" пусть строят и живут. Пусть они будут в гетто для офисного планктона. И пусть они там будут "все счастливы", своим счастьем. Вот у нас в центре города высоток (не таких уж высоких, 17 этажей) понастроили, полупустые стоят. Я бы тоже квартиру там не купил. А умные люди себе за те же деньги превосходные "особняки" строят. А другие умные люди продолжают пятиэтажки строить со стенами толщиной в 3.5 современного кирпича, да с утепляющими вкладышами. Вот там квартиры сразу расходятся. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 03.12.2012
москва
Сообщений: 628
|
Если есть место для строительства и нет особых проблем с инженерными коммуникациями, то еще лучше трехэтажные(не нужно лифтов, дешевле и строительство и эксплуатация). Из нового строительства: был проездом в райне "новый городок" в городском поселении Нахабино московской области по рижской ж/д, застроен именно так, выглядит внешне очень недурно. Из прежнего строительства ( начало 90х годов)- днепропетровск: ходил по широким улицам из 2-3х этажных дом, полосы движения разделены широким сквером с южными деревьями - очень красиво.
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
Про рутаун почитайте. Характерный пример. Коллега с прошлой работы в похожем доме купила в ипотеку квартирку за лям с копейками - теперь не только локти, но и коленки кусают... Что-то удивительно, как ополчились люди на ShaggyDoc... Shaggy, +1 |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,267
![]() |
Коллеги, сам бы с удовольствием почитал и поучаствовал в обсуждении, но подобная тема остается за рамками правил форума.
|
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Но малоэтажное строительство не приносит "девелоперам" таких сумасшедших прибылей. Зачем им тянуть коммуникации, строить дороги, а потом дома, которые каждый будут стоить всего лишь как одна квартира? Нет, они предпочитают влезть в центр, где есть все коммуникации. Снести историческую застройку, сквер, влезть во двор с "высоткой". Чем выше - тем лучше, понтов больше. И местные власти им в этом способствуют, и не бесплатно. Просто сменится мэр - появятся другие "более равные" застройщики. Вот тут и опыт Америки можно перенять. Все, у кого хоть какой-то достаток, живут в малоэтажных домах. В городских дорогущих жилых высотках - всякая богема. В среднеэтажных - негры и прочие мучачос. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 03.12.2012
москва
Сообщений: 628
|
Читал, не убедили, халтурно спроектировать и построить можно что угодно.Район "новый городок" строили с участием турок и финнов в 90е годы для военных из германии. В настоящее время в нахабино частично построен и достраивается новый микрорайон из 3-5 этажных зданий по правую сторону от ж/д (если ехать от москвы), продаются квартиры, в инете есть сайт. Вообще то в нахабино строят все и многоэтажки и малоэтажки, но мне нравятся 3-5 эт.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,074
|
Цитата:
при изготовлении обоих количество операций будет динаково, монтаж считают по площади, кол-во материалов-металла одинаково, клея тоже разница только в количестве утеплителя и в работе по его укладке, соответственно объема или другая конструкция: штукатурка-пенобетон-утеплитель-внешний фактурный слой сравним с утеплителем 50мм и 100мм, разница составит в стоимости укладки дополнительных 50мм и немного увеличится крепежей внешнего фактурного слоя, его придется делать так и так, как и внутренний Ну а по горящим фасадам-зачем использовать композитные панели с применением полимеров, когда можно просто металические окрашеные, на их изготовления явно меньше трудозатрат и не горят это точно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
Цитата:
Следите за словами оратор... Моя ирония носит чисто мирный характер))
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
У нас же на всём пытаются экономить. Все, начиная от инвестора, заканчивая прорабом на стройке. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,074
|
я имею ввиду такие, сама панель дороже листа металла в разы, работы более трудоемки (формирование панели под монтаж), требуется дорогостоящие оборудование.
Металлическую панель может изготовить жестянщик (касеты как и у композитных), гибочный станок есть у многих более крупных предприятий, остается окраска в цеху. Может я не про такие панели говорю. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Крепление будет одинаковым для обоих типов. А насчет трудоемкости... Ты же не думаешь, что каждую композитную панель изготавливают поштучно? Там просто лента идет, которую режут на нужные размеры. Хочешь 50х50, хочешь 37х37, как заказчик пожелает ![]() |
||||
![]() |
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
Цитата:
Фасадные панели производятся не из ленты, а из листов. Сначала погружной пилой или фрезером (в т.ч. на ЧПУ) делается выкройка и формируются пазы (линии гиба), а затем вручную или на станках гнётся отбортовка. Опять же на продвинутых производствах на ЧПУ-гибочниках. делают фасадные кассеты (панели) и из оцинкованной стали с лакокрасочным покрытием, но плоскость гуляет как у любой жести. ![]()
|
|||
![]() |
|
||||
Давайте, вы не будете рассказывать мне как изготавливают то с чем я работаю?
Технология такая же как и у сендвич-панелей: Лист наружный, Композит, Лист внутренний. Все соединено клеем. |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
на всякий случай прокомментирую, чтоб не возникало лишних недопониманий:
stoper рассказал о металлокассетах - это лист металла, загнутый по краям в загогулинки. Гобар говорит о композитных панелях - два тонких куска металла (алюминий и вроде сталь бывает) и что-то полимерное посередине. Тогда я вообще в шоке. Зачем композитные панели нужны? |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
одна из них (метеллокасеты) - просто облицовка, защищающая утеплитель (минвату) от атмосферного воздействия друга (композит) - помимо облицовки выполняет ещё какие-то функции (теплозащита?) |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 03.12.2012
москва
Сообщений: 628
|
Молодец,все верно. Не в строительстве раньше были аналогичные конструкции, в том числе криволинейные панели, только вместо алюминия слои стеклопластика, органопластика, углепластика, а вместо композита из тех же материалов соты,которые приклеивались к наружным и внутренним слоям. Перед такой композитной конструкцией сталь отдыхает.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Дык а чего стали отдыхать, тут одна задача у навешанной панели - защищать утеплитель от дождя и злых голубей. Но при этом, как оказывается, не помешает негорючесть. А перечисленные Вами материалы все равно имеют в себе полимеры, которые, возможно, горят. |
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Сообщений: 2,204
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 03.12.2012
москва
Сообщений: 628
|
Цитата:
и отнюдь не предлагаю использовать подобные конструкции в строительстве. |
|||
![]() |
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
Цитата:
Надеюсь, вы предлагаете негорючий сердечник из алюминиевых сот (НГ), а не полиэтилен? Или ваш полиэтилен не горит? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
stoper, вы серьезно или издеваетесь? Неужели трудно вбить в Гугл "Композитный алюминиевый фасад" и посмотреть что это и из каких слоев он состоит? А заодно глянуть что там за полиэтилен, горит ли он и какой толщины? Дешевый композитный вентфасад тем и отличается от пеноалюминия что он горит ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Kot2012, ок, я Вас неверно понял сначала, извините.
