| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчет подпорной стены с большим уклоном грунта засыпки
Хабаровск
Регистрация: 06.09.2009
Сообщений: 1,071
|
||
Просмотров: 25019
|
|
||||
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372
|
как я вижу основную проблемму данной формулы при больших углах засыпки - невозможно (по формуле) вычислить массу грунта которая давит на стену - она получается "бесконечной" т.к. ограничения точкой пересечения углов оползания (тэта) и кгла засыпки (ро) нет... а ограничение горизонтальной плоскостью (например дорога) нет.... посмотрите клейна, может там будет такой расчет
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,071
|
В плаксисе не работаю. У нас нет его в ПИ.
"Пособие по проектированию подпорных стен и стен подвалов". Да. И в программе тоже. ФОК-ПК. Надо не прикинуть. Дело в том, что коллега не правильно запроектировал данную подпорную стену. Пришло замечание эксперта, а я сейчас ему помогаю переделывать. Я ему (коллеге) тоже самое предложил. Взять угол наклона грунта 13 градусов, а остальной объём грунта учесть как распределенную нагрузку. Сейчас он просчитал в ФОКе, говорит, что ФОК ругается и отказывается считать. ФОК пишет, что подошва получилась шириной более 10 метров. Сейчас возьму ключ от ФОКа (он у нас один) и прикину сам. Какие ещё способы расчета будут, чтобы эксперт не докапался ? |
|||
![]() |
|
||||
ГТС Регистрация: 18.10.2012
Сообщений: 17
|
3MEi86, А может сначала откос на устойчивость проверить? с учетом сейсмики-то? А потом уже стеночкой заниматься.. Потому как я сейчас с сейсмикой имею дело и видел где-то в СП про ограничения в угле откоса, но так, мельком.. Или ваша программа все это вместе считает??
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,071
|
Да есть такие мысли. Проыерить сначала откос, как в "Пособие по проектированию оснований и фундаментов", а если он проходит, то как тогда потом приложить нагрузку от этого откоса ? Просто, как вертикальную равномерно распределенную ? Ну скорее всего будем стенку повыше делать. Коллега мой сечас прорисовал профиль и в некоторых местах там ваще "труба" получается.
|
|||
![]() |
|
||||
ГТС Регистрация: 18.10.2012
Сообщений: 17
|
3MEi86, то, что проверить откос на устойчивость надо в первую очередь - это точно. Только руками это не сделать... По круглому цилиндру да и еще с сейсмикой..( сам программу никак не могу найти... Плаксис пытаемся осваивать, но чтобы сказать, что расчеты верны, еще ой как далеко, но это отвлечение..
Кстати, по СНиП 2.06.07 (наш гидротехнический, по подпорным стенкам) приложению 9 п.1, стоит условие, что при угле планировки меньшем угла внутреннего трения грунта допускается пользоваться теми самыми формулами с лямбда, и прочими прелестями.. А вот п.2 про общий случай, может вам поможет.. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,735
|
|
|||
![]() |
|
||||
ГТС Регистрация: 18.10.2012
Сообщений: 17
|
Владимир., это смотря какой грунт, правда ведь? а у 3MEi86 угол внутреннего трения грунта - 23 гр... + сейсмика площадки 8-9 баллов.. А насчет, просили или нет, это может быть наша гидротехническая заморочка, часть грунта в водонасыщенном состоянии..
3MEi86, а как вы грунт отсыпать будете при таком угле, хотелось бы технологию понять? Он же действительно сползать будет, а трава моментально при отсыпке не растет, к сожалению=) Вот файлик, может поможет, там про крепление откосов геосеткой есть, п.9 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 858
|
Помню тоже проектировали объект с углом планировки засыпки 45 градусов. В Плаксисе пробовал считать. Потом ручками - по пособию к СНиП "Проектирование подпорных стен и стен подвалов". И тогда так же застрял на формуле (4) при определении к-та "лямбда" когда получается корень из отрицательного числа. И тоже решили заменой толщи грунта эквивалентной нагрузкой. Доказали экспертизе расчеты. Устойчивость откоса была рассчитана ранее. Там еще прикол был - на расстоянии 15 м от верха откоса стоит существующее жилое здание. Общая высота подпорной стены 10.4 м, на забивных сваях 400х400мм.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,071
|
Цитата:
Наш генпланист тоже самое говорит. У него откос и есть 1:1,5. Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372
|
а теплотрасса случаем не магистральная? прорыв теплотрассы (магистральной) грозит ударом пара/воды примерно равным выстрелу из танка (в зависимости от расстояния)... У нас такое как-то чуть не получилось (даже расчеты на мощность удара были)... Посчитали что дешевле переложить теплотрассу.
