Расчет подпорной стены с большим уклоном грунта засыпки
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет подпорной стены с большим уклоном грунта засыпки

Расчет подпорной стены с большим уклоном грунта засыпки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.02.2013, 04:44 #1
Расчет подпорной стены с большим уклоном грунта засыпки
3MEi86
 
Хабаровск
Регистрация: 06.09.2009
Сообщений: 1,073

Здравствуйте, уважаемые форумчане ! Возникла следующая ситуация. Проектируется подпорная стена уголкового типа. Высота стены от низа подошвы - 3,3 метра. Ширина подошвы - 3,9 метра. Характеристики грунта засыпки по 1 п.с.: объёмный вес - 1,8 т/м2, сцепление - 0,55 т/м2, угол внутреннего трения грунта - 23 градуса. Сооружение проектируется в районе с сейсмичностью 9 баллов. Сечение стены приведено на картинке внизу. Угол планировки грунта засыпки к горизонту - 34 градуса. Профиль грунта засыпки продиктовано существующим профилем генплана. Генпланист укрепляет этот склон посевом трав. Но как мне быть с расчетом коэффициента активного давления грунта "лямбда" ? Ведь угол наклона грунта засыпки к горизонту должен быть не более угла внутреннего трения грунта. То есть не более 23 градусов. Иначе, под корнем, в формуле вычисления "лямбда", выражение имеет отрицательный знак, что говорит о "сползании" грунта. А при особом сочетании угол наклона грунта засыпки (по моим расчетам) вообще должен быть не более 13,9 градусов. Как быть в данной ситуации ? Можно ли как-то учесть укрепление грунта от осыпания растительным слоем (или геосеткой) при расчете ? Как быть с экспертизой ? Получается я предоставлю профиль с наклоном грунта 34 градуса, а расчет буду проводить для угла наклона в 13 градусов. Запалит же.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подпорная стенка.jpg
Просмотров: 1671
Размер:	206.9 Кб
ID:	96620  

Просмотров: 27479
 
Непрочитано 13.02.2013, 06:53
#2
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


как я вижу основную проблемму данной формулы при больших углах засыпки - невозможно (по формуле) вычислить массу грунта которая давит на стену - она получается "бесконечной" т.к. ограничения точкой пересечения углов оползания (тэта) и кгла засыпки (ро) нет... а ограничение горизонтальной плоскостью (например дорога) нет.... посмотрите клейна, может там будет такой расчет
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2013, 07:00
#3
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Спасибо. Кто ещё что думает по этому поводу ?
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2013, 08:09
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Я думаю, что можно посчитать в плаксисе. Геосетки выше верха стенки точно не лишними будут
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2013, 08:51
#5
content_zmei

ГТС
 
Регистрация: 18.10.2012
Сообщений: 24


3MEi86, А по какому нормативу проектируете? грунтовых вод нет? Руками считаете или в какой программе?
content_zmei вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2013, 09:32
#6
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Кто ещё что думает по этому поводу ?
А что тут думать? Если просто прикинуть, то принимаешь грунт как нагрузку на поверхность и все.
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2013, 09:43
#7
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Я думаю, что можно посчитать в плаксисе.
В плаксисе не работаю. У нас нет его в ПИ.

Цитата:
Сообщение от content_zmei Посмотреть сообщение
3MEi86, А по какому нормативу проектируете?
"Пособие по проектированию подпорных стен и стен подвалов".

Цитата:
Сообщение от content_zmei Посмотреть сообщение
Руками считаете
Да.

