| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нужна оценка замечаний государственной экспертизы

Нужна оценка замечаний государственной экспертизы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.09.2021, 19:17 #1
Нужна оценка замечаний государственной экспертизы
John-Silver
 
Регистрация: 01.02.2013
Сообщений: 78

Приветствую коллеги.
Проходим государственную экспертизу проекта лыжной базы в сейсмическом районе. Не сложное 2-х этажное здание.
Эксперт по КР написал замечания. Прошу оценить их обоснованность с учетом комментариев нашего конструктора.

Замечания:
- По п. 2 замечание не снимается. В переработанном решении каркаса с безбалочным перекрытием шаг колонн в каждом направлении должен быть не менее 6 м; в осях 6-7 пролет 8 м (новое решение);
- Размеры сечений ж.б. несущих конструкций не обосновано привязаны к кирпичу (унифицировать по опалубке, принять сечением кратным 400 мм).
- Конструктивную схему несущих конструкций здания лыжной базы (не симметричная и не обеспечивает равномерное распределение масс и жесткостей в плане и по высоте) доработать в соответствии с указанным замечанием и основными положениями СП 14.13330 п. 4.1.

Комментарии конструктора:
- Не понятно, почему перекрытие названо безбалочным. Между колонн есть балки, образующие жесткий узел с колонной. На балки опирается перекрытие жб. Замечание не уместно – перекрытие является балочным, ссылка на п.6.8.11 не актуальна к данной схеме.
К тому же, решение не новое. Оно присутствовало в проекте начиная с эскизных планировок.
- В нормах нет требования по унификации к опалубке – замечание не обосновано.
- Стены в чертежах между несущим каркасом имеют деф. Зазор. Расчетом предусмотрена схема с диафрагмами. Стены не участвуют в работе каркаса, а выступают в качестве постоянной нагрузки. Система диафрагм расположена симметрично относительно центра тяжести. Это подтверждено расчетом.
- Также, в СП 14.13330.2014 сказано «принимать, как правило, симметричные конструктивные и объемно-планировочные решения с равномерным распределением нагрузок на перекрытия, масс и жесткостей конструкций в плане и по высоте;» Что не означает обязательного требования, а является рекомендацией. Распределение нагрузок подтверждено расчетом.
Просмотров: 14048
 
Непрочитано 07.09.2021, 19:37
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Ну вам виднее. Аргументация в ответе есть. На будущее оставляйте заметные легко устранимые косяки.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2021, 19:57
#3
John-Silver


 
Регистрация: 01.02.2013
Сообщений: 78


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Ну вам виднее. Аргументация в ответе есть. На будущее оставляйте заметные легко устранимые косяки.
Не совсем вас понял.
Эксперт говорит, что размеры конструктивных элементов должны быть симметричны и одинаковы, якобы иначе конструкция в сейсмичном районе при землетрясении разрушится и не хочет слышать о том, что в СП написано «принимать, как правило, симметричные конструктивные и объемно-планировочные решения...» и что данная конструкция подтверждена расчетом. Сами расчеты даже смотреть не хочет.
John-Silver вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2021, 20:11
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Вы хотите указать ему на мнение большинства?
Я написал о том, что на мой взгляд. в ответе конструктора аргументация убедительная.
Строить еще какие-то выводы без изучения проекта наверное не следует.
Вы пообщайтесь с экспертом, мало ли, что он хочет, вполне может быть примет ваш ответ.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2021, 20:16
#5
John-Silver


 
Регистрация: 01.02.2013
Сообщений: 78


Я сейчас хочу убедиться, что эксперт на самом деле не прав, как мы думаем, опираясь на мнение, других конструкторов.
Они разговаривали по телефону, резюме эксперта - переделывайте, чтобы было симметрично и с унифицированным шагом. А это без малого весь проект.
John-Silver вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2021, 20:27
#6
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,201


https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=143563&page=1

Но мы делаем симметричными.
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2021, 21:09
#7
John-Silver


 
Регистрация: 01.02.2013
Сообщений: 78


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=143563&page=1

Но мы делаем симметричными.
Здание небольшое, старались избегать завышения площади помещений. Плюс архитектурный облик специфический.
Отсюда асимметрия и неунифицированный шаг каркаса.
John-Silver вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2021, 21:17
#8
Буряк А.

Человек с пробегом. Инженер.
 
