Эм... А можно уточнить вопросы, которые я как-то пропустил (для самообразования, я как раз из этих, со скудными познаниями на коленке) - а соединение типа К1-Кт не ослабит продольный стержень? И второе - а разве кольцевой хомут, выполняемый, как я понимаю, из гладкой арматуры, может работать как поперечная арматура? Или речь про кольцевые хомуты из арматуры периодического профиля? И вечный вопрос по ним - а как их гнуть, тупо вокруг стержня или всё же по радиусу оправки? (что вызывает проблемы с сильным смещением продольных стержней внутрь, если соблюдать ЗС для поперечки)
Offtop: На этом форуме вообще редко касаются железобетонных узлов, а вот металлические узлы быстро перерастают в темы по нескольку десятков страниц... P.S. И что делать с тем, что каркасы по факту варят на стройплощадке ручной сваркой, а на предложение К1-Кт они посмотрят как минимум с удивлением? Последний раз редактировалось Komplanar, 03.10.2019 в 11:51. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
нет. сварка электрическим разрядом не ослабляет место сварки. См. ГОСТ 14098— 2014
Цитата:
гнуть по радиусу допустимому для данного диаметра стержня, что гарантирует его сохранность при изгибе. Цитата:
вся жизнь борьба. борьба с ленью и глупостью как минимум. на стройке варить каркасы могут лишь при организации специального места и наличия клещей для сварки Кт, с наличием контроля качества швов согласно ГОСТ. но это трудно и в практике чаще не выполнимо. потому каркасы это заводской элемент, который приходит на стройку с паспортом, который выполнен в заводских условиях, на станке, прошел все испытания. руководство строительных организаций училось в тех же "ВУЗах", но их оценки были еще ниже чем у неучей проектировщиков, потому их нужно приводить в чувство и обучать на месте официальными письмами, записями в журнал АН, объяснениями при личной встрече. Что бы этим не заморачиваться можно делать хомуты, не использовать сварку Кт, но не всегда это удобно и возможно, а крутят хомуты тоже как попало (хотя это не столь опасно как каркас на К3). В своих проектах в ведомости каркасов стоит добавить примечание о запрете варить каркасы К3, что бы не возникало никаких споров, удивленных и обиженных взглядов.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737
|
Хоть это уже и оффтоп, но всё же ещё раз про гладкие хомуты. Меня чё смущает - вроде как в СП указывается, что для гладкой арматуры никакой вид хвоста не является анкеровкой, поэтому хомут в принципе не может работать как поперечная арматура, а только как средство удержания продольной от выпучивания. И второе - если хомут в каком-то месте порвётся или потечёт (AI так себе арматура всё же...), то полетит всё течение, неужели хомут всё равно надёжнее нескольких раздельных плоских каркасов, хоть и соединённых соплями Э42?
UPD. Перечитал СП 63, 10.3.22 и 10.3.19, или СП переделали, или я не так понял в прошлые раза, но походу, анкеровка крюком вокруг арматуры вполне ок и для гладкой. Последний раз редактировалось Komplanar, 03.10.2019 в 12:15. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Все плоские каркаса сварены К1-Кт см. л.41. Или вы предполагаете, что и пространственный должен вариться контактной сваркой? Зачем?
По крайним балкам, да, должны быть хомуты. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Может. Горизонтальная часть хомута будет анкеровать вертикальные части. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
ко всему, когда выполняется каркас с поперечной арматурой работающей полным расчетным сечением шов должен быть равнопрочным, а при этом должно быть указание "шов нормируемой прочности", что подразумевает определенную схему контроля качества швов всей партии. Здесь этого нет, а строители конечно увидят примечание и сделают все на ручной дуговой, это ж строители. Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
открой руководство по конструированию ЖБ 1978 года, сам найдешь? там все нарисовано. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Поперечная арматура анкеруется за продольную, как при сварке на Кт, так и при охвате стержней хомутами или шпильками.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
СП 52-101-2003. Бетонные и железобетонные конструкции
8.3.17 Поперечная арматура, предусмотренная для восприятия поперечных сил и крутящих моментов, а также учитываемая при расчете на продавливание, должна иметь надежную анкеровку по концам путем приварки или охвата продольной арматуры, обеспечивающую равнопрочность соединений и поперечной арматуры.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Не было вопроса "что делать".
Вопрос не в этом и не при этой системе государственного регулирования, теперь уже просто ждем когда рухнет. Я делаю что могу, могу я сейчас только обратить внимание молодых людей на форуме на данный вопрос, что возможно обезопасит несколько проектных решений и даже возможно спасет некоторые жизни, включая жизнь и свободу самих неучей.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737
|
Ещё вопрос по гладким хомутам. Предположим, по расчёту потребовалось 4 поперечных стержня диаметром 8 из арматуры АI. И есть четыре продольных арматурины сверху и снизу (1,2,3,4 сверху, 5,6,7,8 снизу). Вопрос - как вязать хомуты - 2 хомута (вокруг 1-3-7-5 один хомут, 2-4-8-6 второй хомут) или же четыре хомута ? Потому как хоть стержней формально и 4, но хомутов два, и если один оборвётся, то из работы выключается сразу два стержня, или разрушение стержня предполагать не нужно и 2 хомутов хватит?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- глас вопиющего в пустыни. Кто знает, тот делает правильно, а кто не знает (и знать не хочет) - по барабану.
Спросил как-то у одного (много и давно делающего КЖ): почему у него каркасы для продавливания вяжутся/прихватываются - круглые глаза (типа: «сам дурак»)... Последний раз редактировалось eilukha, 03.10.2019 в 13:03. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Цитата:
А по поводу количества, в необоснованный перерасход могут и носом натыкать. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Komplanar, как вы крайние балки с кручением армируйте? Последний раз редактировалось Alkor527, 03.10.2019 в 13:21. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Занимаюсь текущей работой и почитываю одним глазом Еврокод на железобетон. Как я понял - по Еврокоду не менее половины требуемой (по расчету?) поперечной арматуры должно быть в виде хомутов. То бишь сварной каркас - не годится, будь он даже с К1-Кт.
Я может, что-то не так понял, если кто подробно разбирался с Еврокодом - поправьте. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
все стержни хомутов работают, никакой не рвется, если рвутся, то сразу все 4. Цитата:
насколько я помню, соединение арматуры на Кт считается самым надежным методом
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
TNemo мы уже наверное сделали не один десяток проектов по усилению, связанных как раз с подобной ошибкой. Это наверное одна из самых опасных и часто встречающихся ошибок при конструировании в проектах: недостаточная анкеровка по причине (неравнопрочности стыка сварного каркаса; расположения хомутов внутри сечения, без охвата верней и нижней арматуры), нарушение шага поперечной арматуры..
что касается кручения в крайних балках, часто ошибки конструирования накладываются на расчетные ошибки...связанные с дефицитом прочности и не учетом совместного влияния Q/Q0 + T/T0 <1, M/M0 + T/T0 <1...а также пробелы в наших нормах по расчету на кручение балок в статически неопределимых схемах. По констрированию следует помнить о том что при кручении следует учитывать только 1 - внешний стержень, многорядное поперечное армирование здесь не работает, ну и хомуты должны быть замкнутыми. |
|||
![]() |
|
||||
до сих пор не понял Регистрация: 02.10.2014
Замкадская степь, аул СПб
Сообщений: 57
|
К1-Кт обходится очень дорого (если конечно это не собственное производство). Потребляет много энергии, дорогое оборудование, аттестация сварщиков на контактную сварку, испытания (ибо отпускается на площадку как изделие)
Вопрос один из моих любимых для обсуждения с ГИПами ![]() (дальше будут цитаты норм и стена текста, поэтому прошу прощения) СП63.13330 п.10.3.19 (собственно было выше) Работающая поперечка (читай, арматура которая устанавливается при поперечных усилиях, которые не могут быть восприняты только бетоном) должна иметь расчетную анкеровку или сварку с равнопрочным соединением. Тут стоит уделить внимание, тому, что это не только арматура по расчету, но и арматура по конструированию (если из за термовставок в балконе плите не в зоне перфорации не проходит по Qb; если вылезает арматура из за продавливания; если стыкуется перепуском арматура и в зоне стыка ставится поперечная арматура и т.п.) далее ГОСТ 10922-2012 3.10 крестообразные соединения с нормируемой прочностью: Соединения, которые должны обеспечивать восприятие арматурой сеток и каркасов напряжений не менее ее расчетных сопротивлений; подлежат выполнению с нормируемой прочностью на срез не ниже значений, приведенных в таблице 4 и 5.16. Крестообразные соединения с нормируемой прочностью на срез должны обязательно оговариваться в проекте.(это беда пичалька) 3.11 крестообразные соединения с ненормируемой прочностью (наш вариант): Соединения, которые должны обеспечивать прочность на срез не ниже 0,3sв. Сетки и каркасы с ненормируемой прочностью крестообразных соединений на срез не должны рассыпаться при сбрасывании на бетонное основание с высоты одного метра (это как раз соединение 3 балла по ГОСТ 14098-2014. По идее, такое "испытание" - часть контроля приемки для партии каркасов. Никогда не делается). 6.25 Соответствие сварных соединений элементов арматурных и закладных изделий (кроме крестообразных соединений с ненормируемой прочностью и нахлесточных соединений арматуры между собой, а также арматуры с плоскими элементами проката) (т.е. все основные соединения, которые мы выполняем на площадке К3-Рп, С23-Рэ, Н1-Рш) требованиям 5.14 - 5.19 должно проверяться механическими испытаниями контрольных образцов, отбираемых от партии изделий, принятых по результатам визуального осмотра и измерений. Крестообразные сварные соединения с ненормируемой прочностью К3-Рп и нахлесточные соединения арматуры между собой С23-Рэ, а также арматуры с плоскими элементами проката Н1-Рш принимают только по результатам визуального осмотра и измерений. (т.е. испытывать К3-Рп не обязаны. Тут стоит отметить, что для инспектора ГАСН соединение К3-Рп - фиксирующее. На его качество даже не посмотрит) 6.24 Результаты визуального осмотра и измерений изделий должны быть оформлены актом (кто подписывал акты авторским надзором, знает как это происходит) Итого, чтобы выполнить К3-Рп не нужны испытания, контроль сами знаете какой. По идее, нужен только аттестованный на электродуговую сварщик (про эту аттестацию даже писать не буду ![]() Немного в сторону от темы. Про соединение К3-Рп. По ГОСТ 14098 соединение К3-Рп варится с двух сторон. На самом деле массово выполняется с одной стороны одно прихваткой. Это хорошо, если такое соединение в вертикальном каркасе стены/пилоны при перекрестно стеновой или, хотя бы, поперечно-стеновой схеме. А если это балка, балкон, капитель. Разработчик то считает, что сварка есть - все супер. На самом деле соединение прихватками выдержит 15%-20% по сравнению с К1-Кт и никто не проконтролирует. Отдельно обращу ваше внимание, друзья, на ситуации, когда по проекту идут соединения К1-Кт, а заказчик/ген.подрядчик просят ГИПа согласовать переход на соединение К3-Рп (как писал выше причины: дешевле, испытания не нужны. Сплошные плюсы). Минус только один. Обычно ГИП - это не конструктор. И в вопросе разбираться не будет. Короче говоря, страшно это. На мои 10 лет проектирования - была одна рама с поперечной трещиной (слава Богу дом кирпичный) и один отвалившийся балкон (ну тут больше к качеству бетона был вопрос). Все по вине "дипломатичной" политики ГИПа. Кстати (для тех у кого данная тема станет "камнем предкновения"). Нарушая требования ГОСТ по шву К3-Рп (варим с одной стороны), мы, как бы, отказываемся от применения ГОСТ. В принципе имеем право, но "формально" мы должны разработать технологическую документацию на такую сварку в виде стандарта предприятия и утвердить ее в установленном порядке, согласно п.5.2 ГОСТ 14098-2014 (разработать не проблема, утвердить не реально!) Ну и возвращаясь к теме. К3-Рп подойдет только для каркасов стен. Контролировать по расчету, чтобы не вылезала попоречная арматура в стенах. Для колонн, балок капителей - хомуты и не лениться ставить диаметр оправки в ведомости. По поводу оправок это же касается отгибов в колоннах, т.к. сейчас станки в состоянии загнуть 25-28 по очень малым радиусам. Технадзор не проверит (в чертеже же нет указаний) и "привет". По поводу продавливания. Тут стоит смотреть насколько доверяете строителям. Или хомуты или жесткая арматура (шпильки как вариант, но не самый лучший, т.к. качество бетона сильнее влияет). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