Цитата:
Offtop: А я старался, штангенциркуль вытирал, чтоб видно было хорошо... |
|||
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
У нас в Красноярске в 2014-м так сгорел дом. До сих пор обшить не могут.
https://www.youtube.com/watch?v=OaLuS5ZSOYs
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. Последний раз редактировалось Krieger, 29.03.2016 в 05:22. |
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт) Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598
|
В центре Уфы горит многоэтажное офисное здание, почти достроенное
http://proufu.ru/news/chp/silnyy_poz..._ulitse_zorge/ Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
http://www.bashinform.ru/news/902957...-gorit-dom/?yn - залез в тему ссылку вот эту кинуть, а уже есть одна. Я правильно понимаю - это возле Сбербанка? https://yandex.ru/maps/-/CZcwNPyD - вот это?
|
|||
|
||||
нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт) Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598
|
Arikaikai, да, оно
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
https://www.youtube.com/watch?v=r6nXAw8vQnw - репортаж местного телеканала. В самом репортаже речь только о пожарных и тушении, но на кадрах конструктив довольно ясный - минвата в качестве утепления (вся почерневшая, но целая и не загоревшаяся, даже не отвалившаяся почти), горел, очевидно, вентфасад.
Кадры: Последний раз редактировалось s7onoff, 30.09.2016 в 14:07. |
|||
|
|||||
нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт) Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598
|
немного видео
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.03.2008
Зелик
Сообщений: 1,602
|
Цитата:
напомнило: Offtop: мужик не может завести машину, уже все перепробовал. Рядом ходит мальчик лет 5, - "Дядя, а я знаю что у тебя сломалось. Купи жвачку - скажу." Ну, мужик купил. "Дядя, у тебя сломалась МАШЫНА!"
__________________
* Буква "ё" не используется в тексте исключительно в связи с требованиями ЕСКД. |
|||
![]() |
|
||||
нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт) Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598
|
вчера
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342
|
в Лондоне полностью сгорел 120-квартирный жилой высотный дом Grenfell Tower. В настоящее время официально подтверждена гибель 17 человек, среди которых немало детей.
В отличие, от приведенных в этой теме других зданий, этот выгорел полностью. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() https://www.youtube.com/watch?v=CPQc1rf5aWE |
|||
![]() |
|
||||
Зато энергоэффективность поди была зашкаливающая...
|
||||
![]() |
|
||||
2016 год - восторги по поводу реновации Гренфел Тауэра
Есть фотки строительства на рубеже 60-80-х и одна фотка производства работ по навесу нового фасада
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342
|
что у них за утеплитель? Вроде как горел, но не весь.
![]() ![]() ![]() Панели вообще, поплавились. Это алюминиевый слой так стек? Вот тут http://news.sky.com/story/the-queen-...entre-10917388 тестируют на горючесть материал с фасадов гринфель башни. Полиэтиленовая фигня между алюминиевыми слоями. ----- добавлено через ~20 ч. ----- Если первоначально британские СМИ сообщали в первые часы после пожара в Grenfell Tower, что погибших не было и пострадало от 20 до 30 человек, то сейчас по весьма приблизительным подсчетам, угорело от 70 до 100 человек, что мягко говоря дофига и уже вызвало протесты в Лондоне против действий пожарных и полиции. Люди требуют расследования в отношении муниципальных служб, полиции, пожарных, а также призывают правящую партию к ответу за произошедшее. Наиболее радикальные требования - отправить правительство Мэй в отставку. Помимо некомпетентности, власти обвиняются в попытках сокрытия реальных масштабов трагедии. ![]() Последний раз редактировалось asys, 16.06.2017 в 15:42. |
|||
![]() |
|
||||
Про этот материал вроде и тут давно определились что использовать его это как зажженной спичкой проверять сколько бензина осталось в баке. Но по другим качествам (кроме цены) все даже выше чем отлично (красивый, легкий, самоочищающийся итд.).
Утеплитель на ППУ похож или что-то более современное. |
||||
![]() |
|
||||
Вроде по описанию - алюкобонд. два слоя алюминия, а между ними что-то пластиковое. Хорошо режется, гнется, не ржавеет. Зато горит хорошо. Современные технологии, фигли.
|
||||
![]() |
|
||||
Ладно, горючий композит, но почему огонь в помещения перекинулся? Причем во все. Даже на наших накосяченных вентфасадах при пожарах такого не происходило, соответственно, было без жертв.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Почитал англичан - теплоизоляция PIR (Celotex FR5000, материал типа не распространяющий пламя хотя пишут что при высоких температурах которые там были прекрасно горит выделяя черный токсичный дым), облицовка алюминиево полиэтиленовый композит Reynobond (вроде для зданий выше 18 м там применять нельзя но прямого запрета нет и алюминий то негорючий). Так что обшивка типа негорючая до определенных условий которые для 24-этажного дома уже наступают, только нормативно не оговорены нигде. Горению способствовал 50 мм вентзазор за обшивкой который сработал как аэродинамическая труба. В зазоре не были устроены препятствующие распространению огня барьеры которые по нормативам там вроде требуются.
Есть пока непроверенное мнение что так как ночь была теплая, большинство окон были открыты/приоткрыты и огонь быстро перекинулся на занавески итд. Хотя и в центре дома было жб ядро, но вроде лестничная клетка не незадымляемая (тем более с подпором) и аварийного освещения там тоже похоже не было. Да и инструкция что самое безопасное место для бетонного здания при горении облицовки фасада это оставаться внутри квартиры. Из интервью по ВВС слышал что коридор и лестница были полностью задымлены (как у негра афроангличанина в ...). Предварительное заключение интернет экспертов - в среднем при ремонте нарушений нормативов не было (про эвакуацию пока непонятно, что было, чего не было и чего жильцы стащили как этот русский мужик болты из повести Чехова), каждый материал отдельности соответствует нормам, но все вместе создали горючую смесь (порох то тоже вроде из невинных ингредиентов делают). Последний раз редактировалось jtdesign, 17.06.2017 в 20:06. |
||||
![]() |
|
||||
нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт) Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598
|
а для гражданки что-то типа процедуры HAZOP / HAZID не существует?
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
В Лондоне могут снести все жилые высотки 70-х годов
Реновация по-английски |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155
|
Как по Красноярску помню, что по документации "негорючий алюминиево полиэтиленовый композит" после пожара и разбора полетов фактически определили, как Г4. Китайская система: хотите дешево - значит, будет дешево, но дерьмово, хотите хорошо - значит, будет хорошо, но не дешево. А здесь как?
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
Утеплитель состоит полностью из Полиизоцианурата
Цитата:
А вот разрез панелей. ![]() Полиэтилен между двумя листами алюминия. Как только температура превысила Т плавления алюминия, то и полиэтилен заполыхал. Сейчас получить сертификат в РФ за деньги - не проблема. Любой сертификат, в т.ч. пожарный. Помню раньше никаких сертификатов не было, приходил инспектор на приемку, брал кабель и поджигал зажигалкой. Потух - НГ, не потух - меняйте линию... Сертификаты не спрашивали особо. Отделка содержит в себе хоть один горючий материал? Если да - для эвакуационных путей не применима. И т.д. и т.п. Зато сейчас куча бумажек, только безопаснее не стало нифига. |
||||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Людям свойственно приобрести проблемы за свои деньги
![]() Замена не пройдет, материалы слишком разных весовых категорий, этот композит считай вообще воздушный а одну плитку керамогранита не так легко берешь, даже цементные листы сильно тяжелее. А это совсем другая подсистема. |
||||
![]() |
|
||||
Ворчун Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 694
|
|
|||
![]() |
|
||||
У меня дома лежит образец композита - там негорючее ("минеральное") заполнение.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Присоединяюсь к вопросу. На картинке не увидел композита.
