Вопросы новичка по ЛИРЕ
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ

Вопросы новичка по ЛИРЕ

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.04.2010, 20:15 #1
Вопросы новичка по ЛИРЕ
чучело-мяучело
 
студент
 
Пермь
Регистрация: 14.03.2009
Сообщений: 301

Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо

Вложения
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 416 просмотров)

Просмотров: 759697
 
Непрочитано 25.04.2010, 20:30
#2
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Не заметил разницы...
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2010, 20:33
#3
чучело-мяучело

студент
 
Регистрация: 14.03.2009
Пермь
Сообщений: 301
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™


Вращаю местные оси 35 (33 после сшивки) элемента, перемещения по оси Х c 522 падают до 409. В нелицензионности программы может быть дело?
чучело-мяучело вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2010, 20:35
#4
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


может потому что I меняется, а вместе с ней и жесткость?
Romegv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2010, 20:37
#5
чучело-мяучело

студент
 
Регистрация: 14.03.2009
Пермь
Сообщений: 301
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Studentroman Посмотреть сообщение
может потому что I меняется, а вместе с ней и жесткость?
Сечение вроде симметрично, жесткость не должна была поменяться
чучело-мяучело вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2010, 20:58
#6
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Как было 522,895мм, так и осталось после поворота хоть элемента под номером 33, хоть всех колонн.

Сечение обладает разными характеристиками, поверните на 90 градусов и поймете. Это я к посту №5

Последний раз редактировалось Дрюха, 25.04.2010 в 21:01. Причина: добавочка
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2010, 21:07
#7
чучело-мяучело

студент
 
Регистрация: 14.03.2009
Пермь
Сообщений: 301
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Сечение обладает разными характеристиками, поверните на 90 градусов и поймете.
это понятно. речь идёт про поворот на180
чучело-мяучело вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2010, 21:11
#8
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


если тупо развернуть сечение на 180 градусов ничего меняться не должно
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2010, 21:15
#9
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


я уже два раза написал, что ничего не происходит. Чем еще помочь-то?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 477
Размер:	39.6 Кб
ID:	38066  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 265
Размер:	39.6 Кб
ID:	38067  
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2010, 21:18
#10
чучело-мяучело

студент
 
Регистрация: 14.03.2009
Пермь
Сообщений: 301
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
я уже два раза написал, что ничего не происходит. Чем еще помочь-то?
а я ничего от вас не требую. значит лира чё-то напутала
чучело-мяучело вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2010, 15:29 Вопросы новичка по ЛИРЕ
#11
Капитан


 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 115


Господа инженеры, помогите новичку разобраться с ЛИРОЙ. Итак вопросы:
1. Отрисовываю модель в автокаде, слоями созданными меня ЛИРА.
Отрисовываю фундаментную плиту. При переносе чертежа в формате
DXF в ЛИРУ на экране монитора пустота. В чем проблема?
2. При переносе поэтажного плана в лиру из DXF колонны и стены, в
лире, отрисовываются вниз от уровня этажа. Как это можно исправить
без перемещения узлов, так чтобы при переносе сразу
отрисовывалось все вверх?
Капитан вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2010, 15:43
#12
puma


 
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260


На второй вопрос: нормальным способом - пока никак, как вариант рисовать плиты в слое - фундаментные плиты, но тогда возможно будут проблемы со сшивкой модели. не пробовал.
На первый вопрос - так ответить сложно, может быть все что угодно. Нужно смотреть dxf
puma вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2010, 15:54
#13
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


На первый вопрос - может, расстояния заданы в тысячах метров? Типа 6000, но не мм, а метров.
Profan вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2010, 15:58
#14
Капитан


 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 115


У меня слой ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА не переносится в лиру.Так что этот путь на даном этапе не подходит.
А кто вообще как строит модели для ЛИРЫ? Если колонны отрисовываются сверху вниз то можно предположить, что и модели строят от верхнего этажа к нижнему?
2Profan Нет, с величинами все в порядке. Обычные плиты и прочие элементы отрисовываются нормально.
Капитан вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2010, 16:04
#15
Mäher

инженер
 
Регистрация: 03.12.2008
I live in Moscow
Сообщений: 111


А какая версия ЛИРЫ?
Mäher вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2010, 16:08
#16
Капитан


 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 115


Версия ЛИРЫ 9.4
Капитан вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2010, 16:13
#17
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Offtop: Вы, случаем, не забыли добавить к нику слово "Очевидность"??
Выкладываейте Ваши заготовки дя импорта в Лиру, а мы посмотрим
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2010, 16:24
#18
Капитан


 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 115


Позже выложу. Ближе к вечеру. Это что касается фундаментной плиты. А на счет колонн и стен как быть?
Капитан вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2010, 16:30
#19
Mäher

инженер
 
Регистрация: 03.12.2008
I live in Moscow
Сообщений: 111


Фундаментную плиту нужно импортировать в одном файле с конструкциями выше лежащего этажа.
Mäher вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2010, 16:35
#20
Капитан


 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 115


Цитата:
Сообщение от Mäher Посмотреть сообщение
Фундаментную плиту нужно импортировать в одном файле с конструкциями выше лежащего этажа.
А как это сделать? Положим я импортирую фундаментную плиту как поэтажный план. То есть файл DXF будет называться 1.DXF. Файл перекрытия следующего этажа будет называться 2.dxf и т.д. А как сразу два импортировать?
Капитан вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2010, 16:41
#21
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


В одном файле должны присутствовать и фундаментная плита, и плита перекрытия
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2010, 16:44
1 | #22
Mäher

инженер
 
Регистрация: 03.12.2008
I live in Moscow
Сообщений: 111


Вот тебе для справки
Вложения
Тип файла: pdf dxf_level_plan.pdf (1.83 Мб, 3801 просмотров)
Mäher вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2010, 16:46
#23
Капитан


 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 115


Спасибо за ответы. Попробую пойти этим путем. Но это не конец) Дальше будут еще вопросы. Надеюсь не бросите меня)
Итак вопрос №3
Я ставлю узел. Перевожу узел в слой колонна. Задаю параметры колонны. Скажем 400х600. Узел на экране превращается в кружок с перекрестием. К колонне примыкает стена. Линию имитирующую стену нужно проводить до перекрестия или как?
Капитан вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2010, 17:33
#24
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Капитан Посмотреть сообщение
Я ставлю узел. Перевожу узел в слой колонна. Задаю параметры колонны. Скажем 400х600. Узел на экране превращается в кружок с перекрестием. К колонне примыкает стена. Линию имитирующую стену нужно проводить до перекрестия или как?
Обычно колонна работает совместно со стеной и соответственно на чертеже все доводят друг до друга. Если пытаться ловить блох и доводить стену лишь до края колонны в надежде впоследствии задать объединения перемещений противолежащим узлам колонны и стены (для учета совместной работы без двойного учета жесткости) - ничего не получится, так как все что маленькое - криво разбивается, если конечно шаг триангуляции не такой-же маленький. Мелко разбитая схема не всегда оправдана (Вас же порой торопят с расчетом
З.Ы. иногда плиту фундаментную приходится задавать как перекытие, т.е. делать еще один фиктивный нижний этаж - рассмотрение ф.п. как обычного перекрытия позволяет прокладывать балки по ней, нагрузки и т.п., хотя возможно уже техника и до этого дошла и появились соответствующие слои....
з.ы. з.ы. Я колонны предпочитал рисовать полилинией на реальный размер, а центр сечения программа рассматривает как ось вашего стержня - мне так удобнее видеть где какая колонна и как повернута...
з.ы.з.ы. з.ы. иногда сподручнее сначала в мономах вставить - не стоит забывать и об этом "инструменте"...
 
 
Непрочитано 29.10.2010, 19:47
#25
Капитан


 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 115


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
В одном файле должны присутствовать и фундаментная плита, и плита перекрытия
А как совместить координаты? Наложить одно на другое?

Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
з.ы.з.ы. з.ы. иногда сподручнее сначала в мономах вставить - не стоит забывать и об этом "инструменте"...
А поподробнее можно об этом? Чем мне может помочь МОНОМАХ?
Капитан вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2010, 21:32
#26
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Капитан Посмотреть сообщение
А поподробнее можно об этом? Чем мне может помочь МОНОМАХ?
Вкратце: быстрое задание всяких фишек (капители, АЖТ, шарниры в плитах, нагрузки). Но при экспорте в Лиру все надо проконтролировать, разобраться как нормативные мономаховские нагрузки превращаются в расчетные лировские и тп. - т.е. надо поэкспортировать самостоятельно, все нащупать. И если уж речь о жб - трижды проверяйте результаты армирования (и лиры и Мономаха) - сравнение с ручным счетом может Вас удивить (не то чтобы всегда, но к внецентренно-сжатым элементам особое внимание)...
 
 
Непрочитано 29.10.2010, 23:40
#27
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,406


http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=230 ??
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2010, 08:37
#28
Капитан


 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 115


Мужчины, выкладываю пример моей фундаментной плиты. Попробуйте закинуть ее в ЛИРУ.
И всетаки, как в одном файле задать и фундаментную плиту и плиту перекрытия? может мне кто-нибудь скинуть файл с номрамльной фундаментной плитой, которая в лиру перекидывается без проблем.
Вложения
Тип файла: zip -6.200.dxf.zip (170.6 Кб, 475 просмотров)

Последний раз редактировалось Капитан, 01.11.2010 в 09:25.
Капитан вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2010, 14:03
1 | #29
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


...
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
1.dwg (52.5 Кб, 20533 просмотров)
Тип файла: rar 1.rar (140.6 Кб, 381 просмотров)
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2010, 15:28
#30
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Капитан, обрати внимание - у тебя в AutoCAD'е контур плиты не замкнут.
Profan вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2010, 16:08
#31
Капитан


 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 115


Так....парни спасибо..посмотрим что вы мне присл
Спустя 5 минут....
Ну так файл лировский не открывается.Говорит несовместимость версий. А если кадовский твой в лиру кидаю фундаментной плиты на экране нет.

Последний раз редактировалось Капитан, 01.11.2010 в 16:13.
Капитан вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2010, 16:21
#32
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Все есть, я проверял. И фунд плита, и колонны, и перекрытие.
Profan вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2010, 16:23
#33
Капитан


 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 115


Видимо лира корявая....
Капитан вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2010, 16:25
#34
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Что Вы нажимаете для экспорта? полный ход действий будьте добры в студию
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2010, 16:34
#35
Капитан


 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 115


Лира-Импортировать файл-поэтажные планы-выбираю свою фунд плиту
Капитан вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2010, 16:48
#36
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


А это что?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 893
Размер:	97.0 Кб
ID:	47510  
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2010, 17:05
#37
Капитан


 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 115


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
А это что?
Не ,Дрюха, я верю...но мне то что делать? У меня то нет такого...
Капитан вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2010, 17:46
#38
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Все уже расписано, что и как делать. в косяк Лиры я ,если честно, не верю.
Резюме: ищите,что у Вас не так.
Offtop: Попробуйте нарисовать другую схему, не прям такой же конфигурации, а проверочную. посмотрите, принимает ли ее Лира или нет. Ну и так далее, чтобы в конечном итоге у Вас все получилось
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2010, 20:38
#39
Капитан


 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 115


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Все уже расписано, что и как делать. в косяк Лиры я ,если честно, не верю.
Резюме: ищите,что у Вас не так.
Offtop: Попробуйте нарисовать другую схему, не прям такой же конфигурации, а проверочную. посмотрите, принимает ли ее Лира или нет. Ну и так далее, чтобы в конечном итоге у Вас все получилось
Да это я уже пробывал...результат аналогичный. Я данный в этой теме файл кидаю в лиру и нет фунд плиты.
В общем сейчас ставлю ли 9.6...о результатах импортирования фунд плиты в нее сообщу
Капитан вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2010, 21:00
#40
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Вообще-то, в Лире нет понятия "фундаментная плита".
Profan вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2010, 21:40
#41
Капитан


 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 115


Ну как я и предполагал. У становил Лиру 9.6. И все в порядке!
Так но на этом тему не прикрываю. Далее последую вопросы. Но это думаю завтра.
Капитан вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2010, 22:09
#42
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Капитан Посмотреть сообщение
Так но на этом тему не прикрываю. Далее последую вопросы. Но это думаю завтра.
Ох, ну спасибо, что отпустили на сегодня
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2010, 09:10
#43
Капитан


 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 115


И снова здрасьте(с)
Итак продолжаю Вас мучить вопросами. Вопос следующий. Есть фундаментная плита толщиной 500мм. Но в местах колонн толщина фундаментной плиты составляет 1000 мм. Каким образом смоделировать это в ЛИРЕ?
У меня соображения следующие: В акаде я прочерчиваю фунд плиту слоем плиты толщиной 500мм а внутри нее прочерчиваю области слоем плиты 1000 мм. Но возникает вопрос при переносе в лиру не будет ли она рассматривать эти вещи как две разные фунд плиты не связанные друг с другом?
Капитан вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2010, 13:26
#44
puma


 
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260


Как один из вариантов - жесткими вставками (в лире 9.6 реализованы жесткие вставки для плит)
puma вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2010, 13:32
#45
Капитан


 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 115


А мой вариант имеет право на жизнь?
Капитан вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2010, 13:39
#46
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


А попробуй-ка - сделай внутри одного контура еще один контур и отправь в Лиру. Что получится?
Profan вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2010, 13:43
#47
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Profan Посмотреть сообщение
А попробуй-ка - сделай внутри одного контура еще один контур и отправь в Лиру. Что получится?
Тогда надо еще обвести контуры фундаментной плиты слоем отверстий в фундаментной плите
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2010, 13:49
#48
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Не получается, выскакивает сообщение "Плиты имеют общую площадь".
Profan вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2010, 14:02
#49
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


странно все это. мономах кушает с удовольствием...Лира же отказывается
Вру..."плиты накладываеются"
в случае, если присутствуют утолщения по краю плиты, то следует их обходить основной плитой, а не обводить слоем "отверстия фундаментной плиты"
Offtop: Надеюсь, я понятно объяснил, а то мне самому кажется, что какую-то белеберду написал
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.jpg
Просмотров: 748
Размер:	30.2 Кб
ID:	47554  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 12.jpg
Просмотров: 500
Размер:	64.2 Кб
ID:	47555  Нажмите на изображение для увеличения
Название: плита с утолщением.jpg
Просмотров: 541
Размер:	27.3 Кб
ID:	47558  
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
1.dwg (53.2 Кб, 7048 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2004
плита с утолщением.dwg (52.6 Кб, 7037 просмотров)

Последний раз редактировалось Дрюха, 02.11.2010 в 14:16. Причина: нихрена не проходит, как оказывается. Добавление 2: все отлично
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2010, 14:22
#50
puma


 
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260


С мономахом не работал - просто учтите, что в Лире скорее всего срединная плоскость плит будет лежать в одной плоскости, что не есть хорошо - проверьте этот момент дополнительно.
puma вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2010, 15:45
#51
Капитан


 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 115


Буду пробывать предложенные вами варианты. Отпишусь позже. Но что то мне кажется "жесткие вставки" наиболее подходящий вариант.
Дрюха, дружище, а объясни смысл закидывать в мономах перед лирой. Я вообще чет не понимаю сей операции
По присланному: Файл плита с утолщением в ЛИРУ кидается странно. Утолщение скраю плиты импортируется как утолщение, а которое в центре плиты импортируется как отверстие в плите. Но утолщение импртируется по 500 вверх и вниз от централной плоскости.

Последний раз редактировалось Капитан, 02.11.2010 в 15:59.
Капитан вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2010, 15:58
#52
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Про Мономах я писал лишь по поводу утолщения (Лира поэтажные планы с утолщением фунд. плиты не кушает, а мономах кушает). а так создание схемы в Мономахе гораздо проще, нежели в Лире ( но я все равно после экспорта мономаховского файла в Лире дорабатываю некоторые места ручками)
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2010, 21:54
#53
Капитан


 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 115


Мужчины, а Вы сами как задаете утолщение плиты?
Капитан вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2010, 14:25
#54
Капитан


 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 115


Парни напишите мне пожалуйста последовательность моделирования утолщения плиты под колонны...
Капитан вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2010, 04:22
#55
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Капитан Посмотреть сообщение
Парни напишите мне пожалуйста последовательность моделирования утолщения плиты под колонны...
Где, в мономахе или Лире? Создание схемы происходит в самой проге или схема вычерчивается в каде предварительно? Разверните Ваш вопрос
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2010, 12:29
#56
Капитан


 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 115


Расчет в Лире. Схемы создаю в акаде. Но интересует и моделирование утолщения плиты в самой лире.
Капитан вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2010, 12:29
#57
Ruslan Style


 
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 1


Как активировать кнопку суперузлы?
Ruslan Style вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2010, 08:42
#58
Капитан


 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 115


Господа, чет я тут запутался. Положим я считаю плиту монолитную 3х6. Опертую шарнирно по стороне 3м. Схема 6 степеней свободы. Какие связи ставить в крайних узлах по стороне 3 м?
И вопрос № 2 как моделируется деформационный шов?
Капитан вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2010, 09:50
#59
puma


 
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260


Деформационный шов делит здание на 2 части. эти две части взаимодействуют друг с другом только посредством грунта. Поэтому моделируем только через грунт.

Последний раз редактировалось puma, 18.11.2010 в 10:01.
puma вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2010, 11:30
#60
Капитан


 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 115


Ну то есть моделируем как бы два отдельных здания стоящих рядом? А что с шарнирами?
Капитан вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2010, 11:51
#61
puma


 
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260


В принципе можно и так, а для проверки: лучше два несвязанных здания на одном основании (основание объемниками). Насчет плиты - почему не посчитать как балку?
puma вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2010, 12:50
#62
Капитан


 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 115


Спасибо...то есть если я правильо понимаю...то я создаю как бы два отдельно стоящих дома? А как на счет шарниров?
Капитан вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2010, 14:03
#63
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Цитата:
А как на счет шарниров?
Каких шарниров? Вы хотите смоделировать шарнирами примыкание стен домов друг к другу в месте устройства деформационного шва?
alexandrius вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2010, 14:30
#64
Капитан


 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 115


2PUMA
Как балку можно, но чисто "для себя" в целях познания хочу смоделировать плиту шарнирно опертую.

2alexandrius
Задача такова...плита 3х6...монолит. шарнирно оперта по сторонам 3 м. Какие связи задавать в крайних узлах плиты по стооне длиной 3 метра. ( я чуть выше задавал вопрос этот)
Капитан вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2010, 14:38
#65
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Сказать что именно разрешить/запретить невозможно, поскольку неизвестно в каком направлении (Х или У) у Вас идут стороны 3м.

В шарнире на крайней опоре момент равен нулю. Правильность моделирования опирания плиты можете методом "тыка" контролировать по этому признаку. По сторонам 3м не должно быть опорных моментов.

ЗЫ. Могу ошибаться, но вроде так.
alexandrius вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2010, 16:10
#66
Капитан


 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 115


Я все запрещаю разрешаю только UX(сторона 3м параллельна оси Х) наскоько это корректно?
Капитан вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2010, 16:25
#67
puma


 
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260


Offtop: Imho чтобы получить q*l*l/8 надо бы разрешить перемещение с одной стороны по оси параллельной длиной стороны плиты
puma вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2010, 17:49
#68
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Господа, столкнулся с проблемой моделирования ростверка.

Одноэтажное бескаркасное здание с несущими монолитными стенами. Свайный фундамент. Лира выдаёт бешеное армирование ростверка. причём если ростверк убрать совсем (смоделировать опирание несущих монолитных стен сразу на сваи) то всё впорядке, никакой "бешеной" арматуры.

Ростверк смоделирован КЭ10. Полагаю, у меня проблемы с сопряжением стен с ростверком. Может кто-то посмотреть в чём у меня там проблема? заранее спасибо.
Вложения
Тип файла: rar Archive.rar (310.4 Кб, 260 просмотров)
alexandrius вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2010, 22:03
#69
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Не дошел я до ростверка. Скажите, а почему у Вас в стенах присутствуют несколько слоев конечных элементов (происходит совпадение)?
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2010, 22:56
#70
AntonV

ПГС
 
Регистрация: 26.02.2010
СПб
Сообщений: 239


Подскажите пожалуйста есть в лире возможность скопировать нагрузки с одного стержня на другой, как в скад через копирование свойств элемента.
AntonV вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2010, 23:01
#71
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Копирование свойств элемента (как-то: жесткости ,нагрузки, шарниры) стало доступно лишь начиная с версии 9.6 r4
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2010, 06:58
#72
AntonV

ПГС
 
Регистрация: 26.02.2010
СПб
Сообщений: 239


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Копирование свойств элемента (как-то: жесткости ,нагрузки, шарниры) стало доступно лишь начиная с версии 9.6 r4
А в какой вкладке лиры 9.6 R4 можно найти эту чудесную функцию.
AntonV вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2010, 07:21
1 | #73
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


В-общем, открываете свойства элемента (одновременно выделяя элемент, чтобы он красным загорелся, там четвертая вкладка), копируете свойства, выделяете элемент, на который необходимо скопировать, нажимаете "копировать для отмеченных элементов" и вуаля
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2010, 09:18
#74
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Не дошел я до ростверка. Скажите, а почему у Вас в стенах присутствуют несколько слоев конечных элементов (происходит совпадение)?
"Наклацал". Уже сам увидел, лишние убрал. С проблемой разобрался, при задании Е бетона вместо "3е6" ввёл просто "3". В результате наружные стены получились не из бетона, а из "соплей". Исправил - всё ОК.

Последний раз редактировалось alexandrius, 19.11.2010 в 13:16.
alexandrius вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2010, 15:51
#75
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Внимательнее надо быть!
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2010, 00:50
#76
puma


 
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260


не подскажите, где можно посмотреть, а то из головы выбило, в Лир-Арм дается поперечное армирование балок как общая сумма поперечных стержней или только в одной плоскости? (имеется ввиду сумма площадеи || или только площадь |)
puma вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 15:44
#77
Капитан


 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 115


Подскажите как смоделировать перекрытие с разными отметками, дпустим часть перекрытия на отм. 0.000 а другая часть на отм. -0.500. Соответственно как стены и колонны стелать разной высоты?
Капитан вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 15:46
#78
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Если это принципиально, то можете этаж запихнуть лишний в схему, высотой 0,5 метра
 
 
Непрочитано 22.11.2010, 16:18
#79
Капитан


 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 115


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Если это принципиально, то можете этаж запихнуть лишний в схему, высотой 0,5 метра
А разве это не принципиально? То есть Разве можно все рассчитать как одно плоское перекрытие без перепадов?
Капитан вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 16:30
#80
Ал-й


 
Сообщений: n/a


А вот это надо уже смотреть Ваш проект - бывает, что и не принципиально (скажем задача определить по шурику среднее давление на грунт). Дело в том, что трудоемкость расчетной схемы не должна выходить за разумные пределы - какое задание, такие и сроки... Или к примеру Вы коэффициенты постели в лире грунт определяете - это настолько медленная программа, что для сложной расчетной схемы нереально определить их, и тогда Вы делаете упрощенную, определяете по ней коэффициенты постели, а потом уже их задаете в сложной схеме... Т.е. я к тому, что подобного рода упрощения вполне могут быть (не обязательно в Вашей задаче).
 
 
Непрочитано 22.11.2010, 16:44
#81
Капитан


 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 115


Спасибо, с этими моментами понял. Тут у меня еще одна сложность возникла. Создаю в автокаде поэтажные планы. Называю файлы 1, 2, 3 и т.д. При импорте в ЛИРу...импортирую первый как поэтажный план а остальные автоматом импортируются, так и должно быть?
И все же как задать утолщение фундаментной плиты? Допустим у меня колонна на фундаментной плите. Колонна 400х400. Фундаментная плита толщиной пусть 500. Под колонной толщина 800. как это смоделировать. Жесткой вставкой? Как именно?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
2.dwg (310.7 Кб, 5768 просмотров)

Последний раз редактировалось Капитан, 22.11.2010 в 16:53.
Капитан вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 17:19
#82
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Цитата:
Фундаментная плита толщиной пусть 500. Под колонной толщина 800. как это смоделировать. Жесткой вставкой? Как именно?
Это у Вас получается "напольная капитель" так сказать. Про капители тут была отдельная тема. Довольно часто их моделируют введением АЖТ.
alexandrius вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2010, 08:34
#83
Капитан


 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 115


Как правильно смоделировать при помощи АЖТ? Дайте пример правильно смоделированной капители. Или не поленитесь мой пример загнать в ЛИРУ. Пожалуйста.
Капитан вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2010, 15:00
#84
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Капитан, тут есть примеры:

http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=44946

В первом же посте применены жёсткие вставки и дальше полистайте тему - были и АЖТ (абсолютно жесткие тела).
alexandrius вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2010, 11:03
#85
AntonV

ПГС
 
Регистрация: 26.02.2010
СПб
Сообщений: 239


Вопрос наверняка не раз уже задавался, как можно уменьшить объем информации при формирование таблиц РСУ. Рассчитываю фермы, мне в принципе нужны только максимальные сжимающие растягивающие усилия (N).
AntonV вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2010, 16:35
#86
Капитан


 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 115


Господа, смоделируйте пожалуйста балку и опертую на нее плиту, чтобы я разобрался правильно ли я делаю. Сечение прилагаю.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Чертеж1.dwg (313.1 Кб, 5746 просмотров)
Капитан вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2010, 13:56
#87
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Подскажите, пожалуйста, необходимо задать нагрузку на открытую рампу от электропогрузчика как правильней находить значение:
1. равномерно-распределенную по всей площади с коэффициентом динамичности 1,2 "Нагрузки и воздействия" п. 3.3 "Динамическое воздействие вертикальных нагрузок от погрузчиков и электрокаров допускается учитывать путем умножения нормативных значений статических нагрузок на коэффициент динамичности, равный 1,2." (погрузчик 3т)?
2. Или же вычислять нагрузку от колеса как сосредоточенную (СНиП 2.03.13.88 "Полы" прил. 1 (С- коэффициент давления на пол металлических шин и круглых металлических предметов)?
Количество погрузчиков от 4 до 6.
P.S. Ответ желателен не в форме "применяй вариант 1 и не парься", а с каким-то адекватным объяснением
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2010, 14:07
#88
Капитан


 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 115


Я бы по первому варианту сделал.
Капитан вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2010, 14:14
#89
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Цитата:
Сообщение от Капитан Посмотреть сообщение
Я бы по первому варианту сделал.
А почему?
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2010, 15:08
#90
Капитан


 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 115


...нагрузка от транспорта...равномерно распределенная...
Проектировали мы дом с подземной автостоянкой. Так вот в плане подземная автостоянка выходила за пределы дома в плане...к нагркзкам на плиту покрытия подземной автостоянки прибавляляась нагрузка от пожарной машины...так вот она была равномерно распределенной.
Капитан вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2010, 15:21
#91
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Цитата:
Сообщение от Капитан Посмотреть сообщение
нагрузка от транспорта...равномерно распределенная...
А не многова-то ли получается:
3000 кг * 1,2 (коэф. динамичн) * 1,2 (коэф. надежности) = 4320 кг?
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2010, 15:36
#92
Капитан


 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 115


Запас карман не тянет...спать спокойнее будешь...
Капитан вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2010, 15:43
#93
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Запас запасом, но всему же есть предел
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2010, 08:58
#94
Капитан


 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 115


2 unikum85
В общем я считаю так...погрузчик твой будет перемещаться, т.е. нагрузку от погрузчика нельзя передавать как сосредоточенную силу в каком то одном месте...да и потом там кроме погрузчика может еще что поедет...так что бери нагрузку от транспорта...
И теперь просьба к форумчанам помочь мне разобраться с проблемой, а она в следующем:
Есть монолитная ребристая плита...т.е. плита и балка...в лире я создаю плиту, с этим все ясно. Далее мне нужно создать балку. Балка создается стержневым элементом. каким образом мне создать балку и опустить ее ниже плиты?
Капитан вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2010, 09:10
#95
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Цитата:
Сообщение от Капитан Посмотреть сообщение
Балка создается стержневым элементом. каким образом мне создать балку и опустить ее ниже плиты?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E8%F1%F2%EE%E5 вот тема про монолитные перекрытия
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2010, 12:37
#96
Капитан


 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 115


Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E8%F1%F2%EE%E5 вот тема про монолитные перекрытия
Да, эту тему я читал но меня интересует не это, а именно сама последовательность создания модели
1. Создаю плиту.
2. Необходимо создать балку, но она должна проходить ниже плиты. как это сделать?
Капитан вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2010, 12:43
#97
puma


 
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260


как вариант - сделать жесткие вставки на половину общей высоты балки. (выделить балки - в меню там где жесткости находим жесткие вставки, задаем расстояние со знаком минус - так как перемещаем их вниз.) но там много камней : смотрите все-таки тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E8%F1%F2%EE%E5 - там и порядок был.
puma вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2010, 08:06
#98
Капитан


 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 115


Именно при помощи жестких вставок я и хочу подвесить балку к плите. Но меня интересует именно "порядок нажатия кнопок".
1. Я создаю плиту. (тут все понятно)
2. Мне нужно создать балку так чтобы она проходила ну скажем на 300 мм ниже центральной плоскости плиты. Балку создаю стержнем. Для того чтобы постороить такую балку я смотрю координаты узла плиты под которым проходит стержень балки. (допустим начало стержня) а затем строю узел с такими же координатами по Х и У но по Z смещаю на 300. Аналогично делаю и со вторым узлом (конец стержня). Зател через эти 2 узла провожу стержень.
Меня интересует можно ли как-нибудь для построения подобной балки обойтись без построения узлов?
Я пробывал строить балку прямо на плите а затем смещатьее вниз но в итоге получается ломаная плита.
Капитан вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2010, 12:03
#99
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


жмете создание стержневого элемента, указываете узел на плите, с которого балка начинается, смотрите чтобы в диалоговом окне стояла галка - учитывать промежуточные узлы, указываете конечный узел балки. Дальше, как захотите: выделить все созданные стержни и с помощью диалогового окна назначить всем ЖВ в первом и втором узлах по Z =-0.3м; можно скопировать стержни на -0.3м, затем соединить их стержнями повышенной жесткости (можно через создание регулярных сетей, чтобы все стержни вручную или копированием не создавать); можно помаяться и АЖТ создать для каждой пары узлов балки и плиты...
ander вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2010, 12:20
#100
Капитан


 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 115


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
можно скопировать стержни на -0.3м
После копирования "исходник" как я понимаю придется удалять? А в целом огромное спасибо за ответ.
Капитан вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2010, 12:43
#101
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


да, конечно, нужно будет удалить.
ander вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2010, 10:57
#102
Капитан


 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 115


По ходу изучения возникло еще несколько вопросов. Надеюсь что поможите мне с их решением.
1. С плитой опертой на балку я разобрался. А если рассмотреть случай когда на балку опираются плиты на разных уровнях. Скажем одна сверху а вторая снизу. Как смоделировать подобное опирание плит на балку?
2. Колонна в стене. Колонна смещена от средней плоскости стены. Как смоделировать так чтобы колонна была совместно со стеной? Допустим если колонна семитрично то я соединяю стену со стержнем моделирующем колонну, а тут стенржень будт смещен.
3. Чем моделировать сопряжение стен как во вложении? Просто как сопряжение стен?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Чертеж1.dwg (311.2 Кб, 5446 просмотров)
Капитан вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2010, 16:57
#103
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


1. никак, кроме как фактического задания габаритов балки (плстинчатое или твердотельное моделирование); в большинстве случаев это и нет необходимости учитывать. У Вас особый случай?
2. колонну можно задавать так же как и с балкой в перекрытии (разбиралось выше), а уж как правильнее, вопрос другой. Просто раницы никакой, что стена, что перекрытие, что балка в перекрытии, что колонна в стене.
3. а есть смысл учитывать массивную стену? Можно сопрячь 2 стены, одна прямая, другая по ломаной примыкает, обычным образом. Можно по-умнее - задать утолщающуюся стену по ее оси пластинами разной тощины, тогда прямая стенка и стенка по ломаной будут сопрягаться с толстой через АЖТ, например.
ander вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2010, 01:20
#104
Albino


 
Регистрация: 27.05.2009
Сообщений: 153


Подскажите, как можно импортировать в AutoCAD меню Лиры уже после установки самой Лиры (при установке не выбрал соотв. пункт когда выбирал компоненты для установки)?
Поверх установить уже не получается - выдает сообщение об удалении установленной версии Лиры.
Albino вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2010, 10:06
#105
Капитан


 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 115


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
1. никак, кроме как фактического задания габаритов балки (плстинчатое или твердотельное моделирование); в большинстве случаев это и нет необходимости учитывать. У Вас особый случай?
Случай у меня вот к примеру такой как во вложении ниже. Как смоделировать такие балки и перекрытия?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Балки.dwg (331.8 Кб, 5482 просмотров)
Капитан вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2010, 11:31
#106
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


см. вложение
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Балки-1.dwg (319.2 Кб, 5495 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2010, 12:37
#107
Капитан


 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 115


Спасибо за помощь. Я правильно понимаю что балку надо моделировать как плиту, с толщиной равной толщине плиты, шириной равной ширине балки, при этом соединить их через жесткие тела?
Капитан вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2010, 12:51
#108
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от Капитан Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю что балку надо моделировать как плиту
Если высота балки не более 3-х высот плиты.
Цитата:
Сообщение от Капитан Посмотреть сообщение
с толщиной равной толщине плиты,
С толщиной равной высоте балки.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2010, 14:10
#109
Капитан


 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 115


А если высота балки больше трех высот плиты как поступать в таком случае? Да и еще такой момент всплыл. А нельзя ли создавать не АЖТ а сделать все абсолютно жесткими вставками? Уж больно неудобно выделять по паре узлов...

Последний раз редактировалось Капитан, 28.12.2010 в 09:47.
Капитан вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2010, 10:12
#110
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от Капитан Посмотреть сообщение
А если высота балки больше трех высот плиты как поступать в таком случае?
Не моделировать балку оболочкой, а стержнем.
Цитата:
Сообщение от Капитан Посмотреть сообщение
Да и еще такой момент всплыл. А нельзя ли создавать не АЖТ а сделать все абсолютно жесткими вставками
Как это сделать?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2010, 10:47
#111
Капитан


 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 115


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Не моделировать балку оболочкой, а стержнем.
А затем каждый узел стержня соединять в жесткое тело с плитами? Если на балку(высокую) опираются 2 плиты. Одна снизу другая сверху. Балку моделирую стержнем. Затем надо узлы балки и плиты объединить в АЖТ. Получается что будет 1-но АЖТ, в которое будут входить узлы балки-стержня и соответствующие узлы 2-х плит?
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Как это сделать?
Через жесткие вставки стежней с указанием премещения по оси Z. Так можно?
Капитан вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2011, 16:34
#112
Капитан


 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 115


Вопрос такой...может кто ответит...заодно и о предыдущем напомню...так вот...колона сопрягается с монолитным безбалочным перекрытием через абсолютно жесткое тело? Важно ли чтобы базовый узел АЖТ был симетричен относительно остальных узлов АЖТ?
Чтобы было более понятно прилагаю схему ниже.
Вложения
Тип файла: zip +17850.zip (122.4 Кб, 167 просмотров)

Последний раз редактировалось Капитан, 11.01.2011 в 17:02.
Капитан вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2011, 09:01
#113
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Подскажите, а Лира может посчитать фундамент столбчатый под расчитанную раму?
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2011, 10:43
#114
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Подскажите, а Лира может посчитать фундамент столбчатый под расчитанную раму?
Может, но это будет э... несколько искусственный путь.
Для расчета фундаментов есть специализированные программы.
В download есть программка - расчет столбчатого фундамента вплоть до подбора арматуры.
таи вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2011, 10:50
#115
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Для расчета фундаментов есть специализированные программы.
Т.е. как я понимаю в программу необходимо будет занести геологию и из Лиры взять максимальные нагрузки на основание колонны? И сразу же вопрос - где эти нагрузки (от РСУ) смотреть в нужном мне узле?
А можно название програмы? В download моного всего
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2011, 11:00
#116
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


...
таи вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2011, 11:03
#117
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Спасибо
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2011, 15:05
#118
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, каким образом в Лире учесть, что арка будет опираться на опорный столик колонны?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема.jpg
Просмотров: 244
Размер:	10.5 Кб
ID:	52083  
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2011, 16:15
#119
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Здравствуйте, ув. знатоки! Подскажите, при задании физически нелинейных свойств бетона в Лире, при различной площади арматуры в направлении x и y - за эти направления что принимается? Фактические оси элемента или оси согласования? Если первое, то получается при наличии непрямоугольных и треугольных элементов задать нелинейные свойства очень сложно... или все таки второй вариант..?
 
 
Непрочитано 21.01.2011, 18:22
#120
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Ал-й, согласованные оси для результатов. Только перед их назначением убедитесь, что оси Z1 смотрят туда, куда нужно (то что называется верхом должно им и остаться).
ander вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2011, 18:29
#121
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Ал-й, согласованные оси для результатов. Только перед их назначением убедитесь, что оси Z1 смотрят туда, куда нужно (то что называется верхом должно им и остаться).
Спасибо!
 
 
Непрочитано 24.01.2011, 08:32
#122
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Что неужели никто не знает ответ на пост #108?
И еще вопросик - как в Лире "называть" загружения? т.е. чтобы было не загружение 1,2 и т.п., а допустим загружение 1 (постоянное) или как-то так
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2011, 08:39
1 | #123
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
как в Лире "называть" загружения? т.е. чтобы было не загружение 1,2 и т.п., а допустим загружение 1 (постоянное) или как-то так
Падающее меню "Нагрузки"-Выбор загружения. Там и пишите любое название загружения
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2011, 09:11
#124
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


unikum85, Вы задайте вопрос конкретнее. А то в одной теме у Вас написано, что там вроде не ферма, здесь же ферма. Вы вроде как должны получить арочную раму, поэтому что такое "арка будет опираться на опорный столик колонны", как стык мне не понятно.
ander вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2011, 09:30
#125
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
А то в одной теме у Вас написано, что там вроде не ферма, здесь же ферма.
Заказчик дал уточнения что именно он будет делать - арочная рама.

Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
арка будет опираться на опорный столик колонны"
Я представляю это следующим образом:
- монтируется колонна с опорным столиком в верхней части
- "собирается" арка на земле
- краном монтируется арка на опорный столик колонны.
Поправьте, если я не прав
И в связи с этим вопрос - как учесть работу арки и колонны в Лире? А то по расчетам колонна получается 45Б1 (по 2группе предельных состояний 98% использования) за счет "распора". Можно ли как-то уменьшить распор?
Схема в Лире 9.6 R3
Вложения
Тип файла: rar Схема.rar (5.9 Кб, 156 просмотров)

Последний раз редактировалось unikum85, 24.01.2011 в 09:42.
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2011, 10:15
#126
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Распор уменьшается правильной геометрией арки. Есть уравнение идеальной арки (как-то так называется) с помощью которого высчитывается в каждом случае такой радиус арки, что бы она работала только на сжатие и не давала распора.

ЗЫ. В самом примитивном случае арку можно задать абсолютно жёстким телом. Но при таком раскладе саму арку Вы не посчитаете, только колонну на действие вертикальных опорных реакций в местах опирания арки.
alexandrius вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2011, 10:23
#127
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Цитата:
Сообщение от alexandrius Посмотреть сообщение
Есть уравнение идеальной арки (как-то так называется) с помощью которого высчитывается в каждом случае такой радиус арки, что бы она работала только на сжатие и не давала распора.
не получается по уровнению - высоты заказчик дал уже (фасад ему уже утвердили как обычно)

Цитата:
Сообщение от alexandrius Посмотреть сообщение
В самом примитивном случае арку можно задать абсолютно жёстким телом. Но при таком раскладе саму арку Вы не посчитаете, только колонну на действие вертикальных опорных реакций в местах опирания арки.
Простите за глупый вопрос.. А как задать арку абсолютно жестким телом? Не смог разобраться с этой функцией Лиры - там же задаются только узлы? Объясните пожалуйсто
Меня интерисует больше всего колонны и прогоны - арку можно отдельно посчитать
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2011, 10:36
#128
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


В Лире 9.6 АЖТ (абс. жёстк. тело) задается объединением требуемого количества узлов в одну так сказать группу с базовым узлом.

Жмёте кнопку АЖТ, выскакивает окошко. Не закрывая окно активируете инструмент выделения узлов. Выделяете все узлы арки, возвращаетесь в окно АЖТ, жмёте там указать базовый узел, выделяете, к примеру, центральный узел арки, и жмёте "галочку" применить. Все узлы арки должны стать коричневыми.

Далее все нрагрузки на арку прикладываете к базовому узлу АЖТ.

Единственно что, нужно подумать что там получится с опиранием арочного АЖТ на колонну. Узел-то на опоре общий для колонный и арки. Но он будет включён в АЖТ. Вероятно, следует расшить в этом месте схему, и сделать объединение перемещений. Впрочем, может получится обойтись и без этого. Нужно попробовать посчитать и внимательно проанализировать результаты.

ЗЫ. А не проще ли арку посчитать отдельно, взять опорные реакции от этой арки и приложить их в виде усилий к колоннам? Если у Вас арка по геометрии не идеально, то распор будет, и его следует учесть. Возможно, Ваш 45Б1 подобран верно. Затяжку нельзя никак поставить?
alexandrius вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2011, 11:18
#129
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Спасибо за разъяснения
Цитата:
Сообщение от alexandrius Посмотреть сообщение
Возможно, Ваш 45Б1 подобран верно. Затяжку нельзя никак поставить?
Поставил, но результат не изменился - может не правильно задал? Затяжку ставил как на рисунке.
Я вот подумал, правильно ли будет поставить затяжку чуть ниже точки опоры арки? Т.е. чтобы затяжка была как отдельная балка поперечная?
Надо ли задавать совместные перемещения затяжки и балки?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема.jpg
Просмотров: 234
Размер:	23.8 Кб
ID:	52195  

Последний раз редактировалось unikum85, 24.01.2011 в 11:30.
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2011, 11:52
#130
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Посмотрел Вашу схему, выложенную выше.

У Вас не обеспечена пространственная устойчивость здания. Связи есть только вдоль здания. А поперёк где? А в горизонтальной плоскости по нижним поясам ферм (неплохо бы ещё и по верхним)?

Связи из уголков 20х3 при таких пролётах не проходят по гибкости из плоскости. Затяжку из арматуринки Ф5мм я бы не делал нив коем разе - делайте из того же профился, из которого делаете связи или сами фермы. Если у Вас фермы из квадратной трубы, то зачем Вам уголки в связях? Для двойного уголка нужно варить сухарики, внешние поверхности полок, смотрящих друг к другу при щели 1см невозможно нормально обработать антикором. Ставьте квадратную трубу, двойной уголок потихоньку уходит в прошлое.

ЗЫ. Поставил две связи с колонны сразу упали с Вашего 45Б1 до 14Б1. Вертикальную поперчную связь ткнул совершенно тупо. Понятно, что её так сделать нельзя. Где и как можно - зависит от задания на проектирование. Что у Вас там будет внутри помещения. Не понятно как у Вас решены торцы здания. Ворота там есть/нет? В общем, то дело частностей. Основная проблема у Вас - нет связей поперек здания и горизонтальных по нижним поясам ферм. Так же вызывает сомнение целесообразность задания жёсткой заделки на опорах колонн на фундамент при всём при том, что здание связевое. По логике, там должны быть шарниры без запрета UX, UY, UZ. Запретите только X, Y, Z. Кстати, У Вас случайно Лира не выдавала геометрически изменяемую систему, если не сделать запрет UX, UY, UZ?
Вложения
Тип файла: rar 1вариант-0.rar (12.5 Кб, 143 просмотров)
alexandrius вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2011, 12:00
#131
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Здание маслоцеха пристраиваемое к существующим размеры 10х20м (считаю "кусок" схемы) - ворота будут по торцам.Буду делать портальные связи.
Смысл ваших рекомендаций понятен - спасибо большое.
ЗЫ. Будут вопросы спрошу
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2011, 13:00
#132
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


unikum85, у Вас при расчете/конструировании будет обеспечен жесткий узел между аркой и колонной? Пока заявленной рамы я не вижу. То, что для монтажа П-образной рамы можно обойтись сборкой по месту - на высоте, это да, но как собрать арочную раму (а распор там будет уже от собственного веса) по месту без хотя бы временной затяжки, я себе не представляю.

//про арку, в которой может не быть распора, я пока впервые слышу.
ander вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2011, 15:19
#133
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Цитата:
про арку, в которой может не быть распора, я пока впервые слышу.
Спутал бульдога с насорогом. Имелась в виду арка без изгибающего момента. В контексте данной задачи не актуально.
alexandrius вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2011, 14:15
#134
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Всем здравствуйте. Я опять по поводу той же расчетной схемы
Выполнил данные мне рекомендации и опять недоволен сечениями
Меня настораживает следующее:
- колонны-двутавр12Б1 (малова-то?)
- ферма-труба 40х2 (малова-то?)
- горизонтальные связи 120х4 (многова-то?)
- прогоны 80х3?
Подскажите, что я наделал не так?
И еще вопросик, если для связей ставлю тип КЭ 4 - лира ругается, что надо увеличить жесткость или разобраться с шарнирами (как-то так)
Заранее благодарю
Вложения
Тип файла: rar Схема1.rar (31.1 Кб, 129 просмотров)
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2011, 16:47
1 | #135
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Колонны следует перепроверить по условию гибкости (расчётная длина, делённая на радиус инерции не должна превышать допустимую гибкость, определяемую по таблице СНиП "Стальные конструкции"). Впрочем, у Вас только собственный вес и ветер со снегом. Больших сечений не будет. Но по гибкости перепроверьте.

Для фермы достаточно, на ней нагрузка мизерная. Только толщину стенки берите не менее 3мм и варите полуавтоматом, никаких ручных электродов.

Связи такие получились из-за большой расчётный длины из плоскости.

Прогоны - проверьте нагрузки, аккуратнее с минусовым ветром - он у Вас разгружает прогон, а ведь ветер есть не всегда. Прогон можно пересчитать отдельно.

ЗЫ. А почему фахверковые колонны не имеют общего узла с портальными связями?
alexandrius вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2011, 20:04
#136
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Вот спасибо добрый человек!
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2011, 11:09
#137
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


День добрый.
Вопрос по таблице РСУ в Лире - при формировании таблицы с расчетными результатами РСУ (окно-таблицы) мне не понятно почему для каждого элемента строится 10 строчек РСУ?

Последний раз редактировалось unikum85, 03.02.2011 в 15:04.
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2011, 13:19
#138
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


никто не может подсказать?
Мне для КМ нужно для фермы показать нагрузки расчетные - каким образом это сделать?
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2011, 17:17
#139
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
никто не может подсказать?
Мне для КМ нужно для фермы показать нагрузки расчетные - каким образом это сделать?
Разверните свой вопрос. Вам необходимо, чтобы отображалась нагрузка, которую Вы прикладываете? Или Впм нужны опорные реакции в каких-то определенных местах?
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2011, 21:10
#140
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Разверните свой вопрос.
необходимо из всей расчетной схемы (около 1500 элементов) узнать на какие максимальные усилия рассчитывались (N,M,Q) элементы ферм, колонн, и т.п. Данные необходимы для заполнения ведомости элементов (согласно ГОСТ 21.502-2007, приложение В) раздела КМ.
Пробывал выводить РСУ расчетные, но их надо сортировать (кстати, почему для каждого элемента около 10 строчек РСУ).
Если необходимо попробую в картинках это изобразить, чтобы было понятней
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2011, 21:23
#141
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
необходимо из всей расчетной схемы (около 1500 элементов) узнать на какие максимальные усилия рассчитывались (N,M,Q) элементы ферм, колонн, и т.п. Данные необходимы для заполнения ведомости элементов (согласно ГОСТ 21.502-2007, приложение В) раздела КМ.
А разве не опорные усилия даются в этой спецификации (чтобы КМД-ки могли рассчитать узлы)...?
А по поводу РСУ - почитайте про критерии РСУ и поймете, почему их так много - каждое характеризуется наибольшими (наименьшими) нормальными либо касательными напряжениями в характерных точках сечения.
 
 
Непрочитано 08.02.2011, 21:37
#142
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
А разве не опорные усилия даются в этой спецификации (чтобы КМД-ки могли рассчитать узлы)...?
Даются опорные усилия эл-та, Продольная сила и момент. Я делаю элемент фермы (сложная арочная) и необходимо в элементах указать продольные усилия и опорные реакции (в ГОСТе приложение Д)
И еще вопрос возник - что такое в РСУ Лиры столбец Мк понятно, что момент, но какой? В справке про это не описано подробно
Вложения
Тип файла: pdf ГОСТ выполнение КМ.pdf (1.07 Мб, 1760 просмотров)
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2011, 22:05
#143
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Mk - крутящий момент (момент вокруг оси стержня).
Если конструкция ферменая, то непонятно - почему так много РСУ на каждый элемент... А какой тип элементов? А ферма Ваша попадает под строймеховские упрощенные схемы..? Или есть расцентровки в узлах..? Я к тому, что вполне возможно привести схему к плоской и допускающей лишь продольные усилия в стержнях... Тогда и критериев для РСУ будет куда меньше...
 
 
Непрочитано 08.02.2011, 22:25
#144
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Мне и нужны только продольные усилия (для фермы), а для колонн и прогонов нужны моменты, продольная сила и опорная реакция.
Меня интересует где в Лире смотреть экстрим. усилия в элементах и может ЛИРА определить в каком из 10 (100... и т.п.) элементы самые большие моменты (продольные, поперечные силы)?
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2011, 22:29
#145
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Мне и нужны только продольные усилия (для фермы), а для колонн и прогонов нужны моменты, продольная сила и опорная реакция.
Меня интересует где в Лире смотреть экстрим. усилия в элементах и может ЛИРА определить в каком из 10 (100... и т.п.) элементы самые большие моменты (продольные, поперечные силы)?
Где-то в дауне лежит прога "сортировка РСУ". Быть может, она Вам поможет
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2011, 22:33
#146
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Так если сменить тип элемента на КЭ фермы (плоской или пространственной - в зависимости от типа задачи) то и будут у Вас только продольные силы в ферме. А если у Вас по умолчанию КЭ 10 стоит, то и выводятся все усилия, которые в состоянии воспринять данные КЭ...
Лира считает именно РСУ - прочитайте в одной из книг к Лире 9.0 (по моему, их три - в документации) про критерии и поймете, почему выдается много строчек... Вкратце, потому что каждая может определить в итоге конечное сечение при подборе...
 
 
Непрочитано 09.02.2011, 08:15
#147
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Спасибо за програмку - существенно облегчает работу
Почему-то когда стержни ферм изменил на КЭ4 Лира выдает геом. изменяемость в узлах пластины (без жесткости) - подскажите почему так (см. вложение Лира 9,6)? Я вот думаю, может это из-за того, что ферма такая хитрая?
Вложения
Тип файла: rar Эксперименты.rar (37.0 Кб, 100 просмотров)
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 12:10
#148
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Да, ферма хитрая - а именно опорный узел, понятно, что он будет механизмом, если стержни будут работать лишь на осевые усилия. И что мешает плоскую раму рассчитать отдельно - сейсмики то нет...
 
 
Непрочитано 09.02.2011, 14:16
#149
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
И что мешает плоскую раму рассчитать отдельно - сейсмики то нет...
Спасибо за совет - так и сделаю
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2011, 17:07
#150
Владимир Егорьев


 
Сообщений: n/a


Как правильно создать подобную модель в ЛИРЕ?Необходимо над верхним поясом фермы пропустить прогон.Как это осуществить грамотно в указанной программе?См. картинку.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Чертеж1-Model.jpg
Просмотров: 245
Размер:	31.7 Кб
ID:	53687  

Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 13.02.2011 в 17:16.
 
 
Непрочитано 13.02.2011, 17:55
#151
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Владимир Егорьев Посмотреть сообщение
Как правильно создать подобную модель в ЛИРЕ?Необходимо над верхним поясом фермы пропустить прогон.Как это осуществить грамотно в указанной программе?См. картинку.
А в чем конкретно вопросы?
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2011, 18:12
#152
Владимир Егорьев


 
Сообщений: n/a


Узлы.Получается что в реальности прогоны несколько выше распологаются чем например верхний пояс фермы.На скриншоте это видно.Но как то ведь должна нагрузка от прогонов передаваться на узлы.Вот я не понимаю как это решить.
 
 
Непрочитано 13.02.2011, 18:39
#153
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


А что это даст, это действительное расположение? По мне, так это не важно собсно. просто соедините в узлахи дайте шарниры. не забудтте дать прогнам уклон. Ну а коль хотите, чтобы в "презентационной" графике распложение было реаьным, тогда используйте функцию "объединение перемещений"
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2011, 15:14
#154
Dargan

Конструктор КЖ КМ КД
 
Регистрация: 27.08.2008
Махачкала
Сообщений: 90


Можно ли в Лире 9.6 объеденять эпюры загружений для получения общей эпюры. К примеру у меня Постоянный вес, Полезная нагрузка, Ветер, Сейсмика. Заданы они в разных загружениях как после расчета просмотреть общую картину перемещений и эпюр усилий.
Dargan вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2011, 15:20
#155
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Знаю, что в Лира-СТК можно для элементов такое смотреть.
А вот в Лире очень интересно было бы такую кнопочку найти
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2011, 15:22
#156
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809


после расчета можете создавать любые РСН (расчетные сочетания нагружений) для них есть своя кнопка визуализации
mikel вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2011, 15:29
#157
Dargan

Конструктор КЖ КМ КД
 
Регистрация: 27.08.2008
Махачкала
Сообщений: 90


mikel
Подскажите где эта кнопочка визуализации. Что делать после расчет по РСН, как просмотреть визуально?
Dargan вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2011, 15:42
2 | #158
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


я не mikel, но...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 274
Размер:	27.4 Кб
ID:	53746  
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2011, 04:55
2 | #159
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Мне и нужны только продольные усилия (для фермы), а для колонн и прогонов нужны моменты, продольная сила и опорная реакция.
Меня интересует где в Лире смотреть экстрим. усилия в элементах и может ЛИРА определить в каком из 10 (100... и т.п.) элементы самые большие моменты (продольные, поперечные силы)?