Цитата:
Сообщение от content_zmei Посмотреть сообщение
или в какой программе?
И в программе тоже. ФОК-ПК.
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Если просто прикинуть, то принимаешь грунт как нагрузку на поверхность и все.
Надо не прикинуть. Дело в том, что коллега не правильно запроектировал данную подпорную стену. Пришло замечание эксперта, а я сейчас ему помогаю переделывать. Я ему (коллеге) тоже самое предложил. Взять угол наклона грунта 13 градусов, а остальной объём грунта учесть как распределенную нагрузку. Сейчас он просчитал в ФОКе, говорит, что ФОК ругается и отказывается считать. ФОК пишет, что подошва получилась шириной более 10 метров. Сейчас возьму ключ от ФОКа (он у нас один) и прикину сам. Какие ещё способы расчета будут, чтобы эксперт не докапался ?
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2013, 10:03
#8
content_zmei

ГТС
 
Регистрация: 18.10.2012
Сообщений: 24


3MEi86, А может сначала откос на устойчивость проверить? с учетом сейсмики-то? А потом уже стеночкой заниматься.. Потому как я сейчас с сейсмикой имею дело и видел где-то в СП про ограничения в угле откоса, но так, мельком.. Или ваша программа все это вместе считает??
content_zmei вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2013, 10:42
#9
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от content_zmei Посмотреть сообщение
А может сначала откос на устойчивость проверить? с учетом сейсмики-то?
Да есть такие мысли. Проыерить сначала откос, как в "Пособие по проектированию оснований и фундаментов", а если он проходит, то как тогда потом приложить нагрузку от этого откоса ? Просто, как вертикальную равномерно распределенную ? Ну скорее всего будем стенку повыше делать. Коллега мой сечас прорисовал профиль и в некоторых местах там ваще "труба" получается.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2013, 11:11
#10
content_zmei

ГТС
 
Регистрация: 18.10.2012
Сообщений: 24


3MEi86, то, что проверить откос на устойчивость надо в первую очередь - это точно. Только руками это не сделать... По круглому цилиндру да и еще с сейсмикой..( сам программу никак не могу найти... Плаксис пытаемся осваивать, но чтобы сказать, что расчеты верны, еще ой как далеко, но это отвлечение..
Кстати, по СНиП 2.06.07 (наш гидротехнический, по подпорным стенкам) приложению 9 п.1, стоит условие, что при угле планировки меньшем угла внутреннего трения грунта допускается пользоваться теми самыми формулами с лямбда, и прочими прелестями.. А вот п.2 про общий случай, может вам поможет..
content_zmei вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2013, 13:51
#11
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Угол планировки грунта засыпки к горизонту - 34 градуса.
Это совершенно нормативный и не крутой уклон 1:1,5 для насыпи. Допускается и для песков.
Даже эксперты ГГЭ ни разу не просили
Цитата:
Сообщение от content_zmei Посмотреть сообщение
проверить откос на устойчивость
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2013, 14:40
#12
content_zmei

ГТС
 
Регистрация: 18.10.2012
Сообщений: 24


Владимир., это смотря какой грунт, правда ведь? а у 3MEi86 угол внутреннего трения грунта - 23 гр... + сейсмика площадки 8-9 баллов.. А насчет, просили или нет, это может быть наша гидротехническая заморочка, часть грунта в водонасыщенном состоянии..
3MEi86, а как вы грунт отсыпать будете при таком угле, хотелось бы технологию понять? Он же действительно сползать будет, а трава моментально при отсыпке не растет, к сожалению=)
Вот файлик, может поможет, там про крепление откосов геосеткой есть, п.9
content_zmei вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2013, 15:06
#13
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880


Помню тоже проектировали объект с углом планировки засыпки 45 градусов. В Плаксисе пробовал считать. Потом ручками - по пособию к СНиП "Проектирование подпорных стен и стен подвалов". И тогда так же застрял на формуле (4) при определении к-та "лямбда" когда получается корень из отрицательного числа. И тоже решили заменой толщи грунта эквивалентной нагрузкой. Доказали экспертизе расчеты. Устойчивость откоса была рассчитана ранее. Там еще прикол был - на расстоянии 15 м от верха откоса стоит существующее жилое здание. Общая высота подпорной стены 10.4 м, на забивных сваях 400х400мм.
vl74 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2013, 03:34
#14
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от content_zmei Посмотреть сообщение
Кстати, по СНиП 2.06.07 (наш гидротехнический, по подпорным стенкам) приложению 9 п.1, стоит условие, что при угле планировки меньшем угла внутреннего трения грунта допускается пользоваться теми самыми формулами с лямбда, и прочими прелестями.. А вот п.2 про общий случай, может вам поможет..
Спасибо, обязательно почитаю.

Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
Это совершенно нормативный и не крутой уклон 1:1,5 для насыпи.
Наш генпланист тоже самое говорит. У него откос и есть 1:1,5.

Цитата:
Сообщение от content_zmei Посмотреть сообщение
а у 3MEi86 угол внутреннего трения грунта - 23 гр... + сейсмика площадки 8-9 баллов.
Угу. Только сейсмика не 8, а 9 баллов.
Цитата:
Сообщение от content_zmei Посмотреть сообщение
Он же действительно сползать будет, а трава моментально при отсыпке не растет, к сожалению=)
Начальник отдела моему коллеге вчера тоже самое сказал . А сверху (на насыпи) в некоторых местах проходит теплотрасса в лотках. То есть, когда разработку сделают, положат теплотрассу и сделают проектную планировку, то стоит только пойти дождю, как эта теплотрасса вместе с грунтом сползет по склону и будет "труба" ваще. Поэтому делаем сейчас подпорную стену выше. Других вариантов не вижу. Кстати, эксперт написал ещё, что у нас теплотрасса расположена к подпорке меньше допустимого расстояния, поэтому надо проверить расчетом стену при аварии теплотрассы. Как это понимать ? Замачивание основания подошвы стены и снижение физических хар-ик грунта в основании ?
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2013, 06:04
#15
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


а теплотрасса случаем не магистральная? прорыв теплотрассы (магистральной) грозит ударом пара/воды примерно равным выстрелу из танка (в зависимости от расстояния)... У нас такое как-то чуть не получилось (даже расчеты на мощность удара были)... Посчитали что дешевле переложить теплотрассу.
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2013, 09:25
#16
content_zmei

ГТС
 
Регистрация: 18.10.2012
Сообщений: 24


3MEi86, просто вы написали про район сейсмичностью 9 баллов, а по микросейсморайонированию, исходя из геологии, сейсмичность площадки может быть снижена, либо, если изыскания не выполнялись, можно самим снизить в зависимости от категории грунта по СП)
Насчет прорыва, как выстрел, я не знаю, нет опыта(( а вот посчитать с учетом обводнения можно.. Гамма (удельный вес) уменьшится у грунта засыпки, а вот добавится ли гидростатика, вот вопрос? если нет, то смысла считать стенку нет, активное давление уменьшится.. можно разве что посчитать откос на суффозию, наверное (опять же как, надо голову ломать) =)
content_zmei вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2013, 14:15
#17
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Я балдею...

Уже в который раз подобная тема возникает, и опять всё по новой начинается.

Если откос круче, чем угол внутреннего трения грунта, то его просто не получится построить. Это очевидная вещь. У песка фи 30...35 градусов, попробуйте насыпать кучу с откосом 45-50 градусов. Здесь с подпорной стенкой то же самое.

Предложения "заменить откос нагрузкой" - в целом возможно, только нужно правильно посчитать эту нагрузку: прикладывать нужно две нагрузки - вертикальную и горизонтальную от всей призмы обрушения которую выкидываете из расчёта. Т.е. от отметки верха стенки до верхней отметки на которой поверхность сдвига пересечётся наконец с поверхностью земли.

Формулы СНиПа не с проста становятся "неправильными" - ваша ситуация просто не соответствует здравому смыслу.