Там во-первых минеральный утеплитель, а во вторых стекло. Очень сомневаюсь, что застройщик на алюкобонд расщедрился. Достаточно хорошего (0.7 мм) профнастила для системы - дешево и безопасно. Керамогранит вешать на дом - глупость, им больше цоколь отделывают. |
||||
![]() |
|
||||
Остекляем!!! Алюминим!!! Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,923
![]() |
здесь не будет композитных панелей, тут еще дешевле применен вариант, фиброцементные плиты, гореть не будет, но лет через 10-25 может посыпаться.
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search: |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
![]() просто керамогранит намного дороже "негорючего" композита (простите, не прав - композит дороже!) Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 20.06.2017 в 11:02. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 423
|
Сергей Юрьевич, керамогранит дешевле композита.
Честно говоря, немного странное обсуждение здесь идёт. Противопожарные требования к вентфасадам в РФ предъявляется достаточно серьёзные. Понятно, что в 90-е, когда их только-только начинали делать, никто ничего не знал и вентфасады получались соответствующего качества. Но вот много ли в те годы вообще строили? По поводу горючести: в вентфасадах сейчас оценивают не горючесть всех применяемых материалов по отдельности, а горючесть системы в целом: это когда стена здания утеплена, на ней закреплена подсистем, на подсистему навешена облицовка, проёмы заключены в соответствующие обрамления. Ну и прежде, чем говорить о ценах и распространённости того или иного типа облицовок, может стоит воспользоваться Гуглом//Яндексом? Последний раз редактировалось Sanmart, 20.06.2017 в 09:37. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
да ладно?!
керамограниткая плитка дешевле, чем пластик закатанный в фольгу?! чёрт... да, погуглил - действительно: композитные панели 900 р/кв.м., керамогранит - 500 р/кв.м. Тогда я не понимаю, зачем использовать композит, если он и дороже, и опаснее? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 423
|
Композит даёт эффект идеальной плоскости, который не может дать листовой металл: при сгибании листового металла возникают деформации, влияющие на всю форму металлокассеты. Композит проще в обработке: в отличие от металлокассет, панели из композита можно легко изготавливать на стройплощадке. Из композита получаются отличные оконные обрамления, нащельники, декоративные элементы (фризы, карнизы и пр.). Некоторые виды композита активно используются в интерьерах. Облицовывать целиком жилые и высотные здания композитом не рекомендуется.
|
|||
![]() |
|
||||
Дорого очень, ну и выше 5 метров уже не отличишь от плитки, которая дешевле в разы. Ну и масса этой системы получается огромной.
А так-то ставить можно, если денег девать некуда. Застройщики экономят, бьются за снижение стоимости кв.м. поэтому и используют мало. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Сравнивать надо не с композитом, а с обычными металлическими панелями. Ну и на счет цены тебя уже поправили. |
||||
![]() |
|
||||
Тогда вопрос. Зачем вообще использовать композит, когда есть фасадные кассеты?
Как пример: http://www.pruszynski.com.ua/produkc...tony-fasadnye/ |
||||
![]() |
|
||||
Остекляем!!! Алюминим!!! Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,923
![]() |
Вдогонку: Зачем использовать фасадные кассеты, когда есть фиброцементные плиты.
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search: |
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
- керамогранит
- алюмокомпозит - стальные кассеты с порошковой окраской и без нее - фиброцементные панели - сайдинг все видов - лицевая кладка - штукатурны фасад ни чего не забыл? разницу всего этого видно невооруженным взглядом, все это очень по разному выглядит на фасаде и образ здания получается всегда разный в зависимости от материала |
|||
![]() |
|
||||
КМ и НВФ (СПК - очень редко) Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 312
|
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Цены не видел, но нам предлагали композит из титановых сплавов. Думаю он может быть дороже 14 т.р. за кв.м. Каталоги были на собачьем, в свободной продаже в РФ такие не встречал. Не с нитрид-титановым напылением, а полностью листы из титана.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 423
|
А что мешает сделать композитный материал не из алюминиевого, а, например, серебряного или золотого листа? Медный, кстати, тоже в природе существует. Цен на него, правда, в открытом доступе нет.
Так что в среднем по больнице керамогранит всё равно дешевле композита. |
|||
![]() |
|
||||
КМ и НВФ (СПК - очень редко) Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 312
|
|
|||
![]() |
|
||||
проблема не в алюминии, а в полимерном заполнении. У меня дома лежит, кстати, образец с минеральным наполнением.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Если честно, я, вообще, не понимаю зачем эти композитные панели нужны, если можно сделать абсолютно также выглядящие панели из листов алюминия. Для жесткости, можно какие-нибудь ребра внутри приделать. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380
|
Цитата:
Началось! Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Ничего, только это половина (или меньше) полного списка. На скорую руку - фальцевая жесть, натуральный камень, навесная керамическая плитка (разных размеров), керамическая плитка (вместо кирпичной облицовки), металлическая сетка (mesh), текстиль, стекло, металлические панели (кроме кассет, композитов и пр., советского времени анодированный алюминий припомнить что-ли), разные искусственные камни/пластики (типа Corian и пр.), планкен (типа Trespa и пр.) итд. Да еще куча разных декоративных бетонных и керамических панелей (пока встречал только на уникальных и относительно уникальных объектах).
|
||||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
Цитата:
фибробетонные и фиброцементные панели хризотилцементные панели бетонные precast панели бетонные панели с интегрированным кирпичом/плиткой терракотовые панели HPL пластик (прессованная бумага по жуткой цене 8000 р/м2 Г2) RockPanel (тонкая прессованная минплита 8 мм с декоративным слоем). Очень хороший материал, НГ, лёгкие, только цена порядка 4500 руб/м2 + Композитные панели из натурального камня толщиной 2-4 мм + алюминиевый сотовый наполнитель Последний раз редактировалось stoper, 01.07.2017 в 07:53. |
|||
![]() |
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
Цитата:
Помимо минерального наполнителя (экзотика) в композитных листах, бывает и сотовый или вспененный алюминий в качестве сердечника, слои склеены клеем, поэтому странно, что дают НГ. Ничто не мешает делать композитные листы из стали, но обрабатывать будет сложнее. Стальные гнутые кассеты имеют ограничения по размеру и как правило плоскость получается "чашкой" при значительном размере кассеты. Увеличение толщины стали ведёт к удорожанию и увеличению веса, поэтому редко применяют сталь более 0,7 мм. |
|||
![]() |
|
||||
нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт) Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598
|
интересная статья по следам трагедии в Лондоне
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт) Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598
|
обоснуйте, пожалуйста. Вполне последовательно всё разложено, причины и следствия. С конкретными фактами
|
|||
![]() |
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,182
|
Offtop:
Цитата:
Здесь в конце статьи приведены цифры: http://engitime.ru/statyi1/plastiki/...oluchenie.html Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт) Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598
|
как раз таки только адепты вышеуказанного канала могут верить в антропологический характер глобального потепления (Киотский протокол)
|
|||
![]() |
|
||||
ага, утеплитель с фасада у автора перекочевал в холодильник.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт) Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598
|
Axe-d, странно Вы как то читаете: в холодильнике - изобутан, взрывоопасное вещество категории взрывоопасности смеси с воздухом - IIA по ГОСТ 30852.11. Утеплитель дома - Celotex RS5000 - «легко воспламеняющийся»
|
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт) Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598
|
Николай Г., прочтите статью целиком, не будет подобных вопросов. Что для утеплителя, что для холодильника - источником бреда в выборе материалов являются ложные посылы, придуманные для уничтожения конкурентов и зарабатывания денег
|
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Причина возникновения пожара - взорвался протекший изобутан в холодильнике. Ну и хрен, что взрывается, зато озоновый слой цел. Фреон то запретили, несмотря, что он гораздо более подходит для рабочего тела. Единственный косяк, что за причину горения утеплителя выдается содержание в нем горючего газа наполнителя. Горел сам утеплитель вместе с пленкой. |
||||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113
|
В Дубае хорошо горит небоскреб под названием Дубайский факел. Что примечательно, он уже горел в 2015 г.