А вообще в Лире есть такая фишка. Смотрите и радуйтесь! Единственное, что не будет сортировать, но экстремумы все покажет без обмана

Выделяем желаемый стержень (стержни). Идём в Окно-->Интерактивные таблицы-->РСУ (стержни)-->Меняем в списке на "Для выбранных элементов"-->Ок. Дальше открывается окно как на рисунке 2. Выставляем нужные галочки. Ок. И видим результат на рис 3.

P.s.Мелковато получилось. При загрузке сжало их. Но вроде видно и понятно. Экстремумы выделяет цветом: минимум - синим, максимум - красным.

P.s.s. Подправил рисунки
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Для форума 1.jpg
Просмотров: 279
Размер:	111.8 Кб
ID:	53781  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Для форума 2.jpg
Просмотров: 269
Размер:	77.6 Кб
ID:	53782  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Для форума 3.jpg
Просмотров: 281
Размер:	109.4 Кб
ID:	53783  
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.

Последний раз редактировалось Митрич, 15.02.2011 в 05:01.
Митрич вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2011, 08:46
#160
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Митрич - огромнейшее спасибо! Жизнь облегчилась в разы))
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2011, 18:27
#161
Владимир Егорьев


 
Сообщений: n/a


Митрич

Спасибо.
 
 
Непрочитано 16.02.2011, 03:47
#162
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


Не за что. Меня всегда поражали эти скрытые возможности некоторых программ. Работаешь, работаешь и в какой-то момент открываешь для себя новое. Прям как сюрприз или бонус от разработчиков, или подлянка. Нельзя объять необъятное. Не удивлюсь, если в R5 Лиры ещё какая-нибудь фишка появилась для работы с результатами.

А ещё я иногда балуюсь создавая в одном окне две схемки для сравнения вариантов, анализа или просто, для баловства . Вот как, например, на рисунке.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: сравнение балок.jpg
Просмотров: 361
Размер:	16.5 Кб
ID:	53837  
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.

Последний раз редактировалось Митрич, 16.02.2011 в 05:31.
Митрич вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2011, 10:13
#163
Dargan

Конструктор КЖ КМ КД
 
Регистрация: 27.08.2008
Махачкала
Сообщений: 90


Подскажите как можно имея две расчетные схемы(два отдельных лировских файла с одной и той же геометрической схемой но разными условиями закрепления) объеденить для расчета в РСУ. Я слышал так можно, а как это сделать не знаю.
Dargan вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2011, 11:07
1 | #164
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Вариация моделей. Но РСУ все равно взаимоисключаемые.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2011, 13:27
#165
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Подскажите, молодому и зеленому расчетчику, почему не рекомендуете создавать 3D расчетную модель простых зданий? В лире (и т.п.) же это не занимает много времени? Каким образом потом рассчитывать связи?
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2011, 15:21
#166
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
молодому и зеленому расчетчику
Потому что, Вы молодой и зелёный расчетчик. Да и я. У нас опытные и с черным поясом расчетчики порой считаю раму, и вам того же желаю для начала. Главное понять, выбрать самый сложный участок...А плоская рама, чаще всего ( но не всегда) и бывает самым сложным участком в своей плоскости. Ну да, из плоскости сложнее. Но ведь как-то выходили из положения раньше

P.s. меня заставляют сейчас всё считать в простр-ве. Но я тем временем не брезгую плоскостью и задачами сопромата в обед
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2011, 15:58
#167
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Согласен, что на плоской раме меньше "косяков" сделать можно, но тогда вопрос вытекает - а каким образом расчитывать связи вертикальные и горизонтальные (по ферме)? При плоской раме пространственную работу элементов учитывать заданием коэф. расчетной длинны из плоскости или Лира сама считает это (кстати, в пространственной как с этим обстоит)? И в пространственной модели можно задать нагрузки на пластины без жесткости (имитирую кровлю)
И еще вопрос возник, при пространстве же можно из Лиры-СТК перекинуть в Лиру-КМ? Или игра не стоит свеч?
Как я понимаю при плоской раме нагрузку на ферму от кровли задают как сосредоточенную? И признак схемы ставить 2?

Последний раз редактировалось unikum85, 17.02.2011 в 16:07.
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2011, 20:58
#168
Владимир Егорьев


 
Сообщений: n/a


Как решить проблему указанную на скриншоте?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Чертеж1-Model.jpg
Просмотров: 342
Размер:	32.3 Кб
ID:	54056  
 
 
Непрочитано 20.02.2011, 11:59
1 | #169
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Владимир Егорьев, создать из 2-х АЖТ одно.
ander вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2011, 12:06
#170
Владимир Егорьев


 
Сообщений: n/a


-точно!Спасибо.
 
 
Непрочитано 21.02.2011, 10:16
#171
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


При расчете плоской рамы (пролет 10м, ферма к колонне крепиться шарнирно) в Лире возникли вопросы:
1. Почему получаются большие значения свободной длинны одного участка левой стойки (рис.1)?
2. Если назначаю конструктивный элемент для фермы выдаются большие значения стоек и колонн (рис. 2), а когда удаляю конструктивный элемент ферма - получаются меньшие значения (рис. 3)?
Спасибо заранее за ответ.
PS раньше считал в пространственной модели и расчитывал элементы связей автоматически. А теперь возник вопрос, каким образом рассчитать вертикальные и горизонтальные связи? Смотрел в нескольких учебниках (Беленя, Михайлов) и нигде не указано как рассчитать элементы связей
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 302
Размер:	21.1 Кб
ID:	54104  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 269
Размер:	24.4 Кб
ID:	54105  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 247
Размер:	25.5 Кб
ID:	54106  
Вложения
Тип файла: rar Рама.rar (3.8 Кб, 108 просмотров)
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2011, 11:38
1 | #172
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


unikum85, чтобы оценивать устойчивость расчетной схемы, нужно найти по мозаике чувствительности элемент для которого этот параметр = 1, для этого элемента и будет единственно верно определена расчетная длина. Об этом уже писалось на форуме. Если нужно среди других элементов определить расчетные длины, то только для них и нужно вычислять устойчивость.
Ну а фермой, видимо, у Вас назначены коэффициенты длины к конструктивному элементы в полях Y1 и Z1, схему пока посмотреть не могу. Проверяйте характеристики.
Про связи - собираете ветровую нагрузку с грузовой площади и рассчитываете связь на полученную силу.
ander вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2011, 17:40
#173
Владимир Егорьев


 
Сообщений: n/a


ander, пока свежо про коэффициенты свободных длин.
Я создал конструктивеый элемент части нижнего пояса фермы, элемнты которого пренадлежат двум панелям.Правильно ли я считаю что коэффициент свободной длины из плоскости фермы я задаю 1 (относительно оси Z1), а в плоскости фермы - 0.5 (относительно Y1),так как пояс раскреплён элементами решётки?
 
 
Непрочитано 22.02.2011, 05:51
#174
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Владимир Егорьев, если ферма состоит из 2-х панелей, то все верно.
ander вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2011, 12:10
#175
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Напомните, пожалуйста, две вещи:

1. Как и где посмотреть сумму модальных масс
2. Почему может быть не активная кнопка отображения анимации колебаний от динамических загружений в окне 3Д графики?
alexandrius вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2011, 12:19
#176
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


1. Окно - Стандартные таблицы - периоды колебаний.
2. В режиме результатов расчета включаем загружение сейсмическое и жмём на кнопку формы колебаний (4-я слева в виде лассо кнопка). Потом идём в 3Д и не включая "Показать сечения элементов", смотрим на анимацию.
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2011, 23:12
#177
Владимир Егорьев


 
Сообщений: n/a


Расчёт нагрузки на фрагмент.
1.Как задаются узлы и стержни?В ручную или можно выделять?
2.Какие узлы необходимо выделять (вносить в список)?
3.Для чего счётчик узлов?
4.Что за группа узлов?
5.Что заносить в "Угол поворота вокруг оси Z"?

Справку читал.
 
 
Непрочитано 27.02.2011, 00:31
#178
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Владимир Егорьев Посмотреть сообщение
1.Как задаются узлы и стержни?В ручную или можно выделять?
Можно руками или нумеровать
Цитата:
Сообщение от Владимир Егорьев Посмотреть сообщение
2.Какие узлы необходимо выделять (вносить в список)?
те, в которых необходимо вычислить реакции
Цитата:
Сообщение от Владимир Егорьев Посмотреть сообщение
3.Для чего счётчик узлов?
4.Что за группа узлов?
что-то устаревшее, вероятно, речь о Лира 9.4
Цитата:
Сообщение от Владимир Егорьев Посмотреть сообщение
.Что заносить в "Угол поворота вокруг оси Z"?
"Угол поворота узла вокруг оси Z задается отличным от нуля, если главные оси инерции колонны не совпадают с осями фундамента под нее.
" (с) справка
"Исходными данными служат номера узлов, в которых требуется вычислить нагрузки, номера элементов, приходящих в эти узлы, а также угол поворота выделенных узлов a в градусах вокруг оси Z глобальной системы координат.Так если, например, при определении нагрузок на фундамент оси инерции колонны не совпадают с осями фудамента под нее, то задается угол a." (с) справка
Цитата:
Сообщение от Владимир Егорьев Посмотреть сообщение
Справку читал
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2011, 00:44
#179
Владимир Егорьев


 
Сообщений: n/a


Дрюха,я не понял.Если оси инерции колонны имеют угол относительно глобальных осей?Или как?Что за фундамент?
 
 
Непрочитано 27.02.2011, 00:55
#180
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Владимир Егорьев Посмотреть сообщение
Что за фундамент?
Это условное название. в данном контексте: узел, на который Вы хотите получить нагрузки, это фундамент.
Цитата:
Сообщение от Владимир Егорьев Посмотреть сообщение
Если оси инерции колонны имеют угол относительно глобальных осей
да, глобальных (ну или местных осей узлов, думаю, это тоже сюда относится..хотя с местными осями узлов как бы не сталкивался)
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2011, 01:03
#181
Владимир Егорьев


 
Сообщений: n/a


Получается что для вертикального стержня местная ось Z всегда повёрнута на 90 град относительно глобальной Z?И для расчёта вертикальных элементов нужно вводить 90град. в диалоговом окне? Правильно я понял?
 
 
Непрочитано 27.02.2011, 01:09
#182
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Владимир Егорьев Посмотреть сообщение
Получается что для вертикального стержня местная ось Z всегда повёрнута на 90 град относительно глобальной Z?И для расчёта вертикальных элементов нужно вводить 90град. в диалоговом окне? Правильно я понял?
Если для вертикального стержня "повернуть" Z на 90 градусов, то этот вертикальный стержень будет горизонтальным
покрутите простейшую схему, Владимир, возьмите защемленную колонну и крутите, вертите оси. Увидите, что к чему. Разберетесь на ура!!!
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2011, 01:11
#183
Владимир Егорьев


 
Сообщений: n/a


Да крутанул уже.Результаты нагрузок на фрагмент относительно глобальных осей?Это последний на сегодня вопрос.
 
 
Непрочитано 27.02.2011, 01:17
1 | #184
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Владимир Егорьев Посмотреть сообщение
относительно глобальных осей
Относительно глобальных с поправкой на угол Z.
Цитата:
Сообщение от Владимир Егорьев Посмотреть сообщение
Это последний на сегодня вопрос
а день только начался:0 Так что боюсь, что это далеко не прследний на сегодня из Ваших уст
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2011, 01:23
#185
Владимир Егорьев


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
......... с поправкой на угол Z.

Утром подумаю.
 
 
Непрочитано 28.02.2011, 11:40
#186
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Начал возиться с КЭ4 и заблудился в трёх соснах.

Цитата:
КЭ 4 (библиотека КЭ)
КЭ пространственной фермы

Частный случай универсального конечного элемента 10. Предназначен для расчета пространственных ферм. Допустимый признак схемы – 4. В каждом узле присутствует 3 степени свободы:
- X – перемещение вдоль оси X;
- Y – перемещение вдоль оси Y;
- Z – перемещение вдоль оси Z.
Признак схемы 4: Три степени свободы в узле (три перемещения).

Если я применяю КЭ4 в схеме с признаком 4, каковы будут мои узлы "по умолчанию"? С неподвижными шарнирами? То есть если мне нужно посчитать металлокаркас, у которого все узлы шарнирные (связевая система) то я могу при признаке схемы 4 задать каркас КЭ4 и вручную шарниры не вводить?
alexandrius вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2011, 12:17
#187
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809


сказано: создает отпор только по линейным степеням свободы,
отсутствие отпора(по всем угловым неизвестным) и есть фактические угловые шарниры независимо от признака системы и разумеется сразу по обоим узлам стержня.
Вы можете задать и кэ10 и задав соответствующие нулевые жесткости
реализовать любые шарниры(естественно сразу по обоим узлам) не прибегая вообще к инструменту "назначение шарниров" (удобен для назначения шарниров именно на определенном узле стержня.
mikel вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2011, 17:11
#188
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Ещё один глупый вопрос (ранее монолит считал всегда в Мономахе - там таких вопросов не возникает в принципе).

Монолитная коробка - одноэтажное стеновое здание. Сделал расчёт, смотрю результаты армирования... Лира даёт армирование по Х и У для верхней и нижней грани пластин. Вопрос - как понять где верх и где низ для вертикально расположенных пластин? Справку читал - не помогло. В справке они стены представляют в виде балки-стенки и армируют в один слой только центр. У меня армирование двойное.
alexandrius вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2011, 18:31
#189
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от alexandrius Посмотреть сообщение
Монолитная коробка - одноэтажное стеновое здание. Сделал расчёт, смотрю результаты армирования... Лира даёт армирование по Х и У для верхней и нижней грани пластин. Вопрос - как понять где верх и где низ для вертикально расположенных пластин? Справку читал - не помогло. В справке они стены представляют в виде балки-стенки и армируют в один слой только центр. У меня армирование двойное.
Ориентируйтесь по местной оси Z. Куда она направлена, там верх
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2011, 09:51
#190
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Ориентируйтесь по местной оси Z. Куда она направлена, там верх
Да, действительно. Как мне сразу в голову не пришло? :-)
alexandrius вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2011, 15:20
#191
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от alexandrius Посмотреть сообщение
Да, действительно. Как мне сразу в голову не пришло? :-)
Offtop: Понятия не имею
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 19:42
#192
Владимир Егорьев


 
Сообщений: n/a


Дрюха

Поясните на примере (скриншот) как расчитывать нагрузки на фрагмент.Узел там единственный №2..Например давайте возьмём стержень 413.Как для него определить нагрузки в узле №2?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Чертеж1-Model.jpg
Просмотров: 205
Размер:	21.8 Кб
ID:	54888  
 
 
Непрочитано 05.03.2011, 14:28
#193
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Считаю объект с кучей элементов. Нужно выбрать для каждого элемента только максимальные значения усилий.

Делаю так: окно - интерактивные таблицы - РСУ (стержни) - щёлкаю только для выделенных (например хочу поработать только с балками) - формирую таблицу усилий, сохраняю для эксель. Запускаю эксель, по очереди выделяю каждый столбец (N, M, Q) - данные - сортировка по убыванию.

В верхней строчке таблицы получаю максимальные значения с "+", в самой нижней - с "-".

Есть ли какой-то способ попроще отсеять все не нужные усилия и оставить только максимальные?
alexandrius вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2011, 15:12
#194
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Цитата:
Сообщение от alexandrius Посмотреть сообщение
Есть ли какой-то способ попроще отсеять все не нужные усилия и оставить только максимальные?
В доунлоаде на сайте есть програмка для анализа РСУ (точно название не могу сказать (только после праздников - на работе лежит). Там вроде бы полегче все далаеться
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2011, 17:35
#195
Dargan

Конструктор КЖ КМ КД
 
Регистрация: 27.08.2008
Махачкала
Сообщений: 90


Здравствуйте господа инженеры, помогите разобраться со следующей проблемой:
Рассчитал схему многоэтажного здания. Захожу в результаты -Усилия- Преобразовать результаты в нагрузку и получил инерционные нагрузки для необходимых мне узлов, но только для первой составляющей динамической нагрузки, а вот для 2,3,4 и т.д. не выводит!!!! В чем причина???
Dargan вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2011, 15:55
#196
Алексей11


 
Регистрация: 21.09.2009
г. Волгоград
Сообщений: 108
<phrase 1=


Здравствуйте у меня возникли следующие вопросы помогите пожалуйста
1 Нужно ли добавлять стеновой ригель для крепления сэндвич панелей в расчетную схему.
2 Как быть когда два элемента находятся в одном и том же месте (первый прогон и ригель по верху колонн например элемент №38) каркас металлический.
Может при просмотре файла вы найдете недостатки в каркасе пишите и о них.
Вложения
Тип файла: rar пристройка_1.rar (7.8 Кб, 120 просмотров)
Алексей11 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2011, 09:37
#197
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


Цитата:
Сообщение от Алексей11 Посмотреть сообщение
1 Нужно ли добавлять стеновой ригель для крепления сэндвич панелей в расчетную схему.
2 Как быть когда два элемента находятся в одном и том же месте (первый прогон и ригель по верху колонн например элемент №38) каркас металлический.
Считаю, что в расчетную схему нужно добавлять только то, что будете считать. Стеновой ригель и так легко (ручками) просчитать, без всяких пространственных схем.
В мои схемы, если они пространственные, входят следующие элементы:
-"пеньки";
-колонны;
-покрытие (балки, фермы);
-связи как вертикальные, так и горизонтальные;
-распорки;
-прогоны (причем если прогон совпадает с распоркой, оставляю только распорку);
-в зависимости от схемы, ставлю или не ставлю пластины перекрытия;
-в зависимости от схемы и условий местности, учитываю экцентриситет при сейсмике.

а так особых ошибок пока не заметил, на первый взгляд - вечером пересмотрю. Ещё бы добавили жесткости, тогда бы ещё интересней было.

Ну и нагрузочки, шобы поглядеть как схема себя ведёт. А то что на эти палки смотреть - безтолку.
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.

Последний раз редактировалось Митрич, 13.03.2011 в 10:31.
Митрич вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2011, 23:48
#198
Алексей11


 
Регистрация: 21.09.2009
г. Волгоград
Сообщений: 108
<phrase 1=


завтра добавлю жесткости
еще вопрос как добавить монолитную плиту на отм. 4м в (первую часть схемы с треугольной фермой) плита г-образная
Алексей11 вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2011, 14:39
#199
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Господа, подскажите плиз как проще выкрутиться из такой вот ситуации...

Считаю здание. Есть сейсмика, ветер, краны. Куча взаимоисключающих загружений. Нужно собрать нагрузку на фундаменты. Тут обычно используется "Нагрузка на фрагмент" с помощью РСН. Здесь загвоздка - при большом кол-ве взаимоисключений кол-во РСН растёт как на дрожжах. Если дать Лире команду самой сгенерировать 1-е, 2-е и особое сочетания то, с учётом взаимоисключений, получается 117 (сто семнадцать) РСН.

В конечном итоге прошерстить все нужные узлы по 117 РСН - проще повеситься.

Пытался вкрутить в нужные узлы КЭ56. В плане удобства чтения результатов всё супер - всё в одной табличке по РСУ. В плане достоверности - мрак полный. Вся соль в определении погонной жёсткости для КЭ56. Задал заведомо большую жёсткость 1е10 по X, Y и Z (у меня неподвижные шарниры на опорах - связевой металлокаркас). Получил такие цифры, что глаза на лоб полезли. Задал 1е5 - получил в два раза меньше...

Сижу с опухшей головой и лучшее, что приходит в голову, это посмотреть расчётное РСУ для каждой колонны, и для каждого опорного узла склепать РСН именно по тем загружениям, которые вошли в РСУ.

Или есть какой-то нормальный способ выловить нагрузки на фундамент, а я не в курсе и маюсь фигнёй?

Последний раз редактировалось alexandrius, 16.03.2011 в 15:40.
alexandrius вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2011, 05:08
#200
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


Цитата:
Сообщение от alexandrius Посмотреть сообщение
Или есть какой-то нормальный способ выловить нагрузки на фундамент, а я не в курсе и маюсь фигнёй?
Незнаю про нормальный способ, но в связевых блоках ставлю так называемые "пеньки". Высота у них 1 см. Можно задавать разными способами. Ниже, на рисунках, два из них. Вот в них и смотрю РСУ.

P.s. Однако доверяй, но проверяй усилия.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 способ.jpg
Просмотров: 216
Размер:	57.3 Кб
ID:	55702  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2 способ.JPG
Просмотров: 175
Размер:	34.8 Кб
ID:	55703  
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2011, 09:14
#201
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Понятно. Ну я уже Экселем выбрал минимум и максимум... Вообще конечно отсутствие РСУ для узловм (вернее для нагрузки на фрагмент) - серьёзный недостаток...
alexandrius вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2011, 09:21
#202
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


alexandrius, а вы не пробывали в Лире-СТК, использовать кнопку расчет элемента? Там эпюры эсть и значения. Или же расчет узла сделать - там расчетные значения выдает (сам не пробывал)
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2011, 15:14
#203
Andrey Urich


 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 2


Здравствуйте, у меня возникли вопросы. Помогите пожалуйста.
При построении и экспорте двух плит, одна разбивается нормально, вторая диагонально.

Потом что то сделал с контуром (сам не понял что в dxf и второй этаж принял нормальный вид). При экспорте третьего этажа возникает та же ситуация.

Сборка производится в 9,6 R2. Возможно есть правила касаемы построения диф шва. Хотя пробовал отдельно построить и три плиты, но без балок, отверстий и стен.
1 Каким образом можно избежать этого? или подправить? (сетка КЭ имеет диагональное направление)
2 Можно ли это исправить внутри Лиры?
Andrey Urich вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2011, 15:30
#204
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


В СТК - да, пользуюсь. Но ведь колонны бывают не только стальные.

Ввёл фиктивные элементы на обрезах фундаменты - получил результаты, сильно не совпадающие ни с нагрузками на фрагмент, ни с вариантом КЭ56.

Жуть жуткая.
alexandrius вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2011, 15:36
#205
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Цитата:
Сообщение от alexandrius Посмотреть сообщение
В СТК - да, пользуюсь. Но ведь колонны бывают не только стальные.
Правильно ли будет эти нагрузки (для расчета элемента и при расчете узлов колонны) брать для расчета фундаментов?
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2011, 15:37
#206
МишаИнженер


 
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,134


Помогите создавать КЭ в ЛИРЕ с помощью VBA!
МишаИнженер вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2011, 15:41
#207
Andrey Urich


 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
Помогите создавать КЭ в ЛИРЕ с помощью VBA!
самое верное, создавать растр в голом автокаде.
Andrey Urich вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2011, 18:17
#208
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


alexandrius, что у Вас за фундаменты? Вы должны определить какие усилия приводят к максимумам напряжений напряжений и проверить на предельные отрывающие усилия. Если это столбчатый фундамент с плитой в основании, то определяете моменты сопротивления принятой плиты и пошли проверять все комбинации по sigma=+/- N/A +/- Mx/Wx +/- My/Wy, только помним, что Mx и My - не есть моменты на уровне обреза, а еще могут учитывать, в т.ч. догружающие действие соответствующих Qy и Qx на плечо (высоту фундамента). Конечно, все это лучше делать при помощи программирования, например, в маткаде.
ander вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2011, 11:17
#209
Dargan

Конструктор КЖ КМ КД
 
Регистрация: 27.08.2008
Махачкала
Сообщений: 90


Помогите пожалуйста с полученным результатом. У меня ребристое перекрытие(180мм), балки(600х400мм) раскинуты по осям колонн(500х500). Балки заданы с жесткими вставками(210мм) так же добавлены диафрагмы жесткости. Район сейсмичный 8 баллов. Перекрытие автостоянки
[IMG]http://s59.***********/i165/1103/07/55f2e2b98ee6t.jpg[/IMG]
Схемма расположения диафрагм жесткости(200мм)
[IMG]http://i078.***********/1103/b2/e6bacbde8f6dt.jpg[/IMG]
Проблемма в том что в Лиреарм мозайка армирования какая то странная
[IMG]http://s60.***********/i167/1103/82/6d7f6d4fb9d9t.jpg[/IMG]
[IMG]http://s47.***********/i117/1103/cd/684bf0579555t.jpg[/IMG]
Интересующие меня моменты показаны кружками. Почему там возникают такие скачки армирования? В том смысле что на одном конечном элементе возле колонны. И нет такого плавного перехода на следующие?

Последний раз редактировалось Dargan, 18.03.2011 в 11:24.
Dargan вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2011, 19:54
#210
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


Цитата:
Сообщение от Dargan Посмотреть сообщение
Интересующие меня моменты показаны кружками. Почему там возникают такие скачки армирования? В том смысле что на одном конечном элементе возле колонны. И нет такого плавного перехода на следующие?
Не очень пока разбираюсь в монолите в ЛИре, но вопрос: жесткие тела или жесткие вставки вводили в местах примыкания колонны и плиты?
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2011, 12:20
#211
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
alexandrius, что у Вас за фундаменты? Вы должны определить какие усилия приводят к максимумам напряжений напряжений и проверить на предельные отрывающие усилия
Речь шла об определении расчётных усилий для конструирования базы колонны. Фундаменты на эти же усилия я считаю по программе Base - высоту "плеча" и т.п. она учитывает.

Есть отрыв или нет определяю исходя из наличия или отсутствия плюсовых значений N.
alexandrius вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2011, 09:12
#212
Dargan

Конструктор КЖ КМ КД
 
Регистрация: 27.08.2008
Махачкала
Сообщений: 90


Цитата:
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
Не очень пока разбираюсь в монолите в ЛИре, но вопрос: жесткие тела или жесткие вставки вводили в местах примыкания колонны и плиты?
Жесткие вставки в балках делал, в местах с плитой. А с колоннами имеете ввиду абсолютно жесткое тело на толщину колонны? Там ничего такого не делал
[IMG]http://s54.***********/i143/1103/fb/a7a900336831t.jpg[/IMG]
Dargan вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2011, 17:32
#213
Владимир Егорьев


 
Сообщений: n/a


В лир-стк после выполнения расчёта элемента-нет крутящих моментов.Почему?
 
 
Непрочитано 07.04.2011, 07:02
#214
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Владимир Егорьев, справку читать надо. Не учитывается кручение при расчете элементов; уточняйте в КС и КТС.
ander вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2011, 07:50
#215
Саразан

ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764


Здравствуйте! Всем доброго дня.
Вопрос у меня такой. Рассчитываю плоскую раму, второй пролет на рисунке, с мостовым краном. Думаю, как же задать такую колонну.
[IMG]http://s39.***********/i083/1104/b5/40d120feb16b.jpg[/IMG]

Нашла несколько примеров, в 1 примере есть кое-что похожее, но все-таки колонна там не такая, как у меня, там оная прямая везде, и от выступа для подкрановой балки уже не меняется сечение, на моей колонне меняется.
[IMG]http://s49.***********/i124/1104/99/f37324d038aa.jpg[/IMG]

И в другом примере - там двухветвевая (металлическая) колонна рассмотрена, там просто сделали сверху 1 стержень, снизу два - их соединяет перпендикулярный стержень. Но у меня-то совсем не такая колонна.

Как думаете, можно решить этот вопрос, чтоб было правильно.
Саразан вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2011, 06:11
1 | #216
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Принцип один - у Вас верхняя часть не соосна с нижней, поэтому все равно будет, либо горизонтальный коротыш, либо АЖТ.
ander вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2011, 06:21
#217
Саразан

ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Принцип один - у Вас верхняя часть не соосна с нижней, поэтому все равно будет, либо горизонтальный коротыш, либо АЖТ
ander, я вот что думаю, если сделать стержни на расстоянии друг от друга, равном разнице в осях (верхнего и нижнего участка колонны), а между ними АЖТ, т.е. примерно как на втором рисунке, то куда нагрузки прилагать?
Потому что если делать все по размерам, то нагрузка будет направлена в пустоту.
А если просто приложить нагрузку на АЖТ, - я уменьшу эксцентриситет, что тоже некорректно. Как быть?
Саразан вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2011, 11:41
1 | #218
puma


 
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260


Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
а между ними АЖТ, т.е. примерно как на втором рисунке, то куда нагрузки прилагать?
Если имеете ввиду нагрузку от кранов, то, как вариант, можно и ее приложить на с реальным эксцентриситетом через еще одно ажт
puma вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2011, 12:02
#219
Саразан

ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764


Цитата:
Сообщение от puma Посмотреть сообщение
Если имеете ввиду нагрузку от кранов, то, как вариант, можно и ее приложить на с реальным эксцентриситетом через еще одно ажт
Да, я от крана имею в виду нагрузку. Т.е. я сначала рисую колонну, как у меня на рисунке втором, горизонтальный стержень меняю на абсолютно жесткое тело.
Потом рисую еще 1 АЖТ на одном уровне с тем горизонтальным элементом, и к его концу прикладываю крановую нагрузку. Надеюсь, так будет правильно
Саразан вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2011, 08:33
#220
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Доброго времени суток.
Подскажите несколько моментов по Лире 9,6.:
- как добавить профиль в сортамент? Необходим уголок 70х10, а в сортаменте только 70х8
- как выполнить составной двутавр с полкой 200х10 (в сортаменте 200х6) и стенкой 120х10?
- и самое интересное как смоделировать жесткость составной колонны: 2 швеллера №30 с разносом, так как на рисунке? В Лире есть только 2 швеллера без учета пластины. Пластины прийдется моделировать АЖТ или как?
Что никто не хочет помочь советом?
Вложения
Тип файла: pdf сечение.pdf (3.9 Кб, 202 просмотров)

Последний раз редактировалось unikum85, 13.05.2011 в 11:38. Причина: Добавление
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2011, 17:24
1 | #221
Владимир Егорьев


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
- и самое интересное как смоделировать жесткость составной колонны: 2 швеллера №30 с разносом, так как на рисунке? В Лире есть только 2 швеллера без учета пластины. Пластины прийдется моделировать АЖТ или как?
А если стержень разбить на участки и каждому участку задать жёсткости:1-для участка без планок как стандартная лировская жёсткость из двух швеллеров;
2-для участка с планками-создать нестандартное сечение в виде двух швеллеров и пластин в конструкторе сечений.
и 3-если пластина нужна по всей длине колонны-то не разбивать на участки,а сразу в конструктор сечений и через диалоговое окно жёсткости элементов-"Нестандартные сечения".
 
 
Непрочитано 13.05.2011, 17:44
1 | #222
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Владимир Егорьев, зачем? Для стат расчета неучет планок ни на что не влияет. При конструировании/проверке в ЛИР-СТК шаг и характеристики планок задаются дополнительно.
 
 
Непрочитано 13.05.2011, 18:11
1 | #223
Владимир Егорьев


 
Сообщений: n/a


palexxvlad

Я точно не помню,но гдето видел здесь тему про такого рода колонны которые расчитываются в ПК.Может планки и не нужны там вовсе были,но рекомендации по разбиению стержня на участки имело место быть.

Добавлено.

На сколько я помню-я искал инфу о коэфф. свободных длин.Гдето там это было.
 
 
Непрочитано 16.05.2011, 16:10
#224
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Подскажите, кнопка "создать текстовый файл для процессора" нажимаю и ничего не происходит. Или он создается в папку какую-то? Как посмотреть этот файл?
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2011, 16:21
1 | #225
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Или он создается в папку какую-то?
C:\Program Files\Lira Soft\Lira 9.6\LData\

(на Windows XP)
alexandrius вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2011, 16:33
#226
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Offtop: файл нашел, но как его "читать" видимо отдельный талмут нужен
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2011, 22:27
#227
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Offtop: файл нашел, но как его "читать" видимо отдельный талмут нужен
А что именно Вы хотите в нем "прочитать"?
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 08:15
#228
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
А что именно Вы хотите в нем "прочитать"?
Сам не знаю нашел кнопку и хотел понять, что она делает.
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 08:44
1 | #229
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Сам не знаю нашел кнопку и хотел понять, что она делает.
Она создает текстовый файл, который воспринимает прога. Там хранится информация об узлах, элементах, нагрузках, закреплениях и т.д. В-общем, полное описание схемы. При определенной сноровке можно самому читать и, при желании, что-нибудь изменять.
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 08:58
#230
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
При определенной сноровке можно самому читать и, при желании, что-нибудь изменять.
А можно про это где-нибудь прочитать? Желательно с примером
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 09:02
1 | #231
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
А можно про это где-нибудь прочитать? Желательно с примером
По-момему, никаких книг с примерами нет. О текстовых файлах, насколь я знаю, можно почитать в книге "Программный комплекс Мираж 4.3. Руководство пользователя", хотя могу и ошибаться. Для себя такой задачи не ставил, поэтому ответить точно не вправе
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2011, 09:05
#232
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Доброго времени суток.
Возник еще вопросик: при переходе в пространественную модель (3D-графика) после изменений, чтобы посмотреть ориентацию сечений, модель остается "старая", т.е. не поварачивается ничего (хотя по факту все сделано) приходится перезапускать файл. Может есть где кнопка, чтобы обновлялась модель?
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2011, 11:40
#233
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
есть где кнопка, чтобы обновлялась модель?
В режиме отображения 3Д модели идете путем Вид - Обновить пространственную модель.
alexandrius вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2011, 11:46
#234
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Цитата:
Сообщение от alexandrius Посмотреть сообщение
В режиме отображения 3Д модели идете путем Вид - Обновить пространственную модель.
А у меня нет такого (Лира 9.6 R3)
http://clip2net.com/s/WLck
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2011, 14:19
1 | #235
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


В 9.6 R4 есть.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Lira-96-4.jpg
Просмотров: 318
Размер:	53.2 Кб
ID:	59920  
alexandrius вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2011, 18:01
#236
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от alexandrius Посмотреть сообщение
В 9.6 R4 есть.
Это есть и на панели (карандаш). Необязательно лезть в падающее меню
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2011, 10:24
#237
092


 
Регистрация: 03.06.2011
Сообщений: 86


Подскажите как в лире пользоваться рсу и рсн?
Все время я считал в одно загружение. Все нагрузки собственный вес, люди, снег... в одно загружение задавал, без коэффициентов понижения, как бы в запас. Ветер не учитывал, т.к. здания низкие и маленькие по площади.

Теперь здание относительно высокое. Надо считать на ветер. Я понятия не имею как считать на ветер. Сейчас изучаю сто 36554501-015-2008, там глава ветровые нагрузки. Как я понял в итоге надо найти давление на разных высотах здания. И наверно ветровую нагрузку в одно загружение загнать не получится... Я раньше пробовал считать через рсу. Например 1- соб вес, 2- люди, 3 снег. В результатах расчета я мог видеть деформации от снега, деф. от людей, от соб веса. А суммарную деформацию видеть не мог, ее наверно можно только задав рсн посчитать. Как задавать рсн понятия не имею... А если посчитать в рсу и не считая рсн запустить расчет на армирование, то армирование будет считаться относительно первого, второго или третьего загружения?
092 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2011, 11:20
#238
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Цитата:
В результатах расчета я мог видеть деформации от снега, деф. от людей, от соб веса
А как Вы задавали тогда коэффициенты надежности по нагрузке? Ведь собственного веса конструкций и для снега эти коэффициенты отличаются значительно.

Цитата:
Как я понял в итоге надо найти давление на разных высотах здания
Да. Бьёте здание по высоте (по 1м или по этажам), находите расчётное ветровое давление на данном участке по высоте (с учётом аэродинамических коэффициентов), определяете напор и отсос. Вертикальный отсос разгружает покрытие, поэтому его или не учитывать лучше, или в отдельное загружение со своим исключением.

не знаю как в том СП (я с Украины), а в старом СНИПе нагрузки и воздействия всё подробно расписано и разрисовано.

Обычно делается так (по номерам загружений).

1. Постоянное (вес конструкций)
2. Длительное (вес половов, стационарного оборудования и т.п.)
3. Кратковременное (полезная нагрузка)
4. Снеговое
5. Ветер слева статический
6. Ветер справа стат.
7. Ветер спереди стат.
8. Ветер сзади стат.
9. Ветер слева динамический
10. справа динам.
11. спереди динам.
12. сзади динам.

Загружения 5-8 объявляются как "статическое для ветровых пульсаций" в блоке РСУ
Загружения 9-12 объявляются в РСУ как мгновенные в группе взаимоисключающих загружений 1. В них собираются массы с загружений 1 (коэф. преобразования 0,9), 2 (0,8) 3 и 4 (0,5). В Таблице динамических загружений объявляем все это пульсационными, вводим все нужные дополнительные параметры и соответствующее статическое загружение (5-е для 9-го, 6-е для 10-го и т.д.).

Цитата:
А если посчитать в рсу и не считая рсн запустить расчет на армирование, то армирование будет считаться относительно первого, второго или третьего загружения?
Относительно наихудшего сочетания всех имеющихся загружений. Если среди них нет взаимоисключений, то от их суммы (для 1-ой группы предельных состояний) и от суммых этих загружений, делённых на коэффициенты надежности по нагрузке (для 2-ой группы пред. сост).

Цитата:
суммарную деформацию видеть не мог, ее наверно можно только задав рсн посчитать
Можно через РСН, можно характерные узлы через интерактивные таблицы посмотреть (перемещения по РСУ).

ЗЫ. В примерах, прилагаемых к лире, есть расчёт рамы промышленного здания на динамический ветер. Почитайте. Написанное мною, наверное, выглядит сложным, но на самом деле нужно просто один раз разобраться.
alexandrius вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2011, 14:45
#239
092


 
Регистрация: 03.06.2011
Сообщений: 86


Такой вопрос.
Я считаю одно и то же здание.
1. Все загружения задаю в одно. И считаю арматуру.
2. Все загружения задаю через рсу, но не задаю рсн и считаю арматуру.
3. Все загружения задаю через рсу, потом задаю рсн и считаю арматуру.
В каком случае арматура получится больше?
Я предполагаю, что больше всего получится в первом случае, немного меньше в третьем. А во втором вобще не понятно... Как будет считать лира арм во втором случае если я в арм поставлю расчет по рсу. Она учтет все загружения или только первое?
092 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2011, 14:51
#240
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Цитата:
Сообщение от 092 Посмотреть сообщение
1. Все загружения задаю в одно. И считаю арматуру.
Зачем так делать? У всех загружений доли длительности и коэф. по надежности разные.
Посмотрите книжку с примерами - там все понятно написано
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2011, 15:23
#241
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 092 Посмотреть сообщение
В каком случае арматура получится больше?
Цитата:
Сообщение от 092 Посмотреть сообщение
1. Все загружения задаю в одно. И считаю арматуру.
Но в этом случае будет:
1. Значительно завышен расход арматуры
2. Нет возможности корректно оценить деформации
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2011, 12:48
#242
092


 
Регистрация: 03.06.2011
Сообщений: 86


А в таблице РСУ что значит колонка - коэффициент надежности. Это не коэффициент надежности по нагрузке? По умолчанию для постоянного загружения стоит 1.1. Я так понял программа на него делит нагрузки. Посчитал пример, при разных значениях этого коэффициента, чем он ниже, тем выше арматура. Например у меня получилось при коэффициенте 0.7 максимальная арматура 25, при 1 - 22, при 1.3 - 20. На прогибы этот коэффициент не влияет.
Что за коэффициенты в окне РСУ, при выборе например постоянного загружения в окне "коэффициенты РСУ" появляются значения 1, 1 и 0.9.
092 вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2011, 13:15
#243
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Цитата:
Сообщение от 092 Посмотреть сообщение
Это не коэффициент надежности по нагрузке?
Да, это он.

Цитата:
Я так понял программа на него делит нагрузки
Да, делит при расчёте по второй группе предельных состояний.

При создании расчётной схемы Вы должны вводить РАСЧЕТНЫЕ нагрузки. На них будет произведён расчет по первой группе пред. сост. При подборе сечений в СТК или армирования в АРМ Лира делит расчётные на коэф. над. по нагр., получает нормативную нагрузку и на неё считает по второй группе пред. сост.
alexandrius вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2011, 13:37
#244
092


 
Регистрация: 03.06.2011
Сообщений: 86


Сорри за тупизну.
Я считаю дом. Прогибы я считаю по нормативным нагрузкам в лире визор. Арматуру я считаю по расчетным нагрузкам(делаю новый расчет в лире визор с расчетными нагрузками, потом считаю арматуру).

"При создании расчётной схемы Вы должны вводить РАСЧЕТНЫЕ нагрузки." - Т.Е. при создании расчетной схемы в лире визор я должен вводить нагрузки нормативные, уже умноженные на коэффициент надежности по нагрузке? А как я смогу посчитать деформации? Их же надо по нормативным считать.
"При подборе сечений в СТК или армирования в АРМ Лира делит расчётные на коэф. над. по нагр." - это она арматуру по нормативным считать будет?
Чет я не совсем понял...
092 вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2011, 13:47
#245
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


092, хэлп надо читать внимательно, нагрузки расчетные (кроме специфических расчетов). Для того, чтобы получить в визоре нормативные нагрузки, достаточно составить РСН с понижающими коэффициентами. А по поводу арматуры - это про трещинообразование.
ander вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2011, 13:55
#246
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Цитата:
Сообщение от 092 Посмотреть сообщение
это она арматуру по нормативным считать будет?
На прочность (1-я группа пред. сост) - по расчётным
На образование и раскрытие трещин (2-я группа пред. сост) - по нормативным, определяемым Лирой с помощью деления введенной в Визоре расчетной нагрузке на те самые коэф-нты из таблицы РСУ.
alexandrius вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2011, 09:57
#247
092


 
Регистрация: 03.06.2011
Сообщений: 86


При расчете деформаций модуль упругости бетона надо вводить с учетом коэффициента ползучести. Т.Е. по одному зданию у меня бетон В25, начальный модуль упругости 3000000 т/м2. Но с учетом коэффициента ползучести модуль упругости равен 857000 т/м2.
Как правильно считать здание в лире?
Я делаю так. Сначала считаю деформации в лире визор по заниженному модулю упругости(с учетом коэффициента ползучести), получаю деформации. Потом считаю деформации по начальному модулю упругости(без учета коэффициента ползучести) и запускаю лиру арм и считаю арматуру.
Правильно ли я делаю?
092 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2011, 11:45
#248
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от 092 Посмотреть сообщение
Т.Е. по одному зданию у меня бетон В25, начальный модуль упругости 3000000 т/м2. Но с учетом коэффициента ползучести модуль упругости равен 857000 т/м2.
Для всех что-ли элементов схемы?
Вне зависимости от длительности действия нагрузки?

Цитата:
Сообщение от 092 Посмотреть сообщение
Сначала считаю деформации в лире визор по заниженному модулю упругости(с учетом коэффициента ползучести), получаю деформации.
Для приблизительного анализа перемещений.

Цитата:
Сообщение от 092 Посмотреть сообщение
Потом считаю деформации по начальному модулю упругости(без учета коэффициента ползучести)
А это зачем?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2011, 12:29
#249
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


092, снижение модуля упругости бетона не влияет на подбор арматуры, т.к. в лир-арм вы заново задаете материал, лишняя ненужная работа.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2011, 13:27
#250
092


 
Регистрация: 03.06.2011
Сообщений: 86


[quote=SergeyKonstr;764173]Для всех что-ли элементов схемы?
Вне зависимости от длительности действия нагрузки?



Да.

"снижение модуля упругости бетона не влияет на подбор арматуры" А мне кажется влияет. Арматуру лира арм подберает исходя из получившихся прогибов.
092 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2011, 13:35
#251
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


А чего так?
В здании есть вертикальные элементы, горизонтальные элементы.
Есть длительные нагрузки, есть кратковременные.

У вас все в одну "кучу"?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2011, 15:03
#252
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 092 Посмотреть сообщение
Арматуру лира арм подберает исходя из получившихся прогибов
Это с какого такого? Где об этом написано? С чего вы это взяли? Насколько я знаю - лир-арм глубоко нас"много" на прогибы и перемещения.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2011, 16:49
#253
Бурильщик!


 
Регистрация: 29.04.2011
Сообщений: 53


ВСЕМ ПРИВЕТ! Возник следующий вопрос... Разбираюсь с Лирой-грунт, задал грунт, получил С1,С2, получил осадку.... вроде все нормально. При расчете самой схемы, смотрю перемещения по Z.. Вопрос. должна ли быть осатка в лире-грунт, такие же как перемещения по Z фундаментной плиты?
Бурильщик! вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2011, 07:34
#254
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Бурильщик!, проблема новичков - неувязка нуля схемы и абсолютных отметок геологии в Лира-Грунт. Проверьте, пользуясь примерами в Лире. А принципиально, деформации нужно смотреть в Визоре, когда Вы добьетесь равенства Pz и Rz, и то вычисленных на основе РСН для 2ПС основания.
ander вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2011, 09:38
#255
Бурильщик!


 
Регистрация: 29.04.2011
Сообщений: 53


Бурильщик!, проблема новичков - неувязка нуля схемы и абсолютных отметок геологии в Лира-Грунт. Проверьте, пользуясь примерами в Лире. А принципиально, деформации нужно смотреть в Визоре, когда Вы добьетесь равенства Pz и Rz, и то вычисленных на основе РСН для 2ПС основания

Поясните пожалйста, что за неувязка?есди есть геология, наверне не будет неувязок...сеть же абс отметки скважит, абс отм. ФП... и не понял про Pz и Rz...
Бурильщик! вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2011, 07:23
#256
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Бурильщик!, у Вас в Лире (визоре), какая отметка (координата по Z ФП)? А в модуле грунт? Все же я просил изучить пример на этот счет, см. картинку ниже. Нагрузка на грунт (Pz) и вызываемый ею отпор грунта (Rz) должны быть одинаковы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.JPG
Просмотров: 222
Размер:	97.0 Кб
ID:	61415  
ander вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2011, 12:31
#257
Zinjvi

Студент ПГС
 
Регистрация: 18.01.2009
Харьков
Сообщений: 71
<phrase 1=


Такой вопрос :

Если есть обычная балка (M и Q) поперечная арматура по Q. Продольная по M. Но вот почему-то ЛИРА самовольно распределяет арматуру в углы сечения (AU1-4) и распределенно у граней (AS1-4). Могу ли я в ЛИРА-АРМ запретить программе ставить распределенную у граней, а позволить лишь угловую? Или наоборот?
И еще для меня не понятное разделение : угловая арматура и у граней. ведь если считать руками то нижняя арматура заменяется произведением Площади(As) на Расчетное сопротивление(Rs). Объясните почему в ЛИРА-АРМ такое разделение??
Zinjvi вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2011, 15:12
#258
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809


в окошке задания материала вся необходимая информация и такой зеленый вопросительный знак, это подробнейший хелп. если и в этом случае остались вопросы делаешь простейший контрольный пример и тиранишь его пока не прояснится.
mikel вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2011, 16:59
#259
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Zinjvi, постановка арматуры (дополнительной AS) зависит: 1. от того, какой диаметр в параметрах арматуры стоит (он ставится в углы, или несколько, при активации опции), поэтому если этой арматуры будет недостаточно, разница будет размещена в AS; 2. от того, какой минимальный процент армирования для конкретного сечения (на счет зависимости от ширины сечения не помню), т.е. при галке - учет конструктивных требований, недостающая арматура будет размещаться в AS.
Цитата:
Если есть обычная балка (M и Q)
то количество арматуры не будет зависеть от того, как она будет посчитана (размазанной или угловая+дополнительная), это разделение существует для "необычных" балок, где My, Mz, Qz, Qy и еще..
ander вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2011, 17:04
#260
Zinjvi

Студент ПГС
 
Регистрация: 18.01.2009
Харьков
Сообщений: 71
<phrase 1=


Спасибо большое за ответы!

Вот еще такие вопросы::

1) Если у меня ребристое монолитное перекрытие (как курсовой по ЖБК): плита , второстепенная балка и главная балка. Плиту я смоделировал в виде КЭ 19, балки КЭ 10.
Вопрос: какое сечение нужно задавать балкам? Как прямоугольное или как тавровое, где свесы тавров посчитать по п3.16 СНиП ЖБК?
Я посчитал и так и этак. С таврами прогибы и моменты в плите получились меньше (как я и предполагал, т.к. балки стали жестче) чем прямоугольное сечение. А как правильно?


2) В балках ребристого монолитного перекрытия, при несимметричном загружении возникают крутильные моменты(почему они возникают понятно). Но ни в какой книге я не смог прочесть о крутильных моментах в балках ребристого монолитного перекрытия и соответственно в курсовом мы не делали проверки на кручение а тут ЛИРА выдает кручение! Будет ли правильным учитывать кручение при подборе арматуры? Вы бы учитывали?
Zinjvi вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2011, 22:22
#261
Куртан


 
Регистрация: 12.09.2008
г. Биробиджан
Сообщений: 58


Народ, всем доброго времени суток. Кто мне напомнит, что задается в 11 документе в текстовом формате Лиры? Не могу вспомнить и в нете найти не могу. Спасибо.
Куртан вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2011, 00:12
#262
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809


(9/--общие данные(для подбора арматуры)
(10/--бетон
(11/--арматура
(12/--локальные оси узлов
.... вспомнили??
mikel вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2011, 06:12
#263
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Zinjvi, опять-таки, прежде чем задавать вопросы по ребристым перекрытиям, стоит изучить все имеющиеся здесь темы. Мнений довольно много.. По поводу ширины свесов могу сказать, что эти значения используются только в Лир-АРМ, а чтобы дойти до Лир-АРМ, надо посчитать идеализированную модель (с расцентровкой плиты и балок, при этом балки вроде задаются за вычетом плиты, если мне память не изменяет), затем на ее основе подобрать ширину свесов исключительно для Визора, чтобы она "била" с идеализированной по прогибам, а потому уже идти в Лир-АРМ и задавать требуемые по нормам свесы для подбора арматуры. Есть варианты и упрощения, но почитать все же следует.
ander вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2011, 10:03
#264
092


 
Регистрация: 03.06.2011
Сообщений: 86


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
Это с какого такого? Где об этом написано? С чего вы это взяли? Насколько я знаю - лир-арм глубоко нас"много" на прогибы и перемещения.
Я сделал модель. Модуль упругости принял около 850000т/м2, посчитал прогибы, потом запустил арм и посчитал арматуру. После этого в лире визор поменял значение модуля упругости на 3000000т/м2 и запустил на расчет, потом запустил арм и посчитал арматуру. Итог арматура разная...
092 вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2011, 10:28
#265
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 092 Посмотреть сообщение
Итог арматура разная...
Почитайте справку по Лира-Арм, там предельно ясно написано исходя из чего идет подбор арматуры для стержневых и пластинчатых элементов и НИГДЕ не фигурирует понятие прогиб или деформации, только усилия (хотя на заборе тоже много что написано ) . В случае, если вы меняете модуль упругости во всей схеме, т.е. сохраняете понятие относительной жесткости элементов относительно друг друга, то это не должно повлиять на усилия в них. Проверьте, где вы получаете больше арматуры и затем проверьте есть ли разность в усилиях для этих элементов. Перемещения могут влиять на усилия, но только в нелинейной постановке, как я понимаю, это не ваш случай. Хотя может что-то я упустил... или лировцы не договаривают. Как вариант можете обратиться на официальный форум лиры, ссылку только укажите здесь, будет интересно почитать что они вам ответят.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2011, 10:52
#266
092


 
Регистрация: 03.06.2011
Сообщений: 86


$K&t[163RUS] Наверно я ошибаюсь. Сейчас пересчитал и получилось все одинаково. Просто этот вопрос возник после защиты проекта в главгосэкспертизе. Эксперт утверждал, что мы не правильно считаем. Мы считаем деформации по заниженному в 3.5 раза модулю упругости, а затем считаем армирование. Он говорит правильно делать так - сначала посчитать деформации по заниженному модулю упругости, вставить эти картинки в отчет, а затем посчитать еще раз по нормальному модулю деформации а уж потом запускать на армирование. Он говорит, что неправильно так делать - посчитать деформации по заниженному модулю упругости и запускать армирование, т.к. получится перерасход арматуры, т.к. лира будет считать по тем получившимся прогибам...
092 вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2011, 10:59
#267
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от 092 Посмотреть сообщение
Он говорит правильно делать так - сначала посчитать деформации по заниженному модулю упругости, вставить эти картинки в отчет, а затем посчитать еще раз по нормальному модулю деформации а уж потом запускать на армирование. Он говорит, что неправильно так делать - посчитать деформации по заниженному модулю упругости и запускать армирование, т.к. получится перерасход арматуры, т.к. лира будет считать по тем получившимся прогибам...
Эксперт что-то усложняет - если во всей схеме поменять (одинаково для всех элементов) модуль упругости, то ничего не изменится. Менять надо в зависимости от характера усилий в схеме, для начала по рекомендациям СП 52-103-2007. Там ясно написано, что например перекрытия с трещинами будут иметь модуль упругости в 5 раз меньше начального (хотя это примерно). И вот если у Вас модули упругости будут различными для различных элементов схемы, то и усилия поменяются...
 
