баркас
 
проектирование
 
Тольятти
Регистрация: 04.06.2011
Сообщений: 38

Доброго дня всем!
Хочу воспользоваться опытом в проектировании пром. полов. Сразу оговорюсь, что интересует узкая тема - деформационные швы в подстилающем слое бетона, испытывающем нагрузки от погрузчика (15т собств. веса + 13т груза). Проблема сколов на границах швов, размеры карт при двойном армировании и всё по теме. Интересен опыт проектировщика, с наблюдением за результатом собственных работ за 3-5 лет. А вообще, любая умная мысль в помощь!
Просмотров: 8960
 
Непрочитано 09.06.2011, 20:53
#2
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Извиние...
Я не знаю...
Полами всегда занимались архитекторы.
Попробуйте обратиться к ним ( в другой раздел форума).

PS
(Может быть хотя-бы у Них есть представление о таких терминах, как "промышленный пол").
И ещё... во времена СССР были напечатаны некие (научно-популярные) книжечки - в простонародье их называют снипАми (2.03.13-88, II-В.8-71).

Последний раз редактировалось VVN59, 09.06.2011 в 21:13.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2011, 21:28
#3
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от баркас Посмотреть сообщение
Доброго дня всем!
Хочу воспользоваться опытом в проектировании пром. полов. Сразу оговорюсь, что интересует узкая тема - деформационные швы в подстилающем слое бетона, испытывающем нагрузки от погрузчика (15т собств. веса + 13т груза). Проблема сколов на границах швов, размеры карт при двойном армировании и всё по теме. Интересен опыт проектировщика, с наблюдением за результатом собственных работ за 3-5 лет. А вообще, любая умная мысль в помощь!
про это уже стока говорили , например... http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=50282
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2011, 08:49
#4
баркас

проектирование
 
Регистрация: 04.06.2011
Тольятти
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
И ещё... во времена СССР были напечатаны некие (научно-популярные) книжечки - в простонародье их называют снипАми (2.03.13-88, II-В.8-71).
с москвичами всегда приятно иметь дело

почему-то уверен, что для полного понимания правильности принятого решения необходим опыт реализации решения, эксплуатации конструкций. Перед тем как задать вопрос я почитал на эту тему и на форуме и нормативку конечно, однако я просил поделиться опытом эксплуатации запроектированной конструкции. Конструирование деф. шва нормативкой описано не для каждого случая, тут опыт важен...опыт ошибок...никто не ошибался на эту тему?

Последний раз редактировалось баркас, 10.06.2011 в 09:22.
баркас вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2011, 23:54
#5
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


баркас
Найдите СНиП II-В.8-71. Там эти узлы есть.
Литературы, освещающей больший опыт проектирования полов, просто не существует.
Romka вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2011, 17:44
#6
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,222


чем могу
http://www.deflex.ru/catalog/deflex_...flex_main.html
Вложения
Тип файла: zip СНиП II-B. 8-71 Полы.zip (2.41 Мб, 1921 просмотров)
Stierlitz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > деформационные швы в промышленных полах с большими динамическими нагрузками



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
скажите,нужно ли выполнять деформационные швы в подпорных стенах из буронабивных свай с забиркой?заранее спасибо Likvid@tor Основания и фундаменты 26 24.01.2022 18:05
Деформационные швы в полах. Запутался ASЪ Конструкции зданий и сооружений 1 24.01.2012 21:50
Деформационные швы в полах Faber Конструкции зданий и сооружений 7 06.06.2011 09:49
Деформационные швы в полах здания неотапливаемого Nordek Конструкции зданий и сооружений 18 30.07.2009 08:58