|
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342
|
Очередные пожароновости из Ростова-на-дону
В переулке Семашко 55 загорелась гостиница Torn House. Бизнес-отель Torn House открылся около года назад. Гостиница находится в девятиэтажном здании неподалеку от городской администрации. ![]() ![]() ![]() ![]() А еще это здание примечательно тем что во время любого сильного дождя там по грудь воды и машины плавают регулярно. Теперь вот горит ![]() Последний раз редактировалось asys, 21.09.2017 в 17:02. |
|||
![]() |
|
||||
КМ и НВФ (СПК - очень редко) Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 312
|
|
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ и НВФ (СПК - очень редко) Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 312
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342
|
|
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342
|
![]() ![]() Жертвами пожара в десятиэтажном отеле в центре Ростова-на-Дону стали два человека, в огне пострадала женщина, ее состояние оценивается как тяжелое. Врачи борются за ее жизнь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного регионального центра МЧС. Пожару был присвоен третий класс сложности, площадь возгорания составила 840 кв. м. Огонь повредил семь стоящих рядом с отелем легковых автомобилей. В настоящее время пожар удалось локализовать, в районе возгорания введен режим чрезвычайной ситуации. ![]() ![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось asys, 22.09.2017 в 10:11. |
|||
![]() |
|
||||
Не смотря на все рекламные заявления о негорючести каменной ваты всегда чувствовал пятой точкой, что это не так. Вата на 95% состоит из собственно волокон, которые скреплены фенолформальдегидной смолой, суть органикой, которая чудесно разлагается при температурах выше где-то 300 град. Продукты разложения прекрасно горят, а содержащийся в вате воздух только поддерживает это горение. Композит вообще порох.
|
||||
![]() |
|
||||
Ворчун Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 694
|
Да уж. Не первый случай. Странно, что еще не приняли какой-нибудь запрещающий закон...
По вопросу горючести/не горючести каменной ваты это к ВНИИПО. Как придумают испытания, так и будут проходить. Честно на фото я не вижу, горит сама вата или нет. Я думаю, что вата не горит. Но плавится прекрасно. Видно как она стекает по корпусу машин. А теперь представьте на минуту, что минвату объявят горючей. Стройки встанут. А композитные панели нужно запретить конечно без вариантов. |
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
Цитата:
а минвата минвате рознь, разная бывает. бывает и без огня сама обсыпается, бывает и наоборот и еще. минвата на чем крепится? пластиковые как правило "тарельчатые дюбили" |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Сообщений: 2,204
|
Цитата:
Судя по видео, горит в основном он. |
|||
![]() |
|
||||
Больше похоже, что горит паро-ветро изоляционная пленка вместе с композитами. Вата просто рассыпается и падает из-за отгорания "грибков" и выгорания связующего. Сомневаюсь, что связующие каменной ваты давали большой вклад в горение.
|
||||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Горит фасад. Весь. Причем может сгореть от пожара в одном помещении. С жертвами, вообще не имеющими отношения. В нормальных зданиях также бывают пожары (и ужасные), но внутри. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Просто последнее время участвовал в испытаниях всякой пожарной хрени (проходок кабелей через стены), так насмотрелся на минвату после воздействия огня. Ничего ей не делается. И не горит она. |
||||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Ну и паспорта - допустим, они не фальшивые. Но как проверить, соответствует ли материал показываемому паспорту? В России период дикого накопления капитала и девелоперы пойдут на любые подлоги. "Авось, не сгорит. А загорится, так нас небось уже здесь не будет". С такими конструкциями вопрос надо решать радикальным запретом. Ну, первый раз - случайность. Ну, второй раз - недобросовестность. Но уже и не третий, и не десятый раз. У меня только снимков 15 шт накопилось. Это уже система. Хотя еще и лет прошло совсем немного для зданий. Кто-нибудь видел горящую снаружи "сталинскую" высотку? Или "брежневскую" башню? Или, наконец, горящий снаружи небоскреб в Нью-Йорке? |
|||
![]() |
|
||||
Этот вопрос решается обжигом всей системы. И крупные адекватные производители именно такие сертификаты и предоставляют.
И в Москве, кстати, после всех этих историй с горением, создано отдельное подразделение МГСН, которое занимается только фасадами. Не знаю кто там и как сдавал, но нас, к примеру, драли во все доступные места при сдаче домов в эксплуатацию. По всем сертификатам, обжигам и пр. А если покупать материал на Ярославском вокзале и там же нанимать спецов то и результат как на фото. |
||||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Фасад с наружной облицовкой Г4 - это здание с классом конструктивной пожарной опасности С3, со всеми вытекающими ограничениями по высоте, размеру пожарного отсека, противопожарным расстояниям и т.д., и т.п. - но никак не 8-миэтажная гостиница, втиснутая в и так плотной застройке. С облицовкой Г4 по "добровольным" нормам строить нельзя ничего, кроме личного домика не больше трёх этажей, в чистом поле.
Цитата:
Цитата:
Интересно, кого посадят за эту гостиницу? Я прямо изнемогаю в ожидании.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Можешь не сомневаться - никого. Подумаешь, 2 человека - когда десятки гибнут, никого не содют. Все, кого могли бы привлечь имеют награды, избавляющие от ответственности. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113
|
Кстати, причина пожара какая? В прошлый раз вроде как сварочные работы были виноваты... А если так хорошо горит, то вообще террористам всяким раздолье... кинул бутылку молотова в такой фасад и пошел дальше по своим делам. Приготовлений минимум, а урон приличный. Да и во всех новостях покажут.