Замечание только по последнему пункту. Доверять строителям нельзя вообще. Никогда. Никому. Не в этой стране. Не на этой планете. Все равно что доверить гранату обезьяне. Хомуты и шпильки тоже должны быть заводского изготовления, на месте так гнут, что нет слов, смотришь в наивные глаза этих идиотов и думаешь, а стоит ли вообще что то говорить, или все бестолку. И это я про прорабов, не про чабанов... Продавливание в ББ плитах требует довольно частого шага, а хомуты и шпильки установить с равномерным четким шагом 70-100мм их не заставишь, стержень то с одной стороны от стержня то с другой, каждый прикручивать проволокой тоже не хотят, а перекручивать тем более. Потом после бетонировании они где окажутся, с каким шагом? Потому надежнее каркасы, но возвращаемся к первой проблеме. ББ плиты вообще лучше не проектировать с учетом нашего повсеместно опустившегося до колхозного уровня строительства, но тут подпирает заказчик, архитектор, гип - все так строят, мы тоже так будем делать. И вновь начинается бой, и сердце клокочет в груди, ты словно опять молодой, и амбразура опять впереди... С жесткой арматурой тоже хватает проблем при изготовлении, установке, бетонировании. Основная проблема в изготовлении. Криво нарезанные, на ручной сварке... Да на том же втором печальном объекте ЖА, где они были, выполнили из швеллера где то №10, где то №12, при том что указан №12. При том, что спроектированы они как шарнирно приваренные посредством уголка на стенке швеллера - это уже следующая порция идиотизма от автора раздела КЖ.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить Последний раз редактировалось TNemo, 03.10.2019 в 23:20. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
В обсуждении прозвучала фраза:
Цитата:
Для примера: Допустим имеем поперечное армирование плиты перекрытия в зоне продавливания плоскими каркасами (сваренными К1 ). По факту эти каркасы расположены между сетками верхней и нижней арматуры, т.е по сути внутри сечения. Обычно в проектах эти каркасы заложены погонными метрами и нарезаются на стройке нужной длины. Строители могут использовать обрезки каркасов состоящие из 2х-3х вертикальных стержней и набирать из них требуемое количество поперечной арматуры. По сути получается много отдельных хомутов внутри сечения без охвата верхней и нижней арматуры. Это брак? Каков критерий минимальной длины плоского каркаса для поперечного армирования, т.е. из скольки минимум вертикальных стержней он должен состоять? А еще бывает поперечное армирование "змейкой". Которое по сути нарушает требование норм, но применяется довольно часто якобы для "увеличения скорости производства работ". Но люди применяющие змейку видимо не задумываются о том что она должна быть приварена к верхней и нижней сеткам контактной сваркой. |
|||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
А есть у кого-нибудь ссылки на параметры современных клещей? Какие там габариты и ограничения по сварке. Помню когда искал, то не нашёл. Есть только параметры в руководстве по ж/б, но там модели 1970х.
Последний раз редактировалось Akim_1989, 04.10.2019 в 09:17. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() ![]() ![]()
__________________
:read: |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
Цитата:
И ничто не мешает согнуть эти каркасы для устойчивости, поскольку это не влияет на анкеровку поперечной арматуры.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
обычно продольную арматуру каркаса подвязываем к верхней и нижней сетке. Качество сварки проверяем в лаборатории что бы срез не по шву был.
__________________
:read: |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737
|
Offtop:
Цитата:
https://tehnosvar.ru/products/svaroc...ochechnay/202/ Кстати, цены на оборудование для точечной сварки не так уж дорого, но походу, трудоёмкость высокая и требования к сварщику тоже. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Цитата:
Получается все же хомут может не охватывать горизонтальные стержни. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
В балках другое дело. Там стержни нужно охватить обязательно. Это конструктивные требования. Иначе получится не балка и как она себя поведет под нагрузкой трудно предсказать наверняка. Я таких испытаний не производил и не знаю никого кто бы это делал, кто бы об этом писал. И нет смысла так делать в принципе.
Ручной дуговой варить на стройке дуги к поперечным стержням каркаса? Результат предсказуем на 100%. Минимум 30% каркасов с пережженой поперечной арматурой, выведенной из строя.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
__________________
:read: |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Цитата:
В балках при отсутствии охвата хомутами верхнюю арматуру на опоре точно выпучит. Такие конструкции не то что усилять, а демонтировать нужно сразу. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 309
|
На сайте цен не нашел. Не озвучите хотя бы порядок?
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737
|
Цена прямо пропорциональна площади свариваемой арматуры... 12-ая арматура - в районе 200-300 т.р., 20-22мм - миллион, 40мм - 3 ляма. Чего не знаю практически - это как на практике варится арматура разного диаметра, например, 8-ку к 25-ой - это надо станок по мощности для 25-ой арматуры или для 8-ки...
|
|||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Спасибо. Но это всё-таки заводское оборудование. А ручные для стройки?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Это уже вопросы к строителям. Они так же могут и хомут не по проектному радиусу загнуть. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737
|
Цитата:
На усмотрение модераторов, ссыль для понимания порядков цен, для любой стройки крупнее сарая или коттеджа стоимость подъёмная. Разумеется, есть и более дешевые китайские аналоги. https://www.svarbi.ru/cat/mashiny-kontaktnoi-svarki/ |
|||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Ручными клещами большие диаметры не приваришь получается. Там максимум 16+16. Т.е. суммарная толщина 32 мм. 25+10 уже нельзя.
----- добавлено через ~1 мин. ----- т.е. объединять плоские каркасы в пространственные на стройке проблематично контактной сваркой. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Остаются только скобы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
А вот пережог арматуры при сварке на месте такого количества гарантирован. Мощность должна обеспечить достаточную искру для пробивания общей толщины свариваемых стержней. Зачем половину варить на заводе, половину на стройке? Внутри опалубки все равно не получится варить, т.е. собирать плоские каркасы в пространственные на стройке? Для транспортировки может и удачное решение, но во всем остальном сплошные минусы, в т.ч. материально думаю совершенно не выгодно.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Как тогда быть, когда большая поперечка на кручение из А500 получается. Слишком большой радиус загиба хомута. Хомут получается уродский и защитные слои возрастают. Тут бы ещё разобраться в каких случаях можно уменьшать радиус загиба.
|
|||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
Радиус загиба не может быть меньше радиуса оправки. Если кто то говорит, что нельзя увеличить сечение, скажите, что по другому конструкция не жизнеспособна. Если он не понял плюньте ему в глаз.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Считаете есть смысл? Уверен, что никакого. Никому не интересно пока не развалится. Даже когда где то развалится ничего думаю не изменится, пошумят немного и успокоятся до следующего раза.
В нормальной стране, если в процессе обследования возведенной конструкции обнаружены такие критические ошибки в проекте конкретного юрлица, обследование при этом сдано комитету по строительству, прошло проверку на соответствие в госэкспертизе, что должно последовать? Я думаю должна быть назначена госкомиссия из ведущих специалистов НИИ ЖБ, которые поднимут ВСЕ проекты этой шаражки и проанализируют. По результатам анализа сделают выводы, возможно назначат обследования всех этих сооружений. Тоже самое при обнаружении серьезного брака от строительной организации. Но ничего этого не происходит и не произойдет. Стать Дон Ки Хотом желания нет. Я знаю на 100%, что буду биться в глухую стену. Любые доказательства подвергнут сомнению, любые сомнения примут в пользу бездействия и оправдания. Я уже 40 лет здесь живу, имею представление.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Я с Вами полностью согласен
Цитата:
В каких то учебниках (скорее всего Линович/Улицкий) читал, что для динамических нагрузок необходимо "вязать", но почему - не ясно. Ведь Вы и сами говорите, что вязальная проволока не анкерит. И так мой вопрос - где прямо говорится, что сварка поперечки является анкером? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
Цитата:
Сварка хрупкая вещь, потому динамику не любит. 1. Читать всю ветку сначала. 2. Изучать до дыр Руководство по конструированию ЖБ 1978г. и делать как там сказано и даже нарисовано.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Цитата:
Цитата:
Ни чего нового от Вас не услыхал. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Так вот там ни сказано как и к чему приваривается стержень. Одно дело как к закладным, а другое дело в каркасе перехлёсточный стык в котором обвариваются боковые поверхности. Мы же сечение поперечки определяем от усилия - значит и шов должен иметь несущую способность на равне с сечение поперечки. Как в закладных деталях торец - приваривается к пластине - шов равнопрочен с сечением. Не говоря уже о продольных. Этот пункт обо всём и одновременно ни о чём. П.с. Новые нормы конечно жесть. ----- добавлено через ~15 мин. ----- Вот. Только Вы благополучно год СП не указали, а в том который я нашёл (2012) такой интерпритации пункта 10.3.19 нет. Последний раз редактировалось crossing, 04.10.2019 в 14:14. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574
|
Цитата:
3.10 крестообразные соединения с нормируемой прочностью: Соединения, которые должны обеспечивать восприятие арматурой сеток и каркасов напряжений не менее ее расчетных сопротивлений; подлежат выполнению с нормируемой прочностью на срез не ниже значений, приведенных в таблице 4 и 5.16. Крестообразные соединения с нормируемой прочностью на срез должны обязательно оговариваться в проекте Само по себе К1-Кт по умолчанию равнопрочным не является, а обеспечивает что-то типа "кинуть сетку с 3 метров и отвалится должно не более 30 процентов швов" (это из ГОСТа по памяти) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574
|
|
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Как раз в теме.
https://forum.dwg.ru/attachment.php?...9&d=1570098631 Типичная идеализированная картинка. В жизни радиусы нужно делать больше и такой красоты не получается ![]() А ещё почти всегда верхняя сетка лежит именно на поперечной арматуре. Значит эти хомуты и поддерживать её снизу как-то должны. Или делать поддерживающую арматуру отдельно. И ведь не маленькая она должна быть. Часто должна быть рассчитана на рабочих, ходящих по верхней сетке. Кто как делает это в жизни? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
Диаметр важен, возможно потому и написали про продольную арматуру, т.к. ее диаметр никак не ниже поперечных стержней, иначе пришлось бы углубляться в расчет какой диаметр продольного анкерующего стержня требуется.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Цитата:
Что касается анкеровки на продольную средствами сварки - я видел такие каркасы. Но швы были не крестообразные, а диаметр продольной был раза в три больше поперечной. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.06.2008
Сообщений: 65
|
Цитата:
А вообще, знаю людей, которые на протяжении многих лет проектировали монолит и не слыхивали про кручение. А уж про то что хомуты какието особенные должны быть и подавно. Причем даже указание на данный пердимонокль, недопустимый в приличном обществе, не поколебало их уверенности, что кручение это происки гомосеков из европы, а у нас такого не бывает. Я это к чему. Домики стоят. Не падают. Есть резервы. Может плита жестче чем о ней принято думать, может все же что то да несет обычный хомут, а остальное в пролет уходит плитный. ТНемо разгорячился не на шутку, понаписал гадостей (справедливых канешна), а разработчика чертежей сейчас кондратий хватит. А он наш брат. Теперь наученный горьким опытом.