Генпланиста, который закладывает НА ПОСТОЯНКУ откосы 1:1.5 и крепит засевом трав - гнать в шею. 1:1.5 допускается на строительный период, и то при ограниченной высоте такого откоса. Нормальный откос на постоянную эксплуатацию без дополнительного крепления - 1:2...1:2.5. А с учётом сейсмичности 9 баллов - и 1:3 может не пройти.
Цитата:
Сообщение от content_zmei Посмотреть сообщение
вы написали про район сейсмичностью 9 баллов, а по микросейсморайонированию, исходя из геологии, сейсмичность площадки может быть снижена, либо, если изыскания не выполнялись, можно самим снизить в зависимости от категории грунта по СП)
может быть. но с 9 баллов до 6 точно не упадёт. Так что даже если вместо 9 будет 8, всё равно в корне ничего не меняется.

Возможные решения:
1. Стенку делать выше, тогда откос станет более пологим.
2. Если стенку делать выше не получается по каким-то причинам, можно на её верхней площадке ставить армогрунт вместо откоса. Тогда обеспечится устойчивость самого откоса, а за счёт армирования склона наклонная сдвигающая сила трансформируется в вертикальную или слабо-наклонную. В итоге уголковая подпорная стенка не будет такой дикой
3. Развивая мысль п.3: отказаться вообще от уголковой подпорной стенки и сделать подпорку из габионов + геосинтетика на всю (или почти всю) высоту откоса.
Все три варианта предполагают серьёзное увеличение стоимости этой конструкции, но тут чтоб "и овцы ыелы и волки сыты" не получится никак.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2013, 14:38
#18
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Генпланиста, который закладывает НА ПОСТОЯНКУ откосы 1:1.5 и крепит засевом трав - гнать в шею
А того, кто беспричинно хамит надо банить.
Посмотрите, например 5.503.9-78 "Конструкции укрепления откосов земляного полотна", он есть в dnl.
Альф вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2013, 14:38
#19
content_zmei

ГТС
 
Регистрация: 18.10.2012
Сообщений: 24


Сергей Юрьевич, согласен с вами, правда, насчет замены грунта нагрузкой - если нельзя его отсыпать, что понятно, зачем тогда заменять нагрузкой? =) а если отсыпать можно, т.е. по углом фи, тогда сниповские формулы действуют, и тогда опять смысла заменять нет, замкнутый круг) А по поводу сейсмики я выше написал, что 8-9, это с учетом максимального понижения (1 балл) и при удачной геологии, а так, я сам бы хотел, чтобы у моего текущего до 6 ти упало.. В корне-то, конечно, ничего не поменяет, но коэф. А сейсмической нагрузки для 8,9 баллов равен соответственно 0,2 и 0,4, т.е. они отличаются в 2! раза..
И кстати, если 3MEi86 будете увеличивать высоту стенки, то абсолютно точно, что не надо делать ее одинаковой по ширине на всю высоту, сделайте ее трапецеидальной, сэкономьте на бетоне и арматуре, вложите сэкономленное на увеличение отметки верха..
р.s.Сергей Юрьевич, Генпланист, может только учится и если б всех за одну ошибку в шею гнали, как тогда становиться профессионалом..