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Наш ГСН кстати, технично отмазался: http://m.161.ru/text/newsline/345749829505024.html
----- добавлено через ~16 мин. ----- Предварительная причина – замыкание электропроводки http://m.161.ru/text/newsline/346102318776320.html
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113
|
|
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342
|
Я тут ролик нарыл, где только разгорается https://yadi.sk/i/PviLN5J63N9kLv Можете оценить "эпицентр"
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Цитата:
По ростовской гостинице - БСК высшей степени, гостиница воткнута в переулок в котором даже проехать нормально нельзя, плюс его ещё конкретно затапливает. У дороги висят знаки остановка запрещена и прям под ними машины в 2 ряда. т.е. люди даже об очевидных вещах не задумываются при планировании, как от них ждать прогнозирования в области безопасности?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
https://www.newstube.ru/media/pervuy...a-kartu-moskvy
Видео по ссылке - все новые дома, показанные в ролике, предназначенные для переселяемых по программе реновации, облицованы всё теми же вентфасадами... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 423
|
Те же вентфасады, та же канализация, тот же бетон - спичку поднеси и загорится! С 1812 года ничего не поменялось.
Существует 2 способа сделать абсолютно любое дело: по-человечески и через Ж. Если вентфасад сделан способом №2, он будет гореть, намокать от дождя, отваливаться, гнить и т.п. Если он сделан по-человечески, то простоит 100 лет и ничего с ним не случится. Если сгорел деревянный дом, то что, не строить теперь деревянные дома? А если сгорел вентфасад - значит, технология вентфасадов плохая, надо от неё отказываться, запрещать и т.п. |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Если бы сгорел один вентфасад, это можно было списать на недобросовестность отдельной фирмы, роковое стечение обстоятельств и прочее. Но когда за короткий отрезок времени происходит больше десятка таких пожаров, то это означает именно то, что технология плохая и опасная для жизни людей. Продвигается за счет глупости или наивности одних и жадности других. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Надо. Но деревянные дома строятся в 1-2-3 этажа, т.е. народу в них не так много. А тут многоэтажные муравейники.
ps/ Во время холодных зим в конце 70-х начала 80-х сгорело не мало деревянных домов. Особенно страшно и много горели дома в 2-3 этажа. И во многих регионах сразу запретили их строить |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
asys создал эту тему для флуда, видимо.
![]() ![]()
__________________
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 28.09.2017 в 10:57. Причина: правка ссылки |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Цитата:
![]()
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Сообщений: 2,204
|
ShaggyDoc, какова альтернатива? У высотных зданий ограждающие конструкции должны быть лёгкие и тёплые. Какое решение в таком случае ещё есть?
Запрет вентфасадов = запрет высотных зданий. Так? Или нет? А всерьёз обсуждать запрет высотных зданий - это несколько наивно. Слишком большие деньги, слишком большой интерес - получить с клочка земли максимальную прибыль. Нет такой силы, чтобы это изменить. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 423
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Что мешает человеку запросить эту же информацию у строителей многоэтажки? К какому классу относится конкретный дом. С0 или С3? Лень? Жажда халявы? Ну так на деньги можно попасть и без вентфасада. Вопрос не в хорошести технологии, а в квалификации и честности строителей. Как я уже говорил, крупные застройщики такой ерундой не занимаются. Разница в цене между панелями Г4 и НГ не настолько велика как тот геморрой, который можно получить на свою голову при аварии. Почему абсолютно все здания, которые построили мы, имели конструкции вентфасада класса С0, т.е. негорючие? Неужели кто-то считает что это от избытка денег в компании? Ей-богу, коллеги, как дети. Система вентфасада это не хорошо и не плохо. Это нормально. И из кирпича можно дом построить так что он будет пожароопасным. Читайте нормативку, применяйте правильные стройматериалы и будет стоять ваш вентфасад положенное время и не будет гореть. |
||||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342
|
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
Тогда бы она гораздо более соответствовала желаемому: Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Человек не знает и не должен знать ни про какие классы. Он должен знать надежен дом или нет.
|
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Вообще-то изменять название темы после 350 постов и через 4.5 года обсуждений как-то некорректно. Потому что разговор совсем не про "алюмокомпозитными панелями с полиэтиленовым сердечником". Пошло уже про "надо отменить электроснабжение", отказаться от использования стекла". |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Сообщений: 2,204
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
А вообще не передергивайте. В вент.фасадах используют горючие материалы, потому и горят. Казалось бы, используй себе негорючие материалы, но ShaggyDoc прекрасно все расписал в посте выше по поводу всяких энергоэфективностей. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970
|
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
![]() ![]() http://m.161.ru/text/newsline/355216860176384.html Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
По существу: а что именно горит на фасадах? Алюминий? Кирпич? Оцинкованный стальной профиль?
Или минвата? Или пленка какая? Что горит-то КОНКРЕТНО? О чем разговор тут? О дураках-чиновниках или о горючести материалов/конструкций? Если я гранитом облицую, то фасад не сгорит, какой бы ни был дурак глава региона или министр по строительству. Так ведь? Так кто дурак-то?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342
|
горит полиэтиленовый сердечник композитных панелей.
![]() Вот этот черный слой Выглядит это вот так -> http://news.sky.com/story/nhs-trusts...dding-10925385 Это панель которыми был облицован дом в Лондоне не сгорит |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
![]()
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Запретить! Не применять! Композитные панели засунуть обратно туда, откуда они вылезли!
Цитата:
Цитата:
Всех на кол! ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Может, и так, но я считаю самым главным катализатором горения АКП полиэтиленовый сердечник. И не я один так считаю.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Как Человечество повелось на этот дурацкий алюкобонд? Он же горит... судя по фото/видео, сине-черным пламенем.
Еще 1000 руб/кв.м сама панель, плюс подавай комплектующие... Есть же негорючие металлокассеты и другие керамоплитки...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Алюмокомпозит с полиэтиленовым сердечником для изготовления кассет на вентфасадах - очень хороший материал во всём, кроме пожарной опасности - лёгкий, атмосферостойкий, удобен в обработке, в отличие от чисто металлических кассет на фасадах практически не подвержен термическим деформациям, в отличие от каменных материалов есть возможность создания криволинейных форм.
Кроме полиэтиленового сердечника существуют алюмокомпозитные панели с негорючими сердечниками, но стоят они ГОРАЗДО дороже. В Рассее пачемута "алюкобонд" стал именем нарицательным, хотя горят на фасадах панели совсем других производителей, совсем с другими пожарными характеристиками. Самый "плохой" настоящий Alucobond имеет следующую российскую сертификацию по российскому закону №123-ФЗ http://www.alucobond.com/plus-fire-c...ion.html?&L=5: G1 (combustibility) - слабогорючие (Г1), имеющие температуру дымовых газов не более 135 градусов Цельсия, степень повреждения по длине испытываемого образца не более 65 процентов, степень повреждения по массе испытываемого образца не более 20 процентов, продолжительность самостоятельного горения 0 секунд Для материалов, относящихся к группам горючести Г1 - Г3, не допускается образование горящих капель расплава при испытании (для материалов, относящихся к группам горючести Г1 и Г2, не допускается образование капель расплава). W1 (flammability) - трудновоспламеняемые (В1), имеющие величину критической поверхностной плотности теплового потока более 35 киловатт на квадратный метр; D2 (smoke emission) - по дымообразующей способности - с умеренной дымообразующей способностью (Д2), имеющие коэффициент дымообразования не менее 50, но не более 500 квадратных метров на килограмм; T1 (toxicity) - по токсичности продуктов горения - малоопасные (Т1). Если посмотреть, например, это видео, и сравнить с характеристиками Alucobond, то не надо быть экспертом, чтобы сразу стало понятно, что на этом фасаде горит совсем не "алюкобонд". В дыму там от удушения продуктами горения задохнулось два человека. И сразу возникает вопрос - ГДЕ ПОСАДКИ? Закон РФ нарушен (№123-ФЗ), а заместитель главы администрации по строительству призывает его и дальше продолжать нарушать. ![]() Китайские АКП ГОРАЗДО дешевле... только сертификации могут вообще никакой не иметь. На подвеску гранита в вентфасад комплектующие дороже, чем на АКП, не говоря о том, сколько стоит сам гранит. Человечество не велось, велись отдельные вполне конкретные люди, принимающие решения об облицовке подобных зданий. Повелись они, в первую очередь, на ГОРАЗДО: Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Я тоже так думал, но несколькими страницами ранее мне объяснили, что композитные кассеты стоят ДОРОЖЕ гранита/керамогранита. То же самое видно по сайтам продавцов.