 
Непрочитано 14.06.2011, 11:08
#268
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 092 Посмотреть сообщение
т.к. лира будет считать по тем получившимся прогибам...
это действительно так (правда не на 100%), но только для стальных элементов, про ж/б элементы я уже сказал выше.
Цитата:
Эксперт утверждал, что мы не правильно считаем.
что я могу сказать... еще один "эксперт"
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2011, 11:09
#269
092


 
Регистрация: 03.06.2011
Сообщений: 86


Нет. Там дело не в отдельных элементах, а во всех! Эксперт считает, что лира арм учитывает получившиеся прогибы и говорит что арматура получилась (из-за этого) завышенная, а объект - гос. заказ. Кое как удалось убедить, что делалось два отдельных расчета и арматура считалась относительно расчета лиры визор, который был сделан по начальному модулю деформации.

Стальных элементов там нет. Только жб.
092 вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2011, 11:14
#270
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Эксперт считает, что лира арм учитывает получившиеся прогибы....
Думаю он хочет, чтобы вы оплатили ему курсы повышения квалификации по Лире
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2011, 11:15
#271
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от 092 Посмотреть сообщение
Эксперт считает, что лира арм учитывает получившиеся прогибы и говорит что арматура получилась (из-за этого) завышенная, а объект - гос. заказ.
Тут либо эксперт просто свои мысли правильно выразить не может (может он хочет сказать, что дело именно в соотношении жесткостей), либо он реально не прав (если и впрямь думает, что АРМ учитывает прогибы).
 
 
Непрочитано 14.06.2011, 11:17
#272
092


 
Регистрация: 03.06.2011
Сообщений: 86


Честно говоря он всеми силами хотел удешевить проект. Несколько зданий, в одном из зданий более 4000 свай, пришлось уменьшить их длинну с 20 до 10 метров...

"может он хочет сказать, что дело именно в соотношении жесткостей" - речь шла о всех элементах...
092 вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2011, 11:20
#273
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от 092 Посмотреть сообщение
Честно говоря он всеми силами хотел удешевить проект. Несколько зданий, в одном из зданий более 4000 свай, пришлось уменьшить их длинну с 20 до 10 метров...
Меняя модули упругости туда сюда и делая все, что скажет эксперт Вы рискуете выйти за ограничения и здравый смысл норм... Только подумайте - Вы считали правильно (с Вашей точки зрения), а эксперт требует по другому (со своей точки зрения)... Кто-то из Вас должен обосновать другому свою правоту ссылками на нормы и пособия, иначе получается, что Вы и эксперт просто гадаете - как бы так что сделать...?
 
 
Непрочитано 14.06.2011, 11:24
#274
092


 
Регистрация: 03.06.2011
Сообщений: 86


Ну в итоге вроде все правильно сделано. Эксперт просил - посчитай прогибы по заниженному модулю упругости и вставь эти картинки в отчет. Затем меняй все модули упругости(абсолютно все на нормальные), считай прогибы и получившиеся прогибы никуда в отчеты не вставляй и запускай лиру арм и считай арматуру, получившуюся арматуру вставляй в отчет.
092 вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2011, 11:27
#275
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 092 Посмотреть сообщение
Ну в итоге вроде все правильно сделано.
Да, это так, только телодвижения лишние...
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2011, 11:32
#276
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от 092 Посмотреть сообщение
Ну в итоге вроде все правильно сделано. Эксперт просил - посчитай прогибы по заниженному модулю упругости и вставь эти картинки в отчет. Затем меняй все модули упругости(абсолютно все на нормальные), считай прогибы и получившиеся прогибы никуда в отчеты не вставляй и запускай лиру арм и считай арматуру, получившуюся арматуру вставляй в отчет.
Если Вы просто занизили модуль упругости по СП 52-101-2003, это Вы ползучесть учли, но никак не образование трещин и неупругие деформации - и получили заниженные прогибы (при условии что у Вас адекватное и экономичное армирование)... Т.е. снижение модуля упругости в 3.5 раз будет соответствовать весьма мощному армированию... Что касается пересчета с начальным модулем упругости и последующим подбором армирования, то эта половина вопроса может считаться верной (так допускается делать).
 
 
Непрочитано 14.06.2011, 11:39
#277
092


 
Регистрация: 03.06.2011
Сообщений: 86


"Если Вы просто занизили модуль упругости по СП 52-101-2003(так и было), это Вы ползучесть учли, но никак не образование трещин и неупругие деформации - и получили заниженные прогибы" - да как же так? Вроде наоборот - завышенные прогибы по сравнению с начальным модулем упругости?
092 вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2011, 11:48
#278
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от 092 Посмотреть сообщение
да как же так? Вроде наоборот - завышенные прогибы по сравнению с начальным модулем упругости?
Потому что если пытаться учесть трещинообразование и неупругие деформации бетона и арматуры в линейном расчете модуль упругости упадет и без ползучести раза в 4-5, а при хороших пролетах и больше. На стадии П мы обычно все же снижаем модуль упругости (даже готовим для себя табличку снижения для различных пролетов и конструктивных схем), а на стадии Р одно перекрытие таки проверяем нелинейным расчетом (типовое + самые нестандартные).
 
 
Непрочитано 14.06.2011, 19:33
#279
Владимир Спицын

инженер-конструктор
 
Регистрация: 04.10.2010
Краснодар
Сообщений: 77


ander, в общем-то у меня такой же вопрос как и #243. Вы говорите про вариант задания коэф постели через модуль Грунт, но если их задавать непосредственно из лиры (Расчет С1, С2), то там нет привязки к нулю (что, как я понял, и имелось ввиду в 243).
Владимир Спицын вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2011, 05:24
#280
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Владимир Спицын, вот цитата из поста 243:
Цитата:
Разбираюсь с Лирой-грунт, задал грунт, получил С1,С2...
Лира-Грунт - создание на основе скважин и геологических изысканий некоего массива грунта, на основании которого в полуавто режиме можно получить в т.ч. неравномерные коэффициенты постели C1C2, где в первом приближении задается условная нагрузка на основание Pz. Для этого расчета важно, чтобы ноль схемы был увязан с некоторой абсолютной отметкой заданной геологии.
Вы же, похоже, говорите о табличном вычислении коэффициентов постели через диалоговое окно визора, там привязка к абсолютным отметкам не требуется, там и не получить неравномерных коэффициентов постели.
Может, я, конечно, и вправду что не так понял.
ander вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2011, 09:50
#281
Владимир Спицын

инженер-конструктор
 
Регистрация: 04.10.2010
Краснодар
Сообщений: 77


ander, пардон, это я тупанул. Но все же вопрос. Посчитал коэф постели, задал их на плиту, а осадка, указанная при расчете коэф и полученные перемещения плиты сильно разнятса. (я понимаю, что в таблице выдает среднюю величину осадки, а перемещения фактические в каждой точке, но не в 2 раза же)

зы: и еще. При расчете коэф постели в модуле Грунт, задается Нагрузка Pz, которая приблизительно равна весу здания+пост нагрузки. Так вот у меня в схеме 2 блока разной высоты, отделенных деф швом, и нагрузка Pz у них разная. как это учесть ?

Последний раз редактировалось Владимир Спицын, 15.06.2011 в 09:56.
Владимир Спицын вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2011, 10:04
#282
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Владимир Спицын, пока трудно судить, что да как, обычно сильно не разнятся, хотя смысл смотреть деформации где-нибудь кроме визора да и не от нормативных нагрузок смысла большого не вижу.
Если Вы про модуль Лира-Грунт, то нагрузка Pz задается один раз пользователем, затем она уточняется итерациями через Rz, все учтется последовательными перерасчетами.
ander вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2011, 10:57
#283
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от Владимир Спицын Посмотреть сообщение
Так вот у меня в схеме 2 блока разной высоты, отделенных деф швом, и нагрузка Pz у них разная. как это учесть ?
Расчитывать сразу два блока.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2011, 11:03
#284
Владимир Спицын

инженер-конструктор
 
Регистрация: 04.10.2010
Краснодар
Сообщений: 77


SergeyKonstr, ну это я уже понял + по др объекту эксперт порекомендовал считать вместе оба блока. А как учесть разные нагрузки- нашел )
Владимир Спицын вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2011, 11:18
#285
092


 
Регистрация: 03.06.2011
Сообщений: 86


В лире грунт всегда вычислял переменный коэффициент постели по третьему методу. А есть в лире грунт возможность, что бы сама программа вычислила, например боковое давление грунта на стенки подвала? Для того что бы в ручную не считать.
092 вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2011, 11:41
#286
Владимир Спицын

инженер-конструктор
 
Регистрация: 04.10.2010
Краснодар
Сообщений: 77


Ну если поверхность относительно ровная, то вручную считается в 4 действия (4 умножения).
Меня больше интересует вопрос, сможет ли Лира-грунт учесть, что у меня на стену здания (подвальный этаж) давит массив грунта (целый горный склон).?
И второе: у меня Лира-грунт уже вторые сутки считает коэф постели (48% еще) и машинка совсем не слабая. Это нормально ?
Владимир Спицын вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2011, 11:46
#287
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Владимир Спицын Посмотреть сообщение
И второе: у меня Лира-грунт уже вторые сутки считает коэф постели (48% еще) и машинка совсем не слабая. Это нормально ?
Это нормально - как вариант - упрощайте сетку фундаментной плиты
 
 
Непрочитано 23.06.2011, 12:06
#288
Владимир Спицын

инженер-конструктор
 
Регистрация: 04.10.2010
Краснодар
Сообщений: 77


Ал-й, ну с КЭ-сеткой я перебрал немного =) На будущее учту =) (2 блока 20х25м и 30х32м КЭ-сетка 0,2м )
Владимир Спицын вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2011, 12:15
#289
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Владимир Спицын Посмотреть сообщение
Ал-й, ну с КЭ-сеткой я перебрал немного =) На будущее учту =) (2 блока 20х25м и 30х32м КЭ-сетка 0,2м )
Еще парочку-троечку итераций и все будет отлично!!!!!!
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2011, 15:09
#290
Владимир Спицын

инженер-конструктор
 
Регистрация: 04.10.2010
Краснодар
Сообщений: 77


Дрюха, не терзайте мою душу Я и так уже глубоко пожалел, про что так постарался Я пока состыковал все блоки, чуть не посидел, а менять уже поздно ( нагрузки от стен на перекрытия (380мм кирпич), временные на коридоры, хранилища и т.д. и т.п.)
Владимир Спицын вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2011, 18:05
#291
GolfII


 
Регистрация: 21.03.2011
Сообщений: 64


Для уменьшения времени расчета С1 С2 можно объеденить нагрузки в несколько диапазонов.
Время сокращается на порядок
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок1.jpg
Просмотров: 193
Размер:	54.4 Кб
ID:	62034  
GolfII вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2011, 14:37
#292
Владимир Спицын

инженер-конструктор
 
Регистрация: 04.10.2010
Краснодар
Сообщений: 77


Ну это в Лира-Сапр, а есть ли то же самое в 9.6 Р5 ? Просто она у меня сча занята расчетами.
Владимир Спицын вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2011, 14:39
#293
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


это уже довольно давно присутствует в Лире, ну имеется в виду 9.6, насчет раньше, не знаю.
ander вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2011, 15:48
#294
092


 
Регистрация: 03.06.2011
Сообщений: 86


Немного изучил рсу и рсн... Скажите правильно ли я делаю?
Мне необходимо посчитать здание в лире на прогибы и арматуру.
1. В лире визор делаю модель. Задаю жесткости с модулем упругости с учетом коэффициента ползучести. Задаю загружения. 1 - собственный вес(коэффициент надежности 1.1), в таблице рсу - постоянная, коэффициенты по умолчанию. 2 - нагрузка от людей(расчетная), в таблице рсу - длительная, коэффициенты по умолчанию. 3 - снег(расчетная), в таблице рсу - кратковременная, коэффициенты по умолчанию. 4 - конструкции пола(расчетная), в таблице рсу - постоянная, коэффициенты по умолчанию.
Ставлю на расчет. Получаю результаты. Затем открываю таблицу рсн. Там перед каждым загружением ставлю вид - постоянная, длительная, кратковременная и постоянная. Затем нажимаю кнопки 1 основное, 2 основное и особое. Нажимаю кнопку расчет. И после расчета вижу 4 варианта прогибов. Выбираю максимальный вариант и вставляю его в отчет(считаю этот вариант как реальные деформации).
Замет открываю лира арм и делаю расчет по рсн. Полученную арматуру вставляю в отчет.
092 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2011, 16:23
#295
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от 092 Посмотреть сообщение
И после расчета вижу 4 варианта прогибов. Выбираю максимальный вариант и вставляю его в отчет(считаю этот вариант как реальные деформации).
Максимальный прогиб, раз уж на то пошло, вычисляется от нормативных нагрузок, а не расчётных. Расчёт в Лир-АРМ лучше делать по РСУ, т.к. для РСН выдаются завышенные диаметры арматуры.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2011, 16:27
#296
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
РСУ, т.к. для РСН выдаются завышенные диаметры арматуры.
Т.к. в алгоритме расчета РСУ - ошибки. Странно, да - самому если по СНиП сделать сочетания (РСН), то арматуры больше выходит, чем по РСУ, которые якобы точно по СНиП?
 
 
Непрочитано 04.07.2011, 16:59
#297
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


какие там опять ошибки в алгоритме?
столько времени правят-правят и никак исправить не могут?
давно же вроде всё исправили; помнится в первом релизе 9.6 был косяк, но там-то невооруженным взглядом всё было видно
а сейчас-то что у них опять осталось? А то я все-таки привык больше доверять РСУ, да и сама природа сочетаний говорит об этом, в РСН очень много всего зависит от пользователя, ведь все эти РСН это его рук дело, а РСУ отточен уже давно, главное не лениться и составить таблицы РСУ адекватно расчетной модели
BoT вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2011, 17:10
#298
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
А то я все-таки привык больше доверять РСУ, да и сама природа сочетаний говорит об этом
зря, если считаете железобетон, можно сильно обмануться.
Цитата:
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
ведь все эти РСН это его рук дело
не всегда, есть, т.н. автоматические РСН по СНиП
Цитата:
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
а РСУ отточен уже давно, главное не лениться и составить таблицы РСУ адекватно расчетной модели
РСН тоже отточен давненько....
 
 
Непрочитано 04.07.2011, 17:11
#299
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
а сейчас-то что у них опять осталось? А то я все-таки привык больше доверять РСУ, да и сама природа сочетаний говорит об этом, в РСН очень много всего зависит от пользователя, ведь все эти РСН это его рук дело, а РСУ отточен уже давно, главное не лениться и составить таблицы РСУ адекватно расчетной модели
У нас лицензионка еще 9.4. Решили таки продлить до САПР-2011. Там проверю (правда уже после отпуска возможно). Ошибки там были совершенно предсказуемые, т.к. в качестве критериев для определения опасных РСУ использовались напряжения в конкретных точках сечения, что для металла подходило, а для ЖБ - нет (там уменьшая одно из усилий можно ухудшить ситуацию в целом). Давно об этом много писал Краковский и выкладывал примеры http://www.optbeton.ru/Lira_2.htm
Этот пример (3-й) с тем же результатом выполняется как на рабочей 9.4., так и на домашнем ломе 9.6. р1 - один в один, т.е. нам пока РСУ пользоваться нельзя для жб. Не знаю как в новых версиях, SergeyConstr вроде говорил, что поправили, но там и других мелких косяков хватает - постоянно такие темы всплывают. Поэтому пока предпочитаем тщательно добивать РСН.
 
 
Непрочитано 04.07.2011, 17:20
#300
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Вообще насколько я понимаю то если составить РСУ точно также как и РСН (сформировав РСН автоматически соответствующими кнопками, со одинаковыми как для РСУ коэфф.) то по-идее картина в прикладных ЛИР-АРМ и ЛИР-СТК должна быть 1 в 1 одинаковая (при расчёте по РСУ и по РСН). И насколько я понимаю при расчёта по РСУ в прикладных программах формируются те-же РСН с указанными (в таблице формирования РСУ) коэффициентами и указанным количеством совместных загружений, только коэффициенты сочетаний задаются автоматом как и при нажатии кнопок в формировании таблиц РСН. Только при задании самостоятельно РСН вы можете поставить свои коэффициенты сочетаний и убрать "лишние" (по вашему мнению) сочетания, а при расчёте по РСУ учитваются все загружения и сочетания устанавливаемые по-умолчанию...ИМХО

"Поэтому пока предпочитаем тщательно добивать РСН." - а зачем его тщательно добивать? Вы делаете его в полном соответствии с созданной ранее таблицой РСУ и формируете автоматически кнопкой сочетания по 1-му и 2-му предельному состоянию...

Последний раз редактировалось РастОК, 04.07.2011 в 17:28.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2011, 17:27
#301
Ал-й


 
Сообщений: n/a


РСУ считается в полном соответствии со справкой (какая-то Книга - от 1 до 3-й =)
Там есть список критериев по которым ведется расчет РСУ. Программа отбирает опасные с ее точки зрения сочетания.

Цитата:
а зачем его тщательно добивать? Вы делаете его в полном соответствии с созданной ранее таблицой РСУ и формируете автоматически кнопкой сочетания по 1-му и 2-му предельному состоянию...
- ммм... вообщем если вкратце - не получится там сделать то, что мне надо.

Последний раз редактировалось Ал-й, 04.07.2011 в 17:33.
 
 
Непрочитано 04.07.2011, 17:34
#302
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
не всегда, есть, т.н. автоматические РСН по СНиП
вот как раз в автоматическом РСН легче промахнуться чем не промахнуься при наличии кратковременных нагрузок >2
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
РСН тоже отточен давненько
а его-то что точить? это ж по сути обычный калькулятор что задал, то и получил
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
зря, если считаете железобетон,
ну я уж не отрекался совсем от РСН, считаю уместным всегда проверять и по РСН, особенно вертикальные несущие конструкции
да и вообще когда количество загружений позволяет создать РСН, то с ним работать интереснее, можно хоть на них и "посмотреть"
с РСН начинаются большие проблемы когда у вас далеко не тривиальная задача
кстати, если уж речь зашла про "ЗРЯ", я думаю у вас есть на уме характерный пример преимущества РСН перед РСУ? А то я как-то одно время носил его в голове, но он незаметно вылетел
Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
для определения опасных РСУ использовались напряжения в конкретных точках сечения,
не только; так же и участвует набор усилий

PS проблем хватает как в РСУ так и в РСН, рассмотрите, к примеру, обычную 3х пролетную балку и сделайте 3 временных загружения:
1) загружены полностью
2) загружены крайние пролеты
3) загружен средний пролет

естественно РСН пропустит не одну пару опасных сочетаний, которые РСУ "увидит", благо на такой балке как сказал Ал-й можно и "добить РСН", но такие задачи встречаются крайне редко (
а когда временных загружений туча, то это превращается хоть и в не большую, но, все-таки, проблему

добавил
насколько я помню (к сожалению посомтреть сейчас не могу, машина занята) в РСН нет возмоности учесть "совместности" различных временных загружений. что предусматривает алгоритм РСУ, опять же если не "добить" его

Последний раз редактировалось BoT, 04.07.2011 в 17:44.
BoT вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2011, 17:39
#303
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
не только; так же и участвует набор усилий
Да, максимальный момент, максимальная N...
А почему-то примеры Краковского, когда N существенно меньше, а М - чуть чуть меньше - легко получаются и оборачивается это жестким недобором.

Вот пример даже скину, по Краковскому... Постоянную задавать не стал, сделал временные и взаимоисключающие... И какого фига она мне в РСУ выдает только МЕНЕЕ опасное сочетание? =)
Вложения
Тип файла: rar колонна.rar (432 байт, 99 просмотров)

Последний раз редактировалось Ал-й, 04.07.2011 в 17:49.
 
 
Непрочитано 04.07.2011, 17:47
#304
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Да, максимальный момент, максимальная N...
А почему-то примеры Краковского, когда N существенно меньше, а М - чуть чуть меньше - легко получаются и оборачивается это жестким недобором.
тут согласен, надо просто об этом всегда помнить
BoT вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2011, 17:49
#305
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
кстати, если уж речь зашла про "ЗРЯ", я думаю у вас есть на уме характерный пример преимущества РСН перед РСУ?
Ал-й его уже привел
Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
А почему-то примеры Краковского, когда N существенно меньше, а М - чуть чуть меньше - легко получаются и оборачивается это жестким недобором.
 
 
Непрочитано 04.07.2011, 17:51
#306
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


ну его-то я помню)) думал чего-то новенького нахимичили в алгоритме
BoT вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2011, 17:59
#307
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
ну его-то я помню)) думал чего-то новенького нахимичили в алгоритме
И чего-то новенькое тоже нахимичили, здесь недавно SergeyConstr и Ander обсуждали кажется... Не помню название темы...
 
 
Непрочитано 04.07.2011, 18:01
#308
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


поищем
BoT вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2011, 10:09
#309
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Вот пример даже скину, по Краковскому... Постоянную задавать не стал, сделал временные и взаимоисключающие... И какого фига она мне в РСУ выдает только МЕНЕЕ опасное сочетание? =)
Вложения
Тип файла: rar колонна.rar (432 байт, 7 просмотров)
__________________
Если не сложно, скажите какое сочетание наиболее опасно? Визор выдает как опасное сумму Ваших временных. Я сделал рядом колонны загруженные только одной из временных. Арм признал наиболее опасной ту, которая нагружена двумя временными. Брал бетон В25.
ЗЫ Простите если я ступил, примеры ошибок алгоритма РСУ в Лире я видел, но вот конкретно с этим примером, как-то странно получается...
Alter54 вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2011, 11:44
#310
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Две нагрузки сделаны взаимоисключающими. Та, где продольная сила существенно меньше - более опасная, а Визор выбирает ту, где N=100т. Более подробно пока не напишу - на работе аврал.
 
 
Непрочитано 07.07.2011, 12:41
#311
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Лира 9.6 (R5). Сечение колонны 400х600 мм, В 20 (примеры Краковского), L как у Ал-й , в арме при комбинации -100 т - -30 т*м угловой стержень 7,8 кв. см.,
при комбинации -20 т - -21,9 т*м угловой стержень 5,4 кв. см. По Лире комбинация -20 т - -21,9 т*м не нужна.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2011, 18:15
#312
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Лира 9.6 (R5). Сечение колонны 400х600 мм, В 20 (примеры Краковского), L как у Ал-й , в арме при комбинации -100 т - -30 т*м угловой стержень 7,8 кв. см.,
при комбинации -20 т - -21,9 т*м угловой стержень 5,4 кв. см. По Лире комбинация -20 т - -21,9 т*м не нужна.
А в ручную больше получается по отброшенной комбинации. Правда сечение другое я проверял.
хотя вру, я учитывал 29.9 а не 21.9 тонн на метр...
пересчитал на Ваши нагрузки.... Правда воспользовался старым своим дубовиком - в нем могут быть косяки! Можете проверить, если не лень... =) Я же уже в отпуске...


Там комбинируя площади армирования и классы бетона можно и большей разницы добиться...
Вложения
Тип файла: rar Колонны для Лиры.rar (8.4 Кб, 161 просмотров)

Последний раз редактировалось Ал-й, 07.07.2011 в 19:49.
 
 
Непрочитано 11.07.2011, 12:48
1 | #313
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Ал-й-ю
По вашим ёксель-моксельским данным ПК Лира-Арм выдает следующие результаты
-комбинация 100 т/30 т*м – угловой из 4-х стержней 12, 32 кв. см;
- комбинация 20 т/21,9 т*м – угловой из 4-х стержней 8, 48 кв. см.

Если же не учитывать (как у Вас) коэф. влияния прогиба, то (с определенной точностью) при
-комбинации 100 т/30 т*м – угловой из 4-х стержней 7, 12 кв. см;
- комбинации 20 т/21,9 т*м – угловой из 4-х стержней 7, 60 кв. см.

В ексельской таблице сомнение вызывает неучет критической силы для вертикальной нагрузки. При ее учете момент с учетом прогиба для
-комбинации 100 т/30 т*м М=1,757*30=52,71 т*м и следовательно использование несущей способности 1,712,
-комбинации 20 т/21,9 т*м М=1,103*21,9=24,2 т*м и следовательно использование несущей способности 1,164.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2011, 08:52
#314
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
В ексельской таблице сомнение вызывает неучет критической силы для вертикальной нагрузки. При ее учете момент с учетом прогиба для
-комбинации 100 т/30 т*м М=1,757*30=52,71 т*м и следовательно использование несущей способности 1,712,
-комбинации 20 т/21,9 т*м М=1,103*21,9=24,2 т*м и следовательно использование несущей способности 1,164.
Тут я бессилен что-то изменить - при податливом закреплении для вертикальных нагрузок по нормам учет влияния прогиба не производится. Если решили его учесть, будьте добры и расчетную длину уменьшить до 0.5.
 
 
Непрочитано 12.07.2011, 09:05
#315
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Тут я бессилен что-то изменить - при податливом закреплении для вертикальных нагрузок по нормам учет влияния прогиба не производится. Если решили его учесть, будьте добры и расчетную длину уменьшить до 0.5.
Ет что так. п. 3.55 Пособия к СП.

В сечении есть момент, который вызывает изгиб стержня. Вертикальная сила увеличивает момент.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2011, 09:07
#316
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Вы п. 3.53 посмотрите про коэффициент Ню
Ну и примеры о том же
 
 
Непрочитано 12.07.2011, 09:25
#317
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Вы п. 3.53 посмотрите про коэффициент Ню
Ну и примеры о том же
И о чем же?
Если есть момент, то он или Мv или Мh (температуру и прочее не берем).
Увеличивается и Мv и Мh. В вашем случае похоже только Мh.
Чего же вы его не хотите увеличивать?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2011, 09:45
#318
Ал-й


 
Сообщений: n/a


О том, что коэффициент Ню (для вертикальных нагрузок) для концов элемента при податливой заделке равен 1 (см строчку номер 12).
Для средней части элемента, да, согласен, учитывается, но у нас ведь (и в большинстве случаев) рассчитывается концевое сечение.

И еще. Если говорить об армировании, там своих вопросов хватает к Лире (со своими примерами).
Сейчас все таки речь об РСУ. Если указанный пример не столь убедителен, подбираются другие. Ведь все дело в методе. Ну добавили они критериев, это не изменит неточности метода, на фоне того же метода выпуклых многоугольников (см. тему Нелинейный расчет и РСУ, со страницы так 8-й). Там были и другие примеры, неподъемные для Лиры. Для меня искать их - не самоцель, я за то, чтоб их не было.
Но в итоге наша практика привела к тому, что мы а) Не используем для ЖБ сечений Лировские РСУ; б) Не используем Лир-АРМ для большой группы элементов; в) Постепенно переходим на иной софт.
А задачи документировать косяки, повлекшие такие решения - не стояло. (хотя другой поставщик программного средства когда-то даже свою продукцию нам предлагал в обмен на поиск косяков, наверное не только нам - но это уже другая история).

Последний раз редактировалось Ал-й, 12.07.2011 в 09:54.
 
 
Непрочитано 12.07.2011, 11:44
#319
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
О том, что коэффициент Ню (для вертикальных нагрузок) для концов элемента при податливой заделке равен 1 (см строчку номер 12).
Для средней части элемента, да, согласен, учитывается, но у нас ведь (и в большинстве случаев) рассчитывается концевое сечение.
Понятно. Момент у вас от вертикальных нагрузок (сбило с толку величина ню(h)), которую вы вычислили.
Однако Мv -момент, не вызывающий заметных гор. смещений концов. Не подскажите, сколько в численном выражении.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2011, 13:43
#320
092


 
Регистрация: 03.06.2011
Сообщений: 86


А в лире есть возможность задать коэффициент надежности по ответственности?
092 вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2011, 13:49
#321
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от 092 Посмотреть сообщение
А в лире есть возможность задать коэффициент надежности по ответственности?
А в каком виде Вы хотите его задать?
Можно, например, создавая РСН, умножать каждый коэффициент сочетаний на коэффициент надежности...
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2011, 13:55
#322
092


 
Регистрация: 03.06.2011
Сообщений: 86


Ну примерно как в виде коэффициентов РСН... Я просто думал может для этого коэффициента есть специально место где-нибудь? Просто раньше я на него нормативные нагрузки умножал...
092 вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2011, 14:13
#323
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от 092 Посмотреть сообщение
Просто раньше я на него нормативные нагрузки умножал...
Нет, такого места нет
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2011, 20:18
#324
VBA

Проектируем потихоньку
 
Регистрация: 19.10.2008
USSR
Сообщений: 60


Как вычислять случайные эксцентриситеты EY, EZ в лир-арм для оболочек (перекрытия, диафрагмы жесткости). Для стержней понятно - высоту сечения делим на 30.
VBA вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2011, 22:50
#325
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809


на сегодня для оболочек не учитываются...
mikel вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2011, 15:30
#326
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


Подскажите пожалуйста как задать такую расчётную схему в LIRe (см. аттач)

МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2011, 19:12
#327
Ал-й


 
Сообщений: n/a


1) Нарисовать в автокаде
2) Ввести точки по координатам, соединить стержнями, и тп
3) Ввести прямоугольную конструкцию с Вашими узлами, соединить узлы, лишнее удалить

Сначала нарисуйте, дальше подскажем как связи да нагрузки задать
 
 
Непрочитано 04.08.2011, 11:15
#328
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Сначала нарисуйте, дальше подскажем как связи да нагрузки задать
Спасибо!
Ал-й, а подскажите пожалуйста на примере Скада, а то демонстрационная лира, ничё не сохраняет. Тут я выложил свой файл.
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2011, 07:43
#329
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


Цитата:
Сообщение от VBA Посмотреть сообщение
Как вычислять случайные эксцентриситеты EY, EZ в лир-арм для оболочек (перекрытия, диафрагмы жесткости). Для стержней понятно - высоту сечения делим на 30.
Цитата:
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
на сегодня для оболочек не учитываются...
возможно, я не понимаю о чём речь, но что тогда вот это:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: случ_экс.jpg
Просмотров: 6806
Размер:	101.4 Кб
ID:	64136  
BoT вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2011, 11:04
#330
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809


это для стержней. шапка общая для всех кэ и только. задайте там Есл=хоть километр для оболочек... . было бы неплохо расчитывать вертикальные оболочки(группы оболочек как конструктивный элемент) по типу алгоритма для стержней-пилонов , но ещё нету.

Последний раз редактировалось mikel, 08.08.2011 в 12:17.
mikel вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2011, 11:19
#331
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
но ещё нету.
думаете будет..?
 
 
Непрочитано 08.08.2011, 12:16
#332
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809


ежели их дружно попросить...или объяснить народу почему нету или не нужно. Где то мелькнуло здесь сообщение ,и кажется о старке.
mikel вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2011, 16:37
#333
Игорь В

проектировщик
 
Регистрация: 08.03.2011
ЮФО
Сообщений: 165


Господа подскажите. При определении нагрузки на фрагмент (нагрузка на фундамент от башни) получаем таблицу РСУ. Чтобы определить полную нагрузку на фундамент значения РСУ необходимо просумировать как на 1е, 2е и особое. Как-то так?
При подсчете пульсации ветра на башню в РСУ есть 1 и 2я сотавляющие- это что. Усилия полученые по ним потом тоже сумировать или выбирать наибольшее?
Игорь В вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2011, 14:49
#334
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Считаю фундаментную плиту в Лире. Саму плиту моделирую пластинами КЭ41 с жесткостью, а по контору ставлю КЭ53 (для моделирования работы грунта). При выполнении расчета Лира ругается (ошибка 05, жесткостные характеристики не верны), у КЭ53 нет жесткости (хотя и не должно ее быть) С1 и С2 задал и на плиты и на КЭ53. Почему? Лира 9.4 R7
Схему прилагаю
Вложения
Тип файла: zip плита.zip (9.7 Кб, 77 просмотров)
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2011, 14:58
#335
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Скачал - не хватало лишь связей.
т.е. по порядку
1) нет связей в горизонтальном направлении (ни упругих, ни жестких)
2) а где же одноузловые КЭ 54?
3) модуль упругости слишком велик, что вряд ли может быть, т.к. в изгибаемой плите будут трещины...
 
 
Непрочитано 16.08.2011, 15:01
#336
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
1) нет связей в горизонтальном направлении (ни упругих, ни жестких)
- как они ставятся? Точнее в каком направлении запретить перемещения?
Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
а где же одноузловые КЭ 54?
- в каких точках их необходимо поставить? только в углах?
Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
3) модуль упругости слишком велик, что вряд ли может быть, т.к. в изгибаемой плите будут трещины...
модуль упругости чего слишком велик?

Последний раз редактировалось unikum85, 16.08.2011 в 15:11.
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2011, 15:16
1 | #337
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
- как они ставятся?
Вариантов много, поднимайте старые темы (вариант с "крестом", вариант с угловыми точками, варианты с упругими КЭ с горизонтальной жесткостью).

Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
- в каких точках их необходимо поставить?
В угловых. Подробности, например, в книге "Компьютерные модели конструкций" Городецкого. Там и про угол почитаете, который нужно задавать и тп...

Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
модуль упругости чего слишком велик?
Учитывая то, что задан он только для плиты, то - модуль упругости плиты.
 
 
Непрочитано 16.08.2011, 15:30
#338
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Спасибо большое за ответ подробный.
Если эти коллизии исправить - тогда должен считать? Или же с КЭ 53 что-то еще сделать надо?
поднимайте старые темы - если не затруднит - можете ткнут носом?
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2011, 15:32
1 | #339
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Спасибо большое за ответ подробный.
Если эти коллизии исправить - тогда должен считать? Или же с КЭ 53 что-то еще сделать надо?
не за что.
У меня посчитала уже после добавления связей (от балды закрепил несколько узлов в центре по x и y).
но т.к. закрепил от балды, не менял модуль упругости и не добавлял одноузловые элементы (а также не смотрел сбор нагрузок, как вы определяли С1 и С2 и тп =) ) - то верные результаты не получил.

ткнуть носом могу только в поиск, т.к. пока весьма занят на работе и хватает времени только на короткие отписки...
 
 
Непрочитано 16.08.2011, 16:11
1 | #340
engineer+

инженер
 
Регистрация: 30.09.2007
Сообщений: 183


Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Считаю фундаментную плиту в Лире. Саму плиту моделирую пластинами КЭ41 с жесткостью, а по контору ставлю КЭ53 (для моделирования работы грунта). При выполнении расчета Лира ругается (ошибка 05, жесткостные характеристики не верны), у КЭ53 нет жесткости (хотя и не должно ее быть) С1 и С2 задал и на плиты и на КЭ53. Почему? Лира 9.4 R7
Потому что 9.4 R7. См. здесь
engineer+ вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2011, 12:09
#341
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Здравствуйте! Вопрос к опытным Лировцам, работавшим со старыми версиями.
В новых версиях, насколько известно, коэффициент 0,7 при 9 баллах и 3-й категории грунтов (сейсмика) учитывается автоматически. Вопрос: всегда ли так было? Или в каких нибудь 9.2 и ниже его приходилось добавлять самим?
 
 
Непрочитано 30.08.2011, 02:07
#342
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Пытаюсь воспроизвести пример из http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=108177&postcount=35 - найти расчётную длину консольного стержня. Вот файл расчёта: проба.ZIP Почему-то не считает длину, пишет, что
Цитата:
Анализ устойчивости для загружения 1.
Загружение 1. Не достаточно степеней свободы для проверки устойчивости.
Отсутствуют загpужения, для котоpых возможно вычисление
свободных длин (не вычислены коэффициенты запаса
устойчивости или система абсолютно устойчива).
Что не так задаю?
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2011, 11:16
#343
Инженер-96

Расчет и конструирование
 
Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397


Стержень надо поделить на несколько частей. Иначе расчет на устойчивость невозможен или неверен.
Инженер-96 вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2011, 13:17
#344
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Инженер-96, благодарю!

Эта получилась: http://forum.dwg.ru/forum/attach/1166185898.jpg

Но: эта http://forum.dwg.ru/forum/attach/1166185542.jpg всё равно нет.

Последний раз редактировалось SetQ, 30.08.2011 в 13:23.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2011, 13:27
#345
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Все верно, что Вас смущает?
 
 
Непрочитано 30.08.2011, 14:44
#346
Инженер-96

Расчет и конструирование
 
Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Я тоже такое не мог получить, и не только в ЛИРЕ. Не знаю, как ее сделали.
Инженер-96 вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2011, 16:09
#347
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


можно так сделать
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2011-08-30_160823.jpg
Просмотров: 170
Размер:	18.5 Кб
ID:	65410  
 
 
Непрочитано 30.08.2011, 17:54
#348
engineer+

инженер
 
Регистрация: 30.09.2007
Сообщений: 183


А можно и так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ust.jpg
Просмотров: 158
Размер:	9.1 Кб
ID:	65419  
engineer+ вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2011, 20:00
#349
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


engineer+, продолжайте!
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2011, 20:34
#350
engineer+

инженер
 
Регистрация: 30.09.2007
Сообщений: 183


Ну, без "фокуса", конечно, не обошлось - в нижнем узле установлена связь конечной жесткости (конкретно КЭ-56) .
А для более сложных случаев, в т.ч. с учетом моментов, точность результата конечно же повышается при более мелкой разбивке.
engineer+ вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2011, 01:30
#351
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от engineer+ Посмотреть сообщение
...точность результата конечно же повышается при более мелкой разбивке.
Точность результата чего? Уж не вычисления ли КЗУ и определения расчетной длинны?
 
 
Непрочитано 03.09.2011, 19:30
#352
со3Dатель


 
Регистрация: 18.11.2010
Сообщений: 77


Подскажите пожалуйста.
Смоделировал монолитный каркас одного этажа Лире: колонны, балки и плита.
При запуске расчета, программа выдает ошибку: "некорректно заданы жесткие тела".
При игнорировании данного сообщения, запускается расчет, но до конца не выполняется (Задание не выполнено).
Как устранить данную ошибку?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ошибка.jpg
Просмотров: 165
Размер:	24.6 Кб
ID:	65650  
со3Dатель вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2011, 09:24
#353
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


со3Dатель, на узлах, входящих в состав АЖТ не допускается создавать граничные условия(связи) и пр. Вам же Лира об этом говорит сама.
 
 
Непрочитано 06.09.2011, 00:12
#354
Юсуп

Чтобы найти новый путь, надо уйти со старой дороги...
 
Регистрация: 29.05.2011
Сообщений: 164


со3Dатель, граничные условия(связи) можно создавать только на ведущих узлах АЖТ, т.е. тех которые Вы имеете возможность указать.
Юсуп вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2011, 23:23
#355
kozlovskyi


 
Регистрация: 08.09.2011
Сообщений: 3


Я сам новичок, но столкнулся с такой проблемой: сам студент, нам в универе дали файлик установки Лира 9,2. После установки все вроде запускается без проблем, но вот не могу создать ни одной схемы, на экране ничего не отображается и не происходит. В чем может быть проблема?
kozlovskyi вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2011, 11:58
#356
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от kozlovskyi Посмотреть сообщение
Я сам новичок, но столкнулся с такой проблемой: сам студент, нам в универе дали файлик установки Лира 9,2. После установки все вроде запускается без проблем, но вот не могу создать ни одной схемы, на экране ничего не отображается и не происходит. В чем может быть проблема?
Чтобы решить проблему, Вам надо дать имена и фамилии преподавателей, а также адрес вашего вуза в службу поддержки Лиры по адресам:
1) http://www.rflira.ru/
2) http://liraland.com.ua/
 
 
Непрочитано 09.09.2011, 13:33
1 | #357
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,463


Ал-й,
Учебный год начался!
В тему, вот еще сегодня письмо получил:
Цитата:
Здравствуйте, я учусь на факультете ***. Мне нужно скачать с Вашего сайта MathCAD 14, AutoCAD 2007, VetCAD, ArchiCAD 2011 и инженерный калькулятор, мой преподаватель сказал скачать с этого сайта, но я не могу это сделать, может поможете?
Admin вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2011, 23:32
#358
vanbrest


 
Регистрация: 10.09.2011
Сообщений: 15


Уважаемые господа. Скажите пожалуйста, как в Лире посмотреть max прогиб, в моем случае прогиб плиты перекрытия?
Это мой первый расчет и не могу найти.
Вложения
Тип файла: rar ЛИРА.rar (16.6 Кб, 65 просмотров)

Последний раз редактировалось vanbrest, 11.09.2011 в 02:25.
vanbrest вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2011, 14:35
#359
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перемещения.jpg
Просмотров: 698
Размер:	76.4 Кб
ID:	66045

Догадаетесь по картинке?
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2011, 14:52
#360
vanbrest


 
Регистрация: 10.09.2011
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Вложение 66045

Догадаетесь по картинке?
Хорошо, но это ведь перемещения узлов схемы от отдельного загружения, а не от всех. А еще ведь характеристики (бетон, арматура) задается в лира-арм, но как тогда лира считает перемещения без этих характеристик? А может я в чем-то неправ

Последний раз редактировалось vanbrest, 11.09.2011 в 15:06.
vanbrest вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2011, 16:13
1 | #361
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Для получения деформаций от сочетаний усилий надо пройти в меню Усилия-РСН, там добавить сочетания. Нажать Расчет. Потом в меню Выбор-Выбор РСН, деформации будут уже от сочетаний.

Модуль деформации вы уже задали в Жёсткостях - 3e+006 тс/м2, считается, что процент армирования не влияет на результаты статического расчёта.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2011, 16:52
#362
vanbrest


 
Регистрация: 10.09.2011
Сообщений: 15


SetQ, Спасибо.
Но есть еще вопросик. Плита у меня опирается по контуру. Меня смущает армирование углов (верхняя арматура). Плита является перекрытием насосной станции со скатной крышей. Задавал по контуру плиты связи с запрещением перемещения по Z. Потом убрал по краям это запрещение, но значения премещаются далее по конечным элементам. Что я снова не так делаю?

Последний раз редактировалось vanbrest, 11.09.2011 в 17:15.
vanbrest вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2011, 17:38
#363
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Здесь два вопроса (про арм и z) или один? Выкладывай новый файл расчёта глянуть.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2011, 17:50
#364
vanbrest


 
Регистрация: 10.09.2011
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Здесь два вопроса (про арм и z) или один? Выкладывай новый файл расчёта глянуть.
Почему выскакивает верхняя арматура в углах, если опирание плиты идет по периметру. Я так понимаю защемления у меня нет, т.к сверху идет уже скатная крыша . Или я может неверно задал связи?
Вложения
Тип файла: rar перекрытие.rar (15.1 Кб, 77 просмотров)

Последний раз редактировалось vanbrest, 11.09.2011 в 19:20.
vanbrest вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2011, 19:19
#365
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Всё правильно в Лире задано, может потому, что момент Mxy большой в углах арматура появляется?
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2011, 19:22
#366
vanbrest


 
Регистрация: 10.09.2011
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Всё правильно в Лире задано, может потому, что момент Mxy большой в углах арматура появляется?
Извините, не ту схему с армированием скинул. Теперь верная в посте 354
vanbrest вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2011, 19:31
#367
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Ага, посмотрел новую, качественно там примерно так же. Всё правильно, в середине пролёта плита изгибается в двух плоскостях, складвываются два плоских изгиба и растянутые волокна с одной стороны, а в углах кручение, посмотри в Лире ?-Справка-Правило знаков-усилия в плите. От действия Mxy и нижняя и верхняя сторона изгибается.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2011, 19:49
#368
vanbrest


 
Регистрация: 10.09.2011
Сообщений: 15


SetQ, Спасибо. А то мне начальник сказал что такого не может быть: "получается что ты задал защемление по углам". Вот я и начал все пересматривать, да и сам еще неопытный совсем.
vanbrest вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2011, 07:33
#369
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
"получается что ты задал защемление по углам"
vanbrest, Ваш начальник совершенно прав. Вы жестко закрепили углы по Z, которые теперь работают на отрыв. Насколько это правомерно можно судить по тому, на что плита опирается, как связана с опорными конструкциями.
ander вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2011, 08:55
#370
vanbrest


 
Регистрация: 10.09.2011
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
vanbrest, Ваш начальник совершенно прав. Вы жестко закрепили углы по Z, которые теперь работают на отрыв. Насколько это правомерно можно судить по тому, на что плита опирается, как связана с опорными конструкциями.
Плита опирается на монолитный пояс по газосиликату.
vanbrest вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2011, 09:34
#371
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Заданный пояс в проекте, свободно лежащий на кладке из газосиликатных блоков (если правильно понял), способен воспринять отрыв углов плиты? Думаю, что нет, поэтому все связи, где возникают отрывающие усилия, следует исключить из расчета. Есть конечно варианты - например сверху по плите устраиваются стены по массе бОльшие, чем отрывающие усилия, тогда можно подумать.
ander вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2011, 10:42
#372
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


Цитата:
Сообщение от vanbrest Посмотреть сообщение
Плита опирается на монолитный пояс по газосиликату.
Выпусков из монолитного пояса, я думаю, нет?
Алгоритм таков:
1) Собрали схему, по периметру всем узлам связи по Z
2) Рассчитали, смотрим "нагрузку на фрагмент" - Опорные реакции
3)Положительные опорные реакции свидетельствуют о том, что плита "цепляется" за пояс, который не дает углам приподняться.
4) Если конструкция опоры такова, что не может воспринять отрыв, то надо в этих узлах связи убрать и перерасчитать.
5) все повторять до тех пор, пока не будет только сжатие в опорных узлах.

Немного ускорить можно убирая связи не только в тех узлах, в которых растяжение, но и в соседних. Число соседних узлов определяется так: сумма Растягивающих и Сжимающих сил в группе узлов должна равняться нулю или быть близка к нему справа. Например, если на углу растяжение 10кН, а в соседних узлах -2,5, -1,5, -0,9, -0,9кН, то убираем связь Z в угловом и 3-х соседних с каждой стороны (10-2*[2,5+1,5+0,9]=0,2)

Для автоматизированного расчета есть связи с односторонней работой. С ними все автоматически
Alter54 вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2011, 12:40
#373
vanbrest


 
Регистрация: 10.09.2011
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Заданный пояс в проекте, свободно лежащий на кладке из газосиликатных блоков (если правильно понял), способен воспринять отрыв углов плиты? Думаю, что нет, поэтому все связи, где возникают отрывающие усилия, следует исключить из расчета. Есть конечно варианты - например сверху по плите устраиваются стены по массе бОльшие, чем отрывающие усилия, тогда можно подумать.
Да, пояс свободно лежит на кладке. Как увидеть где появились отрывающие усилия?

Alter54, Рассчитали, смотрим "нагрузку на фрагмент" - Опорные реакции

Нагрузку на фрагмент расчитываем путем выделения элементов по краю плиты?
И где Лира выдают реакции?

Последний раз редактировалось vanbrest, 12.09.2011 в 14:48.
vanbrest вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2011, 14:49
#374
Argo2011


 
Регистрация: 12.09.2011
Сообщений: 12


Здравствуйте,вопрос очередного новичка. Освещено ли в какой-либо литературе,как обрабатывать результаты расчета Лиры? К примеру, даны рисунки (армирование плиты покрытия), показана площадь арматуры на 1 пм. Хотелось бы пошагово, с чего начать раскладку арматуры и т.д.,какие-то особенности. Может, есть какие-то примеры (хотя бы результаты Лиры +соответствующие схемы расположения арматуры). Заранее благодарна!
Argo2011 вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2011, 14:55
#375
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


Цитата:
Сообщение от vanbrest Посмотреть сообщение
Нагрузку на фрагмент расчитываем путем выделения элементов по краю плиты?
И где Лира выдают реакции?
нет, в результатах меню "Усилия", строчка "Нагрузка на фрагмент". Надо выделять узлы, которым Вы назначили связи.

Последний раз редактировалось Alter54, 12.09.2011 в 15:20.
Alter54 вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2011, 15:16
#376
vanbrest


 
Регистрация: 10.09.2011
Сообщений: 15


Alter54, Выделил узлы, перешел в меню усилия-Нагрузка на фрагмент-расчитать. Но все равно не могу найти отоброжение опорных реакций.
vanbrest вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2011, 15:27
#377
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


Цитата:
Сообщение от vanbrest Посмотреть сообщение
Alter54, Выделил узлы, перешел в меню усилия-Нагрузка на фрагмент-расчитать. Но все равно не могу найти отоброжение опорных реакций.
а теперь активизировалась кнопка "Нагрузка на фрагмент". Она 3-я с конца в панели "Перемещения и напряжения".

Цитата:
Сообщение от Argo2011 Посмотреть сообщение
Здравствуйте,вопрос очередного новичка. Освещено ли в какой-либо литературе,как обрабатывать результаты расчета Лиры? К примеру, даны рисунки (армирование плиты покрытия), показана площадь арматуры на 1 пм. Хотелось бы пошагово, с чего начать раскладку арматуры и т.д.,какие-то особенности. Может, есть какие-то примеры (хотя бы результаты Лиры +соответствующие схемы расположения арматуры). Заранее благодарна!
ну ПОЛНОГО и ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕГО описания нет. Но справка в Лире хорошая. Плюс их книги (Монолитные конструкции высотных зданий и др.) есть в Даунлоаде. В архиве примерчик... не самый свежий, но может что-то от туда Вам поможет. А может кто-нибудь найдет там ошибки
Вложения
Тип файла: zip Плита над 1м - Standard.zip (724.6 Кб, 104 просмотров)
Alter54 вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2011, 16:53
#378
vanbrest


 
Регистрация: 10.09.2011
Сообщений: 15


Alter54, Следуя вашим советам в посте 362 произвел расчет по РСН (выбрав наиболее неблагоприятное сочетание загружений по реакциям) и получилось так см. рис. реакции-1.
Далее убрав в соседних узлах с угла силы, чтобы сумма выходила приблезительно равной нулю получил следующее см. рис2
Верно ли получилось?
Вот что получилось с верхним армированием рис. армирование верхнее по X
Либо верно на рис 4, когда все опорные реакции положительны. Я так понимаю потому что в опорных узлах ток сжатие, как Вы сказали.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: реакции-1.jpg
Просмотров: 134
Размер:	85.6 Кб
ID:	66102  Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис2.jpg
Просмотров: 134
Размер:	88.7 Кб
ID:	66103  Нажмите на изображение для увеличения
Название: армирование верхнее по X.jpg
Просмотров: 127
Размер:	87.1 Кб
ID:	66104  Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис4.jpg
Просмотров: 145
Размер:	78.2 Кб
ID:	66109  

Последний раз редактировалось vanbrest, 12.09.2011 в 17:54.
vanbrest вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2011, 18:21
#379
Владимир Егорьев


 
Сообщений: n/a


Мдааааааа.А всётаки лучше в личке задавать вопросы.


Admin,а в личных сообщениях скриншоты как-нибудь передавать можно?
 
