| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 03.02.2010
г. Березники, Пермский край
Сообщений: 40
|
Уважаемые форумчане. У меня такой вопрос...
Вот у меня возник спор с зам. директора по проектированию... В прилагаемом файле начерчены 2 конструкции эстакады (её части с самым большим пролётом) трубопроводов. 1 - мой проект, 2 - то что предлагает зам. директора... Она утверждает, что её конструкция будет работать как балка коробчатого сечения (в моём понимании коробчатое сечение - это 2 швеллера с приваренными пластинами по всей длине швеллера), мне же видится, что швеллера от реакций опор траверсы будут работать сами по себе и при таком пролёте между швеллерами, толку от связующих пластин - ноль, а на 13 метровый пролёт 24-й швеллер ну никак не может пройти... Кто неправ и как это доказать?
__________________
У меня есть один очень большой минус... да и тот - резус-фактор :crazy: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310
|
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 03.02.2010
г. Березники, Пермский край
Сообщений: 40
|
Спасибо большое! Отдельное спасибо за ссылку на СНиП, как-то я этот момент из виду упустил. Буду более внимателен.
__________________
У меня есть один очень большой минус... да и тот - резус-фактор :crazy: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445
|
Этот пункт СНиП относится к центрально-растянутым или к центрально-сжатым элементам конструкций. Так что в данном случае - мимо! Т.к. у топикстартера имеется балочная конструкция, работающая на изгиб.
В данном случае на продольные элементы конструкции приходит симметричная нагрузка. И каждый из двух двутавров или швеллеров несет одинаковую нагрузку и работает на пределе (ну, во всяком случае он должен быть так запроектирован). Не будет он помогать другому элементу конструкции (в том числе и при работе на устойчивость), самому бы удержаться. Вот если бы нагрузка была несимметричной и возникло бы кручение, вот тогда картина бы изменилась. alex-kolchugin, советую вам и вашей замдиректорше найти и изучить книгу Борисов М.Д. "Расчет на кручение балочных и рамных систем из тонкостенных составных стержней на планках", Ленинград, Стройиздат, 1970. Этот процесс может быть весьма и весьма интересным, особенно если она молода и красива! ![]() Последний раз редактировалось Leonid555, 18.10.2013 в 11:54. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 03.02.2010
г. Березники, Пермский край
Сообщений: 40
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Leonid555, очень все грамотно написал, но бесполезно - один инженер другого должен убеждать не словами а цифрами, или пунктами нормативов.
alex-kolchugin, если не найдете такого расчета, который бы опровергал ее мнение, считайте она права.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445
|
Цитата:
Можно и в программе посчитать - задать конструкции оболочечными элементами и вперед! Кто мешает то? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.10.2013
Сообщений: 55
|
Нагрузка симметричная! Прикладывайте свои реакции от поперечных балок там, где они стоят, но нагрузку делите на 2, или момент инерции швеллера умножайте на два. Не какого кручения тут не возникает.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 03.02.2010
г. Березники, Пермский край
Сообщений: 40
|
Цитата:
Ща покурю книгу Борисова... Последний раз редактировалось alex-kolchugin, 18.10.2013 в 12:08. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,779
|
а если вварить вертикальные обрезки швеллеров между двумя балками?
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.03.2007
Москва
Сообщений: 183
|
Не понятно мне, как так получилось, что швеллер 24 (ОДИН швеллер т.к. он является опорой для траверсы) заменил собой балку 35 (она же опора для траверсы)? А сиротливые полосы из 8-ки просто раскрепляют пояса швеллеров. У вас нет коробчатого сечения балки.
__________________
против глупости сами боги бороться не в силах... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310
|
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Почему нет? Имеем 2 швеллера раскрепленные с шагом 1 метр пластинами. Чем не коробчатое сечение?
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Я чет не догоняю, как раскрепление между швеллерами может влиять на момент сопротивления в плоскости действия расчетного момента? Или она по устойчивости не проходит, а пластинки выполняют роль раскрепления из плоскости? Тогда жесткость у них соответсвенная должна быть, и в #47 правильно написано - не будет соседний загруженный профиль помогать
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Металлические балки перекрытия из двух швеллеров | oleg_81 | Металлические конструкции | 13 | 27.12.2008 12:22 |
Срезанное опорное сечение балки | Dmitij | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 11.08.2008 17:57 |
Правильно я подобрал сечение балки? | float | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 29.01.2007 15:20 |
Сечение из парных швеллеров и планок | Владимир Егорьев | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 10.11.2006 18:13 |
Узел стыка железобетонных балок (двух опорная+консоль балки) | Zydrunas | Железобетонные конструкции | 25 | 05.12.2005 20:53 |