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Видео интересное нагуглил на тему горения алюминиевого листа на фасаде:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Те АКП-кассеты, которые сильно горят, дымят, расплавляются ни на каких сайтах официальных производителей не значатся обычно. Они вообще завозятся зачастую не как строительные материалы, а как материалы для изготовления рекламной продукции, например.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
|
|||
![]() |
|
||||
Исследование структурных изменений полиэтилена во время деструкции на воздухе, в атмосфере кислорода или в смеси, состоящей из O2 и О3, при 150—210°С показало, что образуются гидроксильные, перекисные, карбонильные и эфирные группы. При нагревании полиэтилена при 430°С происходит очень глубокий распад на парафины (65—67 %) и олефины (16—19 %). Кроме того, в продуктах разложения обнаруживаются: окись углерода (до 12 %), водород (до 10 %), углекислый газ (до 1,6 %).
https://ru.wikipedia.org/wiki/Полиэтилен Из курса химии полимеров помню, что полимеры химически инертные соединения. Горят продукты термического разложения полимера, что четко видно на видео. Собственно вопрос: что выступило источником нагрева панели до где-то 300 рад.? |
||||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Мне довелось работать с людьми, которые работали аж с дореволюционных времен. Ответственность руководителей и исполнителей была огромная. Берхман Асир Михайлович рассказывал, как на "уральскую компенсированную" систему отопления они, как авторы новинки, давали гарантию, которая хранилась в НКВД. А там ведь не грозило пожарами и авариями. И не надо думать, что это будет "ГУЛАГ". Попадут единицы и за дело. А урок будет миллионам. Причем даже не надо никаких новых статей в УК изобретать - всё уже есть. Только надо применять - не выборочно, а ко всем виновным. А сейчас - полнейшая безответсвенность в сочетании с возможностью получить 300% прибыль. Чем больше наварил, тем больше тебе ничего не будет. Но если украл мешок цемента - да, карать будут строго. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837
|
Таким образом у Вас с этим человеком на двоих не менее 100 лет стажа? И с какого года Вы работать начали?
__________________
Per aspera ad astra. |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Прибыль должна быть не более 3% (относительный параметр). Я не за гранит конкретно ратую, а за НЕГОРЮЧИЕ (в понимании на школьно-детском ясном уровне) материалы. Не говорите, что их нет или они дороги. Просто архитекторам "пластичнее" работать с этим материалом. Вот из кирпича слабо забубенить красиво? ![]()
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
Ворчун Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 694
|
Я думаю что запроектировать будет сложно, но можно. Но дальше дело не пойдет. Строить будет дорого, долго. Специалистов по кладке нет. Утяжеление конструкций, увеличение фундаментов...бла-бла. Все и так понимают почему делают легкие конструкции. В данном случае панели решают несколько задач: легко, красиво, быстро и не так дорого. В любом случае всегда все упирается в деньги.
|
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342
|
совсем не слабо, Барановский всю мою сознательную рабочую жизнь на видном месте лежит. Только вот соврменному заказчику нужны не икебаны, а говно
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
А с Асиром мы работали, когда ему уже 90 лет было. Он был главным специалистом консультантом. Мог, по старости лет и не на свой этаж зайти, и там заснуть. Но пользы много от него было. Но еще мы с ним даже в ансамбле играли. Он оказался великолепным барабанщиком. Когда садился за установку - лет 50 сбрасывал. Я на сайте аранжировщиков выкладывал, что мы тогда играли (еще были 50-60 летние джазмены) - Hotel California, Caravan, El Condor Pasa, The House of the Rising Sun. Это был 1978 год. |
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
Вот и получается, полиэтилен легко загорается и своим горением поднимает температуру достаточную, что бы
Загорелся алюминий. А у того тепловыделения при сгорании значительно больше. Это и объясняет адское пламя при пожаре. Вообще горючие металлы куда чаще применяются в пиротехнике и тому подобному |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Есть таки негорючие материалы. С точки зрения капстроительства. Кто еще несогласен? Давай танки из картона делать, броня один хрен горит. Как все вещества. Тьфу... ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Offtop: Так тебе с точки зрения капстроительства или на школьно-детском уровне нужно объяснять? Я тебе и так и так уже объяснил, тебе всё равно непонятно.
Ты определись тогда уж и с химическим составом стали, о которой спрашиваешь, и со средой, в которой она гореть будет - тогда можешь у взрослых людей спросить, при какой температуре она воспламенится. В этой теме другие вопросы обсуждают.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Да все мне понятно, дорогой Джо. Я ж не тупой. Да?
Без разницы, который химсостав. Сталь есть сталь. Это тебе не полиэтилен в алюминиевой фольге. Не надо дурака включать. Композит горит, и баста. Ея надо запретить, а пока архам надо применять иное. Ветрозащита тем более. Что такое "ветрозащитная пленка"? Хрень горючая, пламяраспространяющая. А ты ею высоту обшил. Расстрелять! Что не ясно?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=342 http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=327
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
хоть википедию посмотри
|
||||
![]() |
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,267
![]() |
Я так понял, тему можно закрывать?
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Несколько раз слушал лекции пожарных и все говорили, что люди , как правило гибнут не от огня, а от ядовитых газов выделяющихся при пожаре. Тот же цинк в покрытии прифилей может при пожаре испарятся и сгорать с образованием лютой отравы. Что выделяет при пожаре негорючий композит и минплита производитель постесняется рассказать, ходя видос снимет, что пламя его материал хорошо держит. Вентфасад должен иметь пожарные отсечки; сила воздушного потока в вентфасаде так же величина расчетная, вентзазор должен проветриваться на столько, что бы удалять воздушную влагу, а не быть аэродинамической трубой на ХХ этажей с тягой как в кузнечном горне в котором горят даже металлы.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
|||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Но проблема не в стеснительных производителях, а в тех людях, которые выдают им "хорошие" сертификаты, и тех людях, которые готовы давать разрешения на строительство любых зданий из чего угодно, "хорошим" людям: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=256
__________________
Архитектура - это диагноз. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Вот это верно: проблема в людях, применивших априори горючие токсичные материалы.
Чтобы фасады не горели, их надо обшивать негорючими материалами. Все очень просто.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт) Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598
|
Извините
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Я не вижу никакой зависимости между горючестью и стоимостью. Ни химической, ни физической, и экономической, и даже политической.