 
Непрочитано 12.09.2011, 21:20
#380
Argo2011


 
Регистрация: 12.09.2011
Сообщений: 12


Alter54, спасибо за помощь!Буду изучать.
Argo2011 вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2011, 08:13
#381
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


Цитата:
Сообщение от vanbrest Посмотреть сообщение
Далее убрав в соседних узлах с угла силы, чтобы сумма выходила приблезительно равной нулю получил следующее см. рис2
Верно ли получилось?
"Верным путем идёте" (с)
Из картинки видно, что убрать надо еще по одной связи.
Цитата:
Сообщение от vanbrest Посмотреть сообщение
Вот что получилось с верхним армированием рис. армирование верхнее по X
ну все верно, АРМ подобрала на те усилия, которые Вы в нее скинули. Но скинули рано - см. выше.
Цитата:
Сообщение от vanbrest Посмотреть сообщение
Либо верно на рис 4, когда все опорные реакции положительны. Я так понимаю потому что в опорных узлах ток сжатие, как Вы сказали.
Да. 4-я картинка верная. Теперь отправляйте в АРМ. Некоторое количество верхней арматуры все равно может остаться, но это уже из-за крутящего момента Мху.
Alter54 вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2011, 08:45
#382
vanbrest


 
Регистрация: 10.09.2011
Сообщений: 15


Alter54, Спасибо вам за помощь.
Скажите, а мрожет вы подскажете еще как можно тут задать связи с односторонней работой.
vanbrest вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2011, 09:50
#383
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


261-ым КЭ?
alexandrius вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2011, 11:34
#384
vanbrest


 
Регистрация: 10.09.2011
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от alexandrius Посмотреть сообщение
261-ым КЭ?
Да на сколько я посмотрел информацию по КЭ, то выходит 261
vanbrest вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2011, 11:37
#385
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


261м, да. Выделяете опорные узлы и создаете в каждом КЭ261. В жесткости создаете жесткость 261. Зазор 0см. Жесткость R назначаете в зависимости от жесткости опоры. Логика кажется там такая:
Представим что один узел опирается на "столбик" упругого материала (например балка на колонну, а плита - набор связанных балок опирающихся на связанные колонны). Этот "столбик" и есть упругая связь.
Его жесткость необходимо задать в той же форме, которую мы помним у пружин - R=(сила, вызывающая изменение длины, равное 1м)/(1м). Рассмотрим этот "столбик":
sigm=eps*E=(dL*E)/L
sigm=N/A

Итак, N/A=(dL*E)/L

Откуда R=N/dL=(E*A)/L

Е - модуль упругости материала опоры
А - площадь опоры, приходящаяся на один узел (при не очень большом разбросе размеров КЭ, можно принять среднюю величину грузовой площади)
L - высота опоры до абсолютно жесткой связи (обычно беру высоту этажа)

Последний раз редактировалось Alter54, 13.09.2011 в 11:51.
Alter54 вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2011, 12:04
#386
vanbrest


 
Регистрация: 10.09.2011
Сообщений: 15


Alter54, СПАСИБО
vanbrest вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2011, 20:00
#387
drummer


 
Регистрация: 30.09.2011
Сообщений: 2


Вопрос:
Как посчитать в лире (9.6 в4) простую балку с консолями?
Рисую два узла,соединяю стержнем,делю узлами,назначаю жесткость,...
суть в том что пишет ошибку-статически определимая система, я никак не могу понять в чем дело.
узлы - шарниры?тогда как её сделать цельной?
Заранее благодарен
drummer вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2011, 20:40
1 | #388
Brapp


 
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от drummer Посмотреть сообщение
Вопрос:
Как посчитать в лире (9.6 в4) простую балку с консолями?
Рисую два узла,соединяю стержнем,делю узлами,назначаю жесткость,...
суть в том что пишет ошибку-статически определимая система, я никак не могу понять в чем дело.
узлы - шарниры?тогда как её сделать цельной?
Заранее благодарен
Объединить возможные перемещения в узлах где шарниры.
Там кнопка такая на панели "Связи, жёсткости, нагрузки" есть.
Там где "Создать новую группу", там галки поставь у величин в направление которых перемещения нужно считать совместными.
Brapp вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2011, 14:33
#389
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Цитата:
Сообщение от drummer Посмотреть сообщение
узлы - шарниры?
Цитата:
Сообщение от Brapp Посмотреть сообщение
Объединить возможные перемещения в узлах где шарниры
Кажется Вы друг друга не поняли.

drummer, опорные узлы задать не забыли? ну в смысле запреты на перемещения по Х, У, Z ? По умолчанию узлы жесткие, но НЕ закреплены в пространстве.
alexandrius вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2011, 11:13
#390
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Здравствуйте. Посмотрите, пожалуйста файлик в Лире 9.6
1. Правильно ли были заданы сейсмические загружения (сейсмику в Лире считаю впервые)? Я для каждой из направления создал "свое" загружение (Х,У,Z).
2. Почему при смене КЭ тип 41(оболочки) на КЭ11(плита) элементов перекрытия и покрытия выдается ошибка. Тоже самое при смене КЭ41 на КЭ23 (для диафрагмы жесткости)?
3. В Лире-АРМ при расчете армирования некоторые элементы армируются конструктивно, либо вообще не армируются (а в Scade при отображении изополей армирования они вообще отображаются черными, а не цветными).
Заранее благодарен
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2011, 05:29
#391
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


файла нет.
1. по Z расчет требуется не во всех случаях и, если и требуется учет по Z, то учет производится в процентном отношении, а не 100% по Z, точно не помню, в зависимости от случаев до 30%.
2. похоже, что элементы находятся не в горизонтальной плоскости XY, а КЭ23 может применяться только в плоскости XZ, поэтому лучше использовать КЭ27.
3. Вроде как армируются все, другое дело, что можно посмотреть "армирование в отрезках", там будет видно, где арматура подобрана расчетом, остальное - конструктивно.
ander вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2011, 08:49
#392
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Файл прикрепил.
Сейсмика по Z пересмотрю.
Но теперь возник вопрос - где посмотреть расчет на продавливание? Как понял Лира не корректно считает. Как проанализировать и где про это посмотреть?
Вложения
Тип файла: rar АКБ.rar (164.4 Кб, 75 просмотров)
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2011, 11:58
#393
Алєксандєр

инженер-конструктор
 
Регистрация: 22.12.2005
Киев, "АДС"
Сообщений: 29
<phrase 1= Отправить сообщение для Алєксандєр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Посмотрите, пожалуйста файлик в Лире 9.6
2. Почему при смене КЭ тип 41(оболочки) на КЭ11(плита) элементов перекрытия и покрытия выдается ошибка. Тоже самое при смене КЭ41 на КЭ23 (для диафрагмы жесткости)?
потому что КЭ11,19 (плита)- это КЭ плоской задачи и используется в основном для 3-его признака схемы (плоская задача). На оболочечную группу усилий (при пространственной работе каркаса) этот элемент не работает.
В 5-м признаке КЭ11,19 используется редко и в тех случаях, где, например, не нужно учитывать продольные усилия в пластине, но только при условии закреплений в направлениях по которым этот элемент не работает, иначе получаете ошибку.

Последний раз редактировалось Алєксандєр, 24.10.2011 в 13:46.
Алєксандєр вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2011, 12:24
#394
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Цитата:
Сообщение от Алєксандєр Посмотреть сообщение
В 5-м признаке КЭ11,19
Т.е. для плит лучше использовать КЭ44(оболочка)? А для диафрагмы КЭ 23 не подходит, т.к. тоже для плоской задачи (т.е. надо КЭ44)?
И еще вопрос документированию расчета:
- где взять картинку армирования пластин и стержня для вставки в отчет (где показывается арматура по нижней и верхней грани для плиты по Хи У)
- где взять правило знаков при чтении результатов?
Принесли отчет для образца и там это есть. Когда-то находил красивые картинки для всего этого, но сейчас не могу найти...
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2011, 17:27
#395
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Правило знаков есть в инструкции к лир-визору
Схема армирования - Пояснительная записка в лир-арме, либо также из инструкции к лир-арму
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2011, 13:45
1 | #396
Алєксандєр

инженер-конструктор
 
Регистрация: 22.12.2005
Киев, "АДС"
Сообщений: 29
<phrase 1= Отправить сообщение для Алєксандєр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Т.е. для плит лучше использовать КЭ44(оболочка)? А для диафрагмы КЭ 23 не подходит, т.к. тоже для плоской задачи (т.е. надо КЭ44)?
Конечно! Для схем общего вида в 5-м признаке нужно использовать оболочечные КЭ, для треугольников одни (КЭ42), четырехугольников другие (КЭ 41, 44). А если в схеме есть какие-то особенности (например нужно нужно исключить из дифарагм их работу из плоскости, или что-либо еще), тогда можно использовать КЭ плоской задачи, но очень аккуратно, иначе будет геом. изменяемость.


Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
И еще вопрос документированию расчета:
- где взять картинку армирования пластин и стержня для вставки в отчет (где показывается арматура по нижней и верхней грани для плиты по Хи У)
такую картинку? Нажмите на изображение для увеличения
Название: 24.10.png
Просмотров: 573
Размер:	54.4 Кб
ID:	68328 => Подсистема (постпроцессор) ЛИР-АРМ - Система конструирования железобетонных конструкций.
Алєксандєр вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2011, 14:15
#397
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Цитата:
Сообщение от Алєксандєр Посмотреть сообщение
акую картинку? Нажмите на изображение для увеличения Название: 24.10.png Просмотров: 4 Размер: 54.4 Кб ID: 68328 => Подсистема (постпроцессор) ЛИР-АРМ - Система конструирования железобетонных конструкций.
Нет. Эту я знаю как и где Так сказать для эксперта картинка (параллелепипед с точками)
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2011, 16:07
1 | #398
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Нет. Эту я знаю как и где Так сказать для эксперта картинка (параллелепипед с точками)
Результаты -> Таблицы рез-тов -> HTML

Или выдерните нужное из вложения
Вложения
Тип файла: zip армирование.zip (78.6 Кб, 2379 просмотров)
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2011, 16:52
#399
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Подскажите, а можно ли переименовать шифр задачи в Лире?
Слетает таблица РСУ и подсказали, что может быть из-за кирилици в названии файла - решил все назвать латинскими буквами (в том числе и путь к файлу), а шифр не могу найти где менять
Уже нашел
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2011, 16:55
#400
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Там где признак схемы.
Схема - признак схемы
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2011, 08:40
#401
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Даже изменив все на латиницу - таблица РСУ "слетает" каждый раз при открытии - кто знает почему так может быть?
А при открытии файла происходит следующее: открывается Лира, а в тотал командер выдает "Файл не найден", после повторного двойного щелчка открывается. Что за файл найти не может?
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2011, 09:45
#402
Dima7


 
Регистрация: 14.12.2007
Сообщений: 20


Здравствуйте. Появилась потребность рассчитать колонну, и выбрал ПК Лира.
Параметры: столб ж/б из двух частей (одна над другой): 1. длина 3м, диаметр 400мм, 2. длина 10м, нижнее основание 400мм, верхнее - 300мм; арматура 6мм.

Подскажите, пожалуйста, ход действий для создания расчётной схемы и порядок расчёта. В примере от ПК Лира есть расчёт колонны, но сечение у меня изменяется по длине.
Dima7 вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2011, 09:52
#403
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Цитата:
Сообщение от Dima7 Посмотреть сообщение
В примере от ПК Лира есть расчёт колонны, но сечение у меня изменяется по длине.
Как вариант разбить колонну вторую по 1м и менять жесткость (диаметр) на каждом метре
И еще вопросик, кто-нибудь формирует отчет с помощью встроенного документатора? Где он потом хранится (если необходимо будет перенести файл расчетный)? Или лучше не заморачиваться и сделать с помощью Word?

Последний раз редактировалось unikum85, 25.10.2011 в 10:11.
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2011, 10:18
#404
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Даже изменив все на латиницу - таблица РСУ "слетает" каждый раз при открытии - кто знает почему так может быть?
Нелицензионная версия
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2011, 10:22
#405
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Тогда поставлю вопрос по другому - можно ли импортировать расчетную схему (со всеми нагрузками) из 9,6 в 9,4 (лицензию) и не будут ли слетать жесткости?
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2011, 11:56
#406
Алєксандєр

инженер-конструктор
 
Регистрация: 22.12.2005
Киев, "АДС"
Сообщений: 29
<phrase 1= Отправить сообщение для Алєксандєр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Тогда поставлю вопрос по другому - можно ли импортировать расчетную схему (со всеми нагрузками) из 9,6 в 9,4 (лицензию) и не будут ли слетать жесткости?
Можно, посредством текстового файла.
Жесткости слетать не должны, но объемный вес не импортируется, заново назначить прийдется.
Алєксандєр вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2011, 13:14
#407
san_yok

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 1
<phrase 1= Отправить сообщение для san_yok с помощью Skype™


Объясните пожалуйста каким образом и на какие усилия производится подбор арматуры по II предельному состоянию (трещиностойкости).
Я понимаю, что составляются нормативные сочетания (путем деления на соответствующие коэффициенты надежности по нагрузке) и по этим сочетаниям осуществляется подбор.
Непонятно только почему присутствующие в задаче сейсмические загружения, также попадают в нормативные сочетания.
Выходит при расчете на трещиностойкость учитываются и сейсмические сочетания.
Или я не прав?
san_yok вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2011, 03:13
#408
Shaggy93


 
Регистрация: 27.10.2011
Сообщений: 3


Мне нужно проверить правильно ли я построил и подсчитал эпюры для плоской рамы. Решил сделать это в ЛИРЕ. Построил раму, указал нагрузки и в опорах реакции. Нажимаю рассчитать схему. Программа без ошибок считает, но в результате никаких цифр мне не показывает и эпюр нет(строчки в меню не активны). Помогите пожалуйста разобраться, что я делаю не так. Или может есть программа попроще?
Shaggy93 вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2011, 05:31
#409
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
указал нагрузки и в опорах реакции
и как же Вам это удалось? А без схемы тут гадать только.
ander вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2011, 11:54
#410
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


Цитата:
Сообщение от Shaggy93 Посмотреть сообщение
Мне нужно проверить правильно ли я построил и подсчитал эпюры для плоской рамы. Решил сделать это в ЛИРЕ. Построил раму, указал нагрузки и в опорах реакции. Нажимаю рассчитать схему. Программа без ошибок считает, но в результате никаких цифр мне не показывает и эпюр нет(строчки в меню не активны). Помогите пожалуйста разобраться, что я делаю не так. Или может есть программа попроще?
если честно, это не вопрос, это больше похоже на обычный топик в ЖЖ, где пользователи просто делятся со всеми происходящими с ними событиями
BoT вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2011, 14:52
#411
Dima7


 
Регистрация: 14.12.2007
Сообщений: 20


Кто может проверить мой расчёт ж/б столба?
высота 10 м., на верхнюю точку горизонтальная сила p=1т, равномерно распределённая по всей длине q (до 5м)=0.010т/м, q (с 5 до 10м)=0.011т/м. Нижний узел защемлён консольно. Колонна разбита на участки длиной 1м: диаметр изменяется шагом 1 см от 39см до 30см снизу вверх.
Вложил файлы: автокад - схема, лира - схема и расчёт. Лира версии 9.6 R7. (Кому необходимо могу и в R6 выложить. В ЛС)
Вложения
Тип файла: rar Лира.rar (159.3 Кб, 66 просмотров)
Dima7 вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2011, 15:32
#412
femida5891


 
Регистрация: 07.08.2011
Сообщений: 12


Здравствуйте, граждане инженеры. Помогите пожалуйста. Я просчитываю металлический каркас, здание 4х6м на 7,9м, поперечные несущие рамы - колонны с жестко закрепленной фермой (не знаю правильно ли это), задала все нагрузки, запускаю расчет. Лира выдает - ЗАДАНИЕ НЕ ВЫПОЛНЕНО.
А выше:
Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 44, ТИП СВЯЗИ 2.
Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 44, ТИП СВЯЗИ 5.
И все тоже самое про еще 3 узла, которые являются верхними промежуточными одной из ферм.
Непонятно что это за тип связи, и как его поменять, или исправить.
Еще непонятно почему ошибка только в одной ферме, а фермы все одинаковые.
ПОМОГИТЕ, в отделе пытаюсь считать в Лире только я, спросить не у кого. Надежда только на вас!
femida5891 вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2011, 15:56
#413
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от femida5891 Посмотреть сообщение
Непонятно что это за тип связи
ТИП СВЯЗИ 2 -Линейное перемещение по глобальной Y.
ТИП СВЯЗИ 5 -Угловое перемещение по глобальной Y.
Цитата:
Сообщение от femida5891 Посмотреть сообщение
И все тоже самое про еще 3 узла, которые являются верхними промежуточными одной из ферм.
Offtop: Дело совсем плохо
Цитата:
Сообщение от femida5891 Посмотреть сообщение
Еще непонятно почему ошибка только в одной ферме, а фермы все одинаковые.
Проге без разницы, какой узел крепить Offtop: Если конечно что-то не накосячено
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2011, 16:42
#414
Dima7


 
Регистрация: 14.12.2007
Сообщений: 20


Как в Лире задать преднапряжённую арматуру? В "нагрузки на элементы и узлы" есть кнопка с двумя разносторонними стрелками - это и есть преднапряжение? Здесь надо задать преднапряжение и как узнать величину?

Последний раз редактировалось Dima7, 27.10.2011 в 17:35.
Dima7 вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2011, 21:35
#415
Shaggy93


 
Регистрация: 27.10.2011
Сообщений: 3


ander
Спасибо, я уже разобрался в другой программе.
Shaggy93 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2011, 07:16
#416
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


femida5891, тип КЭ скорее всего - для плоской задачи.
Dima7, что смущает? Не понятно, где собственный вес, ну и вес оборудования, может и ветровую динамику стоит учесть. Подбор арматуры не смотрел, но мне кажется, что при таких соотношениях длины и поперечного сечения без проверочного расчета в геом. и физ. нелинейной постановке не обойтись, ну а в подборе не учитывается расчетная длина стержня. Внутри полости точно нет? Сплошное сечение?
ander вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2011, 09:28
#417
Dima7


 
Регистрация: 14.12.2007
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Dima7, что смущает? Не понятно, где собственный вес, ну и вес оборудования, может и ветровую динамику стоит учесть. Подбор арматуры не смотрел, но мне кажется, что при таких соотношениях длины и поперечного сечения без проверочного расчета в геом. и физ. нелинейной постановке не обойтись, ну а в подборе не учитывается расчетная длина стержня. Внутри полости точно нет? Сплошное сечение?
ander
1. в расчёте добавить загружение с нагрузкой от собственного веса? делал по примеру от Лиру, в котором не было данного загружения. При добавлении выходит ошибка, что "обнаружены элементы с некорректной жёсткостью". Как исправить? Может в узлах дело?
2. Полости не было, что странно. Доживём до понедельника
3. Испытания в лабораторных условиях, наверняка, будут.
__________________________________________________
  • В Лире считаем как обычно ненапряжённую, а потом в Лир-арм в разделе "подбор материала" подбираем подходящий из списка арматуры: А4,А5.. и пр. или добавляем свой материал ?
  • В самой Лире предварительно задать нагрузку, моделирующую действие преднапряжённой арматуры, затем у лир-арм задаём арматуру
    (нажмите на этот рисунок)

Последний раз редактировалось Dima7, 28.10.2011 в 09:35.
Dima7 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2011, 16:01
1 | #418
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


в жесткостях Ro не задано (плотность материала). Про лаб. испытания вообще не понял.
Лир-АРМ, вроде, пока не поддерживает подбор преднапряженных конструкций. Преднапряжение можно задать только в Визоре и там же его оценивать, вручную.
здесь есть кое-что, кое-что в других темах.
ander вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2011, 16:10
#419
Dima7


 
Регистрация: 14.12.2007
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
в жесткостях Ro не задано (плотность материала). Про лаб. испытания вообще не понял.
Лир-АРМ, вроде, пока не поддерживает подбор преднапряженных конструкций. Преднапряжение можно задать только в Визоре и там же его оценивать, вручную.
anderнасчёт Ro я понял. введу плотность бетона.
как задать преднапряжение в Лир-Визоре ?
в Лир-Арме буду создавать отдельный материал и назначать.
Dima7 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2011, 19:24
#420
Stepik-ssv


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 200


Цитата:
Сообщение от Dima7 Посмотреть сообщение
как задать преднапряжение в Лир-Визоре ?
В СКАДЕ задавал температурой.
Stepik-ssv вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2011, 21:52
#421
Dima7


 
Регистрация: 14.12.2007
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от Stepik-ssv Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Dima7
как задать преднапряжение в Лир-Визоре ?
В СКАДЕ задавал температурой.
значит и в Лир-Визоре можно через задание температурой (такая возможность есть). Подскажите параметры температурной нагрузки.
Dima7 вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2011, 17:43
#422
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Подскажите, при сейсмике из какой формы колебаний брать нагрузки (от фрагмента схемы для расчета фундамента)? Где-то встречал фразу, что не менее 90%(или 85%?) масс учтено, но где посмотреть какая форма выдает какой процент?
В протоколе расчета нашел след. строчки:
14:42 68_ Форма 49. Направляющие косинусы поступательного движения
из условия максимума динамической реакции
0.33161 0.28548 0.89919 - это процент массы по Z?
Так же надо посмотреть по Х и У?
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2011, 07:24
#423
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


то, что Вы спрашиваете это наиболее опасный направляющий косинус для данной формы колебаний. Процент массы, вовлеченной в данной форме, можно посмотреть после расчета в "Стандартные таблицы - Периоды колебаний"
BoT вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2011, 08:41
#424
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


Подскажите пожалуйста как активизировать кнопку в ЛИР-АРМ- конструирование и чертеж колонны (ПК ЛИРА 9,2)

Последний раз редактировалось Mr.AS, 01.11.2011 в 09:24.
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2011, 08:53
#425
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Цитата:
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
то, что Вы спрашиваете это наиболее опасный направляющий косинус для данной формы колебаний. Процент массы, вовлеченной в данной форме, можно посмотреть после расчета в "Стандартные таблицы - Периоды колебаний"
Для расчета от сейсмики фундаментов необходимо брать усилия из той формы где опасный направляющий косинус или где процент массы, вовлеченной в данной форме, 85-90%?
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2011, 09:22
#426
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


для каждой из форм колебаний есть свой наиболее опасный направляющий косинус воздейсттвия (направление ударной волны)! Какое направление и сколько такихнаправлений Вы будете рассматривать зависит только от вашей совести
тот процент массы, о которой Вы гвооврите насколько я понял вы имеете ввиду модальную массу учтенную при динамическом расчете. Смысл его таков, что необходимо рассмотреть столько форм колебаний (посчитать необходимое количество форм), чтобы суммарный процент от всех посчитанных форм колебаний был не ниже 90-95 % (естественно что 100% это максимально и идеально ), в конструктивном же расчете нет необходимости учитывать все формы колебаний а только те, вклад которых в суммарную модальную массу не ниже 1-5 % (в зависимости от норм, рекомендаций и т.д. и т.п.) в частнотси в новых нормах гвооврится о 5% , в Лире же при конструктивном расчете учитываются формы с вовлеченной модальной массой более 1%.
А какие формы будете учитывать Вы.... тут всё опять же зависит от Вашей совести
BoT вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2011, 12:05
#427
Алєксандєр

инженер-конструктор
 
Регистрация: 22.12.2005
Киев, "АДС"
Сообщений: 29
<phrase 1= Отправить сообщение для Алєксандєр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ascar Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста как активизировать кнопку в ЛИР-АРМ- конструирование и чертеж колонны (ПК ЛИРА 9,2)
Никак.
В ПК ЛИРА 9.2 этот модуль еще не был реализован.
Конструирование и чертеж колонны можно выполнять только начиная с версии 9.4
Алєксандєр вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2011, 10:10
#428
lesyababy


 
Регистрация: 10.05.2010
KZN
Сообщений: 21


здравствуйте. подскажите как правильно задать плиту на ребрах (конструкция жб балочного моста)
заданы 2 опоры и ригеля стержнями. теперь надо задать сюда же пролетное строение. подскажите?
lesyababy вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2011, 15:57
#429
Софа


 
Регистрация: 02.11.2011
Сообщений: 2


Кто-нибудь может ответить, какие граничные условия для КЭ51 нужно задавать (поставила КЭ51 в конце свай, закрепила по Z, после расчета они деформировались в стороны по Х и У, а ведь сваи не уйдут в сторону - работаю без грунта)?
Софа вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2011, 04:27 Спаситепомогите: туплю!
#430
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Не могу задать шарнир в плоской раме!

Примитивнейшая схема - на двух колоннах держится составная балка. Надо в узлах сделать шарниры. Ставлю в шарнирах вращение в плоскости чертежа (UY), делаю расчет, а лира мне говорит: геометрически изменяемая система
тип КЭ был "10", я его попробовал сменить на "2", не помогает.

Посоветуйте, как по-человечьи задать шарниры?
Прикрепляю в архиве две рамы: с шарнирами и без.
Вложения
Тип файла: rar Рама.rar (2.5 Кб, 69 просмотров)
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2011, 07:40
#431
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


Цитата:
Сообщение от Софа Посмотреть сообщение
Кто-нибудь может ответить, какие граничные условия для КЭ51 нужно задавать (поставила КЭ51 в конце свай, закрепила по Z, после расчета они деформировались в стороны по Х и У, а ведь сваи не уйдут в сторону - работаю без грунта)?
ну всё правильно, если вы не задали никаких связей (в том числе и упругих), то естественно получаете ГИС, надо адекватно расположить либо абсолютные связи либо упругие, в идеале учесть горизонтальную податливость ваших свай


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
Посоветуйте, как по-человечьи задать шарниры?
шарниры вы может и по человечески задали, только при этом превратили вашу раму в ГИС, у вас шарнирно неподвжиная опора внизу и шарниры в колоннах вверху, и , следовательно, рама попросту складывается
и на будущее: учитесь использовать только нужные степени свободы, то есть если вы считаете во 2-м признаке схемы плоскую раму, то и используйте степени свободу X, Z и UY/ У вас заданы какие-то лишние связи, которые автоматом отбрасываются при 2-м признаке схемы
BoT вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2011, 07:53
#432
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
у вас шарнирно неподвжиная опора внизу
вот блин... Теперь понятно. Я-то хотел заделку сделать...

Пересмотрел - а я разве не заделку поставил внизу? связь с землей - по Х, по Z и UY. Полное защемление. Нет?
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.

Последний раз редактировалось parabellum762, 03.11.2011 в 08:26.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2011, 08:39
#433
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Неправильно выставлены граничные условия. Жесткое сопряжение конструкции с "землей" достигается за сяет наложения связей по X, Z, UY. у Вас же с поворотами все наоброт
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2011, 09:42
#434
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
связь с землей - по Х, по Z и UY.
Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
сопряжение конструкции с "землей" достигается за сяет наложения связей по X, Z, UY.
Где что наоборот??? Я выбираю нижние узлы, жму иконку "связи", и ставлю галочки X, Z, UY. Что не так-то???
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2011, 10:29
#435
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


в той схеме, которую скинули вы, у вас cтояли свяхи X, Z, UX, UZ
BoT вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2011, 10:35
#436
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


кажется он хотел сделать - шарнир , и поэтому у него ГИС !
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2011, 11:41
#437
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
свяхи X, Z, UX, UZ
воооон чо... у меня на работе нет Лиры, я поэтому по памяти щас....

Цитата:
Сообщение от Ascar Посмотреть сообщение
кажется он хотел сделать - шарнир , и поэтому у него ГИС !
все верно, я хотел шарнир - но вверху, там где крыша на колонны опирается. А у меня кроме этого шарнира - еще один внизу, там где колонны должны быть защемлены в фундаменте...
каждый сам себе злой буратино (с)
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2011, 11:44
#438
Софа


 
Регистрация: 02.11.2011
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
ну всё правильно, если вы не задали никаких связей (в том числе и упругих), то естественно получаете ГИС, надо адекватно расположить либо абсолютные связи либо упругие, в идеале учесть горизонтальную податливость ваших свай

Спасибо, что ответили, но что такое ГИС и что такое "адекватно расположить"? И еще я закрепила концы свай по Х, У, а по Z закреплены КЭ51 (в конце свай). Как вы думаете это правильно?
Софа вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2011, 11:49
#439
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


ГИС у меня был. Это геометрически изменяемая система - в Вашем случае сваи, которые ничем не поддерживаются с боков. Вы же сами писали:
Цитата:
Сообщение от Софа Посмотреть сообщение
работаю без грунта
Вам и объясняют: нужно к сваям сделать СВЯЗИ - либо жесткие, либо, лучше, податливые.
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2011, 15:57
#440
092


 
Регистрация: 03.06.2011
Сообщений: 86


Что означает в лире в таблице рсу
1 номер группы объединяемых временных загружений
2 номер группы взаимоисключаемых загружений
3 номер сопутствующих загружений
4 учитывать знакопеременность(нагрузка например заданна ветер по оси x, она его посчитает еще против оси x?)
Для чего необходимо рсн? Только чтобы посчитать суммарную деформацию от всех нагружений? Зачем в рсн опять таблица с коэффициентами и знакопеременностью если они задаются в рсу? Арматуру нужно считать по рсн сру или по усилиям?
092 вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2011, 07:55
#441
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


092, может, сначала хэлп и документация к Лире, не говоря уже о поиске на форуме?
ander вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2011, 10:12
#442
Smarts23

инженер ПГС
 
Регистрация: 03.03.2009
Воронеж
Сообщений: 426
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™


Здравствуйте!

1. Кто-нибудь знает в каких случаях используется нагрузка-штамп? Это просто нагрузка для произвольной области?
Есть ли у неё какие-то особенности и почему в названии фигурирует слово "штамп"?

2. Есть ли какое-то ограничение на количество АЖТ используемых в схеме?
Smarts23 вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2011, 10:50
#443
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


1 особенность только в том что она генерирурет нагрузку с интенсивностью которую вы задаете, и по той области которую вы задаете (которая может не совпадать с очертанием границ КЭ)
2 бывало очень много, проблем не встречал
BoT вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2011, 11:10
#444
Smarts23

инженер ПГС
 
Регистрация: 03.03.2009
Воронеж
Сообщений: 426
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™


BoT,
Спасибо за помощь!
Очень много АЖТ - это я так понимаю несколько сотен?
Smarts23 вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2011, 11:41
#445
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


порядка 1000, но то что возможно >10 000 это однозначно
BoT вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2011, 22:10
#446
Smarts23

инженер ПГС
 
Регистрация: 03.03.2009
Воронеж
Сообщений: 426
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
порядка 1000, но то что возможно >10 000 это однозначно
Спасибо. Думаю мне хватит
Smarts23 вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2011, 15:44
#447
092


 
Регистрация: 03.06.2011
Сообщений: 86


Я считаю здание в лире. Здание монолитное, 5 этажей, квадратное. Нагрузки собственный вес, конструкции полов, полезная, ветра нет. Откуда в колоннах берутся изгибающие моменты по горизонтальным осям. Моменты примерно 1 тм.
092 вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2011, 17:07
#448
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Вы местные оси с глобальными не путаете?

Расчетную схему в студию -иначе сложно сказать что-то конкретное.
alexandrius вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2011, 17:34
#449
092


 
Регистрация: 03.06.2011
Сообщений: 86


Расчетную схему завтра выложу...
092 вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2011, 09:37
#450
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


что за
Цитата:
Сообщение от 092 Посмотреть сообщение
моменты по горизонтальным осям
колонны явно не лежат в горизонтальной плоскости
если вы говорите про изгибающие моменты в колоннах то тут всё еще проще появление в обычной раме момента в колонне от нагрузки на ригель у Вас не вызывает сомнения?
BoT вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2011, 10:04
#451
092


 
Регистрация: 03.06.2011
Сообщений: 86


Я именно про изгибающие моменты. Мне трудно понять откуда они берутся если все силы приложены вертикально... Можно ли рассматривать момолитный дом как раму?
092 вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2011, 10:06
#452
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


)))))) учите строймех)))
BoT вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2011, 11:44
#453
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Цитата:
Сообщение от 092 Посмотреть сообщение
Мне трудно понять откуда они берутся если все силы приложены вертикально...
Если у Вас жесткий узел сопряжения плиты перекрытия с колонной, то будет ли равен нулю изгибающий момент плиты на опоре (в узле сопряжения с колонной)?

Цитата:
Сообщение от 092 Посмотреть сообщение
Можно ли рассматривать монолитный дом как раму?
В принципе можно вырезать участок плиты шириной, скажем, в 1м, и рассматривать его как ригель. Хотя это не совсем корректно. Но сделайте так - тогда, вероятно, поймете (если рассмотрите классическую раму с жестким сопряжением ригеля с колоннами) откуда на колонне момент при вертикальных нагрузках.
alexandrius вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2011, 10:30
#454
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Возникла проблема при моделировании каркаса металлического и сопряжения элементов ж/б
Подскажите, почему при задании жесткой вставки элементы не работают совместно? Корректно ли будет задать АЖТ для связи двух элементов?
Схему прилагаю (Лира 9.6)
Вложения
Тип файла: rar Схема.rar (6.0 Кб, 62 просмотров)
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2011, 12:20
#455
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Подскажите, почему при задании жесткой вставки элементы не работают совместно?
Если имеете ввиду элементы № 212, 10, 34, то их узлы не принадлежат узлам 183, 181 и 179.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2011, 13:50
#456
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Если имеете ввиду элементы № 212, 10, 34, то их узлы не принадлежат узлам 183, 181 и 179.
Именно эти элементы, а как сделать так, чтобы 261,262,264 "работал" совместно с элементами 212,10,34 и плитами 263и260? Можно ли использовать жесткие вставки в данном случае или же корректней объединить перемещения?
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2011, 13:56
#457
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Ну сделайте элементам № 212, 10, 34 жесткие вствки в узлы 183, 181 и 179, связи с нижних узлов элементов № 212, 10, 34 уберите, пластины (и нижней стержень) разбейте помельче.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2011, 14:06
#458
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Что-то мне не понятно, следующее: связи убрать с элементов - они имитируют работу анкеров;
- сделать жесткие вставки в элементах колонн - получиться, что они смещены, хотя по факту смещение имеют элементы стены 261,262,264(моделируют надколонник) и 260,263.
Пластины и стержни разобью, обязательно, когда с этим разберусь. Кстати, а Лира может разбивать пластины на более мелкие (как скад)?

Последний раз редактировалось unikum85, 28.11.2011 в 14:16.
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2011, 14:10
#459
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Лира может разбивать пластины на более мелкие
Схема - корректировка - преобразование сетки пластинчатых КЭ.
alexandrius вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2011, 14:18
#460
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Что-то мне не понятно, следующее: связи убрать с элементов - они имитируют работу анкеров;
Кто же знает, что там у вас. Задайте связи в узел пластины.

Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Кстати, а Лира может разбивать пластины на более мелкие (как скад)?
Может. "Преобразование сети пластинчатых КЭ" (для вас).
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2011, 14:31
#461
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Сделал как Вы говорили, все равно узлы не "связываются"
Для тех, кто в танке можете показать как это надо делать?
Вложения
Тип файла: rar Схема2.rar (6.0 Кб, 57 просмотров)
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2011, 15:38
1 | #462
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Для тех, кто в танке можете показать как это надо делать?
По жест. вставкам нижних стержней
Вложения
Тип файла: rar Вариант.rar (5.7 Кб, 60 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2011, 15:48
#463
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
По жест. вставкам нижних стержней
Спасибо, что указали как это надо делать.
Но теперь возник вопрос другой - корректно ли задать все тоже, но пластинам?
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2011, 16:15
#464
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


unikum85 подскажите пожалуйста чему равен "мю" для колонны переменного сеч. для ж/б и стали. Спасибо
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2011, 16:47
#465
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Цитата:
Сообщение от Ascar Посмотреть сообщение
unikum85 подскажите пожалуйста чему равен "мю" для колонны переменного сеч. для ж/б и стали. Спасибо
Это в СНиПах описано. Все зависит от закрепления и жесткости
С жесткими вставками разобрался, но теперь возник вопрос следующий: при расчете металлокаркаса в Scad в отчете не выдаются ошибки, а в лире выдает следующее:
13:24 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 2, ТИП СВЯЗИ 6.
13:24 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 4, ТИП СВЯЗИ 5.
13:24 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 6, ТИП СВЯЗИ 6.
13:24 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 7, ТИП СВЯЗИ 5.
13:24 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 119, ТИП СВЯЗИ 6.
13:24 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 120, ТИП СВЯЗИ 5.
13:24 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 122, ТИП СВЯЗИ 6.
13:24 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 123, ТИП СВЯЗИ 5.
Мне непонятно почему так, если схема импортировалась через dxf?
Вложения
Тип файла: rar Метали подпорная стена.rar (94.1 Кб, 58 просмотров)

Последний раз редактировалось unikum85, 29.11.2011 в 13:42.
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2011, 15:57
#466
lesyababy


 
Регистрация: 10.05.2010
KZN
Сообщений: 21


привет.
ребята, у кого стоит Лира 9.6? есть личная просьба.
у меня файл в лире 9.6, мне его надо сохранить в 9.2. кому можно на почту отправить, чтоб вы ее сохранили в 9.2 версии?
спасибо заранее
lesyababy вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2011, 16:04
#467
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Цитата:
Сообщение от lesyababy Посмотреть сообщение
привет.
ребята, у кого стоит Лира 9.6? есть личная просьба.
у меня файл в лире 9.6, мне его надо сохранить в 9.2. кому можно на почту отправить, чтоб вы ее сохранили в 9.2 версии?
спасибо заранее
Если расскажешь, как сохранять в более раннюю версию - могу пересохранить
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2011, 16:47
#468
Stepik-ssv


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 200


Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Если расскажешь, как сохранять в более раннюю версию - могу пересохранить
Насколько знаю, нужно сохранять в формате txt. А как быть с сортаментом - вопрос.
Stepik-ssv вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2011, 08:21
#469
lesyababy


 
Регистрация: 10.05.2010
KZN
Сообщений: 21


я не знаю как сохранять в более ранней версии :-(
lesyababy вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2011, 09:21
#470
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


lesyababy, файл выложи и дело сдвинется.
ander вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2011, 10:06
#471
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Цитата:
Сообщение от lesyababy Посмотреть сообщение
я не знаю как сохранять в более ранней версии :-(
А никак. Только экспорт через ТХТ.
alexandrius вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2011, 13:10
#472
Stepik-ssv


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 200


Цитата:
я не знаю как сохранять в более ранней версии :-(
в 9,6 идешь Файл -> Создать текстовый файл

в 9,2 идешь Файл -> импортировать задачу -> выбираешь тип файлов текстовые -> и будет счастье)))

Где-то такая последовательность должна быть.
Stepik-ssv вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2011, 14:00
#473
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


удалено..
ander вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2011, 21:01
#474
lesyababy


 
Регистрация: 10.05.2010
KZN
Сообщений: 21


Вы наверное не поняли, у меня сейчас нет версии 9.6, у меня стоит 9.2. Я просто прошу у кого-нибудь мэйл, чтоб туда отправить файл и чтоб вы мне экспортировали в 9.2. сюда не могу скинуть, пишут некорректный файл.

ДОБРЫЕ люди есть тут, кому не лень это сделать?
lesyababy вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2011, 21:11
#475
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,406


Цитата:
Сообщение от lesyababy Посмотреть сообщение
пишут некорректный файл
Для этого существуют архиваторы.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2011, 21:39
#476
Данил555


 
Регистрация: 30.11.2011
Сообщений: 3


Здравствуйте! подскажите пожалуйста как нарисовать металлический стык ригеля с колонной, выполненных из двутавров. стык на фланцевом соединении.
Данил555 вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2011, 21:50
#477
lesyababy


 
Регистрация: 10.05.2010
KZN
Сообщений: 21


вот он :-)
Вложения
Тип файла: rar Моделирование ПС.rar (67.0 Кб, 85 просмотров)
lesyababy вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2011, 22:03
#478
Данил555


 
Регистрация: 30.11.2011
Сообщений: 3


Это совсем не то..
Данил555 вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2011, 22:54
#479
lesyababy


 
Регистрация: 10.05.2010
KZN
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Данил555 Посмотреть сообщение
Это совсем не то..
Данил555, я это не Вам совсем. у меня своя проблема
lesyababy вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2011, 22:57
#480
Данил555


 
Регистрация: 30.11.2011
Сообщений: 3


да да, я просто не туда написал, извините..
Данил555 вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2011, 05:39
#481
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


lesyababy, нашли из-за чего переживать - давно бы новую схему создали. Там ни нагрузок, ни закреплений, к тому же в схеме есть "дыры", стыковка элементов не произведена - ошибка в сетке КЭ. Точно та схема? Дело в том, что если к схеме не приложить какую-нибудь фиктивную нагрузку и не назначить какое-нибудь закрепление, то импорт в другую версию вряд ли получится, там даже жесткости не назначены.
В общем, пока проблема явно надумана.
ander вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2011, 14:43
#482
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
ни закреплений,
Закрепления там есть, просто отключены во флагах рисования.
alexandrius вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2011, 15:44
#483
lesyababy


 
Регистрация: 10.05.2010
KZN
Сообщений: 21


а как тогда правильно задать плиту? суперэлементом? подскажите, как это сделать?
lesyababy вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2011, 16:01
#484
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


Леся! В Вашей схеме заполнена таблица динамических загружений, но ни одна нагрузка не приложена. Также балки (узлы 17-19) не имеют связи с плитой. Сам элемент балки также не имеет связи с плитой. Схема выполнена тяп-ляп, или же это только обрывок от нормальной схемы...
Скажите что вы хотите получить в конце, может быть смогу подсказать...
Alter54 вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2011, 19:13
#485
Stepik-ssv


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 200


Как из Лиры 9,6 вытащить сортамент сечений для пердачи через текстовый файл в 9,2?
Stepik-ssv вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2011, 16:20
#486
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Stepik-ssv, а что, из txt не считывает - "пролистать..", указываем путь к импортируемому файлу txt?
ander вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2011, 17:28
#487
DrBianko

Разработка КМ, КМД, КЖ
 
Регистрация: 18.09.2011
Москва
Сообщений: 103
Отправить сообщение для DrBianko с помощью Skype™


Извините уже разобрался) Удалите сообщение

Последний раз редактировалось DrBianko, 03.12.2011 в 17:51.
DrBianko вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2011, 11:59
#488
Stepik-ssv


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 200


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
из txt не считывает
Схему подгреб, но не сортамент (картинку вложил). Из-за чего не хочет считать...

Зато СКАД полностью схавал схему, но сечения элементов заданы численными параметрами.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Жесткости.JPG
Просмотров: 80
Размер:	47.9 Кб
ID:	70832  
Stepik-ssv вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2011, 13:27
1 | #489
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Stepik-ssv, когда импорт из файла, то сначала указываете файл, Лира считывает, потом может запросить сортамент, ей нужно указать в небольшом диалог. окне опять тот же txt-файл. Выскакивало окошко с кнопкой "пролистать.."? А что за сечения?

Не знаю, может, файл выложите? Может на 9.2 у кого получится, можт я на виртуалке попробую.
ander вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2011, 14:00
#490
Stepik-ssv


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 200


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
ей нужно указать ... тот же txt-файл
СПАСИБО! Не догадался этого сделать сразу.
Почистил все хвосты, переимпортировал задачу и сортамент появился!
Stepik-ssv вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2011, 09:51
#491
092


 
Регистрация: 03.06.2011
Сообщений: 86


Лира 9.6 r6. Смоделировал плиту 1.5м на 6м. Толщина 22см. Опоры по коротким краям. Бетон В30. Нагрузки соб вес + полезная + временная = 0.9т/м2. Выдает нижнюю арматуру 14 с шагом 150.
Но косяк в том, что программа выдает арматуру 14 с шагом 150 и при бетоне В10 и при бетоне В30 и при бетоне В60. Почему такое может быть?
092 вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2011, 10:28
#492
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Цитата:
Сообщение от 092 Посмотреть сообщение
программа выдает арматуру 14 с шагом 150 и при бетоне В10 и при бетоне В30 и при бетоне В60. Почему такое может быть?
А Вы при смене класса бетона модуль деформации бетона в Лира-Визор меняли? Ну ту циферку, что обычно лепят как "3е6" для любого класса? Она ведь меняется...
alexandrius вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2011, 11:24
#493
092


 
Регистрация: 03.06.2011
Сообщений: 86


Нет. Не менял. Я ж арме задаю марку бетона.
092 вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2011, 11:50
#494
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от alexandrius Посмотреть сообщение
А Вы при смене класса бетона модуль деформации бетона в Лира-Визор меняли? Ну ту циферку, что обычно лепят как "3е6" для любого класса? Она ведь меняется...
Не слушайте данных советов. Это ни к чему не приведет.
Цитата:
Сообщение от 092 Посмотреть сообщение
Лира 9.6 r6. Смоделировал плиту 1.5м на 6м. Толщина 22см. Опоры по коротким краям. Бетон В30. Нагрузки соб вес + полезная + временная = 0.9т/м2. Выдает нижнюю арматуру 14 с шагом 150.
Но косяк в том, что программа выдает арматуру 14 с шагом 150 и при бетоне В10 и при бетоне В30 и при бетоне В60. Почему такое может быть?
А сколько должно получится? На что Вы ориентируетесь в подобранной площади арматуры? Посчитали бы вручную и давно поняли, в чем соль.
Задача примитивна
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2011, 12:02
#495
092


 
Регистрация: 03.06.2011
Сообщений: 86


Я не оспариваю то, что получается 14 с шагом 150. Я оспариваю другое - " что программа выдает арматуру 14 с шагом 150 и при бетоне В10 и при бетоне В30 и при бетоне В60."
Картина армирования меняется на 1-2%. Неужели для такой расчетной схемы не важна марка бетона? Или арм глючит? Лира лицензионная, релиз 6.
092 вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2011, 12:09
#496
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Это ни к чему не приведет
Да неужели? На таблицу 5,4 СП по железобетону тоже смотреть не будем? Для В15 Е=2,4е6, для В25 Е=3,0е6 для В60 Е=3,95е6. Никакой разницы?

Последний раз редактировалось alexandrius, 07.12.2011 в 10:12.
alexandrius вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2011, 12:16
#497
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от 092 Посмотреть сообщение
Я не оспариваю то, что получается 14 с шагом 150. Я оспариваю другое - " что программа выдает арматуру 14 с шагом 150 и при бетоне В10 и при бетоне В30 и при бетоне В60."
Картина армирования меняется на 1-2%. Неужели для такой расчетной схемы не важна марка бетона? Или арм глючит? Лира лицензионная, релиз 6.
я Вас спрашивал, с чем Вы сравнивали программный расчет. Ответа я не получил. Либо Вы не владеете методикой расчета, либо Вы меня не поняли
Вот результаты ( при исходных данных: арматура А400, расстояние до ц.т. стержней 50мм, гамма б1=0,9, момент куэльквадратнавосемь=4,05тм, расчетная схема-однопролетная балка шириной метр, трещиностойкость не учитывается) при различных классах бетона:
В10-792,53 мм2
В15-747,31 мм2
В20-723,96 мм2
В25-711,6 мм2
В30-705 мм2
В35-700,26 мм2
В40-696,68 мм2
В45-693,4 мм2
В50-691,24 мм2
В55-689,47 мм2
В60-687,71 мм2
Для того, чтобы увидеть, что значения арматуры разнятся (хоть и незначительно), необходимо включить числовую шкалу отображения армирования, а не шкалу по диаметрам. Тогда Вы поймете, что значения различны, просто исходные данные Вашей задачи приводят к тому, что значение подобранной арматуры (по диаметрам) одинаково
И пущай господин самоучка покажет, как в статически определимой балке меняются усилия в зависимости от модуля упругости А он сразу какие-то схемы выдумывает, хрен знает откуда. Вы где такие исходные данные видели, как в Вашей "тестовой" задаче, уважаемый?
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2011, 12:25
#498
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Вы где такие исходные данные видели, как в Вашей "тестовой" задаче, уважаемый?
Поставьте другие, "реальные". Типология от этого что, изменится? Модель деформации Вы, видимо, лепите всегда одинаковый? Это что, правильно? Неужели Вам экспертиза ни разу не делала замечания по поводу несоответствия в расчетной схеме модуля деформации принятому классу бетона?
alexandrius вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2011, 12:27
#499
092


 
Регистрация: 03.06.2011
Сообщений: 86


Программный расчет ни с чем не сравнивал. Числовая шкала? Это когда на каждом элементе площадь прописана?
Если так то для нижней по Х в середине пролета
1 Для В10 9.7см2
2 Для В30 9.56см2
3 Для В60 9.52см2
Разницы никакой.
092 вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2011, 12:27
#500
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от alexandrius Посмотреть сообщение
Поставьте другие, "реальные". Типология от этого что, изменится? Модель деформации Вы, видимо, лепите всегда одинаковый? Это что, правильно? неужели Вам экспертиза ни разу не делала замечания по поводу несоответствия в расчетной схеме модуля деформации принятому классу бетона?
Слава Богу, в экспертизе сидят люди, которые еще что-то понимают
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2011, 12:28
#501
092


 
Регистрация: 03.06.2011
Сообщений: 86


Цитата:
Сообщение от alexandrius Посмотреть сообщение
Поставьте другие, "реальные". Типология от этого что, изменится? Модель деформации Вы, видимо, лепите всегда одинаковый? Это что, правильно? Неужели Вам экспертиза ни разу не делала замечания по поводу несоответствия в расчетной схеме модуля деформации принятому классу бетона?
Для расчета армирования все равно какой модуль деформации в визоре задавать, т.к. марка бетона уже в арме прописывается в ид.
092 вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2011, 12:32
#502
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от 092 Посмотреть сообщение
Программный расчет ни с чем не сравнивал
Обратите внимание на "таблицу", которую я намалевал в п. 487. Это ручной расчет при различных классах бетона. При определенных данных можно добиться того, что различия в площади арматуры при максимальной и минимальтном класах бетона составят всего 0,3-0,35см2. Вот Вам и ответ. Надеюсь, что поняли теперь
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2011, 12:38
#503
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Цитата:
Сообщение от 092 Посмотреть сообщение
Для расчета армирования все равно какой модуль деформации в визоре задавать
Перемещения различны. И то, что Е для МКЭ не имеет значения - это нонсенс. О несчастные и многострадальные матрицы жесткости...

Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
в статически определимой балке
Вот оно как :-). Не обратил внимание.

Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Слава Богу
Хорошо когда именно этим все и заканчивается :-).
alexandrius вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2011, 12:41
#504
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от alexandrius Посмотреть сообщение
Сообщение от 092
Для расчета армирования все равно какой модуль деформации в визоре задавать

Перемещения различны. И то, что Е для МКЭ не имеет значения - это нонсенс. О несчастные и многострадальные матрицы жесткости...


Цитата:
Сообщение от Дрюха
в статически определимой балке

Вот оно как :-). Не обратил внимание.


Цитата:
Сообщение от Дрюха
Слава Богу

Хорошо когда именно этим все и заканчивается :-).
На том и сойдемся
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2011, 14:15
#505
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Проконсультируйте, пожалуйста по формам собственных колебаний:
- считаю совместную работу КЖ и КМ в Лире - при 50 формах колебаний сумма модальных масс 7%, а при 500формах (считает 4часа) - 12%.
СНиП (СП) по сейсмике говорит, что надо 90%. Что необходимо, чтобы массы во влекались?
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2011, 15:43
#506
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


Цитата:
Сообщение от alexandrius Посмотреть сообщение
Перемещения различны. И то, что Е для МКЭ не имеет значения - это нонсенс. О несчастные и многострадальные матрицы жесткости...
вы не права полностью и абсолютно!!!! или наоборот: абсолютно и полностью а вот 092 прав
предлагаю Вам доказать вашу позицию - предоставьте уникальную схему где при смене модуля упругости для всей схемы поменяются усилия в схеме и как следствие армирование
распределение усилий зависит только от распределения жесткостей, а не от их абсолютного значения! это даже не обсуждается!
в былые времена, когда Лира не делала проверку перемешений после расчета, можно было задать модуль =1 и спокойно считать и армировать. Вот были времена

unikum85 вряд ли вам помогут с такими исходными данными
BoT вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2011, 15:52
#507
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Цитата:
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
unikum85 вряд ли вам помогут с такими исходными данными
Выкладываю схему. Лира 9.6
Вложения
Тип файла: rar Здание.rar (94.7 Кб, 68 просмотров)
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2011, 16:03
#508
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


на первый взгляд слишком много лишних узлов, из-за этого одни и те-же элементы скорей всего берут на себя много мусорных форм колебаний, надо массу распихать более корректно
BoT вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2011, 16:06
#509
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Цитата:
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
на первый взгляд слишком много лишних узлов, из-за этого одни и те-же элементы скорей всего берут на себя много мусорных форм колебаний, надо массу распихать более корректно
На мой взгляд, к "лишним" узлам можно отнести, только промежуточные узлы ригеля по осям 7и10 (задание их едиными элементами - увеличивает массы на 1-2%).
Что по Вашему "лишние" узлы и "надо массу распихать более корректно"? Какие узлы например можно удалить безболезненно?

Последний раз редактировалось unikum85, 06.12.2011 в 16:16.
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2011, 16:21
#510
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


сразу скажу, что схему подробно не смотрел!
НО:
- не понимаю зачем колонны разбиты по высоте лишними узлами?
- зачем такая мелкая сетка на ленте фундаментной
- зачем задавать "фундаментные стены"
- на сейсмику можно посчитать и каркас здания без фундаментов, ИМХО так будет правильне с точки распределения жесткостей
BoT вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2011, 16:32
#511
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Цитата:
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
распределение усилий зависит только от распределения жесткостей
Ну вот. Допустим у меня в каркасе разные сборные ж/б элементы состоят из разного класса бетона. Допустим, колонны из В20 а ригели из В30. И жесткий узел сопряжения. Должен ли я втулить везде 3е6 или все же 2,75е6 и 3,25е6 соответственно? Ведь жесткость это произведение EI, и да - пропорционально им идет распределение усилий. Если везде и всюду одинаковый Е, то Бог с ним. Хоть 3е6, хоть сколько угодно.