Последний раз редактировалось content_zmei, 14.02.2013 в 14:56.
content_zmei вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2013, 15:20
#20
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
А того, кто беспричинно хамит надо банить.
покажите того, кто тут хамит, пожалуйтесь администрации, пусть забанят.
Я указал на не профессионализм генпланиста.
Цитата:
Посмотрите, например 5.503.9-78 "Конструкции укрепления откосов земляного полотна", он есть в dnl.
Наверное 3.503.9-78 будет правильнее?
Мне вчитываться в эти типовые времени жалко, коротко суть перескажите: что по этим типовым нужно сделать с откосом, чтобы он при указанных характеристиках (объёмный вес - 1,8 т/м2, сцепление не учитываем т.к. при засыпке нарушенным грунтом сцепление равно 0, угол внутреннего трения грунта - 23 градуса) был устойчив при заложении 1:1.5 и сейсмике 9баллов.
Цитата:
Сообщение от content_zmei Посмотреть сообщение
Сергей Юрьевич, Генпланист, может только учится и если б всех за одну ошибку в шею гнали, как тогда становиться профессионалом..
ну если генпланист ещё учится, кто-то имеющий опыт должен его контролировать. а если такое уже в экспертизу сдали и отлуп получили - наверное пора подумать что что-то здесь не в порядке...
Цитата:
Сообщение от content_zmei Посмотреть сообщение
насчет замены грунта нагрузкой - если нельзя его отсыпать, что понятно, зачем тогда заменять нагрузкой?
просто чтобы удостовериться, что в результате подобной подмены получатся вилы.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2013, 15:26
#21
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
У песка фи 30...35 градусов, попробуйте насыпать кучу с откосом 45-50 градусов
Именно так. У ТС уклон 34. Никто не говорил про 45-50 градусов.
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Генпланиста, который закладывает НА ПОСТОЯНКУ откосы 1:1.5 и крепит засевом трав - гнать в шею. 1:1.5 допускается на строительный период, и то при ограниченной высоте такого откоса. Нормальный откос на постоянную эксплуатацию без дополнительного крепления - 1:2...1:2.5.
Не нужно фантазий. Всё посчитано до нас. Для нормальных условий, например, табл.23 СНиП 2.05.02-85.
Но, тут, конечно, всё усугубляется сейсмичностью
Цитата:
сцепление не учитываем т.к. при засыпке нарушенным грунтом сцепление равно 0, угол внутреннего трения грунта - 23 градуса
Т.е., засыпаем без уплотнения?
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2013, 15:39
#22
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Владимир., не надо меня к СНиПу отсылать (наизусть знаю). Объясните, КАК уплотнить (катком/ручными трамбовками) насыпь с откосом 34 градуса, если грунт, из которого её отсыпаете имеет угол естественного откоса 23 градуса? facepalm

У меня такое ощущение, что здесь некоторые механику грунтов не изучали а проходили...
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2013, 16:15
#23
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Владимир., не надо меня к СНиПу отсылать (наизусть знаю). Объясните, КАК уплотнить (катком/ручными трамбовками) насыпь с откосом 34 градуса, если грунт, из которого её отсыпаете имеет угол естественного откоса 23 градуса? facepalm

У меня такое ощущение, что здесь некоторые механику грунтов не изучали а проходили...
Так ведь критерий истины - практика.
А насыпи отсыпают с уклоном 1:1,5 и укрепляют посевом трав. Зачем спорить? Только не надо прикладывать фотографии размытых насыпей - это следствие некачественного выполнения работ.
Альф вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2013, 16:23
#24
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Альф, Вы не ответили на конкретный вопрос и съехали с темы. Это не красиво.
Цитата:
Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
А насыпи отсыпают с уклоном 1:1,5 и укрепляют посевом трав.
Главный вопрос ИЗ ЧЕГО отсыпают. Если приличным песком - 1:1.5 ноу проблем. Если камнем/щебнем - и 1:1 можно.
Был бы грунт с бОльшим фи в рассматриваемой задаче, этой темы и не возникло бы, т.к. расчёт можно было бы выполнить без вопросов. Однако имеем то, что имеем.

Цитата:
Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
Зачем спорить?
с 2х2 спорить не стал бы.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2013, 16:35
#25
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Альф, Вы не ответили на конкретный вопрос и съехали с темы. Это не красиво.
Сергей Юрьевич, Вы не смешивайте две темы.
Вы обругали Владимир., за фразу
Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
Это совершенно нормативный и не крутой уклон 1:1,5 для насыпи
Я за него вступился, потому что это так и есть, подтверждается как нормативными документами, так и практикой.
Что касается естественного откоса, то есть первоначальной темы, то я в ее обсуждении не участвовал. Решение надо принимать на основании расчетов.
Альф вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2013, 16:37
#26
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Это легко можно рассчитать ручками. Отлично описано у Линовича.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2013, 17:01
#27
content_zmei

