07.09.2021, 19:17 | #1 | |
Нужна оценка замечаний государственной экспертизы
Регистрация: 01.02.2013
Сообщений: 78
|
||
Просмотров: 14048
|
|
||||
Регистрация: 01.02.2013
Сообщений: 78
|
Цитата:
Эксперт говорит, что размеры конструктивных элементов должны быть симметричны и одинаковы, якобы иначе конструкция в сейсмичном районе при землетрясении разрушится и не хочет слышать о том, что в СП написано «принимать, как правило, симметричные конструктивные и объемно-планировочные решения...» и что данная конструкция подтверждена расчетом. Сами расчеты даже смотреть не хочет. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Вы хотите указать ему на мнение большинства?
Я написал о том, что на мой взгляд. в ответе конструктора аргументация убедительная. Строить еще какие-то выводы без изучения проекта наверное не следует. Вы пообщайтесь с экспертом, мало ли, что он хочет, вполне может быть примет ваш ответ. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2013
Сообщений: 78
|
Я сейчас хочу убедиться, что эксперт на самом деле не прав, как мы думаем, опираясь на мнение, других конструкторов.
Они разговаривали по телефону, резюме эксперта - переделывайте, чтобы было симметрично и с унифицированным шагом. А это без малого весь проект. |
|||
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,201
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2013
Сообщений: 78
|
Цитата:
Отсюда асимметрия и неунифицированный шаг каркаса. |
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Все эти "как правило" всегда вносили сумятицу. Вот интересная тема по этому поводу
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=143563 В СП 14.13330.2018 поменяли и стало так Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Aragorn, 08.09.2021 в 04:25. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083
|
Что такое симетрично? Хрущёвки чтоли? И причём здесь симетрия когда критерием является смещение центра изгиба относительно центра тяжести?!
----- добавлено через ~3 мин. ----- Поясните, что есть симетрия? |
|||
|
||||
Вечный отдых. Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Сообщений: 325
|
У это "эксперта" просто нет другого проекта с которым он сможет сравнить ваш проект.
Попробуйте узнать у "эксперта" его образцовый проект. Сам они ничего делать не умеет, а других проектов в Интернете не смог скачать.
__________________
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 628
|
|
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Вообще требование к симметричности здания идет еще начиная с СНиП II-A.12-62. В то время еще не было такого распространения ЭВМ, способных решать пространственные задачи, а сейсмические воздействия, как указывает СНиП, могут иметь любое направление в пространстве.
Вот и было принято решение - делаете простые конструктивные планировочные решения (а это в том числе симметричные), и считаете по консольной схеме. Я участвовал в одном из вебинаров среди матерых сейсмиков (случайно туда попал), один из них говорил - мол нафиг нам эта консольная схема, никто по ней уже давно не считает. Давайте уберем ее из СП. Но тут второй момент - для простых конструктивных схем допускается расчет вдоль продольных и поперечных осей. А для сложных - следует учитывать наиболее опасные, с точки зрения максимальных значений сейсмической реакции сооружения или его частей, направления сейсмических воздействий (п. 5.3 СП 14.13330.2014). Поэтому либо делаете простые и симметричные конструктивные и объемно-планировочные решения и считаете вдоль продольных и поперечных осей, либо делаете сложные - и перебираете все направления в пространстве. PS Это лишь мое личное мнение. Последний раз редактировалось Aragorn, 08.09.2021 в 09:58. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
John-Silver, по каким-то причинам вас решили нагнуть. Вот и всё. А ваш конструктор аргументированно парировал замечания эксперта. Если располагаете такой возможностью, то опробуйте обратиться к руководителю этого эксперта. Иногда помогает объяснить заказчику глупость и предвзятость замечаний эксперта (конечно смотря кто ваш заказчик).