Регистрация: 25.08.2012
Новороссийск
Сообщений: 43
Отправить сообщение для Буряк А. с помощью Yahoo


Поделитесь иллюстрациями.
Буряк А. вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2021, 04:19
#9
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Все эти "как правило" всегда вносили сумятицу. Вот интересная тема по этому поводу
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=143563
В СП 14.13330.2018 поменяли и стало так
Цитата:
принимать симметричные конструктивные и объемно-планировочные решения с равномерным распределением нагрузок на перекрытия, масс и жесткостей конструкций в плане и по высоте;
А вот в СП 14.13330.2018 изм. 2 (он пока еще не вышел, есть только проект) еще более "гениально"
Цитата:
- принимать наиболее симметричные конструктивные и объемно-планировочные решения из рассматриваемых объемно-планировочных концепций, с равномерным распределением нагрузок на перекрытия, масс и жесткостей конструкций в плане и по высоте;

Последний раз редактировалось Aragorn, 08.09.2021 в 04:25.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2021, 05:03
#10
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от John-Silver Посмотреть сообщение
переделывайте, чтобы было симметрично
Что такое симетрично? Хрущёвки чтоли? И причём здесь симетрия когда критерием является смещение центра изгиба относительно центра тяжести?!

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от John-Silver Посмотреть сообщение
Отсюда асимметрия и неунифицированный шаг каркаса.
Поясните, что есть симетрия?
crossing вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2021, 05:54
| 1 #11
zprizrak

Вечный отдых.
 
Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Сообщений: 325


У это "эксперта" просто нет другого проекта с которым он сможет сравнить ваш проект.
Попробуйте узнать у "эксперта" его образцовый проект.
Сам они ничего делать не умеет, а других проектов в Интернете не смог скачать.
__________________
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2021, 06:42
#12
qwer18


 
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 628


Замечания эксперта ни чем не обоснованы, если вы или конструктор с ним уже созванивались и эксперт упёрся, то снять его не обоснованные замечания вы не сможете. Какой-то эксперт идёт на встречу, какой-то не идёт.
qwer18 вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2021, 07:42
1 | #13
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Азербайджан, вроде, относится к сейсмическим районам? Куда смотрели эксперты...
А японцы вообще дураки
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Алиев.PNG
Просмотров: 241
Размер:	585.4 Кб
ID:	240435  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Япония.PNG
Просмотров: 241
Размер:	1.05 Мб
ID:	240436  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2021, 07:56
| 2 #14
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,869


Offtop: а в госэкспертизах вообще часто большие затейники и фантазеры
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2021, 09:19
#15
qwer18


 
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
*
Регистрация: 16.05.2009
Сообщений: 4,836

Азербайджан, вроде, относится к сейсмическим районам? Куда смотрели эксперты...
А японцы вообще дураки
Дикари, нет бы одноэтажное здание возвести с плоской кровлей, шаг колонн 6х6, в плане прямоугольное
qwer18 вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2021, 09:45
#16
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Вообще требование к симметричности здания идет еще начиная с СНиП II-A.12-62. В то время еще не было такого распространения ЭВМ, способных решать пространственные задачи, а сейсмические воздействия, как указывает СНиП, могут иметь любое направление в пространстве.
Вот и было принято решение - делаете простые конструктивные планировочные решения (а это в том числе симметричные), и считаете по консольной схеме.
Я участвовал в одном из вебинаров среди матерых сейсмиков (случайно туда попал), один из них говорил - мол нафиг нам эта консольная схема, никто по ней уже давно не считает. Давайте уберем ее из СП.
Но тут второй момент - для простых конструктивных схем допускается расчет вдоль продольных и поперечных осей. А для сложных - следует учитывать наиболее опасные, с точки зрения максимальных значений сейсмической реакции сооружения или его частей, направления сейсмических воздействий (п. 5.3 СП 14.13330.2014).
Поэтому либо делаете простые и симметричные конструктивные и объемно-планировочные решения и считаете вдоль продольных и поперечных осей, либо делаете сложные - и перебираете все направления в пространстве.
PS
Это лишь мое личное мнение.

