Опорный узел фермы к колонне (всё из труб)
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опорный узел фермы к колонне (всё из труб)

Опорный узел фермы к колонне (всё из труб)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.07.2018, 08:05 | 1 #1
Опорный узел фермы к колонне (всё из труб)
Alexandr_27
 
Регистрация: 07.12.2012
Сообщений: 94

Очень мало или совсем нет типовых решений по фермам, колоннам и пр. с применением квадратного/прямоугольного профиля.
Посоветуйте серию, т.к. ни в молодечно, ни в других сериях (типа Уникон) я не могу найти типовых узлов, именно с применением труб.

Особенно интересует узел примыкания фермы к колонне.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 1480
Размер:	6.4 Кб
ID:	204510  

Просмотров: 12307
 
Непрочитано 17.07.2018, 09:01
#2
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,721


Либо через обрамляющий контур из пластин, либо через пластины, проходящие сквозь пропиленные пазы в середине сечения трубы. Самые вундервафли начинаются с запихивания внутрь сечения распорных пластинок, с их таинственным обвариванием внутри профиля... Узлы такие видел, как делаются - не понял.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2018, 09:27
#3
Rhcp


 
Регистрация: 27.10.2008
Сообщений: 145


Как вариант.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.jpg
Просмотров: 1778
Размер:	97.6 Кб
ID:	204517  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел2.jpg
Просмотров: 1671
Размер:	86.2 Кб
ID:	204518  

Последний раз редактировалось Rhcp, 17.07.2018 в 09:36.
Rhcp вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2018, 10:48
#4
Alexandr_27


 
Регистрация: 07.12.2012
Сообщений: 94


Цитата:
Сообщение от Rhcp Посмотреть сообщение
Как вариант.
Это один из известных вариантов (такие можно найти в сериях), но вот колонна не труба, а двутавр. У меня колонна - труба!

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Либо через обрамляющий контур из пластин, либо через пластины, проходящие сквозь пропиленные пазы в середине сечения трубы. Самые вундервафли начинаются с запихивания внутрь сечения распорных пластинок, с их таинственным обвариванием внутри профиля... Узлы такие видел, как делаются - не понял.
А нужен ли обрамляющий контур? Усилие то небольшое, плюс на минус...
Alexandr_27 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2018, 11:11
#5
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,721


Цитата:
Сообщение от Alexandr_27 Посмотреть сообщение
А нужен ли обрамляющий контур? Усилие то небольшое, плюс на минус...
Главный вопрос, который вам надо решить - вы момент передадите на колонну или передадите только вертикальную нагрузку? Мне в схеме усилий, например, стало интересно, почему сжимающая нагрузка от нижнего пояса предпочитает убежать в раскос меньшей жесткости, чем в нижний левый конец пояса и упереться в колонну. В чём расчёты проводили?
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2018, 11:20
#6
Alexandr_27


 
Регистрация: 07.12.2012
Сообщений: 94


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Главный вопрос, который вам надо решить - вы момент передадите на колонну или передадите только вертикальную нагрузку? Мне в схеме усилий, например, стало интересно, почему сжимающая нагрузка от нижнего пояса предпочитает убежать в раскос меньшей жесткости, чем в нижний левый конец пояса и упереться в колонну. В чём расчёты проводили?
SCAD. Раскос растянут. Момент не планируется передавать.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный2.png
Просмотров: 1025
Размер:	4.4 Кб
ID:	204520  
Alexandr_27 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2018, 11:23
1 | #7
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Ранее рисовалось и чертилось, выкладывалось на форум. Было не найдено и рисовалось заново.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Alexandr_27 Посмотреть сообщение
SCAD. Раскос растянут. Момент не планируется передавать.
Смотря как сделаете. Я исходил из отрыва верхнего пояса и прижима на нижнем.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 1708
Размер:	125.0 Кб
ID:	204521  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2018, 11:33
| 1 #8
Alexandr_27