ГТС
 
Регистрация: 18.10.2012
Сообщений: 24


Регистр, что именно рассчитать легко? Откос или саму конструкцию? С сейсмикой? Если да, то дайте, пожалуйста, название книги..
content_zmei вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2013, 17:05
#28
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от content_zmei Посмотреть сообщение
Регистр, что именно рассчитать легко? Откос или саму конструкцию? С сейсмикой? Если да, то дайте, пожалуйста, название книги..
устойчивость этого откоса без сейсмики
если он без сейсмики не устойчив, то не надо быть Эйнштейном, чтобы понять, что с сейсмикой всё будет только хуже.
а книга уже названа
Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Отлично описано у Линовича.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2013, 17:24
#29
content_zmei

ГТС
 
Регистрация: 18.10.2012
Сообщений: 24


Уважаемый,Сергей Юрьевич, вопрос расчета откоса ручками - очень интересная тема, книгу нашел, вот интересно, как там находят точку, относительно которой коэф. запаса (отношения удерживающих моментов к опрокидывающим) минимален, это раз. А второе, я просто не Эйнштейн, для чего тогда считают на основное и особое сочетание нагрузок (я имею в виду, что для общего случая не все так однозначно)?? И третье, нормальным знающим людям не должно составлять труда дать название книги автора, может у него их несколько. Спасибо
content_zmei вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2013, 09:46
#30
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


дабы прекратить дальнейшие споры по данной теме вот расчёт в плаксис.
Грунт принял для очевидности результатов тот, который у ТС (как-будто не нарушенной структуры, т.е. есть сцепление):
гамма = 18кН/м3
фи = 23градуса
це = 5.5кПа
Заложение откоса 1:1.5 (33,7 градуса к горизонту)
По результатам расчёта даже одно только гравитационное нагружение (т.е. собственный вес насыпи и всё) уже приводит к потере устойчивости откоса. Коэф.уст. сильно меньше единицы.
Выкинуть отсюда сцепление (пока не уплотните грунт его не будет), или добавьте сейсмику - получите ещё хуже ситуацию.

Желающие дальше спорить - убейтесь об стену.

P.S. content_zmei, если назвался "инженер-гидротехник" - значит наверное соответствующей специальности обучался в ВУЗе? - тогда таких наивных вопросов не должно возникать:
Цитата:
Сообщение от content_zmei
книгу нашел, вот интересно, как там находят точку, относительно которой коэф. запаса (отношения удерживающих моментов к опрокидывающим) минимален
А второе, я просто не Эйнштейн, для чего тогда считают на основное и особое сочетание нагрузок (я имею в виду, что для общего случая не все так однозначно)??
И третье, нормальным знающим людям не должно составлять труда дать название книги автора, может у него их несколько.
Отвечу:
1. Точка, относительно которой коэф.устойчивости минимален определяется методом перебора. (этого НЕ сказать в курсе механики грунтов просто не могли)
2. Основное и особое сочетание - всё верно. Я пытаюсь вам (и другим не верующим) объяснить, что если откос неустойчив без внешних нагрузок и сейсмики, то с сейсмикой будет только хуже. Не очевидно? - посчитайте.
3. Линович на столько известен среди инженеров, что конкретизировать так же нелепо, как среди гламурных блондинок спросить "А ты про какую Собчак сейчас говоришь?"
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Откос.JPG
Просмотров: 675
Размер:	158.5 Кб
ID:	96819  

Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 15.02.2013 в 10:04.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2013, 15:41
#31
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
3. Линович на столько известен среди инженеров,
Это вы напрасно. Их книги мне известны с 70-х годов еще в студенчестве. А вот Сергея Юрьевича, действительно не знаю.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2013, 16:11
#32
content_zmei