Последний раз редактировалось Aragorn, 08.09.2021 в 09:58.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2021, 10:44
#17
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


John-Silver, по каким-то причинам вас решили нагнуть. Вот и всё. А ваш конструктор аргументированно парировал замечания эксперта. Если располагаете такой возможностью, то опробуйте обратиться к руководителю этого эксперта. Иногда помогает объяснить заказчику глупость и предвзятость замечаний эксперта (конечно смотря кто ваш заказчик).
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2021, 10:52
#18
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
по каким-то причинам вас решили нагнуть
обычно это бывает не желание нагнуть, а просто узколобость эксперта, который тычет в книгу и отказывается даже думать над смыслом того, что написано.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2021, 10:56
#19
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
обычно это бывает не желание нагнуть, а просто узколобость эксперта, который тычет в книгу и отказывается даже думать над смыслом того, что написано.
вот у вас, Шурик, учет в кубах . а у меня в сутках (с) Offtop: // может быть не очень точно вспомнил фразу
ТС на мой взгляд сделал из мухи слона. Обычная практика, пускай пишет больше, спросил - получил аргументированный ответ - снял замечания. Пускай так. В другой раз может не будет этих вопросов. Главное, чтобы по существу осуществлялся контроль (экспертиза), а не только какие-то формальные требования.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2021, 11:00
| 2 #20
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


По существу эксперт запрещает строить архитектурную форму, принятую и утвержденную заказчиком. Никакого права на это у него нет.

Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Если располагаете такой возможностью, то опробуйте обратиться к руководителю этого эксперта.
Что значит "располагаете такой возможностью"? Это неотъемлемое право проектировщика. Сначала встретьтесь с начальником отдела, если не поможет - с руководителем экспертизы. В последнем случае обязательно имейте на руках официально подписанное письмо, где прозрачно намекните на вашу готовность дойти до Главэкспертизы и ЦНИИСКа им. Кучеренко. Обычно стадии начальника отдела вполне достаточно, особенно если высказать ему свое твердое желание писать официальную "бумагу". Говорю это как человек, знакомый с данным предметов с обеих сторон.

Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Иногда помогает объяснить заказчику глупость и предвзятость замечаний эксперта (конечно смотря кто ваш заказчик).
Это нужно сделать в любом случае до "похода" на экспертизу.

Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Поэтому либо делаете простые и симметричные конструктивные и объемно-планировочные решения и считаете вдоль продольных и поперечных осей, либо делаете сложные - и перебираете все направления в пространстве
Именно так. И вот в последнем случае эксперт может (и даже обязан) потребовать расчёт по многим направлениям.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2021, 11:05
#21
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Это неотъемлемое право проектировщика.
Может это гос. объект.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2021, 11:09
#22
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Может это гос. объект.
Тем хуже для экспертизы. Заказчик - гос. орган - тем более может диктовать желаемую архитектуру.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2021, 11:22
#23
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Заказчик - гос. орган - тем более может диктовать желаемую архитектуру.
Гос. заказчик экспертизе ничего не диктует.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2021, 11:32
#24
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Гос. заказчик экспертизе ничего не диктует.
Желаемую архитектурную форму любой заказчик диктует всем . И этот момент экспертиза вообще никак не оценивает. Эти "хотелки" может не утвердить Главный архитектор города, но никак не экспертиза.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2021, 11:38
#25
John-Silver


 
Регистрация: 01.02.2013
Сообщений: 78


Объект бюджетный, заказчик Муниципалитет. Договорились, что заказчик (глава администрации) поедет на прием к руководителю экспертизы и попробуют убедить его, что требование эксперта, мягко говоря, надуманное.

Последний раз редактировалось John-Silver, 08.09.2021 в 12:01.
John-Silver вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2021, 11:49
#26
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от John-Silver Посмотреть сообщение
Договорились, что заказчик (глава администрации) поедет на прием к руководителю экспертизы и попробуют убедить его, что требования эксперта, мягко говоря, надуманное.
Всё верно. Только пусть возьмет с собой инженера-проектировщика - вдруг глава экспертизы решит устроить "очную ставку" с экспертом.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2021, 12:15
#27
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
и попробуют убедить его, что требования эксперта, мягко говоря, надуманное.
да и за одним посчитают несимметричную схему с учетом всех направлений в пространстве. А то скорее всего расчет то никто не делал, или если делал - то стандартно сейсмика по Х, по Y.
Цитата:
заказчик (глава администрации) поедет на прием к руководителю экспертизы
Ага - глава администрации это как раз тот человек, который знает тонкости проектирования в сейсмических районах -) смешно
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2021, 12:34
#28
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Ага - глава администрации это как раз тот человек, который знает тонкости проектирования в сейсмических районах
Да там совсем другой разговор будет, скорее всего очень далекий от технических вопросов .
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2021, 12:37
#29
John-Silver