Одну лишь психологическую. Пример: литр бетона стоит 8 руб, литр этанола - 80 руб.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Я, вообще, не понимаю смысл использования композита. Того же внешнего вида можно добиться при помощи металла. Чтобы не гнуло, достаточно использовать ребра жесткости или тупо толщину увеличить. Покрыть можно алюмоцинком - на сто лет хватит.
|
||||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=271
Размеры возможных металлокассет гораздо меньше, чем для композитных кассет, при сопоставимой стоимости за кв.метр тех и других. Если толщина металла увеличивается, то стоимость тоже увеличивается, не говоря про нагрузки на подсистему вентфасада и на здание. Насколько мне известно, пока ни один производитель металлокассет не придумал решений про рёбра жесткости, которые бы решили проблемы температурных деформаций кассет большого размера.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
А уж какие вы эстеты, что прям кассеты пол метра на метр смотрятся хуже. Смотрятся одинаково. Эстеты,блин. Станок для гнутья металла стоит копейки и занимает мало места. То что не решили вопросы с жесткостью, это потому что заказа не было. |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
|||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Кроме того, полметра на метр - для широкоизвестного отечественного производителя стальных кассет недостижимый размер (см. картинку). ----- добавлено через ~2 мин. ----- Чего нет? Здесь, кстати просто скромно указано: Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 24.10.2017 в 17:16. Причина: добавление |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Доброе утро.
Вот и разобрались наконец до сути. Значит, горючие панели применяют оттого, что они ровные. Применили бы негорючие (чтобы не гореть уже наконец-то черным пламенем), но они несколько неровные. Так это же малая проблема - придать жесткость негорючей кассете! Я лично готов за бесценок решить для человечества эту чисто инженерную задачу. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Человечество замерло в ожидании! Ещё чтоб квадратный метр этой фасадной системы стоил также, как с АКП с полиэтиленовым сердечником
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Негорючие ровные алюмокомпозитные панели с сердечником из минерального заполнителя уже вовсю существуют и продаются.
Я вообще не понимаю смысла поливания грязью композита. Никто ведь не говорит что пеноплекс - плохой материал из-за того что горюч? Его просто применяют в тех местах где он гарантированно не загорится. Так же и композит. Есть из г.. Г4, есть нормальный негорючий. То что отдельно взятый застройщик решил бюджет попилить и взял композит Г4 вместо НГ не говорит о том что ВЕСЬ композит - хрень и его нужно забанить на всех стройках. |
||||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Можешь сюда обращаться за инвестициями, например: http://www.metallprofil.ru/about/ Я в тебя инвестировать не буду, так как ты школу в начале закончи, а потом инвестиций проси.
В Гугле. ![]() http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=290 ----- добавлено через ~3 мин. ----- Сравнивать конечные покупатели твоё изобретение будут с говном, и в первую очередь по цене, так что не обольщайся: https://2k.livejournal.com/520078.html
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
![]() Оно и сейчас практически запрещено, по сути. Только нормы эти немногие понимают даже на этом форуме. Цитата:
Такие справки мне не нужны. У тебя всё на лице написано.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
От описки суть не меняется. Ты же все равно понимаешь, что пеноплекс горит, и не годится для облицовки.
Цитата:
Цитата:
Хорошо что не на ...опе. ![]() ![]() Что, не нравится, когда жестко прижимают? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342
|
![]() В городе Шарджа в одноименном эмирате ОАЭ загорелось 48-этажное жилое здание. Данные о пострадавших не поступали. По предварительным данным, пожар начался на 10 этаже и вскоре распространился по всему небоскребу. Жители здания эвакуированы. Другие подробности уточняются. https://gulfnews.com/uae/video-massi....1588700592377 |
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
|
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342
|
В южнокорейском городе Ульсан произошёл пожар в одном из небоскрёбов, 33-этажное здание было полностью охвачено огнём.
Возгорание началось на 12-м этаже и быстро распространилось из-за сильного ветра. По предварительным данным, в результате пожара 15 человек были доставлены в больницу, с крыши небоскрёба эвакуировали свыше 40 человек. Пожар начался около 23:00 (17:00 мск) 8 октября. Ночью потушить его не удалось из-за сильного ветра. В больницы доставили 88 человек, отравившихся дымом, сообщили в пожарных службах. Там добавили, что потушить огонь не получается из-за того, что периодически вновь вспыхивают угли, скрытые между алюминиевыми композитными панелями, которыми облицовано здание. https://twitter.com/i/status/1314242799315943424 https://twitter.com/i/status/1314288926199369728 ![]() https://twitter.com/i/status/1314362672767471616 Последний раз редактировалось asys, 09.10.2020 в 09:00. |
|||
![]() |
|
||||
нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт) Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598
|
ммм, этот непередаваемый запах "современных технологий"
|
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342
|
В Китае сгорел 26-этажный небоскреб, расположенный в городе Шицзячжуан. Здание высотой более 110 метров загорелось утром во вторник, 9 марта, после того, как раздался взрыв на первом этаже. Через час огонь распространился на весь небоскреб. По информации телекомпании CCTV, в пожаре никто не пострадал — все люди были вовремя эвакуированы. К настоящему времени огонь локализован. По словам очевидцев, делящихся впечатлениями в социальных сетях, внутренние помещения в здании выгорели почти полностью. по этой ссылке видео https://korrespondent.net/world/4335...i-evakuyrovaly |
|||
![]() |
|
||||
Красиво горит. Прям до тла все. И хрен потушишь, ни техники, ни супердронов. Ни наружного автоматического пожаротушения, ни противопожарных рассечек.
Зато красивые модные композитные панельки, экологичные пленки, невыгорающая краска, технологичный монтаж... |
||||
![]() |
|
||||
нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт) Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598
|
вот кстати, часто ругаемся на пожарные нормы, которые предполагают удорожание для обеспечения возможности тушения, хотя на некоторых объектах если загорелось, то нужно эвакуироваться и не рисковать людьми. На тех же кустах скважин - если что произошло, хватай тех кого можешь вытащить и отбегай на сто метров, не надо геройствовать и что-то из имущества пытаться спасать
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499
|
Ranli, в этом и непонимание: если у них уровень оснащенности противопожарными системами завязан на ту же страховку, то у нас это все зачастую воспринимается как дорогостоящая "игрушка", причем требующая еще постоянных затрат на обслуживание - и при этом без всяких видимых (для неспециалистов) признаков работы, не говоря уже о принесении прибыли.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
А вот строить здания выше возможностей пожарной техники не следует. Если уж построили, то использовать горючую внешнюю отделку - БСК. Есть же технологии без горючих композитов. Есть же уже печальный опыт... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2009
Оренбург
Сообщений: 248
|
Вот еще пример
|
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342
|
Цитата:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() https://youtu.be/P3D9rnyboxw https://youtu.be/qvGbnJl4y4U https://youtu.be/5TPuTBK5Dhk |
|||
![]() |
|
||||
Самое главное в тушении пожара - проковырять дырку под местом возгорания, чтобы тягу увеличить. А то ждать шоу слишком долго. Да и пожарные еще потушить могут не дай бог...
|
||||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113
|
Вентфасад?