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Цитата:
ТС на мой взгляд сделал из мухи слона. Обычная практика, пускай пишет больше, спросил - получил аргументированный ответ - снял замечания. Пускай так. В другой раз может не будет этих вопросов. Главное, чтобы по существу осуществлялся контроль (экспертиза), а не только какие-то формальные требования. |
|||
|
||||
По существу эксперт запрещает строить архитектурную форму, принятую и утвержденную заказчиком. Никакого права на это у него нет.
Цитата:
Цитата:
Именно так. И вот в последнем случае эксперт может (и даже обязан) потребовать расчёт по многим направлениям. |
||||
|
||||
|
||||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Гос. заказчик экспертизе ничего не диктует.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 01.02.2013
Сообщений: 78
|
Объект бюджетный, заказчик Муниципалитет. Договорились, что заказчик (глава администрации) поедет на прием к руководителю экспертизы и попробуют убедить его, что требование эксперта, мягко говоря, надуманное.
Последний раз редактировалось John-Silver, 08.09.2021 в 12:01. |
|||
|
||||
Всё верно. Только пусть возьмет с собой инженера-проектировщика - вдруг глава экспертизы решит устроить "очную ставку" с экспертом.
|
||||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Если другой разговор - то другой, а то написано же
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.09.2012
Кемерово
Сообщений: 107
|
Если правда то, что эксперт отказывается смотреть ваши расчеты, но у вас они есть и вы их загрузили в экспертизу, то это можно как дополнительный бонус к степени неадекватности эксперта в разговоре с начальством приложить.
Ответы вашего конструктора аргументированы и верны. По поводу муниципального заказчика - если вы проектируете для небольшого муниципалитета, я вам сочувствую искренне. Был опыт когда директор экспертизы (она же областная) прогибал и посылал глав районов только так. У нас в области учредителем экспертизы является местное министерство строительства (департамент он и в Африке департамент министры млин))) и директор искренне уверен что он выше глав районов в местной "табели о рангах" Потому проектировщика, причем и конструктора и ГИПа с собой главе обязательно надо выдать. И расчеты все пусть с собой возьмет. Чем больше будет доказательств правоты прям там, прям на месте, тем меньше вероятность что прогнут просто "аторитетом". |
|||
|
||||
А тут никто и не говорит об административном ресурсе, тут налицо явное самодурство эксперта. И главе экспертизы нужно быть сумасшедшим, чтобы в такой ситуации кого-то посылать и прогибать. Жалоба на него в такой ситуации, да еще в разные инстанции, запросто внесет сомнение в его компетентности как руководителя, который должен решать вопросы на месте и не допускать никаких писулек выше. Тут у нас в стране почти как в рассказе Роберта Шекли "Билет на планету Транай". Там у каждого чиновника на шее висит медальончик, который взрывается, когда количество жалоб на него превосходит некий предел .
|
||||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.09.2012
Кемерово
Сообщений: 107
|
Прекрасное слово.
Но сие самодурство нужно доказать и доказать сразу, на месте (потому я и пишу про конструктора и гипа) потому как первоначальная позиция директора, может быть - мои эксперты самые экспертные до тех пор пока вы не доказали обратное. И глава муниципалитета, если с ним вот прям в тот момент не будет людей готовых это доказать может решить, что бороться себе дороже. Ну а жалобы. Кто жалобы будет писать? Проектировщик? Так в экспертизу то документацию не он сдает. У него договорные отношения с заказчиком, а уже у заказчика с экспертизой. А главе муниципалитета писать жалобы на директора экспертизы может оказаться политически тяжело и дорого. А Шекли нам бы прямо в конституцию!) |
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2013
Сообщений: 78
|
Договор как раз у нас с экспертизой по доверенности. Заказчик на нашей стороне и ему нравится архитектура. Если не получится мирным путем, будем писать жалобы, отступать некуда, за нами Москва, а в ней ЦНИИСК имени Кучеренко)
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Кстати, а почему Вы идете по СП 14.13330.2014? Экспертиза проверяет на дату выдачи ГПЗУ, если с момента его выдачи прошло не более 1,5 лет. Таким образом ссылки должны быть на СП 14.13330.2018, а там четко написано
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083
|
В сотый раз спрашиваю, что такое "симметрия" и что такое "равномерное распределение нагрузок"?