ГТС
 
Регистрация: 18.10.2012
Сообщений: 24


Сергей Юрьевич, вы какой-то конфликтный, я к вам отношусь как к коллеге (проектирование ГТС всё-таки), а вы пытаетесь меня оскорбить, что я чему-то недоучен. Это некрасиво.
Вопросы мои были саркастическими. Ручками эту самую точку методом перебора не найти, либо потратить очень много времени на ее поиск (я к этому и клонил)? Хотя, конечно, есть рекомендации для типовых конструкций.
В вашей постановке ("что если откос неустойчив без внешних нагрузок и сейсмики") и для данной задачи, я с вами полностью согласен, так как коэф. сочетания нагрузок незначительно влияет на все типы нагрузок (которых нет, кроме постоянных), это понятно, но я делал замечание про общий случай с различными типами загружений и сейсмикой, что не зря расчеты делают и на основное и на особое, а не только на особое.
Я искренне сожалею, что не знал автора Линовича до вчерашнего дня, и воспринимаю ваше сообщение не как укор, а как помощь в повышении квалификации отечественных специалистов.
Возможно я где изъяснялся неверно, что привело к недоразумению и "теркам".. Прошу вас еще в качестве жеста доброй воли назвать программу в которой вы посчитали откос или она тоже "настолько известна"?=)
content_zmei вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2013, 16:54
#33
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от content_zmei Посмотреть сообщение
Прошу вас еще в качестве жеста доброй воли назвать программу в которой вы посчитали откос или она тоже "настолько известна"?=)

Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
дабы прекратить дальнейшие споры по данной теме вот расчёт в плаксис.
что такое Plaxis и на сколько он известен среди проектировщиков, можно судить хотя бы по объёму темы Plaxis - 1001 вопрос - на данный момент уже более 1300 сообщений в теме.

Про остальное: да, я редкостный гад Offtop: остальное в личку написал
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2013, 20:47
#34
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,899
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Прочитал тему, ради интереса повторил построение Понселе

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Построение-Понселе.PNG
Просмотров: 432
Размер:	63.6 Кб
ID:	106440

и вдруг обнаружил, что результат не совпадает с формулами снипа
Согласно формуле (М.4) из СП 101.13330.2012 "ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ, СУДОХОДНЫЕ ШЛЮЗЫ, РЫБОПРОПУСКНЫЕ И РЫБОЗАЩИТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ"
Нажмите на изображение для увеличения
Название: По Сп 101.13330.2012.PNG
Просмотров: 341
Размер:	11.7 Кб
ID:	106437
для несвязного грунта коэффициент бокового давления получается:
(cos(35-15)/(cos(15)*(1+(sin(35+10)*sin(35-8)/(cos(15+10)*cos(15-8)))^0.5)))^2=0.37091
Поискал по интернетам и нашел вот такую формулу:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: zimbelmann.ru.PNG
Просмотров: 262
Размер:	17.7 Кб
ID:	106443

(cos(35-15)^2)/((((1+(sin(35+10)*sin(35-8)/(cos(15+10)*cos(8-15)))^0.5))^2)*cos(15+10)*cos(15)^2)=0.40925
что совпадает с результатами графического построения.

Или я что то напутал или по нормам активное даление занижается
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.

Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.06.2013 в 22:27.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2013, 08:19
#35
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Согласно формуле (М.4) из СП 101.13330.2012 "ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ, СУДОХОДНЫЕ ШЛЮЗЫ, РЫБОПРОПУСКНЫЕ И РЫБОЗАЩИТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ"
а вы тут еще смотрели http://dwg.ru/dnl/2564 (стр. 11)?

Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Поискал по интернетам и нашел вот такую формулу
Если пошли ссылки на нормы, то она (формула) тут http://dwg.ru/dnl/1422

Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Прочитал тему, ради интереса повторил построение Понселе
А при чем тут уклон засыпки? ведь этот метод не годен для таких случаев (может я что-то недопонял?)
kruz вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2013, 09:10
#36
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,899
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
а вы тут еще смотрели...тут
Смотрел, это все одна и та же формула, только она не даёт того значения активного давления которое получается при графическом построении (при трении грунта о стену и наклоне стены отличных от нуля). Именно поэтому и возник вопрос.