__________________
- |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
Насколько должна прогнуться плита перекрытия при конкретном армировании под эксплуатационными (не максимальными по снип) нагрузками, что бы образовалась трещина от кручения? Да шут его знает. Никто не знает. Но лучше, если такого не произойдет. Лучше заармировать и спать спокойно. А если жесткость балок на кручение низкая крайняя балка поворачивается, усилия возникают в плите, перераспределяются на продольную арматуру, на средние балки и деформации останавливаются. А что если жесткости плиты не хватит, что бы остановить ее поворот и трещина образуется? Поперечную силу уже по бетону не воспринять и балка рухнет. Проектировщик Трансвааль Парка тоже наверное давил авторитетом и опытом на эксперта, а во на что получилось - 28 трупов и куча инвалидов.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
это надо понимать речь про каркасы из сборных ЖБ элементов?
и о том, что подбор балок выполняется без учета крутящего момента? 1. плиты опираются с незначительным эксцентриситетом, усилия кручения совсем не такие как в монолитной конструкции. 2. в самих балках грамотное армирование, которое уже вероятно позволяет работать на то незначительное кручение которое может возникнуть. 3. швы примыкания сборных балок к колонне заполняются раствором и трещина от кручения не образуется в теле балки, т.к. этот шов гораздо слабже препятствует кручению, соответственно балка не разрушится даже при некотором повороте сечения.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- я говорю о монолитных перекрытиях.
- да, где крутящий момент предписывается определять и учитывать? - со сборными всё ясно, там следует учитывать кручение в крайних балках. |
|||
![]() |
|
||||
Монолитная плита подкручивает балку/крайнее ребро, но она же и препятствует повороту. Кроме того, пространственное сечение скручиваемой балки в таком случае должно включать еще и полку. Так то думаю, у монолитного перекрытия с подбалками достаточно резервов, чтобы "не замечать" влияние крутящго момента.
Думаю, что проблема крутящих моментов для балки актуальна когда, например, к одиночной балке присоединена консольная плита
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
![]()
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Завтра утром выложу. Раздел по плитам, фраза по смыслу следующая:
При расчёте Усилий в плитах следует учитывать что после образования первых трещин в крайних балках защемление плит в средней 3/5 пролёта практически исчезает ----- добавлено через ~16 мин. ----- Мне вообще близка аналогия со стальным стыком балка-балка где соединение считается на момент, а сама главная балка предполагается шарниром. То есть место где плита соединяется с балкой должно быть способно держать Q*e, а саму балку можно считать шарниром. Учитывая что железобетонное сечение несмотря на свою массивность по сути двутавровое сечение, мне думается что аналогия вполне оправданная |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
на кручение в крайних балках "забивать" нельзя. Надеюсь что более четкие рекомендации в скором времени появятся в СП 430.
ACI и Еврокод выделяют 2 расчетных случая: 1- когда прочность на кручение в балках обеспечивает устойчивость системы (козырьки, консоли и т.п.); 2 - "связанное" кручение, где после образования трещин и неупругой работы жб возможно перераспределение крутящего момента в сопряженные элементы. у нас 2 подход не описан, но он логичен и подтвержден испытаниями. Сущность его в следующем: 1. Крутящие моменты при T>Tcrc ограничивают в расчете балки при совместном действии T/T0 + Q/Q0 <1 и T/T0 + M/M0 <1, принимая его равным Tcrc 2. Сопряженные с балкой элементы рассчитывают, принимая крутильную жесткость раной 0. (в Лире, Скаде это можно реализовать откорректировав крутильную жесткость КЭ10) с учетом полок в тавровых и двутавровых элементов не все однозначно, ACI не рекомендует учитывать полки при расчете Tcrc если они не имеют замкнутых хомутов. Ну и расчетные модели и зависимости прочности на кручение в ACI и ЕС2 отличаются с СП 63, они перешли на модель тонкостенной трубы...и момент трещинообразования при кручении (который в наших нормах пока отсутствует) у них рассчитывается с использованием этой модели. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Суть фразы из биллютеня не искажайте, крепче спаться будет...
"Таким образом в отношении надежности (разрушающая нагрузка) его нельзя использовать для уменьшения пролетных нагрузок" Т.е. плиту надо считать буд то защемления нет, а балку буд то оно есть, что бы трещины не образовывалось. После образования трещины от кручения что будет с сопротивлением балки поперечной силе не хотите задуматься? Насчет еврокода ничего прокомментировать не могу, я из старой банды проектировщиков, взращенных на советских нормативах, копаться в еврокоде без его полного перевода и адаптации не имею желания.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
An2 чистосердечное спасибо за наводку!
Как раз не хватает такого решения, всю голову сломал. Все довольно просто, а не додумался. ![]()
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
Смотри СП, СНиП, книгу открой, да хоть мои сообщения в теме перечитай, где то приводил уже абзац из СП (балка железобетонная рассчитывается на нагрузку по усилиям и не важно в каком каркасе она выполняется - усилия возникают - надо противодействовать). Для любителей поспорить надо/не надо, обязательно/не обязательно применение конструктивных требований хочу напомнить, что железобетонная балка это сложно-напряженный элемент. До сих пор перед глазами висит в памяти картинка с тучей стрелочек в разных направлениях на фоне сечения балки... Большинство напряжений не учитываются в расчетах, т.к. гасятся конструктивным армированием. Преподаватели из вузов, к слову, которые пытаются проектировать, такую ересь рисуют, что у опытного проектировщика волосы на голове порой шевелятся. В основном потому, что они пытаются поймать и нейтрализовать напряжения которые игнорируются в практике проектирования, а они не понимают, у них тоже видимо эта картинка в памяти висит. Если конструктивная арматура не соответствует требованиям руководства результат работы элемента трудно предсказуем, он может разрушиться совсем не по тому варианту на который рассчитывался.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Тогда не надо громких слов «старой банды проектировщиков», а просто сказать «это чисто моё мнение».
----- добавлено через ~13 мин. ----- - вопрос не в противодействии, а в возникновении. Вы без оглядки берёте усилия из лироскадов с абсолютно упругими КЭ, как будто это не бетон, а литая сталь. |
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Недавно делал ростверки со сварными каркасами. Сделал К1-Кт, написал про заводское изготовление и про нормируемую прочность.
С завода привезли партию с паспортом, изготовленную как положено, НО уже при разгрузке часть поперечки просто отвалилась от продольной арматуры! Что-то я сомневаюсь, что ТАКАЯ сварка К1-Кт обеспечивает равнопрочность. Дугой как-то надежнее получается. Сейчас авторский не обязателен, поэтому строители зачастую лепят как удобнее, не вдаваясь в подробности. На другой стройке (большой ЖК) вообще все сварные каркасы от продавливания из d6A500C в плитах дугой на стройке сварили, даже не удосужились что-то согласовать, ладно хоть на вязку проволокой не заменили. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
О чем вообще пример? Что халтурят везде и во всем, тупо отсутствуют профзнания у владельцев ООО, ИТР и у рабочих? Что не осталось профессионалов? Или что лучше каркасами не армировать? Лучше,если конструкция допускает.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Выпуск 2013 Регистрация: 30.06.2012
МО
Сообщений: 165
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Цитата:
ps. тоже самое было на стройке)) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
Молодежи кажется, что программы создал Господь, их внутренние алгоритмы идеальны, смоделировать можно все что угодно из предоставленных программой элементов и получишь адекватный результат... Но программа создана человеком и каждый элемент равно как и схема в целом имеет свое узкое предназначение и адекватно работает только в рамках заданных разработчиками параметров. Как пример - детишки бывает пластинами задают балки и потом разглядывают напряжения и даже армирование... сказочные д*
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить Последний раз редактировалось TNemo, 12.10.2019 в 10:14. |
|||
![]() |
|
||||
Выпуск 2013 Регистрация: 30.06.2012
МО
Сообщений: 165
|
А расчет монолитного ж.б. каркаса - это расчет сборного каркаса с обнуленными "лишними" связями? Зачем тогда вообще нормы пишутся и научные работы выполняются?