Слова "как правило", на мой взгляд, говорят о невозможности выполнить требования по симметрии и равномерности, а лишь стремиться к этому. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Ну а вопрос "как определялось невыгодное направление воздействия" вообще нет смысла задавать. Это по любому останется тайной. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Цитата:
и что Цитата:
что Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2013
Сообщений: 78
|
Промежуточный итог истории. Заказчик переговорил с руководителем экспертизы.
Руководитель попросил эксперта "сомнительные" замечания снять. Получили положительное заключение. Но в выводах заключения такой текст: Проектная документация по объекту - соответствует результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки; - не соответствует заданию застройщика; - не соответствует требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям. Как это расценивать? |
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
ч. 11 ст. 49 Градостроительного кодекса
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
|
|||
|
||||
ЖД Регистрация: 18.04.2013
Сообщений: 200
|
Цитата:
и раз у вас заключение положительное, но в выводах написано такое. Посмотрите внимательно - локальное заключение каждого эксперта обычно в пункте 4 заключения - там каждый делает описание по своему разделу и в конце пишет "соответствует/не соответствует". Может везде все написали соответствует, а в пункте 5 - в общих выводах не исправили?. Если так - обратите их внимание, пусть исправляют. Если по документации хоть один раздел чему-либо не соответствует (тз, тех.регламентам, изысканиям) - то значит вся документация не соответствует, что в соответствии с град.кодексом и положением о проведении экспертизе, как указывали выше, является отрицательным заключением. Также гос экспертиза загружает заключение в ЕГРЗ. Оно уже там? По опыту, когда отработал с экспертизой замечания начинается новый этап - экспертиза загружает материалы в ЕГРЗ. На этом этапе вылазят еще разные корректировки ПД и самого заключения. С такой формулировкой крайне маловероятно что оно могло пройти в ЕГРЗ. Посмотрите - есть ли оно там? Если еще не в егрз, а только проект заключения - обратите внимание экспертизы на это. Если уже в егрз - пишите письмо официальное. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Это надо расценивать как принудительная уступка в части "выдать положительное" и принципиальное несогласие в части "соответствия". Т.е. вынуждены выдать положительное, но на случай разборок ВПОСЛЕДСТВИИ в текстовку вкрапили противоречащие статусу заключения словечки.
Таким образом, эксперт остался при своих, Вы получили свое. Это как бы чистая коррупция в самом грязной форме, зафиксированная вполне легально. Можно завтра же всех троих (двух начальников и эксперта) посадить. Вот такой максимально вредный эксперт. Полной симметрии ему захотелось... Цилиндр кстати "наиболее симметричен" - есть же сооружения, никак близко несимметричные - строить же надо, раз надо. Есть расчетные средства...какая-такая симметрия? Что это даст? Убережет от землетрясения?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Вот у нас недавно прокуратура взялась за дом, имеющий и положительное заключение, и разрешение на строительство. Обязали его отозвать. и наказать. Благо, что застройщик особых затрат пока не понес, руководство города сменилось, бывшие "уважаемые" перешли в "проходимцы". |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Может ли эксперт в государственной экспертизе по Архитектурным решениям подписывать за ТХ,ПОС,ГП,Энергоэффективность? | Red_line | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 24.02.2016 15:06 |
Несоответствие сметной и реальной стоимости государственной экспертизы. | ulgent | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 09.11.2015 12:08 |
Правомочно ли требование негосударственной экспертизы? | Alex__K | Организация проектирования и оформление документации | 19 | 08.10.2015 13:48 |
Какой документ регламентирует работу эксперта? | Португалец | Организация проектирования и оформление документации | 25 | 12.03.2015 09:36 |
Экспертиза замечаний по проекту для суда | sokovv | Организация проектирования и оформление документации | 29 | 24.02.2015 01:31 |