ЗЫ. Выложенная впопыхах мною схема действительно совершенно не показательна в данном вопросе - согласен.
alexandrius вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2011, 16:37
#512
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Цитата:
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
сразу скажу, что схему подробно не смотрел!
НО:
- не понимаю зачем колонны разбиты по высоте лишними узлами?
- зачем такая мелкая сетка на ленте фундаментной
- зачем задавать "фундаментные стены"
- на сейсмику можно посчитать и каркас здания без фундаментов, ИМХО так будет правильне с точки распределения жесткостей
- колонны - переменное сечение (по другому не знаю как задать) - включите пространственную модель и все увидите))
- сетка на фундаментной ленте для армирования так задана
- "фундаментные стены" - так же для армирования и они выполняют роль подпорной стены
- каркас посчитан без фундаментов (в Скаде), но объект на экспертизу пойдет - поэтому сказали считать совместно
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2011, 17:14
#513
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


alexandrius, делаю акцент на своем посте
Цитата:
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
...где при смене модуля упругости для всей схемы...
это подразумевает пропорциональное изменение
а если ближе к телу, то alexandrius, не надо абстрагироваться от конкретной ситуации которая тут описана

Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
- колонны - переменное сечение (по другому не знаю как задать) - включите пространственную модель и все увидите))
- сетка на фундаментной ленте для армирования так задана
- "фундаментные стены" - так же для армирования и они выполняют роль подпорной стены
- каркас посчитан без фундаментов (в Скаде), но объект на экспертизу пойдет - поэтому сказали считать совместно
ну тогда поверю Вам на слово что расчетная модель сделана правильно и мне остатеся констатировать что вы заложник ситуации
по делу:
- то, что объект пойдет на экспертизу не мешает Вам найти инерционные усилия в однокомпонентной модели (без основания и фундаментов)
- собственно я бы и рад даже посчитать и посомтреть что у вас там творится, но к сожалению при расчете выскакивает какая-то проблема с сортаментов, а уж разбираться с этим точно нет времени
BoT вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2011, 17:19
#514
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Цитата:
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
- то, что объект пойдет на экспертизу не мешает Вам найти инерционные усилия в однокомпонентной модели (без основания и фундаментов)
Спасибо
Я уже проводил "эксперименты" удалил все элементы КЖ - массы собираются нормально...
А Вы как думаете, если эксперт в отчете увидит что всего 5% масс - будет "ногами стучать"? Или просто не прикладывать таблицу с частотами?
А с сортаментами проблемы - я добавлял листовой прокат. Могу конечно приложить, но есть ли смысл?
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2011, 19:41
#515
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


unikum85, я, в своей задаче, тоже не мог собрать массы, точнее собирались массы стального каркаса, а низ - ж/б не срабатывал. Конечно, я не сразу пришел к тому, чтобы каркас довести до ума - были лишние формы. Но, что касается ж/б, считал в дополнительных задачах. В основной задаче были получены колебания каркаса от сейсмики, из результатов я создал загружение соответствующее нагрузке на фрагмент в узлах сопряжения колонна-ригель (из РСН 0.9П+0.5К+..), с этого загружения вычислялись массы для расчета ж/б, иными словами лишние формы колебания каркаса исключил.
ander вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2011, 19:50
#516
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
с этого загружения вычислялись массы для расчета ж/б, иными словами лишние формы колебания каркаса исключил.
Дело в том, что стальной каркас отдельно считается нормально, а жб отдельно собирает только 5-7%. Можете объяснить подробней как это? Что-то "попахивает" это шаманством
Конечно попробовать можно, но что-то мне подсказывает, что это особо не поможет

Последний раз редактировалось unikum85, 06.12.2011 в 20:31.
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2011, 05:45
#517
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Offtop: в личку, так в личку
ander вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2011, 07:25
#518
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


unikum85, я сначала подумал, что Вы меня не понимаете
но потом переитал свои сообщения и увидел что я просто это не обозначил вы поймите что от фундаментных к-ций трудно собрать массы, я бы даже сказал практически не возможно потому что они имеют достаточно большую жесткость (на то они и ФУНДАМЕНТЫ ) и те как вы говорите 5-7 % в расчете по 3-х компонентной модели О-Ф-З вполне могут себе оказаться теми самыми 80-90% при расчете без фундаментов
поэтому тут вы как говорится "за что боролись на то и напоролись"
для лучшего понимания к примеру предлагаю такую схему вам: постройте жесткую фундаментную плиту (толщиной например метра 2 чтобы уж наверняка ) и поставьте на неё лёкгий однопролетный "каркас-стульчик" например из того же металла, и сделайте к примеру модальный анализ, а потом посчитайте всё это без ф.плиты закрепив опоры каркаса, вы увидите что формы скорей всего у вас сойдуться, а вот собранные массы будут отличаться на порядок

так...о чём это я ах да не воспринимайте слишком близко к сердцу словосочетания "лишние формы" которые озвучил я или ander, тут надо смотреть на форму этих колебаний и трезво оценивать ситуацию что в наших экологичеки-"чистых" условиях получается всё реже))) то есть если есть возможность можете сравнить физичекую массу вашего стального каркаса и фундаментов и вполне возможно что эти 5-7% превратяться чудесным образом в 90

и ребята, никаких личек!!!! больше 2х говорят вслух
BoT вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2011, 09:02
#519
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


BoT и ander, Спасибо Вам за обсуждение
Цитата:
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
и те как вы говорите 5-7 % в расчете по 3-х компонентной модели О-Ф-З вполне могут себе оказаться теми самыми 80-90% при расчете без фундаментов
Дело в том, что отдельно каркас рассчитывал - все хорошо (из этого расчета все сечения КМ взяты) и массы собираются на 90%. Вот еще не понятно как эти массы на усилия влияют - разницы при 50% и 90% не увидел (может плохо смотрел)
Цитата:
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
если есть возможность можете сравнить физичекую массу вашего стального каркаса и фундаментов и вполне возможно что эти 5-7% превратяться чудесным образом в 90
Как это сделать? Посмотреть массу каркаса знаю как (из протокола расчета), а вот с чем сравнивать?
Думаю, что ander не обидеться если письмо из лички выложу, а прием полезный (как мне кажется) Сообщение от unikum85
Не могли бы Вы пошагово объяснить вот это:"Но, что касается ж/б, считал в дополнительных задачах. В основной задаче были получены колебания каркаса от сейсмики, из результатов я создал загружение соответствующее нагрузке на фрагмент в узлах сопряжения колонна-ригель (из РСН 0.9П+0.5К+..), с этого загружения вычислялись массы для расчета ж/б, иными словами лишние формы колебания каркаса исключил"?
Как я понимаю надо:
- создать задачу без жб элементов и посчитать ее;
- опорные реакции колонн - усилия от фрагмента;
- а дальше как?

1. Есть вся схема, я ее использовал для расчета металла. Она доведена до ума (выбросов форм по отдельному элементы не должно быть) и посчитана, т.е. массы должны быть сорбраны соразмерно нагрузок, приходящихся на металл.
2. Сохраняемся под др. именем, рассчитываем опять (или копируем и переименовываем результаты расчета по п.1). После расчета - результаты расчета, вычисляю нагрузку на фрагмент от элементов ригелей/балок/связей на узел колонны, в который они приходят. Вычисляю РСН (0.9П+0.8Д[если есть]+0.5К) от тех нагрузок, которые вошли в сейсмику (см. учет статических).
3. Заходим в результаты указанного РСН, нагрузки из результатов, выбираю на основе нагрузки на фрагмент, указываю нужное РСН, применить (все это возможно только в 9.6). Теперь создано новое загружение, оно доступно в Визоре. Теперь уже в Визоре создаем загружение, в котором будут все приложенные нагрузки только на ж/б, а на металл оставить только собственный вес колонн/стоек (они не вошли в нагрузку на фрагмент) - загружение собирается также по формуле 0.9П+0.8Д[если есть]+0.5К, т.е. копированием нагрузок в новое загружение с заданными коэффициентами.
Т.е. теперь есть 2 дополнительных загружения, из которых нужно будет собирать массы (указать в таблице учета статических, а ранее заданные исключить из списка). В РСУ для этих загружений коэффициенты принять равным 0, чтобы они не учитывались при определении усилий.
4. На основе п.3 создаем столько задач, сколько сейсмических воздействий, количество форм нужно подобрать в процессе расчета п.3. В каждой задаче будет только одно сейсмическое воздействие из заданного в п.1. Результаты расчета будут объединены вариацией моделей, поэтому армировать будем на основе файла обобщенной модели - для ж/б. Армирование перекрытий, лежащих на стальном каркасе армируются на основе задачи по п.1.
Как-то так, вроде ничего не забыл.

Вроде все понятно.. Только не разу не делал вариацию моделей, но все бывает впервые

Последний раз редактировалось unikum85, 07.12.2011 в 09:15.
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2011, 09:07
#520
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


не массу здания, а массу надфундаментной к-ции и фундаментов! В проттоколе вам выдается реакция от всей конструкции.

Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
разницы при 50% и 90% не увидел (может плохо смотрел)
эту разницу явно дают какие то определенные формы, то есть при90 появились формы с массой которых не было при 50 . Собствеенно они и дают прирост усилий
BoT вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2011, 09:21
#521
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Цитата:
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
не массу здания, а массу надфундаментной к-ции и фундаментов! В проттоколе вам выдается реакция от всей конструкции.
Т.е.к примеру масса КМ=10т , а КЖ=100т, то (КМ/КЖ)*100%=10% - так? И если с моими данными будет 5-7% это соотношение, тогда все нормально? Особо времени нет с вариацией разбираться
Как думаете, у эксперта возникнет вопрос про формы? Или же их для отчета сделать из расчета КМ(где 90% масс)?
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2011, 09:25
#522
st2008


 
Регистрация: 05.05.2009
Алматы
Сообщений: 459


unikum85
В вашей схеме ошибочка
применён КЭ тип 4... он для 4-го признака схемы, а у Вас 5-й
замените...
st2008 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2011, 09:27
#523
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Цитата:
Сообщение от st2008 Посмотреть сообщение
unikum85
В вашей схеме ошибочка
применён КЭ тип 4... он для 4-го признака схемы, а у Вас 5-й
замените...
КЭ тип 4 применен, чтобы не описывать шарниры на концах элементов
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2011, 09:40
#524
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Как думаете, у эксперта возникнет вопрос про формы?
поверьте, тут руководствоваться логикой бессмысленно
по поовду алгоритма anderа - имеет место быть
BoT вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2011, 09:43
#525
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


BoT, ответьте пожалуйста на вот это "Т.е.к примеру масса КМ=10т , а КЖ=100т, то (КМ/КЖ)*100%=10% - так? И если с моими данными будет 5-7% это соотношение, тогда все нормально?"
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2011, 09:46
#526
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


ну судя по вашей математике - то что имею ввиду я у вас должно получиться 50-70% для металла, но ведь этого мало! при этом надо сомтреть чтоб эти проценты набирал металл а не какая то гибкая но массивна часть фундамента, например ваши подпорные стены подвала
BoT вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2011, 09:51
#527
st2008


 
Регистрация: 05.05.2009
Алматы
Сообщений: 459


unikum85
Позвольте спросить!? Почему ленточный фундамент в основании?
st2008 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2011, 09:56
#528
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Вес КМ у меня 41,41т, вес КЖ 907т. Получаю примерно 5% соотношение весов.
Мне кажется, что я начинаю Вас не понимать
Цитата:
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
ну судя по вашей математике - то что имею ввиду я у вас должно получиться 50-70% для металла, но ведь этого мало! при этом надо сомтреть чтоб эти проценты набирал металл а не какая то гибкая но массивна часть фундамента, например ваши подпорные стены подвала
Вот это не понятно.
Еще раз - у меня при расчете отдельно каркаса КМ- сумма масс = 90%, а при расчете отдельно КЖ - 5-7%
st2008, долго объяснять - но суть в том, что это фундамент+подпорная стена
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2011, 10:16
#529
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Вес КМ у меня 41,41т, вес КЖ 907т. Получаю примерно 5% соотношение весов.
Мне кажется, что я начинаю Вас не понимать
простите я понял что 5-7% это у вас не соотношение а столько масс набирается при расчете по модели О-Ф-З
тогда всё правильно мыслите только еще раз обращаю внимание чтонужно смотреть от каких форм вы это набрал, если все эти 10% коооторые вы набрали будут за счет фундаментов то участие КМ как вы уже сами понимаете =0
причем по вашим цирфам уже видно что есть цифры от фундаментов поскольку:
100/7= 14,3 - назовем "значимость" масс КМ
10% от полученных по О-Ф-З и предпологамых что это только КМ умножаем на эту значимось КМ:
10*14,3=143% что явно не укладывается в рамки разумного то есть у вас есть массы от фундаментов, посмотрите визуально каково их участие, часто бывает что есть четкая граница между КМ и КЖ
BoT вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2011, 10:21
#530
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Цитата:
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
только еще раз обращаю внимание чтонужно смотреть от каких форм вы это набрал, если все эти 10% коооторые вы набрали будут за счет фундаментов то участие КМ как вы уже сами понимаете =0
Как и где это посмотреть?
Цитата:
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
я понял что 5-7% это у вас не соотношение а столько масс набирается при расчете по модели О-Ф-З
Соотношение масс у меня примерно 5%))
Прикрепляю архив с картинками инерционных масс
Вложения
Тип файла: rar Инерционные силы.rar (1.51 Мб, 63 просмотров)

Последний раз редактировалось unikum85, 07.12.2011 в 10:29.
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2011, 10:54
#531
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


то что скинули Вы это инерционные силы, 2-й закон Нютона F=m*a, где м- масса собранная в узел
BoT вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2011, 11:04
#532
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Цитата:
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
то что скинули Вы это инерционные силы, 2-й закон Нютона F=m*a, где м- масса собранная в узел
Тогда объясните "только еще раз обращаю внимание чтонужно смотреть от каких форм вы это набрал, если все эти 10% коооторые вы набрали будут за счет фундаментов то участие КМ как вы уже сами понимаете =0"
Как и где это посмотреть?
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2011, 11:11
1 | #533
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


смотрите сами формы колебаний
BoT вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2011, 11:20
#534
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Посмотрел. Судя по картинкам, только металл колеблется. Фундамент ни на одной форме не "шолохнулся"
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2011, 11:26
1 | #535
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


еще кстати хорошей проверкой будет посомтреть инерционные силы в этих формах, это даже более показательным будет
BoT вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2011, 11:29
#536
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Цитата:
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
еще кстати хорошей проверкой будет посомтреть инерционные силы в этих формах, это даже более показательным будет
В этих, это каких? И что с чем сравнивать смотреть?
Вопрос по ЛИРА-АРМ при армировании пластин скачки как на картинках:http://clip2net.com/s/1nAk2 http://clip2net.com/s/1nAj7
Почему-то только по одной стене это нормально?

Последний раз редактировалось unikum85, 07.12.2011 в 11:43.
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2011, 11:41
1 | #537
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


в ЭТИХ - это в тех, в которых их хотя бы можно посмотреть а это далеко не те 500 про которые Вы говорите
а вот с чем сравнивать...я вот сейчас тоже задумался ну хотя бы с инерционными силами фундаментов хотя тут тоже не всё однозначно, у них может ускорение и поменьше а вот масса побольше будет...вообщем надо плясать от проблем.... я бы даже сказал от проблем подальше
BoT вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2011, 11:49
#538
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


BoT, Спасибо. Помогли очень Буду мудрить
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2011, 12:58
#539
st2008


 
Регистрация: 05.05.2009
Алматы
Сообщений: 459


Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
st2008, долго объяснять - но суть в том, что это фундамент+подпорная стена
Считаю, что это главная суть, как расценивать конструкцию, т. е. в одном случае выработаны методики расчета, а в другом - модная тенденция рассчитать всё при помощи МКЭ. Попытка рассчитать всё в единой расчетной схеме ни к чему хорошему не приведёт.
Конструктивно, я бы рассмотрел Вашу схему, как металлический каркас, опирающийся на отдельно стоящие столбчатые фундаменты. Между столбчатыми фундаментами располагается подпорная стена, при чем отметка подошвы фундаментов ниже подпорной стены.
Что имеем:
1. Металлический каркас
2. Столбчатые фундаменты
3. Подпорные стены
Для каждого элемента есть "ручные" методики расчета.
Как считаем:
1. Металлический каркас считаем в Лире, получаем усилия в опорных узлах
2. На эти усилия считаем столбчатые фундаменты
3. Подпорную стену считаем отдельно
P.s. Маленькое замечание по Вашей схеме...
Не учитывается давление грунта при сейсмическом воздействии.
st2008 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2011, 13:32
#540
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Как считаем:
1. Металлический каркас считаем в Лире, получаем усилия в опорных узлах
2. На эти усилия считаем столбчатые фундаменты
3. Подпорную стену считаем отдельно
Все это было проделано
P.s. Маленькое замечание по Вашей схеме...
Не учитывается давление грунта при сейсмическом воздействии - а как оно должно учитываться в программе (в таблице динамических загружений учтена пост.нагрузка с 0,9)? При ручном расчете стены - я это учел
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2011, 14:08
#541
st2008


 
Регистрация: 05.05.2009
Алматы
Сообщений: 459


Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Все это было проделано
Зачем тогда "мучиться" с расчетом в Лире, сделав некорректную расчетную схему!?
Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
а как оно должно учитываться в программе (в таблице динамических загружений учтена пост.нагрузка с 0,9)?
Псевдостатикой, как одно из загружений.
st2008 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2011, 14:14
#542
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Не учитывается давление грунта при сейсмическом воздействии
st2008, есть давление грунта в засыпке без учета сейсмического воздействия и с оным - 2 формулы. А Вы о чем?
ander вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2011, 14:21
#543
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Цитата:
Сообщение от st2008 Посмотреть сообщение
сделав некорректную расчетную схему!?
Почему это схема некорректная?
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2011, 22:56
#544
st2008


 
Регистрация: 05.05.2009
Алматы
Сообщений: 459


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
st2008, есть давление грунта в засыпке без учета сейсмического воздействия и с оным - 2 формулы. А Вы о чем?
О моделировании давления грунта при сейсмическом воздействии.
Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Почему это схема некорректная?
Сужу по схеме из #497...
1. Наложение связей по X и Y в опорных узлах металлокаркаса, нагрузки не уходят дальше вниз
2. Шарнир по UX в нижнем сечении опорных элементов каркаса, скорее всего хотели смоделировать шарнирное крепление вдоль каркаса, тогда UZ!
3. Опорные узлы ж/б колонн в уровне лент, также наложены связи. Лента воспринимает только нагрузку от выше стоящих конструкций только по Z!
4. Использование 4-го типа КЭ. Он не работает при 5-ом признаке схемы! Из-за ошибок описанных выше, программа автоматически накладывает недостающие связи и поэтому эти элементы как бы работают в 5-ом признаке. В другом случае программа бы ругалась о недостающих связях и не считалась бы задача.
Ну это мелочи...
А теперь про саму схему.
Попытка посчитать подпорную стену и фундаменты на сейсмику по спектральному методу, не выдерживает никакой критики. В теории спектрального метода заложено, что имеем защемление конструкции, в Вашей же схеме защемление где-то на уровне подошвы ленты (как-будто планировка земли по подошве).
P. s.
По поводу не набирающихся масс (для эксперта табличка)... Создайте новое загружение и скопируйте туда все загружения (с соответствующими коэффициентами преобразования), удалите все нагрузки приходящиеся на ж/б КЭ и вот с этого загружения делайте автоматизированный сбор масс. Будет Вам 90% масс.
st2008 вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2011, 09:03
#545
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Спасибо за изучение схемы
Цитата:
Сообщение от st2008 Посмотреть сообщение
2. Шарнир по UX в нижнем сечении опорных элементов каркаса, скорее всего хотели смоделировать шарнирное крепление вдоль каркаса, тогда UZ!
Если поставить шарнир только по UZ, то в опорных элементах появляются моменты по У, а их быть не должно!
Цитата:
Сообщение от st2008 Посмотреть сообщение
3. Опорные узлы ж/б колонн в уровне лент, также наложены связи. Лента воспринимает только нагрузку от выше стоящих конструкций только по Z!
А по Z у меня коэф. постели, зачем доп. накладывать?
Цитата:
Сообщение от st2008 Посмотреть сообщение
4. Использование 4-го типа КЭ. Он не работает при 5-ом признаке схемы! Из-за ошибок описанных выше, программа автоматически накладывает недостающие связи и поэтому эти элементы как бы работают в 5-ом признаке. В другом случае программа бы ругалась о недостающих связях и не считалась бы задача.
Т.е. Вы вместо 4типа - надо применять тип 5 и описывать шарниры на концах?
Цитата:
Сообщение от st2008 Посмотреть сообщение
Попытка посчитать подпорную стену и фундаменты на сейсмику по спектральному методу, не выдерживает никакой критики. В теории спектрального метода заложено, что имеем защемление конструкции, в Вашей же схеме защемление где-то на уровне подошвы ленты (как-будто планировка земли по подошве).
Вот это вообще не пойму. Т.е. надо наложить защемление на стену в уровне земли? Где можно почитать про спектральный анализ?
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2011, 09:57
#546
st2008


 
Регистрация: 05.05.2009
Алматы
Сообщений: 459


Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Если поставить шарнир только по UZ, то в опорных элементах появляются моменты по У, а их быть не должно!
Скорее всего Вы немного заблуждаетесь, шарниры в элементах ставятся в местной системе координат.
Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
А по Z у меня коэф. постели, зачем доп. накладывать?
У Вас связи наложены по всем степеням, кроме Z, а это означает, что усилия приходящиеся в узел опирания ж/б элемента на ленту, дальше никуда не действуют (на ленту), только по Z давит столбик на ленту.
Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Т.е. Вы вместо 4типа - надо применять тип 5 и описывать шарниры на концах?
Желательно применять тип 10, и описывать на концах шарниры!
Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Вот это вообще не пойму. Т.е. надо наложить защемление на стену в уровне земли? Где можно почитать про спектральный анализ?
Лучше Вам с этим не связываться. Посчитайте конструкции по отдельности (см. #529).
Про спектральный анализ в любом учебнике по сейсмике...
st2008 вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2011, 10:46
#547
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


С этим ясно - исправлю
А не подскажете почему армирование "скачет" рисунки в посте #526
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2011, 10:51
1 | #548
st2008


 
Регистрация: 05.05.2009
Алматы
Сообщений: 459


Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
А не подскажете почему армирование "скачет" рисунки в посте #526
Всё та же проблема. В приопорных узлах мет. каркаса наложены связи...
st2008 вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2011, 11:52
#549
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


...

Последний раз редактировалось unikum85, 09.12.2011 в 15:48.
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2011, 15:47
#550
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Подскажите, что означает в ЛИРА-АРМ предупреждение "Недопустимый символ. Площадь не подобрана"? Картинку прилагаюhttp://clip2net.com/s/1nZkR
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2011, 15:35
#551
DrBianko

Разработка КМ, КМД, КЖ
 
Регистрация: 18.09.2011
Москва
Сообщений: 103
Отправить сообщение для DrBianko с помощью Skype™


Здравствуйте. Не подскажете может можно где-то купить книгу или видеуроки по Лире, где все описывается как для студента, и желательно что б с теорией а не просто что за чем нажать.

Да и вообще благодарен за любую учебную информацию по Лире, кроме стандартных 18-и примеров.
DrBianko вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2011, 16:14
#552
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от DrBianko Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Не подскажете может можно где-то купить книгу или видеуроки по Лире, где все описывается как для студента, и желательно что б с теорией а не просто что за чем нажать.

Да и вообще благодарен за любую учебную информацию по Лире, кроме стандартных 18-и примеров.
http://rflira.ru/ Может, лучше курсы??
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2011, 17:32
#553
DrBianko

Разработка КМ, КМД, КЖ
 
Регистрация: 18.09.2011
Москва
Сообщений: 103
Отправить сообщение для DrBianko с помощью Skype™


а я с Украины, и не с Киева( так что эти курсы не вариант.
DrBianko вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2012, 12:37 Научите пользоваться Лира
#554
Vitamin C

инженер-конструктор
 
Регистрация: 03.10.2010
Сообщений: 45
<phrase 1=


Очень хочу поподробнее и поглубже освоить эту расчетную программу. Примеры из мануала выполнил. Помогите пожалуйста
Vitamin C вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2012, 12:40
#555
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Реальная практика в помощь. Выполняйте простые расчеты как делали без Лиры (например, в ручную). Дублируйте их расчетами в Лире, сопоставляйте результаты, анализируйте отличия, если они есть. При этом предполагается, что расчетами в принципе Вы владеете.
 
 
Непрочитано 29.01.2012, 07:25
#556
S-Y


 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 476


Вопрос. Как создать такую раму в Лире, чтобы коньковый узел в ригеле был жесткий (рама плоская в виде домика)
S-Y вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2012, 11:41
#557
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
Вопрос. Как создать такую раму в Лире, чтобы коньковый узел в ригеле был жесткий (рама плоская в виде домика)
А на каком этапе моделирования возникает проблема?
Слишком непонятно, что Вы хотите
Offtop: На картинке то, о чем Вы говорите?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: untitled.jpg
Просмотров: 189
Размер:	27.0 Кб
ID:	73866  
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2012, 12:46
#558
S-Y


 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 476


Да такой вариант.
Вложения
Тип файла: zip поперечник 12х6.zip (8.4 Кб, 74 просмотров)

Последний раз редактировалось S-Y, 29.01.2012 в 13:01.
S-Y вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2012, 17:28
#559
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
Да такой вариант.
Если не стоит никаких шарниров у этого узла, то узел жесткий. Чем Вас нек устраивает тот вариант моделирования, коорый предложили Вы?
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2012, 19:03
#560
S-Y


 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 476


Спасибо, разобрался. Но появился другой. Каким образом смоделировать раму с типовой фермой?
S-Y вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2012, 19:29
#561
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
Спасибо, разобрался. Но появился другой. Каким образом смоделировать раму с типовой фермой?
А Вы мануал смотрели? а примеры к Лире? И все это поставляется в комплекте с самой программой...

В зависимости от того, где Вы вычерчиваете схему (сама Лира или, к примеру, AutoCAD...)
В Лире либо по стандартными способами создания узлов и стержней, либо режимами создания рам и ферм
К примеру, то, что показано на скрине, создано менее, чем за минуту (создание рамы, потом создание фермы)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: untitled.jpg
Просмотров: 183
Размер:	40.9 Кб
ID:	73896  
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2012, 20:49
#562
S-Y


 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 476


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Дрюха
Я имел ввиду ферму которая применяется по серии. Ее считать не надо. Но она присутствует в раме.
S-Y вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2012, 21:57
#563
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
Я имел ввиду ферму которая применяется по серии. Ее считать не надо. Но она присутствует в раме.
Ну значит, добавьте усилия от фермы на рассчитываемую раму...
Offtop: Хотя я что-то не очень уверен в соответствии нагрузок в серии и в Вашем проекте
Занимаетесь ерундой какой-то
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2012, 11:32
#564
high_zero

Инженер
 
Регистрация: 29.04.2010
Сообщений: 51


Доброго дня столкнулса с такого рода проблемой что ЛИра 9,6 R8 игнорирует заданую граничную гибкость.
елемент 22 длиной 3.35 м граничная гибкость 150. если длину разделить на найменшій радиус инерции (кутник 75х6) 335/1.48=283 гибкость. Скад же подбирает кутник 125х8 335/2.49=134.5.

Получается что ЛИРА не подбирает по гибкости ? или может ту моя ошибка ?
Вложения
Тип файла: zip 1.zip (71.7 Кб, 64 просмотров)

Последний раз редактировалось high_zero, 30.01.2012 в 11:51.
high_zero вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2012, 13:26
#565
A-n-d-r-e-y

инженер
 
Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 121
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от high_zero Посмотреть сообщение
Получается что ЛИРА не подбирает по гибкости ?
Кажется такой вопрос уже где-то был :-)
Попробуйте в жесткостях задать не "Уголок параллельно полкам", а просто "Уголок"
A-n-d-r-e-y вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2012, 14:04
#566
high_zero

Инженер
 
Регистрация: 29.04.2010
Сообщений: 51


Спасибо
high_zero вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2012, 16:32
#567
092


 
Регистрация: 03.06.2011
Сообщений: 86


В каком снипе есть формула для расчета бокового давления грунта на стенки подвала?
092 вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2012, 16:44
#568
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от 092 Посмотреть сообщение
В каком снипе есть формула для расчета бокового давления грунта на стенки подвала?
А Лира здесь при чем?
Например, пособие по проектированию подпорных стен и стен подвалов (справочное пособие к СНиП 2.09.03-85), СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2012, 18:47
#569
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Цитата:
Сообщение от 092 Посмотреть сообщение
В каком снипе есть формула для расчета бокового давления грунта на стенки подвала?
http://dwg.ru/dnl/2564
http://dwg.ru/dnl/1422
alexandrius вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2012, 15:49
#570
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Поможите, люди добрые!
У меня на компе стоит лира 9.4, у соседа на компе - 9.6. Сделал у него на машине простенькую ферму (просто сечения подобрать), а сейчас мне говорят - "распечатай расчет". Рабочий день кончился, по-новой все вводить неохота...

Короче: у кого Лира 9.6, пожалуйста, перетолмачте мой файл в txt (я не знаю, его можно в 9.4 переделать?)
Вложения
Тип файла: rar ferma-s-prigalkoy.rar (1.0 Кб, 64 просмотров)
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2012, 17:29
#571
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


ловите
Вложения
Тип файла: rar ferma-s-prigalkoy.rar (1.0 Кб, 61 просмотров)
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2012, 18:22 Расчетная схема Б_А_покрытия
#572
Dem_D


 
Регистрация: 06.02.2012
Сообщений: 2


Здравствуйте.
Подскажите, как правильно построить расчетную схему в Лире. Конструкция представляет собой бескаркасное арочное покрытие из холодногнутого профиля (типа профлист). Арка шарнирно операется на балку, которая в свою очередь жестко закреплена на колоне. Соединение колона-фундамент - жесткое.
Проблема с моделированием арки. Как коректно задать тип КЭ, жесткости. Возможно ли построить расчетную схему в 3d или проще свести все к плоской постановке задачи. Данная конструкция - фрагмент дипломной работы. Большое спасибо.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Model_1.gif
Просмотров: 124
Размер:	7.4 Кб
ID:	74372  
Dem_D вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2012, 18:25
#573
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Dem_D Посмотреть сообщение
Данная конструкция - фрагмент дипломной работы.
Какую именно проблему Вы исследуете, что нужно увидеть в результатах?
 
 
Непрочитано 06.02.2012, 18:42
#574
Dem_D


 
Регистрация: 06.02.2012
Сообщений: 2


На данном этапе, я хочу построить расчетную схему для определения внутренних усилий. Я пробывал сделать арку оболочкой, но как тогда назначить жесткости. Может в меню "жесткости элементов" выбрать пластины, а толщину ее задать исходя из W и I моего сечения (ну как бы назначить эквивалентную толщину). Но я думаю что это неправильный ход.
Dem_D вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2012, 18:54
#575
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
ловите
Говорят: "архивный файл не совместим с текущей версией программы"
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2012, 20:34
#576
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
Говорят: "архивный файл не совместим с текущей версией программы"
Если подскажете как это изменить, поправлю. (лира 9.6 R7 студенческая)
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2012, 20:43
#577
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
Если подскажете как это изменить, поправлю. (лира 9.6 R7 студенческая)
меню->файл->создать текстовый файл... Вроде бы так.
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2012, 21:11
1 | #578
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
Сообщение от Stanum

Если подскажете как это изменить, поправлю. (лира 9.6 R7 студенческая)




меню->файл->создать текстовый файл... Вроде бы так.
Собственно так и делал. Пересчитал и сохранил.
Вложения
Тип файла: rar ferma-s-prigalkoy.rar (648 байт, 57 просмотров)
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2012, 20:01
#579
Игорь21


 
Регистрация: 01.02.2012
Сообщений: 23


При создании Жесткого тела через "паучок" или как там этот метод называется, мы задаем жесткость EF, Ely, Elz, Glk равную 10е9, а как быть с остальными параметрами(Y1,Y2, Z1,Z2,GF,GFу,GFz,q,Ru_Y,Ru_Z), задавать их или нет, а если задавать, то сколько? И вообще что они означают? в справке написано:Численное описание КЭ 10
Универсальный пространственный стержневой КЭ.
В соответствующих полях диалогового окна укажите параметры жесткости КЭ:
EF - жесткость элемента на осевое сжатие (растяжение);
Ely - жесткость элемента на изгиб вокруг оси Y1;
Elz - жесткость элемента на изгиб вокруг оси Z1;
Glk - жесткость элемента на кручение вокруг оси X1;
Y1 - первая координата Y ядра сечения;
Y2 - вторая координата Y ядра сечения;
Z1 - первая координата Z ядра сечения;
Z2 - вторая координата Z ядра сечения;
GF - учет сдвига;
GFy - жесткость элемента на сдвиг вокруг оси Y1 (вдоль оси Z1);
GFz - жесткость элемента на сдвиг вокруг оси Z1 (вдоль оси Y1);
q - погонный вес (задается для автоматического определения собственного веса конструкций).
Ru_Y – проекция на ось Y1 расстояния между центром тяжести и центром изгиба;
Ru_Z – проекция на ось Z1 расстояния между центром тяжести и центром изгиба.
Величины Ru_Y и Ru_Z участвуют в составлении согласованной матрицы масс и в составлении матрицы устойчивости с учетом кручения.
кто знает, объясните все эти параметры доступным языком))
заранее спасибо)
Игорь21 вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2012, 20:53
#580
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
Собственно так и делал. Пересчитал и сохранил.
Спасибо! Помогло
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2012, 00:43
#581
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Всем доброго времени суток.
В процессе расчётов для курсового столкнулся с такой проблемой:
Моделирую каркас с перекрытием из сборных плит.
Задал шарнирное опирание плит на балки(через дополнительные стержни с шарнирами на концах).(плиты моделировал элементами оболочки для учёта жесткого диска перекрытия(модуль упругости уменьшил в 3 раза)
Нагрузки от собственного веса плит, веса полов и перегородок прикладывал к плитам.
При рассмотрении результатов расчёта форма эпюры моментов мне крайне не понравилась(на каждом КЭ был скачёк знака, и значения тоже были низковаты)
После этого уменьшил значение модуля упругости до 3000кг/см2
При пересчёте результаты приобрели реалистичный вид.
Не могли бы вы мне подсказать в чём тут проблема, заранее благодарен за помощь.
(результаты своих экспериментов прилагаю(итогом стало перекрытие с жесткостью 3000 у балок и 100000 в остальных элементах)
Вложения
Тип файла: rar перекрытий опирание.rar (11.3 Кб, 71 просмотров)
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2012, 07:05
#582
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


скачки и моменты возникают вследствие совместной работы балок и плит на изгиб вдоль продольной оси балок, то есть по сути вы смоделировали ферму, в которой нижний пояс - металлическая балка, а верхний - сборная плита
BoT вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2012, 11:50
#583
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


для Stanum
рекомендации по моделированию сборных плит перекрытия от службы поддержки Лира
Вложения
Тип файла: rar моделирование сборных плит перекрытия.rar (694.8 Кб, 164 просмотров)
di12 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2012, 17:05
#584
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Большое спасибо. Буду изучать.
Разбираясь возник следующий вопрос: есть ли способ, быстро задавать объединения перемещений?
Потому как каждую пару точек выделять по отдельности и задать им объединение, при этажности 11+ долговато выходит.

Последний раз редактировалось Stanum, 08.02.2012 в 21:44.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2012, 22:42
#585
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Подскажите, необходимо ли в местах сопряжения "колонны" и пластин "плиты" ставить АЖТ в балочном перекрытии? Смущает как себя будут вести балки в этих местах?
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 00:46
1 | #586
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Подскажите, необходимо ли в местах сопряжения "колонны" и пластин "плиты" ставить АЖТ в балочном перекрытии? Смущает как себя будут вести балки в этих местах?
Можете ставить Часть балки, входящая в контур колонны, будет в АЖТ, ну или ваще можно удалить этот участок
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2012, 00:36
#587
Лютов_Л


 
Регистрация: 11.02.2012
Сообщений: 28


Подскажите как смоделировать соединение на саморезах.
Лютов_Л вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2012, 11:28
#588
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Лютов_Л Посмотреть сообщение
Подскажите как смоделировать соединение на саморезах.
Думаю не стоит в лире заниматься ловлей блох. Теоретически - либо совместными узлами, либо расшивкой и объединением перемещений. может еще как-нибудь, но оно того стоит?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2012, 13:52
#589
Лютов_Л


 
Регистрация: 11.02.2012
Сообщений: 28


Думаю стоит, это часть магистерской работы.
Лютов_Л вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2012, 17:44
#590
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


как плиту разбить на элементы (на триагуляцию)
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2012, 17:47
#591
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Ascar Посмотреть сообщение
как плиту разбить на элементы (на триагуляцию)
Падающее меню Схема-Создание-Создание и триангуляция контуров
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 141
Размер:	64.9 Кб
ID:	74729  
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2012, 17:54
#592
Chardash

Соискатель
 
Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,496


Цитата:
Падающее меню Схема-Создание-Создание и триангуляция контуров
еще можно в актокаде. особенно удобно, если здание. или использовать мономах как препроцессор.
Chardash вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2012, 18:12
#593
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
еще можно в актокаде. особенно удобно, если здание. или использовать мономах как препроцессор.
все эти приемы делаются не в Лире
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2012, 11:13
#594
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Подскажите, если в Лире в АЖТ попадают узлы с наложенными связями, надо связи удалять или нет?
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2012, 13:25
#595
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


надо связь оставить только в базовом узле, в остальных снять.
ander вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2012, 23:16
#596
Игорь21


 
Регистрация: 01.02.2012
Сообщений: 23


Почему сбиваются жесткость при пересчете?
Игорь21 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2012, 23:21
#597
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Игорь21, ломаная прога, ищите лом, где не слетают, вообще мое и Ваше сообщение скоро удалят наверное, так как такие обсуждения на форуме запрещены.
 
 
Непрочитано 14.02.2012, 01:56
#598
Игорь21


 
Регистрация: 01.02.2012
Сообщений: 23


еще вопрос. у меня подземный гараж с уклоном ( и фундаментной плиты и перекрытия) i=0.006 стоит делать этот уклон или сделать без уклона?
он как-то повлияет на подбор арматуры?
Игорь21 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2012, 08:29
#599
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Игорь21, вообще-то плиты льют ровными (ЯТД), а уклон создается конструкциями пола. Примите максимальную высоту пола для сбора нагрузок (небольшой запас).
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2012, 16:04
#600
Игорь21


 
Регистрация: 01.02.2012
Сообщений: 23


в моем случае уклон создается именно плитой, а не конструкцией пола. так как быть?
Игорь21 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2012, 16:22
#601
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Игорь21 Посмотреть сообщение
в моем случае уклон создается именно плитой, а не конструкцией пола. так как быть?
В Лире нет возможности задания плит переменного сечения автоматически, поэтому это нужно сделать вручную, аппроксимируя с достаточной точностью такую плиту конечными элементами постоянной и разной толщины.
 
 
Непрочитано 14.02.2012, 16:37
#602
Лютов_Л


 
Регистрация: 11.02.2012
Сообщений: 28


Подскажите пожалуйста есть ли способ задать в лире материал древесина с учетом разных коэффициентов Пуассона.
Лютов_Л вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2012, 17:12
#603
Игорь21


 
Регистрация: 01.02.2012
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
В Лире нет возможности задания плит переменного сечения автоматически, поэтому это нужно сделать вручную, аппроксимируя с достаточной точностью такую плиту конечными элементами постоянной и разной толщины.
У меня плита постоянного сечения, просто плита идет под уклоном.
Игорь21 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2012, 19:30
#604
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Подскажите, в РСН при отображении перемещений они выводятся от расчётных или эксплуатационных нагрузок?(при заданных коэффициентах)
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2012, 09:28
#605
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
Подскажите, в РСН при отображении перемещений они выводятся от расчётных или эксплуатационных нагрузок?(при заданных коэффициентах)
Выводятся при тех коэффициентах сочетаний, которые Вы лично установили. Если заданы расчетные нагрузки и расчетные коэффициенты сочетаний в РСН (нек поделенные на коэффициенты надежности по нагрузке и доли длительности), то перемещения от расчетных.
А как прога должна догадаться, что Вы хотите видеть? Большая Красная Кнопка все грезится?
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2012, 15:58
#606
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
(нек поделенные на коэффициенты надежности по нагрузке и доли длительности), то перемещения от расчетных.
То есть играют роль только коэффициенты сочетаний и делить на отношение коэффициентов расчётных/эксплуатационным нужно вручную?
А ввод соответствующий позиций в таблице РСН только для конструирующих подпрограмм?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН.jpg
Просмотров: 132
Размер:	452.9 Кб
ID:	74915  
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2012, 16:11
#607
Alexij

проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 19.04.2011
Воронеж
Сообщений: 278


Цитата:
Сообщение от Игорь21 Посмотреть сообщение
У меня плита постоянного сечения, просто плита идет под уклоном.
Создаёте узлы (контур вашей плиты) и с помощью триангуляции создаёте плиту по этим узлам.

Цитата:
Сообщение от Лютов_Л
Подскажите пожалуйста есть ли способ задать в лире материал древесина с учетом разных коэффициентов Пуассона.
При создании жесткости элемента "Пластина" там есть галочка "учёт ортотропии".

Последний раз редактировалось Alexij, 15.02.2012 в 16:24.
Alexij вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2012, 17:08
#608
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
То есть играют роль только коэффициенты сочетаний и делить на отношение коэффициентов расчётных/эксплуатационным нужно вручную?
А ввод соответствующий позиций в таблице РСН только для конструирующих подпрограмм?
Именно
И еще по поводу РСН:
Внимание! Поскольку расчетные сочетания нагрузок (РСН) не содержат информации о длительности нагрузок, то при использовании РСН все нагрузки считаются длительно действующими. Это вносит некоторые ограничения на применение РСН при конструировании железобетонных конструкций:
Игнорируются рекомендации п. 3.56 Пособия к СНиП 2.03.01-84 по расчету колонн многоэтажных зданий. Колонны рассчитываются как обычный внецентренно сжатый стержень.
При расчете на раскрытие трещин арматура может оказаться завышенной.

Из справки к Лире
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2012, 17:13
#609
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Игорь21 Посмотреть сообщение
У меня плита постоянного сечения, просто плита идет под уклоном.
Тогда такой уклон(0,006) практически не повлияет на распределение усилий
 
 
Непрочитано 15.02.2012, 19:41
#610
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Спасибо за разъяснение.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2012, 08:48 Расшифруйте пожалуйста графики
#611
Трубкин

Строительство
 
Регистрация: 06.06.2006
РОССИЯ
Сообщений: 7
<phrase 1=


От проектировщиков поступил проект на ж/б конструкции.
Не указаны диаметры арматуры.
Присутствуют только графики в отдельном документе "Расчет несущих конструкций здания"
Как разобраться в этом графике?
Какое значение брать по цвету? справа или слева?
Какие значения для стержней в разных осях (ОХ, ОУ, ОZ?)
А если несколько цветов, как на втором примере?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчет несущих конструкций здания {2012-02-21}.jpg
Просмотров: 175
Размер:	319.3 Кб
ID:	75218  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчет несущих конструкций здания {плита}.jpg
Просмотров: 172
Размер:	463.7 Кб
ID:	75219  
__________________
RTFM
Трубкин вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2012, 11:19
#612
A-n-d-r-e-y

инженер
 
Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 121
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Трубкин Посмотреть сообщение
Не указаны диаметры арматуры.
Присутствуют только графики в отдельном документе "Расчет несущих конструкций здания"
Как разобраться в этом графике?
Какое значение брать по цвету? справа или слева?
Значение по цвету брать которое справа. На цветовой шкале армирования сверху указан шаг арматуры и диаметр (например s200d10 = арматура диаметром 10 мм с шагом 200 мм), а внизу соответствующая площадь арматуры (т.е для s200d10 = 5 шт. стержневой арматуры диаметром 10 мм на 1 п.м = 3,93 см2). Направление осей скорее всего Х -горизонтальная ось, Y - вертикальная ось (хотя тут могут быть варианты).
A-n-d-r-e-y вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2012, 23:46
#613
rzinnurov


 
Регистрация: 07.06.2008
Сообщений: 199


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
рекомендации по моделированию сборных плит перекрытия от службы поддержки Лира
гладкой эпюры Q по схеме 3 не получить, эпюра ступентчатая будет, нагрузка с каждой пластины передается на балки в 4 точках точечно, при этом пластину по длине разбивать на кэ не нужно - 1 пластина (E=0) моделирует 1 жб сборную плиту, все плиты раздвинуты межсобой в соответствии со схемой 3 и объеденены перемещения узлов....
di12, спасибо за информацию

Последний раз редактировалось rzinnurov, 22.02.2012 в 00:19.
rzinnurov вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2012, 17:14
#614
Darhan


 
Регистрация: 18.06.2010
Сообщений: 115


Здравствуете форумчане!!! Я установил лиру 9.6 начал работать. И у меня в диалогом окне Создание плоских фрагментов и сетей не открывается генерация рама? А остальные генерация ростверка и генерация плиты открывается. Почему не открывается?
Darhan вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2012, 17:32
#615
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Признак схемы проверяли?
Попробуйте его сменить с 3 на 2 или 5

Последний раз редактировалось Stanum, 22.02.2012 в 21:39.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2012, 21:46
#616
Рашов


 
Регистрация: 01.12.2010
Сообщений: 87


Какую ось принять для колонны из плоскости ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.JPG
Просмотров: 128
Размер:	106.1 Кб
ID:	75314  
Рашов вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2012, 07:09
#617
Darhan


 
Регистрация: 18.06.2010
Сообщений: 115


[post]Признак схемы проверяли? Попробуйте его сменить с 3 на 2 или 5[post] А чем разница с 3 2 или 5 ?
Darhan вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2012, 19:42
#618
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Каждый признак схемы некоторе число свобод.
Для 1 -2 степени свободы(2 перемещения) -ферма
Для 2-го 3 степени свободы(2 перемещения и один поворот) - рама
Это плоские схемы
3- 3 степени свободы два поворота и одно перемещение(применяется для расчёта пластин(только пластин)
4- 3 степени свободы (три перемещения) - пространственные фермы.
5 - 6 степеней свободы - пространственные рамы
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2012, 20:48
#619
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


Рашов Z1 - в плоскости, а У1 - из плоскости

Последний раз редактировалось Mr.AS, 23.02.2012 в 21:23.
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2012, 21:40
#620
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Рашов здесь обсуждалось
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=74845
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2012, 21:55
#621
Рашов


 
Регистрация: 01.12.2010
Сообщений: 87


Stanum тоесть расчетные длины задают относительно местных осей , а как быть с этим ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.JPG
Просмотров: 149
Размер:	89.8 Кб
ID:	75373  
Рашов вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2012, 22:22
#622
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Направление местных осей в сечении элемента.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2012, 08:12
#623
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Рашов, смотри на схеме как у тебя местные оси стержней расположены. Можно же их (вместе с сечением соответственно) развернуть на нужный тебе угол.
Цитата:
Сообщение от Рашов Посмотреть сообщение
а как быть с этим ?
Это тебе показывают как в сечении расположены местные оси
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2012, 16:46
#624
Darhan


 
Регистрация: 18.06.2010
Сообщений: 115


Еще одна у меня проблема. В таблице Закона нелинейного деформирование материалов хотел задать параметр основного материала но у меня не открывается список бетона. Почему? Я что-то пропустил?
Darhan вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2012, 16:55
#625
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Darhan Посмотреть сообщение
Еще одна у меня проблема. В таблице Закона нелинейного деформирование материалов хотел задать параметр основного материала но у меня не открывается список бетона. Почему? Я что-то пропустил?
Может, открыли не тот закон? Вам необходим в таком случае один из нижеперечисленных:21, 25, 31,35
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2012, 17:02
#626
Darhan


 
Регистрация: 18.06.2010
Сообщений: 115


Я всех открыл не получился?
Darhan вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2012, 17:29
#627
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Darhan Посмотреть сообщение
Я всех открыл не получился?
Что?
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 23:45
#628
rzinnurov


 
Регистрация: 07.06.2008
Сообщений: 199


лира стк - жму кнопку ЭЛЕМЕНТ, на экране отдельный КЭ (допустим колонна), строятся эпюры, в каждом расчетном сечении можно просмотреть расчетные усилия, а возможно ли на эпюрах отобразить значения расчетных усилий для всех сечений сразу и еще - эпюры строятся на перевернутом кэ на 180град., а хотелось бы видеть эпюры на кэ как он есть...хелп ми плиз
rzinnurov вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 23:55
#629
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от rzinnurov Посмотреть сообщение
лира стк - жму кнопку ЭЛЕМЕНТ, на экране отдельный КЭ (допустим колонна), строятся эпюры, в каждом расчетном сечении можно просмотреть расчетные усилия, а возможно ли на эпюрах отобразить значения расчетных усилий для всех сечений сразу и еще - эпюры строятся на перевернутом кэ на 180град., а хотелось бы видеть эпюры на кэ как он есть...хелп ми плиз
Так по умолчанию строится эпюра "огибающая" для всех сечений...
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2012, 00:22
#630
rzinnurov


 
Регистрация: 07.06.2008
Сообщений: 199



да... а значения на огибающей эпюре на экран скопом вывести невозможно?
rzinnurov вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2012, 12:55
#631
Alexij

проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 19.04.2011
Воронеж
Сообщений: 278


Огибающая эпюра - эпюра, ординаты которой выражают собой расчетные максимальное и минимальное усилия в сечениях данной балки.
По поводу перевернутой эпюры на 180 - эпюра строится так: начало КЭ внизу (слева), конец - вверху (справа), подругому никак.
Alexij вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2012, 13:30
#632
rzinnurov


 
Регистрация: 07.06.2008
Сообщений: 199


Цитата:
Сообщение от Alexij Посмотреть сообщение
Огибающая эпюра - эпюра, ординаты которой выражают собой расчетные максимальное и минимальное усилия в сечениях данной балки.
спасибо, Алексей, повторение - мать учения...я искал возможность отобразить одновременно на огибающей усилия для расчетных сечений, нужно распечатать огибающую с числовыми значениями максимумов усилий в сечениях

Цитата:
Сообщение от Alexij Посмотреть сообщение
По поводу перевернутой эпюры на 180 - эпюра строится так: начало КЭ внизу (слева), конец - вверху (справа), подругому никак.
буду знать...премного благодарен
rzinnurov вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2012, 15:29
#633
Alexij

проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 19.04.2011
Воронеж
Сообщений: 278


Цитата:
Сообщение от rzinnurov Посмотреть сообщение
я искал возможность отобразить одновременно на огибающей усилия для расчетных сечений, нужно распечатать огибающую с числовыми значениями максимумов усилий в сечениях
я обычно пользуюсь РСН в лир-визоре - выбираешь наихудшее сочетание и распечатываешь для него эпюры
Alexij вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2012, 14:05
#634
Павел Романов

студент
 
Регистрация: 02.03.2012
Пенза
Сообщений: 8


Здравствуйте, подскажите пожалуйста!!!
Монолитное ж/б здание, между колоннами диафрагма жёсткости. Как обеспечить совместную работу колонн и диафрагмы при задании расчетной схемы в ЛИРе?
Павел Романов вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2012, 14:29
#635
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Павел Романов Посмотреть сообщение
Как обеспечить совместную работу колонн и диафрагмы при задании расчетной схемы в ЛИРе?
Добиться того, чтобы по длине колонны и диафрагмы были общие узлы, полагаю.....
Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (116.5 Кб, 259 просмотров)
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2012, 17:38
#636
Павел Романов

студент
 
Регистрация: 02.03.2012
Пенза
Сообщений: 8


да, насколько я понимаю, в 3D отображении, после построения расчётной схемы, диафрагма должна входить в тело колонны и доходить до её центра тяжести. Этого будет достаточно? или нужно объединить их узлы?
Павел Романов вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2012, 18:04
#637
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Павел Романов Посмотреть сообщение
да, насколько я понимаю, в 3D отображении, после построения расчётной схемы, диафрагма должна входить в тело колонны и доходить до её центра тяжести. Этого будет достаточно? или нужно объединить их узлы?
Узлы объединены
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2012, 18:28
#638
Павел Романов

студент
 
Регистрация: 02.03.2012
Пенза
Сообщений: 8


спасибо! а как обеспечить совместную работу элементов (2-х диафрагм), стыкуемых перпендикулярно?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: диафрагма.PNG
Просмотров: 169
Размер:	12.7 Кб
ID:	75856  

Последний раз редактировалось Павел Романов, 02.03.2012 в 20:06.
Павел Романов вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2012, 20:12
#639
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Павел Романов Посмотреть сообщение
спасибо! а как обеспечить совместную работу элементов (2-х диафрагм), стыкуемых перпендикулярно?
Все стыкуемые элементы должны иметь общие узлы
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2012, 20:15
#640
Павел Романов

студент
 
Регистрация: 02.03.2012
Пенза
Сообщений: 8


Получается, нужно в месте стыка ставить 2 балки-стенки и каждую стыковать с перпендикулярной?
Павел Романов вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2012, 20:17
#641
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Павел Романов Посмотреть сообщение
Получается, нужно в месте стыка ставить 2 балки-стенки и каждую стыковать с перпендикулярной?
Не понимаю, о каких балках-стенках Вы говорите
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2012, 20:22
#642
Павел Романов

студент
 
Регистрация: 02.03.2012
Пенза
Сообщений: 8


строя расчётную схему, ж/б стену задаём: созд. плоск. фрагм. и сетей - генерация балки-стенки. Получается на требуемом стыке придётся ставить их две, далее сшивая узлы всех трёх..?
Павел Романов вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2012, 15:22
#643
SERKOR


 
Регистрация: 02.03.2011
Сообщений: 22


Скажите, можно ли в Лире для сложного в плане перекрытия и в целом для многоэтажного здания определить наиболее невыгодное нагружение для длительной нагрузки? Т.е. в каком пролете или в нескольких пролетах ,или в шахматном порядке? Заранее спасибо.
SERKOR вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2012, 12:18
#644
Alexij

проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 19.04.2011
Воронеж
Сообщений: 278


SERKOR, а Вы не пробовали задать эти загружения и посмотреть? Для разных сечений неблагоприятными могут быть разные загружения
Alexij вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2012, 15:25
#645
SERKOR


 
Регистрация: 02.03.2011
Сообщений: 22


Если в схеме 6 этажей и примерно 20 блоков- шаг х пролет,в сложной компановке.То как это определить? Формировать 20 загружений на каждый пролет? А на все здание ? В курсе Байкова временная нагрузка на трехпролетную балку рассматривается в 4-х различных загружениях. Каждое из них участвует в формировании максимальных усилий в пролете ина опоре. А мне как действовать?
SERKOR вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2012, 18:20
#646
VMaksS79

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367


Подскажите как увидеть опорные реакции опор схемы? как я понял графически это не возможно от всех загружений вместе, а цифровые значения можно узнать только после создания РСН и сложения опорных реакций стержней опоры?
VMaksS79 вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2012, 01:29 Импорт нагрузок
#647
mini

IT
 
Регистрация: 22.10.2010
Лиски
Сообщений: 71


Здравствуйте!
К некоторому набору узлов конструкции пытаюсь задать однотипную нагрузку с разными значениями для каждого узла. Имеются величины одинаково направленных сосредоточенных сил в виде "номер узла"->"величина силы". Количество нагрузок ~1000. Существуют ли способы автоматизировано занести эти данные в ЛИРА?
mini вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2012, 10:23
#648
Alexij

проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 19.04.2011
Воронеж
Сообщений: 278


Цитата:
Сообщение от VMaksS79 Посмотреть сообщение
Подскажите как увидеть опорные реакции опор схемы? как я понял графически это не возможно от всех загружений вместе, а цифровые значения можно узнать только после создания РСН и сложения опорных реакций стержней опоры?
Опорные реакции можно увидеть после создания РСН и расчета. затем выделяем опорные точки, "Усилия" / "Нагрузка на фрагмент" / "Рассчитать". Лично у меня в предыдущих версиях значения этих опорных реакций показывались графически, теперь их можно посмотреть только с помощью "Информация об узле или элементе"

Цитата:
Сообщение от mini
Здравствуйте!
К некоторому набору узлов конструкции пытаюсь задать однотипную нагрузку с разными значениями для каждого узла. Имеются величины одинаково направленных сосредоточенных сил в виде "номер узла"->"величина силы". Количество нагрузок ~1000. Существуют ли способы автоматизировано занести эти данные в ЛИРА?
Если Ваши узлы находятся на одинаковом расстоянии и нагрузка изменяется на одинаковую величину (ну или и то и то пропорционально), то можно.