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
|||
![]() |
|
||||
ГТС Регистрация: 18.10.2012
Сообщений: 17
|
3MEi86, просто вы написали про район сейсмичностью 9 баллов, а по микросейсморайонированию, исходя из геологии, сейсмичность площадки может быть снижена, либо, если изыскания не выполнялись, можно самим снизить в зависимости от категории грунта по СП)
Насчет прорыва, как выстрел, я не знаю, нет опыта(( а вот посчитать с учетом обводнения можно.. Гамма (удельный вес) уменьшится у грунта засыпки, а вот добавится ли гидростатика, вот вопрос? если нет, то смысла считать стенку нет, активное давление уменьшится.. можно разве что посчитать откос на суффозию, наверное (опять же как, надо голову ломать) =) |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,262
|
Я балдею...
![]() Уже в который раз подобная тема возникает, и опять всё по новой начинается. Если откос круче, чем угол внутреннего трения грунта, то его просто не получится построить. Это очевидная вещь. У песка фи 30...35 градусов, попробуйте насыпать кучу с откосом 45-50 градусов. Здесь с подпорной стенкой то же самое. Предложения "заменить откос нагрузкой" - в целом возможно, только нужно правильно посчитать эту нагрузку: прикладывать нужно две нагрузки - вертикальную и горизонтальную от всей призмы обрушения которую выкидываете из расчёта. Т.е. от отметки верха стенки до верхней отметки на которой поверхность сдвига пересечётся наконец с поверхностью земли. Формулы СНиПа не с проста становятся "неправильными" - ваша ситуация просто не соответствует здравому смыслу. Генпланиста, который закладывает НА ПОСТОЯНКУ откосы 1:1.5 и крепит засевом трав - гнать в шею. 1:1.5 допускается на строительный период, и то при ограниченной высоте такого откоса. Нормальный откос на постоянную эксплуатацию без дополнительного крепления - 1:2...1:2.5. А с учётом сейсмичности 9 баллов - и 1:3 может не пройти. Цитата:
Возможные решения: 1. Стенку делать выше, тогда откос станет более пологим. 2. Если стенку делать выше не получается по каким-то причинам, можно на её верхней площадке ставить армогрунт вместо откоса. Тогда обеспечится устойчивость самого откоса, а за счёт армирования склона наклонная сдвигающая сила трансформируется в вертикальную или слабо-наклонную. В итоге уголковая подпорная стенка не будет такой дикой 3. Развивая мысль п.3: отказаться вообще от уголковой подпорной стенки и сделать подпорку из габионов + геосинтетика на всю (или почти всю) высоту откоса. Все три варианта предполагают серьёзное увеличение стоимости этой конструкции, но тут чтоб "и овцы ыелы и волки сыты" не получится никак. |
|||
![]() |
|
||||
мостовик Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770
|
|
|||
![]() |
|
||||
ГТС Регистрация: 18.10.2012
Сообщений: 17
|
Сергей Юрьевич, согласен с вами, правда, насчет замены грунта нагрузкой - если нельзя его отсыпать, что понятно, зачем тогда заменять нагрузкой? =) а если отсыпать можно, т.е. по углом фи, тогда сниповские формулы действуют, и тогда опять смысла заменять нет, замкнутый круг) А по поводу сейсмики я выше написал, что 8-9, это с учетом максимального понижения (1 балл) и при удачной геологии, а так, я сам бы хотел, чтобы у моего текущего до 6 ти упало.. В корне-то, конечно, ничего не поменяет, но коэф. А сейсмической нагрузки для 8,9 баллов равен соответственно 0,2 и 0,4, т.е. они отличаются в 2! раза..
И кстати, если 3MEi86 будете увеличивать высоту стенки, то абсолютно точно, что не надо делать ее одинаковой по ширине на всю высоту, сделайте ее трапецеидальной, сэкономьте на бетоне и арматуре, вложите сэкономленное на увеличение отметки верха.. р.s.Сергей Юрьевич, Генпланист, может только учится и если б всех за одну ошибку в шею гнали, как тогда становиться профессионалом.. Последний раз редактировалось content_zmei, 14.02.2013 в 14:56. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,262
|
покажите того, кто тут хамит, пожалуйтесь администрации, пусть забанят.
Я указал на не профессионализм генпланиста. Цитата:
Мне вчитываться в эти типовые времени жалко, коротко суть перескажите: что по этим типовым нужно сделать с откосом, чтобы он при указанных характеристиках (объёмный вес - 1,8 т/м2, сцепление не учитываем т.к. при засыпке нарушенным грунтом сцепление равно 0, угол внутреннего трения грунта - 23 градуса) был устойчив при заложении 1:1.5 и сейсмике 9баллов. Цитата:
просто чтобы удостовериться, что в результате подобной подмены получатся вилы. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
Расчет индекса звукоизоляции кирпичной стены с утеплителем. | Анелка | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 08.06.2012 20:58 |
Расчет подпорной стены (вопрос по расчетным характеристикам грунта) | Kacha | Основания и фундаменты | 3 | 04.06.2012 20:02 |
Расчет существующей стены подвала из фундаментных блоков от бокового давления грунта пристраиваемого здания | Жека ЦПП | Основания и фундаменты | 14 | 31.07.2011 14:48 |
расчет прочности сечения массивной подпорной стенки... | den556677 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 19.05.2010 12:09 |