| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Выбор фундамента на насыпных и просадочных грунтах
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 1207
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,448
|
Сам просадочные грунты делать не умею и нет опыта. Интересно посоветовать, чтобы другие отругали.
![]() Варианты ниже сам не пробовал и не видел. Предлагаю варианты: 1) Песчаные сваи диаметром 500-600 мм с послойным уплотнением глубиной до ИГЭ3 в вынимаемой обсадной трубе. Требуется буровая установка типа такой. Сваи посчитать как ячейки с усреднённым каким-то образом Е (тут не знаю). По сваям сделать ж.б. монолитные ленты. Ленты посчитать как на сплошном основании, так и аналогично свайному ростверку. При просадке, возможно, заработает как сваи. Наверное, что-то похожее я бы выбрал для себя. Но, говорят, что эксперты такое не любят так как нет норм. 2) Насыпь выше участка. Плита с мощными балками вверх или вниз. Но от неравномерной осадки 200 мм это не спасёт. Балки всё равно прогнутся и газобетон треснет. Может быть это повод отказаться от газобетона в сторону ж.б. стен первого этажа. Или сделать лёгкий деревянный каркасный домик, который просто перекосится. Такой промежуточный не очень надёжный вариант. Так как не считал, то не знаю. Но предполагаю, что традиционные буровые или забивные сваи для удержания просадочной толщи нужны будут очень толстые. Вариант неплохой, но не для ИЖС. Но если считать, то может оказаться, что соврал. И например, забивные сваи окажутся самое то просто тупо из-за запаса под пятой. Типа выдержат. Надо считать. Там же сверху ИГЭ1 будет давить выше нейтральной точки.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823
|
Если без расчётов, то делать либо грунтовые сваи из того-же грунта на всю толщу просадочного, либо ж/б забивные сваи-стойки.
От повышения влажности ничто не спасёт, так что просадки будут до 10 см.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,314
|
Этот домик в необитаемой местности и вы первая? В каждом регионе есть свои традиции, условно говоря. Практика применения тех или иных технологий и решений. Лучше похуже, но обкатанное. Учиться на чужих ошибках вроде советуют, быть пионером оно такое... И, это, геолог совсем не строитель, его мнение конечно важно, но есть нюансы.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,735
|
Так простейшее обоснование. Нехай оно всё целиком оседает, жесткость плиты должна быть достаточной, чтобы не деформироваться по сминаемым грунтам. А деды делали мелкозаглубленные фундаменты под деревянные дома, и мирились с деформацией стен.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,026
|
Что то мне отчет ИГИ не то что не нравится, он какой то не полный или двухсмысленный. Я бы геолога потряс маленько. Недавно с темы подобной соскочил, там мы чуть не подрались))). Или Вы не все важное выложили?
Ну хотя бы где начальное просадочное давление, раз он так красиво расписал относительную просадочность. Коэффициент пористости ИГЭ 1 так себе - 0.7. А модуль деформации замоченный плохой. Где обязательное приложение Ж1? Выкладываю реальную таблицу, по реальному объекту в пример. Как геолог насчитал 5см? По табличке Ж1 все просто. Думать не надо. Колонка 13 умножается на колонку 14, далее сумма. А Вас что то....может дело в размерностях, в количестве нулей после запятой. И вообще в конце отчета графики лаборатории есть? Там просто после этих графиков пересчеты они должны делать, уточнения и тп.... ----- добавлено через ~6 мин. ----- Почитайте. Геология города пестрая, как и Ростова. https://taganrog-town.ru/2023/07/08/...8%D1%81%D1%82/
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 18.09.2023 в 10:43. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,026
|
Он говорит? Это который ИП и даже не ООО))).
Так в отчете почитайте, что он понаписал: II тип просадочности, отностительная просадочность такая крутая, просадка до глубины 9м - 5,64см от веса грунта без фундамента. Как он это посчитал на толщу 8 метров.Начального просадочного давления нет - загадка. Но потом пишет слабопросадочные. Физ-мех св-ва вроде все в порядке - лаборатория сработала четко в этом плане. Табличку 4.1.2 я только и вижу. Посмотрите, то что я Вам сбросил. Колонка №12. По этой цифре Вы можете определить как будет работать пускай Ваша плита на осадки/просадки. Сравните давление.Откройте СП по фундаментам и посмотрите на кучу формул в соответствующем разделе, Вы увидите, что требуется. Там нарисовано как совместный график осадок и просадок нарисовать и т.п.. Правда график можно свой придумать. Свой он нагляднее. Тут простор для творчества большой. От грунтовой подушки до буровых свай и понеслось. Вот грунтовые сваи не надо - соседи сожгут хозяина вместе с участком))) - если дедовский способ динамика там от сброса снаряда, грязища и свинорой приличный если делать отвал и под дожди попасть. А красивое как на фото оборудование это реклама))), найди его еще по месту. Геологи обычно пишут так: "Начальное просадочное давление такое то, отн.просадочность такая то. И отсюда грунт такой то". "Мероприятия - защита от воды, утечек от коммуникаций, организация ливневой канализации и т.п." А фундамент конструктор решает. Могу пример скинуть. Я не придираюсь))), я просто подсказываю на что обратить внимание. И что надо выяснить если конечно Вы будете заниматься расчетами, а не по советам рисовать. 5 см не страшно, лишь бы не 20см. УOfftop: геологов как и у нас грешных тоже фортели бывают. Берут прошлый отчет в виде "рыбы" и начинают его для нового объекта делать. Что то поменяют, что то нет - проглядят. А потом читаешь г. Рязань в одном месте, а в другом Владимир. В принципе разницы нет наверное))). Там не далеко между ними.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 18.09.2023 в 12:46. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823
|
Плита от просадок не спасёт - сваи- самое простое и дешёвое решение.
Элементарно считается. Правда для этого нужны значения при 0,1 0,2 МПа. А оно и не нужно для ИЖС, тем более для 2 категории просадочности.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Легкая обратная засыпка в просадочных грунтах | crosandr | Основания и фундаменты | 9 | 16.11.2016 11:50 |
Выбор типа фундамента для многоэтажного жилого здания | and1 | Основания и фундаменты | 15 | 21.08.2014 13:18 |
Работа висячей сваи в насыпных грунтах | kopekopa | Основания и фундаменты | 20 | 23.12.2013 17:28 |
Конструкция связей-распорок по фундаментам на просадочных грунтах | dik-son | Основания и фундаменты | 2 | 27.04.2012 15:54 |
Выбор фундамента под небольшой дачный дом. | Zodchii | Основания и фундаменты | 33 | 05.04.2010 18:08 |