Последний раз редактировалось Alexij, 06.03.2012 в 10:35.
Alexij вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2012, 11:24
#649
VMaksS79

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367


Спасибо за ответ, есть еще вопрос.
Когда рисую схему в акаде, сохраняю в дхф, затем импортирую в визор и поворачиваю все относ yz на 90град., получаю схему, НО!! она не считает (геом. изм. система), а если строю по точкам то же самое , то все считает нормально. Почему так, что то с поворотом не то?

И еще почему в примерах задаются связи только на опоры (шарнир, жестк. и т.д.) а на остальные узлы вообще ничего?

Последний раз редактировалось VMaksS79, 06.03.2012 в 11:34.
VMaksS79 вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2012, 11:55
#650
A-n-d-r-e-y

инженер
 
Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 121
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от VMaksS79 Посмотреть сообщение
Когда рисую схему в акаде, сохраняю в дхф, затем импортирую в визор и поворачиваю все относ yz на 90град., получаю схему, НО!! она не считает (геом. изм. система), а если строю по точкам то же самое , то все считает нормально. Почему так, что то с поворотом не то?
Если считаете задачу в плоской постановке, то после импорта dxf:
1. измените признак схемы на 2
2. упакуйте схему
3. переместите все узлы в плоскость y=0
4. задайте сечения, нагрузки и закрепления
Вроде все :-) должно считать
A-n-d-r-e-y вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2012, 12:16
#651
VMaksS79

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367


Все получилось!!!! Только после задания типа КЭ, хотя если просто рисуешь в лире это по умолчанию 10 задается
VMaksS79 вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2012, 12:54
#652
Alexij

проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 19.04.2011
Воронеж
Сообщений: 278


Цитата:
Сообщение от VMaksS79 Посмотреть сообщение
И еще почему в примерах задаются связи только на опоры (шарнир, жестк. и т.д.) а на остальные узлы вообще ничего?
на концах КЭ по умолчанию задаётся столько связей, сколько это позволяет тип КЭ (для 10-го элемента их 6: 3 перемещения и 3 поворота). При необходимости можно добавить шарнир в нужной плоскости ("жесткости" / "Шарниры")
Alexij вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2012, 14:20
#653
VMaksS79

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367


Все равно не понимаю, например простейший пример - рама 2Д(2 признак схемы). Опоры понятно, а соед ригеля со стойкой, по умолчанию, если не чего не ставить, то в инфо об узле галочек негде не стоит. Т.е. везде перемещаться разрешено, но если сварка и жесткий узел , по идее я там должен поставить галочки на X. Z. UY. В примере рамы там нечег не стоит. "на концах КЭ по умолчанию задаётся столько связей" это как? какие степени свободы ставятся по умолчанию ?
VMaksS79 вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2012, 15:20
#654
Alexij

проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 19.04.2011
Воронеж
Сообщений: 278


по умолчанию будет жёсткий узел. шарнир вводится на концах КЭ, по нужному направлению для каждого КЭ, а не в точке
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 119
Размер:	75.5 Кб
ID:	76019  
Alexij вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2012, 08:48
#655
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Доброго утра. Имеется плита монолитная перекрытия по жб балкам, ее необходимо усилить - пробую моделировать двутавр в середину пролета (пробывал на жестких вставках и отдельными элементами). После расчета армирования возрастает еще больше, т.е. двутавр не разгружает балку. Как правильно моделировать данную ситуацию?
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2012, 09:05
#656
Sardarov


 
Регистрация: 07.12.2010
Makhachkala
Сообщений: 39
<phrase 1=


двутавр принимаете без жестких вставок с шириной полки ориентировочно 2-4 hпл а конечные элементы перекрытия моделируйте не элементами оболочки, а элементами типа плита, дабы избавить её от восприятия мембранной группы напряжений. Если ребро проходит в середине пролета в большем направлении она вряд-ли будет разгружать вашу плиту, а скорее напротив догружать её. Вы выложите схему, что бы её можно было оценить
__________________
невозможное возможно...
Sardarov вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2012, 09:13
#657
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Если принять двутавр без жестких вставок - его жесткость будет учитываться при расчете плиты. что не верно (ЯТД). Задача изначальная имеется.
Вот схема. плита и балки на отм. 28500
Вложения
Тип файла: rar 111.rar (405.7 Кб, 76 просмотров)

Последний раз редактировалось unikum85, 07.03.2012 в 09:19.
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2012, 09:22
1 | #658
Sardarov


 
Регистрация: 07.12.2010
Makhachkala
Сообщений: 39
<phrase 1=


http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=71192 возможно найдете ответы на вопросы тут эти темы обсуждались неоднократно да и в учебниках есть рекомендации по усилению плит ребрами

смотрел схему и что то не разобрался это такое отверстие пробито? под что? законтуриваете его двутавром??
__________________
невозможное возможно...

Последний раз редактировалось Sardarov, 07.03.2012 в 09:46.
Sardarov вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2012, 09:54
#659
Voliant

Домики считаю. Раз домик, два...
 
Регистрация: 27.09.2006
Москва
Сообщений: 88


Всем привет, получили Лира-Сапр 2011. Так вот возник вопрос. Где зарыто теперь в меню задание групп унификации РСУ по элементам с одним сечением? Назначал унификацию элементов в разделе меню "редактировать", но при выводе таблиц РСУ выбрать "группы унификации" не представляется возможным

Последний раз редактировалось Voliant, 07.03.2012 в 10:00.
Voliant вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2012, 17:51 Вопрос по модальному анализу
#660
zz07


 
Регистрация: 01.07.2007
Москва
Сообщений: 26


Добрый день! При расчете шарнирно опертой балки на свободные колебания Лира выдает какие-то неправильные формы - почему-то узлы перемещаются по оси Х, хотя должны по Z. Для рам и ферм формы нормальные показывает, у меня проблема почему-то только с балками.
Как получить формы поперечных колебаний шарнирно опертой балки в лире?
zz07 вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2012, 18:20
#661
Sardarov


 
Регистрация: 07.12.2010
Makhachkala
Сообщений: 39
<phrase 1=


zz07, а какие направляющие косинусы вы задаете? строго вертикально то есть по (СZ=1, СX=0, СY=0) или под некоторым углом где (CX и CY отличны от нуля)?
__________________
невозможное возможно...
Sardarov вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2012, 18:37
#662
zz07


 
Регистрация: 01.07.2007
Москва
Сообщений: 26


Sardarov, там направляющие косинусы не надо задавать. Там надо только задавать требуемое количество форм, вид матрицы масс и статическое загружение. В качестве статического загружения у меня собственный вес.

Последний раз редактировалось zz07, 07.03.2012 в 18:44.
zz07 вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2012, 19:12
1 | #663
Sardarov


 
Регистрация: 07.12.2010
Makhachkala
Сообщений: 39
<phrase 1=


zz07, Пардон )) я с сейсмикой спутал

Нажмите на изображение для увеличения
Название: untitled.jpg
Просмотров: 249
Размер:	32.5 Кб
ID:	76091

Нажмите на изображение для увеличения
Название: untitled(2).jpg
Просмотров: 223
Размер:	34.1 Кб
ID:	76092

Нажмите на изображение для увеличения
Название: untitled(3).jpg
Просмотров: 178
Размер:	26.2 Кб
ID:	76093

Да вроде как рассчитывает, в первом загружении собственный вес (статическая), во втором динамическая (модальный анализ модуль 100) собраны массы с 1-го на 2-е загружение коэф. преобразования К=1 три первые основные формы в плоскости балки есть промежуточные они из плоскости их я не указал т.к. мод масса=0 и задача плоская. Попробуйте разделить оба загружения быть может проблема таится в этом.
__________________
невозможное возможно...

Последний раз редактировалось Sardarov, 07.03.2012 в 19:28. Причина: Попробуйте разделить оба загружения быть может проблема таится в этом.
Sardarov вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2012, 21:25
#664
zz07


 
Регистрация: 01.07.2007
Москва
Сообщений: 26


Sardarov, попробовал так сделать. Уже лучше, но формы все равно не такие какие должны быть.
Можете свой файл скинуть, я посмотрю.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 07.03.jpg
Просмотров: 56
Размер:	101.4 Кб
ID:	76098  
zz07 вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2012, 22:39
#665
mela

конструктор
 
Регистрация: 13.10.2006
Москва
Сообщений: 466


Не путайте теплое и сладкое. Формы собственных колебаний не зависят от направления сейсмического воздействия!!! И Лира выдает вам все правильно! На то они и собственные, чтобы не зависеть от характера воздействия!
Анализируйте вклад модальных масс.
mela вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2012, 22:45
#666
Sardarov


 
Регистрация: 07.12.2010
Makhachkala
Сообщений: 39
<phrase 1=


modal.rar
__________________
невозможное возможно...
Sardarov вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2012, 12:21
#667
zz07


 
Регистрация: 01.07.2007
Москва
Сообщений: 26


Sardarov, ваш файл работает, спасибо. Сделал свой новый по примеру вашего - считается, но формы почему-то еще на один номер съехали. Но это ничего, по полуволнам найду нужную форму. Спасибо
mela, мы не обсуждали отчего зависят свободные колебания - это понятно. Обсуждали как получить в лире формы поперечных колебаний.
zz07 вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2012, 13:25
#668
Voliant

Домики считаю. Раз домик, два...
 
Регистрация: 27.09.2006
Москва
Сообщений: 88


Цитата:
Сообщение от zz07 Посмотреть сообщение
Добрый день! При расчете шарнирно опертой балки на свободные колебания Лира выдает какие-то неправильные формы - почему-то узлы перемещаются по оси Х, хотя должны по Z. Для рам и ферм формы нормальные показывает, у меня проблема почему-то только с балками.
Как получить формы поперечных колебаний шарнирно опертой балки в лире?
А что не так Лира выдает? Для трехмерной схемы свободные колебания аналогичные первой форме для двумерной схемы будут в виде двух форм по одной на каждую плоскость. Если сечение имеет одинаковые жесткостные характеристики относительно локальных осей элемента Z и Y, то возникнут кратные формы колебаний на одной частоте.
Voliant вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2012, 14:00
#669
zz07


 
Регистрация: 01.07.2007
Москва
Сообщений: 26


Voliant, мне нужно, чтобы получалась картинка как правый прикрепленный рисунок. Проблема была в том, что получаются все формы с перемещениями почему-то только по X, а формы по координате Z вообще не показывает. Задача плоская - 2 перемещения и один поворот. Добавлял собственный вес, а потом модальный анализ (есть на картинке выше). И причем такое только с балкой, когда все тоже самое задаю для фермы или рамы - формы правильные получаются.
По файлу от Sardarov получаются формы для балки, если делать через учет статического загружения. Правда номера форм все равно съезжают
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: еще одна балка.jpg
Просмотров: 74
Размер:	44.0 Кб
ID:	76116  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0009-005-V-stojachej-volne-net-potoka-energii.png
Просмотров: 90
Размер:	26.2 Кб
ID:	76118  

Последний раз редактировалось zz07, 08.03.2012 в 14:10.
zz07 вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2012, 19:21
#670
Voliant

Домики считаю. Раз домик, два...
 
Регистрация: 27.09.2006
Москва
Сообщений: 88


zz07, выложите свою схему для начала.
Voliant вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2012, 21:37
#671
Sardarov


 
Регистрация: 07.12.2010
Makhachkala
Сообщений: 39
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от zz07 Посмотреть сообщение
но формы почему-то еще на один номер съехали.
это формы колебаний стержня вдоль его длины. откройте анимацию и включите показ узлов
__________________
невозможное возможно...
Sardarov вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2012, 10:11
#672
zz07


 
Регистрация: 01.07.2007
Москва
Сообщений: 26


Моя схема
Вложения
Тип файла: rar модальный анализ балки.rar (954 байт, 74 просмотров)
zz07 вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2012, 12:46
#673
Voliant

Домики считаю. Раз домик, два...
 
Регистрация: 27.09.2006
Москва
Сообщений: 88


zz07, в любой динамической задаче у Вас должны присутствовать два типа загружений:
1. Загружение, с которого собираете массы (статическое): собственный вес, постоянная и временная нагрузки. У Вас оно задано первым.
2. Динамическое загружение. Здесь задаете либо модальный, либо пульсация, либо сейсмика через "таблица динамических загружений".

Теперь Вам нужно собрать массы с загружения 1 через учет статических загружений в разделе "Нагрузки->Динамика". Для нашего случая: Формирование матрицы масс на основании загружения, номер динамического загружения - 2 (загружение, где задана динамика), номер соответствующего статического - 1 (то, с которого собираем массы), коэфф. преобразование берем, к примеру, единицу.
Вот как раз этого у Вас не сделано.
Так же советую для вашей схемы либо увеличить пролет, либо уменьшить сечение (двутавр 45 для 2 м - много с точки зрения эксперимента), поскольку при достаточно большой жесткости вторая форма у Вас проявляется в виде колебания вдоль стержня.
Voliant вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2012, 15:02
#674
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Подскажите из-за чего у меня вылетает лира-арм при расчете армирования при "Расчете по РСУ".
Файлы прилагаю. Заранее спасибо.
Вложения
Тип файла: rar lira_beam.rar (1.1 Кб, 60 просмотров)
Makson вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2012, 22:45
#675
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Существует два варианта построения этажей: архитектурный и инженерный. При архитектурном - на перекрытия ставятся стены, колонны. При инженерном, наоборот, на стены, колонны ставятся перекрытия (т.е. колонны внизу). В ряде расчетных программ зарубежной разработки при составлении расчетных схем предусмотрены оба варианта на выбор. У нас (постсоветские программы), как правило, один - инженерный. Поэтому, поэтажный план комплектуется в следующем порядке - Перекрытия. Ниже: колонны, стены. Сверху: перегородки, нагрузки.
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2012, 23:15
#676
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Существует два варианта построения этажей: архитектурный и инженерный. При архитектурном - на перекрытия ставятся стены, колонны. При инженерном, наоборот, на стены, колонны ставятся перекрытия (т.е. колонны внизу). В ряде расчетных программ зарубежной разработки при составлении расчетных схем предусмотрены оба варианта на выбор. У нас (постсоветские программы), как правило, один - инженерный. Поэтому, поэтажный план комплектуется в следующем порядке - Перекрытия. Ниже: колонны, стены. Сверху: перегородки, нагрузки.
Это все о чем?
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2012, 18:08
#677
SERKOR


 
Регистрация: 02.03.2011
Сообщений: 22


Подскажите, как вывести на экран мозайку напряжений или эпюры усилий от худшего сочетания нагр., а не от загружения??
SERKOR вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2012, 18:17
#678
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от SERKOR Посмотреть сообщение
Подскажите, как вывести на экран мозайку напряжений или эпюры усилий от худшего сочетания нагр., а не от загружения??
Включить необходимое РСН и глядеть-глядеть-глядеть
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2012, 15:37
#679
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


Народ, что-то я под ночь затупил...
смотрите в Лире задаю нагрузки - расчетные с коэф надежности по снип, далее, после расчета заполняю таблицу РСН в которой есть такой параметр как коэффициент надежности по нагрузке - заполняю его соответственно СНиП, выставляю все типы загружени/взимосисключений и т.д. нажимаю кнопк 1-основное, 2-основное - формируется таблица коэффициентов.... (можно тоже самое ручками, без разницы)... Начинаю анализировать перемещения - И ВОТ ВНИМАНИЕ ВОПРОС!!! перемещения то показываются от РАСЧЕТНЫХ значений нагрузок (с учетом коэффициентов сочетания), толи я не догоняю чего-то???? толи коэффициенты надо править ручками... Специально потестил задачу с изменением коэф. надежности по нагрузке от 0,1 до 10 перемещения как были, так и остались такими же как и от отдельного загружения... Тогда нахрена там этот коэффициент надежности по нагрузке?
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2012, 15:51
#680
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Только что в скаде задался этим же вопросом. Вот из справки скада "Следует отметить, что этот коэффициент используется только модулем подбора арматуры для перехода от расчетных значений нагрузок к нормативным."
В Лире с наскока не нашел, но думается, подобное.
Все деформации ты видишь только от расчетных нагрузок
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2012, 16:27
#681
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


пля... раньше специально делал нормативные нагрузки с взаимоисключением, сегодня сказали не тупить и пользоваться коэффициентом... лучше бы нагрузки как обычно сделал... этоже и для фундаментов нужно как никак - грунт по нормативке то считать надо....
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2012, 19:20
#682
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Коэффициенты надежности по нагрузке и доля длительности (что в РСН, что в РСУ) влияют только на конструирующие системы.
ander вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2012, 00:42
#683
Павел Романов

студент
 
Регистрация: 02.03.2012
Пенза
Сообщений: 8


Здравствуйте, я пишу диплом по монолитному 16эт ж/б зданию, и расчитываю его в лире.
Так получилось, что мой дипломный руководитель мягко говоря плохо разбирается в своем предмете, и мало может дельного посоветовать. А тот кто преподавал лиру и у кого можно спросить что не так, вне зоны доступа. вот и приходится рассчитывать на свои силы и на Вас. Помогите пожалуйста

В лире возникают следующие вопросы и сомнения
1) При армировании здания здания на первом этаже колонны в расчете выходят с 16 арматурой а на последнем с 20-22(ну это совсем не серьезно) в похожем реальном проекте 40ая на первом этаже.
2) Все диафрагмы жесткости армируются одинаково(что странно, нагрузки по высоте и по приложению разные)
3) При назначении материала диафрагмы во флажке Тип назначается только как "оболочка"(при назначении как "балка-стенка" выскакивает ошибка: некоторые элементы имеют недопустимый модуль армирования)
Подскажите пожалуйста в чем ошибка задания задания схемы, нагрузок или армирования?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: арматура диафрагм.jpg
Просмотров: 161
Размер:	209.1 Кб
ID:	76888  Нажмите на изображение для увеличения
Название: арматура колонн.jpg
Просмотров: 148
Размер:	146.0 Кб
ID:	76890  

Последний раз редактировалось Павел Романов, 23.03.2012 в 13:15.
Павел Романов вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2012, 05:35
#684
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Павел Романов, для колонн не задана расчетная длина в плоскости/ из плоскости. Для диафрагм возможно, что бетон воспринимает все усилия, а арматура - конструктивная. Есть некоторые ошибки стыковки сеток КЭ возле колонн шаг сетки меняется, но треугольных КЭ перехода нет (с одной стороны есть, а в другом аналогично не выполнено), есть такие же зоны и для плиты-диафрагмы и для балкона что ли или как его там. Если схема деформирования или анимация колебаний не вызывает сомнений и ошибок в материалах/характеристиках нет, и в нагрузках, конечно (в т.ч. в РСУ), то бетон работает эффективно. В РСУ, честно говоря, многое не понятно, почему длительные нагрузки, почему нет совпадающих групп взаимоисключения.. А чтобы диафрагму считать как балку-стенку, ее в визоре нужно назначить КЭ балки-стенки.
Не понятно, почему нет АЖТ на первом этаже.

Последний раз редактировалось ander, 22.03.2012 в 05:44.
ander вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2012, 11:24
#685
Павел Романов

студент
 
Регистрация: 02.03.2012
Пенза
Сообщений: 8


Спасибо вам большое!
Павел Романов вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2012, 15:11
#686
Павел Романов

студент
 
Регистрация: 02.03.2012
Пенза
Сообщений: 8


В лире-арм: что значит коэффициент расчетной длины LY для стержня и чему он равен в жб монолитном здании? Если я правильно понял то по снип LZ=0,7
И как более правильно задавать длину колонны: от пола до пола, или от пола до плиты?
Павел Романов вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2012, 15:48
#687
SERKOR


 
Регистрация: 02.03.2011
Сообщений: 22


Тоже считаю дип. LY- коэф. расч. дл. в направл.Y-зависит от условий закрепления/0.7-для нижних этажей у кот. один конец жесткая заделка, другой -податливый или шарнирный.(см приложение к СП 52-101-2003) А зачем задавать длинну колонны, когда е коэфициент?? А для промежуточных этажей условия закрепления - с двух концов податливая(0,8 L), правильно???

Последний раз редактировалось SERKOR, 25.03.2012 в 10:02.
SERKOR вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2012, 17:51
#688
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


так коэффициент к длине, в каждой плоскости может быть свой коэффициент.
ander вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2012, 18:50
#689
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Доброго времени суток.
Возник следующий вопрос: при моделировании шарнирной связи балки и колонны необходимо ли вводить жесткую вставку на половину размера колонны для передачи эксцентричного приложения к колонне усилия от балки.
Заранее благодарен за помощь.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2012, 23:56
#690
Alexij

проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 19.04.2011
Воронеж
Сообщений: 278


Stanum, если вы считаете, что этот эксцентриситет сильно повлияет на результат расчета, то вводите.
Alexij вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2012, 11:44
#691
SERKOR


 
Регистрация: 02.03.2011
Сообщений: 22


Кажется В LIRARMe не ввводится длинна колонны. Отличие расч. длинн в пл. и из пл.,помнится было в расчете пром зд. с кранами,а в монолитном гражданском зд.-одинаковые. Чем закрепление податливой связью отличается от шарнирного?? И поч. LY и LZ ,скорее LY и LХ ??
SERKOR вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2012, 07:47
#692
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Результаты расчетов в лире всегда оформлял руками в ворде - вставлял таблицы, скриншоты эпюр и т.д.
А тут мне сказали, что "в Лире тексты набирать практически не надо" - т.е. достаточно загнать в Лиру конструкцию с нагрузками, а отчет Лира сделает сама?
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2012, 12:32
#693
Серёга


 
Регистрация: 09.03.2011
Сообщений: 15


Как нарисовать стальной лист 5м на 2,3 чтоб можно было задать жесткость листового проката, а не пластины?
Серёга вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2012, 13:20
#694
A-n-d-r-e-y

инженер
 
Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 121
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Серёга Посмотреть сообщение
задать жесткость листового проката, а не пластины?
Встречный вопрос: чем отличается жесткость листового проката от жесткости стальной платины?
A-n-d-r-e-y вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2012, 13:37
#695
Серёга


 
Регистрация: 09.03.2011
Сообщений: 15


С пластиной вроде все понятно, нарисовал вписал модуль коэфициент..., но
У меня каркас из прямоугольных труб и на верху лист 2мм в качестве пола, насколько я понимаю это не пластина а листовой прокат. Проблема в прорисовке, добавлял элемент перечислением узлов, но жесткость не задается.
Серёга вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2012, 13:48
#696
A-n-d-r-e-y

инженер
 
Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 121
<phrase 1=


Может этот прокат Вам и не нужен? Если он не участвует в общем изгибе, а только передает нагрузку на каркас, то соберите вручную нагрузки и приложите непосредственно к каркасу.
Цитата:
Сообщение от Серёга Посмотреть сообщение
Проблема в прорисовке, добавлял элемент перечислением узлов, но жесткость не задается.
Не пойму в чем проблема - элемент не создается или жесткость созданному элементу не назначается?
A-n-d-r-e-y вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2012, 14:04
#697
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Серёга Посмотреть сообщение
С пластиной вроде все понятно, нарисовал вписал модуль коэфициент..., но
У меня каркас из прямоугольных труб и на верху лист 2мм в качестве пола, насколько я понимаю это не пластина а листовой прокат. Проблема в прорисовке, добавлял элемент перечислением узлов, но жесткость не задается.
А для чего ж нужна жесткость 2мм стальному полу? Нешто он "диском жесткости" у Вас подрабатывает?
Посчитайте от этого листа нагрузку на прямоугольные трубы, и все
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2012, 14:20
#698
Серёга


 
Регистрация: 09.03.2011
Сообщений: 15


Дело в том что на тот пол в разных местах будут действовать нагрузки от оборудования. Как нарисовать лист чтоб потом задать жесткость: Прямоугольное сечение > прокат листовой. Какой тип КЭ надо? Или может надо другим способом?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: каркас.JPG
Просмотров: 108
Размер:	36.6 Кб
ID:	77134  Нажмите на изображение для увеличения
Название: пол.JPG
Просмотров: 90
Размер:	97.1 Кб
ID:	77135  

Последний раз редактировалось Серёга, 26.03.2012 в 14:29.
Серёга вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2012, 14:30
1 | #699
A-n-d-r-e-y

инженер
 
Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 121
<phrase 1=


Задание поперечного сечения (будь-то прямоугольное, тавровое...) описывает жесткость стержневых конечных элементов, лист - моделируется конечными элементами оболочки (в Лире, например, тип 44), для которых задаются, в основном,только модуль упругости, коэф. пуассона и толщина. Заходите в меню жесткости-добавить-переходите на 3-ю вкладку (EF), в которой и будет искомое меню задания жесткости для пластинчатых элементов.
A-n-d-r-e-y вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2012, 14:34
#700
SERKOR


 
Регистрация: 02.03.2011
Сообщений: 22


Вопрос. Влияет ли расчет на устойчивость на армирование перекрытий и колонн??
SERKOR вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2012, 14:42
#701
Серёга


 
Регистрация: 09.03.2011
Сообщений: 15


Спасибо суть понял.
Но на на 3-й вкладке тип 44 отсутствует. Выбирать "пластины", это и есть тип 44?
Серёга вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2012, 14:49
#702
A-n-d-r-e-y

инженер
 
Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 121
<phrase 1=


Для линейной задачи тип элемента Лира назначит сама, который будет зависеть от формы конечного элемента (почитайте справку), Вам необходимо задать только жесткость.
Интересно узнать - оборудование тяжелое? (что-то смущает толщина настила в 2 мм с пролетом 0,5м)
A-n-d-r-e-y вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2012, 14:57
#703
Серёга


 
Регистрация: 09.03.2011
Сообщений: 15


Точный вес пока не знаю, но выдержит точно (проверено). Это контейнер базовой станции мобильной связи которых уже не один десяток установлен. Просто сейчас начали требовать расчет, вот сижу мучаюсь изучаю лиру)
Серёга вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2012, 15:56
#704
SERKOR


 
Регистрация: 02.03.2011
Сообщений: 22


Влияет ли расчет на устойчивость на армирование перекрытий и колонн??
Дайте ответ Пожайлуста .
SERKOR вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2012, 17:23
#705
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Серёга Посмотреть сообщение
Точный вес пока не знаю, но выдержит точно (проверено). контейнер базовой станции мобильной связи. сейчас начали требовать расчет
Так нафигаж Вам Лира-то??? Представьте Ваш лист стали как балку шириной в ножку от оборудования, сделайте расчет руками - и все!
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2012, 07:41
#706
A-n-d-r-e-y

инженер
 
Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 121
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
Представьте Ваш лист стали как балку шириной в ножку от оборудования
Так может и не пройти, от пятна нагрузки расчетная ширина балки-полоски будет больше чем ширина пятна контакта
A-n-d-r-e-y вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2012, 10:10
#707
Серёга


 
Регистрация: 09.03.2011
Сообщений: 15


Руками не считал, но думаю в Лире будет проще. Кроме оборудования на полу еще собираюсь учитывать вес стенок, крыши, оборудования на стенках.
И еще маленький вопросик, правильно ли так: считаю вес стенки+вес оборудования на ней и задаю как равномерную нагрузку на соответствующую сторону, а крыши на все стороны.

Последний раз редактировалось Серёга, 27.03.2012 в 10:43.
Серёга вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2012, 12:03
#708
PPeterr

теплосети, котельные
 
Регистрация: 28.09.2008
Сочи
Сообщений: 145


Здравствуйте.
Хочу применить результаты расчёта в Лире для строительства реальной конструкции. Смущает малое требуемое армирование. Хотелось бы проверки с вашей стороны.
Объект - монолитная железобетонная плита толщиной 15см, из армированного бетона класса В15, опирающаяся на стойки согласно прикреплённого рисунка (прямоугольные стойки - бетон, с сечением 200х600мм, круглые стойки - асбестоцементные трубы диам. 200мм, заполненные бетоном, высота стоек 1400мм). На плите располагается строительный материал, который создаёт равномерно распределённую нагрузку 2 тонны на кв. метр. Необходимо выяснитьтребуемое армирование (диаметры стержней при шаге 200мм).
Для реализации расчёта в программе "Лира", пользовался рекомендациями из "Лира 9.2. Примеры расчета и проектирования" ( http://dwg.ru/dnl/596 ), Пример 2 "Расчёт плиты". Файл расчётной схемы прикрепляю. Учёл два загружения - от собств. веса плиты и от полезной равномерно распределённой нагрузки.
Прикрепляю мозаики требуемой арматуры после расчёта плиты в "Лира-АРМ" (по остальным направлениям требуемое сечение арматуры не превышает значения d5 с шагом 200мм).
Причины, почему обращаюсь к вам - хочется услышать подтверждение/опровержение - можно ли принимать результаты моего расчёта для реальной плиты. Т.е. что лишь в одном направлении мне требуется положить стержни диам. 8мм, в остальных направлениях достаточно положить дорожную сетку диам. 5мм, с ячейкой 200х200мм. Ну и поперечную арматуру согласно мозайки. Такая плита реально выдержит заданные нагрузки?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.PNG
Просмотров: 122
Размер:	10.2 Кб
ID:	77522  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.PNG
Просмотров: 105
Размер:	7.8 Кб
ID:	77523  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.PNG
Просмотров: 128
Размер:	12.7 Кб
ID:	77524  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.PNG
Просмотров: 124
Размер:	11.8 Кб
ID:	77525  
Вложения
Тип файла: rar авто площадка распред 2т.rar (11.9 Кб, 59 просмотров)
PPeterr вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2012, 12:07
#709
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Подскажите, как создать в Лире горизонтальный шарнир в месте примыкания монолитной стены (оболочка) и перекрытия (оболочка)?
И еще вопросик: чтобы использовать режим "Вариация модели" необхоимо иметь 2 (как минимум) схемы с одинаковым количеством элементов, загружений и граничными условиями? Или же кол-во загружений и граничные условия могут варьироваться?
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2012, 15:11
1 | #710
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Подскажите, как создать в Лире горизонтальный шарнир в месте примыкания монолитной стены (оболочка) и перекрытия (оболочка)?
Выделяете элементы перекрытия, которые должны быть шарнирно сопряжены с конечными элементами стены, выделяете узлы, принадлежащие и стенам и перекрытиям, по которым должна пройти "линия шарнира", далее переходите: падающее меню Схема - объединение перемещений. Переходите во творую вкладку, выбираете необходимые Вам ГУ, нажимаете "применить"
Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
И еще вопросик: чтобы использовать режим "Вариация модели" необхоимо иметь 2 (как минимум) схемы?
Из справки: Число задач может быть от двух до ста.
Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
И еще вопросик: чтобы использовать режим "Вариация модели" необхоимо иметь 2 (как минимум) схемы с одинаковым количеством элементов?
Из справки: одинаковая геометрия, одинаковое количество и типы элементов
Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
И еще вопросик: чтобы использовать режим "Вариация модели" необхоимо иметь схемы с одинаковым количеством загружений и граничными условиями? Или же кол-во загружений и граничные условия могут варьироваться?
Из справки: Рекомендуется, чтобы для таких расчетных схем все загружения были идентичными, а их количество было одинаковым....
При формировании РСУ обобщенной задачи выполняются следующие проверки:
- количество элементов в задачах должно быть одинаковым;
- типы конечных элементов в задачах должны совпадать;
- количество промежуточных сечений в стержнях должно совпадать....
Так, например, одна и та же конструкция с помощью данного процессора может быть рассчитана на статические нагрузки при одних характеристиках грунтового основания, а на динамические воздействия – при других характеристиках грунтового основания.

Хотя, честно говоря, дело с вариацией моделей имел давно, но предполагаю, что рекомендация о количестве загружения - это действительно рекомендация, а не догма. Стоит попробовать на простом примере, чтобы поянть, можно или нельзя

Последний раз редактировалось Дрюха, 04.04.2012 в 15:18.
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2012, 15:44
#711
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Есть 3 нагружения

1-постоянное,
2 -кратковременное (пульсация),
3 -кратковременное просто.

Вопрос - Как в таблице РСУ задать все это, чтобы всегда 2+3 присутствовали при формировании усилий.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2012, 15:48
#712
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Для загружения 2 указать загружение 3, как сопутствующее. Наверное так.
alexandrius вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2012, 15:53
#713
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


В каком столбце РСУ?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2012, 17:18
#714
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


..........................................
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Untitled-1.png
Просмотров: 169
Размер:	22.6 Кб
ID:	78001  
alexandrius вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2012, 18:26
#715
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Да не, где задавать сопутствие я как бы знаю.

В каком столбце РСУ? - 1 основн., 2-е основное?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2012, 18:37
#716
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


не сопутствие, а одна и та же группа объединения временных загружений (для обоих загружений одна и та же цифра). Сопуствие только для кранов.
Всегда - не факт (только если сумма приведет к ухудшению), всегда, если нагрузка - постоянная.
ander вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2012, 18:38
#717
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Объединение не получается.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2012, 15:44
#718
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


что значит не получается?
ander вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2012, 17:27
#719
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
что значит не получается?
Не получается того, чего я хочу. конкретно - чтобы всегда 2+3 присутствовали при формировании усилий.

В 1 столбце РСУ будет при объединении перемещений или 2+3 или 2 или 3.
Во 2....15 столбце РСУ будет при объединении перемещений или 2+3 или 2 или 3.
А мене этого не надь.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2012, 17:50
#720
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
чтобы всегда 2+3 присутствовали при формировании усилий.
А если поставить загружение 2 и 3 постоянными, с нужными коэф?
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2012, 18:01
#721
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
А если поставить загружение 2 и 3 постоянными, с нужными коэф?
Этого не нужно. Постоянные всегда в сочетании и на трещины будут влиять.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2012, 18:16
#722
st2008


 
Регистрация: 05.05.2009
Алматы
Сообщений: 459


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Есть 3 нагружения

1-постоянное,
2 -кратковременное (пульсация),
3 -кратковременное просто.

Вопрос - Как в таблице РСУ задать все это, чтобы всегда 2+3 присутствовали при формировании усилий.
Никак. Используйте РСН.

Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
не сопутствие, а одна и та же группа объединения временных загружений (для обоих загружений одна и та же цифра). Сопуствие только для кранов.
Всегда - не факт (только если сумма приведет к ухудшению), всегда, если нагрузка - постоянная.
Объединение временных загружений "фича" для 1-го основного загружения, при условии "чтобы всегда 2+3 присутствовали" не поможет.
Сопутствие не только для кранов (см. таблицу логических связей в справке)
st2008 вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2012, 21:41
#723
Toolshed


 
Регистрация: 07.04.2012
Сообщений: 2


Здравствуйте!
При построении эпюр значения наслаиваются друг на друга и поэтому не читаемы. Как их отодвинуть, не меняя масштаба? Давно я как-то делал, а теперь забыл и не могу найти.
Toolshed вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2012, 01:18
#724
Mr_Churs


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 62


Народ, а почему узел в лире нумеруется несколько раз? Настроить можно как нибудь чтоб было по-человечески? (Рама)

Последний раз редактировалось Mr_Churs, 08.04.2012 в 04:24.
Mr_Churs вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2012, 09:23
#725
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Toolshed Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
При построении эпюр значения наслаиваются друг на друга и поэтому не читаемы. Как их отодвинуть, не меняя масштаба? Давно я как-то делал, а теперь забыл и не могу найти.
Никак.

Цитата:
Сообщение от Mr_Churs Посмотреть сообщение
Народ, а почему узел в лире нумеруется несколько раз? Настроить можно как нибудь чтоб было по-человечески? (Рама)
Нужно упаковать схему с помощью одноименной кнопки на главной панели.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2012, 10:18
#726
Mr_Churs


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Никак.


Нужно упаковать схему с помощью одноименной кнопки на главной панели.
О класс! спасибо!
Mr_Churs вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2012, 14:28
#727
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от st2008 Посмотреть сообщение
Никак
А как быть с тем, что во вложении?
Вложения
Тип файла: doc 123.doc (271.0 Кб, 113 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2012, 14:51
#728
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Этого не нужно. Постоянные всегда в сочетании и на трещины будут влиять.
Попробуй назначить их постоянными, но вписать долю длительности.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2012, 17:41
#729
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


а с нулем в доли длительности, кстати, будет влияние на трещины? А то, может, это единственный пока вариант на сегодняшний день.
ander вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2012, 07:21
#730
st2008


 
Регистрация: 05.05.2009
Алматы
Сообщений: 459


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
А как быть с тем, что во вложении?
А что во вложении должно иметь условие = "чтобы всегда 2+3 присутствовали при формировании усилий."?

Offtop: Непонятен момент с загружениями 21-24, названы как пульсация, но задаются как кратковременные!?
st2008 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2012, 08:14
#731
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от st2008 Посмотреть сообщение
А что во вложении должно иметь условие = "чтобы всегда 2+3 присутствовали при формировании усилий."?
Ну цель такая, чтобы в сочетаниях при формировании усилий были или 2+3, или только 3, но 2 без 3 не нужно.

Цитата:
Сообщение от st2008 Посмотреть сообщение
Непонятен момент с загружениями 21-24, названы как пульсация, но задаются как кратковременные!?
Это без разницы как назови.
А какая же она, как не кратковременная?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2012, 08:58
#732
st2008


 
Регистрация: 05.05.2009
Алматы
Сообщений: 459


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Ну цель такая, чтобы в сочетаниях при формировании усилий были или 2+3, или только 3, но 2 без 3 не нужно.
Я имел ввиду, глядя на вложение, какие из представленного списка загружений, должны быть "2+3"...
Чтобы выполнялось условие...
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
при формировании усилий были или 2+3, или только 3, но 2 без 3 не нужно.
При задании 3-го загружения указать сопутствие для 2-го...
При этом не использовать 2-е и 3-е загружения в 1-ом основном сочетании (поставить 0 в первом столбце). Отдельно расписать сочетания для этих загружений.
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Это без разницы как назови.
А какая же она, как не кратковременная?
Не видя расчетной схемы и не представляя в чём была задумка, разницу назвать не могу. Но обращая внимание на обучающий пример, логика задания пульсации в расчетах на пульсацию - иная. Offtop: Может это и совсем не ваш случай.
st2008 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2012, 09:15
#733
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от st2008 Посмотреть сообщение
При задании 3-го загружения указать сопутствие для 2-го...
При этом не использовать 2-е и 3-е загружения в 1-ом основном сочетании (поставить 0 в первом столбце).
Ну да, почти так и сделано.

Цитата:
Сообщение от st2008 Посмотреть сообщение
Не видя расчетной схемы
Расчетная схема ничего не даст.
Нужен принцип.

Цитата:
Сообщение от st2008 Посмотреть сообщение
... и не представляя в чём была задумка
Оченно просто.
Для "пульсации" задаются массы весов из нагружений отдельной таблицей. При формировании усилий "пульсация" может как нагружение может войти в сочетание вместе с теми нагружениями, откуда она взяла массы весов (есть побуждение, есть и результат побуждения), а может и без этих нагружений (есть результат побуждения, самого побуждения нет).

to No M.P. "Попробуй назначить их постоянными, но вписать долю длительности."
Скрементировал, принято к рассмотрению.

Спасибо всем, кто ответил на мой вопрос, да и не только на мой.

Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 09.04.2012 в 11:26.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2012, 17:53
#734
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Спрошу в этой теме: DESIGNER FIND ERROR NO CALCUL (auto_step_m3). Что это за ошибка и как с ней боротся? Выскакивает когда ввожу односторонние связи. 9.6 R8
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2012, 18:10
#735
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Спрошу в этой теме: DESIGNER FIND ERROR NO CALCUL (auto_step_m3). Что это за ошибка и как с ней боротся? Выскакивает когда ввожу односторонние связи. 9.6 R8
Нечто похожее было в этой теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=81664 Не знаю, правда, была ли там оказана помощь...
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2012, 18:41
#736
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Да, тему нашел. Спасибо. Но пока не понял. Взял старый файл с элементами 262, все просчиталось нормально. Тоесть сам релиз в этом плане нечего винить. Странно...
Вобщем считает односторонние связи, но только шагновым методом. А шагово-итерационным почему то не хочет. Но открываю старый файл, сделанный еще в 9.4 - считает и шагово-итерационным.
ЗЫ: несколько начинаю подуставать от капризностей ЛИРЫ. Раньше считала - теперь нет... Че за хрень?!

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 10.04.2012 в 02:41.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2012, 18:00
#737
Mr_Churs


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 62


Здраствуйте, можно ли откуда-нибудь скачать демку лира-мост?
Mr_Churs вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2012, 08:34
#738
Anarchohawk


 
Регистрация: 15.09.2011
Сообщений: 29


Здравствуйте!Не могу сообразить как в лире смоделировать сопряжение кранового подвесного пути к несущим балкам. Может кто встречался с таким?
Anarchohawk вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2012, 08:37
#739
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Я вообще не задаю крановые пути, если нет сейсмики - прикладываю нагрузки к узлам балки. А если есть необходимость задания - используй жесткие вставки (думаю можно и безних)
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2012, 09:13
#740
Anarchohawk


 
Регистрация: 15.09.2011
Сообщений: 29


unikum85, а подскажите пожалуйста, Вы прикладываете нагрузки (вертикальную и горизонтальную) к несущей балки в месте сопряжения подвесной? Или Вы сначала считаете подвесную, а потом усилия с нее перекладываете на общую схему?
Anarchohawk вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2012, 09:15
#741
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Для расчета каркаса - нагрузки к балки, а балку отедльно считаю обычно
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2012, 09:26
#742
Anarchohawk


 
Регистрация: 15.09.2011
Сообщений: 29


Хорошо,я понял, очень Вам благодарен!
Anarchohawk вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2012, 17:56
#743
lbr


 
Регистрация: 13.08.2010
Воронеж
Сообщений: 38


Здравствуйте! Рассчитываю балконную плиту с перфорацией под утеплитель. Железобетон сборный. Загнал в лиру, посчитал с обычным значением модуля упругости. Получил самые большие перемещения узла -7,678мм. Показал начальству, говорят – иди учитывай пластические свойства материалов. Думал имеют ввиду физическую нелинейность- посчитал с учетом физнелина, перемещения увеличились до -11,333мм. Подхожу, показываю отвечают- что такое физнелин мы не знаем, считай с учетом ползучести. На вопрос каким образом, ответили что не знают. В СП 52-101-2003 есть пункт 5.1.13 про снижение модуля упругости при продолжительном действии нагрузки, это оно? Тогда от нагрузки необходимо учесть только длительную часть? Кто-нибудь вообще сталкивался с расчетами на ползучесть железобетона? Если я пропустил какую-нибудь тему, где это обсуждалось, ткните носом. Заодно, если не сильно лениво, покритикуйте расчет, файлы во вложении.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Фрагмент_для_расчета.dwg (135.8 Кб, 4585 просмотров)
Тип файла: rar Лира.rar (22.6 Кб, 86 просмотров)
lbr вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2012, 19:48
#744
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Цитата:
Сообщение от lbr Посмотреть сообщение
В СП 52-101-2003 есть пункт 5.1.13 про снижение модуля упругости при продолжительном действии нагрузки, это оно
Вероятно оно (под рукой СП нет). В геом. характеристиках сечения модуль деформации задаешь пониженный согласно СП. Нагрузки я ни как не меняю. Хотя с учетом физ. и геом. нелинейности (если все правильно задали) должны получить более достоверную картину.
Учтите, что если применяете СП - то он обязателен к исполнению в полной мере (все пункты), выборочно нельзя.
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2012, 21:30
#745
lbr


 
Регистрация: 13.08.2010
Воронеж
Сообщений: 38


unikum85, в СП дословно написано: "при продолжительном действии нагрузки значение начального модуля деформаций бетона определяют по формуле..." продолжительное действие нагрузки, значит учитываем только длительные части нагрузки? и еще там говорится о модуле деформации, а не упругости, подразумевает ли это попытку отразить нелинейные свойства материала? Просто по формуле, приведенной в СП не снижая нагрузок максимальные деформации у меня получаются -23,026мм. Это в 2 раза превышает результа полученный в нелинейной постановке. Не знаю что и думать.
lbr вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2012, 21:39
#746
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


я с нелинейностью не разу не работал - сказать не могу ничего. Но для определения деформации забиваю пониженый модуль упругости - проверял на армирование это никак не влияет
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2012, 22:00
#747
Ал-й


 
Сообщений: n/a


lbr,
1. Значения модуля упругости с учетом ползучести предназначены именно для получения графиков деформирования, тех самых, что Вы задаете в Лире. Только не забудьте, что предельные деформации там тоже меняются, согласно табличке к данному п. СП
2. Да, с указанными деформационными характеристиками расчет производится на длительное действие нагрузки.
3. Расчет в Лире с учетом нелинейности не повторит расчет "в ручную" по деформационной модели один в один, по ряду причин, но в целом значения будут близки.
Что еще?
 
 
Непрочитано 18.04.2012, 22:48
#748
lbr


 
Регистрация: 13.08.2010
Воронеж
Сообщений: 38


Ал-й, тогда еще вопрос: в Лире есть законы деформирования для бетона номер 21 и 31 (с нормативной прочностью) они отличаются от графиков деформирования, приведенных в СП. Такому графику соответствуют законы №15 и 35 - для 2-х линейной диаграммы и закон №14 - для 3-х линейной диаграммы, т.е. можно использовать только эти 3 закона? А значения деформации и напряжений соответствующих растяжению - задавать 0 или очень маленькими? И я немного не догоняю законы с нормативной и расчетной прочностью для чего нужны? Мы же для определения прогибов пользуемся нормативными значениями
Пересчитал с пониженным Е и длительными нагрузками, максимальные перемещения оказались -17,148мм, что сильно отличается от нелинейного расчета, хотя я использовал закон 21, файл в приложении. Завтра попробую с 14-м законом.
Вложения
Тип файла: rar Нормат_нагр_2с-3с_Е_сниж.rar (16.1 Кб, 82 просмотров)

Последний раз редактировалось lbr, 18.04.2012 в 23:24.
lbr вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2012, 23:29
#749
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Если речь заходит о нелинейных задачах, то я сам задаю графики - с кусочно-линейной зависимостью, и задаю их согласно СП.
Для чего нужны встроенные Лировские - ну наверное кому-то они все таки нужны...
Для растяжения (деформации и напряжения) - есть значения в СП, причем как для длительных, так и для кратковременных нагрузок. также есть правила, когда работу на растяжение учитывать, а когда - нет. Но ее учет ничего не изменит при расчетах по несущей способности. А для второй группы учитывать надо, так-что ничего страшного, если задавать ее всегда - просто слегка не по нормам.
Расчетная прочность нужна, когда пытаетесь решить задачи о несущей способности элементов при прямом учете нелинейности, что довольно таки сложно и не всегда приводит к верному результату - однако иногда таки используется.
Цитата:
Пересчитал с пониженным Е и длительными нагрузками, максимальные перемещения оказались -17,148мм, что сильно отличается от нелинейного расчета
Что это значит? Пониженный (именно по п. 5.1.13 СП) Е применяется только в нелинейном расчете. Применять его для линейного расчета, задавая его для пластин - неверно.
 
 
Непрочитано 19.04.2012, 08:32
#750
lbr


 
Регистрация: 13.08.2010
Воронеж
Сообщений: 38


Я думал, что снижение Е используют в линейном расчете, чтобы приблизиться к деформациям, получаемым по нелинейке. В п 5.1.13 СП сниженный модуль деформации обозначается Eb,g, а на диаграммах указаны в качестве значения угла наклона arqtgEb и arctgEbred, собственно из этого я и вынес, что в нелинейке задается обычный, не сниженный модуль упругости.
lbr вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2012, 08:40
#751
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Пониженный (именно по п. 5.1.13 СП) Е применяется только в нелинейном расчете. Применять его для линейного расчета, задавая его для пластин - неверно
Тогда подскажите, каким образом посмотреть деформации (хотя бы от расчетных нагрузок) при линейном расчете?
Выше идет речь о СП52-101-2003 (в нем кстати ,не описано, что п.5.1.13 применяется для нелинейного расчета), но я для снижения жесткости элементов пользуюсь СП 52-103-2007 п.6.2.7 в котором написано следующее:
- в первом приближении значения понижающих коэф. относительно начального модуля упругости бетона...рекомендуется принимать..
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2012, 09:26
#752
lbr


 
Регистрация: 13.08.2010
Воронеж
Сообщений: 38


unikum85, кстати в том СП о котором вы говорите, речь идет о монолите, а со сборным как быть? про снижение Е говорится только в п. 5.1.13, но если этот пункт относится только к нелинейным расчетам, то линейный расчет необходимо вести с полным значением модуля упругости?
lbr вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2012, 09:32
#753
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


А вы знаете нормативный документ ТОЛЬКО по расчету сборного жб? Разговаривал с более опытным коллегой - сказал, что снижает в линейной постановки - на экспертизе замечаний не было. Но тут хочется до правды докапаться. Эксперты тоже люди...
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2012, 09:36
#754
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


В "том" СП 52-101-2003 про снижение модуля упругости бетона есть отдельная тема: п. 7.3.9 особенно ф-ла (7.31) (откуда вытекает 7.3.10, 7.3.11 и т.д.). После их прочтения становится более менее понятно как считать прогибы при сниженном Е.
Только вот не могу понять: 1) считается ли данный расчет по деформациям "физически нелинейным расчетом" али нет? 2.)какой модуль упругости и момент инерции задавать при расчете по Iп.с.?
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2012, 10:13
#755
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от lbr Посмотреть сообщение
Я думал, что снижение Е используют в линейном расчете, чтобы приблизиться к деформациям, получаемым по нелинейке
Используют, но те коэффициенты, что даны (с запасом для первого приближения) в СП 52-103-2007.
Цитата:
Сообщение от lbr Посмотреть сообщение
В п 5.1.13 СП сниженный модуль деформации обозначается Eb,g, а на диаграммах указаны в качестве значения угла наклона arqtgEb и arctgEbred, собственно из этого я и вынес, что в нелинейке задается обычный, не сниженный модуль упругости.
Нужно Вам почитать пункты 5.1.20-5.1.25, а особенно - 5.1.23.

Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Тогда подскажите, каким образом посмотреть деформации (хотя бы от расчетных нагрузок) при линейном расчете?
Выше идет речь о СП52-101-2003 (в нем кстати ,не описано, что п.5.1.13 применяется для нелинейного расчета), но я для снижения жесткости элементов пользуюсь СП 52-103-2007 п.6.2.7 в котором написано следующее:
- в первом приближении значения понижающих коэф. относительно начального модуля упругости бетона...рекомендуется принимать..
Используя к-ты СП 52-103-2007 - и смотреть. а не те, что даны в СП 52-101-2003 для диаграмм.

Цитата:
Сообщение от lbr Посмотреть сообщение
unikum85, кстати в том СП о котором вы говорите, речь идет о монолите, а со сборным как быть? про снижение Е говорится только в п. 5.1.13, но если этот пункт относится только к нелинейным расчетам, то линейный расчет необходимо вести с полным значением модуля упругости?
Нужно пользоваться СП 52-101-2003 и считать деформации по нему. разрабатывая этот документ, авторам наверное главное было дать методику расчета прогибов, а то что многие пользователи пользуются МКЭ и линейными расчетами - их не волновало, я думаю. А методика расчета деформаций - вполне понятная, см. п. 7.3. Она реализована в ряде программ - Статика, ОМ СНиП Железобетон, вроде Арбат и NormCAD тоже, вот насчет ЭСПРИ - не помню... В экселе/маткаде ее тоже можно описать.

Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
А вы знаете нормативный документ ТОЛЬКО по расчету сборного жб? Разговаривал с более опытным коллегой - сказал, что снижает в линейной постановки - на экспертизе замечаний не было. Но тут хочется до правды докапаться. Эксперты тоже люди..
Документ должен был быть выпущен, но прекратилось финансирование. Должно было быть штук 40 СП по ЖБ - от закладных деталей до массивных конструкций. А так - приходится использовать то, что есть. Коэффициенты снижения модуля упругости по СП 52-103-2007 - экспертизу устроят, для типовых пролетов они - в запас. Для не типовых - считайте как положено.


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
п. 7.3.9 особенно ф-ла (7.31) (откуда вытекает 7.3.10, 7.3.11 и т.д.). После их прочтения становится более менее понятно как считать прогибы при сниженном Е.
Только вот не могу понять: 1) считается ли данный расчет по деформациям "физически нелинейным расчетом" али нет?
Упростите себе жизнь - считайте по п. 7.3.16 и выше. А что за пункты 7.3.9 и за ними - я бы рассказал, да завтрак остынет. Читайте Кодыша и Ко, книгу по новым нормам.


