Сообщений: 259

Тема не нова, но вопросы постоянно возникают. Покапал форумы, нашел противостояния умов, интересная была битва, да вот заключения не вышло. Вопрос такой, как определять в общем случае расчетную длину стойки, если у нас к ригелю подведены подкосы. Нашел одно мнение, что можно задаться таблицей 31 стального СП и как для свободной рамы вычислить, при этом принять, что длина колонны будет начинаться от точки крепления подкоса, тоже самое для ригеля. Насколько правомерно или преступно так делать?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подкосы.PNG
Просмотров: 378
Размер:	11.2 Кб
ID:	222560  


Последний раз редактировалось Consructor_ingener1, 30.01.2020 в 10:05.
Просмотров: 8798
 
Непрочитано 06.02.2020, 07:19
| 1 #41
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
то нужно делать, когда расчетная длина начинает двоиться?
считать по СП
CIE-engineer на форуме  
 
Непрочитано 06.02.2020, 07:43
#42
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Схема с подкосами на стандартных узлах, с малой жесткостью из плоскости рамы.
Критическая сила по сравнению с одиночной колонной не выросла, а упала. Расчетная длина по сравнению с исходной схемой выросла в 1.1 раза. Видимо, колонна поскользнулась на сопливом подкосе.
Такое ощущение что Pcr в данном случае к колонне не имеет отношения. Исходя из формы потери устойчивости складывается ощущение что это критическая сила устойчивости положения подкоса
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2020, 08:43
1 | #43
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,075


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
это критическая сила устойчивости положения подкоса
Схема, где подкос задан стержнем, и не может потерять устойчивость (Старк не проверяет отдельные стержни):
Тот же прикол. Недостаточно жесткий на изгиб узел портит расчетную длину колонне при проверке на изгибно-крутильную форму, жесткий узел - улучшает. Причем на упрощенной схеме эффект слабый, на усложненной - сильный. Для тех, кто в Старке, во вложении - схемы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.png
Просмотров: 198
Размер:	37.5 Кб
ID:	222863  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.png
Просмотров: 198
Размер:	34.3 Кб
ID:	222864  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03.png
Просмотров: 201
Размер:	36.2 Кб
ID:	222865  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 04.png
Просмотров: 197
Размер:	39.0 Кб
ID:	222869  
Вложения
Тип файла: zip Рамам.zip (144.6 Кб, 4 просмотров)
Нубий-IV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите определить расчетную длину стойки с подкосами

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой принять коэффициент расчетной длины для металлического столба освещения переменного сечения Pikvadze Металлические конструкции 10 17.03.2019 14:57
Определение расчетной длины раскоса esp1413 Металлические конструкции 3 16.11.2018 11:49
Как правильно определить расстояние для определения расчетной длины Igor1985 Металлические конструкции 10 06.07.2018 13:54
Какой коэффициент расчетной длины у консольной ненагруженной стойки? s7onoff Металлические конструкции 18 31.08.2016 22:42
Какова должна быть конструкция жесткого узла для получения нужного коэфф-та расчетной длины? mmakk06 Металлические конструкции 2 20.07.2014 22:28