| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Фундамент с текучепластичной супесью: сваи или столбчатый
Регистрация: 04.07.2023
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 2669
|
|
||||
Регистрация: 04.07.2023
Сообщений: 8
|
В геологии в принципе отсутствуют требуемые для расчета характеристики, но это уже другой момент.
Грунты слабопучинистые, текучая супесь сильнопучинистая. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Как смотрите на вариант опереть на тугопластичный суглинок? Заглубиться на 1,2 метра. Да, глубину промерзания не проходим, но вес фн-та и металлоконструкций компенсируют силы морозного пучения. Последний раз редактировалось Yoemungand, 04.07.2023 в 09:12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.07.2023
Сообщений: 8
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Да все можно. Проверите на продавливание подстилающий слой. Эпюру давления приведете к 0.25 - это обязательно для этого грунта. Но вот надо посчитать осадку и далее крен? А это все что могли вытащить из земли геологи?))), ведь разрез они красиво так нарисовали. Придеться придумать нормативное, хоть коэф.пористости есть.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
Цитата:
проще бетонный кубик чем сваи ----- добавлено через 38 сек. ----- ну тогда и запас заложить раза в два... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.07.2023
Сообщений: 8
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Вот это часто выручает. Как там у Вас с ГПЗУ вокруг?
Интересно было бы на нагрузки посмотреть. Вес, весом, но сваи там тоже надо считать на выдергивание и горизонталь, при повороте от ветра. Вдавливание уже так себе мелочи.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.07.2023
Сообщений: 8
|
По нагрузкам моменты довольно большие. По исходным данным разработчика КМ момент 30т.м. Вертикальная 11т, и поперечная 3т.
Последний раз редактировалось Yoemungand, 04.07.2023 в 10:13. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.07.2023
Сообщений: 8
|
Фундамент планируется в зоне скважины.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
По карте видно, что это низина. Туда вся талая и прочая вода стекает. Грунты скорей всего сильнопучинистые. Щебень внизу Вам даст демпфер от пучения. По любому надо поднимать и делать обваловку. Кювету восстанавливать. Да, грунт там слабый - постоянно подвержен водонасыщению. Мелковата геология для свай. Если сваи, то давить их весом сверху. Но у Вас грунтовая вода. Если буровые, то нужна обязательна обсадка. С забивными проблем меньше.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- А что хочет заказчик видеть в основании? Копер или буровую туда загнать, тоже надо вспомогательные мероприятия провести. Надо два варианта дать схематично для экономики. Пускай думает. Можно правда вибропогружателем загнать, прямо с дороги. Например стальную трубу б/у и заполнить ее армокаркасом с бетоном. 40тонный кран достанет спокойно.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.07.2023
Сообщений: 8
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.08.2010
Сообщений: 29
|
СП 24.13330.2021
7.2.5 Опирание нижних концов забивных и вдавливаемых свай на рыхлые пески или на глинистые грунты с показателем текучести IL > 0,6, не рекомендуется. 8.14 Опирание нижних концов буровых свай на рыхлые пески и глинистые грунты с показателем текучести IL > 0,6 не рекомендуется и допускается лишь в исключительных случаях, когда иные варианты фундаментов технически нереализуемы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.07.2023
Сообщений: 8
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Коэфф. водонасыщения близкий 1 на что-то может плохо влиять?
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Ни на что. На суглинки и глины его натягивают как сову на глобус, для "грозного" такого отчета, на испуг. Суглинки/глины подразделяются по консистенции (пок.тек-ти) А это водонасыщение играет роль в несвязных грунтах - пески и прочие производные. Надо заглянуть в пособие по проектированию оснований и фундаментов п.2.33 вроде.
Тут низина - дорожная траншея, в грунтах есть связная вода. Там все уже уже границами текучести и раскатывания определено - лабораторией. Правда вопрос открытый, как там брали эти пробы и как везли на испытания, если все параметры определить не смогли))). Растрясли наверное в мешках полиэтиленовых))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Проверил поиском, только про всякие замачивания и искусственные уплотнения. В СП 22 есть п. 5.7.5 про это, может он стать критичным? В пособии подобного вроде бы нет.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
В случае фундамента без свай можно начать забубенный расчет прогноза осадки в пространстве и во времени текучепластичных суглинков. А оно это надо при такой низкой категории объекта с минимальным притянутым значением S=20см и трапециевидной эпюрой от периодической ветровой нагрузки?