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
https://tass.ru/proisshestviya/10921563 :
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
В Петербурге сотрудники МЧС тушат сложный пожар — в высотке на Космонавтов внутри вентфасада горит утеплитель
https://www.fontanka.ru/2021/04/11/69861188/ Чет бред какой то... Вроде минплита утеплитель... Как она может тлеть..
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Связующее, как правило, фенолформальдегидные смолы и патока. Само по себе тухнет, но с поддувом в вентфасаде может и разгореться. Не забываем про всякие пленки, на которых экономить любят (заменяют слабогорючие на те, что дешевле) и про отсутствие противопожарных рассечек.
|
||||
![]() |
|
||||
Но она быстро тухнет и тление в ней не распространяется, пока нет тяги в вентзазоре. Т.е. с постоянным поддувом вполне себе будет тлеть долго и упорно, пока смола не кончится.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Лондон
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Новый Уренгой, офис Роснефти
|
||||
![]() |
|
||||
Мдя.
https://korrespondent.net/world/4391...nyi-zhyloi-dom А вот сендвичи. Правда, подозреваю, что там пенопласт внутри, т.к. в прессцентре пожарных говорилось, что было затруднительно тушить, т.к. горело изнутри панелей. https://culturemeter.od.ua/pod-odess...sklady-121649/ |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Результат современного корпоративного идиотизма. По бумагам по всей формальной цепочке все чики-пуки (в т.ч. экспертиза), на деле полный капец. Пылающий факел в этом как его...
Говоришь-говоришь, что горючее не может быть негорючим...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
И не только на высотках.
https://lenta.ru/brief/2018/12/22/perm/ В новости особенно не пишут, но в глубинах горел утеплитель, применяемый в качестве податливого слоя между тюбингами и породой. Разумеется, прошедший все экспертизы и полностью негорючий. ППС-25 его фамилия. |
|||
![]() |
|
||||
Ещё одна система фасадов, получившая сертификат ... |
||||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
С чего вы взяли? Это вроде обычное утепление пенополистиролом с оштукатуренной сеткой поверху.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.03.2008
Зелик
Сообщений: 1,602
|
Где Вы там вентфасад углядели? Еще и с сертификатом.
__________________
* Буква "ё" не используется в тексте исключительно в связи с требованиями ЕСКД. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
да без разницы, если так горит, аки порох, то это уже неправильно
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
С чего вентфасад? Сухая штукатурка и вспененный пластик. Классика.
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.03.2008
Зелик
Сообщений: 1,602
|
Цитата:
Там, откуда я родом, говорят: "Горят не фасады, горит утеплитель".
__________________
* Буква "ё" не используется в тексте исключительно в связи с требованиями ЕСКД. |
|||
![]() |
|
||||
Горит пленка, горит связующее в минплитах, горит финишное покрытие, горят алюминиевые листы. В таких фасадах гореть может все.
Та же оштукатуренная минплита гораздо безопаснее, но почему-то до сих пор пихают пластики в качестве утеплителя... |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176
|
- это потому-что пенопласт так смонтировать не получится
![]() |
|||
![]() |
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,182
|
|
|||
![]() |
|
||||
Долбодятлы от утепления не знают, что сам по себе пластик не горит. Горят продукты разложения. Пластик присутствует и во всяких ватах, в виде феноло-формальдегидных смол (если не отшибло память, то 3%). Воздух, в котором кислорода 27%, находится в порах утеплителя. Угадайте, что является катализатором горения и откуда он берется?
|
||||
![]() |
|
||||
https://www.ruhr24.de/nrw/essen-bran...-91361651.html
Опять утеплители. И это же под штукатуркой. |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
На фото явно не штукатурка, там где не выгорело.
|
||||
![]() |
|
||||
Почитал немножко немцев - утеплитель полистирол, отделка балконов - пластика не жалели. Пока нет точного ответа почему повреждения от пожара такие что дом надо сносить. Сопутствующий вывод - полосы НГ утеплителя в горящем утеплителе прием бессмысленный так как с выдвинутой задачей не справляется.
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970
|
Цитата:
Переводчики могут переводить различные слова как "штукатурка" в ее покровном, отделочном смысле |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003
|
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Похоже опять реклама алюкобонда:
https://t.me/breakingmash/39693 https://www.gazeta.ru/social/news/20...18972241.shtml Сильный пожар произошел в центре Дубая. Почти весь небоскреб Emaar, крупнейшего девелопера в арабском мире, поглощен огнем. |
||||
![]() |
|
||||
Ворчун Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 694
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Остекляем!!! Алюминим!!! Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,923
![]() |
Пора бы уже начать проектировать как требуется, перестать экономить и заниматься подлогом документов на используемые материалы.
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search: |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Меня тут побили, когда я такое предложил.
![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Пожар в ТЦ "Ривьера" на юге Москвы. По информации Mash, горит облицовка фасада со стороны Москвы-реки с первого по третий этажи.
UPD. Спасатели локализовали открытое горение — сейчас они ставят автолестницу. Эвакуация не проводилась, пострадавших нет. В 9:34 пожар был полностью ликвидирован. |
||||
![]() |
|
||||
Валенсия. 14 этажка.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
Один одиозный московский инфоцыган риэлтор уже берёт интервью у своего подчинённого поэтому вопросу. Уровень интервьюируемого специалиста... впечатляет...
![]()
Последний раз редактировалось Бам, 23.02.2024 в 22:39. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
Что он НЕ так сказал? По-моему основное всё сказано по делу. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Нормально пояснил, да.
Цитата:
Правда этот жиробас много болтает и тем раздражает. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Вот еще видео с Валенсии.
|
||||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342
|
![]() ![]() https://www.yapfiles.ru/show/3096739...21625.mp4.html https://t.me/c/1237513492/61298 14 марта, Тверь микрорайоне «Южный» на Бурашевском шоссе. |
|||
![]() |
|
||||
Остекляем!!! Алюминим!!! Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,923
![]() |
Цитата:
https://tverigrad.ru/publication/v-t...-vysotnyj-dom/
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search: |
|||
![]() |
|
||||
Вроде пишут эппс глухой стены примыкающей к соседней секции сгорел.
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837
|
Полагаю, ЭППС туда суют как элемент несъемной опалубки. Сам такое рисовал. Минплита в таком случае не подойдет. Хотя после таких жутких кадров понимаю, что впредь так лучше не делать. Даже если исключить возможность возгорания, притока воздуха для горения в процессе эксплуатации, всё равно риск пожара на этапе строительства заставляет отказаться от подобного решения.
__________________
Per aspera ad astra. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
https://www.youtube.com/live/aUvralv...9QbmJpSPwzqOhO |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли снять вентфасад и убрать утепление лоджии? | Mari_Babae | Архитектура | 15 | 09.06.2016 12:07 |
Сертификат пожарной безопасности на вентфасад с облицовкой из метал. кассет, подтверждающий что вентфасад К0 | bradmaverick | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 07.03.2014 10:55 |
Можно ли навешивать на противопожарную стену вентфасад? | Tatiana Arh | Архитектура | 7 | 11.04.2013 16:17 |
Вентфасад из натурального камня 80мм. Возможно ли? | Нащальника | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 18.03.2011 17:04 |