 
Регистрация: 01.02.2013
Сообщений: 78


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Да там совсем другой разговор будет, скорее всего очень далекий от технических вопросов .
Вот именно)
John-Silver вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2021, 12:43
#30
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Если другой разговор - то другой, а то написано же
Цитата:
поедет на прием к руководителю экспертизы и попробуют убедить его, что требования эксперта, мягко говоря, надуманное.
А вообще скажите - расчет по всем направлениям делали? и в какой программе?
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2021, 13:29
#31
Steling

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.09.2012
Кемерово
Сообщений: 107
<phrase 1=


Если правда то, что эксперт отказывается смотреть ваши расчеты, но у вас они есть и вы их загрузили в экспертизу, то это можно как дополнительный бонус к степени неадекватности эксперта в разговоре с начальством приложить.
Ответы вашего конструктора аргументированы и верны.
По поводу муниципального заказчика - если вы проектируете для небольшого муниципалитета, я вам сочувствую искренне. Был опыт когда директор экспертизы (она же областная) прогибал и посылал глав районов только так.
У нас в области учредителем экспертизы является местное министерство строительства (департамент он и в Африке департамент министры млин))) и директор искренне уверен что он выше глав районов в местной "табели о рангах"

Потому проектировщика, причем и конструктора и ГИПа с собой главе обязательно надо выдать. И расчеты все пусть с собой возьмет.
Чем больше будет доказательств правоты прям там, прям на месте, тем меньше вероятность что прогнут просто "аторитетом".
Steling вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2021, 14:07
#32
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Steling Посмотреть сообщение
Был опыт когда директор экспертизы (она же областная) прогибал и посылал глав районов только так.
А тут никто и не говорит об административном ресурсе, тут налицо явное самодурство эксперта. И главе экспертизы нужно быть сумасшедшим, чтобы в такой ситуации кого-то посылать и прогибать. Жалоба на него в такой ситуации, да еще в разные инстанции, запросто внесет сомнение в его компетентности как руководителя, который должен решать вопросы на месте и не допускать никаких писулек выше. Тут у нас в стране почти как в рассказе Роберта Шекли "Билет на планету Транай". Там у каждого чиновника на шее висит медальончик, который взрывается, когда количество жалоб на него превосходит некий предел .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2021, 14:19
#33
Steling

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.09.2012
Кемерово
Сообщений: 107
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
самодурство
Прекрасное слово.

Но сие самодурство нужно доказать и доказать сразу, на месте (потому я и пишу про конструктора и гипа) потому как первоначальная позиция директора, может быть - мои эксперты самые экспертные до тех пор пока вы не доказали обратное.
И глава муниципалитета, если с ним вот прям в тот момент не будет людей готовых это доказать может решить, что бороться себе дороже.

Ну а жалобы.
Кто жалобы будет писать? Проектировщик?
Так в экспертизу то документацию не он сдает. У него договорные отношения с заказчиком, а уже у заказчика с экспертизой. А главе муниципалитета писать жалобы на директора экспертизы может оказаться политически тяжело и дорого.

А Шекли нам бы прямо в конституцию!)
Steling вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2021, 19:13
#34
John-Silver


 
Регистрация: 01.02.2013
Сообщений: 78


Цитата:
Сообщение от Steling Посмотреть сообщение
Кто жалобы будет писать? Проектировщик?
Так в экспертизу то документацию не он сдает. У него договорные отношения с заказчиком, а уже у заказчика с экспертизой. А главе муниципалитета писать жалобы на директора экспертизы может оказаться политически тяжело и дорого.
Договор как раз у нас с экспертизой по доверенности. Заказчик на нашей стороне и ему нравится архитектура. Если не получится мирным путем, будем писать жалобы, отступать некуда, за нами Москва, а в ней ЦНИИСК имени Кучеренко)
John-Silver вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2021, 22:14
#35
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от John-Silver Посмотреть сообщение
Если не получится мирным путем, будем писать жалобы, отступать некуда, за нами Москва, а в ней ЦНИИСК имени Кучеренко)
Если не затруднит - сообщите, пожалуйста, чем эта история закончится.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2021, 04:00
#36
qwer18