Если мы рассматриваем безопасность конструктивной системы здания в ограниченно-работоспособном состоянии в целом, такой вариант возможен, но пост же про проектирование. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось slava_lex, 12.10.2019 в 15:00. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Offtop: некоторым не дано понять инженерную мысль, забей, найди умного дядю, делай как он говорит
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
eilukha,
Тогда эти крайние балки не воспримут кручение в расчётной модели. А в реальности воспримут. А если измерить кручение руками, как думаете что покажут приборы ? Почему вы считаете что речь может идти об исключении явления, а не о его степени проявления ? У вас есть результаты исследований с количественными результатами ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
что кручение близится к нулю, почему я так уверен? в ж/б конструкциях(имею ввиду естественно жесткую схему) так где плохо(скажем рвется), а кручение для балки априори не есть хорошо, то перераспределяется где хорошо, то бишь на перекрытие. И да пример приведите где из-за плохой сварки или неправильных хомутов в крайних балках, как бы работающих на кручение, произошла авария или трешены недопустимы появились? и да это должно быть с заключением экспертиз соответсвующих, а не картинка с голословным утверждением, что именно из-за этого. Еще момент а разве само перекрытие(монолитная плита) не препятствует частично кручению в принципе? я просто не могу понять как может повернуться скажем имеем дело с подбалкой(это самое распространенный случай) верхнее сечение балки в сторону предполагаемого крутящего момента, когда там раскрепление всем диском перекрытия по сути неограниченной жесткости?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Цитата:
А вообще адептам расчета крайних балок на кручение вопрос: Какую жёсткость плиты вы принимаете при расчете балок на кручение, скажем упругая, с коэффициентом 0,3 и 0,2 дадут сильно разные результаты крутящего момента. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
![]() Самое смешное, что я такие балки видел и плиты с каркасами продавливания из d16. Правильно люди делают, чего там анализировать причины, кручение ведь, трещина появится... все пропало, лучше перебдеть |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
![]() Цитата:
До нулевых молодняк в желании гусарских наскоков и неверия в требования нормативов останавливали старшие товарищи в больших проектных организациях. В нулевых развелось много шаражек их 5-10 проектировщиков, где молодняку опыт перенимать не у кого и никто не учит уму разуму. Очень печально.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]() ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
именно плита ее и поворачивает. ей не надо провернуться на 45 градусов, что бы образовались трещины, а насколько нужно вряд ли кто то знает. если нет доверия расчету в скад/лире в упругой стадии инженер волен посчитать с учетом конкретного армирования, кто ж запрещает? а у тебя получается "вы считаете приближенно, не точно, для меня сомнительно, я вообще считать не буду, все ваши нормы и программы хрень, я самый умный" профессорские корочки есть? лаборатория есть? теорию разработал? многочисленные испытания провел? оформил? согласовал с НИИ ЖБ? а если нет, то изволь выполнять указания нормативов, т.к. они буквально кровью писаны на опыте проектирования и строительства за ~60 лет существования СССР. Offtop: и, кстати, не "этой грабли", а этим граблям
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- см.: - (речь о балках в ребристых перекрытиях). Покажите «нормы и научные работы» про это.
- потому что до эпохи лироскадов об этом ничего не говорилось, как впрочем и сейчас. Об это говорят только проектанты/проектировщики умеющие нажимать кнопки. Тут уже спорили про это те же люди. ----- добавлено через ~6 мин. ----- - при нормальной работе в ЖБК трещин нет? Цитата:
Цитата:
----- добавлено через 33 сек. ----- - кто ж спорит? Вопрос и спор в усилиях, которые при этом возникают. Последний раз редактировалось eilukha, 13.10.2019 в 19:29. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- ставить, причем А500 и обязательно в виде хомутов (потому как кручение).
----- добавлено через ~2 мин. ----- - а почему это только в крайних? Приложите нагрузку на плиту через пролёт и полюбуйтесь на крутящие моменты в средних балках. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Дешевле будет на стальной короб заменить, потому как, в МК сталь можно до Ry грузить, а в ЖБК только на 0,5*Rs, потому как трещины всегда критичны.
----- добавлено через ~1 мин. ----- - их можно понять: ни скадов и лир у них не было. Мало того, они позволяли себе снижать моменты в плитах ссылаясь на некий «арочный эффект». Странные люди были. Последний раз редактировалось eilukha, 13.10.2019 в 19:57. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843
|
А вообще смех смехом , а как объяснить нынешним экспертам что d20 ш100 у поперечки это как то не очень, при том что "лиро скады" так показали достаточно сложно, никакого обнуления крутильной жесткости в наших нормах не проглядывается.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843
|
нет, его там тоже не видно
----- добавлено через ~4 мин. ----- Эксперты проверяют картинки, есть конечно те кто запрашивают саму модель, да можно показывать картинки как хочется "тебе", но это же не "правда" = ) Почему то в расчетных длинах надо делать как в СП , а как жб балки так можно и жесткости обнулять, странно это все как то ) Последний раз редактировалось h5r32, 13.10.2019 в 20:09. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843
|
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
я не встречал, а так считать в геометрически и физически нелинейной постановке будет ближе к истине для данного случая.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
вот тема была https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=112313 пост 7 в еврокодах есть пару строк про учет кручения, получается по буржуйским нормам можно не учитывать и даже без снижения. Лично я отдаю 15% кручению балки остальной плите в Старке есть такая возможность учета.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Ну как бы эти начальные геометрические характеристики имеют к реальному жб вполне опосредованное отношение. По сути весь расчёт жб это комплекс условных подходов позволяющих получить адекватный результат. Вот считая балки снижаю я жёсткость плиты в 100 раз и спрашивается - из каких я норм это взял, да не из каких, нет этих норм. Есть только понимание того что ты должен увидеть в конечном счёте, а чего быть не должно
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843
|
Ну почему отдельная, мне вот не интересна "реальная работа конструкции" так как мне за нее деньги не платят, мне надо пройти инстанции, вот и интересуюсь опытом людей которые могут обосновать почему можно просто так взять и обнулить крутильную жесткость.
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Суровый Хабаровский Котэ по имени К1
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Нубий-IV, в европейских буклетах видел поперечные каркасы с высаженными головками. Эти отдельные стержни были объединены двумя параллельно расположенными стержнями диаметром не более 5мм. Такая "расческа" получается. Причем шаг поперечной арматуры явно превышал шаг требуемый нашими нормами. Кстати нам в контору приносили такие каркасы в качестве рекламного "экспоната".
По нашим нормам такое поперечное армирование учитывать в расчете нельзя. А они армируют и у них всё хорошо. Может что-то с нормами не так?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 14.10.2019 в 09:46. |
|||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
Offtop:
Цитата:
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 879
|
Цитата:
Данный объект является бюджетным, следовательно проектная документация прошла Госэкпертизу. В pdf рабочая документация ГАСН на месте смотрит соответствие объекта строительства проектной документации. Кто прошляпил - Госэкспертиза, или проектировщик самовольно выполнил рабочую документацию с отклонением от проектной- непонятно. Нужно смотреть всю цепочку: ПД, заключение экспертизы, рабочую документацию, что выполнено по факту. И только потом делать выводы.
__________________
From Siberia with love Последний раз редактировалось vl74, 14.10.2019 в 11:42. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
Да, где в этой формуле вы нашли диаметр продольного стержня то? Там dw и в обозначениях и в таблице одно и то же - диаметр поперечного стержня. Тут даже w стандартно для поперечки применяется. Цитата:
Видет такое решение, только эти коротыши с болтами были приварены к двутавровой балке, а сверху монолитная плита заливалась. Это на Стадионе Зенит кто то так решит совместную работу металла и жб организовать. Странно, ну да их проблема, может тоже из к.н. импортных норм тиснули расчет. Ну почему же? Мы, слава Богу, не у прокурора, а человек эмоциями живет, без них никак, да и не интересно. Цитата:
В стадии П все то же, только нет в примечаниях варить Э42, но нет и нормированной прочности. За то есть веселые картинки с согнутой под прямым углом продольной арматурой. Да, и строители то должны строить по Р, технадзор должен принимать по Р, а в П тонкости сварки могут в принципе не оговариваться. Это тупое деление на П и Р введенное в постсоветское время для контроля над шаражками нихрена не работает, всех путает, а часто работает наоборот.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить Последний раз редактировалось TNemo, 14.10.2019 в 13:11. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
В исполнителях пособия тоже числится НИИЖБ. А с формулой вот какое чудо:
Анекрующее усилие при одном поперечном стержне равно: Усилие в анкеруемом стержне равно: Отношение получается: Например, для сетки 6-A400 в бетоне B25 получается 0.89 * 200 * 1.05/355 = 0.53. Понятно, почему в сетке два крайних ряда обязательно проваривают - один ряд только половину нагрузки держит. А для сетки 12-A400 будет 0.89 * 120 * 1.05 / 365 = 0.31. Получается, что треть усилий держит первый поперечный, треть второй поперечный, и четверть - сам анкеруемый стержень при шаге 100мм: 100/(33.3*12) = 0.25. Уже приварки двух стержней маловато - набралось 85% усилия из 100%. А какую-нибудь поперечную 14-A400 к одиночному стержню не прикрепишь: 0.89 * 80 * 1.05/290 = 0.25. Нужны 4 поперечных стержня, чтобы заанкерить один. Какому из двух старых пособий верить тогда? Еще в другой теме находили в еврокодах проверку по изгибу анкерующего стержня - по ней тоже одного поперечного приваренного стержня мало получается, хотя и всего в 2 раза. Там не высаженная головка на фотке, это простой обрезанный стержень, он от перспективы кажется уширенным. Зато сварку хорошо видно - односторонняя прихватка. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 879
|
Цитата:
Не совсем корректно - стройнадзор проверяет соответствие не Р, а П стадии, т.е. прошедшей экспертизу. А теперь - только усиливать данные балки.
__________________
From Siberia with love |
|||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
![]() А хочу я наличие мозга у т.н. высших государственных служащих, дабы организовали систему строительного проектирования не хуже чем в ссср, хотя начинать надо не со строительства... Сегодня ни экспертиза ни строительный надзор в строительстве не работают ни в частном ни в гос.бюджетном строительстве. Не работают от слова совсем. Фикция и бутафория. А если подмажут где надо, то со свистом пролетит что угодно. Строители строят по Р, а технадзор будет проверять по П? А что он должен проверять, если в П даже армирование не обязательно показывать. В 86 постановлении нет ни слова про арматуру, кроме арматуры запорной. Армирование в П только из-за сметы, входящей в П. Так как технадзор должен по П контролировать стройку? Не несите ерунду в массы, а то ведь некоторые запомнят и будут распространять и доказывать ересь с пеной у рта.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
Цитата:
Стадия П - понятие растяжимое. По гос. объектам в СПб - фактически Р пропускает экспертиза.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
Повторюсь однако, для КЖ достаточно опалубки и основных узлов армирования - как и раньше, согласно постановлению 86. Но для осмечивания требуется все армирование разработать практически досконально. П превращается в Р. Часто проходит грубое быстрое армирование с запасом, погонажем. Тогда П и Р сильно отличаются по проработанности решений.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 120
|
Цитата:
Сам считаю, что в современных условия нужно максимально использовать замкнутые хомуты или жесткую арматуру против продавливания. Сварке нет места на стройке в современных условиях.
__________________
Нельзя позволить фактам затмить истинное положение дел! Последний раз редактировалось roman39, 15.10.2019 в 15:53. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
С чего вдруг ?? Для этого внедряют А500С и А600С ? Славянов и Патон в гробу перевернутся. Союз занимал передовые позиции по массовому применению сварки в строительстве.