 
Регистрация: 07.12.2012
Сообщений: 94


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Смотря как сделаете. Я исходил из отрыва верхнего пояса и прижима на нижнем.
Ага, я подобный узел "с ушками", или как их там назвать, делал. Только вместо трубы там был широкополочный двутавр, при пролёте 20 м. и больших усилиях. Тут как бы 12 м, вот думал ограничиться сваркой без болтов.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный3.png
Просмотров: 1247
Размер:	9.7 Кб
ID:	204522  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный4.png
Просмотров: 1333
Размер:	11.3 Кб
ID:	204523  
Alexandr_27 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2018, 11:39
#9
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,721


Извиняюсь за похабный рисунок, взятый из инета, но он единственный, который нашёлся по этой идее.

Из минусов идеи - очень малая устойчивость на боковые воздействия (кажется, это называется перпендикулярно плоскости рамы).
Практически - сделав этот узел на сварке, вы не сделаете шарниры из расчётной схемы, тут нужны болты. В случае болтов усилие выбрав ход болтов пойдёт через раскос, как в расчёте, в случае сварки хода не будет и усилие от нижнего и верхнего пояса преобразуются в момент в треугольнике из нижнего пояса, раскоса и верха колонны.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2018, 11:52
#10
Alexandr_27


 
Регистрация: 07.12.2012
Сообщений: 94


Изначально такой планировался узел.
Непонятно, почему изображение повернуто, оригинал в правильном положении.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20180717_164923.jpg
Просмотров: 1156
Размер:	74.0 Кб
ID:	204525  
Alexandr_27 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2018, 11:55
#11
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Извиняюсь за похабный рисунок, взятый из инета, но он единственный, который нашёлся по этой идее.
Komplanar, тут вот тоже я похабень всякую чертил..... http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=147029

----- добавлено через ~2 мин. -----
И надо понимать всё глубину наших глубин - либо болты постоянные, либо временные монтажные+монтажная сварка.... а это идеологическая линия решения всего каркаса пути которой зависят от многих вещей.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Alexandr_27 Посмотреть сообщение
Тут как бы 12 м
Балку, балку, балку!!!!!

----- добавлено через ~5 мин. -----
Вон ещё какой-то умник чертил http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1729522&postcount=7
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2018, 12:04
#12
Alexandr_27


 
Регистрация: 07.12.2012
Сообщений: 94


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Балку, балку, балку!!!!!
Так и хотел, пожелание руководства...
Alexandr_27 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2018, 12:13
#13
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Одним поясом может примкнуть?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Чертеж2.dwg (73.5 Кб, 463 просмотров)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2018, 12:33
#14
Alexandr_27


 
Регистрация: 07.12.2012
Сообщений: 94


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Одним поясом может примкнуть?
В таком случае, расчётная длина должна вырасти? Не 2 ли будет в плоскости рамы?
Alexandr_27 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2018, 12:43
#15
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,721


Как вариант - переделать ферму так, чтобы она опиралась на колонну сверху. Для чего ввести вертикальную квадратную трубу по осям, к ней приварить пояса, а трубу опереть на колонну через классический оголовок.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2018, 13:11
#16
Вова, студент

студент
 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 205


Делал на монтажной сварке (см. вложение). Склад пролетом 10 м, высотой 5,3 м по колонне. Рама собиралась на земле, затем ставилась в проектное положение. На опоре лист 4 мм, решетка с нисходящими раскосами.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 941
Размер:	31.2 Кб
ID:	204528  
Вова, студент вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2018, 13:58
#17
Andrew748


 
Регистрация: 30.11.2012
Сообщений: 72
Отправить сообщение для Andrew748 с помощью Skype™


Здравствуйте, как тут писали выше может стоит рассмотреть опирание сверху, прикладываю схематично узел.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел фермы из труб.jpg
Просмотров: 827
Размер:	49.3 Кб
ID:	204531  
Andrew748 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2018, 11:22
#18
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


ФАХВЕРК, а как распределить опорную реакцию на два столика в посте №7 ?