 
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Если не затруднит - сообщите, пожалуйста, чем эта история закончится.
Да, очень интересно
qwer18 вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2021, 04:04
#37
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Кстати, а почему Вы идете по СП 14.13330.2014? Экспертиза проверяет на дату выдачи ГПЗУ, если с момента его выдачи прошло не более 1,5 лет. Таким образом ссылки должны быть на СП 14.13330.2018, а там четко написано
Цитата:
4.1 При проектировании зданий и сооружений надлежит:
- принимать симметричные конструктивные и объемно-планировочные решения с равномерным распределением нагрузок на перекрытия, масс и жесткостей конструкций в плане и по высоте;
Никаких "как правило".
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2021, 04:54
#38
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


В сотый раз спрашиваю, что такое "симметрия" и что такое "равномерное распределение нагрузок"?
Слова "как правило", на мой взгляд, говорят о невозможности выполнить требования по симметрии и равномерности, а лишь стремиться к этому.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Ну а вопрос "как определялось невыгодное направление воздействия" вообще нет смысла задавать. Это по любому останется тайной.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2021, 08:45
#39
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Никаких "как правило".
Если перевести указанный пункт СП с нормативно-бюрократического на русский, то весь СП должен состоять из одной фразы: "строить в сейсмических районах запрещено" .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2021, 09:15
#40
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
Если перевести указанный пункт СП с нормативно-бюрократического на русский, то весь СП должен состоять из одной фразы: "строить в сейсмических районах запрещено"
Надо вводить критерии симметричности по хорошему, чтобы не было споров - мол а у тебя проем на 10 сантиметров в левой части здания отличается от правой.
и что
Цитата:
принимать симметричные конструктивные и объемно-планировочные решения с равномерным распределением нагрузок на перекрытия, масс и жесткостей конструкций в плане и по высоте
которое сейчас в СП 14.13330.2018 изм. 1
что
Цитата:
принимать наиболее симметричные конструктивные и объемно-планировочные решения из рассматриваемых объемно-планировочных концепций, с равномерным распределением нагрузок на перекрытия, масс и жесткостей конструкций в плане и по высоте;
, которое планируют ввести в СП 14.13330.2018 изм. 2 - всё это очень плохо написано.
Aragorn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2021, 13:01
#41
John-Silver


 
Регистрация: 01.02.2013
Сообщений: 78


Промежуточный итог истории. Заказчик переговорил с руководителем экспертизы.
Руководитель попросил эксперта "сомнительные" замечания снять. Получили положительное заключение.
Но в выводах заключения такой текст:
Проектная документация по объекту
- соответствует результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки;
- не соответствует заданию застройщика;
- не соответствует требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям.
Как это расценивать?
John-Silver вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2021, 13:39
#42
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от John-Silver Посмотреть сообщение
Как это расценивать?
Это в рубрику "Нарочно не придумаешь"
Проверка соответсвия заданию - первая обязанность экспертизы.
А может все же заключение отрицательное?
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2021, 13:50
#43
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


ч. 11 ст. 49 Градостроительного кодекса
Цитата:
9. Результатом экспертизы результатов инженерных изысканий является заключение о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов. Результатом экспертизы проектной документации является заключение:
1) о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) проектной документации результатам инженерных изысканий, заданию на проектирование, требованиям, предусмотренным пунктом 1 части 5 настоящей статьи (за исключением случаев проведения экспертизы проектной документации в соответствии с пунктом 1 части 3.3 настоящей статьи);
2) о достоверности (положительное заключение) или недостоверности (отрицательное заключение) определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 настоящего Кодекса.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2021, 14:02
#44
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738


Цитата:
Сообщение от John-Silver Посмотреть сообщение
Как это расценивать?
Это можно расценивать только как факт, требующий медикаментозного лечения. Но, если при всем этом заключение положительное, то на детали можно забить. Главное - получить разрешение на строительство, а это, вроде, должно получиться.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2021, 14:33
#45
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от John-Silver Посмотреть сообщение
- не соответствует заданию застройщика;
- не соответствует требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям.
Так это отрицательное заключение!
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2021, 14:47
#46
Нюк

ЖД
 
Регистрация: 18.04.2013
Сообщений: 200


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Главное - получить разрешение на строительство, а это, вроде, должно получиться
нередко сталкиваемся, что ГАСН не дает разрешения на строительство, находя косяки в ПД и в заключении экспертизы. Если их пытаться упрекнуть, что ГАСН не имеет полномочий заниматься проверкой документации - они говорят "либо правьте документацию и заключение, либо можете попробовать оспорить отказ в выдаче разрешения в суде".

