Как усилить плоское перекрытие на продавливание - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как усилить плоское перекрытие на продавливание

Как усилить плоское перекрытие на продавливание

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.12.2018, 08:31
Как усилить плоское перекрытие на продавливание
StoroG
 
Регистрация: 30.06.2005
Сообщений: 161

Строители не установили каркасы поперечного армирования на последней захватке при бетонировании плиты. Без поперечного армирования плита не проходит. Часть колонн у деф.шва и часть в пролете.
Я знаю два варианта:
- монолитная капитель бетонируемая через отверстия в плите;
- усиление арматурой с помощью химсоставов Хилти.

Заказчик считает, что монолитная капитель сложно, а хилти дорого и настаивает на металлической капители. Вроде такой.


Собственно вопрос - как ее посчитать и включить в работу? Может есть другие варианты устройства металлической капители?
Просмотров: 14110
 
Непрочитано 23.06.2023, 13:31
#21
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


"Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве"
"Опыт проектирования и испытаний усиленных узлов опирания монолитных жб перекрытий на колонны" Людковский, Соколов.
В частности рассматривается способ усиления на продавливание установкой СВЕРХУ плиты уголка и набетонки. Уголок варят к арматуре колонны и набетонки. Как такое считать вообще?? На мой взгляд, включить уголок в работу сродни фантастики.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2023, 16:47
#22
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Цитата:
Старый 18.12.2018, 08:31
Нормально через 5 лет давать советы.
Зато достаточно проработанные.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2023, 09:02
#23
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476


Раздолбать верх колонны и обычная капитель - идеал.
Ж.б. рубашка от фундамента вверх.
Стальные обоймы уголков от фундаментов вверх в ж.б. рубашке.

Для покрытия такие вот стальные капители менее опасны, меньше повлияет высверленная арматура.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как усилить плоское перекрытие на продавливание



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Кто-нибудь делал плоское перекрытие со сборными капителями? utrfm Железобетонные конструкции 15 04.12.2016 08:29
Помогите рассчитать плоское монолитное перекрытие kmrus Железобетонные конструкции 44 29.08.2014 16:08
Возможно ли что безбалочное перекрытие прошло расчет на продавливание без поперечного армирования? IvanLeo Железобетонные конструкции 8 19.05.2014 09:39
Как правильно усилить монолитное перекрытие в месте прохождения ствола мусоропровода? //Лелик// Железобетонные конструкции 15 08.04.2010 19:05
Как расчитывать плоское перекрытие опертое на колонны? loje4ka Конструкции зданий и сооружений 4 07.11.2007 14:01