----- добавлено через 18 сек. -----
Может нижний столик стоит заменить на фасонку ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2018, 11:25
#19
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
ФАХВЕРК, а как распределить опорную реакцию на два столика в посте №7 ?
Смотрим расчетную схему. Внимательно изучаем. Основная нагрузка на колонну передается в месте опирания верхнего пояса на колонну. Я предложил этот вариант с точки зрения унификации. В районе нижнего пояса в основном прижим к колонне.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2018, 11:26
#20
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


ФАХВЕРК, все верно, нижний столик там зачем ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2018, 11:59
#21
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
ФАХВЕРК, все верно, нижний столик там зачем ?
На монтаж с запасом взял. И прокладки на него выставить. Пакетом.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2018, 12:09
#22
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
И прокладки на него выставить. Пакетом.
А если его приварят выше проектного положения ферма будет опираться через нижний пояс, то не очень хорошо получится.
Нижний столик бы убрать, а в уголках на сечении "б-б" сделал овальные отверстия.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2018, 12:34
#23
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Нижний столик бы убрать
Однозначно.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2018, 13:19
#24
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


я бы изменил для начала решетку и нижний сделал опорным с раскосом, а не верхний, далее по типу серии 2.440-2 "Узлы покрытий".
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2018, 15:22
#25
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
А если его приварят выше проектного положения ферма будет опираться через нижний пояс, то не очень хорошо получится.
Я предполагал при выдаче решений заводское полнокомплектное изготовление каркаса монтируемого на постоянных болтах нормальной прочности и нормальной точности.
Эта рекомендация к соответствию запроектированного расчетным предпосылкам изложена у Горева. Только в свете узла сопряжения фермы с колонной - чтобы ферма не подвисала на болтах.
Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Нижний столик бы убрать, а в уголках на сечении "б-б" сделал овальные отверстия.
Согласен - столик можно убрать, но отверстия большего диаметра вместо овальных ибо проще. Болт 20 мм, отверстия 28мм.

----- добавлено через ~14 мин. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
я бы изменил для начала решетку и нижний сделал опорным с раскосом, а не верхний, далее по типу серии 2.440-2 "Узлы покрытий".


----- добавлено через ~14 мин. -----
Ну про балку я сказал.... чего уж там...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2018, 11:56
#26
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Alexandr_27 Посмотреть сообщение
Момент не планируется передавать.
Ну тогда за чем дело встало? Нижний пояс до колонны не доводить, опирание сделать сверху аля Молодечно.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2018, 12:06
#27
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Нижний пояс до колонны не доводить, опирание сделать сверху аля Молодечно.
Ну так ТС хочет жёсткое защемление, чтобы мю было меньше 2.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2018, 12:17
1 | 1 #28
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну так ТС хочет жёсткое защемление, чтобы мю было меньше 2.
защемить, но момент не передавать?

Судя по усилиям, габариты здания весьма скромны. Ну так может создать жесткий диск по всему покрытию (через профнастил или связями по всему покрытию) с "замыканием" на несущий торцевой фахверк с верт. связями? Мю у колонн тогда будет равно 1 даже при шарнирном опирании.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опорный узел фермы к колонне (всё из труб)



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прошу совета, как задать опорный узел в расчётной схеме данной фермы..? Sergey_v Лира / Лира-САПР 4 25.09.2017 23:39
какое назначение отверстия в опорном узел фермы из ГСП ЛАО Металлические конструкции 70 27.12.2015 20:05
Как посчитать опорный узел треугольной фермы? student-PGS Металлические конструкции 15 03.07.2014 14:35
Опорный узел треугольной фермы из парных уголков, крепление к ж/б ферме leon12 Железобетонные конструкции 3 07.03.2014 12:12
Опорный узел фермы с параллельными поясами с нисходящим опорным раскосом val333 Металлические конструкции 45 13.11.2013 12:17