Может наоборот, повышать качество сварки, внедрять автоматы, полуавтоматы и контактную сварку на стройку. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 120
|
Цитата:
__________________
Нельзя позволить фактам затмить истинное положение дел! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
Среди местных ответственных не то что рабочих, а ИТРовцев не найти, всем на все начхать, гори оно огнем. Плохо, что и вязать они тоже не умеют, все вкривь и вкось ![]() ![]()
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить Последний раз редактировалось TNemo, 15.10.2019 в 21:49. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
потрясающе, какие диаметры? с виду они размером с ногу ![]()
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить Последний раз редактировалось TNemo, 19.10.2019 в 01:23. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Offtop: да он сам не знает, что-то сфоткал и в очередной раз пытается выдать это за БСК
шаг хомутов большой? так это ж монолитный пояс по кладке... некоторые вообще говорят, что такие пояса - совершенно не нужное и ничем не помогающее излишество в коттеджах да, кривовато выглядит, конечно, но не перемычка ведь ![]() шпильки на продавливание видели уже и сомневались в качестве сварки закладной, разрезали по шву... Последний раз редактировалось mainevent100, 19.10.2019 в 09:34. |
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
![]() Может это сталелитейный цех какой-нибудь с нагрузкой на перекрытие 5 т/м2? Однажды заказчик приносил проект обычного офисного здания 3 эт., колонны 500х500 с шагом 5-7 метров. Толщина плиты 200мм. Арматура d20A500 шаг 200х200 по всей площади + усиление над колоннами (*2). При этом ни одного каркаса на продавливание. Одно из 4 перекрытий уже было залито по этому "проекту". Вот я думаю, если вдруг такая плита продавится колонной, то должно ведь перекрытие на продольной арматуре повиснуть на время эвакуации? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Добрый день! Оживлю тему ).
При применении плоских сварных каркасов на продавливание, нужна ли какая-то анкеровка продольной арматуры каркасов? Встречала оба варианта. И что все-таки проще выполнить - каркасы сварные или банкетки? Возможность применить банкетки есть. Речь идет о фундаментной плите. Просто неизвестно, кто и как будет строить. Соответственно, заложить можно и сварные каркасы (с нормируемой прочностью), но будут ли они такие на самом деле....вопрос. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
если подумать логически, то стержни чем дальше, тем меньше нагружены, значит и усилие для анкеровки меньше. что такое банкетки?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
1-й вариант нигде в массовой литературе не описан. Видел только один источник. И 30d весьма интригующие. Есть предположение, что это необходимо для учёта продольной арматуры каркаса в качестве основной продольной арматуры при Расчете железобетонных элементов по наклонным сечениям на действие моментов . Там есть такой параметр как Ms=Ns*zs. Так вот это Ns - усилие в продольной арматуре...до которой распространяется наклонная трещина...Но это очень всё притянуто за уши.
2-й вариант везде юзается и никто вас не упрекнёт за его применение. Лучше и надёжнее всё продавливание воспринимать бетоном...используя капители, балки, банкетки или утолщения в фундаментных плитах вниз. Качество исполнения узлов с поперечным армированием, особенно в тонких плитах перекрытия, иногда может вызвать бОльшие проблемы, чем если бы делалось вообще без поперечки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Цитата:
Просто думала выставить чуть подальше продольную арматуру каркаса или нет, за пирамиду продавливания. Анкеровки немного не хватало. Вот я тоже так считаю. Но бывает пишут, что сложно иногда бывает делать на стройке. Хотя... куда уж проще. Никакой заморочки с арматурой не будет. |
|||
![]() |
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
Обжимайте бетон пред(пост)напряжением арматуры, леди и джентльмены, и будет вам счастие!
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Цитата:
![]() Врут, короче. Поперечное - только если нет возможности воспринять поперечку бетоном (экономика, архитектура). Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
В обоих вариантах арматура заанкерина полноценно.
1. В первом за счет длины. Также тут каркасы в двух направлениях. Мы так делали, когда продольную арматуру каркасов использовали как доп. верхнюю. 2. Тут за счет приваренной поперечки. Хотя здесь понятие анкеровки продольной не имеет значения. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- экономический эффект-то имеется?
А то вон, несмотря ни на какие сурермодные технологии стыковки арматуры, нахлёсткой (на пол этажа длиной) до сих пор стыкуют. ----- добавлено через ~7 мин. ----- - т. е. можно по-разному длину фактического обрыва стержня посчитать? |
|||
![]() |
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
Вполне в России - просто хочется, чтобы эффективные решения и у нас использовались. А то, например, в таких строительных сверхдержавах, как Египет, Нигерия, Малайзия или Таиланд, постнапряжение использовать умеют и любят, а у нас и простого преднапряжения на упоры шиш да маленько - на сто тонн стержневой арматуры одна тонна каната.
Если сама арматура по тоннажу в полтора-два раза дороже, но ее используется в 4-5 раз меньше, то общая стоимость армокаркаса получается ниже. Конструкция в целом при этом получается жестче: преднапряженная арматура уже включена в работу, а не постепенно включается почти с нуля, обжатый бетон держит поперечную нагрузку в разы лучше, чем изначально пустой. Транзит из пролета в пролет, опять же, можно сделать непосредственно рабочей арматурой, да еще и с подъемом к ригелю/колонне. Рабочие, конечно, требуются квалифицированные и мотивированные - но они такие в любом случае предпочтительнее, ибо наука история говорит, что рабский труд всегда неэффективен. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 439
|
оно то может и выгодно, только надо найти рабочих, кто умеет это делать, прорабов, понимающих, которые рабочих контролировать будут, ну или научить (кто это будет опять же делать? + доп. расходы). а уровень рабочих наших строек сейчас - джамшут...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
я ему объяснил в меру его понимания неделю назад спросил опять, а он говорит "стол сварной привезли, все будет нормально" поехал вчера на стройку и вижу прихваченные ручной дуговой каркасы уже установленные в перекрытие, и продольную плиты устанавливают вовсю. спрашиваю технадзора что это за шов у них, он мне врет в лицо, молокосос тупой (ему сидеть то за это), "это Кт, стол вон у нас там, варим как положено" спрашиваю у прораба, тот поюлил, поврал, заврался, вытащил я его на свет Божий, он признался, что стол как привезли неделю назад так он в углу и стоит не разобранный... о каком преднапряжении речь! они ж канаты тупо забетонируют без натяжения и будут у виска крутить на предложение его натянуть перед заливкой.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Leon_M
...ну в общем вам всё до/за меня объяснили. Залог успешного использования Вашей технологии - профессионализм и опыт данных работ на всех этапах реализации: идея, экономическая выгода, проектирование (расчёт и конструирование), ппр, материалы, итр на стройке, исполнители-строители, приемка и оценка качества и др., а еще (что немаловажно) исправление возможных косЯков, которые будут возникать в процессе. Если хоть один из этих этапов будет выполняться дилетантами, то эта затея - просто выброшенные деньги. ![]() Если у Вас есть положительный опыт, а он наверняка имеется, то ответьте Себе/Нам на вопрос, допустили ли бы Вы к строительству дилетантов (которые будут утверждать в начале, что они профессионалы) к объекту, на котором Вы выступали бы только "проектировщиком"?...а может у Вас уже имеется такой опыт...расскажите? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
сварной стол для Кт
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Цитата:
Встречала проекты, в которых вообще сварки не было в каркасах. Что сделали на стройке - большой вопрос. Последний раз редактировалось Julianna, 13.12.2019 в 16:37. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
Надо преподавателей вузов сажать за таких выпускников и за использование методичек, где условностей типа сварного каркаса изображенного 4-мя стержнями в сечении балки даже без попытки нарисовать что то похожее на сварку, пруд пруди, а такие выпускники имеют юридическое право на должность главного специалиста КЖ, КМ. Цитата:
Как нам инженерам проектировщикам утверждать "это развалится, вот еще 50кг на м2 положите и развалится", если оно не разваливается даже когда по расчету уже давно должно. Что то не очень старались профессора при разработке методик расчета, а пояснений отродясь в нормативах не было, включая пособия.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить Последний раз редактировалось TNemo, 14.12.2019 в 11:20. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2015
UA
Сообщений: 132
|
"..и века простоит, не шелохнётся"(с)
Ибо на то есть огромное количество влияющих факторов, начиная от возможного нагельного эффекта, большого процента армирования, повышающего сопротивляемость сдвигу, какой-никакой анкеровки поперечки, и заканчивая реальными действующими нагрузками, характеристиками бетона и проч. и проч. Да и нормы не против огромных запасов, например, еврокод вообще не учитывает бетон на срез в том случае, если армирование не конструктивное. PS//на фотках далеко не самый плохой вариант) |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Ну не так категорично. Анкеровка - это не лампочка, либо оно есть, либо его нет.
Полная анкеровка даёт 100% несущей способности от сечения арматуры, нулевая анкеровка даёт 0% несущей способности. Всё что между можно интерполировать линейно. Хорошая сварка даёт 100% анкеровки, слабая даёт Х%. В итоге от сварки процентов 10 от неоходимого. Длина анкеровки тоже есть и тоже в разных стержнях и разных сечениях дают свои 5-25%. В сумме треть будет. Помню как-то встретил и обратное - в проекте сварка (совершенно не помню какая, но не суть), а на стройке связали всё проволокой при помощи вязательного пистолета и считают, что всё хорошо. И поди докажи им, что проволока ничего не удержит. И аргументы у них "железные": посмотри, как туго, попробуй выдерни хоть один стержень. Так как я там просто "мимо крокодил", убедить никого не смог, да и не очень горел желанием (может, в проекте и не требовалась поперечка, а то была просто для монтажа, хотя диаметр был у неё весьма приличный). Но та фиговина (водопропускная труба под дорогой) до сих пор стоит и даже не трещит, насколько могу судить. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
На поперечную силу работает бетон, а арматура лишь помогает укрепляет его. Трещина пройдет в любом месте, где сечение достаточно ослаблено, что б она прошла. Согласно теории самая опасная может быть от ho до 3ho от опоры, а дальше тоже может, но при меньшей уже нагрузке, так что до 1/3 балки все должно быть отлично приварено, а не на соплях. На этом промежутке у нас очень много поперечных стержней и слабое место для трещины достаточного наклона найдется. Тем более, если принять в расчет, что колонн в здании около 30, а этажей 3 + подвал. Теория вероятности требует, что б неминуемо где то треснуло и не в одном месте. Такой вот плевок попадется на пути трещины и все, прочность цепи определяется здесь самым слабым звеном. Скрепление вязальной проволокой руками то не вытащишь, если она периодического профиля и поспорить можно было просто указав, что поперечный стержень и соединение его с продольной арматурой должны выдерживать для 12А500 например какие то 3,5т. Ну пустяк сущий, не правда ли?... Руками подергал, держится. Вась, 3,5т выдержит? Ага!.. збсь!
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
Цитата:
![]() встречаются все чаще. Цитата:
Последний раз редактировалось Leon_M, 17.12.2019 в 09:47. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Leon_M, я согласен, требуются квалифицированные руки для постнапряжения. Но почти полное отсутствие его в России вовсе не от сложности, потому что когда надо и когда заплатят за сложность, хоть Вашу статую из бетона отольют. Экономически НЕ ВЫГОДНО. Мы тут не одни такие умные, заказчики, когда дело доходит до финансов, тоже мозгами шевелят. Если бы экономия бетона и арматуры давала хоть какую-то выгоду, давно бы уже поставили на поток, нашлись бы и проектировщики с расчетными программами и строители с оборудованием.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Кстати, фото, которое Вы скинули, по-моему, к преднапряжению не имеет отношения. Тут стальные скрытые балки, на полки которых опираются сборные плиты ----- добавлено через ~7 мин. ----- Недавно заказчик просчитывал экономику таких балок по сравнению с обычным монолитом. Изготовление в Питере, доставка за пару дней, производители сами делают расчёт и проект бесплатно. Даже с учётом того, что конкретный объект нужно было построить в кратчайшие сроки и заказчик был готов переплатить за скорость, выбор был сделан в пользу плоского монолита. Если найду таблицу сравнения цены, обязательно выложу |
|||
![]() |
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
mainevent100, Вы не все подробности этого фото оценили - там в основе перекрытия нижних этажей постнапряженные балки, торец одной из них виден в нижней правой части фото (желтые трубы).