Более того, предлагаю разделить расчеты конструктивных элементов и расчеты здания в целом. Те, что для конструктивных элементов, т.е. описанные в СП - они все поголовно (прямо или косвенно) - физически нелинейные, так что вопрос
Цитата:
считается ли данный расчет по деформациям "физически нелинейным расчетом" али нет?
- стоять не может.

Последний раз редактировалось Ал-й, 19.04.2012 в 10:25.
 
 
Непрочитано 19.04.2012, 10:56
#756
lbr


 
Регистрация: 13.08.2010
Воронеж
Сообщений: 38


Честно говоря, я так и не понял каким образом в расчетах мне учесть ползучесть. Какая-то каша в голове. Если по шагам, то делаем так:
1) Считаю в линейной постановке с Е из таблицы 5.4 СП 52-101-2003, получаю расчетное армирование
2) Необходимые места считаю в нелинейке, с модулем деформации, полученным из п. 5.1.13 и длительными частями нагрузки
Последовательность верна?
lbr вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2012, 11:20
1 | #757
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от lbr Посмотреть сообщение
1) Считаю в линейной постановке с Е из таблицы 5.4 СП 52-101-2003, получаю расчетное армирование
Итак, по порядку. Есть СП 52-103-2007, в нем есть коэффициенты снижения E для обеих групп предельных состояний, приближенные. Они учитываю в первую очередь трещинообразование. именно трещинообразование дает вклад номер 1 в снижение жесткости, ползучесть там дело второе.
трещинообразование есть и при расчетах по 1-й группе, поэтому для них снижать E пластин/стержней тоже необходимо. Именно Е композитного материала (Вы же в схеме не задаете чисто бетон, у Вас предполагаются армированные элементы). В них снижение Е - и есть учет трещин. А снижение Е для учета ползучести по СП 52-101-2003 - только для бетона! Сама жесткость армированного элемента во столько раз не упадет от одной ползучести.
1) Таким образом, для поиска расчетного армирования Е таки надо снижать - можно по п.6.2.7. СП 52-103-2007, можно рассчитать точную жесткость в зависимости от предполагаемого армирования и усилий и вести свои коэффициенты.
2) Необходимые места считаете либо нелинейно по МКЭ, либо с использованием методики СП 52-101-2003 - тоже нелинейно, но без МКЭ, в тех же спец программах вроде ОМ СНиП Железобетона или вручную.
3) Но считать на прогибы нужно не только от длительных нагрузок с учетом ползучести, но и от всех нагрузок без учета ползучести - в каких случаях как? - см. табл.19 СНиП "Нагрузки и воздействия".
4) Когда наберете достаточное количество расчетов - сможете уже обходиться одними коэффициентами, т.к. будете иметь представление - при каких пролетах и нагрузках на сколько примерно снижается жесткость.
Почему я так смело про "примерно"? какова точность методики, таково и отношение. Точный прогиб определить практически нереально, большой разброс в результатах. Там все +/-.
Но если пролет или нагрузка для Вас в новинку - обязательно страхуйте себя и считайте как положено - без всяких коэффициентов.
 
 
Непрочитано 19.04.2012, 11:23
#758
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
я бы рассказал, да завтрак остынет
если вдруг появятся 5 свободных минут расскажите! и поподробнее, поподробнее
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2012, 11:48
#759
lbr


 
Регистрация: 13.08.2010
Воронеж
Сообщений: 38


Ал-й большое спасибо за разъяснения. В конторе которой работаю я считуны вообще не снижают Е. И считают в микрофэ, так что помочь ничем не смогли
lbr вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2012, 12:01
#760
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от lbr Посмотреть сообщение
В конторе которой работаю я считуны вообще не снижают Е
Offtop: И что? Конструкции трещат и падают?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2012, 12:22
#761
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Не за что!
Цитата:
Сообщение от lbr Посмотреть сообщение
В конторе которой работаю я считуны вообще не снижают Е.
Можно и не снижать, тогда перекрытия будут содержать в себе больше арматуры (т.к. больше их жесткость=больше усилия в них). Это при расчете по 1-й группе. а для расчета по второй группе МКЭ использовать не обязательно, возможно так у Вас и поступают.

Цитата:
если вдруг появятся 5 свободных минут расскажите! и поподробнее, поподробнее
Разница примерно как между расчетами по разрушающим усилиям и расчетами по деформационной модели по 1-й группе пред. сост. Т.е. определять кривизну можно точно, используя диаграммы деформирования и получая точные значения деформаций крайних волокон в сечении. а можно приближенно, принимая эпюры напряжений в сечении для бетона треугольными, а при наличии трещины тоже треугольными, но лишь в сжатой зоне и исходя из этого определять жесткость, а затем и кривизну.
Уж по мне, так вариант с деформационной моделью - проще, т.к. можно "в одном файле", меняя лишь диаграммы определять и несущую способность и кривизну, да и понятней и наглядней.
 
 
Непрочитано 19.04.2012, 12:27
#762
lbr


 
Регистрация: 13.08.2010
Воронеж
Сообщений: 38


SergeyKonstr не, не трещат и не падают, но хотелось бы придерживаться требований норм, как-то так
lbr вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2012, 14:04
#763
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Разница примерно как между расчетами по разрушающим усилиям и расчетами по деформационной модели по 1-й группе пред. сост. Т.е. определять кривизну можно точно, используя диаграммы деформирования и получая точные значения деформаций крайних волокон в сечении. а можно приближенно, принимая эпюры напряжений в сечении для бетона треугольными, а при наличии трещины тоже треугольными, но лишь в сжатой зоне и исходя из этого определять жесткость, а затем и кривизну.
решить эту задачу на сегодняшнем уровне своих способностей способен лишь для конкретного сучения балки зная усилия в этом сечении используя методу глубоко уважаемого преподавателя из г. Екатеринбург. А вот как быть при статич. неопределимой балке, ума не приложу: распределять момент в упруго постановке считая EI=const, так трещины не позволяют задавать набором балок с понижением жесткости на "треснутых" участках = шаманство и вольнодумие..

В общем последние волосы потерял с этим вопросом. Не наставите ли на путь истинный: ВОЗМОЖНО ЛИ ПОДРУЖИТЬ расчет по деформированной модели и легкую МКЭ программу типа Лиры?
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2012, 14:20
#764
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
ВОЗМОЖНО ЛИ ПОДРУЖИТЬ расчет по деформированной модели и легкую МКЭ программу типа Лиры
Не просто можно - нужно! Расчет жб увы или ура, но он станет лишь сложнее и когда-то произойдет слияние методик для нормальных, наклонных и пространственных сечений (через ОКЭ), когда-то войдут в практику вероятностные расчеты и тд и тп.
Нелинейный расчет в Лире и будет подобием расчета по деформационной модели, проблема в том, что реализация алгоритмов во всех программах закрыта - все говорят, что все по нормам, но результат везде разный. Была бы серьезная сертификация (на уровне верификации) программ на соответствие норм - да я бы сам скинулся на оплату, лишь бы знал, что конкретный инструмент четко реализует положения норм. Деформационная модель изначально и делалась для ЭВМ. Кто у нас может качественно программу проверить - НИц Строительство, РААСН, МГСУ, может еще кто...? Но это невозможно, в любом месте наверняка за такую ответственность денег запросят мешками... а жаль. раз нормы ориентированы на ЭВМ, так пусть будет и полноценная сертификация, и гарантии, что предложенные на рынке программы нормам соответствуют. Именно по части конструктивных расчетов.

А промежуточный выход - использовать то, что есть. Даже если физнелин лиры не строго по нормам - все же вряд ли там откровенная залипуха, он имеет то же право на жизнь что и нормы в силу большого разброса реальных прогибов.
 
 
Непрочитано 19.04.2012, 14:46
#765
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Даже если физнелин лиры не строго по нормам - все же вряд ли там откровенная залипуха
Вот это да, для меня это как реабилитация Лиры (до этого со всех сторон в лировскую физнелинейку только шишки сыпались) а тут такой практик ж/б расчетов ей плюсик ставит, задумаешься. Понятно, что деформации в бетоне можно только оценить (а не взвесить в граммах как наша экспертиза требует), но для прикидок... опять же история загружения, начальные несовершенства. Склоняюсь послать все лесом, пересесть на коэф. Залесова и шлепать по каркасу в неделю, но вот гордость блин.
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2012, 14:51
#766
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Склоняюсь послать все лесом, пересесть на коэф. Залесова и шлепать по каркасу в неделю, но вот гордость блин.
Никто не запрещает "пересесть и шлепать", отдавая себе отчет в том, что эти коэф-ты значат и проверяя отдельные расчеты в нормальном "физнелине"
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2012, 14:51
#767
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Была бы серьезная сертификация (на уровне верификации) программ на соответствие норм
Извините за глупый вопрос - А нормы прописывают четко ту или иную методу расчета?

Я что-то не нашел.
Так какое же сравнение с нормами?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2012, 15:00
#768
Ал-й


 
Сообщений: n/a


SergeyKonstr, нормы допускают считать по разным методикам. те, что прописаны - сертифицировать реально, это не такая уж и проблема. мне известен даже случай обращения компании поставщика к авторам норм, но не сошлись по цене (к счастью =))

Про физнелин Лиры - напомню, что при разрушающих нагрузках - результат отдаляется от правды, плюс для сжатых элементов не учитывается влияние прогиба, а расчет с учетом геом. нелина - не всегда выручит, ибо элемент может быть сам по себе с незначительным моментом, не превышающим случайный эксцентриситет. Ну и концентраторы будут портить картину. По поводу меня-практика - лучше через 15 лет меня переспросить, что я думаю...

Реально матерые практики, проектирующие стадионы и высотки в Сити - запрещают коэффициенты, жесткие вставки, армирование "по Лире" и пр., зато считают в Ansys огнестойкость, сваи солидами и тп. Мой подход на ихний - не похож =)
 
 
Непрочитано 19.04.2012, 15:03
#769
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
проверяя отдельные расчеты в нормальном "физнелине"
а гдеж Вы его видели то "нормальный". ansys приобретать чтоль, али французский язык учить?
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2012, 15:11
#770
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Склоняюсь послать все лесом, пересесть на коэф. Залесова и шлепать по каркасу в неделю, но вот гордость блин.
Не постесняюсь спросить, а что такое коэф. Залесова?
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2012, 15:15
#771
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Не постесняюсь спросить, а что такое коэф. Залесова?
0.6-0.2 из СП 52-103-2007. Залесов у нас одним из первых начал писать про них, кажется еще в 2005-м была статья в строительной механике. Вот только Залесов свою идею развил до идеи, которая предлагалась с 50-х наверное многими учеными - а именно нелинейность в виде момент-кривизна, вот это именно его вариант, но что-то в жизнь не пошел - разработчики программ предпочли делать "полный физнелин", т.е. соотношение момент-кривизна определяет сама программа.
А в 2007-м коэффициенты появились в СП, причем Федор Пинежанинов с САПР2000 считает, что это дело рук С.Б.Крылова (известного д.т.н-а крутого спеца из НИИЖБа), а не Залесова. Так-что возможно к-ты Крылова )
 
 
Непрочитано 19.04.2012, 15:17
#772
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
а гдеж Вы его видели то "нормальный". ansys приобретать чтоль, али французский язык учить?
"Нормальный физнелин" имел ввиду "физнелин в Лире по совету Ал-й", вместо просто коэффициентов по СП. Ну и конечно на будущее какую-нибудь серьезную прогу искать. На которую не жалко времени (например как раз необходимость знания французского и останавливает от изучения Code-Aster)
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2012, 15:17
#773
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Не постесняюсь спросить, а что такое коэф. Залесова?
Строительная механика и расчет сооружений №1 за 2005г. Самая первая статья

P.S. Огромное спасибо SergeyKonstr за данную ссылку
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2012, 16:59
#774
Sercherkasov


 
Регистрация: 11.04.2012
Сообщений: 19


Уважаемый lbr, подскажите как вы армируете вашу перфорированную плиту поперечной арматурой? Загнал в лиру вашу схемку, и отдельные конечные элементы показывают в ЛИРАРМ баснословную поперечную арматуру. Как в таком случае поступают? Извините за может быть глупый вопрос

Последний раз редактировалось Sercherkasov, 20.04.2012 в 16:59. Причина: или не обязательно lbr))
Sercherkasov вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2012, 22:17
#775
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Какой тип КЭ нужно применять при расчёте стержн.констр. в геом.нелин. постановке?
Лира 9.4.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2012, 08:33
#776
lbr


 
Регистрация: 13.08.2010
Воронеж
Сообщений: 38


Sercherkasov, вопрос не глупый, на тот момент, когда разбирался со снижением Е, в поперечку не заглядывал. Сейчас заглянул и офигел. Площадь требуемой поперечной арматуры- космическая, что делать- пока не знаю. Может кто-нибудь подскажет?
lbr вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2012, 11:06
#777
Alexij

проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 19.04.2011
Воронеж
Сообщений: 278


lbr, как утверждал один мой преподаватель, Лира никогда не считает правильно поперечную арматуру, но правильно показывает где её необходимо устанавливать, а площадь необходимо считать ручками.

BYT, по геом. нелин. читайте пример №8 в Лире
Alexij вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2012, 11:54
#778
lbr


 
Регистрация: 13.08.2010
Воронеж
Сообщений: 38


Offtop: Alexij, а преподавателя фамилия не Поликутин, случаем?
lbr вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2012, 15:19
#779
Alexij

проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 19.04.2011
Воронеж
Сообщений: 278


Offtop: lbr не, Косенко Михаил Васильевич
Alexij вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2012, 14:01
#780
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Alexij Посмотреть сообщение
, как утверждал один мой преподаватель, Лира никогда не считает правильно поперечную арматуру, но правильно показывает где её необходимо устанавливать, а площадь необходимо считать ручками.
а чтож вы хотели от второй производной перемещения? Где имеется "правильная" сетка КЭ с равномерным загружением там и поперечная сила вычисляется более менее верно (+/- 30% точности). А где есть реальный каркас, там начинается шаманство.
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2012, 15:32
#781
092


 
Регистрация: 03.06.2011
Сообщений: 86


В лире визор делаю расчет колонны жб. Сечение 40см на 40см. Продольная сила 320т. Лира арм предлагает армирование 10см2. Если посчитать вручную, то для В25 колонна по бетону несет 212т, по арматуре (12 стержней диаметром 16) 78т. Получается колонна несет 290т. Почему в арме все проходит?
092 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2012, 15:38
#782
Ал-й


 
Сообщений: n/a


092, может задали чего не так? Надо файл смотреть.
 
 
Непрочитано 24.04.2012, 16:21
#783
092


 
Регистрация: 03.06.2011
Сообщений: 86


Давайте скину файл. А как можно вставить лировский файл?
092 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2012, 16:26
#784
Ал-й


 
Сообщений: n/a


092, расширение поменяйте на doc, например (если легкий). а лучше сразу в txt
 
 
Непрочитано 24.04.2012, 16:31
#785
092


 
Регистрация: 03.06.2011
Сообщений: 86


Не получается. Расширение поменял на txt - пишет некорректный файл. Размер файла 56мб.
092 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2012, 16:36
#786
Ал-й


 
Сообщений: n/a


фак, здоровый какой... Надо его архивировать - rar можно выкладывать.
 
 
Непрочитано 24.04.2012, 16:38
#787
092


 
Регистрация: 03.06.2011
Сообщений: 86


6.67мб в архиве
Вложения
Тип файла: zip 1.zip (6.67 Мб, 78 просмотров)

Последний раз редактировалось 092, 24.04.2012 в 16:45.
092 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2012, 16:39
#788
Ал-й


 
Сообщений: n/a


092, должен выкладываться - тут до 10 мб ограничения для rar.
 
 
Непрочитано 24.04.2012, 16:45
#789
092


 
Регистрация: 03.06.2011
Сообщений: 86


Выложил!
092 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2012, 16:51
#790
Ал-й


 
Сообщений: n/a


092, что-то у меня и блокнот и Лира не могут открыть файл...
 
 
Непрочитано 24.04.2012, 16:56
#791
092


 
Регистрация: 03.06.2011
Сообщений: 86


Файл лировский - лиры-визор. Версия 9.6r6
092 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2012, 17:04
#792
Ал-й


 
Сообщений: n/a


092, несовместим с моей версией, увы. У меня - сапр 2011 r6 02. Странно, конечно...
 
 
Непрочитано 24.04.2012, 17:21
#793
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


расчетная длина точно задана?
ander вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2012, 08:28
#794
092


 
Регистрация: 03.06.2011
Сообщений: 86


Что за расчетная длина? Расчетные сечения стержней что-ли?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.jpg
Просмотров: 96
Размер:	36.1 Кб
ID:	79149  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 22.jpg
Просмотров: 90
Размер:	36.0 Кб
ID:	79150  

Последний раз редактировалось 092, 25.04.2012 в 08:42.
092 вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2012, 08:54
#795
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


............
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 020.jpg
Просмотров: 124
Размер:	123.8 Кб
ID:	79151  
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2012, 08:59
#796
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Offtop: судя по исходным данным расчетная длина не при чем - Лировское армирование не пройдет даже, если не учитывать влияние прогиба...
 
 
Непрочитано 25.04.2012, 09:38
#797
092


 
Регистрация: 03.06.2011
Сообщений: 86


Сейчас поставлю. А что это такое? У меня там нули были. Что такое коэффициент расчетной длинны? LY LZ?
У меня высота колонны 4.2м.
И еще вопрос на колонны и балки нужно назначать начальный модуль деформации при расчете в лира-визор или с учетом коэффициента ползучести?

Последний раз редактировалось 092, 25.04.2012 в 09:45.
092 вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2012, 10:01
#798
Ал-й


 
Сообщений: n/a


092, коэффициент к ползучести используется только в одном случае - при расчете по деформациям. И вводится он к диаграмме деформирования бетона, плюс используются свои конкретные предельные деформации (также зависят от влажности). Даже при расчете по 1-й группе предельных состояний на длительное действие нагрузок указанные коэффициенты не учитывается - только коэффициент 0,9 к Rb.
Другое дело, коэффициенты, учитывающие все факторы - от ползучести до образования трещин и смещения нейтральной оси - они учитываются. Как - см. СП 52-1-3-2007, п.6.2.6. - 6.2.7 (если память не изменяет).
 
 
Непрочитано 25.04.2012, 10:08
#799
092


 
Регистрация: 03.06.2011
Сообщений: 86


Понятно. А про расчетную длину? У меня высота колонны 4.2м. Здание полностью монолитный жб. Я так понимаю длина элемента - я должен ввести 4.2м, а LY и LZ?
092 вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2012, 11:30
#800
Ал-й


 
Сообщений: n/a


092, а это уже надо думать - в зависимости от условий закрепления.
 
 
Непрочитано 25.04.2012, 11:31
#801
092


 
Регистрация: 03.06.2011
Сообщений: 86


Закрепление жесткое. Полностью монолитное здание.
092 вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2012, 11:57
#802
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


смотрите снип , о.7 коэффицент, еще можно ставить "0" в справке есть
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2012, 12:12
#803
092


 
Регистрация: 03.06.2011
Сообщений: 86


У меня честно говоря всегда 0 стоял. Но мне кажется если колонна по несущей способности не проходит, то программа на это должна указать...
092 вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2012, 12:17
#804
Ал-й


 
Сообщений: n/a


092, да у Вас явно не в расчетной длине дело. Версия лицензионная? В пиратской часто бывали косяки...
 
 
Непрочитано 25.04.2012, 12:22
#805
092


 
Регистрация: 03.06.2011
Сообщений: 86


Лицензия. Но недавно меняли ключ!(Старый ключ сломали механически) И ключ дали как-бы от новой версии. С другим id. А программа старая осталась.
092 вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2012, 12:24
#806
Ал-й


 
Сообщений: n/a


092, а в службе поддержки что говорят?
 
 
Непрочитано 25.04.2012, 12:38
#807
092


 
Регистрация: 03.06.2011
Сообщений: 86


Говорят r8 скачать. Еще говорят что яесли я длину элемента не ввожу, а оставляю нули, то лира не учитывает нормальную силу в колоннах.

Последний раз редактировалось 092, 25.04.2012 в 12:44.
092 вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2012, 12:56
#808
Ал-й


 
Сообщений: n/a


092, ну да, тогда считает как балку. Не помню этого, т.к. не использую Лиру для армирования колонн... Тогда всетаки дело в расчетных длинах и армирование она Вам больше подберет.
 
 
Непрочитано 25.04.2012, 13:16
#809
092


 
Регистрация: 03.06.2011
Сообщений: 86


Я не понимаю что должен вводить в длине элемента. Что должен вводить в LY LZ? Высота этажа 4.2м, колонны закреплены жестко.
092 вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2012, 13:27
#810
lbr


 
Регистрация: 13.08.2010
Воронеж
Сообщений: 38


092 см. п.3.25 СНиП 2.03.01-84
lbr вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2012, 08:34
#811
092


 
Регистрация: 03.06.2011
Сообщений: 86


Если я правильно снип прочитал, то я при любой высоте колонн монолитного жб здания должен поставить галочку на пункте коэффициент расчетной длины и в колонках ly и lz написать 0.7. А в колонке длина оставить 0. Так?
092 вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2012, 09:11
#812
Казбек


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 462


Цитата:
Сообщение от 092 Посмотреть сообщение
Если я правильно снип прочитал, то я при любой высоте колонн монолитного жб здания должен поставить галочку на пункте коэффициент расчетной длины и в колонках ly и lz написать 0.7. А в колонке длина оставить 0. Так?
1) в колонке длина ставишь 4.2м, галочка на пункте коэффициент расчетной длины и в колонках ly и lz написать 0.7. Программа умножит на 0.7 длину автоматом=4,2*0,7=2.94
2) второй путь, в колонке длина ставишь 4.2м, галочка на пункте расчетная длина, и в колонках ly и lz сразу задаешь 2.94
удачи!
lbr,
Цитата:
Сообщение от lbr Посмотреть сообщение
при активной вкладке с к-ми расчетной длины вкладка с расчетными длинами недоступна.
да, но это только в лир-стк, в лир-арме 9.6 r5 доступно.

Цитата:
из справки
Для определения расчетной длины стержня с учетом коэффициентов необходимо знать полную длину элемента (например, колонна между перекрытиями разбита на несколько конечных элементов). Для этого в поле Длина элемента можно задавать полную длину элемента. Если задан 0, то в расчете будет взята длина конечного элемента расчетной схемы.

Последний раз редактировалось Казбек, 26.04.2012 в 10:15.
Казбек вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2012, 09:19
#813
lbr


 
Регистрация: 13.08.2010
Воронеж
Сообщений: 38


092 либо к-т расчетной длины, либо длину надо ставить. при активной вкладке с к-ми расчетной длины вкладка с расчетными длинами недоступна. когда ставишь галочку к-ты расчетной длины, лира длину берет из геометрии, как расстояния между узлами КЭ. Расчетную длину надо задавать когда элемент (допустим колонна) состоит из множества КЭ. Об этом, кстати уже рассказывали где-то здесь.
lbr вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2012, 09:34
#814
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Коллеги! Подсказывайте, пожалуйста. Как смоделировать дамбу из объемных элементов (Лира)? Пытался перетащить из DWG, не получается. Файл прилагаю.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Дамба_2.dwg (300.8 Кб, 4497 просмотров)
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2012, 10:38
#815
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Регистр, попросите кого-нибудь на ветке Ansys сделать сетку и конвертировать Вам, может от нечего делать не заморачиваясь с сеткой сделают. а сами тем временем - читайте про GMSH, скачивайте и тп.
http://dwg.ru/dnl/3574
http://dwg.ru/dnl/5069

ну и вообще много можно найти про него.
 
 
Непрочитано 26.04.2012, 11:26
#816
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
на ветке Ansys сделать сетку и конвертировать
Спасибо за ответ. Тогда подсказывайте, а с Ansys в Лиру в каком формате производится конвертация. Ansys я не знаю Но ради такого случая надо познать, хотя бы азы.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2012, 12:01
#817
092


 
Регистрация: 03.06.2011
Сообщений: 86


Цитата:
Сообщение от Казбек Посмотреть сообщение
1) в колонке длина ставишь 4.2м, галочка на пункте коэффициент расчетной длины и в колонках ly и lz написать 0.7. Программа умножит на 0.7 длину автоматом=4,2*0,7=2.94
2) второй путь, в колонке длина ставишь 4.2м, галочка на пункте расчетная длина, и в колонках ly и lz сразу задаешь 2.94
удачи!
А могу я(в случае если у меня есть колонны из одного элемента и есть колонны состоящие из нескольких элементов) поставить в колонках ly lz 0.7, галочку поставить на пункте коэффициент расчетной длины и в пункте длина оставить 0? Правильно тогда посчитает? В поддержке сказали, что не зависимо от длины колонн и кол-ва узлов в колоннах можно в поле длина оставлять 0, галочку ставить на коэффициент расчетной длины, а в ly и lz ставить 0.7.

Последний раз редактировалось 092, 26.04.2012 в 12:07.
092 вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2012, 12:06
#818
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Если между плитами перекрытий колонны представлены одним КЭ (не разделённым узлами), то можете.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2012, 12:30
#819
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Регистр, СергейД написал двусторонний конвертер, что в Ansys, что из него - получается файл txt, который открывается в Лире. У него можете попросить указанный конвертер (я бы не хотел давать без его спроса, но он его дает, кому надо...).
 
 
Непрочитано 26.04.2012, 14:22
#820
092


 
Регистрация: 03.06.2011
Сообщений: 86


Цитата:
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Если между плитами перекрытий колонны представлены одним КЭ (не разделённым узлами), то можете.
А если между плитами, например 10 элементов. Высота колонны 4.2м, но она разделена на 10 частей. Я тогда не могу оставлять ноль в поле длина элемента при активной галочке коэффициент расчетной длины и при значениях коэффициента 0.7? Как же тогда поступить? Какую именно длину писать?

У меня на этаже колонны высотой 4.2м. Половина колонн построена одним элементом, половина десятью элементами. Я ставлю галочку коэффициент расчетной длины и ly и lz пишу по 0.7, а в окошке длина элемента оставляю нолик. Я не правильно делаю? Как же тогда нужно делать если я хочу одновременно посчитать все эти колонны?
092 вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2012, 14:49
#821
mela

конструктор
 
Регистрация: 13.10.2006
Москва
Сообщений: 466


Если длина одинаковая, то можно в поле длина указать высоту этажа, то бишь 4,2 метра, ну и к-ты расчетных длин Ly и Lz (они у вас вроде 0,7).
Тогда к-т будет применяться именно к длине 4.7 метра и в итоге расчетная длина составит 4,2*0,7=2,94. Вы это сможете проверить, если закините любую колонну в локальный режим армирования. Там эта информация выдается.
mela вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2012, 14:51
#822
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от 092 Посмотреть сообщение
А если между плитами, например 10 элементов. Высота колонны 4.2м, но она разделена на 10 частей. Я тогда не могу оставлять ноль в поле длина элемента при активной галочке коэффициент расчетной длины и при значениях коэффициента 0.7?
Это будет не правильно.

Цитата:
Сообщение от 092 Посмотреть сообщение
Как же тогда поступить? Какую именно длину писать?
Длину участка колонны между перекрытиями.

Цитата:
Сообщение от 092 Посмотреть сообщение
Как же тогда нужно делать если я хочу одновременно посчитать все эти колонны?
Создавать два типа материалов в закладке "тип". Для колонн, состоящих из одного КЭ - "0" в "длине колонны". Для колонн из 10-ти КЭ - "4,2" в "длине колонны".
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2012, 15:24
#823
092


 
Регистрация: 03.06.2011
Сообщений: 86


Цитата:
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Создавать два типа материалов в закладке "тип". Для колонн, состоящих из одного КЭ - "0" в "длине колонны". Для колонн из 10-ти КЭ - "4,2" в "длине колонны".
Во! Спасибо, теперь до меня дошло!!!
И последний вопрос.
Если у меня колонны 4.2 и ВСЕ колонны состоят из одного элемента. Я выбираю пункт коэффициент расчетной длины и в полях ly и lz ставлю 0.7, то в поле длина я могу только ноль поставить? Или там можно 4.2 поставить?
""Создавать два типа материалов в закладке "тип". Для колонн, состоящих из одного КЭ - "0" в "длине колонны". Для колонн из 10-ти КЭ - "4,2" в "длине колонны". - А можно создать один тип и поставить коэффициенты 0.7, а длину поставить 4.2?

Последний раз редактировалось 092, 26.04.2012 в 15:32.
092 вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2012, 15:39
#824
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Можно.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2012, 09:46
#825
Sardarov


 
Регистрация: 07.12.2010
Makhachkala
Сообщений: 39
<phrase 1=


Ув. Форумчане такая ситуация считаю обыкновенную схемку с чистым изгибом (балка пролетом 6 метров, приложены 2 силы по 50 т на расстоянии 2 м от опор, опирание шарнирное). Расчет в ручную по СНиП 2.03.01-84* и СП 52-101-2003 совпал с подбором поперечной арматуры по СНиП 2.03.01-84* в Лира, а вот расчет по СНиП 52-01-2003 в той же Лире дает результат почти вдвое больше, чем в предыдущих расчетах!!! Кто нибудь сталкивался с такой проблемой и в чем ошибка, если она есть??
Файлы прилагаю Версия Лиры 9.6 (R6)

Проверка армирования.rar

см. так же тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=82926
__________________
невозможное возможно...

Последний раз редактировалось Sardarov, 27.04.2012 в 12:25.
Sardarov вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2012, 09:46
#826
СеРый

ПГС
 
Регистрация: 09.11.2011
Челябинск
Сообщений: 38


Господа! Подскажите как учесть опирание на коньковую балку при расчете плоской рамы. Не знаю как сюда выложить файл, поэтому попытаюсь обьяснить на словах. Есть пространственный каркас состоящий из поперечных рам. Рама состоит из 2х "г"-образных стропильных конструкций, опирающихся на коньковую балку, балка опирается на стойки. Так вот, какими ограничениями учесть эту коньковую балку в коньковом узле соединения стропильных конструкций при расчете одной плоской рамы??????
СеРый вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2012, 14:40
#827
All07


 
Регистрация: 31.08.2010
Сообщений: 49


Уважаемые пользователи, поскажите пожалуйста есть ли в Лире расчет на подвижную нагрузку? Если да, до как можно ее задать.
All07 вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2012, 15:16
#828
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


All07, смотрите "мост" (меню Схема->линии влияния), см. справку.
СеРый, если Вы считаете только раму, и рамы не сходятся на стойке, то смысла учитывать балку вообще не вижу. Я бы сказал, что балка - доп. нагрузка на раму и стойки, работает как распорка между рамами и не более того. На жесткость конька, где сходятся клюшки, думаю, балка никак реально не повлияет.
ander вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2012, 15:25
#829
СеРый

ПГС
 
Регистрация: 09.11.2011
Челябинск
Сообщений: 38


Не, не, не. Шаг стоек гораздо больше чем шаг рам, т.е. ну грубо говоря, шаг стоек 4 метра, следовательно длинна балки которая их соединяет 4 метра, а рамы расположены с шагом 1 метр и опираются на балку, а балка в свою очередь передает нагрузку от рам(клюшек=)) на стойки. Вот ее надо как то учесть при расчете одной только рамы, состоящей из двух клюшек)))
СеРый вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2012, 16:57
#830
Stepik-ssv


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 200


СеРый, в голову приходит только вариант с рамой из клюшек в стыке с которыми опора (от того какая жесткость балки будет, то или жесткая или податливая (с каким-то прогибом)
Stepik-ssv вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2012, 17:09
#831
СеРый

ПГС
 
Регистрация: 09.11.2011
Челябинск
Сообщений: 38


жесткое - это просто связи по xyz поставить? интересно сильно от этого конечный результат зависеть будет?
СеРый вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2012, 17:22
#832
Stepik-ssv


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 200


СеРый, в плоской поставил бы только z (балка двутавровая, я так понимаю, будет плохо держать из плоскости)
И проверил еще такой вариант - определил макс прогиб в балке и раму с таким перемещением опоры посмотрел (как при неравномерной осадке фундаментов).
Stepik-ssv вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2012, 19:45
1 | #833
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


СеРый, если Вы уверены, что балка несет нагрузку от рам, то решение такое: считаете балку конкретной длины с учетом стоек на единичную нагрузку, выбираете 2 варианта (с наибольшим прогибом балки и с наименьшим). В расчетной схеме в коньке задаете КЭ51 с Rz=ед.нагр./перемещение (из данных первой задачи, считать тоже 2 раза придется и выбрать, что приведет к худшему результату - низкая жесткость балки или высокая).
ander вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2012, 13:26
#834
Sardarov


 
Регистрация: 07.12.2010
Makhachkala
Сообщений: 39
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Sardarov Посмотреть сообщение
Ув. Форумчане такая ситуация считаю обыкновенную схемку с чистым изгибом (балка пролетом 6 метров, приложены 2 силы по 50 т на расстоянии 2 м от опор, опирание шарнирное). Расчет в ручную по СНиП 2.03.01-84* и СП 52-101-2003 совпал с подбором поперечной арматуры по СНиП 2.03.01-84* в Лира, а вот расчет по СНиП 52-01-2003 в той же Лире дает результат почти вдвое больше, чем в предыдущих расчетах!!! Кто нибудь сталкивался с такой проблемой и в чем ошибка, если она есть??
Файлы прилагаю Версия Лиры 9.6 (R6)

Вложение 79243

см. так же тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=82926
ни у кого нет никаких соображений по этому поводу?
__________________
невозможное возможно...
Sardarov вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2012, 05:57
#835
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Sardarov, не пойму, как Вы можете учитывать снижение поперечной силы от опоры в пролет, когда при сосредоточенных силах такого не наблюдается, Вы эпюру Q посмотрите. Поэтому не может у Вас удовлетвориться условие (не может Qmax=490 превратиться в 397).
ander вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2012, 16:13
#836
Sardarov


 
Регистрация: 07.12.2010
Makhachkala
Сообщений: 39
<phrase 1=


превращений там никаких и не происходит есть поперечная сила в данной задаче она равна не много не мало 50 тоннам на опоре вплоть до точки приложения вертикальной силы Р=50 тонн. Q как вы говорите в пролете и не уменьшается, есть скачек причем скачек этот на эпюре Q отчетливо виден. Проблем с механикой ни у меня ни у лиры в этой задаче нет. Вы в модуль LIRA ARM смотрите! Вопрос изначально направлен был именно на арм, а не на сопромат.
__________________
невозможное возможно...
Sardarov вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2012, 07:37
#837
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


я excel смотрел, лиру то смысл какой смотреть, у Вас в ручном счете почему-то Q уменьшается.
ander вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2012, 18:14
#838
Sardarov


 
Регистрация: 07.12.2010
Makhachkala
Сообщений: 39
<phrase 1=


андер я понял о чем вы, пересчитал вручную по методике пособия к СП 52-101-2003, результат получился несколько иной но все же, далеко не тот что получается в расчете Лиры по СНиП 52-01-2003, я проверил для задачи с распределенной нагрузкой в 20т на балке размерами 40х60(h) пролетом 5м так же шарнирно опертой результаты Лиры так же разнятся, так в чем же проблема то??
__________________
невозможное возможно...
Sardarov вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2012, 09:00
#839
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


я алгоритм лиры не знаю, но изучив все пункты становится ясно, что там не все просто, где-то надо взять максимум, где-то минимум, чтобы получить максимум по арматуре. У меня есть предположение, что по СП принято: Qb определяется при c=~2ho (т.е. почти среднее значение между c=ho и c=3ho), а Asw определяется при co=ho.
Правда, определение арматуры на расстоянии ho не совсем может и логично, отсюда и принято какое-то дополнительное смещение. Посчитал по возможному максимуму - 35.7кв.см (Qb=Qbmin при с=3ho), посчитал по среднему - 27.45кв.см, Лира по СП выдает 25.59кв.см.

Последний раз редактировалось ander, 04.05.2012 в 09:11.
ander вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2012, 00:06
#840
lbr


 
Регистрация: 13.08.2010
Воронеж
Сообщений: 38


Просчитал балконную плиту для определения прогибов. В линейной постановке с учетом образования трещин, без учета образования трещин и в нелинейной постановке (в соответствии с пособием к СП 52-101-2003). Максимальные вертикальные перемещения при этом составили: при длительном приложении нагрузки 30мм(нелинейка), 24.1мм(с учетом трещинообразования), 19.9мм(без учета трещинообразования); при кратковременном приложении нагрузки соответственно 30.1, 14.8, 8.16мм соответственно. Так вот вопрос: чему верить и кто как считает? Файлы Лиры 9.6 во вложении
Еще вопрос вдогонку. Экспорт жесткостей из Лир-Арма в Л-Визор происходит как-то странно: в арме 12 арматура при шаге 200 передается в визор с приведенной толщиной слоя равной 0,0318309см, хотя из равенства площадей эквивалентного прямоугольника и 5 арматурных стержней диаметром 12мм следует b=n*A/100=5*1.131/100=0.05655см. Если произвести обратную манипуляцию, с данными автоматически экспортированными лирой, получим r=sqrt(b*100/n/пи)= sqrt(0,0318309*100/5/пи)=0,45см – или диаметр 9мм. Как это понимать? Файлы во вложении.
Вложения
Тип файла: rar Балкон.rar (37.8 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: rar Армирование.rar (45.6 Кб, 66 просмотров)

Последний раз редактировалось lbr, 09.05.2012 в 12:48.
lbr вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2012, 09:06
#841
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


День добрый.
посчитал жб резервуар на заданные нагрузки, получил армирование. Во второй задаче добавил загружение - перемещение точки (имитация воздействия подработки) и началось очень интересное:
- усилия по Rz от загружений (не РСН) - минимальные (без перемещения точки все адекватное)
- армирование вообще плавает как-то не понятно.
Я не пойму каким образом перемещение точки в загружении 6 повлияли на усилия в загружениях 1-5?
Вложения
Тип файла: rar Накопитель.rar (223.8 Кб, 78 просмотров)
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2012, 10:57
1 | #842
mela

конструктор
 
Регистрация: 13.10.2006
Москва
Сообщений: 466


Если задали нагрузку заданное смещение в каком либо загружении, то в других загружениях по этому направлению накладывается связь.
Например задали в первом загружении смещение по Z в узле, то в других загружениях по Z в этом узле будет наложена связь.
Сделайте тестовый пример с балкой и все встанет на свои места.
mela вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2012, 13:20
#843
Иван Добски

новичок-конструктор
 
Регистрация: 06.12.2010
Сообщений: 52


День добрый! Как правильно создать модель жб лестницы на тетиве?
Иван Добски вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2012, 14:12
#844
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


mela, Спасибо за ответ. Сделал пример - разобрался.
Я так понимаю, что если мне необходимо смоделировать перемещение точек только в одном загружении, то делать это надо в отдельной задаче, а потом через вариацию моделей РСУ смотреть армирование?
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2012, 08:31
#845
bionic


 
Регистрация: 11.05.2012
Сообщений: 14


Иван Добски, можно посмотреть конструктивную схему вашей конкретной лестницы?
Если совсем просто, то можно струны стержневыми элементами с раскреплением в местах опирания на них ступеней. Если чуть сложнее, то в схему можно добавить ступени опять же стержневыми элементами. Можно заморочиться и построить и струны и ступени пластинами. Как-то так мне это видится
bionic вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2012, 13:12
#846
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Что за параметр в численном описании жесткости КЭ10 как Ru???
В справке не увидел.
Лира 9.4
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 96
Размер:	53.0 Кб
ID:	80583  

Последний раз редактировалось BYT, 20.05.2012 в 13:26.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2012, 17:23
#847
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


При импорте из dxf в ЛИРЕ-КС выдаёт ошибки.В чём причина?
Лира 9.6.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: В КС-Model.jpg
Просмотров: 89
Размер:	133.0 Кб
ID:	80751  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Чертеж1-Model.jpg
Просмотров: 90
Размер:	135.5 Кб
ID:	80752  
BYT вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2012, 18:41
1 | #848
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Попробуйте закрыть автокад и попытаться ещё раз.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2012, 19:37
#849
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Stanum

Цитата:
Попробуйте закрыть автокад и попытаться ещё раз.
Это информация по первому скрину.С ним вопрос решён.
Второй скрин так и не решён.
Менял (сохранял) в dxf для всех возможных версий,но бестолку.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2012, 10:16
1 | #850
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


BYT, скиньте файл, может, решится проблема. Версия акада при экспорте в dxf верная стоит? (там 12-ый вроде, а он кривые не воспринимает, их нужно ломаными чертить).
ander вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2012, 11:12
#851
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


ander,обычный многогранник,в данном случае 16-ти гранник.Приложен в формате dwg.
С ломаными тоже пробовал-безрезультатно.
Версия акада 2012.dxf сохранял в разных версиях.
Вложения
Тип файла: rar В КС.rar (51.1 Кб, 100 просмотров)
BYT вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2012, 11:18
1 | #852
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


BYT, прекрасно импортируется
Вложения
Тип файла: rar В КС.rar (33.8 Кб, 87 просмотров)
 
 
Непрочитано 23.05.2012, 11:44
#853
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


palexxvlad

А может быть что нибудь с настройками в акаде?Настройки->Открытие/сохранение->AutoCAD 2010 DXF(*dxf)?
BYT вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2012, 11:46
1 | #854
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


BYT, я сохранил файл в R12 DXF. Но Вы говорили, что пробовали сохранять во всех версиях и результат один, поэтому вполне возможно, что что-то с автокадом.
 
 
Непрочитано 23.05.2012, 12:00
#855
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


palexxvlad

Во.И у меня начал импортироваться.
Только ещё вот какой вопрос.
Когда я создаю два профиля один в одном,затем создаю области и вычитаю одну из другой-то ошибки не выдаётся,но при этом ни чего не импортируется.Каким образом необходимо готовить профиль?

Пркладываю dxf.
Вложения
Тип файла: rar Чертеж1.rar (2.8 Кб, 158 просмотров)
BYT вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2012, 12:03
1 | #856
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Каким образом необходимо готовить профиль?
про это лучше в справке почитать
 
 
Непрочитано 23.05.2012, 12:16
#857
YaBoginy


 
Регистрация: 23.05.2012
Сообщений: 1


Привет! Подскажите как правильно задавать шарниры? у меня лира выдает ошибку с шифром 26.
YaBoginy вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2012, 14:16
#858
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


BYT, так сортамент трубы же можно использовать. А про акад я говорил не 2012, а просто 12-ый. Не говоря уже о стандартных сечения в виде кольца.
ander вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2012, 08:01
#859
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


ander

Цитата:
А про акад я говорил не 2012, а просто 12-ый
Я понял.Ведь сохранял во всех версиях dxf в том числе и R12.Но всё успешно решилось.

И ещё вопрос.Почему при численном описании жёсткостей стержней,после расчёта нет деформаций стержня?Все перемещения узлов нулевые.
Если в качестве примера рассмотреть стойку-то перемещения узлов только по оси Z глобальной ПСК.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2012, 09:52
#860
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


BYT, без задачи сложно рассуждать: нет жесткости элемента в данном направлении, нет нагрузок в данном направлении, нет свободных (незакрепленных) узлов...
ander вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2012, 18:04
#861
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Что означает "Проективная"?Что за операция производится?
Диалог в задании трапециевидной нагрузки на группу пластин.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Чертеж1-Model.jpg
Просмотров: 206
Размер:	161.0 Кб
ID:	80924  
BYT вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2012, 18:19
#862
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


если стержень по уклону (а не горизонтальный), то нагрузка будет задана не по его длине, а по длине его горизонтальной проекции (актуально, например, для снеговых нагрузок).
ander вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2012, 18:32
#863
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


ander

А если нагрузка распределяется по граням вышеприводимого в качестве примера многогранника?Как это будет выглядеть при простановке "проективная"?
Если я правильно понимаю-красная стрелка?!По нормали к грани (на местную ось пластины Z)?!



Для Дрюха

Вот какие ед.измерения получаются в результатах для КЭ оболочка.Скрин №2.
Справка же информирует о погонных моментах.
И кстати ед.измерения перерзывающих сил выдаются верно-как погонные.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Чертеж1-Model.jpg
Просмотров: 149
Размер:	300.4 Кб
ID:	80926  

Последний раз редактировалось BYT, 25.05.2012 в 15:46.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2012, 00:35
#864
Mr_Churs


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 62


Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с местными осями. Считаю простенькую схемку, имеется рама, состоящая из горизонтальных и вертикальных стержней. Оси горизонтальных стержней совпадают с глобальными, а вот оси вертикальных направлены в другие стороны. Как сделать чтобы все оси (х,у,z) совпадали в глобальными. И еще вопрос: эпюрки изображаются относительно местных осей ведь?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Лирка.jpg
Просмотров: 148
Размер:	148.6 Кб
ID:	81404  
Mr_Churs вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2012, 01:12
#865
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Местная ось Х всегда будет направлена вдоль стержня.
Поворот осей Z и Y можно осуществить через меню схема - местные оси стержней
Эпюры перемещений относительно глобальных, силы - локальных
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2012, 01:34
#866
Mr_Churs


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 62


спасибо

А эпюра моментов в лире рисуется всегда со стороны растянутого волокна? независимо от координат? По идее должно быть так.

Последний раз редактировалось Mr_Churs, 02.06.2012 в 02:12.
Mr_Churs вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2012, 12:01
#867
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Mr_Churs

Вы в Лире откройте справку.Там есть отдельная глава Правило чтения знаков.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Чертеж1-Model.jpg
Просмотров: 137
Размер:	305.4 Кб
ID:	81410  
BYT вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2012, 17:08
#868
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Подскажите пожалуйста литературу где хоть что то написано о модуле "Динамика во времени". Вообще как применять. Не обязательно мануал, вообще, для понимания сути процесса.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2012, 19:26
#869
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 261


Подскажите пожалуйста как после линейного расчета произвести физ. нелинейный перекрытия(литературу, пример пошаговый). После линейного расчета перехожу в ЛираАРМ, подбираю там арматуру(по РСН или по усилиям?), затем хочу экпортировать результаты, но пишет что нет "унифицированных элементов, экспорт невозможен".
Так же хочу замоделировать узел плита перекрытия+колонна жестким, для чего хочу ввести АЖТ, но т.к. сетка плиты 0,3 и сечение колонны 0,3 , то без использования треугольников не получается(как в них арматуру читать?)..Кто как разбивает сетку КЭ плиты в таких ситуациях? Лира 9.6
Вложения
Тип файла: rar Плита.rar (43.8 Кб, 76 просмотров)
Just Dream вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2012, 21:00
#870
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Вован!!!
Посмотрите, здесь разбор по теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=79834


Как раз дает пояснения Водопьянов Роман (техподдержка ООО "Лира Сервис", г. Москва)
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2012, 13:25
#871
Mr_Churs


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 62


Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как в эпюре моментов узнать значение ординаты, например, в середине балки?
Mr_Churs вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2012, 13:31
#872
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Mr_Churs

На последней вкладке ставите галочку.(См.скрин 2)
Но только необходимо чтобы стержень был разбит ровно на столько частей,сколько требуется вам для визуализации.
Такой просмотр не даёт возможности просмотреть реальные значения моментов (от РСУ),а только от одного из загружений.
Для того чтобы просмотреть на экране/на схеме реальные моменты,необходимо произвести расчёт по РСН.

В самом начале расчёта задайте нужное количество сечений в стержневых коечных элементах,в которых будут определяться все расчётные усилия.См.скрин 3 и 4.Предварительно выделяете стержни и присваиваете им расчётное кол-во сечений.

После расчёта переходите в "Результаты"."Окно"->"Интерактивные таблицы".В любых результатах есть падающее меню "Файл".Там выбераете "Копировать для Эксель".
Вставляете в Эксель и работаете со значениями "Макс","Мин" и т.д. что необходимо.

Для просмотра результатов на экране,см.выше в данном посте.Работа с РСН.

Разбивка стержней см.скрин 5
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Чертеж1-Model.jpg
Просмотров: 122
Размер:	65.7 Кб
ID:	81438  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 129
Размер:	49.7 Кб
ID:	81439  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 117
Размер:	84.6 Кб
ID:	81440  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 110
Размер:	61.0 Кб
ID:	81441  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.jpg
Просмотров: 106
Размер:	34.1 Кб
ID:	81443  


Последний раз редактировалось BYT, 03.06.2012 в 14:07.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2012, 14:23
#873
Mr_Churs


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 62


Класс! Разобрался, благодарю.
Mr_Churs вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2012, 13:56 Еще вопрос по импорту в Лиру
#874
injener71727


 
Регистрация: 04.06.2012
Сообщений: 1


Подскажите пожалуйста, при импортировании из автокада Лира не хочет видеть соединение граней траверсы с растяжками и распорками. При расчете все распорки провисают будто в воздухе висели. Мож в автокаде как то по другому надо моделировать. Пробовал и с точками и нормали проводил. Вобщем расклеивается акад в Лире..)
injener71727 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2012, 14:12
#875
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


to injener71727
попробуй "схема"-"корректировка"-"упаковка схемы"
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2012, 08:21
#876
Рашов


 
Регистрация: 01.12.2010
Сообщений: 87


А как объясните про это ? Произвожу расчет пром.зд. на устойчивость и для стержня "67" выдает коэффициент свободной (расчетной) длины в плоскости "2,9" из плоскости "1,7" (в сети скачал расчет) но в серии в плоскости "2" из плоскости "0,8"
Вложения
Тип файла: rar Расчеты.rar (304.2 Кб, 105 просмотров)
Рашов вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2012, 11:47
#877
092


 
Регистрация: 03.06.2011
Сообщений: 86


В РСУ нагрузку от монтажного крана на плиту перекрытия необходимо задавать как мгновенную?
092 вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2012, 13:33
#878
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


to 092
лучше как временную с долей длительности "0"
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2012, 11:36
#879
Вовик

гореинженер
 
Регистрация: 22.10.2011
г.Екатеринбург
Сообщений: 72
<phrase 1=


День добрый.
Вот в чем вопрос:
Выполняю расчет ну допустим башни, на ветровую нагрузку с пульсацией...
Выполняю учет статических загружений...
Рассчитываю, перехожу в результаты...
Надо составлять РСН или в результатах от динамич-го загружения уже учтены воздействия от статических нагрузок??
Вовик вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2012, 11:42
#880
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


В результатах по загружениям ты увидишь при пульсации, то что задал в учете статических загружений. Т.е. если учитывал статич. при "сборе", то
Цитата:
Сообщение от Вовик Посмотреть сообщение
результатах от динамич-го загружения уже учтены воздействия от статических нагрузок
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2012, 11:54
#881
Вовик

гореинженер
 
Регистрация: 22.10.2011
г.Екатеринбург
Сообщений: 72
<phrase 1=


А для чего в РСН вид нагрузки "ветер стат. для пульс."?
Вовик вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2012, 16:43
#882
092


 
Регистрация: 03.06.2011
Сообщений: 86


А нагрузку от проезда бетономешалки тоже как временную с долей длительности 0?
092 вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2012, 17:41
#883
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


...

Последний раз редактировалось BYT, 17.06.2012 в 21:43.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2012, 14:15
#884
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Задумал посчитать стальной рамный каркас (сейсмика присутствует, ранее считать на сейсмику не доводилось), да вот незадача:
часть балок с одной стороны опирается на рамы, с другой - на кирпичные стены (шарнирно).

Вот и возник вопрос:
1) адекватно ли будет задать опирание балки на кладку обычным шарниром, либо помучится с пружинками?
2) допустимо ли посчитать каркас без моделирования ОиФ - с жесткой заделкой стоек (слышал краем уха, что сейсмика считается по консольной схеме именно с жесткой заделкой стержня)?