Цитата:
А при чем тут уклон засыпки? ведь этот метод не годен для таких случаев (может я что-то недопонял?)
Согласен, метод применим только до значения угла засыпки равного углу внутреннего трения.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2013, 17:05
#37
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


Сергей Юрьевич прав. Тут полностью конструктивное решение менять надо, либо угол наклона насыпи. Сваи со сложным ростверком и анкерами, чтобы такой вес выдержать. Можно еще засыпку заменить на не сыпучий материал, чтобы сцепление появилось, создать контрбанкер... В любом случае данный размер подпорной стены мал для решения такой проблемы
Stranix вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2015, 07:42
#38
Jambetto


 
Регистрация: 10.04.2015
Сообщений: 50


Здравствуйте. Не могу понять п6.1 Пособия к СНиП 2.09.03-85 для уголковых подпорных стен. Помогите разобраться. Угол наклона расчетной плоскости к вертикали определяется из условия (14), но не более 45-фи/2. Есть грунт с фи=37. Выходит должно быть не более 26,5 градусов, а по формуле 14 при h=6.5 м, (b-t)=4.3 м 33,486 градусов. Я так понял угол наклона расчетной плоскости к вертикали принять 26,5 градусов, и при таком градусе расчетная плоскость должна упереться в грунт. Хотя здесь же они пишут для коротких задних консолей получается несимметричная призма обрушения, это я понимаю как расчетная плоскость должна упереться в плоскость стнки ниже отметки начала самой стенки где то в районе середины (плюс минус по высоте).
Jambetto вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2015, 08:01
#39
Jambetto


 
Регистрация: 10.04.2015
Сообщений: 50


прилагаю схемки

----- добавлено через ~1 ч. -----
еще вопрос по п5.7 У меня версия в ворде и тамв формуле(5) нет символа после косинуса и синуса
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: расчетная плоскость.JPG
Просмотров: 264
Размер:	69.7 Кб
ID:	155863  
Jambetto вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2015, 11:33
#40
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Jambetto, картинка 2 правильнее. 45-фи/2

а что за форма стенки такая? зачем переднюю консоль так изощрённо завернули? почему не простая перевёрнутая "Т"?
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2015, 16:01
#41
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 735


Надо просто засыпать с другой стороны. и уклон по фасаду будет симпатичный для 6 м
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2015, 09:19
#42
Jambetto


 
Регистрация: 10.04.2015
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Надо просто засыпать с другой стороны. и уклон по фасаду будет симпатичный для 6 м
Не понял вас, что имели ввиду
Вопросы:
1) теперь надо брать расчетную высоту не h=6.5 м (высота тыльной стороны подпорной стенки), а новую которая упирается в поверхность грунта h=7.05 м? и вести все расчеты на эту высоту? Эпюра давления будет строится на эту высоту, и место приложения сдвигающей нагрузки тоже будет зависеть он новой высоты h=7.05 м?
2) п.5.7 какой параметр стоит в формуле 5 (cos -ncosфи)/(sin -nsinфи) cos чего? sin чего?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: какой Н.jpg
Просмотров: 121
Размер:	86.9 Кб
ID:	155948  

Последний раз редактировалось Jambetto, 29.08.2015 в 09:24.
Jambetto вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет подпорной стены с большим уклоном грунта засыпки

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Расчет индекса звукоизоляции кирпичной стены с утеплителем. Анелка Прочее. Архитектура и строительство 4 08.06.2012 20:58
Расчет подпорной стены (вопрос по расчетным характеристикам грунта) Kacha Основания и фундаменты 3 04.06.2012 20:02
Расчет существующей стены подвала из фундаментных блоков от бокового давления грунта пристраиваемого здания Жека ЦПП Основания и фундаменты 14 31.07.2011 14:48
расчет прочности сечения массивной подпорной стенки... den556677 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 19.05.2010 12:09