Насчет невыгодности - испытываю большие сомнения. Скорее - сочетание неготовности выполнить постнапряжение (как я упоминал в другой теме - с ходу могу вспомнить только пару организаций в стране, умеющих это делать) с нежеланием или неумением правильно посчитать напряженную конструкцию. Не раз сталкивался с тем, что даже весьма уважаемые специалисты (фамилий, с Вашего позволения, приводить не буду), например, не учитывают преднапряжение при расчете на действие поперечной силы. Да, на верхних этажах - пейкковский Дельтабим. Насчет сравнения - было бы очень интересно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 249
|
Цитата:
*[/quote]
__________________
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
|
|||
![]() |
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
![]() ![]() Цитата:
абсолютно добротное, но есть проблемы с исполнением на стройке. не хотят делать ровно и красиво, шаг не соблюдают. Цитата:
и не надо мне пихать рисунки из еврокода, мне на них до фонаря, мы не в ЕС живем.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить Последний раз редактировалось TNemo, 17.12.2019 в 09:48. |
|||
![]() |
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
Offtop:
Цитата:
Впрочем, почему-то я не удивлен. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Offtop: ну конечно, все вокруг виноваты, как иначе? один из сотни обязательно так сделает и будет орать, что остальные 99 идиоты.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить Последний раз редактировалось TNemo, 17.12.2019 в 09:49. |
|||
![]() |
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
Ты смог!!!!!! Аплодисменты. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
теперь, когда картинку стало видно, возникает интерес - что это за плиты и что за металлическая балка с листом снизу на который эти плиты опираются?...
пролеты выглядят огромными... мет. балка похоже трубного сечения... есть понимание как все там устроено?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
Цитата:
Вот так это выглядит вблизи: ![]() П.С. Насколько мне доводилось слышать, сейчас технари Пейкко подумывают о постнапряжении этих балок. Последний раз редактировалось Leon_M, 17.12.2019 в 17:38. |
|||
![]() |
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
Лично я не так чтобы очень уж большой поклонник этого решения - поэтому считаю единственно важными плюсами скорость и простоту установки ригелей перекрытия. Ну и однородность характеристик, конечно.
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
А может уже подумали? Они предлагали нашему заказчику использовать такие, аж пролетом 12м.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
Точно не знаю, поскольку непрерывно за их сортаментом не слежу - но на только что прошедшей ICCX Russia представители российского филиала Пейкко говорили о постнапряженных балках как о перспективном решении, но о серийном производстве таких балок в настоящем, вроде бы, не говорили и референции смотреть не предлагали.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
2. Простота узлов 3. Унификация (балка, через которую надо пропустить кучу арматуры для анкеровки пустотных плит между собой, ничем не отличается от той, через которую не надо ничего пропускать) 4. Производство на роботизированных линиях - скорость изготовления 5. Никакой сварки, никакой опалубки |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
Цитата:
3. Унификация унификацией, а шаг отверстий в балке не равен шагу пустот в плитах. Хотя, в принципе, и без пропускания арматуры из плиты в плиту там после замоноличивания получается очень основательный сталежелезобетонный ригель со шпонками в пустоты плит - и, с учетом мощной стальной полки внизу, эти шпонки вполне могут быть неармированными (хотя армированные шпонки под неармированными сводами плит БОФ, на мой сторонний взгляд, ничем не лучше). 5. Опалубки нет, а сваркой, если мне не изменяет склероз, при монтаже этих ригелей пользуются. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Как они обеспечивают огнестойкость? Каким-то образом отделывают?
----- добавлено через ~1 мин. ----- Leon_M, очень сомнительно было применять такие решения на пролете 12м. Не понятно было, как они бы обеспечили требуемую жесткость.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
Boris_1, как раз Вы же и писали, что они предлагали сделать эти балки с постнапряжением - скорее всего, именно в этом решение и заключается. На мой пристрастный взгляд, пара типовых плоских пучков по 4 штуки 15-х канатов с подъемом к колоннам - чудесно обеспечит жесткость конструкции, ничуть не хуже, чем в скрытых ригелях постнапряженных монолитов.
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Т.е. нижняя полка - формообразователь? Но сборные плиты опираются на эту полку и если она "поплывет" от нагрева, то плиты могут рухнуть? Или опирание плит происходит по другой схеме?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Согласен. Но заказчику они про преднапряжение не говорили. Жалко не удалось напрямую пообщаться с представителями пейко.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Видимо, они так испытали и получили удовлетворительные результаты
|
||||
![]() |
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Наверное эти шпонки не армированы?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
Страна я полагаю не РФ? Есть еще интересные фотки по этой теме? такой плюс деморализует все минусы, включая проблемы с огнезащитой.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
думаю, нет. Армирование не нужно, шпонки работают только на срез.
выполняют расчет составного сечения. Арматурные стержни внутри этой балки, насколько я понял, нужны только по расчету огнестойкости и диаметры получаются совсем не большие. Обычная прочность обеспечивается самой балкой |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
залить бетоном пустоты, что бы уничтожить всю позитивную суть пустотной плиты? Цитата:
они могут служить хорошим связующим элементом для обеспечения "жесткого диска плиты перекрытия" но не более.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Не только для жесткого диска, но и для обеспечения требований по прогрессирующему обрушению |
||||
![]() |
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
Цитата:
Цитата:
Как раз для удобства размещения арматуры. Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Конкретно на этих фото - Финляндия. Балки на заводе Пейкко в Лахти, стройка - ТРК в Хельсинки. ----- добавлено через ~11 мин. ----- Могу поискать, что есть с этого же объекта. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176
|
"такой плюс деморализует все минусы, включая проблемы с огнезащитой."
АРКОС разве не обладает таким плюсом? Ригеля в нем можно армировать стальными таврами(располосовать двутавр попалам вроде не проблема). Обеспечение огнестойкости(по требованиям РФ, на сайте написать можно что угодно, бумага(пиксели) все терпит) тоже не очень понятно, по факту несущая часть - металлический короб сверху и снизу, открыт всем огням. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
какой никакой а изгиб там точно будет, т.к. нагружают плиты после бетонирования балки
для образования трещины, которая обнулит восприятие поперечных сил, большого изгиба не требуется. но, как я понял арматурные стержни все таки запихивают в эти отверстия и запускают в пустоты на какую то глубину, возможно даже с гайками на концах, а может не так понял...
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Да, короб, а внутри жб балка с необходимым армированием и защитным слоем. К тому же не просто жб балка, а композитное сечение, которое открыто для огня только снизу.
Трещина не обнуляет восприятие поперечных сил, обнулит восприятие поперечных сил ее чрезмерное раскрытие. Последний раз редактировалось Kykycuk, 18.12.2019 в 11:29. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
не знаком.
но монтаж сборных ЖБ представляет некоторую проблему для строителей и для проектировщиков, особенно учитывая общий технологический и технический уровень предприятий и специалистов. мет. балка легкая, сравнительно конечно, поднял, на болтах смонтировал, плиты положил и заливай без опалубки остальное. удобно. правда отверстия всегда разбросаны где попало, а здесь придется собирать коммуникации в большие шахты или много монолитных участков отливать, а мелкие сантех отверстия выполнять там где пустоты проходят, а не где лучше по планировке, да и потом пустоты у отверстия надо замоноличивать... одни грабли меняем на другие, потому и массовое применение не находит. Цитата:
снизу можно матами защитить, но потолок тогда не ровный будет или везде надо толщину добавлять... потому я и предположил, что в РФ такое не применяется, заграничная разработка и реализация. сегодня даже противопожарные краски на гособъектах не допускаются, видимо не очень они эффективны, по крайней мере дешевый сегмент. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
иди подумай, посмотри расчет действие поперечных сил в СП, посмотри какое расчетное сопротивление участвует в расчете - на сжатие или на растяжение.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- У нас в расчете шпонок не учитывается работа арматуры на растяжение, у "них" - учитывается, а при возможности возникновения трещин прочность бетона на растяжение либо обнуляется (при гладком или шероховатом соединении), либо половина от нее берется (при шпоночном соединении) Последний раз редактировалось Kykycuk, 18.12.2019 в 12:12. |
||||
![]() |
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
![]() В таком тесте плита БОФ типового сечения 220х1190 мм, изготовленная из бетона В40 на гранитном щебне без арматуры (специально для теста), держит 7 тонн. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
7т это общая масса пригруза распределенная на 2 опоры или на каждую по 7т?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
Цитата:
как фиксировали значение нагрузки? (лучше конечно загружать домкратом). какой размер площадки передачи нагрузки? под какую нагрузку плита? |
|||
![]() |
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
Цитата:
Симметрично грузили траверсу, взвешивая каждый груз. На всю ширину плиты, вдоль длины на опоре 60 мм, под траверсой 100 мм. Под 1250 кг/кв.м. (та, которая на фото). Отчет есть в НИИЖБ. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
Leon_M
если плита 6м общая нагрузка 6*1,2*1,25 = 9тс (если 1,25 - расчетная за вычетом собственного веса) опорная реакция на 1 опору 4,5тс Требуемая разрушающая (контрольная по прочности) нагрузка 4,5*С = 4,5*1,9 = 8,55тс Последний раз редактировалось An2, 18.12.2019 в 14:44. |
|||
![]() |
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
Цитата:
Эта плита выдержала 20 тс, после чего сломалась... траверса. Распустили эту же плиту на продольные балки и сломали поэлементно - получилось 30 тс. А 7 тонн - это про нагрузку, которую держит пустое сечение, вообще без арматуры и, соответственно, без обжатия. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
ГОСТ Р 53772-2010 "Канаты стальные арматурные " заявляет, что канаты тоже считаются арматурой. детский сад.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
при глубине шпонок порядка 100 мм изгиба нет. Такое опирание плит используется в АРКОСе. Много раз проводили испытания, запас несущей способности таких шпонок огромный.
да, плюс такой же. Но есть и другие: в Аркосе для бетонирования ригелей требуется опалубка и стойки. А тут смонтировал балку и сразу кидаешь на нее плиты. |
|||
![]() |
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Да, но в АРКОСе шпонки армированы не по-детски. Кстати, меня всегда мучил вопрос: что будет с верхними сводами пустот над этими шпонками, если плиту все же нагрузить до прогиба? |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Плита ведь прогибается, значит на опоре поворачивается.
----- добавлено через ~2 мин. ----- В ПК может ничего, а в ПБ может и ж*па вылезти. Не зря при подборе ПБ нужно обратный момент учитывать. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Посмотреть бы эти испытания.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
разница в восприятии информации.