Заранее спасибо за потраченное время.
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2012, 03:12
1 | #885
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
2) допустимо ли посчитать каркас без моделирования ОиФ - с жесткой заделкой стоек (слышал краем уха, что сейсмика считается по консольной схеме именно с жесткой заделкой стержня)?
СНиП рекомендует считать сейсмику с жёсткой заделкой здания. На форуме обсуждался этот вопрос. Один из специалистов "сейсмографов" (по крайней мере он сказал, что занимался научной деятельностью по сейсмике) написал, что усилия, возникающие в элементах в предположении жесткого сопряжения сооружения с землёй более всего сходится с экспериментальными натурными испытаниями. Ссылку даю по этой теме : http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=48836
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2012, 06:12
1 | #886
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
1) адекватно ли будет задать опирание балки на кладку обычным шарниром, либо помучится с пружинками?
Если основание примите жестким, то достаточно шарнира (правда, я не знаю, какая высота кирпичной кладки), если основание податливое, то появится пружина и в опирании на кладку.
Цитата:
2) допустимо ли посчитать каркас без моделирования ОиФ - с жесткой заделкой стоек (слышал краем уха, что сейсмика считается по консольной схеме именно с жесткой заделкой стержня)?
Если конструкции имеют малую разность осадок, то вполне можно, если нет, то лучше учесть податливость. И не факт, что для Вашей задачи будет иметь значение (при вычислении сейсмики), жесткое основание или податливое. Если будет иметь, и нужно учитывать деформации, то это некоторым образом через монтаж.
ander вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2012, 08:51
#887
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Уважаемые 3MEi86 и ander благодарю за внимание к моей проблеме.
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2012, 08:59
#888
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


di12, можно сделать через вариацию моделей. Изначально посчитайте С1 и С2 в Лира-грунт (или руками), а другую задачу в Лире-Визор - расчитать С1иС2 - по методу Савинкова. Будет у тебя 2 задачи. Но как и говорит ander,
Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
не факт, что для Вашей задачи будет иметь значение (при вычислении сейсмики), жесткое основание или податливое.
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2012, 09:21
#889
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


вижу надо раскрывать карты:
каркас стальной 2х этажный общая высота ~12м. шаг рам 6м, пролет 30м+n*6м. Фундаменты под колонны столбчатые. Перекрытие монолит опирается на стальные балки. Балки перекрытия опираются на стальные колонны и лишь частично (в 20%) случаев на продольную кирпичную стену и стены лестничных клеток, покрытие легкое, полезная нагрузка ~500кг/м2, III ветровой, III снеговой, 7 баллов, грунт. условия - II

ничего сверхординарного, но это моя первая сейсмика
Пойду по коссвенному указания п. 5.6.50 СП16.13330.2011 - выравняю допустимые разности осадок фундаментами и расчитаю каркас "...без учета усилий, возникающих при взаимодествии с основанием"
От С1,С2 надо отходить в принципе (на объемники переходить) только где бы мануал или пример хороший с объяснениями найти (застопорился на монтаже: никак не могу задать на расчет в линейной постановке...).
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2012, 10:52
#890
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
От С1,С2 надо отходить в принципе (на объемники переходить)
Авось и сгодится.
Вложения
Тип файла: rar Бам-бук.rar (5.34 Мб, 179 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2012, 12:55
#891
Stepik-ssv


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 200


SergeyKonstr, из какой книги раздел?
Stepik-ssv вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2012, 13:48
#892
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Ктож спорит, что лучше быть богатым и здоровым, чем...
Только задание этого основания в статике вызывает бурю споров и мнений, а про динамику ... вообще молчу

P.S. Мне всегда импонируют имена файлов во вложениях SergeyKonstr
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2012, 13:53
1 | #893
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


А.В.Перельмутер, В.И.Сливкер "Расчетные модели сооружений и возможность их анализа", Киев, 2002.
А.Н.Бирбраер "Расчет конструкций на сейсмостойкость", Санкт-Петербург, 1998.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2012, 15:53
#894
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Вопрос про сейсмику:
1. какой минимальный процент масс (по протоколу решения) должен быть собран и чем это обосновывается.
2. если протокол решения не выводит %масс для данного сейсм. загружения, то считаются что все массы собраны?
3. возможно ли что "плоская расчетная схема" дает момент в балках на 10-40% больший нежели пространственная (балки 24м пролетом?).
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2012, 20:09
1 | #895
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
возможно ли что "плоская расчетная схема" дает момент в балках на 10-40% больший нежели пространственная (балки 24м пролетом?).
разве нелогично? Если в пространсвенной есть куда перераспределяться.

СП 14.13330.2011:
Цитата:
5.9 Усилия в конструкциях зданий и сооружений, проектируемых для строительства в сейсмических районах , а также в их элементах, следует определять с учетом высших форм их собственных колебаний. Минимальное число форм собственных колебаний, учитываемых в расчете, рекомендуется назначать так, чтобы сумма эффективных модальных масс, учтенных в расчете, составляла не менее 90 % общей массы системы, возбуждаемой по направлению действия сейсмического воздействия для горизонтальных воздействий и не менее 75 % - для вертикального воздействия. Должны быть учтены все формы собственных колебаний, эффективная модальная масса которых превышает 5 % (см. приложение А ).
Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
2. если протокол решения не выводит %масс для данного сейсм. загружения, то считаются что все массы собраны?
Версия 9.4? Она, по памяти, выводила ошибку, если собиралось меньше 70% или около того, если больше, то в протоколе ничего не выводила, вроде. Там в таблицы надо было лезть, чтобы посмотреть.
ander вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2012, 05:49
1 | #896
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
1. какой минимальный процент масс (по протоколу решения) должен быть собран и чем это обосновывается.
Смотрите картинки внизу.
Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Версия 9.4? Она, по памяти, выводила ошибку, если собиралось меньше 70% или около того, если больше, то в протоколе ничего не выводила, вроде. Там в таблицы надо было лезть, чтобы посмотреть.
У меня раньше была ЛИРА 9.4, вроде все нормально работало и при 100% масс в протоколе стояло 100% (это в лицензионной версии). Техподдержка мне как-то писала, что при автоматическом сборе масс из статических загружений надо ставить в динамике галочку на пункт диагональная матрица (а по умолчанию стоит согласованная), тогда массы будут собираться намного лучше. Только вот не помню, есть ли в Лире 9.4 данные подпункты или диагональная матрица масс появилась начиная с версии 9.6 ?

Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
3. возможно ли что "плоская расчетная схема" дает момент в балках на 10-40% больший нежели пространственная (балки 24м пролетом?).
Здесь может быть, на мой взгляд, 2 варианта:
1)
Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
разве нелогично? Если в пространсвенной есть куда перераспределяться.
Т.е включили в работу элементы, которые в плоской схеме у вас не участвуют в работе.
2) Наплодили массы путем большего кол-ва узлов в сравнении с плоской схемой (ну например прогоны с большим кол-ом разбиений). Тогда в пространственной схеме массы собираются хуже при одном и том же кол-ве форм колебаний. Например в плоской схеме собралось 95% масс, а в пространственной 75% масс. Сравните обязательно сколько масс собрало в каждой схеме. Если в пространственной меньше, то увеличивайте кол-во форм колебаний, пока не добъётесь % сбора масс как в плоской схеме.
Для более точного рез-та массы можно собрать вручную и приложить в узлы балки как динамическую нагрузку в узле, а табличка "учёт статических загружений" вообще тогда не нужна. Но это дольше. Надо вручную собирать.
Если не найдёте отступлений по указанным мною пунктам, скидывайте файл. Посмотрим, что там у вас.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 159
Размер:	123.3 Кб
ID:	83027  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 135
Размер:	168.1 Кб
ID:	83028  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 120
Размер:	28.7 Кб
ID:	83029  
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2012, 09:08
#897
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Для более точного рез-та массы можно собрать вручную и приложить в узлы балки как динамическую нагрузку в узле, а табличка "учёт статических загружений" вообще тогда не нужна. Но это дольше. Надо вручную собирать.
интересный способ! Можно немножко поподробнее!


"2. если протокол решения не выводит %масс для данного сейсм. загружения, то считаются что все массы собраны?" Lira 9.6 R6
на 200 формах
15:30 627_ При определении форм колебаний будет использована матрица масс.
15:30 102_ СЕЙСМИКА. В загружении 16 по вычисленным формам собрано 4% нагрузки. "- вертикальная сейсмика"
15:30 567_ Вычисление динамических сил. Загружение 14
15:30 68_ Форма 1. Направляющие косинусы поступательного движения
из условия максимума динамической реакции
0.04005 -0.99900 0.02012

на 10 формах
09:23 627_ При определении форм колебаний будет использована матрица масс.
09:23 102_ СЕЙСМИКА. В загружении 14 по вычисленным формам собрано 0% нагрузки. "Сейсм. Х"
09:23 102_ СЕЙСМИКА. В загружении 15 по вычисленным формам собрано 0% нагрузки. "Сейсм. Y"
09:23 102_ СЕЙСМИКА. В загружении 16 по вычисленным формам собрано 0% нагрузки. "Сейсм.Z"
09:23 567_ Вычисление динамических сил. Загружение 14
09:23 68_ Форма 1. Направляющие косинусы поступательного движения
из условия максимума динамической реакции
__________________
Доброта спасет мир.

Последний раз редактировалось di12, 29.06.2012 в 09:15.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2012, 22:25
#898
Dmitry_Krasilnikov


 
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 4


Подскажите пожалуйста, хотел определить прогибы трёхпролётной неразрезной балки. Первую опору закрепил по Z,X, остальные - по Z
В результатах перемещений активна только кнопка UY, а как просмотреть перемещения по оси Z?
Dmitry_Krasilnikov вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2012, 01:51
#899
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Вам надо разбить балку между закреплениями на части, чтоб получить перемещения в пролете.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2012, 22:02 Шкаф на опоре. Расчет на ветровую нагрузку
#900
Mr_Churs


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 62


Здравствуйте, присутствует следующая ситуация.

Имеется газопровод. На некотором участке он возвышается над землей (на всем остальном покоится под землей). На трубопроводе установлен ограничитель расхода газа, который отделен от внешнего мира антивандальным шкафом (металлическая конструкция, разумеется). Шкаф стоит на стальной опоре, забетонированной в грунт.

Задача: провести расчет конструкции (интересует шкаф и опора с фундаментом) на ветровую нагрузку.

Прошу помощи у гуру:

Как грамотно составить расчетную схему в лире?
Стоит ли учитывать воздеиствие газопроводной трубы на шкаф? или его считать как одиноко стоящим на одной лишь опоре.
Считать ли фундамент на ветровую нагрузку (думаю, скорее да, чем нет, а вы как считаете?)?
Вложения
Тип файла: rar шкаф.rar (555.4 Кб, 89 просмотров)

Последний раз редактировалось Mr_Churs, 02.07.2012 в 22:24.
Mr_Churs вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2012, 03:52
#901
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Протокол
Что за 2 протокола ? 1 протокол пространственная задача, а второй плоская ? Поясните.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2012, 08:49
#902
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Что за 2 протокола ? 1 протокол пространственная задача, а второй плоская ? Поясните.
Извините за сумятицу в ответе

1ый протокол: учет 200 форм собств. колебаний. (здесь собираются 100% масс по Х и Y [определено экспериментально], и 4 % масс по Z)

2ой - (для примера) для 10 форм (здесь собираются 0% масс по Х и Y, и Z)

Lira 9.6 R6 для 2ого примера сообщает сколько масс и по каким формам собрано, а как только собирается 100%масс она просто перестает выводить эту информацию. Отсюда и сомнения.

Повторю свой вопрос:
"если протокол решения не выводит %масс для данного сейсм. загружения, то считаются что все массы собраны?"
____________________________________________

to Mr_Churs
Полагаю что рассчитывать подобные конструкции смысла не имеет, достаточно заглубить фундамент на глубину промерзания и предусмотреть мероприятия от морозного пучения (проложить в скважину 2слоя пленки или гидроизола)
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2012, 09:24
#903
Mr_Churs


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Извините за сумятицу в ответе

1ый протокол: учет 200 форм собств. колебаний. (здесь собираются 100% масс по Х и Y [определено экспериментально], и 4 % масс по Z)

2ой - (для примера) для 10 форм (здесь собираются 0% масс по Х и Y, и Z)

Lira 9.6 R6 для 2ого примера сообщает сколько масс и по каким формам собрано, а как только собирается 100%масс она просто перестает выводить эту информацию. Отсюда и сомнения.

Повторю свой вопрос:
"если протокол решения не выводит %масс для данного сейсм. загружения, то считаются что все массы собраны?"
____________________________________________

to Mr_Churs
Полагаю что рассчитывать подобные конструкции смысла не имеет, достаточно заглубить фундамент на глубину промерзания и предусмотреть мероприятия от морозного пучения (проложить в скважину 2слоя пленки или гидроизола)

С вами солидарен, требуют!
Mr_Churs вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2012, 11:17
#904
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Mr_Churs Посмотреть сообщение
С вами солидарен, требуют!
тогда посчитайте:
расчетная схема - одиноко стоящая стойка с жестким защемлением.
К верхнему концу приложена сосредоточенная сила от ветра.
Собственным весом пренебрегаем в запас прочности.
Далее находим момент в опоре (будет опрокидывающий) и сравниваем с удерживающим.

либо передаем эти 100кг ветровой нагрузки на трубопровод .
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2012, 14:00
#905
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
если протокол решения не выводит %масс для данного сейсм. загружения, то считаются что все массы собраны?
Посмотрите таблицу: "Стандартные таблицы"-> "Периоды колебаний". В ней последние 2 столбца (модалная масса по формам и модальная масса всего). Что Лира там пишет ? Может это Лира в протоколе тупит ?
Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
[определено экспериментально]
Что вы имеете ввиду ? Модуль 37 (эксперимент., Украина) ?
Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
и 4 % масс по Z)
Есои хотите собрать массы по Z по максимуму то укажите направляющий косинус CZ=1. Сейчас он у вас равен:
Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
0.02012
а максимальный направляющий косинус у вас в 1 протоколе по Y:
Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
0.04005 -0.99900 0.02012
Во втором протоколе по моему не все данные вы скинули. Опять же, посмотрите в таблицу "Периоды колебаний".

Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Далее находим момент в опоре (будет опрокидывающий) и сравниваем с удерживающим
Подскажите пож-та, а откуда будет удерживающий момент ?
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2012, 15:04
#906
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Посмотрите таблицу: "Стандартные таблицы"-> "Периоды колебаний".
СУПЕР! ПОМОГЛО!!!

Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
[определено экспериментально]
Да нет - все гораздо проще:
Посчитал 150 форм собрано 50%масс,
180 форм - 85% масс
200 форм - протокол умалчивает (вот и гадаю 100% это или нет, но после вашего совета все встало на места).

Протоколы неполны (это еще мягко сказано) меня интересовала фраза с кодом _102, вот и выделил ее, а так у меня 3 загружения с соответствующими косинусами (14-СX=1; 15-CY=1; 16-CZ=1).

P.S.
Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Подскажите пож-та, а откуда будет удерживающий момент ?
от веса фундамента и грунта на его уступах (если они есть).
Для варианта со скважиной считаю по столь шаманской методике, что выкладывать страшно (под плинтус опустят) но ни одна моя опора пока не упала (хотя это не аргумент).
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2012, 17:13
#907
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Подскажите пож-та, а откуда будет удерживающий момент ?
Вопрос такой возник потому, что увидел у вас вот енто:
Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Собственным весом пренебрегаем в запас прочности.
Вот и подумал: откуда удерживающий момент, если массой принебрегаем ?
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2012, 23:06
#908
Mr_Churs


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
тогда посчитайте:
расчетная схема - одиноко стоящая стойка с жестким защемлением.
К верхнему концу приложена сосредоточенная сила от ветра.
Собственным весом пренебрегаем в запас прочности.
Далее находим момент в опоре (будет опрокидывающий) и сравниваем с удерживающим.

либо передаем эти 100кг ветровой нагрузки на трубопровод .


а почему сосредот оченную силу прикладываем? а не распределенную по площади стороны шкафа?

И как бы мне задать жесткость шкафа?

Пардоньте, вы хотите сказать, надо взять посчитать ветровую (распределенную) нагрузку, направленную в сторону ящика и в лире заменить ее значением сосредоточенной нагрузки? получается считается стоечка, да фундамент, а как посчитать чтоб ящичек не сложился?))
Ну эт как бы ясно что батва, но вроде как хотят от меня этого в том числе.

Последний раз редактировалось Mr_Churs, 03.07.2012 в 23:50.
Mr_Churs вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2012, 09:26
#909
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Mr_Churs Посмотреть сообщение
И как бы мне задать жесткость шкафа?
Думаю как-то так (ветровую нагрузку пересчитаете сами, т.к. не знаю район строительства)

Трубочка для метровой стойки 100х100х7 не крутовато ли?
Вложения
Тип файла: rar LData.rar (2.2 Кб, 77 просмотров)
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2012, 18:08
#910
Mr_Churs


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Думаю как-то так (ветровую нагрузку пересчитаете сами, т.к. не знаю район строительства)

Трубочка для метровой стойки 100х100х7 не крутовато ли?
та вроде нормально. Думаете много железа?
Mr_Churs вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2012, 13:19
#911
Iceseke


 
Регистрация: 15.06.2009
Сообщений: 104


Здравствуйте. Хотел уточнить на счет жестких вставок. Если у меня плита 200мм и ригель 400мм. мне жесткие вставки задавать 0,2м? И если у меня ригель смотрит вверх я так полагаю надо его задавать без минуса?
Iceseke вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2012, 13:39
#912
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Длинна жестких вставок = (1/2*hплиты)+(1/2*hригеля). Потом в 3D просмотре можно проконтролировать правильно ли задан размер жестких вставок
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2012, 13:45
#913
Iceseke


 
Регистрация: 15.06.2009
Сообщений: 104


Значит поднимаю по Z на 0,3м.?
Iceseke вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2012, 21:28
#914
frim_mgn


 
Регистрация: 25.07.2012
Сообщений: 8


Здравствуйте. Возник вопрос по модулю Лира МОСТ, я так понимаю, с помощью него могу выводить только усилия для определенных элементов в табличной форме? Есть ли возможность каким то образом автоматически найти элементы с наиболее неблагоприятными усилиями от подвижных нагрузок, и визуализировать деформации, в традиционном виде Лиры? Или нужно в ручную искать нагруженные узлы и элементы, и уже в ручную задавать нагрузки типа Автомобильные, в данных местах конструкции, как конкретных загружения, и работать с ними. Заранее спасибо за ответ.
frim_mgn вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2012, 14:30
#915
aandrew


 
Регистрация: 02.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 217


Добрый день.
LIRA 9.6.
Существует ли в Лире аналог скадовских комбинаций нагрузок? Чтоб перемещения, напряжения получить в виде изополей, а не таблиц (в виде таблиц тоже не умею получать, но пока и не надо).
aandrew вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2012, 14:38
#916
Alexij

проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 19.04.2011
Воронеж
Сообщений: 278


есть расчетные сочетания нагрузок, читай пример 3 в лире

Последний раз редактировалось Alexij, 31.07.2012 в 14:49.
Alexij вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2012, 14:39
#917
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


После расчета значок - РСН. http://clip2net.com/s/2agFb
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2012, 15:00
#918
aandrew


 
Регистрация: 02.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 217


Alexij, unikum85, Спасибо.
unikum85, по ссылке реклама закрывает нужную кнопку)

P.S. Снова прошу помощи. LIRA 9.6 R5
Нужно сделать вариацию моделей. Подготовил две модели по 11 примеру, но со своей конструкцией и во второй задаче удалил лишние загружения. Кнопка Расчет ==> Вариация моделей неактивна. В чем причина?

P.P.S. Нашел в справке
Цитата:
Обобщенная задача может содержать только линейные конечные элементы. Наличие суперэлементов в данной версии не предусмотрено
В моей схеме есть пластины (суперэлементов нет). В этом причина?

Последний раз редактировалось aandrew, 01.08.2012 в 11:35.
aandrew вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2012, 11:28
#919
Alexij

проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 19.04.2011
Воронеж
Сообщений: 278


У меня такая проблема, может кто сталкивался? каркас металлический, все рамы одинаковы (растиражированы), перемещения по Z ~4м. если колонну удалить и скопировать на её место другую, то всё норм, но может возникнуть такая же фигня в другом месте. и так до бесконечности
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 132
Размер:	261.4 Кб
ID:	84878  
Alexij вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2012, 11:40
#920
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


У вас скорее всего геом. изм. система. При большом кол-ве эл-ов Лира иногда задачу считает, но выдает вот такой вот бред. Посчитайте устойчивость. Если коэфф. запаса уст-ти будет 0,00..., то у вас точно ГИС. Где-то или в усзлах или в типе кэ закралась ошибка. Точно можно сказать только после просмотра схемы в Лире. Если будете скидывать, то кидайте в формате txt.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2012, 12:14
#921
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


проверить жесткости стоек и балок фахверка.
Схему в студию для точного диагноза
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2012, 12:32
#922
Alexij

проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 19.04.2011
Воронеж
Сообщений: 278


Да, Вы правы, коэф. устойчивости 0.007...
Вложения
Тип файла: zip dxf.zip (45.5 Кб, 65 просмотров)
Тип файла: zip txt.zip (30.8 Кб, 63 просмотров)
Alexij вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2012, 15:47
#923
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Не читаются ваши жесткости. После замены на "родные" жесткости лиры - полет нормальный.
1. Ищите ошибки в сортаменте.
2. дорабатывайте схему (много грубых упущений).
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2012, 17:12
#924
Alexij

проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 19.04.2011
Воронеж
Сообщений: 278


Лира 9.6 R1, сортамент для колонн: "СТО АСЧМ 20-93. Широкополочные двутавры. Cокращенный сортамент." фермы и связи - "Профили молодечно", какие там могут быть ошибки? Расскажите ещё пожалуйста про грубые упущения.

Заменил жесткость поясов ферм и всё получилось красиво и ровненько, даже коэф устойчивости 1.08. Чудеса...
Alexij вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2012, 08:43
#925
st2008


 
Регистрация: 05.05.2009
Алматы
Сообщений: 459


Цитата:
Сообщение от Alexij Посмотреть сообщение
Расскажите ещё пожалуйста про грубые упущения.
У Вас геометрически изменяемая система, т.к. на опорных узлах торцевых фахверков не хватает наложение связи по UZ. Да и на основных колоннах лишняя связь по UX (см. вложение)
Offtop: P.s. Скачайте последний релиз Lira 9.6 R9
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03-08-2012 10-30-42.jpg
Просмотров: 147
Размер:	270.6 Кб
ID:	84926  
st2008 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2012, 13:57
#926
Alexij

проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 19.04.2011
Воронеж
Сообщений: 278


st2008, а что R9 считает лучше чем R1?
Кстати постановка связей по UZ ничего не дала, а "лишняя связь по UX" - это так и задумано для уменьшения расчетной длины колонн.
Alexij вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2012, 14:42
#927
st2008


 
Регистрация: 05.05.2009
Алматы
Сообщений: 459


Цитата:
Сообщение от Alexij Посмотреть сообщение
st2008, а что R9 считает лучше чем R1?
Лучше. Тем более ещё в R5 была существенно усовершенствована система контроля исходных данных и тогда бы Вы узнали, что не хватает связи по UZ
Цитата:
Сообщение от Alexij Посмотреть сообщение
Кстати постановка связей по UZ ничего не дала
По крайней мере, у меня в Лира-САПР 2011, после наложения связи полет нормальный.
st2008 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2012, 22:10
1 | #928
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Alexij Посмотреть сообщение
аркас металлический, все рамы одинаковы (растиражированы)
Offtop: А на кой шут было их тиражировать в таком количестве?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2012, 13:09
#929
Alexij

проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 19.04.2011
Воронеж
Сообщений: 278


Vavan Metallist, там сейсмический район, а расчет на сейсмику плоский и пространственный будет отличаться
Alexij вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2012, 15:56
#930
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Alexij Посмотреть сообщение
Vavan Metallist, там сейсмический район, а расчет на сейсмику плоский и пространственный будет отличаться
Еще как будет отличатся! только в пространственной модели будут лучше учитывается все формы колебания Х, У,Z, у нас эксперты заставляют вести расчет например (действия сейсмической силы под углом 45 градусов) по Х и У . А в плоскости только одно направления по сейсмике учитывается
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2012, 16:44
#931
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Ну ладно -ладно . Наверно, сейсмика... Понимаю. Просто уж больно каркас регулярный. Симметричный. Хоть связи не совсем по школе. А если симметричный - кручение вроде как не должно особо влиять. Здание безкрановое (с виду вроде так, не?), продольных связей по покрытию нету - значит вылавливать поддерживающее влияние соседних рам для колонны, над которой кран тоже не светит. Значит в поперечном направлении на сейсмику может вполне возможно достаточно расчитать одну раму. В продольном направлении только разве... Вертикальные связи, усилие в них зависит от количества рам. Фактически только ради этого получается схема нужна. Ну может и так. А может просто связи по гибкости и закрепить на максимальное усилие в узлах - и достаточно будет.
Все сказанное - чистое имхо. Для поддержания разговора.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2012, 14:41
#932
Дмитрий_st


 
Регистрация: 24.07.2012
Сообщений: 21


Подскажите пожалуйста, мне необходимо определить прогибы неразрезной балки в трёхэтажной раме. Так вот будут ли сильно отличаться результаты, если считать эту балку отдельно, а не в составе рамы?
Дмитрий_st вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2012, 15:03
#933
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


В статически неопределимых системах всё зависит от погонных жёсткостей и от видов связей в узлах (шарнирный или жёсткий узел).Вот и прикиньте можно выделить в отдельную расчётную схему балку или нет.

Вы определили степень статической неопределимости?.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2012, 15:47
#934
Дмитрий_st


 
Регистрация: 24.07.2012
Сообщений: 21


Что-то у меня не получается посчитать
W=3Д-2Ш-Со
V=3Д-2Ш-3

W=3*19-2*0-21=36
V=3*19-2*0-3=54

скажите что я не так делаю=)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 88
Размер:	37.9 Кб
ID:	85004  
Дмитрий_st вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2012, 16:10
#935
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Это формулы из кинематического анализа системы,а именно для определния геометрической изменяемости системы.

Что Вы делаете неверно-я не знаю,потому как не знаю что делаете в общем.

Есть учебник Дарков,Шапошников "Строймех".

Добавлено.

Тамже методы расчёта статически неопределимых систем.

Последний раз редактировалось BYT, 05.08.2012 в 16:32.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2012, 10:30
#936
Полусолнце

Конструктор
 
Регистрация: 13.03.2012
ЮФО
Сообщений: 112
<phrase 1=


Все спасибо разобрался)
Полусолнце вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2012, 16:51
#937
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Уважаемые знатоки! Подскажите, пожалуйста, как смоделировать в Лире такое сечение. Сам понять не могу. Знаю, что в ЛирКС. А как???
Вложения
Тип файла: pdf Составное сечение.pdf (41.7 Кб, 87 просмотров)
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2012, 17:49
#938
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Регистр

Как я бы делал.Создал бы единое сечение в автокаде как на скрине.Точнее я это выполнил.
Сохранил в самом древнем DXF,т.е. R12.Затем импортировал.Но вот импорта не происходит.
Не знаю почему.И до сего момента ни где ответа не могу найти.
Проблема импорта не понятна.Приером может служить тонкостенное сечение в виде многоугольника.Один файл импортируется,а точно такойже вновь созданный не факт что будет импортирован.На такой случай храню в шаблонах файлы с сечениями которые "работают".В них создаю новые сечения.
Но вот с Вашим не получилось ни так ни так.

Добавлено.

Попробую сопряжения убрать у уголка.

Нет.Не выполняется импорт.
Как мне ктото советовал-"Значит контур не замкнут".
А как в автокаде проверить замкнутость контура-я не знаю.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Чертеж1-Model.jpg
Просмотров: 67
Размер:	25.3 Кб
ID:	85118  

Последний раз редактировалось BYT, 07.08.2012 в 17:55.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2012, 17:51
#939
Vitamin C

инженер-конструктор
 
Регистрация: 03.10.2010
Сообщений: 45
<phrase 1=


Скажите пожалуйста как расчитать балку на упругом основании? Есть ленточный фундамент под дом размеры сечения b=0.5 м, h=1,2 м. Заглублен в грунт на 0,8 м. Я хочу самый загруженый фрагмент просчитать. Принять не весь фундамент под дом, а как балку. Как лучше задать схему в ЛИРЕ? Чтобы была возможность расчитать армирование фундамента?
Vitamin C вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2012, 19:53
#940
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Vitamin C Посмотреть сообщение
Vitamin C
Посмотрите здесь. Верюжскии, Колчунов, Барабаш, Гензерский_Компьютерные технологии проектирования железобетонных конструкций. Ищите в Download


BYT. Спасибо за отклик. Надеюсь на отклик и других форумчан. Надо ведь как-то разобраться.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2012, 07:23
#941
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


BYT, как минимум, убрать скругления (заменить прямыми несколькими участками). R12 не берет дуги, прям как Лира.
ander вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2012, 08:46
#942
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от Vitamin C Посмотреть сообщение
Я хочу самый загруженый фрагмент просчитать. Принять не весь фундамент под дом, а как балку.
Так не делается. Балку отдельно нельзя выделять без учета перпендикулярных стен.
Или считайте весь ф-т, или только участок длиной в 1 м в поперечном направлении.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2012, 08:52
#943
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


ander

Перепробовал всё.Даже сплайном обводил-безрезультатно.
Я подозреваю что дело в автокаде,точнее в автокадовских файлах DXF.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2012, 09:23
#944
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
ander

Перепробовал всё.Даже сплайном обводил-безрезультатно.
Я подозреваю что дело в автокаде,точнее в автокадовских файлах DXF.
А не пытались в ЛирКС? Я бился, но результат нулевой.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2012, 09:30
#945
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Даже сплайном обводил-безрезультатно.
Повторяю еще раз - только прямые участки. Выкладывайте файл, посмотрим.
ander вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2012, 09:33
#946
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


ander

Файл дома.Но я говорю-сопряжения в уголках я исключал.Или что Вы имеете ввиду под прямыми участками?

Добавлено.

И ещё обращаю внимание на то,что импортирование может иногда выполниться.Эти файлы я храню в шаблонах.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2012, 09:53
#947
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


BYT, у прокатных, как и гнутых профилей есть скругления, так вот эти скругления нужно разбивать прямолинейными участками, как если бы считали криволинейную балку.

Цитата:
импортирование может иногда выполниться
пока не испытывал с этим трудностей при соблюдении правил геометрии R12.
ander вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2012, 10:02
#948
Юсуп

Чтобы найти новый путь, надо уйти со старой дороги...
 
Регистрация: 29.05.2011
Сообщений: 164


В справке по КС-САПР (Конструктор сечений) написано:

Программа сечение поддерживает DXF-файлы версии 10, 11 и 12 и может работать только с объектом POLYLINE – замкнутая ломанная. Считается, что сечение в файле DXF записано в мм.
Юсуп вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2012, 12:22
#949
aandrew


 
Регистрация: 02.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 217


Я в Лире не очень разбираюсь, но вот что получилось:
Вложения
Тип файла: zip Профиль.zip (5.1 Кб, 53 просмотров)
aandrew вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2012, 12:34
#950
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


А чего Вы мучаетесь? В лире-кс нельзя что-ли как в скадовском конструкторе сечений собрать из стандартных библиотек и полос (примитивов) необходимое сечение? В конструкторе сечения 10мин работы максимум
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2012, 13:22
#951
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™



Спасибо. А как вам удалось?
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2012, 13:46
#952
aandrew


 
Регистрация: 02.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 217


Регистр, взял ваш эскиз в пдф, кинул в свою чертилку, удалил лишнее, окружности заменил ломанными (не знаю почему, просто заменил), узлы каких-то отрезков не совпадали, я их совместил, потом в автокад экспортировал, потом в Лиру-КС. Никаких проблем не было.
aandrew вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2012, 14:53
#953
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от aandrew Посмотреть сообщение
aandrew
Дока.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2012, 16:13
#954
Vitamin C

инженер-конструктор
 
Регистрация: 03.10.2010
Сообщений: 45
<phrase 1=


Требуется помощь. Просчитываю фундаменты под дом (Фундамент ленточный. Заглублен в грунт на 0,8 м. Сечение h=1.2 м b=0.5 м). Задаю на них нагрузку. Перевожу в модель грунта, а там нет никаких нагрузок. Соответственно после расчета никаких осадок не показывает. В чем я косячу?
Vitamin C вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2012, 17:38
#955
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Чтобы отображалась нагрузка, сделайте фундамент не просто стеной, а перевёрнутым тавром (буква Т наоборот), с сечением полки буквы равном 0,5м. Т.е. по 0,25 с каждой стороны от стены.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2012, 18:59
#956
Varlam_KM


 
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 4


Помогите разобраться со вставкой шарниров.
Соединение элементов поз.1 и 2 (коробчатое сечение) - жесткое, задается по умолчанию. Поз. 3 в роли тяжа крепиться к фланцу на сварке. И не могу разобраться, как мне задать это соединение шарнирным. Если через пункт меню "Шарниры" - назначить шарнир, то по идее выбираю в 1 узле UX;UY;UZ и то же самое во 2 узле, но программа пишет ошибку. Что я делаю не так?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема рамы.jpg
Просмотров: 103
Размер:	58.9 Кб
ID:	85311  
Varlam_KM вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2012, 19:20
#957
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Вы задаёте слишком много шарниров в одной точке, судя по всему. С вашими степенями свободы у вас в узле шарик который крутится во все стороны, не думаю, что это верно. Обычно задаются те-же шарниры но без UX
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2012, 06:21
#958
Varlam_KM


 
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Вы задаёте слишком много шарниров в одной точке, судя по всему. С вашими степенями свободы у вас в узле шарик который крутится во все стороны, не думаю, что это верно. Обычно задаются те-же шарниры но без UX
Так ведь даже без UX, система не дает создать на концах стержня шарниры с одинаковыми свободами.
Допустим надо дать вращение по UY, в начале и конце стержня, но нет, система сообщает об ошибке.
Varlam_KM вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2012, 08:32
#959
Maxcim856


 
Регистрация: 12.07.2010
Сообщений: 56


Varlam_KM может вы задаете шарниры относительно глобальной системы координат, а нужно относительно осей стержня?
Maxcim856 вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2012, 08:40
#960
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Varlam_KM Посмотреть сообщение
то по идее выбираю в 1 узле UX;UY;UZ и то же самое во 2 узле

А так бывает,что в одном узле шарнир относительно двух осей (не говоря уже про UX)?!
BYT вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2012, 14:39
#961
Дмитрий_st


 
Регистрация: 24.07.2012
Сообщений: 21


Подскажите с чем может быть связано, что при каждом выполнении расчёта(при этом абсолютно не меняя ничего в расчётной схеме, не меняя нагрузки) результаты расчёта получается разные
даже получилась такая ерунда как на фото 2
прикладываю скрины при 4 расчётах
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 в-т.jpg
Просмотров: 129
Размер:	68.6 Кб
ID:	85327  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2 в-т.jpg
Просмотров: 108
Размер:	77.2 Кб
ID:	85328  Нажмите на изображение для увеличения
Название: в-т 4.jpg
Просмотров: 92
Размер:	70.6 Кб
ID:	85331  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3 в-т.jpg
Просмотров: 83
Размер:	83.6 Кб
ID:	85333  

Последний раз редактировалось Дмитрий_st, 12.08.2012 в 15:03.
Дмитрий_st вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2012, 08:39
#962
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
А так бывает,что в одном узле шарнир относительно двух осей (не говоря уже про UX)?!
Конечно бывает ! Вот только по UX не надо ставить, а то система получается геометрически изменяемая.
Цитата:
Сообщение от Maxcim856 Посмотреть сообщение
Varlam_KM может вы задаете шарниры относительно глобальной системы координат, а нужно относительно осей стержня?
Конечно нужно отн. местных осей стержня. Для этого жмите "Флаги рисования"=>"Показать местные оси стержней".

Цитата:
Сообщение от Varlam_KM Посмотреть сообщение
Так ведь даже без UX, система не дает создать на концах стержня шарниры с одинаковыми свободами.
Допустим надо дать вращение по UY, в начале и конце стержня, но нет, система сообщает об ошибке.
Я думаю вы путаете местные оси с глобальными. См. выше.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2012, 10:45
#963
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Дмитрий_st Посмотреть сообщение
Подскажите с чем может быть связано, что при каждом выполнении расчёта(при этом абсолютно не меняя ничего в расчётной схеме, не меняя нагрузки) результаты расчёта получается разные
даже получилась такая ерунда как на фото 2
прикладываю скрины при 4 расчётах
Как у Вас обстоят дела с лицензией на прогу?
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2012, 11:15
#964
mela

конструктор
 
Регистрация: 13.10.2006
Москва
Сообщений: 466


Похоже, что расчет выполнен либо в 9.6 R4 или R5.
Выход: скачать более поздний релиз.
mela вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2012, 11:48
#965
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от mela Посмотреть сообщение
Похоже, что расчет выполнен либо в 9.6 R4 или R5.
Выход: скачать более поздний релиз.
Либо попросить разработчиков выслать патч. Для лицензионных пользователей это не проблема!
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2012, 17:32
#966
Дмитрий_st


 
Регистрация: 24.07.2012
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Как у Вас обстоят дела с лицензией на прогу?
Я студент. И в учебных целях можно пользоваться нелицензионным софтом. Но конечно догадывался что эти проблемы связаны с тем, что лира не лицензионная=)хотел уточнить. Подскажите, а есть у лиры софт ПО для студентов, например, как у автокада. Или так и придётся пользоваться ломаным, пока учусь.
Дмитрий_st вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2012, 17:42
#967
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Дмитрий_st, такие ПО есть - различные спецпредложения для ВУЗов. Если у Вас в вузе ворованное по - значит Вам просто не повезло с вузом. Бывает.
 
 
Непрочитано 13.08.2012, 17:46
#968
Дмитрий_st


 
Регистрация: 24.07.2012
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Дмитрий_st, такие ПО есть - различные спецпредложения для ВУЗов. Если у Вас в вузе ворованное по - значит Вам просто не повезло с вузом. Бывает.
В вузе у меня лицензионное. Но дома тоже хочется сидеть и разбираться с программой.
Дмитрий_st вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2012, 17:56
#969
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Дмитрий_st, по моему студентам-победителям разных семинаров по расчетам дарят эти учебные версии. Но чтоб на дом - есть демки, но какие там ограничения - лучше уточнить.
По опыту - можно и в институте ключик домой брать. Я к началу 4-го курса знал Лиру лучше любого препода и меня просили на кафедре обучить сотрудников лаборатории САПР, чтобы они в итоге могли мне и моим одногруппникам преподавать Лиру. Я управился за пару недель - учил их на примерах из Белени и Байкова, а в награду получил их расположение и возможность брать "погонять" лицензионные ключики "на дом". Предложите и Вы что-нибудь своим...
 
 
Непрочитано 14.08.2012, 10:24
#970
Alexij

проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 19.04.2011
Воронеж
Сообщений: 278


Ал-й, хороший у вас ВУЗ, нам лиру преподавали только в магистратуре
Alexij вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2012, 18:48
#971
Mr_Churs


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 62


Народ, привет. подскажите пожалуйста. На фундаментную плиту кладутся 3 модуля блочно-модульной котельной. К каждому модулю (мет. конструкция) снизу приварены по 2 швеллера, на которых и стоит конструкция. Вопрос: при создании расчетной схемы в лире поставить нагрузку на 2 полосочки (как есть 2 швеллера) или поставить распределенную нагрузку на всю площадь котельной?

У самого мнение есть, хотел узнать ваше мнение для уверенности.

И еще вопрос, не судите строго, я начинающий специалист: во время анализа решенной задачи, как определить подходит мне эта плита или нет? Ну ясно открываем эпюры. А что с чем в конечном итоге сравниваем и ставим вердикт?

Последний раз редактировалось Mr_Churs, 20.08.2012 в 19:05.
Mr_Churs вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2012, 21:46
#972
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от Mr_Churs Посмотреть сообщение
при создании расчетной схемы в лире поставить нагрузку на 2 полосочки (как есть 2 швеллера)
Ну, если жесткость швеллеров позволяет это сделать, то да.

Цитата:
Сообщение от Mr_Churs Посмотреть сообщение
во время анализа решенной задачи, как определить подходит мне эта плита или нет?
Первое - это продавливание плиты под швеллерами, от этого зависит её толщина.
Второе, по всей видимости, это крен фунд. плиты, чтобы блоки нормально фунционировали. В том числе от морозного пучения грунтов, если нормальные силы морозного пучения превышают вес системы.
Третье - возможножность заармировать фунд. плиту.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2012, 08:44
#973
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Уважаемые Знатоки! Подсказывайте. Монастырь. Подземная часть монолитный ж/б. Надземка кирпич. Вопрос. Как смоделировать, задать связь между ж/бетоном и балкой стенкой (кирпич).
Спасибо.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2012, 11:02
#974
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Регистр, да ладно Вам, кирпичная кладка тоже на изгиб из плоскости работает, жесткости ж/б и кирпича разные. В чем вопрос по связи? В принципе, даже в жилье момент от плит учитывают, а у Вас толстая, наверняка, стена стоит всем сечением на ж/б стене аналогичной толщины. Зачем там какая-то связь, стыкуйте как есть стены или поясните конкретнее.
ander вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2012, 13:29
#975
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
ander
Спасибо!!!
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2012, 16:11
#976
Полусолнце

Конструктор
 
Регистрация: 13.03.2012
ЮФО
Сообщений: 112
<phrase 1=


Ребят такой вопрос. При экспорте поэтажного плана задал высоту 1го этажа 3900(Это отметка пола 2го этажа). Из-за балки отметка пола 2го этажа на чертеже(При армировании колонны) 4100, а надо 3900. Надо колонны урезать или же каким то другим способом решить данный вопрос?
http://narod.ru/disk/59753629001.ac5...1%811.arm.html
Тапками не кидайте и заранее спасибо.
__________________
С уважением PDF
Полусолнце вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2012, 17:14
#977
Mr_Churs


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 62




первое я так понял надо смотреть на перемещения элементов под швеллерами?
второе: грунты непучинистые. "
чтобы блоки нормально фунционировали" - А что за блоки?
Она у меня уже заармирована.
Mr_Churs вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2012, 08:15
#978
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от Mr_Churs Посмотреть сообщение
первое я так понял надо смотреть на перемещения элементов под швеллерами?
Правильно поняли.
Только в ЛИРЕ перемещения узлов.

Цитата:
Сообщение от Mr_Churs Посмотреть сообщение
А что за блоки?
Цитата:
Сообщение от Mr_Churs Посмотреть сообщение
На фундаментную плиту кладутся 3 модуля блочно-модульной котельной.
Цитата:
Сообщение от Mr_Churs Посмотреть сообщение
Она у меня уже заармирована.
Тогда смотрите состояние материалов (бетона и арматуры).
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2012, 18:57
#979
AlexeyN

ИП
 
Регистрация: 09.04.2012
В машине :(
Сообщений: 172


Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Проектирую металлокаркасную (впервые в лире) шахту лифта без машинного помещения, т.е. нагрузка от лебедки передается стенам шахты. Сделал в лире расчетную схемку: шахта находится внутри здания, район не сейсмический, т.е. необходимо учесть собственный весь элементов и точечную нагрузку, выданную производителем лифта в стройзадании, схемку с нагрузками состряпал. В кач-ве колонн использую квадратную трубу 150х8, поперечные балки - опять же трубы, но 120х8, раскосы - уколки 90х6. Расчеты сделал, но при формировании протокола в п. "Вычисление главных и эквивалентных напряжений по услилиям" написано:
расчет главных и эквивалентных напряжений для элемента 1 (и всех остальных) невозможен. Мне кажется, что это ненормально Посмотрите, пожалуйста, опытным взглядом на сее произведение.
Вложения
Тип файла: rar бсмп.rar (4.1 Кб, 51 просмотров)
AlexeyN вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2012, 21:43
#980
Дмитрий_st


 
Регистрация: 24.07.2012
Сообщений: 21


Посмотрите пожалуйста, в чём может быть дело
делаю вё по примеру из мануала, но при расчёте выдаёт ошибку
тип связи 3 это перемещение по оси Z, или что? и почему именно в 25 узле
Вложения
Тип файла: rar example 11.rar (2.3 Кб, 58 просмотров)
Дмитрий_st вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2012, 08:09
#981
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


AlexeyN, напряжения для стержней Лира не вычисляет.
Дмитрий_st, либо задать упругое основание, либо наложить связи по Z, у Вас ни того, ни другого.
ander вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2012, 20:01
#982
AlexeyN

ИП
 
Регистрация: 09.04.2012
В машине :(
Сообщений: 172


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
AlexeyN, напряжения для стержней Лира не вычисляет.
Дмитрий_st, либо задать упругое основание, либо наложить связи по Z, у Вас ни того, ни другого.
А вообще расч. схема жизнеспособна?
AlexeyN вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2012, 01:36
#983
Mr_Churs


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 62


Здравствуйте, разбираюсь в лире. Учусь читать результаты расчета. Закинул простейшую балку на двух опорах и распределенную нагрузку. Жесткость задал как двутавр из сортамента. Сначала один, потом взял побольше. Эмм, а как здесь определить какой двутавр подходит? Моменты одинаковы, перемещения тоже. И какой физический смысл перемещения имеют в лире? То есть у меня балка прогнулась градусов на 30, тоже самое будет на практике?

Последний раз редактировалось Mr_Churs, 24.08.2012 в 01:49.
Mr_Churs вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2012, 02:27
#984
Дмитрий_st


 
Регистрация: 24.07.2012
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Mr_Churs Посмотреть сообщение
Здравствуйте, разбираюсь в лире. Учусь читать результаты расчета. Закинул простейшую балку на двух опорах и распределенную нагрузку. Жесткость задал как двутавр из сортамента. Сначала один, потом взял побольше. Эмм, а как здесь определить какой двутавр подходит? Моменты одинаковы, перемещения тоже. И какой физический смысл перемещения имеют в лире? То есть у меня балка прогнулась градусов на 30, тоже самое будет на практике?
в ЛИР-СТК экспортировать и там уже можно подобрать сечение либо проверить
моменты будут одинаковые: Мmax=(ql^2)/8, в формуле же учитывается только нагрузка и пролёт
а перемещения будут разные, в формуле расчёта деформаций учитывается момент инерции поперечного сечения

Последний раз редактировалось Дмитрий_st, 24.08.2012 в 02:35.
Дмитрий_st вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2012, 03:15
#985
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от Mr_Churs Посмотреть сообщение
И какой физический смысл перемещения имеют в лире?
Такой же как и при ручном расчете или расчете в других программных комплексах.
Цитата:
Сообщение от Mr_Churs Посмотреть сообщение
То есть у меня балка прогнулась градусов на 30, тоже самое будет на практике?
Где ? вблизи опоры ? Или на каком то расстоянии от неё ? И вообще, если честно, глупые вопросы какие-то задаете. Только без обид.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2012, 09:27
#986
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


3MEi86

Не стоит так на новеньких.Вполне нормальные вопросы.Человек задал минимальный двутавр на большом пролёте.Балка у него прогнулась непонятно как и он сомневается и это правильно.Но он пока не знает что есть ещё ЛИР-СТК,где после задания дополнительных характеристик к элементу, программа подбирает необходимые профили.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2012, 10:30
#987
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Балка у него прогнулась непонятно как и он сомневается и это правильно
Понятно или не понятно прогнулась балка, я думаю, учат в институте.
Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
есть ещё ЛИР-СТК,где после задания дополнительных характеристик к элементу, программа подбирает необходимые профили.
Пусть сначала вручную потренируется считать. Иначе потом будут выползать вот такие вот непонятные результаты и он не будет знать что это и что с этим делать. А так- я же не со зла. Пусть вооружится нормами и вперёд ! Если, что, то конечно же подскажут ему на данном форуме (и я в том числе в меру своих познаний), что да как.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2012, 19:36
#988
Mr_Churs


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 62


3MEi86, поучусь вручную. Извините, что я молод и глуп.


Итак, данная балка на двух жестких опорах. Вопрос по поводу перемещений... Балка также прогнется и на практике? Ну блин не верится.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 126
Размер:	118.9 Кб
ID:	86013  

Последний раз редактировалось Mr_Churs, 24.08.2012 в 19:50.
Mr_Churs вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2012, 20:12
#989
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


В перемещениях странностей нет, у вас 2 консоли по бокам.
Хотите увидеть их более подробно, разбейте элементы балок на несколько частей( чтоб увидеть прогиб в середине балки)
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2012, 21:47
#990
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Mr_Churs, где Вы перемещения на этой картинке увидили? На картинке представлена эпюра изгибающих моментов и усилия.
Перемещения смотрится на другой вкладке (и разбейте стержень на несколько), а прогиб смотрите в ЛИРА-СТК
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2012, 22:08
#991
Mr_Churs


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 62


Спасибо, что направили заблудившийся взор.) Не туда глядел.( А вот искривление балки в режиме результатов, эт так сказать схематичная модель работы балки?)))
Mr_Churs вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2012, 22:11
#992
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Примерно так, но учтите, что визуализация с масштабный коэф. идет - т.е. не в натуральную величину
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2012, 09:04
#993
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от Mr_Churs Посмотреть сообщение
.( А вот искривление балки в режиме результатов, эт так сказать схематичная модель работы балки?)))
Да. Отображается Лирой в масштабе. Для отображения реальной деформации, после расчета в результатах жмите "Схема"->"Масштаб перемещений"->"Без искажений" Но тогда перемещения будут еле заметны глазу.
P.S. Я тоже не стар. Мне не так уж и много лет. Но глупым себя не называйте, потому как есть разница между глупым человеком и человеком пытающимся познать то, что он до этого не знал.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2012, 15:23
#994
Mr_Churs


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 62


Ребят, оцените пожалуйста последовательность ввода задачи.

Задача: Подобрать сечение балки длинной 9,6 м, которая приварена к двум стойкам. К балке приложена распределенная нагрузка 0,6 т/м.

В ПК Лира
1)Чертим балку.
2)Ставим нагрузку.
3)Ставим опоры: устанавливаем все флажки, так как балка приварена к стойкам (верно?)
4)Задаем жесткость. Например, двутавр 10б1.
5)Расчетные сечения: Например, 15

Считаем, анализируем, дальше:

Окно >Лир-СТК>

В ЛИР-СТК:

Жесткость элементов > Изменить>
1)Сортамент: Двутавр с парал. гранями полок типа Б
2)Сталь 14г2

Дополнительные характеристики:
Тип элемента:Балка
1)Коэффициенты оставляем (0,95;1;1)
2)Ребра жесткости: флажок не ставим
3) Расчет производится: в пределах упругости
4) Расчет по прогибу
Длина пролета: авто
Максимально допустимый прогиб: 1/400
Консоль ставим флажок.

Дальше данные для расчета на общую устойчивость... Здесь не знаю что ставить, подскажите пожалуйста.

Ребят, а какие сорта стали наиболее распространены для производства двутавров?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: общая схема2.jpg
Просмотров: 101
Размер:	123.5 Кб
ID:	86036  
Вложения
Тип файла: zip Расчет балки ЛИР2.zip (1.6 Кб, 50 просмотров)

Последний раз редактировалось Mr_Churs, 25.08.2012 в 15:53.
Mr_Churs вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2012, 12:37
#995
high_zero

Инженер
 
Регистрация: 29.04.2010
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Mr_Churs Посмотреть сообщение
1)Коэффициенты оставляем (0,95;1;1)
почему? коеф усл. работы по прочности для балок 0.9, а коеф надежности сами знаете наверно

Цитата:
Сообщение от Mr_Churs Посмотреть сообщение
Максимально допустимый прогиб: 1/400
а не 1/200?

Цитата:
Сообщение от Mr_Churs Посмотреть сообщение
Дальше данные для расчета на общую устойчивость... Здесь не знаю что ставить, подскажите пожалуйста.
это расчетная длина из плоскости - тоесть с каким шагом идут раскрепления.
Цитата:
Сообщение от Mr_Churs Посмотреть сообщение
Ребят, а какие сорта стали наиболее распространены для производства двутавров?
если заказиваете на заводе то с235/245/255 или смотрите сортамент
если будут вести из металобазы то там можно только угадать из какой стали сделан двутавк. может быть и Сталь С38/23 (считайте клас 225) для него расчетное сопротевление в расчетах принимали 2100 кгс/см2

Последний раз редактировалось high_zero, 26.08.2012 в 12:47.
high_zero вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2012, 16:50
#996
Дмитрий_st


 
Регистрация: 24.07.2012
Сообщений: 21


Добрый день. Подскажите как правильно поставить шарнир в узле 3.
Есть ли разница, буду я ставить шарнир в конце стержня №2 или в начале стержня номер №3?
И по каким направлением ставить галочки X1, Y1, Z1, UX, UY, UZ. Проверяю себя по эпюре моментов, момент в шарнире не получается равным нулю.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 123.jpg
Просмотров: 105
Размер:	21.3 Кб
ID:	86236  
Вложения
Тип файла: rar рама.rar (427 байт, 51 просмотров)
Дмитрий_st вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2012, 17:34
#997
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Дмитрий_st, в данном случае, не важно, в конце левого стержня или в начале правого ставить шарнир. Согласно признаку схемы, шарнир ставится относительно оси Y1, что соответствует галке UY. Направление местных осей стержней можно отобразить во флагах рисования.
ander вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2012, 17:58
#998
Дмитрий_st


 
Регистрация: 24.07.2012
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Дмитрий_st, в данном случае, не важно, в конце левого стержня или в начале правого ставить шарнир. Согласно признаку схемы, шарнир ставится относительно оси Y1, что соответствует галке UY. Направление местных осей стержней можно отобразить во флагах рисования.
Спасибо, всё получилось.
Дмитрий_st вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2012, 10:57
#999
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Насколько корректно задавать колонну следующим образом:
- первый и последний элемент длиной 1/2 толщины плиты.
- последующие 1/5 высоты колонны.
- в плите в пределах пятна колонны объемные элементы с Е и V бетона высотой 1/2 толщины плиты вверх и вниз.
- при армировании через ЛИР-арм, элементы 1/2 толщины плиты не учитываются вообще; верхний и нижний элемент 1/5 высоты колонны идет с коэффициентом расчетной длины 0,7; средние элементы 1.

К чему таки заморочки: не могу понять почему ниже плиты в колонне с одной стороны нужна арматура, а выше плиты с другой. В середине колонны можно чуть ли не конструктивным обойтись. Кажется глю по стыку пластины и стержни. Пытаюсь от него избавиться.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2012, 11:36
#1000
Alexij

проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 19.04.2011
Воронеж
Сообщений: 278


Mr_Churs, по поводу Вашей расчетной схемы: балка приварена к стойкам, как она приварена? узел жесткий или балка просто сверху лежит? Если просто лежит, то защемления на опорах не будет. Если жестко, то я бы задал в схеме и эти стойки, т.к. стойка имеет конечную жесткость, моменты и прогибы балки будут зависеть от сечения этих стоек и их длины.
Alexij вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23