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Там не осадки, а несущая способность основания по п. 5.7.14.
|
||||
![]() |
|
||||
В старом пособии тоже нашел подобное только там допущение имеется, при котором можно не выполнять проверку.
----- добавлено через ~3 мин. ----- В чем забубенность проверки по п. 5.7.14? |
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
ingt,
это момент перехода из сдвига в срез подошвы по грунту или слоя грунта по грунту. Как видишь поровое давление ухудшает срез. В пгс его особо не учитывают. Вроде это фишка больше гидротехников. Только при консолидации, вот в этом случае пункта. А по жизни поровое давление будет и от верховодки и от движения воды и от давления воды. Если ещё давление воды в поре от её веса можно как-то прикинуть или поискать по нормам... То прочее, да ещё нестабилизированный поток. Очень сложно. Только в ансисе, мидасе... Я и первое то не умею. Если правильно понимаю, то неучёт из-за малых глубин фундаментов пгс. Типа неглубоко, значит давление 2 м мало. Но не уверен. И всегда могут быть редкие исключения. Например котлован у сущ. фундамента... В частности это влияет на устойчивость откосов, плотин... Там же тоже срез.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Как то в эти дебри особенно лезть неохота. Деньги те же, мороки больше))). Вечно, или цифры не те, либо их вообще нет, либо с размерностью запутаешься.
Тут вообще отчет ИГИ не окончен.Так конечно по простому: https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1 Пример 16.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Там только осадки. Несущей способности как в п. 5.7.14 нет.
Последний раз редактировалось ingt, 04.07.2023 в 23:07. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Так что актуальнее R или S? Или это сопутствующие друг другу вещи?
На эту тему сломано много копий если заглянуть назад по форуму. Что в конце концов физически можно прощупать? По табличке Г1 хотя бы. https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=48940. И таких много. На бытовом уровне конечно должно все соблюдаться. Потому что расчеты в СП пересекаются от R до деформаций. Причем тогда влажность SR? Голову забивать? И так понятно - болото. Чего нарушаем при простом расчете на примере этого объекта? Если автор сделает по подошве эпюру давлений трапецией в 0.25. Т.е. он заставит работать фундамент с обваловкой противовесом ветру. Все величины будут в запасах. Или сделает сваи с нормальным соотношением по эксцентриситету. Зачем тогда эта влажность в перспективе? По этому п.5.7 были расчеты на глубинный сдвиг. Но это совсем другие сооружения - по массивнее. Нет, было подобное, заставили ТВ башню Н=75м считать на подушке на текучих суглинках, не смотря на низкий центр тяжести (доводы не приняли, что это не водонапорная башня) на сдвиг с поворотом по круглому цилиндру. Спортивный интерес, а ничего интересного в итоге - запасы там получились хорошие. А все благодаря эпюре с 0.25))). Но главное все таки осадка - тонула она вниз ровненько в вертикали и крены тоже не выскакивали за пределы.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 05.07.2023 в 00:05. |
|||
![]() |
|
||||
Что актуальнее расчет не покажет?
Цитата:
П. 5.7.5 - чушь? Зачем он в нормах и в старых, и в новых? П. 5.7.11 и 5.7.14 не требует анализа критичных поверхностей, просто формулы. А для п. 5.7.14 фи обнуляют, поэтому он стать может критичнее проверки по поверхностям глубинным оказаться. (П. 5.7.11 и 5.7.14 - тоже проверка по поверхностям,только выполняется аналитически, без графики, для каких случаев это допустимо в этих пунктах прописано). В общем не понимаю почему п. 5.7.5 надо игнорить. Последний раз редактировалось ingt, 05.07.2023 в 12:02. |
||||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Столбчатый фундамент в SCAD | Jarat | SCAD | 97 | 15.05.2024 07:57 |
Столбчатый фундамент дома: оцените армирование и сечения. | volk1112 | Железобетонные конструкции | 12 | 23.12.2014 10:13 |
В месте где запроектирован столбчатый фундамент обнраружена труба канализации | Antoxa1305 | Основания и фундаменты | 31 | 20.11.2014 12:49 |
Столбчатый фундамент под 2 колонны | Dinar^^ | Основания и фундаменты | 15 | 23.09.2011 20:57 |
Столбчатый фундамент на подошве | fossa | Основания и фундаменты | 8 | 24.08.2010 00:27 |