я читаю "совсем без арматуры" совершенно четко, а не как "совсем без поперечной арматуры". совсем без арматуры - это вы значит бетон отлили и фантастику тут показываете, что плита не отломилась, вводите в заблуждение. если сверху арматуру устанавливают (сквозь пропилы), то нагрузка от плиты для таких консолей пустяк
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Нет, шпонки бетонные, не армированные ничем.
ну вот, что нагуглилось навскидку. Особенно интересно, что проводили испытания также шпонок прямоугольного поперечного сечения (см. испытание в Перми) и они тоже отлично работают. https://www.atlantproekt.ru/arkos-tests.htm |
|||
![]() |
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
Цитата:
Цитата:
Заодно объясните, что за критерий "плита не отломилась", и где Вы узрели его в написанном мной! Либо как-то проясните утверждение, что 0,13 квадратного метра экструдированного высокомарочного бетона заведомо не могли ничего держать на сдвиг. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
нет такого параметра в железобетоне
вы пишите не инженерным языком, я вас не понимаю единственное что понятно - мои высказывания как то вас обижают
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
Offtop: Персонально для Вас упрощаю.
Пафос умерьте, пожалуйста, - его у Вас многовато для человека, пишущего: Заодно желательно не придумывать за других ни толкования написанного (сильно отличающиеся от того, что написано), ни мотивации. Ну и что-нибудь почитать по безопалубочному формованию. Ваши высказывания меня утомляют назойливым выискиванием несуществующих тезисов в словах других и настойчивой агрессией, не более того. Пишите - и никаких вопросов не будет. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
2 mainevent100
к сожалению не нашел статью, а может быть автор ее не опубликовал...у меня был только ее проект, автор Червонобаба Григорий Викторович, канд. техн. наук, заведующий лабораторией Донецкого Промстройниипроекта г. Донецк. "О надежности опорных узлов сборных плит в сборно-монолитных перекрытиях". где автор приводит испытания подобных шпоночных соединений на сдвиг и показывает их ненадежность...на мой взгляд очень убедительно. Одной из форм разрушения является выкалывание бетона ПБФ над шпонкой. |
|||
![]() |
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
Вот именно в этом и вопрос. Неармированными тонкими растянутыми сводами пустот - предлагается удерживать, по сути, всю конструкцию.
----- добавлено через ~7 мин. ----- Вы не могли бы, если есть время и возможность, поделиться ссылкой на эту статью? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
нашел. выкладывали на форуме в одной из тем в 2013 году. не та статья, о которой говорил An2, и ответ на нее Мордича
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
mainevent100
с этими публикациями знаком, но в них ответа на вопрос "сколько несут шпонки" нет, есть испытания фрагментов, но шпонки как хрупкие соединения могут определять более высокие требования к надежности... при том, что частные испытание могут показывать замечательные результаты и разрушение происходить по нормальным сечениям от изгиба.. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
|
|||
![]() |
|
||||
По методике еврокода несущая способность шва со шпонками на срез с учетом возникновения трещины будет равна грубо говоря 0,5Rbt*b*h+As*Rs. Даже если убрать составляющую бетона, то получится 94мм2/м*500Н/мм2=47кН/м=4,79т/м.
94 мм2/м взято из минимальных требований к армированию узлов DELTA балок. 4,79т/м при аварийной ситуации выключения нижней полки Delta балки (например, при пожаре) обеспечивает арматура. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Эти шпонки, наверное, и по боковой поверхности часть нагрузки передают на ребра плиты. Едва ли плита только своими сводами пустот цепляется за шпонки. Плюс есть контакт торцевой поверхности плиты с бетоном стыка |
||||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
Цитата:
при нагружении фрагмента равномерно-распределенной нагрузкой (как в статьях Мордича), были получены разрушения при достижении контрольной нагрузки соответствующей текучести арматуры. Контрольная нагрузка при другом - хрупком механизме разрушения от разрушения шпоночного соединения, достигнута не была. Что бы говорить о надежном конструктивном решении нужно убедиться, что шпонки держат нагрузку 1,9 от расчетной величины и более. 2 Kykycuk сомнительно, что в данном соединении арматура может рассчитываться на чистый срез, так как шпонка заведена в тело плиты и имеет свою площадку опирания между опорной реакцией и шпонкой (как пишет Г.В. Червонобаба) возникает плечо и как следствие изгибюащий момент. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Не знаю, правда, актуальная ли такая схема, если стержень всего один... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
расскажите мне в каком железобетонном элементе арматура рассчитывается на срез вообще.
сделайте ножницы из доски и попробуйте перерезать арматурный стержень 4мм, а я посмеюсь бетон конечно несколько прочнее, но не настолько
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
В СП63 нагельный эффект не учитывается. Его учитывают в СП35. Но для этого требуется выполнить ряд конструктивных требований.
Вот если посмотреть "нагельную" работу, на картинке выше, то несущая способность нагельного соединения будет определяться прочностью защитного слоя бетона на отрыв.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Рискну предположить, если расчетное сопротивление арматуры снижено из-за воздействия температуры, то не факт, что определяющим будет "прочность защитного слоя".
|
||||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Цитата:
Хилти вот (см. вложение) очень грамотно описывают необходимые расчёты. И, строго, говоря, если заменить анкер на арматуру, и металлическую пластину на вторую половинку бетона, суть не сильно изменится. СП не отражает всей картины мира. СП достаточная (я надеюсь) методика назачения и проверки армирования в железобетоне. Но если в СП не учитывается в поперечных нагрузках продольная арматура, это не значит, что продольная арматура вообще не воспринимает их. Любой расчёт - это целый комплект допущений и упрощений. Последний раз редактировалось Дмитррр, 19.12.2019 в 20:34. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
От тех, кто проектировал этот каркас, слышал о 3-кратном запасе шпонок при "стандартных" нагрузках и пролетах в жилых зданиях. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
Цитата:
С другой стороны если авторы обнаружили проблему при испытании именно шпонок, следующий вопрос бы у всех возник, сами понимаете какой. В дополнение я ознакомился с результатами испытаний Червонобаба Г.В., которые весьма настораживают....ни о каком трехкратном запасе там речь не идёт. К сожалению применение каких либо недостаточно проверенных решений, без испытаний, это стало уже нормой...и совсем не удивляет. Скорее наоборот приятно удивляешься когда кто то решается на испытания. Например Куб 2.5 после стольких реализаций решили испытать наконец то очень спорный стык колонны с плитой. Последний раз редактировалось An2, 19.12.2019 в 22:27. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Откуда ей взяться?
В посте 262 всё очень хорошо объяснено. ----- добавлено через ~15 мин. ----- Просто её работа (вклад в несущую способность) незначительна.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 20.12.2019 в 09:01. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Немного поразмыслив и собрав схему плиты одного этажа, сугубо в рамках спортивного интереса, стало немного понятнее откуда ноги растут, в чем ошибки, откуда одна половина глупости с армированием.
Напомню, балки заармированы сварными каркасами (по 3 на балку) для верхней и для нижней продольной арматуры применен диаметр 25А500, поперечные стержни 14А500. Каркасы симметричные, крути в балке как хочешь, верхние стержни каркасов (из 25А500!) свариваются над опорами стержнями из 16А500 (3 стержня на 3 каркаса). Т.е. в пролете в верхней зоне балок 3х25А500, а над опорами они превращаются в 3х16А500. При этом в балке верхняя арматура 3х16А500, а нижняя 3х25А500, что уже настораживает. Как такое могло произойти?... Вспомнил про сомнительную на мой взгляд методику мнимой экономии арматуры путем введения в балки жестких вставок. Алилуя! При нормальной схеме в балках ~3х25А500 над опорами и 3х16А500 в пролете, а при жестких вставках все переворачивается, т.к. вся арматура вслед за усилиями перемещается в плиту. Адекватный инженер хотя бы объединил требуемое над опорами армирование балки и плиты и раскидал эту арматуру таврового сечения между балочной и плитной частью... но... мальчик не понял что и зачем он считал и почему взрослые дяди так делают, он хотел подзаработать и спроектировать здание как взрослый, как главный. В результате верхнюю арматуру балок из 25А500 просто захоронил в плите, а в плитной части не учел дополнительное армирование, вызванное перемещением усилий из балок в плиту. Ниже картинки с 2х схем - одна стандартная, вторая с жесткими вставками. На картинках выведен не самый нагруженный участок, просто оказался самым удобным, цифры смотреть только сравнительно.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
В процессе проектирования видимо мальчику пришла неожиданная новость - в перекрытиях будут отверстия для коммуникаций(!)...
Ну ничего себе! А уже сдавать то завтра... Только этим я могу как то объяснить верхнее армирование плиты, обрезанное отверстиями. посмотрите сами. Это смешно... пока не развалилось.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Поперечная арматура и правда в схеме получается 3х14А500, т.к. пролеты 6х6м и 6х7,2м при сечении балок 400х400мм.
Это не балки для пролета 6м. Надо хотя бы 400х600(h)мм, что б 1/10 пролета, даже исходя из практических соображений - арматура в таком насыщении приводит к некачественному бетонированию, расход арматуры 206кг/м3 не образованных людей ввергает в панику (как много, танки можно запускать!), поперечное армирование балок из 3х14А500 можно выполнить только каркасами на Кт, а 25+14 не каждый станок берет, да и на кручение надо варить пространственные каркасы, а не плоские... При этом, сравнивая балку в отдельной модели с учетом кручения и без, получается, что кручение дает чаще даже больше поперечной арматуры, чем необходимо для восприятия поперечных сил, а мальчик, установив 3х14А500 с ш.150мм, учитывающие кручение, соединил каркас в пространственный горизонтальными коротышами на вязальной проволоке... это гениально! Брависсимо!
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Довелось мне познакомиться с работой одной московской шарашки.