и раз у вас заключение положительное, но в выводах написано такое.


Посмотрите внимательно - локальное заключение каждого эксперта обычно в пункте 4 заключения - там каждый делает описание по своему разделу и в конце пишет "соответствует/не соответствует". Может везде все написали соответствует, а в пункте 5 - в общих выводах не исправили?. Если так - обратите их внимание, пусть исправляют. Если по документации хоть один раздел чему-либо не соответствует (тз, тех.регламентам, изысканиям) - то значит вся документация не соответствует, что в соответствии с град.кодексом и положением о проведении экспертизе, как указывали выше, является отрицательным заключением.

Также гос экспертиза загружает заключение в ЕГРЗ. Оно уже там? По опыту, когда отработал с экспертизой замечания начинается новый этап - экспертиза загружает материалы в ЕГРЗ. На этом этапе вылазят еще разные корректировки ПД и самого заключения. С такой формулировкой крайне маловероятно что оно могло пройти в ЕГРЗ. Посмотрите - есть ли оно там?

Если еще не в егрз, а только проект заключения - обратите внимание экспертизы на это. Если уже в егрз - пишите письмо официальное.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 110
Размер:	211.0 Кб
ID:	241730  
Нюк вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2021, 21:26
#47
John-Silver


 
Регистрация: 01.02.2013
Сообщений: 78


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Так это отрицательное заключение!
Нет, заключение положительное. И в ЕГРЗ и на первой странице написано "Положительное")
John-Silver вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2021, 03:44
| 1 #48
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Заключение в студию! Под аплодисменты -)
Хотя понимаю, что вы себя раскроете если скинете -)
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2021, 21:19
#49
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от John-Silver Посмотреть сообщение
...Как это расценивать?
Это надо расценивать как принудительная уступка в части "выдать положительное" и принципиальное несогласие в части "соответствия". Т.е. вынуждены выдать положительное, но на случай разборок ВПОСЛЕДСТВИИ в текстовку вкрапили противоречащие статусу заключения словечки.
Таким образом, эксперт остался при своих, Вы получили свое. Это как бы чистая коррупция в самом грязной форме, зафиксированная вполне легально. Можно завтра же всех троих (двух начальников и эксперта) посадить.
Вот такой максимально вредный эксперт. Полной симметрии ему захотелось...
Цилиндр кстати "наиболее симметричен" - есть же сооружения, никак близко несимметричные - строить же надо, раз надо. Есть расчетные средства...какая-такая симметрия? Что это даст? Убережет от землетрясения?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2021, 06:40
#50
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это надо расценивать как принудительная уступка в части "выдать положительное" и принципиальное несогласие в части "соответствия". Т.е. вынуждены выдать положительное, но на случай разборок ВПОСЛЕДСТВИИ в текстовку вкрапили противоречащие статусу заключения словечки.
Совершенно верно. подобные случаи нередки, особенно в местных экспертизах. На руководителей устно давят "уважаемые люди", а потом все равно всплывает.

Вот у нас недавно прокуратура взялась за дом, имеющий и положительное заключение, и разрешение на строительство. Обязали его отозвать. и наказать. Благо, что застройщик особых затрат пока не понес, руководство города сменилось, бывшие "уважаемые" перешли в "проходимцы".
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нужна оценка замечаний государственной экспертизы

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Может ли эксперт в государственной экспертизе по Архитектурным решениям подписывать за ТХ,ПОС,ГП,Энергоэффективность? Red_line Прочее. Архитектура и строительство 25 24.02.2016 15:06
Несоответствие сметной и реальной стоимости государственной экспертизы. ulgent Прочее. Архитектура и строительство 24 09.11.2015 12:08
Правомочно ли требование негосударственной экспертизы? Alex__K Организация проектирования и оформление документации 19 08.10.2015 13:48
Какой документ регламентирует работу эксперта? Португалец Организация проектирования и оформление документации 25 12.03.2015 09:36
Экспертиза замечаний по проекту для суда sokovv Организация проектирования и оформление документации 29 24.02.2015 01:31