Товарищи считают себя проектировщиками, надувают щеки, используют современные технологии в собственном строительном подразделении, занимающимся преднапряжением ЖБ конструкций. При этом совершенно не знакомы с азами проектирования ЖБ, с конструктивными требованиями приведенными в нормативах и подробно описанными в руководстве 1978г, повторенное в руководстве Тихонова, в пособии к СНиП. "Самому главному конструктору" плевать на пересечку продольной арматуры встречных балок, отмахивается, на стройке типа разберутся... Пересекается верхняя арматура и с верхней другого направления и с z-образными стержнями поперечного армирования. Так что опустится на стройке с 60мм на 120мм. Продольное армирование выполняется над опорой и в пролете гнутыми стержнями из 32 и 28 А500. Причем, над опорой это всегда, в пролете, включая по центру, нижняя и верхняя стыкуется с загибом в трети случаев. Зато разбежка соблюдается жестко! Умора. Это для него очень важный вопрос. Похоже считает если выполнить условия перехлеста с разбежкой можно стыковать в любом месте. "Самый главный конструктор" ошарашивает легкомысленным "не все нормы можно выполнить в проекте, такова действительность, так что делайте по образцу, у нас так уже много построено. Продольное армирование балок выполнено из 28 и 32 А500, без понижения диаметров в местах пониженных напряжений (ну, мы все знаем где это). Сколько арматуры понапихано видно на сечениях. Места для бетона практически нет. Я даже разобрал армирование на разрезе по балке на отдельные позиции, что хоть как то можно было понять где что. Пролеты 16,6м, полезная нагрузка 1,5т/м2, сечение балок 1000х700(h), плита 300мм, используются преднапряженные канаты, натягиваемые после набора бетоном прочности. Нижнее армирование балок с канатами выполнено из 28А500, хотя она работать не будет, не хватит ей деформации балки, что б начать работать. Изгибы арматуры стремятся разогнуться, сколько они понесут нагрузки до того как это произойдет никому не ведомо. Методик расчета нет. Я недавно выкладывал картинку Revit с гнутой верхней продольной арматурой над опорой, многие посмеялись, некоторые упрекнули, что я выложил не проект, а учебный проект по использованию Revit. Вот не прошло и месяца нашелся реальный проект, где этот маразм реализовали! Поздравляю товарищи! Прогрессирующее обрушение эта конструкция явно не потянет. Обрыв канатов в одном пролете выбьет канат на всех смежных пролетах, т.к. он имеет свободный ход от крепления в одного (анкерного) конца, до другого (натяжного) конца, которые могут находиться в нескольких пролетах друг от друга. Но тема то о поперечке. Вот здесь самое невеселое. Хоть на чертежах и указан Кт, но на стройке каркасы (28А500 + 14А500 ш.200) просто вяжут проволочками. "Конструктор" не видит разницы. Z-образные наклонные стержни имеют длину анкеровки горизонтальных участков всего 80мм. "Надежную фиксацию" к продольной арматуре с свете выполнения требований норм... выполняют вязальной проволочкой... Работают только хомуты из 12А240, из самой слабой арматуры. Не знаю какой там расчет и кто его делает, это история тоже мутная. Предполагаю расчет такой же "никакой" как и прочие решения. В расчете учитывается вся поперечная арматура, которая пересекается наклонной трещиной, соответственно, если она не имеет надежной равнопрочной анкеровки по всей длине, она не сможет исполнить свою функцию и воспринять поперечные силы. Вязальная проволока и анкеровка на 80мм не поможет поперечным стержням из 14А500 удержать балку от разрушения. Не ходите дети в Трансвааль играть. Скоро новый "вааль" образуется, никуда не денется. Здание огромное. ТЦ на окраине Москвы. Общая площадь порядка 80 000м2. Стоимость по моим оценкам около 40 млрд рублей. Это больше пол миллиарда долларов! Вот пусть даже не успеет прибить никого, но пойдут трещины, владелец обратится в независимую организацию или в экспертизу, а ему там скажут "у вас тут здание то нормам совсем не соответствует и 1,5т/м2 не несет, ограничить придется 0,5т/м2 нагрузку". Что он сделает? Этот конструктор вообще не думает о таком раскладе? Кто то может знает таких? Вот что у них в голове?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Как на моей прошлой работе)))
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~11 мин. ----- Если в расчете это заложено - то было бы и Ок, но, судя по возмущениям, вряд ли). А по хорошему конечно нужно такие же гнутые позиции как при показаном тут нахлесте. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Вероятно из рекомендаций к арматуре колонн? Не убедительно. В балках работать не будет. Такое решение рекомендовано только для колонн. При этом на изображениях всегда присутствует балочная система, окружающая этот узел, которая обжимает место смещения арматуры колонны.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
![]() У вас тоже судя по всему арматура колонн и балок пересекается. Или защитный слой слишком большой и требует постановки сеток, особенно с учетом повышения требований противопожарных норм. Конструктор сразу заложил решение, которое на стройке делать не будут. Хотя там вообще мешанина и сварка и хомуты и гнутая в трех плоскостях арматура. По ощущениям все из-за того, что сэкономили на сечении балок. Нагрузки значительные приняты сечение маловато, вот поперечки напихали, да и продольная 9 шт диаметром 32 мм в нижней зоне - не кисло так. Бомбоубежище с учетом прогрессирующего.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Мы эти пересечения делаем только в зоне минимальных моментов. Да и по этим рисункам обжатия нет, там же растяжение в верхней зоне балки.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Откуда диковинная картинка? Это вообще норматив какой или из журнала, а может проектус заграничный? Там хомячки неграмотные тоже имеются. Собственно арматура в колонне может быть чисто конструктивной или колонна практически не испытывает момент.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 249
|
Опять тнемо понесло никаких аргументов , одна критика. Лишь одно "Не убедительно. В балках работать не будет". Почему работать не будет, в чем принципиальное отличие растянутой в балке и колонне для этого соеденениия-непонятно....Без обид, вас и в теме с ревитом просили обосновать, но в ответ лишь молчание.
__________________
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- 1/6 часть усилия в стержне будет давить в сторону, его кто-то удержит?
----- добавлено через ~17 мин. ----- - почему? В пределе все включатся. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
проблема в неадекватности восприятия "самым главным конструктором" строительной науки и незнании расчетов видимо в принципе.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 249
|
Дык не понятно, то не применяйте, остальные при чем здесь? Зачем хамить, ругаться, не понимаю? идите выскажи это все тому главному конструктору, а не здесь геройствуйте. Аргументов на копейку, вы*бонов на рубль. Пока, что в вас тоже не видно настоящего инженера про которого вы говорите.
__________________
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Что то ушли от темы поперечного армирования. Для спора вам выложил картинку.
----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
10.3.17 Поперечную арматуру в плитах в зоне продавливания в направлении, перпендикулярном к сторонам расчетного контура, устанавливают с шагом не более 1/3ho и не более 300 мм. Последний раз редактировалось Demmer, 28.04.2021 в 14:22. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 249
|
Цитата:
![]()
__________________
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
О моде речь не идет.
Пролеты 16,6х9м. Без преднапряжения какой высоты балки делать? 1,5м? Проблема нарастания собственного веса, трудности с бетонированием такого объема за 1 захватку, увеличение влияния усадки, увеличение неэксплуатируемого объема (1,2м) для каждого такого перекрытия. Увеличение расхода и бетона и арматуры. Армирование балки 1000х1500мм при пролете 16м в 1,5раза больше чем армирование балки 1000х700мм при пролете 9м при той же нагрузке. Может еще есть причины почему пролеты в ЖБ в большинстве случаев ограничены 9м. Другой вопрос - зачем нужен пролет для здания 16,6м в осях? Не представляю чем 9х6 сетка плоха. Чем там в этом "Глобусе" торгуют? Картошкой вагонами?...
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Извините за справку флудовскую. Глобусом рулят немцы и концепция (видение масштабов) там ихняя в т.ч. и самое главное деньги. А магазины конечно крутые. Ашан уже в прошлом, так большая пятерочка. Там все есть, Цены более менее доступны из-за объемов продаж. Народ в выходные затаривается. Не советую туда ехать с семьей - семейка выпотрошит ваш бюджет на чисто.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Какая рабочая высота сечения заложена в расчете, так и должно быть сделано. А гнуть, не гнуть... Главное плавно, а не под 90 градусов и все будет работать. Или вы видите принципиальную разницу в несущей способности (с гнутым на 28-32мм) и прямым стержнем в неразрезной балке на опоре при одинаковом защитном слое в зоне максимального момента?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
Именно, что принципиальная разница есть. Я все еще не увидел ни одной картинки из уважаемого источника, где бы предполагалась возможность гнуть рабочую продольную арматуру балок над опорой подобно арматуре колонн.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Offtop: Только сейчас картинки открыл. Ну, да, косяк явно есть...Миллиметров на 150 некоторые стержни опустят... TNemo, а кем вы являетесь в этой истории? Поперечка там явно самая малая из бед. Дурость какая то, еще и
с такими пролетами... Технадзор, стройнадзор вкурсе происходящего? ----- добавлено через ~8 мин. ----- Offtop: Только сейчас картинки открыл. Ну, да, косяк явно есть...Миллиметров на 150 некоторые стержни опустят... TNemo, а кем вы являетесь в этой истории? Поперечка там явно самая малая из бед. Дурость какая то, еще и с такими пролетами... Технадзор, стройнадзор вкурсе происходящего? Да это в данном конкретном случае вообще не проблема. Зачем так гнуть стержни балки в стыке в пролете? лишний геморой. Их просто сместят в сторону по факту. По тому и нет таких картинок в нормах. Последний раз редактировалось Alkor527, 28.04.2021 в 20:36. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Была попытка подхалтурить, попутно стал развивать инженерную мысль, делать как нужно, а требовалось тупо скопировать эти идиотские решения по армированию с одного блока на другой не вдаваясь в детали, но это не мой уровень.
Потратил неделю. Им не понравились мои нововведения. Они продолжили проектировать и строить эту гробницу без меня. Напрасно думают, что поперечка не так уж важна. Наоборот. При нехватке продольного армирования в горизонтальных элементах будут плавно нарастать чрезмерные деформации. Это будет заметно. Возможно будет потрескивать какое то время. Заинтересуются, посмотрят, эвакуируются, проведут изучение. При нехватке поперечной арматуры при переходе нагрузки за критическую разрушение произойдет мгновенно, никто не успеет отскочить. Предварительных трещин скорее всего даже не будет, а, если и появятся, то их не просто заметить, особенно под подшивным потолком или на большой высоте, в отличии от явно кривого пола и трещин на напольной плитке.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
----- добавлено через ~22 мин. ----- - не уверен, что преднапряжённые канаты такое позволят. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2012
Сообщений: 61
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Offtop: думаю, что если форум скатится к хвалебным одам кривым инженерным решениям, то его можно будет закрывать.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Я писал о важности поперечной арматуры и в сравнении с продольной для обычного ЖБ.
Будут ли чрезмерные деформации при использования ПН канатов в качестве продольной не знаю, может и не будет, сразу порвутся и все обвалится. Никакой поддержки мне не требуется, т.к. я достаточно образован и опытен в своей специальности, без диванных интернет-экспертов вижу где не верно КЖ/КМ запроектирован. Насчет "за их спинами" это не правда, т.к. я им указал на все, что они нарушают в личной переписке. Здесь я поделился с коллегами тем, как строить нельзя и что сегодня творится в проектировании и строительстве. Мне это интересно и, я думаю, многим тоже. Не интересно - проходи мимо. Надеюсь молодые специалисты, хоть несколько, прочитав мои посты, задумаются, проанализируют, почитают нормы и откорректируют свой взгляд на КЖ, если он искривлен.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вопрос по поперечному армированию ж.б. балки сварными каркасами | Инкуб | Железобетонные конструкции | 5 | 28.10.2015 12:42 |
Поперечное армирование колонн в теле фундаментной плиты | Medvedev | Основания и фундаменты | 6 | 15.03.2015 16:37 |
Поперечное армирование плит в Лире на квадратный метр | Valerius_78 | Лира / Лира-САПР | 4 | 18.12.2014 13:29 |
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. | rzinnurov | Мономах | 12 | 16.10.2011 20:37 |
Армирование 12 м балок сварными каркасами | Шмидт | Металлические конструкции | 10 | 16.07.2009 14:41 |